文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 施耐德变电站综合自动化监控管理系统方案

施耐德变电站综合自动化监控管理系统方案

施耐德变电站综合自动化监控管理系统方案
施耐德变电站综合自动化监控管理系统方案

变电站综合自动化监控管理系统方案

2010年8月

目录

1、施耐德 ION-Enterprise系统简介 (4)

1.1 施耐德 ION-Enterprise系统概述 (4)

1.2 施耐德 ION-Enterprise系统总体技术和性能指标 (5)

1.2.1执行国家或部颁标准 (5)

1.2.2 工作环境 (7)

1.2.3工作电源条件 (7)

1.2.4电磁兼容性 (7)

1.2.5抗干扰性能满足 (8)

1.2.6系统主要性能指标 (8)

1.3 施耐德 ION-Enterprise系统网络拓扑结构图 (10)

2、施耐德 ION-Enterprise软件系统 (11)

2.1施耐德 ION-Enterprise系统特点 (11)

2.2 施耐德 ION-Enterprise系统层次 (12)

2.2.1间隔层 (12)

2.2.2通讯层 (12)

2.2.3监控中心层 (12)

2.3 施耐德 ION-Enterprise系统HMI界面信息 (13)

2.3.1 低压配电设备监控界面 (13)

2.3.2系统数据库查询界面 (14)

2.3.3打印记录功能 (14)

2.3.4读取各种参数界面 (15)

2.4 施耐德 ION-Enterprise系统功能 (16)

2.4.1数据采集及处理功能 (16)

2.4.2控制功能 (17)

2.4.3显示、查询及打印功能: (18)

2.4.4计算、统计、分析功能 (19)

2.4.5自动报警功能 (20)

2.4.6主接线图及报表的制作、编辑功能 (20)

2.4.7在线维护功能 (20)

2.4.8自检功能 (21)

2.5 施耐德 ION-Enterprise系统接口和应用软件 (21)

2.5.1智能设备接口软件 (21)

2.5.2功能完善的应用软件 (21)

2.6 施耐德 ION-Enterprise系统扩展功能 (22)

2.6.1网络扩展功能 (22)

2.6.2多种通讯接口 (22)

2.6.3企业信息管理系统(MIS)接口 (22)

3、施耐德 ION-Enterprise系统硬件系统 (24)

3.1 施耐德 ION-Enterprise系统监控主机配置 (24)

3.2 施耐德 ION-Enterprise系统通讯设备 (24)

4.服务及质量保证体系 (25)

4.1服务 (25)

4.1.1现场服务 (25)

4.1.2售后服务 (26)

4.1.3 用户培训 (26)

4.2质量保证体系 (27)

1、施耐德 ION-Enterprise系统简介

1.1 施耐德 ION-Enterprise系统概述

随着计算机技术(Computer)、网络技术(Network)、控制技术(Control)、通讯技术(Communication)、显示技术(Display)的发展和广泛应用,变电站综合自动化系统在广阔的工业技术领域和服务行业中的应用日益增多。事实上,完善的管理已经离不开状态监控和处理系统。作为变配电管理的各类变电站,其中枢管理系统早已纳入智能化监控管理的范畴。这类智能型变电站综合自动化系统既是现代化企业实施电力运行科学管理、减员增效的有力工具,也是企业网络化、信息化建设的重要组成部分。

变电站综合自动化系统是提高供电系统可靠性的最有效手段,它不但可以减少停电范围,缩短停电时间(由原来的几天、几小时,缩短到几十分钟,

甚至几十秒,采用该自动化系统后的配电系统,其可靠性可提高到99.99%)而且可以改进供电质量,改善公司企业形象,为用户提供更高质量的服务。若用人工值班,通过电话联系或人工巡视,工作量大,速度也很慢。但是采用变电站综合自动化系统进行监测、管理,能迅速发现故障,使设备按最佳工况运行,实现遥控、遥测、遥信,达到节约能源,减轻运行电工人员的劳动强度、改善工作环境、减少人力,提高劳动生产率,使供电系统安全、合理、经济运行。

施耐德 ION-Enterprise变电站综合自动化系统是施耐德电气最新的变电站综合自动化系统。该系统是具有高效、安全、经济、可扩展的高、低压供配电系统微机监控系统,采用目前国际流行的面向对象的分层、分布式智能一体化结构,应用计算机控制、网络通讯等多项先进技术,将供配电系统智能型二次设备的各项功能(保护、监测、控制、通信等诸多功能)重新组合优化设计所推出的一种开放性、网络化、单元化、组态化的新一代电力监控管理系统。系统结构符合国际电工委员会(IEC)的技术规范,代表了当今变电站监控系统新的潮流和趋势。系统能够在主控室实现对各个变配电站的遥信、遥控、遥测及遥调“四遥”功能, 对电气设备的运行状态进行实时监控,具有电气参数实时监测、事故异常报警、事件记录和打印、统计报表的整理和打印、电能量成本管理和负荷监控等综合功能。

1.2 施耐德 ION-Enterprise系统总体技术和性能指标1.

2.1执行国家或部颁标准

遵照执行以下电力行业的相关规程、标准和要求

GB/T13729 远动终端通用技术条件

DL5003-91 电力系统调度自动化设计规程

DL/T 814-2002 配电自动化系统功能规范

DL/T630 交流采样远动终端通用技术条件

DL/T 721-2000 配电网自动化系统远方终端

DL/T 575-1999 控制中心人机工程设计导则

DL 451-1991 循环式远动规约

GB50062-92 电力装置继电保护和自动化设计规范

GB-14285-93 继电保护及安全自动装置技术规程

GB/T15145-94 微机线路保护装置通用技术条件

IEC870-5-103 继电保护设备信息接口配套标准

DL/T587-1996 微机继电保护装置运行管理规程

DL478-92静态继电保护及安全自动装置通用技术条件

DL/1994 电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点的要求GB/T13850 交流电量转换为模拟量或数字信号的电测量变送器

GBJ63-90 电力装置的电测量仪表装置设计规范

DL448-91 电能计量装置管理规程

GB50171-92 电气装置安装工作盘、柜及二次回路结线施工及验收规范GBJ147-90 电气安装工程高压电气施工及验收规范

GBJ232-82 电气安装工程施工验收规范

GB50174-93 电子计算机机房设计规范

GB2887-89 计算站场地技术要求

GB9361-88 计算站场地安全要求

JGJ/T16-92 民用电气设计规范

1.2.2 工作环境

1、运行温度:户内安装,环境温度-25℃~+70℃;

2、环境湿度:空气相对湿度不大于95%(非凝露);

3、高度:海拨高度不大于4000米;

4、大气压力:86~108kPa;

5、温差:日气温最大变化25℃;

6、抗震能力:水平加速度不大于0.4g,垂直加速度不大于0.2g;

7、倾斜度:安装倾斜度不大于5°;

1.2.3工作电源条件

1、额定电压 AC 380V/220V±10%, DC 220V±10%;

2 、额定频率:50Hz;

3、直流电源纹波系数<5%;

4、二次回路额定参数

A、PT二次交流电压:100V(线)57.5V(相);

B、CT二次交流电流:5A或1A。

1.2.4电磁兼容性

本系统是运行于高电压等级变电站中,由于其电磁环境非常恶劣,故设备要具备较强的可靠性及电磁兼容性,下面是对系统电磁兼容性的要求:

●静电放电抗扰度:符合GB/T17626-4-2 4级

●辐射电磁场抗扰度:符合GB/T17626-4-3 3级

●快速瞬变电脉冲群抗扰度:符合GB/T17626-4-4 4级●冲击(浪涌)抗扰度:符合GB/T17626-4-5 3级●电磁场感应的传导骚扰的抗扰度: 符合GB/T17626-4-6 3级●工频磁场抗扰度:符合GB/T17626-4-8 4级

●脉冲磁场抗扰度:符合GB/T17626-4-9 5级

●阻尼振荡磁场的抗扰度:符合GB/T17626-4-10 5级

●振荡波:符合GB/T17626-4-12 2级

1.2.5抗干扰性能满足

●IEC255-22-1 高频干扰试验标准

●IEC255-22-2 静电放电干扰试验标准

●IEC255-22-3 辐射电磁场干扰试验标准

●IEC255-22-4 快速瞬变干扰试验标准

1.2.6系统主要性能指标

●采集模拟量总量(软件系统):无限

●采集开关量总量(软件系统):无限

●采集脉冲量总量(软件系统):无限

●输出控制量总量(软件系统):无限

●输出调节量总量(软件系统):无限

●广播命令:时钟对时

●电流、电压误差:≤0.5%

●功率、电能误差:≤1.0%

●频率精度:≤0.02Hz

●全系统实时数据扫描周期:≤5s

●遥控接点容量: ≥AC 250V/8A

●遥控遥调命令传送时间:≤10s

●事件顺序记录数量(SOE):≥512条

●事件顺序记录分辨率(SOE): 1ms

●画面调用响应时间:≤1s

●事故画面推出时间:<10s

●双机切换时间:≤20s

●画面实时数据刷新周期: 2-30s可调

●重要模拟量刷新周期:<3s

●次重要模拟量刷新周期:<5s

●一般模拟量刷新周期:<10s

●打印报表输出周期:按需整定

●遥信变位传送时间:≤5s

●遥信处理正确率: 100%

●遥控遥调正确率: 100%

● CPU负荷率:正常状态≤30%、事故情况下≤60%●网络负荷率:正常状态下≤25%

●故障区隔离:<1min

●非故障区恢复送电:<2min

●系统可用率:≥99.99%

●智能设备平均无故障时间(MTBF)≥100000小时

●系统平均无故障时间(MTBF)≥30000小时

1.3 施耐德 ION-Enterprise系统网络拓扑结构图

2、施耐德 ION-Enterprise软件系统

2.1施耐德 ION-Enterprise系统特点

施耐德 ION-Enterprise变电站综合自动化系统具有投资少、功能强、装置维护方便、扩充灵活、可靠性高等主要特点:

●全简体中文操作界面,系统可靠性、运行效率高,数据共享性好;

●按每个电网元件(如进线、母联、馈出变压器等)为一个对象,集测量、保

护、控制、和信号为一体,通过总线连成系统,节约投资。

●系统内装置间信息的传送均为数字信号,系统抗干扰能力强。

●系统独立性强,不同电气设备均单独安装对应的智能装置,任一或局部出

现故障不影响系统运行, 系统故障不影响就地单元的运行,在监控系统因故退出运行时各智能装置仍能安全、可靠独立运行;

●系统为多中央处理器工作方式,每个装置都具有数据处理能力,大大减轻

了主控机的处理负担。

●系统为多功能控制方式,扩充灵活,设备的运行管理十分简单,维护量少,

调试简单;

●具有操作员登录和管理人员登录等多种不同的权限方式,从而保证系统的

安全管理和操作;

●施耐德 ION-Enterprise变电站综合自动化系统具有良好的自诊断与自恢复功能,能在线诊断系统所有软件和硬件的运行工况。单个元件的故障,不会引起整套装置的误动,也不影响其它装置和自动化系统的运行,当发现异常及故障时

能及时根据故障性质自动判别是否需要闭锁有关功能或设备,并显示和打印报警信息。

2.2 施耐德 ION-Enterprise系统层次

施耐德 ION-Enterprise变电站综合自动化系统按结构和功能可分为三个层次:间隔层、站级层、监控中心层。

2.2.1间隔层

所有智能装置如智能测控单元等设备按一次设备对应分布式配置、安装,各装置相对独立,能够独立完成各进出线回路的保护、控制、监测和通讯等功能,同时具有动态实时显示开关设备工作状态、运行参数、故障信息和事件记录、保护定值等功能、各装置和仪表通过RS485通讯口接入相应的底层RS485子网,通过RS485网将有关信息传送至监控主机。

2.2.2通讯层

考虑到供电系统可靠性的要求,并且有专用通讯线路通道,以及系统的有效保护和快速响应性,监控系统采用基于TCP/IP协议的网络和RS485网络,由485网络通过通讯管理机将数据打包后再经工业级以太网交换机上传至监控中心,同时考虑到系统以后的扩展要求,配置以太网交换机,为以后的扩展预留接口。

2.2.3监控中心层

监控主机采用高性能工控机,监控软件平台采用施耐德最新进口电力监控组态软件,具有良好的可靠性、实时性及可扩展性,是完全符合国内供配电

运行习惯和具有强大组态功能的变电站综合自动化管理系统,可完成供配电系统智能化运行管理。

2.3 施耐德 ION-Enterprise系统HMI界面信息

2.3.1 低压配电设备监控界面

1.读取变电站低压系统图和单线图;

2.显示低压开关设备的工作状态以及保护参数;

3.显示低压电参量的直接、平均及峰值曲线和变化趋势图;

4.过滤、筛选和打印低压系统各种统计报表;

5.过滤、筛选和打印低压系统故障状态和事故报表;

实时数据存储数据

图2低压配电设备监控界面

2.3.2系统数据库查询界面

1.系统数据库保存2年的全部运行和事故记录;

2.提供系统内中压与低压各回路参数;

3.提供系统软件系统操作说明书及技术文档;

图3系统数据库查询界面2.3.3打印记录功能

变电站配置打印机,可定时、随机、召唤打印。

1、各类故障与事故语音报警打印

2、运行日志及报表打印;

3、运行参数打印;

4、事件顺序记录打印;

5、事故追忆打印

6、画面拷贝打印

图4 打印记录功能

2.3.4读取各种参数界面

1.读取和设置中低压开关设备的保护参数。

2.读取各种电参数:I、U、P、Q、W、PF、WP、WQ、F、S 等等。

图5读取各种参数界面

2.4 施耐德 ION-Enterprise系统功能

2.4.1数据采集及处理功能

系统能够对所有的模拟量(如三相电流、线电压、相电压、有功功率、无功功率、功率因数、频率、有功电能、无功电能、变压器绕组温度、柴油发电

机的油压、水位、启动电池的电压、直流系统的电压及绝缘监察等)、开关量(如断路器的分合状态、故障跳闸信息、接地刀的分合状态等)进行实时和定时数据采集,所有的模拟量均采用交流采样,保证测量的高精度和实时性。定时数据可根据设定的时间间隔自动转存于硬盘,作为历史记录存档。能对模拟量进行合理性校验、上下限比较等。对开关量进行实时扫描,分辨率≤2ms,对开关变位作事件记录输出并告警,对重要历史数据进行如下处理并存盘:各线路及主变的有功、无功、功率因数及所需补偿无功的计算

有功电度与无功电度的计算

监视量的越限检查及告警

开关变位的处理与告警

事件顺序记录

事故追忆

运行参数的统计分析

可人工定义和修改计算公式

2.4.2控制功能

2.4.2.1监控系统具有严格的密码保护功能,控制操作具有操作权限等级管理功能,对不同级别的操作员(如一般操作员、数据库管理员、系统管理员)进行权限限制,只有当具有遥控操作权限的运行人员在输入正确的操作和监护口令后,才有权进行如断路器的分合、保护信号的远方复归、保护软压板的投切等操作控制,并且系统能够自动生成操作记录。

2.4.2.2可通过监控主机的彩色大屏幕显示器由键盘和鼠标对变配电设备进行遥控操作,控制操作采用二级校验方式,即:选择(执行人选择执行的操作)一返校(监护人确认,输入正确口令)-执行(执行人执行操作命令)。遥控操作时,通过监控主机发出控制命令,系统自动校验操作者的操作权限及口

令后,方能实现断路器和开关的合、分闸操作。对于每次遥控操作,系统均对操作人、操作时间及操作类型进行记录,自动生成遥控操作记录,并将记录存盘。

2.4.3显示、查询及打印功能:

2.4.

3.1图形显示功能:动态刷新显示主接线图、实时显示各开关运行状态、

在线运行参数等。

●变电站工作状况接线图;

●直流系统运行工作状况;

●设备运行故障显示;

●越限显示;

●动态刷新显示:电气测量参数、运行参数和状态量参数,如电压、电流、

功率、频率等,各线路按电压等级以不同颜色区分;

●连续记录显示:负荷曲线,电压棒图等;

2.4.

3.2 各类表格及曲线显示功能:能显示配电系统日负荷和电能量统计表、设备台帐、主要设备参数表、设备检修记录表、运行值班人员名单等,动态显示各配电回路负荷曲线和趋势图。

2.4.

3.3模拟量显示:动态显示各模拟量的意义、对应的开关号及实时测量数据(相电压、线电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、频率、功率因数、有功电度,无功电度等)。

2.4.

3.4开关量显示:包括开关量的含义、对应开关号及开关量的当前运行状态(如断路器的位置信号、设备运行状态信号、直流系统故障信号、PT断线信号)。

2.4.

3.5 运行报表:配电系统电气运行日报表:

● 24小时日负荷报表的显示、打印(可选择时间段);

● 24小时日负荷曲线的显示、打印(可选择时间段);

●电能日报、电能月报的显示、打印(可选择日、月);

●召唤显示、打印历史数据库中任一天(一年内)、任一月(三年内)的日、月报表;

2.4.

3.6历史事件及数据的查询:历史事件包括报警事件(有定值越限报警触发的事件)、操作事件(监控主机对保护测控装置进行的整定、遥控操作、参数修改等)、一般事件(通信故障等),历史事件查询显示应包括日期及时间、事件内容,对越限事件事件内容中还应包括越限值。

●日报数据保留三个月,月、季报数据保留一年,年报数据可保留三年;

●对历史数据可进行日、月、季、年检索,能够对历史数据库的数据进行

操作,并按用户的要求定期将历史数据存盘;

●对任一数据进行日、月统计,并指明该数据在当日的最大值、最小值及

出现时间,该数据在某月的最大值,平均值;

●保留200个告警事件(开关变位、电流、电压越限);

●对历史数据库中一年内的日报数据和三年内的月报数据可进行回顾显

示和打印;

以上的图形、表格、查询结果等均能够打印,打印方式有定时打印和召唤打印方式,打印时应不影响程序的执行及系统响应能力。

2.4.4计算、统计、分析功能

2.4.4.1运行日志;

2.4.4.2遥测量最大值、最大值时间、最小值、最小值时间、平均值统计、供电合格率统计;

2.4.4.3开关分合闸次数统计;

2.4.4.4遥信变位启动事故追忆记录;

2.4.4.5按时间先后统计事故追忆记录并分析。

2.4.5自动报警功能

当出现开关事故变位、遥测越限、保护动作和其它报警信号时,系统能发出音响提示,并在屏幕上显示报警内容。尤其当保护动作、开关跳闸等事故时,系统能连续发出报警音响,报警音响经操作员确认后方能手动复位,报警音响能根据不同类型的报警信号发出不同的声音。

●开关变位:自动推出事件报警窗和故障相大画面,画面中变位开关应有变色

提示,并在报警框内有简体中文汉字提示的告警语句及当前变位状态,并指明变位开关名称、回路编号和性质(正常操作或事故跳闸);

●电流、电压越限:画面闪烁提示,并在报警提示窗里显示当前越限值;

●对于开关变位、保护动作、保护告警等事件除在报警提示框显示相应内容

外,还有音响提示;

●所有告警事件可打印记录和写盘保存;

2.4.6主接线图及报表的制作、编辑功能

系统监控软件包含:主接线图和报表制作、编辑软件包,操作者可以根据配电系统的实际情况随时建立、编辑修改主接线图和报表格式,图、表制作灵活、易于修改并与监控软件自然接口。

2.4.7在线维护功能

●各类画面、报表的在线编辑功能;

●数据库部分内容的在线修改;

●部分运行参数及限制值的在线设置,状态修改;

变电站综合自动化系统

该系统是一种结合变电站自动化最新技术和发展方向,采用先进的计算机技术、嵌入式微处理器技术、DSP数字信号处理技术、以太网技术,研发出的新一代高度集成、结构紧凑、功能强劲并充分优化的变电站自动化系统。 系统适用于220kV及以下各种电压等级的升压或降压变电站,通过系统内各设备间相互交换信息,数据共享,完成变电站运行监视和控制任务。变电站自动化系统以计算机技术为基础, 以数据通讯为手段,以信息共享为目标,提供了测量、控制、监视、保护、录波、通信、报表、小电流接地选线、电压无功自动补偿、五防、故障分析及其他自动化功能,在提高变电站安全稳定运行水平、降低运行维护成本、提高经济效益、向用户提供高质量电能等方面发挥了重要作用。 变电站综合自动化系统由站控层、通信层和间隔层组成。 1.站控层:包括操作员工作站、工程师工作站、五防工作站、Web工作站、GPS卫星对时系统,站控层设备采用100M工业以太网连接,根据厂站规模和用户需求可以增加工作站或减少部分工作站。 2.通信层:主要由光纤网线双绞线等通信介质、以太网交换机、通信管理机等设备组成,根据不同的厂站规模和用户需求,可自由选择RS485工业总线、星型以太网、双以太网、

光纤环网等不同的组网模式,系统开放性好,组网灵活。 3.间隔层:以一次设备为对象,采用单元式配置,根据厂站规模和用户需求,可选择采用保护测控一体化设备,或者选择采用保护和测控相互独立的设备。各单元独立性强,系统组态灵活,具有高可靠性、高扩展性。装置维护简单方便。 变电站综合自动化系统拥有如下优点: 1、完整的变电站自动化系统解决方案,以高性能的子系统构造优异的变电站自动化系统; 2、系统扩展方便、功能灵活,满足变电站设备的增加及系统功能增加的需求; 3、面向变电站的整体设计,将保护、测量、控制、通讯融为一体,全方位思维,大大减少了用户现场的调试量; 4、采用先进的现场总线通信方式,标准的IEC60870-5-103通讯规约,大大提高了通讯速率及系统的可靠性; 5、间隔层可集中组屏也可按站内一次设备分布式布置,直接安装于开关柜上,既相对独立,又节省投资; 6、间隔层采用32位DSP技术,使产品的稳定性和运算速度得到保证; 7、继电保护功能独立,完全不依赖于通讯网,仅通过通信层交换信息; 8、友好的人机界面,全汉化菜单操作,使用户操作更简单。

施耐德变电站综合自动化监控管理系统方案

变电站综合自动化监控管理系统方案 2010年8月

目录 1、施耐德ION-Enterprise系统简介 (3) 1.1 施耐德ION-Enterprise系统概述 (3) 1.2 施耐德ION-Enterprise系统总体技术和性能指标 (4) 1.2.1执行国家或部颁标准 (4) 1.2.2 工作环境 (5) 1.2.3工作电源条件 (5) 1.2.4电磁兼容性 (5) 1.2.5抗干扰性能满足 (6) 1.2.6系统主要性能指标 (6) 1.3 施耐德ION-Enterprise系统网络拓扑结构图 (7) 2、施耐德ION-Enterprise软件系统 (8) 2.1施耐德ION-Enterprise系统特点 (8) 2.2 施耐德ION-Enterprise系统层次 (8) 2.2.1间隔层 (8) 2.2.2通讯层 (9) 2.2.3监控中心层 (9) 2.3 施耐德ION-Enterprise系统HMI界面信息 (9) 2.3.1 低压配电设备监控界面 (9) 2.3.2系统数据库查询界面 (10) 2.3.3打印记录功能 (10) 2.3.4读取各种参数界面 (11) 2.4 施耐德ION-Enterprise系统功能 (12) 2.4.1数据采集及处理功能 (12) 2.4.2控制功能 (13) 2.4.3显示、查询及打印功能: (13) 2.4.4计算、统计、分析功能 (14) 2.4.5自动报警功能 (14) 2.4.6主接线图及报表的制作、编辑功能 (15) 2.4.7在线维护功能 (15) 2.4.8自检功能 (15) 2.5 施耐德ION-Enterprise系统接口和应用软件 (15) 2.5.1智能设备接口软件 (15) 2.5.2功能完善的应用软件 (15) 2.6 施耐德ION-Enterprise系统扩展功能 (16) 2.6.1网络扩展功能 (16) 2.6.2多种通讯接口 (16) 2.6.3企业信息管理系统(MIS)接口 (16) 3、施耐德ION-Enterprise系统硬件系统 (17) 3.1 施耐德ION-Enterprise系统监控主机配置 (17) 3.2 施耐德ION-Enterprise系统通讯设备 (17) 4.服务及质量保证体系 (19) 4.1服务 (19)

变电站综合自动化系统的组成和主要功能

变电站综合自动化系统的组成和主要功能; 系统概述; 本次设计采用YH-B2000变电站综合自动化系统,其系统是面向110KV及以下电压等级变电站的成套自动化设备其是陕西银河网电科技有限公司开发研制的新型设备,该系统是在总结我国微机变电站运行经验基础上,根据国内外新的发展趋势,以提高电网的安全经济运行为宗旨,以方便现场安装调试、无人值守为目的,向智能化迈进的全新概念综合自动化系统。 其设备从变电站整体出发,统一考虑保护、监测、控制、远动、直流和五防等功能,避免了功能装置重复备置等弊病,及减少投资,又有利于变电站运行管理和维护。 YH-B2000变电站综合自动化系统组成结构如下图;

该系统在我国首次集微机保护和远动为一体,并率先把这种装置直接安装于高压开关柜上,系统总体结构设计是以单元分散型嵌入式为指导思想,系统装置中每个单元的结构、外观和尺寸是完全一致的。其可把各个单元分散安装在一次设备上,或集中组屏按装。相比两者具有明显的优点;可以大大减少连接开关柜控制屏及控制室的各种电缆,减少控制室面积,从而节省了变电站综合造价,简化了施工,方便了维护,并且提高了变电站的可控性,可扩展性和灵活性有了很大提高。消除了因设备之间错综复杂的二次电缆引线接错造成的问题,提高可靠性 YH-B2000变电站综合自动化系统是面向对象设计的。系统中每一种单元都面向变电站内的各种一次设备。如线路单元,就是面向开关柜设计的,它包含了对该开关柜的控制、测量、事故记录和线路的各种保护等;电容器单元也像线路单元一样,它是面向电容器组的;变压器是变电站的核心设计,YH-B2000型变电站综合自动化系统对变压器设计了三种面向它的完全独立的功能单元。第一是主保护单元,它主要完成变压器差动保护等。第二是后备保护,它主要完成变压器的过流保护等。第三是变压器的测控单元,主要完成主变的有载调压控制和电气量的测量。备自投单元是完成变电站两路电源的自动投切功能的。直流子系统也被YH-B2000型变电站综合自动化系统纳入了整体成套范围,作为系统的一个单元整体规划设计。 YH-B2000型变电站综合自动化系统无论是以何种方式安装,所有单元均通过一梗三芯通讯电缆同后台总控单元实现实时数据交换。

变电站综合自动化系统解决方案

变电站综合自动化解决方案 三旺变电站综合自动化系统是利用先进的计算机技术、 现代电子技术、 通信技术和信息 处理技术等实现对变电站二次设备(包括继电保护、控制、测量、信号、故障录波、自动装 置及远动装置等)的功能进行重新组合、 优化设计,对变电站全部设备的运行情况执行监视、 测量、 控制和协调的一种综合性的自动化系统。 通过变电站综合自动化系统内各设备间相互 交换信息、数据共享,完成变电站运行监视和控制任务。变电站综合自动化替代了变电站常 规二次设备,简化了变电站二次接线。变电站综合自动化是提高变电站安全稳定运行水平、 降低运行维护成本、提高经济效益、向用户提供高质量电能的一项重要技术措施。
变电站综合自动化需求>> > 测控装置的串口信号要求能连接到以太网, 用于本地和远程控制站点高级管理和同 步化 > 适应变电站恶劣环境 > 保证变电站重要数据传输的优先性和稳定 > 设备种类繁多, 要求通信设备符合电力 IEC61850 规约, 兼容变电站各种智能设备 方案优势>> > 符合 IEC61850 标准的串口服务器与工业交换机完美结合 > 产品优于 IEC61850-3 标准的 EMI 抗性,工业四级设计能在严酷的环境下可靠、 稳定工作 > 交换机支持 QOS、 VLAN 等网络技术, 保障变电站重要数据的传输优先性和独立性 > 设备设计符合 IEC61850 规约,能兼容变电站任何智能设备

<<关键产品>> ◎支持接口类型可根据需要搭配 ◎支持 SW-Ring 环网冗余专利技术,网络故障自愈时间<20ms ◎支持 802.1X、密码管理、端口镜像、端口汇聚 ◎支持支持 DC110~220V 或 AC100~240V 三位端子电源输入 ◎无风扇设计,工业级设计,-25~70℃温度工作范围 ◎IP30 防护等级,19 寸标准机架安装方式 IES5024 系列
? 支持 RS-232/RS-485/RS-422 三种串口形式 ? 支持 300bps~115200bps 线速无阻塞通信 ? 支持虚拟串口驱动访问模式和网络中断自动恢复连接功能
NP316 系列

变电站综合自动化的基本概念及发展过程

变电站综合自动化的基本概念及发展过程 变电站综合自动化系统是利用先进的计算机技术、现代电子技术、通信技术和信息处理技术等实现对变电站二次设备(包括继电保护、控制、测量、信号、故障录波、自动装置及远动装置等)的功能进行重新组合、优化设计,对变电站全部设备的运行情况执行监视、测量、控制和协调的一种综合性的自动化系统。通过变电站综合自动化系统内各设备间相互交换信息,数据共享,完成变电站运行监视和控制任务。变电站综合自动化替代了变电站常规二次设备,简化了变电站二次接线。变电站综合自动化是提高变电站安全稳定运行水平、降低运行维护成本、提高经济效益、向用户提供高质量电能的一项重要技术措施。 一、发展变电站综合自动化的必要性 变电站作为整个电网中的一个节点,担负着电能传输、分配的监测、控制和管理的任务。变电站继电保护、监控自动化系统是保证上述任务完成的基础。在电网统一指挥和协调下,电网各节点(如变电站、发电厂)具体实施和保障电网的安全、稳定、可靠运行。因此,变电站自动化是电网自动系统的一个重要组成部分。作为变电站自动化系统,它应确保实现以下要求: (1)检测电网故障,尽快隔离故障部分。 (2)采集变电站运行实时信息,对变电站运行进行监视、计量和控制。 (3)采集一次设备状态数据,供维护一次设备参考。 (4)实现当地后备控制和紧急控制。 (5)确保通信要求。 因此,要求变电站综合自动化系统运行高效、实时、可靠,对变电站内设备进行统一监测、管理、协调和控制。同时,又必须与电网系统进行实时、有效的信息交换、共享,优化电网操作,提高电网安全稳定运行水平,提高经济效益,并为电网自动化的进一步发展留下空间。 传统变电站中,其自动化系统存在诸多缺点,难以满足上述要求。例如: (1)传统二次设备、继电保护、自动和远动装置等大多采取电磁型或小规模集成电路,缺乏自检和自诊断能力,其结构复杂、可靠性低。 (2)二次设备主要依赖大量电缆,通过触点、模拟信号来交换信息,信息量小、灵活性差、可靠性低。 (3)由于上述两个原因,传统变电站占地面积大、使用电缆多,电压互感器、电流互感器负担重,二次设备冗余配置多。 (4)远动功能不够完善,提供给调度控制中心的信息量少、精度差,且变电站内自动控制和调节手段不全,缺乏协调和配合力量,难以满足电网实时监测和控制的要求。 (5)电磁型或小规模集成电路调试和维护工作量大,自动化程度低,不能远方修改保护及自

变电站综合自动化系统设计方案

变电站综合自动化系统设计方案 1.1.2 研究现状 变电站综合自动化系统是利用先进的计算机技术、现代电子技术、通信技术和信息处理技术等实现对变电站二次设备(包括继电保护、控制、测量、信号、故障录波、自动装置及远动装置等)的功能进行重新组合、优化设计,对变电站全部设备的运行情况执行监视、测量、控制和协调的一种综合性的自动化系统。通过变电站综合自动化系统内各设备间相互交换信息,数据共享,完成变电站运行监视和控制任务。变电站综合自动化替代了变电站常规二次设备,简化了变电站二次接线。变电站综合自动化是提高变电站安全稳定运行水平、降低运行维护成本、提高经济效益、向用户提供高质量电能的一项重要技术措施。 如今变电站综合自动化已成为热门话题,研究单位和产品也越来越多,国内具有代表性的公司和产品有:北京四方公司的CSC 2000系列综合自动化系统,南京南瑞集团公司的BSJ2200计算机监控系统,南京南瑞继电保护电气有限公司的RCS一9000系列综合自动化系统,国电南自PS 6000系列综合自动化系统、武汉国测GCSIA变电站综合自动化系统、许继电气公司的CBZ一8000系列综合自动化系统。国外具有代表性的公司和产品有:瑞典ABB的MicroSCADA自动化系统等。现在的变电站自动化系统将站内间隔层设备(包括微机继电保护及自动装置、测控、直流系统等)以互联的方式与主机实现数据交换与处理,从而构成一种服务于电网安全与监测控制,全分散、全数字化和可操作的自动控制系统。 本系统站控层用的软件工具是瑞典ABB公司开发的用于变电站自动化系统的MicroSCADA和COM500,COM500作为前置机,它是整个系统数据采集的核心,MicroSCADA用于后台监控;间隔层测控装置用的主要是芬兰ABB公司生产的是REF54_系列和瑞典ABB公司生产的REC561等自动化产品,远动装置用的是浙江创维自动化工程有限公司自主研发CWCOM200。

变电站综合自动化系统及监控自动化系统设计

变电站综合自动化系统及监控自动化系统设计 发表时间:2019-05-17T10:43:37.817Z 来源:《电力设备》2018年第32期作者:刘浩李杰庆 [导读] 摘要:变电站自动化监控系统在变电站中的运用,能够有效提升变电站运行的安全性、有效性,对整个电力系统运行都具有重要的作用。 (国网山西省电力公司检修分公司山西太原 030032) 摘要:变电站自动化监控系统在变电站中的运用,能够有效提升变电站运行的安全性、有效性,对整个电力系统运行都具有重要的作用。本文首先对变电站自动化监控系统进行简单的介绍,然后从软件工程开发、软件构成以及软件结构设计等几个方面入手,对变电站自动化监控系统进行简要设计。 关键词:变电站;自动化监控系统设计 变电站综合自动化技术是利用先进的计算机技术、现代电子技术、通信技术,对变电站内的二次设备的功能进行重新组合、优化设计,对变电站全部设备的运行情况执行监视、测量、控制和协调的一种综合性的自动化系统。通过变电站综合自动化系统内各设备间相互交换信息,数据共享,完成变电站运行监视和控制任务。变电站综合自动化替代了变电站常规二次设备,简化了变电站二次接线。 现有的变电站有三种形式:第一种是传统的变电站;第二种是部分实现微机管理、具有一定自动化水平的变电站;第三种是全面微机化的综合自动化变电站。 1 系统构成 分层分布式变电站综合自动化系统从整体上分为三层:变电站层、通讯层、间隔层。 1)变电站层。变电站层主要由后台监控系统、远动主站、继电保护工程师站组成。①后台监控系统。后台监控系统由一台或多台高档PC机和后台监控软件组成。为了保证系统的可靠性和开放性,采用先进成熟的SCADA软件平台,可在LINUX和WIN―DOWS上运行。直接通过以太网与间隔层的测量和保护设备进行通讯。②远动主站。远动主站采用高性能工业控制计算机,直接连接在以太网上同间隔层的测量和保护设备直接通讯。收集全站测控设备、保护装置数据,经规约转换后以约定的规约向调度发送,同时接收调度的遥控、遥调命令向变电站转发。③继电保护工程师站。继电保护工程师站采用高性能工业控制计算机,直接连接在以太网上同间隔层的测量和保护设备直接通讯,与变电站的各种继电保护、安全自动装置及故障录波器一起实现变电站的继电保护及故障录波器信息处理系统。 2)通信层。站内通讯由光纤以太网以及与其他智能设备的接口组成。 3)间隔层。间隔层采用面向对象设计,按间隔单元实现测量、记录、监视、控制功能的微机保护及测控装置。装置要求采用32位高性能DSP浮点信号处理器、16位AD转换器、大规模可编程逻辑芯片CPLD、多层印制电路板和表面贴装技术;采用在线编程技术,可随时进行软件升级;采用大屏幕彩色液晶显示器,真正使桌面操作图形化,生动形象、操作方便。 2 变电站自动化监控软件开发 现阶段,程序设计方法多种多样,但以模块化程序设计与面向对象的程序设计为主,将两者有效地结合起来,形成一套完整的变电站自动化监控系统开发模式。变电站自动化监控系统一般使用后台软件,结合模块化和面向对象的程序设计方式,基本上确定了后台软件应有的功能,由这些基本功能构成系统的主要特征。采用模块化程序设计的方式,将后台软件分为若干个子系统,包括数据库管理系统、报表系统、通讯系统、主控程序等等,每一个子系统由简单的数据关系构成,容易建立模型。因此,在具体的软件开发设计中,一般采用分层分析设计以及线程技术方法。 2.1 分层分析设计方法 根据变电站业务处理、控制流图以及数据流图等,明确后台监控软件的主要层次,即数据处理层、通信层、应用层、数据存储层等,利用分层分析设计方法,逐层进行分析与设计,对层与层之间的接口进行明确规定,降低开发的难度,提高数据接口的兼容性以及移植性。 2.2 线程技术方法 以线程技术为主的变电站监控主站,能够利用不同的线程完成不同的任务,合理区分线程的优先级别,就能够完成实时性不同的任务,提高了变电站监控系统中数据处理效率,保证各项紧急任务发生后系统的响应速度。 3 变电站自动化监控软件的构成 变电站自动化监控软件的构成分为三个部分,即底层数据服务器、中间层数据库以及高层应用程序。 3.1 底层数据服务器 该层具有数据处理以及通讯两种功能,能够接收到RTU采集的实时数据信息,包括变电站运行的状态量、模拟量以及时间顺序等等,同时还能够向高层程序层的RTU发送控制命令,并显示源码数据。对原始的数据进行有效的处理,形成实时数据,并及时传输到中间层数据库中,提供给应用软件使用,确保信息的实时性。 3.2 中间层数据库 中间层数据库主要是面向应用程序,具有系统功能分析,是整个数据信息结构的核心,能够为高层应用功能模块提供各种有用的数据信息。根据系统性能的不同,将数据库分为实时数据库、参数数据库、历史数据库以及辅助数据库几类。 3.3 高层应用程序 高层应用程序具有多个功能,包括监视功能、遥控遥调功能、数据采样计算处理功能、打印功能、接线图编辑显示功能、报表功能、参数管理功能、人机接口功能以及系统安全维护功能。该层的应用程序,能够将变电站运行的实时数据信息进行处理,并对数据库信息进行监测,发现异常情况就会发出警报,并做好备份工作。对相关的数据信息、报表等还能够进行打印,为系统设置、维护等提供配套的参数管理,根据用户操作内容的不同,设置有效的权限管理。 4 变电站自动化监控系统软件结构设计 在变电站自动化监控系统后台软件设计过程中,考虑到数据功能的组合与分散,系统通讯以及数据处理功能都是为高层应用程序提供有效的数据,如果将两者分开,必会影响数据处理的时间,也会增多数据传递时间,将处理过程复杂化。所以,一般需要将通讯与数据处理功能进行组合,形成一个独立的功能模块,我们称之为数据服务器,两者的组合能够节约数据处理时间,提高系统整体的效率。同时,

变电站综合自动化概述(精)

变电站综合自动化概述 摘要 :本文简要介绍了变电站的组成、工作原理及作用,变电站综合自动化系统的结构模式和基本功能,进一步叙述了变电站综合自动化系统的特点以及存在的问题,提出了变电站综合自动化基本概念,并变电站自动化的发展前景进行分析。 关键词 :变电站变电站综合自动化系统 1. 概述 电网是一个不可分割的整体,对整个电网的一、二次设备信息进行综合利用,对保证电网安全稳定运行具有重大的意义。 变电站是电力系统中变换电压、接受和分配电能、控制电力的流向和调整电压的电力设施,它通过其变压器将各级电压的电网联系起来。 变电站综合自动化系统是利用计算机系统、网络、数据库现代通讯技术等将变电站的二次设备(包括控制、测量、保护、自动装置等 ,经过功能组合和优化设计,对变电站实行自动监控,测量和协调来提高变电站的运行效率和稳定性。他完全取代了常规的监控仪表,中央信息系统,变送器及常规远动装置。不仅提高了变电站的可控性,而且由于采用了无人值班的管理模式,更有效地提升了劳动生产率,减少了人为误操作的可能,最大程度提高了变电站的可靠性和经济性。 2. 变电站 变电站 (Substation改变电压的场所。是把一些设备组装起来,用以切断或接通、改变或者调整电压。在电力系统中,变电站是输电和配电的集结点。 2.1 变电站组成 变电站主要是有设备及安装工程、建筑工程(土建、其他项目工程等。设备及安装工程包括两部分 :既一次部分(设备、二次部分(设备。

变电站是把一些设备组装起来,用以切断或接通、改变或者调整电压,在电力系统中,变电站是输电和配电的集结点,变电站的设备有变压器、开闭电路的开关设备,汇集电流的母线,计量和控制用互感器、仪表、继电保护装置和防雷保护装置、调度通信装置等,有的变电站还有无功补偿设备。 2.2 变电站工作原理 变压器是变电站的主要设备, 分为双绕组变压器、三绕组变压器和自耦变压器即高、低压每相共用一个绕组,从高压绕组中间抽出一个头作为低压绕组的出线的变压器。电压高低与绕组匝数成正比,电流则与绕组匝数成反比。 电压互感器和电流互感器。它们的工作原理和变压器相似,它们把高电压设备和母线的运行电压、大电流即设备和母线的负荷或短路电流按规定比例变成测量仪表、继电保护及控制设备的低电压和小电流。在额定运行情况下电压互感器二次电压为 l00V , 电流互感器二次电流为 5A 或 1A 。电流互感器的二次绕组经常与负荷相连近于短路 , 请注意 :绝不能让其开路, 否则将因高电压而危及设备和人身安全或使电流互感器烧毁。开关设备包括断路器、隔离开关、负荷开关、高压熔断器等都是断开和合上电路的设备。断路器在电力系统正常运行情况下用来合上和断开电路;故障时在继电保护装置控制下自动把故障设备和线路断开,还可以有自动重合闸功能。在我国, 220kV 以 上变电站使用较多的是空气断路器和六氟化硫断路器。 隔离开关的主要作用是在设备或线路检修时隔离电压,以保证安全。它不能断开负荷电流和短路电流,应与断路器配合使用。在停电时应先拉断路器后拉隔离开关, 送电时应先合隔离开关后合断路器。如果误操作将引起设备损坏和人身伤亡。 负荷开关能在正常运行时断开负荷电流没有断开故障电流的能力, 一般与高压熔断丝配合用于 10kV 及以上电压且不经常操作的变压器或出线上。 2.3 变电站作用

变电站综合自动化技术发展趋势

变电站综合自动化技术发展趋势 在变电站正常运行过程中,通过综合自动化技术的合理应用,能够妥善解决原有变电站监视、控制方面存在的问题,从而提升电力系统的安全性与可靠性。此外,通过综合自动化技术的应用,还能够降低变电站运行成本,为广大居民提供更加优质的电力服务,促进我国电力行业的持续发展。 标签:综合自动化技术;变电站;应用 引言 电力能源是我国最为重要的能源之一,对于确保社会的正常发展以及人们的正常生活具有非常重要的作用。随着变电站技术水平的不断提升以及电力能源方面的供应需求,我国不断加快变电站综合自动化系统的技术改造以及新技术应用。通过变电站综合自动化技术应用能够对变电站进行在线监控,能够满足变电站运行自动化方面的要求,能够确保变电站安全运行。 1变电站综合自动化系统设计原则 1)将调度作为中心设计思想。设计完善的变电站综合自动化系统,必须将调度作为中心设计原则,使调度中心成为变电站综合自动化系统的重要子系统。从整体结构来分析,调度中心并非独立的系统,它需要和其他子系统相结合才能充分发挥电力资源调度作用。 2)配置分散式系统原则。在配置變电站综合自动化分散式系统的过程中,必须恪守其配置原则,经过间隔层完成电能传输工作,切记使用网络或者上位机进行传输。 3)恪守远方与就地控制原则。在国内,不少地方变电站均需工作人员值守,所耗费的人力资源成本较高,节约该成本,实现变电站综合自动化,则必须恪守远方与就地控制原则,构建远程自动化控制子系统与就地控制模式,以此加强变电站自动化管理。 4)坚持无人值班管理原则。提升变电站自动化管理效果,组建无人管理变电站,必须坚持无人值班管理原则,设计无人值班站系统,全面优化系统软硬件。 5)正确使用交流采样技术。设计完善的变电站综合自动化系统,必须正确使用交流采样技术,以此降低TA与TV的负载,全面提升测量精度。此外,应充分发挥交流采样技术的集成功能,取消控制屏,用计算机做好信息监测工作,实现信号的一次采集与多次使用。 2变电站综合自动化系统相关技术

变电站综合自动化系统的通信技术

变电站综合自动化结业论文变电站综合自动化系统通信 系部:电力工程系 班级:供用电12-4 姓名:豆鹏程 学号:2012231026

【摘要】 变电站综合自动化功能的实现,离不开站内工作可靠、灵活性好、易于扩展的通信网络,以来满足各种信息的传送要求。在变电站综合自动化系统中,通信网络是一个重要的环节。本文对通信网络的要求和组成、信息的传输和交换及通信的功能作了有详细的介绍。 【关键字】 变电站综合自动化系统;信息传输;数据通信

变电站综合自动化系统的通信 引言 变电站综合自动化系统实质上是由多台微机组成的分层分布式的控制系统,包括监控、继电器保护、电能质量自动控制系统等多个子系统。在各个子系统中,往往又由多个智能模块组成,例如微机保护子系统中,有变压器保护、电容器保护和各种线路保护等。因此在综合自动化系统内部,必须通过内部数据通信,实现各子系统内部和各子系统间信息交换和实现信息共享,以减少变电站二次设备的重复配置和简化各子系统间的互连,提高整体的安全性。[2、5] 另一方面,变电站是电力系统中电能传输、交换、分配的重要环节,它集中了变压器、开关、无功补偿等昂贵设备。因此,对变电站综合自动化系统的可靠性、抗干扰能力、工作灵活性和可扩展性的要求很高,尤其是无人值班变电站。综合自动化系统中各环节的故障信息要及时上报控制中心,同时也要能接受和执行控制中心下达的各种操作和调控命令。[2] 因此,变电站综合自动化系统的数据通信包括两方面的内容:一是综合自动化系统内部各子系统或各种功能模块间的信息交换;而是变电站与控制中心的通信。 一、变电站内的信息传输[2、3、5] 现场的综合自动化系统一般都是分层分布式结构,传输的信息有以下几种: (一)现场一次设备与间隔层间的信息传输 间隔层设备大多需从现场一次设备的电压和电流互感器采集正常情况和事故情况下的电压值和电流值,采集设备的状态信息和故障诊断信息,这些信息主要是:断路器、隔离开关位置、变压器的分接头位置、变压器、互感器、避雷针的诊断信息以及断路器操作信息。 (二)间隔层的信息交换

变电站自动化系统调试方案

变电站监控系统调试方案 批准: 审核: 编制: 正泰电气股份有限公司 海南矿业110kV铁矿变电站工程 2014年7月13日

目录 1. 工程概况及适用范围 (1) 2. 编写依据 (1) 3. 作业流程 (2) 5. 作业方法 (3) 6. 安健环控制措施 (7) 7. 质量控制措施及检验标准 (8)

1. 工程概况及适用范围 本作业指导书适应于变电工程监控系统调试作业。 2. 编写依据

3. 作业流程 3.1 作业(工序)流程图 4. 作业准备

5. 作业方法 5.1开始 5.1.1检查屏柜安装完毕,符合试验条件。 5.1.2检查工作票完善,工作安全措施完善,二次措施单编写内因符合作业安全标准。 5.1.3试验人员符合要求,熟悉相关资料和技术要求。 5.2通电前检查: 5.2.1核对各屏柜配置的连片、压板、端子号、回路标注等,必须符合图纸要求。 5.2.2核对保护装置的硬件配置、标注及接线等,必须符合图纸要求。 5.2.3保护装置各插件上的元器件的外观质量、焊接质量应良好,所有芯片应插紧,型号正确, 芯片放置位置正确。 5.2.4检查保护装置的背板接线有无断线、短路和焊接不良等现象,并检查背板上抗干扰元件的焊接、连线和元器件外观是否良好。 5.2.5检查试验设备是否符合要求,试验设备是否完好。 5,2,6检查回路接线是否正确。 5.2.7检查保护装置电压是否与实际接入电压相符。 5.2.8检查保护装置所配模块与实际配置的PT、CT相符合。

5.2.9保护屏接地是否符合要求。 5.3绝缘检查 5.3.1分组回路绝缘检查:将装置CPU插件拔出,在屏柜端子排处分别短接交流电压回路,交流电流回路、操作回路、信号回路端子;用1000V兆欧表轮流测量以上各组短接端子间及各组对地绝缘。其阻值应大于10MΩ。 5.3.2整组回路绝缘检查:将各分组回路短接,用1000V兆欧表测量整组回路对地绝缘。其阻值应大于1MΩ。 5.4通电检查 5.4.1核对屏柜元件配置是否与设计图纸和技术规范相符。 5.4.2检查保护装置版本信息经厂家确认满足设计要求。 5.4.3按键检查:检查装置各按键,操作正常。 5.4.4装置自检正确,无异常报警信号。 5.4.5打印机与保护装置的联机试验:进行本项试验之前,打印机应进行通电自检。 5.5单机校验 5.5.1零漂检查 进行零漂检查时,应对电压端子短接,电流回路断开防止感应引起误差,应在装置上电10min以后,零漂值要求在一段时间(几分钟)内保持在规定范围内;电流回路零漂在-0.05~+0.05A范围内(额定值为5A),电压回路在0.05V以内。 5.5.2通道采样及线性度检查 在各模拟量通道分别按规范加量,装置采样应正确,同时加入三相对称电流、三相对称电压,查看装置采样,检查电流、电压相角正常。功率显示正确。 5.5.3 时钟的整定与核对检查:调整时间,装置正常,GPS对时已完善,核对各装置时间显示一致,并与后台计算机显示相符。 5.5.4装置自检正确,无异常报警信号。 5.5.5遥信输入检查:短接开关量输入正电源和各开关量输入端子,对照图纸和说明书,核对开关量名称,装置显示屏显示各开关量名称与实际一致。 5.5.6遥控、遥调接点检查:在监控装置模拟遥控、遥调信号,用万用表测量各输出接点正确。 5.5.7监控系统同期功能检查:分别按检同期、检无压和不检方式进行模拟调试,在检同期方式下输入母线电压和线路电压,分别改变两电压间的相角、幅值、频率使之

变电站综合自动化系统的发展现状及功能分析

变电站综合自动化系统的发展现状及功能 分析 摘要:文章通过笔者的工作实践,阐述了变电站综合自动化系统的发展现状及组成,从中着重针对变电站综合自动化系统的主要功能进行了分析与研究,提出自己的看法,旨在为 变电站自动化工程的未来发展提供有利的参考。 关键词:变电站;综合自动化系统;现状;系统功能 中图分类号:K826.16 文献标识码:A 文章编号: 变电站综合自动化是一项提高变电站安全、可靠稳定运行水平,降低运行维护成本,提高经济效益,向用户提供高质量电能服务的一项措施。随着通信技术、计算机和网络技术等的迅速发展,一方面综合自动化系统取代或更新传统的变电站二次系统,已经成为必然趋势。另一方面,保护本身也需要自检查、故障录波、事件记录、运行监视和控制管理等更强健的功能。本文就变电站综合自动化系统的现状及功能进行分析,以供大家参考。 一、变电站综合自动化系统的发展现状 变电站综合自动化系统具有安全可靠、功能齐全、结构简单和技术先进的优点,且这些优点通过一些新建变电站的运行得到了很好的证明。近年来,变电站综合自动化系统

的水平飞速发展,在我国电力系统、城乡电网建设与改造中得到了越来越广泛的普及和应用。无论是 220kV及以上的超高压变电站的设计与建设,还是中低压变电站的无人值班,都应用了自动化新技术,这一应用使得电网建设和电力系统的现代化水平大大提高,并且使电网调度和配输电的可能性增强以及变电站的建设成本更为低廉。 二、变电站综合自动化系统组成 在变电站综合自动化系统中,通常把继电保护、动重合闸、故障录波、故障测距等功能综合在一起的装置称为保护单元,而把测量和控制功能综合在一起的装置称为控制或I/0单元,两者通称为间隔级单元。各种类型的间隔级单元搜集到的状态量和测量值,通过软件来实现各种保护闭锁。它主要由以下几部分构成:微机保护单元主要完成信号的测量、传递、保护的计算和执行、接受上位机的指令并执行,通讯网络主要完成信号的传递,后台管理机主要完成对保护单元上传来的信号进行分析处理及显示、提供人机对话窗口、接受操作人员的指令、向上位管理机传递及时信息,为管理人员提供决策信息。 站控层的主要功能就是作为数据集中处理的保护管理,担负着上传下达的重要任务,对下它可以管理各种间隔单元装置,包括微机监控、保护、自动装置等,收集各种数据并发出控制命令,起到数据集中作用,还可以通过现场总

变电所综合自动化控制改造方案

郑宏刘砦(新密)煤业有限公司 变电所综合自动化控制改造方案 一、变电所综合自动化实施原因 煤矿井上、井下生产过程复杂,环境恶劣,自然灾害多,严重影响生产和人身安全。煤矿井上、井下重要岗位监控系统的实施,对安全生产、调度指挥、科学决策提供了直观、可靠的手段。 为提高劳动生产率,确保各生产岗位及各变电所高效、可靠运转,提高矿井的生产能力和现代化管理水平,特设计变电所综合自动化系统。现有变电所缺点:①安全性、可靠性不高。传统的变电所大多采用常规的设备,尤其是二次设备中的继电保护和自动装置、远控装置等。②电能质量可控性不高。各工矿企业对保证供电质量的要求越来越高。衡量电能质量的主要指标是频率和电压,目前还应考虑谐波问题。③实时计算和控制性不高。供电系统要做到优质、安全、经济运行,必须及时掌握系统的运行工况,才能采取一系列的自动控制和调节手段。现有的变电所不能满足向调度中心及时提供运行参数的要求;一次系统的实际运行工况,由于远控功能不全,一些遥测、遥信无法实时送到调度中心;而且参数采集不齐,不准确,因此没法进行实时控制,不利于供电系统的安全、经济运行。④维护工作量大。常规的继电保护装置和自动装置多为电磁型或晶体管型,接线复杂且其工作点易受环境温度的影响,因此其整定值必须定期停电检验,每年校验保护定值的工作量相当大。 二、实现变电所综合自动化的目的 根据我矿企业生产供电的特点和管理模式精心设计,是以计算机数字通讯技术为基础的远程分布式监测、监控系统。实现矿高低压供电系统的远程监测、监控,实现地面监控中心对井下高低压供电设备的遥测、遥调和遥控,并可生成相关的供电生产记录和管理统计报表。可使井下高低压供电管理实现无人值守,提高矿井供电智能化调度和信息化管理。提高我矿生产自动化工作的科学性和可靠性。 1、生产信息化:通过对监测数据进行转化、整理、挖掘,管理系统对供电情况进行综合性动态分析和数据管理。

浅析变电站综合自动化系统关键技术及发展趋势

浅析变电站综合自动化系统关键技术及发展趋势 【摘要】最近几年,自动化技术得到迅速发展,变电站综合自动化技术正朝着多媒体化、综合智能化和网络化的方向发展,本文首先阐述了变电站综合自动化系统的核心技术并对其特点进行分析,并对它的发展趋势进行了分析。 【关键词】变电站;自动化系统 变电站综合自动化系统能够对信号系统、测量仪表、远动装置、自动装置和继电保护等二次设备进行功能组合和优化设计,完成对变电站内关键设备和配电线路、输电线路的动态监控、微机保护、测量、调度及和控制中心通信等综合功能。同时,保护系统自身也实现了自检自查、事件记录、故障录波、控制管理及运行监视等功能。随着通信技术、自动化技术、网络技术与计算机等高新企业的迅速发展,以通信技术、计算机控制为基础的综合自动化系统代替传统变电站的二次系统成为发展的必然趋势。 1、综合自动化系统的核心技术 1.1信息采集和处理技术。通常采用交流采样方法和直流采样方法进行模拟量的采集,采集内容主要包括:馈线与进线端的功率、电压和电流,变压器油温度,母线电压及电流,直流屏的控制电压,电容器补偿电流信号等;目前常对光电隔离的开关量进行周期扫描或中断输入来取得状态量的数据,状态量的数据主要包括:变压器分接头的位置、隔离开关的位置、断路器的位置,报警信号、无功补偿电容器的投切及全部设备运行的状态信号;脉冲量指的是以脉冲信号表示的电能量,它的采集方式和状态量相同。信息处理涵盖变电站相关参数的记录、统计、分析和核算。 1.2保护系统和操作闭锁。微机保护包括变压器、线路、电容器、母线保护及备用电源自动

合闸和自动投入操作。接受控制系统的命令后,保护系统发出动作信息、故障信息、选择定值及保护类型并及时地对信息进行修改。通过变电站的CRT屏可调节控制变压器的分接头、投切电容器组、控制隔离开关及控制断路器等。为了避免PC机故障时无法对被控设备进行操作,可平行设置人工直接跳合闸装置。操作闭锁包括并发性操作闭锁、出口跳合闭锁、适合一次设备现场控制的闭锁功能和五防操作,只有在CRT屏上输入正确的口令才能实现这些操作闭锁。 1.3数据库技术。数据库能够对整个系统的全部数据与资料进行存储,其数据类型通常包括基本数据、对象数据及归档数据。基本数据是数据库的基础,包括电流电压、断路器的分接头位置、无功和有功功率、变压器分接头位置、变压器油温度及环境温度等状态参数和运行参数;对象类数据是以基本数据为基础,把变压器数据和各种开关数据等一次设备及涉及的基本数据结合起来,作为一个整体来进行数据管理,使其它系统对数据的引用更为方便。对基本数据和对象数据进行归档,并把它们存储在磁盘中,形成归档数据。 2、变电站综合自动化系统的主要功能 2.1信息采集和处理的功能。信息采集主要包括模拟量、状态量和脉冲量的采集。通常变电站典型的模拟量采集包括:各段线路电压、母线电压、电流、馈线电流、功率值、无功和有功功率值、电压、相位、频率等;状态量包括隔离开关状态、断路器状态、预告信号及报警状态、事故跳闸信号及变压器分接头信号等。目前这些信号主要采用光电隔离方式或通信方式输入系统;而脉冲量是指脉冲电度表输出的脉冲,与系统连接方式选用光电隔离法,采用计数器进行内部脉冲个数的统计来完成电能的测量。 2.2故障处理功能。故障录波主要包含:(1)集中型配置,同时能与监控系统实现通信;(2)分散型配置,微机保护装置进行记录和测距计算,再把数字化波形和测距数据传输到监控系统,之后监控系统进行存储及分析。事件记录主要包含开关跳合记录和保护动作序列记录。

综合自动化监控系统在变电站的应用

综合自动化监控系统在变电站的应用 发表时间:2017-12-22T17:21:06.540Z 来源:《电力设备》2017年第25期作者:张王芳[导读] 摘要:伴随科技和经济社会发展,智能化控制建设逐步融入电力体系中,节省了大量的控制电缆和人工成本。 (铜川欣荣配售电有限公司陕西铜川 727000)摘要:伴随科技和经济社会发展,智能化控制建设逐步融入电力体系中,节省了大量的控制电缆和人工成本。本文主要研究综合自动化监控系统在变电站的应用,首先研究了变电站的基本结构,分析了变电站综合自动化系统特点,给出带电线路动态着色功能,可软件模拟完成五防功能,企业用户的调度功能。进而探究了变电站综合自动化系统设计原则和系统结构,对变电站综合自动化系统基本功能及微 机保护系统与传统保护系统进行比较。 关键词:智能化;控制;自动化;动态着色;调度 0 引言 为实现铜川矿业有限公司电网的科学、协调发展,按照“安全第一”的原则,进一步筑起安全运行的坚固堤坝。我公司近几年先后对春林、下石节、王石凹三个35KV变电站一、二次供电系统进行了改造。在这三个变电站二次供电系统改造中,都将传统的变电站二次系统改造为综合自动化系统,不但节省了大量的控制电缆,而且对提高变电站的安全运行水平及供电质量有重要意义。 1.变电站的基本结构 35kV变电站主接线方式为全桥式,35kV电源进线2回(一运一备),主变2台(一运一备),电压比为35/6kV。35KV为户外半高型布置,单母线分段全桥接线,原断路器为户外多油断路器,现改为真空断路器(或SF6))。6KV开关柜原为GG1A型现改为KYN28型,户内分2列(或3列)布置。 2.变电站综合自动化系统特点 2.1 监控画面及报表形式灵活多样 监控画面提供母线、断路器、上下隔离刀、曲线、棒图、数据框、仪表盘等图形元件,用户可根据用这些图元绘制实际的一次系统主接线图,报表的组态过程类似对 EXECL 表格的操作,用户可根据实际需要设计报表格式及内容。 2.2 第三方设备可无缝集成 遇到第三方装置需要集成的情况,综合自动化监控系统通过规约库的扩展的方式完成,稳定可靠的完成对第三方设备的无缝接入及功能集成,方便用户根据实际选配不同厂家的自动化产品而无后顾之忧。 2.3带电线路动态着色 综合自动化监控系统通过监控画面组态功能,完成断路器与相关线路之间的拓扑关系,实现了线路带电与不带电状态对应的颜色变化,使得监控画面更加丰富、真实。 2.4 可软件模拟完成五防功能 五防系统请求对操作对象的安全性检查,只有在五防系统允许之后,才能对操作对象进行有时间限制的操作。允许对断路器等设备进行“挂牌”、 “检修”、 “试验”等状态的设定,在这些特殊的状态下,不能对断路器等设备进行遥控遥调等操作。 2.5兼顾企业用户的调度功能 综合自动化监控系统主要完成变电站、开闭所等场合的监控功能,同时兼顾了大用户内部多个变电站之间的调度功能。对于大用户来说,投资一套变电站微机监控软件的成本,就可避免未来系统扩容时出现的多个变电站之间的信息化孤岛的困局 3变电站综合自动化系统设计原则和系统结构 3.1 变电站综合自动化系统设计原则 按四遥站设计,采用综合自动化实现控制、保护、测量、远动等功能,全部四遥量能送至调度中心。通过“远方”、“就地”选择开关实现就地、远方两种控制方式、用微机实现模拟操作,待确认后再执行控制命令。各保护单元均相对独立,能独立完成其保护功能,并通过通讯接口向监控系统传送保护信息。测量元件和保护元件接各自独立的CT。站内预留其他智能监孔系统的接口。 3.2变电站综合自动化系统结构 35kV变电站微机综合自动化系统为分层分布式,底层是分布式单元机箱,包括单元保护与监控模拟量、单元开关量采集、操作回路、就地汉字显示以及通讯等功能。各单元保护箱均相对独立,仅通过站内通信网互联,并同上层当地监控通信。 4 变电站综合自动化系统设计 4.1变电站综合自动化系统基本功能 变电站综合自动化系统基本功能包含数据采集和处理,微机保护,控制操纵,自动电压无功调节,主变压器冷却控制,事故报警,与调度通信、对时,越限报警、事件顺序记录、电度量的累计、人机接口、技术统计与制表打印、系统自诊断显示等功能和变电站综合自动化系统保护配置方案。 主保护有纵差保护、CT断线检测、电压闭锁、轻瓦斯、温度检测信号报警、重瓦斯检测信号跳断路器,所有的保护种类可分别投入及退出;后备保护有电压闭锁过电流保护,设两段时限。 线路保护:可完成35kV线路方向时限速断、过流保护、方向电流闭锁电压时限、方向电流时限速断、三相一次重合闸功能等,带操作插件,具备遥信、遥控、遥测、遥脉功能。 4.2微机保护系统与传统保护系统的比较 传统的保护系统与微机保护装置系统的主要区别,在于用微机控制的多功能继电器替代了传统的电磁式继电器,并取消了传统的信号屏等装置,相应的信号都输入至计算机。为便于集中控制,采用集中式设计,将所有的控制保护单元集中布置,整个变电站二次系统结构非常简单清晰,所有设备由微机保护屏、微机采集屏、交直流屏和监控系统组成。屏柜的数量较传统的设计方式大量减少。由于各种微机装置均采用网络通讯方式与当地的监控系统进行通讯而不是传统的接点输出到信号控制屏,因此二次接线大量减少。同时由于采用了技术先进的当地监控系统来取代占地多、操作陈旧的模拟控制屏,使得所有的操作更加安全、可靠、方便,电网运行更加安全、稳定,运行维护成本更加降低。 5 结论

相关文档
相关文档 最新文档