文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 监控系统操作说明书 通用

监控系统操作说明书 通用

监控系统操作说明书 通用
监控系统操作说明书 通用

机房动力环境监控系统

操作说明书

二O一0年三月

目录

第一部分系统简介 (4)

一、设计思想 (4)

二、系统简介 (4)

三、系统主要特点 (4)

第二部分系统安装 (6)

一、物理硬件及驱动程序安装 (6)

1、多设备驱动卡的安装(串口卡) (6)

2、电话语音卡及驱动的安装 (6)

二、数据库安装及还原 (6)

1、SQL SERVER 2000数据库安装 (6)

2、还原系统数据库 (6)

三、监控系统软件安装 (7)

1、软件狗驱动安装 (7)

2、监控软件安装 (7)

3、远程客户端的安装 (8)

第三部分服务器操作说明 (8)

一、启动运行服务端 (8)

二、系统菜单说明 (9)

1、日常操作 (9)

2、系统配置 (9)

3、系统管理 (10)

三、工具栏说明 (12)

第四部分客户端操作说明 (13)

一、系统启动 (13)

二、系统菜单介绍 (13)

1、日常操作 (13)

2、系统状态 (13)

3、系统设置 (14)

4、系统管理 (25)

5、系统查询 (25)

6、系统界面 (25)

三、实时数据查看 (25)

第五部分历史数据查看 (26)

一、操作步骤 (26)

二、注意事项 (26)

第六部分报警数据查看 (27)

一、操作步骤 (27)

二、注意事项 (28)

第七部分操作记录查看 (28)

一、操作步骤 (28)

二、注意事项 (28)

第八部分短信操作说明 (29)

第九部分常见错误解决办法 (31)

第一部分系统简介

一、设计思想

系统采用专业的监控开发平台,把当今最先进的电子计算机技术应用于监控系统。不但可以对设备数据、图像、声音等实现监控,而且把计算机网络、计算机系统及企业的计算机业务也纳入了监控范围。系统建立了一个技术完全开放的结构,操作简单方便,人机交互界面友好,用户经过短期系统培训便可成为监控专家。

二、系统简介

远程监控系统组态平台是我公司研发部自主开发的远程监控系统组态平台,可将数据、图像、声音共一个平台集中监控,C/S+B/S结构,可同时采用RS485技术及LONWORKS技术等多种技术,该组态平台软件可用于机房集中监控、变电站远程监控、楼宇控制、动力环境集中监控、安全防范监控、智能小区监控管理、智能大厦监控管理、工业控制、远程数据图像声音监控,已在海关、电力、保险、银行、政府机关、工厂、电信及移动等各行业大量使用。

整个监控系统均为模块化结构,组建十分灵活,扩展十分方便。可实现机房设备运行管理的无人值守,极大的提高了资源利用率和设备运行管理水平。

三、系统主要特点

系统采用分布集中监控方式,适合多层多级部门建立分布集中管理模式。

报警方式包括屏幕报警、电话语音报警、modem语音报警、短信息及电子邮件.

强大的报警处理功能。可区分多级的报警级别,报警事件发生时系统自动按事件级别排队报警,显示,处理,并将画面切换报警画面。

系统支持各式各样的UPS、空调、电量仪、门禁、消防监控主机等设备直接监控,对新设备新通讯协议的监控不需编程

系统具有电子地图、中文界面、知识事件专家、遥测遥控、操作权限严格、彻底实现无人值守等功能特点。

界面:令操作人员一目了然。参数实时动态显示,界面完全汉化,场地布局,设备照片或图片直接显示屏幕上,场景逼真,鼠标控制,操作简单。

支持各系列智能设备:梅兰日兰各系列UPS,西德STULZ机房精密空调,及其它各大厂商生产的各种智能UPS,空调及其它智能设备。

设备数据实时更新,及时反馈最新设备信息;

第二部分系统安装

一、物理硬件及驱动程序安装

安装之前,先确认已安装WIN2000/XP操作系统及所有主板硬件驱动。

1、多设备驱动卡的安装(串口卡)

关闭电脑,将多设备驱动卡插入主板插槽中,启动电脑,通过添加新设备,按照提示安装驱动程序即可,多设备驱动卡的驱动程序在系统备份中可找到或驱动光盘中可以找到。

2、电话语音卡及驱动的安装

关闭电脑,将电话语音卡插入主板PCI插槽中,启动电脑,系统将自动找到新安装的电话语音卡设备,按照提示安装电话语音卡的驱动程序即可,电话语音卡的驱动程序在系统备份中可找到或驱动光盘中可以找到。

二、数据库安装及还原

1、SQL SERVER 2000数据库安装

数据库的安装比较简单,安装过程中有如下地方需进行设置,其它基本上按默认设置即可完成安装。

(1)系统登录方式选择“本地系统帐户”。

(2)系统验证模式选择“混合模式”,用户名:sa 密码:空。

2、还原系统数据库

首先确定安装了SQL SERVER 2000,按以下流程还原监控系统数据库。

(1)运行“开始”?程序?Mcrosoft SQL Server?企业管理器,如下图:

(2)展开树结构,在“数据库上”点鼠标右键?“所有任务”?“还原数据库”

(3)在弹出窗体中进行如下设置:

A、“还原数据库”:设置为“myserver”。

B、“还原”:选择“从设备”。

(4)点击“选择设备”,在弹出窗体中选择“添加”,在弹出窗体中输入备份的数据库存放的路径及文件名。

(5)设置好以上各项后,在第(3)步的窗体中点击“确定”按扭即可开始数据库的还原,如果数据库还原成功,将出现如下提示:

(6)如在还原过程中出现错误提示,则应该是部分设置不正确,请修改为正确的设置后重新进行数据库的还原操作即可。

三、监控系统软件安装

1、软件狗驱动安装

监控系统软件具有软件狗保护功能,因此需安装软件狗驱动,驱动程序在备份盘中可以找到,按照提示安装即可。

2、监控软件安装

在备份盘中的“监控安装包”目录下,有服务器安装包及客户端安装包,运行其目录下的SETUP.EXE即可完成服务器及客户端的安装。

服务器及客户端安装完成后,将备份盘中“ZGK-MONITOR集中监控系统”带目录拷贝到服务器及客户端的安装目录下,覆盖安装后的“ZGK -MONITOR集中监控系统”下的所有文件及目录(声音报警文件)。

3、远程客户端的安装

参照“监控软件的安装”,将客户端软件安装到远程电脑中即可。

第三部分服务器操作说明

一、启动运行服务端

A、运行“安装目录:\“:集中监控系统\服务端”目录下的“SERVER.EXE”.

B、“开始”-》“程序”-》“集中监控系统”-》“监控服务器”。

C、桌面上点击“集中监控系统服务端”。

以上三种方式均可运行监控系统服务端程序,运行后界面如下:

用户名:登录系统的用户名称。系统默认:admin。

密码:此用户的密码,系统默认为空密码。

数据库:数据库所在的电脑主机IP地址,如服务器端与数据库在同一主机中则可不设置此项,系统默认为数据库与服务器在同一机器中。

服务端启动后将最小化到系统任务栏的右下角,在图标上点击鼠标左键即可显示或隐藏主界面。

二、系统菜单说明

1、日常操作

启动:启动数据采集。

停止:停止数据采集。

退出:退出本系统。

2、系统配置

此菜单下的所有设置均需专业的系统设计员进行,系统已经进行了各种正确的配置,一般情况下用户不需对此部分进行任何更改,并且用户在使用过程中可能会更改的部分在客户端均可实现,因此如非专业系统设计人员,请不要对此菜单下的任何项目进行改动。如需改动请先咨询我公司技术人员,在此只对常用功能加以介绍。

(1)时间调度

设置报警时间段及拨打报警电话、发送报警短信及报警EMAIL的时间调度。

日调度时间段,多个时间段编

时间段编

号之间用逗号分隔,如:1,2,

时间段名

报警组编

备注:时间段率编号说明。

20:00到1:00是不能被软件识别无效,但可以是1:00到20:00是可以设置有效。(2)报警组配置

在此界面可配置多组报警电话、短信电话及EMAIL信箱。

3、系统管理

(1)用户登录

当系统运行后,进行用户切换,具有系统权限的用户可登录到本系统。

(2)用户退出

用于退出当前登录用户,进入到具有最低系统权限的系统默认用户状态。

(3)修改密码

当前登录用户可修改自己的登录密码。

(4)用户管理

可增加、删

A、用户名:设置用户登录时的名称。

B、密码:设置此用户的登录密码。

C、姓名:设置此用户的真实姓名。

D、部门:设置此用户所在的部门名称。

E、加载照片:将用户的照片加载进去。

F、清除照片:清除用户照片

G、权限级别:设置此用户的权限级别,可为不同用户分配不同的操作权限。

注意:admin用户请不要随意修改止用户名权限。(5)数据备份

用户可通过此功能手动对数据库进行备份。(6)数据恢复

用户可通过此功能对数据库进行恢复。

三、工具栏说明

第四部分客户端操作说明

一、系统启动

请参考服务器部分介绍。启动后界面如下:

二、系统菜单介绍

1、日常操作

(1)保存设计

对设计更改进行保存,只有具有设计权限的用户才能操作此功能。

(2)退出系统

退出本监控系统,只有具有权限的用户才可以退出本监控系统。

2、系统状态

(1)设计

进入设计状态,在设计状态下用户可进行各种界面设计。只有具有此权限的用户才可进行此项操作。

(2)运行

从设计状态进入到运行状态,在运行状态下用户不可进行各种界面设计,系统将与服务器进行连接,进行各种数据的显示等处理。

3、系统设置

(1)系统参数

A、弹出画面及多媒体时间间隔

设置当报警发生时客户端弹出报警画面及进行多媒体声音报警的时间间隔。

B、电话报警时间间隔

设置当报警发生时进行电话语音报警的时间间隔。

C、电话报警次数

设置当报警发生时进行电话语音报警的次数。

D、短信报警时间间隔

设置当报警发生时进行手机短信报警的时间间隔。

E、短信报警次数

设置当报警发生时进行手机短信报警的次数。

F、发送EMAIL时间间隔

设置当报警发生时发送报警电子邮件的时间间隔。

G、发送EMAIL封数

设置报警发生时发送EMAIL的封数。

H、恢复报警时间

当报警一直存在时,恢复电话、短信及EMAIL报警的时间间隔。

I、历史数据存储时间间隔

设置监测量在此时间段内如未发生变化或变化值未达到设置的存储变化量时进行定时存储的时间间隔。

J、报警事件存储时间间隔

设置报警发生时存储报警事件的时间间隔。

K、历史数据存储天数

设置系统存储历史数据的天数。

L、报警事件存储天数

设置报警时间存储的天数。

M、操作记录存储天数

设置操作记录存储的天数。

N、门禁记录存储天数

设置门禁记录存储的天数。

O、通讯失败过滤次数

设置当通讯失败设置的次数之后才产生通讯失败报警事件。

P、数据备份日

设置每月进行数据备份的日期。

设置报警时间存储的天数。

Q、自动运行

设置当运行系统时是否以系统默认用户自动登录到本系统并自动进行数据采集。R、事件窗口

设置报警时是否显示报警窗口。

S、Email用户名

设置发送电子邮件时的信箱登录用户名。

T、信箱密码

设置发送电子邮件时登录信箱的密码。

U、Email地址

设置用于发送电子邮件的Email信箱。

V、SMTP地址

设置用于发送电子邮件的Email信箱的发送服务器地址。

W、备份目录

设置系统数据备份文件存放路径。

X、录像目录

设置图像录像文件存放的路径。

Y、Email信箱

设置不同报警等级所发送报警邮件的接收信箱,可向多个信箱发送报警邮件,邮件地址间用分号分隔。

Z、皮肤

可更改客户端软件的界面皮肤,系统默认有30多种皮肤供客户选择。

(2)报警设置

可设置各监测量的报警时段、报警等级、周调度组号及报警范围等参数。

(3)服务器设置

用于设置客户端需连接的服务器的IP地址,客户端通过此IP地址与服务器建立连接通道,通过此通道进行服务器与客户端的数据交换。只有正确设置了服务器的IP地址及端口号,才能与服务器连接,并接收服务器发出的数据。

(3)门禁设置

可设置部门、卡及门定义。

设置控制器名称设置门名称

设置开门后自动

权限组号

设置可刷卡开门时区,以周调度方设置是否能刷卡开门权

时区编号

设置时段编号,

每个时区可设置

时段编号

设置刷卡开

设置部门编

设置卡号

设置持卡人姓

设置持卡人编

设置卡内码

设置卡开门权

设置卡开门密

设置持卡人照

增加、删除、修改卡

(完整版)视频监控系统常见十六种故障的解决方法

视频监控系统常见十六种故障的解决方法 在一个监控系统完工以后需要进入调试阶段、试运行阶段以后才能交付使用,有可能出现各种故障现象,例如常见的:不能正常运行、系统达不到设计要求的技术指标、整体性能和质量不理想,特别是对于一个复杂的、大型的监控工程项目来说,是在所难免的,这是就需要我们去做相应的处理来解决故障,保证系统的正常运行。 1、电源不正确引发的设备故障。 电源不正确大致有如下几种可能:供电线路或供电电压不正确、功率不够(或某一路供电线路的线径不够,降压过大等)、供电系统的传输线路出现短路、断路、瞬间过压等。特别是因供电错误或瞬间过压导致设备损坏的情况时有发生。因此,在系统调试中,供电之前,一定要认真严格地进行核对与检查,绝不应掉以轻心。 2、由于某些设备的连结有很多条,若处理不好: 特别是与设备相接的线路处理不好,就会出现断路、短路、线间绝缘不良、误接线等导致设备的损坏、性能下降的问题。在这种情况下,应根据故障现象冷静地进行分析,判断在若干条线路上是由于哪些线路的连接有问题才产生那种故障现象。因此,要特别注意这种情况的设备与各种线路的连接应符合长时间运转的要求。 3、设备或部件本身的质量问题。 各种设备和部件都有可能发生质量问题,纯属产品本身的质量问题,多发生在解码器、电动云台、传输部件等设备上。值得指出的是,某些设备从整体上讲质量上可能没有出现不能使用的问题,但从某些技术指标上却达不到产品说明书上给出的指标。因此必须对所选的产品进行必要的抽样检测。如确属产品质量问题,最好的办法是更换该产品,而不应自行拆卸修理。 4、设备(或部件)与设备(或部件)之间的连接不正确产生的问题大致会发生在以下几个方面: ⑴阻抗不匹配。 ⑵通信接口或通信方式不对应。这种情况多半发生在控制主机与解码器或控制键盘等有通信控制关系的设备之间,也就是说,选用的控制主机与解码器或控制键盘等不是一个厂家的产品所造成的。所以,对于主机、解码器、控制键盘等应选用同一厂家的产品。 ⑶驱动能力不够或超出规定的设备连接数量。比如,某些画面分割器带有报警输入接口在其产品说明书上给出了与报警探头、长延时录像机等连接的系统主

视频监控系统方案设计.doc

教二二楼视频监控系统 设 计 方 案 课程名称:弱电工程综合实训 指导教师: 项目设计:闭路电视监控系统 设计人: 班级 项目小组:第6组 组员

目录 目录 (2) 1 工程概况 (3) 1.1 建筑物概述 (3) 1.2 视频监控的意义 (3) 2 系统设计原则 (4) 3 系统设计依据 (4) 4 方案总体设计 (5) 4.1 系统设计方案 (5) 4.1.1 视频模拟处理部分 (5) 4.1.2 通信部分 (6) 4.1.3 视频数字处理部分 (6) 4.2 系统部暑说明 (7) 4.3 集中监控功能 (7) 4.4 集中监控建设要求及参数标准 (8) 5 设备参数及布置 (9) 5.1 摄像头选择参数 (9) 5.1.1 摄像头数量及布置情况 (9) 5.1.2 摄像头的规格参数 (9) 5.1.3 监控系统服务器存储要求 (10) 5.1.4 场所布线 (10) 5.2 监控服务器及显示器 (10) 5.2.1 四路嵌入式硬盘录像机 (10) 5.2.2 矩阵 (11) 5.2.3 矩阵主机控制键盘 (12) 6 系统技术特点 (13) 7结论 (14) 参考文献 (14)

1 工程概况 1.1 建筑物概述 教二二楼有施耐德照明系统实验室、传感器实验室、电机控制实验室、楼宇控制实验室、空调制冷实验室、单片机应用技术实验室、PLC实验室以及两个办公室,走廊是“L”型,西走廊长36m,宽2.45m,南走廊长57m,宽2.45m。西走廊尽头是门,南走廊尽头是窗中间有扇门另一个尽头是电梯、楼梯。 1.2 视频监控的意义 监控系统是安全防范领域中的重要组成部分,系统通过摄像机及其辅助设备(镜头、云台等),直接观察被监视场所的情况,同时可以把被监视场所的情况进行同步录像。另外,电视监控系统还可以与防盗报警系统等其他安全技术防范体系联动运行,使用户安全防范能力得到整体的提高。 视频监控具有明显的应用特点,它主要用于工业、交通、商业、金融、医疗卫生、军事及安全保卫等领域,是现代化管理、监测、控制的重要手段之一。由于它首先应用于工业,所以有时又称它为工业电视。应用电视能实时、形象、真实地反映被监视控制的对象。利用这一点,及时获取大量丰富的信息,极大地提高了管理效率和自动化水平。同时,在某些场合,利用应用电视解决人们不能直接观察的困难,使其成为一种有效地观测工具,发挥不可替代的独特作用。因此,应用电视越来越受到人们的重视,在现代社会的各个方面得到越来越多的应用。

监控系统考试题

监控系统 A、填空题 1.监控系统中的“三遥”指遥控、遥测、遥信。 2.监控系统的拓扑结构一般是星型的。 3.计算机之间不能透明通信,需要设置网关。 4.RS485与RS232接口相比, RS485 的抗干扰能力强, RS485 为半双工方式。 5.智能协议转换器是将各种智能设备的通讯协议转换为网络RS485总线协议的一种智能设备 6.环境动力监控功能测试是现场测试的重要组成部分,主要以现场环境预置的方法检测系统的各项现场告 警、遥信告警功能的准确性、可靠性、稳定性和及时性。要求告警准确率 100% ,遥信响应时间小于 5秒,现场告警应立即响应。 7.直流电压信号必须在开关电源机架上的正负极母线上取得,且取样点必须设在电池低压脱离开关之前 靠近负载侧,即保证在电池低压脱离开关分断后,取样电压也不反映电池电压。 8.监控系统是采用数据采集技术、计算机技术和网络技术,以有效提高通信电源、机房空调维护 质量的先进手段。 9.对通信电源、机房空调实施集中监控管理是对分布的各个独立的电源系统和系统内的各个设备进行遥 测、遥信、遥调、遥控。 10.根据监控需要,将动力环境设备分为电源设备、空调设备、环境三类。 11.通常我们将告警分为三个等级,可能影响设备及通信安全,需要安排时间处理的告警,称主要告警;已 经或即将危及设备及通信安全,必须立即处理的告警,称严重告警;表示系统中发生了不影响设备及通信安全但应注意的事件,称一般告警。 12.基站监控温度过高告警设定门限值为 35℃。 13.采样器件中,其中门禁、水浸探头接线是无极性的,而直流采样接线是有极性的。 14.交流电源采样信号线必须采用铜耳或压接端子连接到取样点,严禁在机房设备原有的负载上随便缠 绕、搭接。 15.监控终端本身必须具有良好的电磁兼容性和防雷击、防过压保护措施。 16.所有探测器、传感器、变送器必须尽量靠近被监测对象,尽量缩短取样信号线。 17.三相交流电压信号必须在基站交流总输入空气开关的下桩头处取得,严禁利用机房空余的空气开关或熔 丝组取样。 18.监控设备常用的模拟量传感器有温度、三相交流电、直流电压传感器。 19.监控主机损坏或无电时产生自诊断告警并上传。 20.基站监控系统的作用是通过各种传感器采集基站内环境情况、电源情况,并将数据、告警信息送到集中监控 中心。 21.高新兴基站监控设备型号有: BASS—230 或 BASS—330 。 22.大光明基站监控设备型号有: DJ-03C 。 B、是非题 1.(×)基站的门禁系统通常是一对磁铁开关,它属于遥测项目。 2. (√)基站通常不安装遥像的原因是价格昂贵且传输带宽大。 3.(√)时延指标直接反映了监控系统实时性的好坏程度。 4.(√)变送器是将非标准电量变成标准电量的装置。 5.(√)开关电源系统的机架上方不允许安装任何灯具、烟感等悬挂式顶置器件 6.(√)基站交流电压取样严禁利用空余负载开关、空余熔丝取样。 7.(×)基站监控完成初验后,马上应进行终验。 8.(×)日常基站维护工作中,可用打火机来检查火灾探测器的工作是否正常。 9.(×)基站监控直流电压的取样点必须设在电池低压脱离开关之后靠近电池侧。 10.(√)烟雾探测器可安装在机房天花板上,但严禁安装在机架或设备正上方。 11.(×)水浸探头必须固定,并选择在地势较高处。 12.(×)大光明监控系统中烟火告警可以通过监控器面板上的复位键来消除。 13.(×)烟火传感器是无极性的。

监控系统中20个常见故障和解决办法

监控系统中20个常见故障和解决办法 个大型的、与防盗报警联动运行的视频监控系统,是一个技术含量高、构成复杂的系统。在一个监控系统进入调试阶段、试运行阶段以及交付使用后,电源的不正确引发的设备故障,因供电错误或瞬间过压导致设备损坏,设备连结处理不好等有可能出现这样那样的故障现象,如:不能正常运行、系统达不到设计要求的技术指标、整体性能和质量不理想,亦即一些“软毛病”。这些问题对于一个监控工程项目来说,特别是对于一个复杂的、大型的监控工程来说,是在所难免的。下面我们对相应问题和解决办法进行阐述。 1、监视器上产生较深较乱的大面积网纹干扰,以至图像全部破坏,形不成图像和同步信号。·由于视频电缆线的芯线与屏蔽网短路、断路造成的故障。这种故障多出现在bnc接头或其它类型的视频接头上。即这种故障现象出现时,往往不会是整个系统的各路信号均出问题,而仅仅出现在那些接头不好的路数上。只要认真逐个检查这些接头,就可以解决。 2、电源不正确引发的设备故障,电源不正确大致有如下几种可能。 ·供电线路或供电电压不正确。 ·功率不够(或某一路供电线路的线径不够,降压过大等)。 ·供电系统的传输线路出现短路、断路、瞬间过压等。 ·特别是因供电错误或瞬间过压导致设备损坏的情况时有发生,因此,在系统调试以前,供电以前,一定要认真严格的进行核对与检查,绝不应掉以轻心。 3、三可变镜头的摄像机及云台不旋转/镜头不动作 ·这些设备的连结有很多条,常会出现断路、短路、线间绝缘不良、误接线等导致设备的损坏、性能下降的问题。 ·特别值得指出的是,带云台的摄像机由于全方位的运动,时间长了,导致连线的脱落、挣断是常见的。因此,要特别注意这种情况的设备与各种线路的连接应符合长时间运转的要求。 4、设备或部件本身的质量问题。 ·从理论上说,各种设备和部件都有可能发生质量问题。但从经验上看,纯属产品本身的质量问题,多发生在解码器、电动云台、传输部件等设备上。值得指出的是,某些设备从整体上讲质量上可能没有出现不能使用的问题,但从某些技术指标上却达不到产品说明书上给出的指标。因此必须对所选的产品进行必要的抽样检测。如确属产品质量问题,最好的办法是更换该产品,而不应自行拆卸修理。 5、由于对设备调整不当产生的问题。 ·比如摄像机后截距的调整是非常细致和精确的工作,如不认真调整,就会出现聚焦不好或在三可变镜头的各种操作时发生散焦等问题。 ·摄像机上一些开关和调整旋钮的位置是否正确、是否符合系统的技术要求、解码器编码开关或其它可调部位设置的正确与否都会直接影响设备本身的正常使用或影响整个系统的正常性能。 6、设备(或部件)与设备(或部件)之间的连接不正确产生的问题大致会发生在以下几个方面: ·阻抗不匹配。 ·通信接口或通信方式不对应。 ·驱动能力不够或超出规定的设备连接数量。 7、监视器的画面上出现一条黑杠或白杠,并且或向上或向下慢慢滚动。故障的可能两种不同原因。 ·要分清是电源的问题还是地环路的问题,一种简易的方法是,在控制主机上,就近只接入一只电源没有问题的摄像机输出信号,如果在监视器上没有出现上述的干扰现象,则说明控

视频监控系统改造项目技术方案

马鞍山市市政公园(行政中心) 安全防范系统 项 目 建 设 方 案 二○一三年十一月

一、项目概述 (一)项目背景 随着视频图像监控系统建设使用实践的不断深入,安全技术防范已成为治安防范的重要手段和社会治安防控体系建设的重要组成部分,在预防、发现、控制等方面,发挥着人防、物防所不可替代的重要作用。安全技术防范体系建设,在构建防、控、管一体化公共安全防控体系中,具有举足轻重的地位,在构建“和谐社会”中具有重要意义。 平安是改革和发展的保障,是和谐的前提。 根据以上情况,结合马鞍山市市政公园(行政中心)高清视频监控项目改造的实际需求,决定建设高清安防视频监控系统,进一步加强行政中心防控,高效,快速处置突发事件,提升现代化管理水平。 (二)现状分析 马鞍山市市政公园(行政中心)视频监控系统在5年前建设完毕,共196个监控点位,使用SYV-75-5同轴电缆传输信号,该套系统在当时实属先进,但随着视频监控系统的快速发展以及部分设备的老化,马鞍山市市政公园(行政中心)原先建设的标清监控系统已逐渐满足不了用户的实际使用需求,为此马鞍山市市政公园(行政中心)监控系统迫切面临改造。 (三)需求分析 针对马鞍山市市政公园(行政中心)原先建设的模拟监控系统,主要存在如下三点问题: 1.视频清晰度不高,前端摄像机使用的为480TVL的模拟摄像机,后端采用硬盘录像机存储,录像分辨率最高为704*576,回放录像时经常会遇到看得见,但看不清的问题。

2.整套系统建设已达5年之久,部分点位设备老化严重,出现偏色、串扰、模糊甚至无图像的问题。 3.系统点位覆盖不足,部分区域存在监控盲区问题,出现突发情况时,经常会遇到无对应录像可调的问题。 针对以上存在的三点问题,应采取以下方式解决: 1.将整套视频监控系统从模拟标清系统改造成数字高清系统,因一整套数字高清视频监控系统存在“木桶效应”,因此需将系统中涉及到的前端摄像机、存储设备、显示设备等全部更换成高清设备,才能实现高清图像效果。 2.针对部分点位存在的监控盲区问题,增加监控点位,实现视频监控系统的无死角、无盲区的覆盖。 (四)建设依据 整套数字化高清视频监控系统以国家、行业相关规范和标准为设计标准及依据,依据国家相关法律规章、国家和行业相关标准、相关研究成果等资料进行本设计,具体如下: ?《安全防范系统通用图形符号》GA/T74—2000 ?《民用闭路电视系统工程技术规范》GB/50198---98 ?《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92 ?《电气装置安装工程工程电气设备交接试验标准》GB50150-90 ?《电气装置安装工程电缆线路施工验收规范》GB50168-92 ?《安全防范工程程序与要求》GA/T75-94 ?《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB02198-94 ?《安全防范工程程序与要求》GA/T75-94 ?《安全防范工程行业标准》GA/T70-94 ?《建筑电气安装工程施工质量验收规范》GB50303-2002 ?《安全防范工程费用概预算编制办法》GA/T70-94

摄像机监控系统连接常见问题

1、由于监控系统其设备之间的连结涉及很多条线路,如果处理不好,特别与主要设备相接的线路连接不当或连接错误,就会出现断路、短路、线间绝缘不良、误接线等导致设备性能下降甚至毁损的问题。在这种情况下,应根据故障现象冷静分析与排查,判断哪些线路连接出现问题时可能产生什么样的故障现象。另外,需注意各系统设备与各种线路的连接应符合监控系统长时间运行的要求。/ p' o9 G7 A* D0 f 2、传输线缆的特性阻抗不匹配可能导致在监视器画面上产生若干条间距相等的竖条干扰,且干扰信号的频率基本是行频的整数倍。这种干扰现象是由视频电缆的特性阻抗和分布参数都不符合要求而综合引起的。对于此类干扰应尽量使系统内各设备阻抗匹配,特别在选购视频电缆时,要确保线缆质量,必要时应对电缆进行抽样检测。 3、通信接口或通信协议等参数未设置好,这种情况经常出现在控制主机与解码器或控制键盘等有通信控制关系的设备之间。也就是说,选用的控制主机与解码器或控制键盘等,在工程安装时没有设置好通信协议等参数所造成的,所以,主机、解码器、控制键盘等在安装时应注意通信协议等参数的设定。 4、视频干扰的常见故障。 ·在监视器的画面上出现一条黑杠或白杠,并且向上或向下滚动,其即是所谓的50HZ 工频干扰。这种干扰多由因前端与控制中心两个设备的接地不当形成电位差环路进入系统引起的,也有可能设备本身电源性能下降引起; ·图像有雪花噪点,这类干扰主要由传输线上信号衰减以及耦合了高频干扰所致;+ F7 b4 h1 }6 V: x# d9 }1 h ·视频图象有重影,或图像发白、字符抖动,或在监视器的画面上产生若干条间距相等的竖条干扰。这是由于视频传输线或者是设备之间的特性阻抗不是75Ω,导致阻抗不匹配造成的;# d5 c7 J# M: v6 s p4 n+ } ·斜纹干扰、跳动干扰、电源干扰。这种干扰轻微时不会淹没正常图像,但严重时使图像扭曲而无法观看。其产生的原因较多也较复杂,比如视频传输线的质量不好,特别是屏蔽性能差,或是供电系统的电源有杂波,也可能因为系统附近有很强的干扰源; ·大面积网纹干扰,也称单频干扰。这种现象主要由于视频电缆线的芯线与屏蔽网短路、断路造成的故障,或因BNC接头接触不良所致。 5、电源问题引发的设备故障,主要有如下几种可能: ·供电线路或供电电压不正确; ·功率不够(或某一路供电线路的线径够,降压过大等);# V2 U9 z' \# ~$ j ·供电系统的传输线路出现短路、断路、瞬间过压等。. _. t6 ]+ |' ?& C 电源干扰及传输稳定性v, z) l& o$ s$ e+ } 需注意的是,因供电错误或瞬间过压会导致设备损坏的情况发生。因此在供电之前,一定要认真严格地进行核对与检查,绝不能掉以轻心。 6、因视频电缆的芯线与屏蔽网短路、断路而造成的故障。这种故障的表现形式是在监视器上产生较深较乱的大面积网纹干扰,以至图像全部被破坏,无法形成图像和同步信号。这种情况多出现在BNC接头或其它类型的视频接头上。即这种故障出现时,往往不会是整条信号线路出现问题,而仅仅出现在那些接头不好的路数上,只要认真逐个检查这些接头,就可以解决。1 q! W2 X7 V1 }: \5 y0 h% p 7、由传输线引入的空间辐射干扰。出现这种干扰现象,多是因为在传输系统、系统前端或中心控制室附近有较强且频率较高的空间辐射源。这种情况的解决办法一是在构建系统时,做到对周边环境的全面了解,进而设法避开或远离辐射源;其次是当无法避开辐射源时,

监控系统试题

冶通公司岗位技能培训-----监控系统试题 一.填空题 1.RS485的理论传输距离最大为______米。 2.镜头的接口标准有C型,___ ____。 3.模拟摄像机水平清晰度又叫“分辨率”是用________表示的。 4.在构建小于300米的小型视频监控系统时,宜首先考虑使用同轴电缆为视频传输载体,这种载体的特性阻抗为_________Ω 5.镜头中的三可变是指:焦距、_____,光圈都可以调整。 6.目前最常用的两种云台解码协议是________、_______。 7.________可以将一路视频信号均匀分配为多路视频信号,以供多台监视器或录像机等后续设备同时使用。 8.控制键盘与远端解码器一般都是通过______与系统主机相连。 9._________是集成监控系统中必不可少的设备,对于摄像机画面的选择切换,对于云台及电动镜头的全方位控制都必须通过对控制键盘的操作来实现。 10. 矩阵主机支持RS-485、______和RS-232三种通讯方式 11.DVR系统的硬件主要由______,内存,主板,显卡,___ ___,机箱,电源,___ ___,连接线缆等构成。 12. 视频编码器又叫______,简称DVS(Digital Video Server),顾名思义,要是用来对模拟视频信号进行编码压缩,并提供网络传输功能。 13. NVR的核心功能就是视频流的________。 14. ______是通过以太网为网络设备提供电力的技术,引入到IPC 系统应用中,可以解决IPC 单独供电的施工及线缆成本,并便于管理。 15. 常见的电视信号制式是_________和________。 16. 视频分析技术中的主要的视频分析功能模块有:______、人数统计、车辆逆行、丢包检测、________、行为分析等。 17. 百万高清网络摄像机较传统模拟摄像机、普通网络摄像机具有的优势中采用百万像素级传感器,能获得更多的视频信息,一般可达_________、1392X1024、1628X1236甚至2048X1536的分辨率。 18.视频分析技术通常采用____________来进行图像变化的检测。

安防系统的常见故障及排除方法

安防系统的常见故障及排除方法 本安防系统主要由闭路监控系统和报警系统组成,以下逐一介绍其常见故障及排除方法。 一、监控系统 1. 监控系统故障的逻辑方法 系统中发生某一故障现象时,首先要检查故障的原因和查找发生故障的部件或故障点。为了较快捷地找到故障点。检查的逻辑方法必须讲究,也就是要讲究检查的次序。一般来说,检查的方法有三种,一是:前端设备一传输设备—终端设备;二是:终端设备—传输设备 f 前端设备;三是:先查前端、终端设备,再查传输设备。根据自己的现有器材或仪器和故障现象来决定采用哪一种方法以达到快捷有效的目的。 逻辑原理图: 2. 常见故障及排除方法 (1)无图像信号: 若主机监控界面,某监控点图像为蓝屏,主要原因为摄像机未正常工作 或线路故障,可检测摄像机是否已供上同电压等级的电源,及摄像机与主机之间连

接的视频线是否有短路或断路现象,两端的BNC 连接头是否松脱 若主机监控界面,某监控点图像为黑屏,可检测摄像机光圈是否启动或打开,两端接头是否连接可靠。若夜间出现该现象,可检测红外灯是否正常工作。 (2)图像不清晰:可调整镜头焦距,直至满意为止。 (3)室外云台的故障及排除: 室外云台使用一段时间应检测一次,操作时应注意转动角度不要太大,一般地会有下列故障①垂直与水平不转动;②某个角度不能转动或不到位;③ 不能操作只向一个方向转;④不能自动水平转动;⑤垂直与水平转动停不下来。要正确处理这类故障,必须对云台的结构有一定的了解。云台主要由齿轮电机和换向电路相组成,动力的控制来自解码器。首先检查解码器的连接线是否正确,如果解码器的工作正常那就是云台本身的故障,常见有传动齿轮太紧、固定齿轮的螺钉或梢钉动、轴动齿轮不动、电机定子松动等,这时就需要换云台。 (4)监控主机的故障及排除:主机是系统的心脏。它是一个比较复杂的电子仪器,使用时必须严格按照它的使用说明书操作。有些操作细节必须完全理解后才能进行程序设置,不明白时不能随意清除任何一个原操作程序或任何一个驱动程序,以免造成控制软件混乱或主机假性故障。当主机出现故障时,请按使用说明书上的故障排除方法对发生的故障进行排除,如果出现某些说明书上没有的故障,而操作人员又不能确认时,请不要开机进行维修,要请专业人员来维修。 主机死机:重起无效,就必须请专业人员来维修。

视频监控系统改造项目技术方案.

一、项目概述 (一)项目背景 随着视频图像监控系统建设使用实践的不断深入,安全技术防范已成为治安防范的重要手段和社会治安防控体系建设的重要组成部分,在预防、发现、控制等方面,发挥着人防、物防所不可替代的重要作用。安全技术防范体系建设,在构建防、控、管一体化公共安全防控体系中,具有举足轻重的地位,在构建“和谐社会”中具有重要意义。 平安是改革和发展的保障,是和谐的前提。 根据以上情况,结合白河县公安局五期天眼高清视频监控平台项目改造的实际需求,决定建设高清安防视频监控系统,进一步加强行政中心防控,高效,快速处置突发事件,提升现代化管理水平。 (二)需求分析 白河县公安局五期天眼高清视频监控平台项目,在原有监控平台基础上采用光纤收发器组网,保证视频信号传输流畅、实时;并且可以与陕西公安视频监控及联网传输平台互联、互通、互信,实现无缝对接;所采用设备均响应招标文件所提出的性能要求;可通过网关接入社会资源,并且预留接口且满足接入GPS/GIS系统兼容等可扩展条件;前端采集设备接入县公安局监控中心的网络带宽不低于1000MHz,网络带宽应满足前端设备接入监控中心互联的带宽要求,并留有余量。 (三)建设依据 ?视频监控系统各个环节符合《陕西省安全技术防范条例》的要求。必须达到《安全防范工程技术规范》(GB50348-200490)、《城市监控报警联网系统技术标准》 (GA/T699.1~ GA/T 669.10)、《视频监控联网共享系统管理平台规范》 (DB61/T524-2011)、《视频监控联网共享系统技术规范》(DB61/T525-2011)、《陕 西省城市监控报警联网系统工程建设要求》(陕公通字[2008]49号)的要求

视频监控系统常见故障处理方法

网络视频监控系统常见故障解决方法 单词:NVR(网络硬盘录像机)IPC(摄像机) 一、录像机提示“无网络视频”,怎么办? 进入主菜单-通道管理-IP通道内,点击通道状态(黄色感叹号)查看报错提示。 01 网络不可达 若提示网络不可达,(1)请重新检查网线或者是重新配置摄像机IP 地址(进入录像机主菜单-系统配置-网络配置-基本配置内),摄像机的IP地址需要设置成跟录像机在同一个网段,建议录像机不要启用自动获取IPV4地址,然后进入通道管理-IP通道内添加摄像机即可。(2)如果上述办法添加还是提示网络地址不可达,可进入录像机主菜单-通道管理-IP通道内查看摄像头的IP是否与录像机同网段。(3)上述两步如果都尝试了,还是不行,可能是网络本身传输就有问题,建议进入主菜单-系统维护-网络检测-网络检测-目的地址内,输入摄像机的IPV4地址测试,看是否有丢包延时现象。有丢包延时现象即表示网络链路不通,建议检查网线及交换机等组网设备,或者直连录像机测试。(4)需要注意的问题,新版本IPC初次使用需要激活,IPC未激活就添加到NVR上也会出现网络不可达现象。如果通过NVR激活失败,建议可按照步骤一固定录像机的IP地址后重新激活。第三方IPC添加需要注意添加的IP地址,用户名,密码,协议,端口等都需要填写正确。按照上述步骤还是不能正常添加,建议联系官方。 02 用户被锁定/密码错误/0X12 若提示未知错误/用户被锁定/用户名或密码错误。请把该通道删除掉,重启摄像机,然后点击右下角自定义添加输入摄像机密码添加尝试。 若是/P和/N结尾的录像机,摄像机即插即用接入后提示被锁定的话,可以尝试将摄像机恢复出厂设置后重新接入录像机poe口。 二、硬盘录像机添加ip通道后出现黄色感叹号 原因:在添加IP通道时用户名和密码输错导致; 解决办法: (1)首先把刚刚添加的IP通道删除; (2)然后摄像头重启(拔掉电源最佳)---启动后,重新添加IP通道---选择自定义添加(一定要

监控试题(附答案)

视频监控部分检测题 满分100分 测试人:成绩 填空题(每空1分,其中第8题第2,3空为1分。共25分) 1.本电厂共有___个摄像头,____个监控室 2.本电厂主要使用用松下摄像机,其使用的电源分为为- __AC220___V和___DC12__V两种 3.在RS232和RS485中___RS485__传输距离较远___RS485__ 为半双工,其中RS485的理论传输距离最大为__1200____米4.解码器采用_____RS485__通讯方式,其主要作用是_________ 接收控制信号并并使前端设备产生相应动作 5.镜头的接口标准有___C___,___CS____ 6.摄像机按照形状分类大概有__直枪,_半球_,_飞碟_,_针孔__ 7.目前市面上按照颜色分类的摄像机大概有_黑白,_彩色_,__红 外_三种 8.水平清晰度(RH)又叫“分辨率”是用_电视线(TVL也可以) _表示的,彩色摄像机的分辨率一般在__330__--_500_线之间9.在构建小于300米的小型视频监控系统时,宜首先考虑使用_ 同轴电缆_为视频传输载体,这种载体的特性阻抗为__75_Ω10.镜头中的三可变用中表述为_变焦_,_聚焦_,_变光圈__ 二.复合选择题(每题1分,多选或少选均不得分。共10分)1.当视距较小而视角较大时,宜选用____B_____镜头。

A.定焦 B.广角 C.望远 D.变焦 2.在目前常用的视频监控系统中,常的监控格式不包含__E____ A.QCIF B.CIF C.4CIF D.D1 E.MPEG-3 3.广播电视制式分为三种,我国视频监控系统中常的为__A__ A.PAL B.NTSC D.SECAM D.NTFS 4.为看清楚远处的景观,人物,宜采用__D__镜头 A.广角镜头 B.短焦镜头 C.中焦镜头 D.长焦镜头 5.硬盘录像机是视频监控系统中不可缺少的设备,它的主要作用是_____BC____. A.画面切换 B.云台控制 C.录像保存 D.画面分割 6.某摄像机镜头参数为F3.6,其中F表示___A____ A.光圈的大小 B.镜头的长短 C.镜头的变倍数 D.镜头的信噪比 7.目前市面上主流的硬盘录像卡压缩方式有__AB____ A.H.264 B.MPEG-4 C.NTFS D.AGC 8.摄像机机参数中的BLC代表___B___ A.自动增益 B.背光补偿 C.电子快门 D.信噪比 9.在一个由硬盘录像机构建的小型视频监控系统中,若出现有图像,但云台无法控制时,下列表述中,不可能出现的是__BD__ A.485控制线破损或485转换器坏引起 B.可能是由BNC连接线虚焊引起 C.解码器地址与软件中的地址不匹配引起 D.摄像机故障引起

安防视频监控系统常见故障分析及解决办法

安防视频监控系统常见故障分析及解决办法 如何针对不同的故障情况采取相应的措施来解决问题,对提高监控系统质量,确保系统的稳定运行意义重大。下面就个人的一些工程经验谈谈视频监控系统的常见故障点和解决故障的经验。 1、由于监控系统其设备之间的连结涉及很多条线路,如果处理不好,特别与主要设备相接的线路连接不当或连接错误,就会出现断路、短路、线间绝缘不良、误接线等导致设备性能下降甚至毁损的问题。在这种情况下,应根据故障现象冷静分析与排查,判断哪些线路连接出现问题时可能产生什么样的故障现象。另外,需注意各系统设备与各种线路的连接应符合监控系统长时间运行的要求。 2、传输线缆的特性阻抗不匹配可能导致在监视器画面上产生若干条间距相等的竖条干扰,且干扰信号的频率基本是行频的整数倍。这种干扰现象是由视频电缆的特性阻抗和分布参数都不符合要求而综合引起的。对于此类干扰应尽量使系统内各设备阻抗匹配,特别在选购视频电缆时,要确保线缆质量,必要时应对电缆进行抽样检测。 3、通信接口或通信协议等参数未设置好,这种情况经常出现在控制主机与解码器或控制键盘等有通信控制关系的设备之间。也就是说,选用的控制主机与解码器或控制键盘等,在工程安装时没有设置好通信协议等参数所造成的,所以,主机、解码器、控制键盘等在安装时应注意通信协议等参数的设定。 4、视频干扰的常见故障。

在监视器的画面上出现一条黑杠或白杠,并且向上或向下滚动,其即是所谓的50HZ工频干扰。这种干扰多由因前端与控制中心两个设备的接地不当形成电位差环路进入系统引起的,也有可能设备本身电源性能下降引起。 图像有雪花噪点,这类干扰主要由传输线上信号衰减以及耦合了高频干扰所致。 视频图象有重影,或是图像发白、字符抖动,或是在监视器的画面上产生若干条间距相等的竖条干扰。这是由于视频传输线或者是设备之间的特性阻抗不是75Ω,导致阻抗不匹配造成的。 斜纹干扰、跳动干扰、电源干扰。这种干扰轻微时不会淹没正常图像,但严重时使图像扭曲而无法观看。其产生的原因较多也较复杂,比如视频传输线的质量不好,特别是屏蔽性能差,或是供电系统的电源有杂波,也可能因为系统附近有很强的干扰源。 大面积网纹干扰,也称单频干扰。这种现象主要由于视频电缆线的芯线与屏蔽网短路、断路造成的故障,或因BNC接头接触不良所致。 5、电源问题引发的设备故障,主要有如下几种可能: 供电线路或供电电压不正确; 功率不够(或某一路供电线路的线径够,降压过大等); 供电系统的传输线路出现短路、断路、瞬间过压等。 需注意的是,因供电错误或瞬间过压会导致设备损坏的情况发生。因此在供电之前,一定要认真严格地进行核对与检查,绝不能掉以轻心。

视频监控系统方案书

河北xxxxxx度假山庄监控设计方案书 编制: 审核: 校对: xxxxxx有限公司 二零一零年六月

第一章前言 随着社会经济和科学技术的飞速发展,特别是计算机网络的发展,人们对安全技术防范的要求也越来越高。为了打击各种各样的经济刑事犯罪,保护国家和人民群众的生命财产安全,保证各行各业和社会各部门的正常运转,采用高科技手段预防和制止各种犯罪将会成为安全防范领域的发展方向。工厂是一个特殊的场所,为了保护企业的财产安全及相关人员的人身安全,建设一套高智能化、网络化的远程监控系统。已是刻不容缓。 本文件系xxxxxx科技公司监控系统所做技术性文件。 安全防范系统应是一套能够适应未来发展需要的智能系统,必须能够在功能及应用模式上进行有效的扩展以适应未来的需求。我公司所提供的智能监控系统就是您选择的解决方案。基于模块化系统结构,成功的集成了当今最为流行的高级智能监控系统,紧紧跟上信息时代的潮流。 我公司按照该工程的实际情况,选择高性能价格比的解决方案安全监控设计集团量身定做一套安全防范系统方案。整套系统以公安部现有标准为依据,融合了国外最新的高科技技术于一身,充分满足解决楼宇系统的综合监控问题,为实现未来智能化,虚拟化管理保驾护航。 第二章方案总体设计 一设计原则 本项目方案设计遵循技术先进、功能齐全、性能稳定、节约成本的原则。并综合考虑施工、维护及操作因素,并将为今后的发展、扩建、改造等因素留有扩充的余地。本系统设计内容是系统的、完整的、全面的;设计方案具有科学性、合理性、可操作性。 ?贯彻公安部关于“预防为主”、“人防与科技防相结合”的安全管理方针。 ?整个视频监控系统设计先进,配置合理,符合标准化、规范化、现代化的要求。 ?系统设计和设备选型,充分考虑系统的可靠性、实用性、先进性和经济性。 ?分布式监控,集中式管理,智能化设置、人性化操作。 ?系统中局部故障不影响系统全局的正常工作,系统稳定,易维护。 ?系统具备很强的扩展能力,为以后的系统更新、升级、扩展,预留了很大的空间。

集中监控系统考试题讲解学习

集中监控系统考试题

集中监控系统考试题 一、填空题 1.遥信是指远距离(信号显示)。 2.遥测是指远距离(数据测量)。 3.监控中心的网络服务器应采用(主备用)的方式。 4.监控中心能保存告警数据、操作数据和监测数据至少(一年)。 5.监控系统硬件的平均无故障间隔时间应大于(100000)小时。 6.监控系统平均故障修复时间应小于(0.5)小时。 7.整个监控系统的平均无故障间隔时间应大于(20000)小时。 8.路由器其实就是一台专用的(计算机),用来在互联网中进行路由选择。9.监控系统能远距离测量出每个整流模块的输出(电流)。 10.监控中心由计算机系统和(网络设备)组成。 11.集中监控系统应采取(统一)的通信协议。 12.集中监控系统应具有可扩充性,软、硬件应采用(模块化)结构。13.当监控系统出现温度误告警时,应检查(温度传感器)是否有异常。14.当监控系统出现单只电池电压显示为0时,原因是(电池数据采集器)的保险断或取样线断。 15.当监控系统出现水位误告警时,应检查(水位传感器)是否有异常。16.当监控系统显示的直流屏输出电压与实际相差很大时,应调节(电压变送器)的设置。 17.监控系统能自动诊断显示出电源故障点或异常部位,并能自动发出(报警)。

18.监控系统需要检测的模拟量包括电压,为保证安全,电压信号线上必须串接(保险熔丝)引出。 19.监控系统要落实夏季防雷措施,做好各监控单元的(接地)和屏蔽工作。20.监控系统结构中,与设备直接相连的是(监控模块)。 二、单项选择题 1.电源设备的电压值通过(B)可以转换为监控设备识别的标准输出信号。 A、传感器 B、变送器 C、逆变器 D、控制器 2.集中监控系统要求直流电压的测量精度应优于(C)。 A、0.2% B、0.3% C、0.5% D、1.0% 3.集中监控系统要求蓄电池单体电压测量误差应不大于(A)。 A、±5mv B、±10mv C、±20mv D、±30mv 4.下列不属于集中监控系统监测内容的是(D)。 A、电源设备 B、空调设备 C、机房环境 D、照明设备 5.监控系统应采用(B)。 A、直流电源 B、不间断电源 C、交流电源 D、蓄电池 6.低压进线柜主要遥测三项输入电压、三项输入电流和(C)。 A、输出频率 B、输入频率 C、功率因数 D、开关状态 7.当监控系统出现紧急告警后,值班人员应(A)。 A、查看监控界面上的告警窗,判断是什么告警,并立即通知维护人员处理 B、关闭报警器,使告警声消失 C、重新启动监控微机,使告警消失 D、将告警信息记在值班日记上,等半个小时告警不消失再处理

LDC视频监控系统技术方案

LDC视频监控系统技术方案 深圳市XXXX科技有限公司 2012年5月20日 1前言 (1) 2深圳市X X X X科技有限公司简介 (2) 3LDC网络视频监控系统组成 (3) 4LDC系统技术指标 (4) 4.1硬件技术指标 (4) 4.1.1 LDC标清会议摄像机 (4) 4.1.2 LDC高清定焦摄像机 (5) 4.1.3 LDC彩色摄像机 (6) 4.2 视频管理及存储软件技术指标 (7) LDC系统安全性 (8) 5客户需求分析 (9) 系统建设目标 (9) 6专案设计参考 (9) 网络规划 (9) 网络交换机选型 (10) 监控管理服务器选型 (10) 存储设计 (11) 6.1.1硬盘空间设计 (11) 6.1.2可靠性设计 (12)

7技术服务 (12) 技术支持与服务 (12) 电话支持服务 (13) 现场维护服务 (13) 设备维修服务 (13) 人员培训 (13) 1前言 目前,网络视频监控系统已经进入大规模商业应用阶段,其数字化、网络化、智能化的特点,使其具有模拟监控系统及硬盘录像监控系统无法比拟的优势: 1)系统整合。传统的安防监控包括视频监控系统、警报探测系统、门禁控制系统。这些系统是彼此独立运行的,各系统之间不能相互协作,各系统产生的数据没有任何关联。网络视频监控系统完全将这三类系统的功能整合于一体,统一处理视频、报警、控制信息。整合的系统三类信息相辅相乘,相互协作,能够提供更加完善的安防报警功能。 2)布线容易。网络视频监控系统的核心传输线路是计算机网络,多路视频、音频、报警数据和控制信号在一根网络电缆内传输。一根百兆超五类线或光纤通常可传输100路以上的实时CIF图像和其它信号。而传统的监控方案每个信号必须都要用单独的线缆接入监控中心机房。对于摄像机多、建筑物分散的监控工程,传统方案的布线工程量极大,并且很难实施。 3)扩展灵活。计算机网络的组建方式决定了视频监控系统的结构可以是树形、网状、星形结构,而不仅仅是传统视频布线的星形结构,在任何结点均可接入视频监控点。同时,无线组网技术作为有线网络的延伸和扩展,为超远距离或无法布线的监控区域接入监控网络提

安全监控系统试题

安全监控系统试题 一、填空题: 1、采区回风巷,采掘工作面回风巷风流中瓦斯浓度超过1.0%或 二氧化碳浓度超过1.5%寸,必须停止工作,撤出人员,采取措施,进行处理。 2、装备矿井安全监控系统的矿井,主要通风机,局部通风机应设 置设备开停传感器,主要风门应设置风门开关传感器,被控设备开关的负荷侧应设置馈电状态传感器。 3、安全监控设备的供电电源必须取自被控制开关的电源^_,严禁 接在被控开关的负荷侧。 4、甲烷传感器应垂直悬挂,距顶板不得大于(300mm),距巷道侧 壁不得小于(200mm),并应安装维护方便,不影响行人和行车。 5、需要安全监控设备停止运行时,须(报告矿调度室),并(制定 安全措施)后方可进行。 6、防爆型煤矿安全监控设备之间的(输入)、(输出)信号必须为 本质安全型信号。 7、安全监控设备必须具有故障闭锁功能:当与闭锁控制有关的 设备未投入正常运行或故障时,必须(切断)该监控设备所监控区域的全部非本质安全型电气设备的电源并闭锁;当与闭锁控制有关的设备工作正常并稳定运行后,(自动)解锁。 &当主机或系统电缆发生故障时,系统必须保证(甲烷)断电仪和(甲烷)风电闭锁装置的全部功能。

9、设备老化、技术落后或超过规定(使用年限)和遭受意外灾 害,损坏严重,(无法修复)的安全测控仪器;应当报废。 10、装备矿井安全监控系统的开采容易自燃、自燃煤层的矿井, 应设置(一氧化碳)和(温度)传感器。 11、煤矿企业必须建立各种设备、设施(检查维修)制度,定 期进行(检查维修),并做好记录。 12、 《煤矿安全规程》规定:井下电缆必须选用取得(煤矿矿用)产品(安全标志)的阻燃电缆。 13、掘进工作面采用串联通风时,必须在(被串)掘进工作面的 局部通风机(前)设甲烷传感器。 14、矿井监控系统一般由(传感器)、(执行机构)、分站、电源 箱、主站、主机、打印机、电视墙、管理工作站、服务器、路由器、 UPS电源、电缆和接线盒等组成。 15、甲烷传感器一般具有(显示)及(声光报警)功能。 16、煤矿企业必须建立各种设备、设施(检查维修)制度,定期进 行(检查维修),并做好记录。 17、矿山使用的有特殊安全要求的设备、(器材)、防护用品和(安 全检测仪器),必须符合国家安全标准或者行业安全标准;不符合国家安全标准或者行业安全标准的,不得使用。 18、采区回风巷、一翼回风巷及总回风巷道内的临时施工的电气 设备上风侧(1om - (15m处应设置甲烷传感器。 19、装备矿井安全监控系统的矿井,每一个采区、一翼回风巷及

项目视频监控系统施工方案

保障房项目 视 频 监 控 系 统 施 工 方 案 2016-6-15

一、项目概述 为满足业主安全和科学系统化管理的需要,以及对施工现场随时发生的情况进行全面、及时的了解和掌握,对意外情况能迅速做出正确判断,给出合理、有效、快速的指挥和处理。本设计从现场实际情况出发,在施工区域以及办公区设置若干监控点,进行数字化系统监控,提高现场安全防范水平。 二、设计依据 JGJ/T16-92《民用建筑电气设计规范》; GB502540259-96《电器装置安装工程施工及验收规范》; GB50169-92《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》; GA/T75-94《安全防范工程程序与要求》; GB500198-94《建筑物防雷设计规范》; 国家现行的有关行业标准、规范、规程和规定。 三、工程的施工技术、施工方法、工艺流程 3.1施工程序 线缆敷设→设备安装→设备调试→投入试运行→验收交付使用 3.2主要施工方法

3.2.1系统安装 按照施工图纸的要求,明确安防系统中各种设备与摄像机的安装位置,明确各位置的设备型号和安装尺寸,根据业主具体需求确定安装要求。 根据安防系统设备的技术参数,由业主方做好各设备安装所需的预埋和预留位置。 根据安防系统设备的技术参数和施工设计图纸的要求。配置供电线路和接地装置。 摄像机的镜头应从光源方向对准监视目标,镜头应避免受强光直射。 从摄像机引出的电缆留有1m的余量,以便不影响摄像机的转动。摄像机安装在监视目标附近不易受到外界损伤的地方,而且不影响附近人员的正常活动。安装高度室内不低于2.5m,室外不低于3.5m。摄像机应尽量避免逆光安装。 解码器安装在离摄像机不远的现场,安装不要明显;若安装在吊顶内,吊顶要有足够的承载能力,并在附近有检修孔。 机架底座与地面固定,安装竖直平稳,垂直偏差不超过3‰;控制台正面与墙的净距不小于 1.2m,侧面与墙或其他设备的净距不小于0.8m。 监控室内电缆理直后从地槽或墙槽引入机架、控制台底部,再引到各设备处。所有电缆成捆绑扎,在电缆两端留适当余量。并标示明显的标记。

相关文档
相关文档 最新文档