探讨10kV配电网绝缘架空线路的防雷措施作者:苏为煌

来源:《城市建设理论研究》2012年第32期

【摘要】10kV配电网绝缘架空线路的防雷工作是电力正常输送的保障,同时也是一项十分艰巨的工作。为了使电网具有良好的可靠性,使电网能够连续的供电,必须加强配电网绝缘架空线路的防雷工作,与此同时还要注重避雷系统的检测等工作。对于面对的一些问题,我们必须认真分析,根据实际情况提出解决措施。在具体的防雷工作中必须注重工作的细节,最好做到在不同的层次分别设防,同时还要注意突出重点,采取因地制宜的方式来提出解决措施。只有针对出现的问题提出相应的解决措施,这样才能够为电网线路设置比较安全可靠的防雷网,也只有这样才能够不断的提高电线的防雷能力。本文就主要围绕10kV配电网绝缘架空线路的防雷问题作了简单的探讨,文章首先分析了配电网绝缘架空绝缘导线雷击事故频发的主要原因,其次根据具体的原因提出了10kV 配电网线路设备的具体防雷措施。

【关键词】10kv配电网输配电线路雷击故障防雷措施

中图分类号:U665.12文献标识码: A 文章编号:

一.引言

众所周知,雷害事故是架空送电线路最频发的事故,我国历年送电事故统计中,雷害事故平均约占60%以上。在雷曝日平均40日以上的多雷地区和强雷地区,雷害事故可达送电事故的70%以上。线路防雷工作在架空线路的安全运行工作中是一项十分重要的工作。就目前来看,不管是在我国国内或者是在国外,绝缘导线基本上在配电网高低压线路上得到了广泛的应用,绝缘导线在实际的应用中有其冲突的优点,但是在实际的工作中也发现其许多不足和缺陷,一些新的问题不断被发现,其中最为严重的就是频发雷击事故,破坏力大,每次雷击之后都会带来巨大的损失,同时也会导致配电线路出现故障,造成电路不通,所以必须引起充分的重视。

二.架空绝缘导线雷击事故原因分析

1.绝缘导线可能存在一系列弊端,由于最近几年的城网改造工程的实施,城镇中10kV 配电线路基本上都改换成了架空绝缘导线,但是大部分的防雷措施与原来的裸导线并没有明显变化。主要原因是,裸导线加装避雷器非常方便,基本上容易雷击的地方都进行了加装;而采用了绝缘线之后,只能在配电变压器以及联络断路器两侧隔离开关处安装避雷器,无其他裸露部分,不剥离绝缘层也不能安装避雷器,因此,降低了避雷能力。绝缘线的雷击事故基本上都发生在比较空旷的地区。主要原因是:城区建筑物等有屏蔽作用,降低了线路遭雷击的几率,约占总量的10%,而在线路附近发生雷云对地放电,产生感应过电压占到了90% 以上,断线部分大多数为绝缘线固定处。主要原因是,架空线路遭雷击产生闪络现象。在很短的时间内产生