水厂设备采购与安装施工方案

水厂设备采购与安装施工方案第一章工程概况 1.工程概述 1.1.本工程-##市##县##水厂工程系##县鱼栏嘴水利工程的配套工程。工程近期建设内容包括: 5万m3/d净水厂一座,厂址位于##县城郭家祠堂背后的小山坡上,用地面积3.3ha(含远期用地)。 1.2.##市##县##水厂工程设计由##大学建筑设计研究院承担。 1.3.高程系统:本工程均采用1956年黄海高程系。建设建筑场地海拔高度约为293~310m。 1.4.水文条件 气候与气象:该工程地属亚热带湿润气候区,境内气候温和,雨量充沛,四季分明,多年平均气温18.7℃,最高气温42.5℃,极端最低气温-6℃,无霜期344天,平均年降雨量1071毫米,年平均日照时数1156.7小时。在云贵高原气候的影响下,常有伏旱、暴雨、冰雹及绵雨等灾害性天气出现。工期要求:合同工程总工期六个月投入正常使用。 2. 工艺简介 ##市##县##水厂工艺流程如下:

原水→格栅进水- 斜管预沉池→网格反应- 斜管沉淀池→气水反冲洗滤池→清水池→城市管网 2.1. 取水构筑物及原水原水输水管渠由国家电力公司中南勘测设计研究 院设计 2.2.格栅—预沉池 格栅间和预沉池合建。远期设两组格栅—预沉池,每组分两个单元,每组格栅—预沉池设计规模5万吨/d,每组格栅间平面尺寸5.5×6.4m,每组预沉池平面尺寸27.7×13.7m,预沉池池深5.47m。格栅间采用细齿耙式自动格栅除污机,栅条间隙5mm,栅前流速0.23 m/s,过栅流速0.6 m/s,栅后流速0.27 m/s。 预沉采用斜管预沉池。设计上升流速4mm/s,采用穿孔集水槽集水。斗底排泥,斗底设气动池底阀,并设反冲洗管。 2.3.混合反应-沉淀池 远、近期各设两组混合反应-沉淀池,每组分两个单元。每组反应-沉淀池设计规模2.5万吨/日,平面尺寸20.9×19.6m,反应池深5.62m,沉淀池深5.37m。 每单元反应池设一个管式静态混合器,流速1.2m/s,混合时间约2.5s。采用塑料网格絮凝反应池,每单元反应池共20格,分3级,一级空塔流速0.11m/s,二级空塔流速0.08m/s,三级空塔流速0.05m/s,共反应时间约15min。

卢埃纳水厂工艺调试方案

卢埃纳水厂工艺调试方案 【摘要】安哥拉卢埃纳水厂工程包括取水工程和净水厂两部分。取水泵站和增压泵站采用1 根DN450 进水管。净水厂工艺包括预氧化池、机械絮凝斜管沉淀池、砂滤池、反冲洗泵房、清水池、加氯加药间、水塔、排泥池、污泥浓缩池、污泥均质池、污泥干化床和回收水池等。同时水厂设备具有体积大,类型多、自动化程度比较高的特点,本文阐述了水厂调试施工工艺要点,供同类型工程借鉴。 【关键词】水厂工艺;施工;设备;调试 一、概况本工程为卢埃纳13200t/d 供水工程。水厂自用水系数取10%。工程自Lumege河取水,进水管道为DN450,出水主管道为DN500,采用压力供水至水塔,再由水塔向市政管网供水。本供水工程由以下部分组成: 1 .取水泵房:土建规模13200t/d ,设备装机13200t/d ,安装 2 台宽1.2m 的回转式格珊除污机,栅条间隙5mm ;无轴螺旋输送机1台;卧式离心泵3台(2用1备)Q=305m3/h , H> 80m , N=110kw; 2.增压泵房:土建规模13200t/d ,设备装机13200t/d ,安装卧式离心泵3台(2用1 备),Q=290m3/h ,H=82m, N=110kw ; 3.供水规模13200t/d 供水厂1 座,水处理工艺如下:厂内处理构

筑物主要为预氧化池、机械絮凝斜管沉淀池、砂滤池、反冲洗泵房、清水池、加氯加药间、水塔、排泥池、污泥浓缩池、污泥均质池、污泥干化床和回收水池等。同时厂内还有办公化验楼、仓库、传达室、变配电间、加水站等附属构筑物。 由于卢埃纳水厂分支管网和供水点尚未全部配套完成,开始时用水量不大,因此,水厂运行后尚不能满负荷运转,故水厂调试运行分二个阶段,一是结合管道冲洗满负荷试验,持续时间约一天;二是结合供水生产调度试运行出水,调试试运行期间水量以一半规模进行,视供水量及时调整负荷。 为保证出厂水质、水量、水压实现边调试边生产运转,故在投运调试之前要做好各功能筑物、设备的彻底清灰除尘;设备单机调试、阀门传动机构调试,对滤池要进行预反冲,清水池的消毒,厂内所有阀门进行启闭调整,制订各个岗位安全、操作规程的教育和学习,要提高各岗位人员自我保护意识,在系统调试前事先要组织专门力量对厂区作一次全面彻底的清理检查工作,确保有序、安全投运,现将工艺调试运行方案拟订如下: 二、工艺调试前准备(调试运行时间暂定15 天) 1.安排人员检查所有构建筑物,彻底清理所有杂物及设 备尘土; 2.检查设备转动部分是否正常,逐台检查并加注润滑油、脂; 3.调试各发电机组的运行,检查配电设施,确保供电设施正常使用; 4.由设备供应单位指导进行所有设备、闸阀等电气部分的空载调试; 5.储备调试及试运行期间 的液氯不少于2个1吨的氯瓶;

自来水厂工程施工组织设计方案

自来水厂工程 施工组织设计编制日期:年月日

目录 第一章编制概况 第二章工程概况 第三章施工总体部署 第四章施工进度计划及保证措施 第五章计划投入工程施工的劳动力情况 第六章主要机械设备配置方案 第七章施工相关方案 第八章质量管理与保证方式 第九章安全文明施工保证措施 第十章环境保护施工保证与措施 第十一章雨季紧急应变方案 第十二章对项目的建设重点、难点的分析及应对措施第十三章交工验收配合方案 第十四章服务承诺 附表一:拟投入本标段的主要施工设备表 附表二:拟配备本标段的试验和检测仪器设备表 附表三:劳动力计划表 附表四:计划开、竣工日期和施工进度计划横道图附表五:施工总平面图 附表六:临时用地表

第一章编制说明 第一节、编制指导思想 我司在认真学习了招标文件、施工设计图纸、工程量清单,并结合施工环境条件,并结合我司施工技术力量,以质量为中心,创建业主满意工程为指导思想,遵照GB/T19001-2000《质量管理和质量保证》系列标准,选配高素质的项目管理班子实施项目管理,编制一套完整的能够确保优质、高速、安全地完成本工程的施工组织设计,以满足和达到业主的要求。 第二节、编制依据 国家现行的设计法规、标准和地方有关法律和标准 1、《工程测量规范》(GB50026-2002) 2、《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2008) 3、《建筑地基础施工质量验收规范》GB50202-2002; 4、《砼结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 5、《砼外加剂应用技术规范》(GB50119-2003) 6、《砼泵送施工技术规程》JGJ/T10-95; 7、《砌筑砂浆配合比设计规程》(JGJ98-2000) 8、《钢筋焊接及验收规范》(JGJ19-96) 9、《网架结构工程质量检验评定标准》(JGJ78-91) 10、《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97) 11、《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》(GB50254-96) 12、《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ301-2008)

供排水一体化投资实施方案

安徽省墉桥经济开发区供排水一体化项目实施方案 南京中创水务集团股份有限公司 1.墉桥经济开发区供排水现状分析 埇桥经济开发区,该区地处皖北平原东北部,东邻本市灵璧县,西靠淮北市濉溪县,南与蚌埠市怀远、固镇两县相连,北与本市萧县及江苏省铜山县接攘,地处苏、鲁、豫、皖交界处,为安徽省北大门。埇桥区工业由纺织、机械、轻工、化工、建材、粮油食品加工和能源五大主要产业组成。埇桥经济开发区依托曹村镇,立足埇桥区,融入徐州都市圈。园区用水主要包括生活用水、公共设施用水、生产用水、道路绿化及市政用水等几个方面。 园区用水由城市供水系统统一安排,曹村镇的供水能力不能够满足园区发展建设的要求,所以在开发区西南侧,纬八路北新建一座2万吨/日的自来水厂。随着埇桥区招商引资力度的不断加大,入驻工业园区的企业数量及常住人口也会不断增加,工业及生活废水排放量势必会大幅度增加,按照埇桥经济开发区的总体规划要求,园区管委会拟建综合污水处理厂,以满足园区发展的需要,拟建设一座一期1万吨/日、远期3万吨/日的污水处理厂。 1.1 供水系统 由于墉桥经济开发区2006年9月7日经安徽省人民政府正式批准筹建,原有曹村镇的供水能力不能够满足园区发展建设的要求,另外园区内取水系统、净水厂、输水系统及收费体系尚处空白,目前园区急需建立供水系统。 1.2 排水系统 墉桥经济开发区目前的排水系统由于没有配套污水处理厂,其生活污水通过排涝泵站直接排入水体,对当地及下游地区的饮水安全造成不利影响。埇桥开发区的水系属淮河水系,是安徽省的重点水资源控制保护区,为适应社会经济迅速发展和城市建设、管理的需要,兴建埇桥开发区城市污水处理厂工程是必要的。 2. 实施方案 2.1 基本思路 墉桥经济开发区的污水处理项目实施成功与否取决于3个因素:完善的污水收集体系、完善的污水处理系统以及完善的污水处理费征收体系。前两个因素可通过建设来完成,而完善的污水处理费征收体系则需建立在一个完善的自来水收费体系上。以目前自来水公司状况来说,完善收费体系显然是不能达到的。所以墉桥经济开发区污水处理项目实施的核心点就是完善自来水公司经营,增加营业收入,完善收费体系。 我公司提出如下基本思路:

自来水厂供电系统设计方案

自来水厂供电系统设计方案 一、课程设计的目的与任务 供电系统与电气控制是自动化专业的专业课,具有很强的实践性和工程背景,供电系统与电气控制课程设计的目的在于培养学生综合运用供电系统与电气控制的知识和理论分析和解决供电系统设计问题,使学生建立正确的设计思想,掌握工程设计的一般程序、规和方法,提高学生调查研究、查阅文献及正确使用技术资料、标准、手册等工具书的能力,理解分析、制定设计方案的能力,设计计算和绘图能力,实验研究及系统调试能力,编写设计说明书的能力。 二、原始资料 (1) 自来水厂用电设备一览表(附表2) (2) 自来水厂平面布置图(附图5) (3) 自来水厂机修车间平面布置图(附图6) (4) 该厂年最大有功负荷利用小时数 T max =8000小时 (5) 该厂一、二泵房为二级负荷,机修及办公室为三级负荷。 (6) 电源条件: 距该厂8公里处,有一地区变电所,地区变电所可分别从两段35kV 母线上各提供一回电源,这两段母线的短路容量皆为: MVA sd P 350)3( (7) 气象及其他有关资料 a) 要求车间变电所低压侧的功率因数为0.85。高压侧功率因数为0.95。 b) 年平均温度及最高温度 最热月平均最高温度 年平均温度 最热月土壤平均温度 35℃ 18℃ 30℃

三、设计要求容: (1) 计算自来水厂、机修车间的总计算负荷。并确定为提高功率因数所需的补 偿容量。 (2) 选择该自来水厂总降压变电所、机修车间变电所的变压器台数及额定容 量。 (3) 选择和确定自来水厂高压供电系统(包括供电电压,总降压变电所一次接 线图,场高压电力网接线)。 (4) 选择高压电力网导线型号及截面。 (5) 选择和校验总降压变电所的一次电气设备。 (6) 拟定机修车间供电系统一次接线图(包括车间变电所一次接线及车间低压 电力网接线)。 (7) 选择机修车间的低压电力网的导线型号及截面。 (8) 选择和校验机修车间供电系统的一次电气设备(包括各支线上的开关及 熔丝)。 四、负荷计算 地区变点所 U p =35KV 总降压变电所 U e =10KV 去自来 水厂 自来 图二 课题(2)电力系统结构图

冬季水厂运行中出现的问题与解决方案

冬季污水处理厂运行中易出现的问题与解决办法

在我国城市生活污水处理厂的建设与管理中,相关工艺和技术的设定都是符合常温情况的要求,污水处理厂在低温条件下运行势必会因整体运行情况的变化产生一定影响。综合分析高寒地区冬季低温环境对城市生活污水处理的影响,主要表现在以下方面。 1 一级处理系统 冬季污水处理厂运行时普遍出现污水浓度偏高、水温较低、水量相对较少的特点,工业污水比例有所提高,应加强进水源头的控制,一旦控制确定进水污染物偏高的异常情况,应采取应急措施处理,并留下证据,及时与主管部门沟通。 1.1 机械格栅 冬季运行中反应问题最多的是机械格栅,表现为故障频繁,值班人员无法正常操作,清渣效率不高,使得过栅断面减少,栅前液位过高,造成阻水,直接影响进水流量和厂区下水管线的畅通,导致水泵频繁开启、各生产车间下水不畅,厂内排水管线出现冒水现象。若为室外格栅机则会因栅条易结冰,使栅条间距变小造成格栅耙齿变形断裂,影响运行效果。 导致机械格栅冬季运行故障的主要原因为:冬季运行室内湿度较大、潮气多、夜间气温过低,造成机械格栅限位开关结冰,使机械格栅无法正常工作。针对此问题,可在格栅间的房屋结构、设备特点上充分考虑到其冬季运行的特点,如房屋内部潮气大、控制操作柜腐蚀严重等问题。在房屋的结构上考虑采取自然通风的技术措施,在房屋的顶部增加换气扇,保证处理设施内的潮气能够自然从屋顶排出,减少了限位开关的结冰次数。对于室外机则应在运行中尽可能采取高水位运行,令栅条浸在水中,降低结冰的可能性,保证了机械格栅的正常稳定运行。建议北方高寒地区的污水处理厂在机械格栅冬季运行时,要充分考虑室内通风,防止设备结冰问题,在保持通风的同时,还要注意对通风口进行二次保暖加固,防止风机在不开启的情况下,冷空气进入室内冻坏供暖设施及工艺设备。 1.2 输送机 皮带输送机在冬季运行时,因气温低导致皮带变硬,经常跑偏且不易调整,造成漏渣、漏泥。 在冬季运行时,由于气温过低,经常发生污水和污泥结冰的现象,造成堵塞,严重影响正常的生产运行。针对此问题,建议将原有的皮带输送机更换为螺旋输送机,除此之外,还充分考虑将半室内输送装置及室外输送装改为机械输送。如螺旋输送机室外部分已结冰,需注意待污水或污泥形成的冰融化后再运行,关机时应先将污水排尽后再关机。各车间内输出的栅渣、浮渣、脱水污泥应及时清运,避免产生冻结。

水厂取水口工程施工设计方案

目录 一、总体概述 (2) 1.1编制依据 (2) 1.2工程概况 (2) 1.3建设目标 (2) 1.4施工总体部署 (2) 1.5方案针对性措施 (2) 1.6施工段划分 (2) 二、施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 (3) 2.1施工总平面布置 (3) 2.2主要临时设施 (3) 2.3临时道路 (3) 三、施工进度计划和各阶段进度的保证措施 (3) 3.1施工进度计划 (3) 3.2进度保证措施 (3) 四、主要分部分项工程的施工方案及质量保证措施 (3) 4.1高压旋喷桩施工 (3) 4.2沉井施工 (3) 4.3顶管施工 (3) 4.4水上平台施工 (4) 4.5取水头施工 (4) 4.6 PHC桩施工 (4)

4.7土建主体结构工程施工 (4) 4.8土建安防水电工程施工 (4) 五、安全文明施工及环境保护措施 (4) 六、项目管理班子的人员配备、素质及管理经验 (4) 七、劳动力、机械设备和材料投入计划 (4) 八、关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 (4) 九、冬雨季施工、已有设施、管线的加固、保护等施工情况下的施工措施 (5) 十、个新技术、新产品、新工艺、新材料应用 (5) 一、总体概述 1.1编制依据 (1)《市大港水厂一期取水工程施工招标文件》; (2)《大港取水口江中取水管延伸工程岩石工程勘察报告》; (3)《建筑安全施工检查标准》JGJ59-2011; (4)《混凝土结构工程施工质量验收规》GB50204-2015; (5)《工程测量规》GB50026-2007; (6)《建筑桩基技术规》JGJ94-2008; (7)《建筑地基基础工程施工质量验收规》GB50202-2002; (8)《碳素结构钢》GB/T700-2006; (9)《钢筋焊接及验收规》JGJ18-2012; (10)《焊缝无损检测超声检测技术、检测等级和评定》GB/T11345-2013; (11)《钢结构工程施工质量验收规》GB50205-2001; (12)《工业金属管道工程施工规》GB50235-2010;

XX水厂试运行方案.doc

XX水厂工程 厂 区 联 合 调 试 方 案 编制单位:YY工程有限公司 XX水厂工程项目部 编制: 审核: 审批:

1、工程概况 1.1 工程概况 本项目建设地点位于XX,XX溪北侧。水厂占地面积共计9905㎡,各建筑物合计占地面积2960㎡,总供水规模为1.0万吨/日,一期建设0.5万吨/日,土建一次建成。水源来自XX。 本工程的主要建设内容有反应沉淀清水池、滤池、送水泵房-变配电间、反冲洗机房、加药间-脱水机房、回用水池、排泥井、污泥浓缩池、管理用房、传达室、机修仓库,以及发电机房和取水泵房的改造。厂区内的钢管、阀门、流量计等管配件安装及各构筑物内部设备及管道施工。 1.2 工艺概况 根据原水水质特点及出厂水水质要求,确定水厂净水工艺采用混凝、沉淀、过滤的常规处理工艺,各工艺流程如下: 2、联动调试目的 通过联动调试,对厂区内供水系统的土建结构及工艺系统进行功能性检验,检查设备、土建是否满足设计要求,各种管道、设备、结构在正常工况下是否满足使用要求。发现水厂正式运行前的各种问题,并加以妥善解决,为水厂正常供水创造条件。 3、联动调试的范围 本次厂区内参与联动调试的范围见下表。

参与联动调试的厂区内工艺管道:

生产管线:取水泵房DN500 管道混合器 DN300 反应沉淀池 DN500/折板 滤池DN500 清水池(DN500) DN400 送水泵房 DN500 配水管网。 反冲洗管线:滤池DN500 反冲洗机房 DN200 滤池。 回用水管线:滤池DN400 回用水池 DN150 反应沉淀池。 污泥管线:反应沉淀池DN400 排泥井 DN150 污泥浓缩池 DN200 脱水机房。 4、联动调试组织机构 XX水厂联动调试由建设方成立领导小组。我部项目经理XX作为我部负责人,技术负责人XX,施工负责人XX,安全、质量负责人XX、王XX作为成员参与此小组。 其中我部拟成立安装分组及土建分组,安装分组负责人XX,土建分组负责人XX。 指挥系统如下:

水厂管道施工方案

曹妃甸工业区南区净水厂二期工程设备、管道施工方案 编制: 审核: 批准: 曹妃甸工业区南区净水厂二期工程项目经理部 2015年月日

一、编制说明及依据 1.1本方案适用于曹妃甸工业区南区净水厂二期工程的设备及管道施工。 1.2本方案依据下列文件编制: 1.2.1、施工图﹙中国市政工程华北设计研究总院有限公司﹚ 1.2.2、建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002 1.2.3、工业金属管道工程施工质量验收规范GB50184-2011 1.2.4、现场设备、工业管道焊接工程施工规范GB50236-2011 1.2.5、低压流体输送用大直径电焊钢管GB/T14980-94 1.2.6、污水处理用辐流式沉淀池周边传动刮泥机CJ/T3042-1995 1.2.7、辐流式二次沉淀池吸泥机标准系列 HG21548-93 1.2.8、污泥脱水用带式压滤机CJ/T31-91 1.2.9、潜水搅拌机CJ/T109-2000 1.2.10、平面格栅除污机GJ/T3048-1995 1.2.11、建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002 1.2.12、电气装置安装工程低压电器施工及验收规范GB50254-1996 1.2.13、电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范GB50168-1992 1.2.14、建设工程施工现场供用电安全规范GB50194-1993 1.2.15、机械设备安装工程施工及验收通用规范GB50231-1998 1.2.16、工业设备及管道绝热工程施工及验收规范 GBJ126-1989 1.2.17、压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范GB50275-1998 1.2.18、建筑机械使用安全技术规程JGJ33—2001 1.2.19、施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005 1.2.20、建筑节能工程施工质量验收规范GB50411-2007 1.2.21、建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001 2、工程特点及要求 本工程管道交叉太多,且工艺,污水管埋深较大,在施工过程中发现冲突时,遵循厂区上水管道及有压工艺管道与其它管渠交叉时,上述两种管道宜加设45°弯头以避让。厂区管道施工顺序为先下后上,避免后施工管道对已有管道基础扰动,同时应避免管道施工队建(构)

2013年自来水公司工程部工作总结计划

工程部工作总结与计划 2013年下半年在紧张忙碌中飞快地过去了,工程部在各级领导 的带领下,与其他部门携手推进同源水厂向前发展。回首2013年过 去的半年,我们经历了紧张而艰难的水厂初建阶段。工程部每位员工 在整个维修阶段的工作中勤勤恳恳、任劳任怨,积极主动地完成各级 领导交给的任务,并在做好本职工作的基础上,不断学习钻研,努力 提高自身技术水平;完成管网、和机电维修处维修多项任务,同时在 思想上每一个人都严格要求自己,作风上艰苦朴素、求真务实,为文 昌中人水务有限公司的发展尽心尽力、努力

工作。我们从以下几个方 面对2013年下半年工作进行总结: 一、施工技术的管理 文昌中人水务有限公司自2012年开工以来,已经施工两年多, 2013下半年投入生产,初运行阶段无疑是整个发展过程的攻坚阶段。 管网线路复杂、员工经验不足、资金紧张,供水管网常见的各类爆管 我部门均有所遇到。工程部作为水厂外管网的灵魂部门,肩上的重担 可想而知。从工程部的人员构成来看,我们的技术力量其实很薄弱, 有经验的施工人员数量有限,有毕业分配到部门实习的大学生。因此 日常的维修技术管理工作就更要求每一名 技术人员有着较高的综合 技术水平。面对异常繁重的维修任务,领导做了一个大胆的决定,将 实习大学生派到施工一线去,让他们从基础做起,首先熟悉管网的具 体走向,管网所涉及的范围区域,以及管网

的维修流程,同时加强技 术培训,在最短的时间内尽快成长起来。.技术人员坚持以老带新,导师带徒的做法,维修的过程由技术 扎实,责任心强的老技术人员带徒弟进行,让每一工作人员明白怎么 做,我们的原则就是“爆管维修及时,做到供水快,水质好,服务佳 的工作态度”。这样的成绩与每一位工作人 员的努力是分不开的。作 为维修部门、维修的质量及维修的及时保证供水,这与工程部始终以 饱满的热情、积极的工作态度是分不开的。 二、合理安排施工,确保施工计划完成 起初维修人员在施工中没有妥善安排,协调能力不足,造成进度 较慢,文明施工要求不足,部门采取措施,技术人员提高现场协调能 力,根据现场的实际情况,合理安排施工顺序,考虑大局,抓重点,

污水处理厂单机试运行调试方案

本施工组织设计方案主要内容包括:施工组织措施、施工进度计划及人员配置计划、调试技术措施、环保与文明施工、质量保证体系和措施、安全施工保证体系和措施等。范围包括以下单元的部分机械设备电气设备及附属管道的调试:细格栅及旋流沉砂池、厂区污水泵房、二沉池、生物反应池、二沉池配水井、鼓风机房、加药间、加氯间。根据本工程的特点,本施工组织设计方案对机械设备、电气设备安调试和管道调试技术措施等内容作了详尽、完整的阐述。 本施工组织设计方案的编制依据为: 1. 上海市政工程设计研究院和广东省建筑设计研究院出具的“大坦沙污水处理(三期)工程”施工图纸 2. 各设备厂家提供的设备说明书 3. 现行施工规范、质量检验及评定标准、操作规程; 4. 省、市现行有关建筑工程施工的劳动定额、机械台班定额; 5. 现场勘察资料; 第一节概述 广州市XXX污水处理厂是广州市政府制定的全市污水治理总体规划中的第一座大型城市污水处理厂,位于广州市西郊的XXX上,总占地面积为25公顷。 第一期日处理规模15万m3/d于1989年投产,第二期日处理规模15万m3/d于1996年投产,占地面积约14公顷。采用A2/O生物脱氮除磷处理工艺,2000年进行处理能力3万m3/d的挖潜改造工程,总处理规模达到33万m3/d。三期工程是大坦沙污水处理厂一、二期工程的延续和拓展,处理规模是22万m3/d,处理 后污水排放标准符合国家和广东省污水排放的一级出水标准,是广州市政府的2002年重

点投资工程项目及省、市重点工程项目,占地面积约11公顷。工程的 主要目标是治理西部污水,系统收集污水面积84.88km2,收集范围:东面以xxxx 路、xxx 路为界:南面以环城高速公路为界,同时包括环城高速公路以南xx小区、xx小区、xx岛、xx洲等;西面以珠江航道岸边为界;北面以xx路为界。 污水收集范围平面图 工程目的主要提高广州市治理西部污水能力,有效地削减对珠江西航道的污染,改善石门水厂和西村水厂的水源水质,确保饮用水安全,受益人口约100万人,是一项利国利民、功在千秋的民心工程。 三期工程的设计单位是XX市政工程设计研究院和XX省建筑设计研究院,建设单位是广州市市政园林局,由市政园林局属下单位广州市XXX污水处理工程项目办公室实施建设任务。工程项目总投资约XX亿元人民币。 三期工程主要包括一间处理能力为22万m3/d的污水处理厂,及九个污水输送泵站、一个排洪泵站。泵站的输送流程图如下:

水厂调试运行方案

沈阳市沈北新区黄家乡净水厂二期工程设备安装工程调试运行方案 由于加药加氯系统是将含有相关药剂的水溶液投加到预处理池及清水池,其中加氯系统是靠泵房提供的动力水将设备产生的二氧化氯汽水混合液投加到清水池的工艺;加药系统是将系统生产的药水溶液投加到预处理池。所以泵房调试至关重要。加氯加药设备的运行离不开两个因素:水和电。要对加药加氯系统进行调试就必须瞒足设备间的通水通电。电是靠配电房独立的供电回路提供,水是靠泵房供水主泵从清水池抽取,而泵房的运行又离不开电,所以,调式的先决条件是各设备供电应正常。 调试准备: 1.断电情况下检查各设备间电气连接是否正常,有无错误,有错误需及时修正,保证电气连接正常 2.检查各设备间工艺管道连接是否正常,是否存在连接不到位,保证各管道的连接正常 3.当设备连接正常,电气连接正常无误后,方可通电进行单机调试 4.单机运行正常后方可进行整体调试,保证整套加药加氯系统的正常运行 泵房调试:

1. 检查管道管线连接正常后,打开清水池到泵房所有相关闸阀和蝶阀,保证清水池至泵前供水管道通畅且清水池至泵前供水正常。 2. 断开压力控制回路和水位控制回路,供水控制柜上电,打开S旋转控制开关首先做报警试验,按下SB1报警试验按钮,如发出报警铃声则报警试验成功。 3. 逐一对两个供水主泵和稳压泵进行单机调试,点动运行检查电机运行方向是否错误,如有错误,则换接两根相线,保证各泵运转方向正确。 1)稳压泵电源上电,按下稳压泵启动按钮SB4,观察稳压泵的运行方向是否正常,如错误则按下稳压泵停止按钮SB3或急停开关SB在断电情况下换接两根稳压泵的电源相线。保证稳压泵的正常运行,指示灯显示正常。正常后让稳压泵停机。 2)1、2号供水主泵上电,将SA转换开关切换至1用2备上,按下软启动投入开关SB5,观察1号供水泵是否运行正常,如不正常则按下急停开关或软启动停止按钮或将转换开关置于空挡,断电处理相关问题,保证1号泵能正常运行,相关显示也正常。 3)2号泵上电后将SA转换开关切换至2用1备上,按下软启动投入开关,观察2号泵是否运行正常,如不正常照1号泵处理方式处理保证2号泵能正常运行,相关显示也正常。

水厂土建施工方案设计

1 工程简介: 1.1、工程名称:齐鲁分公司乙烯污水处理场1#、2#生化增设除臭设施项目 1.2、本项目的建设地点:齐鲁分公司供排水厂乙烯污水处理场界区。 1.3、本项目的建设规模:在乙烯污水处理场新建2套生物除臭系统,臭气处理规模分别为20000Nm3/h和60000Nm3/h。 对1#生化处理系统1#、2#预沉池、2#小A/O池、格栅井、曝气沉砂池进行加盖封闭,铺设臭气收集管道将上述封闭池体所产生的臭气输送至新建20000Nm3/h除臭系统;对2#生化处理系统一沉池、A池、二沉池进泥渠部分以及其他构筑物进行加盖封闭,铺设臭气收集管道将上述封闭池体所产生的臭气和原有2#生化系统密闭池体所收集的臭气输送至新建60000Nm3/h除臭系统。 +0.000为室外地坪标高,相当于绝对标高73.80m。基础垫层砼为C15,其余设备基础砼均为C30,(图纸特别注明的除外)约910m3,铺设臭气收集管道约1200米,加盖封闭膜结构约4000平方米,玻璃钢(格栅)盖板约830平方米。 2 编制依据: 2.1、依据齐鲁石化工程设计的施工图纸: 2.2、依据现行施工规、验收标准、操作规程等,主要包括: 《建筑地基基础工程施工质量验收规》 GB50202-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规》 GB50204-2015 《石油化工设备混凝土基础工程施工及验收规》SH/T3510-2012 《石油化工施工安全规程》(SH3505-1999)质量体系手册 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《建筑施工安全检查评分标准》 JGJ59—99 《施工现场临时用电安全技术规》 JGJ46-2012 环境-职业健康安全-质量一体化管理体系 HSE手册 2.3、通过对现场的施工条件、周围环境、施工调查所获得的资料。 2.4、根据工程工期、质量要求和同类工程建设所积累的施工经验。 3 项目管理组织机构: 本项目采用项目部管理模式,本公司成立乙烯污水处理场1#、2#生化增设除臭设施项目项目部负责该项目管理,项目部设项目经理1人,技术负责1人,下设职能组5个,详见下图:

某自来水厂施工方案

第一章工程概况 (1) 第一节工程基本概况 (1) 第二节工程设计概况 (1) 第三节工程特点 (2) 第二章施工布署 (4) 第一节施工目标 (4) 第二节项目管理组织机构 (4) 第三节工期及进度计划 (5) 第四节劳动力计划 (5) 第五节施工机具设备配备计划 (6) 第六节施工平面布置 (6) 第七节施工准备工作计划 (8) 第八节施工配合 (9) 第三章施工程序及主要施工方案 (10) 第一节施工顺序安排 (10) 第二节施工测量放线 (10) 第三节沟槽开挖 (11) 第四节管沟降水及排水 (12) 第五节PCCP管安装 (13) 第六节钢管安装 (15) 第七节阀门及附件安装 (16) 第八节沟槽回填 (17) 第九节阀门井等附属构筑物 (17) 第十节管道试压、冲洗、消毒 (18) 第十一节还耕及恢复 (19) 第十二节主要施工技术方案 (19) 1. 给水管道吊装方案 (19) 2. 给水管道试压方案 (20)

3. 穿越鱼塘施工方案 (22) 4. 穿越东风渠施工方案 (23) 5. 穿越磨盘山道路施工方案 (27) 第十三节冬季施工技术措施 (28) 第四章技术管理措施 (29) 第一节技术管理 (29) 第二节标准规范 (32) 第五章质量控制措施 (34) 第一节质量控制措施 (34) 第二节质量控制要点及措施 (35) 第六章安全文明措施 (36) 第一节安全管理 (36) 第二节文明施工管理 (38)

工程概况 工程基本概况 1、工程名称及性质: 工程名称:【恒智天成】 建设单位:【恒智天成】公司 设计单位:【恒智天成】设计院 2、工期要求: 【恒智天成】招标文件要求,该工程自【恒智天成】日开工,【恒智天成】日竣工,工期【恒智天成】天(日历天)为评价标准,应以工期提前至【恒智天成】天进行计划和组织。 3、工程主要施工工程范围: 【恒智天成】工程的【恒智天成】~【恒智天成】(【恒智天成】)段,全长【恒智天成】米,采用DN2400PCCP管,在桩号【恒智天成】处与已施工段【恒智天成】处相接。 主要实物工程量见附录六。 4、工程地点、地理环境: 该工程位于【恒智天成】。施工区域内多处穿越道路及农田农灌沟渠,多处管段从鱼塘下穿过,在【恒智天成】~【恒智天成】段从东风渠下穿过,同时还多处穿越农房及厂房。 工程设计概况 本段管线为【恒智天成】工程 1、管线设计: 沿线敷设一条DN2400PCCP给水管,起点桩号为【恒智天成】,终点桩号为【恒智天成】,接已施工【恒智天成】与【恒智天成】DN2400管,管线全长【恒智天成】米。

污水处理厂单机试运行调试方案

机电设备调试方案 说明 本施工组织设计方案主要内容包括:施工组织措施、施工进度计划及人员配置计划、调试技术措施、环保与文明施工、质量保证体系和措施、安全施工保证体系和措施等。范围包括以下单元的部分机械设备电气设备及附属管道的调试:细格栅及旋流沉砂池、厂区污水泵房、二沉池、生物反应池、二沉池配水井、鼓风机房、加药间、加氯间。根据本工程的特点,本施工组织设计方案对机械设备、电气设备安调试和管道调试技术措施等内容作了详尽、完整的阐述。 本施工组织设计方案的编制依据为: 1. 上海市政工程设计研究院和广东省建筑设计研究院出具的“大坦沙污水处理(三期)工程”施工图纸 2. 各设备厂家提供的设备说明书 3. 现行施工规范、质量检验及评定标准、操作规程; 4.省、市现行有关建筑工程施工的劳动定额、机械台班定额; 5.现场勘察资料; 第一节概述 广州市XXX污水处理厂是广州市政府制定的全市污水治理总体规划中的第一座大型城市污水处理厂,位于广州市西郊的XXX上,总占地面积为25公顷。第一期日处理规模15万m3/d于1989年投产,第二期日处理规模15万m3/d于1996年投产,占地面积约14公顷。采用A2/O生物脱氮除磷处理工艺,2000年进行处理能力3万m3/d的挖潜改造工程,总处理规模达到33万m3/d。三期工程是大坦沙污水处理厂一、二期工程的延续和拓展,处理规模是22万m3/d,处理后污水排放标准符合国家和广东省污水排放的一级出水标准,是广州市政府的2002年重点投资工程项目及省、市重点工程项目,占地面积约11公顷。工程的

主要目标是治理西部污水,系统收集污水面积84.88km2,收集范围:东面以xxxx 路、xxx路为界:南面以环城高速公路为界,同时包括环城高速公路以南xx小区、xx小区、xx岛、xx洲等;西面以珠江航道岸边为界;北面以xx路为界。 污水收集范围平面图 工程目的主要提高广州市治理西部污水能力,有效地削减对珠江西航道的污染,改善石门水厂和西村水厂的水源水质,确保饮用水安全,受益人口约100万人,是一项利国利民、功在千秋的民心工程。 三期工程的设计单位是XX市政工程设计研究院和XX省建筑设计研究院,建设单位是广州市市政园林局,由市政园林局属下单位广州市XXX污水处理工程项目办公室实施建设任务。工程项目总投资约XX亿元人民币。 三期工程主要包括一间处理能力为22万m3/d的污水处理厂,及九个污水输送泵站、一个排洪泵站。泵站的输送流程图如下:

水厂取水工程施工组织设计方案

【Word版,可自由编辑!】

目录 第一章综述 (5) 1.1 编制依据 (5) 1.2 编制指导思想 (5) 1.3 编制内容 (6) 1.4 工程特点及工艺措施 (6) 1.5 项目成果目标 (6) 第二章工程概况及施工条件 (7) 2.1 工程概况 (7) 2.2施工用水电条件 2.5 对外交通条件 (7) 第三章施工现场规划与总平面布置 (7) 3.1 施工总平面布置图及说明书 (7) 3.2 砼拌和系统 (8) 3.3 砂石料系统 ......................................... 错误!未定义书签。 3.4 模板及钢筋加工场 (8) 3.5 预制场 ............................................. 错误!未定义书签。 3.6 大型机械布置 (8) 3.7 土方机械停车场 (8) 3.8 弃土区及堆土区 (8) 3.9 临时用房 (8) 3.10 施工供水、供电 (9) 3.11 场内施工道路 (10) 3.12 通讯与办公自动化 (10) 第四章施工总进度计划与工期保证措施 (10) 4.1 施工进度安排原则 (10) 4.2 工期目标 (11) 4.3 施工总体布署 ....................................... 错误!未定义书签。 4.4 施工进度计划横道图 (11) 4.5 施工进度计划网络图 (11) 4.6 工期保证措施 (11) 第五章沉井施工方案 (12)

5.1 概述 (12) 5.2 沉井地基处理 (14) 5.4 沉井下沉 (17) 5.5 沉井封底、底板施工 (21) 第六章顶管施工 (23) 6.1 顶管总体施工方案 (23) 6.2 钢管制作 (25) 6.3 顶管施工工艺及设备选择 (28) 6.4 特殊情况的处理 (31) 6.5 防渗墙基础加固 (31) 第七章引水管与取水头总体施工方案 (32) 7.1 概述 (32) 7.2 施工工艺流程 (32) 7.3 水下基槽开挖 ....................................... 错误!未定义书签。 7.4 水上打钢管桩 (33) 7.5 取水头安装 (33) 7.6 水下沉管敷设 (33) 7.7 沉管段和取水头区域保护 ............................. 错误!未定义书签。第八章房建工程施工 .. (34) 9.1 概述 (34) 9.2 框架柱梁施工 (34) 9.3 墙面、顶板涂料 (37) 9.4 地面 (37) 9.5 油漆工程 (38) 9.6 回填 (39) 9.7 内部结构施工技术质量保证措施 (39) 9.8 特殊气候下的施工措施 (39) 9.9 循环水泵房上部结构及电气室、热工室、检修场地施工 (40) 第十章砼夏季、冬、雨季施工措施 (49) 10.1 夏季施工措施 ...................................... 错误!未定义书签。 10.2 雨季施工措施 (49) 10.3 冬季施工措施 (50) 第十一章施工组织体系 (51)

自来水厂工程施工组织设计

7.5万m3/日自来水厂工程 施工组织设计 编制日期:2018年5月25日

目录 第一章编制概况 第二章工程概况 第三章施工总体部署 第四章施工进度计划及保证措施 第五章计划投入工程施工的劳动力情况 第六章主要机械设备配置方案 第七章施工相关方案 第八章质量管理与保证方式 第九章安全文明施工保证措施 第十章环境保护施工保证与措施 第十一章雨季紧急应变方案 第十二章对项目的建设重点、难点的分析及应对措施第十三章交工验收配合方案 第十四章服务承诺 附表一:拟投入本标段的主要施工设备表 附表二:拟配备本标段的试验和检测仪器设备表 附表三:劳动力计划表 附表四:计划开、竣工日期和施工进度计划横道图附表五:施工总平面图 附表六:临时用地表

第一章编制说明 第一节、编制指导思想 我司在认真学习了招标文件、施工设计图纸、工程量清单,并结合施工环境条件,并结合我司施工技术力量,以质量为中心,创建业主满意工程为指导思想,遵照GB/T19001-2000《质量管理和质量保证》系列标准,选配高素质的项目管理班子实施项目管理,编制一套完整的能够确保优质、高速、安全地完成本工程的施工组织设计,以满足和达到业主的要求。 第二节、编制依据 国家现行的设计法规、标准和地方有关法律和标准 1、《工程测量规范》(GB50026-2002) 2、《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2008) 3、《建筑地基础施工质量验收规范》GB50202-2002; 4、《砼结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 5、《砼外加剂应用技术规范》(GB50119-2003) 6、《砼泵送施工技术规程》JGJ/T10-95; 7、《砌筑砂浆配合比设计规程》(JGJ98-2000) 8、《钢筋焊接及验收规范》(JGJ19-96) 9、《网架结构工程质量检验评定标准》(JGJ78-91) 10、《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97) 11、《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》(GB50254-96) 12、《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ301-2008) 13、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 14、《机械设备安装施工及验收通用规范》(GB50231-98) 15、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》(GB50326-98) 16、《施工现场临时用电技术规范》(JGJ46-88) 17、《电气装置安装工程施工及验收规范》(GB50254-96) 18、《建筑电气安装工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 19、《自动化仪表工程施工及验收规范》(GB50093-2002) 20、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)

水厂自动化监控系统施工方案

一工程概述 (6) 1.1监控系统的工程范围 (6) 二工程主体部分 1.监控中心计算机监控系统,现场PLC控制系统及仪器仪表 (7) 1.1计算机监控系统及PLC控制系统施工方案 (7) 1.1.1 中央控制站组成 (9) 1.1.2 现场控制站组成及安装位置 (10) 1.2现场信号采集系统 (11) 1.2.1 1#现场控制站系统 (11) 1.2.2 阀岛控制箱 (12) 1.2.3 2#现场控制站系统 (12) 1.2.4 控制柜及二次回路结线施工标准及技术措施 (10) 1.3、自动化系统方案设计及施工方法 (21) 1.3.1自来水厂监控对象及仪器仪表安装位置 (21) 1.3.2 1#现场控制站监控对象及仪器仪表安装位置 (22) 1.3.3 2#现场控制站监控对象及仪器仪表安装位置 (31) 1.3.4 3#现场控制站监控对象及仪器仪表安装位置 (34) 1.4.1 生产工艺参数在线检测 (36) 1.4.2仪器仪 (22) 1.5 生产过程控制 (49) 1.5.1 加氯系统 (49)

1.5 .3进水电动蝶阀的控制 (51) 1.5 .4 格栅间的控制 (52) 1.5 .5反应沉淀池电动闸阀的控制 (52) 1.5 .6反冲洗间的控制 (53) 1.5 .7储泥池及污泥泵房设备的控制 (54) 1.5.8脱水机房的控制 (56) 2,管网阀门智能控制柜的安装,阀门智能电动装置的安装,仪器仪表的安装,布线,及调试 (58) 3、视频监控系统 (58) 3.1视频监控系统概述 (59) 3.2视频监控系统结构 (59) 3 .2.1 基本组成 (59) 3.2.2 结构特点 (60) 3.2.3 基本功能 (61) 3.3工程的施工技术、施工方法、工艺流程 (62) 3.3.1施工程序 (62) 3.3.2主要施工方法 (62) 4、监控系统软件功能描述 (65) 4.1系统软件 (66) 4.1.1 系统软件的一般技术功能 (66)

一体化净水设备安装、调试、运行操作维护说明

芜湖华衍水务有限公司 江北临时水厂一体化净水设备 安装、调试、运行操作维护说明资料 编制单位:江苏一环集团有限公司 二〇一三年六月

目录 一、调试大纲 二、工程概况 三、工艺设计说明 四、一体化净水设备主要技术参数 五、调试、操作说明 六、维护 七、一般故障及排除方法

☆须知: 为使一体化净水设备尽快投入运行,特编制本调试方案供贵方相关人员调试运行时作参考,同时在试运行时我方也将派技术人员现场指导,相互学习交流。由于贵公司一年多前在三山临时水厂配套的设备与本次设备相同,三山水厂已掌握了一套运行该设备的成功经验,并了解到贵方已安排操作人员到三山水厂进行了操作培训,为本次调试运行打好了基础。确保能按时、优质供水。水厂的通水必将产生具大的社会效益和经济效益。 要求操作人员必须具备高中以上文化程度、责任心强、不怕苦的精神,并每天作好运行记录,总结经验,安全生产、管理使用好本设备,同时我公司将不定期地派员进行用户回访和技术咨询。 本操作说明仅作为业主操作工在实际操时的一个纲要性指导,具体方法需在实际操作中体会及总结,方能使设备正常高效运行,系统调试期间,我公司将派技术人员作指导工作,并配合业主作好对操作人员培训工作。 现根据江北临时水厂通水时间安排,特编制本调试方案,需多方配合调试、试运行,确保按时供水。调试、试运行周期约一周。

一、调试大纲: 本调试方案按如下步序说明,供一体化净水设备调试运行时参考: 工程概况及工艺设计说明 一体化净水设备性能参数 调试准备工作 滤料的填装、清洗 设备、管道的消毒 设备试运行 设备排泥 设备反冲洗 设备的维护 一般故障的排除