一、选择题

1、当人体暴漏在CO浓度为7ooppm勺环境i小时后,会出现什么样的人体

反应?(C)

A有轻微症状 B 呼吸障碍,感到呼吸困难

C有头重的感觉 D 致死

2、当空气中氧含量为10%^ 12%寸,人体缺氧症状表现为:(B)

A呼吸及心跳急促,耳鸣、目眩,感觉及判断力减弱,肌肉功能被破坏,失

去劳动力

B失去理智,时间稍长即有生命危险

C失去知觉,呼吸停止,心脏在几分钟内还能跳动,如不进行急救会导致死

亡(5~6分钟死亡)。

D立即死亡

3、工作环境一氧化碳含量不超过(C)PPm时,连续工作时间不得超过30 分钟

A 24PPm

B 40PPm

C 80PPm

D 160PPm

4、燃烧三特性为化学反应、(A )、发光。

A放热B 放电C 吸热D 聚热

5、燃烧、爆炸、爆轰的共同点均是以(D )进行。

A化合形式B放热形式C理化形式D化学形式

6(B )不能作为可靠切断装置,除带水封的NK阀或带水封的双面蝶阀。

A隔断装置 B 单一的隔断装置

C多重的隔断装置D 状态良好的隔断装置

7、煤气管道的管托将管道的荷载集中传递给(D),管托出的管壁承受局部

应力,以()为最大。

A管托支架管底上部B 管架支柱管底上部

C管托支架管底中心D 管架支柱管底中心

8、架空管道因(A )会引起管道的线性膨胀或收缩。

A温度变化B时间变化C天气变化D使用寿命长短

等。

9、管道的自然补偿形式,一般有直角L型、(C )、Z型、立体型和(拱型)

A钝角L型圆型 B S 型拱型

C钝角L型拱型 D S 型圆型

10、为防止煤气管道雷击和电产生火源, 般在300米范围内至少设一处接

地装置

A 300 米

B 200 米

C 150 米

D 100 米

11、每年(春秋两季)由管辖单位各做一次接地装置的电阻测定,接地电阻不得大于(10)欧姆。

A春夏两季10 B 春秋两季10 C 夏冬两季15 D 秋冬两季5

12、人孔直径应不小于(D )mm盖上通常设有把手,并设有吹扫头(通入吹扫介质气或取试样用)。

A 800

B 500 C700 D 600

13、煤气设施的放散管(D ),放散气集中处理除外。

A可以共用B严禁单独使用C必须共用D不应共用

14、在运行的煤气设备上动火,需确认设备内煤气应保持(正压、流动)。动火部位应可靠接地,附近应安装(压力表)。

A正压、流动压力表B 负压、流动煤气报警仪

C正压、静止煤气报警仪D 负压、流动压力表

15 、在运行的煤气设备上动火应确认动火点周围无泄漏,距工作场所(B )内禁无火源。

A 50m

B 40m

C 30m

D 20m

16、特殊情况下,若在夜间进行带煤气作业,应设(C )以上投光照明,

照明应距离施工地点()米以上,并保证照明度。

A 一处10米

B 两处15米

C 两处10米

D 一处15米

17、凡进行带煤气作业,应降低和维持煤气压力在(A )范围。

A1000Pa?2000Pa B1500Pa 2000Pa

C 2000Pa ?2500Pa

D 2000Pa 3000Pa

18、带煤气盲板作业时煤气压力应保持稳定,并不低于(C )。高炉煤气盲

板作业时,煤气压力不高于()。

A1000Pa 3000 Pa B1500Pa 4000 Pa

C1000Pa 4500 Pa D 2000Pa 4000 Pa

19、煤气抽、堵盲板处周围(B )内禁止火源和行人及机动车辆通行。

A 30米

B 40 米

C 50 米

D 60 米

20、进入容器前必须连续两次分析容器内氧含量,间隔不能低于(10~15)min,两次分析结果均在含氧(18%~21%之间,可以进行工作。

A 15~20mi n 18%~21%

B 10~15mi n 19%~22%

C 15~20mi n 19%~22%

D 10~15mi n 18%~21%

21、在煤气设施设备内作业,照明电压应小于等于36V;在潮湿容器内作业照明电压应小于等于12V。

A 30V 10V

B 36V 10V

C 36V 12V

D 30V 12V

22、煤气易燃、易爆、易中毒的理化特性,决定了其容易造成煤气(着火、爆炸、中毒)三大事故。

A泄露、着火、爆炸 B 着火、爆炸、中毒

C泄露、爆炸、中毒 D 泄露、着火、中毒

23、空气呼吸器使用前,要打开气瓶阀检查气瓶压力应为(A )以上,气瓶压力()以下时不得使用,应更换气瓶。

A 20mpa 5mpa

B 25mpa 10mpa

C 25mpa 5mpa

D 20mpa 10mpa

24、空气呼吸器使用前,要关闭气瓶阀门,观察压力表,在一分钟内的压降

不得高于2mpa

A 1mpa

B 1.5mpa

C 2mpa

D 2.5mpa

25、空气呼吸器使用前,可按下需求阀的按钮,使管路中的空气慢慢释放,并观察压力表。在压力低于5± 0.05mpa的时候报警哨必须响起。

A 6 ± 0.05mpa

B 4 ± 0.05mpa

C 3 ± 0.05mpa

D 5 ± 0.05mpa

26、在煤气区域工作的作业人员,应携带(A ),进入涉及煤气的设施内,

必须保证该设施内氧气含量不低于()。

A—氧化碳检测报警仪19.5% B 一氧化碳检测报警仪21%

C氧气检测报警仪19.5% D 氧气检测报警仪21%

27、煤气管道和设备应保持稳定运行,当压力低于(D)帕时,必须采取保压措施。

A 400

B 600

C 450

D 500

二、填空题

1、煤气具有(易燃)、(易爆)、(易中毒)的三大特性。

2、煤气作业、煤气设备的检修,具有相当大的危险性,根据GB6222----2005 (工业企业煤气安全规程)、煤气安全操作规程、(动火作业安全管理办法)、一

标四书来制约煤气设备的缺陷及违反煤气安全的行为,得以保障煤气安全制度规

章的落实,推进(标准化煤气安全管理)。

3、煤气中毒实际上是(一氧化碳)中毒,属(血液窒息性)气体,(煤气泄漏)、不完全燃烧产生的气体是造成煤气中毒的祸源。

4、燃烧三要素为(可燃物)、(助燃物)、(着火源)。

5、煤气着火的条件为有煤气、有足够的空气或氧气、(明火、静电火花或咼温)。

&煤气爆炸会产生声响、压力波、(冲击波)与(火焰)。

7、燃烧、爆炸、爆轰的不同点在于(传播速度)不同。

8、煤气管道隔断装置的作用为能有效(切断)、(阻止)装置前的煤气流向

装置后。

9、工厂常用的隔断装置主要包括闸阀、(密闭蝶阀)、调节蝶阀和(盲板)。

10、煤气排水器因(制作)、维护、(操作)较简便,切断时对系统的(相互

影响小)等特点,使用较普遍,水封只有装在(其他隔断装置)后并用,才是可靠的隔断装置。

11、排水器与煤气管道处于(联通)状态,才可以持续将管道中的水排出,它靠有效的(水封高度)产生的压力大于煤气的压力而将煤气封住,已不致(煤气泄露)。

12、煤气水封若投用不当,实际没有达到设计的(水封高度)或煤气管网异

常压力升高持续超出设计压力往往可能将(水封击穿)而泄露煤气造成事故。

13、检查水封高度可以看溢流口是否(有水溢流),有水溢流说明排水器里水是满的,水封高度正常,若无溢流可(补水至溢流)。

14、煤气管道支架按工况分类,可分为(单向活动支架)、双向活动支架和(固定支架)。

15、影响架空煤气管道的线性胀缩的因素是(环境温度)和(介质温度)。

16、架空管道伸缩量计算公式为:伸缩量=线膨胀系数X(温度变化值)X (管道长度)。

17、管道的补偿可用管道的自然补偿和(补偿器)两种方式。补偿器有(鼓型补偿器)、填料型补偿器和(波型补偿器)三种。

18、放散管分吹扫放散、(剩余放散)、(事故放散)。

19、吹扫放散管管口应采取防雨、(防堵塞)装置;每年入冬前进行一次(放散管开关试验),放掉管内的积水,并给放散管阀门、螺丝、阀杆加黄油。

20、放散管根部应(焊加强筋),上部用挣绳固定,闸阀前应装有(取样管)。

21、剩余煤气放散管应有放散煤气(点燃装置)和灭火措施。

22、架空管道气压强度试验的压力应为计算压力的(1.15 )倍,压力应逐级

缓升,首先升至试验压力的50%进行检查,如无泄漏及异常现象,继续按试验压力的10%逐级升压,直至达到所要求的试验压力,每级稳压(5)min,以无泄漏、目测无变形等为合格。

23、工业炉窑的燃烧系统原则上包括炉前管道、(燃烧装置)、(燃烧安全监控装置)。

24、煤气动火作业要严格控制和管理,必须认真制定和落实安全作业方案,必须执行(动火票制度),必须认真落实现场(安全检测、确认、监护)制度。

25、在停气的煤气设备动火,在动火点就近打开(放散管)或(人孔)或支开法兰,留一个通道。

26、CO煤气设备内动火,必须铲除干净悬挂物,宜(佩带呼吸器)防止切割、焊接时产生的废气及挥发气体的伤害。

27、抽、堵盲板时不准在附近煤气管道上进行(电焊作业),以免产生火花

发生事故

28、煤气设备设施内部作业时,设备上所有与外界连通的管道、孔洞均应与外界(有效隔离),可靠地切断气源、水源。

29、煤气管道的安全隔绝可采用插入盲板或拆除一段管道进行隔绝,不能用(水封或阀门)等代替盲板或拆除管道。

30、煤气设备设施内部作业时,与外界连接的电源需(有效切断),电源有

效切断可采用取下(电源保险熔丝)或将电源开关拉下后上锁等措施,并悬挂(设备检修,禁止合闸)的安全警示牌。

31、进入煤气设备设施内作业前,必须对设备内进行(清洗和置换),并要

求氧含量达到(19.5%~21%,作业场所一氧化碳的工业卫生标准为(24ppm,在设备内的操作时间要根据一氧化碳含量不同而确定。

32、发现煤气泄漏后,岗位人员应立即向(煤气调度室)、(煤气防护站)等部门汇报。

33、当出现少量煤气泄漏时,进行修理时可以采用(堵缝)或者(打补)的方法来实现。

34、煤气中毒按照症状严重程度,通常分(轻)、(中)、(重)三级;按照中毒快慢分(急性)和(慢性)中毒。

35、当煤气设备发生煤气着火时,可封闭人孔,关闭(放散管),窒息法灭火,也可通入(蒸汽或氮气)加速灭火。

36、煤气生产、净化、加压混合、储存、使用等设施附近有人值守的岗位,应设(固定式一氧化碳检测报警)装置,值守的房间应保证(正压)通风。

37、用单一闸阀隔断必须在其后(堵盲板)或加水封,并宜改造为电动蝶阀加眼睛阀或(插板阀)。

38、过剩煤气必须(点燃放散),放散管管口高度应高于周围建筑物,且不低于(50)米,放散时要有火焰监测装置和蒸汽或氮气灭火设施。

39、吹扫和置换煤气管道、设备及设施内的煤气,必须用(蒸汽)、(氮气)或合格烟气,不允许用(空气)直接置换煤气。

40、煤气管道宜涂灰色,厂区主要煤气管道应标有明显的(煤气流向)和(种

类标志),横跨道路煤气管道要标示标高,并设置防撞护栏。

41、生产、供应、使用煤气的冶金企业必须设立(煤气防护站)。

42、从事煤气生产、储存、输送、使用、维护检修的作业人员必须经专门的(安全技术培训)并考核合格,持(特种作业操作证)方能上岗作业。

43、煤气检修的现场三方确认是指在煤气设施检修的环境三方确认,三方指(设备点检方)、(设备检修方)、(煤气专业技术人员)。

44、煤气爆炸范围是指(可燃气体)与空气或氧混合到某一混合浓度范围内,一旦有(火源)时就会发生爆炸。

45、煤气管道支架管托的分类有上滑式管托、下滑式管托、(固定管托)、滚动式管托、(铰接管托)。

三、判断题

1、新建、改建的煤气设施按设计压力不同可不进行严密性试验或强度试验。(X)

2、煤气设备和管道压力P>105Pa要做严密性试验,压力P<10Pa要做强度试验。(X)

3、这些设备在操作、检修完毕后要用肥皂水查漏进行查漏,严禁用明火查漏。(V)

4、工业炉窑在送气和点火操作时,发生事故的频率较高。(V)

5、如果煤气设备需要进人需用空气置换N2,并检测02> 19.5%、C* 30ppm 时方可进入。(X)

6送煤气操作过程为:氮气(蒸汽)置换空气,检测合格(02 < 10% ;煤气置换氮气(蒸汽),爆发试验合格(三次)。(X)

7、煤气设备动火分为带煤气动火作业和停煤气动火作业,相比而言前者比后者安全。(V)

8、带煤气动火作业(管道内氧含量要严格控制在1%以下)即可用在负压煤气管道上,也可用在正压煤气管道上。(V)

9、在运行的煤气设备上动火既可以使用电焊,也可以使用气焊。(X)

10、带煤气作业可在低气压、雾天、雷雨天气进行。(X)

11、带煤气作业不准穿钉子鞋、携带火柴、打火机等引火装置。(V)

12、凡带煤气作业所用工具为铜制品,如无铜制品应将工具涂抹铅油或甘油

13、煤气设备设施内部作业前要保持设备内空气良好流通,打开所有人孔、

毛孔、料孔、风门、烟门进行自然通风,必要时,可采取机械通风。(V)

14、采用管道对煤气设备设施内部送风时,通风前必须对管道内介质和风源进行分析确认,可向设备内充氧气或富氧空气。(x)

15、煤气设备设施内部作业,取样时间应在进入之前半小时以内,每半小时测定一次;工作中断后,恢复工作之前半小时应重新测定。(V)

16、煤气设备设施内部作业,动火分析可以代替安全分析。(X)

17、进入容器工作时,容器外必须设专人进行监护,负责容器内工作人员的安全,不得擅自离开。(V)

18、大量煤气泄漏且修理难度较大的情况下,采取停煤气处理后,可进行整体包焊或设计制作煤气堵漏专用夹具进行整体包扎的方法。(V)

19、煤气中毒事故约占煤气三大事故的一半以上。(V)

20、检修作业中的煤气事故发生概率要小于日常操作中。(X)

21、外协人员的煤气事故少于企业本职员工。(X)

22、煤气设施内一氧化碳含量大于100ppm或氧气含量低小于21%寸,应佩

戴空气或氧气呼吸器等隔离式呼吸器具;设专职监护人员。(X)

23、煤气管道应架空铺设,严禁一氧化碳含量高于10%勺煤气管道埋地铺设。(V)

24、煤气管道的强度试验压力应低于严密性试验压力;高压煤气管道的试验压力应低于常压煤气管道。(X)

四、简答题

1、煤气着火的原因主要有哪些?

(1)煤气设备泄漏煤气,遇明火而引起燃烧;

(2)煤气爆炸事故同时引起的着火;

(3)在煤气设备、管道动火时,没有采取必要措施而引起着火;

(4)在停役焦炉煤气设备内(外)动火,未清除内部可燃物动火引起的煤

气着火;

(5)煤气泄漏遇上雷击、电气火花、静电等火源而着火;

(6)带煤气作业中使用铁制工、器具,碰撞产生火花而引起着火;

(7)在煤气泄漏附近吸烟引起着火。

2、煤气爆炸的条件有哪些?

(1)煤气(可燃气体)与空气混合到一定的比例(形成爆炸性的混合气体);

(2)存在于密闭的容器内;

(3)具备火源(明火、静电火花或高温等)。

3、补偿器安装时的注意事项有哪些?

(1)补偿器的导流板应与气流顺向安装,如煤气管道设有坡度则顺排水方向安装;

(2)补偿器安装前应根据当地当时的气温经预拉伸固定后才进行安装,整体安装完成后放开;

(3)补偿器前后应设两个活动管架,其间距一般在3-6米。

4、人孔的安装位置通常在哪些位置?

(1)切断装置后;(2)补偿器、碟阀附近;(3)沉积物易于积聚的特征管段;(4)煤气设备或单独管段上一般不少于两个。

5、简述煤气放散管的具体安装位置及安装要求?

(1)煤气设备和管道的最高处;(2)煤气管道以及卧式设备的末端;(3)煤气设备和管道隔断装置前,管网隔断装置前后支管闸阀在煤气总管旁0.5米以内,可不设放散管,应设放气头;(3)放散管口应高出煤气管道、设备和走台4M离地面10M

&简述停煤气吹扫和置换作业步骤

(1)作业现场安全教育。

(2)工作准备及安全保障检查。

(3)通知调度,具备停气条件后,关闭进出口阀门。

(4)打开末端放散管并监护放散周围的环境。

(5)堵盲板(佩戴呼吸器)

(6)通入氮气或蒸汽

(7)如果要进入设备要接通风机,检测一氧化碳、含氧量合格,办理受限空

间作业票

(8)汇报调度作业结束。

7、停煤气作业的安全要点有哪些?

(1)停气前应确认用户熄火;

(2)对作业人员进行安全、技术交底;

(3)可靠切断煤气来源,确保煤气不泄漏至停产的管道设备内;

(4)通氮(蒸汽)置换时,关闭或断开煤气流量、压力等计量仪表导管;

(5)打开末端放散时,应确认管网中间阀全开;

(6)放散煤气应对下风侧落点环境进行跟踪检测;

(7)确认无盲肠管或死角;

(8)该作业涉及进入煤气设备时,必须进行空气赶氮气过程,并经检测合格(CO<24ppnO > 19.5%).

8、送煤气作业的安全要点:

(1)送煤气前应确认严密性试验合格,不漏、不堵(确认盲板已抽) ;

(2)送煤气前应确认各阀门灵活,煤气排水密封罐灌水满流;

(3)氮气(蒸汽)置换空气时要控制压力,操作时应先开煤气侧阀后开氮气(蒸汽)阀;

(4)末端煤气放散不靠近火源、不在厂房内放散,下风侧应跟踪检测;

(5)氮气置换空气后的检测合格必须Qv 1%电除尘器Qv 0.6%

(6)用蒸汽置换的煤气设备、管道合格后严禁关闭放散管;煤气导入前切忌停蒸汽,避免从新吸入空气;

(7)爆发试验以三次合格为准。

9、简述煤气中毒的重要原因

(1)煤气设备泄露没有及时发现,或已发现而又不及时处理。

(2)对煤气性质认识不足,在超过卫生标准的煤气区域工作而又不戴防毒面具。

(3)在煤气设备附近休息、打盹、睡觉。

(4)停送煤气,不注意空气流向,或设备内残留煤气处理不彻底,或没有可靠隔断煤气来源,并没有严格的检查制度。

(5)煤气倒窜到蒸汽、氮气及水管内,引起人员中毒事故。

(6)煤气区域不挂“煤气危险禁止停留”的标牌。或安全制度不严格,误入或提前进入危险区。

(7)管网系统压力波动过大,超过水封安全要求,造成水封压穿,煤气泄露。

10、如何预防煤气中毒事故发生?

(1)对从事有毒危险作业人员,应进行煤气知识、正确使用防护器材及急救的知识教育;提高防毒意识。

(2)作业场所应加强环境中有毒气体浓度的检测;在有毒场所作业时,必须正确使用防毒用具,设专人监护。

(3)在有毒有害的危险岗位,应设置监控设施;制定应急预案;制订防救措施并配置相应的防护器具。

(4)对防护器具应按[公司煤气防护器材使用管理办法]对口管理;并设专人定期检查,确保完好的备用状态。

(5)发生人员中毒、窒息时启动应急预案,及时正确地救护。

11、煤气着火事故的处理原则有哪些?

(1)对火势不大的初起火情,可用灭火器、黄沙、湿泥等扑灭;

(2)煤气管道着火,管径v 100mm可直接关闭阀门,切断煤气来源,达到灭火的目的。

(3)直径〉100mnm勺煤气管道着火时,应缓慢关闭阀门,留10mm-15m火苗时,再全关煤气阀门;或先向煤气管道内通入蒸汽或氮气,待火熄灭后再关闭煤气阀门,防止煤气回火。

12、煤气爆炸事故的预防有哪些?

(1)设备检修前,应三方确认可靠切断煤气来源,检测合格;

(2)对COG S备或管道,虽已可靠切断煤气来源,动火时需做气体分析或经可燃气体测爆合格后,方可动火。

(3)动火点就近应打开放散管或人孔或支开法兰,留一个通道;动火者不应正

面对动火点。

(4)在运行煤气设备或管道上动火,应保持正压、流动,确认氧含量v 1%

只准用电焊,不准用气焊。

(5)无法处理干净的煤气设备或管道,可通入少量氮气(氮气稀释了煤气,使其形成不了爆炸范围内的混合比例,同时也起到灭火的效果),带氮气动火;

(6)长期放置的煤气设备需动火时,应重新检测合格后,方可动火。

13、便携式煤气检测仪使用的注意事项有哪些?

(1)检测仪更换电池时,应在安全场所进行(不得在地下室或易爆危险区更换电池)。

(2)使用中传感器的口应裸露在外(不能放在口袋里)

(3)使用中传感器要注意防水和杂质,否则会影响检测的灵敏度。

(4)检测的读数应在仪器规定量程内,不能长时间使仪器处于超量程状态。

(5)检测仪应在-20C至+ 50C范围内的检测环境中使用,否则损坏仪器,影响测定结果(各款式的检测仪的环境温度要求不同)。

(6)检测仪在使用中不得直接对着带压的煤气泄漏点。

(7)使用中,检测仪会受其他气体干扰(信号出现负数)。

(8)报警仪使用结束后要关闭。

14、便携式检测仪的维护

(1)长时间不用时,应关机取下电池。将仪表置干燥、无尘符合存储温度的环境中保存。

(2)检测仪应定期校准、测试和检查。

(3)定期保养,保持报警仪各部位干净、整洁,特别是防尘罩不得积灰。(使用柔软的湿布清洁仪器表面。切勿使用溶剂、肥皂或上光剂)。

(4)不得把检测仪表浸入液体。

15、简述空气呼吸器的佩戴步骤。

(1)松开肩带;(2)平展开空气呼吸器;(3)提起呼吸器使其垂直,气瓶

阀朝下将肩带松开;(4)先将左肩穿过有压力表的肩带,然后背上呼吸器;(5)调整肩带双手同时握住肩带往下拉;(6)松开头带,面罩由下向上戴入;(7)扣紧腰带调整好后拉紧腰带;(8)调整到舒适位置;(9)调整头顶头带;(10)拉紧耳

朵上方的两条头带;(11)拉紧下面的头带;(12)用手捂住需求阀接口呼吸检查面罩是否严密;(13)打开气瓶全开回一圈;(14)将需求阀连接面罩;(15)观察压力表压力在正常值内;(17)做深呼吸感觉舒适可进入有毒区域;

16、空气呼吸器的维护和保管事项有哪些?

(1)呼吸器应摆放在固定位置,保证完好。(2)要保持清洁干净,避免油类物品。(3)压力低于20Mpa时,应及时更换气瓶。(4)气瓶使用或搬运时严禁碰撞。(5)面具可以用中性清洁剂清洗,晾干。(6)避免太阳光的直接照射,远离热源。(7)气瓶五年定期检定一次。(8)空气呼吸器每年应校验一次.。

17、简述煤气安全“十必须”

(1)煤气生产、供应和使用单位必须设立煤气防护站(组);煤气从业相关人员必须培训持证上岗。

(2)煤气区域必须设置齐全安全警示标志。

(3)煤气岗位必须配置隔离式呼吸保护器具和安全检测报警仪器。

(4)任何煤气作业必须制订落实好安全措施。

(5)进入煤气区域作业必须2人以上。

(6)进入煤气区域作业必须随身佩戴便携式一氧化碳检测报警仪器。

(7)带煤气作业或进入煤气中毒风险场所作业必须佩戴隔离式呼吸器。

(8)高度危险煤气作业必须实行作业许可、办理票证、检测确认制度。

(9)煤气设施停煤气检修必须可靠地切断煤气来源并将内部煤气吹净、检测合格。

(10)煤气作业必须设置现场安全监护人。

18、简述煤气安全“十禁止”。

(1)煤气区域严禁烟火,严禁堆放易燃、易爆危险物品。

(2)煤气区域严禁设置人员密集的会议室、活动室、休息室、更衣室等。

(3)煤气区域严禁长时间逗留或休息。

(4)严禁雷雨天或在厂房内放散煤气。

(5)严禁在低气压、大雾、雷雨等恶劣天气及靠近高温热源带煤气危险作业。

(6)严禁蒸汽、氮气、水等其他介质管道与煤气管道硬连接,停用时必须断

开或堵盲板。

(7)严禁盲板、眼睛阀或扇型阀及敞开式插板阀安装在厂房内。

(8)严禁煤气设备和管道泄爆装置泄爆口正对建筑物的门窗、安全通道或

走梯平台

(9)严禁煤气用户先送煤气后点火;直径大于100mm勺煤气管道起火严禁

关闭煤气阀门灭火;进入煤气设备内部工作时使用照明电压严禁超过12V。

(10)严禁发生煤气事故后盲目冒险作业、冒险抢救。

19、煤气检修安全作业“六不干”有哪些?

(1)作业任务不清楚不干。

(2)责任分工不明确不干。

(3)作业现场无安全交底不干。

(4)无安全作业方案不干。

(5)无安全确认、无检测不干。

(6)无安全监护不干。

20、简述三方安全联络挂牌工作内容。

在设备检修中,为做好安全生产管理,加强协作配合,进行点检方、操作方、检修方联络共同确认;风险共存;实行挂牌的程序。

五、论述题

1、论述工业炉窑点火操作程序和点火要点

点火操作步骤:

(1)全面检查确认送气的安全条件(人孔、阀门的关闭,烧嘴无泄漏,末端放散打开,各仪表、连锁装置完好)

(2)打开炉门、烟道闸板进行通风换气。

(3)通氮气置换,抽盲板,先给火,然后打开煤气阀门。

(4)在分段末端做爆发试验连续三次合格为止。

(5)点火应由末端烧嘴开始,先用点火器给火后再打开需点燃的烧嘴。同时要合理的调节空燃比。

点火要点:

1.炉膛必须保持负压;

2先给火后给煤气,严禁先给煤气后点火。

3.当第一次点火不着或点着后熄灭时,应立即关闭烧嘴;查明原因,置换干净炉内的残余气体,按规程重新先给火后给煤气。

安全生产知识考试题及答案

安全生产知识考试题及答案 1、下列关于《安全生产法》适用范围的理解,正确的是(B) C、生产经营单位的安全生产,适用本法;消防安全和道路交通安全、铁路交通安全、水上交通安全、民用航空安全以及核与辐射安全、特种设备安全、参照适用本法有关规定 D、生产经营单位的安全生产,适用本法;消防安全和道路交通安全、铁路交通安全、水上交通安全、民用航空安全以及核与辐射安全、特种设备安全,适用其他有关法律、行政法规的规定 2、关于《安全生产法》的立法目的,下列表述中不准确的是(D) A、加强安全生产工作 B、防止和减少生产安全事故 C、保障人民群众生命和财产安全 D、提升经济发展速度 3、下列关于安全生产工作方针的表述,最准确的是(C) A、以人为本、安全第一、预防为主 B、安全第一、预防为主、政府监管 C、安全第一、预防为主、综合治理 D、安全第一、预防为主、群防群治 4、关于安全生产工作机制,不正确的表述是(A) A、政府负责 B、职工参与 C、行业自律 D、社会监督 5、某公司董事长由上一级单位总经理张某兼任,张某长期在外地、不负责该公司日常工作。该公司总经理安某在国外脱产学习,期间日常工作由常务副总经理徐某负责,分管安全生产工作的副总经理姚某协助其工作。根据(安全生产法)有关规定,此期间对该公司的安全生产工作全面负责的人是(C) A、安某 B、张某C徐某D、姚某

6、关于安全生产领域有关协会组织发挥的作用,表述错误的是 (C) A、为生产经营单位提供安全生产方面的信息服务 B、为生产经营单位提供安全生产方面的培训服务 C、加强对生产经营单位的安全生产管理 D、发挥自律作用 7、叶某为某国有矿山的主要负责人,下列关于叶某在安全生产方面的职责的表述,不正确的是(C) B、组织制定本单位的事故应急救援预案 C、亲自为职工讲授安全生产培训课程 D、保证本单位安全生产投人的有效实施 8、生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投人,予以保证的是(D) A、当地县级以上人民政府 B、主管的负有安全生产监管职责的部门 C、生产经营单位的财务部门 D、生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人 9、关于生产经营单位提取和使用安全生产费用,正确的说法是 (D) A、所有生产经营单位都应当提取安全生产费用 C、安全生产工作经费较为充足,或者安全生产状况较好的生产经营单位,可以不提取安全生产费用 D、有关生产经营单位应当按照国家有关规定提取和使用安全生产费用

燃气安全知识试题

燃气安全知识试题 1、什么是城镇燃气? 答:符合燃气质量要求,供给居民生活、商业和工业企业生产做燃料用的公用性质的燃气。它包括:天然气、液化石油气和人工煤气。 2、城镇燃气事故特点 答:(1)普遍性,城镇燃气管道及设施布置范围广,任何有燃气管道或设施的地方都可能发生事故; (2)突发性,事故发时毫无察觉; (3)不可预见性,燃气事故发生的诱因复杂多样,无法预见和提前作出准备;(4)严重性,燃气化学特性和物理特性决定了影响范围大、后果严重; (5)既可形成主灾害,也可成为其他灾害的次生灾害。 3、解释城镇燃气中“降压”的术语。 答:燃气设施维护和抢修时,为了操作安全及维持部分供气,将燃气压力调节低于正常工作压力至一定范围的作业动作。 4、燃气加臭的作用 答:燃气属于易燃、易爆的危险品,要求在正常使用过种中可以使人能够很快速的察觉气体的意外外泄,特别针对本身就无臭或臭味不足的燃气应加臭,目前我国常用的加臭剂有四氢塞吩(THT)和乙硫醇(EM)等。 5、城镇燃气管理规定颁布及施行时间 答:《城镇燃气管理条例》于2010年10月19日国务院第129次常务会议通过公布,自2011年3月1日起施行。 6、为什么人吸入CO后会引起中毒? 答:因为CO吸入人体内,就与血液中的红细胞相凝结,阻碍了体内的氧气供应,造成窒息,引起煤气中毒,严重者导致死亡。 7、燃气事故要素 答:根据事故原因理论,事故系统要素有:物的不安全的状态,包括本质安全、质量、设计、施工制造、使用等;人的不安全的行为,包括工作者观念、意识、行为能力、安全素质、技能、道德等;管理的原因;环境不良。 8、解释城镇燃气中“放散”的术语。 答:将燃气设施内的空气、燃气或混合气体安全地排放。 9、燃气中有毒有害物有哪些? 答:燃气中含有:一氧化碳、氨、硫化氢、焦油、氧化氮、氨等有毒有害物质。 10、带气作业应注意安全事项 答:带气作业时应首先 (1)从气的类型上注意其性质特点,区别不同的着火极限、烟气与空气量、着火温度等;原则上夜间不适宜进行; (2)设置警戒禁区,有风力吹向下风侧应视情况延长禁区范围; (3)提前协调燃气管理和生产单位降低燃气供气压力; (4)室内带气作业时应加强对明火火源、电火花等危险源进行防范措施; (5)作业人员不准穿钉子鞋、火柴、打火机等引火装置; (6)户外管线作业时抢修工作人员应20分钟替换一次或更短,配带足够数量的防毒面具;(7)设备、工具达到防爆安全级别等;。 11、预防生产区静电产生的具体措施

天然气使用安全知识

编号:SM-ZD-36448 天然气使用安全知识Organize enterprise safety management planning, guidance, inspection and decision-making, ensure the safety status, and unify the overall plan objectives 编制:____________________ 审核:____________________ 时间:____________________ 本文档下载后可任意修改

天然气使用安全知识 简介:该安全管理资料适用于安全管理工作中组织实施企业安全管理规划、指导、检查和决策等事项,保证生产中的人、物、环境因素处于最佳安全状态,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、天然气基本知识 1.天然气是由多种组分组成的混合气体,主要成分是甲烷,相当对密度为0.55 ~0.75 ,比空气轻。 2.天然气是易燃易爆气体,在常温常压下,天然气的爆炸限为5%~15%。天然气与空气的混合物在封闭系统内遇明火发生剧烈爆炸,具有很大破坏力的。天然气的剧烈燃烧,在几千之一秒内,产生2000~3000℃的高温和极大的压力,同时发出2000~3000m/s的高速传播的燃烧波(即爆炸波),体积突然剧烈膨胀,同时发出巨大的声响。 3.天然气的毒性:甲烷本身无毒,为单纯窒息性气体,如果房间内的天然气浓度较高,相对氧气的浓度会减少,可造成窒息身亡。天然气中可能含有少量硫化氢,硫化氢是剧毒气体,短期内吸入高浓度硫化氢后出现流泪、眼痛、眼内异物感、畏光、视物模糊、流涕、咽喉部灼热感、咳嗽、胸闷、头痛、头晕、乏力、意识模糊等,严重者可在数秒钟内

安全知识考试试题以及答案

安全知识考试试题以及答案 一、填空题 1、2016年全国“安全生产月”活动的主题是:_强化安全基础推动安全发展__。 2、安全生产工作“四到位”是指: 思想、组织、职责、工作。 3、电气安全包括人身安全和设备安全。 4、凡患有高血压、心脏病、贫血、癫痫病等不适宜登高作业的人,都不得从事高处作业。 5、电气设备金属外壳必须有可靠的接地或接零。 6、《劳动法》第56条规定:劳动者在劳动过程中必须严格遵守安全操作规程。 7、“三违”是指: 违章指挥、违反操作规程、违反劳动纪律。 8、对安全生产事故隐瞒不报、谎报或者拖延不报是一种用职权玩忽职守罪行为。 9、国际四种安全色是红色、蓝色、黄色、绿色。 10、预防事故的三大对策:工程对策、教育对策和管理对策。

11、对事故隐患整改的“三定”原则是: 定时间、定人员、定措施。 12、安全帽有哪六种基本性:抗冲击性能、耐穿透性能、耐低温性能、耐燃烧性能、电绝缘性能、侧向钢性。 13、公安消防机构在火灾扑灭后,有权__封闭_____火灾现场,并负责___调查__火灾原因,核定火灾损失,查明火灾事故责任。 14、保护人身安全的最后一道防线是个体防护 15、安全生产五要素是指:安全法制、安全责任、安全科技、安全投入、安全文化。 二、选择题 1、我国每年开展的“安全生产月” 活动是从( C )开始的? A.1989年 B.1992年 C.1991年 D.1990年 2、高空作业的安全措施中,首先需要( C )。 A.安全带 B.安全网 C.合格的工作台 D.安全监察人员 3、高处作业的施工人员,应( C )。 A、佩戴安全带和安全帽 B、佩戴安全带和安全帽,穿防滑鞋 C、佩戴安全带和安全帽,穿防滑鞋和紧口工作服。

煤气安全知识题库

煤气安全知识题库

————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期:

一、填空题 1、高炉煤气是(炼铁)过程中产生的副产品。 2、高炉煤气和转炉煤气中的有毒成分是(CO或一氧化碳),同时也是主要可燃成分。 3、高炉煤气中CO含量约占(23%~30%)。 4、转炉煤气是(转炉炼钢)的副产品。 5、高炉、焦炉、转炉煤气按热值由小到大正确的排列顺序是(高炉煤气)(转炉煤气)(焦炉煤气)。 6、煤气管道应该保持(正压),防止进入空气形成爆炸性气体。 7、(100)毫米以上的管道着火时,严禁直接关闭阀门,应先通入氮气或蒸汽,着火熄灭后再关阀门。 8、加热炉点火前,要提前用(氮气)或(蒸汽)对煤气管道吹扫。 9、公司调度室电话是(5250810)和(5250660)。 10、公司煤防站昼夜值班电话是(5250907),白班电话(5250996)。 11、公司消防电话是(5250119). 12、唐钢医院急救电话是(2707231)和(2707232). 13、防爆泄压装置包括(安全阀)、(防爆片)、(防爆门)、(放空管)等 14、空气呼吸器的主要组件包括(气瓶和瓶阀组)(减压器)(报警哨)(供气阀)(面罩)。 15、煤气报警器分为(固定式报警器)和(便携式报警器)两种。 16、工作现场一氧化碳含量低于(24ppm)时,可较长时间连续工作。 17、爆发试验连续做(三)次均为合格后,方可送煤气。 18、呼吸器使用时,气瓶最低压力不能小于(50)bar。 19、煤气的可靠隔断装置是(眼镜阀),但不宜单独使用,应设在(蝶阀)后面。 20、我们通常所说的煤气三害是指(易中毒)、(易着火)、(易爆炸)。 21、煤气在停、点火时必须要(吹扫)、(放散),以防出现爆炸。 22、加热炉三勤操作是指(勤检查)(勤联系)(勤调整)。 23、煤气管道应采取消除(静电)和防雷的措施。 24、空气中的一氧化碳含量超过(200mg/m3)时,连续工作时间不应超过20分钟。 25、当燃烧装置采用强制送风的燃烧嘴时,煤气支管上应装止回装置或(紧急切断阀)。在空气管道上应设(泄爆膜)。 26、眼镜阀和扇形阀不宜单独使用,应设在(密封蝶阀或闸阀)后面。 27、厂房内或距厂房20m以内的煤气管道和设备上的放散管,管口应高出房顶(4m)。

天然气安全基础知识

天然气安全基础知识 天然气、氧气基础知识 天然气 我公司天然气主要用于玻璃窑炉、锅炉燃料气体。天然气是一种 混合气体,属于甲类易燃易爆气体,爆炸极限为5~14V%;自燃温度为 482~632?。 天然气主要成分是甲烷,甲烷含量一般高于90%,此外还有少量的乙烷、丙烷等烃类,以及二氧化碳、硫化氢的稀有气体(氦、氖、 2氩等)。天然气通常是无色的气体,比空气轻,密度为0.5—0.7kg/m. 天然气中含有大量的低分子烷烃混合物,其与空气混合形成爆炸 性混合物,遇明火极易燃烧爆炸。如果出现泄漏其轻组分则能无限制 地扩散,易与空气形成爆炸性混合物,而且能顺风飘动,形成着火爆 炸和蔓延扩散的重要条件,遇明火回燃;其重组分泄漏后易存留在地 表、沟坑、低洼、死角处,较长时间积聚不散,更增加了火灾、爆炸 危险性。 天然气组成表 由上表可以看出,天然气的主要组分为甲烷,天然气对人体的危 害有两种,一是天然气泄漏出来在一定时间内使人窒息而中毒死亡; 二是因天然气泄漏遇到火源而发生火灾或天然气积聚达到爆炸极限 引起爆炸,从而导致严重的人员伤亡及财产损失。天然气中各主要组 分火灾、爆炸特性参数见下表。 天然气中81%—85%以上为甲烷,甲烷的主要危险特性如下: 一、标识

中文名:甲烷 分子式:CH 4 相对分子量:16.05 二、理化特性 熔点:-182.5? 沸点:-161.5? 临界温度:-82.6?(温度不超过某一数值,对气体进行加压,可 以使气体液化,而在该温度以上,无论加多大压力都不能使气体液化,这个温度叫该气体的临界温度。在临界温度下,使气体液化所必须的最小压力叫临界压力。) 临界压力:4.59Mpa 外观形状:常态为无色无臭的气体,能被液化和固化;能溶于乙 醇、乙醚,微溶于水;易燃,温度可达1950?。 三、危险特性 闪点:-188? (可燃液体挥发的蒸汽与空气混合达到一定浓度遇明火发生 一闪即逝的燃烧,或者将可燃固体加热到一定温度后,遇明火会 发生一闪即灭的闪燃现象,叫闪燃。发生闪燃时的固体最低温度 称为闪点。) 爆炸极限:5~14V% 最小点火能:0.28mJ 最大爆炸压力:0.717Mpa 燃烧热:889.5kJ/mol 与空气混合成为爆炸性混合物,遇明火、高热极易引起爆炸或燃 烧。

《安全教育》之安全常识知识试题

安全常识知识试题 1公共聚焦场所发生突发事件被踩倒不能站立时,应采取( B )姿势保护自己。 A平趴在地上 B身体蜷缩成球状,双手抱头 C仰面朝天 2下列气体灭火器由于破坏臭氧层,而被逐步替代的是( B )。 A二氧化碳灭火器 B、卤代烷1211、1301灭火器 C、干粉灭火器 3根据《安全生产法》,负责组织制定实施生产经营单位安全生产事故应急救援预案的责任人是本单位的( A )。 A主要负责人 B、分管安全生产领导 C班组长 4水是最常用的灭火剂,主要作用是( A ) A冷却降温 B、隔离 C、窒息 5《关于推进城市安全发展的意见》中指出,建立城市安全风险信息管理平台,绘制“红、橙、黄、( B)”四色等级安全风险空间分布图。 A、黑 B、蓝 C、白 6根据《安全生产法》,生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上,设置明显的( B ) A安全生产宣传标语 B、安全警示标志 C安全说明 7 20xx年全国“安全生产月”的主题是( B )。 A全面落实企业安全生产主体责任 B防风险、除隐患、遏事故 C生命至上、安全发展 8工人操作机械时,要求穿着紧身适合的工作服,以防( B ) A着凉 B、被机器转动部分缠绕 C被机器弄污 9下列()爆炸属于物理爆炸。

A锅炉 B、面粉 C、乙炔 10电气设备发生火灾时,在未断电的情况下,不能使用( B )进行灭火。 A干粉灭火器 B、化学泡沫灭火器 C二氧化碳灭火器 11根据《安全色》(GB2893-20xx),传递安全的揭示性信息的安全色是( B )。A、白色 B、绿色 C、蓝色 12下列不属于头部防护用品的是( A )。 A耳罩 B、电绝缘安全帽 C防寒安全帽 13负有安全生产监督管理职责的部门,对涉及安全生产的事项需要审查批准或者验收的,必须严格依照有关法律、法规和国家标准或者行业标准规定的( B )进行审查。 A流程B安全生产条件和程序C步骤 14按照生产过程危险和有害因素分类方式,机械、设备、设施、材料等方面存在的危险和有害因素属于( B )。 A环境因素 B、物的因素 C、人的因素 15国家综合性消防救援队、专职消防队扑救火灾、应急救援( B )。 A、收取所有费用 B、不收取任何费用 C、只收救火成本费 D、收取油费 16根据《突发事件应对法》,按照突发事件发生的紧急程度、发展势态和可能造成的危害程度,事故预警分为四级预警,其中最高级别为( A )预警。 A、红色 B、黄色C蓝色 17安全生产监督管理的形式多种多样,按照监督时间逻辑可以分为,事前、事中和事后三种,下列属于事前监督管理的是()。 A、事故调查 B、审批安全生产许可证 C、事故责任追究 18在安全生产管理中,危险度通常由()决定。 A事故发生的可能性 B、事故后果的严重性 C、事故发生的可能性和事故后果的严重性 19 20xx年6月是全国第( B )个“安全生产月”。 A、10 B、18 C、8

燃气安全基础知识试题

燃气安全知识试题 一、单项选择题 1、城市燃气具有清洁、方便、高效的特点,其中最安全及环保的是()。 A、液化石油气 B、管道煤气 C、天然气 2、天然气的主要成分是()。 A、甲烷 B、乙烷 C、丙烷 D、丁烷 3、检查燃气管道泄漏最简便的方法是()。 A、涂抹肥皂水 B、划火柴C、闻气味D、听声音 4、家庭装修需改动燃气管线时,应由()专业人员进行,以免引起燃气泄漏,发生火灾或爆炸。 A、消防部门 B、物业部门 C、燃气公司 D、装修公司 5、灶具使用完毕后,最安全的方法是()。 A、要关掉灶具阀门,总阀门可以不关 B、要关掉总阀门,灶具阀门可以不关 C、首先关掉总阀门,然后关掉灶具阀门 D、首先关掉灶具阀门,然后关掉总阀门 6、当打开房门闻到燃气气味时,要迅速关闭阀门()。 A、打开燃气灶具查找漏气部位 B、打开灯查找漏气部位 C、打开门窗通风 D、在室内马上打电话找人修 7、燃气胶管的长度一般不得超过()。 A、1米 B、1.5米 C、2米 D、2.5米 8、燃气胶管最长使用时间不应超过()。 A、12个月 B、18个月 C、36个月 9、下列哪一项是发现液化石油气罐漏气的适时正确处理方法?() A、把它移出空旷地方 B、开抽气扇 C、应自行尽快修好它 10、因燃气抢修或设施检修,暂停供气时,应关闭(),待恢复正常供气后方可使用。A、灶具开关及总阀B、灶具开关C、燃气总阀 11、胶管与燃具、管道的接口处,请用()扎紧,防止脱落漏气。 A、管卡B、绳子C、皮套 12、在使用天然气时严禁使用不合格、与()不匹配或已达到报废年限的燃气器具。A、液化气B、天然气C、管道煤气 13、天然气与液化石油气的燃气具()使用。 A、不能互换 B、可以互换 14、以下哪一项不是违章事项() A、燃气具的软管穿过墙、窗和门 B、平衡式热水器安装在浴室内 C、燃气表安装在寝室、浴室内 D、热水器的水平烟道不超过5米 15、天然气本身是一种()的气体。同其它所有燃料一样,天然气的燃烧需要大量氧气。如果居民用户在使用灶具或热水器时不注意(),室内的氧气会大量减少,造成天然气的()。不完全燃烧的后果就是产生有毒的(),最终可能导致使用者中毒。A、无毒可燃通风不完全燃烧一氧化碳 B、有味观察泄漏二氧化碳

安全知识考试题

安全知识考试题

安全知识问答 1、《中华人民共和国安全生产法》是什么时间实施的? 答:2002年11月1日起实施。 2、《安全生产法》的方针是什么? 答:安全第一、预防为主。 3、《安全生产法》共有几章?多少条? 答:共七章,九十七条。 4、消防工作的方针是什么? 答:预防为主、防消结合。 5、《中华人民共和国道路交通安全法》是什么时间实施的? 答:2004年5月1日起施行。 6、HSE管理体系在天津石油分公司是什么时间试运行的? 答:2004年2月4日试运行。 7、中国石化集团公司的HSE方针是什么? 答:安全第一、预防为主;全员动手、综合治理;改善环境、保护健康;科学管理、持续发展。 8、中国石化集团公司安全生产的方针是什么? 答:安全第一、预防为主、全员动手、综合治理。 9、“四全”安全监督管理原则是什么? 答:全员、全方位、全天候、全过程。 10、处理事故“四不放过”的原则是什么?

答:事故原因未查清不放过,责任人员未受到处理不放过,有关人员未受到教育不放过,整改措施未落实不放过。 11、什么是“三违”? 答:违章操作、违章指挥、违反劳动纪律。 12、什么是“三不伤害”? 答:不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害。 13、企业“三基”工作的内容是什么? 答:企业的“三基”工作是指:基层建设、基础工作、基本功训练。 14、何为高处作业? 答:凡在距离基准面2米以上(含2米)有可能发生坠落危险的作业,均称为高处作业。 15、如何正确使用“119”电话报告火警? 答:①报警时,首先要沉着冷静,不要惊慌;②要讲清楚起火单位、地址、燃烧对象、火势情况,并将报警人的姓名、所用的电话号码告诉“119”,以便联系;③报警后,及时派人到通往火场的交通路口、厂门口或街道巷口接应消防车;④要早报警,为消防队灭火争取时间。 16、三级安全教育包括哪三级? 答:厂级安全教育、车间级安全教育、班组级安全教育。 17、在爆炸危险区域动用明火,必须遵守的“三不动火”的规定是什么? 答:没有合格的火票不动火、安全措施不落实不动火、防火监护人不在现场不动火。

天然气安全知识应知应会基础知识题库

天然气安全知识应知应会基础知识题库 Company number:【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

应知应会基础知识题 (场站输气、SCADA系统及调度运行、安全管理、计量) 一、输气工 (一)选择题 1、根据天然气的定义,天然气是(D) A、烃类气体的混合体 B、烃类液体的混合物 C、烃类气体和液体的混合物 D、烃类气体和杂质的混合物 2、单位体积或单位质量的天然气中所含水蒸气的质量称之为天然气的(D) A、饱和绝对湿度 B、相对湿度 C、水露点 D、绝对湿度 3、天然气的(A)是输气过程中重要的工艺参数,是生产调度的依据。 A、温度、压力、流量 B、压力、流量、液位 C、流量、压力、流速 D、温度、压力、流速 4、管线施工中遗留在管内的石块、棒等杂物以及紧贴管壁的硫铁粉末,在使用橡胶清管球进行疏通时效果不理想,这是可以通过加大橡胶球的(C)而得到改善。 A、厚度 B、质量 C、过盈量 D、过亏量 5、《石油天然气管道保护条例》要求:管道两侧各(C)线路带内禁止种植深根植物,禁止取土、采石和构建其他建筑物等。 A、100m B、50m C、5m D、1m 6、阀门检修时,增加或跟换填料时,填料圈与圈之间接缝应相互错开(D) A、30。 B、60。 C、90。 D、100。 7、下列作业不属于“十字作业”内容的是(A) A、发电机每周启机一次 B、阀门、仪表定期清理 C、配电柜接线螺旋母紧固 D、管道、阀门刷漆

8、埋地输气管线受土壤腐蚀的现象有(B)。 A、管道内壁被腐蚀后形成的硫化铁粉末 B、管壁绝缘层损坏而形成原电池的局部腐蚀穿孔 C、管线低洼处积液使管壁被腐蚀,壁厚减薄 D、杂散电池对管线内壁的腐蚀 9、天然气容器和管线在制造和安装时,要严格进行质量检查,投产前要做到整体试压合格,输气站设备的强度试压,应按(C)进行水压试验。 A、等于共和压力 B、工作压力的倍 C、工作压力的倍 D、工作压力的2倍 10、使用RH~31T测爆仪测量某地区的可燃气体含量,若仪器指针指示到100%时,表示此时该地区空气中天然气的浓度已达到了(D) A、100% B、50% C、15% D、5% 11、要测量380V交流电动机绝缘电阻,应选用额定电压为(B)的绝缘电阻表 A、250V B、500V C、1000V D、2500V 12、运行管道应该定期清管,根据管道输送的气质组成、管道饿输送效率和输送压差确定合理的清管周期,当管道输送效率小于(B)时,宜进行清管。 A、 B、0.95 C、 D、 13、发电机累计发电时间到(C)小时,则需要跟换发电机“三滤” A、100 B、200 C、250 D、500 14、线路快速截断阀通过测量天然气的(C)以实现紧急情况下的自动切断功能。 A、压力 B、流速 C、压降速率 D、压差 15、球阀开启前,一定要使球体两端的密封圈的压力(C)。 A、前高后低 B、前低后高 C、处于零位 D、处于高位

防护员安全知识考试题(综合教育)

防护员安全知识考试题 单位:姓名: 岗位:时间:一题二题三题总分 一、填空题(每空1分,共60分) 1、严禁不按规定佩带上岗、作业。 2、发现来往车辆应作业人员下道避车,并检查有无侵入限界的工具、材料、备品等。 3、影响牵引回流的施工(包含配合工务施工),要求对“连接线”的设置地点、连接情况进行复查,并通知室内测试,确认后,方准现场开始作业。 4、“天窗”点施工,每次施工前驻站联络员必须于前到车站进行预登记,并于施工“天窗”点前到车站登记要点。 5、严禁无的人员上岗作业。 6、室外防护员,必须按规定穿着,带好,坚守岗位、精神集中、注意了望、按章防护,同时要注意自身安全,并随时将现场作业情况通报室内驻站联络员。 7、室外防护员和室内驻站联络员联系用语要简明确切,要相互复诵,如56002Ⅱ道上行逆向发车时,室内驻站联络员报:“。”室外防护员听到通知后复诵:“。”并及时要求作业人员停止作业,清理现场,下道避车。 8、作业人员在接到列车接近预告后,要及时清理作业现场,严格执

行并及时下道避车,禁止在躲避列车。在桥梁上、隧道内作业时,必须到避车台、避车洞避车。 9、作业人员上下班要,要注意倾听列车,有车时要,且适当远离钢轨(安全距离),禁止,避免列车驶过后所带起的绳索、钢丝绳等伤人。 10、视觉信号的基本颜色:红色——;黄色——;绿色——按规定速度运行。 11、为满足施工和检修作业的需要,在车站行车室必须设置一名,负责联系要点、登记、消记、测试、汇报、等工作。 12、严禁在坐卧、停留。 13、电台不能覆盖作业区域,非天窗区间作业,当不能和室内取得联系时,除设一名现场防护员外,还必须在作业地点的两边设置,用电台相互联系,以保证作业人员的安全。 14、发现接触网断线及其部件损坏或在接触网上挂有线头、绳索等物,均,要立即通知附近供电工队派人处理。在供电人员到达以前,将该处加以防护,任何人员均应距已断导线接地处所以外。 15、严禁抢行、、扒车; 16、通话柱内的“区间自动”接线端子,用来接通专用电话,将自动电话接通该端子,可接通行调、电调及上、下行相邻站行车室。拨“1”实现,拨“2”接通,拨“3”接通,拨“4”接通行调,拨“5”接通电调。 17、严禁装载高度超过米的车辆通过带电的接触网。 18、严禁、饮酒。 19、严禁脚踏和转辙部分。 20、严禁使用无的机械、电气设备。

燃气安全基础知识试题

燃气安全基础知识试题 1、《中华人民共和国安全生产法》自2002年()起施行。 A、10月1日 B、11月1日 C、12月1日 2、《安全生产法》立法的目的是为了加强安全生产监督管理,防止和减少(),保障人民群众生命和财产安全,促进经济发展。 A、生产安全事故 B、火灾、交通事故 C、重大、特大事故 3、《安全生产法》规定的安全生产管理方针是()。 A、安全第一、预防为主 B、安全为了生产,生产必须安全

C、安全生产人人有责 4、《安全生产法》共计有7章97条,其中条款最多的是()。 A、第二章:生产经营单位的安全生产保障 B、第三章:从业人员的权利和义务 C、第四章:安全生产的监督管理 5、《安全生产法》第七条规定,生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有六个方面的职责,其中最重要的一条是()。 A、保证安全生产投入的有效实施 B、建立、健全本单位安全生产责任制 C、及时、如实报告生产安全事故 6、《安全生产法》规定,矿山、建筑施工单位和危险物品的生产、经营、储存单位,应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。上述以外的其他生产经营单位,从业人员超过()人的,应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。 A、100

C、300 7、依据《安全生产法》第六条的规定,不具备安全生产条件的生产经营单位()。 A、不得从事生产经营活动 B、经主管部门批准后允许生产经营 C、经安全生产监管部门批准后可从事生产经营活动 8、《安全生产法》第二四条规定:生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的(),必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。 A、生活设施 B、福利设施 C、安全设施 9、国家对危险化学品的生产和储存实行审批制度,对危险化学品的经营销售实行许可制度,对危险化学品的运输实行()。 A、登记制度

煤气安全知识复习题库(1)

煤气安全知识复习题库 一、填空题 (1)钢铁企业在生产过程中副产的高炉煤气、转炉煤气和焦炉煤气,是优质的气体燃料是宝贵的能原财富。 (2)煤气三大事故是指中毒、着火和爆炸。 (3)转炉煤气一氧化碳含量为 60%-70% 。 (4)高炉煤气一氧化碳含量为 23%-30% 。 (5)煤气区域内作业至少 2 人以上。 (6)煤气设施检修时工作人员前后两次进入设备内工作的时间间隔至少 2小时以上。 (7)水封不能视为可靠切断装置单独使用,必须与蝶阀、闸阀等装置联合使用。 (8)在煤气区域内易燃易爆场合使用的电机、开关、照明都必须是采用防爆装置。 (9)在煤气放散过程中,放散上风侧 20 米,下风侧 40 米禁止有人,并设有警示线,防止误入。 (10)在煤气设备和管道上安装蒸汽管或氮气管主要有三个作用:置换、清扫、保压,不用时应及时切断气源连通,防止煤气倒流。 (11)煤气危险区的一氧化碳浓度应定期测定,在关键部位应设置一氧化碳监测装置。 (12)煤气设施的人孔、阀门、仪表等经常有人操作的部位,均应设置固定平台。 (13)进入中毒现场抢救时,救护人员首先应做好个人自身的防护,必须佩戴呼吸器。 (14)煤气设施因着火烧红时,不可立即用冷水降温处理。 (15)天然气是以甲烷为主要成分的可燃气体。 (16)当燃烧装置采用强制送风的燃烧嘴时,煤气支管上应装止回装置或自动隔断阀。 (17)水封的给水管上应设给水阀和止回阀。 (18)煤气管道宜涂灰色,厂区主要煤气管道应标有明显的煤气流向和种类标志,横跨道路煤气管道要标示标高,并设置防撞护栏。 (19)放散管口应高出煤气管道、设备和走台 4m ,离地面不小于 10m 。 (20)放散管根部应焊加强筋,上部用挣绳固定。 (21)排水器之间的距离一般为 200~250 m,排水器水封的有效高度应为煤气计算压力至少加 500 mm。。 (22)所有可能泄漏煤气的地方均应挂有提醒人们注意的警示标志。 (23)煤气设施内部气体置换是否达到预定要求,应按预定目的,根据含氧量和一氧化碳分析或爆发试验确定。

天然气安全知识

天然气安全知识 Prepared on 24 November 2020

一、天然气的基本常识 1、易燃、易爆 易燃:和空气混合后,温度达到550℃就会燃烧。 易爆:在空气中,天然气浓度达到5%—15%,遇火源会发生爆炸。 2、燃烧后排出的废气有毒。天然气燃烧不完全排出的CO会使人中毒。 3、无色,比空气轻,不溶于水。 4、天然气本身无味。国家规定:使用天然气必须进行加臭处理,便于人的嗅觉识别。 5、天然气的热值:约33500KJ。 6、灶前压力的安全范围:1500Pa—3000Pa. 二、通气须知 1、请在约定的通气时间内留人在家接受通气前的安全检查; 2、通气前严禁用户擅自拆除铅封开启燃气设施上的阀门; 3、按相关安全规定,存在安全隐患和未入住的用户不得启封通气。 三、如何对室内燃气设施进行查漏 1、家中如闻到燃气味,用毛刷将洗衣粉或肥皂水刷到怀疑发生漏气的接口、阀门或焊缝上,如果有气泡出现,即为漏点。如果刷上去后没有反映,可将蘸有肥皂水的毛刷直接贴到查漏处,若有燃气泄漏,气泡则会连续出现在毛刷上。 2、对肥皂水难以涂刷到及视线外的部位,可用手背去摸,一般手背可以感触到漏气的存在。 3、严禁用明火查漏。 四、如何正确处理燃气泄漏 1、立即关闭表前阀,切断气源,立即切断室外总电源,熄灭一切火种,打开门窗通风,让天然气自然散发出室外; 2、检查炉具、热水器等燃气设施开关(阀门)是否关好,软管是否松动、脱落等; 3、在室外安全地点拨打成都燃气24小时服务电话:962777。如发现邻居家中燃气泄漏,应敲门通知,切勿使用门铃等各类电器设施。

4、切勿触动电器开关(如开灯、关灯)切勿使用室内电话或无线电话切勿使用明火或使用明火测验漏气点切勿按动门铃切勿开启任何燃具,直到漏气情况得到控制和室内无天然气为止。 五、如何识别煤气中毒 人们通常所说的煤气中毒,实际上是一氧化碳中毒,它是由于天然气不完全燃烧而产生的,一氧化碳能与血红蛋白结合成碳氧血红蛋白,妨碍红细胞的带氧、输氧功能,当血液中碳氧血红蛋白达到70%-80%时,会导致中毒者死亡。相当一部分人在煤气中毒时会出现一个典型特征,就是皮肤、黏膜、指甲变成樱桃红色,与一般缺氧表现的青紫是不同的。其中: 1、轻度中毒:感觉头晕、头痛、眼花、耳鸣、恶心、呕吐、心慌、全身乏力。这时及时开窗通风,吸入新鲜空气,症状很快减轻、消失。 2、中度中毒:除上述症状外,还会出现多汗、烦躁、走路不稳、皮肤苍白、意识模糊、老是感觉睡不醒、困倦乏力。如能及时识别,采取有效措施,基本可以治愈,很少留下后遗症。 3、重度中毒(特别是在夜间睡眠中中毒,发现较晚):此时多已神志不清,牙关紧闭,全身抽动,大小便失禁,面色和口唇呈现樱红色,呼吸脉搏增快,血压上升,心律不齐,肺部有罗音,体温可能上升;极度危重者,持续深度昏迷,脉细弱,呼吸不规则,血压下降,也可出现40℃高热。此时生命垂危,死亡率高;即使有幸未死,也会遗留严重的后遗症。 六、如何对煤气中毒的人进行现场急救 1、及时呼叫120急救服务,同时尽快让中毒者离开中毒环境,并立即打开门窗,流通空气; 2、中毒者应安静休息,避免活动后加重肺部、心脏负担及增加氧的消耗量,充分给以氧气吸入;呼吸心跳停止的中毒者,立即进行人工呼吸以及按压心脏; 3、将病人护送到医院进一步检查治疗,争取尽早进行高压氧舱治疗。即使是轻度、中度中毒者,也应进行高压氧舱治疗,以减少后遗症。 七、正确安装和使用燃气热水器 1、使用燃气热水器必须阅读产品使用说明书,并按说明书和铭牌指示的使用方法、注意事项正确使用热水器;

安全生产安全生产知识考试题(答案)

2018 年安全生产月安全生产知识考试卷 答题人:得分: 一、多选题( 20 分) 1、作为一个现代企业,从历史经验地启示中,我们应该追求怎样地安全哲学 A. 宿命论,被动型 B. 经验论,事后型 C. 系统论,综合型 D. 本 质论,预防型 答案: D 2、企业安全教育中地“三级教育”是指: A. 法规教育、生产教育、技术教育 B. 学徒教育、上岗教育、带班教育 C. 安全生产地企业级教育、工程教育、班组教育 答案: C 3.推行职业安全健康管理体系( OHSMS)地最重要保证因素是 . A. 设备先进 B. 人地素质 C 、财、物保证 D. 领导重视、全员参与答案: D 4、从事高处作业地工人,必须年满多少周岁 ;;. 答案: B 5. 根据能量转移理论地概念,事故地本质是什么() A : 能量地不正常作用B: 造成人员死伤C: 造成经济损失答案: A 6 、发生重伤以上事故后,事故上报时间最迟不超过小时 . ;; C 、48; 答案: B 7、新进工地工人,工程部应当组织对其进行安全教育、培训,工作前至少必须 接受多少个小时地安全教育、培训. ;;;. 答案: A 8、根据安全生产理论进行系统科学地分析,事故地直接原因是: A:人地不安全行为,物地不安全状态. B:情绪不佳,技术不好. C:生产效益不好,无章可循 . 答案: A 9、根据《建设工程安全生产管理条例》,施工单位应当对管理人员和作业人员 ()安全生产教育培训,其教育培训情况记入个人工作档案. 安全生产教育培训考核不合格地人员,不得上岗. A、每季至少进行一次 . B 、每月至少进行一次 .C 、每年至少进行一次 . D 、每年至少进行二次

煤气工安全知识考试题

煤气工安全知识考试题 单位姓名成绩 一、填空题 1.进入煤气区域,应时刻注意防火、防爆、防止煤气中毒。 2.禁止一人单独上平台,并看好风向,站在上风口,必须两人以上同行, 并随身携带CO检测仪。 3.进入箱体检修时,必须可靠切断煤气来源,卸掉通往箱体的氮气连接管, 同时经CO和含氧量的测定,要求CO≤24ppm,氧气>18%。箱体的下人孔要装抽风机,箱体内保待负压; 4.关闭箱体人孔时,须先检查箱体内是否有人和异物,确认后才关闭。 5.单箱体切断煤气后,不允许当即同时开箱体的放散阀和卸灰阀,以免空 气吸入,残留布袋灰尘自燃,引起煤气爆炸。 6.学徒工、实习生、外来人员未经同意,不得进行任何操作。 7.在煤气区域作业必须有两人以上,互相监护工作,严禁在煤气区域长期 逗留、打瞌睡或生火,发现有人中毒,应立即抢救并报告有关部门。8.未办动火证,禁止在煤气设施上动火。未经煤气浓渡检测确认,不得进 入煤气设施内作业。 9.布袋箱体或煤气管道漏气着火时,应逐渐降低压力,最低压力为 500-1000Pa,此时应先通入蒸汽或氮气灭火,禁止突然关闭煤气,以防回火爆炸。 10.当煤气管道或设备内的煤气压力低于外界压力时,外界空气极易进入 管道或设备内,与煤气形成爆炸性混合气体,因此,管道或设备内的煤气要呈正压,并应在煤气管道或设备上安装低压报警器或压力表。11.开各箱体人孔前,必须将滤袋上的灰反吹干净,放净灰斗里的灰,以 免灰尘自燃烧坏布袋。严禁反吹与卸灰同时进行。 12.高炉煤气是一种无色、无味、有毒的可燃气体,其着火点为700℃左右, 其中CO含量为24-27%左右。 13.人体产生煤气中毒的机理是煤气中CO与人体血液中的红血球结合,从 而破坏了人体血液的输氧机能,使细胞缺氧而引起中毒。 14.煤气爆炸的三要素是可燃性混合气浓度、温度、密闭容器。 15.当需要带煤气作业时,必须有防护人员在场,并佩戴呼吸器方可作业。 16.高炉炉顶温度过低,煤气温度接近露点,布袋易发生粘结,使反吹效 果差、压差大,卸灰困难。

天然气使用事安全知识及注意事项通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD776 天然气使用事安全知识及注意事项通 用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

天然气使用事安全知识及注意事项 通用版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 (1)必须严格扫行液化石油气炉灶的管理规定,确保炉灶在完好状态下使用。 (2)在厨房里,钢瓶与灶具要保持1-1.5M的安全距离,并保持室内空气流通。 (3)经常检查炉灶各部位,发现阀门堵塞、失灵、胶管老化破损等情况,要立即停用修理,如发现室内有液化石油气气味,要立即关闭灶开关和角阀,切断气源,及时打开门窗,严禁在周围吸烟、划火、关闭电器开关、熄来相邻房间的炉火并关闭相邻房间的门窗进行隔离。检查泄漏点可用肥皂水,亚用使用明火试漏。 (4)用完炉火应关好炉灶的开关、角阀或户内供气管的阀门,以免因有差错管老化破裂、脱落或被老鼠咬破而使气体溢出。 (5)使用液化石油气炉灶不能离开人,锅、壶不能装水过满,以防饭,水出扑灭炉火,溢出液化气。 (6)钢瓶要防止碰撞、敲打,周围环境温度不得高于

安全月知识竞赛考题(日常安全知识)

日常安全知识部分 一、单项选择题 1、在正常情况下,下列物品不属于危险化学品的是( B )。 A、一氧化碳 B、二氧化碳 C、农药杀虫剂 D、汽油 2、发生扑火人员伤亡事故的最主要原因是( A ) A、浓烟熏呛; B、高温烧灼; C、惊慌失措; D、火烧木、乱石砸伤。 ; 3、对触电病人的紧急处理( B ) A、用手扶起病人 B、立即关闭电源开关或用绝缘物挑开电线 C、先去打电话通知医院 4、当你身边有人不小心摔断腿时,应如何处理( B ) A、搀扶患者去医院 B、固定患肢,叫医院急救— C、叫出租车送医院 5、带电物体火灾时,不能选用下列哪种灭火器( B ) A、二氧化碳灭火器 B、清水泡沫灭火器 C、干粉灭火器 6、高温场所防止中暑,应多饮什么最好( A ) A、淡盐水 B、凉茶水 C、白开水 D、冰水 】 7、扑救电气火灾应首先做什么(A ) A、切断电源 B、泡沫灭火器灭火 C、寻找水源 8、当被烧伤时,正确的急救方法应该是(B )。 A.立即用嘴吹灼伤部位 B.以最快的速度用冷水冲洗烧伤部位 |

C.包扎后去医院诊治 9、使冻伤人员的冻伤部位解冻时,应该用下述( A )方法 A.不超过40℃的温水浸泡 B.火烤气 C.不低于50℃的热水浸泡 ? 10、误服强酸后,以下方法中,(A)急救方法不正确。 A.大量喝水,并速送医院抢救 B.口服牛奶或豆浆,并速送医院抢救 C.口服花生油,并速送医院抢救 11、发现煤气中毒人员,采取以下行动中,( B)急救方法是正确的。 A.在现场马上给伤员做人工呼吸 ( B.迅速打开门窗通风,并将病人送到新鲜空气环境 C.在现场拨打电话求救 12、对于脊柱受伤的伤员, 采取下列运送方法中,(B)搬运是正确的。 A.一人背负运送 B.多人搬运,保持伤员身体平直,动作均衡 C.二人抬运,一个抱头,一个抬腿 } 13、眼睛被消毒液灼伤后,首先采取的正确方法是(C )。 A.点眼药膏 B.马上到医院看急诊 C.立即开大眼睑,用清水冲洗眼睛 14、头部发生创伤的人员,在接受医生检查前,采取下列急救措施中,( A )是不正确的。 ~ A.给伤者服止痛片止痛 B.尽量减少不必要的活动 C.运送途中应把伤者的头转向一侧,便于清除呕吐物 15、当有异物进入眼内,采用以下方法中,( B )不正确。 A.用清水冲洗眼睛 B.用手揉眼,把异物揉出来 《

煤气安全知识试题及答案

煤气安全知识试题及答 案 文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

煤气安全知识试题及答案 1) 抢救煤气中毒时应根据其中毒轻重程度,采取相应的处理措施。 2) 煤气设备或管道停送煤气都必须进行气体置换,这是停送煤气安全作业的重要环节。 3) 净化后的煤气是无色、无味、有毒的易燃易爆气体。 4) 在煤气区域工作,必须两人以上,一旦发生煤气泄漏,要立即站到上风侧进行监视处理。 5) 炉窖机组点火前,要使炉膛、烟道保持一定负压,先点火,后送煤气。 6) 在煤气区域内易燃易爆场合使用的电机、开关、照明都必须是采用防爆装置。 7) 高炉采用封炉法休风时,炉顶煤气应保持点燃状态。 8) 有呼吸无心跳的煤气中毒者,应采用胸外挤压法救治使其尽快恢复心跳,并注意保暖。 9) 煤气爆炸产生的破坏作用通常有直接的爆炸作用、冲击波的破坏作用和火灾三种。 10) 在煤气设备和管道上安装蒸汽管或氮气管主要有三个作用:置换、清扫、保压,不用时应及时切断气源连通,防止煤气倒流。 11) 《工业企业煤气安全规程》规定,作业环境CO最高允许浓度为 24PPM。

12) 允许进入煤气设备内工作时,应采取防护措施并设专职监护人,严格按照煤气含量与作业时间表中规定的执行,间隔休息时间不少于2小时。 13) CO中毒后,受损最严重的是心肌和中枢神经系统,中毒严重者会出现后遗症如痴呆、半身不遂,反映迟钝。 14) 新建或大修的煤气设备及管道投入使用前要进行强度和严密性试验。 15) 有害气体侵入人体的途径有下列三种,由皮肤侵入、吞入和吸入。 16) 煤气含尘量的取样点一般应选择在煤气流速均匀的部位。 17) 建立煤气中毒的抢救和急救是指必须配备必要的防护器具和急救器材。 18) 动火管理必须认真贯彻“二制一落实”中的两制是“三级动火管理审批制”和“动火许可证制”,一落实是现场安全防护设施及防护器材的落实。 19) 进入中毒现场抢救时,救护人员首先应做好个人自身的防护,必须佩戴空气呼吸器。 20) 在正常生产的煤气管道设备上动火时,要保证设备和管道内的煤气处于正压状态。 21) 所谓煤气中毒,是指煤气成分中的CO中毒。 22) 进入煤气设备内部工作时安全分析取样时间不早于动火前0.5h。 23) 高炉煤气的着火温度为750摄氏度。 24) 防护人员在进行煤气监护时,必须2人以上。

相关文档