文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 05-08:辅助设备满水试验记录

05-08:辅助设备满水试验记录

05-08:辅助设备满水试验记录
05-08:辅助设备满水试验记录

辅助设备满水试验记录

编号: 05-08 /(08-15)□□□

辅助设备满水试验记录说明

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

6.3.5敞口水箱的满水试验和密闭水箱(罐)的水压试验必须符合设计与本规范的规定。

检验方法:满水试验静置24h,观察不渗不漏;水压试验在试验压力下10min压力不降,不渗不漏。

13.3.4敞口箱、罐安装前应做满水试验;密闭箱、罐应以工作压力的1.5倍作水压试验,但不得小于0.4MPa。

检验方法:满水试验满水后静置24h不渗不漏;水压试验在试验压力下10min内无压降,不渗不漏。

《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002

9.2.8 水箱、集水缸、分水缸、储冷罐的满水试验或水压试验必须符合设计要求。储冷罐内壁防腐涂层

的材质、涂抹质量、厚度必须符合设计或产品技术文件要求,储冷罐与底座必须进行绝热处理。

检查数量:全数检查。

检查方法:尺量、观察检查,查阅试验记录。

9.3.11冷却塔安装应符合下列规定:

1基础标高应符合设计的规定,允许误差为±20mm.脚螺栓与预埋件的连接或固定应牢固,各连接部件应采用热镀锌或不锈钢螺栓,其紧固力应一致、均匀;

2冷却塔安装应水平,单台冷却塔安装水平度和垂直度允许偏差均为2/1000。系统的多台冷却塔安装时,各台冷却塔的水面高度应一致,高差不应大于30mm;

3冷却塔的出水口及喷嘴的方向和位置应正确,积水盘应严密无渗漏;分水器布水均匀。带转动布水器的冷却塔,其转动部分应灵活,喷水出口按设计或产品要求,方向应一致;

4冷却塔风机叶片端部与塔体四周的径向间隙应均匀。对于可调整角度的叶片,角度应一致。

检查数量:全数检查。

检查方法:尺量、观察检查,积水盘做充水试验或查阅试验记录。

水池满水试验规定(闭水试验)

构筑物满水试验得规定 一、水池满水试验前得必备条件 水池满水试验就是水工构筑物得主要功能性试验,满水试验前必须具备以下条件: (1)池体得混凝土或砖、石砌体得砂浆已达到设计强度要求; (2)池内清理洁净,池内外缺陷修补完毕; (3)现浇钢筋混凝土池体得防水层、防腐层施工之前; (4)装配式预应力混凝土池体施加预应力且锚固端封锚以后,保护层喷涂之前; (5)砖砌池体防水层施工以后,石砌池体勾缝以后; (6)设计预留孔洞、预埋管口及进出水口等已做临时封堵,且经验算能安全承受试验压力: (7)池体抗浮稳定性满足设计要求; (8)试验用得充水、充气与排水系统已准备就绪,经检查充水、充气及排水闸门不得渗漏: (9)各项保证试验安全得措施已满足要求; (10)满足设计得其她特殊要求。 二、水池满水试验得准备 (1)选定好洁净、充足得水源;注水与放水系统设施及安全措施准备完毕。 (2)有盖池体顶部得通气孔、人孔盖已安装完毕,必要得防护设施与照明等标志已配备齐全。 (3)安装水位观测标尺;标定水位测针。 (4)准备现场测定蒸发量得设备。一般采用严密不渗,直径500mm,高300mm 得敞口钢板水箱,并设水位测针,注水深200mm。将水箱固定在水池中。 (5)对池体有观测沉降要求时,应选定观测点,至测量记录池体各观测点初始高程。 三、水池满水试验要求 (一)池内注水 1.向池内注水宜分3次进行,每次注水为设计水深得l/3。对大、中型池体,

可先注水至池壁底部施工缝以上,检查底板抗渗质量,当无明显渗漏时,再继续注水至第一次注水深度。 2.注水时水位上升速度不宜超过2m/d。相邻两次注水得间隔时间不应小于24h。 3.每次注水宜测读24h得水位下降值,计算渗水量,在注水过程中与注水以后,应对池体作外观检查。当发现渗水量过大时,应停止注水。待作出妥善处理后方可继续注水。 4.当设计单位有特殊要求时,应按设计要求执行。 (二)水位观测 1.利用水位标尺测针观测、记录注水时得水位值; 2.注水至设计水深进行水量测定时,应采用水位测针测定水位。水位测针得读数精确度应达l/10mm; 3。注水至设计水深24h后,开始测读水位测针得初读数; 4.测读水位得初读数与末读数之间得间隔时间应不少于24h; 5.测定时间必须连续。测定得渗水量符合标准时,须连续测定两次以上;测定得渗水量超过允许标准,而以后得渗水量逐渐减少时,可继续延长观测。延长观测得时间应在渗水量符合标准时止。 (三)蒸发量测定 1.池体有盖时可不测,蒸发量忽略不计。 2.池体无盖时,须作蒸发量测定。 ①现场测定蒸发量得设备,可采用直径约为50㎝,高约30㎝得敞口钢板水箱,并设有测定水位得测针。水箱应检验,不得渗漏。 ②水箱应固定在水池中,水箱中充水深度可在20㎝左右。 3.每次测定水池中水位时,同时测定水箱中蒸发量水位。 四、水池得渗水量按下式计算: A1 q= —〔(E1-E2)-(e1-e2)〕 A2 式中: q渗水量(L/㎡、d); A1 水池得水面面积(㎡); A2 水池得浸湿总面积(㎡);

水池满水试验复习过程

水池满水试验

水池满水试验 一、工程概述及编制说明 1、工程概况 侨立水务永川三水厂建设项目,系侨立水务设计规模20万吨/日的第三水厂一期工程(设计规模10万吨/日)的净化厂建设工程,工程概算总投资14888.26万元。 净化厂建设项目包括主要工艺构筑物(配水井一个、絮凝沉淀池两组、翻板滤池一组八格、5000立方米清水池两个、送水泵房及变配电中控室一组)、辅助构筑物(加药间一个、机修车间一个、回收水池一个、污泥处理系统一套)、附属构筑物(办公楼一栋)辅助设施(厂区给排水、道路、围墙、绿化等)。 本工程于2011年3月正式开工建设,计划2012年5月底竣工投产。 2、编制说明 编制目的作为两组絮凝沉淀池、一组汽水反冲洗滤池,两个5000立方米清水池等工程满水试验施工的指导性文件。 3、编制依据 《给水排水构筑物施工及验收规范》(GB50141-2008) 消防泵房工程设计图纸 以往类似工程施工经验 二、施工组织及技术准备 1、施工组织 首次在本工程中组织进行满水试验,本着对工程质量负责的态度,由项目经理组织、协调,各工序相关管理人员积极配合,认真对待积累经验,指导构筑物的满水试验。 2、技术准备

组织技术人员根据各盛水构筑物的实际情况,精心编制施工方案,严格按照设计要求和经审批通过的施工方案进行施工。 3、人员准备 4、施工准备 池体混凝土的表面处理 1) 池壁加固螺栓割除,用高一标号的微细水泥砂浆抹平修补好砼表面; 2) 预留工艺管道采用闸阀或盲板封堵。 3) 池内杂物清扫干净; 4) 注水采用麻柳河河水作为水源,使用水泵从河中直接取水,向待试验池内注水;试水完毕后,池内的水由排水阀排出。 5) 在加盖清水池等满水试验时,人孔处安置照明灯,便于夜间观察、注水; 6) 设置水位观测标尺、标定水池最高水位,安装水位测针;标尺用木方制作(高度由池底到人孔上50㎝),分别在三次注水平面处安置刻度尺,用木方固定在人孔处。 三、满水试验步骤及检查测定方法 1、注水 1) 采用麻柳河河水作为水源,使用水泵从河中直接取水,向待试验池内注水;

市政工程 水池满水试验记录

水池满水试验记录 试验表36

附录一水池满水试验 时间:2007-10-19 来源:作者: (一)充水 1.向水池内充水宜分三次进行:第一次充水为设计水深的1/3;第二次充水力设计水深的2/3;第三次充水至设计水深。 对大、中型水池,可先充水至池壁底部的施工缝以上,检查底板的抗渗质量,当无明原渗漏时,再继续充水至第一次充水深度。 2.充水时的水位上升速度不宜超过2m/d。相邻两次充水的间隔时间,不应小于24h。 3.每次充水宜测读24h的水位下降值,计算渗水量,在充水过程中和充水以后,应对水池作外观检查。当发现渗水量过大时,应停止充水。待作出处理后方可继续充水。 4.当设计单位有特殊要求时,应按设计要求执行。 (二)水位观测 1.充水时的水位可用水位标尺测定。 2.充水至设计水深进行渗水量测定时,应采用水位测计测定水位。水位测针的读数精度应达1/10mm。 3.充水至设计水深后至开始进行修水量测定的间隔时间,应不少于24h。 4.测读水位的初读数与末读数之间的间隔时间,应为24h。 5.连续测定的时间可依实际情况而定,如第一天测定的渗水量符合标准,应再测定一天;如第一天测定的渗水量超过允许标准,而以后的渗水量逐渐减少,可继续延长观测。 (三)蒸发量测定

1.现场测定蒸发量的设备,可采用直径约为50cm,高约30cm的敞口钢板水箱,并没有测定水位的测针。水箱应检验、不得渗漏。 2.水箱应固定在水池中,水箱中充水深度可在20cm左右。 3.测定水池中水位的同时,测定水箱中的水位。 (四)水池的渗水量按下式计算: (附1.1) 式中q——渗水量(L/m2·d); A1——水池的水面面积(m2); A2——水池的浸湿总面积(m2); E1——水池中水位测针的初读数,即初读数(mm); E2——测读E1后24h水池中水位测针末的读数,即未读数(mm); e1——测读E1时水箱中水位测针的读数(mm); e2——测读E2时水箱中水位测针的读数(mm)。 注:①当连续观测时,前次的E2、e2,即为下次的E1及e1。 ②雨天时,不做满水试验,渗水量的测定。 ③按上式计算结果,渗水量如超过规定标准,应经检查,处理后重新进行测定。

水池满水试验方案(2)

目录 一、工程概述及编制说明 (2) 1、工程概况 (2) 2、编制依据 (2) 二、施工组织及技术准备 (3) 1、施工组织 (3) 2、技术准备 (3) 3、人员准备 (3) 4、施工准备 (3) 三、满水试验步骤及检查测定方法 (4) 1、注水 (4) 2、水位观测 (4) 3、蒸发量的测定 (5) 4、水池渗水量的计算 (5) 5、满水试验的标准及记录表格 (5) 四、满水试验方案 (6) (一)、试验程序 (7) (二)、准备工作 (7) (三)、试验方法 (8) 五、水池渗漏处理 (10) 六、安全措施 (11)

晋中市城区第二污水处理厂二期工程 水处理构筑物满水试验专项施工方案 一、工程概述及编制说明 1、工程概况 晋中市城区第二污水处理厂厂址位于在城区西部总退水渠北侧。东距东贾村边约 370 米、南距总退水渠约 20 米、西至退水管理站约 300 米、北距8号公路约 260 米。污水处理厂整个厂区设计地面标高为770.50m。污水处理厂工程规模 10万m3/d,一次设计,分二期实施,一期工程已建设完成,运行良好,二期工程污水处理规模5万m3/d;再生水回用规模按4万m3/d规划。 本工程为二期工程,项目内容包括:生化池、沉淀池、回流污泥泵池、澄清池、滤站(反冲洗泵房、反冲洗鼓风机房、变配电站、控制室与一期共用)、再生水清水池。 2、编制依据 《给水排水构筑物施工及验收规范》(GB50141-2008)工程设计图纸《城市污水处理厂工程质量验收规范》(GB50334-2002) 以往类似工程施工经验 二、施工组织及技术准备 1、施工组织 在本工程中组织进行满水试验,本着对工程质量负责的态度,由项目经理组织、协调,各工序相关管理人员积极配合,认真对待积累经验,指导构筑物的满水试验。 2、技术准备

水池满水试验规定(闭水试验)精编版

构筑物满水试验的规定 一、水池满水试验前的必备条件 水池满水试验是水工构筑物的主要功能性试验,满水试验前必须具备以下条件: (1)池体的混凝土或砖、石砌体的砂浆已达到设计强度要求; (2)池内清理洁净,池内外缺陷修补完毕; (3)现浇钢筋混凝土池体的防水层、防腐层施工之前; (4)装配式预应力混凝土池体施加预应力且锚固端封锚以后,保护层喷涂之前; (5)砖砌池体防水层施工以后,石砌池体勾缝以后; (6)设计预留孔洞、预埋管口及进出水口等已做临时封堵,且经验算能安全承受试验压力: (7)池体抗浮稳定性满足设计要求; (8)试验用的充水、充气和排水系统已准备就绪,经检查充水、充气及排水闸门不得渗漏: (9)各项保证试验安全的措施已满足要求; (10)满足设计的其他特殊要求。 二、水池满水试验的准备 (1)选定好洁净、充足的水源;注水和放水系统设施及安全措施准备完毕。 (2)有盖池体顶部的通气孔、人孔盖已安装完毕,必要的防护设施和照明等标志已配备齐全。 (3)安装水位观测标尺;标定水位测针。 (4)准备现场测定蒸发量的设备。一般采用严密不渗,直径500mm,高300mm 的敞口钢板水箱,并设水位测针,注水深200mm。将水箱固定在水池中。 (5)对池体有观测沉降要求时,应选定观测点,至测量记录池体各观测点初始高程。

三、水池满水试验要求 (一)池内注水 1.向池内注水宜分3次进行,每次注水为设计水深的l/3。对大、中型池体,可先注水至池壁底部施工缝以上,检查底板抗渗质量,当无明显渗漏时,再继续注水至第一次注水深度。 2.注水时水位上升速度不宜超过2m/d。相邻两次注水的间隔时间不应小于24h。 3.每次注水宜测读24h的水位下降值,计算渗水量,在注水过程中和注水以后,应对池体作外观检查。当发现渗水量过大时,应停止注水。待作出妥善处理后方可继续注水。 4.当设计单位有特殊要求时,应按设计要求执行。 (二)水位观测 1.利用水位标尺测针观测、记录注水时的水位值; 2.注水至设计水深进行水量测定时,应采用水位测针测定水位。水位测针的读数精确度应达l/10mm; 3。注水至设计水深24h后,开始测读水位测针的初读数; 4.测读水位的初读数与末读数之间的间隔时间应不少于24h; 5.测定时间必须连续。测定的渗水量符合标准时,须连续测定两次以上;测定的渗水量超过允许标准,而以后的渗水量逐渐减少时,可继续延长观测。延长观测的时间应在渗水量符合标准时止。 (三)蒸发量测定 1.池体有盖时可不测,蒸发量忽略不计。 2.池体无盖时,须作蒸发量测定。 ①现场测定蒸发量的设备,可采用直径约为50㎝,高约30㎝的敞口钢板水箱,并设有测定水位的测针。水箱应检验,不得渗漏。 ②水箱应固定在水池中,水箱中充水深度可在20㎝左右。 3.每次测定水池中水位时,同时测定水箱中蒸发量水位。 四、水池的渗水量按下式计算:

水池满水方案

天津港东疆港区给排水提升(一期)工程清水池、附属水池满水试验 施 工 方 案 施工单位:中交一航局第四工程有限公司 编制: 审核: 批准: 日期:年月日

目录 1、适用范围............................................. - 2 - 2、编制依据............................................. - 2 - 3、施工概况............................................. - 2 - 4、满水试验前的施工准备................................. - 2 - 5.施工方法............................................. - 3 - 6、资源需求计划......................................... - 4 - 7、安全文明施工及环境保护............................... - 4 - 附表一:危险源辩识与风险评价及控制对策表................ - 6 - 附表二:水池满水试验记录................................ - 7 -

1、适用范围 本方案适用于天津港东疆港区给排水提升(一期)工程清水池、附属水池工程。 2、编制依据 2.1《天津港东疆港区给排水提升(一期)工程》清水池施工图纸; 2.2《天津港东疆港区给排水提升(一期)工程》施工组织设计; 2.3《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002; 2.4《给水排水构筑物工程施工及验收规范》(GB50141-2008) 3、施工概况 根据给排水构筑物施工及验收规范要求,为保证清水池在今后能够正常使用,所以进行此满水试验方案的编制。 清水池建筑面积850.1m2,半地下式水池,地下4m,地上1m,结构类型为钢筋混凝土结构。附属水池建筑面积150.1 m2,半地下式水池,地下4m,地上1.1m,结构类型为钢筋混凝土结构。 清水池平面尺寸为:39m×19.5m,水池净深 3.7m,最高液位为 3.3m,总容水量为2059.6m3。 附属水池平面尺寸为:25.5m×5.8m,水池净深4.35m,最高液位为3.5m,总容水量为517.6m3。 4、满水试验前的施工准备 4.1与监理和业主联系,确定水源位臵,确定电源位臵,确定满水试验后所用水的排放地点。 4.2满水实验同时进行供水能力必须满足60m3/h的供水要求。 4.3对清水池内部进行杂物清理,保证内部较为清洁、无杂物,存在内部缺陷的进行修补。 4.4池体的混凝土、防水砂浆等达到设计强度要求。 4.5设计池壁上的预留孔洞、管口等进行临时封堵。

室内排水管道灌水试验及通水试验记录簿

室内排水管道灌水试验及通水试验记录 GD2302019SZ 单位(子单位)工程名称城投·七里香榭给排水工程 子分部(系统)工程名称室内排水工程 验收部位、区、段17栋 安装单位深圳市工务建设工程有限公司项目经理(负责 人) 胡浩 施工执行标准名称及编号建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002 管段编号层段材质规格 污水管道室内雨水管道灌 水至立管顶部1h 后,是否渗漏 试验结果满水15min 水面情况 再灌满5min 水面情况 17PL-1 架空层U-PVC DN100 不降不降符合要求 17PL-2 架空层U-PVC DN100 不降不降符合要求 17PL-3架空层U-PVC DN100 不降不降符合要求 17PL-4 架空层U-PVC DN100 不降不降符合要求 17PL-5 架空层U-PVC DN100 不降不降符合要求 17PL-6 架空层U-PVC DN100 不降不降符合要求 17PL-7 架空层U-PVC DN100 不降不降符合要求 17PL-8 架空层U-PVC DN100 不降不降符合要求 17PL-9 架空层U-PVC DN100 不降不降符合要求 17PL-10 架空层U-PVC DN100 不降不降符合要求 17PL-11 架空层U-PVC DN100 不降不降符合要求 17NL-10 架空层U-PVC DN50 不降不降符合要求 安装单位检查结果 专业工长(施工员) 测试人员 项目专业质量检查员:年月日 监理(建设)单位 检查结论 专业监理工程师 (建设单位项目专业技术负责人): 年月日 深圳市建设局、深圳市档案局监制深圳市文档服务中心印制 0 1

水池满水试验

清水池满水试验方案 一、工程概述及编制说明 (一)工程概况 宿迁市第二水厂改扩建工程建设项目,系宿迁银控自来水有限公司建设,设计规模12万吨/日的第二水厂二期工程(设计规模6万吨/日)的净化厂建设工程,工程概算总投资9899.3万元。 净化厂建设项目包括主要工艺构筑物包括:预臭氧接触池(2座,其中一座为一期)、混合絮凝沉淀池、砂滤池、碳滤池、后臭氧接触池(含提升泵房)、清水池。辅助构筑物包括:臭氧发生车间(一期)、液氧站(一期)、碳滤池回收水池、碳库(一期)。辅助设施包括:厂区土方平整、厂区管沟道路工程,厂区给排水、道路,还包含各构筑物内安装预埋件、电器预埋件等等。 本工程于2014年1月正式开工建设,计划2014年10月底竣工投产。 (二)编制说明 编制目的作为絮凝沉淀池、反冲洗滤池、碳滤池、碳滤池回收水池、清水池等工程满水试验施工的指导性文件。 (三)编制依据 《给水排水构筑物施工及验收规范》(GB50141-2008) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 清水池工程设计图纸 二、施工组织及技术准备 (一)施工组织 首次在本工程中组织进行满水试验,本着对工程质量负责的态度,由项目经理组织、协调,各工序相关管理人员积极配合,认真对待积累经验,指导构筑物的满水试验。 (二)技术准备 组织技术人员根据各蓄水构筑物的实际情况,精心编制施工方案,严格按照设计要求和经审批通过的施工方案进行施工。 (三)人员准备

(四)人员准备 池体混凝土的表面处理 1)池壁加固螺栓割除,用高一标号的微细水泥砂浆抹平修补好砼表面; 2)预留工艺管道采用闸阀或盲板封堵。 3)池内杂物清扫干净; 4)注水采用骆马湖河水作为水源,使用水泵从河中直接取水,向待试验池内注水;试水完毕后,池内的水由排水阀排出。 5)在加盖清水池等满水试验时,人孔处安置照明灯,便于夜间观察、注水; 6)设置水位观测标尺、标定水池最高水位,安装水位测针;标尺用木方制作(高度由池底到人孔上50㎝),分别在三次注水平面处安置刻度尺,用木方固定在人孔处。 三、满水试验步骤及检查测定方法 (一)注水 ●采用骆马湖河水作为水源,使用水泵从河中直接取水,向待试验池内注水; ●向池内注水分三次进行,每次注入为设计水深的1/3。注水水位上升速度不 宜超过2m/d,相邻两次充水地间隔时间,不少于24h,以便混凝土吸收水分 后,有利于混凝土微裂缝的愈合。 ●每次注水后,测读24h的水位下降值,并做好记录;同时应仔细检查池体 外部结构混凝土和穿墙管道的填塞质量情况。 ●如果池体外壁混凝土表面和管道填塞有渗漏的情况,同时水位降低且测读渗 水量较大时,应停止注水。待经过检查、分析处理后,再继续注水。(二)水位观测 (1)充水时的水位用水位标尺观测; (2)充水至设计深度进行渗水量测定时,应用水位测针测定水位降。水位测针的读 数精度为1/10mm。 (3)池内水位注水至设计深度24h以后,开始测读水位测针的读数。 (4)测读水位的时间间隔,应不小于24h。 (5)水池水位降地测读时间,可依实际情况而定。如水池外观无渗漏,且渗水量符 合标准,可继续测读一天;如前次渗水量超过允许渗水量标准,可继续测读水位降,并记录其延长测读时间。同时查处水位降超过标准的原因,直至做出合理的解释。

满水实验记录

满水实验记录 工程名称:华润电力五间房电厂2×660MW超超临界燃煤发电机组工程

有防水要求的楼地面蓄水试验记录 工程名称:工业废水处理站蓄水实验编号: 电土施表12—7

有防水要求的楼地面蓄水试验记录 工程名称:工业废水处理站蓄水实验编号:JL12-07-0520-002电土施表12—7

上部建筑装饰层完成之后进行。 2、本表由主体施工单位填写,主体施工单位、装饰装修单位、监理单位各保存一份。 有防水要求的楼地面蓄水试验记录 工程名称:工业废水处理站蓄水实验编号: 电土施表12—7

注:1、第一次蓄水试验应在基层防水施工完毕,上部建筑装饰层未做之前安排;第二次蓄水试验应在上部建筑装饰层完成之后进行。 2、本表由主体施工单位填写,主体施工单位、装饰装修单位、监理单位各保存一份。 有防水要求的楼地面蓄水试验记录 工程名称:回收水贮存池蓄水实验编号: 电土施表12—7

年月日年月日年月日年月日上部建筑装饰层完成之后进行。 2、本表由主体施工单位填写,主体施工单位、装饰装修单位、监理单位各保存一份。 有防水要求的楼地面蓄水试验记录 单位工程名称综合水池试验日期 2017年4月20日 监理单位达华集团北京中达联咨询有限公司主体施工单位河南第一火电建设公司装饰装修单位河南第一火电建设公司检查部位综合水池 检查方式□第一次蓄水□第二次蓄水 注1 蓄水时间 从 4月 20 日15 时 至 4 月 30 日 10 时 检验方法及内容:抹面前充水3次,每次充水1/3水深,每次充水结束稳定2天,观察测定渗漏情况,扣除管道渗漏因素。 检验标准24小时渗漏率小于1/1000. 根据充水计划生活水池和1#消防水池1#工业水池第一批充水,待第一批三次充水完毕后,进行第二批剩余水池充水,充水前从每个池底对角引出2根透明塑料管至池外标尺上,并高出水面500左右,鉴于全封闭式水池基本无蒸发量,标尺固定在背阴处,并采取遮阳措施,便于读取水位数值。 首次充水约1700m3,用时14小时 二次充水约1600m3,用时12小时 三次充水约1600m3,用时13小时 检验结果: 首次测定水深下降3mm,经检查施工缝处有局部渗漏,处理后进行二次充水 二次测定水深下降3mm,经检查管道部分封堵有渗透,渗水率合格 三次测定水深下降1.5mm,合格

水池满水试验(20210123191405)

水池满水试验 一、工程概述及编制说明 1、工程概况 侨立水务永川三水厂建设项目,系侨立水务设计规模20 万吨/日的第三水厂一期工程(设计规模10 万吨/ 日)的净化厂建设工程,工程概算总投资万元。 净化厂建设项目包括主要工艺构筑物(配水井一个、絮凝沉淀池两组、翻板滤池一组八格、5000 立方米清水池两个、送水泵房及变配电中控室一组)、辅助构筑物(加药间一个、机修车间一个、回收水池一个、污泥处理系统一套)、附属构筑物(办公楼一栋)辅助设施(厂区给排水、道路、围墙、绿化等)。 本工程于2011年3 月正式开工建设,计划2012 年5 月底竣工投产。 2、编制说明编制目的作为两组絮凝沉淀池、一组汽水反冲洗滤池,两个5000 立方米清水池等工程满水试验施工的指导性文件。 3、编制依据《给水排水构筑物施工及验收规范》(GB50141-2008 )消防泵房工程设计图纸以往类似工程施工经验 二、施工组织及技术准备 1、施工组织首次在本工程中组织进行满水试验,本着对工程质量负责的态度,由项目经理组织、协调,各工序相关管理人员积极配合,认真对待积累经验,指导构筑物的满水试验。 2、技术准备组织技术人员根据各盛水构筑物的实际情况,精心编制施工方案,严格按照设计要求和经审批通过的施工方案进行施工。 3、人员准备 4、施工准备池体混凝土的表面处理 1)池壁加固螺栓割除,用高一标号的微细水泥砂浆抹平修补好砼表面; 2)预留工艺管道采用闸阀或盲板封堵。 3)池内杂物清扫干净; 4)注水采用麻柳河河水作为水源,使用水泵从河中直接取水,向待试验池内注水;试水完毕后,池内的水由排水阀排出。 5)在加盖清水池等满水试验时,人孔处安置照明灯,便于夜间观察、注水; 6)设置水位观测标尺、标定水池最高水位,安装水位测针;标尺用木方制作(高度由池底到人孔上 50 ㎝),分别在三次注水平面处安置刻度尺,用木方固定在人孔处。

满水试验规范

水池满水试验施工方案 1 编制依据 《地基与基础工程施工及验收规范》GB50202—2002 《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204—2002 《地下防水结构工程施工验收规范》GB50208-2002 《地下工程防水技术规范》GBJ108-87 《砼外加剂应用技术规范》GB50119-2003 《建筑安装工程质量检验评定统一标准》GB50300—2001 《建筑工程质量检验评定标准》GBJ301—88 《给水排水工程施工验收规范》GB50268-97 《给水排水构筑物施工验收规范》GBJ141-90 其它有关规范资料及以往施工经验。 2 工程概况 本工程为石家庄市南水北调配套工程赵县城区水厂及配水管网工程,位于赵县北正村南侧,建设规模为7.5m3/d。 本工程为净水厂生产区建筑和安装工程,具体包括:格栅及配水井、V型滤池、反应沉淀池、清水池、二级泵房变配电间、加药加氯间、排 泥排水调节池、污泥浓缩池、排泥水处理工房、机修间及仓库、综合楼、 总图等11个单项工程(每个单项包括土建、装修、工艺、暖通、给排水、 电气、自控及机械等单位工程)的全部工程内容。 3 试验项目 根据有关规范水池应做满水试验。

4 水池试水前的准备工作 4.1 试水前检查工作 1、池体结构的混凝土抗压强度、抗渗抗冻标号均达到设计要求。 2、水池结构外观检查 试水前应先对池体进行外观检查,检查池体有无裂缝,如有较大开裂等情况发生应经设计等有关部门鉴定后再作处理,检查蜂窝麻面情况。 3、池体混凝土的缺陷修补 局部蜂窝、麻面、局部混凝土流浆、预埋钢筋等等,需在灌水试验前修补处理完毕。 4、水池封闭前应将池内的杂物清理干净。 5、在水池进人维修口处,设置水位观测标尺、用明显的标记标定水池的各试水标高及最高水位。 4.2 水源点的选用 蓄水池围墙外30米处,有干管出水口,进水采用DN160UPVC 管,可完成所需进水量。 注水试验用水,应采用清水。 5 注水与试验步骤 5.1、在充水之前测量人员应在水池顶部检查口处设置标高控制点和水 位标尺。向水池内充水分三次进行,首先向蓄水池每次注入为设计水深 的1/3左右。注水水位上升速度不宜超过2m/24h。相邻两次注水时间的 间隔不得少于24小时。设定读数尺度标尺杆,标尺杆安装牢固稳定, 标尺杆正面安装钢尺刻度,读数清晰准确。 5.2、本工程设计没有提供长年水位容量,按照以往惯例及做法,分三段 计算。先充水至1/3处,进行观察,察看水池外表面是否有明显渗漏现 象,如果无明显渗漏且水位表面无水波,记录水位初值;在记录初值24 小时后,观察记录第二次水位数值。计算渗漏数值是否超标。然后继续 充水至2/3米处,按第一次的方法测读出24小时的水位下降并填写《水 池满水试验》的表格。同样的方法充水至设计标高,观查并读出24小 时的水位下降并填写《水池满水试验》的表格。

满水试验方案

满水实验作业指导书 二0一八年九月 目录

一、工程概述及编制说明 (3) 二、施工组织及技术准备 (4) 三、满水试验步骤及检查测定方法 (5) 四、满水试验方案 (7) 五、水池渗漏处理 (8) 六、安全措施 (13)

满水实验作业指导书 一、工程概述及编制说明 1、工程概况 本工程第一批满水试验项目为调节池、生化池、膜处理车间等,位于场区北侧,自动向西依次排列。场地自然地坪标高为-0.30m,目前调节池主体结构已施工完毕,生化池主体结构施工完成50%,考虑单个水池满水试验所需水量较大,水源少,提前进行调节池满水试验,其它池体待调节池试验完成后依次倒水进行试验。 调节池位于西侧,内壁尺寸64.9*36.4m*9.5m,容水量约22000m3 水;生化池A池内壁尺寸33.8*34.3*14m,容水量约16200m3水; 生化池B池内壁尺寸107.8*23.8*9.5m,容水量约24000m3 水;

膜车间内壁尺寸12.4*12.9*9.5m容水量约1500m3水。 2、编制依据 工程设计图纸 《给水排水构筑物施工及验收规范》(GB50141-2008) 《城市污水处理厂工程质量验收规范》(GB50334-2002) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015) 二、施工组织及技术准备 1、施工组织 在本工程中组织进行满水试验,本着对工程质量负责的态度,由项目经理组织、协调,各工序相关管理人员积极配合,认真对待积累经验,指导各单位工程的满水试验。 2、技术准备 组织技术人员根据各单位工程的实际情况,编制施工方案,严格按照设计要求和经审批通过的施工方案进行施工。 3、施工准备 池体混凝土的表面处理 1) 池壁加固螺栓割除,用膨胀性水泥砂浆抹平修补好砼表面; 2) 墙壁预留工艺管道采用砌体并抹灰封堵。 3) 池内杂物清扫干净; 4) 注水采用项目金猪坑村东侧水库作为水源,约300m远,采用大型污水泵连接直接供水水,向待试验池内注水;试水完毕后,池内的水由压力泵排出至环场排洪渠内。