文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 10kV隔离刀闸试验报告

10kV隔离刀闸试验报告

10kV隔离刀闸试验报告
10kV隔离刀闸试验报告

工程名称:肇庆怀集登云站城西线和威州站幸福线网架完善工程

安装位置:10kV城西线#23塔23T02刀闸

试验日期2016年10月18日环境温度28°C 湿度50%

设备参数额定电压

(kV)

额定电流

(A)

型号制造厂出厂日期

12 630 LD

施恩禧电气(中国)有

限公司

2016年05月

1、导电回路电阻(μΩ)

相别 A B C

电阻32 30 31 2、绝缘电阻、外施交流耐压(MΩ)

外施电压位置

相对地断口间A B C

耐压前/后绝缘电阻

(MQ)

10000/10000 10000/10000 10000/10000 30000/30000 试验电压(kV)42 42 42 47 时间(S)60 60 60 60 结论通过通过通过通过

3、使用仪表:兆欧表、试验变压器、回路电阻测试仪

4、试验结论:以上试验项目合格

试验人员:试验负责人:审核:

工程名称:肇庆怀集登云站城西线和威州站幸福线网架完善工程

安装位置:10kV城西线#24塔24T01刀闸(原#32塔)

安装位置:10kV幸福线#48塔48T03刀闸

10kV柱上隔离开关知识分享 (图文) 民熔

隔离开关 民熔10kV柱上隔离开关概述: 1、民熔10kV柱上隔离开关,又称隔离刀闸,是一种没灭弧装置的控制电器,其主要功能是隔离电源,以保证其它电气设备的安全检修,因此不允许带负荷操作; 2、在一定条件下,允许接通或断开小功率电路; 3、是高压开关当中使用的最多也是最频繁的一个电器装置;民熔10kV柱上隔离开关是采用硅橡胶绝缘材质,不仅减轻了产品的重量,同时具备良好的疏水性能,在开关分合闸时用绝缘钩棒,操作机构部分闸刀有自锁装置。 开关的锁扣装置采用了优质不锈钢材质。本文将会介绍关于民熔隔离开关的操作注意事项,感觉这篇文章对你有帮助的话,可以关注下小编 民熔10kV柱上隔离开关用途:

1柱上隔离开关可用于线路设备停电检修、故障查找、电缆试验和运行方式改造。打开立柱上的隔离开关,可以将需要检修的设备与其它运行线路隔离,建立可靠的绝缘间隙,并给工作人员留下明显的明显断开标志,以保证检修或试验工作的安全; 2本实用新型的优点是成本低、简单耐用; 三。一般可安装在联络线负荷开关的一侧或两侧,便于接触负荷开关的故障查找、电缆试验、维护和更换; 民熔10kV杆上隔离开关的性能特点: 110kV杆上隔离开关不能带额定负荷或重载运行,不能分合负载电流和短路电流; 2一般送电操作时,应先合隔离开关,再合断路器或负荷开关;停电时,应先断开断路器或负荷开关,再断开隔离开关; 三。10kV杆装隔离开关能可靠地承受工作电流和短路电流,但不能断开负载电流。能投切励磁电流不大于2a的空载变压器和电容电流不超过5A的空载线路; 4一般10kV极装隔离开关的动稳定电流不大于40ka,选择时应注意校准;

隔离刀闸检修规程

隔离刀闸检修规程 1目的 为了保证隔离开关的检修质量,确保隔离开关的安全运行制定本检修规程。 2范围 本检修规程适隔离开关的大修工作。 3概述及术语 3.1概述 隔离开关的检修工作内容有导电回路,绝缘部分,操动机构部分的检修,调整,测试于试验工作。 3.2术语 无 4人员资质和职责 4.1人员资质 参加工作人员必须是从事变电检修人员,且具备上岗资格。 4.2职责 4.2.1工作负责人 4.2.1.1负责本班开工前的安全措施,技术措施的检查与落实。 4.2.1.2负责组织,指挥本班作业人员按照分工在检修工作中安全作业,保证质量。 4.2.1.3负责检查现场情况,及时纠正违章行为。

4.2.2.工作人员 4.2.2.1认真执行《电业安全工作规程》和,《隔离开关检修工艺导则》的要求。 4.2.2.2严肃工艺纪律,完成负责人分配的任务,并对自己的检修质量负责。 5工艺和作业程序及标准 5.1本作业指导书执行《GN8型隔离开关检修工艺导则》要求。5.2作业程序 5.2.1根据运行情况确定检修重点项目; 5.2.2制定组织,技术,安全“三大措施”; 5.2.3备齐工具,材料备品备件及测试仪器; 5.2.4准备大修工序卡,说明书及有关材料; 5.2.5负责人办理工作票开工手续; 5.2.6检修人员按下列程序进行作业: 1擦去动触头油垢检查有无烧伤,变形,如有损坏应更换; 2检查各电气连接处应清洁无氧化,并涂以凡士林; 3检查各部件有无锈蚀并作防腐处理,清除各轴销污垢并注适量润滑油; 4拆下主拐臂及各部位轴承,清洗其污垢,检查磨损情况,并涂以润滑油,组装后应转动灵活; 5清扫检查瓷质部分不应有裂纹、破损,瓷瓶与法兰粘结;是否良好; 6将主连杆拆除检查机构有无磨损、卡涩现象;

光伏发电工程验收规范

光伏发电工程验收规范 1总则 1.0.1为确保光伏发电工程质量,指导和规范光伏发电工程的验收,制定本规范。 1.0.2本规范适用于通过380V及以上电压等级接人电网的地面和屋顶光伏发电新建、改建和扩建工程的验收,不适用于建筑与光伏一体化和户用光伏发电工程。 1.0.3光伏发电工程应通过单位工程、工程启动、工程试运和移交生产、工程竣工四个阶段的全面检查验收。 1.0.4各阶段验收应按要求组建相应的验收组织,并确定验收主持单位。 1.0.5光伏发电工程的验收,除按本规范执行外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 2术语 2.0.1光伏发电工程photovoltaic power project 指利用光伏组件将太阳能转换为电能、并与公共电网有电气连接的工程实体,由光伏组件、逆变器、线路等电气设备、监控系统和建(构)筑物组成。 2.0.2光伏电站photovoltaic power station 指利用光伏组件将太阳能转换为电能、并按电网调度部门指令向公共电网送电的电站,由光伏组件、逆变器、线路、开关、变压器、无功补偿设备等一次设备和继电保护、站内监控、调度自动化、通信等二次设备组成。 2.0.3光伏发电单元photovoltaic power unit 光伏电站中,以一定数量的光伏组件串,通过直流汇流箱多串汇集,经逆变器逆变与隔离升压变压器升压成符合电网频率和电压要求的电源。这种一定数量光伏组件串的集合称为光伏发电单元。 2.0.4观感质量quality of appearance 通过观察和必要的量测所反映的工程外在质量。

2.0.5绿化工程plant engineering 由树木、花卉、草坪、地被植物等构成的植物种植工程。 2.0.6安全防范工程security and protection engineering 以保证光伏电站安全和防范重大事故为目的,综合运用安全防范技术和其他科学技术,为建立具有防入侵、防盗窃、防抢劫、防破坏、防爆安全检查等功能(或其组合)的系统而实施的工程。 3基本规定 3.0.1工程验收依据应包括下列内容: 1国家现行有关法律、法规、规章和技术标准。 2有关主管部门的规定。 3经批准的工程立项文件、调整概算文件。 4经批准的设计文件、施工图纸及相应的工程变更文件。 3.0.2工程验收项目应包括下列主要内容: 1检查工程是否按照批准的设计进行建设。 2检查已完工程在设计、施工、设备制造安装等过程中与质量相关资料的收集、整理和签证归档情况。 3检查施工安全管理情况。 4检查工程是否具备运行或进行下一阶段工作的条件。 5检查工程投资控制和资金使用情况。 6对验收遗留问题提出处理意见。 7对工程建设作出评价和结论。 3.0.3工程验收结论应经验收委员会(工作组)审查通过。 3.0.4当工程具备验收条件时,应及时组织验收。未经验收或验收不合格的工程不得交

10kV隔离开关技术规范

河北宏顺电力器材科技有限公司 河南配电网综合节能改造项目 物资采购技术规范 单相柱上隔离开关 二〇一六年十一月

单相柱上隔离开关通用技术规范

河北宏顺电力器材科技有限公司 目录 1 总则 ---------------------------------------------------------------------------- 0 1.1一般规定 0 1.2投标人应提供的资格文件 0 1.3适用范围 0 1.4对设计图纸、说明书和试验报告的要求 (1) 1.5标准和规范 (2) 1.6投标人必须提交的技术参数和信息 (2) 1.7备品备件 (3) 1.8专用工具与仪器仪表 (3) 1.9安装、调试、性能试验、试运行和验收 (3) 2 结构要求 ------------------------------------------------------------------------ 3 2.1技术参数 (3) 2.2通用要求 (3) 3 试验 ---------------------------------------------------------------------------- 4 3.1型式试验 (4) 3.2出厂试验 (4) 3.3现场交接试验 (4) 4 技术服务、工厂检验和监造--------------------------------------------------------- 5 4.1技术服务 (5) 4.2工厂检验和监造 (5) 5 一次、二次及土建接口要求--------------------------------------------------------- 5

10kV户外高压隔离开关试验报告(1)

工程名称:石塘镇10KV石塘变至朝南专线改造工程 实验日期:2014年12月29日、天气:晴、温度:10℃、湿度:51% 试验类型:_交接性_、安装地点:_石塘镇10KV石塘变至朝南专线_ 铭牌:华仪电气股份有限公司型号:GW9-10/400 一、隔离开关回路电阻测试:(使用HLY—Ⅲ型回路电阻测试仪) 厂家标准:≤120(μΩ) 二、绝缘电阻;(使用DMH2501高压绝缘兆欧表,2500V,100000MΩ) 三、耐压试验:(控制箱,型轻型高压试验变压器) 四、结论:可以投入运行 试验人员:试验单位:(章)

工程名称:凤凰乡10KV麻市至塘底支线改造工程 实验日期:2014年12月30日、天气:阴、温度:8℃、湿度:55﹪试验类型:_交接性_、安装地点:___凤凰乡10KV麻市至塘底支线__ 铭牌:华仪电气股份有限公司型号:GW9-10/400 一、隔离开关回路电阻测试:(使用HLY—Ⅲ型回路电阻测试仪) 厂家标准:≤120(μΩ) 二、绝缘电阻;(使用DMH2501高压绝缘兆欧表,2500V,100000MΩ) 三、耐压试验:(控制箱,型轻型高压试验变压器) 四、结论:可以投入运行 试验人员:试验单位:(章)

工程名称:东山乡黄腊洞村委凹上配电台区 实验日期:2014年12月3日、天气:晴、温度:10℃、湿度:52﹪试验类型:_交接性_、安装地点:__东山乡黄腊洞村委凹上配变_ 铭牌:华仪电气股份有限公司型号:GW9-10/400 一、隔离开关回路电阻测试:(使用HLY—Ⅲ型回路电阻测试仪) 厂家标准:≤120(μΩ) 二、绝缘电阻;(使用DMH2501高压绝缘兆欧表,2500V,100000MΩ) 三、耐压试验:(控制箱,型轻型高压试验变压器) 四、结论:可以投入运行 试验人员:试验单位:(章)

隔离开关的作用及操作注意事项

隔离开关的作用及操作注意事项 (一)离开关的作用 隔离开关是高压开关的一种,因为没有专门的灭弧装置,所以不能切断负荷电流和短路电流,一般与断路器配合使。 隔离开关的作用: 1、隔离电源:将需要检修的电气设备用隔离开关与电网的带电部分可靠的隔离,使被检修的电气设 备与电源有明显的断开点,以保证检修工作的安全。 2、改变运行方式进行倒闸操作:如在双母线运行的电路中,可以利用隔离开关将设备或线路从一组 母线切换到另一组母线上去。 3、接通和切断小电流电路。 (二)隔离刀闸操作注意事项 1、允许用刀闸进行下列操作: (1)拉合无故障的电压互感器和避雷器; (2)拉合母线和直接连接载母线上设备的电容电流; (3)拉合变压器中性点地刀; (4)与断路器并联的旁路刀闸,当断路器载合闸位置时,可拉合断路器的旁路电流; (5)拉合励磁电流不超过2A的空载变压器和电容电流不超过5A的无负荷线路,但当电压为20kV 以上时,应使用户外垂直分合式的三联刀闸; (6)用户外三联动隔离开关可合电压10kV以下、电流15A以下的负荷电流; (7)拉合电压10kV及以下,电流70A以下的环路均衡电流; (8)超过上述限额,应根据现场试验或系统运行经验,并经生技部批准。 2、禁止用刀闸进行下列操作: (1)当断路器载合入时,用刀闸接通或断开负荷电流; (2)系统发生一相接地时,用刀闸断开故障点的接地电流; (3)拉合规程允许操作范围外的变压器环路或系统环路;

(4)载双母线中,当母联断路器断开母线运行时,用母线刀闸将电压不相等的两母线系统并列或解列; (5)双母线的倒母线操作,应按规定投退合转换有关线路保护及母差保护,先使母联开关及其两侧刀闸处于合闸位置,并将母联开关操作保险取下;母差保护由于实现了自动切换,所有每操作一步母线刀闸,必须检查互联信号,各母线刀闸切换继电器的指示信号,并与一次状态赌赢,否则不能进行下一步操作; (6)拉合隔离开关时,断路器必须在断开位置,并经核对名称和编号无误后,方可操作;双母线和带旁路母线的接线,还应检查有关母线刀闸的位置,以防误操作,拉合隔离刀闸前,还必须拉开断路器的合闸电源保险。 (7)刀闸经拉合后,应到现场检查其实际位置,合闸后应检查触头是否紧密,接触良好,拉闸后,检查张开的角度或拉开的距离应符合要求;刀闸操作机构的扣锁是否扣稳,电动操作的刀闸的应拉开刀闸操作电源。 3、110kV刀闸设有远方操作功能,正常操作时,应使用远方操作,不得在就地操作。 4、隔离刀闸,接地刀闸,断路器之间采用微机五防、机械闭锁、电气闭锁。在刀闸操作时一定要按操作顺序进行,如果闭锁装置失灵或隔离刀闸和接地刀闸不能正常操作时,应停止操作,严格按照操作票顺序和闭锁要求的条件检查相应的开关,刀闸位置状态,待条件满足后经部门经理同意后方能进行解锁操作。 5、电动操作的刀闸,操作发生拒动时,应停止操作,查明原因,不得改为受到操作或解除闭锁。 6、操作接地刀闸,当发现接地刀闸的机械联锁卡住不能操作时,应立即停止操作查明原因。 7、操作10kV以下的刀闸时,应稍为摇动观察无异常后才能用力操作,以防支柱瓷瓶断裂。 8、合刀闸时遇上合不好时,将刀口稍为拉开再合上,必要时可用相应电压等级的绝缘杆辅助。 9、就地操作隔离开关应有心理准备,注意观察活动部分,并选择好逃生路线。再合闸时,应迅速果断,但在合闸终了不得有冲击,即使合入接地线或短路回路也不得再拉开;再拉开时,开始应缓慢而谨慎,再动、静触头分离时,如发现弧光,应迅速合入,停止操作;但切除空载变压器,空载线路,空载母线或拉系统环路时,应快而果断,促使电弧迅速熄灭。

倒闸操作的要求和基本操作方法

远方工业无锡有限公司 倒闸操作的要求和基本操作方法 倒闸操作是本变电站运行工作人员的一项重要工作。它关系着变电站的安全运行,也关系着电气设备上工作人员的生命及操作人员自身的安全。误操作可能造成变电站停电,甚至使变电站以为的电力系统发生故障,而且倒闸操作时一项比较复杂的工作,既有一次回路操作,也有二次回路的操作,操作项目繁多,稍有疏忽就回造成事故。因此,正确的倒闸操作具有十分重要的意义。这行人员一定要树立“安全第一”的思想,严肃认真地进行倒闸操作。 一、倒闸操作的基本要求 1 操作中不得造成事故。 2尽量不影响或少影响对各部门的供电。 3尽量不影响或少影响系统的正常运行。 4万一发生事故,影响的范围应尽量小。 电气值班人员在倒闸操作中,应样遵循上述要求,正确地实现电气设备运行状态或运行方式的转变,保证系统连续安全供电。 二、倒闸操作的基本操作方法 1、高压断路器的操作: 1远方操作时扳动控制开关,不得用力过猛或操作过快,以免操作失灵。 2断路器合闸、送电或跳闸试送时,除操作和监护人员外,其他人员应尽量远离现场,避免因带事故合闸造成断路器的损坏而发生意外。 3 拒绝跳闸的断路器不得投入运行。

4 断路器分、合闸后,应立即检查有关信号和测量仪表的指示。同时应到现场检查其实际分、合位置。 2、隔离开关的操作: 1操作隔离开关时,现检查主闸刀和接地闸刀的机械联销是否正常可靠,电气控制电路和辅助开关、行程开关及电机是否正常。 2分、合闸隔离开关时,断路器必须在断开位置,并核对铭牌无误后,方可操作。3隔离刀闸(除变压或避雷器闸刀),一般不得在带负荷情况下就地手动操作,绝对禁止擅自解锁强行合闸。 4隔离开关分、合后,应检查实际位置并销住,以免传动机构或控制回路有故障。合闸后,触头应接触良好。分闸后,张开的角度或拉开的距离应符合要求。 5停电操作时,当断路器先断开后,应先拉负荷侧隔离开关,后拉电源侧隔离开关,送电时的操作顺序相反。 6在操作过程中,发现误合隔离开关时,不允许将误合隔离开关再拉开,发现误拉隔离开关时,不允许将误拉的刀闸再重新合上。 2、验电的操作 电气设备接地前必须先进行验电。验电时一项很重要的工作,切不可疏忽大意。验电操作时,首先要态度认真,克服可有可无的麻痹思想,避免走过场或流于形式。其次要掌握正确的判断方法和要领,验电的方法及要求如下: (1)高压验电时,操作人员必须戴绝缘手套,穿绝缘鞋

光伏发电系统调试报告

xxxx光伏发电系统 调试报告 项目名称: xxxx 建设单位: xxx 监理单位: xx 总包单位: xx 分包单位: xx 光伏并网系统调试过程记录表

1、调试前、对照附件A 光伏并网系统调试检查表、依次对照各个检查项目进行检查,要求所有项目都符合要求。 2、检查并确保逆变器电网开关(AC开关)设置为零(水平位置)。直流侧输入开关处于断开位置。 3、打开交直流配电柜,检查所有空开、刀闸开关都处于断开位置。 4、合上刀闸开关,然后再合上配电柜1AA6第五路开关,用万用表检查空开上端市网电压是否正常,记录数据。电压符合要求,合上市电输入空开,这时市电输入到逆变器,这时激活逆变器系统控制器,前面显示板亮起。 5、用完用表测试屋面两个区域太阳伏能光系统到交直流柜的开路电压,测试数值记录到附件B(汇流箱汇流后电压测试记录表)。通过测试,发现电压正常,符合逆变器输入要求。 6、闭合逆变器标记为H和L的开关,然后再闭合交直流配电柜内直流输入空开。 7、闭合逆变器AC开关,顺时针旋转AC开关至竖直位置。 8、逆变器正常启动,面板指示灯run亮起,风扇开始正常工作,交直流配电柜电能表、电流表都正常工作。系统调试完毕。

太阳能光伏并网系统调试结论 结论: 电气设备安装牢固,布线合理,电气连接正常,太阳能光伏系统输出电压在逆变器输入电压范围内,电流表、电能表都能正常显示,逆变器正常工作、风扇正常旋转,系统正常工作,整套系统运行正常,太阳能光伏并网系统调试成功。 建设单位:监理单位:总包单位:分包单位: 现场代表:现场代表:现场代表:现场代表 日期:2012年7月22日

光伏发电工程验收规范GBT50796-2012

光伏发电工程验收规范(GB/T 50796-2012) 1总则 1.0.1为确保光伏发电工程质量,指导和规范光伏发电工程的验收,制定本规范。自检报告 一、工程概况 大唐吐鲁番市一期20MWp光伏电站位于吐鲁番市东北约24km处,东北距七泉湖镇5.5km,厂区东侧1.8km处为S202省道吐鲁番至七泉湖段,南21km 为 G30连霍高速(连云港至霍尔果斯)及国道G312,总面积约70.2公顷。规划总容量为40MWp,本期建设容量为20MWp并网型固定式太阳能光伏发电系统,由20个1MWp 多晶硅电池子方阵组成。每个子方阵由2个500kWp 阵列逆变器组构成。每个阵列逆变器组由200路太阳电池组串单元并联而成,每个组串由20块太阳电池组件串联组成,光伏电站采用由2台500kWp的逆变器组成1MWp子方阵的方案。500kWp 太阳电池组件与一台500kW 逆变器构成一个光伏发电单元,每个发电单元经500kW逆变器将直流电转换为0.3kV交流电。电站交流并网电压为35kV,逆变器出口电压为0.3kV,由逆变器交流输出电压 0.3kV → 35kV直接升压并网。 本工程通过35kV架空线路接入110kV克朗沟变。光伏电站建设一座35kV 开关站,以一回35kV线路送出至克朗沟变电站,35kV母线建成单母线,建成1回出线。 本工程由河北大唐电力技术服务有限公司承担施工阶段的监理工作;由中机国能电力工程有限公司EPC总承包。 二、参加验收单位: 建设单位:大唐新疆清洁能源有限公司 设计单位:中机国能电力工程有限公司 监理单位:河北大唐电力技术服务有限公 运行管理单位:大唐新疆清洁能源有限公司 总承包单位:中机国能电力工程有限公司 三、验收组组成人员: 组长: 成员: 四、工程主要建设内容及完成情况:

1、工程主要工程量 1)完成建设20MWp光伏发电单元、20台箱式变压器基础及设备安装调试; 2)完成建设配套的35kV送出线路安装调试; 3)完成建设电气综合楼,所有建筑物施工,设备安装调试及其他附属设施的建设安装。 2、建设内容 主要包括光电转换系统、直流系统、逆变系统、交流升压系统及相应配套设施等。光伏发电部分和交流升压部分将按规划容量一次建成。光伏电池组件采用多晶硅光伏电池组件,采用固定支架支撑,南向与水平面成38o夹角,支撑系统的构成:挤扩灌注桩基础,上做钢支架敷设光伏组件。 此外,还建设综合楼、开关室、逆变器(20座)、及附属建筑物。本综合楼建筑为一层,占地面积615.69平方米,建筑高度为3.9米。开关室为一层框架结构,建筑面积为288.03平米,占地面积288.03平米,建筑高度为4.2米。建筑工程等级为二级,建筑设计使用年限为50年,建筑物耐火等级为二级,抗震设防烈度为8度。 工程于2013年8月12日开工, 2013年12月1日电科院验收检查,3日质量监督站质检。2013年12月15日通过新疆吐鲁番电力公司启动并网前的检查验收,认为电站具备反送电条件,并安排12月19日反送电成功,12月20日电站20MWp全部并网调试运行。,至12月30日结束通过光伏发电系统240小时连续无故障试运行测试,测试结果良好,符合要求。 五、技术资料 工程资料与施工进度同步并齐全,符合设计要求和施工规范规定。 中机国能电力工程有限公司 大唐吐鲁番20MWp光伏并网发电工程项目部 2014年5月20日

隔离刀闸讲义

隔离刀闸讲义 一、作用、分类、结构要求 隔离开关是发电厂变电站常用的一种开关电器,但它与断路器不同,它结构简单,没有灭弧装置,所以不能用来切断或接通电路中的电流,更不能切断或接通短路电流。 主要作用: 1、在电路中起隔离电压的作用,保证检修施工的安全。在检修某一 设备或电路的某一部分之前,先把设备或该部分电路两侧的隔离开关切断,把两侧电压隔离,使电路中有明显的断开点,再在停电检修设备或部分电路上加装接地线,就能确保检修工作的安全。 2、用隔离开关配合断路器,在电路中进行倒闸操作,改变电气设备 的运行方式。 3、用来切合小电流电路,如空载母线、电压互感器、避雷器、较短 的空载线路及一定电压等级和容量的空载变压器等。如华中网调2002年4月1日施行的《调度规程》第126条“刀闸操作一般规定”:(1)可以用刀闸推、拉电压互感器和避雷器(前提是无雷雨和无故障时);(2)推、拉变压器中性接地点;(3)推、拉经开关或刀闸闭合的旁路电流(事先将旁路开关的操作电源停用),推、拉一个半开关接线方式的母线环流。(4)一般情况下不进行500KV 刀闸推、拉短线和母线操作,如须进行此类操作必须请示网调总工同意。(5)严禁用刀闸推、拉运行中的500KV线路并联电抗器、

空载变压器、空载线路。 4、在某些终端变电站,快分隔离开关与接地开关配合可以代替断路 器的工作。 类型: 1、按装设地点:分为室内(GN)和室外式(GW)。 2、按结构中每相绝缘支柱的数目:分为单柱式、双柱式和三柱式。 3、按主闸刀和动触头的运动方式:分为单柱剪刀式(剪刀式的动触 头分、合闸时作直线上下运动)、单柱上下伸缩式(分、合闸时动触头用折架臂带动,作上下运动,运动轨迹为一条弧线)、双柱水平伸缩式(动触头用折架臂带动,作水平方向运动,运动轨迹近似一条水平直线)、双柱合抱式(动触头作圆弧形水平运动)、三柱型中柱旋转式(动触头作圆弧形水平运动)、悬吊式(属单柱式隔离开关的一种,动触头用一个瓷绝缘柱支持,静触头悬吊着,分闸时上下运动)等。 4、带接地刀闸和不带接地刀闸型。 结构要求: 1、有明显的断开点,判断被检修的设备和载流导体是否与电网可靠 隔离。 2、断口应有足够可靠的绝缘强度,断开后动静触头应有足够的电气 距离,保证在对工作电压下和过电压时断口不被击穿,相间和相

电气设备试验报告的格式

电气设备试验报告的格式 (2016版) XXXXXX公司编制

目录 1 规范性引用文件 (1) 2 术语和定义 (1) 3 基本规定 (2) 表1.1 同步发电机试验报告 (4) 表1.2 中频发电机试验报告 (13) 表2.1 高压交流电动机试验报告 (17) 表2.2 100KW及以上低压交流电动机试验报告 (24) 表2.3 100KW以下低压交流电动机试验报告 (30) 表3.1 直流发电机试验报告 (31) 表3.2 直流电动机试验报告 (37) 表4.1 1600kVA以上三相油浸式电力变压器试验报告 (43) 表4.2 1600kVA以上单相油浸式电力变压器试验报告 (55) 表4.3 1600kVA以上三相三圈有载调压油浸式电力变压器试验报告 (66) 表4.4 1600kVA以上单相油浸式自耦电力变压器试验报告 (84)

表4.5 1600kVA及以下油浸式电力变压器试验报告 (96) 表4.6 干式电力变压器试验报告 (106) 表4.7 油浸式电抗器试验报告 (115) 表4.8 干式电抗器试验报告 (125) 表4.9 消弧线圈试验报告 (129) 表5.1 油浸式电压互感器试验报告 (135) 表5.2 电容式电压互感器试验报告 (146) 表5.3 干式固体结构电压互感器试验报告 (157) 表5.4 油浸式电流互感器试验报告 (166) 表5.5 干式固体结构电流互感器试验报告 (183) 表5.6 套管式电流互感器试验报告 (194) 绝缘电流互感器试验报告 (206) 表5.7 SF 6 表6.1 SF 断路器试验报告 (221) 6 封闭式组合电器试验报告 (238) 表6.2 SF 6 气体含水量测试报告 (241) 表6.3 GIS密封性及SF 6

10kV户外高压隔离开关试验报告计划.docx

工程名称:石塘镇10KV 石塘变至朝南专线改造工程 实验日期: 2014 年 12 月 29 日、天气:晴、温度:10℃、湿度:51% 试验类型: _交接性 _、安装地点: _石塘镇 10KV 石塘变至朝南专线_ 铭牌:华仪电气股份有限公司型号:GW9-10/400 一、隔离开关回路电阻测试:(使用HLY—Ⅲ型回路电阻测试仪) 厂家标准:≤ 120 (μΩ) 实测值(μΩ) A B C 828181 二、绝缘电阻;(使用 DMH2501高压绝缘兆欧表, 2500V, 100000MΩ) 状态 耐压前( MΩ) 耐压后( MΩ)相别 A-B、 C及地100000100000 B-A、 C及地100000100000 C-A、 B 及地100000100000 三、耐压试验:(控制箱,型轻型高压试验变压器) 状态 电压( kV) 时间(分)结果相别 A-B、 C及地421无异常 B-A、 C及地411无异常 C-A、 B 及地421无异常四、结论:可以投入运行 试验人员:试验单位:(章)

工程名称:凤凰乡10KV 麻市至塘底支线改造工程 实验日期: 2014 年 12 月 30 日、天气:阴、温度:8℃、湿度:55﹪ 试验类型: _交接性 _、安装地点: ___凤凰乡 10KV 麻市至塘底支线__ 铭牌:华仪电气股份有限公司型号:GW9-10/400 一、隔离开关回路电阻测试:(使用HLY—Ⅲ型回路电阻测试仪) 厂家标准:≤ 120 (μΩ) 实测值(μΩ) A B C 818281 二、绝缘电阻;(使用 DMH2501高压绝缘兆欧表, 2500V, 100000MΩ) 状态 耐压前( MΩ) 耐压后( MΩ)相别 A-B、 C及地100000100000 B-A、 C及地100000100000 C-A、 B 及地100000100000 三、耐压试验:(控制箱,型轻型高压试验变压器) 状态 电压( kV) 时间(分)结果相别 A-B、 C及地411无异常 B-A、 C及地421无异常 C-A、 B 及地421无异常四、结论:可以投入运行 试验人员:试验单位:(章)

变电站刀闸安全操作注意事项(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 变电站刀闸安全操作注意 事项(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-8289-43 变电站刀闸安全操作注意事项(正 式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1.允许用刀闸进行下列操作: 根据电力工业部1980年制订的《电力工业技术法规(试行)》的规定,允许用刀闸进行下列操作:(1)拉合无故障的电压互感器和避雷器; (2)拉合母线和直接连接载母线上设备的电容电流; (3)拉合变压器中性点地刀; (4)与断路器并联的旁路刀闸,当断路器载合闸位置时,可拉合断路器的旁路电流; (5)拉合励磁电流不超过2A的空载变压器和电容电流不超过5A的无负荷线路,但当电压为20kV以上时,应使用户外垂直分合式的三联刀闸; (6)用户外三联动隔离开关可合电压10kV以下、

电流15A以下的负荷电流; (7)拉合电压10kV及以下,电流70A以下的环路均衡电流; (8)超过上述限额,应根据现场试验或系统运行经验,并经生技部批准。 2.禁止用刀闸进行下列操作: (1)当断路器载合入时,用刀闸接通或断开负荷电流; (2)系统发生一相接地时,用刀闸断开故障点的接地电流; (3)拉合规程允许操作范围外的变压器环路或系统环路; (4)载双母线中,当母联断路器断开母线运行时,用母线刀闸将电压不相等的两母线系统并列或解列;(5)双母线的倒母线操作,应按规定投退合转换有关线路保护及母差保护,先使母联开关及其两侧刀闸处于合闸位置,并将母联开关操作保险取下;母差保护由于实现了自动切换,所有每操作一步母线刀闸,必

变压器标准倒闸操作票

高压配电室停送电操作程序 1、倒闸操作必须根据值班调度员或值班负责人的指令,受令人复诵无误 后执行。 2、操作人查对模拟系统图,填写操作票。 3、监护人、值班负责人审票,发现错误应由操作人重新填写。 4、监护人与操作人相互考问和预想。 5、值班负责人发布操作指令,并复诵无误。 6、准备必要的安全工具、用具、钥匙、并检查绝缘板、绝缘靴、验电笔 等。 7、监护人逐项唱票,操作人复诵,并核对设备名称编号相符。 8、监护人确认无误后,发出允许操作的命令“对,执行”;操作人正式 操作,监护人逐项勾票。 9、对操作后设备进行全面检查。 10、向调度及值班负责人汇报操作任务完成并做好记录,盖“已执行”章;附:变压器标准倒闸操作票 一、变压器供电方式图:

二、停电倒闸操作:(以I#变检修停运为例) 1、检查两台变压器电流总和是否超过单台变压器的额定电流; 2、电告热电调:我方要退出1#变,并请求其合环; 3、得到电调准许操作后,合上高压10KV母联开关(ME1)查确已合上; 4、检查10KVI段、II段并运正常; 5、将低压配母联(ME2)合上,查确已合上; 6、检查低压配400VI段、II段并运正常; 7、断开低压1#进线开关(QF3),查确已断开; 8、将低压1#进线开关(QF3)摇至试验位,取下控制保险后,挂”禁止合闸, 有人工作”标示牌; 9、在1#变高压开关(QF1)柜上查确无电流,变压器空载; 10、断开1#变高压开关(QF1),并查确已断开; 11、将1#变高压开关(QF1)摇至试验位后,挂”禁止合闸,有人工作” 标示牌; 12、验明1#变确无电压 13、拉开1#变隔离刀闸(QF1甲)查确已拉开; 14、合上1#变高压柜QF1地刀闸,查确已合上; 15、断开高压10KV母联开关ME1; 16、查高压10KVI段,II段分段运行正常; 17、电告电调我方已操作完毕,可以解环,并做好记录; 注:1、在正常生产时,原料磨配、、2#蒸发配、种滤I#、II#变负荷较高。若退出以上配中的任何一台变压器时,必须向生产岗位和调度室说明情况,协调好,并要求启动任何设备,通知电气车间以免因启动时冲击电流过大,负荷电流大造成变压器过负荷运行,影响安全运行。 2、若是需停某整段母线时,应考虑是否影响到如计算机和高压直流屏的供电。 三、送电倒闸操作: 1、检查确认符合送电条件; 2、电告热电调:我方要恢复I#变,并请求其合环; 3、得到电调准许操作后,必要时要进行校相; 4、检查高压10KV母联开关(ME1)工作位置;

kV户外高压隔离开关试验报告

10kV户外咼压隔离开关试验报告 工程名称:石塘镇10KV石塘变至朝南专线改造工程 实验日期:2014年12月29日、天气:晴温度:10C、湿度:51% 试验类型:_交接性_、安装地点:_石塘镇10KV石塘变至朝南专线_ 铭牌:华仪电气股份有限公司型号:GW9-10/400 一、隔离开关回路电阻测试:(使用HLY—皿型回路电阻测试仪) 厂家标准:< 120 (卩Q) 、绝缘电阻;(使用高压绝缘兆欧表,, 四、结论:可以投入运行试验人员:________ 试验单位:(章) 10kV户外咼压隔离开关试验报告 工程名称:凤凰乡10KV麻市至塘底支线改造工程 实验日期:2014年12月30日、天气:阴温度:竺、湿度:55% 试验类型:交接性、安装地点:―凤凰乡10KV麻市至塘底支线 铭牌:华仪电气股份有限公司型号:GW9-10/400 一、隔离开关回路电阻测试:(使用HLY—皿型回路电阻测试仪)厂家标准:< 120 (卩Q)、绝缘电阻;(使用DMH2501高压绝缘兆欧表,2500V, 100000M Q)

:可以投入运行 试验人员: _____________________________ 试验单位:(章) 10kV 户外咼压隔离开关试验报告 工程名称: 东山乡黄腊洞村委凹上配电台区 实验日期:2014年12月3日、天气:晴、温度:10C 、湿度:52% 试验类型:_交接性_、安装地点:—东山乡黄腊洞村委凹上配变 _ 铭牌:华仪电气股份有限公司 型号:GW9-10/400 一、隔离开关回路电阻测试:(使用HLY —皿型回路电阻测试仪) 厂家标准: < 120 (卩Q ) 三、耐压试验:(控制箱,型轻型高压试验变压器 ) 四、结论:可以投入运行 试验人员: ______________ 试验单位:(章)

分布式光伏并网前单位工程调试报告

XX市XX区XX乡XX村XXX 13KW光伏发电系统 调试报告 项目名称:XX市XX区XX乡XX村XXX13KW光伏发电系统建设单位:XXXXXXX有限公司 施工单位:XXXXXXX有限公司

1、调试前、对照附件A 光伏并网系统调试检查表、依次对照各个检查项目进行检查,要求所有项目都符合要求。 2、检查并确保逆变器电网开关(AC开关)设置为零(水平位置)。直流侧输入开关处于断开位置。 3、打开交流配电柜,检查所有空开、刀闸开关都处于断开位置。 4、合上刀闸开关,然后再合上配电柜开关,用万用表检查空开上端市网电压是否正常,记录数据。电压符合要求,合上市电输入空开,这时市电输入到逆变器,这时激活逆变器系统控制器,前面显示板亮起。 5、用万用表测试屋面两个区域太阳能光伏系统到逆变器的开路电压,通过测试,发现电压正常,符合逆变器输入要求。 6、闭合逆变器直流侧的开关。 7、逆变器正常启动,面板指示灯(绿色)亮起,逆变器开始正常工作,系统调试完毕。 8、并网点断路器断开,逆变器立刻停止输出(防孤岛);交流配电箱内的隔离开关断开(存在明显断开点),配电箱内的接触器立即断开,从而和电网隔离。 9、当电网停电时,接触器会自动断开,断开电网的供电回路,逆变器在防孤岛作用下立即停止输出,防止对电网的反送电。

结论: 电气设备安装牢固,布线合理,电气连接正常,太阳能光伏系统输出电压在逆变器输入电压范围内,逆变器正常工作,系统正常工作,整套系统运行正常,太阳能光伏并网系统调试成功。 建设单位:XXXXXXXX有限公司施工单位:XXXXXXX有限公司 现场代表:现场代表: 日期:2016年4月20日

(完整版)10kV隔离开关技术规范书

云南电网公司二级物资招标采购 2014年第一批 10kV户外隔离开关(站用) 技术规范书 2013年12月

前附表: 货物供货一览表

目录 1 总则 (4) 2. 技术特性要求 (6) 3. 技术参数及使用条件 (9) 4 试验 (11) 5. 质量保证及管理 (11) 6. 技术服务、设计联络、工厂检验和监造 (12) 7. 包装及标志 (12) 8 投标人响应部分 (14) 附录A 项目单位提供的其他资料 (16)

1 总则 1.1.本技术规范书主要用于云南电网公司基建配网工程物资采购,10kV隔离开关(以下简称“设 备”)的招标,包括隔离开关本体、操动机构及附件、传动部分的连接件(包括相间连杆及与操动机构间的连杆)、备品备件及专用工具等。本技术规范书主要提出通用的技术要求,具体的交货期及交货目的地以商务合同为准。 1.2.投标方应按设备不同的电压等级、额定一次电流、额定短时耐受电流及接地方式等相关技术要 求进行报价,投标方的报价应为单价,并应对报价的适用范围进行说明。投标方中标后,采购方有权根据具体工程的需要对局部技术要求提出更改,若不涉及主要技术参数的修改,供货方不应对中标单价提出更改。具体工程的技术要求以相应工程的技术协议为准。 1.3.投标方所生产的隔离开关必须是通过完善化技术审查的产品,并提供针对瓷瓶断裂、操作失灵、 导电回路过热、锈蚀等易发故障进行的完善化技术措施证明。 1.4.本技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有 关标准和规范的条文,供货方应提供符合本规范书和国家标准的优质产品。 1.5.投标技术文件中应对投标产品的技术性能详细描述,提供不低于所供产品技术要求的全部型式 试验报告,并提供对应招标技术规范书的技术偏差表,偏差表中未提及的条款,则视同完全同意本技术规范书的要求。 1.6.投标人或供货方 (包括分包厂)应已设计、制造和提供过同类设备,且技术参数应与本工程相类 似,或较规定的条件更严格,至少有3组2年以上的商业运行经验。如发现有失实情况,招标方有权拒绝该投标。 1.7.规范书所使用的标准如遇与供货方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.8.规范书经买卖双方确认后,作为合同的附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.9.本规范书中涉及有关商务方面的内容,如与招标文件的《商务部分》有矛盾时,以《商务部分》 为准。 1.10.本规范书未尽事宜,由招标人和投标人在合同技术谈判时双方协商确定。 1.11.合同签订后,供货方应在2周内,向买方提出一个详尽的生产计划,包括设备设计、设计联络会、 材料采购、设备制造、厂内测试以及运输等项的详情,以确定每部分工作及其进度。 1.1 2.如有延误,供货方应及时将延误交货的原因、后果及采取的补救措施等,向买方加以说明。 1.13.2份如下表所列设备的相关 资料和图纸:

隔离刀闸讲义

隔离刀闸 第一节隔离刀闸的用途 隔离刀闸是高压开关设备的一种,因无专门的灭弧装置,所以不能用来拉合负荷电流和短路电流。其主要用途: a.设备检修时,用其来隔离有电和无电部分,形成明显的断开点,使检修的设备与电力系统隔离,保证工作人员和设备的安全 b.其同断路器配合,进行倒闸操作,以改变运行方式 c.用来开断小电流电路和旁(环)路电流,可用其进行如下操作: ①拉、合电压互感器和避雷器 ②拉、合母线及直接连在母线上的电容电流 ③对双母带旁路接线,当某一出线单元因某种原因出现分、合闸闭锁,用旁路母线断路器带运行时,可用隔离刀闸断开并联回路,但操作前必须断开旁路母线断路器操作电源 ④一个半开关接线,当某一串中断路器出现分、合闸闭锁,可用隔离刀闸来解环,但要注意其它串的

断路器必须在合闸位置 ⑤对双母线单分段接线,当两个母联断路器和分段断路器中某一断路器出现分、合闸闭锁,可用隔离刀闸断开回路,但操作必须确认三个断路器在合位,并断开断路器操作电源 第二节隔离开关的操作及注意事项 1.操作隔离开关时,应先检查相应回路的断路器确在断开位置,防止带负荷拉隔离开关。 2. 220kV线路或断路器停电后,应先拉开线路侧隔离开关,后拉开母线侧隔离开关;送电时相反。 3. 500kV母线或母线侧断路器停电,应先拉开母线侧隔离开关,后拉开线路(或主变)侧隔离开关;若500kV任一线路停电,应先拉开靠线路侧的隔离开关,再拉开靠母线(或另一运行线路)侧隔离开关,送电时相反;若是单一中间联络断路器停电时,两侧隔离开关视当时情况而定。 4.操作隔离开关时,应有运行人员在现场逐相检查其分、合位置,同期情况,触头接触深度等项目,确保隔离开关动作正常,位置正确。 5.隔离开关一般应在主控制室进行操作,当远控电气操作失灵时,220kV隔离开关可在现场就地进行

光伏电站电气调试报告(终审稿)

光伏电站电气调试报告文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

XXXX20MW光伏电站项目 电气调试报告 批准 审核 编制 2016 12 10 一、编制说明 本调试大纲适用于光伏发电项目安装工程中电气安装工程各设备的调试试验。主要包括:真空断路器、避雷器、电流互感器、电压互感器、隔离开关、干式电力变压器、电力电缆、35KV及以下配电装置、厂用电装置等设备的一次试验及二次检验;二次系统的调试工作包括:保护装置、二次回路试验等; 全厂所有电气一次设备按GB50150-2006进行调试,对于规范中没有规定的设备可参照制造厂家产品要求执行。 综合保护设备及相关联设备的调整试验按《继电保护和电网安全自动装置检验规程》DL/T995-2006中要求及实际情况调校、检验,特殊保护装置参照出厂产品技术条件进行调校。 二、编制依据 2.1施工图纸 2.2施工规范 2.2.1《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB50150-2006 2.2.2《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2005 2.2.3《继电保护和电网安全自动装置检验规程》 DL/T995-2006 2.3随机资料

三、35kV高压柜试验项目: 3.1真空断路器 1、测量绝缘电阻;采用5000V兆欧表,不低于4000兆欧; 2、测量每相导电回路的电阻; 3、交流耐压试验:相对地76KV,断口76KV; 4、测量断路器主触头的分、合闸时间,测量分合闸的同期性,测量合闸时触头的弹跳时间;用开关机械特性测试仪,测量开关的机械特性。 5、测量分、合闸线圈的绝缘电阻和直流电阻,应符合规定; 6、断路器操动机构的试验; 3.2互感器 1)测量绕组的绝缘电阻;2)交流耐压试验;相对二次及地76KV一分钟;3)测量绕组的直流电阻;4)测量接线组别和极性;5)误差测量; 3.3支柱绝缘子 1)测量绝缘电阻;2)交流耐压试验;试验电压76kV 1分钟。 3.4避雷器 1)测量绝缘电阻;2)测量直流泄露电流;3检查放电计数器动作情况及临视电流表指示。 四、干式、油浸式电力变压器交接试验 4.1 测量绕组连同套管的直流电阻 (1) 采用QJ44双臂电桥测量,测量应在各分接头的所有位置上进行。 (2) 本工程变压器,各相测得值的相差值应小于平均值的2%,线间测得值的相差值应小于平均值的1%。 (3) 变压器的直流电阻值与同温度下产品出厂实测值比较,相应变化不应大于2%。 4.2 检查所有分接头的变压比 (1) 采用SDBB-183全自动变比测试仪测量,本工程变压器分接头的变比与产品出厂铭牌数据相比,应无明显差别,电压调节切换应符合变压比的规律。 (2) 变压器变比误差在额定分接头位置不得超过±1%铭片标称值。

相关文档