文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 内墙玻化微珠保温施工方案..

内墙玻化微珠保温施工方案..

内墙玻化微珠保温施工方案..
内墙玻化微珠保温施工方案..

玻化微珠内保温工程施工方案

目录

一、本方案编制依据

二、材料要求及材料配制

三、作业条件

四、构造要求

五、工艺流程

六、施工要点

七、成品保护

八、质量保证措施

九、安全文明保证措施

十、技术资料及工程验收

十一、工程质量保证措施

一、本方案编制依据

1、根据国家现行实施的施工规范、规程、标准及省市对保温及装饰工程的有关规定。

2、根据《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程施工安全管理条例》、《四川省关于墙体节能有关规定》。

3、广汉威肯郡项目二期工程设计图纸。技术标准及相关设计文件。

4、《建筑装饰装修工程质量验收规程》(GB50210-2001).

5、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》(JGJ134-20010)

6、《四川省居住建筑节能设计标准》(DB51/5027-2008)

7、《内墙外保温工程技能规程》(JBJ144-2004)

8、《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007)

9、《建筑保温砂浆》(GB/T20473-2006)

10、《水泥基复膨胀玻化微珠建筑保温系统技术规程》(DB51、T5061-2008)

11、《中空玻化微珠无机保温砂浆构造》(07J123)

二、材料要求及材料配制

(一)材料要求

1.玻化中空微珠

优质珍珠岩经高温玻化膨胀形成的空中微珠,具有一定粒度.级配,专门用于配制玻化中空微珠干粉砂浆的轻骨料。

主要技术指标:

2.玻化中空微珠内保温防火浆料

玻化中空微珠作轻骨料,由无机胶凝材料与各种外加剂在工厂采用混合干拌技术制成的干粉料在施工现场按比例加水搅拌而成的保温防火浆料。

主要技术指标:

3.界面砂浆:符合JG158-2004规定。

4.抗裂砂浆:符合JG158-2004规定。

5.网格布:符合JG158-2004规定。

(二)材料配制

1. 界面砂浆的配制:按干粉料:水=4:1 用搅拌机搅拌均匀成浆状外加粘结胶粉。

2. 玻化微珠保温砂浆配制:按干粉料:水=1:0.9-1.1,先将水加入搅拌容器中,再将玻化微珠保温砂浆干粉料放入搅拌容器中,搅拌3-5min,使料浆成均匀膏状,即可使用。浆料必须随配随用,配制好的料浆应在1h内用完,不得回收落地料再二次加水使用。

3. 抗裂砂浆的配制: 按干粉料:水=4:1,先将水加入搅拌容器中,再将抗裂砂浆干粉料倒入搅拌容器中,搅拌4-5min,使搅拌成均匀膏状,静放5min即可使用。料浆随配随用,配制好的料浆应在

1.5h内用完。

三、作业条件

1.基层墙体经主体工程验收达到质量标准要求。

2.基层表面应将表面浮灰等清理干净,大于10mm的凸出物应剔除铲平。

3.内墙面上的门窗框、设备穿墙管道,内墙内侧墙面管线、槽盒等应提前安装完毕,并预备出保温层的厚度。

4.施工机具、运输设备应备齐,并运行正常。

5.夏季施工应避免阳光暴晒。

6.玻化微珠保温砂浆施工方案要经监理(建设)单位批准方可实施。

四、构造要求

1、1-2mm界面砂浆作界面处理。

2、30mm胶粉玻化微珠颗粒保温隔热层

3、2-3mm抗裂防护层(抗裂砂浆、耐碱网格布)

4、涂料饰面层(耐水腻子、涂料)

(注明:热桥长度为300,所有保温厚度均为30mm,飘窗和凸窗两侧做保温,飘窗上部砼原顶。)

五、工艺流程

玻化微珠保温砂浆内墙外保温工程的工艺流程为:

基层墙面处理→吊垂直、套方、弹抹灰厚度控制线→涂刷界面砂浆→做灰饼、冲筋→抹玻化微珠保温砂浆→保温层验收→抹抗砂浆同时压入耐碱网格布→验收。

六、施工要点

1.基层墙面处理:先用聚氨酯泡沫填缝剂填实剪力墙丝杆预留孔口,然后用钢丝刷清除基层墙面浮灰等,再用软刷清扫干净,门、窗框四周应用保温砂浆分层塞密实,保温层包裹窗框尺寸在10-20mm。

2.吊垂直、套方、弹抹灰厚度控制线:根据保温层厚度要求弹出抹灰控制线。

3.涂刷界面砂浆:用滚刷或扫帚蘸取界面砂浆均匀涂刷于墙面

上,不得漏刮,拉毛不宜太厚,约为1-2mm。配好的料注意防晒避风,一次配制量应在可操作时间内用完。

4.做灰饼、冲筋:用稍干的玻化微珠保温砂浆做灰饼、冲筋。

5.抹玻化微珠保温砂浆:玻化微珠保温砂浆应在界面砂浆干燥固化前分数遍成活。

应在涂刷界面砂浆后的基层墙体上,用配好的玻化微珠保温抹灰砂浆压抹,抹灰厚度为10mm左右,使砂浆均匀密实覆盖墙壁面。玻化微珠保温砂浆抹上墙与墙粘住后,不宜反复赶压。抹灰总厚度为30mm时,应分两次抹涂,每次厚度为10mm左右。待上一遍抹灰硬化后即可进行下一遍抹灰。最后一遍抹灰厚度应达到灰饼、冲筋的厚度,用大杠搓平。门窗、洞口垂直度、平整度达到规范规定要求后,再在表面进行找平压实。

6. 保温层验收:抹完保温层后,用检测工具进行检查。保温层应垂直、平整、阴阳角方正、顺直,对不符合要求的墙面,应进行修补。

7. 抹抗裂砂浆同时压入耐碱网布:在保温层固化干燥后,用铁抹子在保温层上抹抗裂砂浆,厚度要求2—3mm,不得漏抹,在刚抹好的砂浆上用铁抹子压入裁好的耐碱网布,要求耐碱网布竖向铺贴并全部压入抗裂砂浆内。耐碱网布不得有干贴现象,粘贴饱满度应达到100%,搭接宽度不应小于100mm,两层搭接网布之间要布满抗裂砂浆,严禁干茬搭接。在窗口角处洞口应450斜向加铺一道耐碱网布,耐碱网布尺寸宜为400mm*300mm。

8. 加强层做法:各层阴角、阳角以及门窗洞口角各部位用耐碱网布搭接增强。

9.施工注意事项:操作地点环境最低温度不低于5度,风力不大于6级,雨天不能施工。保温砂浆和抗裂砂浆必须由专业厂家严格按照专业配方配制好的袋装材料,施工时按照要求加水搅拌,不需添加任何外加剂,配制好的砂浆要即时用完。采用机械搅拌方法(不得强制性搅拌)确保搅拌时间,保证施工质量。施工现场唯一需要加入的就是水,必须严格控制对水的计量,确保水灰比正确。产品运到工地致意防水、防潮贮存期为3个月。施工完毕后应注意成品保护,强面避免磕碰及水冲浸泡,并保持室内通风干燥,冬季施工注意防冻。每次施工完毕后,要及时清洗施工工具和搅拌器材,以免影响下次使用。

七、成品保护

1. 门窗筐、管道、槽盒上残存砂浆,应及时清理干净。

2. 玻化微珠保温砂浆在凝结前应防止快干、水冲、撞击、振动和防晒。

3. 严禁使用过时灰。

4. 各抹灰层硬化前禁止水冲浸泡、撞击、和挤压。

5. 施工人员应遵守安全规程。施工人员应经过培训上岗。

八、质量保证措施

建立一个强有力的质量保证组织机构,定期开展质量统计分析,掌握工程质量动态。全面控制各分部分项工程质量,并严格执行

相关的国家规范、标准,按施工图和设计要求进行施工。

1.建立由项目经理直接负责,技术负责人现场指导,质检员现场监督,班组自检,互检的质量保证体系。

2.制定项目各级管理人员,施工人员质量管理责任制,签订质量管理合同。把每个工序,每个部位的施工质量要求,控制目标,分解到每个管理人员和操作人员。

3.建立全员质量意识,贯彻谁管生产,谁管质量,谁管施工,谁负责施工,谁负责质量,谁负责操作的原则,实行工程质量负责制制度。

4.制定项目质量管理奖惩条例,岗位职责与工资挂钩。

5.按图施工,做好技术交底,并履行签字手续对施工难点先做好样板,再全面展开。

6.施工过程中严格按施工工艺和质量要求进行,每分部分项工程完工后均应进行验收,不合格的坚决做到整改完善,并经复验达优良方可进行下道工序施工。

7.在施工过程中发现质量问题,应及时查找原因,对责任人进行教育处理,并及时采取预防、纠正措施。

8.实行作业人员互检,自检,班组复检,项目部抽查的原则。各项指标均合格再报监理验收。

9.坚持班前教育,班后总结,强化员工质量意识。

10.选用优质施工机具,减少施工误差,提高施工质量。11.杜绝不合格项进人下道工序。

12.做好隐蔽工程及中间验收工作,组织质量验收。

九、安全文明保证措施

1.安全管理总体方针:

坚持安全第一,预防为主的方针,建立健全的安全保障体系,明确安全责任目标,对职工经常进行安全生产教育,定期开展安全生产培训,掌握一定的安全生产知识。

2.安全文明施工目标:不发生重大安全事故,控制小事故发生率为零。

3.安全生产管理体系:

为确保承诺的工程工期和安全文明施工生产目标的实现,将组织所有的现场施工人员学习和掌握安全操作规程和有关安全生产条例,成立了以项目经理为首的安全生产管理小组。配备了专职安全员。建立了详细的安全管理体系:

a.实行项目经理安全负责制:项目经理为安全第一责任人,对整个工程的安全全面的负责。

b.施工负责人是安全直接责任人,在组织施工的同时也对整个工程的安全直接负责。

c.专职安全员是安全直接责任人。主管整个工程的安全管理工作。对整个工程安全负责

d.项目部经理、技术负责人、施工员必须是安全委员会成员,并对施工安全负责。

e.认真贯彻执行国家有关安全生产法规,建筑施工安全规程等,

同时结合本工程特点,制定安全生产制度和奖罚条例,并认真执行

f.安全员每天深入施工现场的每一个作业面巡视,对安全设备(脚手架,安全防护网等)安全防护设备,安全保护用品的使用,设备运行情况以及现场施工作业人员对安全规程的遵守情况进行检查和实施安全有效的监督。

g.对各种施工机械的操作必须明确责任人,专机专人使用保管,操作人员必须持上岗证。

h.施工前完成安全教育,安全教育一月组织一次。建立定期的安全检查,安全会议制度,及时消除隐患。

i.特殊工种的作业人员必须取得劳动监察部门核发的《安全操作合格证》,坚持持证上岗。

j.参与本项目的施工人员必须签订安全协议,并作出安全保证,现场施工人员要定期进行身体体检,进入施工现场之前要戴安全帽,高空作业人员必须系好安全带。

k.施工现场所有电器设备的安全、防护、操作与维护必须符合《施工现场临时用电技术规范》规定要求,有醒目的电气安全标志。保证有正确可靠的接地及接零保护措施。所有电缆、用电设备的安装、维修、拆除必须由专业电工完成。

l.施工现场明确划分用火作业区、易燃可燃材料堆场、仓库、废品集中站和生活区城。并配备充足的灭火器材。

m.积极参与业主及监理组织的安全检查活动,服从安全生产规

定,团结一致,把工地安全工作搞好。

n.严格遵守娄底市施工的有关规定,对建筑垃圾及时清理到指定地点堆放,并及时清运出场,保证施工场地的清洁和施工道路的畅通。

o.严格按业主划定的临时围界,实行封闭式管理,临建布置整齐,有序、遵纪守法,文明施工。

十、技术资料及工程验收

(一)、主控项目

1.玻化微珠保温砂浆墙体保温工程所用材料品种、性能和配合比应符合设计要求。检验方法:检查产品质量合格证明文件、进场验收纪录、现场抽样试验报告和施工纪录。

2.保温层厚度及保温系统的构造和细部做法应符合建筑节能设计要求。检验方法:钢针插入和尺量检查,观察检查。

3.保温层与基层墙体以及个构造层之间必须粘结牢固,无脱层、空鼓及裂缝,面层无粉化、起皮、爆灰等现象。

检验方法:观察检查、用小锤轻击和检查基层墙体与界面砂浆的拉伸粘结强度检验报告。

(二)、一般项目

1.耐碱网布应铺压严实,不得有空鼓、褶皱、翘曲、外露等现象,搭接宽度不应小于100mm。加强部位的耐碱网布做法应符合设计要求。检验方法:观察检查。

2.保温层表面应平整、洁净,接茬平整、光滑,线角顺直、清

晰,毛面纹路均匀一致。检验方法:观察检查。

3.边角表面应光滑、平顺,门窗框与墙体间缝隙填塞密实,表面平整。检验方法:观察检查。

4.孔洞、槽、盒位置和尺寸正确,表面整洁、洁净,管道后面平整。检验方法:用刚尺检查和观察检查。

5、保温层和抹面层的以允许偏差量及检验方法应符合下表的规定。

允许偏差及检验方法

十一、施工组织机构

1、公司组织管理机构

在公司对所属项目部正常管理前提下,针对本工程施工管控工作,公司将直接负责工程从施工组织、施工方案落实到施工全过程的指挥、安排、协调,以及人、财、物等各方面的保证工作,并加强同业主、质检、监理、设计的联系,及时解决施工过程中发生的问题,确保工程施工安全、优质、高速的顺利完成。

公司组织管理机构如下:

公司组织管理机构图

2、项目工程质量保证体系

2.1、成立以项目经理为组长的质量领导小组,制定项目质量方针、措施,制定各岗位质量职责,负责处理质量事故。

2.2、监理项目质量保证体系,质保体系的正常运转才能使工程质量得到保证。

2.3、建立施工技术交底制度,每分部工程开工前,由项目技术负责人向班组长进行施工工艺、施工方案、作业指导书交底;每分部工程开工前,有项目技术负责人向班组所有施工人员进行技术交底。

2.4、建立成品保护制度。制定有针对性的成品保护措施,切实做好成品保护工作。

2.5、实行过程三检制度。在施工过程中进行自检、专检、交接检,最后再请监理和建设单位进行隐蔽验收。

2.6项目工程保证体系:

项目工程质量保证体系图

3、项目部组织管理机构

项目部组织管理机构图(附:内墙保温施工图纸)

内墙保温砂浆施工方案41654

内墙保温砂浆施工方案 一、工程概况: 鸿图新世纪广场A区分为A1、A2两栋,都是33层的高层民用住宅房,建筑总面积为:。结构形式为框架剪力墙结构,填充墙-1F采用烧结标准砖砌筑,其余部分均采用100、200厚的加气砼砌块和多孔砖砌筑。本工程设计外墙保温,现经业主和设计院更改为内墙外保温。采用材料为甲定厦门凯泥牌保温砂浆涂抹20mm,面层用网格布加5mm抗裂砂浆罩面。 二、施工准备: 1、搅拌机:必须是专用搅拌机,在搅拌保温砂浆过程中不能用于搅拌其它的材料; 2、砂浆原材料:①厦门凯泥牌专业保温砂浆原材料、②网格布、③凯泥牌专业抗裂砂浆; 3、施工墙面清洁; 4、抹灰相关用具; 5、胶粉聚苯颗粒外墙外保温界面剂。 三、施工工艺流程: 基层处理—→不同界面钉钢丝网—→打巴—→刷界面剂—→抹底层灰—→抹保温砂浆保温层—→贴网格布—→抹抗裂砂浆面层。 1、基层处理:首先将墙面不平之处凿平,墙上预埋管件安装完毕,预留孔洞位置正确,砌体灰缝的砂灰清理干净; 2、墙面处理后在不同材料交接面(即砼和砌块相结合面)钉300mm宽Ф厚10

×10钢板网(每边为150mm宽); 3、打巴:用垂球和2.5m长靠尺,用1:2的水泥砂浆做35×35的巴子。 四、施工要点: 1、施工部位:凡是外墙的内则面部份均抹砂浆保温层; 2、保温层厚度为20mm,抗裂砂浆面层厚度为5mm; 3、保温砂浆在搅拌过程中,不能加入任何外加材料,直接加水搅拌成稠状后涂抹在相应部位; 4、保温砂浆的搅拌水灰比为:1:1~,且每次搅拌成料后必须在1小时内将成料涂抹到相应部位; 5、因保温砂浆有纤维丝,在涂抹保温砂浆前必须用1:3的水泥砂浆打底,不能直接用于钢板网上; 6、保温砂浆要随拌随用,且在规定的时间内用完,不得将过期或超过规定时间内没用完的材料抹到墙上; 7、保温砂浆的搅拌过程中不能多次加水,必须是一次成料; 8、抗裂砂浆一定要在保温砂浆达到强度后方可进行施工。 五、施工质量要求: 1、保温砂浆必须严格按配合比配料,全部采用机械集中拌制,以保证拌制质量均匀达到设计强度; 2、严格控制保温层施工过程的用料,最厚处不能超过20mm;抗裂砂浆层最厚处不能超过5mm; 3、保温层施工过程中必须严格检查,以保证表面光滑、洁净、交接平整、灰线清晰、阴阳角方正、顺直的效果;

外墙保温施工方案

一、施工方案编制依据及参照规范 (一)、方案编制依据 1、业主提供的招标文件及其他附件资料。 2、国家和行业颁布的有关现行规范、标准及图集,省、市建委颁发的有关规定及其他技术指标。 3、施工现场踏勘的情况及本公司的综合实力。 (二)、方案参照规范 1、《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料GB/》; 2、《四川省居住建筑节能保温隔热工程质量验收规程DB51-2005》; 3、《挤塑聚苯板保温构造图集西南05J103》; 4、《外墙内保温建筑构造03J122》; 5、《墙体节能建筑构造06J123》。 二、工程概况 外墙墙体保温采用XPS挤塑聚苯板薄抹灰保温系统,板厚度为20mm,燃烧性能为B1级,粘结层采用粘结砂浆粘结,挤塑板进行界面处理,并用锚固件进行锚固,面层为3—5㎜厚抗裂砂浆加单层玻纤网格布。 三、工程目标 (一)质量目标 本工程质量目标为确保合格并力争优良,按国家行业颁布的现行相关工程质量验收标准验收。(二)安全文明目标 本工程要立足于保质量、保安全、抢工期的同时文明施工。安全生产实现无重大伤亡、火灾及重大设备事故,一般事故频率控制在5‰以内,争创安全文明标准化工地。 (三)工期目标 经现场踏勘,各栋建筑物外墙施工进度不一致。工期确保为单栋建筑外墙工作面书面交接后,自交接日起65天(日历天)。 四、施工组织 建立以公司工程部、现场项目管理、施工作业部门三级分层管理的组织,对各级人员规定其职责、权限和相互关系,建立责任制并组织落实。

项目管理部在项目经理的领导下,由责任工长、工程施工、质量监督、安全管理等职能人员组成,对质量、工期、安全进行全面协调控制。项目部组织体系图如下: 五、施工准备 1、技术准备 项目经理负责编制施工组织设计,提出进度、人力、机具、材料计划。下达工艺流程作业书和安全、技术交底单,由项目经理至班组进行逐层交底。 2、材料准备 确定材料规格、预算数量,组织主材、辅材的生产及采购,并组织材料进场。 3、劳动力准备 建立项目领导机构,调配施工班组,安排人员住宿,组织施工人员进场。 4、机具准备

内墙保温施工方案

温州社会保障大厦岩棉板内保温 施 工 方 案 鸿厦建设有限公司 2014-11-22

目录 1工程概况 (4) 1.1工程性质 (4) 1.2工程概况 (4) 2 编制依据 (5) 3施工准备 (5) 3.1材料准备 (5) 3.2机具准备 (9) 3.3基层准备 (9) 3.4技术准备 (10) 4施工工艺流程 (11) 5施工工艺说明 (12) 5.1施工准备 (12) 5.2岩棉板施工作业前提 (12) 5.3岩棉板及其配套材料进入现场复检要求: (12) 5.4基层墙面处理,墙体基面的尺寸偏差应符合下表: (12) 5.5吊垂直、套方、弹控制线,做灰饼 (13) 5.6粘贴岩棉板 (13) 6质量验收 (16) 6.1保温工程验收资料准备 (16) 6.2保温工程检验批 (17) 6.3质量验收 (17) 7质量保证措施 (17) 7.1质量承诺服务措施 (17) 7.2质量检查 (18) 7.3严把六关 (18) 7.4技术资料 (18) 7.5质量控制要点 (18)

7.6质量控制管理体系 (19) 8工期保证措施 (19) 9安全施工保证措施 (20) 9.1总包方的安全管理措施 (20) 9.2安全施工措施 (20) 9.3临电管理制度 (22) 9.4安全生产技术组织措施 (22) 9.5防火组织措施 (23) 9.6电气设备防火措施 (23) 9.7确保安全技术措施 (23) 10文明施工措施 (24) 10.1文明施工 (24) 10.2环境保护管理 (25) 10.3环境卫生管理 (26) 11材料管理及节约措施 (26) 12环保管理及消防防火措施 (26) 13成品保护措施 (27) 14施工技术资料管理 (27) 15技术节约措施 (27)

无机玻化微珠保温砂浆外墙保温系统施工工法

无机玻化微珠保温砂浆外墙保温系统施工工法 2.工法特点 无机玻化微珠保温砂浆具有导热系数低、抗裂性能强、无毒、无污染、防火、成本低、施工简 便等特点。与传统的施工方法相比,在使用功能上或施工方法上(包括材料性能、质量、安全、环保、工期、成本等技术经济效能)都具有明显的先进性和新颖性。其具体特性如下: 2.0.1中空玻化微珠球体导热系数很低,保温层厚度2cm 以上的建筑物内外热能交换不宜进行,具有优异的保温隔热性能。各组成部分具有物理-化学稳定性,保温效果稳定。 2.0.2本产品为单组份干粉材料,外观均匀、干燥无结块颗粒,质量稳定可靠,容重轻,能有效降低建筑物负荷;其耐老化性能好,抗开裂,能适应基层的正常变形而不产生裂缝或空鼓;其施工方式为涂抹式,具有高粘结性,与基底形成一个整体,不会形成板材保温的空腔,结构稳定,无需在其上胶结、钻孔、打钉等来固定,不影响墙体结构;能长期承受自重而不产生裂缝,憎水性能好;性价比高,综合性能优。 2.0.3具有优良的防火,吸音,透气,耐水,耐冻融等性能;主要原材料均采用无机材料,环保无害,搅拌时不需掺加水泥,无扬尘现象,能有效保证现场文明施工。 2.0.4操作方便,现场施工加水搅拌即可使用,可直接施工于干状墙体上,大大减少了施工管理费用。施工性能好,材质轻,找平性好,省工省料,大大降低了工人劳动强度,挺高了工人施工效率,且早强快干,这都大大缩短了施工周期,且后期维修简便。 3.适用范围 无机玻化微珠保温砂浆做法适用于建筑节能50%和65%目标要求的新建、扩建和既有房屋改造的工业民用建筑的外墙内、外保温和分户墙、地下室、车库、楼梯、走廊、消防通道、热桥单独保温隔热、EPS、XPS 的找平防火层或保护层等;建筑高度一般不超过100m;保温浆料直接与基层墙体构成外墙保温系统及与其他保温材料复合构成外墙保温系统两种类型;基层可以是钢筋混凝土墙及砌体墙等;外墙饰面层可采用涂料或面砖。

外墙保温施工方案

瞿家屯城中村改造项目外墙保温施工方案编制: 审核: 审批: 河南省万里建设发展有限公司 2017年 10 月 27 日

目录 9 1 1 2 2 3

外墙保温施工方案 一、编制依据 1、《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系列》JG149-2003 2、《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2004 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013); 4、《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2014) 5.、《外墙外保温建筑构造》12YJ3-1 二、工程概况 工程名称:开封绿地城 建设单位:绿地集团 建筑面积: 50万 m2 建筑层数: 33层 结构类型:框架剪力墙结构 三、施工部署

1、材料准备 (1)材料 A:外墙采用EPS膨胀聚苯板:本工程采用B1级板,要求主板厚度50㎜,材料进场后由材料员进行外观验收,检查外形、容重、厚度。外形整齐,厚度允许偏差±4mm。应根据块材单块体积,计算其重量检查容重是否超标,办理验收手续和记录。保温材料堆放要注意防潮,防止破坏和污染。 主要性能指标见下表。 聚苯板主要性能指标 求。

塑料膨胀锚栓性能指标

(1)外墙和外门窗框施工及验收完毕,表面达到《建筑工程质量检验评定标准》要求。 (2)屋面工程施工前应对屋面及女儿墙上所有垃圾、凸出屋面砼块等进行清理,使基层平整、干燥、干净。 (3)、所有出屋面的管道、设备或预埋件均应安装完毕,检验合格,并做好防水处理。 进行外墙保温施工的墙体基面尺寸偏差还应符合下表的规定。 墙体基面的允许尺寸偏差 (5)操作地点环境和基层温度不低于5℃,风力不大于5级,雨天不能施工。夏季施工,施工面应避免阳光直射,必要时可在脚手架上搭设防晒布,遮挡墙面。如施工中突然降雨,应采取有效措施,防止雨水冲刷墙面。 (6)外保温采用吊蓝施工。 (7)外墙面的雨水管卡、预埋铁件、空调眼、设备穿墙管道提前安装完毕,并留出保温层厚度。 (8)墙面平整度要符合安装保温要求,凹进孔洞或凸出部位要补平或剔凿。 (9)加气块部位砌体表面需要做界面处理。

玻化微珠外墙保温施工工艺

玻化微珠无机保温浆料 一、产品组成 本产品以硅酸盐类无机材料玻化微珠、水泥、纤维绒、粘接剂、添加剂等利用高新科技节能新材料,辅以化学助剂,采取新工艺复合,形成树脂纵横网状结构,疏松金间隙,坚固拉力的保温隔热材料。具有坚固、内能、不裂、不空鼓、隔热保温、吸潮防结露、无毒、无污染、防火、隔音十大优点。 本产品获国家专利:(在国家建筑材料测试中心)检测各项指标均达国家标准的(GB6566-2001)《建筑材料防射性核素限量》(GB/T7371-1998)规定的各项指标。其保温、节能、隔音优于其它产品。能达到建筑节能50%以上的要求,是建筑节能高新科技产品。 二、适用范围 1、适用于工业与民用建筑的墙体(陶粒混砖、空心砖、加气块、非粘土砖、粘土砖等)内保温及屋面的保温隔热。 2、适用于温度在-40-800℃范围内的冶金、石油、化工、电力、建筑、轻工的工程墙体、管道的保温、保冷。 三、产品特点 具有优良的保温、隔热性能、质轻、绝燃、吸音、无毒、防潮、粘接力强、综合造价低、施工简便等特点。 四、技术指标

五、施工要求 节能保温绝热材料为袋装,灰白色粉状材料,在施工现场直接加水搅拌均匀成浆体后即可使用,操作方便。 (一)外墙内保温施工要求 1、内保温层施工应在门窗柜、穿墙管线。墙体预埋件等施工完毕后进行。 2、内保温层施工应在屋面防水完工后,由顶层自上而下依次施工(如需要自下而上施工时,应加强保护),以免保温层渗水或被上一层渗水浸湿。 3、基层要求:砖石及砌块墙体表面平整,无灰尘,高处剔平,低处用水泥沙浆填实。现浇混土墙应事先拉毛。施工前应根据房间的高度和宽度,先在基层面上做冲筋。 4、门窗洞口用1:1水泥沙浆抹出宽50mm,厚度与保温层厚度相等的护角,并向延介成斜面,作为与保温层结构的接茬。 5、保温层施工应分层涂抹,按不同基层面进行处理:砖墙应淋适量水;混凝土面刷YJ-302拉毛处理一遍,加气块清刷浮灰后,喷刷加气混凝土界面处理剂一遍,然后涂抹第一层保温材料,厚度不超过30mm。基层干燥后再抹下一层,每层≤20mm,涂抹时应适度按压,以保证与墙体的粘接,不能在同一部位反复抹压,以保证与墙体的粘接,不能在同一部位反复抹压。达到设计厚度要求之后,用刮扛找平,压光即可。待完全干燥后可直接刮腻子。 6、踢脚作法,保温层和保护层应抹到地面。水泥踢用防水泥砂浆涂抹而成,木制踢肢直接粘贴在保护层上。 (二)层面外保温施工要求 1、层面保温应在层面设备安装结束后进行,施工应避开雨水天气,在屋面防水完成之前必须对保温层进行遮盖保护。 2、施工前层面应清扫干净,并在层面四周做好保温厚度标准。 3、保温层施工应分层涂抹,第一层厚度不得超过30mm,基本干燥后再抹下一层,每层厚度为15-20mm,直到达到设计规定厚度,涂抹时应适度压实,尤其注意与屋面板四周连接位应粘贴牢固。 4、在抹最后一层必须压纤维网施工,已保证保温层无龟裂,整体效果好。 (三)工程验收 1、墙体内保温验收从自然间抽查10%,公共设施等大空间每200m2抽查一次,要求外观光滑、平整、不得有爆灰,脱层、阴、阳角垂直、方正、平整、垂直偏差可为:2-4mm。保温层与基面粘接牢固,不空鼓,用插针法检查保温层厚度。 2、外保温验收要求:保温层表面平整、光滑、无裂缝。保温层与基层粘接牢固,没有空鼓现象,保温层厚度用插针法抽样检查。 六、无机保温材料与苯板保温性能对比:

外墙保温施工方案

外墙外保温 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 年月日 目录 一、编制依据 二、工程概况

三、系统安全论证 四、工艺做法 五、施工准备 六、质量标准和质量控制 七、部分节点处理 1.编制依据 1. 1花园楼施工图纸。 1.2花园楼工程施工组织设计。 1. 3 国家有关的规范、标准、规程。 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 《外墙外保温工程技术规程》(JGJ 144-2004) 《建筑安装分项工程施工工艺规程》 (DBJ01-26-96) 《工程建设标准设计图集》DBJT19-20-2005 二、工程概况 XX工程楼位于区,总建筑面积为㎡,地上层,地下

层,建筑高度 m,体型系数为0.18。结构墙体为现浇混凝土200mm,局部窗洞口下部为加气混凝土砌块填充,外饰面粘贴面砖。 本项目拟采用65%建筑节能标准进行保温要求。根据《河南省居住建筑节能设计标准(寒冷地区)》(DBJ41/062-2005)的要求,河南地区体型系数≤0.3时,外墙平均传热系数限值W不能超过0.75W/(㎡·K)。查标准附表E中4.1项,当结构墙体为钢筋混凝土时,选用聚苯板50mm厚时W为0.79(不满足标准),选用聚苯板55mm厚时W为0.70,满足节能要求,所以本工程保温材料选用50mm厚聚苯板即可。局部墙体需采用40mm厚聚苯板和挤塑板保温,具体部位见节点做法。 三、系统安全论证 目前所有规范中,后贴苯板保温做法对瓷砖饰面采取了回避态度,无明确做法标准。但部分城市高层建筑立面污染严重,对自洁要求较高,不少开发商喜欢陶瓷墙砖的质感、线条、自洁和耐久等优点,要求提供带瓷砖饰面的外保温系统。因此,虽然标准、规程对此采取回避的态度,但保温工程贴瓷砖的项目估计已超过100万m2,而且多数是高层。根据北京原住总有限责任公司于2003年编制了后贴苯板的外保温面砖饰面系统企业标准,郑州****公司在河南建筑科学研究院经过体系检测,成功通过了耐老化实验,“馨丽佳”外墙外保温技术经过25年老化实践证明,会为你的“馨丽佳”外墙外保温。该标准以当时的一栋22层公寓为样板,从开始的专家初步论证、现场试验,到最后的实体检测和专家评议,均圆满的获得成功(评议资料见附件)。至今,“馨丽佳”外墙外保温饰面砖做法已完成外保温面积近20万平米,未出现任何问题。且本系统已通过耐侯性能检测,这也表明该系统在长时间的

内墙保温墙面施工方案

内墙保温墙面施工方案 一、编制依据: 1、神华二期17#住宅楼建筑施工图纸; 2、设计变更及相关合同文件; 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 4、《建筑装饰 装修工程施工质量验收规范》GB50210-2013 二、工程概况 神木新村神华小区二期工程N6标17#住宅楼项目工程,位于神木县新村,地上26 层为住宅,地下3 层为储藏间,结构形式为框架剪力墙结构,建筑高度79.35m,建筑面积为21114.01川。 设计采暖与非采暖房间内墙采用30mm厚玻璃棉复合板,做保温处理。内墙保温层面积2046.32川。 三、施工准备 1 、材料准备和机具 (1)1200*600*30 厚玻璃棉复合板,应厚度一致。 (2) 80mn膨胀锚栓。 ( 3)抗裂砂浆,抹面砂浆采用同一产品,同一厂家,具备出厂材料证明文件成品砂浆。 (4)网格布(丝径0.90 士0.04mm 网孔大小12.7 x 12.7mm)。 2、作业条件: ( 1 )结构工程全部完成,并经有关部门验收,达到合格标准。 ( 2)加气混凝土墙基体表面的灰尘、污垢和油渍等,应清理干净,并洒水湿润。 3)施工时使用的架子应提前准备好,横竖杆要离开墙面及墙

角200?250mm以利操作,严禁在墙面上预留临时孔洞。 (4)保温浆料抹灰前应检查基体表面的平整,以决定其抹灰厚度。 3、人员配置:项目部要求防水单位选派的主要管理人员及施工人员均为实践比较丰富的,在施工前,针对本项目特点,将重点对其技术人员和施工班组进行三级安全教育和详细的技术交底。 4、砂浆配置 抗裂砂浆及抹面砂浆都是采用成品砂浆: 将成品砂浆倒入桶内,加水搅拌3 分钟,抗裂砂浆搅拌时不得加水,并应在配制后2 小时内用完。 四、工艺流程 基层墙体处理、验收-吊直线、水平线、套方、弹控制线-配制专用界面粘结剂-粘贴玻璃棉复合板板-安装锚栓(打孔、上套管、稍露)—抹低层抗裂砂浆—挂贴网格布—安装锚栓(钉圆盘)—抹面层抗裂砂浆 五、施工工艺及做法 1、建筑工程主体按国家现行的工程验收合格后方可进行内墙保温施工。 2、基层墙体处理:墙面应清理干净无浮灰,油污等妨碍粘结的 附着物,在基层墙体合格后,挂垂线及水平线,抹水泥砂浆找平层, 找平层抹灰应分层进行。一次抹灰厚度不应超过10mm用2m检测尺检查,最大偏差小于4mn,超差部分应剔凿修补平整,对突出墙面的装饰檐线、窗套、阳台等部位要做防水。

玻化微珠保温板施工方案

集聚能量创新科技 玻化微珠保温板外墙外保温系统 施 工 方 案 工程名称: 编制单位:苏州邦晖防火保温材料有限公司 编制日期:年月日 外墙外保温玻化微珠保温板施工方案(一)施工准备

1.基层墙体 基层墙体应符合《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210的标准,墙面的疏松、粉尘、污垢和脱膜剂清理干净,墙面平整度超差部分应剔凿或修补,伸出墙面的(设备、管道)连接件已安装完毕。外保温施工的墙体基面的尺寸偏差应符合表1的规定。 在轻质墙体上施工或对既有建筑进行外保温改造时,需对外保温墙体表面进行检查,通过计算验证,确认其与所用玻化微珠保温板胶粘剂达到应有的粘结强度。即 F=B×S≥0.10N/mm2 式中,F----应有的粘结强度(N/mm2) B----基层墙体与所用玻化微珠保温板胶粘剂的实测粘结强度 S----粘结面积率 基层墙体为混凝土墙、混凝土多孔砖(砌块),以及其有脱膜剂影响时,其外侧应有水泥砂浆找平层。 门窗口 门窗洞口经过验收,洞口尺寸位置达到设计和质量要求;门窗框或附框安装完毕。 2.气候条件 操作环境和基底温度不低于5℃,风力不大于5级,雨天不能施工。 夏季施工,施工面应避免阳光直射,必要时可在脚手架上搭设防晒布,遮挡墙面。如施工中突遇降雨,应采取有效措施,防止雨水冲刷墙面。 3.施工机具 外接电源设备、电动搅拌器、开槽器、角磨机、电锤、称量衡器、密齿手锯、壁纸刀、剪刀、螺丝刀、钢丝刷、腻子刀、专用抹子、阴阳角抿子、托线板、2m 靠尺、墨斗等。 4.材料准备 材料应分类挂牌存放,玻化微珠保温板应按要求放置,粉料应防潮。可按厂方建议的方法和材料说明进行操作。 图1涂料饰面施工流程图

最完整的外墙保温施工方案

施工方案(分包单位)XXXXXXXX有限公司

一、工程概况: 1、工程名称: 2、工程地点: 3、工程面积:约计平方米 二、施工组织管理: 为保证按甲方要求工期,安全优质完成工程任务,特配备有经验的现场管理人员,以及具有丰富施工作业经验的现场操作人员,具体安排如下: 1、现场管理人员(施工队长)和公司工程部经理全权负责施工管理,其职责如下: A、负责施工队的管理; B、负责与甲方、建筑方保持经常联系,直辖市与各方联系; C、根据工程进度要求安排工人调度; D、分段检查工程进度、质量及验收工程; E、检查安全生产及文明施工情况;发现问题应及时纠正处理; F、参加协调会议。 2、现场技术人员: A、负责现场技术、质量工作; B、指导施工队人员严格工艺流程进行施工; C、按甲方提供外墙各种颜色面积,换算成材料用量,上报公司完成一次性颜色调制,再分批发货。 3、施工班长职责: A、负责施工现场的具体管理工作; B、安排施工队班组每天的具体施工任务; C、根据甲方的进度要求,及时增减施工班组人员; D、施工前应和土建单位对墙面进行交接; E、施工人员严格按照施工工艺流程施工; F、每道工序完成时,应检查施工质量情况并作记录,须由工程技术员、施工队长一起初检合格后,才能进行下道工序的施工。 G、对安全生产、文明施工负责,应教育全体施工人员严格遵守。 H、对已完工的墙面做好保护工作,杜绝破坏及污染。 三、外墙保温施工准备 1、施工条件 (1)施工前需对外墙表面进行检查,空鼓处要彻底清除,开裂处应认真修补,墙面平整度超差部分应请土建部门整改。 (2)伸出墙面的(设备、管道)联结件已安装完毕,并留出外保温施工的余地。 (3)操作地点环境和基底温度不低于5℃,风力不大于5级,雨天不能施工。 (4)夏季施工,施工面应避免阳光直射,必要时可在脚手架上搭设防晒布,遮挡墙面。如施工中突遇降雨,应采取有效措施,防止雨水冲刷墙面。

玻化微珠保温砂浆施工工艺流程图

外墙膨胀玻化微珠保温砂浆 施 工 专 项 方 案

施工组织设计(施工方案)报审表

一、工程概况: 1、工程名称: 2、工程地点: 3、建筑项目名称: 二、编制依据: 1、JGJ144-2004,J408-2005《外墙保温工程技术规程》 2、DBJ13-82-2006,J10790-2006《居住建筑节能工程施工技术规程》 3、DBJ04-259-2007(地方标准) 4、DBJ13-83-2006,J10791-2006《居住建筑节能工程节能施工质量验收规程》等相关的国家规、标准和规定文件。 三、膨胀玻化微珠保温砂浆保温系统性能介绍说明: 3.1、玻化微珠外墙保温系统 3.1.1、玻化微珠保温系统概述 玻化微珠保温系统以玻化微珠干混保温砂浆为保温层,在保温层面层涂抹一层具有防水抗渗、抗裂性能的抗裂砂浆,与保温层复合形成一个集保温隔热、抗裂、防火、抗渗于一体的完整体系(图1)。该系统不仅具有良好的保温性能,同时具有优异的隔热、防火性能且能防虫蚁噬蚀,属新型建筑保温材料,已有大量的工程实践。

图1 玻化微珠保温系统构造示意图 玻化微珠保温系统适用于多层及高层建筑的钢筋混凝土、加气混凝土、砌块、烧结砖和非烧结砖等围护墙的、外保温抹灰工程,以及地下室、车库、楼梯、走廊、消防通道等防火保温工程,也适用旧建筑物的保温改造工程。 3.2、玻化微珠保温砂浆研制机理 3.2.1、新型保温材料——玻化微珠的特性 轻骨料玻化微珠是一种无机物玻璃质矿物材料,是由火山岩粉碎成矿砂,经过特殊膨化烧法加工而成,产品呈不规则球状体颗粒,部为空腔结构,表面玻化封闭,理化性能稳定,具有质轻、隔热防火、耐高低温、抗老化、吸水率小等优良特性。可替代粉煤灰漂珠、玻璃漂珠、普通膨胀珍珠岩、聚苯颗粒等诸多传统轻质骨料在不同制品中的应用,是一种环保型高性能无机轻质绝热材料。玻化微珠的物理性能见表1。 表1 玻化微珠物理性能 玻化微珠作为建筑保温材料可以弥补用聚苯颗粒和普通膨胀珍珠岩作轻质骨料的其他传统保温材料中诸多缺陷和不足,可以克服膨胀珍珠岩的吸水性大、易粉碎、在搅拌中体积收失率大、产品后期保温性能降低和易空鼓开裂等不足之处,同时又弥补了聚笨颗粒有机材料易燃、防火性能差、高温产生有害气体和耐老化性耐候性低等缺陷。可广泛用于建筑节能、化工填料、科技农业、耐火材料和防火吸音等行业,后续的应用领域也十分广泛。

内墙保温墙面施工方案

内墙保温墙面施工方案 一、依据标准: 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 2、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2001 二、施工准备 1、材料准备和机具 (1)水泥:复合32.5号水泥,颜色一致,宜采用同一批号的产品。 (2)界面剂:应采用同一产品,同一厂家,具备出厂材料证明文件。 (3)砂:平均粒径0.35~0.5mm的中砂,砂颗粒要求坚硬洁净,不得含有粘土、草根、树叶、碱质及其它有机物等有害物质。砂在使用前应筛好备用。 (4)主要机具:砂浆搅拌机、7mm及5mm孔径的筛子、一般常用的抹灰工具。 2、作业条件: (1)结构工程全部完成,并经有关部门验收,达到合格标准。 (2)加气混凝土墙基体表面的灰尘、污垢和油渍等,应清理干净,并洒水湿润。 (3)施工时使用的架子应提前准备好,横竖杆要离开墙面及墙角200~250mm,以利操作,严禁在墙面上预留临时孔洞。 (4)保温浆料抹灰前应检查基体表面的平整,以决定其抹灰厚度。 3、材料配制: (1)、基层界面砂浆的配制: 界面剂:中细砂:水泥=1:1:1(重量比单位:Kg),先加入1份界面剂再加入1份中细砂和1份水泥,搅拌均匀成浆状。 (2)、胶粉聚苯颗粒的配制:现将35~40 Kg水倒入砂浆搅拌机内(加入的以满足施工和易性为准),倒入一袋胶粉料搅拌3~5分钟,然后在倒入一袋聚苯颗粒轻骨料继续搅拌3分钟,直到搅拌均匀,胶粉聚苯颗粒应随搅随用,且在4小时内用完。

(3)、抗裂砂浆的配制: 抗裂剂:中细砂:水泥=1:3:1(重量比单位:Kg),用砂浆搅机拌均匀或提式搅拌器搅拌,先加入抗裂剂、中细砂搅拌均匀后,再加入水泥继续搅拌3分钟,抗裂砂浆搅拌时不得加水,所用中砂为干砂,并应在配制后2小时内用完。 三、施工工艺及做法: 施工工艺流程:基层墙体处理→界面砂浆→30厚胶粉聚苯颗粒保温层→3~5厚抗裂砂浆复合两层耐碱网布 2、施工做法: (1)、基层处理 ○1、彻底清除基层墙体表面浮灰、油污、脱模剂、空鼓及风化物等影响墙面施工的物质,墙体表面凸起物大于或等于10时应剔除。 ○2、各种材料基层墙体均应满涂基层界面剂砂浆。 (2)、保温层施工准备 按设计要求的保温层厚度,用胶粉聚苯颗粒做标准厚度贴饼冲筋以控制保温层的厚度。 (3)保温层施工 ○1、胶粉聚苯颗粒保温层施工至少应分两遍,每遍所抹胶粉聚苯颗粒厚度不宜超过20,间隔24小时。 ○2、胶粉聚苯颗粒保温层施工应自上而下。 ○3、最后一遍胶粉聚苯颗粒施工时应达到贴饼、冲筋的厚度、并用大杠搓平,使墙面平整度达到标准要求。

外墙保温施工方案46665

外墙保温有多种材料。 目前主要有:聚苯颗粒保温砂浆、挤塑板保温等。 但是无论那种保温,工艺是不一样的。比如外墙涂料和外墙瓷砖的工艺有着本质的区别。 聚苯颗粒保温砂浆外墙如果是贴瓷砖,就要挂钢网。涂料外墙就不需要挂网。 外墙瓷砖面层做聚苯颗粒保温层,保温层单价在65-70元每平方米(材料、人工)。 外墙做挤塑板保温层,保温层单价在90-110元每平方米(材料、人工)。各个省市的材料市场价位不一样。 玻化微珠无机保温砂浆单价1550一吨按3公分计算可以涂220个平方左右平方单价大概在7元左右,玻纤网格布一般的在8角左右一平方,抹面砂浆900一吨按0.3公分厚计算可以涂300平方左右,平方单价在3元,外墙无机保温人工单价我们成都在13-16左右其余的就是税金,管理费,配合费等等了成本大概在25-27的样子一般承包外墙保温利润要控制在10元左右 抗裂砂浆(抹面胶浆)的性能 抗裂砂浆(抹面胶浆)是一种新型的抗龟裂材料,它解决了一直困扰建筑界的一大难题—轻体保温层面裂断问题,它是一种抗拉程度高,易施工抗冷冻的优质环保材料。 抗裂砂浆(抹面胶浆)的性能参数 项目标准要求实测值 拉伸粘接强度,Mpa(与膨胀聚苯板) 原强度,≥0.10破坏界面在聚苯板上0.12破坏界面在聚苯板上 拉伸粘接强度,Mpa(与膨胀聚苯板) 耐水,≥0.10破坏界面在聚苯板上0.11破坏界面在聚苯板上 拉伸粘接强度,Mpa(与膨胀聚苯板) 耐冻融,≥0.10破坏界面在聚苯板上0.11破坏界面在聚苯板上 柔韧性(压折比) ≤3.0 3.0

可操作时间(与膨胀聚苯板) 1.5~4.0 4.0 抗裂砂浆(抹面胶浆)的应用范围 主要用于外墙外保温或内保温层面,聚苯板、挤塑板等外层面的封面。 抗裂砂浆(抹面胶浆)的施工方法 1、清除墙体的灰尘、油污、杂物、使表面清洁干净。 2、配制:砂浆粉:水=1:0.3,用砂浆搅拌机或手提搅拌机搅拌均匀。 3、在墙体上做点状粘或薄粘方法均可,压紧以达到平整。 4、施用量:1-1.5kg/m2。 粘接砂浆 技术性能: 项目标准要求实测值 拉伸粘结强度,Mpa(与水泥砂浆)原强度,≥0.60 1.68 拉伸粘结强度,Mpa(与水泥砂浆)耐水,≥0.40 0.85 拉伸粘结强度,Mpa(与膨胀聚苯板)原强度,≥0.10破坏界面在聚苯板上0.12,破坏界面在聚苯板上 拉伸粘结强度,Mpa(与膨胀聚苯板)耐水,≥0.10破坏界面在聚苯板上0.11,破坏界面在聚苯板上 可操作时间(与水泥砂浆) 1.5~4.0 4.0 可操作时间(与膨胀聚苯板) 1.5~4.0 4.0 注意事项:1、施工温度大于5℃ 2、拌制好的砂浆应在2小时内用完,严禁使用已凝固硬化的砂浆。 3、参考用量:粘贴聚苯板或挤塑板用量约为3 kg/m2 胶粉聚苯颗粒

玻化微珠外墙保温施工方案

外墙外保温(专项)施工方案报审表工程名称:中华华丹·国坛酒庄旅游综合体项目

注:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。 中华华丹·国坛酒庄旅游综合体项目(会展中心、行政大楼、交易管1~7#楼) 中空玻化微珠 外 墙 外 保 温 施 工 专 项 方 案

编制人: 审核人: 编制单位:重庆宏耀建设(集团)有限公司 编制时间: 施工方案目录一、工程概况及特点 (1) 1、工程概况 (1) 2、系统特点 (1) 3、工艺原理 (1) 二、施工材料 (2) 1、材料准备 (2) 2、材料检验 (3) 三、施工部署 (4) 1、施工准备 (4) 2、项目部组成 (5) 3、劳动力组织 (5) 4、机具组织 (5) 5、安全准备 (5) 6、技术准备 (5) 7、进场施工必备条件 (5)

8、现场管理要求 (6) 9、施工组织结构图 (6) 四、施工程序流程图 (7) 五、施工工艺 (8) 1、材料配制 (8) 2、施工要点 (8) 3、弹线 (8) 4、建筑保温砂浆的施工 (9) 5、抗裂砂浆保护层施工 (11) 六、劳动组织 (11) 1、劳动力计划 (11) 2、材料计划 (12) 3、施工进度 (12) 4、工程质量管理目标网络图 (13) 七、安全管理 (14) 1、施工现场安全管理机构网络图 (14) 2、材料存放方案 (14) 3、施工安全措施 (15) 4、高空坠落预防措施 (16) 八、质量要求 (16) 1、质量控制 (16) 2、质量要求 (17)

施工组织方案 一、工程概况及特点 1、工程概况 工程名称:中华华丹·国坛酒庄旅游中合体项目(会展中心、行政大楼、交易馆1~7#楼)工程 保温结构:无机玻化微珠外墙外保温系统 施工单位:重庆宏耀建设(集团)有限公司 本工程位于贵州省仁怀市茅台镇中华村,总建筑施工面积约50000 平方米,为框架结构,保温体系为玻化微珠无机保温砂浆外墙外保温,保温层厚度30mm,工期40天。2、系统特点: 玻化微珠保温砂浆是新型绿色无机材料,无毒无害,具有优良的吸音、透气、耐高温、耐水、耐冻性能。 玻化微珠保温砂浆外墙保温系统具有优良的保温隔热性能、抗老化耐候性及防火性能,不空鼓开裂,强度高、粘接、抗流挂性能好、防虫蚁噬蚀,施工方便,现场施工加水搅拌即可直接施工于干状墙体上,材料的利用率高,基层剔补量小,节约人工费。是一种适用范围广,技术成熟度高,施工可操作性强,施工质量易控的外墙保温系统,是目前综合优势最多的外墙外保温做法。 另外,玻化微珠保温砂浆材料保温系统防火不燃烧。可广泛用于密集型住宅,公共建筑,大型公共场所,易燃易爆场所,对防火要求严格场所。还可作为防火隔离带施工,提高建筑防火标准。 3、工艺原理: 本工法采用现场抹灰成型保温层的做法,墙体基层用界面砂浆处理,使吸水率不同的材料附着力均匀一致:保温层形成一个整体,减缓增长强度的配比及大量纤维的添入使保温层不易发生空鼓;柔性抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布增强了面层柔性变形能力、提高了抗裂性能;弹性底涂可有效阻止液态水进入,并有利于气态水排水;柔性耐水腻子位于保温层的面层,具有更强的柔韧性;饰面宜选用丙烯酸类水溶性涂料,与保温层变型相适应。系统各构造层材料柔韧性逐层

外墙保温施工方案82650

一、编制依据 1.1施工组织设计及施工图纸; 1.2《外墙外保温工程技术规程》(JGJ144-2004); 1.3《建筑节能工程施工质量验规范》(GB50411-2007); 1.4《外墙外保温图集》(88J2-9); 1.5《建筑外保温图集》(10BJ2-11); 1.6《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB50210-2001); 1.7《外墙外保温施工技术规程》(DB11/T584-2008); 1.8《绿色施工管理规程》(DB11/513-2008) 1.9《建筑工程资料管理规程》(DB11/695-2009) 说明:本工程为剪力墙结构,主体已施工完毕,外墙为后贴55mm厚石墨聚苯板,局部为粘贴30厚石墨聚苯板,石墨聚苯板耐火等级为B1级;每二层设置防火隔离带,防火隔离带选用EXC泡沫水泥保温板,饰面面层为外墙涂料。 三、施工部署及准备 3.1、根据工程需要组织劳动力,总体施工顺序:2013年4月1日开始施工,计划6月15日前施工完毕。施工由上而下进行。 3.2、施工计划:精心组织足够的劳动力、安排好职工宿舍、解决施工生活用水用电及住宿问题。进场前务必提前做好各施工班组之间的工序衔接协

调工作,及时地交替移交,避免影响施工生产进度。 3.3、根据施工图纸及现场的实际情况,结合施工方案、统计各类材料用量、制订施工计划、技术措施及目标,做好技术交底工作等。 3.4、劳动力组织:精心组织管理人员及技术工人50人,杂工10人;进场后及时签定安全生产协议,同时组织职工安全教育、消防教育的考试,经考试合格后方可安排上岗。 3.5、施工机具:外接电源设备、电动搅拌器、开槽器、云石机、电锤、冲击钻、手工锯、壁纸刀、螺丝刀、垫片、钢丝刷、刮刀、抹子、托线板、靠尺、墨斗、钢丝、线坠、油漆刷等。 3.6、主要材料准备:满足施工生产的需要按时间段、分批进场、集中码放整齐;主要材料有:55mm厚石墨聚苯板、水泥砂浆、抗裂砂浆、膨胀螺栓、玻纤网格布、镀锌钢丝网等。 四、主要施工工艺流程及施工方法 4.1、施工工艺流程 面层为外墙涂料的外保温做法:

内外墙粉刷及外墙保温施工方案复习过程

内外墙粉刷及外墙保温施工方案

绿地苑项目11、12、13、15#楼 二 次 结 构 后 期 工 程 施 工 方 案 编制单位:河南省兴华建安工程有限公司 编制人: 审核人: 编制日期: 2017年2月17日

一、工程概况 1.工程名称:绿地苑11、12、13、15#楼 2.建筑面积:11#楼420 3.32m2、12#楼4236.89m2、13#楼4508.45m2、15#楼3597.02m2 3.主要单项工程概括:一层砌体及砼构件、内外粉刷、屋面工程、公共部分地砖及顶棚、卫生间及阳台、栏杆扶手、外墙保温、外墙漆、门窗及外装饰、水电安装等工程。 其中:11#楼一层砌体188m3,砼20m3。12#楼一层砌体125m3,砼16m3。13#楼一层砌体200m3,砼25m3。15#楼一层砌体100m3,砼13m 3。 11#楼内墙抹灰面积9173m2,外墙抹灰面积2698m2,外墙保温面积2020m2。12#楼内墙抹灰面积8814m2,外墙抹灰面积2651m2,外墙保温面积1902m2。13#楼内墙抹灰面积9971m2,外墙抹灰面积2966m2,外墙保温面积2009m2。11#楼内墙抹灰面积7890m2,外墙抹灰面积2477m2,外墙保温面积2089m2。 二、施工安排与进度计划 1 、根据2017年2月14日会议要求二次结构于5月1号土建完成,2017年7月31号交工做出如下安排。 2、安装好现场临时施工用电、用水线路,让塔吊、施工吊篮能够安全运行,做好安全文明施工。 3、熟悉施工图纸,对劳务队进行施工技术交底和安全技术交底,多转,多看把图纸内容交代清楚,把一切危险源消灭在萌芽状态。 4、11、12、13、15#楼工人如下:

外墙保温施工方案43518

洛浦县人民医院综合诊疗楼外墙保温施工方案 审批: 审核: 编制: 北京市第三建筑工程有限公司 洛浦项目部 2012年5月15日

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、原材料要求及进场检验 (2) 四、聚苯板保温层施工 (3) 五、质量保证措施 (7) 六、安全、文明施工保证措施 (8)

一、工程概况 本工程为洛浦县人民医院综合诊疗楼,位于新疆和田地区洛浦县双拥路66号,本工程地下一层,地上主楼8层,建筑高度34.35m(女儿墙高度),总建筑面积13258.41m2,其中地上面积11796.01m2,地下面积1462.40m2。本工程为一类高层建筑,耐火等级一级主要结构形式为钢筋混凝土框架结构,地震设防烈度为7度,建筑抗震设防分类为乙类。 本工程体形系数0.16,东向窗墙比为0.31,西向窗墙比为0.24,南向窗墙比为0.16,北向窗墙比为0.12。 外墙保温做法:外墙采用50厚挤塑聚苯板保温措施;屋顶保温层为70厚挤塑聚苯板。 二、编制依据 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005 《外墙保温技术规程》JGJ144-2004 《公共建筑节能构造》06G908-1 三、原材料要求及进场检验 1、建筑节能工程材料进场应提供节能保温材料合格证和复验报告。 2、对建筑节能工程的墙体、屋面、地面、门窗、幕墙工程应按节能规范明确规定的部位、项目、内容进行隐蔽验收,并应填写节能隐蔽验收记录。对相应设备应随施工进度和与节能有关的隐蔽部位和内容进行隐蔽验收和记录,并均应提供必要的图像资料。 3、挤塑聚苯板的表观密度不得小于20kg/m3,氯指数≥30,其余性能应符合《绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料》(GB/T10801.1—2002)的规定。

玻化微珠内墙保温施工方案

XXXXXX信息大厦 玻化微珠内墙保温施工方案 编制: 审核: 批准: 2014年3月17日

目录 一、编制依据 (2) 二、材料特征 (2) 三、施工准备 (2) 四、砂浆配制 (3) 五、施工工艺 (3) 六、质量检验 (5) 七、成品保护 (5) 五、安全及文明施工措施 (6) 玻化微珠内墙保温施工方案

一、编制依据 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 2、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 3、《建筑保温砂浆标准》GB/T20473-2006 4、《膨胀玻化微珠轻质砂浆》JC/T283-2010 5、栾川金融信息大厦工程设计图纸及相关变更文件 二、材料特征 玻化微珠保温砂浆是由玻化微珠、水泥及外加剂组成的干混型高性能无机保温材料。该保温系统中保温隔热层采用玻化微珠做轻骨料,代替传统的普通膨胀珍珠岩、聚苯颗粒轻骨料,形成无机保温砂浆,现场加水搅拌即可使用,可直接抹于围护结构上。无机玻化微珠复合保温砂浆具有导热系数低、抗裂性能强、无毒、无污染、防火、施工简便等特点,具体特性如下: 1、导热系数低,具有优异的保温隔热性能,各组成部分具有物理—化学稳定性,保温效果稳定。 2、干粉材料外观均匀,干燥无结块颗粒,质量稳定可靠,容重轻,能有效降低建筑物负荷,长期承重而不产生裂缝,性价比高,综合性能优良。 3、具有优异的防火、吸音、透气、耐水、耐冻融等性能,主要原材料均采用无机材料,环保无害,搅拌时不需添加水泥,现场无扬尘,能有效保证现场文明施工。 4、操作方便,施工性能好,材质轻,找平性能好,大大降低了工人劳动强度,提高施工效率,且早强快干,大大缩短施工周期,且后期维修简便。 三、施工准备 1、保温施工前应做好结构验收,墙面基层的垂直度和平整度应符合现行国家施工验收规范的要求。 2、墙面的预埋管线、线盒、空调洞等应提前安装完毕并验收合格。 3、混凝土墙柱、梁等部位的钢筋头和凸起物应清除干净。 4、基层墙面在施工前应进行清理,清洗油渍、清扫浮灰等,施工前一天浇水

玻化微珠保温施工工艺修订稿

玻化微珠保温施工工艺集团档案编码:[YTTR-YTPT28-YTNTL98-UYTYNN08]

玻化微珠保温施工工艺? (单、双组份材料)涂料饰面? 一、玻化微珠保温系统材料施工现场搅拌方案? 根据施工合同要求选择玻化微珠保温系统材料施工现场搅拌方案? (要求配置强制式砂浆搅拌机搅拌,搅拌人员专职。确保搅抖比例、方法和时间的准确)界面砂 浆现场搅拌要求:(应根据搅拌桶.强制式砂浆搅拌机的容积确实投料的数量)(1)(单组材料)搅拌方法(加料顺序):将界面砂浆粉料倒入灰桶中,按比例加入一定量的水(粉料:水=1:0.75),然后用手提搅拌机搅拌成均匀浆状即可,稠度根据现场施工来定。保温浆料现场搅拌要求:(应根据搅拌桶.强制式砂浆搅拌机的容积确实投料的数量)(1)应严格控制玻化微珠材料的水灰比、稠度。灰水比为1:0.75,稠度为5-7cm。(双组材料)搅拌方法(加料顺序):先用计量桶加入一 定量的水(据天气气温状况水量可适当调节),开动机器加入玻化微珠保温粉料3包搅拌2分钟 以上成均匀浆状,然后再加入5包玻化微珠材料继续搅拌5分钟至均匀浆状后方可施工, (单组材料)搅拌方法(加料顺序):搅拌时不需添加其它任何材料,先用计量桶加入一定量的水(据天气气温状况水量可适当调节),开动机器加入玻化微珠保温浆料2-3包。继续搅拌5-7分 钟至均匀浆状后方可施工,搅拌好的玻化微珠保温浆料应在4小时内用完。落地的玻化微珠保温 浆料清除杂物后,按4份保温材料掺1份落地保温材料搅拌均匀后方可使用。抗裂砂浆施工现场 搅拌要求:(应根据搅拌桶.强制式砂浆搅拌机的容积确实投料的数量)(1)应严格控制抗裂砂浆的水灰比、稠度,灰水比为1:0.75,稠度为6-8cm。 (2)搅拌方法(加料顺序):先用计量桶加入一定量的水(据天气气温状况水量可适当调节),开动机器再加入抗裂砂浆粉料4-5包继续搅拌5分钟至均匀浆状即可施工。(3)稠度根据现场施工来定,搅拌好的抗裂砂浆应在3小时内用完。 二、施工程序: 墙面清理——吊垂直、套方、抹灰饼——浇水预湿——1:3水泥砂浆找平(超过玻化微珠层厚 度的墙面)——涂界面处理剂——随即抹第一遍玻化微珠材料——浇水养护——再抹第二遍玻化 微珠材料——用木杠刮平——检查平整度、垂直度——用木抹提浆、铁抹压实——浇水养护—— 检查玻化微珠层空鼓、平整度——粘贴分格线条(内保温工程无)——隐蔽 工程验收——涂抹抗裂砂浆——铺压玻纤网格布——验收? 以上施工程序,每遍工序施工完后,需要通过甲方、监理验收后方可进入下道工序的施工。 三、保温系统施工说明? 1、基层处理:1.用10%火碱水除去表面油污,再用清水将碱液冲洗干净后晾干。在进行界面处 理前将墙面上残余砂浆、污垢、灰尘清理干净、浇水润湿。 2.吊垂直、套方、根据设计厚度做好玻化微珠材料灰饼(灰饼应用玻化微珠砂浆做)、玻化微 珠层灰饼全部施工完后,检查所有墙面的保温层厚度,超过玻化微珠层厚度的局部墙面,应用 1:3的水泥砂浆进行刮糙。糙面施工完毕后,应满足玻化微珠厚度。 3、玻化微珠层施工应提前两天浇水,每天两遍以上,使渗水深度达到8—10mm为宜,抹灰前最后一遍浇水应提前1小时。

相关文档