文档库

最新最全的文档下载
当前位置:文档库 > 05-08:辅助设备满水试验记录

05-08:辅助设备满水试验记录

辅助设备满水试验记录

编号: 05-08 /(08-15)□□□

05-08:辅助设备满水试验记录

辅助设备满水试验记录说明

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

6.3.5敞口水箱的满水试验和密闭水箱(罐)的水压试验必须符合设计与本规范的规定。

检验方法:满水试验静置24h,观察不渗不漏;水压试验在试验压力下10min压力不降,不渗不漏。

13.3.4敞口箱、罐安装前应做满水试验;密闭箱、罐应以工作压力的1.5倍作水压试验,但不得小于0.4MPa。

检验方法:满水试验满水后静置24h不渗不漏;水压试验在试验压力下10min内无压降,不渗不漏。

《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002

9.2.8 水箱、集水缸、分水缸、储冷罐的满水试验或水压试验必须符合设计要求。储冷罐内壁防腐涂层

的材质、涂抹质量、厚度必须符合设计或产品技术文件要求,储冷罐与底座必须进行绝热处理。

检查数量:全数检查。

检查方法:尺量、观察检查,查阅试验记录。

9.3.11冷却塔安装应符合下列规定:

1基础标高应符合设计的规定,允许误差为±20mm.脚螺栓与预埋件的连接或固定应牢固,各连接部件应采用热镀锌或不锈钢螺栓,其紧固力应一致、均匀;

2冷却塔安装应水平,单台冷却塔安装水平度和垂直度允许偏差均为2/1000。系统的多台冷却塔安装时,各台冷却塔的水面高度应一致,高差不应大于30mm;

3冷却塔的出水口及喷嘴的方向和位置应正确,积水盘应严密无渗漏;分水器布水均匀。带转动布水器的冷却塔,其转动部分应灵活,喷水出口按设计或产品要求,方向应一致;

4冷却塔风机叶片端部与塔体四周的径向间隙应均匀。对于可调整角度的叶片,角度应一致。

检查数量:全数检查。

检查方法:尺量、观察检查,积水盘做充水试验或查阅试验记录。