低温热水辐射采暖工程地暖工程中裂缝的常见形式和防治手段方法问题探讨:

初期施工的地暖地面,裂缝通常在填充层混凝土浇筑后1个月左右陆续发生,大多在内墙角、门洞阳角成45°斜裂缝;南向带阳台的落地门窗室内一侧地面沿门坎边或离门坎边约20cm 处沿房间横向开裂(北向房间未发现);面积较大的房间(≥20m2)或进深大(≥5m)的敞开式过厅房间中部有纵向或横向裂缝;少数房间沿膨胀缝处有不规则裂缝;部分房间内有不规则空鼓开裂。作者:青岛理工大学任庆祝

3 地暖施工裂缝的原因初析:

1)门洞阳角及房间阳角45°斜裂缝,经查大多是膨胀缝遇门洞中止,房间阳角处膨胀缝未交圈,在填充层混凝土硬化时该部位因应力集中引起的构造裂缝。

2)南向大房间、敞开式过厅房间中部裂缝及南向阳台门坎边裂缝,经查大多因房间中部未设膨胀缝(按规定每30m2~40m2设一道)或门坎边漏设膨胀缝,在阳光照射下,房间地面温度不一(常照阳光处高,照不到处低)引起的温度裂缝。

3)沿房间膨胀处裂缝,经查主要是膨胀缝内保温苯板条不到位(苯板条连接处有空隙)或苯板条高度未超过填充层混凝土表面,在填充层细石混凝土施工时,面层混凝土(或砂浆)与周边墙身粘结在一起,当砂浆或混凝土硬化时引起的干缩裂缝。

4)部分房间不规则空鼓开裂,既有设计原因,也有施工原因。

如填充层混凝土厚度偏小(≤40mm);膨胀缝间距过大(30m2~40m2设一道);填充层细石混凝土未设抗裂钢筋网片;细石混凝土坍落度过大(>50mm),面层抹压不密实,钢筋网位移,养护不足等施工质量缺陷造成的空裂。

5)技术交底不到位(如膨胀缝交圈应完整,嵌缝板条连接无空隙并高出面层10mm以上)以及检查不到位(膨胀缝隙内苯板条出现漏设、假设等)等施工管理缺陷也是造成裂缝发生的重要原因。

地暖工程裂缝的防治措施方法:

1)要求施工单位认真编写施工方案,有针对性地确定治理措施,经公司审批并报监理、建设方会审批准后实施。实施中加强对管理和操作人员进行技术交底,并加强对关键工序的检查验收,先做样板间,经验收符合要求后再大面展开施工。

2)加强与建设、设计、施工方的沟通协调,将填充层混凝土厚度由原没计的40mm细石混凝土和20m2的水泥砂浆面层调整为60mm细石混凝土,面层改为原浆抹光压实;填充层混凝土表面增加抗裂钢筋网片或将地暖供热管由固定在钢筋网片上调整为用塑料“U”形卡固定在聚苯板上,钢筋网片改为抗裂使用;南向房间面积超过20m2或进深大于4m的敞开过厅房间中部增设膨胀缝。

3)膨胀缝沿内墙周围留设,并与房间内增设的膨胀缝交圈。

地暖供热管敷设并经试压合格后,沿墙身铺贴8m~10mm保温苯板条,板接缝处不留空隙,高出地暖混凝土面层不小于10m,并分段用胶带与墙身粘贴(板接缝也用胶带粘贴);门洞阳角、内墙阳角、阳台门坎等部位与墙身交圈不得漏设、假设。填充层混凝土施工前,由项目部技术负责人会同质量员逐间检查,符合要求后报监理验收,并办理隐蔽验收记录。

4)改进操作方法,严格控制施工质量:a.填充层混凝土60mm分两次施工,第一次30mm先将地暖管包裹,初凝前垫好钢筋网片,再浇30mm细石混凝土;b.细石混凝土的坍落度严格控制在50mm以内,使用商品混凝土时,进场后在混凝土卸料前由监理、建设方、厂方有关人员进行现场坍落度验收,每台班抽查不少于4次,合格后方能使用,并做好记录;同时按规定每楼层至少留一组标养强度试块,以检测填充层混凝土的强度;c.细石混凝土浇筑时,混

凝土用小推车沿架空铺设的运输通道倒在接料容器中,再用铁锨铲到所需位置,严禁直接将混凝土倾倒在地暖管上;d.细石混凝土的振捣采用铁滚子反复辗压和墙身(角)处用铁锨、铁抹子人工拍实相结合,直至混凝土表面出现浮浆,严禁使用机械振捣,避免地暖管位移或受损;混凝土浇筑时安排专人进行旁站,严格监督操作工跟班作业,及时用铁钩调整钢筋网片确保其位置正确;混凝土面层利用原浆抹光压实,压实后进行拉毛。

5)混凝土终凝后及时覆盖塑料薄膜(保湿)或覆盖湿草袋进行保温保湿养护,时间不少于7d,每天安排专人进行巡检;细石混凝土严禁采用蓄水养护,防止养护水经膨胀缝存积在聚苯板隔热层内。

6)加强成品保护:a.地暖管在填充层细石混凝土浇筑和面层施工时,派专人进行旁站,及时监督检查地暖管压力情况(必要时进行补压),保持管内压力符合规范要求;b填充层混凝土养护期间,严禁非养护人员随意进入损坏面层。

地暖施工方案67958

地板辐射采暖施工方案 工程名称: 审批: 审核: 编制: 编制日期: 年月日 目录 编制说明 二、工程概况?????????????????????1

三、施工准备及部署??????????????????2 四、施工工艺及主要技术措施??????????????3 五、质量验收标准???????????????????9 六、主要技术保证措施?????????????????10

地板辐射采暖施工方案 一、编制说明 1、设计规范及施工验收规范 1.1 《地面辐射供暖技术规程》(JGJ142-2004); 1.2 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002); 1.3 《低温热水地板辐射供暖系统施工安装图集》(03(05)K404) 2、施工图纸及其它相关技术要求 2.1 暖通空调系统技术规格说明书; 2.2 业主的有关要求及协商; 二、工程概况 1、工程简介 2、地板采暖设计 2、1 本工程采暖系统为地板辐射采暖系统, 连续供暖方式运行, 供回水温度55/45 ℃, 所有住宅采暖均采用分户计量。底层公建部分采取入户总计量方式。 2、2 采暖系统分高、中、低三个区1-15 层为低区(包括公建),16-29 层为中区采暖系统,30 -43 层为高区采暖系统。工作压力均为0、8MPa。 2、3 每栋塔楼采暖热水干管采用双管下供下回式, 在每个单元内设置采暖综合管井, 共用立管、热计量表等设于管井内。底层公建采暖系统与住宅采暖系统分开设置。 2、4 塔楼采暖系统的入口处设置超声波热量表, 其位置设于地下一层水暖井附近(详见地下一层采暖干管平面图), 每户分水器上设有远传控制的电热控制阀。 2、5 户内垫层内敷设的交联聚乙烯(PE-X)管, 其热性能要求水温60℃,工作压力为0、8MPa;PE-X管管材按使用条件分级4,S5 系列管材选用。塑料管与钢管连接采用夹紧式连接, 连接件本体为锻造黄铜。塑料管材标注其外径用Φ表示。由综合管井到户内集 分水器之间的采暖管道采用聚丁烯(PB)管, 管道在垫层内敷设, 其热性能要求水温60℃, 工作压力0、8MPa;PB管管材按使用分级4级,S6、3 系列管材选用。 三、施工准备及部署 1、技术准备

低温热水地面辐射采暖设计方案

低温热水地面辐射采暖设计方案第1章低温热水地面辐射采暖简介 低温地面辐射供暖(简称“地暖”)作为一种先进科学的采暖方式是不容置疑的,是目前世界公认的最优良的一种供暖方式。 地暖的历史 低温地面辐射供暖并不神秘,早在公元前 1300 年,土耳其王族的宫殿中就有了地面辐射供暖的雏形,公元前 80 年著名的古罗马浴室及我国北京的故宫中,地面辐射供暖以“火地”的形式出现,我国北方地区沿用至今的火炕也是应用了地面辐射供暖的原理。 低温热水地板辐射采暖是九十年代在国内兴起的采暖技术,它通过精确的设计,使科学分布于地面层下的热水管先均匀加热整个地面,根据热量向上传递的规 1

律,由下往上进行热辐射,在室内形成从脚至头部逐渐递减的温度梯度,给人以脚暖头凉的舒适感,符合人体足部生理特点和我国传统医学“温足凉顶”的健身理论。 低温热水地板辐射采暖采用低于60℃低温水作为热媒,节能效果明显。一般设计地表温度只有24℃-26℃,且供热面积大,所以室内热量分布均匀,空气中水分蒸发慢,空气温度,使人感觉更加舒适。此外与散热器主要通过空气对流散热的方式相比,地板采暖室内空气平均流速小,能有效减少因空气急剧流动而引起的尘埃飞扬,以及明装散热设备和管道积尘面受热挥发的异味,减少室内空气污染;同时由于地板辐射采暖要安装聚苯乙稀保温层,从而明显地增强了楼板间的隔音、保温效果,使居室更为安静和舒适。 低温地面辐射采暖的优越性: 1、舒适健康。地面辐射采暖是人类目前最舒适的一种采暖方式,它没有了空调的干燥,暖气的冷热不均,实现了冬季在屋里享受太阳辐射同等的舒适效果。人体换 2

热量中有50%是通过辐射方式进行的。地采暖主要是通过地面辐射进行传递热量的。而且他辐射出来的远红外波长为8.97微米。是对人体健康有特殊作用的波长,被科学家称为“生命线”的波长范围。它可以迅速地被人体吸收,使微血管扩张,促进血液循环和新陈代谢,活化组织细胞,增强免疫力,对健康十分有益。 2、节省空间。不用在装修时为包管子而烦恼。 3、高效节能。系统运行所需要的热水介质只需要40-60度加热成本低(较80度暖气供热)。地暖的辐射方式又提高了热效率。同样的舒适程度室内温度低2℃左右。科学数据表明,室内设计温度每降低1℃节约燃料10%,节省燃气费用。 4、延长锅炉等的系统使用寿命,水在60度以下时是不结碱的。这样炉膛内不会因结碱而降低使用寿命。每年放水冲洗一下就可以了。管路使用无接头PE-RT塑料管金属件少阻氧性好,减少系统金属的氧化腐蚀,延长使用寿命。 3

(整理)地板辐射采暖方案

一、工程概况 (2) 二、施工组织及劳动力配置 (2) 三、系统施工方案 (3) 1、施工准备 (3) 2、施工工艺流程 (4) 3、主要施工工艺 (4) 4、施工质量要求 (6) 5、调试 (7) 四、施工进度计划及保证措施 (7) 1、施工进度计划 (7) 2、保证措施 (7) 五、质量保证措施 (7) 六、成品保护措施 (8)

一、工程概况 1)工程概况 天津万达中心(万海园)住宅楼是万达集团在华北的一个豪宅样本项目,本项目住宅楼户内设有低温热水地板辐射采暖;地板采暖总面积约为10万平方米。 本工程采用集中供热水地板辐射采暖方式,管道采用PE-RT管,规格为de1620*2.3,管道间距根据图纸要求,间距根据功能房间分别为100mm、200mm、250mm、300mm,管道弯曲处弯曲半径不小于8d。分集水器为铜制产品,环路根据图纸设远程电动控制执行器,采用液晶控制面板调节采暖温度。地面铺设聚苯保温板,容重20kg/m3;聚苯板上铺设铝箔,主要作用为保温、隔热、防潮、隔声,并增强反射热量、为管材安装提供坐标。边角保温、护管、胶带等辅材严格按照图纸设计及施工工艺要求有序安装。 2)编制依据 地板采暖施工将严格按工程设计要求、国家相应的有关国家标准、规范、规程、规定执行。本工程主要依据的建设标准、规范: 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 《地面辐射供暖技术规程》 JGJ142-2004 《采暖工程》 05N1 《低温热水地板辐射供暖系统施工安装》 03K404 二、施工组织及劳动力配置 1.组织机构 项目经理 ↓ 生产副经理 ↓ ↓↓↓↓↓ 施工组长现场安全员现场材料员质检员技术员

地板辐射采暖施工方案书.doc

第一章系统综述 低温热水地板辐射采暖系统概述 低温热水地板辐射采暖系统,简称地暖,是以低温热水为热媒,通过预埋在房间地面下的地暖专用热水管来加热地板,进而实现由地面向房间的散热供暖。其所需供暖热水温度一般不超过60℃。 低温热水地板辐射供暖系统以采暖房间的整个地面作为散热面,散热面积大,散热面表面温度远低于传统散热片,热量大部分以热辐射形式散出,与传统的供暖方式相比,低温热水地板辐射供暖系统具有以下优点: 1、洁净、卫生、舒适 地暖是热量通过地板主要以辐射的方式散热,其特点是热源面积大、温度低,对流少,不易引起扬尘,室内空气清洁卫生。室温自下而上逐渐递减,给人以脚暖头凉的舒适感觉。 2、高效、节能、运行费用低 地暖在人体受益的高度内温度较高、热媒传输热损失小、可利用低品位热源,节省能源。维修简便,仅需定期清洗过滤器的过滤网。可方便地在分水器前安装计量表,易实现分户计量。 3、地暖有较好的蓄热性 由于地面层和混凝土层热容量大,因此在间歇供热的条件下,室内温度变化不明显。 4、不占室内面积易装修 低温热水地板辐射采暖的热水管道,除使用中可调节的分、集水器及阀门外,全部埋在地面以下,不占任何使用面积,便于装修和家具布置。 5、使用寿命长 昊龙PEX管用于低温热水地板辐射采暖,在设计使用条件下使用,寿命可达50年以上。 第二章节系统主要材料 我公司将负责地暖系统的设计、材料供应、施工安装,系统调试、以及售后服务等(不包括地面混凝土的施工)。

材料明细 1.高效隔热保温层: 自熄型:高容重聚苯乙烯保温板,厚度20mm,容重不小于20kg/m3,导热系数≤0.05w/m?k,氧指数≤30,压缩强度≥100kPa。 2.真空镀铝箔 3.PE-X管材 技术指标:符合德国工业标准DIN16892/3-97或Q/HL01-2000要求。 4.焊接钢丝网: 技术性能:型号为KSD701规格的钢丝,直径Ф0.8mm,网眼幅宽为200*200mm,用与塑料管固定。也可以根据用户需求采用其他规格。 5.分集水器: 作用:连接供水回水的总管,将水分配到各环路,经阀门控制调节各环路的水流量,确保室内设计温度。 技术特点:国内订货,铜制品,主管直径为Ф20—32mm。 1.其他辅助材料: 塑料扎带:采用PVC材料,拉伸力50kg/cm2。其作用使PE-X管固定。 膨胀缝:自熄型高容量聚苯乙烯板,其作用为地面受热膨胀时预留的空间。 伸缩套管:PE-X管穿过膨胀缝处设置的一种波纹套管或PVC管。 护管:为保护和排列暴露于地面以上与分水器连接部分的加热盘管在回填混凝土时不受损伤而设置的一种保护管,材质为PVC管。 管卡:不用钢网时用于固定地暖管的塑料卡。 厌氧胶:用于粘合密封分水器各组件之间连接的一种胶。 第三章施工组织计划 在低温热水地辐射供暖系统设计与施工过程中,我公司将始终坚持以质量为中心,在满足甲方提出的安全性、舒适性、可靠性、先进性及经济性等要求的前提下,如期完成任务。 以下分别从工程的组织、施工、工艺、质量、工期等几方面阐述此工程方案设计。

《安全管理制度》之关于低温热水地板辐射采暖系统安装的管理规定

关于低温热水地板辐射采暖系统安装的管理 规定 各分公司、部门、项目部: 为了更好地规范公司范围内低温热水地板辐射采暖系统安装从分包队伍选择招标、材料统购乃至施工中技术、质量管理,根据中华人民共和国国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242—20xx、中华人民共和国行业标准《地面辐射供暖技术规程》JGJ142—20xx,并结合我公司实际情况,特作出如下规定。 一、低温热水地面辐射采暖系统设计 1.1施工图设计单位应具有相应的设计资质。工程设计文件经批准后方可施工,修改设计应有设计单位出具的设计变更文件。 1.2必须由具有低温热水地面辐射采暖系统专业设计单位或原设计单位提供地面辐射供暖工程施工图设计文件;如是前者设计,还必须经原设计单位审核签章认可。 1.3地面辐射供暖工程施工图设计文件的内容和深度,应符合下列要求: 1施工图设计文件应以施工图纸为主,包括图纸目录、设计说明、加热管平面布置图、分水器、集水器、地面构造示意图等内容。 2设计说明中应详细说明供暖室内外计算温度、热源及热媒参数;标明使用的具体条件如工作温度、工作压力以及绝热材料的导热系数、密度、规格及厚度等。 1.4低温热水地面辐射采暖系统供水温度不应大于60℃;民用建筑供水温度采用35~50℃,供回水温差不大于10℃。 1.4与土壤相邻的地面,必须设绝热层,且绝热层下部必须设置防潮层。直接与室外空气相邻的楼板,必须设绝热层。 1.6面层采用热阻小于0.05m2?K/W的材料。预留面层时,应将此项建议写入使用说

明书中。 1.7地面辐射采暖系统绝热层采用聚苯乙烯泡沫塑料板时,其厚度不应小于下表规定值。 楼层之间楼板上的绝热层 20mm 与土壤或不采暖房间相邻的地板上的绝热层 30mm 与室外空气相邻的地板上的绝热层 40mm 1.8地面填充层的材料采用C15豆石混凝土,豆石粒径为5~12mm;低温热水地面辐射采暖系统填充层厚度不小于50mm。 二、低温热水地面辐射采暖系统材料 2.1所有材料均应按国家现行有关标准检验合格,有关强制性性能要求应由国家认可的检测机构进行检测,并出具有效证明文件或检测报告。 2.2地面辐射采暖工程中采用的聚苯乙烯泡沫塑料主要技术指标应符合下表规定。项目单位性能指标 表观密度Kg/m3 ≥20.0 压缩强度(即在10%形变下的压缩应力)KPa ≥100 导热系数W/m?k ≤0.041 吸水率(体积分数) %(v/v)≤4 尺寸稳定性% ≤3 水蒸气透过系数ng/(Pa?m?s) ≤4.5 熔结性(弯曲变形)mm ≥20 氧指数% ≥30 燃烧分级达到B2级 2.3加热管管材生产企业应向设计、安装和建设单位提交下列文件: 1国家授权机构提供的有效期内的符合相关标准要求的检验报告; 2产品合格证; 3有特殊要求的管材,厂家应提供相应说明书。 2.4塑料管的公称外径、壁厚与偏差,应符合下表的要求。

地板辐射采暖工程

地板辐射采暖工程 投标文件 建设单位:东阿宇翔置业有限公司 施工单位:山东禹城精达塑胶有限公司编制时间: 2013年 08月 01 日

一、综合说明 1.工程概况 工程名称:东阿县牛角店镇金牛世纪城 工程地址:聊城市东阿县牛角店镇 建筑面积: 30000 M2 建设单位:东阿宇翔置业有限公司 设计单位:东阿县恒大建筑设计有限公司 2.投标内容 地面辐射采暖: 地面辐射采暖面积:暂定 30000平方米,结算按实际测量面积为准; 承包方式:包工包料、包工期、包质量、包安全、包文明生产 二、工期及质量承诺 工期保证承诺 我公司保证能满足本招标项目的工期要求,同时将采用充足施工人员及其它措施保证施工工作按期完成。 质量和保修承诺书 我公司将在整个地板采暖施工过程中,严格遵守以下质量和保修承诺: 我公司保证对所有材料,符合国家标准及甲方要求。 所选用的PE-RT管材质量保用50年。 我公司保证对施工质量负责,如有不符合有关规范要求,我公司承诺对施工质量及相应事项负责。 在合同规定的保修期内,我公司将无偿对所出现的事故进行保修。在保修期外的时间内,我公司将负责维修,同时只收取材料成本费。 地暖在使用过程中,由于水质原因生成水垢及水中的污泥,可能造成管道的阻塞,因此,应定期对地暖管道进行清洗,如果我方承担该工程的地暖施工工作,我方承诺,对于由我方施工的用户,在采暖过程中如有需求,我方将免费清洗一次。 三、主要施工材料 1、PE-RT管材: 选用山东禹城精达塑胶有限公司生产的“精达”牌地暖专用PE-RT管材。 2、隔热材料:

采用容重不小于20Kg/m3的聚苯乙烯泡沫塑料,首层及顶层选用3cm厚度,其它层选用厚度为2cm。 3、分集水器: 选用山东禹城精达塑胶有限公司生产的全铜制分水器,上下双球阀门,外观完整、无缺损、无变形、无裂痕。 4、铝箔反射膜 选用无纺布基的地暖专用铝箔反射膜。 5、其它材料 按甲方要求选用符合国家标准的优质材料。 四、施工组织设计 1.工程施工准备及布置 我公司将在接到建设单位进场施工通知后,立即组织项目经理部成员及施工人员进驻现场,进行施工前的各项准备工作,包括施工机具进场就位,各种原材料采购等。现场施工前应具备的条件: (1)设计图纸及其他技术文件齐全并已经会审。 (2)经批准的施工方案或施工组织设计,已进行技术交底。 (3)施工力量和机具等,能保证正常施工。 (4)施工现场、施工用水和用电、材料储放场地等临时设施能满足施工需要。 (5)了解建筑物的结构,熟悉图纸、施工方案及其他工种配合措施。 2.主要工艺施工方法 在施工中应严格按设计要求和国家现行相关规范、规程进行。施工方法及技术要求: (1)绝热层应铺设在平整的基地上。 (2)绝热层应铺设平整、搭接严密。 (3)按设计图纸的要求,进行放线配管,同一通路的加热管应保持水平。 (4)加热管的弯曲半径R大于8倍管外径。 (5)填充层内的加热管不应有接头。 (6)采用专用工具断口,管口应平整并垂直于管线。 (7)用固定卡子将加热管固定在热绝缘层以上。

地板辐射采暖施工方案11

昌平花园24#楼低温热水地板辐射 施工方案 低温热水地板辐射施工方案

第一章系统综述 低温热水地板辐射采暖系统概述 低温热水地板辐射采暖系统,简称地暖,是以低温热水为热媒,通过预埋在房间地面下的地暖专用热水管来加热地板,进而实现由地面向房间的散热供暖。其所需供暖热水温度本工程设计为50~40℃。 本工程采用热水集中供暖分户热计量系统,采暖系统为公用立管下供下回异程式分户独立系统,在每户热力入户口处设置热力表、锁闭阀等设施,可实现分户计量。户内系统采用地面辐射盘管,管道布置在本层建筑地面下的垫层内。 根据建筑物的高度,采暖系统按竖向分两个区,其中一~十三层为低区,十四~二十六层为高区。在建筑物入口处高、低区系统各设置一套入口装置,高低区的热计量装置均置于地下室表计小室中。可方便地在分水器前端(水暖井)安装计量表,从而实现分户计量。 3、地暖有较好的蓄热性 由于地面层和混凝土层热容量大,因此在间歇供热的条件下,室内温度变化不明显。 4、不占室内面积易装修 低温热水地板辐射采暖的热水管道,除使用中可调节的分、集水器及阀门外,全部埋在地面以下,不占任何使用面积,便于装修和家具布置。

浅谈低温热水地面辐射供暖系统

浅谈低温热水地面辐射供暖系统 浅谈低温热水地面辐射供暖系统 摘要:低温热水地面辐射供暖在我国已逐渐推广应用,我国已将地面辐射供暖列为重点推广应用的建筑节能技术,这将对治理环境污染、节约能源、保证冬季供热起着重要的作用。 关键词:地暖低温热水地面辐射供暖系统 能源与发展是当今世界的两大主题,能源已成为制约各国发展的重要因素,针对日益迫近的能源危机我国也提出了许多策略,比如节能减排、开发应用新能源等。胜利油田作为我国的第二大油田、国有特大型企业,在其中起着巨大的导向与引导作用。胜利油田的快速发展,面临冬季住宅、办公、学校、科研站所、医院等供热问题,最为迫切解决的也是能源和环境保护,这不仅关系到胜利油田广大职工家属的工作生活和健康环境的改善,而且将对胜利油田可持续发展具有长远战略意义。改善胜利油田的供热方式,大力推广低温热水地面辐射供暖系统(国内俗称地暖,国外也称为辐射地板),是治理环境污染、节约能源、保证冬季供热的重要手段。 一、低温热水地面辐射供暖系统 散热设备主要依靠辐射传热方式向房间进行供热的供暖方式称 为辐射供暖。按照辐射板面温度的高低可分为高温辐射、中温辐射和低温辐射。一般常用的是低温辐射供暖(板面温度低于80℃),其中低温热水地面辐射供暖系统应用最为广泛。此外,热媒采用加热电缆或电热膜的地面辐射供暖方式也有一定应用。 低温热水地面辐射供暖系统是以温度不高于60℃的热水为热媒,在埋置于地面以下填充层中的加热管内循环流动,加热整个地板,通过地面以辐射和对流的热传递方式向室内供热的一种供暖方式,也称为地板辐射供暖或辐射地板供暖。其系统由热源(如锅炉等)、循环水泵、供回水干管、分集水器及其附件、埋地加热管等部分组成。 辐射地板结构类型众多,常见的有湿式(混凝土埋管)和干式(无混凝土填埋层)两大类。湿式施工方法是保温层直接铺设在楼板上,

低温热水地板辐射采暖工程的施工技术要点

低温热水地板辐射采暖工程的施工技术要点 一、总则 1 、为了在低温热水地板辐射供暖工程的设计、施工及验收中做到技术先进、经济合理、安全适用和确保质量,特制定本规程。 2 、本规程适用于民用或工业建筑内,低温热水地板辐射供暖工程的设计、施工及验收。散热器供暖系统或生活用水系统的户内支管,采用本规程所涵盖的管材敷设于地面垫层内时,可执行本规程。 3 、管道系统的设计、施工及验收,除执行本规程外,还应符合现行国家标准《采暖通风及空气调节设计规范》﹙GBJ19 ﹚、《采暖与卫生工程施工及验收规范》﹙GBJ242 ﹚和其它有关标准、规范或规定。 二、术语 1 、低温热水地板辐射供暖﹙Low-temperature hot water floor radiant heating ﹚ 以不高于70 ℃的热水作热媒,将加热管埋设在地板中的低温辐射供暖。 2 、铝塑复合管﹙Polyethylene-aluminium compound pipe ﹚ 内层和外层为密度≥0 .94g /c ㎡的聚乙烯或乙烯共聚物、中间层为增强铝管、层间用热熔胶紧密粘合为一体的管材。用作地板辐射采暖的加热管,内外层均为应为聚乙烯,通常以PAP 标记。 3 、耐高温聚乙烯﹙Resistant high temperture polyethylene pipe ﹚ 以DOWLEX 2344E 添加适量助剂,经挤出成型的热塑性管材,通常以PE-RT 标记。 4 、热媒集配装置﹙Heating medium collective and distributive unit ﹚ 即分水器和集水器,有一个进口﹙或出口﹚和多个出口﹙或进口﹚的筒形承压装置,使横断面的流速限制在一定范围内,并配置放气装置和各通路阀门,以控制系统流量和使各项分路流量分配均匀。

地板辐射采暖施工方案3-secret

方舟国际 低温热水地板辐射 施工方案 招标单位:陕西方舟制药有限公司 投标单位: 编制人: 编制日期: 低温热水地板辐射施工方案

第一章工程概况 该工程由陕西方舟制药有限公司开发,位于高新三路,建筑分为地下两层,地上二十一层,框架剪力墙结构,建筑面积24319平方米,主体高度85.4米。设计使用年限为50年,抗震设防烈度为八度。 第二章系统综述 低温热水地板辐射采暖系统概述 低温热水地板辐射采暖系统,简称地暖,是以低温热水为热媒,通过预埋在房间地面下的地暖专用热水管来加热地板,进而实现由地面向房间的散热供暖。其所需供暖热水温度本工程设计为45~55℃。 5、使用寿命长 低温热水地板辐射采暖,在设计使用条件下使用,寿命可达50年以上。 第三章系统主要材料

低温热水地板辐射采暖专项施工方案设计

低温热水地板辐射采暖专项施工方案 一、编制依据 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300——2001); 《建筑给水排水及采暖工程施工质量质量验收规范》(50242——2002); 《地面辐射供暖技术规程》(JGJ142——2004); 万锦星城设计文件: 楼面地板辐射采暖构成: 5、预留30厚面层 4、40厚C20细石混凝土垫层 3、0.2厚真空镀铝聚酯薄膜 2、30厚聚苯乙烯泡沫板保温层 1、钢筋混凝土楼板 卫生间地板辐射采暖构成: 8、预留30厚面层 7、0.6厚SBC防水层 6、40厚C20细石混凝土垫层 5、0.2厚真空镀铝聚酯薄膜 4、20厚聚苯乙烯泡沫板保温层

3、0.6厚SBC防水层 2、20厚1;3水泥砂浆找坡 1、钢筋混凝土楼板 室内盘管PE-RT20 * 20 连接支管PP-R塑铝稳态管S4级 二、施工准备 1、本工程设计为低温热水地板辐射采暖,准备工作必须行之有效。 2、对施工现场所有操作人员进行技术交底、安全交底,掌握施工工艺和规范标准要求。 3、按计划提前组织原材料进场,并出示合格证和检验报告,现场抽查送试复检。 4、主要施工工具,塑料管专用连接机具,试压泵,专用管剪,专用割管刀、手电钻、电热风机、铰板及板牙、板手、锯弓、刮刀、手锤、钢卷尺、盘尺、水平尺、角尺。 5、对现场进行清理,打扫干净,达到地板辐射施工要求。 三、施工工艺方法要求 (一)地板辐射施工工艺流程 准备工作—→绝热层施工—→集配装置安装—→加热盘管安装—→加热盘管冲洗—→初次水压试压—→加热盘管砼填充层施工—→二次水压试验—→面层施工—→系统调试—→结束。

简述低温热水地板辐射供暖系统的若干问题(一)

简述低温热水地板辐射供暖系统的若干问题(一) 摘要:与传统的供暖方式不同,低温地板辐射供暖系统以其众多的优点被广大消费者认可,在工程实践中得到越来越广泛的应用。本文对低温地板辐射供暖系统在设计及施工等方面的一些问题进行了探讨,希望能够有助于该系统在工程设计、施工及运行管理等方面更加完善,促进此种新型供暖系统的发展。 关键词:低温地板辐射供暖设计施工 1绪论 随着国民经济的高速发展和城镇人民生活水平的不断提高,人们对室内环境质量有了更高的要求,即空气的清新卫生,温度舒适宜人等,加之能源结构的调整,建筑节能以及按户计量供暖收费制度的实施,一种新的采暖方式——低温热水地板辐射供暖孕育而生。此技术诞生于国外三、四十年代,兴起于七十年代。而我国是在八十年代才引进此技术1],特别是随着“以塑代钢”技术的发展,使得低温热水地板辐射采暖技术日益完善,成为一种具有发展前途的新型采暖方式。低温热水地板辐射采暖是将热水管道埋设在房间内部地面内的供暖系统。该系统以整个地面作为散热面,地板在通过对流换热加热周围空气的同时,还与四周的围护结构和人体进行辐射换热,从而达到供暖效果,其辐射换热量约占总换热量的50%。 低温热水地板辐射供暖以其舒适、卫生、不占房间使用面积、节能、低噪音、便于分户计量等优点被广大消费者认可,随着塑料工业的飞速发展,低温地板辐射供暖的主要材料,加热管价格一直下降,使低温热水地板供暖系统造价已接近甚至低于常规散热器采暖系统。由于它与传统的供暖方式不同,造成了在设计和施工中出现了一些问题,本文将对地板辐射供暖中经常出现的一些问题进行分析说明。 2设计中存在的问题 2.1热负荷计算的问题 地板辐射供暖系统是以地板内盘管经地面向室内散热,由于受到地板装饰层厚度、材料以及地面上布置的一些家具的影响,提高了传热热阻,大大降低了盘管的散热量,有文献表明2],当地板装饰层导热系数为1W/m·℃时,地板表面平均温度为25.98℃,而当导热系数为0.1W/m·℃时,地板表面平均温度为23.87℃,也就是说,导热系数相差10倍,地板表面平均温度相差超过2℃。地板表面温度的均匀性也受到影响,导热系数为1W/m·℃时,地面最大温差为2.79℃,导热系数为0.2和0.3W/m·℃时,地面最大温差达到4.1℃。文献同时还指出地板装饰层的厚度越小,地板表面的平均温度就越高,但均匀性很差;厚度越大,地板表面的平均温度将会降低,同时均匀性得到了加强。地面散热量则随着厚度的增加而有所下降,但下降的数额较少。因此,在确定热负荷时要适当考虑这些因素的影响。另一方面,有文献3]表明,由于地板辐射供暖是在辐射强度和温度的双重作用下对房间进行供暖,形成较合理的室内温度场分布和热辐射作用,可有2~3℃的等效热舒适度效应,因此供暖热负荷计算宜将室内计算温度降低2℃,或取常规对流式供暖方式计算供暖热负荷的90%~95%,也就是说,可以适当降低建筑物热负荷。另外,对于采用集中供暖分户热计量或采用分户独立热源的住宅,应考虑间歇供暖、户间建筑热工条件和户间传热等因素,房间的热负荷计算应增加一定的附加量。因此,在设计计算热负荷时应对以上问题综合加以考虑,确定符合工程实际的建筑热负荷。 2.2低温地板辐射供暖系统工程做法的选择 目前,在地面板体结构铺设方面,工程中普遍采用的形式为填埋式,也称传统型湿式做法,即在钢筋混凝土楼板基层上先以水泥砂浆找平,然后铺设厚度不小于20mm的高密度发泡或挤出型泡沫塑料板(板上部复合一层铝箔),在铝箔层上铺装通以热水的盘管,并以塑料卡钉将盘管与保温层固定在一起,最后浇筑40-60mm厚的豆石混凝土作为填充层,地面装饰层则根据用户的要求在填充层上铺设地砖、花岗岩板或木地板等。这种做法有其自身许

地板辐射采暖系统施工方案

编号: XXXXXXXXXXXXX项目 地板辐射采暖系统施工方案XXXXXXXXXXXX有限公司XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目经理部 二○一八年三月

目录 第一章................................................... 综合说明1 1.1工程概况 (1) 1.2设计概况 (1) 1.3编制依据 (1) 1.4编制说明 (2) 第二章................................................... 施工部署2 2.1施工准备及管理措施 (2) 2.2施工目标控制计划及保证措施 (3) 2.3劳动力组织、投入和计划 (4) 2.4材料组织、主要施工机械投入和计划 (4) 第三章..................................... 主要施工方法及技术要求6 3.1施工工艺流程 (6) 3.2施工方法 (6) 第四章................................. 质量保证体系及质量保证措施8 4.1质量目标 (8) 4.2质量保证体系 (8) 4.3质量管理程序 (9) 第五章............................................... 成品保护措施9 第六章................................... 安全、文明施工及环保措施10 6.1施工现场安全保卫措施 (10) 6.2施工现场消防保卫措施 (13) 6.3现场文明施工与环境保护措施 (13)

低温热水地板辐射采暖系统施工方案

第一章工程概况 本工程位于雁环路与长安南路西南方向,建筑分为地下一层,地上三十三层,框架剪力墙结构,建筑面积34410.33平方米,主体高度97.8米。建筑物设计耐火等级为一级。建筑结构安全等级为二级,设计使用年限为50年,抗震设防烈度为八度,地基基础设计等级为甲级,建筑抗震设防类别为丙类。 该工程由XXXX投资开发,XXXX公司设计,XXXX公司监理,XXXX公司陕西分公司承建。地板辐射采暖施工方案 (1)、一般规定 1、地板辐射供暖的安装工程,施工前应具备下列条件: A:设计图纸及其它技术文件齐全。 B:经批准的施工方案或施工组织、设计,已进行技术交底。 C:施工力量和机具等,能保证正常施工。 D:施工现场、施工用水和用电、材料储备场地等临时设施,能满足施工需要。 2、地板辐射供暖施工前,应了解建筑物的结构、熟悉设计图纸。施工方案及其它工种的配合措施。安装人员应熟悉管材的一般性能,掌握基本操作要点,严禁盲目施工。 3、加热管安装时,应对材料的外观进行检查,并清除管道和管件内外的污垢和杂物。 4、安装过程中,应防止油漆、沥青或其它化学溶剂污染塑料类管道。 5、管道系统安装间断或完毕的敝口处,应随时封堵。 6、绝热层应铺设在平整的基础上。 7、按设计图纸的要求,进行配管,同一通路的加热管应保持水平。 8、加热管的弯曲半径、PEX管不宜小于5倍管外径。 9、填充层内的加热管不得有接头。 10、采用专用工具断管,断口应平整,断口面应垂直于管辐线。 (2)、施工操作流程 1、对找平层的要求:地板采暖工程施工前要求地面平整,无任何凹凸不平及沙石碎块,钢筋头等现象。因此要求土建应做水泥砂浆找平层,将地面清扫干净。电线管只允许垂直穿过地板供暖层。

2、分集水器的安装 A:应与地面垂直,牢固固定于墙面。 B:立管高不得小于150mm,不宜大于700mm,而且每层分配器安装位置宜相同。 3、保温层的铺设:在不需要损失热量的地方铺设聚苯板,加铺铝箔。 4、低温管的铺设 A:环路要求:严格按照系统设计方案施工,成品保护,打压实步骤进行。 B:管路固定:加热管应加以固定,采用用扎带将加热管绑扎在铺设于绝热层表面的钢丝网上。 5、螺纹套管的安装与处理:管间距小于等于10厘米或过墙处、或加伸缩缝处安装螺纹套管套管,穿墙套管出墙部分不少于5厘米。 6、铺盖层的要求:回填豆石混凝土(细石检径≤1.2厘米,豆石应用水冲洗干净);根据热学理论,覆盖层的厚度及介质,会直接影响裸管的散热量,所以覆盖层的高度易为管上端2~3厘米。 7、抹水泥沙浆找平层. 8、打压试验,无漏水达到设计要求为合格。 9、验收交工 (3)、应注意的事项 1、在试压合格后,进行卵石混凝土填充层的浇捣,标号应不小于C15卵石粒径宜不大于12mm,并宜掺入适量防止龟裂的添加剂。 2、填充层的养护周期,应不小于48小时。 3、混凝土填充层浇捣和养护过程中,系统应保持不小于0.4Mpa的压力。 (4)、地面层的施工 1、在填充层养护期满之后,方可进行地面层的施工。

低温热水辐射采暖系统

浅谈低温热水辐射采暖系统 [摘要]:基于节能环保,清洁卫生,使用寿命长,运行费用低 等优良特点,低温热水地板辐射采暖技术已日趋广泛的应用于工业及民用建筑中。笔者在本文中分析了该技术在实际应用中的优缺点,并根据多年来亲身工作经验,提出了该技术在实际应用需注意的一些问题。 [关键字]:低温热水地板辐射采暖节能设计实际应用 abstract: based on excellent characteristics of the energy conservation and environmental protection, clean and sanitary, long service life and low operational cost, low temperature hot water floor radiation heating technology has become increasingly widely used in industrial and civil buildings. this article analyzed the technical advantages and disadvantages in practical applications, according to the years of personal experience, put forward the technology in practical application needs to pay attention to some problems. key words: low temperature hot water floor radiant heating; energy conservation; design; practical application 中图分类号:tu832文献标识码a 文章编号: 1 引言 低温热水地板辐射采暖简称地板采暖,上世纪九十年代初期,

地板辐射采暖施工方案精编WORD版

地板辐射采暖施工方案精编W O R D版 IBM system office room 【A0816H-A0912AAAHH-GX8Q8-GNTHHJ8】

关于低温热水地板辐射采暖系统安装的管理规定

关于低温热水地板辐射 采暖系统安装的技术管理规定 各分公司、部门、项目部: 为了更好地规范公司范围内低温热水地板辐射采暖系统安装从分包队伍选择招标、材料统购乃至施工中技术、质量管理,根据中华人民共和国国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242—2002、中华人民共和国行业标准《地面辐射供暖技术规程》JGJ142—2004,并结合我公司实际情况,特作出如下规定。 2设计说明中应详细说明供暖室内外计算温度、热源及热媒参数;标

明使用的具体条件如工作温度、工作压力以及绝热材料的导热系数、密度、规格及厚度等。 1.4低温热水地面辐射采暖系统供水温度不应大于60℃;民用建筑供水温度采用35~50℃,供回水温差不大于10℃。 1.4与土壤相邻的地面,必须设绝热层,且绝热层下部必须设置防潮层。直接与室外空气相邻的楼板,必须设绝热层。 1.6面层采用热阻小于0.05m2·K/W的材料。预留面层时,应将此项建议写入使用说明书中。 1.7地面辐射采暖系统绝热层采用聚苯乙烯泡沫塑料板时,其厚度不应小于下表规定值。 1.8地面填充层的材料采用C15豆石混凝土,豆石粒径为5~12mm;低温热水地面辐射采暖系统填充层厚度不小于50mm。 二、低温热水地面辐射采暖系统材料 2.1所有材料均应按国家现行有关标准检验合格,有关强制性性能要求应由国家认可的检测机构进行检测,并出具有效证明文件或检测报告。

地板辐射采暖施工组织设计方案

第1章系统综述 低温热水地板辐射采暖系统概述 低温热水地板辐射采暖系统,简称地暖,是以低温热水为热媒,通过预埋在房间地面下地地暖专用热水管来加热地板,进而实现由地面向房间地散热供暖。其所需供暖热水温度1般不超过60C。 低温热水地板辐射供暖系统以采暖房间地整个地面作为散热面,散热面积大,散热面表面温度远低于传统散热片,热量大部分以热辐射形式散出,与传统地供暖方式相比,低温热水地板辐射供暖系统具有以下优点: 1、洁净、卫生、舒适 地暖是热量通过地板主要以辐射地方式散热,其特点是热源面积大、温度低,对流少,不易引起扬尘,室内空气清洁卫生。室温自下而上逐渐递减,给人以脚暖头凉地舒适感觉。 2、高效、节能、运行费用低 地暖在人体受益地高度内温度较高、热媒传输热损失小、可利用低品位热源, 节省能源。维修简便,仅需定期清洗过滤器地过滤网。可方便地在分水器前安装计量表,易实现分户计量。 3、地暖有较好地蓄热性 由于地面层和混凝土层热容量大,因此在间歇供热地条件下,室内温度变化 不明显。 4、不占室内面积易装修 低温热水地板辐射采暖地热水管道,除使用中可调节地分、集水器及阀门 外,全部埋在地面以下,不占任何使用面积,便于装修和家具布置。 5、使用寿命长 昊龙PEX管用于低温热水地板辐射采暖,在设计使用条件下使用,寿命可达50 年以上。 第二章节系统主要材料 我公司将责任地暖系统地设计、材料供应、施工安装,系统调试、以及售后服务等不包括地面混凝土地施工)。

材料明细 1. 高效隔热保温层: 自熄型:高容重聚苯乙烯保温板,厚度20mm,容重不小于20kg/m3,导热 系数w 0.05 w/m?k,氧指数w 30,压缩强度》100kPa。 2. 真空镀铝箔 PE-X管材 技术指标:符合德国工业标准DIN16892/3-97或Q/HL01-2000要求。 4 ?焊接钢丝网: 技术性能:型号为KSD701规格地钢丝,直径①0.8mm网眼幅宽为200*200mm 用与塑料管固定。也可以根据用户需求采用其他规格。 5.分集水器: 作用:连接供水回水地总管,将水分配到各环路,经阀门控制调节各环路地水流量,确保室内设计温度。 技术特点:国内订货,铜制品,主管直径为①20—32mm。 1.其他辅助材料: 塑料扎带:采用PVC材料,拉伸力50kg/cm2。其作用使PE-X管固定。膨胀缝:自熄型高容量聚苯乙烯板,其作用为地面受热膨胀时预留地空间。伸缩套管:PE-X 管穿过膨胀缝处设置地1种波纹套管或PVC管。 护管:为保护和排列暴露于地面以上与分水器连接部分地加热盘管在回填混凝土时不受损伤而设置地1种保护管,材质为PVC to 管卡:不用钢网时用于固定地暖管地塑料卡。 厌氧胶:用于粘合密封分水器各组件之间连接地1种胶