矿井无计划停电停风应急预案

一、总则

(一)编制目的

加强对煤矿无计划停电停风事故的有效控制,规范应急管理和应急响应程序,明确有关人员职责,建立健全指挥统一、协调有力、决策科学、资源共享、反应迅速的应急机制,确保我矿生产环节中发生停电事故时,迅速、高效、有序地组织处理,最大限度地减少事故损失,特指定本预案。

(二)工作原则

1、统一指挥,分组负责

煤矿总指挥部统一指挥,协调煤矿停电事故应急处置工作,各有关人员按照各自职责,分工负责,紧密配合。

2、班队为主,反应迅速

各生产环节反应迅速,事故应急工作实行法人、矿长负责制,各方面工作由矿长全权指挥,相关人员参与,做到反应迅速。

二、应急预案的适用范围

该应急预案适用本矿全矿性无计划停风、区域性无计划停风等对安全生产造成严重威胁的无计划停电过程的应急处理,但对于有计划性停风也可以参照本预案在事前制定停电组织、安全措施,落实停电期间各分管部门人员的责任,做到有备无患。

三、事故可能发生的地点和可能造成的后果

由于煤矿通风系统的特殊性,无计划停风事故可发生的地点较其造成的后果也因停电范围的大小及停电时间的长短而有不同程多,

度的差异,煤矿由停电引起停风事故的停电地点可能发生在高压端(供电站停电、高压输电线路故障等)、煤矿地面变电所、井下配电点、设备及开关安设地点、低压供电线路等地点。停电后可能造成全矿性停风而停产,以至于造成井下瓦斯积聚,引起瓦斯煤尘爆炸事故。

四、事故应急救援的组织机构及其组成单位、组成人员职责分工(一)金河煤矿成立应急组织和机构,其组织机构如下:

总指挥:李开艳

副总指挥:韩英

成员:文启军、赵林军、张定兴、胡云飞、王燕、陈金贵、杨光飞、蒋泽光、李海军、文孟高、张加友、杨成元、赵有利

调度:张永平、温娜、周丽芬、李迪迪

机电:陈金贵、文孟高、袁磊、当班值班电工

通防:胡云飞、杨光飞、蒋泽光

各队长:李海军、文孟高、张加友、杨成元、赵有利

当班瓦检员、安全员、各采掘当班班长、矿山辅助救护队

(二)应急机构造成人员的职责

1、矿井发生无计划停风事故后,矿长、矿技术负责人必须赶到指挥中心(指挥中心设在煤矿调度室),组织处理。矿长是负责处理无计划停风事故的全权指挥者,在矿长未到前由技术负责人或值班矿长指挥,如果值班矿长对事故处理的全面指挥工作不能有效的领导,矿长

有权予以调换,并及时指派能胜任的人员负责指挥,并授以全部权力和职责。

、处理事故过程中,各有关人员职责2.

1)矿长:是处理灾害事故的全权指挥者。在煤矿技术负责人的协助下,根据停电范围及时间,制定停电事故处理计划;

2)矿技术负责人:是矿长处理停电事故的第一助手,在矿长领导下组织制定无计划停风事故处理计划;

3)各有关副矿长根据无计划停风事故处理计划,负责组织为处理事故所必须的任务待命,及时调集所必须的设备材料,并由指定的副总指挥根据停电性质,严格控制人员入井;

4)辅助救护队长:对矿山辅助救护队的行动具体负责,全面指挥、领导矿山辅助救护队;根据停电事故处理计划所规定的任务,完成对高浓度瓦斯积聚区的瓦斯排放等工作;

5)机电队长:根据矿长命令,组织所有电工全面负责停电后的备用电源启用及电源、电路故障处理工作;

6)各综合队、掘进队长:按照矿长或总指挥命令,负责组织本分管区域范围内的安全员、瓦检员及班组长配合停电事故的处理及协调各方面的工作;

7)当班安全员:巷道停风后,通知带班队长将工作面所有人员撤出;监督当班机电维护工将所有开关打到零位并闭锁。在分管领导的指挥下,组织各作业点成员员及班组长待命,并协调各方面的工作;8)当班瓦检员:检查完最后一遍瓦斯,将瓦斯浓度和停风影响地点

无计划停电事故现场处置方案

无计划停电事故现场处置方案 1事故风险分析 1.1事故类型 无计划停电事故 1.2事故风险分析 针对xx供电系统,其停电事故的原因主要来自以下几个方面: ①来自地面用户的威胁,由于地面用户,供电安全知识缺乏,其操作失误,造成越级跳闸。 ②在雨季,线路落雷会造成线路击穿短路跳闸,造成上级供电线路跳闸,危害极其重大。 ③开关柜内封闭不严,会造成小动物(鼠、猫等)进入开关柜内致使开关跳闸引起停电。 ④生产车间供电电缆线路长,因冲洗水、积水、物件挤压造成电缆漏地跳闸,是最常见的停电事故。 1.3事故可能发生的区域 停电事故一般发生于原煤配电室、高压配电室、装车站配电室等,多数事故为开关柜、电缆故障,部分事故为变压器故障。 1.4危险程度 ①线路供电中断会引起整个网络的停电,此种停电事故随着时间的延长其危害程度迅速增加,其后果相当严重,造成风机停止运行,仓内、仓下瓦斯积聚,xx发生停电事故,其后果相当严重,根据停电范围不同,会造成风机停止运行,仓内、仓下及皮带走廊瓦斯积聚;照明设备因无电而无法正常运转,致使工作人员无法快速撤离,会造成人员的伤亡情况。故xx总停电是最大的故障,危害程度最大,范围最广,涉及整个xx的安全,严禁全厂停电。 ②风机供电线路的跳闸停电,影响风机的正常运转,造成全厂停风。 ③生产车间配电室的供电故障,如供电电缆或移动站供电电缆,只影响主厂房,故障危害程度较大,影响生产,应尽力避免。 1.5事故易发季节 局部机电部分受天气影响较大外,其他设备受季节影响小。 2应急工作职责

无计划停电事故发生后,其事故发生班组和现场作业人员为应急救援的组织。 2.1应急小组 组长:班组负责人 副组长:各区域工长、安全员、瓦检员 组员:班组范围内其他人员 2.2应急小组职责 2.2.1 应急组织组长(副组长)职责: 察看事故性质、范围和发生原因等情况,并快速报告给调度室。在接到撤人的指令后,迅速召集全班组人员,清点好人数,组织撤离工作地点。 2.2.2 应急自救组织成员职责: 在班组长的带领下迅速、有序撤退;尽可能采取措施减少事故扩大,减小人员伤亡。 3应急处置 3.1 处置程序:发生事故后,班组负责人、班组长、安检员、瓦检员要立即组织事故可能危害区域作业人员按避灾路线撤退,到达安全区域后立即向调度室汇报。汇报事故时必须说明事故发生的时间、地点、性质、严重程度、受威胁的人员数及其所在区域等。调度室要按照事故应急处置办法逐级上报,总指挥根据事故情况决定启动相应事故专项应急预案。 3.2现场应急措施 3.2.1一般应急措施和应急原则 (1)事故影响较小时,由xx应急救援指挥部组织厂部人员进行处置。 (2)事故影响较大时,请求上级专业救援队伍和医疗机构援助。 (3)组织疏散事故现场周边区域的人员,并设置警戒。 (4)及时将伤员送往医疗机构治疗。 (5)协助上级救护队伍和医疗机构进行现场救援。 (6)保护事故现场,查找事故原因,制定防范措施。 3.2.2停电停风时的处置措施 (1)局部风机停风后,当班负责人、安全员负责员工有序撤离或安排站立原地情况并向调度室汇报。 (2)调度员在接到局部风机停电停风电话后,要立即通知值班领导以及有关单位值班人员。

矿井无计划停风停电应急预案2017

习水县庆华煤矿 无计划停电停风应急预案 编制日期:二零一七年二月二十日

会审意见

贯彻学习签字 贯彻人:贯彻时间:

目录 一、编制应急预案的目的 (5) 二、成立无计划停电停风应急救援小组 (5) 三、职责及分工 (6) 四、预案的启动程序 (7) 五、无计划停电停风处理预案 (9) 七、局部通风瓦斯排放规定 (11) 八、应急预案的学习与演练 (12) 九、避灾路线 (13)

庆华煤矿无计划停电停风应急预案 一、编制应急预案的目的 矿井因停电、设备故障等原因造成井上下无计划停电时,会造成工作面及其它地点瓦斯超限、积聚,严重影响矿井的安全生产和职工的人身安全,在矿井遇到无计划停电停风事故时避免发生混乱,造成人员伤亡和事故扩大。矿井发生无计划停电、停风事故时必须以最短的时间,最大限度降低危害影响程度,同时提高各级领导干部对矿井发生无计划停电停风事故时的应变和指挥能力,特制定矿井无计划停电停风处理应急预案。 矿井实现“双回路”供电,来自尚华变电站不同的母线段。在风井变电所安装两台S11-630/10/0.4kv变压器供主要供空气压缩机、通风机、瓦斯抽放泵、其它动力及照明。 主平硐工业广场变电所安装两台S11-630/10,10/0.4型变压器2台,供主平硐工业广场地面生产系统、取水泵、修理车间、坑木房、锅炉房、监控、其它动力及照明。 二、成立无计划停电停风应急救援小组 组长:卢天龙(矿长) 副组长:王传顺(总工程师)、赵年远(安全副矿长)、袁志中(机电副矿长)、车勇(生产副矿长)、陶长和(通防副总)、陈月高(地测副总)。 组员:袁远应(副矿长)胡宗辉(机修班长)、冯小兵(救护

矿井突然停电停风应急预案

拖皮沟煤业有限公司停电停风 应急预案 1、矿井突然停电停风的预防: 1、由井上调度通讯站人员负责在井下含瓦斯区域及通风距离超过500m的所有掘进头的局部通风机附近分别安装一部直通调度室的专用电话,以便突然停风时能随时同调度室保持联系。 2、矿机电科负责对矿工业广场内供电线路及主要通风机装置的完好情况按规定定期进行全面检查,对发现的问题要及时汇报、整改和落实。同时平地与井下所有变电所值班人员必须坚持现场交接班,保证矿井主扇供电稳定可靠,确 保矿井主扇正常运行。 二、停电停风应急措施 1、因突然停电造成主扇停止正常运行时,主扇司机应立即电话通知矿调度室和机电科、通风科,并立即打开风井防爆门,充分采用自然风压通风。调度室负责通知值班矿领导及有关部门。 2、接到主要通风机停止运转通知后,调度室必须立即电话通知井下受停风影响的各地点工作人员停止工作、切断电源,人员迅速撤到进风巷道中有电话的地点。 3、井下各采掘工作面安检员必须时刻注意工作面风量、瓦斯变化情况,发现风量减小(或停风)、瓦斯超限等异常情

况或接到调度室撤离通知,安检员通知班组长立即停止工作、及时组织人员沿各地点避灾路线撤至附近的进风巷中有风 流的地点。 4、人员撤到进风巷道后,由班组长负责清点人数,安检员负责就近打电话向调度室汇报人员撤出等情况。 5、由值班矿长迅速作出全矿井是否停止生产、工作人员是否全部撤出的决定,并电话通知井下人员。 三、恢复正常通风、供电 1、回风井主要通风机操作人员,接到正常通风命令后, 应尽快操作设备,恢复正常通风。主要通风机恢复正常运转时,风机司机必须及时关闭风井防爆门,减少外部漏风。 2、为尽快恢复供电,停电期间变电所看管人员、各地点安检员、掘进电工在井下工作地点附近的进风巷中电话附近待命。恢复正常通风后,尽快到各负责地点按本措施要求供电。 3、中央变电所:恢复正常通风后,安检员与中央变电所 看管人员配合检查中央变电所附近20米范围内风流中的瓦 斯浓度,若不超过0.5%,即可由平地向中央变电所供电。 4、采区变电所:安检员检查变电所及附近20米范围内风流中的瓦斯浓度,若不超过0.5%,由安检员通知变电所看管人员向中央变电所要电。 5、采煤面供电:由安检员检查工作面及回风流中瓦斯浓

局部通风机无计划停电停风安全技术措施详细版

文件编号:GD/FS-4413 (解决方案范本系列) 局部通风机无计划停电停风安全技术措施详细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

局部通风机无计划停电停风安全技 术措施详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 因矿方计划在20xx年8月13日上午9点至11:30停电2.5小时,将影响2煤西翼辅运大巷局部通风机运行,为保证施工安全,我单位作出以下停风期间的安全技术措施: 1、局部通风机必须坚持“三专两闭锁”管理。局部通风机必须实行专用变压器、专用开关和专用电缆;必须实行风电、瓦斯电闭锁。 2、局部通风机必须由专职电工管理,任何人不得代替和随意开停风机。 3、当有计划停止通风机运转时,必须在局扇停止运转30min之前,先撤出被停风区域内受影响的所

有作业人员,切断该巷道内的动力电源和非本质安全型电源后,方可停止局部通风机运转。 4、当局部通风机停止运转后,必须及时在巷道入口处设置栅栏,撤出人员,并派专人看守,任何人不得擅自进入停风区。看守人员应待在全风压风流巷道中。 5、恢复通风前,应检查掘进巷道和局部通风及其开关附近10m范围内的瓦斯浓度,符合《煤矿安全规程》规定后方可由指定人员启动局部通风机送风。恢复通风后,掘进巷道内的电器设备必须经指定电工检查证实符合规定后,方可由指定电工恢复送电。 6、必须坚持停风前先停电的原则,停风后必须排除巷道内所有积存的瓦斯、二氧化碳和其他有害气体,现场检查确认无误后方可人工恢复送电。

车间停电应急预案

1、目的:为进一步保证生产产品质量和提高管理水平,生产车间在突发停电停气的情况下,确保产品质量、消除安全隐患,特制定本预案。 2、应急操作方案: 2.1混料、分级工序: 2.1.1停电时带班在本组协调维持好本组秩序。 2.1.2操作工停止手中的一切工作把设备电源关掉。 2.1.3员工在自己的岗位上听从带班的安排,不得离开本岗位、大声喧哗或尖叫。 2.1.5把现场所有基粉、混料粉、原料粉收放、归位。 2.1.6如带班通知下班,将自己工作区域的卫生清洁干净、物料整理好,做好防护、标识,收拾完毕后,有序离开车间。 2.1.7带班最后下班,下班前必须对所负责区域进行检查,确认无问题后方可下班。 2.2压气工序: 2.2.1停电时带班在本组协调维持好本组秩序。 2.2.2员工停止手中的一切工作把设备电源关掉。 2.2.3把压缩机末级排气阀门关闭,排空阀打开,将留在压缩机内的气体放出,把中压罐出气阀门关闭。 2.2.4员工在自己的岗位上听从带班的安排,不得离开本岗位、大声喧哗或尖叫。

2.2.5如带班通知下班,将自己工作区域的卫生清洁干净、工具整理好,做好防护、标识,收拾完毕后,有序离开车间。 2.2.6带班最后下班,下班前必须对所负责区域进行检查,确认无问题后方可下班。 2.3收料工序: 2.3.1停电时带班在本组协调维持好本组秩序。 2.3.2员工停止手中的一切工作把设备电源关掉。 2.3.3员工在自己的岗位上听从带班的安排,不得离开本岗位、大声喧哗或尖叫。 2.3.4把现场所有包装材料、产品收放、归位。 2.3.5如带班通知下班,将自己工作区域的卫生清洁干净、物料整理好,做好防护、标识,收拾完毕后有序入库。 2.3.6带班最后下班,下班前必须对所负责区域进行检查,确认无问题后方可下班。 2.4熔铝工序: 2.4.1把设备电源关掉同时关闭天然气阀门,操作工迅速把喷粉炉前端喷粉口用塞子塞住以防铝液流入雾化适中。 2.4.2若停电超过1小时,把喷粉炉手动退出,用千斤顶把喷粉炉前头顶起,防止前头铝液凝固。 2.4.3员工在自己的岗位上听从带班的安排,不得离开本岗位、大声喧哗或尖叫。 2.4.4把现场所有工具、原材料收放、归位。 2.4.5如带班通知下班,将自己工作区域的卫生清洁干净、物料整理好,做

主扇停电停风应急预案

主扇停电停风应急预案 一、目的 为保证我矿主扇发生停电停风后能采取正确的措施,确保矿井的安全生产,根据《煤矿安全规程》及公司“一通三防”管理规定的有关要求,特制定本应急预案。 二、适用范围 凡是事先未经批准,随意停止主扇供电或由于高低压供电系统突然停电、主扇本身电器事故以及机械故障而引起的停电停风,不论时间长短都属于停电停风,按本预案进行处理。 三、主扇停电停风汇报程序及职责 1、总工程师直接指挥主扇停电停风后的撤人、断电,恢复通风送电工作。 2、各分管副总在主扇发生停电停风后负责各自业务范围内的工作,配合总工程师的指挥。 3、各业务副总在总工程师的指挥下负责各自范围内的技术工作。 4、安全、通风、机电、生产地质技术科科长负责全面落实各自业务范围内的具体工作。 5、应急指挥中心负责全面统一协调、落实领导安排的各项工作的进展情况,并有详细记录。 6、调度室主任负责全面掌握调度的各种台帐记录情况,并落实各级领导部门安排工作的执行情况。 四、主扇停电停风后的应急处理 1、主扇发生停电停风后,主扇司机应查明原因并及时向应急指挥中心汇报。 2、应急指挥中心接到汇报后,立即向公司值班领导和总工程师汇报,并通知各分管副总及副总和生产地质技术科科长到应急指挥中心指挥。上述领导必须在10分钟内到达应急指挥中心。 3、总工程师根据主扇停电停风的原因及主扇停风后各采掘面瓦斯涌出情况及停风时间决定井下停电、撤人范围,通风调度负责落实停电、撤人的情况并向应急指挥中心汇报。 4、井下生产队组的值班人员接到总调度的命令后,及时通知作业现场人员,由作业现场的跟班人员、瓦检员、安监员组织作业人员撤离至采区进风巷道中有电话的地方待命,并切断作业地点所有动力、风机的电源。瓦检员负责安排专人在巷道口设置栅栏,跟班人员、安监员负责现场监督并落实人员撤离情况,并及时向总调度汇报。运输司机切断蓄电池电源,施闸制动,配电室听从调度命令切断各地点电源。 5、井下各队零散作业人员由各队组的值班队干负责通知临近作业人员通知附近人员撤离;未能通知的零散作业人员,感觉无风时,就近撤到采区轨道巷,电话

无计划停电停风计划安全技术措施

贵州吉龙投资有限公司盘州市柏果镇麦子沟煤矿 矿井无计划停电停风 安全技术措施 编制: 总工程师: 矿长: 二0一八年四月 会审记录 参加部门签字日期参加部门签字日期矿?长机电矿长 总工程师通风科 生产矿长安全管理科 安全矿长生产技术科

会审意见: ?年月日 贯彻学习记录 名称矿井有计划停电停风安全技术措施 贯彻人贯彻地点贯彻时间 被贯彻人签字 签字工种签字工种签字工种

井无停电停风 一旦由于某种预想不到的原因或一旦停电,造成主扇无停风时,为预防无计划停电停风时造成瓦斯发生,制定本,井下各队及机电、、安监站等有关职能部门要迅速组织人员,严格按照中规定的有关事项执行,具体如下: 一、 1、主要机停电停风后,主要机司机应立即向矿调度汇报,同时打开井口防爆门,充分利用自然风压进行。 2、矿调度员接到主要机停运汇报后,立即安排机电部门查明原因,如内部原因,应尽快查清大概停电时间,并处理好故障,积极进行复电;如外部原因,则调度值班人员应与前级电力部门联系配合复电。停电时间超过十分钟的,通知下列人员到达调度室,成立停电停风指挥领导小组: 组长:谢云田 成员:欧阳文良曾寿文龙术良牛双鑫聂再湘 张朝恩朱金潘文史兴顺 在组长的统一指挥下按照本的要求,履行各职责范围内的调度指挥工作。

3、井下瓦检员应把工作面所有人员撤到全风压进风巷道中,并 在掘进工作面巷口、采煤工作面进、回巷口打栅栏、挂警标,禁止 人员入内,并向调度汇报情况。 5、如井下主要巷道中呈无风状态或微风时,由值班矿领导决定 全矿工作人员全部撤出地面。 6、队组人员在撤出工作面时,长应清点人员,同时向调度汇报 情况。 7、若主扇长时间停电停风,启动主扇和局扇时,严格按照瓦斯 排放执行。 二、恢复送电程序 1、来电后,主扇司机先关闭防爆门,再启动主扇,并通知调 度。 2、若主扇长时间停电停风时,主扇启动前应首先打开防爆门, 采用风流短路的方法进行排放,保证主扇出风口瓦斯平稳不超过1%时,再逐渐将短路风流的风门关闭。 3、主扇启动20分钟后,待出风口瓦斯浓度降到1%以下时,由瓦检员、井下变电工一道进入井下变电所检查瓦斯情况,及时向调 度室,经瓦检员检查井下变电所CH4浓度低于%且风流稳定正常,机电部门方可向井下变电所送电。 4、采煤工作面经瓦检员检查CH4低于1%,CO2低于%且风流稳定正常,方可由指定人员依次由外向里逐台送电,正常工作。如 CH4超限或风量低于平常风量时,应检查系统,如果是风门打开, 应关闭;如挡风墙损坏,应修复,待系统正常后,且CH4浓度降至1%以下时,方可送电工作。

无计划停电停风事故应急预案

山西临县华烨煤业有限公司 无计划停电停风事故应急预案 预案编号:LL-LX-HYMY-2013-26 版本:A/2 编制单位:山西临县华烨煤业有限公司 颁布日期:2013年1月 2013年1月发布2013年1月实施

目录 1事故类型和危险程度分析 (1) 1.2事故类型 (1) 1.3事故发生的部位 (1) 1.4事故原因 (1) 1.5危险程度分析 (1) 2应急处置基本原则 (1) 3组织机构及职责 (1) 3.1应急组织体系 (1) 3.2指挥机构及职责 (1) 3.3应急成员单位职责 (2) 3.4现场抢救指挥部 (3) 4预防与预警 (3) 4.1危险源监控 (3) 4.2预警行动 (3) 5信息报告程序 (4) 6应急处置 (4) 6.1响应级别确定 (4) 6.2响应程序 (4) 6.3处置措施 (6) 7应急物资与装备保障 (6) 8其它 (6)

山西临县华烨煤业有限公司 无计划停电停风事故应急预案 1.事故类型和危险程度分析 1.1事故类型 停电停风。 1.2事故发生的部位 矿井供电的供电线路。矿井风井线路故障或开关设备故障。入井供电线路故障或中央变电所设备故障。 1.3事故原因 分为人为操作失误、人为破坏、设备缺陷和自然事故等因素。 1.4危险程度分析 煤矿五大自然灾害中突然停电事故如不及时、正确地处理,往往会酿成重大事故。 由于全矿井突然停电会使主要通风机停转,煤矿井下无风造成瓦斯积聚,一旦遇到任何火花,可能引起瓦斯爆炸;排水设备长时间不能运转可能造成淹井事故;有封闭火区的地点,全矿停电后,可能出现CO和瓦斯涌出,造成中毒或窒息事故;停电会使抽放瓦斯的设备停止运转,引起工作面瓦斯积聚、超限,在一定条件下会引发瓦斯、煤尘爆炸事故。 2.应急处置基本原则 2.1坚持受困人员和应急救援人员的安全优先; 2.2防止和控制事故扩大优先; 2.3保护环境优先。 3.组织机构及职责 3.1应急组织体系 在矿应急救援组织体系的基础上,进一步完善无计划停电停风应急救援体系。 3.2指挥机构及职责 3.2.1矿成立无计划停电停风事故应急救援总指挥部,指挥部设在矿调度中心,负责组织实施停电事故应急救援工作。

局部风机停电停风应急预案

局部通风机停电停风应急救援预案及措施 一、主要通风机停止运转应急预案 一、事故类型和危险程度分析 一旦因供电系统故障或其它原因导致矿井局部通风机停止运转时,井下采掘工作面可能因停风而造成瓦斯积聚、瓦斯超限,甚至可能引发瓦斯、煤尘爆炸等恶性事故。 二、应急处臵基本原则 (一)一旦事故发生,调度室、监控中心、通风科等相关单位要及时查明原因,采取合理有效的措施,将事故危害降到最低限度。 (二)预案中涉及的各相关部门和单位必须严格按本预案的有关规定执行。 (三)长时间停电停风后,发生火灾、瓦斯煤尘爆炸等其它事故时,按相应执行预案。 三、指挥机构及职责 总指挥:矿长 副总指挥:副矿长 成员:各科队长 一旦矿井局部通风机因故停风,事故处理分5个小组进行 (一)技术处理组职责任务: 1、立即组织查明事故原因,性质、危害程度等。 2、组织区域内人员,采取措施进行处理 (二)抢险救灾组职责任务: 组织煤矿救灾队并配合救护队进行事故抢险工作。 (三)后勤保障组职责任务: 1、负责调集人员、车辆及救灾物资,组织事故现场人员疏散,保证井上下运输通畅。 2、负责与外单位的协调工作。 (四)医疗救护组职责任务: 1、组织人员迅速赶赴事故现场,制定救护方案,抢救伤员。

2、协调各大医院对事故现场中受伤人员及时进行救治。 3、事故调查组职责任务: 调查事故经过和原因,追查事故责任,负责制定事故调查、分析报告。 四、预防与预警 (一)危险源监控 1、机电科要搞好井下局部通风机的日常检查及维修,值班机电工和瓦斯员要24h不间断观察矿井局部通风机运转情况,保证风机正常运转。 2、监控中心要搞好监测系统管理,对井下局部通风机运转情况实行24h监控。 (二)预警行动 1、任何人、监控中心值班人员一旦发现井下局部通风机停止运转时,必须立即汇报调度室、通风科、机电科。 2、井下工作人员一旦发现工作地点风量异常减少时,要立即汇报矿调度室,由调度室、通风科、机电科组织查明原因,进行处理。 3、一旦证实井下局部通风机因故停止运转时间达到10min以上时,应立即启动本应急救援预案。 五、应急回应 (一)应急响应程序 1、根据总指挥指示,由矿调度室通知各救援小组成员立即到矿调度室集中。 2、矿调度室和应急指挥中心进一步了解事故情况,查明事故原因。 3、指挥中心研究、决策事故处理方案,确定各救援小组工作要求,各成员单位按照应急救援方案认真履行各自的职责。 (二)事故处理程序 1、凡未经批准的局部通风机停止运转,不论时间长短均属于无计划停风,一旦发生矿井主要通风机无计划停风,需采取如下措施: 2、矿调度室立即通知矿值班领导及机电科、通风科,同时通知应急指挥中心的各位成员,各成员接到通知必须立即赶到矿调度室,根据事故情况,研究、部署和组织事故抢救处理工作。 3、事故发生后,停风范围内的各采掘工作面及其它作业地点的工作人员必须立即停止工作,切断电源,撤到采区进风大巷并汇报矿调度室。 4、局部通风机停止运转后,机电工或瓦斯员要立即汇报矿调度室,并立即查明原因,尽

矿井无计划停电停风安全技术措施

盘县鸡场坪乡云脚煤矿 矿井无计划停电停风安全 技术措施 鸡场坪乡云脚煤矿技术科 2015年12月20日

云脚煤矿规程、措施会审表

矿井无计划停电停风安全技术措施 为了进一步加强我矿局部通风管理,严格局扇无计划停电停风的管理,特制定矿井无计划停电停风安全技术措施。 1、凡是事先未经批准随意停局扇或由于高低压供电系统突然停电和局扇本身电气故障以及机械故障而引起停风停电的,不论时间长短都属于无计划停电停风,均要登记和上报。 2、建立以总工程师为首的(生产、通风、机电、安全)四位一体的管理体系,做好局部通风管理工作。 3、每月召开专门会议,对局扇无计划停电停风事故原因进行分析,对存在的问题责令专人进行解决,并提出整改措施。 4、生产技术科、通防队、机电队等管理部门,应对所管辖范围的局部通风设施(局扇、风筒等)以及局部通风设施所在地点(巷道)的环境安全管理作为一项重要日常管理内容进行管理。 5、负责实施局部通风设施的队组和与局部通风设施所在地点(巷道)有关班组,也要作为一项重要日常工作按要求进行安装、使用、操作和维护。 6、井下机电班组必须建立局部通风的相关管理制度,对局扇的供电系统的安装、检修、维护全面负责,并不准随意停电、拆装,保证局扇连续运转,闭锁灵敏可靠。对局扇无计划停电停风的原因进行分析,采取措施加以解决。 7、通防队在做好通风瓦斯管理的同时,要监督技术、生产、机

电等部室的局部通风管理工作,并对局扇无计划停电停风的事故及时进行登记,并上报,负责向有关部门发出原因分析的通知。 8、安监科对上述工作要进行全面监督检查,并对事故进行追查,落实责任者,进行处理。 9、每台局扇都必须指定专人管理。通防队长是现场局扇管理的第一责任者,每班由安全员或瓦检员现场管理局扇,无人工作地点的局扇由瓦检员负责管理。局扇实行挂牌管理。 10、除瓦检员、放炮员和安全员以外,任何人员不得随意停开局扇,如需停开局扇时必须经矿总工程师批准,通防队同意。 11、因检修、检查等原因要停局扇时,须提前办理报批手续,并制定相应停电、停风、排放瓦斯措施,报矿总工程师批准。 12、局扇安装前必须测定安装地点风量,只有在全风压供给的风量大于局扇吸入风量时,方可安装。否则,不准开口送风。 13、加强风筒管理,风筒吊挂符合标准化要求,避免风筒接头脱节,风筒出口距工作面距离和风量严格执行作业规程的要求,严禁无风、微风和瓦斯超限作业,否则,以事故论处,由安监科负责追查处理。 14、局部通风机必须实现“三专两闭锁”,并实现安全监控。否则不许开工。 15、瓦斯检查员按规定检查瓦斯,不准空班漏检,同时对局扇无计划停电停风进行监督检查,对风筒损坏、脱节断开、风筒出口风量及出口距工作面的距离进行监督检查,检查结果及时汇报调度室和通

矿井主通风机停风停电应急预案演练总结报告.(DOC)

主通风机停风停电应急预案及演练方案 为确保应急预案演练活动顺利开展,按照张子山煤矿实际情况,为防止矿井突发大面积停电事故发生,通过实战演练,提高各部门的协同能力,提高应急救援水平和矿井防灾抗灾能力,确保矿井正常的安全生产秩序。 一、演练时间: 定于2013年 3 月 30日 10时00分 ~12时00分 二、演练地点:山西中阳张子山煤业有限公司 三、演练内容:张子山煤矿引自中钢的一趟35KV电路由于不明原因故障停电,致使主通风及机无计划停风,导致瓦斯积聚超限,煤尘浓度增大,急需应急救援。 四、演习要求:严密组织以假当真确保安全达到目的 演习组织机构及参加人员 1、矿成立演习指挥部: 总指挥:矿长 副总指挥:通风矿长、技术矿长、安全矿长、项目经理。 指挥:各副矿长、安检科、技术科、调度室、通风科、地测科、机电科、运输队、保卫科、办公室、救护医师等单位负责人。 应急救援指挥部办公室设在工作面井口调度室。 2、指挥部下设机构

⑴、抢险救援组 组长:安全矿长 副组长:技术矿长机电矿长通风矿长基建矿长 涉及部门:各副总、安检科、技术科、调度室、地测科、通风科、计通科、机电科、办公室,必要时邀请公司救护队参加。 主要任务:尽可能、尽快地控制并消除火灾(水灾、瓦斯爆炸、煤尘爆炸等)事故,营救受伤、受困人员。 ⑵、监测组: 组长:技术矿长 涉及部门:通风科、安检科 主要任务:测定事故危害区域、范围,监测工作面(温度、气体成分)变化,为指挥部提供决策依据;监测受火灾影响区域的通风情况,必要时进行通风系统调整。 ⑶、警戒治安组 组长;办公室主任 涉及部门:保卫科、派出所 主要任务:维护井口及工业广场附近秩序,保证抢险救援人员、车辆、物资通行,阻止外部人员进入,指挥护救人员、车辆顺利通行。 ⑷、医疗救治组

无计划停电停风时预防瓦斯事故措施正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.无计划停电停风时预防瓦斯事故措施正式版

无计划停电停风时预防瓦斯事故措施 正式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 为预防无计划停电停风时瓦斯事故发生,特制定本措施: 一.1.主扇因停电停转时,主扇司机应立即打开防爆门,以利自然通风,并迅速向矿领导、矿调度及通风、安监等部门汇报。 2.井下瓦检员应把工作面所有人员撤到新鲜风流中,并在掘进工作面巷口、采煤工作面正付巷口打花闭、揭示警标,禁止人员入内。

3.如井下主要巷道中呈无风状态或微风时,由值班矿长决定全矿工作人员是否全部撤出地面。 4.队组人员在撤出工作面时,跟班队长或班组长应清点人员,并指定专人把所有电器开关打至零位。 二.恢复送电 1.来电后,主扇司机先关闭防爆门,再启动主扇,并通知有关领导及部门。 2.主扇启动30分钟后,经瓦检员检

查中央变电所CH4浓度低于0.5%且风流稳定正常,机电部门方可向中央变电所送电。 3.采煤工作面经瓦检员检查CH4低于1%,CO2低于1.5%且风流稳定正常,方可由指定人员依次由外向里逐台送电,正常工作。。 如CH4超限或风量低于平常风量时,应检查通风系统, 如果是风门打开,应关闭;如挡风墙损坏,应修复,待通风系统正常后,且CH4浓度降至1%以下时,方可送电工作。

局部通风机无计划停电停风安全技术措施示范文本

局部通风机无计划停电停风安全技术措施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

局部通风机无计划停电停风安全技术措 施示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 因矿方计划在20xx年8月13日上午9点至11:30停 电2.5小时,将影响2煤西翼辅运大巷局部通风机运行,为保 证施工安全,我单位作出以下停风期间的安全技术措施: 1、局部通风机必须坚持“三专两闭锁”管理。局部通 风机必须实行专用变压器、专用开关和专用电缆;必须实 行风电、瓦斯电闭锁。 2、局部通风机必须由专职电工管理,任何人不得代替 和随意开停风机。 3、当有计划停止通风机运转时,必须在局扇停止运转 30min之前,先撤出被停风区域内受影响的所有作业人员, 切断该巷道内的动力电源和非本质安全型电源后,方可停

止局部通风机运转。 4、当局部通风机停止运转后,必须及时在巷道入口处设置栅栏,撤出人员,并派专人看守,任何人不得擅自进入停风区。看守人员应待在全风压风流巷道中。 5、恢复通风前,应检查掘进巷道和局部通风及其开关附近10m范围内的瓦斯浓度,符合《煤矿安全规程》规定后方可由指定人员启动局部通风机送风。恢复通风后,掘进巷道内的电器设备必须经指定电工检查证实符合规定后,方可由指定电工恢复送电。 6、必须坚持停风前先停电的原则,停风后必须排除巷道内所有积存的瓦斯、二氧化碳和其他有害气体,现场检查确认无误后方可人工恢复送电。 7、其他未尽事宜,严格按照《煤矿安全规程》执行。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

无计划停电停风时预防瓦斯事故的措施示范文本

无计划停电停风时预防瓦斯事故的措施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

无计划停电停风时预防瓦斯事故的措施 示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 为预防无计划停电停风时瓦斯事故的发生,特制定本 措施: 一.停电停风 1.主扇因停电停转时,主扇司机应立即打开防爆门,以 利自然通风,并迅速向矿领导、矿调度室及通风、安监等 部门汇报。 2.井下瓦检员应把工作面所有人员撤到新鲜风流中,并 在掘进工作面巷口、采煤工作面正付巷口打临时栅栏、揭 示警标,禁止人员入内。 3.如井下主要巷道中呈无风状态或微风时,由值班矿长 决定全矿工作人员是否全部撤出地面。

4.班(队)人员在撤出工作面时,跟班队长或班组长应清点人员,并指定专人把所有电器开关打至零位。 二.恢复送电 1.来电后,主扇司机先关闭防爆门,再启动主扇,并通知有关领导及部门。 2.主扇启动30分钟后,经瓦检员检查中央变电所CH4浓度低于0.5%且风流稳定正常,机电部门方可向中央变电所送电。 3.采煤工作面经瓦检员检查CH4低于1%,CO2低于1.5%且风流稳定正常,方可由指定人员依次由外向里逐台送电,正常工作。如CH4超限或风量低于平常风量时,应检查通风系统,如果是风门打开,应关闭;如挡风墙损坏,应修复,待通风系统正常后,且CH4浓度降至1%以下时,方可送电工作。 4.局扇供电后,经瓦检员检查局扇及局扇启动装置附近

矿区无计划停电应急预案

矿区无计划停电应急预案 煤矿 二0一二年三月

目录 第一章矿区概况...................... 错误!未指定书签。第二章应急预案...................... 错误!未指定书签。 一、总则.......................... 错误!未指定书签。 二、应急预案的适用范围............ 错误!未指定书签。 三、事故可能发生的地点和可能告成的后果错误!未指定书 签。 四、事故应急救援的组织机构及其组成单位、组成人员职责 分工.............................. 错误!未指定书签。 五、事故报告程序.................. 错误!未指定书签。 六、应急方案...................... 错误!未指定书签。 七、停电预防措施.................. 错误!未指定书签。

第一章矿区概述 略。 第二章应急预案 一、总则 (一)指导思想 以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,贯彻落实以人为本和可持续的科学发展观,最大限度地减少煤矿事故灾难造成的人员伤亡和财产损失,最大限度控制事故影响范围,保护职工生命财产安全,促进社会稳定和企业经济持续、稳定、快速、协调、健康发展。 (二)编制目的 加强对煤矿停电事故的有效控制,规范应急管理和应急响应程序,明确有关科室职责,建立健全指挥统一、协调有力、决策科学、资源共享、反应迅速的应急机制,确保我矿生产环节中发生停电事故时,迅速、高效、有序地组织处理,最大限度地减少事故损失,特制定本预案。 (三)工作原则 1.统一指挥,分组负责 煤矿总指挥部统一指挥,协调煤矿停电事故应急处置工

大面积停电应急救援预案演练总结

临县华烨煤业有限公司 大面积停电、停风事故应急救援预案 演练总结 为了增强我公司大面积停电应急救援能力,做到科学、迅速、有效、安全地处理大面积停电事故,我科根据我公司实际及时编制了《2014年大面积停电应急预案》和《2014年大面积停电应急预案演练方案》,为使停电应急预案得到充分实施,通过公司领导的筹划安排,5月18日如期进行了2014年大面积停电应急预案演练。为了巩固演练工作成果,表扬先进,发扬成绩,改进不足,促进工作,进一步提升我公司安全生产应急管理能力,我公司全面总结了演练工作。 一、演习组织 1、总指挥:矿长 2、副总指挥:总工程师、各分管副矿长 成员:各副总工程师、调度室主任、办公室主任、安监部长、技术部长、机电部长、井上机电队长、通风部长、监控中心主任、通风队队长、井下机电队队长。 2、队伍组成 井上、下变电站值班人员,主扇风机房值班人员,井上下机电队所有管理人员。 二、演练方式方法 1、演练方式:现场加桌面模拟演练 2、演练方法:2014年4月18日8:30时,我公司上级林家坪110kV变电站出线故障,造成进线回路电源断开,全站失电。

2、演练时间:原计划1小时30分(5月18日9:00-10:30),实际时间30分钟(4月15日8:30-9:00)。 二、演练方案及过程 (一)演练方案 本次演练确定为桌面加现场演练。主要针对矿井突然停电,矿井启动紧急预案,各部门应急响应功能,检验、评价应急组织、应急运 行能力的演练活动,这次演练持续1小时,采取交叉方式进行。 (二)演练过程 2014年5月18日8:29时,我公司上级变电站出线故障,造成双回路电源断开,全站失电。 1、35KV变电站值班人员迅速报告灾情。 1)上午8:29变电站值班人员发现变电站停电。 2)变电站值班人员室立即向公司调度室汇报,公司调度室立即 向值班矿长、矿长、总工程师、机电副矿长报告。 3)调度室命令机电部、井上机电队迅速查找故障原因。 2、8:30矿长接到事故报告后,在8:31迅速赶到调度室,向值班人员了解灾情。在了解情况后,矿长命令立即启动《大面积停电应急 预案》,按照《大面积应急预案》召集所有成员到达指挥部,成立救 援指挥部。 1)8:34指挥部总指挥统一指挥,指挥井下工作面人员撤离。 2)8:32命令应急工作办公室启动保安电恢复供电。

无计划停电停风时预防瓦斯事故的措施详细版

文件编号:GD/FS-4593 (解决方案范本系列) 无计划停电停风时预防瓦斯事故的措施详细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

无计划停电停风时预防瓦斯事故的 措施详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 为预防无计划停电停风时瓦斯事故的发生,特制定本措施: 一.停电停风 1.主扇因停电停转时,主扇司机应立即打开防爆门,以利自然通风,并迅速向矿领导、矿调度室及通风、安监等部门汇报。 2.井下瓦检员应把工作面所有人员撤到新鲜风流中,并在掘进工作面巷口、采煤工作面正付巷口打临时栅栏、揭示警标,禁止人员入内。 3.如井下主要巷道中呈无风状态或微风时,由值班矿长决定全矿工作人员是否全部撤出地面。

4.班(队)人员在撤出工作面时,跟班队长或班组长应清点人员,并指定专人把所有电器开关打至零位。 二.恢复送电 1.来电后,主扇司机先关闭防爆门,再启动主扇,并通知有关领导及部门。 2.主扇启动30分钟后,经瓦检员检查中央变电所CH4浓度低于0.5%且风流稳定正常,机电部门方可向中央变电所送电。 3.采煤工作面经瓦检员检查CH4低于1%,CO2低于1.5%且风流稳定正常,方可由指定人员依次由外向里逐台送电,正常工作。如CH4超限或风量低于平常风量时,应检查通风系统,如果是风门打开,应关闭;如挡风墙损坏,应修复,待通风系统正常后,且CH4浓度降至1%以下时,方可送电工

停电、停风事故应急预案

停电、停风事故应急预案 为了确保发生无计划停电停风后规范、有序的管理杜绝瓦斯、 煤尘等“一通三防”事故的发生根据《安全生产法》、《煤矿安全规程》等法律、法规的规定结合本矿实际特制定矿井无计划停电停风处理应急预案。 一、无计划停电停风应急管理组织 为了使发生无计划停电停风的管理及工作及时落实到位使复电后瓦斯排放工作有序开展成立停电停风安全管理领导小组 组长:白炎涛副组长:杨培林 成员:茹佰光闫二伟李逢春潘树华李文忠 现场指挥组长:当班跟班队长 指挥部电话:5807842 内部电话:8069 二、局部通风的区域停风后的管理规定 1、井下各作业地点不论何种原因出现停风后,由施工单位跟班领导 或班组长负责立即停止工作,切断一切电源,将所有人员撤离到负压通风的进风流中,并由班组长负责在巷道口设置栅栏,由瓦检员监督并在栅栏上悬挂“严禁入内”的警标,禁止一切人员入内。 2、由瓦检员、跟班队长或班组长立即向矿调度、项目部调度室进行汇报,项目部值班领导配合矿方查明停风原因,采取有效措施,防止事故 扩大 三、局部通风瓦斯排放的方法1、局部通风机直接排放法,如果巷道停风时间较短,积存的瓦斯量不多,在排放瓦斯回风路线上,瓦斯浓度不超过规定时,可以采取直接启动局部通风机进行排放。

2、增阻排放法:在排放前,在回风口以外的新鲜风流中,将风筒用绳子捆结一定的程度。以增加阻力,控制风筒的送风量,使排出后在汇合处瓦斯浓度控制在规定范围内,但不能将风筒捆死,以防烧坏局部风机。 3、风筒接头调风排放法:若独巷、盲巷,距离远、停风时间长、瓦斯积聚量大,可以采取此种方法。在启动局部通风机排放瓦斯前,在回风口以外的全风压巷道内,将风筒接头断开,然后启动局部通风机,要检查局部通风机是否拉循环风,一旦出现循环风,立即停止局部通风机运转,将局部通风机一侧风筒捆小,增加阻力,减少风量,消除循环风。 4、逐段通风排放法:一般情况下,已经风闭的独巷、盲巷,里面已积聚了瓦斯浓度,并且都未敷设风筒,排放时比较困难,通常采取两种方法,一是逐段接风筒通,逐段排放。 四、局部通风瓦斯排放规定 1、瓦斯排放工作必须是在矿方的指导下配合其工作。参加排放的人 员务必听从指挥服从管理。 2、在进行瓦斯排放前,由项目部经理组织参加排放的所有人员学习 措施、贯彻落实后,才能组织排放。 3、掘进工作面临时停风时,停风时间不超过30分钟,瓦斯浓度不超过2%时,由当班带班领导安排现场瓦检员按规定进行排放瓦斯。排放时,施工班组长必须做好配合工作。

医院停水、停电应急预案

医院停水、停电突发事件应急处理预案 各科室: 医疗安全是医院医疗工作的中心和重点,水、电等支持保障系统是保证医疗安全的重点环节,为确保医疗安全,应对突发事件,根据市卫生局“安全生产年”活动的要求,结合我院的实际情况,特制订本预案。 1、组织领导 (1)为了加强停电、停水突发事件应急处理工作的领导,成立院停电、停水等突发事件应急处理领导小组,确定分管后勤院长为总指挥,负责停电、停水应急时的全盘指挥工作。总指挥在停电、停水发生时不在院内时,总指挥由副指挥担任。 (2)总值班为停电、停水副指挥,在总指挥的领导下负责现场具体的抢救工作;各部门负责人任现场指挥。 (3)总指挥、副指挥和现场指挥应在接到停电、停水后的第一时间内赶到现场。 2、停电、停水等突发事件的防范 (1)配备双路电源:如其中一条突然停电,立即启用另一条。 (2)重点科室设备配备UPS,以防突然停电引起的设备故障或文件丢失。

(3)病区各楼层通道配备停电应急灯,以保证突然停电后人行通道的安全。 (4)自备发电机组,手术室、MICU、NICU、急诊室等重点科室专线输送,保证供电。 3、停电、停水、停气等突发事件的报告程序 (1)发生停电、停水时,有关人员立即向值班的水电工报告。值班的电工、水工接到报告后要立即赶到现场进行处理。在发生停电、停水时间可能超过5分钟以上时,值班人员要立即向副指挥报告。 (2)副指挥在接到报告后,应立即赶到相关地点,协助处理。对停电、停水时间有可能超过15分钟的,要向总指挥汇报。 (3)急诊、病区、手术室、检验科、放射科、功能科、计算机中心等重点部门停电、停水时,值班人员要立即向科主任汇报。科主任在接到报告后要立即赶到科室,预防危重病人发生意外。若遇危重病人正在抢救时,应立即向医务科或副指挥汇报,医务科在接到报告后,要立即赶到现场,组织全院力量进行抢救,并同时向总指挥报告。 (4)副指挥在接到报告后,应及时了解情况,研究处理办法,把恶性停电、停水的事件向总指挥汇报。 4、停电、停水、停气处理办法 (1)基础管理