文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 新编热工测量及仪表考试题

新编热工测量及仪表考试题

新编热工测量及仪表考试题
新编热工测量及仪表考试题

新编热工测量及仪表考

试题

Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】

2015年江西省火电建设公司热控工程处

《热工仪表安装与仪表调试考试题》

单位_______姓名_______分数______。。。一、填空题(10分)每题1分

1.电气设备着火时,应立即将有关设备_断开电源,然后进行救火,对

带电设备使用_干式灭火器或二氧化碳灭火器灭火,不得使用泡沫灭火器灭火。

2.测量推力瓦块温度计的连接线导线,由于____、____等原因很容易折

断,安装时要注意引线不受_____和_____,并用卡子固定。

答:振动;油冲击;机械损伤;磨擦。

3.热工测量回路的导线不应和_____回路、_____回路等导线穿入同一条管内。

答:动力;信号。

4.为热电偶铺设补偿导线或一般导体作为热电偶和变器的引线时,如遇有电力线,两者应避免______走线。

答案:平行

5.热电偶测温时,补偿导线极性接反,将给测量造成______。

答:负误差

6.一级旁路的减温水是______,二级旁路的减温水是______。

答:给水;凝结水。

7.按参数种类不同,热工仪表可为(温度)、(压力)、(流量)、(料位)、(成分分析)及(机械量)等仪表。

8.测量过程有三要素:一是(测量单位)、二是(测量方法)、三是(测量工具)。

9.仪表的校验一般都采用被校表与标准表的示值直接比较的方法,称为

(直接比较法),标准表的测量上限不应超过被校表上限的(25%);量程调整应包括(下限调整)和(上限调整)两个方面。

10.仪表调校的主要内容(调零点)、(调量程)、(调线性)。

二、选择题(30分)每题2分

1、仪表必须在规定的温度、湿度条件下工作才能保证其准确度,这是因为(B)

A. 有一个统一的环境条件

B. 仪表因周围环境温度、湿度改变而使实际值发生变化,当温度、湿度超过一定范围时仪表的示值误差会超过其允许误差

C. 按仪表使用说明书要求

D. 仪器仪表必须在20℃、60%湿度的环境条件下使用,才能保证不超出其准确度等级所表示的误差值。

2、测量时环境温度的改变造成的误差属于(C )。

A. 疏失误差

B. 随机误差

C. 系统误差

D. 基本误差

3、仪表的校验点应在全刻度范围内均匀选取,其数目除特殊规定外,应不少于(B)

A. 3

B. 5

C. 7

D. 9

4、测量热电偶产生的热电势应选用(C)来测量。

A. 功率表

B. 电流表

C. 直流电位差计

D. 直流电桥

5、热电阻测温时,当仪表指示为无限大时,其故障原因之一是热电阻(A)

A. 断路

B. 接地

C. 短路

D. 保护套管内积水

6、测量火电厂的锅炉给水温度最好采用的测温仪表是(C)。

A. 玻璃水银温度计

B. 热电偶

C. 热电阻

D. 红

外测温仪

7、将热电阻从测温现场引线接入温度显示仪表时,为减少线路电阻的变

化导致的测量误差,尽可能采用(B)的接线方法。

A. 两线制

B. 三线制

C. 恒定接线端温度

D. 直流电路

8、将被测差压转换成电信号的设备是(C)

A.平衡容器 B.脉冲管路 C.差压变送器 D.显示

9、在水平管道上测量气体压力时的取压点应选在(A)

A. 管道上部,垂直中心线两侧45°范围内

B. 管道下部,垂直中心线两侧45°范围内

C. 管道水平中心线两侧45°范围内

D. 管道水平中心线以下45°范围内

10、孔板和喷嘴上下游侧直管段的最小长度与(C)有关。

A. 管内介质流速

B. 管内介质黏度

C. 管道内径

D. 取压方式

11、在流量测量中,属于非接触式测量的流量计是(C)。

A. 差压流量计

B. 电磁式流量计

C. 超声波流量计

D. 直接质量流量计

12、在进行汽包水位测量时,通常以(A)的示值为水位测量基准值。

A. 云母水位计

B. 差压水位计

C. 电接点水位计

D. WL智能水位计

13、云母水位计在实际测量汽包水位时,由于水位容器的散热使水位计指示的水位(B)汽包真实水位。

A. 高于

B. 低于

C. 等于

D. 可能高于或低于

14、电接点水位计主要误差来源是(A)。

A. 相邻两接点之间的不灵敏区

B. 电极接通与断开的死区

C. 测量容器中液体密度的变化

D. 没有排污

15、电接点水位计的电极在使用前必须测量其绝缘电阻,绝缘电阻的数值应大于(C)。

A. 20MΩ

B. 50MΩ

C. 100MΩ

D. 150MΩ

三、判断题(10分)每题2分

1、热电偶的热电势与构成热电偶的材料无关。(×)

2、热电偶补偿导线与热电偶补偿器,在测温中所起的作用是一样的,都是对热电偶冷端温度实行补偿。(×)

3、Pt100分度号的热电阻,其0℃时的阻值为100Ω。(√)

4、当压力测量系统的导压管路内的介质凝固或冻结时,压力指示仪表的指针指向零。(×)

5、差压水位计输出的差压越大,汽包水位越高。(×)

四、简答题(30分)每题6分

1、在部分带电的盘柜上作业时应做到哪几点

答:(1)必须了解盘内带电系统情况

(2)应穿工作服、戴安全帽,穿绝缘鞋并站在绝缘垫上,严禁穿背心、短裤作业

(3)工具手柄必须绝缘良好

(4)必须设监护人

2、热工信号仪表管现场安装有什么要求

答:(1) 一般应按最短的路径敷设以减少迟延。对于蒸汽测量管路应有足够长度,使管内有一定量凝结水。

(2) 敷设应避免机械损伤,潮湿、腐蚀和振动,并且便于维护。

(3) 环境温度在+5~50℃范围内,否则应考虑防冻、隔热。

(4) 油管路应远离热表面。

(5) 水位管路不应靠近热表面,正负压管的环境温度应一致,否则由于密度差将导致测量误差。

(6) 应考虑主设备的热膨胀。

(7) 管路应尽量集中敷设,整齐美观,不影响主设备检修。

(8) 管路不应敷设在地面上,否则设专用沟道,穿越地面、墙壁处应设保护管或保护罩。

3、电厂气体,液体,蒸汽管道安装流量测量装置仪表管引出位置有什么要求

(1) 测量气体压力时,测点在管道的上半部。

(2) 测量液体压力时,测点在管道的下半部与管道的水平中心线成45°夹角的范围内。

(3) 测量蒸汽压力时,测点在管道的上半部及下半部与管道水平中心线成45°夹角的范围内。

4. 汽轮机热工保护的项目有哪些

答:汽轮机监视和保护项目随机组的参数容量不同而有些差异,目前已发展的项目有下列几种:

1)凝汽器真空低保护;

2)汽轮机超速保护;

3)汽轮机转子轴向位移监视和保护;

4)汽轮机转子与汽缸热膨胀差的监视和保护;

5)汽轮机轴承监视和保护;

6)汽轮机加热器水位保护;

7)抽汽逆止门保护;

8)汽轮机主轴弯曲监视。

5.简述电动门调试步骤。

a. 进行电源、控制电缆回路测试,绝缘测试,确保电源、控制电缆通路无误。

b.电动门手摇至中间位置.

c就地有人且通讯畅通时给电动门送电。

d. 查看电动门正反转是否正确。

e.定开关位置、力矩等信息.

f. 打到远控模式,试验远控。

五、论述题(20分)

简述差压变送器的投用步骤与机组168运行中对带有保护,自动的差压变送器检修需采取什么措施

答:1、检查差查压变送器的正、负压二次阀是否关闭,平衡阀是否打开。

2、开启排污阀,缓慢打开一次阀门冲洗仪表管,冲洗后关闭排污阀,一般冲洗不少于两次。

3、待导管冷却后,才可投入仪表,对于有的管路中装有排空阀应先开启一下排空阀,排除空气。

4、渐渐开启变送器正压二次阀,当测量介质为蒸汽或液体时,待充满凝结水或液体时,松开变送器正负测量室排污螺钉,待介质逸出并排净空气后拧紧螺钉,(对于测量高温高压介质时应谨慎操作)然后检查是否渗漏并检查仪表零点。

5、关闭平衡阀,逐渐打开负压二次阀。

对在168运行中带有保护,自动的差压变送器检修,需要的措施:

1.办理检修工作票,经签字同意,确定已退出保护,自动后方

可检修。

2.检修结束后,及时将差压变送器按照上述步骤投运,确定投

运正常后,方可办理工作票终结。

热工测量习题集

热工测量仪表及自动控制习题集 ⑴.现有2.5级、2.0级、1.5级三块测量仪表。所对应的测量温度范围分别为-100~500℃;-50~550℃; 0~1000℃。如果希望测量值为500℃,而测量的相对误差不超过2.5%。问选哪块表较合适? ⑵.请指出下列误差属于哪类误差? a用一块万用表重复测量同一电压值所得结果的误差。 b读数时由于看错了数字造成的误差。 c在用热电偶测温时,由于冷端温度没有补偿引起的测温误差。 ⑶.相同量程的仪表,其精度等级数字越小,说明该表的测量准确度越高,这样说对吗?为什么? (4).工艺上要求隧道窑烧成带某段温度的测量误差小于10℃.现采用S型热电偶配XMZ-101测温显示。XMZ-101量程选为0-1600℃,问该表的精度等级应选多少级? (5)仪表面板上标出的精度等级数字,在实际使用中来说有何意义?请举例说明。 (6)指针式温度显示仪表,量程范围为0-1400℃,精度等级为0.5级。那么该表的最小刻度分格应为多少? (7)现对某台温度仪表进行校验后得出以下一组数据,问该表应确定为多少等级? (8)热电偶的电极丝直径越粗、长度越长则产生的电势是否就越就大? (8a)热电偶两根电极如果粗细不同,是否会对其产生的热电势有影响 (9)常用的热电偶有哪些类型,请说出其分度号,长期使用最高温度分别为多少℃? (10)为什么要对热电偶冷端温度进行处理?常用处理方法有几种? (11)补偿导线有两种类型,它们在使用中有何区别? (11a)什么是补偿导线?补偿导线的作用是什么?在使用补偿导线时应注意哪些问题? (12)在购买热电偶时应向供应商提供哪些必要的数据? (13)哪些热电偶称为特殊热电偶?请例举三种以上特殊热电偶。 (14什么是铠装热电偶?其主要特点有哪些? (15) 热电偶测温时产生的误差有哪些因素引起的? (16) 用普通的热电偶测量一般燃气梭式窑炉内的温度,测出的温度与窑内的实际温度相比是偏高还是偏低?(使用方法正确) (17) 热电偶与补偿导线连接时,要求两个接点处的温度必须相等吗?为什么? (18)热电阻测温时为什么要采用三线制连接方法? (19)热电偶补偿电桥的平衡温度为什么要设计为二种,0℃和20℃?在使用时有何区别? (21) 目前热电阻温度计一般情况下测温上限为多少? (22) 热电阻与热电偶相比,哪个测温精度高?为什么? (23) 校验工业用热电偶时需要哪些设备?怎样进行校验? (24) 目前我国标准化热电阻有哪几种?写出它们的分度号和对应的初始值。 (25) 用同一种金属材料制成的热电阻,为什么要规定不同的初始电阻值?初始电阻值小的热电阻有何特 点? (26)试比较金属热电阻温度计和半导体温度计在测温时的优缺点。 (27) 对于现场已安装好的热电阻的三根连接导线,在不拆回的情况下,如何测试每根导线的电阻值?比较

热工简答题题库

热工简答题题库-

————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期: ?

1.什么是仪表的灵敏度?灵敏度过高对仪表有什么影响??答:(1)仪表的灵敏度:仪表在到达稳态后,输出增量与输入增量之比。?(2)仪表的灵敏度过高会增大仪表的重复性误差。 2.什么是系统误差?什么是随机误差??答:系统误差是指在同一量的多次测量过程中,保持恒定或以可预知方式变化的测量误差;?随机误差也称偶然误差,指在同一量的多次量过程中,误差的绝对值和符号以不可预定的方 3. 简述生产测量误差的原因。 答:造成测量误差的原因有:(1)测量方法引起的误差;(2)测量工具、仪器引起的误差;?(3)环境条件变化所引起的误差;(4)测量人员水平与观察能力引起的误差;?(5) 被测对象本身变化所引起的误差。 4.请解释仪表的阻尼时间定义。 答:从向仪表加入一个相当于仪表量程50%的阶跃信号开始,至指针在新的平衡位置左右晃动不超过标尺弧长的1%范围时刻的一段时间。 5.简述A/D转换器和D/A转换器的作用和应用场合。 答:A/D转换器能将模拟量转换成模拟量,常作为数字电路的输入,D/A转换器能将数字量转换成模拟量,常用作数字电路的输出。 6.简述热电阻的测温原理。?答:绝大多数金属的电阻值随温度的升高而增加,半导体的电阻则随温度的升高而减少。热电阻就是基于这个电阻值与温度呈一定的函数关系的特性制成感温元件,用来测量温度。7.热电偶有哪4个基本定律? 答:(1)均质导体定律;(3)参考电极定律(2)中间导体定律; (4)中间温度定律 8.简述热电偶的中间导体定律。?答:在热电偶回路中接入第三、第四种均质材料导体,只要中间接入的导体两端具有相同的温度,就不会影响热电偶的热电动势,这就是中间导体定律。 9.热电偶产生热电势的条件是什么? 答:热电偶产生热电势的条件是:(1) 必须有两种性质不同且符合一定要求的导体或半导体材料组成;?(2) 热电偶测量端和参比端之间必须有温差。 10. 测振传感器根据基测量原理的不同可以分为哪两种?分别有哪些形式? 答:根据测振传感器的原理不同可以分为接触式和非接触式两类。接触式振动传感器有感应式和压电式;?非接触式振动传感器有电容式、电感式和电涡流式。 11. 简述弹簧管式压力表的工作原理。?答:弹簧管在压力的作用下,其自由端产生位移,并通过拉杆带动放大传动机构,使指针偏转并在刻度盘上指示出被测压力值。 12. 简述差压式流量测量装置原理。?答:其工作原理是在流体管道中安装一个节流件(孔板、喷嘴、文丘利管)。使流体流过它时,在其前后产生压力差,此压力差的大小与流体流量大小有密切关系。然后用差压计将此信号检测出来进行指示与积累。 13.动圈表中张丝的作用是什么??答:张丝有三个作用:①产生反作用力矩;②支撑动圈;③引入电流。 14. 目前最常用的差压变送器有哪3种? 答:目前最常用的差压变送器有:力平衡式压力变送器;扩散硅式压力变压器;电容式压力变送器。 15.双金属温度计的测温原理是什么??答:双金属温度计利用两种不同膨胀系数的双金属片焊接在一起作为测量元件,当温度变化时,因两种金属的线膨胀系数不同而使金属片弯曲,利用弯曲程度与温度高低成比例的性质来测量温度的。 16.简述双金属温度计的组成结构。?答:双金属温度计由螺旋形双金属感温元件、支承双金属感温元件的细轴、连接指针与双金属片顶端的杠杆、刻度盘保护套管和固定螺母组成。双金属感温元件置于保护套管内,其一端固定在套管底部,另一端接在细轴上,细轴的顶端装有指针,双金属通过细轴带动指针在刻度盘上指示出被测温度。 17. 自动调节系统由哪两部分组成?组成自动调节系统最常见的基本环节有哪些??答:自动调节系统由调节对象和自动装置两部分组成。?组成自动调节系统的最常见的基本环节有:一阶惯性环节、比例环节、积分环节、微分环节和迟延环节。

《热工测量及仪表》学生练习题讲课教案

《热工测量及仪表》学生练习题

习题1 1.01某1.5级测量范围为0~100kPa的压力表,在50kPa,80kPa,100kPa三点 处校验时,某示值绝对误差分别为-0.8kPa,+1.2kPa,+1.0kPa,试问该表是否合格? 1.02 有 2.5级,2.0级,1.5级三块测温仪表,对应得测量范围分别为- 100~+500℃, -50~+550℃,0~1000℃,现要测量500℃的温度,要求其测量值的相对误差不超过2.5%,问选用哪块表最合适? 1.03 请指出下列误差属于哪类误差? a) 用一块普通万用表测量同一电压,重复测量十五次后所得结果的误差。 b) 观察者抄写记录时错写了数据造成的误差。 c) 在流量测量中,流体温度,压力偏离设计值造成的流量误差。 1.04 对某状态下的流体进行压力测量,得测量值如下: 试用统计学方法处理随机误差。 1.05对某喷嘴开孔直径d的尺寸进行15次测量,测量值见下表,试用格拉布斯准则检验并判断该批数据是否含有粗大误差(取显著性水平=0.05), 并求该喷嘴真实直径 (要求测量结果的置信概率为95%,π=3.14,用t分布). 1.06 通常仪表有哪三个部件组成?

习题3 3.01 叙述热电偶工作原理和基本定律。 3.02 普通工业热电偶由什么组成? 3.03 常用标准热电偶的分度号及特点? 3.04 用铂铑10-铂热电偶测温,在冷端温度30℃时,测得热电势是12.30mv , 求热端温度。(附:铂铑10-铂热电偶分度表(分度号:S,冷端0℃),见教材) 3.05 用镍铬-镍铝标准热电偶在冷端温度30℃时,测得的电势30.2mv ,求该热 电偶热端温度。(附:镍铬-镍铝热电偶分度表。(分度号K ,冷端温端0℃) 见教材附录)。 3.06 用铜,康铜,铂两两相配构成三热电偶,已知:热电势),(铂铜0100-E = 0.75mv,),(铂康铜0100-E = -0.75mv ,求),(康铜铜0100-E 电势值。 3.07 用两支分度号为K 的热电偶测量A 区和B 区的温差,连接回路如下图所 示,当热电偶参比端温度0t 为0℃时,仪表指示200℃。问在参比端温度 上升到250C 时,仪表指示值为多少?为什么? 图3.07 3.08热电偶测温时,为何要对冷端温度进行补偿?补偿方法有哪些?

热工测量考试题库

热工测量复习题 一、选择题 1.仪表的精度等级是用下面哪种误差表示的(C )。 A.系统误差B.绝对误差C.允许误差D.相对误差 2.表征仪表读数精密性的指标是(C ) A.灵敏度B.线性度C.分辨率D.准确度 3.下列关于测量准确度、正确度和精密度,说法正确的是(A ) A.准确度高,正确度和精密度都一定高B.精密度高,准确度一定高 C.正确度高,准确度一定高D.三者没有关系 4.下列信号中不是热工信号的是(D )。 A.主汽温度高报警B.汽包水位低报警 C.炉膛压力低报警D.发电机跳闸 5.热工仪表的质量好坏通常用(B )等三项主要指标评定。 A.灵敏度、稳定性、时滞B.准确度、灵敏度、时滞 C.稳定性、准确性、快速性D.精确度、稳定性、时滞 6.一般来讲,仪表的灵敏度越(),测量范围越(),稳定性也越()。(D )A.高、小、好B.低、小、好C.低、小、差D.高、小、差 7.精度为0.5级的温度表,测量范围为50~800℃,该表的允许基本误差是(A )。 A.±3.75 B.±4 C.±4.25 D.±0.35 8.测量时环境温度的改变造成的误差属于(C )。 A.疏失误差B.随机误差 C.系统误差D.基本误差 9.热电偶补偿导线与热电偶连接点的温度,对热电偶热电势无影响,其依据是(C )。 A.均质定律B.中间导体定律 C.中间温度定律D.参考电极定律 10.用补偿导线把热电偶电势引入测温仪表,补偿导线的长度对测量影响是:(A )A.补偿导线越长,测量误差越大B.补偿导线越长,测量误差越小 C.补偿导线越短,测量误差越大D.补偿导线的长短对测量误差无影响11.为使热电偶的热电势与被测温度间成单值函数关系,热电偶的冷端必须【C 】A.随热端温度上升B.随热端温度下降 C.恒定D.随所测温场而变化 12.有一压力测点,如被测量最大压力为10MPa,则所选压力表的量程应为(A )。 A.16MPa B.10MPa C.25Mpa D.20MPa 13.被测量为脉动压力时,所选压力表的量程应为被测量值的(C )。 A.1.5倍B.1倍 C.2倍D.1.25倍 14.压力表的使用范围一般在它量程的1/3-2/3处,如果低于1/3则(C )。 A.精度等级下降B.因压力过低而没指示

热工测量及仪表试卷

二O一O年滨海项目热工计量基础知识试卷 热工测量及仪表总份: 一、填空题(本大题共14小题,每空1分,共22分) 在每小题的空白处填写正确的答案。 1、标准状况下1kgf/cm2 = Pa = atm(保留有效数学4位)。 2、热力学温度的单位名称是,压力的计量单位名称是。 3、选取压力表的测量范围时,被测压力不得小于所选量程的。 4、在弹簧管式压力表中,游丝的作用是为了。 5、在相同的条件下,压力表在同一检定点上正反行程示值之差的绝对值称为。 6、在规定条件下,变送器各端子之间的绝缘电阻应满足:输出端子对接地端子不小 于,电源端子对接地端子不小于。 7、1 mbar等于kPa =mmH2O =PSI 8、压力变送器通常由、和转换单元组成。 9、绝对压力低于大气压力时的表压力称作负压力,它等于压力与压力之差。 10、测量范围-25~100℃的温度计,其下限值℃,上限值℃。 11、精度等级为II级,材质为镍铬-康铜的热电偶允许误差为或。 12、表示测量误差的基本形式是和。 二、单项选择题(本大题共16小题,每小题1分,共16分) 在每小题列出的四个选项中只有一个选项是符合题目要求的,请将正确选项前的字母填在题后的括号内。 1、表征仪表读数精密性的指标是() A.灵敏度B.线性度C.分辨率D.准确度 2、华氏度T与摄氏度t之的换算关系() A、t=9/5(T-32) ℃ B、t=5/9(T-32) ℃ C、t=5/9(T+32) ℃ D、t=9/5(T+32) ℃ 3、调校压力表用的标准表,其绝对误差应小于被校表绝对误差的() A、1/2 B、1/3 C、1/4 D、2/3 4.改变三相异步电动机正反转,需要任意调换()相可以实现。 A.一相B.二相C.三相D.四相 5、表示电压范围,应写作()。 A.220V±10%;B.(220±10%)V;C.220±22V;D.220(1±10%)V; 6、一测量管道蒸汽压力的压力表安装在管道下部5m处,其测量的压力值比管道内实际压力值() A、偏大 B、偏小 C、不变 D.不确定 7、仪表校验室应清洁、安静、光线充足,室内相对湿度度() A、不大于75% B、不小于75% C、不大于85% D、不小于85% 8、带有止位销的压力表在无压力时指针应紧靠止销,同时“缩格”应不得超过压力表允许误差()

热工测量仪表作业参考答案完整版

热工测量仪表作业参考 答案 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

第一、二章 一.名词解释 以测 1.测量:人们借助专门工具,通过试验和对试验数据的分析计算,将被测量X 量单位U倍数μ显示出来的过程,即X =μU。 2.热工测量:指压力,温度等热力状态参数的测量,通常还包括一些与热力生产过程密切相关的参数的测量,如测量流量,液位震动,位移,转速和烟气成分等。 3标准量:即U ,测量单位。U必须是国际或国家公认的,理论约定的,必须是稳定的可以计量的传递。 4.环节:在信号传输过程中,仪表中每一次信号转换和传输可作为一个环节。 5.传递函数:静态下每个环节的输出与输入之比,称为该环节的传递函数。 6.可靠性:作为仪表的质量指标之一,是过程检验仪表的基本要求,目前常用有效性表示。 7.精密度:对同一被测量进行多次测量所得测量值重复一致的程度,或者说测定值分布的密集度。 准确度:对同一被测量进行多次测量,测定值偏移被测量真值的程度。 精确度或者精度:精密度与准确度的综合指标。 8.绝对误差:仪表的指示值与实际值的差值。 9.基本误差:在规定的工作条件下,仪表量程范围内各示值误差中的绝对值最大者称为仪表的基本误差。 10.仪表精度:仪表在测量过程中所能达到的精确程度。 去掉百分号后余下的数字 11.准确度等级:仪表最大引用误差表示的允许误差r yu 称为该仪表的准确度等级。 12.线性度:对于理论上具有线性“输入—输出”特性曲线的仪表,由于各种原因,实际特性曲线往往偏离线性关系,它们之间最大偏差的绝对值与量程之比的百分数,称之为线性度。 13.回差:输入量上升和下降时,同一输入量相应的两输出量平均值之间的最大差值与量程之比的百分数称为仪表的回差。 14.重复性:同一工况下,多次按同一方向输入信号作全量程变化时,对应于同一输入信号值,仪表输入值的一致程度称为重复性。

热工测量及仪表试题D

热工测量及仪表试题 一、单项选择题(在每小题的四个备选答案中,选出一个正确答 案,并将正确答案的序号填在题干的括号内。每小题2分,共24分) 1.测量时环境温度的改变造成的误差属于( )。 A.疏失误差 B.随机误差 C.系统误差 D.基本误差 2.某温度计刻度范围为0~600℃,通过检定,在整个刻度范围内,最大基本误差为±7.2℃,按国家工业仪表的规定,该温度计的精度等级为( )。 A.1.0级 B.1.2级 C.1.5级 D.2.0级 3.通常称K分度热电偶指的是下列何种热电偶?( ) A.铂铑10—铂 B.铂铑30—铂铑6 C.镍铬—镍硅 D.铜—铜镍 4.在热电偶测温系统中,如果补偿导线型号正确而和热电偶冷端极性接反,则会使指示温度比正确的测量值( )。 A.偏高 B.偏低 C.不受影响 D.不同型号情况不同 5.电偶补偿导线与热电偶连接点的温度,对热电偶热电势无影

响,其理论依据是( )。 A.均质定律 B.中间导体定律 C.中间温度定律 D.参考电极定律 6.用光学高温计测量实际物体的温度时,所测得结果是物体的亮度温度,它和物体的真实温度相比( )。 A.亮度温度低于真实温度 B.亮度温度高于真实温度 C.亮度温度等于真实温度 D.因不同物体而或高、或低 7.某压力表标尺范围为0~25,要求其测量误差不超过±0.1,则此表的精度至少是( )。 A.0.2级 B.0.3级 C.0.4级 D.0.5级 8.为了减小云母水位计的指示误差△H,应该( )。 A.缩短云母水位计的汽水连通管高度L B.加长云母水位计的汽水连通管高度L C.将云母水位计中心线的安装位置等于汽包中心线 D.将云母水位计中心线的安装位置偏高于汽包中心线约△H值

热工测试技术试题及答案

一、填空 1.仪表的灵敏度越高则( C ) A.测量精确度越高 B.测量精确度越低 C.测量精确度越不能确定 D.仪表的线性度越好 2.造成测压仪表静态变差的因素是( B ) A.弹性模量 B.弹性迟滞 C.材料的泊松比 D.温度特性 3.请指出下列误差属于系统误差的是( C ) A.测量系统突发故障造成的误差 B.读书错误造成的误差 C.电子电位差计滑线电阻的磨损造成的误差 D.仪表内部存在摩擦和间隙等不规则变化造成的误差 4.用光学温度计测量物体温度,其示值( B ) A.不受测量距离的影响 B.是被测物体的亮度温度 C.不受被测物体表面光谱发射率的影响 D.不受反射光影响 5.仪表的灵敏度越高则( C ) A.测量精度越高 B.测量精度越低 C.测量精度不确定 D.仪表的线性度越好 6.表征仪表读书精密性的指标是( C ) A.灵敏度 B.线性度 C.分辨率 D.准确度 7.用金属材料测温热电阻下列说法正确的是( D ) A.金属材料的密度盐碱对测温越有利 B.金属材料的强度越高对测温越有利 C.金属合金材料掺杂越均匀对测温越有利 D.金属纯度越高对测温越有利 8.热电阻测温采用“三线制”接法其目的在于( C ) A.使回路电阻为定值 B.获得线性刻度 C.消除连接导线电阻造成附加误差 D.使工作电流为定值 9.标准节流件的直径比β越小,则( D )

A.流量测量越准确 B.流量的压力损失越小 C.要求水平直管段越长 D.流量的压力损失越小 10.涡流流量输出______信号 ( B ) A.模拟 B.数字 C.电流 D.电压 11. 将被测压差差换成电信号的设备是( C ) A.平衡容器 B.脉冲管路 C.压差变送器 D.显示器 12.过失误差处理方法通常为( B ) A.示值修正法 B.直接别除法 C.参数校正法 D.不处理 13.欲用多根热电偶测量某房间内平均温度,一般采用什么的热电偶布置方式( A ) A.并联 B.反接 C.串联 D.以上都不对 14.下列关于热电偶均质导体定律下列说法错误的( D ) A.热电极必须采用均质材料 B.只能用两种不同材料的均质导体构成热电偶 C.热电势与热电极温度分布无关 D.热电势与热电极的截面积有关 15.热力学温度的符号是 B A.K B.T C.t D.℃ 16.准确度最高的热电偶是 ( A ) A.S型 B.K型 C.J型 D.E型 17.现有以下几种测温装置,在测汽轮机轴瓦温度时,最好选用( C ) A镍铬一镍硅热电偶 B.充气压力式温度计 C.铂热电阻 D.铜—铜镍热电偶 一铂热电偶,设其E(300℃,500℃)为X,E (500℃,250℃)为) 18.有一铂铑 10 Y , E (250℃,0℃)为z,则 ( C ) A.X=Y=z B.X=Y≠z C. X≠Y≠z D.X≠Y=z 19.被测量为脉动压力时,所选压力表的量程应为被测量值的 ( C ) A.1.5倍 B.1倍 C. 2倍 D.2.5倍

热工测量及仪表_判断题.

判断题 15、一般压力表的弹性元件,不准直接测量高温介质,应使高温介质冷却到50~60℃以下时,方可进行测量。(×) 16、现场取压导管,一般不允许水平敷设,至少要按大于15°的坡度进行敷设(×) 17、现场安装压力表时,其取压导管的长度规定不应超过50m。(×) 18、标准压力表的精度等级应不低于0.25级。(×) 19、氧气压力表严禁测量一切含油成分介质的压力,因此仪表上应有明显的禁油标记。(√) 20、按计量物质数量的不同方法、流体流量有质量流量、体积流量等。(√) 21、质量流量的常用计量单位是m3/h。(×) 22、当流体的压力和温度参数未知时,体积流量的数据只“模糊地”给出了流量值,所以常用“标准体积流量”这一计量单位,即:m3(标准)/h。(√) 23、节流件前后两侧,流束的收缩和扩大是瞬间形成的,因此相应的压力变化就是瞬间变化。(×) 24、标准孔板正反两个方向的安装方式都可用来测量流量。(×) 25、对于一个具体的标准孔板,在不同的雷诺数值下的流量系数α值也是不同。(√) 26、角接取压法其上、下游引压导管位于孔板法兰前后端面处。(×) 27、当测量介质为液体时,引压导管应由节流装置向差压计方向低倾斜。(√) 28、工程上测量流量时,使用的节流件通常都存在着压力损失。(√) 29、节流件中心线与管道中心线必须在同一轴线上安装。(√) 30、当双波纹管差压计阻尼阀逆时针转动时,阻尼时间增大;顺时针转动时,阻尼时间减小(X) 31、如果输出轴加上压差时不能起动,则表示双波纹管的活动范围不够。(√) 32、在同一流量下,同一形式的节流件选择较小的压差力可以得到较高的测量灵敏度和准确度。(×) 44、温度是从热平衡的观点,描述温度系统冷热程度的一种物理量。(×) 45、任意两个冷热程度不同的物体相接触,必然发生热交换现象。(√) 46、摄氏温标是利用基于水银体积热膨胀的测温特性来测量温度的。(×) 47、华氏温标规定,在标准大气压纯水的冰点为华氏32度,沸点为华氏212度,此两点间水银柱长度分为180等分。每等分代表华氏1度,符号为°F。(√)48、热力学温标又叫开尔文温标或绝对温标。它是建立在卡诺循环基础上的理想温标。(√) 49、热力学温标所定义的温度只与热量有关,而与物质的性质无关。(√) 50、热力学温标定义纯水的三相点温度值为273.15开尔文度,记为273.15K。(√) 51、国际实用温标是用来复现摄氏温标的,它是为了实用而建立起来的一种国际协议性温标。×) 52、中华人民共和国国务院宣布自1968年1月1日起采用68国际实用温标。(×)54、测温仪表是利用物体在温度变化时,它的某些物理量也随着变化的特性来测量温度的。(√) 55、测温仪表按测量方法可分为接触式和非接触式两大类。(√) 56、工业用热电阻和热电偶是接触式测温仪表。(√) 57、热电阻是利用导体或半导体的电阻随温度变化而变化的特性来测量温度的一种感温元件。√)

试题宁夏电力公司热工计量人员理论考核试题库

计量基础知识 一、填空题: 1.《中华人民共和国计量法》于____1985____年九月六日公布,__1986 年七月一起实施。 (1985, 1986) 2.进行结算用的生活用 ____ 、_______、______只作首次强制检定,限期使用到期轮换。 (煤气表、水表、电能表) 3.计量立法的最终目的是为了_____________、____________、_____________. (有利于生产、贸易和科学技术的发展、适应社会主义现代化建设的需要、维护国家和人民的利益) 4.《计量法》立法的宗旨是为了加强_____________,保障 _____________和___________。 (计量监督管理;国家计量单位制的统一;量值的准确可靠) 5.国务院计量行政部门负责建立各种__________作为统一全国量值的________________。 (计量基准器具;最高依据) 6.凡___________计量标准,部门和企事业单位使用的 ___________;以及用于___________方面列入强制检定目录的工作计量器具,均实行强制检定。 (社会公用;最高标准;贸易结算、安全保护、医疗卫生、环境监测) 7.强制检定应由____________机构或___________机构进行定期检定。 (县级以上计量部门指定的法定计量检定;授权的计量检定) 8.对于使用___________或____________或___________的计量器具,均属违反计量法。 (检定不合格的;没有检定的;超过检定周期) 9.企事业单位建立的最高计量标准经有关计量部门_____________后方可使用。(考核合格) 10.计量检定必须按照国家______________进行,必须执行_______________。(计量检定系统表;计量检定规程)11.进口的计量器具,必须经________________ 检定合格,方可__________。 (省级以上人民政府计量行政部门;销售) 12.计量检定人员有权拒绝任何人迫使其违反______________ ,或使用__________的计量标准进行检定。 (计量检定规程;未经考核合格) 13.执行___________、____________的人员,必须经考核合格。(计量检定;测试任务) 14.根据计量法第 ______________条规定,由电力部门建立本部门的______________ 计量标准,并负责检定、管理。( 7 ;电测、热工) 15.根据计量法第______________条规定,授权电力部门检定机构对所属单位的电测、热工最高计量标准执行__________________。( 20 ;强制检定) 16.电力部门的 ___________,最高计量标准,接受国家计量基准的 _______。(电测、热工;传递与监督)17.在业务上属电力部门管理的各企事业单位,其电测、热工最高计量标准的 ___________,由被授权执行强制检定的电力部门计量检定机构 _____________后使用。(建标考核;考核合格) 18.电力部门_____________统一管理电力部门的计量工作(包括_________等计量工作)。 (计量办公室;电测、热工、化学、长度、力学、无线电) 19.电力部门各级计量检定人员应具有_____________,并经电力部门计量技术考核合格,取得_________________。(高中以上文化程度或技工学校毕业;计量检定员证) 20.法定计量单位就是由国家以__________形式规定_________使用或允许使用的计量单位。(法令;强制)21.计量法规定了___________和_________为国家法定计量单位。(国际单位制单位;国家选定的其他单位)22.法定计量单位是在采用 ___________的基础上,进一步 ________我国的计量单位。(国际单位制;统一)23.由两个以上单位相乘构成的组合单位,其单位名称书写时应_____________书写中文符号采用_______________。由相除构成的组合单位,写单位名称时采用 ___________,书写中文符号采用________________ 。

大学《热工检测仪表》试题及答案

一、单选题 1、使用23型直流单臂电桥测电阻时,选用万用表估测一下,如果是5Ω,选比 率臂时可选(A)。 A、0.001档 B、0.01档 C、0.1档 D、1档 2、电力系统中,作为监视某一回路电流的电流表,其量程应约为该回路的C。 A.、所有设备额定电流之和; B.计算电流; C.计算电流的1.5倍; D.可能出现的最大负荷电流 3、电度表是用来计量B。 A.功率; B.电能; C.UI(或√3UI); D.√3UI 4、电度表配用电流互感器其测量精度等极是(B) A、0.2级 B、0.5级 C、1级 D、3级 2、摇二次回路绝缘电阻,应选用下列额定电压的兆欧表______(B) A、1000V B、500V C、2500V D、230V 3、电度计量二次回路的安装要求______(C) A、采用0.1级一套线圈 B、采用0.2级一套线圈 C、采用0.5级一套线圈 D、采用1.5级一套线圈 4、扩大交流电流量程方法______(B) A、加分流器 B、加互感器 C、加电阻 D、加电感线 5、兆欧表测量10kV/0.4kV变压器的绝缘电阻时,选其电压等级为______(C) A、500V B、10000V C、2500V D、100V 6、三相四线有功电度表型号是______(A)

A、DT型 B、DS型 C、FF型 D、DD型 7、判断某时刻负荷的视在功率可观察_____(C) A.电压表; B.电流表; C.瓦特表; D.cosφ 8、判断某负荷的有功功率可观察_____(D) A.电流表; B.电度表; C.瓦特表; D.cosφ 9、当某段时间内的有功电量和无功电量相等时,其平均功率因数为____(B) A.0.80; B.0.71; C.0.67; D.0.50 10、三相三线有功电能表型号为_____(B) A.DT型; B.DS型; C.FF型; D.DD型 11、ID5-var型三相无功功率表的型号是_____(D) A.1T1-V; B.1T1-V; C.1D1-cosφ; D.1D5-Var 12、1D1-cosφ型功率因数表是_____(A) A.电动系; B.铁磁电动系; C.感应系; D.磁电系 13、万用表可测量电阻范围是_____(C) A.绝缘电阻; B.接地电阻; C.一般电阻; D.微小电阻 14、钳形电流表用于测量500V以下负荷电流,其准确度通常为_____(C) A.0.5级; B.1级; C.1.5级; D.5.0级 15、测量绝缘电阻的兆欧表是_____(B) A.电磁式; B.磁电式; C.电动式; D.感应式 二、判断题

热工测量及仪表题库

综合题 一、用K分度热电偶测温时,热端浊度为t℃时测得热电势E(t,t0)=16.395毫伏,同时测得冷端环境温度为50℃,求热端的实际温度。 已知K分度热电偶在50℃时的热电势值为2.022毫伏,450℃时的热电势值为18.531毫伏,448.7时的热电势值为18.417毫伏。 答案:E(t,0℃)=E(t,t0)+E(t0, 0℃)=16.395+2.022=18.417(毫伏) 所以热端的实际温度为448.7℃。 答:热端的实际温度为448.7℃。 难度:3 知识点:温度测量部分 二、检定一只测量范围为0—10MPa,准确度为1.5级的弹簧管式压力表,所用的精密压力表的量程和准确度等级应为多少? 答案:检定一般压力表时,作为标准器的精密压力表的允许误差的绝对值应不大于被检表允许误差绝对值的1/3,其测量上限值一般应比被检表的测量上限值大1/3为好。为此: 精密表的测量上限应为 10×(1+1/3)=13.3MPa 根据弹簧管式精密压力表的产品系列,可选用0~16MPa的精密压力表。 被检表允许基本误差的绝对值为: 10×1.5/100=o.15MPa 则精密表的允许基本误差的绝对值应不大于0.05MPa 设精密表的准确度级别为a,则a应为a≤0.05×100/16=0.3125 答:可选用0.25级精密压力表 难度:3 知识点:压力测量部分 三、现有2.5级、2.0级、1.5级三块测温仪表,对应的测量范围分别为-100~+500℃、-50~550℃、0~1000℃,现要测量500℃的温度,其测量值的相对误差不超过2.5%,问选用哪块表最合适?

(550+50)×2.0%=12, 12÷500×100%=2.4%; (1000-0)×1.5%=15, 15÷500×100%=3%; 所以准确度2.0级量程范围-50~550℃的测温仪表最合适。 难度:2 知识点:基本知识部分 四、欲测量60mV电压,要求测量误差不大于0.4%,现有两块电压表,一块量程为0-75mV,0.2级毫伏表,一块量程为0~300mV,0.1级毫伏表,问应选用哪一块毫伏表,并说明理由。 答案:量程为0--75mV,0.2级毫伏表的允许误差 △1=75×0.2%=0.15mV 量程为0~300mV,0.1级毫伏表的允许误差 △2=300×0.1%=0.3mV 而根据题意测量60mV电压的误差要求不大于 △=60×0.4%=0.24mV 答:应选用75mV,0.2级毫伏表。 难度:3 知识点:基本知识部分 五、已知扩散硅压力变送器输出电流为4~20mA,原测量范围0~1MPa改为测量范围为1~2.5MPa后,则原来0.6MPa压力的电流表工作点对应于改测量范围后的被测压力是多少MPa? 答案:因为输出电流与被测压力成正比,设0.6MPa时电流为Ix 则(0.6-0)/(1-0)=(Ix-4)/(20-4) 得Ix=13.6mA 量程改动后设13.6mA对应被测压力为Px,则 (Px-1)/(2.5-1)=(13.6-4)/(20-4) 得Px=1.9MPa 答:原来0.6MPa压力的电流表工作点对应于改测量范围后的被测压力是1.9MPa。

《热工测量及仪表》学生练习题

习题1 1.01 某1.5级测量范围为0~100kPa 的压力表,在50kPa ,80kPa ,100kPa 三点 处校验时,某示值绝对误差分别为-0.8kPa ,+1.2kPa ,+1.0kPa ,试问该表是否合格? 1.02 有 2.5级,2.0级,1.5级三块测温仪表,对应得测量范围分别为-100~+500℃, -50~+550℃,0~1000℃,现要测量500℃的温度,要求其测量值的相对误差不超过2.5%,问选用哪块表最合适? 1.03 请指出下列误差属于哪类误差? a) 用一块普通万用表测量同一电压,重复测量十五次后所得结果的误差。 b) 观察者抄写记录时错写了数据造成的误差。 c) 在流量测量中,流体温度,压力偏离设计值造成的流量误差。 1.05对某喷嘴开孔直径d 的尺寸进行15次测量,测量值见下表,试用格拉布斯准则检验并判断该批数据是否含有粗大误差(取显著性水平=0.05), 并求该喷嘴 真实直径 (要求测量结果的置信概率为95%,π=3.14,用t 分布). 1.06 通常仪表有哪三个部件组成? 习题3 3.01 叙述热电偶工作原理和基本定律。 3.02 普通工业热电偶由什么组成? 3.03 常用标准热电偶的分度号及特点? 3.04 用铂铑10-铂热电偶测温,在冷端温度30℃时,测得热电势是12.30mv , 求热端温度。(附:铂铑10-铂热电偶分度表(分度号:S,冷端0℃),见教材) 3.05 用镍铬-镍铝标准热电偶在冷端温度30℃时,测得的电势30.2mv ,求该热 电偶热端温度。(附:镍铬-镍铝热电偶分度表。(分度号K ,冷端温端0℃) 见教材附录)。 3.06 用铜,康铜,铂两两相配构成三热电偶,已知:热电势),(铂铜0100-E = 0.75mv,),(铂康铜0100-E = -0.75mv ,求),(康铜铜0100-E 电势值。

热工测量习题集及答案

一、填空: 46、测量波动剧烈的压力时,压力表前应加装减振装置。 47、瞬时流量就是单位时间内通过管道某截面的物质的数量。 48、累积流量就是某一段时间内通过管道某截面物质的数量。 49、标准节流元件有标准孔板,标准喷嘴、长径喷嘴、文丘利管等。 50、标准孔板的取压方式有角接取压和法兰取压等。 51、标准喷嘴取压方式只有角接取压一种。 52、热电厂主蒸汽流量测量,其节流元件多选用喷嘴。 53、热电厂给水流量测量,其节流元件多选用孔板。 54、对小流量、低雷诺数流体流量的测量,多选用转子式流量计。 55、高压汽包锅炉汽包水位的零点一般定在汽包几何中心线下50毫米。 56、常用的界面位置测量方法有静压式、超声波式、核辐射式,还有浮力式、电气式、称重式等。 57、静压式测量液位的装置按结构分有连通器、压差式、压力式等几种。 58、热电厂中,锅炉汽包水位的测量,使用最广泛的是差压式水位计。 59、电接点水位计由水位传感器和电气显示仪表两部分组成。 60、电接点水位计的传感器就是一个带有若干电接点的连通器。 二、判断 1、√就分度值来说,1℃等于1K。 2、×摄氏温度单位“摄氏度”表示的量值应写成“摄氏20度”或“20℃”。 3、√温度的大小反映物体分子平均动能的大小。 4、√所谓温标,就是温度的数值表示方法,它是借助于随温度变化而变化的物理量来表示温度数值。 5、√温标就是温度的标尺。 6、√摄氏温标又叫百分温标。它规定在标准大气压下纯水的冰点为零度,沸点为百度,在此两点间等分100等分,每等份代表一摄氏度。 7、×评定测温仪表品质好坏的技术指标主要是看仪表最大绝对误差的大小。 8、√双金属温度计属于膨胀式温度计。 9、×动圈式温度计是非接触式测温仪表。 10、×凡测量湿度在600℃以下者,统称低温计,凡测量温度在600℃以上者,统称高温计。 11、×压力式温度计属于液体膨胀式温度计。

热工测量与仪表(试题)

热工测量与仪表(试题) 一、单选题 (共 207 题) 【 1 】. 旋转速度(转速)单位r/min是______。 A.国家选定的国际单位制单位 B.国际单位制的辅助单位 C.国家选定的非国际单位制单位 D.国际单位制中具有专门名称的导出单位 答案:() 【 2 】. 准确度等级为0.2%数字式转速表,其允许示值误差为______,允许示值变动性为______。 A.0.2%n+2字±0.2%n±1字 B.±0.2%n±1字0.2%n; C.±0.2%n 0.2%n+1字 D.±0.2%n±1字0.2%n+2字 答案:() 【 3 】. 测试保护回路电缆绝缘电阻时,要求在环境温度______℃;相对湿度≯______%,采用额定直流输出电压为______V的摇表进行。要求芯线间和芯线对屏蔽层(或芯线对地间)的绝缘电阻均应≮______MΩ。 A.15~45 80 500 20 B.15~60 80 250 20 C.10~55 75 500 10 D.5~50 75 250 10 答案:() 【 4 】. “接地”这一节内容未包括的是______。 A.计算机控制系统的接地检修与质量要求

B.保护接地检修与质量要求 C.电缆和补偿导线屏蔽层的接地检修与质量要求 D.接地防护 答案:() 【 5 】. 根据检定规程要求,进行差压变送器密封性检查时,平稳地升压(或疏空),使压力变送器测量室压力达到测量上限值(或当地大气压力90%的疏空度后,密封______min,应无泄漏。在最后______min内,观察压力表压力显示,其下降值不得超过测量上限值的______%。 A.10 3 0.5 B.10 5 1.0 C.15 3 1.5 D.15 5 2 答案:() 【 6 】. 通入锆头标准气体后,CRT显示开始变化,约1分钟后,显示值与标气值的偏差满足精度要求,根据此标定结果,该氧化锆氧量计测量回路______。 A.优表 B.合格 C.不合格 D.无法判断 答案:() 【 7 】. 检定工业弹簧管式压力表进行耐压试验时,当示值达到测量上限后,应耐压______分钟,弹簧管重新焊接过的压力表应耐压______分钟。 A.3 5 B.5 10 C.5 15 D.3 10 答案:() 【 8 】. 机组检修后,测量仪表管路油漆颜色应符合规定要求,其中______表示油管路,______表示空气管路,______表示蒸汽管路,______表示水管路。 A.兰黄红绿 B.黄绿红兰

热工测量及仪表基本知识 重点

热工测量 ●热工测量:是指压力、温度等热力状态参数的测量,通常还包括一些与热力生产过程密切相关的参数测量,如测量流量、液位、振动、位移、转速和烟气成分等。 ●测量方法: 按测量结果获取方式:直接、间接测量法; 按被测量与测量单位的比较方式:偏差、微差、零差测量法; 按被测量过程中状态分:静态、动态测量法。 ●热工仪表组成:感受件,传送件,显示件。 ●仪表的质量指标:准确度、线性度、回差、重复性误差、分辨率、灵敏度、漂移。 ●热力学温标所确定的温度数值称为热力学温度也称绝对温度,用符号T表示。单位为开尔文,用K表示。 ●测量方法分类: 接触式测温方法:膨胀式液体和固体温度计、压力式温度计、热电偶温度计和热电阻温度计、热敏电阻温度计。 非接触式测温方法:光学高温计,光电高温计、辐射温度计和比色温度计。 温度测量部分 接触式测温 (1)热电偶温度计 ①标准化热电偶:工艺上比较成熟,能批量生产、性能稳定、应用广泛,具有统一分度表并已列入国际和国家标准文件中的热电偶。 ②非标准化的热电偶:进一步扩展高温和低温的测量范围;但还没有统一的分度表,使用前需个别标定。 ●热电偶温度计:由热电偶、电测仪表和连接导线组成。 标准化热电偶-200~1600℃;非标准化热电偶-270~2800℃。 ①测温范围广,可以在1K至2800℃的范围内使用; ②精度高; ③性能稳定; ④结构简单; ⑤动态特性好; ⑥由温度转换的电信号便于处理和远传。 ·8种标准化热电偶:S型、R型、B型、K型、N型、E型、T型、J型 ·四类非标准化热电偶:贵金属、贵—廉金属混合式、难熔金属、非金属

●热电偶测温原理:热电效应:两种不同成分的导体(或半导体)A和B的两端分别焊接或绞接在一起,形成一个闭合回路,如果两个接点的温度不同,则回路中将产生一个电动势,称之为热电势,这种效应称为热电效应。 ●热电偶的基本定律:均质导体定律、中间导体定律、连接温度(中间温度)定律。 ①均质导体定律:由一种均质导体所组成的闭和回路,不论导体的截面积如何及导体各处温度分布如何,都不能产生热电势。 ②中间导体定律:在热电偶回路中接入中间导体,只要中间导体两端温度相等,则中间导体的接入对回路总电动势没有影响。 ●热电偶冷端处理和补偿:补偿导线法、参比端温度修正法、冰槽法、机械零点调整法、冷端补偿器法、软件修正法。 ●热电偶的结构形式(四点):接线盒、保护套管、绝缘套管、热电极丝。 (2)热电阻温度计 ●热电阻温度计:测量范围宽、精度高、灵敏度搞、稳定性好。-200~+850℃ ●热电阻对材料的要求:①电阻相对温度系数值要大、②电阻率要大。 ●标准热电阻:①铂热电阻:Pt10和Pt100;②铜热电阻:Cu50和Cu100。 ●热电阻的结构形式(五点):接线盒,保护套管,绝缘套管,骨架,电阻体。 ●标准热电阻连接方式:标准热电阻在使用时多采用三线制连接方式;如果使用恒流源和直流源电位差计来测量电阻的阻值时,就要采用四线制接法。 ●热电偶和热电阻的安装方式及注意事项: ①两种测温元件的测量端应有足够的插入深度; ②保护套管外露长度应尽可能短(防止热损失); ③安装角度必须遵循规定及要求:为防止高温下保护套管变形,应尽量垂直安装。在有流速的管子中必须倾斜安装,如有条件应尽量在管道的弯关处安装。上述情况都应使测量端迎向流速方向。若需水平安装时,则应有支架加以支撑。 非接触式测温 非接触式测温仪表就是利用物体的辐射能量随其温度而变化的原理制成的。 非接触式测温仪表分两大类,其一是光学高温计,其二是辐射温度计。 ●基尔霍夫定律:基尔霍夫定律是物体热辐射的基本定律,它建立了理想黑体和实际物体辐射之间的关系。基尔霍夫定律表明:各物体的辐射出射度和吸收率的比值都相同,它和物

相关文档
相关文档 最新文档