文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 罗斯蒙特475如何修改温度变送器的出厂设置

罗斯蒙特475如何修改温度变送器的出厂设置

罗斯蒙特475如何修改温度变送器的出厂设置
罗斯蒙特475如何修改温度变送器的出厂设置

475如何修改温度变送器的出厂设置罗斯蒙特温度变送器出厂设定为四线制电阻,仪表人员接线使用发现该温变输出为21.80mA,

修改为三线制电阻,输出于温变量程一一对应。该温变的范围在(-200~850)℃可调。

具体修改内容如下:

操作步骤:

打开475电源——显示HART Application——按?键——按▼键选择Online——按?键——按▼键

选择1.Device Setup——按?键——按▼键

选择3.Configuration——按?键——按▼键

选择2.Sensor Config——按?键——按▼键

选择1.Sensor 1——按?键——按▼键

选择2.Connection——按?键——按OK——按▼键

选择 PT100,a=385——按ENTER——按▼ 键

选择Wire(三线制)——按ENTER——按OK——按 4次返回。

此时475显示Online界面:在此界面可以修改测量范围,

操作如下:在此界面按▼键选择

4.PV LRV 0.00dgeC——按?键后,输入所需测量下限数值后——按ENTER——按▼键选择

5.PV URE 100.00degC——按按?键后,输入所需测量上限数值后——按ENTER——按SEND——按OK——按OK 完成测量范围修改,按×退出,关475电源。

hart475手操器中文说明书

目录 第一章简介 (2) 第二章基本使用……………………………………………… 3现场通讯器的基本性能和功能 (3) 开机注意事项 (4) 键区的使用和说明 (5) 第三章在线操作菜单………………………………………… 6检测菜单 (6) 3.1.1轮询检测 (6) 3.1.2按轮询号检测 (7) 3.1.3选择设备类型 (7) 压力变送器主菜单 (8) 3.2.1过程变量 (8) 3.2.2组态与测试 (9) 3.2.3特征化 (12) 3.2.4校准 (19) 3.2.5显示模式 (21) 3.2.6通用格式化 (22) 电磁流量计主菜单 (23) 涡街流量计主菜单 (23) 靶式流量计/浮筒液位计主菜单 (23) 金转流量计主菜单 (23) 通用主菜单 (23) 第四章故障排除……………………………………………… 24故障介绍和排除方法 (24) 提示界面 (25) 附一 (27) 附

二 (28) 第一章简介 感谢您使用本现场通讯器,本通讯器适合HART协议智能变送器的通讯操作,与HART275、HART388、HART375兼容,具有极好的兼容性,可通讯1151,3051,EJA,ABB及流量方面的HART 协议的进口仪表。完全兼容国产的各种HART协议智能变送器。 该手册介绍了现场通讯器基本的使用、连接和操作方面的内容以及故障的排除和在使用过程中应该注意的事项。 在使用本现场通讯器之前,请阅读该该操作手册,为了更好发挥该产品的最佳性能,在使用或维修本产品之前,请深入掌握相应的内容。 如若设备需要维修,请联系我们公司。我们将竭尽所能为您服务。 该设备配备:手操器一台 电池(机内)一块 包一个 充电器一部 通讯线缆一条 操作手册一本 250欧姆电阻一支

hart375手操器操作培训手册

HART375手操器培训手册 品牌:罗斯蒙特 翻译:绍兴中仪

HART? 手操器概述 HART 通讯协议简介 HART(Highway Addressable Remote Transducer),是可寻址远程传感器高速通道的开放通信协议,是美国Rosement 公司于1985年推出的一种用于现场智能仪表和控制室设备之间的通信协议。 HART 协议的主要优点是能兼容数字信号通讯和模拟信号传输。 HART 手操器的使用 (一) 如何连接(只要连接到变送器接线端子上,或者这个回路的任意连接点都可进行通讯) (二) 按键、功能键功能 表1-1 功能键标签 (三) 主菜单(MAIN MENU ) 1、 Offline 脱机菜单(是用户用来自定义设备设置数据的,或者查看已保存过的设备数据,包括一些 制造商、设备型号、版本等) 2、 Online 联机菜单 3、 Frequency Device 设备频率菜单(主要显示变送器的输出频率值及相对应的输出压力值) 4、 Utility 公共程序菜单(主要是手操器设置菜单包括设置轮询、调整LCD 对比度、设置手操器的自

动关闭时间等,这里第5项为仿真菜单,允许在不连接设备时仿真一台HART兼容设备的联机状态,是一个训练工具。) : 主要介绍Online 联机菜单 联机菜单: 连上HART兼容设备,在主菜单在按 进入联机菜单如图。 联机菜单 在联机菜单的首行显示设备的名称及仪表位号。当特定设备的设备描述不在手操器中时,HART手操器会提供一个通用操作界面。通用界面允许你向HART兼容设备执行通用的功能。Generic Online(通用联机)菜单树。 通用联机菜单首先出现在通用界面。该菜单显示一些必须的近前的设备信息,例如:测量值(PV)、模拟输出值(AO)、量程下限(LRV)和量程上限(URV)等。需通过设备设置Device setup选项访问连接设备的设置参数。 以下功能可以在通用联机菜单中使用: SAVE(保存)功能键允许你保存变送器的设置。 Device Setup(设备设置)访问设备设置Device Setup菜单。其中包含了所有HART兼容设备的通用设备设置参数。 PV(Primary Variable)(测量值)显示动态测量值及其工程单位。当由于测量值包含太多字符而无法在联机菜单中显示时,可以按1键访问测量值菜单并查看相关的工程单位。 AO(Analog Output)模拟输出值及其工程单位显示在联机菜单上。输出值为与测量值相对应的4~20mA 的信号,当由于输出值包含太多字符而无法在联机菜单中显示时,可以按3键访问测量值输出(PV AO)菜单查看输出值及其相关的工程单位。 LRV(Lower Range Value)量程下限及其工程单位显示在联机菜单上。当由于量程下限值包含太多字符而无法在联机菜单中显示时,可以按4键访问测量值量程下限(PV LRV)菜单查看量程下限值及其相关的工程单位。 URV(Upper Range Value) 量程上限及其工程单位显示在联机菜单上。当由于量程上限值包含太多字符而无法在联机菜单中显示时,可以按5键访问测量值量程上限(PV URV)菜单查看量程上限值及其相关的工程单位。

新员工hart475手操器培训手册

HART手操器培训内容 手操器培训内容 二○○九年五月

HART菜单 一、Offline:脱机:挂线 二、Onling:在线 1:MEASURING MODE 测量用的方式 (1) Pressure 压力 (2)Level 标准、水平的 (3)Flow 流动、流量 2.QUICK SETUP (1)PRESS,ENG.UNIT 压力单位能量采集(2)SET LRV 设置下限 (3)SET URV 设置上限 (4)GET LRV 获得下限 (5)GET URV 获得上限

(6)DAMPING V ALUE 阻尼值 3.OPERATING MENU 操作菜单 (1)SETTINGS 设置 Position adjust位置校准(1.POS.ZERO ADJUST清零 2.POS.INPUT V ALUE 输入值3.CALIB.OFFSET标定偏移) BASIC SETUP基础设置 EXTENDED SETUP扩展设置(TEMP.ENG.UNIT温度单位采集) (2)SAFETY CONFIRM安全确定 (3)DISPLAY显示 MAIN LINE CONT正线对比度 LANGUAGE语言 MAIN DATA FORMAT主要参数格式 ALTERNATE DATA数据交换、交替 DISPLAY CONTRAST显示对比、反差 DIGITS SET数据设置 (4)OUTPUT输出 OUTPUT CURRENT输出电流 CURRENT CHARACT电流特性 OUTPUT FAIL MODE输出失败模式

ALT.CURR.OUTPUT高音、电流、输出 SET MAX.ALARM设置上限报警 SET MIN.CURRENT设置下限报警 (5)TRANSMITTER INFO发射器、变送器信息 HART DATA TRANSMITTER DATA发射器、变送器数据 PROCESS CONNECTION过程连接 SENSOR DATA传感器数据 (6)PROCESS INFO过程信息 PROCESS V ALUES过程值,流程值 PEAK HOLD INDIC峰值保持指示器,最大值指示器 (7)OPERATION操作、运算 STATUS LOCKING状态锁定 ENTER RESET CODE OPERATING HOURS进入复位码、运转小时数 INSERT PIN NO插入接口类型 HISTOROM A V AIL存储器、有用 (8)DIAGNOSTICS诊断 (9)SERVICE服务 4.Overview概述 (1)Device Status:Good设备状态良好 (2)Comm Status:Polled通讯状态查询

475校准罗斯蒙特变送器检修维护作业指导书

475手操器校准罗斯蒙特变送器检修维护作业指导书 1.设备/材料/工具 罗斯蒙特变送器;绝缘胶布;螺丝刀;17-19,22-24梅花扳手;17-18,22-24呆扳手;活口扳手;475手操器 2.安全 解除联锁相关控制回路转手动;测压法兰或引压管前截止阀关闭并泄压; 3.维修过程 查看------确认-----检查-----清理-----校零点------安装投运 4.方法 在 作站上查 看相应变 送器并确认工艺人员解除联锁控制回路转手动确 认 现场再次 确认需维 修的变送 检查变送 器接线端子是否腐确 认 测压法兰 或引压管 前截止阀 拆卸时应注意缓慢松动固定 螺栓待残留液体或气体排出后再完全拆除法兰检 查 检查截止 阀内有无 杂物阻塞 并清理干

容清理膜 盒表面杂质异校 准 连 器 475 HART 变送器要在 侧都通大气的情况进行零点校 零 点 选 线” “校 零 点 选 Guided Setup “ 然后安照提示进行即特殊参数

容 “更 改 单 位 选 Pressure Units 选择合适的单位后按 入”键更 改 单 位 此 “ e 项前有 需 送 行确认 “更 改 量 程 选 Upper Range Value “URV 可更改上下限更 改 量 程 在出现的 对话框中 更改需要 的数值并 按”输入

容 URV 面都有* 按“发送”键进行确回 路 测 试 选 “ Tools 选择”Simulat 回 路 测 试 此 LOOP TEST 选择在对话框 中选择需要的 值进行回路测恢 复 正 常 选 “ 键 最初页面 “查 看 维 修 结 果 如图当量 -10kpa 输出的 12ma 盒感受的 压力值为

罗斯蒙特3144P温度变送器

罗斯蒙特3144P温度变送器 业界领先的过程测量解决方案,提供无与伦比的现场可靠性和创新性 ?超高精度和稳定性 ?支持多种输入(热电阻、热电偶、毫伏、欧姆),支持双传感器和单传感器输入?全面的传感器和过程诊断功能 ?IEC 61508 安全认证 ?双室外壳 ?大LCD 显示屏 ?HART 修订版(版本5 和版本7 )或FOUNDA TION 现场总线协议可供选择 变送器的特性有: ?支持双传感器和单传感器输入 ?变送器- 传感器匹配(选项代码C2 ) ?一体化防雷端子( 选项代码T1) ?通过IEC 61508 安全认证( 选项代码QT) ?高级传感器和过程诊断功能( 选项代码D01 和DA1) ?易读的大LCD 显示屏( 选项代码M5) ?" 组装到传感器" 选项( 选项代码XA) 罗斯蒙特3144P 温度变送器订购信息 型号产品描述 3144P 温度变送器 外壳型式材料导线管入口尺寸 D1 现场安装外壳,双室外壳铝1/2-14 NPT D2 现场安装外壳,双室外壳铝M20 x 1.5 (CM20) D3 现场安装外壳,双室外壳铝PG 13.5 (PG11) D4 现场安装外壳,双室外壳铝JIS G /2 D5 现场安装外壳,双室外壳不锈钢1/2-14 NPT D6 现场安装外壳,双室外壳不锈钢M20 x 1.5 (CM20) D7 现场安装外壳,双室外壳不锈钢PG 13.5 (PG11) D8 现场安装外壳,双室外壳不锈钢JIS G /2 变送器输出 A 4–20 mA ,采用基于HART 协议的数字信号 F FOUNDATION 现场总线数字信号( 包括 3 个模拟输入功能块和备用链 路活动调度器) 测量配置 1 单传感器输入 2 双传感器输入 产品认证 NA 无认证 E5 FM 隔爆、防尘燃和非易燃认证 I5(1) FM 本安和非易燃( 对于现场总线设备,包括标准IS 和FISCO) K5(1) FM 本安、非易燃和隔爆组合( 对于现场总线设备,包括标准IS 和FISCO)

罗斯蒙特475---HART手操器中文说明

HART手操器中文说明 HART手操器开机后显示:1、offline (离线),2、online(上线),3,frequency device (设备频率),4、utility(效用)。我们一般选2,online(上线)后进入左边菜单,本说明介绍了几乎其所有子菜单功能。 Process variables(变量作用) 、TEST DEVICE(设备测试)1、LRV(零点) 、LOOP TEST(回路测试) 1、 1、(3、UNIT(单位) (重调范围4、LSL(量程低限) APPLY UALES 5、USL(量程上限) (应用值) 1、D/A trim (输出电流调整) 、 (1、proceed (继续) (使用服务(2、 2、scaled D/A trim (“点”输出电流调整) 1、Zero trim (零点测试) 、sensor trim 2、Lower sensor trim (零点调整) (传感器调整3、Upper sensor trim (满度调整) 1、4、Snsr trim cal typ (传感器类型:差压、绝压、压力) (设备设置)5、sensor trim poin (“点”传感器调整) 4、Recall fact trim(传感器真实记录) 2、PV 、TAG(标签) (压力测量值)、UNIT(单位)、keypad input (键区输入) (备注:比如我们校验一个量程为0-350kpa的差压变送器,其步骤如下: 、、RANGE VALUES (1)连接好变送器校验所需仪器。(如:DRUCK,250Ω电阻,HART等) 3、AO 基础设置(范围值)、APPLY UALES (应用值)(2)、HART选择online 看LRV(零点)是否为0 kpa,URV(满度)是否为 (输出电流) 1、Date (修改日期) 350 kpa若不是进行修改。 、 2、DESCRIPTOR (解说符)(3)、校验零点:变送器正负压侧都对大气,HART选择online后 4、LRV (设备信息 3、MESSAGE (通讯)1、Device setup2、Diag/service (零点) 4、WRITE PROTECT (写入保护)3、Calibration 3、sensor trim 2、Lower sensor trim 5、XFER FNCTN LINEAR (线性转移)(输入0 kpa OK 即可)即:1-2-3-3-2 5、URV 、Pessur(1、压力温度,2、传感器设定,3、传感器真实记录4、单位)(4)满度校验:从变送器正压侧打压到350 kpa 稳定,同上1-2-3-3-3 (满度)、输入350 kpa即可 ( 2、Temperature sensor (温度) (5)输出电流调整:零点,HART 1-2-3-2-1 到 D/A trim 后读取Druc上的电流 (详细设置) 、signal condiation (信号情况:单位、阻尼) 值输入HART上4mA校验点。满度,打压到350kpa输入到20mA 校验点即可。 、3、Oupt condition (1、调整输出,2电流 3、防爆类型,4、仪表型号)我们一般校验只需前四步就可以了。变送器校完需按SAVE 进行存储才行)、DEVICR Information (设备通讯)

罗斯蒙特3051型智能压力变送器检修规程

3051型智能变送器检修工艺规程 批准: 审定: 审核: 初审: 编写:舒惠 2005/03/27

罗斯蒙特3051型智能压力变送器检修规程 1. 适用范围 本规程适用于3051智能型压力变送器的检修和检验,保证检修质量和工艺符合要求。 2. 引用标准 本规程引用以下标准: 罗斯蒙特3051型智能压力变送器使用说明书; 罗斯蒙特压力产品选型说明。 3. 概述 3.1 工作原理 3051压力(差压)变送器内有一隔离膜片,压力(差压)信号的变化经变送器内含的一种灌充液(硅油和惰性液)通过隔离膜片转换为电容的变化传送至压力传感膜头,压力传感膜头将输入的电容信号直接转换成可供电子板模块处理的数字信号,再经电子线路处理转化为二线制4-20mA.DC模拟量输出。 3.2传感膜头 3051系列变送器传感膜头和过程介质和外部环境保持机械、电气及热隔离,可释放传感器杯体上的机械应力,提高静压性能。3051型传感器膜头还可进行温度测量,用于进行温度补偿。传感膜头内的线路板能将输入的电容和温度信号转换成可供电子板模块进一步处理的数字化信号。 3.3电子线路板 电子板采用专用集成电路(ASIC),该板接受来自传感膜头的数字输入信号及其修正系数,对信号进行修正和线性化。电子板模块的输出部分将数字信号转为模拟量输出,并和HART手操器进行通讯。标准的3051型模拟量输出为4-20mA;低功耗变送器为电压输出(1-5V或0.8-3.2V)。 可选液晶表头插在电子板上,以压力、流量或液位工程单位或模拟量程百分比显示数字输出。 3.4数据存储 组态数据存储于变送器电子板的永久性EEPROM中,变送器掉电后,数据仍保存,故而上电后变送器能立即工作。 3.5数/模转换和信号传送 过程变量以数字式数据存储,可以进行精确的修正和工程单位的转换。信号经修正后的数据转换为模拟输出信号。HART手操器可以直接以数据信号方式存取传感器读数,不经过数/模转换以得到更高精度。 3.6通讯格式 3051型采用HART协议进行通讯。在模拟量输出上叠加高频信号可以进行远程通讯。罗斯蒙特采用该技术能在不影响回路完整性的情况下,实现同步通讯和输出。 3.7软件功能 HART协议使用户可以容易的使用3051型的组态、测试和具体设定的功能。 3.8组态 使用HART手操器可以方便的对3051型进行组态。组态有两部分组成。 3.8.1 设定变送器的工作参数,包括: a) 零点和量程设定点; b) 线性和平方根输出; c) 阻尼;

HART475手操器说明书(彩屏款)

目录 第一节简介 (2) 第二节基本使用 (2) 安装电池组 (2) 启动和关闭 (2) 启动通信器 (3) 关闭 (3) 基本性能和功能 (3) 键区的使用 (4) 第三节电气连接方式 (5) 建立HART回路连接 (5) 查看在线菜单 (7)

第一节简介 本仪表适合HART协议的智能变送器以及各类HART标准协议的流量仪表的通信操作,与HART275、 HART375、HART475兼容,可通信1151,3051,EJA,ABB及其他HART协议的进口仪表,完全兼容国产的各种智能压力变送器以及带有HART协议的智能流量仪表。 第二节基本使用 安装电池组 1.将现场通信器正面朝下放在平稳的表面上。 2.按住电池后盖开关,将其推向的一边打开后盖开关,将后盖揭开装进电池,当电池装好后 再将后盖开关推向的一边锁上开关。(注意在揭开后盖时从缝隙处轻轻揭开,以免损坏后盖)启动和关闭 该通信器使用5节5号干电池,使用前请确保: 1.该通信器没有损坏 2.电池组已安装好 3.所有螺丝没有松动 4.将通信器连接到回路,参见第三节:建立HART回路连接 启动通信器 按住开/关键,直到液晶屏点亮,表明装置已经工作。开/关键位置可参见图2-1。 在启动期间,通信器将自动轮询检测HART回路设备,如果连接正常将显示被连接设备工位号及进入主菜单,您可以进行以下选择: 关闭 按住“开关”键半秒钟以上,松开按键,关机完成。

基本性能和功能 键区的使用 开关键 该键( )用于现场通信器的启动或关闭。 箭头导航键 四个箭头导航键可便于您在菜单栏中移动,选择,进入或退出。按右箭头导航键( ) 可进入下一级菜单(同Enter 键),在操作界面为“确认”键功能或数据发送功能,对应屏幕显示右侧字符所表示的功能。按左箭头导航键( )可返回上一级菜单, 在操作 界面为“返回”或“取消”键功能,对应屏幕显示左侧字符所表示的功能。在输入界面时按下键为删除功能。 图2-1 通讯器示意图 HART 现场通讯接口 液晶显示屏 四个方向导航键 OK 键 开关键 字母数字键区 液晶背光

罗斯蒙特型智能压力变送器检修规程

罗斯蒙特型智能压力变 送器检修规程 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】

3051型智能变送器检修工艺规程批准: 审定: 审核: 初审: 编写:舒惠 2005/03/27

罗斯蒙特3051型智能压力变送器检修规程 1. 适用范围 本规程适用于3051智能型压力变送器的检修与检验,保证检修质量与工艺符合要求。 2. 引用标准 本规程引用以下标准: 罗斯蒙特3051型智能压力变送器使用说明书; 罗斯蒙特压力产品选型说明。 3. 概述 工作原理 3051压力(差压)变送器内有一隔离膜片,压力(差压)信号的变化经变送器内含的一种灌充液(硅油与惰性液)通过隔离膜片转换为电容的变化传送至压力传感膜头,压力传感膜头将输入的电容信号直接转换成可供电子板模块处理的数字信号,再经电子线路处理转化为二线制4-模拟量输出。 3.2传感膜头 3051系列变送器传感膜头与过程介质和外部环境保持机械、电气及热隔离,可释放传感器杯体上的机械应力,提高静压性能。3051型传感器膜头还可进行温度测量,用于进行温度补偿。传感膜头内的线路板能将输入的电容与温度信号转换成可供电子板模块进一步处理的数字化信号。 3.3电子线路板 电子板采用专用集成电路(ASIC),该板接受来自传感膜头的数字输入信号及其修正系数,对信号进行修正与线性化。电子板模块的输出部分将数字信号转为模拟

量输出,并与HART手操器进行通讯。标准的3051型模拟量输出为4-20mA;低功耗变送器为电压输出(1-5V或-)。 可选液晶表头插在电子板上,以压力、流量或液位工程单位或模拟量程百分比显示数字输出。 3.4数据存储 组态数据存储于变送器电子板的永久性EEPROM中,变送器掉电后,数据仍保存,故而上电后变送器能立即工作。 3.5数/模转换与信号传送 过程变量以数字式数据存储,可以进行精确的修正和工程单位的转换。信号经修正后的数据转换为模拟输出信号。HART手操器可以直接以数据信号方式存取传感器读数,不经过数/模转换以得到更高精度。 3.6通讯格式 3051型采用HART协议进行通讯。在模拟量输出上叠加高频信号可以进行远程通讯。罗斯蒙特采用该技术能在不影响回路完整性的情况下,实现同步通讯和输出。3.7软件功能 HART协议使用户可以容易的使用3051型的组态、测试与具体设定的功能。 3.8组态 使用HART手操器可以方便的对3051型进行组态。组态有两部分组成。 设定变送器的工作参数,包括: a) 零点与量程设定点; b) 线性与平方根输出; c) 阻尼;

ROSEMOUNT FF温度变送器故障检修步骤

ROSEMOUNT FF温度变送器故障检修步骤 1.接到维护订单,先联系内操,确认故障现象,是否可检修。是机组仪表更应谨慎,附近温度表有必要联系DCS强制或外操MO。 2.到外站填好作业票,并登记。 3.外站工作台电脑查看此温度的面板及历史曲线,大概有所了解。 4.到现场查看表头,如果表头进水,接线松,可马上处理,否则可按热电阻,热电偶不同传感器,作相应处理。 5.处理时候,先区分热电阻,热电偶。一般看接线方式,如有怀疑,一般热电偶肯定是两线制,要么是四根线(双支),常温电阻接近0欧姆。热电阻一般是三线制,四线制,两线制很少。以PT100为例,常温26摄氏度在110欧姆左右。量传感器时,把线从变送器上脱开。然后按下面表格处理。热电阻 页脚内容1

热电阻更换注意事项,备件的长度应该一样,如果分度号(PT100,PT1000,PT10,CU50,CU100等)改变,需要改组态。原来三线制PT100改四线制PT100,按四线制接法,再改组态。或者按三线制接法,把任意一根红色线头包好。原来是四线制的,换三线制需改组态为三线制。 热电偶 页脚内容2

页脚内容3

那么如何区分热电偶正负极,以应用最广泛的K型热电偶(镍铬-镍硅)为列。1.看颜色,绿色为正极,灰色为负极。其补偿导线红色为正,另一根材质不同,颜色也不同。2.用手弯一下,正极相对硬些。 3.用磁铁吸一下,磁力大的为负极。 4.用万用表测量MV,显示正的,表棒为正的测量端为正(这个需要在热端温度升高后测量,如果冷,热端都是常温,无法测量) 6.传感器检查正常,变送器也没有故障显示,只是怀疑温度偏低或者偏大,那么需要手操器475检查变送器组态,是不是按照传感器型号设置。 7. 现场变送器表头显示正常,DCS显示红框,温度保持某个值。表现为通讯故障。(1)检查变送器接线及接线箱内接线是否松。因为接线松,会导致电压压降过大,影响通讯。(一个网段上有一个表进水,可能会影响到其他表通讯)。(2)断电处理,让变送器重新启动,如故障依旧,可能设备描述(DD)文件丢失或受损,或者文件版本过低,需要升级。联系TS重新下装。(3)可改变SINGMENT上插口地址(一般都有备用),然后联系TS重新寻址。如故障依旧,应该是变送器通讯模块有问题。更换卡板。 8. 变送器黑屏,不亮,电压无压降,更换卡板。联系TS重新下装 9.工完料净场地清,关闭作业票。 页脚内容4

罗斯蒙特变送器说明

https://www.wendangku.net/doc/793470106.html, 上海诚毅工贸有限公司 HART ?罗斯蒙特3051智能型? 2004 罗斯蒙特公司(Rosemount Inc.)版权所有。所有标识为罗斯蒙特专有。Rosemount 和Rosemount 的标识均为罗斯蒙特公司的注册商标。 步骤 1: 安装变送器步骤 2: 外壳旋转步骤 3: 设置跳线和开关步骤 4: 接线通电步骤 5: 参数设置步骤 6: 量程调整产品认证 开始 结束 压力变送器

Emerson Process Management Rosemount Inc. 8200 Market Boulevard Chanhassen, MN USA 55317 T (US) (800) 999-9307 T (Intnl) (952) 906-8888 F (952) 949-7001 Emerson Process Management 上海感辉机电仪表有限公司 Asia Pacific Private Limited 中华人民共和国 上海浦东 电话 (86) (20) 50420548 传真 (86) (20) 50420405 重要事项 本安装手册提供了Rosemount?公司3051系列变送器安装的基本指导方针。不提供组态、诊断、维护、检修、排除故障、防爆防燃以及本质安全(I.S.)等的安装指导。 更多的操作指导请查阅3051产品参考手册(文件编号00809-0100-4001),也可访问我们的网站https://www.wendangku.net/doc/793470106.html,查阅手册的电子版本。 警告 爆炸可能会导致死亡或重伤: 变送器在爆炸性环境下的安装必须符合地方、国家和国际的相关标准、规范以及准则。请查阅3051产品参考手册的防爆章节(Approvals section)所列与安全安装相关的限定条款。 ?当在爆炸性气体环境下连接HART手操器之前,应确保回路中仪表的安装符合本质安全或非易燃现场接线的准则。 ?通电时,不得在爆炸性/易燃性环境下拆卸变送器表盖。 过程泄漏可能会导致伤害或死亡: ?为了避免过程泄漏,只能使用为法兰接头专门设计的O形环。 触电会导致死亡或重伤: ?应避免与引线或接线端子相接触。引线上可能存在的高压会引起触电。

HART475手操器中文说明书

HART475 现场通讯器用户手册江苏省苏科仪表有限公司

目录 第一章简介 (2) 第二章基本使用 (3) 现场通讯器的基本性能和功能 (3) 开机注意事项 (4) 键区的使用和说明 (5) 第三章在线操作菜单 (6) 检测菜单 (6) 3.1.1轮询检测 (6) 3.1.2按轮询号检测 (7) 3.1.3选择设备类型 (7) 压力变送器主菜单 (8) 3.2.1过程变量 (8) 3.2.2组态与测试 (9) 3.2.3特征化 (12) 3.2.4校准 (19) 21显示模式………………………………………………………3.2.5. 3.2.6通用格式化 (22) 电磁流量计主菜单 (23) 涡街流量计主菜单 (23) 靶式流量计/浮筒液位计主菜单 (23) 金转流量计主菜单 (23) 通用主菜单 (23) 第四章故障排除 (24) 故障介绍和排除方法 (24) 提示界面 (25) 附一 (27) 附二 (28) 附三 (34) 第一章简介 感谢您使用HART现场通讯器,本通讯器适合HART 协议智能变送器的通讯操作,与HART275、HART375、HART475兼容,具有极好的兼容性,可通讯1151,3051,EJA,ABB及流量方面的HART协议的进口仪表。完全兼容 国产的各种智能变送器。

该手册介绍了现场通讯器基本的使用、连接和操作方面的内容以及故障的排除和在使用过程中应该注意的事项。 在使用HART现场通讯器之前,请阅读该该操作手册, 为了更好发挥该产品的最佳性能,在使用或维修本产品之前,请深入掌握相应的内容。 如若设备需要维修,请联系我们公司。我们将竭尽所能为您服务。 该设备配备:手操器一台 电池一块 包一个 充电器一部 通讯线缆一条 操作手册一本 一支欧姆电阻 250 第二章基本使用 现场通讯器的基本性能和功能 通讯电缆 电池显示 显示区 确认键四个导航键 开/关键键PV

罗斯蒙特 3144P 智能温度变送器

智能温度变送器 1前言 目前选用的罗斯蒙特温度变送器主要是3144P型和848T型变送器,FF总线仪表。 2 特点 采用 HART 协议的罗斯蒙特 3144P 温度变送器具有卓越的测量精度、稳定性和可靠性,使其成为控制/安全应用中的行业领先温度变送器。罗斯蒙特 3144P 具有支持单传感器输入和双传感器输入的双重能力。双传感器输入能力使变送器能够同时从两个独立的传感器接收输入信号。双传感器组态能够用于测量温差、温度平均或用于冗余温度测量。 ?用于控制/安全领域的最佳温度变送器 ?一个变送器同时具有支持单传感器和双传感器的能力 ?增强的抗 EMI 和滤波能力在过程测量中确保了卓越的稳定性 ?通过 IEC61508 安全仪表系统(SIS)的第三方计量认证 ?行业领先的 5 年稳定性,降低维护成本 ?热备份? 和传感器漂移警告特性可提高测量的长期可靠性 ?变送器与传感器匹配消除了传感器的互换性误差,将测量精度提高 75% ?即使在苛刻环境下,双室外壳也可确保最高的可靠性 ?一体化 LCD 表头的宽大显示屏,方便读数 3 技术说明 3.1 仪表整体防爆及防护等级:防爆等级:dIIBT4 、dIIBT5 ;防护等级:IP54。 3.2 仪表输出: 模拟量输出::4-20mA HART通讯协议; 总线输出:FF通讯协议; 3.3 技术规格 4 3144P温度变送器的组成 4.1 温度变送器双室外壳 双室外壳由密封的完备电子元件隔室和单独的端子隔室组成。将变送器敏感电子元件与端子隔室所在的长期苛刻过程环境和工厂环境进行保护性隔离,即使是在严重腐蚀、潮湿以

及射频干扰环境中,也可增强变送器可靠性。 变送器内部结构 ? ?

罗斯蒙特475---HART手操器中文说明

HART手操器中文说明HART手操器开机后显示:1、offline (离线),2、online(上线),3,frequency device (设备频率),4、utility(效用)。我们一般选2,online(上线)后进入左边菜单,本说明介绍了几乎其所有子菜单功能。 Process variables(变量作用) 、TEST DEVICE(设备测试)1、LRV(零点) 、LOOP TEST(回路测试)1、2、URV(满度) 1、(键区输入) 3、UNIT(单位) (重调范围4、LSL(量程低限) APPLY 5、USL(量程上限) (应用值) 1、D/A trim (输出电流调整) 、 (校准)Analog output 1、proceed (继续) (使用服务) (2、 2、scaled D/A trim (“点”输出电流调整) 1、Zero trim (零点测试) 、sensor trim2、Lower sensor trim (零点调整) (传感器调整3、Upper sensor trim (满度调整) 1、Device setup4、Snsr trim cal typ (传感器类型:差压、绝压、压力) (设备设置)5、sensor trim poin (“点”传感器调整) 4、Recall fact trim(传感器真实记录) 2、PV 、TAG(标签) (压力测量值)、UNIT(单位)1、keypad input (键区输入) (备注:比如我们校验一个量程为0-350kpa的差压变送器,其步骤如下: 3、、RANGE V(1)连接好变送器校验所需仪器。(如:DRUCK,250Ω电阻,HART等) 3、AO (基础设置) (范围值)2、APPLY UALES (应用值)(2)、HART选择online 看LRV(零点)是否为0 kpa,URV(满度)是否为 (输出电流)1、Date (修改日期) 350 kpa若不是进行修改。 、2、DESCRIPTOR (解说符)(3)、校验零点:变送器正负压侧都对大气,HART选择online后 4、LRV (设备信息) 3、MESSAGE (通讯)1、Device setup2、Diag/service (零点)4、WRITE PROTECT (写入保护)3、Calibration 3、sensor trim 2、Lower sensor trim 5、XFER FNCTN LINEAR (线性转移)(输入0 kpa OK 即可)即:1-2-3-3-2 5、URV 、Pessur(1、压力温度,2、传感器设定,3、传感器真实记录4、单位)(4)满度校验:从变送器正压侧打压到350 kpa 稳定,同上1-2-3-3-3 (满度)1、Sensor 输入350 kpa即可 (传感器、Temperature sensor (温度) (5)输出电流调整:零点,HART 1-2-3-2-1 到D/A trim 后读取Druc上的电流(详细设置) 2、signal condiation (信号情况:单位、阻尼) 值输入HART上4mA校验点。满度,打压到350kpa输入到20mA 校验点即可。 4、3、Oupt condition (1、调整输出,2电流3、防爆类型,4、仪表型号)我们一般校验只需前四步就可以了。变送器校完需按SA VE 进行存储才行) 、DEVICR Information (设备通讯) 5、Review (查看变送器型号如:1151、DP差压,单位,上下限,量程) 由于本人水平有限,很多功能属于直译。错误难免请多多指正

美国罗斯蒙特传感器型号

美国罗斯蒙特Rosemount 3051,1151压力/差压变送器,产品有3051C,3051S系列,1151智能压力变送器,2088绝压/表压智能压力变送器,3095MV多变量质量流量变送器,4600石油与天然气压力变送器,4500卫生型压力变送器,1810嵌入式安装压力变送器。 性能优异:精度0.075%量程比100:1 差压:校验量程从0.5inH2O至2000psi 表压:校验量程从2.5inH2O至2000psi 绝对压力:校验量程从0.167psia至4000psia 过程隔离膜片:不锈钢,哈氏合金CR,蒙乃尔R,钽(仅限CD,CG)及镀金蒙乃尔 设计小巧、坚固而质轻,易于安装 3051S压力变送器系列 1.工业标准产品,提供无以匹敌的性能与可靠性; 2.同类产品性能最优,精度高达0.025%; 3.规模可变平台,具有HART、基金会现场总线,过程诊断与安全认证证书; 4.共面法兰设计把阀组,密封件(膜盒)与一次元件一体化成为单个组合件. 3051C型差压、表压与绝压变送器 1.性能优异:精度0.4% 2.总体性能高达0.125%,五年稳定性 3.共平面平台允许将阀组、一次元件和远传装置一体化 4.校验量程从0.1inH2O至4000psia(25Pa到27.6mPa) 5.过程隔离膜片:316L不锈钢,哈氏合金C,蒙乃尔,钽(仅限CD,CG)及镀金蒙及尔,镀金不锈钢 6.设计小巧、坚固而质轻,易于安装 7.复合量程(仅限CD、CG),可测量负压 3051T型表压与绝压变送器 1.性能优异:精度0.04% 2.绝压:校验量程从0.3至10,000psia 3.不锈钢与哈氏合金C过程隔离膜片 4.灌充液:硅油与惰性液 5.可选DIN和与压力反应罐相配的过程相连 3051L型液位变送器 1.液位测量精度达0.075% 2.校验量程从0.25inH2O垤8310inH2O 3.平膜片式,2-,4-,与英寸伸出式膜片 4.多种灌充液可选,可满足不同应用场合要求 5.小巧而质轻,易于安装与维护 6.接液件材料:316L不锈钢,哈氏合金和钽 1151DP、GP和AP型差压、表压和绝压变送器 1.性能优越:精度0.075%,量程比50:1

浅谈HART475手操器在现场的使用

浅谈HART475手操器在现场的使用 随着工业自动化的进步,现场仪表传输信号也从气动信号逐渐演变为电压信号、标准电流信号,至今数字通讯仍不断完善。在石油化工企业自动化仪表的使用中,更多时候需要进行仪表本身的参数设置,于是HART475这种简单便携易于操作的手操器完美解决了现场数据收集和控制功能。本文通过现场实际应用经验,阐述HART475手操器在现场仪表的使用。 标签:HART;HART475;手操器;通讯;智能;仪表 由于电压信号不稳定,在远距离传输时容易受线路中电感、电容、负载等的影响。而电流信号受回路干扰因素影响较小,能保持稳定地信号传输。因此4~20mA标准电流信号就作为现场仪表的标准传输信号使用。这种使用仅能得到与过程变量成正比的电流信号,在过程自动化设备之间信息通信受到了极大的限制。近年来,智能仪表的使用,使得HART通信协议使用越来越广泛。本文主要针对现场仪表使用HART475手操器通讯等功能实现进行分析。 乌鲁木齐石化公司化肥厂,近年来使用HART通信协议的仪表有Rosemount 罗斯蒙特,YOKOGAWA横河,Siemens 西门子,Yamatake山武,Honeywell 霍尼韦尔,Fisher费希尔等。作者在现场仪表维护中针对使用过程出现的问题分析总结。 一、HART通信协议基本知识简介 HART(Highway Addressable Remote Transducer),可寻址远程传感器高速通道的开放通信协议,是美国ROSEMOUNT公司于1985年推出的一种用于现场智能仪表和控制室设备之间的通信协议。经过20多年的发展,HART技术在国外已经十分成熟,并已成为全球智能仪表的工业标准。 在HART協议通信中主要的变量和控制信息由4~20mA传送,在需要的情况下,另外的测量、过程参数、设备组态、校准、诊断信息通过HART协议访问。 二、HART475手操器的特点及连接方式 HART475现场通讯器支持超过100 个供应商的1,100 多种HART 和Ff 现场总线设备。触摸显示屏。适合现场单手操作。 HART475手操器的特点:①具有较强的通用性,凡是具备HART协议的智能仪表均可用此手操器进行通讯。②安全:符合有本安需求的现场操作器。③便于携带。④易于升级。 HART475手操器的使用,大多是读取、修改智能仪表在线设备信息,或是

罗斯蒙特 848系列 无线温度变送器快速安装指南

快速安装指南 00825-0106-4848, CA版 2013年4月罗斯蒙特 848T 无线温度变送器

2013年4月 2 快速安装指南 注意 本安装指南提供罗斯蒙特 848T 的基本安装指导。本指南不提供详细配置、诊断、维护、检修、故障处理或安装的说明。更多说明请参阅罗斯蒙特 848T 参考手册(文档号00809-0100-4848)。手册和此快速安装指南(QIG )还可通过电子方式从https://www.wendangku.net/doc/793470106.html, 获得。 警告 爆炸可能会导致死亡或严重伤害: 在易爆环境中安装本变送器时,请务必遵守适用的地区、国家和国际标准、规范及规程。请核对产品证书一节中是否有与安全安装相关的任何限制。 在易爆环境中连接现场通讯器时,应确保按照本质安全或非易燃现场接线惯例安装仪表。触电可能会导致死亡或严重伤害。 应避免接触引线或接线端子。引线上可能存在的高压会导致触电。本设备符合 FCC 规范的第 15 部分。设备操作应符合下列条件:本设备不会导致有害干扰。本设备必须接受任何接收到的干扰,包括可能会导致非预定操作的干扰。安装此设备时,必须保证天线与人之间至少有 20 厘米的间距。 电源模块可在危险场所中更换。电源模块的表面电阻率大于一千兆欧姆,必须正确安装在无线设备外壳中。在往返于安装点的运输过程中必须小心,以防止静电电荷积聚。 注意 无线产品装运注意事项: 本装置运送给您时并未安装电源模块。运送本装置前,请取下电源模块。 每个电源模块包含两节 “C ” 号一次锂电池。一次性锂电池在运输中受美国交通部的监管,同时还受 IATA (国际航空运输协会)、ICAO (国际民用航空组织) 以及 ARD (欧洲陆地运输危险品协议) 的约束。托运人有责任确保符合这些机构的规定或任何其他当地要求。装运前请查询当前法规及要求。 目录 无线设备安装注意事项 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .第3页第 1 步:物理安装 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .第5页第 2 步:验证操作 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .第9页参考信息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 第11页产品认证 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 第13页

相关文档
相关文档 最新文档