文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 给水厂排泥水处理设计刍议

给水厂排泥水处理设计刍议

给水厂排泥水处理设计刍议
给水厂排泥水处理设计刍议

给水厂排泥水处理设计刍议

【摘要】随着城市化水平的提高,需水量不断增加,与此同时,水厂饮用水生产过程中所产生的排泥水也猛然增加。如果污水不经处理直接排入水体,不但严重污染水体,而且浪费了大量的水资源以及能源。文章分析了排泥水的注意来源及特点,最后根据工程实例探讨了水厂排泥水处理工程的工艺及设计。

【关键词】给水厂;排泥水;污水;处理;设计

中图分类号:s276文献标识码: a 文章编号:

目前,我国大部分水厂的排泥水基本是不经处理,直接排入水体或市政排水管网。直接排放造成了水资源的极大浪费,环境效益、社会效益和经济效益都很差。回收利用这部分水资源,不但有助于减少水体污染,而且可在一定程度上缓解城市缺水问题。因此,对水厂排泥水处理的研究具有重大意义。

1 排泥水的来源

排泥水主要固体成分为原水中的无机污染物、有机污染物、制水工艺中加入的药剂。水厂中的污泥主要来自于原水中的藻类、泥沙、腐殖质、细菌以及胶体颗粒等有机或无机的杂质以及水处理时加入的混凝剂、助凝剂等物质,直接来源为滤池反冲洗排水以及沉淀池或澄清池排泥水,其水量一般约占水厂总制水量的4%~7%[1]左右。

2 排泥水的特点

沉淀池排泥水以及滤池反冲洗废水在浓度以及沉降性能之间存

城市给水厂排泥水处理工艺设计

城市给水厂排泥水处理工艺设计 摘要:通过设计干泥量的计算方法,确定排泥水处理规模。根据排泥水处理系统工艺流程对排泥水收集、调节、浓缩和脱水工艺进行分析,并对其中排水池、排泥池、浓缩池、平衡池和脱水工艺的设计要点进行总结。 关键词:给水厂;排泥;设计 给水厂在生产过程中会产生废水(含泥),若直接排放入江河湖泊之中,将会成为水体污染的重要污染源,且其中含有的泥沙等还会将河床抬高,严重影响江河的航运能力及泄洪能力。但是只要将给水厂的废水进行合理处理,不但可以改善水环境,与此同时还可以回收占水厂供水量2%~4%的水量,既可以起到保护水源的作用,还可以节约水资源。本文将对给水厂排泥水处理设计进行研究讨论与总结。 一、设计干泥量计算 排泥水处理系统设计首先必须对给水厂日产干泥量进行合理取值,日产干泥量取值的大小决定污泥脱水机械选型的配备和设计、工程总投资和工程的正常运行。 一般条件下,设计干泥量应按照《室外给水设计规范》(GB 50013-2006)中的公式计算:S=(K1C0+K2D)×Q×10-6(1)式中C0—原水浊度设计取值,NTU;K1—原水浊度单位NTU与悬浮物SS单位mg/L的换算系数,应经过实测确定,据国外有关资料介绍,K1=0.7~2.2;D—药剂投加量(mg/L);K2——药剂转化成泥量的系数;Q——原水流量(m3/d)S—干泥量(t/d)设计中需要注意的是,实际工程中投加的铝盐或铁盐投加量D应换算成AL2O3 或Fe 量,两种药剂对应的转化成泥量系数K2 为 1.53 和 1.9[1]。而K1 应进行试验分析,在条件不足的情况下,可通过对采用相同水源或水系的给水厂泥系统分析确定K1 取值。 二、排泥水处理规模 根据我国实际情况,《室外给水设计规范》(GB50013-2006)提出排泥水处理系统规模应按能完全处理全年日数的75%~95%确定,在高浊度较频繁和超量排泥水可排入大江大河的地区可采用下限。因此在确定排泥水处理系统规模时应对原水浊度进行频率分析,选取一定保证率作为设计依据,从而确定公式(1)中的原水浊度设计取值C0,进而计算出设计干泥量。 三、排泥水处理工艺 沉淀池排泥水和滤池冲洗废水合并处理,给水厂排泥水的两种处理系统:沉淀池排泥水和滤池冲洗废水。沉淀池排泥水的含固率高于滤池冲洗废水的20-30 倍以上,其悬浮杂质含固率通常均高于0.3%,滤池反冲洗废水水量往往比沉淀池

给水厂课程设计说明书

设计总说明 该课程设计针对某城市给水处理厂处理工艺进行设计,通过了解基本资料,确定处理工艺和处理构筑物,然后对给水处理构筑物的工艺尺寸进行了计算,最后综合各方面因素确定了给水厂的平面布置和高程布置,并绘制平面布置图、高程布置图、混凝沉淀池单体图。 关键词:给水处理厂;给水处理构筑物;隔板絮凝池;平流沉淀池;V型滤池

目录 一、设计概要 (5) 1.1设计题目 (5) 1.2设计任务 (5) 1.3原始资料 (5) 1.3.1 工程设计背景 (5) 1.3.2 设计规模 (6) 1.3.3基础资料及处理要求 (6) 二、总体设计 (8) 2.1设计原则 (8) 2.2 厂址选择 (8) 2.3 水厂工艺流程选择 (9) 2.4 水处理工艺的选择 (10) 2.4.1 混凝 (10) 2.4.2 沉淀 (14) 2.4.3 过滤 (16) 2.4.4 消毒 (17) 三、净水构筑物的设计计算 (19) 3.1设计规模 (19) 3.2 配水井设计计算 (19) 3.2.1 配水井设置 (19) 3.2.2 配水井有效体积 (19) 3.2.3 配水井尺寸确定 (19) 3.3 加药间设计计算 (20) 3.3.1混凝剂剂量 (20) 3.3.2混凝剂的投加 (20) 3.3.3 加药间及药库的设计 (22)

3.4混合设备设计 (24) 3.5 反应池设计 (28) 3.5.1 设计水量 (28) 3.5.2 反应池形式及设计参数的确定 (28) 3.5.3 池体的设计 (29) 3.5.4水头损失的计算 (31) 3.5.5 GT值的确定 (32) 3.6沉淀池设计 (33) 3.6.1设计参数的选择 (33) 3.6.2池体尺寸计算 (33) 3.6.3进水穿孔墙 (34) 3.6.4沉淀池出口布置 (35) 3.6.5 沉淀池放空管 (37) 3.6.6 排泥系统设计 (37) 3.7滤池设计 (39) 3.7.1 设计参数 (39) 3.7.2池体设计 (40) 3.7.3反冲洗管渠系统 (43) 3.7.4 滤池管渠设计 (45) 3.8消毒设施的设计与计算 (54) 3.8.1加氯量与储氯量 (54) 3.8.2加氯设备选取与设计 (54) 3.8.3加氯间尺寸计算与确定 (54) 3.9清水池的设计与计算 (56) 3.9.1清水池的有效容积 (56) 3.9.2平面尺寸的确定 (56) 3.9.3清水池的管道系统 (56) 3.9.4清水池其余设施计算 (58)

给水课程设计

第一章设计任务书 1.1课程设计题目 某城市给水管网初步设计 1.2课程设计内容 1.某城市给水管网设计最高日用水量分项分析与总用水量计算; 2.根据用水量变化曲线确定清水池和水塔的容积; 3.沿线流量、节点流量的计算及各管段设计流量初步拟定; 4.根据初步拟定的管段设计流量,选取经济流速(参见教材表6.8,表7.7)或界限流量表(给水工程教材表7-1)初步计算各管段管径(并考虑到消防、最大转输时及事故时等要求确定各管段的管径),然后根据教材表7.8标准管径选用界限表确定各管段标准管径。 5.管网水力计算(可采用相关计算软件进行计算,如EPANET软件); 6.确定控制点,计算从控制点到二级泵站的水头损失,确定二级水泵流量和扬程和水塔水箱高度; 7.消防时、最大转输时和最不利管段发生事故时的校核,若不满足要求,应说明必须采取的措施。 8.绘图,在提供的总平面图(1:10000)基础上确定给水管网定线方案,绘出经过抽象的节点和管段环状管网模型图(1张),另针对环状管网图绘制消防时、最大转输时和最不利管段发生事故时校核的水力计算图(3张),绘制等水压线图一张。 1.3进度安排 1.给水管网的设计要求,设计原则及管网定线方案2天 2.给水管网水力计算3天 3.水泵选型及水塔高度的确定2天 4.消防时、最大转输时和最不利管段发生事故时的校核及采取必要措施3天 5.计算书的整理和排版2天 6.绘图2天 1.4基本要求 1、根据提供的总平面图(1:10000)确定给水管网定线方案; 2、进行基础资料分析提出给水管网设计的可行性方案; 3、完成相关的设计计算书及图纸绘制工作; 4、课程设计必须独立完成; 5、图中文字一律用仿宋体书写;图例的表示方法应符合一般规定和制图标准;图纸应注明图标栏及图名;图纸应清洁美观,主次分明,线条粗细有别;图幅宜采用3号图,必要时可选用2号图; 6、计算书内容简要,论证充分、文字通顺、字迹端正。 1.5设计成果 1.设计计算书一份; 2.设计图纸:节点和管段环状管网模型图、绘制消防时、最大转输时和最不利管段发生事故时校核的水力计算图各一张。 1.6设计步骤 1.明确设计任务及基础资料,复习有关知识及设计计算方法 2.在平面图上确定给水管网定线方案,进行水力学计算 3.设计图纸绘制 4.设计计算书校核整理

净水厂排泥水处理系统工艺设计

净水厂排泥水处理系统工艺设计 发表时间:2017-11-03T10:27:50.397Z 来源:《基层建设》2017年第21期作者:鲍栋东[导读] 摘要:随着水源污染的严重、居民环保意识的增强、健康条件的日益改善,饮用水水质标准要求的提高,常规的絮凝、沉淀、过滤、消毒净水工艺不能满足水质不断提高的要求。 杭州高新(滨江)水务有限公司浙江省杭州市 310051 摘要:随着水源污染的严重、居民环保意识的增强、健康条件的日益改善,饮用水水质标准要求的提高,常规的絮凝、沉淀、过滤、消毒净水工艺不能满足水质不断提高的要求。因此国内外研究学者积极研究开发各种饮用水深度处理技术达到更好的净化水质的效果。深度处理通常是设计在常规处理工艺之后,采用合适的处理方法,将常规处理工艺不能有效去除的污染物或消毒副产物的前体物有效去除。饮用水深度处理技术研究和应用在我国已呈现出蓬勃发展的形势。 关键词:净水厂;排泥水;处理系统;工艺设计 1净水厂生产排泥水的特性 天然水体中含有多种有机与无机物质,通过净水厂净水工艺处理,大部分作为净水工艺的生产副产物排出工艺流程,其中除通过滤网等物理截留的大颗粒固体物质外,均以生产排泥水的形式存在,前者可直接作为固体废弃物处理,而后者由于体积大,数量多,需经过减量化处理,以便于运输与后期处置,并尽量实现资源化。 2净水厂排泥水处理技术设计要点 2.1排泥水污泥量确定 在从自来水厂排出的污泥总污泥量的估计是有关工程和土木工程的规模、脱水机械和泵设备的容量配置,并确定项目的规模和投资成本的重要依据。污泥总量的估计包括污泥排放量和干污泥量,污泥排放量确定污泥处理工程的调节池、浓缩池的大小,和干污泥量决定了脱水设备的选择。因此,必须掌握水泥浆出水量、输出滤池反冲洗水沉淀池等数据,确定泥浆含量。干污泥量的计算方法较多,日本、英国、德国各有不同的计算公式,但大同小异。在实际运行中还需做好污泥量的实测工作,特别是SS与浊度的对应关系。因此,在排泥水处理项目建设时应根据水源情况、实际运行负荷和水厂运行经验,综合考虑地域、水质差异,修正干泥量计算方法,以期缩小设计和运行干泥量的差距,指导新建水厂。 2.2调节池(排水排泥池)类型选择 分建式排水排泥池一般在下列情况下使用:(1)沉淀池排泥水和滤池反冲洗废水的污泥浓度相差较大,且滤池排放初滤水时,宜采用分建式,有利于滤池反冲洗废水的回收。(2)净水厂先期建成投产,而排泥水处理系统后建,但回收滤池反冲洗废水的回流水池(即排水池)与净水厂构筑物同步建成。(3)净水厂沉淀池排泥水送往厂外集中处理,而滤池反冲洗废水经排水池调节后,回流到净水工艺中重复利用,或因水质不宜回收而排放,一般应采用分建式调节构筑物。但在下列情况下宜采用合建式排水排泥池:(1)当净水厂污泥全部送往厂外集中处理,不考虑厂内回收生产废水时,一般宜采用合建式综合排泥池,接纳和调节沉淀池排泥水和反冲洗废水,均质均量输出。(2)当排泥水处理系统规模较小时,也可采用合建式调节构筑物。(3)生产废水不回收利用,需经沉淀处理后排放,也可采用合建式综合排泥池。 2.3脱水机械的选型 脱水机械的选择,需考虑泥饼含固率、污泥回收率、调质药剂用量、电耗、设备投资、运行管理条件、对进泥及场地等因素,并结合水厂规模、场地条件、管理条件等实际情况。水厂的污泥性质与规模对工艺的选择有很大影响。 3某水厂工程设计实例 3.1设计干污泥量的计算 一般条件下,设计干泥量应按照《室外给水设计规范》(GB50013—2006)中的公式。渭南市某水厂设计规模一期为10×104m3/d,二期规模为20×104m3/d,采用平流沉淀池、V型滤池作为主要净水工艺。根据业主方提供的原水水质检测数据,原水浊度按30NTU设计。经计算,该工程一期工程设计干污泥量为6.81t/d,二期设计干污泥量为13.62t/d。 2.2污泥处理工艺流程 排泥水处理系统通常包括调节、浓缩、平衡、脱水等工序,该工程污泥处理工艺流程见图1。 3.2主要建、构筑物工艺设计 3.2.1排水排泥池 排水排泥池为地下钢筋混凝土结构,分为4格,其中2格排水池用于收集和调节滤池反冲洗排水以及初滤水(V型滤池和活性炭滤池),上清液经提升泵回流至厂区配水井内回用。另外2格排泥池用于接纳和调节絮凝沉淀池排泥以及排水。排水池及排泥池排入泥水量如表1所示。排水池调节容积按二期最大一次反冲洗水量及初滤水水量之和计算。排水池有效容积为1180m3,分为2格,并联运行。每格设排水泵2台,单台流量Q=217~372m3/h,扬程H=16~11m,功率N=22.0kW。排泥泵2台,单台流量Q=110~220m3/h,扬程H=8.3~5.5m,功率N=5.5kW。每格内排水池设液位计1台,自动控制排水泵运行。排泥池有效容积为1220m3,分为2格,并联运行。单格池内设污泥提升泵2台,流量Q=112~192m3/h,扬程H=18~12.6m,功率N=15kW。每格内排泥池设液位计1台,自动控制排泥泵运行。排泥池 设潜水搅拌机4台,防止污泥沉积。排泥池和排水池均利用池内潜污泵进行放空。

净水厂排泥水污泥量计算

原水浊度计算取值为40NTU,色度计算取值为15,加药量计算取值为12mg/L,原水悬浮固体与浊度的相关关系式为1:1.35,净水厂的设计规模按72.6万m3/d考虑,则计算干泥量如下: 二、设计排泥水干泥量 根据英国水研究中心《污泥处理指南》提供的给水厂排泥水干泥量计算公式为: .1 2.0+ + = 53 + DS9.1 A F SS C 其中,DS——设计干固体含量,mg/L; SS——所去除的原水中的悬浮固体,mg/L,一般SS/NTU 的比值变化范围为0.5~2.0左右; C——所去除的色度(度); A——铝盐投加率(以Al2O3计,mg/L); F——铁盐投加率(以Fe2+计,mg/L)。 由于出厂水的浊度、色度一般控制在出厂水水质标准以下,为此,在计算干泥量中出厂水的浊度(GB5749-2006规定值为1,原水与净水技术条件限制时为3)、色度(GB5749-2006中规定15度,铂钴色度单位)予以忽略。 DS=40/1.35+0.2×15+1.53×12 =51(mg/L) 平均日产干泥污泥量: 51×10-6 t/m3×72.6×104 m3/d≈37(t/d)

沉淀池排泥水的平均含固率约为5%,则复核排泥水总量约为7400m3/d。 三、污泥调节池容积计算 污泥调节池的作用是混合、均质排泥水,使之有利于后续污泥浓缩。 污泥调节池容积按停留时间7小时计算,则污泥调节池容积V=367.5m3/h×6h=2205(m3),取2200m3。 选用3台(2用1备)潜污泵,型号为,参数 四、污泥浓缩池容积 污泥浓缩时间按照24h进行设计,则污泥浓缩池容积:V=367.5m3/h×24h=8808(m3) 排泥水平均含固率0.6%,经浓缩后平均含固率达到3%,则上清液排放量为:Q清=367.5×(1-0.03)=356(m3/h)浓缩后的污泥采用泵输送到污泥平衡池,污泥量为:Q泥=8808×0.03=264(m3),污泥泵每天运行20小时,则泵的型号为13.2m3/h 五、污泥脱水机 污泥脱水机设计运行12h,总处理泥量为225m3。

给水厂设计说明书-计算书要点

设 计 说 明 与 计 算 书 一、设计项目 某城市给水厂给水处理工艺初步设计 二、给水处理工艺流程 混凝剂 消毒剂 原水 混凝池 沉淀池 滤池 清水池 二级泵房 用 户 脱水机房 污泥处理 三、设计水量 水处理构筑物的生产能力,应以最高日供水量加水厂自用水量进行设计,并以水质最不 利情况进行校核。水厂自用水量主要用于滤池冲洗和澄清池排泥等方面。城镇水厂只用水量 一般采用供水量的5%—10%,本设计取8%,则设计处理量为; d m Q /12247211340008.1a)Q 1(3d =?=+= d m Q /1134006300183d =?= 式中 Q ——水厂日处理量; a ——水厂自用水量系数,一 般采用供水量的5%—10%,本设计取8%; Q d ——设计供水量(m 3/d ),为115668m 3/d. 四、给水处理厂工艺计算 1、加药间设计计算 已知计算水量Q=122472m 3/d=5103m 3 /h 。根据原水水质及水温,参考有关净水厂的运行 经验,选碱式氯化铝为混凝剂,混凝剂的最大投药量a=51.4mg/L ,药容积的浓度b=15%,混 凝剂每日配制次数n=2次。 4.1.2. 设计计算

1 溶液池容积1W m 9.2015 24175103x 4.51417b 1=??==n aQ V ,取21m 3 式中:a —混凝剂(碱式氯化铝)的最大投加量(mg/L ),本设计取30mg/L; Q —设计处理的水量,3600m 3/h; B —溶液浓度(按商品固体重量计),一般采用5%-20%,本设计取15%; n —每日调制次数,一般不超过3次,本设计取2次。 溶液池采用矩形钢筋混凝土结构,设置2个,每个容积为W 1(一备一用),以便交替使 用,保证连续投药。单池尺寸为1m .35m .20m .3??=??H B L 高度中包括超高0.3m , 置于室内地面上. 溶液池实际有效容积: m 1.28.25.20.3=??=W 满足要求。 池旁设工作台,宽1.0-1.5m ,池底坡度为0.02。底部设置DN100mm 放空管,采用硬聚 氯乙烯塑料管。池内壁用环氧树脂进行防腐处理。沿池面接入药剂稀释采用给水管DN60mm , 按1h 放满考虑。 2 溶解池容积2W 312m 3.6213.03.0=?==W W 式中: 2W ——溶解池容积(m 3 ),一般采用(0.2-0.3)1W ;本设计取0.31W 溶解池也设置为2池,单池尺寸:m m m H B L 1.25.15.2??=??,高度中包括超高 0.2m ,底部沉渣高度0.2m ,池底坡度采用0.02。 溶解池实际有效容积: 3 '4.67.15.15.2m W =??= 溶解池的放水时间采用t =10min ,则放水流量: S L t /5.1010 6010003.660w q 20=??== 查水力计算表得放水管管径0d =100mm ,相应流速d=1.16m/s ,管材采用硬聚氯乙烯管。 溶解池底部设管径d =100mm 的排渣管一根,采用硬聚氯乙烯管。 溶解池的形状采用矩形钢筋混凝土结构,内壁用环氧树脂进行防腐处理 3 投药管 投药管流量

净水厂排泥水处理工程的过程自动控制

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/7919143071.html, 净水厂排泥水处理工程的过程自动控制 作者:鲍栋东 来源:《装饰装修天地》2020年第13期 摘 ; ;要:水是生命之源,是万物生长之根本,一直以来,我国大力发展,改革创新,取得了非常不错的成就。现阶段的地方市政基础设施建设过程中,城市自来水厂项目建设引起了很多人的高度关注,特别是关于水厂排泥水(沉淀池排泥及滤池反冲洗水)的处置及回用问题。 关键词:净水厂排泥水处理工程;过程自动控制 1 ;引言 我国经济建设的快速发展带动我国各行业发展迅速,为我国基础建设贡献力量。净水厂作为重要的基础设施,其安全稳定的运行对整个社会具有重要意义,提高给水厂自动控制水平具有重要的现实意义。由于净水处理的处理技术不够完善,导致很多净水处理工艺产生的生产污水直接排放到河道里,增加了水资源的污染,容易对水循环的利用产生较大的浪费。 2 ;工程背景 某市某自来水厂取用青草沙水库作为水源,处理水量为12.7×104m3/d,水厂采用混凝—沉淀—过滤—消毒的传统制水工艺,排泥水经排泥池收集后,间歇排入某江内。 3 ;净水厂水处理过程 净水厂的水处理过程,粗略地分为3个过程,这3个过程分别是水源地取水、厂区净水、向用户供水。而净水处理的过程主要为4个步骤:混凝、沉淀、过滤和消毒,这4个步骤主要为净水厂的水处理步骤。在厂区里,这4个步骤都需要有相对应的设备来处理。在城市当中,这些过程都需要通过管道和一系列的设备以及投放处理水质的药品,来保证让水质处理的过程更加的有效,能够以合格的水质产品产出来。而在进行水质处理的这个过程当中,产生残渣水,主要来源于絮凝池、沉淀池和过滤反冲洗过程,被叫做“排泥水”。排泥水中包括有机和无机的化合物残渣,如泥沙、悬浮物、混凝剂及其产生的胶体颗粒等,以无机成分为主。污泥被压缩和脱水后,大部分作为废弃物被填埋,这造成填埋场地附近水体中铝离子含量升高,形成不可预见的危害。 4 ;净水厂排泥水处理工程的过程自动控制 4.1 ;外力对悬浮颗粒的疏松结构破碎作用

建筑给排水课程设计

第一章设计任务书 一、设计任务 孝感某中学拟建一幢5层教学楼,总建筑面积近5200㎡;建筑高度21.6m;底层为行政办公及实验室,二至五层为教室。每层设卫生间两处,一处为男女厕所;另一处为男女隔层厕所(一、三、五层为男厕)。男厕内设污水池1个,洗手盆1个,小便槽4.9m长,便槽蹲位5个;女厕内设污水池和洗手盆各1个,便槽蹲位8个。层顶水箱间一座。 要求设计建筑给水排水工程。具体内容包括: 1、建筑给水系统设计。选择给水方式,布置给水管道及设备;进行给水管网水力计算及室内所需水压的计算;高位水箱容积计算及校核水箱安装高度;绘制给水系统的平面图、系统图及卫生间大样图。 2、建筑消防系统设计。消防用水量及高位水箱消防贮水量的计算;布置消防管网;进行消防管道水力计算及消防水压计算;选择消防水泵以及确定稳压系统;绘制消水栓系统的平面图及系统图。 3、建筑排水系统设计。排水体制的确定以及排水管道的布置;排水管道水力计算;化粪池的容积计算及选型;绘制排水系统的平面图及系统图。 二、设计资料 1、建筑设计资料 建筑物一层平面图,二层平面图,三至五层平面图及屋顶平面图及水箱间平面,立面图共5张。 本建筑为5层,底层高为4.2m,二至五层层高为3.6m,上人屋面,楼梯间屋顶标高为27.2m,水箱间标高为22.2m。室内外高差为0.3m。冻土深度为0.2m。 2、市政基础资料 (1)给水水源 建筑物北侧和西侧有城市市政给水管道,管径为DN300,常年可提供的资用

水头为0.15MPa,管道埋深为室外地面以下0.5m。 (2)排水资料 本建筑物西侧有城市排水管道,其管径为DN500,管内底深为室外地面以下1.5m,管材为钢筋混凝土。 未预见水量:按日用水量的12%计算。 三、设计要求 1、设计计算说明书1份 2、课程设计图纸 课程设计图纸数量不得少于5张,用CAD绘制。 图纸绘制要求: 建筑给水排水系统图的绘制按轴测正投影法绘制,管道布置方向应与平面图相对应,并按比例绘制。

某城市给水厂设计说明与计算书图集

设计说明与计算书 第一章设计总论 1.1项目背景 本设计项目为某城市给水厂初步设计 (1)设计规模 表 1 项目近期远期 设计人口60000 80000 人均用水量标准(最高日) 220 220 [L/cap·d] 最大日时变化系数 1.38 1.38 工厂A(m3/d)3480 5220 工厂B(万m3/d)0.6 0.8 工厂C(万m3/d)8 8 一般工业用水 160 180 占生活用水% 第三产业用水 90 90 占生活用水% 供水普及率(%) 95 100 注:水厂设计水量应按城市最高日用水量加上水厂的自用水量计算,自用水量按最高日用水量的5%算。 (2)地形地貌及河流特征: 地形地貌:城区地形较平坦,其黄海高程标高为30.00m。 水文特征 流量:最大流量:76100 m3/s (1954.8.14) 最小流量:2930 m3/s (1865.2.4) 水位(黄海高程系): 最高水位:27.65 m(1954.8.18) 最低水位:8.00 m(1965.2.4)

多年平均水位:19.16 m 河床断面图(见下图) 27.65 m (3)河流水质 表 2 项 目 单 位 数 据 项 目 单 位 数 据 色度 度 10 CO 2 Mg/L 14.26 嗅味 / 无 Na ++K + Mg/L 8.46 浑浊度 度 100~1000 SO 42 Mg/L 17.2 pH / 7.2 溶解固体 Mg/L 139.0 总硬度 Mg /L 2.29 挥发酚 Mg/L 0.002 Fe +2+Fe +3 Mg/L 0.3 有机磷 Mg/L 0.09 Cl — Mg/L 15.51 砷 Mg/L 0.01 HCO 3— Mg/L 119.6 耗氧量 Mg/L 3.78 Ca 2+ Mg/L 32.46 氮氨 Mg/L 0.5 Mg 2+ Mg/L 3.05 细菌总数 个/mL 38000 NO 2— Mg/L 2.75 大肠杆菌 个/L 1300 1.2设计水量 近期 城市最高日生活用水量: Q 1=qNf(m 3/d)=12540m 3/d 一般工业生活和淋浴用水: Q 2=1.6Q 1=20064m 3/d 第三产业用水: Q 3=0.9Q 1=11286m 3/d 工业生产用水 Q 4=Q A +Q B +Q C =89480m 3 /d 设计年限内最高日的用水量:Qd=1.2(Q 1+Q 2+Q 3+Q 4)=160044m 3/d 最高时的用水量:Qh=4 .86Qd Kh =2556.26L/S 式中 q —最高日生活用水的量定额,m 3/(d 人); N —设计年限内计划人口数; F —自来水普及率,%; QA QB QC —A B C 三厂的工业生产用水量; Kh —时变化系数(1.38)。 8.00 m 地面高程30.00 m

东北地区L城市水厂设计

东北地区L Y城市水厂设计 专业:10给水排水 班级:给排水一班 姓名: 给水处理课程设计任务书

一、 设计题目 东北地区L 城市水厂设计 二、原始资料 1城市净水厂设计水量为d m /101.1834 2该城市常年主导风向为东南风; 3净水厂工艺流程采用原水→混合→反应(隔板絮凝池)→沉淀(斜管沉淀池)→过滤(普通快滤池)→消毒(氯)。 三、设计内容 1.各处理构筑物设计和计算; 2.净水厂构筑物的平面布置; 3.绘图。 四、设计要求 1、设计说明书 说明书应简明扼要、计算内容完整,力求多用草图、表格说明,要求文字通顺、段落分明、字迹工整。 2、图纸: 给水厂平面布置图A1: 图中应表示各构筑物的确切位置、外形尺寸、相互距离;各构筑物之间的连接生产管线的平面位置、长度;其它辅助建筑物的位置、厂区道路、绿化布置等。 五、参考资料 1.李圭白.水质工程学.北京:中国建筑工业出版社 2.杨钦,严煦世.给水工程.北京:中国建筑工业出版社

3.给排水设计规范.北京:中国建筑工业出版社 4.给排水设计手册1、2、3、5册.北京:中国建筑工业出版社 5. 严煦世.给水排水工程快速设计手册.北京:中国建筑工业出版社

目录 1 设计任务 (5) 2混凝 (6) 3 沉淀 (9) 4 过滤 (11) 5 消毒 (12) 6辅助建筑物 (13) 7 水厂平面设计 (13) 参考文献 (15) 1.设计任务

1 设计题目 东北地区L 城市水厂设计 2 原始资料 1.城市净水厂设计水量为 d m /101.1834 2.该城市常年主导风向为东南风; 3.净水厂工艺流程采用原水→混合→反应(隔板絮凝池)→沉淀(斜管沉淀池)→过滤(普通快滤池)→消毒(氯)。 3 设计内容 1.各处理构筑物设计和计算; 2.净水厂构筑物的平面布置; 3.绘图。 4 设计要求 1、设计说明书 说明书应简明扼要、计算内容完整,力求多用草图、表格说明,要求文字通顺、段落分明、字迹工整。 2、图纸: 给水厂平面布置图A1: 图中应表示各构筑物的确切位置、外形尺寸、相互距离;各构筑物之间的连接生产管线的平面位置、长度;其它辅助建筑物的位置、厂区道路、绿化布置等。 2.混凝

净水厂排泥水污泥量计算

净水厂排泥水污泥量计算 Prepared on 24 November 2020

原水浊度计算取值为40NTU,色度计算取值为15,加药量计算取值为12mg/L,原水悬浮固体与浊度的相关关系式为1:,净水厂的设计规模按万m3/d考虑,则计算干泥量如下: 二、设计排泥水干泥量 根据英国水研究中心《污泥处理指南》提供的给水厂排泥水干泥量计算公式为: 其中,DS——设计干固体含量,mg/L; SS——所去除的原水中的悬浮固体,mg/L,一般SS/NTU 的比值变化范围为~左右; C——所去除的色度(度); A——铝盐投加率(以Al2O3计,mg/L); F——铁盐投加率(以Fe2+计,mg/L)。 由于出厂水的浊度、色度一般控制在出厂水水质标准以下,为此,在计算干泥量中出厂水的浊度(GB5749-2006规定值为1,原水与净水技术条件限制时为3)、色度(GB5749-2006中规定15度,铂钴色度单位)予以忽略。 DS=40/+×15+×12 =51(mg/L) 平均日产干泥污泥量: 51×10-6 t/m3××104 m3/d≈37(t/d) 沉淀池排泥水的平均含固率约为5%,则复核排泥水总量约为7400m3/d。

三、污泥调节池容积计算 污泥调节池的作用是混合、均质排泥水,使之有利于后续污泥浓缩。 污泥调节池容积按停留时间7小时计算,则污泥调节池容积V=h×6h=2205(m3),取2200m3。 选用3台(2用1备)潜污泵,型号为,参数 四、污泥浓缩池容积 污泥浓缩时间按照24h进行设计,则污泥浓缩池容积:V=h×24h=8808(m3) 排泥水平均含固率%,经浓缩后平均含固率达到3%,则上清液排放量为:Q清=×()=356(m3/h) 浓缩后的污泥采用泵输送到污泥平衡池,污泥量为:Q泥=8808×=264(m3),污泥泵每天运行20小时,则泵的型号为h 五、污泥脱水机 污泥脱水机设计运行12h,总处理泥量为225m3。

给水处理厂设计课程设计

给水处理厂设计课程设计

四川理工学院课程设计 C市给水处理厂设计 学生: 学号: 专业:给水排水工程 班级: 指导教师: 四川理工学院建筑工程学院二○年月

四川理工学院 课程设计任务书 设计题目:《C市给水处理厂设计》 学院:建工学院专业:给排水班级: 2011 学号: 学生:指导教师: 接受任务时间 2014 年 6 月 30 日 教研室主任(签名)学院院长(盖章) 1.课程设计的主要内容及基本要求 需完成课程设计提供的《C市给水处理厂设计》中涉及全部内容。可徒手绘图或者采用计算机出图,并将结果编写完整的计算书。计算书的内容及要求详见课程设计任务书与指导书。 2.指定查阅的主要参考文献及说明 (1)《给水排水设计手册》(第1册)常用资料. (2)《给水排水设计手册》(第3册)城镇给水. (3)《给水排水工程快速设计手册》(第1册)给水工程. (4)《建筑给水排水制图标准》GB/T50106—2010. (5)《给水排水国家标准图集》(S1、S2等). (6)《室外给水设计规范》GB50013-2006. 3.进度安排

各一份。 2、附图纸的电子文件。 摘要 作为给水系统中相当重要的一个组成部分,给水处理决定了供给用户的水是否符合水质要求,给水处理厂需要根据用户对水质水量的要求进行相应的处理。本次给水工程课程设计旨在对C市给水处理厂进行一个初步设计,根据已给的C市地形图、江流以及设计水量,确定给水处理厂的位置以及占地面积;根据江流水的水质情况,通过各絮凝池、沉淀池以及滤池的比较,最终确定采用折板絮凝池、异向流斜管沉淀池、重力式无阀滤池、液氯消毒组成的常规工艺处理,从而使供水水质达到国家生活饮用水水质标准(GB5749-2006)。对各净水构筑物、给水处理厂高程进行计算,画出给水处理厂管线平面布置图和构筑物平面布置图、净水流程高程布置图以及主要净水构筑物工艺图。 关键词:给水处理厂;折板絮凝池;异向流斜管沉淀池;重力式无阀滤池

净水厂工艺说明

净水厂设计说明书 1.工程概况 (1)水厂近期净产水量为2.5万m3/d. (2)水源为河水,原水水质如下所示: 编号项目单位分析结果备注 1 水温℃最高30,最低5 2 色度<15度 3 臭和味无异常臭和味 4 浑浊度NTU 最大300,最小20,月平均最大130 5 PH 7 6 总硬度 mg/L(以CaCO3计) 125 7 碳酸盐硬度 mg/L(以CaCO3计) 95 8 非碳酸盐硬度 mg/L(以CaCO3计) 30 9 总固体 mg/L 200 10 细菌总数个/mg ﹥1100 11 大肠菌群个/L 800 12 其它化学和毒理指标符合生活饮用水标准 (3)河水洪水位标73.20米,枯水位65.70米,常年平均水位标高68.20米。 (4)气象资料:年平均气温22℃,最冷月平均温度4℃,最热月平均温度34℃,最高温度39℃,最低温度1℃.常年风向东南。 (5)地质资料:净水厂地区高程以下0~3米为粘质砂土,3~6米为砂石堆积层,再下层为 红砂岩。地基允许承载力为2.50~公斤/厘米。 (6)厂区地形平坦,平均高程为70.00米,水源取水口位于水厂西北50米,水厂位于城市北面1km。 (7)二级泵站扬程(至水塔)为40米。 2.设计依据及原则 2.1设计依据 (1)《给水排水工程快速设计手册-给水工程》 (2)《给水排水设计手册.城镇给水》(第3册) (3)《给水排水工程师常用规范选》(上册) (4)《室外给水设计规范》 (5)《给排水简明设计手册》 (6)《给水工程》 (7)《给水排水标准图集》 (8)《给水排水设计手册-常用资料》(第1册) (9)《给水排水设计手册》(第9,10册) 2.2 设计原则 (1)水处理构筑物的生产能力,应以最高日供水量加水厂自用水量进行设计,并以原水水质最不利情况进行校核。城镇水厂自用水量一般采用供水量的5%---10%,必要时通过计算确定。 (2)水厂应该按近期设计,考虑远期发展。 (3)水厂中应考虑各构筑物或设备进行检修,清洗及部分停止工作时,仍能满足用水要求。 (4)水厂自动化程度,应着提高供水水质和供水可靠性。

建筑给排水课程设计说明书最终版

北京交通大学 《建筑给排水》大作业设计 专业:环境工程 班级:环境1101 学生姓名:沈悦 学生学号:11233017 指导教师:王锦 土建学院建筑市政环境工程系 二○一四年四月

目录 第1篇设计说明书 第1章设计基本内容和要求 1.1设计资料 (3) 1.2设计主要内容 (3) 1.3课程设计基本要求 (3) 1.4设计重点研究问题 (3) 1.5评分标准 (3) 第2章室内给水工程 2.1 给水方式的选择 (4) 2.2 给水管道的布置与敷设 (4) 2.3 管材和管件 (5) 第3章建筑消防给水系统 3.1 消火栓给水系统的布置 (5) 3.2 消火栓布置 (6) 3.3 消防管道布置 (7) 3.5 具体设计图样 (7) 第4章建筑排水系统 4.1 排水系统分类 (7) 4.2 排水系统组成 (7) 4.3 排水方式的选择 (8) 4.4 排水管道的布置与敷设 (8) 4.5 排水管网设计图样 (10) 第5章建筑雨水系统 (11) 第2篇设计计算书 第1章室内生活给水系统 (11) 第2章建筑消火栓给水系统设计 (13) 第3章建筑排水系统设计 (15) 第4章建筑雨水排水系统设计 (18) 第5章参考文献 (18) 第3篇课程设计总结 第1章心得及致谢 (19)

第1篇设计说明书 第一章设计基本内容和要求: 1.1设计资料 1. 工程概况:该建筑为一幢7层高的多层建筑,该建筑为一类、耐火等级一级。该幢楼包括四个单元,各单元各层的建筑结构基本相同(见建筑平面图)。在该幢建筑物的北侧共建四个出口:分别对应于每个单元,每个单元的每层有两个住户,每个住户为三室两厅的一套,每套间均设有厨房与两个卫生间。 该幢建筑物总建筑面积为8733.16m2,总高度为20.9m,标准层高为2.9m,一层地评标高位±0.000m,冻土深度为0.7m。 2. 背景资料 本建筑水源为小区自备井,经给水泵站加压后供给小区各用水点,一层引入管压力不低于0.35MPa。 本建筑±0.00以上排水采用重力排水,±0.00以下采用压力提升排水。污废水经污水管道收集后排入室外化粪池,经化粪池处理后,排入市政污水管网。 3. 建筑图纸:首层及标准层。 4. 气候暴雨强度等条件按各位同学家乡考虑。 1.2设计主要内容 1. 多层建筑给水系统方式选择与设计计算,完成该建筑的给水系统平面图和系统图草图; 2. 多层建筑消防系统方式选择与设计计算,完成该建筑的消防系统平面图和系统图草图; 3. 多层建筑排水系统方式选择与设计计算,完成该建筑的排水平面图和系统图草图; 4. 多层建筑雨水系统方式选择与设计计算,完成该建筑的排水平面图和系统图草图; 1.3基本要求 1. 建筑给水、排水、消防、雨水各系统的体制应当合理选择,注意技术先进性和经济合理性。 2. 根据选定的系统体制,按照相关设计手册,确定有关的设计参数、尺寸和所需的材料、规格等。 3.平面图管线布置合理,并注意各管线交叉连接,注意立管编号。 1.4设计重点研究的问题: 建筑给水、排水、雨水、消防系统的体制选择,尤其是消火栓系统的设计计算。 参考资料推荐: [1]王增长,《建筑给水排水工程》第六版,中国建筑工业出版社1998 [2]高明远,《建筑给水排水工程学》中国建筑工业出版社2002 [3]1998 [4]中国建筑工业出版社编,《建筑给水排水工程规范》,中国建筑工业出版社 [5]陈耀宗,《建筑给水排水设计手册》,中国建筑工业出版社1992

净水厂排泥水处理工艺简析

净水厂排泥水处理工艺简析 发表时间:2019-06-24T16:03:37.863Z 来源:《基层建设》2019年第7期作者:梁证杰[导读] 摘要:文章主要从排泥水处理及其污泥处置必要性出发,分别阐述了净水厂排泥水处理技术设计要点,以及净水厂排泥水处理,以期相关行业提供参考与借鉴。 身份证号码:44190019910502XXXX 摘要:文章主要从排泥水处理及其污泥处置必要性出发,分别阐述了净水厂排泥水处理技术设计要点,以及净水厂排泥水处理,以期相关行业提供参考与借鉴。 关键词:净水厂;排泥水;处理工艺 一、排泥水处理及其污泥处置必要性 随着我国城市化进程的加快加深,越来越多的自来水厂建立,公众环保意识也在不断加强,政府对环境污染治理程度也逐渐加大,开始把对净水厂污泥的处理、处置方法和技术的研究提上日程。净水厂污泥对环境危害性相对较小,其处理处置也容易被忽略,大多数净水厂污泥被直接排入水体,其危害性主要表现在以下方面: (1)排泥水中大量泥沙、悬浮物会在河道产生泥沙淤积,影响其正常功能。室外给水设计规范也严格规定净水厂排泥水排放水质需要符合《污水综合排放标准》GB8978。 (2)排泥水中的大量悬浮物、有机物等污染物会造成水体污染。数据显示,2012年全国污水排放总量达到了684.6亿吨,对环境的冲击十分明显。 (3)净水厂产生的大量铝污泥,排入水体后会危害水中生物,破坏水体生态平衡。妥善处置水厂排泥水,也有助于缓解水资源短缺和创建节水型社会。近年来,随着人们用水量的增加,挖掘现有水处理构筑物的产水能力已成为一个热点方向,通过斜管(板)沉淀池的优化来提高澄清池产水能力。将排泥水处理回用也是一种利用现有构筑物产水的方式。我国新建和改造的净水厂均考虑了排泥水处理系统。如广州市南洲水厂、内蒙古某经济开发区净水厂均对排泥水进行了妥善的处置。 二、净水厂排泥水处理技术设计要点 1.调节池(排水排泥池)类型选择 分建式排水排泥池一般在下列情况下使用: (1)沉淀池排泥水和滤池反冲洗废水的污泥浓度相差较大,且滤池排放初滤水时,宜采用分建式,有利于滤池反冲洗废水的回收。 (2)净水厂先期建成投产,而排泥水处理系统后建,但回收滤池反冲洗废水的回流水池(即排水池)与净水厂构筑物同步建成。 (3)净水厂沉淀池排泥水送往厂外集中处理,而滤池反冲洗废水经排水池调节后,回流到净水工艺中重复利用,或因水质不宜回收而排放,一般应采用分建式调节构筑物。 但在下列情况下宜采用合建式排水排泥池 ①当净水厂污泥全部送往厂外集中处理,不考虑厂内回收生产废水时,一般宜采用合建式综合排泥池,接纳和调节沉淀池排泥水和反冲洗废水,均质均量输出。②当排泥水处理系统规模较小时,也可采用合建式调节构筑物。③生产废水不回收利用,需经沉淀处理后排放,也可采用合建式综合排泥池。 2.排泥水污泥量确定 在从自来水厂排出的污泥总污泥量的估计是有关工程和土木工程的规模、脱水机械和泵设备的容量配置,并确定项目的规模和投资成本的重要依据。污泥总量的估计包括污泥排放量和干污泥量,污泥排放量确定污泥处理工程的调节池、浓缩池的大小,和干污泥量决定了脱水设备的选择。因此,必须掌握水泥浆出水量、输出滤池反冲洗水沉淀池等数据,确定泥浆含量。干污泥量的计算方法较多,日本、英国、德国各有不同的计算公式,但大同小异。在实际运行中还需做好污泥量的实测工作,特别是SS与浊度的对应关系。因此,在排泥水处理项目建设时应根据水源情况、实际运行负荷和水厂运行经验,综合考虑地域、水质差异,修正干泥量计算方法,以期缩小设计和运行干泥量的差距,指导新建水厂。 3.脱水机械的选型 脱水机械的选择,需考虑泥饼含固率、污泥回收率、调质药剂用量、电耗、设备投资、运行管理条件、对进泥及场地等因素,并结合水厂规模、场地条件、管理条件等实际情况。水厂的污泥性质与规模对工艺的选择有很大影响。 三、净水厂排泥水处理 水厂排泥水处理工艺流程应根据水厂的具体情况来确定,一般来说处理工艺由调节、浓缩、脱水和泥饼处置4道工序或者其中某些组成。有研究者调查后列出了国内南北有代表性的排泥水处理工艺见表1,综合分析了各种工艺流程。 表1 国内典型排泥水处理工艺技术路线 2.调节工艺 根据滤池反冲洗水与沉淀池排泥水不同的水质情况特点,排泥水常规处理方式大致可分为下面几种:(1)共同处理滤池反冲洗水与沉淀池排泥水后再回用,适用于滤池反冲洗水不能满足回用要求或单独浓缩无法满足脱水机械的要求以及沉淀池排泥水沉降性能较差的水厂。虽然两者混合后能省却排水池,在一定程度上减少投资,但是由于滤池反冲洗水对沉淀池排泥水起了一个稀释的作用,反而不利于后面的污泥浓缩,后期处理费用会增加。

给水厂设计说明书

目录 第一章原始资料 (3) 第二章工艺流程确定和选择 (5) 2.1原水水质情况 (5) 2.2出厂水水质要求 (5) 2.3工艺流程确定设计水量 (4) 第三章设计水量 (6) 第四章混合设备计算 (6) 4.1混凝剂配制和投加 (6) 4.2投药系统 (7) 4.3加药间及储液池 (8) 4.4混合设备 (9) 第五章絮凝池的设计计算 (11) 5.1絮凝池的选择 (11) 5.2设计水量计算 (11) 5.3平面布置 (11) 5.4过水孔洞和网格设置 (12) 5.5水头损失计算 (13) 5.6校核 (15) 第六章沉淀池的设计计算 (17) 6.1沉淀池的选择 (17) 6.2沉淀池的设计计算 (18) 6.3水力条件校核 (19) 6.4进水系统 (19) 6.5出水系统 (20) 6.6排泥设备的选择与计算 (20) 第七章过滤设计计算 (22) 7.1平面布置 (22) 7.2设计水量 (22) 7.3设计参数 (22) 7.4滤池高度 (23) 7.5配水系统 (24) 7.6排水系统 (26) 7.7滤池各种灌渠计算 (27) 7.8冲洗水箱 (28)

第八章清水池设计 (30) 8.1容积计算 (30) 8.2清水池平面尺寸 (30) 8.3管道系统 (30) 8.4清水池布置 (30) 第九章消毒 (32) 9.1消毒剂和加氯点选择 (32) 9.2加氯量的计算 (32) 9.3加氯设备的选择 (32) 9.4加氯间与滤库的布置 (33) 第十章净水厂平面布置与工艺 (35) 10.1净水厂的平面布置 (35) 10.2净水厂的高程布置 (36) 参考文献 (39) 设计心得 (39)