文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 锅炉废气处理工程改造方案

锅炉废气处理工程改造方案

锅炉废气处理工程改造方案
锅炉废气处理工程改造方案

青岛崂特啤酒有限公司

锅炉废气处理工程改造

青岛市四方区永顺祥锅炉配件经销处

2014年3月

目录

一、工程概述

二、设计依据

三、设计空气处理参数、处理风量

1、设计处理烟气量

2、处理后排放的空气质量

四、工艺流程及说明

1、工艺流程示意图

2、工艺流程说明

3、废水处理系统

4、废水处理设备自动控制

五、主要设备介绍

1、多管除尘器

2、脱硫除尘塔

六、设备选型

七、投资估算

1、编制说明

2、设备及其它部分费用

3、工程总概算

八、运行调试、人员培训

1、运行调试

2、人员培训

九、工程服务承诺

一、工程概述

青岛崂特啤酒有限公司位于青岛市崂山区沙子口烟云涧,地处崂山风景区内。该公司主要生产啤酒,年产量5万吨。在生产过程中配套的锅炉是产生废气的主要废气污染源。锅炉间采用间歇式工作方式,在生产过程中产生大量的烟尘、二氧化硫、氮氧化合物废气。原已经有相应的除尘脱硫设备,因进一步削减污染物排放,达到山东省新的排污标准,原除尘脱硫设备已经不能满足要求,特委托青岛市四方区永顺祥锅炉配件经销处对锅炉废气处理改造工程进行重新设计改造。

二、设计依据

1、《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2001

2、《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996

3、《山东省锅炉大气污染物排放标准》DB37/2374-2013

4、《山东省区域性大气污染物综合排放标准》DB37/2376-2013

5、《三废处理工程技术手册》(废气卷)

6、《实用环境工程手册》(大气污染控制工程卷)

7、该公司提供的生产参数、技术要求。

三、设计空气处理参数、处理风量

1、设计处理烟气量:

该公司现有10T吨锅炉1台。烟气排放温度:180-250℃。按照该炉耗燃料量,参照相关资料,经验估算其烟气排放量工况条件下约为:

10T锅炉烟气量:Q max=26000m3/h

设计处理量:Q 设计总=30000 m3/h

2、处理后排放的空气质量:

按照环保部门的要求,治理后排放的废气污染物指标必须达到《山东省锅炉大气污染物排放标准》DB37/2374-2013的标准。

具体参数如下:单位:mg/m3(烟气黑度除外)

四、工艺流程及说明

1、工艺流程示意图

2、工艺流程说明

锅炉烟气首先经过空气预热器,对烟气进行降温,同时提升进入锅炉空气的温度,达到节能目的。烟气出空气预热器后进行锅炉原有

的省煤器,对进锅炉的水进行加热,进一步节能。锅炉烟气从侧部进入到多管除尘器,除去大颗粒粉尘,除尘效率可达95%,可以减轻脱硫塔除硫负担。除尘器后接引风机,

详细资料

陶瓷多管式旋风除尘器是由若干个并联的陶瓷旋风除尘器单元(又称陶瓷旋风体)组成的除尘设备。它可以由一般的陶瓷旋风除尘器单元或直流型旋风除尘器单元组成,这些单元被有机的组合在一个壳体内,有总的进气管、排气管和灰斗。灰斗排灰可以有多种自动排灰形式,因为本设备是由陶瓷旋风管组成,它比铸铁管更耐磨,表面更光滑,并耐酸耐碱,因此还可以湿式除尘。适用于捕集各种锅炉的非黏结型的干燥粉尘。该产品不但用于锅炉烟尘和有害气体的治理,而且是冶金、采矿、建材、化工等行业对粉尘治理的理想设备。

一、工作原理

含尘气体由总进气管进入气体分布室,随后进入陶瓷旋风体和导流片之间的环形空隙。导流片使气体由直线运动变为圆周运动,旋转气流的绝大部分沿旋风体自圆筒体呈螺旋形向下,朝锥体流动,含尘气体在旋转过程中产生离心力,将密度大于气体的尘粒甩向筒壁。尘粒在与筒壁接触,便失去惯性力而靠入口速度的动量和向下的重力沿壁面向下落入排灰口进入总灰斗。旋转下降的外旋气流到达锥体下端位时,因圆锥体的收缩即以同样的旋转方向在旋风管轴线方向由下而上继续做螺旋形流动(净气),经过陶瓷旋风体排气管进入排气室,由总排气口排出。

根据客户要求,总排气管可以放置在侧向或顶部。

二、主要技术参数

除尘效率:92~95%

阻力:900~1000pa

进口流速:10~16m/s

三、优点

1、陶瓷多管除尘器与静电除尘器相比,总投资只有静电除尘的1/3,与水膜除尘器相比,不用水,没有二次污染,没有废水排放,不需要加水处理。(雾干法除尘器除外)

2、本除尘器基本不需维修。

3、本除尘器是节能型除尘器,它和静电、水膜除尘一样,都需要克服烟气前进阻力消耗一定的拖动引风机电能,但它本身不需要消耗能源,电除尘器需要消耗电能才能运行。本品所采用材料95%以上是随地可取的非金属材料,可为国家节约大量的钢材等。

四、安装使用与维护

1、设备具体安装根据用户使用情况现场安装,安装时应保证严密不漏风。外部连接管必须按设备的进出口法兰的螺栓孔相配。

2、运行前,开启引风机,进行气密性检查,对漏风部位应及时处理,以防止除尘效率下降。

3、运行前,应先开启引风机。停炉时,要先关掉引风机后停炉。

4、无论采用何种方式除灰,必须定期清灰,防止堵塞,影响运行。

玻璃钢旋流板脱硫除尘器

玻璃钢旋流板塔除尘脱硫一体化装置,简称旋流板塔,是一种喷射型塔板洗涤器,玻璃钢脱硫除尘器主要原理:通过烟气冲击水池中水面,达到气水充分混台后再向上,经脱水器脱水,达到气水分离,使烟气得到净化,净化后的烟气从顶部出烟口排出。采用道伊尔原理和更新的脱水技术,经过近十年的使用和更新改造,选用了最新防腐耐磨、耐高温的材料,已经形成技术成熟性能可靠的环保产品。

耐高温:全部采用经改性的耐高温玻璃钢材质。普通玻璃钢制品不耐热,80℃即软化,120℃即挥发,不适用做锅炉配套脱硫除尘器。我公司研制的玻璃钢脱硫塔耐热度瞬时可达300℃,180℃下可常年正常运行。

耐酸碱腐蚀、耐高温、抗老化、强度高、使用寿命长。十多年实践证明,其耐酸碱腐蚀、耐磨、抗老化等特性使它的寿命大大高于金属及花岗岩制品。成熟产品在操作规范的情况下维修率几乎等于零。

采用国内先进复合材料玻璃钢树脂,耐腐蚀,耐磨程度高,使用寿命长,多功能一体化,占地面积小,安装简便,不增加任何动力,阻力小,耗水少,比较完善地解决了湿式脱硫除

尘器设备存在的一些实际使用问题。我国目前燃煤、燃油锅炉、水煤浆锅炉、窑炉、冶金、化工行业的酸雾净化、火电厂、水泥厂等可选用、最理想的环保产品。燃料以稻壳,锯末,木材,煤炭等锅炉的脱硫除尘和粉尘除尘。

玻璃钢脱硫除尘器主要原理:通过烟气冲击水池中水面,达到气水充分混台后再向上,经脱水器脱水,达到气水分离,使烟气得到净化,净化后的烟气从顶部出烟口排出。

玻璃钢脱硫除尘器是专利更新产品,专利号为:ZL98213178.X。采用道伊尔原理和更新的脱水技术,经过近十年的使用和更新改造,选用了最新防腐耐磨、耐高温的材料,已经形成技术成熟性能可靠的环保产品。玻璃钢脱硫除尘器广泛应用于城乡燃煤锅炉的除尘脱硫。具有除尘脱硫效率高、占地面积小。运行费用低、易操作维修、耗水量小等优点,受到广大用户和环保部门的好评。

原理及介绍

锅炉脱硫除尘器采用惯性碰撞、凝聚、离心力等原理,在引风机的动力作用下,烟气从一定高度下落,高速冲击液面,形成水雾,大部分颗粒沉入水中,在除尘器分流器的作用下雾化气流急速上行,液滴进一步碰撞、凝聚、形成水灰混合物,水灰混合物通过旋风叶轮而汽水分离,从而完全达到其脱硫——除尘——脱水效果。该产品还同时拥有独特的可调试风帽,在设备上部可任意调整以适应各种大小风量,从而控制烟气流速已确保其正常运转,无论在多大的引风机作用下都不会带水,腐蚀其配套设施,既降低了损耗,又减少了维护维修费用。

除尘器就是用来除去气相中的有害尘埃的设备,在此基础上增加脱硫效果,就是脱硫除尘器。

脱硫除尘器一般为湿式脱硫除尘器,湿式脱硫除尘有水膜脱硫除尘,冲击水浴脱硫除尘等。

湿式除尘的优点是易维护,且可通过配制不同的除尘剂,同时达到除尘和脱硫(脱氮)的效果;缺点是除尘液需处理,可能导致二次污染。

经过多年的改进,已发展成文丘里型、旋流板型、旋流柱型、浮球型、筛板型等各种类型的水膜脱硫除尘器,设备技术日趋成熟,各有优点和不足,企业可依自身需要选用不同类型。

使用温度

对于袋式除尘器来说,其使用温度取决于两个因素,第一是滤料的最高承受温度,第二是气体温度必须在零点温度以上。目前,由于玻纤滤料的大量选用,其最高使用温度可达280℃,对高于这一温度的气体必须采取降温措施,对低于零点温度的气体必须采取提温措施。对袋式除尘器来说,使用温度与除尘效率关系并不明显,这一点不同于电除尘器,对电除尘器来说,温度的变化会影响到粉尘的比电阻,影响除尘效率。

燃气蒸汽锅炉DCS控制系统方案

xxx工业有限责任公司 锅炉房3台10T蒸汽锅炉自控系统 控 制 方 案 xxxx电气系统

一:概述 xxxx电气是暖通、供暖节能、锅炉、热能设备等领域自动化控制的高科技股份制公司,是国最大的锅炉电脑控制器厂家。 xx公司于1995年在全国率先推出锅炉电脑控制器,至今已发展到全系列燃煤、燃油(气)和电热锅炉的电脑控制、PLC控制、小型和大型DCS控制和供暖节能控制,控制锅炉的吨位达到150t/h,并且始终保持技术领先地位。目前xx公司产品已遍布全国,部分出口国外,近1000家国锅炉厂和11家外资锅炉厂配套使用,已成为我国锅炉控制的主流产品和著名品牌,是中国锅炉行业“工业锅炉控制标准”起草单位。 公司资质: 中国锅炉行业“工业锅炉控制标准”起草单位 省级高新技术企业 国家级高新区企业 计算机软件企业 中国锅炉行业协会团体会员 二、控制对象和设备 10T燃油气两用饱和蒸汽锅炉3台,每台包括: ●程控器外置式燃烧器1台;风机功率12KW, ●给水泵2台,功率15kw(一主一备); ●循环泵 ●节能泵 由上述设备组成锅炉补水及蒸汽负荷输出系统。 三、关于标准 1、目前尚无锅炉控制器的国家标准或行业标准,我公司执行的是xxxx公司企业标准Q/3201RTG01-2000,是 目前国唯一具有企业标准的锅炉电脑控制厂家。 2、我国工业锅炉控制装置的行业标准正在制定中,我公司为该标准的第一起草单位。 3、本控制方案依照国家有关标准和规程及xxxx公司企业标准编制,全面满足招标方要求。 四:系统设计原则 我方在进行本控制系统设计时,将严格遵循以下系统设计原则:

安全性原则:由于锅炉属于压力容器,而且工作环境比较恶劣,因此,控制系统首先要保证的就是锅炉系统运行的安全性,这是首要设计原则。为了达到安全的目的,在一次仪表和二次仪表的选型上,要严格遵循行业规,从根源上保证系统的安全。 可靠性原则:可靠性原则是针对控制系统的安全而言的,同样是为了保证锅炉的安全运行,在控制系统设计时,要注意控制的层次和相应层次的操作等级、权限。目前,国际上普遍认同的可靠控制系统分为三个等级:计算机上位监控子系统、实时控制子系统和就地强电手动操作子系统,本项目也将严格按这种方式来设计整体控制系统。 科学性原则:科学性原则是指控制系统中选用的一次、二次仪表、PLC等产品都属于目前国和国际上的主流产品,同时,控制系统的结构是合理的,具有行业针对性的。 先进性原则:先进性原则是指在系统科学设计和元器件经济合理的前提下,要尽量保证控制系统符合国际上自动化控制系统的发展方向,保证本控制系统在5-10年仍属于比较先进的锅炉控制系统。 五、控制方案 根据燃气锅炉的运行特点,锅炉控制系统控制采用小型分布式控制系统,本系统由一个工程师站,两个操作员站作为集中监控平台;S7-300作为锅炉及辅机控制系统,一次仪表信号分别送入PLC ,由PLC 经智能逻辑运算后驱动燃烧、循环泵等相关设备;上位系统一方面接收下位机上传的现场信号进行数据显示及报表和记录生成,另一方面,根据数据分析结果对下位机进行管理,实时监控锅炉系统运行以保证整个锅炉控制系统绝对安全可靠。拓扑图如下: 上位机: I/O数据处理、回路控制和顺序控制、完成面向过程的全部监测、调节和运算功能。包括温度、压力的显示、各种复杂调节和先进控制算法,各种电机的起停等控制,相关设备运行状态的监控及连锁保护等。 PLC柜:现场数据采集及简单处理、现场执行机构驱动。 操作员站及工程师站:工控机采用研华品牌,P4,512MB存,250G硬盘,DVD光驱,显示器采用22寸DELL 液晶显示器

锅炉改造施工方案

锅炉改造施工方案 TYYGROUP system office room 【TYYUA16H-TYY-TYYYUA8Q8-

石家庄鸿赞塑胶科技有限公司 两台500万有机热载体锅炉改造安装 施工组织设计 及施工方案 施工单位:鹿泉市第一安装有限责任公司 编制人: 审核人: 批准人: 编制日期:2012年5月9日 一、工程概述 石家庄市鸿赞塑胶科技有限公司现况为YLW-6000MA有机热载体锅炉安装。遵照甲方意见具体为:将现有产品改成烧兰炭锅炉。 二、锅炉情况 原有锅炉参数如下: 额定热功率为500万大卡/小时(6000KW); 工作介质:导热油; 燃煤种类:II类III类燃煤; 燃烧形式:链条; 额定工作压力:;试验压力:; 介质最高温度:350℃; 循环油量:300m3/h;

额定出油温度:320℃,回油温度:320℃; 排烟温度<介质温度+100℃; 排烟标准<1200mg/ m3;林格曼黑度:一级; 锅炉运行自动控制功能。 三、锅炉改造方案 石家庄市鸿赞塑胶科技有限公司原有两台YLW-6000MA有机热载体锅炉,燃料方式为燃煤,在燃烧过程中产生污染物排放,对大气造成一定的污染,同时燃料的利用率不高。为了响应国家节能减排和大气污染防止号召,现将原有锅炉改造为燃烧兰炭锅炉。兰炭是用精煤块烧制而成,固定炭高、比电阻高、化学活性高、含灰份低、铝低、硫低、磷低的特性。可完美代替焦炭。现将锅炉改造过程如下: 1、链条炉排部分 燃料在炉排上依次发生着火、燃烧、燃尽各阶段,燃烧是沿着炉排长度方向分阶段、分区进行的。燃烧兰炭时,着火比较困难,所以需要将炉排前段部分加长,增加兰炭的燃烧时间,提高利用率。 2、炉拱部分 炉拱是为了促使炉膛内气体的混合,合理组织炉内的热辐射和热烟气流动。前拱部分分为引燃拱和混合拱,引燃拱在原有基础上降低 250mm,在距前炉墙1350mm处截止,使其高度为,使其更好的吸收高温烟气中的热量,加速兰炭的着火燃烧。后拱部分统一降低180mm。降低炉拱可使燃尽区的高温烟气和过剩的空气引导到炉膛中部和前部,延长烟气流程,保证主燃烧区所需要的热量以及促进兰炭引燃并提高后部温度,使灰渣中的固定碳燃尽。

4吨蒸汽锅炉操作规程

目录 第一章设备规范............................................ 2.. 一、锅炉机组特征 2... 三、水质指标 3... 四、风机规格 ................................................................ 3.. . 五、炉排特征 4... 第二章锅炉机组的启动.................................... 4.. 第一节启动前的检查与准备 ................................ 4.. 第二节锅炉上水 4... 第三节点火与升压........................................... 5.. 第四节供汽 8... 一、暖管 8... 二、供汽 ................................................................ 8.. . 第三章锅炉的运行...................................... 8.. 第一节水位调节 8... 第二节汽压调节 9... 第三节燃烧调整 1..0.

第四节清灰 1..1. 第五节排污 1..1. 第四章锅炉的停炉与保养 ................................ 1..3

集输站蒸汽锅炉(4吨)安全操作规程 设备规范 锅炉机组特征 1. 锅炉型号:DZL4 —1.25—A H 2. 排渣方式:螺旋除渣 型 号:CHXJ-2 功率:1.1KW 输出转速:6.1r∕mi n 3. 除尘方式:麻绳除尘 型 号:CHJ —4 处理烟气量:30000m 3 /h 5. 水处理:全自动时间控制式钠离子交换器 序号 项目 单位 参数 相关参数 第一章 脱硫效率:85% 4. 给水设备:卧式多级泵 型 号:500LR12-12.5*2 扬 程:500m /转 电机型号:Y160L — 2 除尘效率:95% 流量:1216 m 3 /h 转速:1480r∕mi n 转速:2930r∕min

余热锅炉安装方案

1锅炉各主要部件的安装顺序 (1)、首先锅炉钢架安装。在不影响设备安装的前提下,平台和扶梯可尽早安装; (2)、安装锅炉辐射室两侧水冷壁和前后墙水冷壁; (3)、安装辐射室顶棚受热面; (4)、安装对流区前墙和两侧水冷壁、前后墙水冷壁及隔墙水冷壁; (5)、依次吊装各组对流管束; (6)、安装锅炉及内部装置,与锅炉本体有关的管道、阀门附件及仪表; (7)、锅筒、受热面、集箱及相关管道安装完毕后进行整体水压试验; (8)、安装灰斗底法兰和埋刮板除灰机 (9)、安装保温结构支架、弹性振打清灰装置和导向止振装置; 2 锅炉安装技术要求 (1)、锅炉基础放线应符合下列要求 4)、纵向和横向中心线应互相垂直。 2)、相应两柱子定位中心线的间距允许偏差为±2mm。 3)、各组对称四根柱子定位中心点的两对角线长度之差不应大于5mm。 (2)、钢架安装前,应按施工图样清点构件数量,并对柱子、梁、框架等主

1)、锅筒、集箱表面和焊接短管应无机械损伤,各焊缝及其热影响区表面应无裂纹、未熔合、夹渣、弧坑和气孔等缺陷。 2)、锅筒、集箱两端水平和垂直中心线的标记位置应正确,必要时应根据管孔中心线重新标定或调整。 3)、胀接管孔壁的表面粗糙度Ra不应大于12.5μm,且不应有凹痕、边缘毛刺和纵向刻痕,少量管孔的环向或螺旋形刻痕深度应不大于0.5mm,宽度应不大于1mm,刻痕至管孔边缘的距离应不小于4mm。 4)、胀接管孔直径及其允许偏差,应符合下表的规定。 对锅筒、集箱中心线进行测量,其允许偏差应符合下表的规定。

1)、接触部位圆弧应吻合,局部间隙不宜大于2mm。 2)、支座与梁接触应良好,不得有晃动现象。 3)、吊挂装置应牢固,弹簧吊挂装置的自由长度和拉伸长度应调整均匀,并应临时固定。 (7)、安装前检查受热面管子,应符合下列要求 1)、管子表面不应有重皮、裂纹、压扁和严重锈蚀等缺陷。当管子表面有刻痕、麻点等其它缺陷时,其深度不应超过管子公称壁厚的10%。 2)、合金钢管应逐根进行光谱检查。 3)、对流管束应作外形检查及矫正,校管平台应平整牢固,放样尺寸误差不应大于1mm,矫正后的管子与放样实线应吻合,局部偏差不应大于2mm,并应进行试装检查。 4)、受热面管子的排列应整齐,局部管段与设计安装位置偏差不宜大于5mm。 5)、胀接管口的端面倾斜度不应大于管子的公称外径的1.5%,且不大于1mm。 (8)、胀接管端退火,应符合下列要求 1)、对硬度大于锅筒管孔壁的胀接管子的管端应进行退火,退火时宜用电加热式红外线退火炉,或纯度不低于99.9%的铅进行铅浴进行退火,并应有温度显示仪进行温度控制。不得用烟煤等含硫、磷较高的燃料直接加热,进行退火。当胀接管端硬度小于锅筒管孔壁的硬度时,管端可不进行退火。 2)、管子胀接端退火时,受热应均匀;退火温度应控制在600℃~650℃之间。并应保持10min~15min,退火长度应为100mm~150mm;退火后的管端应有缓慢冷却的保温措施。 (9)、受压元件焊缝的外观质量,应符合下列要求 1)、焊缝高度不应低于母材表面;焊缝与母材应圆滑过渡。 2)、焊缝及其热影响区表面应无裂纹、未熔合、夹渣、弧坑和气孔。 3)、焊缝咬边深度应不大于0.5mm;两侧咬边总长度应不大于管子周长的20%,且不应大于40mm。 (10)、锅炉受热面管子及其本体管道焊缝的射线探伤,应在外观检查合格后进行,并符合下列规定: 1)、抽检焊接接头数量应符合下列规定: ①蒸汽锅炉额定工作压力小于 3.8MPa 的管道,其外径小于或等于159mm

加快燃煤锅炉拆除和改造工作的实施方案

加快燃煤锅炉拆除和改造工作的实施方案 为了进一步改善县域环境质量,保障人民群众身心健康,根据省市铁腕治霾工作要求,经县政府研究,决定对全县燃煤锅炉实施拆除和改造工作。现就具体事项制定方案如下: 一、工作目标 按照“政府领导、分工负责、整体推进、逐台考核”的工作思路, 以“自已锅炉自已拆、自已改,行政事业单位带头拆、带头改,限定时限必须拆、必须改,逾期不改强制拆”的原则,实施燃煤锅炉拆除与天然气、电等清洁能源改造,实现市政府下达的县域燃煤锅炉“清零”工作目标。 二、拆改对象 根据省市工作要求,按照“应拆尽拆、非拆即改”的原则,对《X 县人民政府办公室关于印发X县X年铁腕治霾保卫蓝天”工作方案的通知》(X政办发〔X〕41号)中确定的燃煤锅炉拆改任务和《X 县人民政府办公室关于印发X县铁腕治霾X年煤炭削减等10个专项行动方案的通知》(X政办发〔X〕42号)中《X县铁腕治霾X年燃煤锅炉拆改专项行动方案》确定的燃煤锅炉拆改范围进行调整,即全县范围内所有10 蒸吨以下(含10 蒸吨)燃煤锅炉进行天然气、电等清洁能源改造,对不能进行改造的予以拆除。 三、拆改技术要求及政策 (一)X年起全县禁止新建35蒸吨/小时以下燃煤锅炉,新建35

蒸吨/小时以上燃煤锅炉必须达到超低排放标准。 (二)燃煤锅炉的改造采用电或天然气等清洁能源进行。 (三)燃煤锅炉的拆除要严格按照“烟囱落地、锅炉移位、断水断电”的标准进行验收。 (四)按期完成燃煤锅炉拆改的,给予以奖代补补助。 6 月底前完成的每蒸吨以奖代补1.2万元;7 月底前完成的每蒸吨以奖代补0.8 万元;8月底前完成的每蒸吨以奖代补0.5 万元;8月底以后不再进行补助。 四、职责分工 (一)环保局负责燃煤锅炉拆改工作的牵头和统一监管,为燃煤锅炉的拆改工作提供技术支持和政策依据,组织做好拆改工作的协调、督办、汇总、验收和上报,及时下发工作通报及动态。对逾期未拆改的,协调落实强制性拆改措施。同时,负责工业企业燃煤锅炉的拆改工作。 (二)住建局负责完成城区所有小区燃煤锅炉拆改工作,督促加快天然气供应管道建设,与发改局共同协调,做好我县天然气供应工作。 (三)教育局负责完成全县幼儿园、小学、初中及高中等所有教育系统内燃煤锅炉的拆改工作。 (四)卫计局负责完成全县卫生系统内燃煤锅炉的拆改工作。 (五)市场监管局负责完成全县经营性单位和个人燃煤锅炉的拆改工作。 (六)工信局负责完成全县工业企业燃煤锅炉的拆改工作。 (七)各行政事业单位负责完成下属单位及所属行业燃煤锅炉的拆改

蒸汽锅炉事故处置方案

锅炉事故预案暨应急措施 根据国务院《关于特大安全事故行政责任追究的规定》、《特种设备安全监察条例》、国家质量监督检验检疫总局《锅炉压力容器压力管道及特种设备事故规定》,结合我单位实际情况,现制定锅炉事故处理预案如下: 1.锅炉事故特征 1.1锅炉概况 锅炉是指利用各种燃料、电或者其他能源,将所盛装的液体加热到一定的参数,并承载一定压力的密闭设备。 1.2危险性分析 1.2.1锅炉在运行中遇特殊情况可出现超压、缺水、爆管等事故。如处理不当会引起锅炉爆炸事故。 1.2.2锅炉爆炸时锅炉的锅筒发生破裂,锅内一定压力的汽水混合物从破裂处迅速冲出,其能量立即释放,瞬时降为大气压力而迅速膨胀汽化,产生巨大的作用力和冲击波。一声巨响炉体被抛起建筑物被损坏,附近人员遭到严重伤害。 1.2.3锅炉爆炸的破坏力主要取决于爆炸时的压力和饱和水的容积。 1.2.4爆炸原因 (1)锅炉运行压力超过锅炉承受压力。因违章操作、锅炉安全附件失灵或安全联锁装置失效,而使运行压力超过锅炉的承受压力,而破裂造成爆炸。 (2)锅炉受压元件自身缺陷或损坏,降低了自身的承受压力而造成破裂爆炸。 2.应急处置措施 2.1危险源监控 锅炉的监控,锅炉定时进行巡回检查并随时监视压力、水流、温度及燃烧情况以控制锅炉运行状况。并及时采取措施保证安全。 2.2蒸汽锅炉运行中遇特殊情况的处理: 2.2.1锅炉缺水 现象:锅炉缺水时,水位表内水位低于极限水位而不可见,水位报警器发出低水位报警,铃响灯亮,低水位联锁装置使鼓风机、引风机等停业运行;锅炉排烟温度升高,缺水严重时,炉顶产焦湖味,从炉门可看到烧红的水冷壁管,炉管变形甚至爆管,可听到爆破声,蒸汽和烟气从炉门看

电厂主蒸汽管道改造施工方案

电厂1#、2#锅炉主蒸汽管道改造工程施工方案 *******电厂1#、2#锅炉主蒸汽管道改造工程 施工方案 编制:****** 审核:****** 批准:****** *********安装有限公司 2015年*月*日

******电厂1#、2#锅炉主蒸汽管道改造工程 施工方案 一、基本概况 *****电厂1#、2#锅炉,均为蒸发量为35T/H、蒸汽压力为3.82MPa、额定蒸汽温度为450℃。根据该厂计划,现对1#、2#锅炉与汽轮机连接主蒸汽管道进行改造,为此特编制施工方案。 二、编制依据 1、****电厂1#、2#锅炉主蒸汽改造招标文件; 2、使用单位提供的原锅炉出厂相关图纸及技术资料; 3、TSG G0001-2012《锅炉安全技术监察规程》; 4、DL5190.2-2012《电力建设施工技术规范》第二部分(锅炉机组); 5、DL/T5210.2-2009《电力建设施工质量验收及评价规程》第二部分(锅炉机组); 6、DL5190.5-2012《电力建设施工技术规范》第五部分(管道及系统); 7、DL/T5210.5-2009《电力建设施工质量验收及评价规程》第五部分(管道及系统); 8、DL/T869-2012《火力发电厂焊接技术规程》; 9、JB/T4730-2009《承压设备无损检测》; 10、其他相关的规范、标准等; 11、现场环境、施工条件勘察. 三、工程项目概况 1、工程名称:****电厂锅炉主蒸汽管道改造工程。 2、工程承包方式:包工包料。 3、工期要求:自具备施工条件之日起**天完工。 四、施工范围: 1、将1#、2#锅炉来汽门出口至1#汽轮机自动主汽门进口法兰处此段的主蒸汽管道改造为Φ273*8,材料材质为:15CrMoG; 2、将与2#汽轮机主蒸汽管的连接管道改造为Φ273*8,材料材质为:15CrMoG; 3、改造管段的焊接质量检验; 4、改造管段的保温; 5、改造管道的主蒸汽管道吹扫。

4吨蒸汽锅炉操作规程

目录 第一章设备规范 (2) 一、锅炉机组特征 (2) 三、水质指标 (3) 四、风机规格 (3) 五、炉排特征 (3) 第二章锅炉机组的启动 (4) 第一节启动前的检查与准备 (4) 第二节锅炉上水 (4) 第三节点火与升压 (5) 第四节供汽 (9) 一、暖管 (9) 二、供汽 (9) 第三章锅炉的运行 (10) 第一节水位调节 (10) 第二节汽压调节 (10) 第三节燃烧调整 (11) 第四节清灰 (12) 第五节排污 (12) 第四章锅炉的停炉与保养 (13)

集输站蒸汽锅炉(4吨)安全操作规程 第一章设备规范 一、锅炉机组特征 1. 锅炉型号:DZL4—1.25—AⅡ 2. 排渣方式:螺旋除渣 型号:CHXJ-2 功率:1.1KW 输出转速:6.1r/min 3. 除尘方式:麻绳除尘 型号:CHJ—4 处理烟气量:30000m3 /h 脱硫效率:85% 除尘效率:95% 4. 给水设备:卧式多级泵 型号:500LR12-12.5*2 流量:1216 m3 /h 扬程:500m /转转速: 1480r/min 电机型号:Y160L—2 转速:2930r/min 5. 水处理:全自动时间控制式钠离子交换器 二. 相关参数

三、水质指标 蒸汽锅炉锅外化学水处理水质标准 给水悬浮物≤5mg/L 给水总硬度≤0.03mmol/L 给水PH(25℃)≥7 锅水总碱度6—24 mmol/L 锅水PH(25℃)10—12 四、风机规格 1. 鼓风机: 型号:XF45.25—12No4 风压 626-1000Pa 风量:4527—9588m3/h 电机型号:Y112M—2 、功率:4KW 主轴转速:2900r/min 2. 引风机: 型号:YGY4—18 风压3881—4057Pa 风量11000—17000m3/h 电机型号:Y200L—4 功率:30KW 主轴转速:1450 r/min 五、炉排特征 1、炉排面积:5.5m2 2、炉排调速器: 型号:GL—5PA 传动比:6000 输出转矩:5000N*M 转速:125-1250(无级)r/min

余热锅炉安装方案

余热锅炉安装方案-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

目录 1 工程概况及工作量 (1) 工程(系统或设备)概况 (1) 工作量及工期 (1) 2 编制依据 (2) 3 作业前的条件和准备 (2) 技术准备 (2) 作业人员配置、资格 (3) 作业工机具及仪器仪表 (4) 材料及设备 (5) 工序交接 (6) 其它 (6) 4 安装 (7) 安装程序 (7) 基础 (8) 钢架护板 (8) 入口烟道 (11) 出口烟道及烟囱 (11) 受热面模块 (12) 平台扶梯 (13) 锅筒 (13) 膨胀节 (14) 管道 (14) 5 质量控制点的设置和质量通病预防 (15) 质量目标 (15) 质量控制及质量通病预防 (15)

作业过程中控制点的设置 (15) 质量标准及要求 (16) 6 强制性条文 (17) 7 职业健康安全措施及环保文明施工 (17) 一般安全措施 (17) 特殊安全技术安全措施 (18) 文明施工 (19) 人员意外伤害预案 (19) 8 附录 (20) 附件1:吊装作业危险源分析及预控措施 (21) 附件2:吊装施工环境因素汇总及评价表 (25) 附件3:重大危险源辨识清单 (27) 附图一 (28) 附图二 (29) 附图三 (30) 附图四 (31) 附图五 (32)

1 工程概况及工作量 工程(系统或设备)概况 本期工程配置了1套1×+1×燃气-蒸汽单轴联合循环机组。燃气轮机采用GE公司生产的LM2500+G4)航改型燃气轮机,汽轮机采用山东青能动力股份有限公司生产的型背压式汽轮机和QF2-2-2发电机。机组由一台燃气轮机、一台余热锅炉和一台背压式蒸汽轮机组成,燃气轮机为室外布置,蒸汽轮机为室内布置。 余热锅炉是杭州锅炉集团股份有限公司、卧式、无补燃、自然循环燃机余热锅炉,主要由进口烟道、锅炉本体(受热面模块和钢架护板)、出口烟道及烟囱、高、低压锅筒、除氧器、管道、平台扶梯等部件以及给水泵、排污扩容器等辅机组成。锅炉本体受热面采用表面焊有不同高度和节距螺旋翅片的螺旋翅片管结构,以获得最佳的传热效果和最低的烟气压降。卧式、自然循环余热锅炉接受燃气轮机侧向排气,烟气在余热锅炉内水平流动,汽水利用压差在垂直面上自然循环流动。 余热锅炉的烟气阻力越大,燃气轮机的出力越低。而余热锅炉的烟气阻力与余热锅炉的受热面布置多少有关,受热面布置越多,换热越充分,烟气阻力越大。因此余热锅炉的设计即要满足汽轮机蒸汽参数的要求,同时也尽可能的降低烟气阻力。 工作量及工期 工程量 余热锅炉钢支架共9组18根,锅炉主要部件外形尺寸和重量(净)见下表: 锅炉从进口烟道法兰面至尾部出口烟囱平台外侧总长约为,宽度约为(包括炉顶平台宽度),高压锅筒中心标高为,低压锅筒中心标高为,烟囱顶部标高为25m。

燃煤锅炉煤改气专项整治工作实施方案

2018年燃煤锅炉煤改气专项整治工作实施方案 谷城县燃煤锅炉煤改气专项整治工作 实施方案(送审稿) 为了贯彻落实国务院《大气污染防治行动计划》和省政府《关于大气污染防治实施意见》精神,积极完成襄阳市政府与谷城县政府签订的《大气污染防治目标责任书》任务,切实改善我县大气环境质量,削减大气污染物的排放,打造更加宜居的城市生活环境,结合我县实际,特制定本方案。 一、总体目标 以县城区、谷城经济开发区、石花镇为重点,深入推进燃煤锅炉煤改气(以下简称“煤改气”)工作,力争18年内全面完成城区范围内煤改气整治工作,使全县空气质量进一步改善。 二、实施范围 (一)县城区、经济开发区及石花镇等范围内的企业或单位10蒸吨/时以下燃煤锅炉。 (二)县城区天然气管道覆盖范围内的服务行业(如浴池燃煤锅炉)、机关企事业单位使用的燃煤锅炉、餐饮炉灶、茶水炉等。 三、主要任务 (一)加强新建、扩(改)建项目管理。认真落实清洁能源区管理要求,清洁能源区内新建、扩(改)建项目均不得安装、使用燃煤等高污染燃料锅炉或设备。(二)加快推进燃煤锅炉关停或改造。对县城区、经济开发区、石花镇镇区范围内的10蒸吨/时以下燃煤锅炉必须在18年底前完成煤改气改造任务;不得再使用煤炭、重油等高污染燃料。 (三)加快天然气管网建设。加快天然气等清洁能源基础设施建设,建成高效、可靠的天然气供气网络。 四、保障措施 (一)加强组织领导。为确保我县燃煤锅炉煤改气整治工作顺利实施,县政府成立谷城县燃煤锅炉煤改气整治工作领导小组,由县委常委、副县长冯玉强任组长,

县发改局、经信局、财政局、环保局、建设局、质监局、教育局、卫计局、开发区、城关镇、石花镇和谷城华润燃气有限公司等单位主要负责人为成员,负责实施和统筹推进全县煤改气整治工作。实行联席会议制度,定期召开联席会议,通报整治工作进展情况。安排布置阶段性整治任务,协调整治工作中出现的重大问题。 (二)明确职责,密切协作。县燃煤锅炉煤改气整治工作领导小组成员单位要认真履行本部门的工作职责。县建设局负责制定全县天然气发展规划,大力发展清洁能源、保障天然气供应充足。县经信局负责推进城区范围内工业企业落实技术改造、清洁能源替代计划。县发改局负责按政策申报有关项目以争取国家和省项目补助资金。县财政局负责落实煤改气工作奖补资金的筹措。县环保局负责燃煤锅炉煤改气整治工作领导小组办公室日常工作,协调和督导全县煤改气工作,组织相关单位对煤改气工作进行督促验收;加强对环保信访案件和“12369”热线举报案件的查处,对群众反映强烈的煤烟污染问题及时、彻底查办;禁止在县城区、开发区范围内审批使用燃煤等高污染燃料设施的项目。县建设局负责天然气管网规划和煤改气实施过程中天然气管网施工的统筹协调工作。县卫计局负责配合做好各医院的煤改气工作。县教育局负责配合做好各学校、幼儿园等教育机构的煤改气工作。县质监局负责对此次煤改气锅炉的改造、维修及使用环节加强安全监督检查,确保煤改气锅炉安全运行。县城区各浴池燃煤锅炉改造任务由各房屋租赁单位负责督办落实。谷城华润燃气有限公司要加强气量调度工作,保证企业稳定用气和正常生产,免费对企业的燃气设施进行定期或不定期安全检查,提供安全用气知识培训。 (三)强化政策扶持。县财政、发改、环保等相关部门在节能减排扶持资金项目申报上优先争取国家、省、市项目资金补贴。县财政根据节能减排工作进展情况,对实施煤改气的工业企业予以奖励。县财政补贴和奖励标准为:对新上燃气锅炉的企业在18年12月31日前实施煤改气的,按新上燃气锅炉吨位补贴30000元/蒸吨;18年6月30日期间实施煤改气的,按新上燃气锅炉吨位补贴20000元/蒸吨;18年7月1日至18年12月31日期间实施煤改气的,按新上燃气锅炉吨位补贴10000元/蒸吨。企业煤改气工作完成后,经验收合格,由企业持验收报告向政府提出申请,经县政府批准后予以拨付。

4吨蒸汽锅炉改造方案

郑州金鼎鑫机械有限公司 4t/h燃煤蒸汽锅炉改造生物质锅炉合同为响应国家节能减排和低碳经济的大政方针,减少郑州市大气污染和颗粒物排放浓度,降低企业经营成本,甲乙双方在燃煤锅炉改造生物质燃料锅炉项目上达成共识,签定合同,共同遵守。 甲方:郑州金鼎鑫机械有限公司 乙方:郑州金鼎鑫机械有限公司 一、乙方委托甲方对燃煤锅炉做生物质燃料锅炉改造。 二、改造清单及报价(清单外施工及费用归乙方负责、甲方提供施工图纸): 序号名称规格类型单位数量价格(元)备注 1 鼓引风系统,上 料部分改造。 加装控风装置。 加装上料装置 套 2 ¥26,000 2 后拱装置增加引火墙套 1 ¥16,000 3 维修、除尘改造 增加除尘装置(过水装 置) 套 1 ¥8,000 4 锅炉管更换、维 修、除垢除锈、 保养 套 1 ¥50,000 注:①、含锅炉管维 修、撤装、涂装 ②、技检监费用由用 户负责 5 尾端排放蒸汽 回用 2吨储水罐、钢管¥20,000 6 安装费(6%) ¥7,200

7 运输人工费¥3,000 8 税费(6%) ¥7,812 合计¥13,8012 大写壹拾叁万捌仟零壹拾贰元整 三、甲方对乙方锅炉前期维修,在维修完成后乙方委托郑州市锅炉检测站对锅炉进行年检和验收,检测费用由乙方负责。 四、甲方改造后锅炉符合环保要求,环保检测费用由乙方负担。 五、甲方以优惠价格改造乙方燃煤锅炉,甲方改造后的锅炉满足乙方生产需要,甲方的生物质燃料必须保障乙方生产需要,生物质燃料供应合同另定。 六、锅炉改造付款方式:合同签定后预付40%,甲方人员进场再支付40%,余款环保验收后3日内一次付清。 七、甲方人员设备进场,乙方对甲方的安装调试提供必要的支持(水、电力、运输、吊装),免费提供给甲方施工人员食宿条件。 八、锅炉改造合同签定后30日内,甲方完成锅炉改造工作。 九、本锅炉改造合同是甲乙双方真实意思反应,依据《合同法》执行。 十、本合同一式四份,双方各执二份,为完善本合同可以签定补充合同,双方签字后具有同等法律效力。

4吨燃煤锅炉,4吨蒸汽锅炉

燃煤蒸汽锅炉还是选择链条的好 燃煤锅炉,燃气锅炉,热水锅炉,生物质锅炉,导热油锅炉,电加热锅炉,流化床锅炉,(厂)(家)(热线) 182 3999 .... 6768 燃煤蒸汽锅炉在采购的时候是对比什么呢。我们好多的客户可能会去对比哪家的锅炉便宜,因为价格确实是制约客户购买的一个关键的因素。但是作为专业的人员,我提醒大家,价格不是最终的决定因素。 我们在选锅炉的时候,首先考虑的是这个锅炉能满足我们的需要,其次考虑价格,但是我们大家应该知道,燃煤蒸汽锅炉是分手烧和链条的两种,这两种都能盲足我们的需要,但是价格上却存在差异。我们究竟如何选择呢。 燃煤蒸汽锅炉的链条炉和手烧炉他们的同等吨位的价格却相差很多,有的客户只觉得手烧的相当的便宜,就去选择这样的锅炉,但是这样的炉子在使用的时候是很麻烦的,需要自己主动的去添加煤,但是料条的就不一样了。它会自动的上煤,这样我们就不必专门分一个人在锅炉旁守着。 链条蒸汽锅炉在使用上的优势是很多的,由于是链条自动上煤,他就像是一个传送带,把煤送到炉膛。这样也是煤充分的燃烧,同是受热面积也大大的增大了。锅炉效率也就自然的提高。手烧的锅炉在以前的时候比较受欢迎,但是现在都是讲究效率的时代,已经不需要那样的锅炉了。 全自动软化水器是用树脂罐还是阻垢剂好 全自动软化水器在使用的过程中,好多就是利用树脂罐,但是普通的国产的树脂罐6T/h至少也是4小时或者是5小时以后失效,要是用合资的树脂罐那就更好一些了,至少也要6个小时才会失效。 如果我们在使用的时候对硬度的要求比较高,但是对其它的要求不在乎的情况下,我们可以使用钠床,但是如果对二氧化硅的要求也很高的话,那么就要用树脂罐了。在使用树脂罐的时候,我们最好用一个除碳器,这样就大大减少了树脂罐的负担。 使用软化水器是对反渗透产水要求不严格的话,我们可以家阻垢剂的方法,但是这样不能根本上解决问题,这就是人家说的指标不治本。 如果选择软化的话最好还是选用适合的,这样整套反渗透设备就可以做成全自动了,每个罐用的树脂量也比单罐系统少很多,单罐必须多加树脂,要不就出现很短的时间就要再生,所以造价上不是高很多。 全自动软化水器是不要盲目的听从说使用什么样的方法好,要根据自己的情况,量身解决,

余热锅炉安装施工方案

一体化项目管理团队IPMT 1 适用范围 本方案仅适用于福建炼油乙烯项目70万吨/年芳烃联合装置余热锅炉的安装施 工。 2 编制依据 1)中国石化工程建设公司提供的设计文件和设计图纸; 2)《电力建设施工及验收技术规程》DL/T5047-95; 3)锅炉受压元件焊接技术条件JB/T1613-93(97); 4)业主关于质量、HSE的管理要求。 3 工程概况 3.1工程简述 a)福建炼油乙烯项目70万吨/年芳烃联合装置余热锅炉分为四合一炉对流室的 对流段A、对流段B、汽包D208和其相连接的管道。 b)对流段A炉管布置 1、)对流段A底层炉管为水保护段,管子规格为φ114×9(光管),材质为20G (GB5310-1999),错列布置,每排12根管,共3排,急弯弯头φ114×9。水 保护段入口集箱尺寸φ219×24,材质为20G(GB5310-1999),管束布置图参 见对流段A总图,管束及集箱设计压力5.0MPa ,工作压力4.6MPa;位于水保 护段之后炉管为过热段,管子规格为φ114×9翅片管,错列布置,过热器的 管束及集箱材质为12Cr1MoVG,每排12根管,共2排,急弯弯头φ114×9。 过热段出入口集箱尺寸φ219×24,管束布置图参见对流段A总图,管束及集 箱设计压力4.2MPa ,工作压力3.92MPa;蒸发段炉管位于过热段之后,管子规 格为φ114×9翅片管,错列布置,蒸发段的管束及集箱材质为20G (GB5310-1999),每排12根管,共7排,急弯弯头φ114×9。蒸发段出口集 箱尺寸φ377×32,管束布置图参见对流段A总图,管束及集箱设计压力4.8MPa , 工作压力4.5MPa;省煤器段炉管位于对流段A的顶层,管子规格为φ114×9 翅片管,错列布置,蒸发段的管束及集箱材质为20G(GB5310-1999),每排12 根管,共7排,急弯弯头φ114×9。蒸发段出入口集箱尺寸φ168×20,管束 布置图参见对流段A总图,管束及集箱设计压力4.8MPa ,工作压力4.4MPa。 2、)对流段B底层炉管为水保护段,管子规格为φ114×9(光管),材质为20G FREP-250-4CC-CON-SK-0121 页码 1

燃气锅炉低氮改造施工方案

燃气锅炉低氮改造施工方案 项目名称:xxx燃气锅炉低氮改造工程编制单位: 编制时间:2016年10月13日

第一章工程概况 1.1工程简介 1.1.1本工程为xxx燃气锅炉低氮改造工程。首先需采购新锅炉,拆除原有锅炉、烟囱、电气设备、部分水暖和燃气管道等;然后安装新锅炉,管道、烟囱重新布置。 1.1.2本项目施工范围 1.锅炉房内原有锅炉、采暖及燃气管线、电气设备、烟囱的拆除; 2.锅炉房设备管道安装,其中有锅炉、管道等安装; 3.电气工程,包括电气动力和电气照明; 4.烟囱安装; 5.燃气工程。 第二章施工准备 在工程正式开工前,需现场勘查,确认实际施工条件和工程量,以利于施工的计划的安排和顺利进行。另一方面应该积极设备供货厂家,了解设备技术参数、基础做法、安装尺寸等,为施工做好充足准备。 2.1临时设施 根据现场实际情况,由甲方指定地点作为临时设施存放和现场预制场地。 2.2临时用电 临时用电由甲方指定的地点挂表接入,现场用电包括生产用电和生活用电,施工用电主要为电焊机、切割机、磨光机、照明设施等。临时用电采用三级配电,两级保护,保证用电安全。 2.3临时用水 临时用水从甲方指定地点接入。主要用于生活用水和施工用水,施工用水主要为土建砌筑用水和混凝土基础养护、打压和冲洗用水等。 2.4生产准备

重点完成工作场地布置、临时水源、临时电源、人员组织及进场、机械设备组织及进场计划、工程材料准备及进场计划、图纸会审及设计交底、现场纵横基准线与标高基准点复核等。 2.5技术准备 施工前要认真研究和熟悉本工程设计文件并进行现场核实,组织有关人员学习设计文件,图纸及其它有关资料,使施工人员明确设计者的设计意图,熟悉设计图纸的细节,对设计文件和图纸进行现场校对。 2.6材料准备 针对本工程的施工内容,在开工之前对工程所需锅炉设备、电气、管道、烟囱等制定采购计划,积极联系资质优良的材料厂家并提出详细的进场计划,严格执行验收与检测程序,确保原材料的质量。 第三章施工进度安排 3.1施工部署 本工程为低氮改造工程,首先得安排设备采购订货,尤其是锅炉的采购,预计需要四十天; 其次,组织施工进场,在甲方指定位置引入水电,安排临时生活设施和现场预制加工场地; 第三,拆除需改造设备,锅炉、管路、线路、烟囱等; 第四,根据设计文件和设备参数复核设备基础位置标高,规划管线安装路由、力求布局科学合理; 第五,锅炉、烟囱、电气等新购设备的进场验收; 第六,锅炉、烟囱、管道、仪器仪表、燃气管道设备及电气管线设备安装; 第七,管道系统水压试验、冲洗、防腐保温; 第八,系统冷态调试; 第九,锅炉点火试运行;

燃气锅炉选型方案

燃气蒸汽锅炉计算方案 中国河南 太康XXXXXX锅炉有限公司

燃气蒸汽锅炉计算方案 一、贵公司要求基本条件为: 1、煤气出口温度 出口温度500-600℃ 2、含尘量 煤气为粗煤气,未经提苯、脱焦油加工。 二、锅炉参数 1、工作压力p=1.25MPa 2、对应的饱和蒸汽温度t = 194 ℃。 3、1.25MPa、过热蒸汽温度t1 = 194℃时的过热蒸汽焓r’’= 2793.2 KJ/Kg(查表) 4、锅炉的热效率η= 88% 5、20℃、1.25MPa时的饱和水焓r/ =84.8KJ/Kg(查表) 三、计算20吨燃气锅炉所需的燃气量 1、20T蒸汽所能携带的总热量 Q Z=20×1000×2793.2 =55864000 KJ 2、所需输入的热量为 Q= Q Z÷η =63481818.18 KJ/h 3、煤气的热值Q d = 5300 KJ/ m3(实际测验值) 4、所需煤气量为 G= Q÷Q d = 11977.7 m3

四、直径3600煤气发生炉的产气量 1、水煤气产量G=12000m3/h 2、单位时间产生的煤气完全燃烧所能提供的热量 Q R = G×Qd =12000×5300 =63600000 KJ/h 比较: Q R>Q 所以直径3600煤气发生炉的产气量能够满足型号为SZS20-1.25-Q的锅炉所需燃气要求 五、SZS20-1.25-Q型燃气锅炉结构简介及使用说明 (一)、结构简介 SZS型燃油气快装蒸汽锅炉采用典型的锅筒纵置式“D”型布置结构形式,燃烧方式采用微正压燃烧。它由上下锅筒、膜式水冷壁、对流管束、过热器(仅过热蒸汽炉有)及省煤器组成,燃烧器布置在前墙,燃料在炉膛内燃烧后,烟气经过过热器、对流管束及省煤器排入烟囱。 (二)、性能特点 该系列锅炉有如下特点: ⑴采用双锅筒“D”型布置,结构紧凑,占地面积小,火焰充满度好。 ⑵锅炉采用下支承方式,能自由向上膨胀。 ⑶炉膛水冷壁及对流烟道均采用膜式壁结构,气密性好,适于正压运行,并有效降低耐火材料的使用及维修工作量。 ⑷外包装护板采用压制护板,外形美观。 ⑸炉膛设有检查孔,为使用、维修提供了极大方便。炉顶设有防爆门。 ⑹采用快装形式,能有效缩短安装周期。 ⑺采用高热阻材料作为绝热层,保温性能良好。 ⑻带有尾部受热面(省煤器),能有效控制排烟温度,锅炉热效率高。 ⑼整台锅炉座在钢性很强的底座上,安装运输方便。 ⑽采用全自动比例调节燃烧器,燃烧效率高并具有点火程序控制及超压、

蒸汽锅炉改造热水锅炉项目建议书

西安市xx医院 锅炉更新节能改造项目建议书 项目建设单位:西安市xx医院 项目负责人:xx 项目联系人:xx 联系电话:13xxxxxxx

西安市xx医院陕西xxxx有限公司 二零一五年十一月

目录 第一章总论 (1) 1.1项目提出的理由与过程 (1) 1.2建议书编制依据 (1) 1.3项目的主要内容 (2) 1.4项目的技术经济指标 (2) 1.5 综合评价 (2) 第二章使用现状及节能改造的必要性 (3) 2.1工业锅炉的使用现状 (3) 2 .2 节能改造的必要性 (3) 第三章节能改造原因 (4) 第四章技术方案 (5) 4.1医院需热量分析 (5) 4.2 技术分析 (5) 第五章节能技术改造经济效益 (7) 5.1本项目锅炉及辅机配置 (7) 5.2每年燃气费用 (9) 第六章结论及建议 (11) 6 .1 结论 (11) 6.2 建议 (11)

第一章总论 1.1项目提出的理由与过程 西安市xx医院现有锅炉三台,包括2台2.8MW燃气锅炉和1台4.2MW燃气锅炉。目前主要用于医院医疗办公区9栋办公楼(采暖面积38794㎡)和家属区5栋住宅楼(采暖面积10232㎡)的冬季采暖,以及医院住院楼内的热水洗浴、食堂内蒸汽做饭、医院制药厂内制蒸馏水及消毒。原计划拟对2台2.8MW燃气锅炉进行改造,更换为2台4.2MW燃气蒸汽锅炉。但经我司勘察和多方了解,此方案只是简单的根据建筑的用热不够,提出最简单的扩容方案。而对整套系统中间产生的浪费不闻不问,只知开源不知节流。 所以我方提出使用3台2.1MW的燃气热水锅炉对整个医院多栋建筑进行供暖。 1.2建议书编制依据 《中华人民共和国节约能源法》 《千家企业节能行动实施方案》 《节能监测技术通则》GB/T15316 《工业锅炉节能监测方法》GB/T15317-1994 《设备热效率计算通则》GB/T2588-1981 《企业节能量计算方法》GB/T13234-1991 《工业企业能源管理导则》GB/T15587-1995 《企业能源审计技术通则》GB/T17166-1997 《蒸汽锅炉安全技术监察规程》 《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》GB50246—98 《工业锅炉安装工程施工及验收规范》GB50273—98 《评价企业合理用热技术导则》GB/T3486—1993 《工业锅炉经济运行》GB/T17954-2000 《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T10180-2003 锅炉节能技术改造的其他相关资料。

煤矿4吨蒸汽锅炉维修工程锅炉维修施工方案

项目名称:邢北煤矿4吨蒸汽锅炉维修工程 施工方案 施工单位:邢台恒隆安装有限公司 日期:2013年10月1日 编制:张子钊 审核:许风双 批准:康连英

目录 一、工程概况‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3 二、主要施工程序‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3 三、施工总体部署‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3 四、主要施工方法及技术要求‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥7 五、安全生产、文明施工措施‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥12 六、施工质量保证措施‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥13 七、施工进度及工期保证措施‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥14

一.概况 1.该工程为4t 蒸汽锅炉检修,该锅炉由无锡华光锅炉厂生产,已运行多年,此次维修的工程量主要有: 1.1 炉膛及烟风道清理; 1.2清洗锅炉本体; 1.3炉排检修 1.4除渣机检修 1.5其他辅机检修 1.6煤渣板更换 1.7除尘器更换 1.8阀门仪表检修 2.工程特点 2.1本工程为锅炉检修工程,整个工程在锅炉房内进行,因而施工作业面狭小,施工通道狭窄。 根据以上特点,要求在施工中必须科学安排,周密布置,要合理安排施工顺序,适时地安排各工种及机械进出场,使整个施工过程有序地进行。 二.主要施工程序 三、 施工总体部署 3.1施工现场布置 3.1.1临时供电、供水 1.自备施工用电临时配电箱和电缆线。 2.临时供水按现场实际用水点临时确定 3.临时工程布置在施工现场的附近。 本体水压试验查漏 洗炉 炉膛积灰清除渣机检修 炉排及侧密封、传动部炉排检查冷态试运 锅筒、集箱、本体管路、阀门清理检查 除尘器更换 鼓引风机、水泵检修 本体水压试验 安全附件拆检、重新整定、安装 24小时试运转 煤渣板更换

相关文档