一、装修及承重

?机房装饰装修

机房工程是智能建筑的一部分(机房资质-建筑智能化资质),也能建筑安装工程的一个分支。因此既有建筑安装工程的一般性,也有其特性;即执行建筑

行业相关标准、规范,也有本行业独有的标准、规范。机房工程是一门综合性

很强的科学技术和系统工程,涵盖了电气系统、空调及送排风系统、安防系统、机房综合监控系统、计算机操作管理系统、综合布线系统、KVM切换系统、消

防系统(火灾自动报警和自动灭火)等。因此,机房基础装修不是简单的建筑装修,它是一个复杂的电子环境空间,应选用气密性好、不起尘、易清洁、符合

环保要求、在温度和湿度变化作用下不变形、具有表面静电耗散性能的材料,

不得使用强吸湿性材料及未经表面改性处理的高分子绝缘材料作为面层,所以,它需要有专业技术资质、专业设计、专业施工、专业检测的机房工程公司完成。机房装饰装修环境标准规范要求见下表:

项目技术要求备注

A级B级C级

主机房温度要求(开机时)23℃±1℃18~28℃不得结露

主机房相对湿度要求(开机时)40%~55%RH35%~75%RH

主机房温度要求(停机时)5~35℃

主机房相对湿度要求(停机时)40%~70%RH20%~80%RH

主机房和辅助区温度变化率

(开、停机时)<5℃/h<10℃/h

辅助区温度、相对湿度(开机时)18~28℃、35%~75%RH

辅助区温度、相对湿度(开机时)5~35℃、20%~80%RH

不间断电源系统电池室温度15℃~25℃

空气含尘浓度(静态下测试)每升空气中大于0.5μm的尘粒数应少于18000粒

?机房承重加固

机房内设备密度较大,对建筑楼板承重有特殊要求,在机房选址和设计时应该核实机房位置的建筑承重。对于个别机房功能区间需考虑做楼板的承重加固,特别是UPS及电池、精密空调等大型设备,重量较大,应安装设备承重散力支架或加固处理达到功能要求。机房布局时要重点考虑大型设备的承重,尽量把重型设备放置在机房的承重梁上。机房规划时建筑承重可参照以下标准规范设计:

项目技术要求备注

A级B级C级

抗震设防分类不应低于乙类不应低于丙类不应低于丙类

主机房活荷载标准值组合值系数Ψ=0.9 8~10 KN/m2组合值系数Ψ=0.9

组合值系数Ψ=0.8根据机柜的摆放密度确定荷载值

主机房吊挂荷载1.2 KN/m2 UPS室使用荷载标准值8~10 KN/m2

电池室使用荷载标准值16 KN/m2

监控中心活荷载标准值6 KN/m2

钢瓶间使用荷载标准值8 KN/m2

电磁屏蔽室使用荷载标准值8~10 KN/m2

主机房外墙设采光墙不宜--

防静电活动地板的高度不宜小于400mm作为空调静压箱时

备注:重力学(牛顿定律)换算的关系,1Kg=9.8N 1000N=1KN;因此,

1KN=1000÷9.8≈102.04 Kg。

?机房基础装修内容

?天面

机房天面处理方式分为两种,分别是吊顶和无吊顶。吊顶的基本功能是防火、防尘、防潮、吸音、美观、方便灯具安装等作用。天花吊顶可根据材质可分为:轻钢龙骨石膏板天花、铝合金天花、夹板(胶合板)天花、钢板天花、矿棉板天花等。在计算机机房的装修中,通常采用形长条铝扣板天花或方形镀漆铝扣板微孔天花。微孔铝扣板天花吊顶具有防火防尘、降噪、屏蔽的效果。无吊顶时就应注意天花上各种管线布置整洁,以及防尘、防潮处理。

?地面

机房导静电地面是机房重要的防护措施,通常采用架高抗静电地板或敷设抗静电PVC地板胶;铺设架高防静电地板不仅是有导静电的作用,机房采用下送风时,就是一个送风的静压箱,起到冷气流配送的功能;当机房采用上走线而机房采用上送风时可采用抗静电PVC地板胶。

?墙面

机房墙面及隔断选用防火防尘材料,另还要考虑保温、易清洁、防静电、屏蔽、美观、自重轻等要求;机房墙面及隔断一般采用彩钢板,隔断可采用双层防火玻璃,可方便机房参观;隔断天花内要采用石膏板封堵到天花顶,管道缝隙可采用防火泥进行封堵,使机房形成一个独立密闭的物理空间。

?其它

机房装饰装修应考虑节能、防火、防尘、防静电、防水、防鼠虫等措施,封堵机房与其他区域、其他楼层相通的孔洞,在使用或施工过程中新开的孔洞及时进行封堵,所有进机房的管、槽之间的空隙均采取密封措施。

二、机柜及PDU

?概述

天安源作为专业的机房设备与工程公司,在国内第一个将NCPI理念引入到机房,以专业、技术领先的优势著称,超越和区别于国内同行业。在机房行业领域里,经过多年的工程实施,基于对IT用户应用的深刻理解,自主研发、设计IT机柜产品,冠名"NCPI"品牌,致力于为用户提供更好满足IT应用的机柜产品和整体解决方案。

?机柜

NCPI品牌机柜具有以下四大优越特性:

?标准化,兼容所有主流厂商的IT设备

NCPI机柜具有灵活、中立的结构设计,使其能安装来自各个不同厂商的机架式服务器、网络设备产品,适应用户在一个机柜中选装各种最好性能产品的需要。基于IEC297-3和EIA310-D标准的NCPI智能机柜。

?支持高可用、冗余的机柜级电力系统

NCPI机柜专业的电源分配设计,为机柜应用提供各种类型可靠的电源分配方案,并提供独特的机柜级负载电流指示及电源远程监视及远程负载控制等功能。

?先进的热量管理,跨越机柜生命周期

热密度的急剧加大,使得机柜热点成为用户现在最头疼的问题。NCPI智能机柜前后超级网孔门(64%的通风率)设计可以满足到每柜约4KW的负载发热,而负载超过4KW之后,无需换柜,简单加装智能温湿以监控仪(2.0)和联动ADU,热负载可达6-8KW/柜,如果负载继续增加,仍然无需换柜。加装制冷后背板,可满足16KW/柜的热要求。这是目前可以跨越数据中心生命周期的最佳解决方案。

?完善的线缆管理,灵活通畅

多个线缆入口,满足高密度布线安装的需要独特的顶部走线构思,适合各

种机房环境的需要机柜后部"专用布线通道"设计,数据、电源线缆各行其道,

更安全更可靠。

?PDU(电源分配单元)

?高可靠性

选用工业级插头,配以国内独创的防脱银扣,达到业内最高的可靠性。

?高灵活性

既可免工具安装在NCPI机柜的内置通道里,又可以支架安装在任何其它品牌机柜里。

?多样性

不同层级,型号丰富的PDU满足不同用户的多种需求,可根据需求灵活选

配组件。

?PMU(电源管理单元)

NCPI的PMU为用户提供了最具世界先进技术水平的新一代网络电源管理分

配和监控功能,客户可通过网络对分布安装在各地机房机柜内的数台设备的电

源及环境参量进行监测、控制和管理。

网络管理接口可通过TCP/IP、WEB、SNMP提供基于标准的管理,也允许管

理者仅通过MODEN拨号或通过RS232和RS485接口进行非联网的电源控制操作。

NCPI的PMU具有单用户和多用户操作系统。

三、供电系统

?概述

一个完善的机房供配系统是保证计算机服务器设备、关键网络设备、场地

设备和辅助设备的用电安全和可靠的基本条件。高品质的机房供电系统体现在:

无断电故障、高容错;在不影响负载运行的情况下可进行在线维护;有防雷、

防火、防水等功能。机房供电设计包括负荷等级和额定容量的确定、电源的可

靠性设计、防雷和接地技术措施等。

计算机机房属于一级负荷,相应供电必须采用一类供电,即建立不停电供

电系统。机房供配电系统参照以下标准规范设计:

项目技术要求备注

A级B级C级

电气技术

供电电源两个电源供电

两个电源不应同时受到损坏两回线路供电

柴油发电机燃料存储量72h24h--

不间断电源系统配置2N或M(N+1)冗余(M=2,3,4…N+X冗余

(X=1~N)N

不间断电源系统备用时间15min

柴油发电机作为后备电源时根据实际需要确定

空调系统配电双路电路(其中至少一路为应急电源)未端切换。采用放射式

配电系统。双路电路,未端切换。采用放射式配电系统。采用放射式配电系统。

电子信息设备供电电源质量要求

稳态电压偏移范围(%)±3±5

稳态频率偏移范围(Hz)±0.5电池逆变工作方式

输入电压波形失真度(%)≤5电子信息设备正常工作时

零地电压(V)<2应满足设备使用要求

允许断电持续时间(ms)0~40~10--

不间断电源系统输入端THDI含量(%)<153~39次谐波?供电方式

?供电拓朴结构示意图

供电所甲

供电所乙

或柴油发电机

UPS1电源

15min延时

UPS2电源

15min延时

服务器用电

网络设备用电

外设用电

终端用电

空调系统用电

照明系统用电

维修系统用电

其它系统用电

?供电结构方式

机房供配电系统一般采用单UPS单路供电、UPS+市电双路供电、双UPS双路供电三种结构。其电源布线有上走线和下走线两种方式。

?配电柜

配电柜是机房电力分配管理的核心,一般分普通配电柜和精密配电柜。普通配电柜满足一般操作需求,可以控制各回路的开关,但是不能智能通信;精密配电柜可具有实时监测每一回路的电流大小、电流超限自动报警以及电能计量等诸多功能,还可以通过多种通信协议实现远程控管。

?防雷接地

计算机机房防雷不同于传统的建筑防雷:机房防雷主要是抑制通过电力电缆传导的雷电瞬间过压和雷击电磁脉冲(LEMP)。市电在进入机房之前已经经过变压器的高压防雷保护和大楼总配电柜的一级防雷保护,所以应该在市电进入机房的并联安装B级防雷器,在UPS的后端并联C级防雷器逐级分流雷电能量以保护IT设备。

除此之外,还有一个防护雷击的手段是在机房内建设等电位网。将机房内的所有金属物体与等电位网连接,再与接地汇流排相连。这样在遭遇雷击时整个机房都是等电位的,不会产生电压差而导致设备受损。

机房一般采用综合接地系统,将直流工作接地、交流工作接地、安全保护地以及防雷保护地一起接在小于2Ω的接地体上(特殊设备应满足设备要求)。

计算机机房的供配电系统是一个综合性供配电系统,在这个系统中不仅要解决计算机设备的用电问题,还要解决其它设备的用电问题。一般而言,在计算机等主要设备选定之后,计算机机房的供配电系统就可以确定了。

计算机机房供配电系统的要求:计算机机房提供电能质量的好坏,将直接影响计算机系统正常、可靠的运行;也影响机房内其它附属设备的正常运行。

这种影响主要来自市电电网的电压、电流、频率的变化以及供电质量,当电网

处于过渡状态时,计算机的运行就会处于不正常的状态,若电网扰动时间较长,则整个计算机就要停机,由此可见,机房供配电系统提供电能的质量对计算机

及其附属设备的正常运行是非常重要的。为了确保计算机的可靠运行,在计算

机机房建设中必须建立起良好的供配电系统。

四、UPS供电系统

?概述

UPS是不间断电源(Uninterruptible Power Supply)的英文缩写,它的功

能主要有两个:一是在市电正常时改善对负载的供电质量,同时对后备电池进

行充电;二是在市电异常时,通过后备电池保证向负载供电的不间断性。

?UPS分类

UPS主要由整流器、逆变器、静态开关组成。按电路结构分类主要有有四种:后备式、在线式、在线互动式、在线补偿式。

?UPS的使用形式

UPS一般有单UPS使用、单模块化UPS使用、并机使用和双总线供电4种

使用方式。模块化UPS是根据多台UPS并机使用增加可靠性的原理,利用多个

功率模块并联组成的UPS系统。

目前最新的供电方式为模块化UPS的双总线供电。模块化UPS本身具有

N+X的冗余可靠性,再通过双总线供电方式,整个供电系统的可靠性又增加了

一倍。

?选购UPS的要点

选购UPS一定要选最适合自己实际使用情况的。首先是容量的选择,UPS

容量应该根据目前的负载量,再加上近期准备增加的负载量来计算。其次要选

择节能的UPS。目前UPS的发展趋势是高频化和模块化,因为高频化可以提高

UPS的轻载效率和半载效率,模块化可以使用户边成长边投资,节约能源同时方便扩容。

?电池

UPS通过蓄电池来储能,当市电中断时,便利用电池为负载继续供电。选购电池应该选择有质量保证的知名品牌,比如汤浅、松下、阳光等,并且必须是同一批次生产的。电池后备时间容量的选择:

电池AH数=(UPS容量÷标称电池电压)×后备小时数。

?主流UPS品牌

APC-MGE EMERSON EATON(POWERWAVE+SANTAK)

五、精密空调

?机房空调特点

计算机机房都安装有大量的计算机设备,计算机处理速度越来越快、存储量越来越大、体积越来越小是计算机的发展趋势,IT硬件产生不寻常的集中热负荷,同时对温度或湿度的变化又非常敏感,为保障高精密设备的运行条件,对机房环境有严格的要求。其中最重要的是机房内温度、相对湿度和环境的洁净度三个指标。

?空调类别

空调机按其性能不同,大体可分为三种类型:舒适空调、工业空调及精密空调。

第一类为舒适空调:它主要是针对人体提供一个舒适的环境条件。按外形可分为柜式、壁桂式、吸顶式空调机等。

第二类为工业空调:这种空调是为试验室或工作间提供相应的温度和湿度要求,这种空调机夏季制冷、冬季加热,属于工业用空调机之一。

第三类为机房专用空调机(精密空调):它是为计算机机房(包括程控交换机房)专门设计的特殊空调机,这种空调机全年制冷运行。

通常舒适空调冷负荷中有35%是为了消除潜热负荷,有65%是为了消除显热负荷。对计算机房来讲,其情况却大不相同,计算机房内主要是设备散出的显热,室内工作人员散出的热负荷及夏季进入房间的新鲜空气的热湿负荷(仅占总负荷的5%)。并且冬季是需要加湿而不是除湿,即使在冬季计算机房仍需要消除热负荷。鉴于以上特点,如将一般舒适空调机组用于计算机房,则会造成能量浪费,机房内应该采用精密空调。

?冷气流组织

气流组织就是将空调机送出的冷风通过预定的风道、风口,按预定的风量与风速送往需要制冷的地点,在把设备产生的热空气回收到空调制冷的过程。气流组织分为三个部分,即:冷气产生、冷气配送、气流返回。

通常机房的气流组织形式有下送上回、上送侧回(下回)方式,气流组织形式的确定要考虑以下几个方面:

(1)首先要依据设备的冷却方式、安装方式,如设备或机柜自带冷却风扇或冷却盘管,目前较常见的设备和机柜的冷却方式都是从前面进风,后面或上部出风。

(2)冷量的高效利用,使散热设备在冷空气的射流范围内。

(3)机房建筑结构、平面布局。机房各个系统的建设要依托于建筑环境中,也受因素的制约,如层高、形状、面积等。

?下送上回方式

下送上回方式是大中型数据中心机房常用的方式,空调机组送出的低温空气迅速冷却设备,利用热力环流能有效利用冷空气冷却效率,因为热空气密度小、轻,它会往上升;冷空气密度大、沉,它会往下降,填补热空气上升留下的空缺,形成气流的循环运动,这就是热力环流。热力环流不同于水平流动的风,它是空气上下垂直的对流运动,冷与热激发出气流缓慢的运动。跟风不一

样,风能够改造局部环境气候,而热力环流是气流运动的原始动力。利用气流的原始动力,可以不用设置动力设备,同样达到最佳的冷却效果。如下图示:

?上送侧回(下回)方式

上送侧回通常是采用全室空调送回风的方式,适用于中小型机房。上送风可分为机房顶送或紧靠机房顶下的上部侧两种形式,后者较为常用。由顶部或侧上方送风的气流首先与室内空气混合,再进入设备或机柜内。机房顶部安装散流器或孔板风口送风,工作的气流小且均匀,人有良好的舒适感。但大多数计算机机柜的冷却的进风口是在下部或是前方,排风口在机柜的上部。这样,顶部的送风气流先与机柜处上升的热气流混合,再进入机柜冷却设备,影响了机柜的冷却效果。由于机柜进风温度偏高,机柜内得不到良好的冷却效果,必然造成机柜内的温度偏高,导致计算机不能正常的工作。

六、新风系统

新风是机房室内空气中不可缺少的部分,机房中缺乏新风,会使人产生不适,并且会影响工作人员身体健康和工作效率。通过注入洁净的新鲜空气,冲淡或替换机房内有臭味的空气,而使机房室内空气质量得以改善。同时,机房保持一定的新风量,还可以维持机房的正压状态,可以将机房内部的尘埃排出机房,同时防止室外的尘埃通过机房的空隙进入机房,影响机房的洁净度。

简单来说,新风系统有两个作用,其一,给机房提供足够的新鲜空气,为工作人员创造良好的工作环境,给机房内的精密设备除臭去异味;其二,维持机房对外的正压差,避免灰尘进入,保证机房有更好的洁净度,大大提高设备的使用寿命。

八、综合布线

?概述

综合布线系统(PDS,PremisesDistributionSystem)是一套用于建筑物内或建筑群之间,为计算机、通信设施与监控系统预先设置的信息传输通道。它将语音、数据、图像等设备彼此相连,同时能使上述设备与外部通信数据网络相连接。它的核心就是"综合",也就是各个弱电系统均可用综合布线系统进行信

息传输。综合布线的硬件包括传输介质(双绞线、大对数电缆和光缆等)、配线架、标准信息插座、适配器、光电转换设备、系统保护设备等。

综合布线系统包含六个子系统:建筑群子系统、干线子系统、工作区子系统、水平布线子系统、设备间子系统、管理子系统。机房综合布线主要是水平布线子系统。

?机房综合布线的特点

机房内部综合布线有如下特点:

(1)单位面积信息点数量大。

(2)扩展性强。

(3)以数据传输为主。

(4)光纤信息点数量多。

(5)以水平子系统模式为主。

(6)线路敷设方式特殊,能适应机房的应用特点和设备特点。

随着通信技术的飞速发展,铜缆由于带宽、传输距离以及电磁波扩散和干扰问题,发展使用受到限制,而替代它的将是光纤甚至未来的某种传输介质。有资料表明全光纤网已在发达国家兴起,10Gbit/S的以太网也已经在实验室中诞生了。无论是对厂商还是用户来说,全光纤的局域网都将会更具吸引力。

?机房综合布线系统结构设计

首先要确定工作区信息点的布局和数量,最理想的当然是能够明确设备需求,这样可对当前的设备有准确的信息点配置,在此基础上,再考虑一定的扩展余量,一般建议取10%~20%,不宜太多。因为机房服务于整个网络,其内部设备的变化频繁,准确的预计比较困难,建议更多地考虑扩展方便而不是一步到位。而且这样考虑也能降低成本。考虑扩展时,应将布线的路由通道考虑充分。

机房内服务器的终端数量众多,设备安装形式分为两种主要布置模式:塔

式服务器和机架式设备。二者对信息插座密度的需求相差较大,布置时应确定

安装模式、数量、接口、接口规格。

?塔式服务器

采用落地安装的模式,安装密度很低,每平米不到2台。也有用户将塔式

服务器安装在标准服务器机柜内,一台机柜只能安装2~4台。还可采用多层的

敞开式机架,机架为3层,一个机架可安装12台左右服务器,平均每平方米

5~6台。

?标准机柜式服务器

目前最薄的服务器厚度仅有lU,但通常不完全塞满机柜空间。这样一台标

准服务器机柜可以安装几台(厚的)到三十台(薄的)左右的服务器,需要的信息

点的数量也较大。建议一个标准服务器机柜按照12~24台配置。

九、综合监控

机房集中环境监控系统利用局域网络的通信手段,实时监控现场设备的工

作状态、运行参数、历史数据等,完成强大的系统联网管理功能。

机房环境监控系统基于微软公司的网络操作系统WindowsXP。它是32位多

任务的系统,该软件支持网络管理、标准网络协议,网络安全控制、系统冗余、网络冗余,具有性能可靠、管理方便、操作简单、安全性好、分布式处理等功能。

在数据库

中国数据中心机房等级分类及标准

中国数据中心机房等级分类及标准 数据中心(DataCenter)通常是指在一个物理空间内实现对数据信息的集中处理、存储、传输、交换、管理,一般含有计算机设备、服务器设备、网络设备、通讯设备、存储设备等关键设备。数据中心的基础设施(DataCenterInfrastructure)是指为确保数据中心的关键设备和装置能安全、稳定和可靠运行而设计配置的基础工程,也称机房工程(FacilitySiteEngineering),数据中心机房工程的建设不仅要为数据中心中的系统设备运营管理和数据信息安全提供保障环境,还要为工作人员创造健康适宜的工作环境。 数据中心机房包含的范围太大,有银行、电信业的大的数据中心,也有企业自用的小机房,随着信息技术的发展,各行各业对机房的建设也都提出了不同的要求,如果不分级,规范遇到的最大问题将是可操作性。 数据中心机房等级分类 按照我国《电子信息系统机房设计规范》(GB50174-2008),数据中心可根据使用性质、管理要求及其在经济和社会中的重要性划分为A、B、C三级。 A级为容错型,在系统需要运行期间,其场地设备不应因操作失误、设备故障、外电源中断、维护和检修而导致电子信息系统运行中断。A级是最高级别,主要是指涉及国计民生的机房设计。其电子信息系统运行中断将造成重大的经济损或公共场所秩序严重混乱。像国

家气象台;国家级信息中心、计算中心;重要的军事指挥部门;大中城市的机场、广播电台、电视台、应急指挥中心;银行总行等属A级机房。 B级为冗余型,在系统需要运行期间,其场地设备在冗余能力范围内,不应因设备故障而导致电子信息系统运行中断。B级定义为电子信息系统运行中断将造成一定的社会秩序混乱和一定的经济损失的机房。科研院所;高等院校;三级医院;大中城市的气象台、信息中心、疾病预防与控制中心、电力调度中心、交通(铁路、公路、水运)指挥调度中心;国际会议中心;国际体育比赛场馆;省部级以上政府办公楼等属B级机房。 C级为基本型,在场地设备正常运行情况下,应保证电子信息系统运行不中断。A级或B级范围之外的电子信息系统机房都称为C级。数据中心机房标准 目前国内外与数据中心有关的工程建设标准主要有《电子计算机机房设计规范》(GB50174-92)、《电信专用房屋设计规范》(YD/T5003-2005)、美国通信工业协会(TIA)发布的《ANSI/TIA-942–2005,Telecommunications Infrastructure Standardfor DataCenters(数据中心的通信基础设施标准)》,它们是数据中心建设定位、功能指标、设计技术、施工工艺、验收标准等的具体技术要求与体现。 在《电子计算机机房设计规范》中,涵盖了A、B、C三级机房设计要素中的各种要求和规则,如位置选择、环境要求、建筑结构、空

IDC机房工程设计方案

IDC机房工程设计方案 1、机房工程设计概述 数据中心基础设施的建设,很重要的一个环节就是计算机机房的建设。计算机机房工程不仅集建筑、电气、安装、网络等多个专业技术于一体,更需要丰富的工程实施和管理经验。计算机房设计及施工的优劣直接关系到机房内计算机系统是否能稳定可靠地运行,是否能保证各类信息通讯畅通无阻。 由于计算机机房的环境必须满足计算机等各种微机电子设备和工作人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求。所以,一个合格的现代化计算机机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的机房。 本方案项目包括装修工程、配电工程、空调工程、设备监控工程、闭路电视工程、安全工程、消防工程等七大部分。本方案书根据国家标准及行业标准设计和施工。 1.1 设计原则 吉通上海公司数据中心机房是吉通上海公司的基础设施,数据中心的设计必须满足当前各项需求应用,又面向未来快速增长的发

展需求,因此必须是高质量的、高安全可靠灵活的、开放的。我们在进行设计时,遵循以下设计原则: 实用性和先进性: 采用先进成熟的技术和设备,满足当前的需求,兼顾未来的业务需求,尽可能采用最先进的技术、设备和材料,以适应高速的数据传输需要,使整个系统在一段时期内保持技术的先进性,并具有良好的发展潜力,以适应未来信息产业业务的发展和技术升级的需要。 安全可靠性: 为保证各项业务应用,网络必须具有高可靠性,决不能出现单点故障。要对数据中心机房布局、结构设计、设备选型、日常维护等各个方面进行高可靠性的设计和建设。在关键设备采用硬件备份、冗余等可靠性技术的基础上,采用相关的软件技术提供较强的管理机制、控制手段和事故监控及安全保密等技术措施提高电脑机房的安全可靠性。 灵活性及可扩展性: 吉通上海公司一个快速发展的信息产业公司,所以其数据中心机房必须具有良好的灵活性及可扩展性,能够根据今后业务不断深入发展的需要,扩大设备容量和提高用户数量和质量的功能。具备支持多种网络传输、多种物理接口的能力,提供技术升级、设备更新的灵活性。

IDC机房工程合同模版

机房建设工程合同 合同 编号: 甲方全称: 地址: 联系人: 电话: 传真: 邮编: 乙方全称: 地址: 联系人: 电话: 传真: 邮编: 针对IDC机房工程,甲乙双方按照《中华人民共和国合同法》,订立本合同,具体条款如下: 一、工程内容 1、工程概况 ⑴工程名称:。 ⑵工程地点:。 ⑶建设单位:。 2、工程内容(详细功能、技术标准见附件一) ⑴机房装潢工程; ⑵机房电气工程;

⑶机房UPS系统工程; ⑷机房空调系统工程; ⑸机房综合布线系统工程; ⑹机房环境监控系统工程; ⑺机房气体消防系统工程; ⑻机房机柜及附件; ⑼发电机组; ⑽新风系统; ⑾机房投影工程。 3、实施内容:(甲方保留对图纸、技术、功能的最终解释权,更改权) ⑴图纸设计; ⑵工程实施; ⑶竣工文件; ⑷售后服务; 4、施工期限及阶段: 1)自年月日至年月日,以实际开工日期为准, 并依此计算完工日期。 2)自年月日至年月日前为交货期 3)自年月日至年月日为施工安装期 4)自年月日至年月日为初验期 5)自年月日至年月日为试运行期 6)自年月日至年月日为终验期 7)自年月日至年月日为保修期

二、商务条款 1、合同金额 1)合同金额为人民币佰拾万仟佰拾元整(¥0,000,000.00 元)。 2)合同金额为价格封顶 3)工程审计时,设备材料的单价依据合同。 工程审计方由甲方指定派出,依据审计结果审定工程量以及相关设备材料清单。 2、价格列表 见合同附件二《设备材料和工程清单》。 3、付款方式 1)合同生效后 5 个工作日内,甲方向乙方支付工程预付款,计合同金额的 20 %,即人民币拾万元整(¥000,000.00)。 2)工程设备进场后 5 个工作日内,甲方向乙方支付工程进度款,计合 同金额的50 %,即人民币拾万元整(¥000,000.00)。 3)工程竣工,取得初验合格,并通过审计后 15 个工作日内,甲方向乙 方支付剩余工程款,计合同金额的 20 %,即人民币拾万元整 (¥000,000.00)。 4)甲乙双方确定金额的10%作为工程尾款。工程完成终验后 15 个工作 日内,甲方向乙方支付工程尾款。允许稍作调整 4、乙方依据甲方的付款进度向甲方开具等额的工程发票。设备部分开增值税发票。 三、工程代表 1、甲方授权为工程代表,代表甲方处理工程相关事宜并签署工程文件所有生效文件必须加盖公司公章方才生效。

数据中心机房管理规范

永诚财产保险股份有限公司 数据中心机房管理规范 第一章总则 第一条为规范公司数据中心机房安全管理,保护和支持关键业务的设备免受各种环境威胁,根据《永诚财产保险股份有限公司机房管理办法》,特制定本规范。 第二条数据中心机房工作人员是指系统管理员、数据库管理员、网络管理员、机房管理员等。 第三条数据中心机房共分为3个区域,各区域的主要功能如下: (一)操作间:主要用于信息设备调试、信息资料及小配件等的存放区域。 (二)辅助机房:主要放置UPS、各运营商线路接入、桌面网络设备、桌面电话设备及测试和开发环境设备等的区域。 (三)主机房:是数据中心核心区域。主要放置公司生产环境的网络设备、安全设备、服务器设备、存储设备等的区域。 第四条数据中心机房由信息管理部门负责日常管理。 第二章机房出入 第五条数据中心机房是生产重地,未经许可,任何人员不得出入。 第六条任何人员因工作需要进入机房,均需填写《机房出入登记表》。

第七条获得出入权限的员工门禁卡仅限个人使用,任何情况下不得转借他人。 第八条确因工作需要,需外单位人员进机房进行相关工作时,须填写《机房工作申请表》,并由相关设备管理员确认签字后方可进入机房进行相关工作,工作完毕后由机房管理员签字确认后方可离开。 第九条确因工作需要,需带领非本公司人员进入机房参观,须填写《机房参观申请表》,并经信息管理部负责人同意后由机房工作人员陪同下方可进入机房。 第十条机房管理员应定期对《机房出入登记表》以及《机房工作申请表》进行检查,确保所有进入机房的人员均已授权并通过适当的审批,以确保机房设备的运行。 第三章机房卫生 第十一条机房管理员每月定期对机房进行除尘,保证机房内环境、设备的清洁。 第四章机房设备管理 第十二条机房管理员应使用设备管理软件或电子表格对机房内设备做好登记,以便跟踪设备变化。 第十三条机房工作人员对机房设备的操作必须严格按照操作程序进行。 第十四条非机房工作人员未经允许,不得擅自对机房设备进行操作。

数据中心机房收费标准

数据中心机房收费标准 1、机房优势 ?供电:采用双路市电和大容量不间断电源供电,能够保证稳定的电力环境。 ?制冷:采用主备模式的精密空调控制温湿度,能够提供良好的工作环境。 ?网络:内部链路全部为千兆网络。外部网络采用联通、电信双线路链路,保障网络的稳定畅通。 ?安全:含有全面的监控及网络安全措施,保障设备的安全性和可用性。 ?应用:免费提供内部地址对外发布服务。 2、收费原则 ?费用只包含运营成本、机房建设成本、管理成本。 ?整机柜租用,在原有价格基础上再降低5%,即95%折扣。 ?单位空间租用,按照每设备(1-2U)计算,3U设备按照两台设备计算。 ?每机柜均按照12台设备进行计算。 3、收费标准 ?网络费用:按照每设备每年500元计算。 ?机位费:包括机柜内设备电力费用、制冷所产生的电力费用、机房建设成本、基本管理费用。 1)设备电力费用按照商业用电1元/千瓦时、1A/设备(1-2U)计算。 计算公式:(220V*1A/1000W) * 1小时*1元= 每设备每小时电费 制冷系统电力费用按照350W/平米、每机柜平米计算。 计算公式:350W*1000W*1元= 每机柜每小时电费 2)机房建设成本,包括机房成本1420000元,UPS及其配套设备成本900000元。 目前机房共有20个机柜,按照公司规定以5年为期进行分摊 计算公式:(900000+1420000)/5年/20机柜/12 = 每设备每年费用 3)基本管理费用,主要包括机房定时巡检及配套设施的定期维护保养。 计算公式:按照每设备每年200元收取。 ?其它增值服务费用:服务器可用性监控200元/年/IP 4、收费举例

IDC数据中心建设合同

IDC数据中心建设合同 发包方(甲方):某公司 承包方(乙方):某公司 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就IDC 数据中心建设施工事项协商一致,订立本合同。 第一条建设项目概况: (一)项目名称: (二)施工地址: (三)双方委派的工程代表: 甲方代表:联系电话: 乙方代表:联系电话: 第二条IDC数据中心建设项目的运作方式: (一)甲乙双方协商确定,由甲方将IDC机房建设发包给乙方,包括机房设计、施工与相关单位沟通协调等所有相关事宜均由乙方负责; (二)甲方制订机房材料和机房建设设计要求,乙方根据甲方制订的要求和细则进行材料采购、IDC数据中心建设施工,其间乙方涉及到的与施工有关的各项事宜均由乙方自行解决,涉及乙方不能确定的技术的问题或特殊突发情况应和甲方协商解决。

第三条IDC数据中心建设项目的具体内容 (一)按照甲方对机房基础和墙面板材的材料参数要求进行设计施工。 (二)机房的设计、选材、材料采购、机房装饰、地面防静电处理、材料搬运等。 (三)机房室内设备、空调、照明等电源布线(包括材料采购)。(见附件一) (四)配合甲方进行设备的调试、调测。 (五)机房的接地及防雷处理。 (六)其它与基站机房建设有关的事宜。 第四条建设价款与费用结算 (一)合同总价款人民币(小写):4,000,000.00元(人民币大写:肆佰万元整);其中包含项目内容所涉及的各项费用及税金。 (二)付款方式: 1.乙方办理完毕所有到货凭证的手续并经甲方认可后,甲方付给乙方总合同全部金额款项4,000,000.00元。 2、甲方将合同项下的应付合同款付至乙方以下指定帐户: 开户银行: 地址:

数据中心机房管理制度

XX、有限公司数据中心机房管理制度 为安全、有效管理IDC机房,保障网络系统安全的应用、高效运行,特制定本规章制度,请遵照执行。 一、机房管理 1、计算机房要保持清洁、卫生,并由专人7*24负责管理和维护(包括温度、湿度、电力系统、网络设备等)。 2、严禁非机房工作人员进入机房,特殊情况需经中心值班负责人批准,并认真填写登记表后方可进入。进入机房人员应遵守机房管理制度,更换专用工作鞋;机房工作人员必须穿着工作服。非机房工作人员未经许可不得擅自上机操作和对运行设备及各种配置进行更改。 3、进入机房人员不得携带任何易燃、易爆、腐蚀性、强电磁、辐射性、流体物质等对设备正常运行构成威胁的物品。 4、建立机房登记制度,对本地局域网络、广域网的运行,建立档案。未发生故障或故障隐患时当班人员不可对中继、光纤、网线及各种网络、系统设备进行任何调试;若有故障应对所发生的故障、处理过程和结果等做好详细登记。 5、路由器、交换机和服务器以及通信设备是网络的关键设备,须放置计算机机房内,不得自行配置或更换,更不能挪作它用 6、机房工作人员应做好网络安全工作,服务器的各种帐号严格保密。并对各类操作密码定期更改,超级用户密码由系统管理员掌握。系统管理人员随时监控中心设备运行状况,发现异常情况应立即按照预案规程进行操作,并及时上报和详细记录。 7、机房工作人员应恪守保密制度,不得擅自泄露中心各种信息资料与数据。 8、做好操作系统的补丁修正工作。 9、网络、系统管理人员统一管理计算机及其相关设备,完整保存

计算机及其相关设备的驱动程序、保修卡及重要随机文件。 10、计算机及其相关设备的报废需经过管理部门或专职人员鉴定,确认不符合使用要求后方可申请报废。 11、不定期对机房内设置的消防器材、监控设备进行检查,以保证其有效性。 12、制定数据管理制度。对数据实施严格的安全与保密管理,防止系统数据的非法生成、变更、泄露、丢失及破坏。当班人员应在数据库的系统认证、系统授权、系统完整性、补丁和修正程序方面实时修改。 二、操作管理 1、中心机房的数据实行双人作业制度;操作人员遵守值班制度,不得擅自脱岗。 2、值班系统管理员必须认真、如实、详细填写《系统管理员机房操作日志》等各种登记簿,以备后查。 3、严格按照每日预制操作流程进行操作,对新上业务及特殊情况需要变更流程的应事先进行详细安排并书面报负责人批准签字后方可执行;所有操作变更必须有存档记录。 4、每日对机房环境进行清洁,以保持机房整洁;每周进行一次大清扫,对机器设备吸尘清洁。 5、值班人员必须密切监视中心设备运行状况以及各网点运行情况,确保安全、高效运行。 6、严格按规章制度要求做好各种数据、文件的备份工作。中心服务器数据库要定期进行双备份,并严格实行异地存放、专人保管。所有重要文档定期整理装订,专人保管,以备后查。 三、运行管理 1、中心机房和开发调试机房隔离分设。未经负责人批准,不得在中心机房设备上编写、修改、更换各类软件系统及更改设备参数配置。 2、各类软件系统的维护、增删、配置的更改,各类硬件设备的添加、更换必需经负责人书面批准后方可进行;必须按规定进行详细登记和记录,对各类软件、现场资料、档案整理存档。

数据中心机房建设方案精品

【关键字】方案、建议、情况、方法、环节、条件、动力、前提、空间、领域、效益、质量、增长、监控、监测、运行、基层、地方、问题、系统、机制、有效、务必、深入、充分、现代、合理、良好、健康、快速、持续、配合、执行、保持、统一、发展、建设、建立、提出、了解、措施、特点、位置、关键、安全、稳定、网络、理想、地位、基础、需要、权威、环境、工程、项目、负担、能力、需求、方式、作用、办法、标准、结构、水平、主体、最大限度 XXXXXX公司数据机房 建设方案 2011年9月15日星期四

设计原则及需求分析 数据中心基础设施的建设,很重要的一个环节就是计算机机房的建设。计算机机房工程不仅集建筑、电气、安装、网络等多个专业技术于一体,更需要丰富的工程实施和管理经验。计算机房设计与施工的优劣直接关系到机房内计算机系统是否能稳定可靠地运行,是否能保证各类信息通讯畅通无阻。 由于计算机机房的环境必须满足计算机等各种微机电子设备 和工作人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求。所以,一个合格的现代化计算机机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的机房。 本方案项目包括装修工程、配电工程、空调工程、设备监控工程、闭路电视工程、安全工程、消防工程等七大部分。本方案书根据国家标准及行业标准设计和施工。 1.1.设计原则 数据中心机房是XXXXX公司的基础设施,数据中心的设计必须满足当前各项需求应用,又面向未来快速增长的发展需求,因此必须是高质量的、高安全可靠灵活的、开放的。我们在进行设计时,遵循以下设计原则: 实用性和先进性:

数据中心建设及运营协议-标准版

数据中心建设及运营协议 甲方:乙方: 电话:电话: 地址:地址: ×××××网络科技有限公司与×××××服务外包有限公司进行合作,共同合作在园区开展IDC数据中心快速部署及商业化运营,发掘潜在机会,在商务领域中实现各自的目标。 鉴于: 甲方具有模块化数据中心的专业技术团队资源。 乙方拥有智慧服务外包平台、服务提供和市场开拓能力。 甲、乙双方就IDC数据中心在中国的开展情况进行了完善的市场调研工作,对于这些项目在中国的发展进行了详细的了解,制订详细的市场规划和未来发展计划。 据此: 甲乙双方共同建设IDC数据中心,整合甲乙双方各种产品、服务及技术,共同负责各园区IDC设备的管理、技术运维等,双方达成以下一致意见签署本协议以资认真履行。 一、合作宗旨 甲乙双方以法律法规为准绳,以共同建设,协同运营为合作内容,以形成资源配置最优化和综合效益最大化为目标,运用市场机制集聚项目及资金资源,实现各地政府资源和甲乙双方的自身优势在战略层面的有效结合,利用模块化数据

中心设备的移动性、便捷性、整合性等综合优势,实现IDC运营设备快速部署到位并运营的商业目标。 甲乙双方均承诺:双方的合作遵循国家法律、行政法规、中国人民银行及其它相关国家主管机关的相关规定,应在各自业务开展所需的许可资质内开展合作,并此资质在合作期内有效期。 二、合作内容 2.1 甲方确认:在适合园区组建项目公司,负责园区IDC维护及管理;现场管理及安保人员由甲方在当地聘用。 2.2 乙方确认:数据中心运营所需用电、带宽由乙方及所在园区统一接入,并争取园区的专项扶持。 2.3 甲乙双方确认:共同负责各园区项目公司及IDC设备的管理和技术运维。 2.4 甲乙双方确认:每个园区按2台一体化集装箱式数据中心设备标准配置,形成18个运营机架,共936个服务器位(U)托管的商业规模;每台箱体已集成IT 设备、UPS、制冷、照明、加湿、空气循环等设备,总设计功率为89.4KW; 2.5 甲乙双方确认:①每个园区设备购置投入516万元,主要由借贷资金或乙方负责;运维成本由项目自身营收及甲方承担;②甲方在各园区设立项目公司,并参照有限合伙模式对投资收益作出财务性安排。即每个园区项目按5年期设立项目运营周期,甲方每年向投资方进行收益分配;5年期满后,甲方一次性偿还资金方投入本金金额;③为确保投资方的利益,项目运营每年收益20%以内部分,将全额分配给投资方;超过20%部分的收益,由甲方与投资方按80%: 2

数据中心机房建设方案

XXXXXX公司数据机房建设方案 2011年9月15日星期四

要对数据中心机房布局、结构设计、设备选型、日常维护等

各个方面进行高可靠性的设计和建设。在关键设备采用硬件备份、冗余等可靠性技术的基础上,采用相关的软件技术提供较强的管理机制、控制手段和事故监控与安全保密等技术措施提高电脑机房的安全可靠性。 灵活性与可扩展性: XXXXX公司一个快速发展的产业公司,所以其数据中心机房必须具有良好的灵活性与可扩展性,能够根据今后业务不断深入发展的需要,扩大设备容量和提高用户数量和质量的功能。具备支持多种网络传输、多种物理接口的能力,提供技术升级、设备更新的灵活性。 标准化: 在数据中心机房系统结构设计,基于国际标准和国家颁布的有关标准,包括各种建筑、机房设计标准,电力电气保障标准以及计算机局域网、广域网标准,坚持统一规范的原则,从而为未来的业务发展,设备增容奠定基础。 工程的可分期性: 在该IDC项目设计中,数据中心机房的工程和设备都为模块化结构,相当于将该工程分期实施,而各期工程可以无缝结合,不造成重复施工和浪费 经济性/投资保护:

数据中心机房管理制度规范

机房设备操作及维护管理制度 (试行) 第一条定期检查、整理设备线路,检查硬件运行状态。定期查看软硬件运行日志记录,并做好数据和配置备份。 第二条严禁在设备上随意安装、拆卸硬件或更改设备连线,严禁随意进行硬件安装。 第三条严禁在机房设备上进行试验性质或与工作无关的任何操作。 第四条对机房设备进行位置、配置调整前须提交申请,经信息中心同意后,由专业技术人员进行操作,并做好详细记录。 第五条对重要设备配置更改前,须做好数据备份和备品备件准备工作,并在专用测试服务器上验证通过后进行操作。 第六条机房内服务器不得擅自安装与系统无关的软件;软件安装前须对安装文件进行病毒检测,发现病毒后及时清理,并做好记录;不得擅自在服务器上使用U盘、外存储设备;定期对服务器系统的杀毒软件进行升级;每月对服务器进行安全扫描和漏洞修补,并做好记录。 第七条根据实际情况,实时调整机房内相关安全设备的防范策略,并做好记录。 第八条每季度对机房精密空调室外机组和过滤网进行一次冲洗,每年对精密空调全部电器控制系统和制冷、除湿及进出水道进行一次全面检查。 第九条定期检查机房供配电、消防设备运行状态,确保其正常运行。

(试行) 第一条机房钥匙、门禁卡配发由信息中心管理,不得私自配制或借给他人使用。来访人员因工作需要进入机房须经信息中心同意后由机房管理人员陪同进入,并做好记录。任何人未经许可,严禁在机房内随意触摸设备、拍照或录像。 第二条每日定期检查机房内烟感、温感、声光报警器、安全出口指示标志、气体灭火设备及消防控制线路,确保其运行正常。 第三条机房内严禁存放和使用易燃易爆物品,严禁吸烟和携带使用明火,严禁在消防设备周围堆放杂物。 第四条气体消防系统灭火设备应设专人管理(消防运维单位),任何人不得擅自操作、更改消防系统工作状态、设备位置。每月定期进行钢瓶间设备巡检,发现过期或低压失效的消防设备,应及时进行维护更换。 第五条每季度定期检查机房配电柜、UPS设备、精密空调的运行状况,监测输入输出电流、电压是否正常、有无异常噪音及声、光报警。监控电池间运行环境。 第六条每日定期对机房的设备和线路进行安全检查,发现故障、老化、破损、绝缘不良等不安全因素,必须及时报修,并做好记录备案。 第七条严禁随意对设备断电、更改设备供电线路,严禁随意串接、并接、搭架各种供电线路。 第八条防雷接地系统按国家有关部门的管理要求,每年由防雷中心对机房防雷系统进行一次全面的安全技术检测。

中国数据中心机房等级分类及标准

中国数据中心机房等级分类及标准数据中心(DataCenter)通常是指在一个物理空间内实现对数据信息的集中处理、存储、传输、交换、管理,一般含有计算机设备、服务器设备、网络设备、通讯设备、存储设备等关键设备。数据中心的基础设施(DataCenterInfrastructure)是指为确保数据中心的关 A级为容错型,在系统需要运行期间,其场地设备不应因操作失误、设备故障、外电源中断、维护和检修而导致电子信息系统运行中断。A级是最高级别,主要是指涉及国计民生的机房设计。其电子信息系统运行中断将造成重大的经济损或公共场所秩序严重混乱。像国家气象台;国家级信息中心、计算中心;重要的军事指挥部门;大中

城市的机场、广播电台、电视台、应急指挥中心;银行总行等属A级机房。 B级为冗余型,在系统需要运行期间,其场地设备在冗余能力范围内,不应因设备故障而导致电子信息系统运行中断。B级定义为电子信息系统运行中断将造成一定的社会秩序混乱和一定的经济损失 》 ,它们是数据中心建设定位、功能指标、设计技术、施工工艺、验收标准等的具体技术要求与体现。 在《电子计算机机房设计规范》中,涵盖了A、B、C三级机房设计要素中的各种要求和规则,如位置选择、环境要求、建筑结构、空气条件、电气技术、供电电源质量要求、机房布线、环境和设备监控

系统、安全防范系统、消防等。比如,在环境要求项下的主机房开机温度标准中,A级和B级机房为23+/-1摄氏度,C级则为18~28摄氏度。 数据中心机房等级分类及标准,为国内数据中心机房建设提供了参考指标和方向。想要进行机房建设的企业或机构都应该充分参考,

数据中心建设及运营协议

数据中心建设及运营协议 甲 乙方 方 电话 电 话 传真 传 真 地址 地 址 ×××××网络科技有限公司与×××××服务外包有限公司进行合作,共同合作在园区开展IDC数据中心快速部署及商业化运营,发掘潜在机会,在商务领域中实现各自的目标。合作宗旨 甲乙双方以法律法规为准绳,以共同建设,协同运营为合作内容,以形成资源配置最优化和综合效益最大化为目标,运用市场机制集聚项目及资金资源,实现各地政府资源和甲乙双方的自身优势在战略层面的有效结合,利用模块化数据中心设备的移动性、便捷性、整合性等综合优势,实现IDC运营设备快速部署到位并运营的商业目标。 甲乙双方均承诺:双方的合作遵循国家法律、行政法规、中国人民银行及其它相关国家主管机关的相关规定,应在各自业务开展所需的许可资质内开展合作,并此资质在合作期内有效期。 合作内容 2.1 甲方确认:在适合园区组建项目公司,负责园区IDC维护及管理;现场管理及安保人员由甲方在当地聘用。 2.2 乙方确认:数据中心运营所需用电、带宽由乙方及所在园区统一接入,并争取园区的专项扶持。 2.3 甲乙双方确认:共同负责各园区项目公司及IDC设备的管理和技术运维。 2.4 甲乙双方确认:每个园区按2台一体化集装箱式数据中心设备标准配置,形成18个运营机架,共936个服务器位(U)托管的商业规模;每台箱体已集成IT 设备、UPS、制冷、照明、加湿、空气循环等设备,总设计功率为89.4KW; 2.5 甲乙双方确认:①每个园区设备购置投入516万元,主要由借贷资金或乙方负责;运维成本由项目自身营收及甲方承担;②甲 2

数据中心机房建设工程初步设计方案

数据中心机房建设工程 初步设计 方 案 书 2014-10

方案设计依据和标准 1、供电参数 电压变动范围220V±5%;频率变化范围50HZ±0.2;波形失真率≤±5%。 2、机房环境要求 开机时: 温度夏季23℃±2℃冬季20℃±2℃变化率<5℃/h 不得凝露; 湿度 45%---65%。 停机时: 温度 5℃---35℃变化率<5℃/h 不得凝露; 湿度 40%---70%;磁场干扰环境场强≤800A/M。 3、照明度要求 普通照明:机房区照度应不小于500LUX,机房应无眩光; 应急事故照明:照度应为普通照明照度1/10; 应急疏散照明:照度应不小于5LUX 4、防火要求 机房装修材料应采用阻燃和非燃材料,且应能防潮、吸音、不起尘、抗静电。防火区四周应采用具有防火性能的材料,主要区域在吊顶内、静电地板下、吊顶与静电地板之间采用自动消防报警灭火系统。 5、地线系统 交流工作接地、安全工作接地、直流工作接地电阻≤1Ω; 防雷接地电阻≤1Ω。 6、机房工程设计和施工依据的国家标准及行业标准 1、《计算站场地技术条件》GB2887-2000 2、《计算站场地安全要求》GB9361-88 3、《电子信息系统机房设计规范》GB50174-2008 4、《计算机机房用活动地板技术条件》GB6650—86 5、《电子计算机机房设计规范》GB50174-93 6、《电子计算机机房工程施工及验收规范》ST/T30003-93 7、《民用建筑设计规范》JFJ/T16/92 8、《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95 9、《通风与空调工程施工及验收规范》GB50243-2002 10、《供配电系统设计规范》GB50052-95 11、《民用建筑照明设计规范》GBJ133-90 12、《建筑物防雷设计规范》GB50057-94 13、《低压配电设计规范》(GB50054-95)

数据中心建设及运营协议

数据中心建设及运营协议 ×××××网络科技有限公司与×××××服务外包有限公司进行合作,共同合作在园区开展IDC数据中心快速部署及商业化运营,发掘潜在机会,在商务领域中实现各自的目标。 甲乙双方均承诺:双方的合作遵循国家法律、行政法规、中国人民银行及其

它相关国家主管机关的相关规定,应在各自业务开展所需的许可资质内开展合作,并此资质在合作期内有效期。即每个园区项目按5年期设立项目运营周期,甲方每年向投资方进行收益分配;5年期满后,甲方一次性偿还资金方投入本金金额;③为确保投资方的利益,项目运营每年收益20%以内部分,将全额分配给投资方;超过20%部分的收益,由甲方与投资方按80%:20%比例分配; 2.6 甲乙双方确认:对IDC固定资产设置抵押担保;对设备运营产生的应收帐款提供质押担保;如发生当期投资收益低于20%的情形,甲方将从下一年度的收益中,优先分配差额部分给资金方,差额部分可在投资期内累计计算;如发生投资收益连续达不到20%的情形,资金方可选择无偿受让甲方对项目公司股份,并自营或另行委托运营放,形成对已有IDC业务的接盘。 三、费用的支付及结算 3.1 协议双方一致同意,本协议项下之应支付给乙方的相应款项,应付至下列乙方指定银行账户: 户名: 开户银行: 5

数据中心机房建设方案

Chj/7日W)中科逕感 中国科学院云计算中心 遥感云服务研究中心 航海运营服务数据中心机房 建设方案 Versio n 0.1 2014-04-18

版权信息 本文档版权属广东中科遥感技术有限公司所有。未经本公司同意,任何组织或个人不得擅自抄袭或备份本文档中的全部或部分内容,并不得以任何形式传播。

目录 第1 节机房方案设计原则. (1) 第2 节数据中心机房建设工程的要求. (3) 1. 工程概况 (3) 2. 工程范围 (3) 3. 设计应遵循的规范(A级) (3) 4. 机房建设方案具体要求(A级) (3) 5. 工程设计技术指标 (4) 第3节机房的总体规化 (5) 机房建设系统组成 (5) 第4节各系统的技术方案 (8) 1、机房装修设计 (8) 2、机房电气系统方案设计 (11) 3、机房精密空调和新排风系统 (24) 4、综合布线系统 (30) 5、机房动力环境监控系统 (38) 6、KVM系统 (49) 7、FM200消防工程 (51) 第5 节设备清单及预算表(可能数量的差别,导致预算不准确) (1)

第1节机房方案设计原则 计算机信息网络技术通信网络技术是信息时代的标志,已经广泛应用于各个领域。在现代科学技术高度发展的社会里,计算机机房这概念将越来越广泛地应用于各个领域,近年来高科技迅猛发展,只有通过计算机网络稳定、可靠的运行才能发挥其效益,而计算机的硬件及软件的稳定、可靠运行要依靠计算机房的严格的环境条件,即机房温度、湿度、洁净度、噪声、振动、静电、电磁干扰电源质量、防雷和安全防范等要求。因此机房工程的设计与施工也日益被人们所重视为了将机房建设成为一个具有国内领先水平的智能化信息数据处理中心,设计过程中应遵循以下原则: 1. 先进性以先进、成熟的技术和设备去建设机房,并且能确保几年内基本满足数据中心机房建设工程计算机应用的需求。 2. 可靠性为保证各项业务应用,要对机房布局、结构设计、设备选型等各方面进行高可靠性的设计和建设。在关键设备采用硬件备冗余的基础上,采用相关性软件技术提供较强的管理机制、控制手段和事故监控等措施提高机房的安全可靠性。 3. 规范化在机房的设计和施工中,必须严格遵循国家的规范和国际标准,工程做到保质保量。 这些规范和标准包括《电子计算机机房设计规范》(GB50174-2008、《电子计算机机房施工及验收规范》(SJ/T30003-93 )、《计算机场地技术条件》(GB2887-89、《建筑设计防火规范》(GBJ16-87、《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50265-97等。 4. 安全性 机房是计算机系统运行和重要数据流动、存放的地方,因此,确保机房安全的重要性就可想而知。 5. 灵活性 整个机房是可扩展的,便于计算机系统的增加、升级和改装,方便数据中心机房系统的调整和扩张。 6. 实用性和经济性 从实用性和经济性出发,着眼于近期目标和长期的发展,选用先进的设备,进行最佳性能组合,利用有限的投资构造一个现代化的机房。 7. 易管理性 机房是属于涉及面广、技术含量高的综合性环境,需要管理和维护的设备比较多,机房的建设必须保证机房的可管理性。在优秀的管理之下,将大大提高机房的动作效率,并可迅速简便进行故障

IDC数据中心建设合同

IDC 数据中心建设合同 发包方(甲方):某公司 承包方(乙方):某公司 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就IDC 数据中心建设施工事项协商一致,订立本合同。 第一条建设项目概况: 一)项目名称: 二)施工地址: 三)双方委派的工程代表: 甲方代表:联系电话: 乙方代表:联系电话: 第二条IDC 数据中心建设项目的运作方式: (一)甲乙双方协商确定,由甲方将IDC 机房建设发包给乙方,包括机房设计、施工与相关单位沟通协调等所有相关事宜均由乙方负责; (二)甲方制订机房材料和机房建设设计要求,乙方根据甲方制订的要求和细则进行材料采购、IDC 数据中心建设施工,其间乙方涉及到的与施工有关的各项事宜均由乙方自行解决,涉及乙方不能确定的技术的问题或特殊突发情况应和甲方协商解决。

 第四条建设价款与费用结算 (一)合同总价款人民币(小写):4,000,000.00元(人民币大 写:肆佰万元整);其中包含项目内容所涉及的各项费用及税金。 (二)付款方式: 1.乙方办理完毕所有到货凭证的手续并经甲方认可后,甲方付给乙方总合同全部金额款项4,000,000.00 元。 2、甲方将合同项下的应付合同款付至乙方以下指定帐户: 开户银行:— 地址:—

ISO9001-2015计算机数据机房管理规范

计算机数据机房管理规范 (ISO9001:2015) 1、目的 为保证数据中心的安全,保障公司信息设备的正常运行,特制定本规范。 2、适用范围 适用于公司数据中心机房的信息设备、机房环境及防火装置。 3、术语和定义 无 4、职责与权限 4.1 机房管理员:负责计算机房的环境监控与管理。 4.2 信息管理部经理:负责进入计算机房门禁系统用户的审批及日常进入计算机房人员的授权。 4.3 信息安全工程师:定期审阅数据中心计算机房相关文件记录。 5、内容及流程 5.1 计算机房的施工应符合中华人民共和国行业标准《电子计算机机房施工及验收规范》(SJ/T30003),并考虑防止火灾、水灾(停水)、电力故障、爆炸、国内动荡以及其他形式的自然或人为灾难损坏的可能性。 5.2 计算机房门禁系统只允许信息管理部经理、机房管理员有进入的权限。其他人员若要获得进入权限,必须由信息技术经理审批。机房管理员根据信息管理部经理的审批结果维护门禁系统用户权限。 5.3 未经授权,门禁系统授权用户之外的任何人不得擅自进入计算机房。因工作需要进入的,在机房管理员的陪同下,方可进入计算机房。

5.4 机房管理员应将计算机房进出情况写入《数据中心计算机房出入登记表》,信息安全工程师每月对《数据中心计算机房出入登记表》进行审阅并签名。5.5 机房管理员应每日检查计算机房门禁系统的完好性,防止未授权的人员进入计算机房。 5.6 机房管理员每周应审阅门禁系统中机房的访问记录。 5.7 机房管理员应每日检查计算机房集中监控系统运行情况,保证计算机房温度、湿度等环境符合信息设备正常运行的要求。 5.8 机房管理员应每周检查UPS电源,以确保它拥有足够能力,并按照制造商的建议予以测试,保证停电等意外供电故障时,UPS电源对计算机房的稳定供电。 5.9 机房管理员应将计算机房环境、设备的检查情况写入《数据中心计算机房环境设备监控表》。信息安全工程师每月对《数据中心计算机房环境设备监控表》进行审阅并签名。 5.10 计算机机房防火设施应由供应商每月检查一次,供应商工作人员应将检查情况写入《数据中心计算机房防火设施检查表》。信息安全工程师每月对《数据中心计算机房防火设施检查表》进行审阅并签名。 6、流程图

2017年IDC数据中心机房建设方案

(说明,此文档是WORD文档,下载后可直接使用)

综述 IDC作为提供资源外包服务的基地,它可以为企业和各类网站提供专业化的服务器托管、空间租用、网络批发带宽甚至ASP、EC等业务。简单地理解,IDC是对入驻(Hosting)企业、商户或网站服务器群托管的场所;是各种模式电子商务赖以安全运作的基础设施,也是支持企业及其商业联盟(其分销商、供应商、客户等)实施价值链管理的平台。形象地说,IDC是个高品质机房,在其建设方面,对各个方面都有很高的要求。 IDC的总体结构如下图所示: IDC的建设主要在如下几个方面: 网络建设

IDC主要是靠其有一个高性能的网络为其客户提供服务,这个高性能的网络包括其- AN、WAN和与Internet接入等方面。 IDC的网络建设主要有: - IDC的- AN的建设,包括其- AN的基础结构,- AN的层次,- AN的性能。 - IDC的WAN的建设,即IDC的各分支机构之间相互连接的广域网的建设等。 - IDC的用户接入系统建设,即如何保证IDC的用户以安全、可靠的方式把数据传到IDC的数据中心,或对存放在IDC的用户自己的设备进行维护,这需要IDC 为用户提供相应的接入方式,如拨号接入、专线接入及VPN等。 - IDC与Internet互联的建设。 - IDC的网络管理建设,由于IDC的网络结构相当庞大而且复杂,要保证其网络不间断对外服务,而且高性能,必须有一高性能的网络管理系统。 服务器建设 IDC的服务器建设可分为多个方面,总体上分为基础服务系统服务器和应用服务系统服务器,主要有: - 基础系统服务器:这类服务器是保障IDC为用户提供各种服务的前提,这类服务器有DNS服务器、目录服务器、网络管理服务器、防火墙服务器、各类安全服务器、IDC系统性能监控服务器等等。 - 数据库服务器:它是保证IDC可以为用户提供各种应用服务的基础,IDC的数据库服务器必须能支持大容量访问、多种数据库等。 - 数据备份服务器:它是IDC为客户提供安全服务的内容之一,保证客户的数据安全可靠。由于IDC的服务器种类繁多、有多种数据库,所以数据备份要支持多机型、多种数据格式等等,而且容量要大。 - 应用服务器:是IDC为用户提供相关应用服务的服务器。由于IDC的业务扩展,所以应用服务器应具有很好的扩展性,以及支持各类应用软件的数量要多。 - 服务器的负载均衡:这是IDC提供高性能、高可靠性服务的重要方法之一,服务器的负载均衡可由硬件设备(如网络交换设备)或软件的方法实现。 存储系统的建设 存储系统是IDC的重点建设内容之一,作为一个IDC,其存储系统是相当庞大的,特别是在现在的企业中,数据的容量以由GB级增长到TB级,如此大的数据需要有一个更加安全、可靠的存储系统,由于访问的数量也是相当庞大的,所以对存储系统的效率也有很高的要求;而且存储系统应具有很好的扩展性,以满足IDC的发展的需求。 软件系统的建设