用于各类场所的低速风管流速(m/s )

风速部位

低速风道

民用建筑 公共建筑 工厂 新风入口 3.5 4.0 5.0 风机入口 3.5 4.0 5.0 风机出口 5.0~8.0 6.5~10.0 8.0~12.0 主管道 3.5~4.5 5.0~6.5 6.0~9.0 水平支管道 3.0 3.0~4.5 4.0~5.0 立支管道 2.5 3.0~3.5 4.0 送风口 1.0~2.0 1.5~3.5 3.0~4.0 回风管道

低于送风

低于送风

低于送风

低速风管系统的推荐值和最大流速 m/s

应用场所

住宅 公共建筑 工厂 推荐 最大 推荐 最大 推荐 最大 室外空气入

口 2.5 4.0 2.5 4.5 2.5 8.0 空气过滤器 1.3 1.5 1.5 1.8 1.8 1.8 加热排管 2.3 2.5 2.5 3.0 3.0 3.5 冷却排管 2.3 2.3 2.5 2.5 3.0 3.0 淋水室 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 风机出口 6.0 8.5 9.0 11.0 10.8 14.8 主风管 4.0 6.0 6.0 8.0 9.0 11.0 支风管(水

平) 3.0 5.0 4.0 6.5 5.0 9.0 支风管(垂

直)

2.5

4.0

3.5

6.0

4.0

8.0

表6 -3 低速风管系统的最大允许流速(m/s)

应用场所以噪声控

主风管

以摩擦阻力控制

送风主

回风主

送风支

回风支

住宅 3.0 5.0 4.0 3.0 3.0 公寓、饭店房间 5.0 7.0 6.5 6.0 5.0 办公室、图书馆 6.0 10.0 7.5 8.0 6.0 大礼堂、戏院 4.0 6.5 5.5 5.0 4.0 银行、高级餐厅7.5 10.0 7.5 8.0 6.0 百货店、自助餐

9.0 10.0 7.5 8.0 6.0

工厂12.5 15.0 9.0 11.0 7.5

表6-4 以噪声标准控制的允许风速(m/s)

应用场所流速m/s

以噪音标准控制的允许送风流速

图书馆、广播室 1.75~2.5 住宅、公寓、私人办公室、医院房间 2.5~4.0 银行、戏院、教室、一般办公室、商店、餐厅 4.0~5.0 工厂、百货公司、厨房 5.0~7.5

推荐的送风口流速

播音室 1.5~2.5

戏院 2.5~3.5 住宅、公寓、饭店房间、教室 2.5~3.8

私人办公室 2.5~4.0

一般办公室 5.0~6.0

电影院 5.0

百货店、上层7.5

百货店、地下10.0

表6-5 逗留区的送风流速(m/s)

人体感觉或环境状况流速m/s

逗留区流速不舒适、停滞空气的感觉0~0.06 理想、舒适0.127

基本舒适0.127~0.25 不舒适、可以吹动薄纸0.33

对站立者为舒适感之上限0.38

对于工厂和局部空调0.38~1.52

逗留区最大允许流

速长时间坐办公室冷却0.10 长时间坐办公室加热0.20 短时间坐餐厅冷却0.15 短时间坐餐厅加热0.30 商店轻工作冷却0.20 商店轻工作加热0.35

重工作冷却0.30

重工作加热0.45

低压风管尺寸选择

支风管 主风管 圆形风管直径mm

短形风管尺寸 mm 风速m/s 风量m 3/h 风速m/s 风量m 3/h 2.5 110 3.0 140 127 152 178 203 229 254 200×75 200×75 275×100 375×100 500×100 625×100

125×100 200×100 200×125 275×125 375×125 475×125 120×125 150×125 175×150 225×150 300×150 375×150 200×175 250×175 300×175

200×200 275×200 225×225 3.0 170 265 4.0 220 340 4.0 380 520 700

480 660 880 5.0 900 1140 1400 1700 5.0 1140 280 305 330 356 381 406 575×125 550×150 675×150 650×175 775×175 900×175 450×150 450×175 550×175 550×200 650×200 750×200 375×175 400×200 450×200 475×225 550×225 625×225 325×200 350×225 400×225 425×250 475×250 550×250 275×225 300×250 350×250 350×300 400×300 450×300 250×250 275×275 300×300 325×325 350×350 375×350

6.0 1410 1770 2160

2040 2410

2620 3060 6.0 2890 3400 3830 7.5 3930 4250 4850 432 457 483 508 533 559 850×200 975×200 950×225 1075×225 1050×250 1175×280 725×225 825×225 825×250 925×250 800×300 900×300 625×250 725×250 650×300 725×300 675×350 750×350 525×300 575×300 550×350 625×350 575×400 650×400 425×350 500×350 475×400 525×400 525×450 575×450 400×375 425×400 450×425 475×400 475×475 500×500 4380 5020 5610

5470 6290 7170 7.5 6290 7720 8070 8920 9770 10700 9.0 7990 9000 10200 11200 584 610 635 660 686 771 1000×300 1100×300 1225×300 1100×350 1175×350 1300×350 825×350 900×350 1000×350 925×400 1000×400 1075×400 700×400 775×400 850×400 800×450 875×450 950×450 625×450 675×450 725×450 725×500 775×500 825×500 550×500 600×500 650×500 650×550 700×550 750×550 525×525 550×550 600×500 625×575 650×600 700×600 12300 13600

11900 13200 14100 15500 17000 18300 10.0 15000 16600 737 762 787 813 838 864 1425×350 1275×400 1375×400 1475×400 1600×400 1725×400 1175×400 1100×450 1175×450 1275×450 1350×450 1450×450 1025×450 975×500 1225×500 1100×500 1200×500 1275×500 750×500 875×550 925×550 1000×550 1075×550 1125×550 800×550 800×600 850×600 900×600 975×600 1025×600 750×600 725×650 775×650 825×650 900×650 950×650

17700 19200 20700 22800 9.0

19700 21100 22400 24500 26500 28700 11.0 25000 27200 28900 20400 33600 36700 889 914 940 965 991 1016 1825×400 1950×400 2075×400 2200×400 2375×400 2150×450 1550×450 1675×450 1775×450 1875×450 2000×450 1850×500 1350×500 1450×500 1550×500 1650×500 1750×500 1650×550 1225×500 1300×550 1375×550 1450×550 1525×550 1475×600 1075×600 1175×600 1225×600 1300×600 1375×600 1350×650 1000×650 1050×650 1125×650 1200×350 1250×650 1125×750 10.0 30900

39400 1040 1070 1090 1120 1140 2250×450 2400×450 2550×450 2350×500 2450×500 2000×500 2100×500 2200×500 2025×550 2150×550 1725×550 1825×550 1925×550 1825×600 1900×600 1600×600 1650×600 1750×600 1650×650 1725×650 1400×650 1475×650 1550×650 1500×700 1575×700 1200×750 1250×750 1300×750 1375×750 1450×750 33200 42100

35400 37700 40000 44700 47400 50200 11.0 41700 44400 46600

52900 55600 58300 61000 63800

1170 1190 1220 1240 1270

2275×500 2700×500 2900×500 3000×500 2750×550.

2275×550 2375×550 2525×550 .2750×550 2450×600

2000×600 2100×600 2200×600 2350×600 2200×650

1800×650 1900×650 2000×650 2075×650 2000×700

1650×700 1750×700 1850×700 1900×700 1850×750

1525×750 1575×750 1675×750 1750×750 1700×800

4800 5100

暖通设计中风管风口风井风速的选取总结

排烟风口风速不宜大于10m/s 老火规9.4.6-6 (注意:如果是商场那种划分很多防烟分区的,排烟口的大小要用风量除以2再算,因为着火时是开两个风口)(注意:排烟口面积求出后,除以0.75的遮挡系数,即为排烟口面积) 排烟补风的送风口按措施4.8.5 机械补风口不宜大于10,公共聚集场所不宜大于5,自然补风口不宜大于3 9.3.6 机械加压送风防烟系统中送风口的风速不宜大于7m/s。(老火规)风管如下(老火规): 9.1.6 机械加压送风管道、排烟管道和补风管道内的风速应符合下列规定: 1 采用金属管道时,不宜大于20m/s; 2 采用非金属管道时,不宜大于15m/s。 但是有消声要求的,风管风速见暖规表10.1.5

消防排烟风井和消防补风风井的风速多少合适?不大于15,10-15米左右比较合适。没有不小于多少的固定,但是个人觉得小于5不太好。按老防火规范9.1.6 9.1.6 机械加压送风管道、排烟管道和补风管道内的风速应符合下列规定: 1 采用金属管道时,不宜大于20m/s; 2 采用非金属管道时,不宜大于15m/s。有时喉部风速为18什么的也没事,因为规范写的是不宜。 风井内的风速7~8一般,最大不超过10.不超过10主要是指排烟,报批稿要求排烟风井风速不超10,排风什么的可以稍微大点。 地下车库通风、空调风管内风速:民规条文说明81页6.6.3条,风速最高10. 9.4.8 排烟风机的设置应符合下列规定: 1 排烟风机的全压应满足排烟系统最不利环路的要求。其排烟量应考虑10%~20%的漏风量; 2 排烟风机可采用离心风机或排烟专用的轴流风机; 3 排烟风机应能在280℃的环境条件下连续工作不少于30min; 4 在排烟风机入口处的总管上应设置当烟气温度超过280℃时能自行关闭的排烟防火阀,该阀应与排烟风机连锁,当该阀关闭时,排烟风机应能停止运转。 新风送、排风风管风速:按措施64页表

暖通规范中关于各类常见风管风速、风口风速、水管流速的规定

暖通规范中关于各类常见风速的规定 一、各类风口风速规定 1、采暖风口 1.1、采用热风采暖系统时,应遵守下列规定: 送风口的送风速度V(m/s),应根据送风口的高度、型式及布置经过计算确定,当送风口位于房间上部时,送风速度宜取:V= 5~15m/s;当送风口位于离地不高处时,送风速度宜取:V =0.3m/s~0.7m/s; 回风口的回风速度,宜取:V=0.3m/s。 来源:《全国民用建筑工程设计技术措施/暖通空调·动力》(2009年版)2.8.7 1.2、热风幕的送风速度:公共建筑的外门,风速不宜大于6 m/s,高大外门不应大于25m/s。 来源:《全国民用建筑工程设计技术措施/暖通空调·动力》(2009年版)2.8.15 2、送排回风口 2.1、进风、排风口风速(m/s) 注:风口风速应按实际有效面积计算,一般百叶风口的遮挡率取50%。 来源:《全国民用建筑工程设计技术措施/暖通空调·动力》(2009年版)4.1.4.8 2.2、自然通风系统的进排风口风速宜按下表采用: 来源GB50736-2012《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》6.6.4 2.3、机械通风的进排风口风速宜按下表采用: 来源:GB50736-2012《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》6.6.5 2.4、厨房排风系统的风管风速不宜小于8m/s,且不宜大于10m/s;排风罩接风管的喉部风速应取4~5m/s。 来源:《全国民用建筑工程设计技术措施/暖通空调·动力》(2009年版)4.2.10 2.5、侧送和散流器平送的出口风速采用2m/s~5m/s。 孔板下送风的出口风速,从理论上讲可以采用较高的数值。因为在一定条件下,出口风速较高时,要求稳压层内的静压也较高,这会使送风较均匀;同时,由于送风速度衰减快,对人员活动区的风速影响较小。但当稳压层内的静压过高时,会使漏风量增加,并产生一定的噪声。一般采用3m/s"'_'5m/s 为宜。 条缝形风口气流轴心速度衰减较快,对舒适性空调,其出口风速宜为2m/s~4m/s 。 喷口送风的出口风速是根据射流未端到达人员活动区的轴心风速与平均风速经计算确定。喷口侧向送

风管风速表

镀锌板风管摩擦阻力表 矩型风管 mm 风量(m3/h)/摩擦阻力(Pa) v=2m/s v=3 m/s v=4 m/s v=5 m/s v=6 m/s 120x120104/156/207/259/311/ 160x120138/207/277/346/415/ 160x160184/277/369/461/553/ 200x120173/259/346/432/734/ 200x160230/346/461/576/691/ 250x120216/324/432/540/648/ 250x160288/432/576/720/864/ 250x200360/540/720/900/1080/ 320x120269/403/537/672/806/ 320x160369/553/737/922/1106/ 320x200461/691/9221/1152/1382/ 320x250576/864/1152/1440/1728/ 400x120336/504/673/841/1009/ 400x160461/691/922/1152/1382/ 400x200576/864/1152/1440/1728/ 400x250720/1080/1440/1800/2160/ 500x160576/ 864/1152/1440/1728/ 500x200720/1080/1440/1800/2160/

500x250900/1350/1800/2250/2700/ 500x3201152/1728/2304/2880/3456/ 500x4001440/2160/2880/3600/4320/ 630x160726/1089/1452/1814/2177/ 630x200907/1361/1814/2268/2722/ 630x2501134/1701/2268/2835/3402/ 630x3201452/2177/2903/3629/4355/ 630x4001814/2722/3629/4536/5443/ 630x5002268/3402/4536/5670/6804/ 800x160922/1382/1843/2304/2765/ 800x2001152/1728/2304/2880/3456/ 800x2501440/2160/2880/3600/4320/ 800x3201843/2765/3686/4608/5530/ 1000x2001440/2160/2880/3600/4320/ 1000x2501800/2700/3600/4500/5400/ 1000x3202304/3456/4608/5760/6912/

洁净空调风管及风速要求

洁净空调风管及风速要求 1、风管应为金属材料制作,咬口缝均应胶封。 2、风管应有足够内径,控制风速在以下范围:总管7~9m/s 无风口支管或干管5~7m/s 有风口支管或干管3~5m/s 3、风管法兰之间均应有密封垫,密封垫材料宜为闭孔海绵橡胶,严禁采用橡胶、乳胶海绵、聚乙烯、厚纸板等含开孔孔隙和易产尘、易老化的材料。厚度不应小于5mm。密封垫上不得有涂料。 4、风管与设备之间应有柔性短管,外表不得结露,当有此可能时应改为双层短管。单层短管必须光面朝里,双层时外层应光面朝外。 5、安装在负压段的柔性短管应处于绷紧状态。 6、送风管上应按设计要求设消声器、防火阀。消声器一节应不小于900mm。 7、空调器(箱)内,至少应有表冷器和加热器,不得无加热器(特殊干燥地区如新疆除外)。寒冷地区空调器(箱)或新风空调器(箱)入口必须有预热器。 8、送风末端过滤器,应是亚高效过滤器或玻璃纤维滤纸的高效过滤器,不得用木质框架。折叠形的滤芯和分隔板必须紧密坚挺,不得有明显松软晃动现象。9、送风末端过滤器不应安在空调箱内,应安在送风口。如不能安在送风口,应安在离高效送风口较近的管道或夹层、顶棚内。 10、送风口扩散板不应采用空调系统用的平面散流器。 11、高效过滤器和框架之间必须密封。在《洁净室施工及验收规范》规定的密封方法中,采用密封条的应符合5.3的要求。压紧螺栓最少采用四角8点压紧,不得只压每边中点。不得只用密封胶粘住过滤器,不得在风口内将过滤器悬空托起,在空隙内打胶。所有密封方法均不得妨碍过滤器拆换,增加拆换难度。12、单向流洁净室每一个送风口高效过滤器均应有工程验收时现场扫描检漏合格报告,报告应由第三方有资质的检验单位出具。更换过滤器后应有更换方和用户共同确认的现场扫描检漏合格报告。 乱流洁净室上述风口检漏抽查数量应达到风口总数的20%,并不少于2个。 对修补1次后仍漏的过滤器应予更换,并有记录。 13、对可能发生具有Ⅲ、Ⅳ类生物危险度的高危生物气溶胶并须严防交叉污染的场合(如动物饲养室、不能停止生产的生物制品车间)的送风系统应具有可不在室内换高效过滤器、换过滤器时可不停止系统运行的功能。

风口及有关计算公式100401

计算公式 普通出回风口:(边+50)×(边+50)×风口每平方单价(150/170)0.6料/0.8料 门铰式回风口:(边+50)*(边+50)*风口每平方单价(190/210)0.6料 防雨百叶:(边+60)×(边+60)×风口每平方单价(190/200)0.8料 散流器:(喉径+65+60)*(喉径+65+60)*风口每平方单价(160/170)0.6料/0.8料 散流器带调节阀:(喉径+65+60)*(喉径+65+60)×风口每平方单价(300)0.6料 检修口:(边+60)*(边+60)*风口每平方单价(180)0.6料 大固定:(边+60)*(边+60)*风口每平方单价(200)0.6料 电动风口:(边+50)*(边+50)*风口每平方单价(320)+30元(电机钱) 黄琳/亿通铝箔软接:不带保温:21/30元/m2,带保温:26/40元/m2 圆形风口/冲压模具:直径*0.3元/mm 弧形风口:(长+50)*每米单价(120元/m) 自垂百叶:(边+60)*(边+60)*风口每平方单价(200)0.8料 消声静压箱:<(宽+高) ×2×长+宽×高*2>*170元/m2 球形喷口(400):洞口得开为:410的直径才可以装进去的 风道计算面积公式:(宽+高+0.2) ×2×长+堵头(宽×高) 铜管公斤数:(外径-壁厚)×壁厚×0.02796*米数 钢管公斤数:(外径-壁厚)*壁厚*0.02466*米数 保温管立方数:(内径+壁厚)*壁厚*3.14*米数(红色为暂定,按实际价格计算!) 铜管规格(mm) 推荐铜管壁厚(mm) 标准重量(kg/m)推荐橡塑保温厚度(mm) φ6.35 0.8 0.12415 φ9.53 0.8 0.19515 φ12.7 0.8 0.26615 φ15.88 1.0 0.41615 φ19.05 1.0 0.50520 φ22.2 1.2 0.70520 φ25.4 1.2 0.81220 φ28.6 1.2 0.91920 φ31.8 1.3 1.10920 φ34.9 1.3 1.22230 φ38.1 1.4 1.43730 φ41.3 1.5 1.66930 φ44.5 1.5 1.80330 φ47.6 1.5 1.93330 φ54.1 1.5 2.20630 φ63.5 1.8 3.10530

排烟系统计算公式

排烟系统计算公式 001/已知排烟风机风量是22000CMH,275Pa,3Kw,排烟口为2个, 尺寸是1000*500,请问风口风速是多少? 2011-10-3117:06qinge_2003|分类:工程技术科学|浏览2356次 如果换成800*500风口,风速相差多少呢? 我有更好的答案 分享到: 举报|2011-11-0118:00网友采纳 风口风速为:22000÷3600÷2÷0.5(风口面积)=6.11m/s,如果换成800*500,则为22000÷3600÷2÷0.4(风口面积)=7.64m/s

A——风管截面积,单位:㎡; v——管内风速,单位:m/s。 004/知道了风机的风量和风口怎么计算风管的大变小以及长度 2013-12-2114:18137****5107|分类:数学|浏览495次 如:风机是37kw/29000~37000的风量、吸风口是直径550,主管道的总是50米,有37个直径120吸风口!550的吸风口要变多大的管道?变多少节才能保证120的吸风口的风量一样?求解(写公式、一定要说明公式的符号代表什么?、举例) 我有更好的答案 分享到: 2013-12-2116:36提问者采纳 Q=3600A·v Q——风量吗,单位:m3/h; A——风管截面积,单位:㎡; v——管内风速,单位:m/s。 3600——小时(h)和秒(s)的换算常数。 不知道你的系统是用来做什么的!如果是通风(消防排风、送风,油烟排风),主风管风速一般取8~12m/s,支管风速一般取6~8m/s

;如果是空调管道,主风管风速一般取6~10m/s,支管风速一般取4 ~6m/s;如果是除尘,就得考虑颗粒或粉尘的比重,一般主风管风速在16m/s以上,支管风速一般取18m/s以上。 至于风管怎么变,每节多大管径,都得看你现场管路布置和风口位置等,真的没法帮你! 至于550m3/h、120m3/h风口要多大,也得看你的系统是用来做什么的! 其实,利用公式,你自己也会计算,这里就不帮你做了! 譬如,风量1800m3/h的风管,管内风速取8m/s,则可以利用公式计算出风管的截面积需要多大! 套公式即: 1800=3600×A×8 j计算得,A=0.0625㎡。 如果我们用250×250mm的风管,刚好! 005/根据风速和风量如何求风机的功率 2009-11-2813:19yanyanxinyuhan|分类:学习帮助|浏览1880次 我有更好的答案 分享到: 2009-11-2813:38网友采纳

风速的控制

中央空调系统风道风速和风口的选择作者:admin 来源:本站原创时间:2011-01-04 浏览次数: 1072 【大中小】【复制】【打印】 1、风管内的风速 一般空调房间对空调系统的限定的噪音允许值控制在40~50dB(A)之间,即相应NR(或NC)数为35~45dB(A)。根据设计规范,满足这一范围内噪音允许值的主管风速为4~7m/s,支管风速为2~3m/s。通风机与消声装置之间的风管,其风速可采用8~10m/s。 2、出风口尺寸的计算 为防止风口噪音,送风口的出风风速宜采用2~5m/s。风口的尺寸计算与风管道尺寸的计算基本相同,一般当层高在3~4米的房间大约取风速在2~2.5米每秒。根据经验一般可将使每个风口在20~25平方米的面积,其风量大约在500 立方米左右。 3、回风口的吸风速度 回风口位于房间上部时,吸风速度取4~5m/s,回风口位于房间下部时,若不靠近人员经常停留的地点,取3~4m/s ,若靠近人员经常停留的地点,取1.5~2m/s ,若用于走廊回风时,取1~1.5m/s 。 4、风管安装注意事项及风管计算 在风管设计尽量小的情况下保证主管风速5m/s,支管风速3m/s, 风管计算公式:所选设备风量÷3600÷风速=风管截面积 同时注意保证风管:长边÷短边≤4 一般不要>4 特殊情况特殊对待。 风口的选择:所选房间风量÷3600÷风速=散流器喉部截面积 注意:双百叶风口截面积为以上公式所得面积÷0.7 5、计算风管尺寸 1)等阻尼法(等压法)是一种方便的计算法,适用于多种场合。 2)根据下表确定主风管中的基本阻尼系数。

因回风管位于吸风部位,主要承受外部压力,应注意减轻其风管负担。对于风管系统,常采用送风管0.08-0.15mmH2O/m,回风管0.06-0.1 mmH2O/m作为基准。 6、在进行风管机的风管道设计时,注意在风管机的进、出风处加静压箱,以均衡风压,减少噪音,并且使静压箱内的流速保证在3米每秒以下,其长度可根据实际情况来定。 7、风压估算 如弯头、三通、变径等较少的情况下每米损失4pa左右。 如弯头、三通、变径等较多的情况下每米损失6pa左右 8、接风管的风盘的风口设计 1)第一个送风口与风盘的出风口的距离要适当; 2)带有两个出风口的风盘送风管要变径; 3)风盘的送风口与回风口距离要适当。(≤5米) 9、风口的选用. ①新风口,送风口用双层百叶风口 ②回风口用格栅风口 ③排风口用双层百叶 ④氟系统由于风量一般比较小,如要求冬季采暖需要,宜采用用双层百叶,不能用散流器。风机盘管带两个风口时宜选用带调节阀的双层百叶。 / 表1.推荐的送风口流速

中央空调系统风道风速和风口的选择

作者:admin 来源:本站原创时间:2011-01-04 浏览次 数:576 【大中小】【复制】【打印】 1、风管内的风速 一般空调房间对空调系统的限定的噪音允许值控制在40~50dB (A)之间,即相应NR(或NC)数为35~45dB(A)。根据设计规范,满足这一范围内噪音允许值的主管风速为4~7m/s,支管风速为2~3m/s。通风机与消声装置之间的风管,其风速可采用8~10m/s。 2、出风口尺寸的计算 为防止风口噪音,送风口的出风风速宜采用2~5m/s。风口的尺寸计算与风管道尺寸的计算基本相同,一般当层高在3~4 米的房间大约取风速在2~2.5 米每秒。根据经验一般可将使每个风口在 20~25 平方米的面积,其风量大约在500 立方米左右。 3、回风口的吸风速度 回风口位于房间上部时,吸风速度取4~5m/s,回风口位于房间下部时,若不靠近人员经常停留的地点,取3~4m/s ,若靠近人员经常停留的地点,取~2m/s ,若用于走廊回风时,取1~ 1.5m/s 。 4、风管安装注意事项及风管计算 在风管设计尽量小的情况下保证主管风速5m/s,支管风速

3m/s, 风管计算公式:所选设备风量÷ 3600÷风速=风管截面积 同时注意保证风管:长边÷短边≤ 4 一般不要>4 特殊情况特殊对待。 风口的选择:所选房间风量÷ 3600÷风速=散流器喉部截面积 注意: 双百叶风口截面积为以上公式所得面积÷ 5、计算风管尺寸 1)等阻尼法(等压法)是一种方便的计算法,适用于多种场合2)根据下表确定主风管中的基本阻尼系数。 因回风管位于吸风部位,主要承受外部压力,应注意减轻其风管负担。对于风管系统,常采用送风管,回风管mmH2O/m 作为基准。 6、在进行风管机的风管道设计时,注意在风管机的进、出风处加静压箱,以均衡风压,减少噪音,并且使静压箱内的流速保证在3 米每秒以下,其长度可根据实际情况来定。

暖通规范中关于各类常见风管风速、风口风速、水管流速的规定

暖通规中关于各类常见风速的规定 一、各类风口风速规定 1、采暖风口 1.1、采用热风采暖系统时,应遵守下列规定: 送风口的送风速度V(m/s),应根据送风口的高度、型式及布置经过计算确定,当送风口位于房间上部时,送风速度宜取:V= 5~15m/s;当送风口位于离地不高处时,送风速度宜取:V =0.3m/s~0.7m/s; 回风口的回风速度,宜取:V=0.3m/s。 来源:《全国民用建筑工程设计技术措施/暖通空调·动力》(2009年版)2.8.7 1.2、热风幕的送风速度:公共建筑的外门,风速不宜大于6 m/s,高大外门不应大于25m/s。 来源:《全国民用建筑工程设计技术措施/暖通空调·动力》(2009年版)2.8.15 2、送排回风口 2.1、进风、排风口风速(m/s) 注:风口风速应按实际有效面积计算,一般百叶风口的遮挡率取50%。 来源:《全国民用建筑工程设计技术措施/暖通空调·动力》(2009年版)4.1.4.8 2.2、自然通风系统的进排风口风速宜按下表采用: 来源GB50736-2012《民用建筑供暖通风与空气调节设计规》6.6.4 2.3、机械通风的进排风口风速宜按下表采用: 来源:GB50736-2012《民用建筑供暖通风与空气调节设计规》6.6.5 2.4、厨房排风系统的风管风速不宜小于8m/s,且不宜大于10m/s;排风罩接风管的喉部风速应取4~5m/s。 来源:《全国民用建筑工程设计技术措施/暖通空调·动力》(2009年版)4.2.10 2.5、侧送和散流器平送的出口风速采用2m/s~5m/s。 孔板下送风的出口风速,从理论上讲可以采用较高的数值。因为在一定条件下,出口风速较高时,要求稳压层的静压也较高,这会使送风较均匀;同时,由于送风速度衰减快,对人员活动区的风速影响较小。但当稳压层的静压过高时,会使漏风量增加,并产生一定的噪声。一般采用3m/s"'_'5m/s 为宜。 条缝形风口气流轴心速度衰减较快,对舒适性空调,其出口风速宜为2m/s~4m/s 。 喷口送风的出口风速是根据射流未端到达人员活动区的轴心风速与平均风速经计算确定。喷口侧向送

中央空调系统风道风速和风口的选择

中央空调系统风道风速和风口的选择 作者:admin 来源:本站原创时间:2011-01-04 浏览次数: 576 【大中小】【复制】【打印】 1、风管内的风速 一般空调房间对空调系统的限定的噪音允许值控制在40~50dB (A)之间,即相应NR(或NC)数为35~45dB(A)。根据经验一般可将使每个风口在20~25 平方米的面积,其风量大约在500立方米左右。 3、回风口的吸风速度 回风口位于房间上部时,吸风速度取4~5m/s,回风口位于房间下部时,若不靠近人员经常停留的地点,取3~4m/s ,若靠近人员经常停留的地点,取1.5~2m/s ,若用于走廊回风时,取1~1.5m/s 。 4、风管安装注意事项及风管计算

在风管设计尽量小的情况下保证主管风速5m/s,支管风速3m/s, 风管计算公式:所选设备风量÷3600÷风速=风管截面积 同时注意保证风管:长边÷短边≤4 一般不要>4 特殊情况特殊对待。 6、在进行风管机的风管道设计时,注意在风管机的进、出风处加静压箱,以均衡风压,减少噪音,并且使静压箱内的流速保证在3

暖通设计中风管风口风井风速的选取总结

(注意:排烟口面积求出后,除以的遮挡系数,即为排烟口面积) 排烟补风的送风口按措施机械补风口不宜大于10,公共聚集场所不宜大于5,自然补风口不宜大于3 机械加压送风防烟系统中送风口的风速不宜大于7m/s。(老火规) 风管如下(老火规): 机械加压送风管道、排烟管道和补风管道内的风速应符合下列规定: 1 采用金属管道时,不宜大于20m/s; 2 采用非金属管道时,不宜大于15m/s。 但是有消声要求的,风管风速见暖规表消防排烟风井和消防补风风井的风速多少合适不大于15,10-15米左右比较合适。没有不小于多少的固定,但是个人觉得小于5不太好。按老防火规范机械加压送风管道、排烟管道和补风管道内的风速应符合下列规定: 1 采用金属管道时,不宜大于20m/s; 2 采用非金属管道时,不宜大于15m/s。有时喉部风速为18什么的也没事,因为规范写的是不宜。 风井内的风速7~8一般,最大不超过10.不超过10主要是指排烟,报批稿要求排烟风井风速不超10,排风什么的可以稍微大点。

地下车库通风、空调风管内风速:民规条文说明81页条,风速最高10. 排烟风机的设置应符合下列规定: 1 排烟风机的全压应满足排烟系统最不利环路的要求。其排烟量应考虑10%~20%的漏风量; 2 排烟风机可采用离心风机或排烟专用的轴流风机; 3 排烟风机应能在280℃的环境条件下连续工作不少于30min; 4 在排烟风机入口处的总管上应设置当烟气温度超过280℃时能自行关闭的排烟防火阀,该阀应与排烟风机连锁,当该阀关闭时,排烟风机应能停止运转。 新风送、排风风管风速:按措施64页表双百的遮挡系数一般取。 新风室内送排风风口风速见09版措施84页、85页 新风室内送风口的风速宜为1~2m/S 宾馆可选~1m/s的速度 大红本1961页有室内回风口风速的要求(大红本的对,应该是小于等于4)。措施表也有回风口风速。以及10K121图集第6页。 09措施条规定了室内活动区允许的气流速度。大红本1952~1953页有双百的特性表。层高米送风用双百,送风口风速为;回风单百,风速;层高5米送风,回风左右就行。利明哥说双层百叶一般2~4m,记得要乘以的遮挡系数。如果层高高风速就取值大点。风机的风压一定要大。一般层高高的要选散流器,但是散流器风速一般3米,要是

各风口风量和风速

风量和风速的检测及评定标准 1、风速和风量的具体检测方法 A、风量、风速检测必须首先进行。各项净化效果都是在设计的风量、风速下获得。 B、检测前检查风机是否运转正常,必须实地测量被测风口、风管的尺寸。 C、对于单向流(层流)洁净室,采用室截面平均风速和洁净积乘积的方法确定风量。 (取离高效过滤器0.3m 垂直于气流处的截面作为采样截面,按照测试点间距不宜大于0.6m在截面上设置不少于5个测试点,所有读数的算术平均值作为平均风速。) 垂直单向流(层流)洁净室的测定截面取据地面0.8m~1m的水平截面;水平单向流(层流)洁净室的测定截面取据送风面0.5m~1m的垂直截面;截面上测试点数量应不少于10个,间距不应大于2m,均匀布置; D、对于安有过滤器的风口,以风口截面平均风速和风口净截面积的乘积确定风量。(在风口截面或引用辅助风管的截面上按不少于6个均匀布置的测试点得出平均风速。) E、对于风口上风侧有较长的支管段且已经或可以打孔时,可以用风管法确定风量。(在出风口前不小于3 倍管径或3倍大边长度处打孔;) F、对于矩形风管,将测定截面分成若干个相等的小截面,每个小截面尽可能接近正方形,边长不大于200mm,测试点位于小截面中心,但整个截面上不宜少于3个测试点;对于圆形风管,应按等面积圆环法划分测定截面和确定测试点数;在风管外壁上开孔,插入热式风速计探头或皮托管。(通过测动压,换算为风量。)2、风速和风量的评定标准 (1)、对于乱流洁净室: A、系统得实测风量应大于各自的设计风量,但不应超过20%; B、总实测新风量和设计新风量之差,不应超过设计新风量的±10%; C、室内各风口的风量与各自设计风量之差均不应超过设计风量的±15%;

2021年风口风速汇总-新风风口风速

1、排烟口的风速≤10m/s(老建规9.4.6.6) 欧阳光明(2021.03.07) 2((1)、空调送风口的出口风速,消声要求较高时,宜采用2-5m/s,喷口送风可采用4-10m/s。(采暖6.5.9) 2(2)、空调侧送和散流器平送的出口风速2-5m/s。孔板下送风的出口风速3-5m/s。条缝型风口下送(多用于纺织厂),当空气调节区层高为4-6m人员活动区风速不大于0.5m/s时,出口风速宜为2-4m/s。(采暖条文6.5.9&民用条文7.4.11&技措5.4.6.2【孔板】) 3、空调回风口的吸风速度:(采暖6.5.11&民用7.4.13) 利用走廊回风时,回风口安装在门或墙下部的回风口面风速1-1.5m/s (采暖条文6.5.11) 4、自然通风系统的进排风口的空气流速(m/s):(民用表6.6.4-1) 5、机械通风系统的进排风风口风速(m/s):(民用表6.6.5) 6、进、排风口风速(m/s):(技措表4.1.4)

7、厨房排风系统的风管风速不宜小于8m/s,且不宜大于10m/s;排风罩接风管的喉部风速应取4-5m/s。(技措4.2.10.2) 8、洗衣房机械排风系统洗衣机、烫平机、干洗机、压烫机、人体吹机等散热两大或有异味散出的设备上部,应设置排气罩,其罩面风速应≥0.5m/s。(技措4.5.1.3.1) 9、实验室通风柜操作口处风速:(技措表4.5.7) 10、暗室通风宜采用机械排风、自然进风的通风方式,排风量宜取≥5次/h换气。排风口宜设在水池附近,进风口应采用遮光百叶窗,通过百叶窗的风速应<2m/s。(技措4.5.8) 11、机械加压送风口不宜大于7m/s;排烟口不宜大于10m/s;机械补风口不宜大于10m/s,公共聚集场所不宜大于5m/s;自然补风口不宜大于3m/s。(技措4.8.5.3) 12、人员长期停留的区域采用置换通风方式时,人脚踝处风速不宜超过0.2m/s。(技措5.4.10.2) 13、各类送风口的出口风速:(技措表5.4.11-1)

防火阀、风口价格计算公式

09年4月浙造价信息 防火阀、调节阀、蝶阀、止回阀、送风排烟(阀)口、消声器、铝合金风口信息价计算公式 产品名称型号规格尺寸计算公式(供应价) 防火调节阀 A×B<0.5m2 A×B×950+130 0.5m2≤A×B<1m2 A×B×930+140 A×B≥1m2 A×B×770+180 多叶调节阀、蝶阀 T308、T302 A×B< 0.5m2 A×B×700+70 A×B≥0.5m2 A×B×600+80 防烟防火阀 A×B<0.5m2 A×B×1100+200 0.5m2≤A×B<1m2 A×B×1000+240 排烟防火阀A×B≥1m2 A×B×950+310 止回阀 T303 A×B<1m2 A×B×740+90 A×B≥m2 A×B×670+110 多叶送风口、排烟口 A×(B+0.2)< 0.5m2 A×(B+0.2)×900+450 板式排烟 口A×(B+0.2)≥0.5m2 A×(B+0.2)×800+500

1.圆形产品价格按矩形产品相同型号、规格上浮15%; 2.全自动产品及电动调节阀按相应产品每1m2增加420元,不足1m2按1m2计算,依次类推; 3.不锈钢阀门304按以上价格增加 4.5倍(不锈钢按1.8万元计价). 材料名称单价计算公式(元/只) 阻抗复合消声器、微穿孔板消声器(A×B+A×L+B×L) ×2×550 ZP—100消声器(A×B+A×L+B×L)×2×600 管式消声器(A×B+A×L+B×L)×2×400 消声静压箱(50mm)(A×B+A×L+B×L)×2×340 消声百叶风口带铝合金防雨百叶 A×B×1400+200 注:其中A、B为法兰尺寸,L为总长 材料名称单价计算公式(元/只) 防雨百叶风口 A×B×450+40 双层百叶风口 A×B×500+50 单层百叶风口 A×B×400 +40 自垂百叶风口 A×B×500 +40 蛋格式风口 A×B×650 +60 门铰式回风口(带滤网) A×B×550+60 方形、矩形散流器(不带阀) A×B×550 +60

《风管风口风速表》.doc

室内风管风速选择表 1、低速风管系统的推荐和最大流速m/s 应用场所 住宅公共建筑工厂 推荐最大推荐最大推荐最大 室外空气入口空气过滤器 加热排管 冷却排管 淋水室 风机出口 主风管 支风管(水平)支风管(垂直)2.5 1.3 2.3 2.3 2.5 6.0 4.0 3.0 2.5 4.0 1.5 2.5 2.3 2.5 8.5 6.0 5.0 4.0 2.5 1.5 2.5 2.5 2.5 9.0 6.0 4.0 3.5 4.5 1.8 3.0 2.5 2.5 11.0 8.0 6.5 6.0 2.5 1.8 3.0 3.0 2.5 10.0 9.0 5.0 4.0 8.0 1.8 3.5 3.0 2.5 14.0 11.0 9.0 8.0 2、低速风管系统的最大允许速m/s 应用场所以噪声控制 主风管 以摩擦阻力控制 送风主管回风主管送风支管回风支管 住宅 公寓、饭店房间 办公室、图书馆 大礼堂、戏院 银行、高级餐厅 百货店、自助餐厅 工厂 3.0 5.0 6.0 4.0 7.5 9.0 12.5 5.0 7.5 10.0 6.5 10.0 12.0 15.0 4.0 6.5 7.5 5.5 7.5 7.5 9.0 3.0 6.0 8.0 5.0 8.0 8.0 11.0 3.0 5.0 6.1 4.0 6.0 6.0 7.5 室内允许噪声dB(A)主管风速 m/s 支管风速 m/s 25-35 3-4 ≤2

35-50 4-6 2-3 注:民用住宅≤35dB(A),商务办公≤45dB(A)。 四、室内风口风速选择表 1、送风口风速 卧室 1.5-2m/s (风口在上部时) 起居 2-3m/s (风口在上部时) 办公室 3m/s (风口距地≤2.5m) 4m/s (风口距地≤4.5m) 商场、娱乐 3-5m/s 2、以噪音标准控制的允许送风流速m/s 应用场所流速m/s 图书馆、广播室 住宅、公寓、私人办公室、医院房间 银行、戏院、教室、一般办公室、商店、餐厅工厂、百货公司、厨房1.75--2.5 2.5--4.0 4.0-- 5.0 5.0--7.5 3、推荐的送风口流速m/s 应用场所流速m/s 播音室 戏院 住宅、公寓、饭店房间、教室一般办公室 电影院 百货店、上层 百货店、地下1.5--2.5 2.5-- 3.5 2.5-- 4.0 5.0-- 6.0 5.0 7.5 10.0

暖通设计中风管风口风井风速的选取总结

暖通设计中风管风口风 井风速的选取总结 Document number【SA80SAB-SAA9SYT-SAATC-SA6UT-SA18】

basic wind speed sheet中国各地风速表

C h i n a C i t i e s -N u m e r i c a l O r d e r C i t y N o . C i t y N a m e B a s i c W i n d S p e e d 3-s e c .g u s t m p h (m /s ) 1U r m u q i 110(49) 2L h a s a 85(38) 3M o h e 85(38) 4Q i q i h a e r 95(43) 5H a r b i n 95(43) 6W u l a n h a o t e 106(47) 7C h a n g c h u n 106(47) 8F u s h u n 95(43) 9S h e n y a n g 102(45) 10A n s h a n 95(43) 11B e i j i n g 85(38) 12T i a n j i n 90(40) 13Q i n g h u a n g d a o 90(40) 14D a l i a n 118(53) 15N i n g c h u a n 110(49) 16T a i y u a n 85(38) 17S h i j i a z h u a n g 85(38) 18Y a n t a i 113(51) 19W e i h a i 118(53) 20X i n i n g 85(38) 21L a n z h o u 85(38) 22Y a n ’a n 85(38) 23H a n d a n 85(38) 24W e i f a n g 90(40) 25Q i n g d a o 113(51) 26B a o j i 85(38) 27X i a n 85(38) 28Z h e n z h o u 90(40) 29K a i f e n g 95(43) 30L i a n y u n g a n g 90(40) 31X u z h o u 85(38) 32S h e y a n g 85(38) 33Y a n g z h o u 85(38) 34D o n g t a i 85(38) 35Z h e n j i a n g 85(38) 36N a n j i n g 85(38) 37M a ’a n s h a n 85(38) 38H e f e i 85(38) 39W u h u 90(40) C i t y N o .C i t y N a m e B a s i c W i n d S p e e d 3-s e c .g u s t m p h (m /s )40 C h a n g z h o u 85(38) 41 N a n t o n g 90(40) 42 S u z h o u 90(40) 43 S h a n g h a i 113(51) 44 J i n s h a n w e i 118(53) 45 W u x i n g 90(40) 46 H a n g z h o u 90(40) 47 S h a o x i n g 90(40) 48 C h e n s h i 160(71) 49 D i n g h a i 127(57) 50 N i n g b o 108(48) 51 — — 52 C h e n g d u 85(38) 53 C h o n g q i n g 85(38) 54 W u h a n 85(38) 55 J i n d e z h e n 85(38) 56 J i n h u a 85(38) 57 C h a n g s h a 85(38) 58 N a n c h a n g 90(40) 59 Y u h u a n 152(68) 60 Z h u z h o u 85(38) 61 N a n p i n g 85(38) 62 F u z h o u 118(53) 63 F u d i n g 122(55) 64 W e n z h o u 113(51) 65 K u n m i n g 85(38) 66 G u i y a n g 85(38) 67 G u i l i n 85(38) 68 X i a m e n 132(59) 69 Q u a n z h o u 118(53) 70 N a n n i n g 85(38) 71 Z h a n j i a n g 132(59) 72 M a o m i n g 118(53) 73 Z h u h a i 127(57) 74 G u a n g z h o u 102(46) 75 S h e n z h e n 127(57) 76 H o n g K o n g 127(57) 77 S h a n w e i 127(57) 78 S h a n t o u 132(59)C h i n a C i t i e s -A l p h a b e t i c a l O r d e r C i t y N o .C i t y N a m e B a s i c W i n d S p e e d 3-s e c .g u s t m p h (m /s )051 ——010 A n s h a n 95(43)026 B a o j i 85(38)011 B e i j i n g 85(38)007 C h a n g c h u n 106(47)057 C h a n g s h a 85(38)040 C h a n g z h o u 85(38)052 C h e n g d u 85(38)048 C h e n s h i 160(71)053 C h o n g q i n g 85(38)014 D a l i a n 118(53)049 D i n g h a i 127(57)034 D o n g t a i 85(38)063 F u d i n g 122(55)008 F u s h u n 95(43)062 F u z h o u 118(53)074 G u a n g z h o u 102(46)067 G u i l i n 85(38) 066 G u i y a n g 85(38) 023 H a n d a n 85(38) 046 H a n g z h o u 90(40) 005 H a r b i n 95(43) 038 H e f e i 85(38) 076 H o n g K o n g 127(57) 055 J i n d e z h e n 85(38) 056 J i n h u a 85(38) 044 J i n s h a n w e i 118(53) 029 K a i f e n g 95(43) 065 K u n m i n g 85(38) 021 L a n z h o u 85(38) 002 L h a s a 85(38) 030 L i a n y u n g a n g 90(40) 037 M a ’a n s h a n 85(38) 072 M a o m i n g 118(53) 003 M o h e 85(38) 058 N a n c h a n g 90(40) 036 N a n j i n g 85(38) 070 N a n n i n g 85(38) 061 N a n p i n g 85(38) C i t y N o . C i t y N a m e B a s i c W i n d S p e e d 3-s e c .g u s t m p h (m /s ) 041 N a n t o n g 90(40)050 N i n g b o 108(48) 015 N i n g c h u a n 110(49) 025 Q i n g d a o 113(51) 013 Q i n g h u a n g d a o 90(40) 004 Q i q i h a e r 95(43) 069 Q u a n z h o u 118(53) 043 S h a n g h a i 113(51) 078 S h a n t o u 132(59) 077 S h a n w e i 127(57) 047 S h a o x i n g 90(40) 009 S h e n y a n g 102(45) 075 S h e n z h e n 127(57) 032 S h e y a n g 85(38) 017 S h i j i a z h u a n g 85(38) 042 S u z h o u 90(40) 016 T a i y u a n 85(38) 012 T i a n j i n 90(40) 001 U r m u q i 110(49) 024 W e i f a n g 90(40) 019 W e i h a i 118(53) 064 W e n z h o u 113(51) 054 W u h a n 85(38) 039 W u h u 90(40) 006 W u l a n h a o t e 106(47) 045 W u x i n g 90(40) 027 X i a n 85(38) 068 X i a m e n 132(59) 020 X i n i n g 85(38) 031 X u z h o u 85(38) 022 Y a n ’a n 85(38) 033 Y a n g z h o u 85(38) 018 Y a n t a i 113(51) 059 Y u h u a n 152(68) 071 Z h a n j i a n g 132(59) 035 Z h e n j i a n g 85(38) 028 Z h e n z h o u 90(40) 073 Z h u h a i 127(57) 060 Z h u z h o u 85(38) Fig.8.(Part 3)Basic wind speed for selected cities -China Wind Design 1-28 FM Global Property Loss Prevention Data Sheets Page 49 ?2007Factory Mutual Insurance Company.All rights reserved.