地下室临时照明用电施工方案
地下室临时照明用电施工方案

深圳大学西丽校区建设工程(一期)项目总承包工程Ⅱ标段

地下室临时照明用电施工方案

上海宝冶

二0一五年五月六日

目录

一、工程概况

二、编制依据

三、电源简介

四、地下室照片平面图

五、线路布置及线路计算

1、化学与化工学院地下室线路布置及线路计算

2、学术交流及会议中心地下室线路布置及线路计算

3、体育馆地下室线路布置及线路计算

六、安全用电防火措施

1、发生火灾的主要原因

2、预防电气火灾的主要措施

一、工程概况

工程名称:深圳大学西丽校区(一期)Ⅱ标段工程

建设单位:深圳市建筑工务署

设计单位:深圳大学建筑设计研究院

监理单位:中咨建设工程监理公司

施工单位:上海宝冶集团有限公司

深圳大学西丽校区建设工程(一期)西侧为西丽高尔夫球会,东侧为南方科技大学校址,北侧较远处为大勘村,西南侧毗邻南开金融学院和中国科学院深圳先进技术研究院。

本方案涵盖深圳大学西丽校区建设工程(一期)项目化学与化工学院、学术交流中心、体育馆三个地下室临时照明。

二、编制依据

《低压配电设计规范》

《建筑工程施工现场供电安全规范》

《通用用电设备配电设计规范》

《施工现场临时用电安全技术规范》

《建筑施工安全检查标准》

三、电源简介

因地下室部分施工采用低压照明,考虑到线路损耗,所以在一层地面设置变压器,由室外总配电箱引进220V电源到照明配电箱,在各灯具末端安装12V 直流变压器。照明线敷设在前期预埋好线管中,达到了线管的节约。灯具采用12V直流LED灯泡(12W节能灯泡)。以上设备应按照照明功率大小选择导线,具体附后。

四、各单体地下室照明施工区总图

附:各单体地下室照明施工区总图

五、线路布置及线路计算

1、化工学院地下室线路布置及线路计算

(1)、线路布置

从Ⅱ级箱输出220V进入照明配电箱,分3条回路,其中1#回路10盏灯泡,12W/盏,2#回路10盏灯泡,12W/盏,3#回路10盏灯泡,12W/盏,(2)、线路计算

已知灯泡电压为12V,每个灯泡功率为12W,节能灯泡功率因数cosΦ为1,则每个灯泡流经的电流I=P/U=12/12=1A。

1#回路为10盏灯,I总=1*10=10A,根据载留表查的2*2.5硬皮绝缘铜芯线。

2#回路为10盏灯,I总=1*10=10A,根据载留表查的2*2.5硬皮绝缘铜芯线。

3#回路为10盏灯,I总=1*10=10A,根据载留表查的2*2.5硬皮绝缘铜芯线。

2、体院馆及学术交流中心计算方式同上,线路敷设方式详见平面图。

每条回路中一根作为火线,一根作为零线,因为是12V低压配电,考虑到变压器有产生故障的原因,所以不设置地线,因为一旦变压器故障,会使地线带上380V电压,容易对人身体造成致命伤害。

六、安全用电防火措施

1、发生火灾的主要原因

(1)、电气线路过负荷引起火灾

线路上的设备长时间超负荷使用,使用电流超过了导线的安全载电缆。这时如果保护装置设置不合理,时间长了,线芯过热使绝缘层损坏烧损,造成火灾。

(2)、线路短路引起火灾

因导线安全布局不够,绝缘等级不够,所以老化、损坏等或人为操作不慎等原因造成线路短路强大的短路电流很快转换成热能,使导线严重发热,温度急剧升高,造成导线熔化,绝缘层烧坏,引起火灾。

(3)、接触电阻过大引起火灾

导线接头连接不好,接线柱压接不实,开关触点接触不牢等造成接触电阻增大,随着时间增长引起局部氧化,氧化后增加了接触电阻。电流流过电阻时,会消耗电能产生热量,导致过热引起火灾。

(4)、电弧、电火花引起火灾

电焊机、点焊机使用时电气弧光、火花引燃周围物体,引起火灾。

施工现场由于电气引发的火灾原因绝不止以上几点,还有很多,这就要求用电人员和现场管理人员认真执行操作规程,加强检查,杜绝隐患。

2、发生火灾的主要原因

(1)、施工组织设计时要根据电气设备的用电量正确选择导线截面,从理论上杜绝线路过负荷使用,保护装置要认真选择,当线路上出现长期过负荷时,能在规定时间内动作保护线路。

(2)、导线架空敷设时其安全间距必须满足规范要求,当配电线路采用熔断器作短路保护时,熔体额定电流一定要小于电缆或穿管绝缘导线允许载流量的2.5倍,或明敷绝缘导线允许载流量的1.5倍。经常教育用电人员正确执行安全操作规程,避免作业不当造成火灾。

(3)、电气操作人员要认真执行规范,正确连接导线,接线柱要压牢、压实。各种开关触头要压接牢固。铜铝连接时要有过渡端子,多股导线要用端子或涮锡后再与设备安装,以防加大电阻引起火灾。

(4)、配电室的耐火等级要大于三级,室内配置砂箱和绝缘灭火器。严格执行变压器的运行检修制度,按季度每年进行四次停电清扫和检查。现场中的电动机严禁超载使用,电机周围无易燃物,发现问题及时解决,保证设备正常运转。

(5)、施工现场内严禁使用电炉子。使用碘钨灯时,灯与易燃物间距要大于30cm,室内不准使用功率超过100W的灯泡,严禁使用床头灯。

(6)、使用焊机时要执行用火证制度,并有人监护,施焊周围不能存在易燃物体,并备齐防火设备。电焊机要放在通风良好的地方。

(7)、施工现场的高大设备和有可能产生静电的电气设备要做好防雷接地和防静电接地,以免雷电及静电火花引起火灾。

(8)、施工现场应建立防火检查制度,强化电气防火领导体制,建立电气防火队伍。

(9)、施工现场一旦发生电气火灾时,扑灭电气火灾应注意以下事项:迅速切断电源,以免事态扩大。切断电源时应戴绝缘手套,使用有绝缘柄的工具。当火场离开关较远需剪断电线时,火线和零线应分开错位剪断,以免在钳口处造成短路,并防止电源线掉在地上造成短路使人员触电。当电源线因其它原因不能及时切断时,一方面派人去供电端拉闸,另一方面灭火时,人体的各部位与带电体

应保持一定充分距离,必须穿戴绝缘用品。扑灭电气火灾时要用绝缘性能好的灭火剂如干粉灭火机,二氧化碳灭火器,1211灭火器或干燥砂子。严禁使用导电灭火剂进行扑救。

工程临时用电施工方案91145

*****工程 临时用电施工方案 一、工程概况 本工程位于**********************************,本工程由两栋住宅、办公一体的公寓,2-6层的商业裙房,地下三层车库组成。总建筑面积为150000平方米。 二、编制依据 严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)和《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2005),编制现场施工用电方案,以加强对现场临时用电的管理,保证施工用电安全可靠,经济合理,达到用电设备安装、维修方便和保障现场作业人员人身安全及机械设备安全的目的。 三、施工现场用电概况 1、施工现场由甲方供电到现场总配电房。本工程现场用电从甲供配电房引线到现场工程配电房总配电箱→各分配箱→各机具机械开关箱。 2、施工现场临时供电采用(TN-S系统)三相五线制,其中三根为相线一根为工作零线,另一根是黄/绿双色线。三级配电二级保护、总配箱漏电保护器,开关箱漏电保护器,配电箱系列应选用主管部门颁发准用证的产品。每个箱均设有隔离电源开关,总配箱与开关箱漏电应灵敏可靠,其额定漏电动作电流不大于30mA,漏电动作时间应小于0.1S,同时作为二级漏电保护器应具有分段分级保护功能。PE线为黄绿双色多股铜蕊线作为保护零线,在线路中不得经过各电箱中的隔离开关及漏电保护器作工作零线用。实行一机一闸一漏一开关箱一锁原则。所有线路用线均要采用绝缘线缆。 3、机具设备用电功率表如下:

4、本工程采用800KVA变压器直接供电。根据施工平面图中各用电设备的位置、数量及现场情况,拟采用放射式与树干式或混合的配电系统方式,由分配电箱到用电设备均采用放射式,以保证设备相互之间无干扰。 5、从总配电室共分四趟回路:①至北边钢筋加工区、木工加工区采用YJV-3×120﹢2×95(电缆直埋地30℃载流量为349A);②至办公区、西北大门钢筋加工区采用YJV-3×95﹢2×70(电缆直埋地30℃载流量为308A);③至安装加工区、西门钢筋加工区采用YJV-3×95﹢2×70;④至2#楼采用YJV-3×95﹢2×70。 6、施工现场临时用电负荷计算:根据机具设备用电功率表负荷计算如下: 采用需要系数进行负荷计算,公式为: S SH=k P(K X1∑P1/cosφ1+K X2∑P2) 由公式求得施工现场设备用电所需总容量S SH后,即得施工现场所需供电总容量S Z,即S Z>S SH

地下室临时照明用电施工方案

深圳大学西丽校区建设工程(一期)项目总承包工程Ⅱ标段 地下室临时照明用电施工方案 上海宝冶 二0一五年五月六日

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、电源简介 四、地下室照片平面图 五、线路布置及线路计算 1、化学与化工学院地下室线路布置及线路计算 2、学术交流及会议中心地下室线路布置及线路计算 3、体育馆地下室线路布置及线路计算 六、安全用电防火措施 1、发生火灾的主要原因 2、预防电气火灾的主要措施

一、工程概况 工程名称:深圳大学西丽校区(一期)Ⅱ标段工程 建设单位:深圳市建筑工务署 设计单位:深圳大学建筑设计研究院 监理单位:中咨建设工程监理公司 施工单位:上海宝冶集团有限公司 深圳大学西丽校区建设工程(一期)西侧为西丽高尔夫球会,东侧为南方科技大学校址,北侧较远处为大勘村,西南侧毗邻南开金融学院和中国科学院深圳先进技术研究院。 本方案涵盖深圳大学西丽校区建设工程(一期)项目化学与化工学院、学术交流中心、体育馆三个地下室临时照明。 二、编制依据 《低压配电设计规范》 《建筑工程施工现场供电安全规范》 《通用用电设备配电设计规范》 《施工现场临时用电安全技术规范》 《建筑施工安全检查标准》 三、电源简介 因地下室部分施工采用低压照明,考虑到线路损耗,所以在一层地面设置变压器,由室外总配电箱引进220V电源到照明配电箱,在各灯具末端安装12V直流变压器。照明线敷设在前期预埋好线管中,达到了线管的节约。灯具采用12V 直流LED灯泡(12W节能灯泡)。以上设备应按照照明功率大小选择导线,具体附后。 四、各单体地下室照明施工区总图 附:各单体地下室照明施工区总图

施工临时照明方案

临 时 用 电 施 工 方 案 编制人: 审批人: 编制单位:神州长城国际工程有限公司编制日期: 2014年11月26日 目录

4 5 6 一、工程概况 工程名称:北京佳兆业广场南楼三四单元标准层电梯厅精装、地下室电梯厅精装、保姆电梯厅精装、楼梯间粗装修。 工程地点:北京大望桥东南角,施工面积:约4000M2 建设单位:北京耀辉置业有限公司 施工单位:神州长城国际工程有限公司 工程情况:我司负责南楼三四单元标准层电梯厅精装、地下室电梯厅精装、保姆电梯厅精装、楼梯间粗装修。 二、主要材料表 名称规格单位数量备注 二级配电箱定制怡达台12 临时电缆BLV3*25+2*16米400 临时电缆BLV3*米100

三、配电线路概况 1.根据现场实际情况,我司由12层中国建筑公司B-045 B-033二级 配电箱各引出一根3*25+2*16BLV电缆至我司二级配电箱。 2.根据现场施工面积,我司将配置12个二级电箱。 3.现场临时电缆均采用角铁支架固定在结构柱上,在角铁支架间用6# 包塑钢丝绳敷设,所有电缆均用尼龙扎带绑扎在包塑钢丝绳上,避 免电缆承受拉力。 4.现场临电布置采用TN-S系统,保护接地采用专用黄绿双色,工作 零线截面不小于10㎜2。每个配电箱的双色接地线截面不小于 4mm2。 5.现场施工用电严格按国家颁发的《施工现场临时用电安全技术规 范》(JGJ46-2005) 四、用电设备及功率 施工现场临时用电主要为各类小型加工机械设备、各类手持电动工具及现场临时照明等。 施工现场临时用电设备明细表

设备用电按允许电流选择导线截面,采用以下公式计算: 照明用电按允许电流选择导线截面,采用以下公式计算: 根据以上电流量查表可知,选用BLV导线,截面为4×50mm2+2*25mm2其允许电流为157A>145A,可以满足要求。 五、安全用电技术措施 1.用电管理规定 a、本施工用电组织设计只负责从南楼3、4单元的总包配电箱接口接出的施工用电系统。

临时用电施工方案(最新)

住邦万晟广场四标段临 时用电施 工 中国建筑科技集团有限责任公司 年月日 施工组织设计(方案)审批记录 施2002—10

住邦万晟广场四标段临时用电方案 审批页 施工单位:编制人: ____________ 技术负责人: ___________ 审核批: ____________ 监理单位:审批人: ____________ 中国建筑科技集团有限责任公司 年月日 目录

一、工程概况------------------------------------ 5 二、主要施工用电设备-------------------------------- 5 三、防雷接地设计- ------------------------------------ 5 四、负荷计算--- - -------------------------------- ■ 5 1、塔吊的负荷计算:- -------- ------------------- -------- 6 2、外用电梯的负荷计算----------------- ------- --------- -6 3、砼、砂浆机械设备的负荷计算: (6) 4、钢筋加工机械设备的负荷计算: -------------- ----- ---- 6 5、照明灯负荷计算一: ___________________________ _________ 7 6、总负荷计算------------------------- -------- --------- 7 五、分配电箱、开关箱内电气设备、导线截面选择 ------- -- 7 六、绘制临时供电施工图... ..... . .... ....... .... . ^七安全用电技术措^施..... ...................... ------- 1、安全用电技术措施...... .......... . . ...... ..... .... 2、安全用电组织措施...... .......... .......... ..... .... 八、安全用电防火措施------------ ----- ------------------ 1、施工现场发生火灾的主要原因---------- ----------- ------ 2、预防电气火灾的措施-------------------------------------

施工临时用电施工方案

濉溪县开发区王引河路污水管网对接工程施工临时用电方案 安徽凤阳龙兴建设工程有限公司编制日期:2016年1月10日 目录

一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、施工现场及周围环境描述 (1) 四、成立临时用电组织机构 (2) 五、工地临时供电设计 (2) 1、用电需要量的确定 (2) 2、用电量计算及电缆截面确定 (3) 3、电线架设 (4) 六、工地临时用电示意图 (4) 1、变压器内总配电箱接线示意图 (4) 2、三级配电关系示意图 (4) 3、专用变压器供电TN-S系统架空线路排列示意图 (5) 4、现场总配电箱接电示意图 (5) 5、线路敷设 (6) 6、架空线路布置 (6) 七、工地临时用电接地措施 (7) 八、安全用电技术措施 (8) 九、安全用电组织措施 (12) 十、安全用电防火措施 (13) 十一、临时用电管理制度 (13) 十二、安全用电救援(应急处置) (15) 1、断开触电人与其所接触的带电体 (15) 2、触电人的紧急抢救 (16) 3、电烧伤及救护 (17) 4、适时送医院治疗 (17) 5、紧急救援注意事项 (17) 6、广泛宣传触电事故紧急救护知识 (18) 7、应急状态的恢复和终止 (18) 8、预案演练 (18)

施工现场临时用电专项方案 一、工程概况 濉溪县开发区王引河路污水管网对接工程管线总厂为1818.2m,设计内容为新增污水管,排水方向从西现状一期污水管道接入W146检查井,拟采用支护开挖、顶管施工施工等方式进行施工。工程总投资:5957910.88元;总工期:120天; 二、编制依据 (1)《濉溪县开发区王引河路污水管网对接工程施工图》(安徽省路联交通规划设计有限公司); (2)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)。 (3)《建筑工程施工现场供电安全规范》(GB50194-2014)。 (4)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 (5)甲方提供的施工现场使用范围和配电房位置。 三、施工现场及周围环境描述 濉溪县开发区王引河路污水管网对接工程整个施工计划分二大片区,即西侧起点至海棠路片区、海棠路至终点片区,范围广、工程复杂,小型机具多,用电量分散,且无固定的施工用电接入点,需对整个片区进行统一规划,找到施工作业面最近的电网接入点,同供电部门协商,接入施工用电。 临时用电现场调查如下:

地下室临时照明施工方案计划

目录 -、工程概况 .................................................................... 3… 二、编制依据..................................................................... 4… 三、电源简介.................................................................... 4... 四、地下照明施工区总平面图..................................................... 4. 五、1#二级箱1#低压变压器线路布置............................................. 4. 1、线路布置 ................................................................ 4… 2、线路计算 (5) 六、1#二级箱2#低压变压器线路布置 (6) 1、线路布置 ................................................................. 6… 2、线路计算 ................................................................. 6… 七、1#二级箱3#低压变压器线路布置............................................. 7. 1、线路布置 ................................................................. 7… 2、线路计算 (7) 八、2#二级箱1#低压变压器线路布置 (9) 1、线路布置 ................................................................. 9… 2、线路计算 ................................................................. 9… 九、2#二级箱2#低压变压器线路布置 (10) 1、线路布置 ............................................................... 1.0. 2、线路计算 ............................................................... 10. 十、2#二级箱3#低压变压器线路布置............................................. 1.1

地下室临时、照明方案

目录 一、工程概述 二、编制依据 三、现场勘察及初步设计 四、安装技术措施 1、系统说明 2、线路说明 七、安全用电及线路事故预防的措施 1、安全措施 2、发生事故的原因 3、预防事故的措施 八、临电节能

一、工程概述 工程名称:xx广场项目 建设单位:xx广场投资有限公司 施工单位: 设计单位: 监理单位: 工程概况:xx广场项目位于湘潭市高新区芙蓉路以南,晓塘路以北,人民路以东;东侧为湘潭市政府,南侧为创新大厦,北侧正对东方红广场;本工程占地面积9.27公顷,A地块建筑面积约307000平米,其中地上为226800平方米,地下为85200平方米。工程包括销售物业与大商业,其中销售物业包括两栋写字楼及城市商业街,写字楼为35层,总高度为136.5米,标准层层高为3.6米,城市商业街为5层,大商业包括室内外步行街、百货楼及娱乐楼,地下超市,大商业区楼层为2-5层不等,其中首层为5.7米,2~5层为51.米。A地块地下共两层,地下二层共分15个防火分区,地下室建筑面积约为8万平米,地下二层层高为5.1米,地下一层层高为5.7米,为满足地下室主体施工时照明需求故编制该施工方案。 二、编制依据 《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-93 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《低压配电设计规范》GB50054-95 三、现场勘察及初步设计 1、本次地下室临电照明设计主要采用明敷设线管、管内穿线的方式进行架空布置,穿线管贴梁柱用固定卡固定。地下室楼梯照明有走楼梯上下进行串通敷设。本次照明方案主要考虑一次结构墙,若当二次墙砌筑完成影响了临时照明时,可另行增加灯具。 2、A地块地下室共分为两层,地下两层,地下二层共分布3个5KV A的变压器,地下一层共分布4个5KV A的变压器,每个变压器带4个回路。地下室利用36V电压供电。 3、初步选定灯具为60W的低压节能灯,其中在特别场所(如水箱间、泵房等潮湿的地方)用防水防尘罩。根据实际配置的照明灯数量进行负荷计算,并据此选取电线、开关和断路器及闸刀开关。当地下室结构施工完成且满堂架拆除后或者当有需要时的一块区域结构完成时可进行临电照明安装。施工现场采用“三级配电,两级保护”的要求设置临时用电,采用三相五线制进行输电,保护零线不得与工作零线混接。 4、电线电缆选择、配电箱选择所有要使用的电线、电缆、电气元件、灯具应符合国家安全规范使用的标准及(CCC)认证,且经进场检查、试验合格后方能使用。 5、电线电缆选择根据开关箱支线照明回路的负荷,地下固定照明部分:变压器的设备容量为5KV A,I=P/1.73/380/1=7.6A,由于二级箱在现场距离变压器的位置较长有部分超过100米,电压损耗较大,故选择YJV-3*4的电缆。每个回路负载约14~20盏,功率P=20*60W=1200W,I=P/U/cosφ/,cos φ取1,I=1200/36=33.3A,由于线路在100米以上,路径敷设较长,电压损耗过大,故采用BLV-10mm2的电线。供电采用树干式敷设,由现场最近的一级电源柜引附近的二级箱,再由二级箱采用三相供电引到开关箱,开关箱引至变压器,变压器控制三级箱为灯具供电。

临时用电施工方案

临时用电管理 1、建立现场临时用电检查制度,按现场临时用电管理规定对现场的各种线路和设施进行定期检查和不定期抽查,并将检查、抽查记录存档。 2、临时配电线路必须按规范架设,架空线必须采用绝缘导线,不得采用塑胶软线,不得散束架空敷设,也不得沿地面明敷设。 3、施工机具、车辆及人员,应与内、外电线路保持安全距离。达不到规范规定的最小距离时,必须采用可靠的防护措施。 4、配电系统必须实行分级配电。现场内所有电闸箱的内部设置必须符合有关规定,箱内电器必须可靠、完好,其选型、定值要符合有关规定,开关电器应标明用途。电闸箱内电器系统须统一式样、统一配制,箱体统一涂桔黄色,并按规定调协围栏和防护棚,流动箱与上一级电闸箱的联接,采用外插联接方式。 5、独立的配电系统必须按部颁标准采用三相五线制的接零保护系统,非独立系统可根据现场的实际情况采取相应的接零或接地保护方式。各种电气设备和电力施工机械的金属外壳、金属支架和底座必须按规定采取可靠的接零或接地保护。 6、在采用接地和接零保护方式的同时,必须设两级漏电保护装置,实行分级保护,形成完整的保护系统。漏电保护装置的选择应符合规定。 7、各种高大的设施必须按规定设避雷装置。 8、电动工具的使用应符合国家标准的有关规定。工具的电源线、插头和插座应完好,电源线不得任意接长和调换,工具的外绝缘应完

好无损,维修和保管应由专人负责。 9、施工现场的临时照明一般采用220V电源照明,结构施工时,应在顶板施工中预埋线管,临时照明和动力电源应穿管布线,必须按规定设灯具,并在电源一侧加装漏电保护器。 10、电焊机应单独设开关。电焊机外壳应做接零或接地保护。施工现场内使用的所有电焊机必须加装电焊机触电保护器。电焊机一次线长度应小于5米,二次线长度应小于30米。接线应压接牢固,并安装可靠防护罩。焊把线应双线到位,不得借用金属管道、金属脚手架、轨道及结构钢筋作回路地线。焊把线无破损,绝缘良好。电焊机设置地点应防潮、防雨、防砸。 临时用电施工方案 1、敷设方式:地沟内暗敷 2、电线采用BLV35穿50波纹管 3、配电箱采用采用可移动式支架放置于8-9轴线之间 4、供电方式:TN—S系统3相5线制输电 四川蜀渝石油建筑安装工程有限责任公司 采气院改造工程项目部 2008年10月20日

建筑施工临时用电施工方案

临时用电施工方案 第一节临时施工用电 一、概况 本工程现场临时用电系统,根据JGJ46-88临时用电规范而设计。根据表内临时用电设备负荷统计,安装容量818KW,计算容量493KVA。(将视在 负荷换算到有功负荷,功率因数取0.7后,有功负荷为349KW。)甲方宜 提供320千瓦,方可满足施工用电要求;另自备120KW柴油发电机一台;为确保施工用电可靠,合理节约能源。在供电结构上合理安排。加强管理。 二、负荷计算表数量 用电设备名称型号及名牌技术数据合计功率Pe(KW) (台) 塔吊2 QTZ80 59KW 2×59=118KW 空压机 2 Ky-8030KW 2×30=60KW 砼 输送泵机2 HBT60C 110KW 2×110=220KW 建筑安全升降机9 SSD80A 11KW 9×11=99KW 砂浆搅拌机 18 250L 4KW 18×4=72KW 插入式振捣器 20 JQ221-2 1.1KW 20×1.1=22KW 平板振捣器 4 2F11 2.2KW 4×2.2=8.8KW 电焊机 6 XD1-185 12KVA 单380V 6×12=72KVA 电焊机 3 XD1-200 21KVA 单380V 3×21=63KVA 水泵 1 Y112M-4 4KW 1×5.5=5.5KW 园盘锯8 2.8KW 380V 8×2.8KW=22.4KW 电刨 4 2.8KW 380V 4×2.8KW=11.2KW 蛙式打夯机2 2.8KW 380V 2×2.8KW=5.6KW 潜水泵 40 2.2KW 380V 40×2.2=88KW 闪光对焊机 1 100KVA 单380V 100KVA

地下室临时照明方案

银红全球家居广场(湖南总部)工程 地下室照明施工方案 编制/日期:2015.01.03 校核/日期:2015.01.05 江苏恒健建设集团有限责任公司

一、工程概述 (3) 二、编制依据 (3) 三、现场勘察及初步设计 (3) 四、电线电缆选择、配电箱选择 (5) 1.低压变压器线路的布置 (5) 2、低压线路电缆的选择 (5) 五绘制地下室施工临时照明图 (6) 六、安装技术措施 (6) 1、系统说明 (6) 2、线路说明 (6) 七、安全用电及线路事故预防的措施 (7) 1、安全措施 (7) 2、发生事故的原因: (8) 3、预防事故的措施: (8) 八、临电节能 (9)

一、工程概述 工程名称:银红家居广场湖南总部工程 建设单位:北京方兴亦城置业有限公司 施工单位:江苏恒健建设集团有限责任公司 设计单位:中国建筑设计研究院 监理单位:湖南省亚飞项目管理有限公司 建设地点:本工程位于长沙市岳麓区,南侧紧邻岳麓大道,西侧紧邻岳华路,北邻徐记海鲜,东侧紧邻绿地中央广场。 二、编制依据 施工总平面图及各专业施工图 《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-2011 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2011 《供配电系统设计规范》GB50052-2011 《通用用电设备配电设计规范》GB50052-2011 三、现场勘察及初步设计 1、本次地下室临电照明设计主要采用明敷电线进行架空布置。地下室楼梯照明有需要走电井上下进行串通敷设。本次照明方案主要考虑一次结构墙,若当二次墙砌筑完成影响了临时照明时,可另行增加灯具。 2、利用现在施工场地两层共计4个总临电配电箱做电源给地下室临时照明供电。再利用分配电箱配电、局域开关箱控制。地下室利用36V电压供电。整个地下室分为地下二层七个照明区,地下一层分为七个照明区,每层照明区配置两个8000VA-36V电压供电器。 3、初步选定灯具为36v-100w低压白炽灯,其中在特别场所(如水箱间、泵房等潮湿的地方)用防水防尘罩。根据实际配置的照明灯数量进行负荷计算,并据此选取电线、开关和断路器及闸刀开关。当地下室结构施工完成且满堂架拆除后或者当有需要时的一块区域结构完成时可进行临电照明安装。

临时用电专项施工方案(最新)

临时用电专项施工方案(最新) 施工现场临时用电施工方案 第一章编制依据 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 《建筑工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-2014) 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 《无锡市部分公共租赁住房项目》施工设计图纸 第二章工程概况 建设单位:无锡市机关事务管理局 代建单位:无锡市危旧房改造投资管理有限公司 设计单位:无锡市城归设计有限责任公司 勘察单位:无锡市建筑设计研究院有限公司 监理单位:江苏建协工程咨询有限公司 施工单位:江苏伟丰建筑安装集团有限公司 该项目1#楼为七层剪力墙结构,建筑面积共计3551.88㎡;2#楼为五层剪力墙结构,建筑面积共计2135.60㎡;3#楼为二层框架结构,地上建筑面积1107.368㎡,地下建筑面积199.723㎡,共计建筑面积为1307.091㎡;连廊A筑一层框架,建筑面积17.355 ㎡;连廊B筑一层框架,建筑面积16.625㎡;以上建筑面积总计为7028.551㎡。 该工程位于无锡市高浪路与五湖大道路交叉口东北角,所处地理位置优越,交通便利。 计划工期:2017年8月1日~ 2018年04月30日

第三章用电布置 电源使用专线变压器,可以满足整个工程的现场施工和办公用电。施工用电从变压器点(用电缆引入施工现场内总配电箱,同时引入总配电箱的电缆应满足工程用电高峰的需求量为配线原则,现场施工用电再用电缆线将电源引至现场各动力用电设置的配电箱。 施工现场临时用电工程采用三相五线制,即“TN-S”供电系统(三相五线制)设置专用的保护零线。 配电系统采用“三级配电两级保护”,开关箱必须装置保护器,(漏电工作电流不大于30mA或15mA,动作时间0.1S)。

道路施工工程临时用电-施工设计方案(范本)

雅阳至氡泉景区公路改造工程临时用电施工专项方案一、工程概况 雅阳至氡泉景区公路改造工程位于浙江省泰顺县,道路起点设置在老58省道K31+940,道路总长2576米;路基宽度为,10米,路幅布置为:2×3.5米行车道+2×0.75米硬路肩+2×0.75的土路肩。(根据现场实际情况调整)。全线采用一板块,沥青混凝土路面。本项目设计内容包括:道路工程、给排水工程、景观工程、交通工程等。总体目标 (1)工程质量:合格工程。 质量目标:创市级以上优良工程 (2)安全目标:全工程无伤亡事故。 (3)文明、环保目标:创建标准化工地 二、主要施工机械一览表 主要机具设备一览表

三、施工用电安全措施 1、安装、维修或拆除临时用电工程必须有电工完成,电工必须持证上岗; 2、用电人员必须做到: (1)应掌握用电安全基本知识和所有设备性能; (2)使用设备前必须按规定穿戴好相应的劳动防护用品,并检查用电装置和保护设施是否完好,严禁设备带病运转; (3)停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱,发现问题及时报告解决; (4)负责保护所有用电设备的负荷线,保护零线和开关箱,完好无损; (5)搬迁或移动用电设备必须切断电源,在一般情况下不许带电作业,带电作业要设监护人; (6)按规定定期对用电线路进行检查,发现问题及时处理,并做好检查和维修记录; (7)应懂得触电急救常识和电器灭火常识; 3、施工现场所有用电设备,除作接零外,必须在设备负荷线的首端处设置漏电保护器。水泵在接通电源前,水中的一切工作人员必须返回地面,接通电源后严禁一切工作人员下水作业,在确实已经断开电源后方可下水作业。严禁边抽水边作业。若地下水过大时,不能达到上述要求者,必须另行制订切实可行的安全措施才能作业;

地下室临时照明方案全解(汇编)

精品文档
xxxx 工程地下室临时照明方案
精品文档
编制人: 审核人: 审批人:
xxxxxxxxxx 公司

精品文档
xxxxx 项目部 2016 年 5 月 23 日
精品文档

精品文档
目录
地下室临时照明方案 ............................................ 0
1. 编制说明 .................................................. 1
2. 编制依据 .................................................. 1
3. 工程概况 .................................................. 1
4. 施工准备 .................................................. 1
4.1 材料准备 .................................................................................................................... 1 4.2 技术准备 .................................................................................................................... 1 4.3 现场准备 .................................................................................................................... 2
5. 地下室照明设计 ............................................ 2
6. 地下室照明布置 ............................................ 3
7. 地下室照明计算 ............................................ 4
8. 地下室照明配电箱设置要求 .................................. 4
9. 施工用电管理制度 .......................................... 4
9.1 配电房及配电箱现场防护 ........................................................................................ 5 9.2 接地与接零保护系统 ................................................................................................ 6 9.3 地下室照明要求 ........................................................................................................ 6
9.3.1 一般规定 ........................................................................................................ 6 9.3.2 照明供电 ........................................................................................................ 7 9.3.3 照明装置 ........................................................................................................ 7 9.3.4 施工照明布置 ................................................................................................ 7 9.4 安全用电注意事项 .................................................................................................... 8 9.5 施工用电管理制度 .................................................................................................... 8 9.6 停电应急措施 ............................................................................................................ 8 9.7 施工现场用电管理措施 ............................................................................................ 9 9.7.1 电气系统的管理 ............................................................................................ 9 9.7.2 对电工人员的管理 ........................................................................................ 9 9.7.3 对分包队伍的管理 ...................................................................................... 10
10. 地下室临时照明专项方案实施检查记录表..................... 11
11. 临时照明平面布置图 ....................................... 1
精品文档

临时用电专项施工方案(最新)

施工组织设计(或方案)审批表 渝市政竣-5

工业园区临港移民生态园居民拆迁安置区一期市政工程 临 时 用 电 施 工 方 案

编制单位: 编制人: 审核人: 编制时间: 2013年8月25日 目录 第一章编制依据………………………………………………………………第二章工程概况………………………………………………………………第三章用电布置………………………………………………………………第四章用电负荷计算…………………………………………………………第五章临时用电施工安全技术措施………………………………………… 5.1 外线防护现场踏勘………………………………………………… 5.2 接地、接零保护系统及防雷保护………………………………… 5.3 漏电保护器………………………………………………………… 5.4 支架的架设………………………………………………………… 5.5 现场照明…………………………………………………………… 5.6 配电箱和开关箱…………………………………………………… 5.7 配电室……………………………………………………………… 5.8 建筑机械和手持电动工具………………………………………… 5.9 防触电措施与触电急救……………………………………………

第六章安全防火及灭火注意事项……………………………………………第七章用电管理……………………………………………………………… 施工现场临时用电施工方案 第一章编制依据 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 《建筑工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-93) 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88) 《开县工业园区临港移民生态园居民拆迁安置区一期市政工程》施工设计图纸 第二章工程概况 工业园区临港移民生态园居民拆迁安置区一期市政工程位于开县渠口镇,共新建9段市政道路:1#、2#、3#、4#道路全长均为500.645m,为城市支路,设计车速20km/h,双向两车道,标准路幅宽度为16 m;1~2#、3~4#道路全长均为70.01 m,为城市支路,设计车速20km/h,双向两车道,标准路幅宽度为12 m;C4#道路全长均为500.645 m,为城市支路,设计车速30km/h,双向四车道,标准路幅宽度为20 m;C5#、C6#道路全长均为368.525 m,为城市支路,设计车速30km/h,双向四车道,标准路幅宽度为20 m。 1、建设单位:开县百嘉港口开发建设有限公司 2、监理单位:重庆楚江建设工程咨询有限公司 3、设计单位:中国市政工程东北设计研究总院 4、审计单位: 重庆市华西造价咨询有限公司 第三章用电布置

临时用电专项施工方案最新

临时用电专项施工 方案最新

施工现场临时用电施工方案 第一章编制依据 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59- ) 《建筑工程施工现场供用电安全规范》(GB50194- )《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46- ) 《无锡市部分公共租赁住房项目》施工设计图纸 第二章工程概况 建设单位:无锡市机关事务管理局 代建单位:无锡市危旧房改造投资管理有限公司 设计单位:无锡市城归设计有限责任公司 勘察单位:无锡市建筑设计研究院有限公司 监理单位:江苏建协工程咨询有限公司

施工单位:江苏伟丰建筑安装集团有限公司 该项目1#楼为七层剪力墙结构,建筑面积共计3551.88㎡;2#楼为五层剪力墙结构,建筑面积共计2135.60㎡;3#楼为二层框架结构,地上建筑面积1107.368㎡,地下建筑面积199.723㎡,共计建筑面积为1307.091㎡;连廊A筑一层框架,建筑面积17.355 ㎡;连廊B筑一层框架,建筑面积16.625㎡;以上建筑面积总计为7028.551㎡。 该工程位于无锡市高浪路与五湖大道路交叉口东北角,所处地理位置优越,交通便利。 计划工期: 8月1日~ 04月30日 第三章用电布置 电源使用专线变压器,能够满足整个工程的现场施工和办公用电。施工用电从变压器点(用电缆引入施工现场内总配电箱,同时引入总配

电箱的电缆应满足工程用电高峰的需求量为配线原则,现场施工用电再用电缆线将电源引至现场各动力用电设置的配电箱。 施工现场临时用电工程采用三相五线制,即“TN-S”供电系统(三相五线制)设置专用的保护零线。 配电系统采用“三级配电两级保护”,开关箱必须装置保护器,(漏电工作电流不大于30mA或15mA,动作时间0.1S)。

工程临时用电施工方案

菲尼萨无锡“年产760万套光通讯收发器件项目”土建总承包工程 临时用电施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 中国电子系统工程第二建设有限公 司

2013年10月 目录 1 编制依据 (3) 2 工程概况 (3) 3用电布线情况 (3) 4 用电设备统计表 (6) 5 负荷计算书 (7) 6 防雷、接地 (11) 7 施工技术要点 (12) 8 安全用电管理制度 (15) 9 安全用电技术措施 (17) 10 电气防火措施 (18) 11 雨季临电维护技术措施 (19) 12 临时用电线路图 (19)

1 编制依据 1.1《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 1.2《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194—93 1.3《低压配电设计规范》GB50054-2011 1.4《通用用电设备配电设计规范》GB50052-95 1.5《建筑照明设计标准》GB50034-2004 1.6《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 1.7国家颁布的有关电气技术标准、法规和规程 1.8甲方提供的现场电源资料 1.9施工组织设计 2 工程概况 菲尼萨无锡“年产760万套光通讯收发器件项目”土建总承包工程位于无锡市吴都路以南、宏铭公司以东地块。本工程为钢筋混凝土框架结构,生产厂房及连廊为4层,建筑面积约31967.92m2,非机动车库为2层,建筑面积为1420.41m2,其总建筑面积为33388m2。 业主在施工现场提供了1台500KVA的变压器,供施工现场临时用电,其中200A 已用于临时设施。施工用电沿围墙内侧或施工道路架空或埋地敷设。施工用电分别由配电房引至加工车间、塔吊、施工现场及其它用电点。在配电房内设一级配电箱,塔吊、井架等各用电点设总二级配电箱,楼内各施工用电接口设三级配电箱。根据施工阶段的转换,用电线路也随用电设备的增加或减少而改变。现场布置塔吊2台。 3用电布线情况 3.1布线原则 1)从现场四周的变压器向配电房引入的电缆架空引入配电房。 2)由配电房引出至各用电点的电缆埋地或架空敷设。 3)遵循生产生活用电分路的原则。由总配电室引三相五线至各用电点。 4)现场系统按“三级配电三级保护”的原则进行配置。 5)现场施工用电按《施工现场临时用电安全技术规范》执行。 (2)供电方式及线路布局

地下室临时照明方案

上海松江万达广场工程 地下室照明施工方案 编制/日期: 校核/日期: 中建二局有限公司(沪)上海松江万达广场项目部

一、工程概述 (2) 二、编制依据 (3) 三、现场勘察及初步设计 (3) 四、电线电缆选择、配电箱选择 (4) 1、电线电缆选择 (4) 2、配电箱选择 (5) 五绘制地下室施工临时照明图 (5) 六、安装技术措施 (5) 1、系统说明 (5) 2、线路说明 (5) 七、安全用电及线路事故预防的措施 (6) 1、安全措施 (6) 2、发生事故的原因: (6) 3、预防事故的措施: (7) 八、临电节能 (7) 一、工程概述 工程名称:上海松江万达广场项目 建设单位:上海松江万达广场投资有限公司 施工单位:中国建筑第二工程局有限公司 设计单位:中国建筑上海设计研究院有限公司 监理单位:上海建浩工程顾问有限公司 建设地点:松江万达广场项目,是集休闲、娱乐、购物、办公为一体的综合性商业广场,地处上海松江万达广场项目位于上海市松江区松江新城,南临

广富林路,北临规划中黄路,西临光星路,东临规划茸梅环路。 本工程占地面积9.27公顷,建筑面积约312000平米,其中地上为226800平方米,地下为85200平方米。工程包括销售物业与大商业,其中销售物业包括四栋写字楼及城市商业街,写字楼为19层小高层,城市商业街为2层,大商业包括自持酒楼、商务酒店、大商业街、百货楼及娱乐楼,大商业区楼层为2-6层不等。 由于本工程为一大型一层地下车库,地下室车库占地面积约为8万平米,为满足地下室主体施工时照明需求故编制该施工方案。 二、编制依据 《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-93中国建筑工业出版社 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005中国建筑工业出版社 《低压配电设计规范》GB50054-95中国建筑工业出版社 三、现场勘察及初步设计 1、本次地下室临电照明设计主要采用明敷电线进行架空布置。地下室楼梯照明有需要走电井上下进行串通敷设。本次照明方案主要考虑一次结构墙,若当二次墙砌筑完成影响了临时照明时,可另行增加灯具。 2、利用现在施工场地四个总临电配电箱做电源给地下室临时照明供电。再利用分配电箱配电、局域开关箱控制。地下室利用36V电压供电。整个地下室分为四个照明区,每个照明区配置两个36V电压供电器。 3、初步选定灯具为100w节能灯,其中在特别场所(如水箱间、泵房等潮湿的地方)用防水防尘罩。根据实际配置的照明灯数量进行负荷计算,并据此选取电线、开关和断路器及闸刀开关。当地下室结构施工完成且满堂架拆除后或者当有需要时的一块区域结构完成时可进行临电照明安装。 施工现场采用“三级配电,两级保护”的要求设置临时用电,采用三相五线制进行输电,保护零线不得与工作零线混接,施工现场用电线路布置原理采用如下方式:(见图一)

相关文档