目录

第一章专业监理任务和目标

一、工程项目名称

二、项目范围

三、项目目标

第二章施工准备阶段的监理工作

一、施工专业监理工作准备

二、施工准备阶段主要的专业监理工作

第三章工程质量监理

一、质量控制程序

二、工序(工艺)质量检查步骤

三、施工工艺过程质量控制

四、测量复验

五、验证资料、见证取样

六、标准试验的复核

七、工艺试验的批准

八、抽样试验的平行试验

九、评定施工单位的试验并验收

十、旁站监理、巡视检查

十一、关键工序的监理操作

十二、质量缺陷处理

第四章工程进度监理

一、进度计划编制的原则、计划、内容

二、进度计划的审批

三、进度计划的检查

四、进度计划的动态调整

第五章工程投资监理

第六章施工安全督察

第七章交工及缺陷责任期的监理

一、合同段工程交工与交工证书

二、缺陷责任期的监理

三、缺陷责任期终止证书的签发第八章工程质量监理工作流程框图第九章工程质量检验标准与频率

湖南**运动场项目工程

监理实施细则

编制说明:

1、湖南**运动场工程监理实施细则编制依据:

1.1《湖南**运动场工程监理规划》湖南**工程咨询有限公司1.2《市政道路工程质量检验评定标准》(CJJ1-90);

1.3《城市道路路基工程施工及验收规范》(CJJ44-91);

1.4《沥青路面施工及验收规范》(GB50092-96);

1.5《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97);1.6《市政排水管渠工程质量检验评定标准》(CJJ3-90);1.7运动场通过国家体育运动检测中心的施工验收优良标准(400M 标准跑道)

1.8经审批并通过的施工组织设计。

2、在监理工作实施过程中,监理实施细则应根据实际情况进行补充、修改和完善。

第一章专业监理任务和目标

一.工程概况

1.工程项目名称

湖南**运动场项目工程。

2.工程范围

1、项目名称:湖南**大学运动场项目工程

2、工程地点:湖南**大学校内

3、计划工期:2009年7 月28 日开工,2009 年9 月28 日竣工

4、工程规模:子弟小学塑胶铺设面积约1400平方,二田径场塑胶铺设面积约7800平方

3.项目目标

质量:确保达到合格工程

工期:按业主预定工期

费用:不超过业主的标底(设计变更与不可预见情况除外)

第二章施工准备阶段的监理

一、施工专业监理工作准备

1、驻地监理人员进场

2、建立完善的监理工作体系:设立总监理工程师领导下的工程监理部,配备相关专业(道路、排水、测量、试验)的监理工程师。

3、熟悉合同文件和设计图纸:全面熟悉合同文件,领会设计图纸,如发现有差错,遗漏或含糊不清等问题应查证清楚,提出合理的处理意见,上报指挥部;准备图纸审查和设计交底。

4、现场复查:对设计图纸和数据进行必要的核对,纠正错误,补充遗漏,对于发现的重大错误,漏项或局部方案性问题,分别向业主和施工单位提出处理意见。

5、对施工现场及交通进行调查,调查的重点为弃土场、料场、场地状况、交通组织的合理性等。

二、施工准备阶段专业监理的主要工作

1、由总监理工程师主持召开本合同段第一次工地会议,对承包人的各项准备工作进行全面检查,就工程的各项控制标准明确三方的义务与权利、责任,确保工程实施有一个良好的开端。

2、审批施工单位的工程进度计划,重点审查其可行性,是否留有必要的余地

3、审批施工单位的质量保证体系

4、审批施工单位的机械设备。

5、检验施工单位的进场材料。

6、验收施工单位的施工放样。

7、验收承包人测定的地面线

监理工程师应要求承包人对全部或开工段落的原始地面线进行实际测定,并对测定工作进行检验,以作为路基横断面和土石方工程计量的依据。

8、发布开工令,总监理工程师依据施工上报材料的合同规定时间向承包人发出开工令

第三章工程质量监理

一、质量控制程序

在开工以前,监理向承包人提出一个对所有工程项目进行质量控制的程序说明,以供所有监理人员,承包人的自检人员和施工人员共同遵循,使质量控制程序化,按以下流程进行。

1、单项工程开工报告:在各单位工程、分部工程或分项工程开工之前,监理工程师要求承包人提交单项工程开工报告进行审批,单项工程开工报告应表明材料、设备、劳力及现场管理人员等项的准备情况,并提供放线测量,标准试验,施工图等必要的基础资料。

2、工程自检报告:承包人自检人员按照专业监理工程师批准的工艺流程和提出的工序检查程序,在每道工序完工后,首先进行自检,自检合格、内部签字完后,申报专业监理工程师进行检查验收。

3、工序检查认可:专业监理工程师紧接承包人的自检进行每道工序完工后的检查验收。对不合格的工序,批示承包人进行缺陷修补或返工。前道工序未经检查验收,后道工序不得进行。

4、中间完工报告:当组成一个工程的单位工程、分部或分项工程完工后承包人的自检人员应进行一次系统的自检,汇总各道工序的检查、记录及测量和抽样试验的结果,提出完工报告,自检资料不全的完工报告,专业监理工程师拒绝验收。

检查结果

合格

工程质量监理工作流程图

二、工序(工艺)质量检查步骤

各专业监理工程师在组成工程的各个单位、分部或分项的单位开工之前,提出一个(或一套)工序(工艺)检查程序说明,以供现场旁站监理人员、承包人的自检人员及施工人员共同遵循。工序(工艺)检查以下列原则为前提:

1、与设计图纸和工程量清单的分项相一致。

2、与技术规范及所采用的施工方法和工艺流程相协调。

3、与国家或合同规定的验收标准,检验频率和检验方法相配合。

4、工序(工艺)检查程序宜采用框图的形式表示,以便直观,

并与相应的检查记录、报表、证书相配套。

三、施工工艺过程质量控制

施工工艺过程质量的控制

四、测量复验

测量检查工作由测量专业监理工程师专门负责,包括以下主要

内容:

1、向承包人移交准确无误的原始基准点,基准线和基准标高,

并对承包人的定线控制测量进行监督检查和认定。

2、在各项工程开工之前,对承包人的施工放线测量进行监督检

查和认定。

3、在各项工程的施工进行中,对控制工程的导线及轴线位置、

标高和尺寸等环节进行监督、检查和认定。

4、在各分项工程、分部工程、单位工作、工程段落或总体项目

的中间交工和竣工验收时进行测量检查,汇总提出各项工程的测量

准确性成果资料。

5、进行必要的抽样测量,并编制好测量记录资料。

五、验证资料、见证取样

验证试验是对材料或商品构件的预先鉴定,决定是否可以用于工程,按以下要求进行:

1、在材料或商品构件订货之前,由承包人提供生产厂家的产品

合格证及试验报告。

2、材料或商品构件运进场后,按规定的批量和频率进行抽样试

验,材料、试验监理人员负责见证取样,不合格的材料或商品构件

不准用于工程,不准入库混杂,由承包人及时运出场外。

3、施工进行中,对用于工程的材料或商品构件,进行符合性的

随机抽样试验检查。材料试验监理员按规范规定抽样。

六、标准试验

标准试验是对各项工程的内在品质进行施工前的数据采集,它

是控制和指导施工的科学依据。包括湿度—密度关系试验、集料的

级配试验,混合料的配合比试验,结构的强度试验。

要求在各项工程开工前按合同规定或在监理工程师指定的合同时间内由承包人先完成标准试验,并将试验报告及试验材料提交监理试验室审查批准。监理工程师或派试验监理人员参加承包人试验的全过程并进行有效的监督检查,必要时作复核试验。

七、工艺试验的批准

工艺试验是技术规范的规定,在动工之前对路基、路面及其它需要通过预先试验方能正式施工的分项工程预先进行试验。然后,依其试验结果全面指导施工。

工艺试验按以下要求执行:

1、工艺试验的机械组合,人员配额,材料,施工程序,预埋观测及操作方法等应有两组以上方案,以便通过试验作出决定。

2、监理应对承包人的试验进行全过程的旁站监理,并应作出详细记录。

3、监理应要承包人提出工艺试验的施工方案和实施细则,并予以审查批准。

4、试验结束后,应由承包人提出试验结果,并经监理工程师审查批准。

八、抽样试验的平行试验

抽样试验是对各项工程实施中的实际内在品质进行复核性检查,内容应包括各种材料的物理性能,砼的强度等的测定和试验,还应按以下要求进行。

1、监理工程师应随时派出试验监理人员,对承包人的各种抽样频率取样方法及试验过程进行检验。

2、在承包人的工地试验(或委托试验室的流动试验室)按技术规范规定的频率抽样试验基础上,试验监理工程师按规定频率独立进行抽样试验,以验证承包人的抽样试验是否有效。

3、当施工现场的旁站监理人员对施工质量或材料产生疑问时,试验监理工程师随时进行抽样试验。

九、评定施工单位的试验并验收

1、监理工程师应派出试验监理人员,对承包人进行抽样试验的频率,抽样方法和试验过程进行有效的监督。

2、在承包人的工地试验室进行全频率抽样试验的基础上,监理工程师按规范规定的频率独立进行抽样试验,以鉴定承包人抽样的结果。

3、监理工程师对承包人按技术规范要求进行检测试验项目的试验方案,设备及方法进行审查批准,对试验的实施进行现场监督,对试验结果进行评定。

十、旁站监理、巡视检查

1、检查用于工程的材料设备,现场施工人员及其它施工条件与批准的单项工程开工报告相符合。

2、检查各种集料的级配,配合比及用量与批准的标准试验通知单一致。

3、检查施工方法和操作工艺,对低劣的产品及时发出警告或作出整改指示。

4、进行每道工序或单项工程完工后的检查验收。

5、对隐蔽工程进行覆盖前的检查。

6、监督承包人的施工人员试样抽取和控制参数的测定及记录。

7、观察了解影响工程进度和质量的自然风险,隐患及外部干扰的信息,及时报告总监理工程师。

十一、关键工序的监理操作

11.1排水工程监理

1.设计概要

为保证路基和路面的稳定,防止路面不影响行人安全,本设计通过设置完整的排水设施同时对各类设施进行综合设计,以实现迅速排除路基、路面范围内的地表水和地下水的目的。

2.监理工作流程

排水管道工程监理流程图(图一)

3.监理工作的控制要点及目标值

排水管道工程施工主要分为测量、沟槽、平基、安管、接口、闭水试验、回填七个主要质量控制工序。我们依据《市政排水管渠工程质量检验评定标准》(CJJ3-90)及多年来市政工程施工监理经验将每道工序监理工作控制要点及最终需达到的质量目标列表如下,以此作为监理工作实施的主要依据。

高程 0

、检查接口胶带、钢片的规格尺寸,钢片厚

、本工程采用级配砂砾,进行回填压实度,商);

本段排水采用雨、污分流重力自流排水体制;排水设计为不同直径的管涵。排水工程关键要注意以下几点:一是基底土质承载力,不要挠动原土;二是流水坡度应严格控制,不应出现反坡积水;三是管口接头要密封,进入检查井的防水止水措施到位;四是处理好同其他管线的关系;五是特别注意回填时的管道保护和对路基路面质量的影响。

接管部位的胶圈、电熔接头和管道井检查井工序往往是施工时的薄弱环节,过去经验说明,闭水试验不能满足规范,多因上述因素造成,监理过程中要多多注意督查。

施工单位在HDPE管的具体铺设安装,特别是管接头电热熔以及管道进检查井的止水防渗漏方面估计经验不足,在此分项工程开工后管道铺设前,准备专门组织供货厂家和施工队伍进行工序交底,明确操作要求和质量标准以及检验手段,使这一工序能够达到设计

和规范的规定。

由于管道埋设比较浅,而且多在路基填筑碾压完成后进行,因此沟槽回填的质量对路基质量影响很大,施工时应该加强对这一工序的检查,采用砂砾回填注意控制密实和成品保护。

施工时注意临时排水的处理,适当结合新建排水进行,以降低费用。

监理工程师在审批施工组织设计时,一定要注意到施工承包人是否意识到了这些问题,有无应对措施。排水工程完成后根据规范要求做闭水试验,试验的频率按照规范执行。

11.2道路工程质量监理

1.排水:所有临时排水管道及凡雨水管道管径大于d600的均采用钢筋混凝土排水管,埋深小于等于6米的管材采用I级钢筋混凝土管,管道埋深大于6米时,应采用Ⅱ级加强型钢筋混凝土排水管,采用钢丝网水泥砂浆抹带接口,做法详见国标06MS201-1,采用C15混凝土基础,管顶覆土0.7至 6.0米时,做180°混凝土基础(04S516),其余采用360°混凝土基础。雨水管除管径大于d1000的采用钢筋混凝土管外,其余雨水管及全部污水管均须采用高密度

聚乙烯(HDPE)双层缠绕结构壁排水管(A型),电熔及热熔带接口,采用中粗砂基础,厚200mm,其环向刚度(sp)应大于8KN/㎡,综合变形模量应大于3Mpa。

2、不良地质地段及特殊路基设计的原则

本路段未发现危害路基安全的明显不良地质现象,通过调查和地质钻探,未发现较大规模的软土地段。一般厚度小于3m,软土处理方案为全部清淤换土处理。排水不良地段需作好排水处理。

3.路基工程质量监理

3.1路基换填工程质量监理

a.土方开挖

先进行清表,测量放线,布置好控制标志桩,挖到一定的深度随时进行观察。对全风化花岗岩宜适当加大换填深度,以确保质量。

在施工队开挖到规定标高后,联系设计、指挥部、质监站共同检验基底,合格后复核中线边线以及高程。

b.填土

在填筑路堤前,事先落实土源,取土样试验结果必须符合设计和规范规定,并且提供具有指导作用的最佳含水量、击实系数、CBR 值等指标。将原地面上的杂草、耕作物及地表层腐殖土清除干净,进行填前压实。

填筑路基时分层铺松士整平后,首先应检查每一松铺土层的厚度,团为它直接影响到每一层的压实厚度。对18t光碾双轮压路机,每一层的松铺厚度一般为30cm~35cm,其压实厚度为20cm左右。

对不同吨位的轮胎压路机或其他压实机械,松铺厚度与地基条件、土质、松铺土层的干密度有关,可通过现场试验段进行碾压试验后确定。道路边缘放宽300-500。

每一层填土铺松土后,首先应检查含水量是否接近最佳含水量,若含水量超过最佳含水量过多(一般大于3%以上),就得进行翻松、晾晒。当松铺土层的含水量接近最佳含水量时,须经过人工或机械整平,并检查记录松铺厚度后,方能进行碾压。督促施工方做好人员、机械和工序的衔接配合,保证在最佳含水量条件下尽快完成碾压。

路堤必须在整个清场宽度范围内水平分层填筑,在最佳含水量条件下分层碾压,压路机对路基填土压实时,应遵循先轻后重,先静压后振动碾压的原则。其碾压遍数,可根据地基强度、土质、压实机具的类型而定,或至压路机碾压到填土层表面无轮迹为止(一般至少碾压4遍)。然后检查压实度并同时检测压实厚度,承包人应将检测结果向监理工程师报检,经现场监理工程师抽检、评定报验段的压实度代表值和单点极值达到标准要求时,方可进入下一层填土。

填土压实特别注意道路边缘和井室周围的质量,对于此类机械碾压不到的位置要求施工单位给以高度重视,配合人工进行反复夯击。

3.2施工中路基土标准试验项目及现场检测项目

1)路基土标准试验项目

路基开工前,应完成下表所规定的土的各项标准试验。

路基土标准试验项目

确定路基土的原始含水量

2)路基施工质量控制现场检测项目

路基土施工质量控制现场检测项目见表所示,表中所列项目为要求承包人必检项,尤其压实度更是保证每一层填土压实质量的主要检测指标,承包人自检后还必须向监理工程师报检与确认,否则不得进行下一层填土。

路基施工质量控制现场检测项目

烘干法、酒精燃烧

法、核子仪法

相关文档