1、项目概述

该项目为日照实验中学机房建设项目,总体面积大约43m2,室内层高约3.2m,梁下高度约3m。机房是大楼信息化建设的核心,是服务器及网络设备的集中放置地,对支持和保障信息业务的开展具有重要作用。本次按照B级标准机房进行建设。

本次采购主要包括:机房整体装饰装修系统、机房电气系统、防雷、接地系统、综合布线系统、消防气体灭火系统、模块化数据中心系统等,本次机房建设招标的范围包括设计图纸及清单范围内的材料设备供货、安装、系统调试、竣工验收、培训以及售后服务等全部内容。

机房平面图如下所示:

2、建设目标

本次机房按照B级机房标准进行设计,依据《数据中心设计规范》(GB 50174-2017)中的有关要求,结合未来信息技术的发展趋势,建成具有标准、稳定、先进和灵活的架构,既能满足现在,又能适应未来发展的节能、环保、减排的“绿色”信息中心。

本工程主要环境指标应满足如下要求:

1)温湿度:

开机时:18℃~27℃,露点温度5.5℃~15℃,同时相对湿度不大于60%;

停机时:5℃~45℃,相对湿度8%~80%,同时露点温度不大于27℃;并不得结露。

2)洁净度:

主机房内的空气含尘浓度,在静态条件下测试,机房每立方米空气中小于0.5μm的尘埃粒数,应少于17600000粒。

3)噪音强度:

监控中心内,在长期固定工作位置测量的噪声值应小于60dB(A)。

4)电磁场干扰:

主机房和辅助区内的无线电骚扰环境场强在80MHz~1000MHz和1400MHz~

2000MHz频段范围内不应大于130 dB(μ v/m);工频磁场场强不应大于

30A/m。

5)振动:

在电子信息设备停机条件下,主机房地板表面垂直及水平向的振动加速度不应大于500mm/s2。

6)静电电位:

主机房和辅助区内绝缘体的静电电压绝对值不应大于1kV。

7)机房照明:

计算机机房在距地面0.75m处,照度不应低于500Lx;基本工作间和第一类辅助房间不低于300Lx。

备用照明距地面0.75m处不低于50Lx。

计算机机房室等应设事故照明,其照度不应低于5Lx;主要通道及有关房间事故照明照度不应低于0.5Lx。

8)供配电环境:

工作频率:50Hz±0.5Hz,电压:380V/220V变化在+7~-10内;相数:三相五线/单相三线制,波形失真率小于等于5%。零地电压<1V。

9)供电等级:一类供电。

10)接地:采用联合接地,室外接地极采用单点接地,接地电阻R≤1Ω。

11)消防防火:计算机机房出入口及通道设置要合理,机房设置单独防火区,

防火区的所有出入口设置防火急开门。所有防火门向疏散方向开启,走廊、楼梯安装疏散指示“安全出口”标志。装饰材料采用阻燃、难燃材料,选材需符合防火标准。

3、设计原则及依据

电子信息系统机房建设,考虑机房的装饰装修感官效果和为工作人员提供良好的工作环境,更重要的是机房内计算机网络设备可靠、长期运行对环境的要求,因此为保证设备能够安全、稳定、可靠的运行,采用标准化、模块化的设计方法,做到技术先进、经济合理、安全适用、节能环保,减少计算机及各种设备之间互相干扰,减弱外部电磁场、电力杂波、潮气、灰尘等对计算机系统的影响,并且使本机房的建设规模与远期发展规划协调一致。

本项目主要按照以下原则进行:

本核心机房建设要坚持高可靠性、高安全性、先进性、实用性、可持续发展性、易管理维护性、开放性和舒适性等原则。

1、整体性原则。核心机房所有系统的设计要根据业务发展需要与设备使用要求进行整体规划,统筹考虑,保证整体可用性。

2、可靠性原则。核心机房必须具有高可靠性,保证为用户提供连续不间断的7ⅹ24小时服务;在建设时要减少单点故障的存在,对可能存在单点故障的环节在设计上要尽可能减少其对整个系统的影响,机房各系统都具有足够的备份能力。

3、安全性原则。具有完整的安全策略和切实可靠的安全手段保障计算机机房运行系统基础环境的安全。在防火、防水、防虫、防鼠、防盗、接地、防雷、防电磁干扰、降噪等方面采取有效措施;在考虑地面承重能力时,利用现有房间结构,采取相应的技术措施。

4、先进性与实用性相结合原则。系统设计立足于高起点,采用国际先进、成熟、实用的技术,构建合理并适当超前的技术体系架构,用以确保长时间的技术领先。各系统通过集成,实现资源和信息共享,增强对机房的运营管理能力,提高设备利用率,降低能耗,实现现代化科学的机房管理。系统软、硬件配置采用模块化、开放式结构,以适应系统灵活组织、扩展和系统集成整体提升的需要。

5、灵活性及可扩展性原则。各系统应具有可持续发展的能力,在系统设计上具有较大的灵活性。在设计时应考虑部分设备分期实施,统一规划考虑扩充设备,确保日后可以方便增容。

6、可管理性原则。各系统应具有较强的集中式管理加分布式实施的可管理性逻辑,并且为分布式实施调整提供清晰的管理逻辑。

7、舒适性原则。计算机机房应能提供良好的工作环境,要保持空气新鲜,机房内的温度、湿度要符合国家标准,为工作人员提供适宜的工作环境。

8、可持续发展原则。各系统设计及产品选型都应具有超前性和扩充性,系统实施方案具有可扩展性。如,配电开关及配电柜在设计上要预留足够开关容

量;对隐蔽性工程要有足够的前瞻性,为了保证较长时间内的系统扩容、变更、升级等可能性而预留相应预埋管线和接口等。

本次核心机房建设应满足国家现行的计算机机房建设的标准及规范,并适当参考相关国际主流标准。设计、施工、验收时需满足下列标准及规范(如有更新版本,参照新版本执行)。

机房(计算场、站)标准和规范

《数据中心设计规范》(GB 50174-2017)

《数据中心基础设施施工及验收规范》(GB 50462-2015)

《计算机场地通用规范》(GB/T 2887-2011)

《计算机场地安全要求》(GB/T 9361-2011)

装饰系统标准和规范

《防静电活动地板通用规范》(SJ/T 10796-2001)

《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210-2001)

《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)

《建筑内部装修设计防火规范》(GB 50222-2001)

《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)

《工业企业噪声测量规范》(GBJ122-88)

电气系统标准和规范

《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T 16-2008)

《供配电系统设计规范》(GB 50052-2009)

《低压配电设计规范》(GB 50054-2011)

《通用用电设备配电设计规范》(GB 50055-2011)

《建筑照明设计标准》(GB 50034-2013)

《通信用不间断电源—UPS》(YD/T 1095-2008)

《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-2016)

《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2015)

《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-2010)

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB 50343-2012)

《通信局(站)防雷与接地工程设计规范》(GB 50689-2011)

《交流电气装置的接地设计规范》(GB 50065-2011)

弱电系统标准和规范

《智能建筑设计标准》(GB/T 50314-2015)

《综合布线系统工程设计规范》(GB 50311-2016)

《安全防范工程技术规范》(GB 50348-2004)

《视频安防监控系统工程设计规范》(GB 50395-2007)

《入侵报警系统工程设计规范》(GB 50394-2007)

《出入口控制系统工程设计规范》(GB 50396-2007)

《智能建筑工程质量验收规范》(GB 50339—2013)

《综合布线系统工程验收规范》(GB/T 50312-2016)

消防系统标准和规范

《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116-2013)

《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB 50166-2007)

《消防联动控制系统》(GB 16806-2006)

《气体灭火系统设计规范》(GB 50370-2005)

《气体灭火系统施工及验收规范》(GB 50263-2007)

《建筑灭火器配置设计规范》(GB 50140-2005)

空调通风系统标准和规范

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB 50736- 2012)

《通风与空调工程施工规范》(GB 50738-2011)

《社会生活环境噪声排放标准》(GB 22337-2008)

其他标准和规范

《建设工程监理规范》(GB 50319-2013)

建设单位实际需求及现场实际情况。

4、机房建设技术要求

4.1机房装饰装修子系统

装修设计内容主要包括天花板安装、地板安装、墙面装饰工程、门窗等。

4.1.1 顶棚装修

拆除并更换原有机房吊顶,吊顶面积约43m2,整体机房区域顶棚应采用方形铝合金微孔板吊顶,尺寸为600*600,厚度≥0.8mm。吊顶板平整度好、无色差、不起尘、易清洁;线条美观、色彩柔和,。吊顶上部的原顶面、梁、墙面、柱面等均需刷水性防尘漆作防尘处理加隔热层,保证机房的洁净度。

符合不燃材料的规定要求,按GB8624-2012规定达到A级。

4.1.2 地板安装

整个机房区域应采用优质全钢防静电地板,机房面积43m2,机房地板铺设高度250mm。机房各入口设计二级踏步。活动地板下的地面和四壁应做防尘处理,达到不起尘的效果。

为满足机房防水的要求在机房内设计排水管道和防鼠单向地漏装置,并在围绕精密空调室内机组安装区域的地板下方制作80mm高挡水坝,双面防水处理,内设计排水管路及漏水自动报警系统,防止机房水患及提前预警。

机房内防静电地板需做等电位连接,机房超重设备(如空调、UPS、电池柜)摆放位置需要制作承重散力架。

防静电地板技术要求如下:

规格:600x600*35mm

机械性能:国标最高标准Z型

集中载荷≥5560N

均布载荷≥33000N/m2

极限集中载荷≥16680N

最低整体高度≥100mm

防火性能:根据DIN4102T1建筑物料地板等级:A1 防火等级:F60 4.1.3 墙面

机房墙面面积约90m2,机房区域内墙全部采用刮腻子加乳胶漆的形式,粉

刷均匀、平整,采用环保型材料。

墙面与地面接缝处应采用不锈钢踢脚板,踢脚板采用拉丝不锈钢材质,不锈钢厚度为1mm,踢脚线高度不应小于80mm。

4.1.4 门窗

本数据中心机房门的设计充分满足设备的进出。

主机房入口设计900mm*2100mm的甲级钢制防火门1套;防火门颜色尽量与大楼原有门窗保持一致,达到统一美观的效果。主要出入口设计智能门禁控制系统,智能门禁系统采用刷卡进门,按出门按钮出门的控制方式,门禁控制系统独立控制。

封窗处理:机房区域对外窗户,采用C75轻钢龙骨加双面不燃板进行封窗处理。

4.2机房电气系统

信息机房提供电能质量的好坏,将直接影响计算机系统正常、可靠的运行,也影响机房内其它附属设施的正常工作,同时机房对接地、雷电防护、机房屏蔽等均有特定要求。为保证计算机的可靠运行,须建立一个优质、稳定、安全、可靠的供配电系统。

机房电气系统应按照GB50174-2017《电子信息系统机房设计规范》规定的供电方式设计施工,采用TN-S三相五线制供电方案。机房电气系统内容主要包括:机房供配电系统,UPS配电系统,照明系统等。

相关参数要求:

4.2.1 供配电系统要求

本次微模块基础柜内设计插框式配电模块,配电模块集成市电输入、UPS配电、空调配电、IT机柜配电为一体,既便于管理又节省空间,配电柜内设置ATS 双电源切换器,自变配电室内敷设双路市电至机房配电柜经ATS切换后为后端设备供电,投标方应提供详细的配电系统拓扑图。

微模块内所有配电都集成到基础设施一体柜中,招标要求详见微模块部分。

机房内用电设备供电电源均为三相五线制及单相三线制,配电系统采用交流50Hz,380V/220V,接地系统采用TN-S方式,零线和地线分开设置。机房内所有管道须进行防锈处理,所有线缆需用钢制桥架、线槽或钢管作屏蔽保护;机房配电系统所用线缆均为国内知名品牌电缆,电缆应采用阻燃聚氯乙烯绝缘导线,线缆规格要求详见清单。

4.2.2 照明系统要求

机房内照明应包含;普通照明、应急照明和疏散指示三种类型的照明。

一般照明:应采用节能照明灯具进行照明(LED),要求节能、美观、大方与机房整体和谐统一,照度应满足500LX,辅助区照度不应低于300LX.

应急照明:根据机房设计规范安装应急照明系统,应急照明系统照度不低于50lux。本项目备用照明灯平时作为普通照明使用,紧急状况下,自动达到备用照明状态,它作为市电停电及紧急事故情况时,工作人员安全下电和安全撤离使用。备用照明灯的电源由UPS回路提供。

疏散照明系统:根据机房设计规范设置疏散照明系统,疏散照明系统照度应大于5LUX。机房主要出入口设计应急疏散标志指示灯,机房内内设计消防方向指示灯,应急照明与消防系统联动。疏散指示灯与方向指示灯自带电源,自带电源供电不小于30分钟。

照明布线应采用ZR-BV3*2.5mm2 阻燃塑铜线,采用镀锌金属电线管保护。

4.3防雷、接地系统

机房应设计直流工作地、交流工作地、安全保护地及防雷保护地。根据《电子信息系统机房设计规范》(GB 50174-2017)和《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB 50343-2004)的有关规定,机房计算机专用直流地、交流工作地、安全保护地、防雷保护地宜共用一组接地装置,接地装置的接地电阻值必须按接入设备中要求的最小值确定。

4.3.1 机房接地处理要求:

机房区作为一个重要的高精密设备中心,集中了大量微电子设备,防止静电产生,避免电磁干扰。本次应进行防静电泄漏和等电位处理。

在机房静电地板下,用0.5*50MM铜箔与地板支架紧密相连,用30*3mm紫铜做成1200*1200网格,设备就近接地;等电位环形接地铜带(30*3mm)与机房专用接地可靠连接,

机房内所有非带电的金属材料及设备金属外壳均采用6mm2铜导体与地板下30*3mm紫铜做的1200*1200网格状等电位接地网可靠连接。

4.3.2 机房电源防雷

机房电源系统的防雷须满足《建筑防雷设计规范》。根据《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB 50343-2004),本项目应采用三级防雷等级,A级防雷在大楼配电室内实现,在机房内市电输入端、UPS输出端分别设计B、C级防雷模块,防雷模块与大楼共用地可靠焊接,把雷电流迅速导入大地,以防止雷害。

防雷产品应能够快速反应时间〈25ns ;能承受高电流冲击能力;全方位保护:L-N,L-G,NG;MOV金属氧化物非线性电阻模块经匹配测试,保证各MOV性能一致性;经IEEE C62.41C3级最严格测试,具有高使用寿命,安装简便。防雷器具有智能输出接口,监控防雷器运行状态并与场地智能监控集成于同一平台。

防雷器应能够标准化安装,只需固定于35mm的任何标准导轨即可。应采用使用了无螺丝压接端子,工程中接线快速方便。

4.4机房内综合布线系统

本项目网线全部采用六类非屏蔽布线系统,在微模块内设计布线列头柜,列头柜与服务器机柜之间采取配线架一一对应或者由于机柜数量较少,设备不多,网络设备与服务器设备之间采用跳线直连的方式进行连接,可以减少配线架跳接造成的衰减。

主机房综合布线系统采用上走线桥架方式,线缆在微模块顶部安装的网格桥架内敷设,桥架上要采用固线器规整、整齐布置,线缆之间彼此不得交叉。

所有桥架用金属支架进行固定安装,连接处需做接地跨接,保证整体桥架的可靠性接地连接,接入等电位地网。机房综合布线进线为上走线,每条线缆或跳线两端用防水标签做标记编号。强弱电线缆要求以不同颜色分开铺设。

4.5消防气体灭火系统

设计要求

根据国家规范和招标文件要求,本次应对机房进行消防自动报警和气体灭火设计。机房消防应由三部分组成,火灾自动报警、消防联动控制、气体灭火系统。

本次在机房吊顶下火灾报警探测器,在防护区门口应设计声光讯响器、放气门灯和紧急启停按钮,实现自动火灾报警和灭火联动。机房消防系统能与机房环境监控系统等联网报警。市电联动:火灾发生时,消防系统应能够切断非消防电源。

气体灭火系统设计

本次主机房防护区采用全淹没灭火,采用一套无管网灭火系统。本次灭火设备应设备参照90型HFC-227ea自动灭火产品进行设计。

无管网七氟丙烷灭火系统有以下三种控制方式

(1)自动控制

当感烟、感温两路同时报警后, 气体灭火控制器启动声光报警器,发出声光报警并延迟30s后下达灭火指令,按下列程序工作: 联动关闭开口密闭装置、通风机、防火阀等设备,延迟30s后打开电磁阀, 释放氮气,氮气驱动相应的储

瓶瓶头阀,释放灭火剂实施灭火。

(2)手动控制

若操作人员将气体灭火控制器的控制键拨"手动"位置, 当感烟、感温两路同时报警后,气体灭火控制器启动声光报警器,发出声光报警, 但并不启动灭火装置。操作人员可按下气体灭火控制器上的"紧急启动"按钮或旋动防护区门外的手动控制盒上的钥匙至"启动"位置,启动灭火装置。

(3)机械应急操作

操作人员可直接进入贮瓶间拔出电磁阀上的手动止簧片, 压下手柄即可打开氮气启动瓶, 实施灭火。

本设计为组合分配式全淹没七氟丙烷自动灭火系统;系统工作压力为4.2MPa。在规定的≤8S内向防护区内均匀地喷放足量的七氟丙烷灭火剂,使其充满防护区并达到设计灭火浓度,此时能将防护区内任一部位发生的火灾扑灭。

相关参数要求:

4.6模块化数据中心技术要求

本次设计1套包含1套智能综合一体柜及6个IT机柜的单排密闭冷通道微

模块。

智能综合柜集成UPS、配电单元、监控单元、空调等在一个柜内,ICT机柜在一体柜两侧灵活扩展柜,一体化机柜内所有设备必须统一品牌。

4.6.1 UPS技术要求:

4.6.2精密空调技术要求:

4.6.3监控系统要求

微模块内配置便捷监控采集系统实现对模块内供配电、UPS、空调、温湿度、漏水检测、烟雾、视频、门禁等设备的不间断监控,发现部件故障或参数异常,立即采取短信方式报警,记录历史数据和报警事件。

微模块自带控制器显示屏(≥9.6英寸),显示屏支持近端WIFI,显示屏可实时显示数据机房设备和环境参数,微模块显示屏为电容屏,支持多点触控;

4.6.4 IT机柜技术要求:

1、机柜符合IEC 60297-1标准,前后方孔条之间距离可支持按照25mm步距灵活调节,采用拼装架构,可满足便于扩展要求。

2、机柜采用1mm-2mm厚高强度A级优质碳素冷轧钢板和镀锌板

3、机柜表面喷粉厚度不小于60μm,采用黑色砂纹工艺,满足防腐、防锈、防火、光洁、色泽均匀、无流挂、不露底、无起泡、无裂纹、金属件无毛刺锈蚀要求。

4、机柜表面涂层可满足不低于GB/T4054-1983中规定外观等级的二级要求。

5、机柜静态承载能力不小于1500kg。

6、机柜采用专用的机柜并柜连接件,应支持无需拆卸机柜门情况下实现机柜并柜功能。

7、机柜所有面板可支持单独拆卸和拼装功能,采用门锁可满足安全防盗要求。

8、配备一条竖装PDU:不小于20×C13+2×C19。

9、满足IP20防护等级标准。

10、机柜采用前门封闭冷通道,钢化玻璃门设计,后双开网孔门,设计支持

通孔率不小于70%。

11、机柜抗震测试(9烈度)。

12、密闭通道深度不大于250mm;采用模块化架构设计。

4.6.5其他要求:

4.7 动环监控及网络安全系统

最新招标文件技术要求资料

采购内容及技术要求 一、项目概述 项目名称:企业数据中心机房建设 占地面积:约36个平方 分布区域:分为中心机房区(35个平方),UPS电池房及操作办公区 二、项目建设范围 1)综合布线系统 IT机柜、上走线强弱电桥架、光纤熔接盘、24口屏蔽配线架、双绞线、光缆、光纤跳线、双绞线跳线等 2)精密空调系统 精密空调16kw,2台,上送风下回风; 3)UPS电源 强电配电柜,UPS主机(40KVA)、蓄电池组(满足满载1小时持续供电)、PDU、电池架等 4)动力环境监控系统 温湿度、水浸、电量监测、GSM短信报警、配电柜监测、精密空调监测、UPS主机监测、视频监控、门禁等

5)防雷接地系统 二、三级防雷、等点位接地、引入大楼综合接地等 6)气体灭火消防报警系统 气体灭火自动报警、温感、烟感、气体灭火装置、七氟丙烷等 7)机房装饰装修 天面微孔天花铝合金吊顶、墙面彩钢板饰面、防盗门、玻璃隔断平移门、照明及墙壁插座 8)配套 空调、电视机、KVM 9)其他 如果本技术规格书有明显未提到的细节,或在本技术规格书的条款中没有明显规定的,后期所有遗漏的责任由投标人承担,并不得因弥补遗漏增加费用,投标人投标时对该条款需提供承诺函,未提供或承诺含义不清,投标技术评分则为零分。 三、项目技术要求 (1)综合布线系统 品牌要求:双绞线、配线架、信息模块、跳线、面板指定品牌:美国康普、美国西蒙、法国罗格朗、台湾岳丰;光通信产品采用森豪、长飞、烽火;机柜采

用法国罗格朗、图腾 布线结构要求:采用EOR布线方式,并充分考虑网络配线架和光纤配线架数量,因配置数量不足导致综合布线工程无法满足项目需求,中标单位无偿配置齐全。 内容要求(包含但不限于):服务器机柜10套,按照EOR布线结构方式配置网络配线架、光纤配线架及相关线缆,弱电线缆采用上走线方式。 产品质量服务要求:必须具备并保证在工程完工时向厂商申请25年原厂质量及系统保证 技术要求: 1)综合布线线缆产品必须保证材料的防火、阻燃和防止由于燃烧释放出对人体有害的氯素有毒气体原因造成的人员不安全因素,其中低烟无卤线缆必须有国际或国内权威机构燃烧安全性检测报告,符合防火标准IEC60332-1的要求。 综合布线系统所选用的材料品牌必须为品牌表内的标准化产品,铜缆布线产品包括铜线缆、铜跳线、铜配线架、铜信息模块、信息面板、须采用端对端同一品牌产品。 铜布线系统,用户不接受其主要产品如双绞线、配线架、信息模块、跳线、面板,和主干光缆等采用OEM 方式的厂家产品。 综合布线产品的品牌具有25年及以上的历史,请提供相关证明文件。 2)综合布线产品的品牌具有REACH欧盟认证,并在国内具有自己独力产

电梯招标技术要求

电梯招标技术方案 一、项目概况: 本项目位于慈溪市杭州湾区,东临德外大街,西临现状新明胡同,北临管理局住宅楼。占地9459平方米,工程总建筑面积约5.9万平方米;建筑控制高度60.5米,框架剪力墙结构体系。本项目为高档写字楼,地上16层,地下3层。1-2层为办公配套及商业用房,主要为餐厅、银行、商务中心、小型商场、物业管理用房等;3层以上为办公用房,地下3层为部分超市功能及设备用房和停车库。 本次电梯设备采购工程为交钥匙工程,包括:设计、制造、包装、运输、安装、单机调试、设备联调、测试、检验、验收、售后服务、保修和相应的备品备件、专用工具、技术资料及相关的技术服务等内容。 二、资质要求: 营业执照经营范围内须是“电梯设备”为主营内容,且投标单位必须具备一级以上企业资质,注册资金不少于500万元,国外电梯品牌中国代理商注册资金不少于100万元。 投标人必须是有能力提供拟招标货物及服务的具备独立法人资格的主要设备整机制造商或具备正式授权的代理商。具体应符合下列条件: a电梯制造商应取得特种设备(电梯)制造许可证。 b投标人需具备《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》A级以上(含A级)资质和电梯安装工程专业承包一级以上(含一级)

资质,安装人员需具备特种作业人员操作证书。 c投标货物从2010年起至今必须具有与招标货物相同或相近的业绩,且在5年以上运行良好,在安装调试运行中未发现重大问题或已有有效的改进措施(应附以上业绩订货合同书或中标通知书复印件)。 d投标人必须有良好的企业财务状况,提供包括2010~2017年经会计师事务所审计的审计报告及加盖会计师事务所公章的财务报表(资产负债表、损益表及现金流量表)。 e具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业,财产被接管、冻结、破产状态。 f制造商应具有与生产能力相配套的工艺设备及检测手段,工装和检测设备应有一定的先进性。 g具有ISO9000系列质量体系认证。 h经销商应提供制造商为本项目出具的唯一授权书。 i投标人应具有良好的售后服务,在2010-2017年内有不良记录者,将取消投标资格。 j以联合体形式投标,必须遵守以下规定: a)联合体由两个或两个以上独立法人组成。联合体各方均应当具备规定的资格条件。联合体应签订共同投标协议书,并应委任其中一个法人为联合体主办人,代表联合体在投标与履行合同中承担联合体的义务和法律责任。共同投标协议书应随投标文件一并提交招标人。联合体各方签订共同投标协议后,不得再以自己名义单独投标,也不

机房工程(机房建设)招标投标技术规范及要求

机房工程(机房建设)技术规范及要 求 技 术 规 范 及 要 求

一、工程总体说明 *****作为一个现代化的办公楼,其智能与信息系统是实现先进管理、优质 服务和安全生产的重要手段和保证。要求一年365天,每天24小时连续、可靠、稳定、高效运行。而智能与信息系统的稳定、可靠运行需要一个良好的环境,因 此信息中心机房工程的设计与施工也是*****整个智能与信息系统成功开通与运 行的重要保证。 二、工程招标范围及内容 1.本招标书所指出的工作范围仅指信息中心机房工程所需的主要部份。投 标方除提供此部分内容外,还应提供本技术标书中未涉及,但为顺利完成信息中心机房工程项目所必需的相关设备、附件、检测仪器、专用工具和资源等,费用 包含在投标总价内。 2.工程范围 *****信息中心机房工程本次招标包括: **办公室机房(50平方)、**数据机房(100平方)、UPS间(16平方)、**分析室1(36平方)、**分析室2(56平方)、**(37平方)、信息中心办公室1(14平方)、信息中心办公室2(84平方)。 3、工程布置图 4.工程内容 投标方必须按照本招标书的要求在规定的工程进度计划期限内完成以下工 作内容: *****信息中心机房工程方案优化及产品化设计、设备材料(包括软件、零 部件、附件、工具、备品备件等)及系统的供货、安装施工、调试、现场测试和 环境检测、试运行和系统维护、技术培训和售后服务与支持,以及竣工图及竣工技术资料的提供; 信息中心机房工程包括以下各子系统工程: 本次新建工程包括机房装修装饰、机房空调系统、机房配电柜、机房配电照明系统、机房UPS系统、机房消防系统、机房新风系统、机房动力环境系统、

机房装修招标内容及要求V1.1

竞标资格:在广西区内注册登记的公司,注册资金不低于300万元(含300万),系统集成资质三级(含临时三级)以上。 招标内容及要求 一、需求概述 本次招标内容包括1个中心机房和1间设备管理间装修及机房设备采购。中心机房长:19.6米,宽:11.8米,层高:4米,面积:231.28㎡。根据工作需要,机房由主机房和辅助区组成,其中主机房划分为供配电区、网络区、服务器区和辅助区的办公区、器材区、资料室、过度区4个功能区,建设内容包括机房装饰装修系统。 二、建设内容 1、机房装饰装修 三、机房建设分级 机房按B级标准设计与建设。 四、技术规范 本机房设计与建设必须符合以下规范要求。 ●《电子信息系统机房设计规范》(GB50174-2008) ●《计算机场地技术条件》(GB2887-2000) ●《计算机场地安全要求》(GB9361-2000) ●《电子计算机场地通用规范》(GB/T2887-2000) ●《智能建筑设计标准》(GB/T 50314-2006) ●《民用建筑电气设计规范》(JGJ16-2008) ●《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) ●《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222) ●《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045) ●《气体灭火系统设计规范》(GB50370) ●《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116) ●《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019) ●《供配电系统设计规范》(GB50052) ●《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94) ●《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB50343)

●《综合布线系统工程设计规范》(GB50311-2007) ●《综合布线系统工程验收规范》(GB50312-2007) ●《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》(GB50259-96) 五、各子系统设计要求 (一)机房装饰装修系统 机房装饰装修系统主要包括机房天花板吊顶、墙面、地板、主机房与辅助区隔断、地面找平、防尘处理、门窗、踢脚线等装饰装修。要求使用环保材料、中高档次材料进行装修,装修效果整齐、美观、结实达到中高档水平。 1、天花吊顶 采用铝合金微孔吸音天花吊顶,规格为600×600×1.0mm,颜色以淡色调为主(具体颜色中标后由用户指定),具有吸音、防火、防尘、防潮以及能有效地降低电磁波干扰等特性。采用轻钢龙骨微孔板吊顶,吊顶板采用嵌入式铝合金穿孔板,板面密布微孔应具有屏蔽、易清洗、自重轻、不燃烧、耐腐蚀等功能,为保证机房的洁净度,吊顶内楼顶采用防尘漆做防尘处理(刷防尘漆二遍以上)。 吊顶到防静电地板地面的高度要求不小于为2400mm。 2、机房墙面 要求选用优质品牌彩钢板(具体颜色中标后由用户指定),采用轻钢龙骨骨架作为基层,原厂直接订做合适规格的彩钢板直接固定安装。装饰后的墙面不易吸附尘、防火、防潮、美观大方和耐冲击、降低电磁波干扰等特性。 辅助区墙面直接批灰刮腻子粉磨平后,刷环保乳胶漆。 3、地板 采用全钢无边高密防静电地板,规格为600×600×35mm,地板支架等附件必须是原厂家配套产品,防静电地板铺设高度不少于300mm。地面要求平整、光滑并做防尘处理(刷防尘漆二遍,防尘漆必须满足绿色环保要求)。 辅助区资料室和器材室,办公区和过度区地面采用安装强化复合木地板方式。 4、隔断 主机房与辅助区采用12 mm厚防火透明玻璃隔断,防火玻璃用不锈钢包框,隔断下部也可以要求离地面砌1100MM高的砖墙并用彩钢板包饰。主机房与配电区采用12 mm厚防火透明玻璃隔断,防火玻璃用不锈钢包框。办公区与过度区采用12 mm厚防火透明玻璃隔断,防火玻璃用不锈钢包框。其它区域隔断采用24mm红砖进行砌实墙处理。

机房招标详细技术参数

机房招标详细技术参数公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

A包: 一、项目名称:机房建设 二、项目编号: 三、投标人资格 (1)具有独立企业法人资格; (2)注册资金1000万元(含)以上; ★(3)具有系统集成资质三级(含)以上; ★(4)具有涉密集成资质乙级(含)以上; (5)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度; (6)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力; (7)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录; (8)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录; 投标人购买招标文件时须提供营业执照副本复印件(需加盖单位公章),开标时需提供原件或复印件(加盖公章)。 四、现场勘查:甲方将统一安排2013年**月**日上午9:00在****集合,统一勘查现场; 五、项目内容

(一)内网机房及支持区建设包括如下内容 (1)机房装饰装修 (2)机房供配电系统 (3)机房安保监控系统 (4)机房接地系统 (5)机房防雷系统 (6)机房专用空调及新风系统 (7)机房消防自动气体灭火系统 (8)机房综合布线、机柜及KVM网络设备系统 (二)、外网机房改造包括如下内容 (1)机房装饰装修 (2)机房安保监控系统 注:文件需求、技术列表中“★”标注意为强制要求,即必须满足或优于该要求!下同! 六、项目内容技术要求及说明 (一)、工程概况

中心机房位于办公大楼1楼109室。机房设计、施工应依照GB50174-2008、 GB/T2887-2000所规定的B级标准。工程项目的性能、功能、环境条件能够满足近远期的业务要求,编制机房设计方案,工程必须保证与综合布线系统的融合、质量和安全,考虑施工和维护的方便,便于系统的局部变更和升级,做到技术先进,经济合理,安全可靠。本次建设项目涉及的机房区域主要包括三部分: 1)内网主机房(约30平方米)(新建) 2)支持区机房(约30平方米)(新建) 3)外网机房(约45平方米)(整改) 机房房间层高约米。请各投标人实地现场测量,并以实际测量为准。 (二)、项目简要说明 (1)、总体要求 ①、投标人负责对内网机房、支持区、外网机房(具体以实际测量为准)在投标文件 中提供机房的详细建设装修、整改方案。 ②、投标人负责对机房各功能区域进行设计,并提供各功能区内设备安装、摆放详细 设计方案。并提供中心机房内配电、防雷、接地、照明、网络线缆、设备位置及其它必要系统的设计方案和相关工程设计图纸。

招标电梯的主要技术参数

招标设备主要技术参数 1.1、载重量:L1-L4电梯1000kg、L5医用电梯1600kg 1.2、L1-L4电梯速度1.5s/m,L5电梯速度1.0s/m 1.3、层站L1-L2电梯6层6站、L3-L4电梯5层5站、医用电梯5层5站 1.4、轿厢尺寸:客梯轿厢尺寸1600*1400、医用电梯轿厢尺寸1400*2400 1.5、开门宽度:客梯900*2100、医用电梯轿厢尺寸1300*2100 1.6、轿厢高度2400mm 井道尺寸、顶层高度和低坑深度各投标单位可以现场实际测量,确定是否适合所投品牌的要求。 2、电梯技术规格要求 2.1驱动方式:无齿轮曳引机 2.3控制方式:VVVF32位微电脑模块化,串行通讯控制系统 2.4门机系统:变频变压调速(VVVF) 2.5 门保护:红外线光幕门保护 2.6开门方式:客梯中分对开、医用电梯侧开门 2.7调速系统:变流变频变压调速(VVVF) 2. 8 曳引驱动:钢丝绳或复合钢带 2.9地面:大理石 2.10噪音指标:轿厢噪音≤55dB,开关门噪音≤60dB,机房噪音≤65dB 2.11振动加速度:振动(按照ISO18738):垂直(平均)≤15mg;水平(平均)≤15mg;2.12平层精度:≤±5mm 3、电梯功能要求 1、全集选控制 2、轿顶与机房紧急操作 3、轿内紧急照明 4、错误呼叫取消 5、满载不停梯 6、消防返基站 7、无呼自返返基站功能8、轿内通风及照明自动控制功能9、故障自动检测功能10、开、关门时间保护 11、超载不启动(警示灯及蜂鸣器)12、运行次数显示功能 13、开、关门按钮14、失速保护 15、厅和轿厢呼梯登记16、五方对讲 17、门光幕保护装置18、警铃 19、厅及轿厢方向指示器20、有司机操作 21、驻停22、防捣乱功能 23、检修运行24、停电自动疏散功能 25、基站和轿内多功能信息显示(满载,停止服务,消防) 4、电梯的装修要求 4.1轿箱内配置:采用发纹不锈钢(包括轿门、轿壁、前壁),轿顶不锈钢及地板大理石。 4.2厅门配置:层门、轿门(包括门套)采用发纹不锈钢,厅外及轿内信号装置为发纹不锈钢。 4.3其余标配 5、提供本次投标同类产品获得国际权威集团颁发的节能认证证书

电梯招标技术参数

第二章招标电梯设备的技术规格 一、电梯基本参数 二、电梯技术要求 1、要求提供中外合资电梯产品,质量上乘,使用电梯具有高运行效率和舒适平稳的驱 动性能,具有节能和便于维修保养的故障诊断等系统。 2、型号规格:在满足技术规格及要求的条件下,各投标单位提供生产厂家所推出的最 新技术产品。 3、永磁同步无齿轮曳引机必须为同品牌整机合资产品,要求具有高效节能和良好动力 特性。控制柜、门机核心部件必须为同品牌合资产品。 4、控制系统:采用全电脑模块化串行分散控制系统,串行传输通讯应能满足抗干扰能 力强、实时性高、通信容量大等要求。拖动控制部分要求采用不低于VVVF变压变频调速的控制技术。 5、楼宇控制接口:控制系统提供通用的串行通信接口和开放式协议。电梯轿厢内广播 装置的音频信号通过电梯随行电缆接至各控制柜后,除留有本地使用接口外还需留有连接至楼宇控制中心的接口。 6、轿厢:在所提供的井道尺寸基础上,要求提供最大尺寸的标准轿厢。轿体要求制作 精良,连接紧固,抗变形能力强,符合相关安全标准,要求采用滑动式导靴和装置渐进式安全钳;轿厢外顶部设置轿顶防护栏杆,照明和换气设备良好耐用,有断电应急照明、无噪音排风机。

7、门机系统:要求采用不低于交流VVVF控制的永磁同步门机,门保护装置采用光幕式。 8、轿门:要求提供双扇中分式自动门。开关门时间短,灵活自如,安静快捷。 9、光幕门保护装置:要求该装置有足够光束数交叉形成保护光幕,光幕上下端满至门顶和门底。 10、导轨(轿厢导轨、对重导轨):T型耐磨导轨,抗变形能力强。 11、对重装置:对重架要求制作精细,抗变形能力强,符合相关安全标准。要求采用滑动式导靴,对重铁不得采用工业废料,应符合环保要求。 12、补偿装置:要求采用带胶套的无声补偿链。 13、钢丝绳:要求采用电梯专用的复绕式钢丝绳,其安全储备系数≥12,并提供使用寿命。 14、随行电缆:要求采用电梯专用电缆(缆带内含有用于摄像的同轴电缆、通讯电缆等),防火性能与本工程的耐火等级相匹配。 15、井道内固定件:要求其零部件结构合理,牢固耐用,抗锈蚀能力强。 16、井道照明:要求每部电梯每层安装一组井道照明装置。最高最低照明装置距井道上下端各为0.5米(该费用包含在安装费内)。 17、缓冲器:要求采用油压式缓冲器。 18、限速器:要求采用双向离心式限速器。 19、安全钳:要求采用渐进式安全钳。 20、门锁装置:采用电梯专用门锁,基站锁设在首层。 三、电梯其他功能要求 1、投标人电梯必须具备的基本功能如下:

冷冻水型机房专用空调机集采招标技术要求

中国移动2015-2016年度 冷冻水型机房专用空调集中采购 招标技术要求 【】年【】月【】于【】

目录 1. 概述 (1) 2. 招标设备 (2) 3. 对投标方的要求 (2) 4. 机房专用空调技术要求 (3) 5. 空调设备配置清单 (6) 6. 安装、试运行及验收 (6) 7. 服务要求 (7) 8. 附件 (8)

1. 概述 1.1.本技术规范为风冷型机房专用空调招标文件的技术规范书,是招标文件的重要组成部分。 1.2.投标方以中文书面形式提供所要求的全套技术文件及文件清单。所有的文件均应有简洁明了的名称和编号,所有图纸和图形符号等均应遵守国家有关规定并应规范化。 1.3.投标方必须对本技术规范书的每一款做出明确答复,应答方式为“满足”、“部分满足”、“不满足”,诸如“已知”、“理解”、“同意”、“明白”等答复视为无效回答。任何不按此要求的投标文件将承担被拒绝接受的风险。 1.4.制造商应具有国家相关的质量管理体系认证证书,生产许可证。具有标准的焓差试验室及安全性能试验台,可对投标产品的技术性能进行测试,并提供准确可靠的测试数据。 1.5.投标方必须对所有供货产品质量和服务质量负责,即:保证符合所有招标及投标技术参数要求、服务质量要求、交货验收要求、价格规定要求。 1.6.投标方所提供的设备应为技术先进、成熟、具有高可靠性的产品,并应以国家标准、行业标准或企业标准进行设计、制造、检验。 1.7.投标方负责提供投标设备及所有附件的供应、运输、安装、调试直至通过招标方的验收交付使用。负责对使用方人员培训以及设备保修,并提供免费的技术支持。 1.8.投标方所投设备应满足本技术要求,如有偏离应将偏离情况填入《附表二技术偏离表》,并给出详细的技术数据和指标说明,中标后投标方在合同谈判中的任何偏离都不得超越偏离表中招标方已经确认的条款。 1.9.投标方提供的设备中如有超出招标技术要求中所明确的功能,或者投标方有新技术及更合理的建议,应作为附件提供。 1.10.本技术要求低于国标、行标或企标的,按照国标、行标或企标执行,高于国标、行标或企标的,按照本技术要求执行。 1.11.全文★条款及要求为必须满足项。 1.1 2.本招标文件解释权属于招标方。

(招标投标)电梯招标技术

最新卓越管理方案您可自由编辑

芜湖E地块电梯招标技术要求 一、投标人资格 1.具有独立法人资格的电梯制造商,产品必须为国际知名品牌,并有3年以上的生产历史(以制造商的营业执照为准) 2.具备国家质检总局颁发的特种设备制造许可证(电梯),曳引式客梯A级证书,消防电梯A级和特种设备安装改造维修许可证(电梯)A 级证书 3.电梯制造企业须具备ISO9000系列和14000系列的体系认证 4.制造商必须在南京市内设有售后维修服务点 二、设备标准 ●设备的制造标准、安装标准及技术规范要求必须符合(但不局限于)以下标准,如有最新标准,按新标准执行。 ●·中华人民共和国国务院第373号令:特种设备安全监察条例 ●·中华人民共和国的国家标准:电梯制造和安装安全规范(GB7588-2003) ●·中华人民共和国的国家标准:电梯维修规范(GB18775-2002) ●·中华人民共和国的国家标准:电梯安装验收规范(GB10060) ●·中华人民共和国的国家标准:电梯技术条件(GB10058) ●·中华人民共和国的国家标准:电梯试验方法(GB10059) ●·中华人民共和国国家建设部“电梯手册”(JJ49) ●·中华人民共和国国家标准:电梯工程施工质量验收规范(GB50310-2002) ●·中华人民共和国国家标准:电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范(GB50182) ●·中华人民共和国国家标准:高层民用建筑设计防火规范(GB50045-95) ●·江苏省消防部门的条例 ●·电力供应部门的供电规章条例 ●·其他有关的中国规定 ●·由招标人认可的其它国家的其它权威标准。

三、设备技术规格与要求 ●选用国内市场电梯一线品牌的中档产品; ●曳引机:优先考虑采用永磁同步无齿轮曳引机、变频变压VVVF驱动方式; ●控制系统:主控电脑板必须采用32位以上微电脑模块化控制,具备全集选功能; ●门机系统:必须采用永磁同步电机、变频变压VVVF驱动方式;可采用红外光幕保护系统装置(且光束量必须≥70束); ●其它产品部件需选配国产(或合资)优质名牌产品; ●电源:动力电源:交流380V、50HZ、三相五线;照明、风扇电源:交流220V、50HZ、单相 50HZ;电压波协范围±10﹪。 ●投标人提供的电梯应符合国际电磁辐射标准(EMI及EMS),并能提供相应的检测认证证书。 ●必须满足城市无障碍道路和建筑物设计中电梯部分所有相关要求(JGJ50-2001、J114-2001)

数据中心机房建设招标技术要求(精华)

技术标准和要求 1.项目概况 1.1项目概述 工程名称:数据中心机房项目工程招标 建设地点:项目裙房二层及地下一层预留位置。 本项目规划建筑面积如下:

1.2建设目标 数据中心机房工程建设要求满足未来10至15年公司计算机主机、网络和存储设备对机房环境的需要,并达到《电子信息系统机房设计规范》[GB50174-2008]规定的A类机房要求标准。 主要安全技术指标还应满足ANSI/TIA-942-2012《数据中心电信基础设施标准》T3~T4的要求。 项目建设要求达到建设成为“高可靠性、高可用性、标准化、行业先进、高效管理、灵活扩展、绿色节能和安全稳定”的数据中心的目标。 1.3建设范围 数据中心机房建设项目包括机房(含ECC)装修装饰工程、供配电工程、暖通工程及新风系统工程、弱电工程、消防工程等的设备采购及安装建设。 包括但不限于以下各个工程子系统的深化设计和施工内容: 1、数据中心机房装饰装修工程:招标图纸中斜线阴影部分以外的墙、顶、地、门窗、设备钢支架、冷通道封闭、保温、防水、防尘、封堵等所需的一切材料和施工内容。 2、电气工程:UPS系统配电、EPS配电、动力配电、照明、防雷接地等。 3、空调通风工程:空调系统(精密空调设备)、给排水系统、新风系统、消防灾后清空排气系统、室外架高钢平台系统。 4、弱电工程:安防系统(包括视频监控、门禁、入侵报警)、综合布线、机房环境和设备监控系统、机柜及PDU、大屏显示系统、资产管理系统、应急指挥室音视频系统、标识系统等。 5、消防工程:气体灭火保护区域的气体灭火系统和自动报警系统。 1.4建设依据 本数据中心机房的设计和施工应参照以下的主要国家标准和规范: 《电子信息系统机房设计规范》(GB 50174-2008) 《电子信息系统机房施工和验收规范》(GB 50462-2008) 《计算机场地通用规范》(GB/T-2887-2011) 《防静电活动地板通用规范》(SJ/T10796-2001) 《建筑设计防火规范》(GB50016-2014) 《建筑内部装修设计防火规范》(GB 50222-95)(2001版) 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2010) 《建筑材料放射性核素限量》GB6566-2010 《数据中心通信基础设施标准Telecommunications Infrastructure Standard for Data Centers》

电梯招标技术参数

精品文档 . 第二章招标电梯设备的技术规格 一、电梯基本参数 工程名称长垣·御景龙苑项目一期电梯采购与安装 结构、层数剪力墙结构、地下1层、地上11.5层层高(m)详见设计图纸 井道(mm)详见设计图纸 门洞(mm) 详见设计图纸 机房位置楼顶 电梯数量12部垂直升降普通客梯 电梯技术要求 载重量800kg 速度1M/S 层站门12/12/12 基站设置首层 轿厢尺寸(㎜)电梯轿厢尺寸依据井道尺寸尽量最大设计开门方式双扇中分式自动门 二、电梯技术要求 1、要求提供中外合资电梯产品,质量上乘,使用电梯具有高运行效率和舒适平稳的驱 动性能,具有节能和便于维修保养的故障诊断等系统。 2、型号规格:在满足技术规格及要求的条件下,各投标单位提供生产厂家所推出的最 新技术产品。 3、永磁同步无齿轮曳引机必须为同品牌整机合资产品,要求具有高效节能和良好动力特性。控制柜、门机核心部件必须为同品牌合资产品。 4、控制系统:采用全电脑模块化串行分散控制系统,串行传输通讯应能满足抗干扰能 力强、实时性高、通信容量大等要求。拖动控制部分要求采用不低于VVVF变压变频调速的控制技术。 5、楼宇控制接口:控制系统提供通用的串行通信接口和开放式协议。电梯轿厢内广播 装置的音频信号通过电梯随行电缆接至各控制柜后,除留有本地使用接口外还需留有连接至 楼宇控制中心的接口。 6、轿厢:在所提供的井道尺寸基础上,要求提供最大尺寸的标准轿厢。轿体要求制作 精良,连接紧固,抗变形能力强,符合相关安全标准,要求采用滑动式导靴和装置渐进式安 全钳;轿厢外顶部设置轿顶防护栏杆,照明和换气设备良好耐用,有断电应急照明、无噪音排风机。

采购需求及技术参数要求

第四章采购需求及技术参数要求 一、机房搬迁服务 拆除原有机房所有信息机柜设备(17个标准机柜)、双UPS供配电、精密空调、集中监控、视频监控、视频会议系统、发电机组等设备,并搬移到新机房(市区),保证设备安全无损坏,重新设计和集成安装所有设备,并做优化和升级; 二、为保证机房搬迁的过渡需要,需中标方免费提供一台存储(磁盘空间≥18T和缓存≥36GB的高速缓存)和两台核心交换机(20个光口和48个电口,含光模块)作为过渡使用。 三、为保证搬迁能够顺利进行和达到预期效果,投标人须在开标前自行联系采购单位进行现场勘查,了解现场环境和搬迁内容,同时须到新机房进行环境调研并拍摄机房内部照片放入投标文件中作为依据,开标现场提供由招标人盖章的踏勘证明材料;如果中标后因未进行踏勘现场所带来的损失,由中标人负责。 四、为了保障搬迁过程中数据安全和业务中断时间缩小到最短(48小时内),要完成对金保核心数据库实时同步和应用部署,并且业务能够正常运行。如在中标后无法兑现承诺或给用户造成损失,将承担一切经济赔偿责任(*须提供承诺函并加盖公章)。 五、将目前部署在老机房需要搬迁的各类IT设备按要求在48小时内搬迁至目标机房,在搬迁规定的48小时内,保证每天08:00~18:00业务能够正常运行。搬迁后设备软硬件运行正常,如在中标后无法兑现承诺或给用户造成损失,将承担一切经济赔偿责任(*须提供承诺函并加盖公章)。 六、*搬迁过程中出现的设备故障需要得到设备原厂商、原服务厂商工程师的技术支持和故障解决,由此发生的费用,由搬迁方负责并协调;其中核心设备华为 Oceanstor 18500存储1台;IBM P750小型机2台;IBM P740小型机2台;H3C SR6616路由器2台;启明星辰各网络安全产品4台;网神堡垒机1台,以上核心设备须要拆机才能搬迁,拆机和安装必须要有原厂商提供服务(包含现场关键备件,物流),不接受投标人自行安排人员拆装、搬运。(须提供承诺函并加盖公章),如果在搬迁过程中,造成硬件故障和数据丢失,将承担一切经济赔

电梯招标工作中应该注意的几个问题

电梯招标工作中应该注意的几个问题 随着经济建设的快速发展,对电梯产品的需求日益增多。市场机制的规范化,对电梯招、投标工作的要求也日益提高。从事机电类产品招标工作,特别是针对电梯这一机电结合较为紧密的产品的招标组织工作,应当注意积累经验,这对招、投标方在今后的电梯招、投标工作很有益处。 一、电梯主参数及主要性能指标的确定 首先,招标方应根据楼宇的设计参数及使用条件,确定所要采购电梯的主参数及主要性能指标。电梯的主参数及主要性能指标可以从以下几个方面考虑: 1、电梯种类 国家标准对电梯种类进行了划分。如客梯、两用电梯、病床电梯、载货电梯等。 2、额定起重量 根据楼宇的性质及人员流量分析,确定所需电梯数量及单梯起重量。对一般楼宇来说,目前常用的电梯起重量为 1000KG,国家标准是75KG/人,这样计算下来单梯满载人数13人。当然,额定起重量是一个优选数列,我们可以根据需要选定。为追求豪华宽敞舒适,额定起重量可以选取得大一些,如1350KG。 3、额定速度 电梯额定速度的选定应根据消防要求来确定,即应使电梯在60秒内跑完一个提升高度。国家标准中对电梯的额定速度系列也有规定,上面计算结果上靠系列数。如果楼宇为多台电梯,则至少有一台应满足此要求。 4、驱动方式 电梯的驱动方式常见的有交流双速,交流变压调速(ACVV),交流变压变频调速(VVVF)以及直流驱动等等。目前电梯市场的主流驱动方式还是以变压变频调速(VVVF)为主,它具有性能可靠、调速精度高、舒适感好及节能等优点。 5。控制方式 电梯的控制方式按技术水平高低可分为微机群控、微机并联、微机集选、PLC可编程控制器等。PLC可编程控制器适用于货梯等较低档次梯种。目前电梯产品的主要控制方式为微机控制。如果楼宇中布有数台电梯,建议采用群控或并联方式以提高使用效率。应注意,群控或并联电梯的额定速度和停层站应当一致。同时控制方式不能仅仅满足于串行通讯,应采用多微机模块化控制,即现场总线技术如CAN、PROFI、LON 等。 二、招标文件的编制 招标文件可以分为技术标和商务标两部分。技术标首先可以将前面提到的主参数及主要性能指标以文字的形式确定,但这远远不够确定所需电梯产品的特性,还应注意以下几方面。 1。主的预算资金 在编制标书前,首先要了解业主对电梯的投资预算。根据了解电梯的投资额度大小,协助业主对将要采购的电梯进行档次定位。国家及国际标准只对电梯产品的一般性能,尤其是安全性能作出一般性规定,也是最低的强制性限定,往往要求不高。在市场上销售并能前来参加投标的电梯产品,只要投标商的生产资质齐全,其产品性能指标一般都能够达到国家标准要求。所以,同样是合格产品,其产品性能差异非常大。就像汽车一样,夏利轿车与奔驰轿车都能满足交通的一般要求,但两种汽车的性能、质量及价格却相

网络服务器中心机房招标技术文件

机房及调度中心设备采购及安装招标 技术文件

目录 1. 概述 (3) 1.1.项目总体说明 (3) 1.2.项目建设目标 (3) 1.3.项目招标内容 (4) 2. 系统总体设计 (5) 2.1.网络结构图 (5) 2.2.系统总体结构 (6) 3. 软硬件清单 (8) 4. 中心机房及监控指挥调度中心建设要求 (23) 4.1.中心机房的建设总体说明 (23) 4.1.1. 项目概况 (23) 4.1.2. 项目总体建设目标 (23) 4.1.3. 建设依据标准 (23) 4.1.4. 项目建设原则 (25) 4.1.5. 机房具体环境要求 (26) 4.1.5.1.温湿度 (26) 4.1.5.2.洁净度 (26) 4.1.5.3.噪声 (27) 4.1.5.4.电磁场干扰 (27) 4.1.5.5.照明度 (27) 4.1.5.6.接地电阻 (27) 4.1.5.7.供配电系统 (27) 4.1.5.8.振动 (27) 4.1.5.9.机房正压 (27) 4.1.5.10.地板载荷 (28) 4.2.供配电及UPS系统 (28) 4.2.1. 设计依据及要求 (28) 4.2.2. 供配电技术方案 (29) 4.2.2.1.低压配电柜技术要求 (30) 4.2.2.2.列头柜技术要求 (36) 4.2.3. UPS系统 (38) 4.2.3.1.依据的技术标准与规范 (38) 4.2.3.2. UPS电源性能 (39) 4.2.4. 照明系统 (43) 4.2.4.1.照明要求 (43) 4.2.4.2.灯具 (43) 4.3.防雷及接地系统 (43) 4.3.1. 接地系统 (43) 4.3.2. 防雷保护措施 (44) 4.4.空气调节系统 (45)

台式机招标参数教学内容

教师体验中心招标参数 一、建设任务 采用现代成熟的网络技术,结合教学平台建设和推进工作,建设数字化的多媒体机房,与校园网、互联网相联,实现数据交换资源共享。既可以用于教学平台的使用培训;同时又对教师开放,提供网络环境,使教师能够自主应用教学平台,实现课程建设、批改作业、师生互动等功能。 二、功能要求 1.教师演示:教师的所有操作都将同步显示在学生的屏幕上,并可以进行协同操作。即教师机演示屏幕会出现在学生机屏幕上,学生可以在本机屏幕上对照教师操作进行本机屏幕的操作。 2.个别指导:将学生的屏幕传至教师机上,教师可以在自己的机器上进行操作并给该学生看,完成常规教学的个别化教学。 3.屏幕查看:教师可以对学生的屏幕进行查看,以便掌握班级学生的整体情况,完成常规教学的巡视功能。 4.下发文件:将教师端的任意格式的文件、程序和目录发送到学生端,在程序下发完成后,将提示学生程序所在目录,以方便学生查找。教师端对学生机软件进行统一管理。 5.远程关机:远程关闭学生机器。 三、投标人须知 1、所有产品质保三年以上,计算机质保五年以上,质保期内有设备故障须指派技术员到现场作技术保障。 2、投标人购买标书后,应对施工现场自行进行实地勘察,详细了解

工程内容,学校不组织集中现场勘查。(见附件2) 3、本项目必须在2012年9月1日前完成设备安装、调试及室内装修。 4、本项目为交钥匙工程,投标人应充分考虑工程所有成本需要,中标价为完成建设项目的所有费用。 5、投标方必须提供报价明细,招标方有权在不改变单价前提下做出数量变更。 四、主要设备清单

注:1、以上参数为必须满足参数。 2、投标产品中管理软件及计算机配套系统软件均须为正版软件。

电梯采购招标文件

********电梯采购及安装工程 招标文件 招标单位:********** 二○一九年三月七日 一、投标须知

日期:2019年3月20日 招标编号:*** 二、采购安装工程基本情况及技术要求

****及游客集聚提升为更好的为药商和游客服务,不断满足广大药商和游客的需求。现***一楼至二楼将新增两部客梯,此项工程为电梯采购安装工程.电梯技术主要要求如下:1.适用环境:室内,层站数:2层2站2门2.额定速度:S 3.额定载重量:1600kg 4.乘客人数:21人 5.曳引机:永磁同步无齿轮传动 6.开门方式:自动中分门。7.控制系统的控制方式为单梯控制。8.有红外线光幕系统。9.轿厢内配有方向显示器、数字式楼层显示器、层站按钮、紧急报警装置等。10.轿厢装饰方案:轿厢及轿门均采用发纹不锈钢厚度不得小于,轿厢尺寸为宽*深*高,轿顶采用标准装饰并提供样本图册,等其他适用型要求。11.机房方式为无机房方式。12.配备停电应急平层装置。 三、总则 1、投标文件的编制 投标文件应采用电子格式或扫描件,并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位电子公章。委托代理人签字的,投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。 2、投标人资格 1)投标人需是国际或国内知名品牌厂家 2)、投标人须是在中华人民共和国境内注册并取得营业执照的独立法人,注册资金不低于10000 万元; 3)、投标人应为具备独立法人资格的电梯制造商或经电梯制造商授权的电梯经销商。投标人为电梯制造商时,应持有B级及以上《中华人民共和国特种设备制造许可证(电梯)》;投标人为电梯经销商时,应持有电梯

数据机房建设招标技术标准及技术规范

XXXXXX数据中心机房工程建设标准及技术规范 2017年2月

1、项目概况 机房建设位置位于人民银行XXX支行办公楼8楼,机房层高3.02米,长32.4米,宽5.75米,总面积约为186平方米,大楼为钢筋混凝土框架结构,机房区楼板承重1000KG/M2(需要与大楼设计方确认)。需装修总面积约为186M2。楼层层高为3.02米。 拟建数据中心机房区域功能划分为机房区及操作走廊区。机房区包含保密区、服务器区、电源及网络接入区。机房区及操作走廊区之间用防火防爆玻璃隔离为独立区域;服务器区、电池及通信区、保密机房维修间、缓冲区之间采用不封顶防暴玻璃进行区域隔离。 2、建设目标 本次机房严格按照《电子信息系统机房设计规范》(GB50174-2008)B级电子信息系统机房技术要求建设,执行的B 级标准包含以下参数但不仅限于以下参数:温湿度 区域 指标开机时停机时 A级区(主机区)温度,℃ 夏季冬季全年 23±220±25~35 相对湿度,%45~6540~70 温度变化率,℃/h<5,不凝露<5,不凝露

机房辅助区(非专用空调区域B级)温度,℃15~305~35 相对湿度,%40~7020~80 温度变化率,℃/h<5,不凝露<10,不凝露 尘埃: 主机房在静态条件下,粒度≥0.5μm,个数≤18000粒/dm3 。 噪音:在计算机系统停机情况下,主机房中心位置<65dB。 主机房内绝缘体的静电电位<1KV。 照度:主机房>500Lx,无眩光。 辅助机房>300Lx,眩光限制等级为I级。 应急照明>50Lx。 接地:接地电阻<1Ω。零地电位差<1V。 主机房内无线电干扰场强,在频率为0.15~1000MHZ时,不应大于126dB。 主机房内磁场干扰环境场强不应大于800A/m。 在计算机系统停机条件下主机房地板表面垂直及水平向的振动加速度值,不应大于500mm/s2。 3、建设范围 本机房项目工程包括机房场地环境系统、电气系统、弱电系统、空调通风系统、及监控中心等五大部分的10个子系统的建设。及原机房的拆除搬迁,具体如下: 1)机房场地环境装饰装修系统。 2)机房专用机柜系统。 3)机房供配电及电气系统。 4)机房消防系统。 5)机房精密空调系统。 6)机房防雷接地系统。。 7)机房新风系统。

电梯招标技术标准

第四章电梯招标技术标准 一、货物名称:电梯,本次招标所有产品均为未使用过的全新产品,要求采用国内中外合资或外商独资企业生产制造的产品。制造、安装严格执行GB-7588、GB-10058、GB-10059、GB -10060标准规范及地方行政主管部门有关规定,必须引用最新标准。 招标范围:明确各电梯数量的招标范围及价格组成,不仅限于采购、制作、运输、安装、吊装、调试、试运行、技监局检测、质检站检收、免费维保等。中标单位还相应承担质量、进度、施工设备、劳务、管理协调、配合、安全、维保工作及相应责任。本项目为交钥匙工程。 投标报价为指定地点交货价。电梯设备、材料的价格,随设备提供的备品备件及专用工具的价格、包装费、运杂费(至买方工地现场)、运输保险费、导轨预埋件的制安费、调试费、安装时洞口围档费、向施工总承包单位支付的配合费、安装施工水电费、操作人员培训费、配合费、政府部门发放使用许可证的检测以及投标人认为必需的其他费用、特种设备监检费、税金、利润等一切可见和不可见、 直接和间接费用,即.招标人除 ...................... ....了电梯设备销售合同及安装合同价款外,不再承担 其他任何费用。 ....... 在安装调试中发现漏项、缺件,中标人应无条件、无偿补齐,所发生费用视为包含在中标人的报价之中。

中标人必须代招标方办理领取电梯使用许可证,所发生的费用包含在投标报价中。 图纸变更或其他原因造成高度变化及供货时间变动等,不能作为中标单位提高合同单价或附加费用的理由。 土建现场在条件许可情况下,利用现场塔吊配合电梯水平、垂直运输进机房。现场脚手架使用,垂直梯井道内脚手架使用(中标人自理)。定位测放点的提供、施工作业面的人员通道和施工电梯的使用,就近水源的使用,施工对外关系协调(涉及费用由中标单位承担)等。其他由中标单位自行解决。 二、数量:整机共计2台,其中客梯1台、货梯1台(详见上海移动云桥路IDC 机房楼电梯要求)。 三、交货期:××××年×月××日。 四、其他要求: 1、投标人在投标文件中应提供设备与招标文件要求的技术条款偏离表,投标 设 备功能必须完全符合招标文件中的所有功能要求,如有其他功能,另行注明。 2、投标方须配合招标方设计单位完成电梯井道、电梯机房等的土建配套深化设 计。 3、投标人须提供5年内易损件不变的价格及出保后代维收费标准。 4、须提供电梯主要部件生产厂商及产地。

安徽机电职业技术学院机房教学台式电脑及相关设备招标文件

安徽机电职业技术学院机房教学台式电脑及相 关设备招标文件 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

安徽机电职业技术学院机房教学台式电脑及 相关设备 采购编号:AH2010-09 招 标 文 件 安徽机电职业技术学院 二○一○年九月

目录 一、招标内容...................................................................................................................................................... .. 二、资格条件...................................................................................................................................................... ... 三、招标文件的发售时间和地点......................................................................................................................... 四、投标截止时间与开标时间及地点................................................................................................................. 五、保证金...................................................................................................................................................... ....... 六、投标诚信保证金............................................................................................................................................. 七、招标机构...................................................................................................................................................... ... (一)需要提供的资料与相关标准.....................................................................................................................

相关文档
相关文档 最新文档