11G101系统平法图集较03G101系列图集较大变化有:

一、适用范围变化:

11G101-1适用于非抗震和抗震设防烈度为6~9度地区的现浇混凝土框架、剪力墙、框架-剪力墙和部分框支剪力墙等主体结构施工图的设计,以及各类结构中的现浇混凝土板(包括有梁楼盖和无梁楼盖)、地下室结构部分现浇混凝土墙体、柱、梁、板结构施工图的设计。

包括基础顶面以上的现浇混凝土柱、剪力墙、梁、板(包括有梁楼盖和无梁楼盖)等构件的平法制图规则和标准构造详图两大部分。

11G101-3适用于各种结构类型下现浇混凝土独立基础、条形基础、筏形基础(分梁板式和平板式)、桩基承台施工图设计。

包括常用的现浇混凝土独立基础、条形基础、筏形基础(分梁板式和平板式)、桩基承台的平法制图规则和标准构造详图两大部分内容。

二、受拉钢筋锚固长度等一般构造变化:

11G101系列平法图集依据新规范确定了受拉钢筋的基本锚固长度lab、labe,以及锚固长度la、lae的计算方式。较03G101系列平法图集取值方式、修正系数、最小锚固长度都发生了变化。

三、构件标准构造详图变化:

11G101-1中抗震KZ边柱和角柱柱顶纵筋构造,较03G101有如下变化:

1、新图集中各个节点可以进行组合使用;

2、柱外侧纵筋不少于柱外侧全部纵筋的65%伸入梁内;(与原图集一致)

3、A节点,外侧伸入梁内钢筋不小于梁上部钢筋时,可以弯入梁内作为梁上部纵向钢筋。(新增的构造)

4、所有节点内侧钢筋按中柱节点走;

5、BC节点,区分了外侧钢筋从梁底算起1.5labe是否超过柱内侧边缘;超过的,外侧配筋率>1.2%分批截断,错开20d;没有超过的,弯折部分要>=15d,总

长>1.5labe,同样错开20d;

6、D节点是未伸入梁内的外侧钢筋构造,(与原图集一致)

7、E节点是梁、柱纵向钢筋接头沿节点柱顶外侧直线布置的情况,与节点A组合使用;外侧柱纵筋到柱顶截断;梁上部钢筋伸入柱1.7labe。

(一)柱变化的点:

1. 柱根(嵌固部位):基础顶面或有地下室时地下室顶板;梁上柱梁顶面,墙上柱墙顶面;

2. 抗震柱\非抗震柱顶层边角柱节点变化;

3. 抗震柱\非抗震柱中柱节点变化;

4. 抗震柱\非抗震柱变截面节点变化;

(贰)剪力墙变化的点:

1. 墙梁增加连梁(集中对角斜筋配筋)LL(DX);

2. 剪力墙水平筋端部做法变化;

3. 增加了斜交翼墙、端柱转角墙一二三;端柱翼墙一二三;水平变截面墙水平钢筋构造;

4. 剪力墙竖向钢筋顶部构造变化;

5. 剪力墙变截面处钢筋构造;

6. 剪力墙上起约束边缘构件纵筋构造;

7. 连梁交叉斜筋配筋JX,集中对角斜筋配筋DX,对角暗撑配筋JC构造变化;

(三)梁变化的点:

1. 增加了端支座机械锚固节点;

2. 梁水平、竖向加腋构造变化;

3. KL\WKL中间支座高差变化构造变化;

4. 增加了抗震框架梁尽端为梁箍筋加密范围构造;

5. 增加了水平折梁、竖向折梁钢筋构造;

6. 悬挑梁端配筋构造变化;

(四)板变化的点:

1. 后浇带HJD,取消了50%搭接留筋;

2. 有梁楼盖板配筋构造变化;

3. 悬挑板构造变化;

4. 增加了折板构造;

5. 取消了局部升降板SJB构造三;

1、锚固变化详解

2、保护层变化

规范参考《混凝土结构耐久性设计规范》GB/T 50476以及国外相应规范、标准的有关规定,从混凝土碳化、脱钝和钢筋锈蚀的耐久性角度考虑,不再以纵向受力筋的外缘,而以最外层钢筋(包括箍筋、构造筋、分布筋等)的外缘计算混凝土保护层厚度。新规范中的保护层厚度比原规范实际厚度有所加大。规范中对结构所处耐久性环境类别进行了划分:

对应环境等级的修改,混凝土保护层的最小厚度c(mm)也进行了修改,对一般情况下混凝土结构的保护层厚度稍有增加,而对恶劣环境下的保护层厚度则增幅较大。

注:1 混凝土强度等级不大于C25 时,表中保护层厚度数值应增加5mm;

2 钢筋混凝土基础宜设置混凝土垫层,其受力钢筋的混凝土保护层厚度应从垫层顶面算起,且不应小于40mm。

解读:对于工程造价人员来说,今后在计算柱梁箍筋、拉筋的长度时,计算公式需要按照

L=2 (b+h) -8bhc+2×1.9d+2max(10d,75)

来计算。而且在混凝土等级小于C25时,需要增大保护层厚度。这无疑是预算人员需要熟记的一点。

3、规范变化对“建筑工程造价”、“建筑工程量计算”重要影响的解读(一)

材料变化

钢筋和混凝土都是大量消耗资源和能源的材料,持续的大规模基建已难以为既;新规范GB 50010-2010坚持“四节一环保”的可持续发展国策,混凝土结构必须走高效节材的道路。

1、混凝土强度等级逐步提升

凝土强度等级逐步提高至C60,强度的优化选择:经济性(强度价格比)随强度递增;淘汰低强度混凝土;

新规范对混凝土的要求有明确的条文:

解读:这里提高了部分情况下的最低混凝土强度等级,以适应钢筋强度等级的提高,并可提高结构安全性。

新规范增加了混凝土的剪切变形模量Gc和泊松比的规定:

混凝土的剪切变形模量Gc可按相应弹性模量值的0.40倍采用。

混凝土泊松比可按0.20采用。

在确定混凝土轴心抗压、轴心抗拉疲劳强度设计值的疲劳强度修正系数时,新规范增加规定“当混凝土受拉-压疲劳应力作用时,受压或受拉疲劳强度修正系数均取0.60。”而且,的取值修改如下:

混凝土受压疲劳强度修正系数

混凝土受拉疲劳强度修正系数

普通钢筋:淘汰低强235Mpa钢筋,以300Mpa光圆钢筋替代;增加高强500Mpa 钢筋;限制并准备淘汰335Mpa钢筋;最终形成300、400、500Mpa的强度梯次,与国际接轨。新规范实施后的钢筋牌号及标志为:

HPB300—Φ

HRB335—B HRBF335—BF

HRB400—C HRBF400—CF

HRB500—D HRBF500—DF

RRB400—C

解读:这一变化将对今后结构设计、建筑工程量计算、工程施工等产生最大影响。主要体现在以下方面:

(1)钢筋级别梯次变化,对建筑材料生产产生影响;

(2)将对各地标准定额的使用产生影响;

(3)钢筋级别的表示符号变化,将给所有以设计图纸为媒介的工程师带来影响,需要重新记忆,学习和识别;

(4)钢筋级别的变化,将对钢筋的锚固长度的计算产生影响。我们期待以新规范设计的正式图纸的面世!

2、钢筋高强-高性能发展趋势

HRB335—B HRBF335—BF

HRB400—C HRBF400—CF

HRB500—D HRBF500—DF

RRB400—C

增加了以下几条:

4.2.7当采直径50mm的钢筋时,宜有可靠的工程经验。构件中的钢筋可采用并筋的配置形式。直径28mm及以下的钢筋并筋数量不应超过3根;直径32mm

的钢筋并筋数量宜为2根;直径36mm及以上的钢筋不应采用并筋。并筋应按单根等效钢筋进行计算,等效钢筋的等效直径应按截面面积相等的原则换算确定。

4.2.8当进行钢筋代换时,除应符合设计要求的构件承载力、最大力下的总伸长率、裂缝宽度验算以及抗震规定以外,尚应满足最小配筋率、钢筋间距、保护层厚度、钢筋锚固长度、接头面积百分率及搭接长度等构造要求。

4.2.9当构件中采用预制的钢筋焊接网片或钢筋骨架配筋时,应符合国家现行有关标准的规定。

4、端部锚固形式变化

03G101:无机械锚固,11G101:柱、梁构件中新增6个械锚固做法及节点

5、规范变化对“建筑工程造价”、“建筑工程量计算”重要影响的解读

钢筋锚固变化

我国钢筋强度不断提高,结构形式的多样性也使锚固条件有了很大的变化,根据近年来系统试验研究及可靠度分析的结构并参考国外标准,规范给出了以简单计算确定受拉钢筋锚固长度的方法。其中基本锚固长度lab取决于钢筋强度fy及混凝土抗拉强度ft,并与锚固钢筋直径及外形有关。

设计锚固长度为基本锚固长度乘锚固长度修正系数ζa的数值,以反映锚固条件的影响:

la=ζa*lab

其中锚固长度修正系数ζa按下表考虑:

解读:在新规范设计的工程下,钢筋锚固值的计算公式相对简单了,但是要考虑的各种情况复杂了,除了上面提到的各种参数影响外,在任何情况下受拉钢筋的锚固长度不能小于最低限度(最小锚固长度),其数值不应小于0.6lab及200mm。在工程造价中,钢筋的基本锚固可以直接在11G101系列图集表中查询:

这点变化无疑是此次规范变化最大的影响之一。这对今后钢筋的算量都带来了很大程度的学习成本,和很繁琐的工作量。

新规范中还提出了钢筋末端配置弯钩和机械锚固来减小锚固长度的方式。且广泛应用于框架柱、剪力墙、框架梁的节点构造中。其原理是利用受力钢筋端部锚头(弯钩、贴焊锚筋、焊接锚板或螺栓锚头)对混凝土的局部挤压作用加大锚固承载力。

解读:新的锚固形式下,将需要对每种锚固形式统计锚固接头,单独计算造价。对应的采用机械锚固节点的构件纵向受力钢筋的计算条件和方法也将变化。在今后的工程设计图纸中,将会指定出构件采用何种锚固形式。

同时,新规范对钢筋连接也做了明确的说明。钢筋连接的基本原则为:连接接头设置在受力较小处;限制钢筋在构件同一跨度或同一层高内的接头数量;避开结构的关键受力部位,如柱端、梁端的箍筋加密区,并限制接头面积百分率等。

在新规范和新平法的节点构造中,也规定了很多钢筋连接构造,比如梁中间支座纵向钢筋在节点外搭接构造:

解读:钢筋的连接变化,对计算钢筋长度也产生影响。由基本锚固引起的钢筋锚固长度变化,由锚固长度引起的钢筋搭接长度的变化;由钢筋搭接基本原则的引起的钢筋各构件节点的变化。按照新规范、新平法,对工程量预算,对钢筋下料、现场施工都有重大影响。

6、规范变化对“建筑工程造价”、“建筑工程量计算”重要影响的解读

柱平法制图规则变化

1、柱根(嵌固部位)

在11G101-1P8,2.1.3说明:在柱平法施工图中,应按本规则第1.0.8条的规定注明各结构层的楼层标高、结构层高及相应的结构层号,尚应注明上部结构嵌固部位位置。

这点在原03G101系列中未有“注明上部结构嵌固部位位置”的规定。从11G101-1柱构造详图可知,在新的平法图集中:无地下室结构基础顶面,有地下室时地下室顶板,梁上柱梁顶面,墙上柱墙顶面属于结构嵌固部位。在采用11G101设计的工程图纸中,应由明确的说明。

2、柱框架节点核芯区箍筋

在11G101-1 P9,关于柱表注写2.2.2规定第6条,注写柱箍筋说明中“当框架节点核芯区内箍筋与柱端箍筋设置不同时,应在括号中注明核芯区箍筋直径及间距。”如Φ10@100/200(Φ12@100) ,表示柱中箍筋为HPB300级箍筋,直径Φ10,加密区间距为100,非加密区间距为200,框架节点核芯区箍筋为HPB300级钢筋,直径Φ12,间距为100.

解读:柱根规定的变化,对于造价人员来说,计算难度无疑加大。需要对每个部位的柱进行判断和考虑。对应的算法发生了改变,柱根处的纵筋是Hn/3.

现简要汇总03G101-1图集及04G101-4图集(以下简称老图集)与11G101-1图集(以下简称新图集)之间的区别,合计100项,仅作为抛砖引玉、释疑解惑之用,时间匆忙,如有不当及错误,望指正。转帖或复制本帖请注明出处。

1、老图集以2002版《砼规》、2001版《抗规》、2002版《高规》为编制依据,新图集以2010版《砼规》、2010版《抗规》、2010版《高规》为编制依据。

2、老图集一共有六本,新图集整合为三本。

3、老图集墙柱共有10种,新图集墙柱类别划分为4类(仍为10种)。

4、老图集剪力墙拉筋只标注一种间距,新图集需要标注两种间距,并增加双向拉筋与梅花双向拉筋示意图。

5、梁钢筋在支座内的锚固按铰接设计及按充分利用钢筋的抗拉强度设计,老图集是设计应按《规范》规定另行变更,新图集是设计者应注明。

6、老图集板类别有4种,新图集为3种,取消了延伸悬挑板YXB。

7、老图集无梁板中没有暗梁AL构件,新图集无梁板中增加了AL构件。

8、老图集未区分板端支座按铰接设计或按充分利用钢筋抗拉强度设计,新图集有区分并规定设计应注明。

9、老图集板相关构造类型共有13种,新图集共有11种,取消了板挑檐TY和悬挑阴角附加筋Cis。

10、老图集锚固长度分为受拉钢筋最小锚固长度La和受拉钢筋抗震锚固长度Lae,新图集锚固长度以基本锚固长度Lab为基础,通过修正系数计算受拉钢筋锚固长度La和抗震锚固长度Lae。

11、老图集环境类别三只有一种,新图集环境类别三分为三a和三b两种。

12、老图集保护层为受力钢筋的保护层,新图集保护层为最外侧钢筋的保护层,且当混凝土强度等级不大于C25时图集中的保护层数值应加5。

13、老图集保护层受混凝土强度影响,新图集不受混凝土强度影响。

14、老图集机械锚固有3种形式,新图集增加至6种。

15、老图集没有并筋构造,新图集增加并筋构造。

16、老图集拉筋应同时钩住纵筋及箍筋,新图集给出三种做法由设计指定。

17、老图集基础顶面与嵌固部位详图一起表达未有划分,新图集分别表示且当基础顶面与嵌固部位不在同一位置时,基础顶面以上柱纵筋非连接区由大于等于Hn/3修改为大于等于Hn/6且大于等于Hc且大于等于500,并规定设计应注明嵌固部位所在位置。

18、边角柱顶层构造,老图集将梁柱分别表示,新图集采用组合形式。

19、柱楼层变截面锚固节点,老图集弯折入200,新图集弯折总长12d(Lae、La)。

20、墙上柱锚固,老图集锚固1.6Lae搭接5d,新图集锚固1.2Lae弯折150mm。

21、小墙肢概念,老图集为墙肢长度不大于墙厚3倍,新图集应新版《高规》之新规定,为墙肢长度不大于墙厚4倍(短肢剪力墙概念,旧版规范为截面高厚比为5至8范围内,新版规范为截面高厚比为4至8范围内,且墙厚不大于300mm)。

22、老图集中没有下柱钢筋直径比上柱钢筋大节点构造,新图集增加下柱钢筋直径比上柱钢筋大节点构造。

23、柱顶锚固,老图集为3个节点,新图集增加加锚头(锚板)构造节点。

24、剪力墙端部暗柱节点,剪力墙墙身水平钢筋,老图集弯折15d,新图集弯折10d。

25、剪力墙墙身水平钢筋交错搭接,老图集外墙转角处为1.2Lae,其它位置为Lle,新图集统一为1.2Lae。

26、转角墙钢筋构造,老图集只有一个节点,新图集增加为三个节点。

27、墙身水平筋构造,老图集图例较少,新图集新增一页构造详图。

28、墙身顶部纵筋构造,老图集为板底增加Lae,新图集为弯折12d。

29、墙身顶部纵筋构造,老图集没有墙身与边框梁节点,新图集增加墙锚入边框梁Lae节点。

30、墙身顶部纵筋构造,老图集没有墙身在连梁的插筋锚固节点,新图集增加墙身在连梁的插筋锚固节点。

31、剪力墙变截面,老图集未标注不伸入上层钢筋的弯折长度,新图集规定12d。

32、三四级抗震剪力墙搭接钢筋为圆钢时,老图集规定可做5d直钩,新图集无此规定。

33、剪力墙纵筋可在同一部位搭接,老图集为三四级抗震或非抗震直径小于28时,新图集在此基础上取消直径28限制,并增加一二级抗震非底部加强部位。

34、剪力墙水平钢筋计入约束边缘构件体积配箍率的构造做法,老图集无,新图集增加。

35、剪力墙边缘构件竖向钢筋连接构造,老图集区分约束构件及构造构件,其中搭接按1.2Lae计算,新图集不区分,其中搭接按Lle计算。

36、剪力墙上起边缘构件时,边缘构件在剪力墙中的锚固做法,老图集无,新图集规定锚固1.2Lae。

37、连梁箍筋封闭位置,老图集规定可位于任何一角,新图集无规定。

38、双洞口连梁中间支座内设置箍筋,老图集未规定,新图集规定设置箍筋。

39、连梁侧面筋为剪力墙水平筋,老图集有此规定,新图集未规定。

40、连梁端部支座为小墙肢时,老图集规定按框架梁纵筋锚固,新图集未规定。

41、连梁端部支座为边框柱时,老图集无节点,新图集规定按框架节点。

42、暗梁与连梁重叠时钢筋构造,老图集无节点,新图集规定暗梁纵筋(连梁附加纵筋)伸入墙内每侧max(Lae,600)。

43、连梁暗撑,老图集两个节点,新图集三个节点(增加筒中筒结构Lae取值的规定,修改暗撑箍筋构造规定)。

44、连梁暗撑锚固长度,老图集为Lae,新图集为Lae且大于600。

45、暗撑箍筋加密区长度,老图集规定为600mm,新图集无规定。

46、墙洞补强,老图集圆洞只有大于300节点构造,新图集变化为300至800,800以上两个构造。

47、楼层框架梁端部锚固节点,老图集上下层钢筋弯锚节点相同,新图集修改底部钢筋弯锚节点为“伸至梁上部纵筋弯钩段内侧或柱外侧纵筋内侧”。

48、楼层框架梁端支座加锚头(锚板)锚固及中间节点梁下部筋在节点外搭接构造,老图集无,新图集有。

49、非框架梁端支座锚固节点锚固平直段,老图集为大于等于0.4Lae,新图集为两种情况,并应由设计指定。

50、当非框架梁端支座为柱、剪力墙、框支梁、深梁时,老图集负筋伸入支座长度为Ln/3,箍筋是否加密未明确,新图集区分两种情况由设计注明,箍筋应加密。

51、非框架梁底部钢筋锚固La,老图集为弧形非框架梁按La,新图集为当梁配有受扭纵向钢筋时按La。

52、梁侧面纵向构造筋和拉筋构造中a小于等于200,老图集a从梁底向上一个起步距离开始计算,新图集从梁底开始计算。

53、主次梁附加钢筋间距,老图集规定间距8d且小于等于正常间距,加密时应小于等于100,新图集无规定,仅说明配筋值由设计标注。

54、折梁钢筋构造,老图集无,新图集有。

55、纯悬挑梁底筋锚固,老图集为12d,新图集为15d。

56、悬挑梁第二排钢筋构造,老图集为0.75l,新图集为0.75l加弯折。

57、悬挑梁节点详图,老图集有三个节点,新图集有七个节点,增加了屋面层悬挑梁构造。

58、剪力墙在框支梁中的锚固,老图集按伸至框支梁底弯折计算,新图集墙身按锚固Lae计算,边缘构件按按锚固1.2Lae计算。

59、框支梁侧面钢筋直锚不足时弯锚,老图集要求大于等于0.4Lae加15d,新图集与此相同,并增加总锚固长度大于Lae的要求。

60、井字梁,老图集对于弯锚平直段的规定是不小于0.4La,新图集区分“设计按铰接时”及“充分利用钢筋的抗拉强度时”并具体由设计指定,另增加部分构造说明。

61、板上部非贯通筋在板内弯折长度a,老图集规定a=h-15,新图集无规定。

62、板筋端支座(支座为梁、剪力墙、圈梁)锚固构造,老图集为总锚长取La,新图集为限定的平直段长度加15d弯钩。

63、板筋端支座(支座为砌体墙)锚固构造,老图集底筋为大于120且大于h,面筋同底筋并加弯钩,新图集底筋为大于120且大于h且大于墙厚/2,面筋同底筋且平直段增加大于0.35Lab规定,弯钩竖直段增加15d规定。

64、受拉钢筋锚固长度,老图集任何情况下不得小于250mm,新图集任何情况下不得小于200mm。

65、抗裂构造筋、抗温度筋、分布筋自身及相互关联构造,;老图集无,新图集新增加。

66、悬挑板上部钢筋端部弯钩,老图集伸至板底加5d水平弯钩,新图集伸至板端加竖向弯钩。

67、折板配筋构造,老图集无,新图集增加。

68、板翻边构造,老图集有多次弯折,新图集采用多根钢筋,每根钢筋最多弯折两次。

69、无支撑板端部封边构造,老图集无,新图集增加。

70、板带端支座钢筋构造,老图集为总锚固长度取La,新图集为限定平直段长度加15d弯钩。

71、板中暗梁钢筋构造,老图集无,新图集增加。

72、后浇带钢筋构造,老图集区分50%搭接留筋和100%搭留筋构造,新图集均为100%搭接留筋构造并区分梁板墙构件。

73、局部升降板构造三,老图集钢筋连续通过,新图集取消。

74、板洞加强筋构造二,老图集有斜向补强筋,新图集取消,并增加环向加强筋。

75、板放射筋支座锚固,老图集无规定,新图集规定平直段及竖直段长度。

76、柱帽钢筋锚固,老图集均为Lae(La),新图集有15d弯钩规定。

77、地下室外墙封顶构造,老图集为自板底增加Lae,且伸至板顶弯折15d,新图集区分简支支承和弹性嵌固支撑两种构造。

78、钢筋种类,老图集主要包括热轧HPB235级、HRB335级、HRB400级和RRB400级钢筋四种,新图集主要包括HPB300级、HRB335级、HRB400级、RRB400级和HRB500级钢筋五种,并增加HRBF335级、HRBF400级、和HRBF500级三个细晶粒热轧钢筋种类,并取消环氧树脂涂层钢筋。

79、锚固长度中的混凝土强度上限范围,老图集为C40,新图集为C60。

80、纵筋搭接区箍筋加密,老图集规定按小于等于5d且小于等于100mm加密,新图集规定与此相同并增加箍筋直径不小于d/4规定,并增加当受压钢筋直径大于25时,在搭接接头端面外100范围内设置两道箍筋的规定。

81、梁加腋,老图集为竖向加腋,新图集新增水平加腋。

82、焊接封闭箍,老图集没有,新图集增加。

83、板贯通筋采用两种规格“隔一布一”时,老图集无制图规则,新图集规定以

A xx/yy@xxx形式表示。

84、环境类别条件描述,老图集为2002版规范内容,新图集为2010版规范内容。

85、机械锚固长度,老图集为0.7Lae,新图集为基本锚固长度的60%。

86、机械锚固长度范围内设置箍筋,老图集有规定,新图集无规定。

87、板纵筋非接触搭接构造,老图集有两个节点,新图集只保留了错位搭接构造,取消了弯折搭接构造。

88、单(双)向板配筋示意图,老图集无,新图集新增加。

89、无梁板抗冲切箍筋间距,老图集为小于等于h0/3,新图集与此相同并增加小于等于100。

90、无梁板抗冲切弯起钢筋,老图集规定弯折45度,新图集规定为30至45度,且弯起钢筋倾斜段和冲切破坏的斜截面的交点应落在规定范围内。

91、柱变截面节点上柱插筋锚固长度,老图集为1.5Lae,新图集为1.2Lae。

92、柱箍筋全高加密,老图集规定Hn/Hc小于等于4的短柱箍筋全高加密,新图集与此规定相同,另增加矩形小墙肢厚度不大于300时箍筋全高加密的规定。

93、复合箍筋,老图集规定柱内复合箍可全部采用拉筋,新图集无此规定。

94、水平变截面墙水平钢筋构造,老图集无,新图集增加。

95、连梁截面高度大于700时,老图集有侧面纵筋直径大于等于10、间距小于等于200、配筋率大于等于0.3%的规定,新图集取消。

96、锚固钢筋的保护层厚度不大于5d时,老图集无规定,新图集规定锚固长度内应设置横向构造钢筋。

97、梁中间支座下部钢筋构造,老图集有弯折错开a搭接构造,新图集取消。

98、构造边缘翼墙,老图集长度方向扣除一侧墙厚标注为300,新图集长度方向总体标注为大于等于Bw且大于等于400。

99、构造边缘转角墙,老图集双向均扣除一侧墙厚标注为300,新图集两方向总体分别标注为大于等于400,且两方向分别扣除一侧墙厚标注为大于等于200。100、老图集编制人为陈青来,新图集编制人为高志强、袁文章、赵宪波、张兴、徐莉、罗斌。

平法图集16G101-1修订主要内容

16G101-1修订主要内容 1、总说明取消了原101图集中总说明第2条的平法系列图集包括的内容。 2、总说明增加了第3条中的设计依据的规范:《中国地震动参数区划图》GB18306-2015,调整了2本规范依据的版本,新增了当依据的标准进行修订或者有新的标准出版实施时,图集与规范标准不符的内容、限制或淘汰的技术产品,视为无效。 3、总说明第5条调整了图集的适用范围。取消了原11G101-1图集中的非抗震设计。本图集适用于抗震设防烈度为6~9度地区的现浇混凝土框架、剪力墙、框架—剪力墙和部分框支剪力墙等主体结构施工图设计。以及各类结构中的现浇混凝土板(包括有梁盖板和无梁盖板)、地下室结构部分现浇混凝土墙体、柱、梁、板结构施工的设计。 4、平面整体标示方法制图规则中第1.0.2条图集制图规则适用范围取消了楼板部分也适用于砌体结构这句话。(本图集制图规则适用于基础顶面以上各种现浇混凝土结构的框架、剪力墙、梁、板(有梁楼板和无梁楼板)等构件的结构施工图设计。) 5、第1.0.9条,取消了第3款非抗震设计部分的要求;调整了第5款中可选用图集构造做法的例子所在图集的页数。在第5款的选用构造新增了非底部加强部位剪力墙构造边缘构件是否设置外圈封闭箍筋,取消了非框架梁部分的内容。第8款增加了嵌固部位不在地下室顶板仍需考虑上部结构实际存在嵌固作用的内容。(现第3款内容为“写明抗震设防烈度及抗震等级,以明确选用相应抗震等级的标准构造图集”;现第5款内容为“当标准构造详图有多种可选择的构造做法时写明在何部位选用何种构造做法。当未注明时,则为设计人员自动授权施工人员可以任选一种构造做法进行施工,例如:框架顶层端节点配筋构造(本图集第67页)、复合箍筋中拉筋弯钩做法(本图集第62页)、无支撑板端部封边

11G101平法图集全面解释讲解

11G101系统平法图集较03G101系列图集较大变化有: 一、适用范围变化: 11G101-1适用于非抗震和抗震设防烈度为6~9度地区的现浇混凝土框架、剪力墙、框架-剪力墙和部分框支剪力墙等主体结构施工图的设计,以及各类结构中的现浇混凝土板(包括有梁楼盖和无梁楼盖)、地下室结构部分现浇混凝土墙体、柱、梁、板结构施工图的设计。 包括基础顶面以上的现浇混凝土柱、剪力墙、梁、板(包括有梁楼盖和无梁楼盖)等构件的平法制图规则和标准构造详图两大部分。 11G101-3适用于各种结构类型下现浇混凝土独立基础、条形基础、筏形基础(分梁板式和平板式)、桩基承台施工图设计。 包括常用的现浇混凝土独立基础、条形基础、筏形基础(分梁板式和平板式)、桩基承台的平法制图规则和标准构造详图两大部分内容。 二、受拉钢筋锚固长度等一般构造变化: 11G101系列平法图集依据新规范确定了受拉钢筋的基本锚固长度lab、labe,以及锚固长度la、lae的计算方式。较03G101系列平法图集取值方式、修正系数、最小锚固长度都发生了变化。 三、构件标准构造详图变化: 11G101-1中抗震KZ边柱和角柱柱顶纵筋构造,较03G101有如下变化: 1、新图集中各个节点可以进行组合使用; 2、柱外侧纵筋不少于柱外侧全部纵筋的65%伸入梁内;(与原图集一致) 3、A节点,外侧伸入梁内钢筋不小于梁上部钢筋时,可以弯入梁内作为梁上部纵向钢筋。(新增的构造) 4、所有节点内侧钢筋按中柱节点走; 5、BC节点,区分了外侧钢筋从梁底算起1.5labe是否超过柱内侧边缘;超过的,外侧配筋率>1.2%分批截断,错开20d;没有超过的,弯折部分要>=15d,总 长>1.5labe,同样错开20d; 6、D节点是未伸入梁内的外侧钢筋构造,(与原图集一致) 7、E节点是梁、柱纵向钢筋接头沿节点柱顶外侧直线布置的情况,与节点A组合使用;外侧柱纵筋到柱顶截断;梁上部钢筋伸入柱1.7labe。 (一)柱变化的点: 1. 柱根(嵌固部位):基础顶面或有地下室时地下室顶板;梁上柱梁顶面,墙上柱墙顶面; 2. 抗震柱\非抗震柱顶层边角柱节点变化; 3. 抗震柱\非抗震柱中柱节点变化; 4. 抗震柱\非抗震柱变截面节点变化; (贰)剪力墙变化的点:

建筑结构丨16G101全系列深度解读

建筑结构丨收藏:16G101全系列深度解读 总说明和制图规则部分 一、绪论 11G101自2011年9月1日实行,16G101自2016年9月1日实行,正好5年一个周期。 当初11G101的推出变化挺大的,因为2010年,《混凝土结构设计规范》(以下简称《混规》)、《建筑抗震设计规范》(以下简称《抗规》)和《高层建筑混凝土结构技术规程》(以下简称《高规》)进行了重大修订,因为G101是以规范为依据,所以,11G101相对于03G有很大变化,加之,11G101的体系也作了重大调整,进行了一些合并,从原6本图集压缩了3本图集。 那么,16G101相对于11G101有哪些变化呢?无重大变化,相似度约90%。但即使10%的差异也是需要研读。 平面表示法及平法制图规则不会有变化,规则有稳定性,不可能一直变来变去,但可以局部修正和完善。 其次,原规范依据没有变化,如果说有变化,仅《中国地震动参数区划图》(GB18306-2015)是新增的。 同时,16G101-1总说明3:“当依据的标准进行修订或有新的标准出版实施时,本图集与现行工程建设标准不符的内容、限制或淘汰的技术产品,视为无效。工程技术人员在参考使用时,应注意加以区分,并应对本图集相关内容进行复核后使用。”原图集无此说明,这条说明有多重含义,一是图集从属和依附于规范;二、凡图集与规范不符的以规范为准;三、当规范修订,图集不符部分视为无效;四,使用者不能教条地使用图集,要与规范对照复核后使用。 本次图集修订必要性不大。 首先是因为规范还没修订,图集的修订应与规范的修订保持同步。 其次是平法图集本身也没有重大理论发现和科研成果。不论是规范和图集都要保持相对的稳定性和延续性,不可频繁变更与升版。 复次,图集标准体系没有作出重大调整,笔者在点评03G101和 11G101时曾建议G101整合成一本。图集一分为三,每本图集都有相同内容,如一些通用性说明和规定,可以合而为一,避免重复,减少容量。同时合而为一便于随带、翻阅和查询,如竖向构件柱墙的上部构造做法要到11G101-1上去查,柱墙在基础内构造要到11G101-3上去查,把一种构件进行人为的割裂。钢筋工程是一个系统,拆分三个图集反而是影响整体性,不符合平法的哲学思想。

16G101平法图集

16G101平法图集 单选题1,B 2.A 3.B 4.A 5.C 6.B 7.D 8.B 9.B 10.A 11.C 12.B 13.C 14.D 15.A 16.A 17.B 18. C 19.D20.C 1、悬挑梁钢筋的第二排筋在(0.75)要弯下 A.0.5L B.0.75L C.伸到对边 D.伸到对边-保护层 2、关于连接区长度绑扎搭接、机械连接分别为(A ) A.1.311 或1.3IIE, 35d B.1.311 或1.3IIE, 35d 且 > 500 C.1.011 或1.0IIE, 35d D.1.011 或1.0IIE, 35d 且N 500 3、基础主梁有外伸情况下下部钢筋外伸构造要(B) A.伸至梁边向上弯折15d B.伸至梁边向上弯折12d C.第一排伸至梁边向上弯折15d,第二排伸至梁边向上弯折15d D.第一排伸至梁边向上弯折12d,第二排伸至梁边截断 4、独立基础边长大于计算设定值时,独立基础受力筋长度为0.9 x边长,此处的设定值是(A ) A.2500 B.2200 C.2000 D.1500

5、关于KZ中柱柱顶纵向钢筋构造,当不满足直锚时,伸至柱顶,弯折长度(C ) A.15d https://www.wendangku.net/doc/799962614.html,、lae C.12d D.1.5labE6一连梁净长为4200m,截面信息为300x 500,连梁箍筋信息为A8@100 (2),侧面钢筋信息为B12@200,连梁的保护层为20,则该连梁的拉筋根数为(B ) A.42 B.44 C.84 D.82 7、框架结构边、角、中柱的判定在(D )楼层判定 A.基础层 B.1层 C.2层 D.顶层 8、框架梁远端为主梁时,在远端的箍筋加密(B ) A.同近端加密 B.可不加密 C.间星巨100 D.间是巨50 9、剪力墙的竖向钢筋在楼板或屋面板时的构造要求是做(B )弯折。 A.10d B.12d C.15d D.20d 10、梁箍筋表示为:10A8@150 (6)/200 (4),下列描述正确的是(A )

16G101图集解析(一)使平法钢筋 识图通俗易懂

16G101图集解析(一)使平法钢筋识图通俗易懂 根据16G101-1、-2、-3图集整理、解析,简述了平法结构钢筋图集的识图与算量。将专业术语变得通俗易懂,具有很强的实用性与可操作性。试供建筑施工技术人员及工程造价人员参考。第一节柱纵筋变化钢筋计算1.上柱钢筋比下柱钢筋多(图4-1)图4-1 上柱钢筋比下柱钢筋多(绑扎搭接)多出的钢筋需要插筋,其他钢筋同是中间层。短插筋=max(Hn/6,500,hc)+llE+1.2laE(4-1)长插筋=max(Hn/6,500,hc)+2.3llE+1.2laE(4-2)2.下柱钢筋比上柱多(图4-2)图4-2 下柱钢筋比上柱钢筋多(绑扎搭接)下柱多出的钢筋在上层锚固,其他钢筋同是中间层。短插筋=下层层高-max(Hn/6,500,hc)-梁高+1.2laE(4-3)长插筋=下层层高-max(Hn/6,500,hc)-1.3llE-梁高+1.2laE(4-4)3.上柱钢筋直径比下柱钢筋直径大(图4-3)图4-3 上柱钢筋直径比下柱钢筋直径大(绑扎搭接)(1)绑扎搭接下层柱纵筋长度=下层第一层层高-max(Hn1/6,500,hc)+下柱第二层层高-梁高- max(Hn2/6,500,hc)-1.3llE(4-5)上柱纵筋插筋长度= 2.3llE+max(Hn2/6,500,hc)+max(Hn3/6,500,hc)+llE(4-6)上层柱纵筋长度=llE+max(Hn4/6,500,hc)+本层层高+梁高 +max(Hn2/6,500,hc)+2.3llE(4-7)(2)机械连接下层柱纵筋长度=下层第一层层高-max(Hn1/6,500,hc)+下柱第二层层高-梁高- max(Hn2/6,500,hc)(4-8)上柱纵筋插筋长度=max(Hn2/6,500,hc)+max(Hn3/6,500,hc)+500(4-9)上层柱纵筋长度= max(Hn4/6,500,hc)+500+本层层高+梁高+max(Hn2/6,500,hc)(4-10)(3)焊接连接下层柱纵筋长度=下层第一层层高- max(Hn1/6,500,hc)+下柱第二层层高-梁高-max(Hn2/6,500,hc)(4-11)上柱纵筋插筋长度=max(Hn2/6,500,hc) +max(Hn3/6,500,hc)+max(35d,500)(4-12)上层柱纵筋长度=max(Hn4/6,500,hc)+max(35d,500)+本层层高+梁高 +max(Hn2/6,500,hc)(4-13)

16G101平法图集

16G101平法图集 单选题1、B 2、A 3、B4、A5、C 6、B 7、D8、B 9、B10、A 11、C12、 B 13、C14、D 15、A16、A 17、B18、C19、D 20、C 1、悬挑梁钢筋得第二排筋在(0、75)要弯下 A、0、5L B、0、75L C.伸到对边 D.伸到对边—保护层 2、关于连接区长度绑扎搭接、机械连接分别为( A ) A.1、3ll或1、3llE,35d B.1、3ll或1、3llE,35d且≥500 C.1、0ll或1、0llE,35d D.1、0ll或1、0llE,35d且≥500 3、基础主梁有外伸情况下下部钢筋外伸构造要( B) A、伸至梁边向上弯折15d B、伸至梁边向上弯折12d C、第一排伸至梁边向上弯折15d,第二排伸至梁边向上弯折15d D、第一排伸至梁边向上弯折12d,第二排伸至梁边截断 4、独立基础边长大于计算设定值时,独立基础受力筋长度为0、9×边长,此处得设定值就是(A ) A、2500 B、2200 C、2000 D、1500 5、关于KZ中柱柱顶纵向钢筋构造,当不满足直锚时,伸至柱顶,弯折长度(C ) A、15d B、la、lae C、12d D、1、5labE

6、一连梁净长为4200m,截面信息为300×500,连梁箍筋信息为A8100(2),侧面钢筋信息为B12200,连梁得保护层为20,则该连梁得拉筋根数为(B) A.42 B.44 C.84 D.82 7、框架结构边、角、中柱得判定在(D )楼层判定 A.基础层 B.1层 C.2层 D.顶层 8、框架梁远端为主梁时,在远端得箍筋加密(B) A.同近端加密 B.可不加密 C.间距100 D.间距50 9、剪力墙得竖向钢筋在楼板或屋面板时得构造要求就是做(B)弯折。 A、10d B、12d C、15d D、20d 10、梁箍筋表示为:10A8150(6)/200(4),下列描述正确得就是(A) A、箍筋为HPB300,直径为8,两端共计10根,6肢箍,间距为150;梁跨中部分间距为200,四肢箍 B、箍筋为HPB300,直径为8,两端各有10根,六肢箍,间距为150;梁跨中部分间距为200,四肢箍 11、上柱钢筋比下柱钢筋多时,上柱比下柱多出得钢筋如何构造(C ) A、从楼面直接向下插1、5LaE B、从楼面直接向下插1、6LaE

平法图集16G101 1修订主要内容知识讲解

此文档收集于网络,如有侵权请联系网站删除 16G101-1修订主要内容 1、总说明取消了原101图集中总说明第2条的平法系列图集包括的 内容。 2、总说明增加了第3条中的设计依据的规范:《中国地震动参数区划图》GB18306-2015,调整了2本规范依据的版本,新增了当依据的标准进行修订或者有新的标准出版实施时,图集与规范标准不符的内容、限制或淘汰的技术产品,视为无效。 3、总说明第5条调整了图集的适用范围。取消了原11G101-1图集中的非抗震设计。本图集适用于抗震设防烈度为6~9度地区的现浇混凝土框架、剪力墙、框架—剪力墙和部分框支剪力墙等主体结构施工图设计。以及各类结构中的现浇混凝土板(包括有梁盖板和无梁盖板)、地下室结构部分现浇混凝土墙体、柱、梁、板结构施工的设计。 4、平面整体标示方法制图规则中第1.0.2条图集制图规则适用范围 取消了楼板部分也适用于砌体结构这句话。(本图集制图规则适用于基础顶面以上各种现浇混凝土结构的框架、剪力墙、梁、板(有梁楼板和无梁楼板)等构件的结构施工图设计。) 5、第1.0.9条,取消了第3款非抗震设计部分的要求;调整了第5 款中可选用图集构造做法的例子所在图集的页数。在第5款的选用构造新增了非底部加强部位剪力墙构造边缘构件是否设置外圈封闭箍筋,取消了非框架梁部分的内容。第8款增加了嵌固部位不在地下室顶板仍需考虑上部结构实际存在嵌固作用的内容。(现第3款内容为

“写明抗震设防烈度及抗震等级,以明确选用相应抗震等级的标准构造图集”;现第5款内容为“当标准构造详图有多种可选择的构造做法时写明在何部位选用何种构造做法。当未注明时,则为设计人员自动授权施工人员可以任选一种构造做法进行施工,例如:框架顶层端节点配筋构造(本此文档仅供学习和交流. 此文档收集于网络,如有侵权请联系网站删除 图集第67页)、复合箍筋中拉筋弯钩做法(本图集第62页)、无支撑板端部封边构造(本图集第103页)等”;第8款增加内容为“注明上部结构的嵌固部位位置,框架柱嵌固部位不在地下室顶板,但仍需考虑地下室顶板对上部结构实际存在嵌固作用时,也应注明”)。 6、增加了柱平法施工图中2.1.4条上部结构嵌固部位的注写内容。(第2.1.4条内容为“上部结构嵌固部位的注写:1)、框架柱嵌固部位在基础顶面时,无需注明;2)、框架柱嵌固部位不在基础顶面时,在层高表嵌固部位标高下使用双细线注明,并在层高表下注明上部结构嵌固部位标高;3)、框架柱嵌固部位不在地下室顶板,但仍需考虑地下室顶板对上部结构实际存在嵌固作用时,可在层高表地下室顶板标高下使用双虚线注明,此时首层柱端箍筋加密区长度范围及纵筋连接位置均按嵌固部位要求设置”); 7、表2.2.2柱编号中原来的框支柱变成了转换柱。 7、增加了2.2.2条第4款中“对采用非对称配筋的矩形截面柱,必须每侧均注写中部筋”; 8、-4.53~59.070柱平法施工图(局部)备注增加“地下1层(-1层)、

11G101平法图集11G钢筋平法讲座完整版

11G钢筋平法讲座完整版下载地址: https://www.wendangku.net/doc/799962614.html,/share/home?uk=506855081 目录 第一章平法钢筋图识读 第一节建筑施工图概述 第二节房屋建筑制图标准 第三节结构施工图的识读方法及步骤 第四节钢筋工程量的计算方法和计算内容 第二章钢筋平法基本知识 第一节平法简介 第二节钢筋预算的一般知识 第三节箍筋、拉筋的样式及计算 第四节特殊钢筋的长度计算 第三章平法施工图识读规则 第一节框架柱的制图规则 第二节剪力墙的制图规则 第三节梁类构件的制图规则 第四节板类构件的制图规则 第五节基础类构件的制图规则 第四章框架柱的平法规范要求及计算步骤 第一节抗震框架柱生根计算 第二节计算柱纵筋插筋案例分析 第三节抗震柱嵌固部位构造计算 第四节抗震中间层柱纵筋构造计算

第五节抗震顶层柱纵筋构造计算 第六节计算顶层柱纵筋案例分析 第七节非抗震框架柱的节点构造要求 第八节特殊形式柱的纵筋计算 第五章剪力墙平法规范要求与计算 第一节剪力墙柱的规范要求与计算 第二节剪力墙身的规范要求与计算 第三节剪力墙梁的规范要求与计算 第四节剪力墙计算实例解析 第六章梁构件平法规范要求与计算 第一节抗震框架梁的平法规范与计算分析 第二节非抗震框架梁的平法规范与计算分析第三节非框架梁的平法规范与计算分析 第四节梁类构件其他节点平法规范与计算分析第七章板构件平法规范要求与计算 第一节板底钢筋计算 第二节板面钢筋计算 第三节板面支座负筋计算 第八章基础构件平法规范要求与计算 第一节基础“点”构件计算 第二节基础“线”构件计算 第三节基础“面”构件计算 第九章钢筋算量软件的运用 第一节鲁班钢筋翻样软件的设计原理

16G101平法图集

16G101平法图集 单选题 1.B 2.A 3.B 4.A 5.C 6.B 7.D 8.B 9.B 10.A 11.C 12.B 13.C 14.D 15.A 16.A 17.B 18. C 19.D 20.C 一、 1、悬挑梁钢筋的第二排筋在(0.75)要弯下 A. 0.5L B. 0.75L C. 伸到对边 D. 伸到对边-保护层 2、关于连接区长度绑扎搭接、机械连接分别为( A ) A. 1.311 或1.3IIE, 35d B. 1.311 或1.3IIE, 35d 且≥500 C. 1.0II 或1.0IIE, 35d D. 1.0II 或1.0IIE, 35d 且≥500 3、基础主梁有外伸情况下下部钢筋外伸构造要( B ) A. 伸至梁边向上弯折15d B. 伸至梁边向上弯折12d C. 第一排伸至梁边向上弯折15d ,第二排伸至梁边向上弯折15d D. 第一排伸至梁边向上弯折12d,第二排伸至梁边截断 4、独立基础边长大于计算设定值时,独立基础受力筋长度为0.9 ×边长,此处的设定值是( A ) A. 2500 B. 2200 C. 2000 D. 1500 5、关于KZ中柱柱顶纵向钢筋构造,当不满足直锚时,伸至柱顶,弯折长度(C ) A. 15d

B. Ia、Iae C. 12d D. 1.5IabE 6 —连梁净长为4200m,截面信息为300 × 500,连梁箍筋信息为A8@100( 2), 侧面钢筋信息为B12@200,连梁的保护层为20,则该连梁的拉筋根数为(B ) A. 42 B. 44 C. 84 D. 82 7、框架结构边、角、中柱的判定在(D )楼层判定 A. 基础层 B. 1层 C. 2层 D. 顶层 8、框架梁远端为主梁时,在远端的箍筋加密(B ) A. 同近端加密 B. 可不加密 C. 间距100 D. 间距50 9、剪力墙的竖向钢筋在楼板或屋面板时的构造要求是做(B )弯折。 A. 10d B. 12d C. 15d D. 20d 10、梁箍筋表示为:10A8@150(6)/200 (4),下列描述正确的是(A ) A. 箍筋为HPB30Q直径为8,两端共计10根,6肢箍,间距为@150;梁跨中部分间距为@200,四肢箍 B. 箍筋为HPB300,直径为8,两端各有10根,六肢箍,间距为@150;梁跨中部分间距为@200,四肢箍

16G平法图集超全面深度解读汇报

HOT3486 [分享][持续更新…]16G平法图集超全面深度解读,技术干货贴!精 发表于2016-11-7 37条回复1020次阅读筑龙币+100搜索相似帖复制链接 只看楼主 筑龙币+100 xialuoke luanjun 发表于2016-11-8 | 只看该作者筑龙币+20 楼 11 谢谢分享 点评+1 xialuoke 发表于2016-11-9感谢luanjun的支持~ 举报 xialuoke 发表于2016-11-8 | 只看该作者筑龙币+20楼 12 【2016年11月8号更新^.^】

接昨天的文章,今天讲(四)和(五)。 为了施工方便,这张表平法图集要求至少在柱、墙、梁结构图上放置这张表。 大家注意,这张表里的标高表示的是当前层的结构底标高,而不是建筑底标高,平法图集里讲的所有标高,都是结构标高不是建筑标高。 我在这里给大家计算层高一个万能公式: 结构层高=上一层的结构底标高-当前层的结构底标高,你可以用这个公式验证上表中的层高对不对。 屋面层有没有层高,有时候有,有时候没有,比如有女儿墙的时候,屋面层是有层高的,没有女儿墙的时候,屋面层是没有层高的,但是这都不属于结构部分,所以,在表中屋面层不标注层高。

嵌固端到底放在什么部位,一直是一个争议的概念,前几版图集也没讲清楚嵌固端位置,这次16G图集把这个概念讲清楚了。 但是16G图集并没有讲什么是嵌固端,这也许不是16G图集要解决的问题,我在这里按照我的理解,给大家讲一下嵌固端的概念。 到这里我们就把柱子的平法制图规则讲完了,下面我们该讲柱子的钢筋怎样计算了,在讲柱子钢筋计算之前,我们首先要搞清楚,柱子要计算哪些钢筋量,这个内容不多但很重要,所以,我这里专门用一节来讲这个话题。 上图其实也带出了关于纵筋和箍筋的计算思路和流程,后面我们会详细讲怎样计算。这里先讲柱子的纵筋怎样计算。 纵筋长度计算其实分三种情况,一是机械连接,二是焊接连接,三是绑扎连接,由于机械连接与焊接连接算法几乎一样,我们就把这两种连接一起解读了,绑扎连接我们后面在解读。 关于柱子的纵筋长度计算,需要参考16G101-1图集的63页和64页,插筋的计算需要参考16G101-3的66页,虽然区区三页,给的信息量其实是很大的,看起来有点晕,下面我们不跟上图集的思路走了,跟上工程的思路走,面对工程上具体一根柱子,我们应该怎样计算,有了这个标准,我们就把图集内容分成常用部分和特殊部分,我们这里先讲常用部分,特殊部分属于不常用内容,我们后面专题再讲。 下面的内容是常用部分内容。

11G101系列平法图集

11G101系列新平法2011年9月1日正式实施: 《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板)》 11G101-1 《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土板式楼梯)》 11G101-2 《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(独立基础、条形基础、筏形基础及桩基承台)》 11G101-3 11G101系统平法图集较03G101系列图集较大变化有: 一、适用范围变化: 11G101-1适用于非抗震和抗震设防烈度为6~9度地区的现浇混凝土框架、剪力墙、框架-剪力墙和部分框支剪力墙等主体结构施工图的设计,以及各类结构中的现浇混凝土板(包括有梁楼盖和无梁楼盖)、地下室结构部分现浇混凝土墙体、柱、梁、板结构施工图的设计。 包括基础顶面以上的现浇混凝土柱、剪力墙、梁、板(包括有梁楼盖和无梁楼盖)等构件的平法制图规则和标准构造详图两大部分。 11G101-3适用于各种结构类型下现浇混凝土独立基础、条形基础、筏形基础(分梁板式和平板式)、桩基承台施工图设计。 包括常用的现浇混凝土独立基础、条形基础、筏形基础(分梁板式和平板式)、桩基承台的平法制图规则和标准构造详图两大部分内容。 二、受拉钢筋锚固长度等一般构造变化: 11G101系列平法图集依据新规范确定了受拉钢筋的基本锚固长度lab、labe,以及锚固长度la、lae的计算方式。较03G101系列平法图集取值方式、修正系数、最小锚固长度都发生了变化。 三、构件标准构造详图变化: 11G101-1中抗震KZ边柱和角柱柱顶纵筋构造,较03G101有如下变化: 1、新图集中各个节点可以进行组合使用; 2、柱外侧纵筋不少于柱外侧全部纵筋的65%伸入梁内;(与原图集一致) 3、A节点,外侧伸入梁内钢筋不小于梁上部钢筋时,可以弯入梁内作为梁上部纵向钢筋。(新增的构造) 4、所有节点内侧钢筋按中柱节点走; 5、BC节点,区分了外侧钢筋从梁底算起1.5labe是否超过柱内侧边缘;超过的,外侧配筋率>1.2%分批截断,错开20d;没有超过的,弯折部分要>=15d,总 长>1.5labe,同样错开20d; 6、D节点是未伸入梁内的外侧钢筋构造,(与原图集一致)

21套11G101平法图集综合习题与答案解析

综合练习题1 一、填空题 1、在柱平法施工图中,应按规定注明各结构层的楼面标高、结构层标高及相应的结构层号,尚应注明上 部结构嵌固部位位置。 2、当墙身所设置的水平与竖向分布钢筋的排数图纸未标注,这时墙体水平与竖向分布筋排数如何确定 2 排。 3、梁平面注写包括集中标注与原位标注,施工时,原位标注取值优先。 4、剪力墙拉筋两种布置方式为:双向和梅花双向。 5、当剪力墙水平分布筋不满足连梁、暗梁及边框梁的侧面构造钢筋的要求时,应补充注明梁侧面纵筋的 具体数值,其在支座的锚固要求同连梁中受力钢筋。 6、JD 1 800×300 +3.100 3Φ18/3Φ14 表示 1号矩形洞口,洞宽800、洞高300,洞口中心距本结构 层楼面3100,洞宽方向补强钢筋为3Φ18,洞高方向补强钢筋为3Φ14 7、地下室外墙集中标注中OS代表外墙外侧贯通筋,IS代表外墙侧贯通筋。其中水平贯通筋以 H 打头注写,竖向贯通筋以 V 打头注写。 8、地下室外墙底部非贯通钢筋向层伸出长度值从基础底板顶面算起;地下室外墙顶部非贯通钢筋向层 的伸出长度值从板底面算起;中层楼板处非贯通钢筋向层伸出长度值从板中间算起。 9、当抗震结构中的非框架梁、悬挑梁、井字梁,及非抗震设计中的各类梁采用不同的箍筋间距及肢数时, 用“/”将其分开。注写时,先注写梁支座端部的箍筋,在斜线后注写梁跨中部分的箍筋间距及肢数。 10、梁侧面钢筋为构造筋时,其搭接长度为15d锚固长度为15d;为受扭纵向钢筋时,其搭接长度为 ll 或lle ,锚固长度为 la或lae ,其锚固方式同框架梁下部纵筋。 11、非框架梁、井字梁及板的上部纵向钢筋在端支座的锚固要求分两种,非别为当设计按铰接时和当 充分利用钢筋的抗拉强度时。 12、当非框架梁配有受扭纵向钢筋时,梁纵筋锚入支座长度为 la ,在端支座直锚长度不足时可伸直端支 座对边后弯折,且平直段长度≥0.6lab ,弯折长度 15d 。 13、当贯通筋采用两种规格钢筋“隔一步一”方式时,图中标注Φ18/Φ12100,表示直径为Φ18的钢筋和 直径为Φ12的钢筋两者之间间距为 100 ,直径Φ18的钢筋的间距为 200 ,直径Φ12的钢筋的间距为200 。 14、后浇带HJD的两种留筋方式分别为:贯通留筋和100%搭接留筋 15、抗震等级的锚固长度系数ζaE,对一、二级抗震等级取1.15,对三级抗震等级取1.05,对四级抗震 等级取1.00 16、砼保护层厚度指最外层钢筋外边缘至砼表面的距离 17、剪力墙变截面处上层墙体竖向分布筋锚固长度为楼板下1.2lae(la)。剪力墙竖向分布筋锚入连梁构 造锚入深度为楼板下lae(la)。 18、小墙肢定义:墙肢长度不大于墙厚4倍的剪力墙。矩形小墙肢的厚度不大于300时,箍筋全高加密。 19、剪力墙边缘构件纵向钢筋连接采用搭接连接时,搭接长度为lle其搭接位置为楼板顶面或基础顶面≥ 500,相邻接头错开0.3lle。剪力墙身竖向分布钢筋连接采用搭接时,搭接长度为1.2lae搭接位置为楼板顶面或基础顶面≥0,当不为100%接头搭接时,相邻接头应错开500。 20、某一级抗震结构框架梁KL1 300×600φ10100/200(2) 3Φ18;3Φ18,该梁的加密区长度为1200mm; 若为三级抗震,加密区长度为900mm。 21、非框架梁L,当端支座为柱、剪力墙时,梁端部应设加密区。当梁配有受扭纵向钢筋时,梁下部纵筋 锚入支座长度为 la 22、抗裂构造钢筋自身及其与受力筋搭接长度150;抗温度筋自身及其与受力主筋搭接长度ll。分布筋自 身及其与受力筋、构造钢筋的搭接长度为150;当分布筋兼做抗温度筋时,其自身及与受力主筋、构造钢筋搭接长度ll 23、抗震结构无梁楼盖柱上板带贯通纵筋搭接长度为lle。无柱帽柱上板带的下部贯通纵筋,宜在柱面2 倍板厚外连接,采用搭接时钢筋端部宜设置垂直于板面的弯钩。

16G101平法图集

16G101平法图集 单选题1.B 2.A 3.B 4.A 5.C 6.B 7.D 8.B 9.B 10.A 11.C 12.B 13.C 14.D 15.A 16.A 17.B 18.C 19.D 20.C 一、 1、悬挑梁钢筋的第二排筋在(0.75)要弯下 A. 0.5L B. 0.75L C.伸到对边 D.伸到对边-保护层 2、关于连接区长度绑扎搭接、机械连接分别为(A ) A.1.3ll或1.3llE,35d B.1.3ll或1.3llE,35d且≥500 C.1.0ll或1.0llE,35d D.1.0ll或1.0llE,35d且≥500 3、基础主梁有外伸情况下下部钢筋外伸构造要(B ) A. 伸至梁边向上弯折15d B. 伸至梁边向上弯折12d C. 第一排伸至梁边向上弯折15d,第二排伸至梁边向上弯折15d D. 第一排伸至梁边向上弯折12d,第二排伸至梁边截断 4、独立基础边长大于计算设定值时,独立基础受力筋长度为0.9×边长,此处的设定值是(A ) A. 2500 B. 2200 C. 2000 D. 1500 5、关于KZ中柱柱顶纵向钢筋构造,当不满足直锚时,伸至柱顶,弯折长度(C ) A. 15d B. la、lae C. 12d

D. 1.5labE 6、一连梁净长为4200m,截面信息为300×500,连梁箍筋信息为A8@100(2),侧面钢筋信息为B12@200,连梁的保护层为20,则该连梁的拉筋根数为(B ) A.42 B.44 C.84 D.82 7、框架结构边、角、中柱的判定在(D )楼层判定 A.基础层 B.1层 C.2层 D.顶层 8、框架梁远端为主梁时,在远端的箍筋加密(B ) A.同近端加密 B.可不加密 C.间距100 D.间距50 9、剪力墙的竖向钢筋在楼板或屋面板时的构造要求是做(B )弯折。 A. 10d B. 12d C. 15d D. 20d 10、梁箍筋表示为:10A8@150(6)/200(4),下列描述正确的是(A ) A. 箍筋为HPB300,直径为8,两端共计10根,6肢箍,间距为@150;梁跨中部分间距为@200,四肢箍 B. 箍筋为HPB300,直径为8,两端各有10根,六肢箍,间距为@150;梁跨中部分间距为@200,四肢箍 11、上柱钢筋比下柱钢筋多时,上柱比下柱多出的钢筋如何构造(C ) A. 从楼面直接向下插1.5LaE

最新11G101平法图集与03G101图集不同之处分析

11G101平法图集与03G101图集不同之处 分析

11G101系统平法图集与03G101系列图集的主要变化 (一|)、所适用范围变化: 11G101-1适用于非抗震和抗震设防烈度为6~9度地区的现浇混凝土框架、剪力墙、框架-剪力墙和部分框支剪力墙等主体结构施工图的设计,以及各类结构中的现浇混凝土板(包括有梁楼盖和无梁楼盖)、地下室结构部分现浇混凝土墙体、柱、梁、板结构施工图的设计。 包括基础顶面以上的现浇混凝土柱、剪力墙、梁、板(包括有梁楼盖和无梁楼盖)等构件的平法制图规则和标准构造详图两大部分。 11G101-3适用于各种结构类型下现浇混凝土独立基础、条形基础、筏形基础(分梁板式和平板式)、桩基承台施工图设计。 包括常用的现浇混凝土独立基础、条形基础、筏形基础(分梁板式和平板式)、桩基承台的平法制图规则和标准构造详图两大部分内容。 (二)、受拉钢筋锚固长度等一般构造变化:

11G101系列平法图集依据新规范确定了受拉钢筋的基本锚固长度lab、labe,以及锚固长度la、lae的计算方式。较03G101系列平法图集取值方式、修正系数、最小锚固长度都发生了变化。 (三)、构件标准构造详图变化: 11G101-1中抗震KZ边柱和角柱柱顶纵筋构造,较03G101有如下变化: 1、新图集中各个节点可以进行组合使用; 2、柱外侧纵筋不少于柱外侧全部纵筋的65%伸入梁内;(与原图集一致) 3、A节点,外侧伸入梁内钢筋不小于梁上部钢筋时,可以弯入梁内作为梁上部纵向钢筋。(新增的构造) 4、所有节点内侧钢筋按中柱节点走; 5、BC节点,区分了外侧钢筋从梁底算起1.5labe是否超过柱内侧边缘;超过的,外侧配筋率>1.2%分批截断,错开20d;没有超过的,弯折部分要>=15d,总长>1.5labe,同样错开20d; 6、D节点是未伸入梁内的外侧钢筋构造,(与原图集一致)