文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 设备安装技术保证措施及方案

设备安装技术保证措施及方案

设备安装技术保证措施及方案
设备安装技术保证措施及方案

电梯安装技术保证措施及专项方案

沈阳北新电梯安装工程有限公司

二0一一年六月

目录

1.施工方案 (2)

2.安全措施 (4)

3.电梯关键、特殊安装工序的对应措施 (5)

4.电梯安装施工质量保证措施 (6)

附件一、流程图 (7)

1.施工方案

一、编制依据

本方案依据土建井道布置图、产品随机文件、国家有关电梯安装的技术文件、标准、规范及辽宁地区有关电梯安装的若干规定而编制。

二、工程概论

工程名称: 东财津桥商学院图书馆,工程地点: 辽宁省大连市开发区大学城,开工日期: 2011-6-17,竣工日期:2011-7-16 ,工期: 29天。(具体施工日期根据现场土建情况)本工程工序多,工艺较复杂,要求高,需搞好各方面的协调工作,互相配合,确保施工安全,保证安装质量,按期交付高质量的电梯。

三、施工布置

1、施工准备:

1)妥善安排施工人员生活,进行安全教育及技术交底。

2)认真阅读图纸及施工工艺说明,领会图纸精神,掌握施工工艺,发现问题及时向上级主

管部门提出并及时拿出解决方案。

3)开箱点件:施工前,将设备整箱运到现场,通知厂家来人,并与建设单位交接清楚,做好

开箱前的准备工作(工具、库房、人力)。开箱时通知建设单位参加,开箱时按装箱单清点,同时收集好随机文件。若有缺件、错件、次品,则列出清单,填好欠品要求书,并由建设单位、安装单位及厂家代表签名并反馈有关单位解决。

4)搭脚手架:由乙方在井道内按图纸要求,搭好脚手架。脚手架完工后进行安全检查,无误

后方可使用。

5)做好井道及机房复测记录:根据井道布置图检测井道深度、宽度的偏差,及地坑深度、

顶层高度、厅门高度、宽度的偏差,检查机房预留孔位置情况,若发现预图纸不符或偏差较大,要及时找有关单位解决。

6)联系安装井道与机房照明:应用36V符合亮度要求的低压证明照明。

7)联系好施工用电(220V、380V),施工用电一般每隔8~9层设一临时电源,机房要设临时

电源,电源注意接地,确保用电安全。

2、安装施工

1)安装时带班班长根据各安装工序的顺序妥善安排,合理分工,提高工效。做好机械、电

气安装的配合。

2)带班班长及时了解任务完成的情况,发现问题及时解决。

3)工作中要认真负责,严格按图纸施工,确保每道工序符合规范要求。质量不合格应立即

返工整改,并做好工序检查记录。

4)电梯安装完工后,进行全面清理检查使电梯处于待调试状态。

3、电梯调试:

1)调试前准备:调试前必须进行全面检查,包括机械部分、电气部分,各安全开关,各电

源,各润滑部位。无误后方可调试。

2)试车调试:先进行慢车试车,然后根据调试要求进行快车调试,经反复调试后,使电梯

性能及各种指标均符合规范要求。

4、成品保护:

电梯安装调试完毕未交验之前及时与建设单位、土建单位联系,互相配合做好成品保护,

防止损坏丢失,机房门窗必须锁牢。

四、施工工序:

1、放线:

2、导轨组装:这是电梯安装质量的关键,要仔细、认真、包括:

1)导轨支架的安装,注意水平度及垂直间距.

2)导轨的安装及校验:导轨安装必须达到规范及标准的要求。

3、安装曳引机组、控制柜:

1)承重钢梁两端必须过墙中心20㎜以上,最小不得小于75㎜。

2)曳引机安装调试:注意水平度,曳引轮与导向轮的垂直度与平行度。

3)控制柜安装:注意位置要符合要求,基础牢固,注意控制柜的垂直度。

4、安装厅门系统:包括厅门、地坎、门上梁、门立柱(门套)、厅门门锁、注意水平度、垂直

度及地坎间隙,并调整合格。

5、组装轿厢架、轿底及对重架:

1)轿架组装:注意轿架两侧立柱的垂直度、上下梁的水平度。

2)安装导靴:注意与导轨正面和侧面的间隙,组装轿底。

3)安装对重架:并适当加配对重铁。

6、安装钢丝绳:包括按规范制作钢丝绳,各钢丝绳张力跳绳均匀。

7、拆卸脚手架。

8、安装限速器、安全钳、缓冲器、按规范标准要求进行。

9、安装机房、井道线槽、线管及井道内分线盒,要求安装牢固。

10、机房控制柜配线,电机电源配线,井道配线,安装随行电缆。

11、组装轿厢:

1)组装轿壁、轿顶、注意前轿壁的垂直度。

2)安装轿门、安全触板、开门机。

12、轿顶、操纵盘配线及附件安装(风扇、照明等)。

13、安装井道内各种安全装置及各种开关。

14、安装呼梯盒、楼层显示器、驳门刀。

15、电梯调试:

1)对电梯进行全面检查、整理(安全系统、润滑系统、曳引能力等)

2)电梯调试(电梯功能、平衡系数、舒适感、平层精度等)。

16、全面检测验收,不合格之处进行整改。

1)公司内部检测验收。

2)甲方及政府机关部门检测验收

17、资料整理、交付

上述电梯安装工序,可根据施工现场情况调整,但不得互相干扰。

2.安全措施

施工现场安全技术措施

1、对全体施工人员进行施工安全交底。

2、清理现场,排除隐患,保证作业环境符合安全要求。

3、施工人员佩戴劳动保护用品,保护设置齐全可靠。

4、各种禁令、警告、提示标志齐全、有效。

5、检查确认脚手架,工作台等搭设可靠。

6、井道口、厅门口等各开口部保护设施齐全、可靠。

7、施工、照明等临时电源线架设合理、整齐、漏电分级保护齐全、可靠。

8、井道照明应使用36V以下安全电压。

9、施工中防止人员,物品等坠落措施应可靠。

10、二人以上协调作业应指定专人指挥或监护。

11、施工现场安全技术措施和现场中其它应注意的安全事项由负责人负责实施,安全员

监督执行。

安装施工现场环境因素保护措施

1、现场清点部件时应将各种部件的包装袋、包装盒、保护膜及封口胶带集中

收集保存,统一外卖国家物质回收部门处理。

2、导轨支架及厅门地坎安装禁止在夜间使用电锤作业,昼间使用时,应将作业场所进行

封堵保护,控制减小噪声对周围环境的影响,控制的标准应符合《建筑施工场界噪声限值》装修阶段的噪声限值小于65dB的要求,在用户已使用的建筑物内施工作业时,噪声标准应符合《工业企业厂界噪声标准》的要求:

a)居住、文教、机关为主区域应低于 55dB

b)商业、工业混杂区应低于 60dB

c)工业区及其它类应低于 65dB

3、井道及机房内电、气焊施工时,应将作业场所封堵保护,避免因作业产生的弧光及烟

尘影响其它施工场所。

4、电缆敷设与电气配线施工中应将废弃的尼龙绑带及塑料胶带集中收集保存,统一外卖

国家物质回收部门处理。

5、导轨支架安装过程中,切割下的边角废料应集中收集保存,统一外卖国家物质回收部

门处理。

6、现场施工负责人应根据工程进度合理安排各工序作业时间,导轨支架安装、厅门地坎安装、导轨组立及校正等作业噪声较大的施工工序禁止在夜间施工(以当地政府划定的时间为准)。

3.电梯关键、特殊安装工序的对应措施

0目的

为了提高电梯的安装安全质量,推进ISO9000体系工作的实施,确保电梯的安装质量和使用者及相关人员的人身安全,特对电梯的关键、特殊安装工序作如下规定:

1适用范围

适用于东芝电梯(中国)有限公司生产的电梯安装现场。

2关键、特殊工序

2.1关键工序

电梯的安装安全质量起关键作用的工序称关键工序,电气安装回路为电梯安装的关键项目,包括如下内容:

①限速器开关:

②井道开关:

③轿顶的安全钳开关、检修开关、急停开关、安全窗开关:

④底坑的急停开关、缓冲器开关、涨紧轮断绳开关:

⑤厅、轿门开关:

2.2特殊工序

在电梯的安装中有特殊要求的工序称特殊工序,包括如下内容:

①承重钢梁的安装:

②曳引钢丝绳绳头的浇灌:

3.1对关键工序的安装,应由安装负责人组织施工,调整员对开关的安装尺寸及动作进行确认,检查员负责对安全回路各个开关的安装尺寸及动作情况进行最终确认。

3.2对特殊工序的安装,应由安装组长进行操作,同时有东芝电梯(中国)有限公司安装维护部进行汇报,由安装维护部派人进行确认或委托确认,最终由检查员进行确定。

4说明

关键、特殊工序,已编入《电梯安装验收施工记录》中,关键工序用“▲”标出,特殊工序用“■”标出,安装责任者将安装检查结果填入《电梯安装验收施工记录》的项目栏内。

4.电梯安装施工质量保证措施

一、要达到的质量目标:

电梯安装现场必须达到《电梯制造与安全规范GB7588-2003》、《电梯安装验收规范GB10060-93》、《电梯安装验收施工记录》、《电梯安装验收报告》中的要求。

二、组织实施运行的各过程的步骤:

按照《电梯施工控制程序图》进行,见附页一。

三、在产品、项目、合同或过程的各不同阶段,其职责、权限和资源的具体分配:

按照《电梯安装施工控制程序规定》及《电梯施工控制程序》执行,施工现场人员组织表及其职责、权限见附页二。

四、达到质量目标的测量方法:

按照《电梯安装验收施工记录》、《电梯整机检验大纲》及《电梯安装验收报告》的要求实施。

附页二、电(扶)梯施工现场人员的职责、权限

1目的

为了提高电(扶)梯的安装质量和产品信誉,加强施工现场安全及质量管理,搞好电(扶)梯的质量工作,进一步提高电(扶)梯的安装质量,建立完善的分级管理者的责任及权限,特制定施工现场人员的责任及权限。

2适用范围

适用于东芝电梯(中国)有限公司的电(扶)梯施工现场。

3各施工人员的责任和权限

3.1施工负责人

3.1.1负责电(扶)梯安装前的准备工作,确保安装工程的顺利进行.

3.1.2进入场前,汇同甲方和安装负责人对土建的状态及精度(图鉴方案图、施工进度、合同书等)进行确认,如存在不同处,负责与安装维护部进行联络和处理。

3.1.3同甲方协商使之提供施工现场办公室和材料存放场所。

3.1.4确认顶层浇注日期,外用电梯的拆除日期,各层地面最后处理日期。

3.1.5确认主体进展情况,底坑是否完成,层高的尺寸,开口部的尺寸,主电源的供给日期及引出的位置和距离,承重梁的尺寸,机房高度,用户要求日,有关部门检测日期等。

3.1.6以上项目施工条件确认后,要认真填报《建筑物进展状态报告书》,以便最后确定电(扶)梯的安装日期。

3.1.7负责向有关部门提出安装申请及检查验收工作。

3.2安装负责人

3.2.1负责所在施工现场的电(扶)梯安装质量,进度工作,协助检查员进行质量检验工作。

3.2.2严格按《电(扶)梯安装工艺》的要求施工,全面掌握电(扶)梯的安装技术,重点抓好关键工序的质量,并对施工人员的工作质量认真考核。

3.2.3组织制定安装计划,认真填写《施工方案》,和《电(扶)梯安装验收施工记录》。3.2.4坚持三检制保证安装过程的自检、检验记录的正确完整,数据确凿,签署手续无误。

3.2.5落实质量管理工作,提高安装效率和安装质量,并对安装现场质量及安全负直接责任。

3.2.6无条件接受施工负责、调整、检查人员的检查指导,并按期整改,保证交工验收合格。

3.3调整员

3.3.1调整员到达现场后,应对安装现场的情况进行确认并填报《现场电(扶)梯施工状态报告书》。

3.3.2调整员应以向用户提供乘坐舒适,平层准确、安全可靠的产品为宗旨。

3.3.3熟练掌握电(扶)梯的调整技术,积极钻研业务。

3.3.4仔细调整电(扶)梯的每个部件,按要求做好电(扶)梯各项实验,认真填写《电(扶)梯安装验收施工记录》《派工单》《电梯工程检查实验成绩表》,做好电(扶)梯的保修移交工作。

3.4安全管理员

3.4.1负责组织推动安装现场的安全工作,贯彻执行国家安全技术劳动保护政策、法令、法规和决定,经常向领导汇报安全工作中存在的不安要素。

3.4.2负责安装过程中的安全检查,教育安装施工人员正确使用保护装置和个人用品,如发现不安全隐患,即便负责整改。

3.4.3发生安全事故时,负责工伤事故的调查、处理,统计报告及安全报表。

3.4.4负责对施工人员的安全教育和操作规程的陪训工作。

3.5检查员

3.5.1严格按照质量体系文件要求进行检查,并认真填写《电(扶)梯安装验收施工记录》、《现场存在问题报告书》、《电(扶)梯安装验收报告》。

3.5.2监督安装过程中的质量控制情况,严格执行“三检制”,发现问题及时报告。

3.5.3认真检查各种报告书的填写是否齐全,数据是否准确。

3.5.4发现如下情况,检查员有权拒绝检查。

3.5.

4.1《电(扶)梯安装验收施工记录》填写不全、不清、不正确。

3.5.

4.2工程未完。

3.5.

4.3电(扶)梯存在质量问题。

3.5.5坚持秉公办事,严格执行工艺及制度。

3.5.6隐检项目按隐检工艺要求进行控制。

3.6

3.6.1对现场使用的设备、仪器仪表要认真进行保管,避免丢失或损坏。

3.6.2设备、仪器仪表使用前要进行点检,避免出现不必要的安全事故。

3.6.3管理员应对所管理的设备、仪器仪表的性能清楚,熟悉该设备、仪器仪表的性能。3.7施工员

3.7.1熟悉自己所从事的工作,热爱本职工作。

3.7.2严格执行《电(扶)梯安装工艺》,按规定的要求进行施工。

3.7.3遵守劳动纪律,服从劳动安排。

设备安装说明及技术指导方案

安装说明及技术指导方案 一、安装说明 1、设备由陆路汽车运输至现场,在我司技术人员的指导下,总包或安装单位安排卸车,并做好现场成品保护。设备卸车完成后,我司人员陪同总包或安装单位等部门人员一起对设备进行清点及检验。 2、根据现场实际情况配合总包或安装公司要求制定安全可靠的设备进场路线图;考察设备运输通道及设备吊装口的尺寸,确定各机组设备进场的具体方式(整机、分体)。 3、设备安装之前进行技术澄清及技术交底工作,我司技术人员将设备操作说明书、设备安装方案及设备安装图纸等资料进行技术澄清,确保安装人员能够安全可靠的安装设备。另外,根据现场条件检测的结果,分析现场条件是否满足设备安装条件,设备是否能够进行安装等。若现场技术交底成功及现场条件满足设备安装条件,确定设备安装计划。 4、根据设备安装计划,总包或安装公司负责设备现场吊装,我司技术人员现场技术指导。设备安装完成后,我司技术人员将检验设备安装质量,对所有现场安装的设备进行逐台、严格认真的质量检验,确保设备正确安装。 5、调试和初步验收 每台设备安装完毕后应进行单机试运转,包括设备机械调试及电气调试,我方将委派专人配合和指导总承包商进行此项工作。通过单机试运转,测试和调整设备运行状态,确保设备运行状态各项参数满足设计要求。设备试运转和调试合格后,根据安排办理初步验收手续。我方将及时提供设备的调试报告,作为初步验收合格的依据。 二、技术指导 1、在设备安装的整个过程中,项目经理始终进行跟踪服务。项目经理负责对在场技术人员的调度安排、协调与安装单位配合问题,负责设备安装进度、技术及质量问题,并联络客户协调配合。做好设备安装、调试各环节的进度、

拌合站设备安装(拆除)实施方案

拌合站设备安装(拆除)实施方案 1、编制依据 1.1 《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程安全生产管理条例》、《特种设备安全监察条例》; 1.2 《公路工程施工安全技术规程》; 1.3施工合同及附件中有关安全施工的内容; 1.4 集团公司现场安全管理的有关规定; 1.5 中交一公局拉林公路《实施性施工组织设计》。 2、编制原则 2.1 确保快速、高效、优质原则 根据总体施工计划安排,分期组织安装,各个拌合站在确保安全的情况下,充分发挥人员、机械的最大效能,早保质量、保进度的原则下,做到快速、高效、优质完成安装任务。2.2 安全第一,预防为主原则 确立安全目标,即各类事故为零报告,建立现场安装(拆除)组织机构,健全各种规章制度,加大现场监理力度,落实好安全生产责任制,消除各类安全隐患,确保安装(拆除)安全。 3、编制范围 国道318线林芝至拉萨公路改造工程二分部拌合站场地设备

安装(拆除)工程。 4、拌合站设备安装简介 4.1 本项目混凝土拌合站共设一个,混凝土拌合站设备安装主要有拌和机、水泥罐基础施工及设备吊装和安装,以及配套水泥储存罐安装,变压器安装。 4.2 本项目级配碎石共设二个,其主要设备安装工序有:拌合站拌和机基础施工,拌合主机吊装及安装,以及配套变压器安装。 5、拌合站、梁场设备安装安全目标 5.1 杜绝人员轻伤以上事故; 5.2 杜绝各类机械伤害和财产损失事故。 6、拌合站设备安装的一般要求 6.1 对人员要求 6.1.1 参加设备安装的人员在安装前必须进行一次设备安装的安全知识和安装技术教育,使安装人员掌握必需的设备安装安全基础知识和有关安装技能。 6.1.2 参加设备安装的特种作业人员包括电焊工、起重工、起重指挥和安全员必须持证上岗。 6.1.3 有心脏病,高血压及癫痫病的人员禁止从事高空作业。 6.1.4 设备安装前,设备管理部门(或工程部门)必须做好施工安装技术交底,并完善交底手续。

冻结站安装安全技术措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 冻结站安装安全技术措施 (正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-4100-44 冻结站安装安全技术措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行 具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常 工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 冻结井筒在冻结造孔施工的同时,为了确保工程施工的连续性,冻结作业施工人员也将进入施工现场开展各项工作。冻结站的施工质量直接关系到整个冻结工程的成功与否,因此,对冻结站安装施工,特制定如下保证安全保证措施并贯彻到职工心中。 一、设备基础施工措施: 1、在设备基础施工前应对现场的实际地质情况进行详细的了解,以确定基础的实际施工尺寸,各种设备基础的施工均应严格按照图纸设计要求,尤其是主要设备基础的混凝土按C20配比,由专门技术人员在施工现场进行控制,混凝土振捣必须到位,各种地脚螺栓预留孔要严格校核,确保设备就位无误及运转过程中的安全性能。 2、设备基础的施工严格按图纸布置要求进行放线,

机电设备安装-工程施工方案

机电设备安装工程施工方案 21.1 机电安装工程合同范围 (1)按合同条件、工料规定及图纸所示,深化设计、供应、安装、调试、保修及保养本项目的强电、空调、采暖与通风系统(VRV除外)与给排水系统。 (2)按经发包方批准的综合管线图,完成弱电系统、消防系统及燃气系 统所需的电线管、桥架的安装(包括供应及安装支架)接线盒、预留电线管内的 钢丝及预留所有孔洞、预埋套管、管道与孔洞及管道与管道之间缝隙的封堵。 (3)指定分包工程包括:电梯工程、VRV系统、消防系统、弱电工程。 (4)独立工程:通信市政配套工程、有线电视市政配套工程、室外给水、消防管网及市政配套、高低压变配电系统、燃气市政配套工程。 21.2 机电安装工程系统概况 21.2.1 给排水系统 (1) 地下室由市政给水管网直接供水,三层及以上由变频水泵供水至屋顶水 箱供水,地下三层水泵房内设供一、二层变频供水装置一套、及供屋顶生活水箱泵二台。 (2) 室内排水采用雨、污分流,污废分流,屋面雨水经基地雨水管网排入银 城北路雨水管网。污废水经基地污水管网排入银城北路市政污水管网。 (3) 室内消火栓及喷淋系统采用临时高压系统,地下室发电机房设置水喷雾 系统。 21.2.2 电气系统 (1) 本工程从不同区域变电站分别引入一路10KV专线电源,两路10KV电源同时工作,互为备用,两路10KV电源从建筑物东侧埋地引入地下室电缆分界室。 应急电源采用一台1500KVA柴油发电机组。 (2) 消防设备、应急照明及疏散照明、电动防火门窗为一级负荷;生活水泵 公共照明、通讯用电、电梯、重要插座为二级负荷;其余为三级负荷。 (3) 低压配电系统采用220/380树干式与放射式相结合的方式,对于单台容量较大的负荷或重要负荷采用放射式供电,对于照明及一般负荷采用树干式与放

机电设备和管道安装施工方案

一、工程概况 嘉兴市南郊水厂一期工程是嘉兴市重点实施的民心工程。该水厂位于嘉兴市秀州区王店镇四联村佛渡亭,规划三环南路以南、南郊河以西,沪杭铁路以北,南湖大道以东,整个水厂总用地面积为132188平方米,其中一期工程用地面积为87531平方米。该工程一期日生产规模为15万吨。水处理采用生物氧化处理、沉淀、臭氧杀菌消毒、滤色及活性炭吸附等处理工艺。建成后将提高嘉兴市目前的供水能力和供水质量。 一期工程Ⅱ标段建、构筑物单体工程主要有13个,设备安装是在土建主体完成的情况下进行的,从图纸可以看出,该标段建、构筑物布置密集,相互之间为厂区道路,地下管线立体交叉分层布置,管网交错复杂,施工难度较大。要求完成土建、工艺管道、电气设备安装及厂区绿化等配套设施,调试运行后达到竣工验收和使用的功能。 为了保证机电设备安装和管道施工能够更加有效快速的展开,特制定以下施工方案,以对工程进度、质量、安全、文明施工以及相关技术要求做进行控制和指导。 二、机械设备安装 设备在安装过程中经常会出现与土建、工艺管道、电气等专业的交叉和相互配合问题,还要随着这些专业施工的进展而开展。一旦施工配合不好,就会出现返工、窝工等现象。因此,要抓好工序衔接和协调,科学调度施工使设备安装顺利进行。 (一)安装前的检查 安装的给水排水机械(包括水泵和动力设备)必须具有出厂合格证;设备不应有缺件、损坏和锈蚀等情况,管口保护物和堵盖应完好;盘车应灵活、无阻滞、卡住现象,无异常声音。对于出厂密封、绝缘及组装完善部分,进行检查时,不得随意拆卸。确需拆卸时,应会通供货部门研究后进行,拆卸和复装设备技术文件的规定进行。 必须熟悉并掌握机械的基本构造、性能、并熟悉产品说明书中的有关安装要求,安装顺序、注意事项及安装质量要求。 复查设备基础的尺寸位置、标高应符合设计要求,并与设备本身进行核对。 检查吊装机具及设备本身各部位。如安装的机械设备上,有可能滑动、转动的

工作面安装安全技术措施

编号:AQ-JS-04256 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 工作面安装安全技术措施 Safety technical measures for working face installation

工作面安装安全技术措施 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科 学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 一、工程概况 12121工作面位于12采区东翼,东部为边界保护煤柱,北部为原卢沟矿泄水巷,南部为卢沟矿正断层,西部为12采区运输下山、12采区回风下山。工作面上下付巷均采用29U型钢支护,断面9m 2,根据矿井生产接替需求和上级文件要求,现对12121切巷进行安装,11031切巷长度36m,为确保安装期间的施工安全特制定本安全技术措施如下: 二、支架型号及特征 采面支架为DZ22—30/100型单体液压支柱,配合长2.4mπ型钢梁对棚支护,竹笆、椽子护顶,每对棚5根柱,分主副棚,主棚一梁三柱,副棚一梁两柱;最大控顶距3.4m,最小控顶距2.4m,上、下安全出口处最大控顶距4.5m,最小控顶距3.5m,每对棚6根柱,严禁不成对或独梁使用。

三、施工组织 (一)、成立12121切巷支架安装领导小组 为了保证安全、高效、高质量安装12121切巷支架,同时做好各单位的协调平衡工作,成立工作面安装领导小组。 组长:张贻军 副组长:周学彬、卢广银、邓松恩、陈俊峰 成员:白红灿、李付强、杨晓峰、王民生、李来昌、冯光宗 成立安装支架指挥部办公室,办公室设在调度室,李来昌任办公室主任,协调总指挥具体负责处理安装支架工作。 (二)、指挥部人员及职责分工 总指挥:总经理张贻军是运输、安装支架的全权指挥者,在各副总指挥的协调下,制定运输、安装支架的工作安排。 副总指挥:生产矿长周学彬协助总指挥按照工作安排做好安装支架的各项工作。负责完成总指挥交办的任务。 副总指挥:机电矿长陈俊峰是运输、安装支架机电运输管理的责任者,负责完成总指挥交办的任务。

(完整版)设备安装工程施工方案

设备安装工程施工方案 目录 1.工程概况 2.编制依据 3.工程量统计 4.施工准备 5.设备安装工艺及要求 6.试运转和试压 7.质量保证措施 8.安全与文明施工 9.施工进度计划表 1工程概况 1.1 工程名称:深能钦州码头油库工程8.8 万米3 油气库设备安装工程(不包括LPG 部分)。 1 . 2 建设单位:深能(钦州)实业开发有限公司。 1.3 设计单位:茂名石油化工公司设计院。 1.4 工程地点:广西钦州市港区鹰岭危险品作业区。 1.5 主要工程量:本工程包括现场安装贮罐、机泵、立卧式设备及一些辅助设备的安装。共分汽柴油部分、消防部分、污水处理部分、热工部分 2编制依据 2.1 施工图纸及相关技术文件 2.2 HGJ203-83 《化工机器安装工程施工及验收规范》(通用规定) 2.3 HGJ205-92 《化工机器安装工程施工及验收规范》(离心式压缩机) 2.4 HGJ206-92 《化工机器安装工程施工及验收规范》(中小型活塞式压缩机)

2.5 HGJ207-83 《化工机器安装工程施工及验收规范》(化工用泵)2.6 HGJ209-83 《中低压化工设备施工及验收规范》 2.7 SHJ510-88 《石油化工装置设备基础施工及验收规范》 3主要工程量统计

4 施工准备 4.1 技术资料准备 4.1.1 备齐施工验收所用各种规程规范。 4.1.2 备齐每台设备结构原理图, 使用说明书, 出厂合格证书等资料。 4.1.3 备齐设备安装图, 与设备安装相关的土建、结构、工艺图。 4.1.4 编制下达施工方案。 4.2 施工人员机具进场准备 4.2.1 技术人员进场熟悉图纸资料, 进行图纸会审, 提出完整的材料计划及施工措施用料, 熟悉解决技术问题所联系的各个部门和各种途径。 4.2.2 材料人员进场熟悉所领用材料,准备需要的消耗材料,安排进场设备材料贮存堆放地点。 4.2.3 具有相应资格的钳工、焊工、起重工等人员进场,熟悉图纸资料,现场情况; 4.2.4 机具设备进场; 4.2.5 人员、机具配备见表一、二。 表一、施工人员 表二、主要施工机具表

设备安装工程实施方案

2.3.3.1 工程实施方案

目录

1工程概述 1.1工程目标 根据中国电信4G试验工程无线网主设备采购招标要求,XX公司制订科学、

合理的工程实施方案,快速组建专业交付团队,全力协助中国电信进行4G网络的建设工作,为中国电信建设精品4G网络。XX公司中国电信4G无线网络工程项目建设目标为: ●按中国电信整体计划完成合同中要求的工程建设、网络验收任务。 ●保证工程项目及网络质量达到或超出客户预期,建设精品网络,提高客 户满意度。 ●控制项目成本,合理使用项目资源,提高人员使用效率。 ●注重项目安全管理,实现“零事故率”。 ●进一步提升人员技能服务水平,为中国电信培养和提升TD-LTE技术人 才,为中国电信后续网络建设、优化及维护工作做好人员培养和储备。 1.2工程进度计划 XX公司根据招标要求,制订合理的工程计划,工程进度计划详见“第二部分技术文件”目录下的“2.3.3 工程实施方案”目录下的《工程进度表》。 1.3工程分工界面 XX公司根据招标要求,按照督导模式组织工程交付。工程分工界面详见“第二部分技术文件”目录下的“2.3.3 工程实施方案”目录下的《双方责任及工程分工界面》。 2XX公司工程服务体系介绍 2.1服务理念 以专业化、规范化、职业化的工程项目管理为目标,不断改进客户服务中心的工程项目管理工作,提高客户满意度,向高效率、高质量的方向发展。 ?实现客户满意 树立以客户为中心的工作作风,强化服务意识和服务技能,以优质服务

切实保障系统的运行质量,赢得客户满意。 ?追求服务领先 不断完善服务内容,追求服务的专业化、标准化和多元化。注重主动服务和个性化服务,塑造优质服务品牌,实现业界领先。 ?促进持久双赢 关注客户网络的整体效能,抢先一步发现客户价值提升点,不断提升对客户的全方位技术支撑和持久服务保障能力,借助多方位的合作,促进与运营商的双赢发展。 2.2服务体系 XX公司具有完备的工程服务体系,包括: ?客户服务中心 ?客户问题集中受理平台 ?技术支持团队 ?现场服务机构 ?维修中心 ?应急备件管理中心 上述各服务机构作为XX公司的工程管理和支持平台,基于电子信息化系统,保障工程项目的实施、跟踪和监控。同时,XX公司在全国各省、市、自治区建立了所属的服务分支机构,负责所在地区工程项目的管理和实施。 2.3服务内容 XX公司客户服务中心作为工程项目实施管理部门,负责4G无线产品的工程设计、安装督导、调测、维护、技术支持、售后服务等工作,以及与项目管理、技术支持、客户服务相关的各种制度、规范、流程的制订、贯彻、执行、改进,及时准确地反馈中国电信的意见和建议。 XX公司提倡和关注合作伙伴利益,注重提升合作伙伴的可发展空间,通过建立良好长期合作、共同成长的伙伴关系,为客户提供全面的产品、完善

钢结构安装安全技术措施详细版

文件编号:GD/FS-4530 (解决方案范本系列) 钢结构安装安全技术措施 详细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

钢结构安装安全技术措施详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 本工程为屋面钢结构安装,檐口高度为55.3米,属高空作业。我们针对该工程高度较高的特点特制定如下安全技术防范措施: 1、钢结构施工安装人员上岗需要接受安全教育,真正树立安全第一的思想。 2、施工负责人在安装前必须对操作人员进行安全技术措施交底、安全注意事项工作。 3、施工现场人员要熟知本工种的安全操作技术规程在操作中应坚守岗位,统一指挥,严禁酒后操作。 4、施工现场人员必须穿防滑鞋戴安全帽,特殊部位配带安全带。每日开工前,应组织一次安全会,

提醒操作人员注意安全。 5、对现场安装操作场所,应按规范进行认真检查,,做到随时检查、随时整改。 6、电焊气割人员必须持特殊操作证上岗操作,完工后检查是否有火灾隐患苗头。 7、焊工应经常检查工作区的电源线路是否完好。 8、物料不能集中堆放。 9、现场安装过程中安全员随时注意安全事项。 10、施工人员应自觉遵守安全施工的规章制度,不得违章作业并要随时制止别人违章作业,发现不安全隐患应及时提出解决,保证安全施工, 11、从事高空作业人员,必须定期进行身体检查,凡患有严重心脏病、高血压、贫血症以及其它不适应高空作业的人,不得从事高空作业。

设备安装施工方案

设备安装施工方案 1、设备安装工艺流程图 2、设备安装过程简述 (1)施工准备 a技术准备:施工预算、施工方案、技术交底齐备;熟悉相关图纸、资料、规范标准; b资源准备:劳动力、材料、机具准备满足工程需要; c 现场条件:道路通畅,场地满足要去,临时水、电、气、接通。 (2)设备开箱检查 a时间:即装即开; b地点:先开箱再搬运进洞(大部分设备如此),或先进洞后开箱(精密设备、重心高的设备);

c组织:业主、监理、施工方(必要时生产厂家代表)的相关人员共同参加; d检查确认:设备型号、规格、数量符合性;与基础结合的相关尺寸相符性;有没有质量缺陷、外观缺陷等;有否缺件等;确认无误后填写相关记录并签证; e保管:待装的零部件应妥善保管。 (3)基础复验与划线 a复验:业主、监理单位、施工人员。复验内容主要是外观达标、预埋件、预留孔正确,坐标位置、标高正确。复验确认后填表、会签; b划线:划出基础的纵横向中心线,标高基准点。对有联动要求的基础,应按联动要求进行划线,划线标识应清晰; c处理:表面粉层应敲去并有一定麻面,放置垫铁处应处理成麻面并平整,清除预埋孔内和预埋板表面的垃圾。 (4)设备就位 a方法选择:根据具体情况,选择直接吊装就位还是拖运就位; b条件:对拖拉线路或吊机站位必要时进行清理平整或加固。应根据图纸要求确定安装的位置和方位; c拖拉就位:拖拉作业中,应保持平稳行进,下坡行进中应加尾绳;拖拉重心较高设备时,应有预防倾斜措施。拖拉到位后,可利用千金顶、起重机、三角架等工具顶(吊)空压,抽去道木、走板、托架,穿上地脚螺栓,使设备平稳定位。 (5)找正初平

钢结构安装安全技术措施

钢结构安装安全技术措施 为确保钢结构施工过程能有一个良好的、安全的施工环境,针对钢结构施工过程中普遍存在的安全隐患,经过公司多年的钢结构工程施工安全防护技术措施的实践和经验积累,以及为切实把安全技术防范措施落实到位,杜绝重大安全事故的发生。现特制订以下钢结构施工过程中必须遵守并强制执行的安全技术措施作为公司的企业标准,由各项目部依据要求参照并强制执行。 1. 钢结构工程施工安全的基本要求 1.1所有钢结构工程开工前应按公司有关管理文件的要求,针对本钢结构工程施工的特点编制施工组织设计及施工危险部位、关键工序、临时用电等专项安全方案。施工组织设计及专项安全方案应经公司审核后方可实施。 1.2应针对本工程的特点建立针对本工程的安全隐患台账。 1.3应严格执行“三级”安全教育制度,特别是对新入场人员的教育。 1.4应做好专项安全技术交底工作。 1.5所有进入钢结构施工现场的人员必须佩戴好安全帽。 1.6凡高空作业人员都必须经体检合格方能上岗,高空作业人员必须佩戴好安全带,禁止安全带低挂高用。 1.7高空作业人员不得穿硬底鞋在高空作业。 2. 钢结构立柱的安全吊装技术 钢结构立柱安全吊装的关键是如何将吊装用的钢丝绳从柱顶取下来。为了防止取吊钩及钢丝绳的人员从柱顶坠落或钢柱倾倒,因此本钢结构安装安全技术防范措施严禁作业人员沿立柱攀爬至柱顶取钢丝绳及吊钩。 2.1根据钢柱顶端联接板螺栓孔径的大小(螺栓孔最小直径一般为Φ22~Φ24mm)用材质为45号钢,长度为300mm左右的圆钢制作成头部煨弯成Φ100mm半园形的插销(如图一的件2)。 2.2选用与立柱重量匹配的U型卡,将U型卡原插销取下且按图一及图二的方法将U 型卡、钢丝绳、插销、拔销麻绳、拔销滑轮通过钢立柱顶板的螺栓孔相互套好、套牢。拔

空调设备安装施工方案

空调设备安装施工方案 施工程序 1材料设备检查 (1) 根据随机装箱单和设备清单,逐一核对名称、规格、数量,清点全部随机文件、质量检查合格证书。 (2) 对机组外观进行检查。机组上安装的仪表及包装是否完好,各盲板处有无松缝,保证机组气密性的阀件是否关牢,机组上的管路、线路是否损坏和变形。 (3) 检查机组上的电器仪表及测量仪表是否完好, .设备及其零、部件应无缺损、锈蚀、变形。 (4) 开箱检查应有建设单位人员及监理单位人员参加,并做好验收和交接记录。 2作业条件 A.施工前应具备设计和设备的相关技术文件。认真熟悉图纸,编制施工方案。若属大型设备,应单独编制设备运输吊装施工方案。冷水机组等大型设备的吊运方案,按规定审核、批准后施工。完成技术安全交底,做好施工技术准备工作。 B.对运输所经过的道路进行清理,核实预留的运输孔洞尺寸,主要材料和机具及劳动力等,有充分准备,并已做出合理安排。 C.利用建筑结构作为起吊、搬运设备的承力点时,应对结构的承载力进行核算,必要时应经设计单位的同意方可利用。 D.建筑物屋面、外墙、门窗和内部粉刷等工程应基本完工,有关的基础、沟道等工程应已完工,其混凝土强度不应低于设计强度的75%;安装施工地点及附近的建筑材料、泥土、杂物等,已清除干净 3设备现场运输 A.大型设备的现场运输按施工方案的要求进行,未经审批不得修改施工方

案。 B.设备水平运输时尽量使用小拖车,如使用滚杠需采用保护措施,防止设备磕碰。 C.设备垂直运输时,对于裸装设备应在其吊耳或主梁上固定吊绳,整装设备根据受力点选好固定位置将吊绳稳固在外包装上起吊,吊装时应采取措施,保证人员及设备的安全。 4设备就位调整 A.设备置于基础上后,根据已确定的定位基准面、线或点,对设备进行找正、调平。复检时亦不得改变原来测量的位置。当设备技术文件无规定时,宜在设备的主要工作面确定。 B.组合式空调机组在安装前先复查机组各段体与设计图纸是否相符,各段体内所安装的设备、部件是否完整无损,配件应安装齐全。 C.分段组装的组合式空调机组安装时,因各段连接部位螺栓孔大小、位置均相同,故需注意段体的排列顺序必须与图纸相符,安装前对各功能段进行编号, D.对于有表冷段的空调机组组装时应从空调设备上的一端开始,逐一将各段体抬上基座校正位置后加衬垫,将相邻的两段用螺栓连接严密牢固。 E.对于有喷淋段的空调机组组装时,首先安装喷淋段,再组装两侧的其它功能段。 F.风机单独运输的情况下,先安装风机段空段体,再将风机装入段体。

一体化污水设备安装施工方案范本

某某护理院污水处理 一体化设备安装施工方案编制: 审核: 批准: xx环保有限公司 目录 一、总体概述 (3) 二、编制依据 (4) 三、施工平面布置与临时设施布置 (4) 四、劳动力与材料投入计划及其保证措施 (7) 五、机械设备投入计划 (11) 六、设备安装工艺及安装技术要求 (12) 七、施工质量保证措施 (17) 八、成品保护 (27) 九、文明施工措施 (27) 十、施工现场维护措施 (37)

十一、工程交验后服务措施 (40) 一、总体概述 工程名称:某某护理院污水处理设备安装工程。 建设地点:某某护理院 建设规模:地下-0、5m至地上+1、5m 质量标准:国家施工质量验收规范合格标准。 施工范围:1、污水处理一体化设备安装 二、编制依据 1、签署的施工合同。 2、XX有限公司提供的土建、安装施工图纸。 3、设备安装工程施工及验收规范GB50274-98。 三、施工平面布置与临时设施布置 现场文明施工、环境保护工作就是各项管理工作的综合反映,代表了我们的形象与精神面貌。其目的就是创造一个良好的工作环境与生活环境,而良好的环境就是提高工程质量、加快工程进度、进行安全施工的基本保证,也就是维护市容观瞻、保持城市正常秩序的基本要求。 在本工程施工中,我们将严格执行国家《建筑施工安全检查标准》中有关文明施工的条款 1、现场布置及厂容要求 (1) 为使施工人员时刻铭记本工程的各项管理要求,施工现场设置醒目标牌

与彩图,即质量方针、质量目标、项目管理机构及职责、施工进度网络计划、文明施工管理细则、质量管理机构、安全生产责任制、施工平面布置图、文明施工分片包干区域图。 (2) 在业主及总包指定的区域施工,严格遵守其关于现场管理的各项制度,落实现场场容管理的各项要求,做到现场整洁、干净、节约、安全、施工秩序良好,现场道路必须保持畅通无阻,保证物质材料顺利进退场,场地应整洁,无施工垃圾,场地及道路定期洒水,降低灰尘对环境的污染。 (3) 积极遵守政府对夜间施工的有关规定,尽量减少夜间施工。若为加快施工进度或其它原因必须安排夜间施工的,则必须先办理“夜间施工许可证”后进行施工,并采取有效措施尽量减少噪声污染。 (4) 现场设置生活及施工垃圾场,垃圾分类堆放,经处理后方可运至环卫部门指定的垃圾堆放点。 (5) 办公区域按总包要求布置,办公区公共清洁派专人打扫,各办公室设轮流清洁值班表,并定期组织检查评比。 (6)围绕文明施工总体目标,并结合现场实际及环境,在项目班子内部组建现场安全文明施工领导小组及现场执行小组,确定现场安全文明施工目标及实施计划。现场安全文明工作实施由现场执行小组按照现场安全文明施工策划总体要求落实责任具体实施,工作内容主要包含:施工平面安全文明施工总体策划,员工行

安全监控系统安装安全技术措施方案

大通煤业矿用安全监控系统施工方案及安全技术措施 2017年4月8日

安全监控系统安装安全技术措施 编制: 审核: 机电部: 安全部: 安全矿长: 机电矿长: 总工程师: 矿长:

安全监控系统安装安全技术措施 第一章工程概述及施工组织安排 一、工程概述 1、工程概况 大通煤矿安全监控系统主要通过安装地面中心站、监测分站、传感器、断电器等设备,由通讯电缆接至地面机房,将计算机网络、矿井安全和生产实时监测形成一个完整的、实用的矿井综合监控系统。安装安全监控系统是一项科技工程。为保证各传感器悬挂位置正确及缆线敷设的质量和安全,特制定本安全技术措施,各相关人员须认真执行。主要的工程量如下: 1)安装监测分站及电源箱各5台; 2)各类传感器52台; 3)断电器5台。 2.工程特点: 1、电缆分为主井和副井进行敷设; 2、监测分站、电源箱、传感器按照《AQ1029-2007》的要求悬挂。 二、施工时间:2017 年4 月9日至2017年4 月15 日 三、施工地点:主斜井、副井 三、施工负责人:靳建平 四、技术人员:尹盛 五、施工人员: 第二章施工前准备 1、根据施工需要配备相应的施工人员,经培训后方可入井作业。安装施工前组织相关工程、技术、管理人员熟悉施工图纸,学习本工程使用的规范和有关技

术操作规程,确定施工程序,以便科学组织施工。 2、按照材料设备计划进行施工材料设备的准备,并对其进行检修和检验。 3、准备好施工(拆除、打运、安装)所需的工具。 4、提前加工好施工所需的架子、梯子等辅助工具。 5、施工组织:采用“2 8”制作业方式:即每天早班和中班每班8小时,正常进行安装施工。 6、所需设备、材料、工具一览表 序号名称规格单位数量备注 1 操作系统Windows2003 1 套 2 数据库系统SQL server200 1 套 3 监控主机工控机 2 套 4 传输接口KJJ46 2 台 5 打印机HP 1 台 6 UPS电源山特 1 台 7 电源避雷器KHD90 1 台 8 录音电话录音软件 2 台 9 传真机松下338 1 台 10 监控软件KJ90NA 1 套 11 联网软件SEVER3.0 1 套 12 杀毒软件瑞星2013 1 套 13 硬件防火墙华为 1 套 14 型号避雷器KHX90 6 台 15 监控分站KJ90-F16 5 台 16 甲烷传感器KJ9701A 13 台 17 开停传感器GT-L(A) 17 台 18 温度传感器GW50(A) 1 台 19 水位传感器KGU9901 1 台 20 CO传感器GTH500(B) 1 台 21 风速传感器GFW15 1 台 22 风筒风量传感器GFK70A 4 台 23 烟雾传感器GQF0.1(B) 1 台 24 馈电断电仪KDG3K 4 台 25 风门传感器GFK40TZ 4 台 26 负压传感器GF5F(A) 1 台 27 井下声光报警器KXH18(A) 5 台 28 井上声光报警器FB220 2 台

设备安装施工方案66867

重庆三磊高性能E-CR玻 璃纤维项目一期工程设备安装工程 设备安装工程 施 工 方 案 编制: 审核: 批准: 建设单位:重庆三磊玻纤集团股份有限公司 施工单位:河南省安装集团有限责任公司 编制日期: 2017年3月12日

一.工程简介 1.工程名称:重庆三磊高性能E-CR玻璃纤维项目一期工 程设备安装工程设备安装工程 2.工程地点:重庆三磊高性能E-CR玻璃纤维项目一期工 程设备安装工程联合车间及公用工程各车间。 3.编制依据: 1)工程合同; 2)施工图纸; 3)公司施工组织设计方案 4.工程概况 玻纤生产线中的设备数量多,种类多,要求安装精度高, 按其用途基本可分为:1.拉丝机2水泵3风机4换热器5 压机6制冷机7容器等静置设备。 5.质量目标: 根据《工业安装工程施工质量验收统一标准》 GB50252-2010及图纸设计验收要求,达到“合格”标准。 二.施工部署及资源配置 1项目组织机构 根据该工程特点,我们对本项目组织施工的主导思想是:配备精干的项目领导班子和玻纤工程专业施工队伍,先进的技术手段,精良的施工装备,科学合理地组织施工,优质高效地完成该施工项目。成立重庆三磊玻纤股份有限公司高性能E-CR玻璃纤维建设项目一期一线设备安装工程项目经理部。具体组织机构如下图。

2主要领导及部门职能 ⑴项目经理:代表企业法人对本工程全面负责。其职责为:负责项目经理部的全面工作,决定项目资源配备,明确职能部门的管理职责:领导制度、贯彻、实施项目质量保证计划和施工进度计划。协调与本工程的项目法人、各横向单位及公司职能部门之间的关系。 ⑵项目副经理:负责协调组织施工生产管理和生产活动,贯彻项目部决定。 ⑶项目总工程师:全面负责技术、质量、安全工作,协助项目经理开展管理工作。

沼气设备安装施工技术方案

沼气设备安装施工技术方案 一、本工程主要设备 预处理单元:集污池 1、2m×1、2m×1、67m(H) 1座 沼气生产:发酵罐φ1、8m×2m(H) 1座 存储单元:储气柜容积4、5m31座 集装箱 6m×2、5m×2、5m(H)1座辅助配置:详见招标文件设备清单部分 二、编制依据 《工程测量规范》(GB50026-93) 《地基与基础工程施工及验收规范》(GBJ202-83) 《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-92) 《建筑机械使用安全规范》(GB10187-91) 《钢制焊接常压容器》JG/T4735-1997 《工业设备、管道焊接工程施工验收规范》GB50235-97 《石油化工立式圆筒形钢制焊接储罐设计规范》(SH3046-92) 《立式圆筒形钢制焊接贮罐施工及验收规范》(GB50128-2005) 《钢制压力容器焊接规程》(JB/4709-2000) 《建筑结构设计可靠度设计统一标准》(GB50068—2001)国家标准; 《建筑结构荷载规范》(GB5009—2001)国家标准(2006局部修订); 《混凝土结构设计规范》(GB50010—2002)国家标准; (《建筑抗震设计规程》(GB50011—2001)国家标准(2008局部修订); 《钢结构设计规范》(GB50017—2003)国家标准; 《地表水环境质量标准》(GB3838—2002)国家标准; 《建筑给水排水设计规范》(GB50015—2003)国家标准;

《室外给水设计规范》(GB50013—2006)国家标准; 《室外排水设计规范》(GB50014—2006)国家标准; 《建筑灭火器配置设计规范》(GB50013—2006)国家标准; (工业企业总平面设计规范》(GBJ16—2001)国家标准; 我单位得技术装备及多年积累得施工技术与管理经验。 我公司企业标准与质量保证体系; 我公司合作技术力量与行业资源、专业厂商、材料供应商; 我公司在其她类似工程施工中总结得经验; 三、编制原则 安全第一,过程监控,措施到位,杜绝事故 加强施工作业者得教育与监督,杜绝事故得发生。 坚持“总体布局、全面开工,分段突击、快速推进,均衡生产、确保重点”得原则。 运用平行、交叉、流水等科学手段组织施工,工期安排遵循“国内领先、合理可行、留有余地”得原则。 本着先进性与适用性相结合得原则,采用成熟可靠得技术,加强工序控制,确保优质、安全、快速、高效建成该工程;并以先进可靠得施工方法与工艺控制投资,降低成本。 坚持“高标准、高质量、科研先行”得原则,以“高、精、尖”为要求,配置与选择施工设备、技术、工艺,关键特殊工序遵循先试验、后实施,做到安全可靠。 遵循“重视环境、保护环境”得原则,做到不扰民,不污染环境。 围绕质量、安全、工期、投资、环保、创新得“六位一体”目标要求,精心组织,攻坚克难,全面推行标准化管理,安全、优质、高效完成建设任务。 最大程度得减少施工对周边既有道路、单位办公及民众生活得干扰。 四、施工管理机构运行机制 项目部为做到有章可循,将建立、健全以下项目主要管理制度,实行奖优罚劣,

电气设备安装施工实施方案

电气设备安装施工方案 一、承包方职责 我方负责高低压开关柜、主变、站变等一次设备的现场卸货、转运、保管、检查、验收、安装、调整、试验、启动、试运行及竣工验收、直至移交业主前的维护管理等全部工作;全部二次各系统盘柜及设备的卸货、转运、保管、安装、调试、启动、试运行并参加设备的检查和验收,直至移交业主前的维护管理等全部工作;动力电缆、控制及信号电缆、通信电缆、光缆、电线的采购、敷设和安装;电缆桥架、支架及电气管道用固定件的采购、制作、安装,所有电气设备、电气管道及其他埋设件采购、制作、安装;照明、动力配电箱、管线及灯具的采购、转运、保管、检查、验收、安装、调试、启动、试运行及工程竣工验收;防雷接地系统材料及全部固定件的采购、安装,接地装置工频特性参数的测量等。 二、设备的装卸、保管及验收 (1)设备的装卸 对要求高、易损物品的搬运,事先编制搬运作业指导书,由技术部门对作业人员进行技术交底,使他们掌握正确的搬运方法。 按已确定的搬运方法谨慎搬运,以免损伤物资、设备或发生安全事故,产品标识在搬运过程中予以保护,防止丢失或擦掉。开关柜由室外及进入室内用吊车转运,室内短距离用液压托盘搬运车搬运到位。从而保证搬运时开关柜不会有强烈的碰击、振动,并保证设备倾斜角度不会过大,而且不会破坏地坪面。 物资材料的入库验收、保管和发放有专人负责,库存物资有标识,不同状态产品分开存放,做到贮存记录准确、完整,帐、卡、物相符。 对贮存产品进行监控,采取必要的控制手段。如定期检验、对在库产品实行先入先出原则,定期倒库等。库房达到通风、防潮、清洁、采光状况好等条件,防止产品在使用或交付前受到损坏或变质。 产品出库时输出库验证、只有经验证合格的物资才能放行使用。对已损坏的物品按相关规定要求及时处理,防止误用。 (2)电气设备的保管 检查后根据各设备要求妥善防护,达到防潮、防尘、防盗、防碰撞等要求,确保设备自身质量及性能。大型电气设备开箱验收后直接进入安装位置的建筑物内;小型

设备安装施工方案

设备安装施工方案公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

设备安装施工方案 编制: 审核: 批准: 会签 安全: 质量: 中国化学工程第十三建设有限公司 迁安九江ING项目经理部 年月日 目录 一、适用范围----------------------------------1 二、工程概况----------------------------------1 三、编制依据----------------------------------1 四、施工准备----------------------------------1 五.施工方法及程序----------------------------3 六、质量控制措施------------------------------3 1、设备验收----------------------------------3 2、基础验收及处理----------------------------3 3、设备安装及找正找平------------------------4 4、地脚螺栓及垫铁----------------------------5 5、基础灌浆----------------------------------6 6、设备对中检查------------------------------6

7单机试车-------------------—---------------7 七、安全技术措施------------------------------9 八、质量记录表--------------------------------10 一、适用范围 本方案适用于迁安翅冀天然气有限公司8*108NM3/a焦炉煤气制LNG项目静止设备及机泵类设备整体安装。 二.工程概述 迁安市翅冀天然气有限公司8*108NM3/a焦炉煤气制LNG项目设备安装,包括 130#、170#、180#、190#、310#,5个区域共计100台设备。其中静止设备85台,机泵类设备15台。大型设备共10台,设备单件重量最大为186t。 大件设备吊装方案及设备梯子平台施工方案另行编写。 三、编制依据 《固定式压力容器安全技术监察规程》 TSG R004-2009 《化工塔类设备安装施工及验收规范》HGJ211-85 《中低压化工设备施工及验收规范》HGJ209-83 《压缩机、风机、泵安装施工及验收规范》 GB 50275-2010 《施工现场临时用电安全技术规程》 JGJ46-2005 迁安市翅冀天然气有限公司8*108NM3/a焦炉煤气制LNG项目施工图纸 四.施工准备 具有业经审核批准的施工方案。 安装前应对施工班组进行技术交底及安全交底。、 施工图纸及技术文件齐全,图纸会审完毕。 设备地脚螺栓、螺母、垫片等配套齐全。

设备安装施工措施方案

中煤第九十二工程有限公司 设备安装施工措施 项目名称:小庄矿井选煤厂产品煤系统及矸石系统设备安装工程 文件编号: CC92CS-BX-2013003 受控标识:受控 实施日期: 2013年3月26日 中煤第九十二工程有限公司关中项目部

专项方案项目经理部会签表

装车及输送设备安装工程施工措施 第一章工程概况 1 工程简介 陕西彬长小庄矿井选煤厂装车及输送设备安装工程包括701、702、703、712、723、754.901带式输送机、740、741刮板输送机、715~722、742~753甲带给煤机、764风包、902~905装车闸门、711块煤分级筛设备安装以及相应的非标件制作和安装。

1 技术准备 1.1图纸会审 施工单位在收到提供的施工图纸后,应组织有关人员进行学习,及时与甲方和设计人员共同对施工图纸中存在的问题或看法交换意见,做好图纸会审记录,并认真阅读设备使用说明书及其他随机文件,详细了解设备结构以及与设计图纸存在的差异,以便能在施工中较好地贯彻设计意图,对于个别细节问题,可在施工过程中会同甲方和设计院驻工地代表及监理随时协商处理。 1.2技术准备 在图纸、随机资料及现场勘查的基础上,遵照有关规程、规范、结合施工队伍的实际情况,进行编制施工作业规程、安全技术交底,开工前应组织施工人员认真学习施工图纸、施工组织措施、交底、安全规程、施工规范及标准要求,以便在施工中能顺利的完成施工。 1.3技术依据 《设计施工图纸》 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》(GB50231-98) 《煤矿安装工程质量检验评定标准》(MT5010-95) 《施工现场临时用电安全技术规程》(JGJ46-2005) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)2011 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 2 施工准备 2.1土建工作面的验收 会同建设、监理和土建施工单位对设备基础工作面、预埋螺栓的位置、预留洞的尺寸进行检查验收,对检查发现的问题,由建设、设计、监理、土建及安装施工单位代表共同协商解决确认满足安装施工要求后,填写中间交接检验记录,方可进行下道工序。 2.2设备开箱检查 开箱检查时建设单位、监理单位、供货单位、施工单位应依据设备装箱单及随机资料进行清点、验收,发现缺损或规格、质量等不符合要求时,作好记录由建设单位解决处理。

相关文档