文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 内外墙抹灰专项施工组织设计

内外墙抹灰专项施工组织设计

内外墙抹灰专项施工组织设计
内外墙抹灰专项施工组织设计

攀枝花市第三人民医院病员职工食堂建设

项目工程

编制人:

审核:

审批:

编制单位:

编制日期:

JL—A002

施工方案报审表

工程名称:攀枝花市第三人民医院病员职工食堂建设项目工程编号:

致攀枝花市红叶工程项目监理咨询有限公司(监理单位):

现报上攀枝花市第三人民医院病员职工食堂建设项目内外墙抹灰专项施工方案(全套),已经

我单位上级技术负责人审查批准,请予审查和批准。

附:内外墙专项施工方案

承包单位项目部(公章):项目负责人(签字):

项目技术负责人(签字):日期:年月日

专业监理工程师审查意见:

1、同意

2、不同意

3、按以下主要内容修改补充

专业监理工程师(签字):日期:年月日

总监理工程师审查意见:

1、同意

2、不同意

3、按以下主要内容修改补充后

并于月日前报来。

项目监理机构(公章):

总监理工程师(签字):日期:年月日注:本表由施工单位填写,一式三份,连同施工组织设计一并送项目监理机构审查。建设、监理、施工单位各留一份。

四川省建设厅制

目录

1 工程概况 (2)

2 编制依据 (3)

3 施工条件 (3)

4 材料准备 (4)

5 抹灰砂浆准备 (5)

6 机具准备 (7)

7 工艺流程 (7)

8 抹灰工程操作工艺 (7)

9 抹灰工程其它注意事项 (10)

10 抹灰工程节点构造 (13)

11 抹灰工程质量标准 (15)

12 质量提升和控制措施 (17)

13 成品保护 (21)

14 安全环保措施 (22)

15质量记录 (23)

1 .工程概况

本工程位于攀枝花市仁和第三人民医院内,框架结构,本工程为攀枝花市第三人民医院的“攀枝花市第三人民医院病员职工食堂建设项目工程”工程,拟建建筑3层,建筑总高度为12.3米,建筑面积1409.19平方米,工程地基基础等级丙级,结构安全等级为二级,抗震等级三级。

工程目标

质量目标确保本工程达到国家质量规范要求

安全、文明施工

目标全年实现“五无”,即无残疾、无重伤、无火灾、无中毒、无坍塌;负伤率控制在2‰以内,实现重大伤亡事故为零的目标。

2 编制依据

1、本工程的施工组织设计

2、本工程的施工图纸。

4、与业主签定的工程承包合同。

5、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013);

6、《建筑装饰装修工程施工及验收规范》(GB50210-2001);

7、《工程建设标准强制性条文》2013年版

8、《公共建筑装饰装修工程施工规范》(GB50327-2001)

.

3 施工条件

1、结构工程已完成,并经验收合格。按要求挂网施工完成并经验收合格。

2、抹灰前应检查门窗框的位置是否正确,与墙体连接是否牢靠,埋设的接线盒、电箱、管线、管道是否固定牢靠。铝合金、塑钢门窗框应贴保护膜,门窗框塞缝、防水已处理完好。

3、施工时使用的架子应准备好。室外架子要离开墙面及墙角200-250mm 以方便操作。当外墙有保温层或外立面装饰层厚度较大时,应适当增加架体离墙面的距离。为减少抹灰接茬、保证抹灰平整和颜色一致,外架应铺设三步脚手板,严禁采用单排架子,室内抹灰应提前搭好脚手架或准备好马凳。

4、室外大面积抹灰开始前应对建筑整体进行表面垂直度和水平度检测并做好灰饼;室内大面积抹灰前应先做样板及样板间,墙面进行套方、做灰饼或冲筋,门窗角做好护角。

4 材料准备

水泥:使用32.5R普通硅酸盐水泥。

不同品种不同标号的水泥严禁混合使用,水泥应有产品合格证书和复检报告。

砂:使用平均粒径为0.35~0.5mm 的中砂,砂在使用前应过5mm孔.

径的筛子。不得含有杂物,含泥量不大于3%。

掺合料:混凝土界面处理剂、胶粘剂等掺合料必须符合设计要求和国家产品标准规定,其掺量应该按使用说明并通过试配确定,其性能应该与墙面涂料的性能匹配。

所有材料必须严格按配合比称重计量。现场需设置磅秤,水泥、砂原则上每次需过磅称重;固定手推车,在车上做记号进行体积计量。

现场计量需派专人负责,并有详细记录。

计量及搅拌现场简易检验方法:①将搅拌好的砂浆适量放在报纸上,周边不存在3~5mm湿渍即为合格;②锹铲搅拌好的砂浆,当锹反过来时,砂浆不脱落为好,反之计量及搅拌不符合要求;③用手掌平铲一点搅拌好的砂浆,手上感觉不到有水,手掌反过来砂浆不掉下来为合格。

砂浆要做到在2-3小时内使用完,即随拌随用;要先搅先用;搅拌人员需根据当天粉刷进度及时调整每盘搅拌间隔时间;现场搅拌人员需如实记录各盘砂浆出料时间;现场搅拌人员对发出的每一车砂浆需发放标有出料时间的小方贴,小方贴随货同行到楼层,由砂浆运料人员一并交给需要砂浆的抹灰工,不允许无主随意倾倒砂浆,谁叫给谁,否则将由砂浆运料人员承担责任,如不能确认具体运料人员,将对所有运料人员进行相关处罚。抹灰工须妥善保管好小方贴以备接受检查,检查时发现无小方贴,将认为所用砂浆超过3小时,由带班长负责将上述砂浆拉运到搅拌机处重新进行搅拌。有小方贴,但小方贴上时间超过3小时,

.

视同无小方贴处理。每天厂家专业检查人员、施工员根据砂浆出料台帐、小方贴对应砂浆使用情况,对现场进行检查,发现问题及时调整。

密封胶:用于嵌填外墙面控制(分格)缝的弹性密封材料,应具有较佳的耐候、耐久、耐酸碱性能,且与接触面相溶、没有沾污缺陷的高分子密封材料,宜采用高性能单组分聚氨酯粘结密封胶嵌缝。

5 抹灰砂浆准备

1、本工程采用自拌砂浆。

2、自拌砂浆应采取机械搅拌,搅拌时间不少于2min,掺用外加剂的砂浆搅拌时间不得少于3min,掺用有机塑化剂的砂浆,应为3~5min。抹灰砂浆应该随拌随用,混合砂浆必须在3小时内用完,当施工期间最高温度超过30 度时,必须在2小时内使用完毕。禁止人工拌合抹灰砂浆。

3、抹灰砂浆的性能指标详见下表:

抹灰砂浆的性能指标

序号项目抹面砂浆抗渗抗裂抹面砂浆

1 稠度,mm 60~80 60~80

2 分层度,mm ≤20 ≤20

3 凝结时间,h 3~10 3~10

4 粘结强度,MPa ≥0.3 ≥0.3

5 初期干燥抗裂性表面无裂纹表面无裂纹

.

6 抗渗性,ml/min ≤0.3 ≤0.2

7 28d收缩值,mm/m ≤1.0 ≤1.0

4、有防水要求的抹灰砂浆,含气量不应大于7%,透水压力不应小于0.6MPa。

5、砂浆的稠度宜根据砌块类型、湿度、气候情况和抹灰工艺由试抹确定。

6、外墙面抹灰砂浆还需满足下列要求:

(1)粘贴饰面砖的外墙面,抹灰砂浆粘结强度(拉伸)不应小于0.6MPa。

(2)宜掺加聚丙烯单束高强短纤维,掺入量按产品说明书要求使用。

6 机具准备

砂浆搅拌机、磅秤、手推车、垂直运输机械、铁锹、靠尺、托线板、灰槽、线锤、托灰板、阴阳角抹子、捋角器、钢丝刷、粉线袋、墨斗等。

7 工艺流程

7.1 内墙抹灰工艺流程

基体处理――挂加强网――吊直、套方、贴灰饼、设标筋――界面处理――做护角――弹灰层控制线――抹底灰――抹面灰――养护

.

7.2 外墙抹灰工艺流程

基体处理――挂钢丝网――挂线、贴灰饼、设标筋――界面处理――弹灰层控制线――抹底灰――抹面层――贴砖――养护

8 抹灰工程操作工艺

墙体砌筑完成21天以后、或斜砖顶砌(或墙顶填缝)完成14天后,才能开始抹灰。

抹灰应分层进行,抹底灰时用软刮尺刮抹顺平,用木抹子搓平搓毛。采用干粉砂浆时,砂浆每遍抹灰厚度宜为5~10mm。采用预拌或现场拌制砂浆时,水泥砂浆每遍抹灰厚度宜为5~7mm,水泥石灰膏砂浆每遍抹灰厚度宜为7~9mm,且应待前一层砂浆终凝后方可抹后一层砂浆严禁用干水泥收干抹灰砂浆。

抹灰层厚度最少不应小于7mm。

必须使用机械搅拌抹灰砂浆,禁止人工拌和抹灰砂浆。

8.1 基层处理

1、用水泥砂浆或细石混凝土修补脚手架孔洞,包括悬挑工字钢、脚手架孔洞。

2、混凝土墙体表面需用钢丝刷清除浮浆、脱模剂、油污及模板残留物,并割除外露的钢筋头、剔凿凸出的混凝土块;砌体墙面清扫灰尘,清除墙面浮浆、凸出的砂浆块。

3、混凝土面超出抹灰完成面时,应该凿除超出部分,保证至少有.

7mm的抹灰层。

4、需要湿润墙面时,水管喷淋湿润砌体表面,让基层吸水均匀,砖砌体含水率宜控制在相关规范要求之内。

5、在基层上刷涂或喷涂聚合物水泥砂浆或其他界面处理剂成拉毛面,拉毛面积不小于基层表面积的95%。同时加强拉毛质量检查验收。

8.2 挂网

不同材料基体结合处、暗埋管线孔槽基体上、抹灰总厚≥35mm的找平层应挂加强网;挂网的材料采用30*30*0.8镀锌钢丝网、耐碱纤维网格布。当地有特殊要求时满挂加强网。

8.3 吊垂直、套方、抹灰饼、冲筋

分别在门窗口角、垛、墙面等处吊垂直,横线则以楼层为水平基线或+50cm标高线控制,然后套方抹灰饼,并以灰饼为基准冲筋。

灰饼宜做成5cm见方,两灰饼距离不大于1.2~1.5m,必须保证抹灰时刮尺能同时刮到两个以上灰饼。

8.4 弹灰层控制线

界面打扫干净后在墙面弹出抹灰层控制线。

8.5 抹底层灰

抹底层灰很关键:

第一天打砼墙面底糙;

第二天上午打填充墙墙面底糙;

.

第二天下午粉砼及填充墙墙面面层;

第二天下午砼墙墙面面层收光完成后,在收光填充墙墙面面层。

抹掺胶粘剂的水泥浆一道,紧接抹水泥砂浆或混合砂浆,每遍厚度控制在5-7mm,应分层与所冲的筋抹平,然后用大杠刮平、找直,用木抹子搓毛。

8.6 弹分格线、粘分格条

底层砂浆抹好后,按定位图纸弹出分格线位置,应依次粘分格条。

8.7 抹面层砂浆

底层砂浆抹好后第二天即可抹面层砂浆。面层砂浆抹灰厚度控制在5-8mm。如砌体表面干燥,需先洒水湿润,刷素水泥浆一道,紧跟抹罩面灰,刮平(与分格条或灰饼面平)并用木抹子搓毛,面层砂浆表面收水后用铁抹子压实赶光。为避免和减少抹灰层砂浆空鼓、收缩裂缝,面层不宜过分压光,建议以表面不粗糙、无明显小凹坑、砂头不外露为准。

8.8 落脚灰利用控制

打底糙、抹面层时掉落的砂浆要随抹随用。落脚灰要及时清理,过筛后作为黄砂使用。

8.9 起条、勾缝

待抹灰表面无明水后可将分格条起出,灰层干后用素水泥膏将缝勾好。对于难起的分格条不应硬起,以防损坏棱角,应待灰层干透后再起条并补勾缝。

.

8.10 养护

水泥砂浆抹灰面层初凝后应适时喷水养护,养护时间不少于5天。采用喷雾器。检查发现未及时养护,将进行相关养护。

8.10 施工顺序及滴水线槽

1、抹灰应从上往下打底,底层砂浆抹完后,再从上往下抹面层砂浆(以前一日打底,第二天罩面为宜)。应注意在抹面层以前,先检查底层砂浆有无空、裂现象,如有空裂应剔凿返修后再抹面层灰;另外注意应先清理底层砂浆上的尘土、污垢并浇水湿润后,方可进行面层抹灰。

2、滴水线(槽):在檐口、窗台、窗楣、雨篷、阳台、压顶和突出墙面等部位,其上面应作出流水坡度,下面应作出滴水线(槽)。流水坡度应保证坡向正确,滴水线(槽)距外表面不应小于20mm,滴水槽的宽度和深度均不应小于8mm。

9 抹灰工程其它注意事项

9.1 外墙抗裂控制缝

外墙抗裂控制缝可采用预留和后切两种方法留缝,金属网、找平层、防水层、饰面层应在相同位置留缝。

1、预留抗裂控制缝:底层砂浆抹好后,根据图纸要求弹出控制缝位置线,沿线粘分格条,并在分格条两侧用素水泥浆抹成45°八字坡形。然后,抹面层砂浆与分格条平,砂浆表面无明水时,将分格条起出,用素水泥膏勾缝。

.

2、后切抗裂控制缝:面层抹灰砂浆达到一定强度后,用墨线弹出抗裂控制缝位置,然后,用切割机切缝,用空气压缩机具吹除缝内粉沫。

3、用柔性密封嵌缝材料嵌填预留或后切的抗裂控制缝。

9.2 施工缝及后续抹灰施工

抹灰施工需留施工缝时,要将已完成的抹灰层边缘切成与墙面成60度角的反槎,水平施工缝的反槎必须向下,防止水从槎口渗入墙体。同时底层找平砂浆与罩面砂浆的留槎位置应错开。

反槎留置不超过1~2h ,在槎口处甩撒素水泥浆后可继续抹灰。

当留置反槎超过终凝时,应将槎口及墙身反复浇水湿润,水浸入深度10mm 且表面无明水时即可抹灰。

9.3 内墙抹灰注意事项

1、内墙阳角护角可采用1:2 水泥砂浆做暗护角,护角高度不应小于2m,两侧宽度不应小于50mm。

2、墙面踢脚线应采用1:2.5 水泥砂浆打底抹面。

3、卫生间为有防水要求的房间,在淋浴位置墙面的防水层高度从建筑完成地面起算不小于1800mm。

4、挂网后,抹底灰前,应检查开关插座、水电线管预留预埋完备性和质量。

9.4 外墙抹灰注意事项

外墙上直通室内的管道,应加套管,做到内高外低,并在外墙沿套.

管周边嵌填密封胶;外墙找平层材料的抗拉强度不应低于外墙饰面对基层粘结强度的要求。

9.5 抹灰层修补

当抹灰层出现空鼓或裂缝需要修补时,应沿超出空鼓、裂缝边缘

50mm左右位置锯开抹灰层,人工凿除空鼓裂缝部位砂浆块,清除残留渣粉并对抹灰层砂浆的切割面进行毛化处理(凿毛)并清理干净;修补找平用砂浆宜与大面积抹灰所用砂浆配比相当,其强度等级不得比大面积抹灰砂浆过高或过低。抹底灰前,先将墙体基层浇水湿润,然后刷一层掺有环保胶水的素水泥浆再抹底子灰,底子灰以1:3 水泥砂浆为宜,每遍抹灰厚度控制在7mm 左右,不宜过厚,抹完后将表面搓毛;第二天再抹面层,面层配比以1:2.5 水泥砂浆为宜,表面原浆压实,禁止用洒干水泥收面或涂刷水泥浆。抹完灰后对修补部位应设专人洒水养护,养护时不得污染或损坏四周已刮完腻子的部位。养护一周后再进行复查,确认没有空鼓裂缝才能进行下道工序施工。刮腻子前在抹灰基层涂刷一遍环保胶水,不得涂刷清漆。修补后的抹灰层与原抹灰层交接部位贴纸带,以防止裂隙发生和扩展,影响到面层。修补后的抹灰层部位粘贴网格布,与原未空裂的部位搭接,搭接宽度不小于100mm。

9.6 成品保护

每层抹灰后,要及时清理进入开关、插座、强弱电箱等底盒及其它水暖电设备和预留孔洞内的砂浆,并使底盒周边砂浆收口与底盒及预留

.

孔洞口平齐。抹灰层凝结硬化前,应防止大风、暴雨等造成快干、暴晒、水冲、撞击、振动和挤压,以保证抹灰层有足够的强度。

宜用木板保护墙边角,防止拆架和交叉施工损坏、污染墙面抹灰。

严禁踩踏窗台,防止破坏棱角;

抹完灰后注意喷水养护,防止空鼓裂缝。

10 抹灰工程节点构造

10.1 滴水线槽做法说明

墙面水平方向的凹凸部分(窗檐、窗台、雨篷、飘檐、阳台和女儿墙压顶、突出的水平腰线、突出的空调位)上面应做大于6%排水坡度,下面应做滴水线或滴水槽,与墙体交界处做好泛水,以避免积水。滴水线(槽)应整齐顺直,滴水线应内高外低,滴水槽的宽度和深度均不应小于10mm。

10.2 外墙抗裂控制缝做法说明

1、做法说明:

为避免造成新的空鼓、开裂,不提倡在抹灰层或保温板上开槽留缝。可在外立面设置假缝以配合立面效果呈现。外墙抗裂缝可分层设置,建议在窗洞过粱底部两侧或混凝土与砌体交界位置设置分格缝,推荐设缝后起出分格条,用素水泥膏勾缝后,用建筑密封胶填塞所留缝隙。

为加强分格缝处防水构造,在外墙底层灰完成,弹线定位分格条位置后,在分格条位置上下各50mm 范围,先做1.0mm 厚JS 防水涂膜,再.

粘贴分格条。

分格缝间距同时应结合建筑立面效果设置,分格缝宜采用塑料、铝合金等制品设置。

2、工艺流程:

抹底层灰——弹线定位——防水施工——粘贴分格条——抹面层灰——起条、勾缝——饰面层——打分格缝内密封胶

3、构造做法:

(1)抹底层灰

墙体基层处理完毕后抹底层灰。

(2)弹线定位

底层灰养护干燥后,按照分格缝位置弹线定位。

(3)防水施工

在分格条上下50mm范围内分多遍涂刷1.0mm厚JS防水涂膜。

(4)粘贴分格条

用素水泥浆掺108胶粘帖分格条,分格条粘贴后应平整顺直,对接到位。

(5)抹面层灰

分格条粘贴完成后抹面层灰。

(6)起条、勾缝

待抹灰表面无明水后可将分格条起出,灰层干后用素水泥膏将缝勾.

好。对于难起的分格条不应硬起,以防损坏棱角,应待灰层干透后再起条并补勾缝。

(7)饰面层

面层抹灰干燥后,按照外饰面层做法进行饰面施工。

(8)密封胶

保护好面层,打分格缝内密封胶。

4、质量控制点:

(1)防水施工

(2)弹线定位

(3)分格条粘贴平整顺直

(4)有外墙砖时应细致勾缝

(5)密封胶

11 抹灰工程质量标准

墙面抹灰工程实测实量共有13个维度需控制。

11.1墙体表面平整度

指标说明:反映层高范围内抹灰墙体表面平整程度。

合格标准:[0,3]mm

测量工具:2米靠尺、楔形塞尺

11.2墙面垂直度

指标说明:反映层高范围抹灰墙体垂直的程度。

.

合格标准:毛坏房交付垂直≤3mm;装修房交付垂直度≤3mm

测量工具:2米靠尺

11.3阴阳角方正

指标说明:反映层高范围内抹灰墙体阴阳角方正程度。

合格标准:≤3mm;

测量工具:阴阳角尺

11.4房间开间/进深偏差

指标说明:选用同一房间内开间、进深实际尺寸与设计尺寸之间的偏差。

合格标准:≤8mm;

测量工具:5米钢卷尺、激光测距仪

11.5方正度

指标说明:考虑实际测量的可操作性,选用同一房间内同一垂直面的墙面与房间方正度控制线之间距离的偏差,作为实测指标,以综合反映同一房间方正程度。具体测量时沿长边墙方向分别测量3个位置(两端和中间)与控制线之间的距离,选取3个实测值之间的极差,作为该实测指标合格率的1个计算点。

合格标准:[0,5]mm

测量工具:5米钢卷尺、吊线或激光扫平仪

11.6户内门洞尺寸偏差

.

指标说明:反映户内门洞尺寸实测值与设计值的偏差程度,避免出现“大小头”现象。

合格标准:高度偏差[-5,5]mm;宽度偏差[-5,5]mm;墙厚偏差[-3,3]mm;

测量工具:5米钢卷尺

11.7外墙窗内侧墙体厚度极差

指标说明:反映外墙窗内侧墙体厚度偏差程度,避免大小头现象,影响交付观感,同时提高收口面瓷砖集中加工的效率。

合格标准:[0,2]mm

测量工具:5米钢卷尺

11.8裂缝/空鼓

指标说明:反映户内墙体裂缝/空鼓的程度。

合格标准:户内墙体完成抹灰后,墙面无裂缝、空鼓

测量工具:目测、空鼓锤

12 质量提升和控制措施

12.1目的

(1)切实提高抹灰工程质量。

(2)提高抹灰工程实测实量分值。

12.2项目预控措施管理体系

组长:项目经理

.

副组长:实测实量负责人、项目技术负责人

组员:各栋号施工员、质量员

12.3项目预控措施管理制度

(1)项目经理是抹灰工程的最高负责人。

(2)实测实量负责人负责抹灰工程的尺寸方面的控制。

(3)质量员负责抹灰工程除尺寸外的其它方面的控制。

(4)技术负责人提供技术支持。

(5)各施工员负责各单体抹灰工程质量的控制。

12.4质量控制总体措施

(1)对施工员、质量员、班主长及主要施工人员进行质量意识教育。让工地上每一个人都知道做不活好过不了关。主要通过开会、每天的班前会实施。

(2)在现场张贴一些质量宣传牌子,以提高质量气氛。由实测实量小组负责。

(3)组织施工员、质量员、班组长及主要施工人员集中宣贯相关的规范、图纸要求、本施工方案、万科实测实量要求,进行详细的技术交底,并进行考试检查学习情况。技术负责人主持,技术科交底图纸做法及施工方案,实测实量负责人详细讲解实测实量要求,质量员负责讲解施工实际中注意的细节问题。

(4)在施工员办公室、每幢楼的楼梯口处张贴实测实量允许偏差值。.

抹灰工程施工方案

友嘉(河南)精密机械产业园一期工程 一号研发楼 抹灰工程施工方案 编制: 审核: 审批: 日期:

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、施工图纸设计及规范要求 (3) 四、施工准备: (5) 五、施工方法: (6) 六、施工要点及注意事项 (8) 七、抹灰层修补 (8) 八、质量控制措施及验收标准 (9) 九、质量通病防治 (10) 十、成品保护 (14) 十一、安全、文明施工 (14)

抹灰工程施工方案 一、编制依据: 1、友嘉(河南)精密机械产业园一期工程施工组织设计 2、友嘉(河南)精密机械产业园一期工程施工图纸、设计变更及图纸会审记录 3、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 4、《抹灰砂浆技术规程》JGJT220-2010 5、《预拌砂浆应用技术规程》JGJ/T223-2010 6、《预拌砂浆生产技术规范》SJG11-2010 7、《预拌砂浆》GB/T25181-2010 8、12YJ系列图集 二、工程概况: 1、工程名称:友嘉(河南)精密机械产业园一期工程 2、工程地址:本工程位于郑州航空港经济综合实验区内,西临四港联动大道,北临志洋路 3、结构类型:本工程为友嘉(河南)精密机械产业园一期工程一号研发楼项目,包括两栋12层塔楼,及地下一层车库,塔楼建筑高度为52.4m,结构形式为框架剪力墙结构,总建筑面积为36631.12平方米,其中地上建筑面积30978.97平方米,地下建筑面积为5652.15平方米。 4、建设单位:友德(河南)精密机械有限公司 5、设计单位:机械工业第四设计研究院有限公司 6、监理单位:河南天正建设工程咨询管理有限公司 7、施工单位:中国建筑第五工程局有限公司 三、施工图纸设计及规范要求 1、图纸做法: 楼层部位做法备注 地下一层汽车库、变电所等电器站房、储藏间、排风机房、 热换站、餐厅、消毒室、食库售餐区、更衣室 12YJ1内墙1B/C 消防水泵房、热水机组机房、厨房12YJ1内墙2

内外墙抹灰专项施工方案

. 外墙抹灰专项施工方案 编制 审核 审批 建安建设集团有限公司 2017年8月17

目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、施工准备 (4) 1、材料要求 (4) 2、主要机具 (4) 3、作业条件 (4) 4、人员配备 (5) 四、施工方法 (6) 1、工艺流程 (6) 2、施工方法 (6) 3、冬期施工注意事项 (9) 五、质量要求 (10) 1、保证项目 (10) 2、基本项目 (10) 六、成品保护 (11) 七、应注意的质量问题 (11) 八、安全文明施工措施 (12)

一、工程概况 二、编制依据 1)经图纸审查办审查同意的设计图纸; 2)已经通过甲方、监理审批的施工组织设计; 3)设计变更; 4)建筑工程施工质量验收统一标准; 5)建筑装饰装修工程施工质量验收规; 6)现行建筑施工手册;

三、施工准备 1、材料要求 (1)材料:DPM15干混抹灰砂浆 (2)DPM15干混抹灰砂浆进场需核查其品种、规格、强度等级、出厂日期等相关产品信息,并进行外观检查,做好进场验收记录;当出厂超过3个月时应进行复检。 2、主要机具 砂浆搅拌机、平锹、筛子(孔径5mm)、手推车、2.5m大杠、1.5m中杠、2m 靠尺板、线坠、方尺、铁抹子、木抹子、塑料抹子、5~7mm厚方口靠尺、阴阳角抹子、软毛刷、扫帚、胶皮水管、水桶、小白线、錾子、锤子、托线板、工具袋等。 3、作业条件 (1)主体结构已经有关部门进行结构验收,合格后方可进行抹灰工程。(2)将梁、柱等结构表面凸出部分的混泥土剔平;一结构和砌体施工过程中预留孔洞等应提前封堵严实,外露钢筋头、铅丝头等要清除干净。 (3)水电管线已经安装到位,检查无遗漏。 (4)混泥土墙、蒸压加气混泥土砌块墙等基体表面的灰尘,污垢和油渍等应清

内墙石膏抹灰施工方案.doc

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (3) 三、施工准备 (3) 四、施工工艺流程 (5) 五、质量标准 (7) 六、细部质量控制及注意事项 (8) 七、安全文明施工 (9) 八、成品保护 (10)

一、编制依据 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300—2015); 2、建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210—2014); 3、《住宅装饰装修工程施工规范》(GB 50327—2010); 4、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB 50325—2014); 5、《水泥胶砂强度检验方法(ISO法)》(GB/T 17671—1999);

二、工程概况 碧桂园·仕府公馆二标段工程为滁州碧胜房地产开发有限公司开发,由江苏天力建设集团有限公司承建,总建筑面积约为127740㎡,我司承建的项目包含:6#楼、26F、7#楼26F、12#楼26F、21#楼26F、22#楼26F、29#楼26F、19#楼6F、20#楼6F、27#楼6F、28#楼6F、45#楼6F、46#楼6F、17#楼3F、18#楼3F、25#楼3F、26#楼3F、35#楼3F、36#楼3F、42~44#楼3F、。本工程结构为钢筋混凝土框架剪力墙,结构基础形式:基础静压管桩。 本工程耐火等级为2级,建筑结构安全等级二级,抗震设防烈度6度。

碧桂园·仕府公馆(滁州)二标段项目工程,包括6#、7#、12#、17#、18#、19#、20#、21#、22#、25#、26#、27#、28#、29#、35#、36#、42#、43#、44#、45#、46#、47#楼、地下车库,总建筑面积约为127874.13㎡,钢筋砼框架、剪力墙结构。建筑结构安全等级为二级,剪力墙、柱抗震等级为四级,设计耐火等级地上及地下部分均为一级。抗震设防丙类、6度设防。 本方案执行房号有:6#、7#、12#、19#、20#、21#、22#、27#、28#、29#、45#、46#、47#楼(卫生间、厨房间、阳台、公共部位为水泥砂浆粉刷) 二、编制依据 《抹灰石膏国家标准》GB/T 28627-2012 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2013 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 《住宅装饰装修工程施工规范》GB50327-2001 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2013 《建筑工程冬期施工规程》GJ104-2016 三、施工准备 1、材料选用: (1)粉刷石膏 凝结时间不少于60分钟、不大于8小时。细度0.2MM筛余量≤40%。产品必须有出厂合格证、产品检测报告单、进厂需对产品名称、代号、净含量、强度等级、生产许可证编号、生产地址、出厂编号、执行标准、生产日期等进行外观检查,做好进场验收记录。 (2)配合比:

抹灰工程施工组织设计

抹灰工程施工方案 ①、施工前的准备 按规范规定要求,施工材料水泥具有合格证及检验合格报告;砂具有筛分报告; 生石灰提前15天以上熟化;砂在施工前用3mm×3mm筛网筛过; 按设计要求,检验各部分埋设管线,预埋件等施工完毕,避免重复施工; ②、施工工艺流程及顺序 基层处理→打巴出柱→抹护角→润湿墙面→抹底糙灰→抹中层糙灰(找平层)→抹墙裙踢脚线底糙灰→抹墙裙踢脚线中层糙灰→设计为吊筋平顶时,插入平顶筋安装和地面施工(水磨石地面上草酸清磨工作,应抹罩面灰之后进行)→润湿墙面→ 抹罩面灰。 施工顺序按先天棚,后墙面进行。 ③、施工过程 A、基层处理:基体表面的灰尘、污垢和油渍等清除干净,用沥青麻刀将门窗框与墙的间缝填塞严密,并用1:2.5水泥砂浆嵌补平整密实,同时脚手架眼及水 电暗管安装后的孔槽分层填实补平。混凝土基体表面洗刷,加气混凝土墙面先勾缝和修补缺棱掉角; B、检查墙面平整度和垂直度:从房间的四角起吊垂直线进行打巴,每隔1.2米打一个巴子,巴子砂浆配合比和糙灰相同。基平面尺寸为30×30毫米,巴子砂浆凝固后进行出柱,柱两侧应割整齐,宽30毫米。巴、柱的上表面和找平层相平,随后用1:2水泥砂浆做门口阳角和墙、柱砖角的护角。护角高度不低于2米,每侧宽度不小于50毫米,护角分三遍抹成,即两遍糙灰,一遍罩面灰,如 设计为暗护角,表面和墙面相平。操作时用阳角抹子和直尺通直,做到角度方正,棱角整齐一致; C、抹底糙灰:抹灰前洒水润湿墙面,特别是加气混凝土墙,吸水量 大,吸水慢,采用提前天多次洒水湿透,事先用水泥:石灰膏:砂=1:1. 4混合砂浆勾缝和修补缺棱角掉角。混凝土和加气混凝土墙均先刷一遍801胶水泥浆,配合比为水泥:801胶:水=1:2:8,刷后紧接着抹灰,不让801水泥浆干燥。抹灰时用力抹压,将砂浆挤入墙缝中,达到糙灰和基层紧密结合的目的。厚度5毫米左右,做成毛面,砂浆配合比按设计要求。当设计无要求时,根

一般抹灰专项工程施工组织设计方案全解

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、原材料控制与检验 (2) 四、作业准备及技术要求 (3) 五、施工方法............................................................... 错误!未定义书签。 六、质量要求 (7) 七、成品保护 (7) 八、应注意的质量问题 (8) 九、环保措施 (9)

一、工程概况 本工程为瑞星花园一期工程,由1#、3#、5#、6#楼和地下车库组成,工程建筑面积约169308.9平方米,结构形式为框架剪力墙结构,地下2层、地上34层,建筑高度98.9米。 抹灰工程是建筑装饰的一道很重要的工序,抹灰工程施工的好与坏,将直接影响到建筑物的精装修,因此,为了更好地为后续的精装修工程,为了更好的保证抹灰施工质量,特编制本专项施工方案。 二、编制依据 本工程的建筑施工图、建筑详图、结构施工图; 《工程建设标准强制性条文》2009年版; 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 《建筑装饰装修工程施工及验收规范》(GB50210-2001); 《住宅装饰装修工程施工规范》(GB50327-2001); 业主编制的《室内装饰做法》; 三、原材料控制与检验 材料要求 (1)水泥 本工程采用普通水泥,水泥强度等级宜采用32.5 级及以上颜色一致、同一批号、同一品种、同一强度等级、同一厂家生产的产品。 水泥进厂需对产品名称、代号、净含量、强度等级、生产许可证编号、生产地址、出厂编号、执行标准、日期等进行外观检查,同时验收合格证,并对水泥的凝结时间和安定性进行复验。 (2)砂 宜采用平均粒径0.35~0.5mm 的中砂,不得含有黏土、草根、树叶、碱质及其它有机物,含泥量不得超过3%。在使用前应根据使用要求过筛,筛好后保持洁净。 (3)石灰膏 石灰膏与水调和后具有凝固时间快,并在空气中硬化,硬化时体积木收缩的特

室内墙面抹灰施工方案

目录 1.工程概况 (2) 2.施工部署 (2) 3.施工方法 (2) 4.质量要点及保证措施 (6) 5.安全、文明施工措施 (7)

1.工程概况 1.1.1内墙(除卫生间内墙)抹灰做法; 基层处理→7厚1:3水泥砂浆打底→6厚1:3水泥砂浆垫层→5厚1:2.5水泥砂浆罩面压光 1.1.2卫生间墙:基层处理→9厚1:3水泥砂浆打底扫毛分两次抹→8厚1:0.15:2水泥石灰砂浆粘结层(加建筑胶)→瓷砖白水泥插缝。 1.1.3天棚原则上不抹灰,由施工员根据现场实际情况确当。 1.1.4内墙抹灰高度根据设计图纸装饰情况:若有吊顶的则抹至吊顶上10cm;没有吊顶的则抹至顶棚底。 2.施工部署 2.1施工前必须进行详细的技术交底,并整理出施工质量控制的关键环节,对违反关键环节操作工序予以罚款处理。 2.2施工前必须做样板经监理、业主联合检查合格后,方能组织劳动力大面积施工。并且要求,以后的施工质量不得低于样板质量。 2.3要求施工作业班组合理安排劳动力组织流水作业,在保证各道工序的技术间歇的同时,保证了劳动力的合理分配。 2.4施工计划满足施工网络、月计划、周计划的要求。 3.施工方法 3.1墙面抹灰 3.1.1工艺流程 清补基层、墙面洒水→检查墙面垂直平整及归方地面,确定厚度→抹阴阳角标准标志块→抹墙面标志块→阴阳角找方→内墙、柱及门洞口做护角→铺钉铁丝网→墙面抹标筋→抹底层灰→抹中层灰→罩面灰→验收 3.1.2施工方法 a.清补基层、墙面浇水

砼墙和砌体基层清扫干净,用1:2.5砂浆填补缝隙缺损,太光滑的要适当凿毛。然后检查门框、窗框,看是否有倾斜、松动现象,若有,应找正加固,并填实缝隙。对空心砖基层抹灰前24小时在墙面上喷水2~5遍,每遍喷水时间间隔应不少于15分钟,喷水量以渗入砌体内8~10mm为宜。喷水要均匀,不得漏面。对砼基层浇水一遍,冲去墙面渣末,然后用1:2.5水泥浆在墙上刮糙,即用铁抹子将砂浆刮成鱼鳞状厚约3~5mm。 b.按抹灰标准吊垂直、规方、找规矩 一般可先在地面上弹出十字线作为准线,经检查墙面基层平整度、方正度和垂直度后确定抹灰厚度,但最少不应小于7mm,最大不得大于25mm,墙面凹度较大时要分层衬平(水泥砂浆每层厚度宜为7~9mm)。 c.抹阴阳角标准标志块 按地面上弹出的十字线,先将房间规方,在墙上部2m左右高度,距离两边阴角10~20cm处,用1:2.5砂浆,各做一个标准标志块(灰饼),厚度以墙面平整度为准(大小5cm见方),以这两个标准标志块为依据,再用托线板靠吊垂直,确定墙壁下部对应的两个标志块厚度,其位置在踢脚板上口,使整个墙面上的灰饼保持在同一平面上,灰饼的垂直和水平距离,控制在刮尺长度以内。 d.抹墙面标志块 在墙角(阴角)左右两个标准标志块附近钉上钉子,拴上小线,拉水平通线(小线要离标志块面1mm),每隔1.2~1.5m左右加做若干个标志块,厚度与标准标志块一致,凡门窗口阳角、砼墙柱垛角处必须做标志块。 e.墙面抹标筋(冲筋) 用与抹灰层相同砂浆冲筋,上下标志块之间先抹一长条宽约50~100mm 的灰埂,厚度与标志块相同,作为墙面抹灰的标志。冲筋的根数应根据房间的宽度或高度决定,可冲横筋,也可冲立筋,根据施工操作习惯而定。做标筋的方法:待灰饼(标志块)稍干,洒水润湿墙面,用抹底灰的砂浆将同一垂直线上下的两个标志块中间先抹一层,再抹第二层凸出成八字形,要比灰饼凸出10mm,然后用木杠紧贴灰饼左上右下搓,直到把标筋搓得与标志块相平为止。同时将标筋的两边用刮尺修成斜面,使其与抹灰层接荐平顺。做标

抹灰工程施工组织设计

目录 1.编制依据 (2) 2.工程概况 (2) 3.强制性标准: (3) 4.施工部署及准备 (3) 4.1施工部署 (3) 4.2施工准备 (3) 4.3施工做法 (4) 5 操作工艺标准: (10) 6.质量保证措施 (11) 7.成品保护: (16) 8.安全环保措施 (17)

1.编制依据 1.1《建筑工程施工工艺标准》缩印本; 1.2《建筑工程质量验收统一标准》 GB-50300-2013 1.3《建筑装饰装修工程质量验收规》 GB50210-2001 1.4《建筑节能工程施工质量验收规》 GB50411-2007 1.5《建筑施工手册》第四版缩印本; 1.6佳境规划建筑研究设计的6-3地块住宅小区施工蓝图; 1.7本工程施工组织设计。 2.工程概况 拟建市汇昌河葡萄居住区6-3地块建设工程位于鹿城区南汇街道葡萄村,南侧为规划眺舟路,与9-1地块(目前场地正在施工)一路之隔,西侧为规划甲里路,距离葡萄棚河60m左右,北侧为规划路,距离会昌河100m左右,东侧为规划德胜路,距离过境公路80m左右。该地块用地面积25520.6 ㎡,总建筑面积约112717.6㎡(不含5#楼)(其中地上建筑面积76769.6㎡,地下建筑面积34634㎡),分别由七栋单体组成(1# 、2#楼为31层;3#、4#、6#(地下一层)、7#楼均为28层;5#楼(暂未建,地上建筑面积约为12500.3㎡,地下建筑面积约为1375.98㎡)为30层)含2层地下。 本工程±0.000以下是240 MU10标准砖,±0.000以上外墙采用200 MU10 是非粘土烧结多孔砖,墙采用A3.5蒸压砂加气砌块(密度等级为B06)。抹灰具体做法参见施工蓝

一般抹灰工程施工方案

一、工程概况 本工程为成都新美丽点鞋业有限责任公司生产基地工程,位于崇 州市工业集中发展区内,由生产办公中心、研发中心及厂房一三栋建 筑物组成。总建筑面积约为23000㎡,其中生产办公中心及厂房一为 框架结构,研发中心为底框上部砖混结构。 二、编制依据 1、成都新美丽点鞋业有限责任公司生产基地设计图纸。 2、按照建筑装饰装修工程质量验收规范《GB50210—2001》并结 合该工程的实际情况,应用我公司的施工经验进行编制。 三、施工前的准备 按规范规定要求,施工材料水泥具有合格证及检验合格报告;砂 具有筛分报告; 按设计要求,检验各部分埋设管线,预埋件等施工完毕,避免重 复施工; 四、施工工艺 (一)室内抹灰操作工艺流程 基层处理楼板勾缝弹基准线润湿基层刷水泥浆抹中层灰抹面层灰质量检查 (二)、室内抹灰操作工艺 1、基层处理、湿润 1)宜检查门窗框与墙体连接处填嵌处理是否符合要求。混凝土结

构和砌体结合处以及电线管、消火栓箱、配电箱背后钉好钢板网,接线盒固定堵严,并检查接线盒位置的高低。 2)清扫基层上浮灰污物和油渍等。 3)对于表面光滑的基体应进行毛化处理,混凝土表面应凿毛或在面洒水润湿后涂刷界面剂(可采用1:1水泥浆加适量胶粘剂)。 4)砖砌体墙面应充分湿润,使渗水深度达到8~l0mm,抹灰时墙面不显浮水。 2、找规矩、做灰饼、冲筋 四角规方、横线找平、立线垂直,弹出基准线和墙裙、踢脚板线。 1)普通抹灰 a、托线板检查基体平整、垂直度,根据检查结果决定抹灰厚度(最薄处一般不小于7mm)。 b、在墙的上角各做一个标准灰饼(用打底砂浆或1:3水泥砂浆),遇有门窗洞口垛角处要补做灰饼,大小50mm见方,厚度以墙面平整垂直度决定。 c、根据上面的两个灰饼用托线板或线坠挂垂线,做墙面下角两个标准灰饼(高低位置一般在踢脚线上口),厚度以垂线为准。 d、用钉子钉在灰饼左右墙缝,然后挂通线,并根据通线位置每隔~上下加做若干个标准灰饼。 e、灰饼稍干后,在上下(或左右)灰饼之间抹上宽约50mm的与抹灰层相同的砂浆冲筋,用刮杠刮平,厚度与灰饼相平,稍干后可进行底层抹灰。

内墙抹灰施工方案

济南市银座·好望角项目 内 墙 抹 灰 施 工 方 案 编制: 审核: 编制单位:江苏省苏中建设集团股份有限公司

2014-2-28 第一章编制依据 本施工方案编制的依据: 1、山东省建筑设计研究院设计的施工图纸,相关标准图集。 2、合同有关规定,以及对施工场地现场的实地勘察。 3、国家的有关法律、法规、规范和技术标准。 第二章工程概况 一、工程概述: 本工程山东银座置业有限公司开发建设的银座·好望角项目,位于济南市中心位置,工程内容为A座楼、B座楼±0.000以上内墙抹灰工程 设计要求:所用内墙面做法均选用L06J002图集,卫生间、开水间内墙面采用内墙29、30面砖防水内墙,其他均选用内墙5 建设单位:山东银座置业有限公司 设计单位:山东省建筑设计研究院 监理单位:济南市中铁监理公司 总包单位:江苏省苏中建设集团股份有限公司 二、工程目标 1、质量目标:实现对业主的质量承诺,以领先行业水平为目标,严格按照合同条款要求及现行规范标准组织施工,工程质量优良。 2、安全目标:严格执行国家及山东省关于施工现场管理的各项规定,

确保施工安全。

3、工期目标:按期完成施工任务 第三章施工准备 一、施工准备: 1、材料: 1.1 水泥:采用325号复合硅酸盐水泥。有出厂证明或复试单,当出厂超过三个月或已经受潮的水泥,应按试验结果使用。 1.2 砂:中砂,平均粒径为0.35~0.5mm,使用前过5mm孔径的筛子。不得含有草根等杂物。 1.3 石灰膏:石灰膏内不得含有未熟化的颗粒和其他杂质。 2、主要机具: 砂浆搅拌机、磅秤、孔径5mm筛子、窄手推车、铁板、铁锹、平锹、大桶、灰槽、胶皮管、水勺、灰勺、小水桶、喷壶、托灰板、木抹子、铁抹子、阴(阳)角抹子、塑料抹子、大杠、中杠、2m靠尺板、托线板、八字尺、5~7mm厚方口靠尺、软刮尺、方尺、铁制水平尺、盒尺、钢丝刷、长毛刷、鸡腿刷、笤帚、粉线包、小白线、錾子、锤子、钳子、钉子、钢筋卡子、线坠、胶鞋、工具袋等。 3、作业条件: 3.1 必须经过有关部门进行结构工程质量验收,合格后方可进行抹灰工程。并弹好100cm水平线。

内墙抹灰工程施工方案(最新)

目录 一、工程概况 (2) 1.1、该工程的建设主体 (2) 1.2、工程地址及概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、内墙抹灰做法: (3) 四、施工部署 (4) 4.1、施工准备 (4) 4.2、项目管理机构 (5) 4.3、机械、设备、材料、劳动力配置 (6) 五、施工工艺 (6) 5.1、工艺流程: (6) 5.2、基层清理 (7) 5.3、浇水湿润 (7) 5.4、吊垂直、套方、找规矩、做灰饼 (7) 5.5、做护角 (7) 5.6、抹底灰 (8) 5.7、修抹预留孔洞、配电箱、槽、盒 (8) 5.8、粘钉钢丝网 (8) 5.9、抹罩面灰 (8) 六、质量要求 (9) 6.1、材料要求 (9) 6.2、技术要求 (9) 6.3、质量要求 (9) 6.4、安全要求 (9) 6.5、环境要求 (10) 七、质量标准 (10) 7.1、主控项目 (10) 7.2、一般项目 (10) 八、成品保护 (11) 九、安全文明施工措施 (11) 9.1、安全措施 (12) 9.2、环保措施 (12)

蔚蓝青城II期工程 内墙抹灰工程专项施工方案 一、工程概况 1.1、该工程的建设主体 建设单位:西安天朗置业有限公司 设计单位:宁波市明州建筑设计院有限公司 监理单位:陕西省古都工程监理公司 施工单位:浙江城建建设集团有限公司 质监单位:西安市大兴新区建设工程质量安全监督站 1.2、工程地址及概况 (1)工程地址:西安市大兴东路与桃园南路延伸段交汇处西北角。 (2)3号馆工程概况: 3号馆建筑为地下一层,地上三层,建筑高度17.500m,结构形式采用全现浇框架结构;设计使用年限均为50年,安全等级为二级。 建设规模:建筑面积5313.40㎡ (3)幼儿园工程概况: 幼儿园建筑为地上四层,建筑高度18.1m,结构形式采用现浇框架结构;设计使用年限均为50年,安全等级为二级。 建设规模:建筑面积:4892.41㎡。 本建筑设计正负零米以下墙体为240厚砖砌体,正负零米以上为200厚加气混凝土砌块填充墙,局部墙体厚度100mm。 二、编制依据 2.1、本工程设计图纸 2.2、施工组织设计 2.3、浙江城建的施工工艺 2.4、国家、行业的标准规范、文件等

抹灰工程施工方案 (2)

目录No table of contents entries found. 一、工程概括 1、工程概况 (1)工程名称:保利中滨花园 (2)建设单位:保利韶关房地产有限公司 (3)设计单位:广东省重工建筑设计院有限公司 (4)勘察单位:广东省重工建筑设计院有限公司 (5)监理单位:广东鼎耀工程技术有限公司 (6)施工单位:广州富利建筑安装工程有限公司 (7)建设地点:韶关市武江区芙蓉新城11号地 (8)建设面积:130699.7平方米 (9)建筑形式:2栋、3栋楼地上32层(首层层高4.5米,二至三十二层层高2.9米);1栋、4~7栋楼地上33层(首层5.5米,二至三十三层层高2.9米);商铺一层(层高5.6米)。地下部分为整体地下室一层(层高为5.25米)。结构设计基准期为50年,结构设计使用年限为50年,建筑耐火等级为二级。 2、住宅楼内外墙抹灰概况: 外墙墙面: 5厚1:2.5防水砂浆压光 15厚1:3防水砂浆找平扫毛 基层墙体(满挂钢丝网) 素水泥砂浆+108胶喷浆 内墙面: 大堂、电梯厅、厨房、卫生间 20厚1:1:4水泥石灰砂浆,分两遍成活,底层抹灰应压实搓毛 挂网(不同材料处) 素水泥砂浆+108胶喷浆 厅、房、阳台、楼梯间、入户花园、架空层、商铺 20厚1:1:4水泥石灰砂浆,分两遍成活,底层抹灰应压实搓毛 满挂钢丝网

素水泥砂浆+108胶喷浆 不需要防水的管道井内壁 5厚1:2水泥砂浆,表面抹平 15厚1:1:4水泥石灰砂浆,分两遍成活,底层抹灰应压实搓毛 素水泥砂浆+108胶喷浆 设备房、消防控制室 20厚1:1:4水泥石灰砂浆,分两遍成活,底层抹灰应压实搓毛 素水泥砂浆+108胶喷浆 二、编制依据 为项目提供较完整的技术指导文件,便于抹灰工程的质量控制,确保能优质、快速、高效地完成抹灰工程的施工任务,并为监理、业主对工程的施工方法、质量、工程进度等各方面的详细了解提供依据。 中滨花园工程施工图纸; 中滨花园工程施工组织设计; 国家现行有关技术标准、施工验收规范,工程检验及评定标准; 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50327-2011) 《住宅装饰装修工程施工规范》(GB50327-2001) 《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2010 ) 三、施工准备工作 1、材料准备: ⑴、水泥的进场必须有出厂质量产品合格证进场应有检测报告及有关说明资料,在使用前应必须要进行批次复试,水泥进场应按计划用量分批进场,控制进场水泥的积压,以保证水泥的质量。 ⑵、进场中砂不得含泥量超过2%,超标的中砂决不能进场。 ⑶、抹灰前应按计划购进界面剂,界面剂在存放时应按有关说明储藏待用,使用时按说明比例用量使用。 ⑷、建筑108胶购进时,应有产品说明保质期等要求,使用时应严格控制用量。 ⑸、石灰膏:使用时不得含有未熟化颗粒及其他杂质,质地洁白、细腻。 ⑹、钢丝网购进时,应选用规格1.07×25×25,并应达到产品的使用质量要求。 ⑺、水泥钉选用规格3×35质量必须符合质量要求。 2、机械用具的准备 ⑴、砂浆搅拌机应安放在指定的位置,水源及排水通畅。运输工具必须符合施工要求,应密封性能良好。 ⑵、粉刷施工所需要的主要机具有:搅拌机、5mm及2mm孔径的筛子、大平锹、小平锹,除抹灰工一般常用的工具外,还应备有软毛刷、钢丝刷、筷子笔、粉线包、喷壶、小水壶、水桶、分格条、笤帚、锤子、錾子、帆布、PVC塑料布等。 3、作业条件 ⑴、结构工程全部完成,并经有关部门验收,达到合格标准。 ⑵、抹灰前应检查门窗框的位置是否正确,与墙体连接是否牢固。连接处的缝隙应用1∶2.5水泥砂浆或1∶1∶6水泥混合砂浆分层嵌塞密实。无渗漏方可进行下道工序。 ⑶、砖墙、混凝土墙、加气混凝土墙基体表面的灰尘、污垢和油渍等,应清理干净,并洒水湿润。 ⑷、阳台栏杆、预埋铁件、管道穿越的墙洞和楼板洞,应及时安放套管,结构施工时墙面上的预留孔洞应提前堵塞严实,将柱、梁等凸出墙面的混凝土剔平,凹处提前刷净,用水润透后,再用1∶2.5聚合物水泥砂浆补平。 ⑸、加气混凝土表面缺棱掉角需分层修补。做法是:先润湿基体表面,刷掺水10%的107胶水泥浆

内外墙面抹灰施工方案

七、施工组织设计一、编制依据 1、施工图及设计变更文件 2、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 3、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-88 4、《建筑工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93 二、工程概况 1、项目名称:康巴什地下人防局部墙面抹灰等零星工程 2、招标人:鄂尔多斯市人民防空办公室 3、建设地点:鄂尔多斯市康巴什 4、招标范围:室内抺灰、独立柱干挂石材、等零星工程;详见工程量清单。 三、施工准备 1. 材料准备 (1)水泥 本工程采用32.5#普通硅酸盐水泥,应有出厂合格证及复验合格实验报告。 )砂2(. 抹灰用砂最好是中砂,要求颗粒坚硬、洁净、无杂质,不得含有粘土、草根、树叶、碱质及其它有机物等有害物质。 2.机具准备 (1)砂浆搅拌机

(2)主要工具:木抹子、铁抹子、钢皮抹子、木杠、托线板、靠尺、卷尺、筛子、刷子和灰筒等。 3.技术准备 (1)抹灰前熟悉图纸,做好抹灰样板间,经检查鉴定达到优良标准再正式抹灰。 (2)主体结构经有关部门进行工程检查,验收合格后方可进行抹灰工程。 4.其他准备 (1)检查需要预埋的电管,接线盒等,其位置是否正确,是否牢固。 (2)将砼构件、门窗过梁等表面凸出部分凿平,对有蜂窝、麻面、露筋的砼表面凿到实处,并刷素水泥浆一道(掺水重10%的107胶),然后用1:2.5水泥砂浆分层补平压实,把露出的钢筋头和铅丝头剔除清掉。 (3)砼及加气砼砌块墙面的灰尘、污垢和污渍等应清除干净,对砼结构表面、加气砼墙面应在抹灰前两天浇水湿润。. 四、施工工艺 1.操作工艺流程 基层清理→浇水湿润基层→找规矩→做灰饼→设标筋(冲筋)→做护角→抹底层灰和中层灰→抹设脚板→抹面灰→清理→保护。 2.基层处理要求 (1)基层为砼墙面

内外墙粉刷施工方案资料

内外墙粉刷技术交底 二.施工准备: 1.材料 1)水泥P-C32.5 2) 沙子:中砂,使用前过孔径5mm,含泥量不超过5%,不得含有杂物。 3)外加剂:聚丙烯纤维 2.主要机器 砂浆搅拌机,筛子(孔径为50m m×50mm.30mm×30mm)水管·托灰板·铁抹子·靠尺板·灰槽·铁锹。阳角抹子。小圆角(三角铁)刮土工。托线板等。 3.作业条件 1)对主体结构工程进行核查验收并取得结构验收手续后,方可进行抹灰工程。 2)气块墙体整修完毕,完成门窗框隔断墙·水暖·电气管线·消防栓箱·配电箱距·有关埋件·木砖等安装埋设工作。 3)灰前对墙体上被剔凿的管线槽,洞进行整修完善。检查门窗框的位置是否正确,安装连接是否牢固,门窗框与墙体之间的缝隙应用1:3水泥砂浆或1:1:6水泥混合砂浆嵌塞严实。 4)抹灰墙面的高度,搭设抹灰用脚手架·高凳·操作平台及架木应离开墙面及门窗口200mm以利操作。架木要稳定·牢固·可靠。5)抹灰应在砌体砌筑完毕后至少七天。

三.操作工艺 1.工艺流程:基层处理—刷界面剂—钉钢丝网—洒水湿润—贴灰墙。冲标筋—搅拌抹灰砂浆加纤维—抹第一遍砂浆—修墙面上的预留线槽孔—抹门窗口水泥砂浆护角—抹罩面灰—抹聚合物水泥砂浆、、。 2.基层处理:首先把砼与墙交接处钉上钢丝网,网宽200mm边压墙,砼面不少于100mm。抹灰前检查加气混凝土墙体。对松动·灰浆不饱满的拼缝及梁板下的顶头缝,用掺水量25%的801胶水浆填密实。将要出墙的舌头灰刮净,墙面的凸出部位剔凿平整。墙面坑凹不平处。砌块缺楞掉角的以及剔凿的设备管线槽洞应用胶水整修密实平顺,用拖线板检查墙体的垂直偏差及平整度,将抹灰基层处理完好。墙体基面不平,局部超厚部分,应先分层找平,每层厚度宜为8mm左右,不得一次填平以免导致开裂、脱落。 3、加强网的设置应符合下列要求: 1)挂网抹灰应做到挂网平整、钉网牢固、抹灰密实; 2)挂网前应清洁基层,除去浮灰油污,修补整平墙面,并保持一定湿度; 3 )挂网应展平,与梁柱或墙体连接可用射钉或预埋的钢筋点焊 固定,间距不宜太大,以保证钢网不变形起拱; 4)网材搭接应平整、连续、牢固、搭接长度不宜小于100mm; 5 )挂网必须置于抹灰层内,不得外露,应防止生锈和腐蚀。4.贴灰饼·冲标筋:用托线板检测一遍墙面不同部位的垂直·平整情况,以墙面的实际高度决定灰饼呵冲筋的数量。一般水平及高度距离

外墙一般抹灰工程施工方案

外墙一般抹灰工程施工方案 一、工程概况 荣和山水美地A地块三组团地下车库、1#~3#、7#、8#楼工程,钢筋混凝土框架结构,其中地下车库为地下一层,1#~3#楼为地上六层,7#、8#楼为地下一层、地上六层。建筑面积:地下车库为9414.13㎡,1#楼为4304.96㎡,2#楼为4306. 01㎡,3#楼为3983. 69㎡,7#楼为2598. 52㎡,8#楼为4117. 8㎡。 二、施工准备 1、材料: (1)水泥:采用海棠牌P.O32.5普通硅酸盐水泥,有出厂检验合格证,并经复检合格。 (2)中砂:使用前宜过筛。要求颗粒坚硬、洁净、无杂质,含泥量不超过3%。 2、作业条件: (1)抹灰部位的主体结构均已验收合格。 (2)将混凝土墙等表面凸出部分凿平。对蜂窝.,麻面.露筋,疏松部分的砼凿到实处,用水清洗干净后,以1:2水泥砂浆分层补平。把外露钢筋头和铅丝头等清除掉。 (3)对于较光滑的砼表面应凿毛或在表面洒水湿润后涂刷1:1水泥砂浆扫毛(加适量胶粘剂)。 (4)对于砖墙面应在抹灰前一天浇水湿透。 三、操作工艺 墙面抹灰: 1、基层处理:清除墙面的灰尘、污垢、碱膜、砂浆块等附着物,要洒水润湿。再用水泥砂浆中掺入水泥量10%的107胶搅拌均匀后使用,待结硬后才进行底层抹灰作业,以增强底层灰与墙体的附着力。 2、套方、吊直,做灰饼(打墩)。抹底层灰前必须先找好规矩,即四方规方,横线找平,立线吊直,弹出基准线和墙裙,踢脚板线。抹灰先用托线板检查墙面平整、垂直程度,并在控制阳角方正过曲(可用方尺规方)的情况下大致确定抹灰厚度后(最薄处一般不小于7mm),进行挂线(称线)“打墩”(打墩的厚度应不包括面层)。

内外墙面抹灰施工方案-上传版

第一章编制依据 本施工方案编制的依据: 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 2、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2018 3、《住宅工程质量分户验收规程》DGJ32/J 103-2010 4、《抹灰石膏》GB/T28627-2012 5、本工程图纸及施工组织设计 第二章工程概况 一、工程概 述: 建设单位: 设计单位: 监理单位: 施工单位: ********* 二标段项目位于******** ,工程分布如下:地上为住宅,地下一层为车库,主楼下地下室层高为4.8m, 地库地下室层高为3.65m,总建筑面积118706.1 平方。场地范围内包含四栋34 层(*号楼、*号楼、*号楼、*号楼)、一栋33 层(*号楼)、一栋18 层(* 号楼)、两栋12 层(*号楼、*号楼)。主楼结构形式为剪力墙结构体系,地下车库结构形式为框架结构,砌体均为填充墙体。地下填充墙及地上外墙使用烧结煤矸石多孔砖,地上内墙使用ALC 板。粉刷施工设计要求:

第三章施工准备 、施工准备: 1、材料: 1.1 抹灰砂浆:本工程砂浆采用预拌砂浆,施工前确定供货厂家。 1.2 抹灰石膏:成品袋装材料,施工前确定供货厂家。 抹灰石膏技术要求 2、主要机具: 预拌砂浆储料罐、铁板、铁锹、平锹、大桶、灰槽、胶皮管、水勺、灰勺、小水桶、喷壶、托灰板、木抹子、铁抹子、阴(阳)角抹子、塑料抹子、大杠、中杠、2m 靠尺板、托线板、八字尺、5~7mm 厚方口靠尺、软刮尺、方尺、铁制水平尺、盒尺、钢丝刷、长毛刷、

鸡腿刷、笤帚、粉线包、小白线、錾子、锤子、钳子、钉子、钢筋卡子、线坠、工具袋等。 3、作业条件: 3.1 必须经过主体结构验收合格后方可进行抹灰工程,并弹好1m 水平线。 3.2 抹灰前,应检查门窗附框位置是否正确,与墙连接是否牢固。连接处缝隙应用1∶3 水泥砂浆分层嵌塞密实。 3.3 管道穿越的墙洞和楼板洞,应及时安放套管,并用1∶3 水泥砂浆或豆石混凝土填塞密实;电线管、消火栓箱、配电箱安装完毕,并将背后露明部分钉好钢丝网,接线盒内线管孔封堵。 3.4 根据室内高度和抹灰现场的具体情况,提前搭好抹灰操作用的高凳和架子,架子要离开墙面及墙角200~250mm,以利操作。 3.5 应将混凝土墙、顶板等表面凸出部分剔平,对蜂窝、麻面、露筋等应剔到实处,后用1∶3 水泥砂浆分层补平,把外露钢筋头和铅丝头等事先清除掉。 3.6 抹灰前用笤帚将顶、墙清扫干净,如有油渍或粉状隔离剂,应用10%火碱水刷洗,清水冲净,或用钢丝刷子彻底刷干净。 3.7 抹灰前一天,墙应浇水湿润,抹灰时再用笤帚淋水或喷水湿润。 3.8 楼层较高,施工前应进行操作架搭设,操作架搭设需满足施工需求,并组织验收。 3.9 施工前应对所有安全防护进行检查,所有楼梯口,电梯口, 预留口都应进行安全维护。 第四章施工工艺流程

抹灰工程施工方案60380

目录 一、工程概括 (3) 二、编制依据 (4) 三、施工准备工作 (5) 1、材料准备: (5) 2、机械用具的准备 (5) 3、作业条件 (6) 4、技术准备 (7) 5、施工人员准备 (8) 6、粉刷砂浆的规定 (9) 四、外墙普通抹灰施工方法 (10) 1、工艺流程 (10) 2、墙面清理 (10) 3、浇水湿润 ...................................................... 错误!未定义书签。 4、测量放线 ...................................................... 错误!未定义书签。 5、基层处理 ...................................................... 错误!未定义书签。 6、抹外墙找平层(括糙)............................... 错误!未定义书签。 7、养护 .............................................................. 错误!未定义书签。 五、内墙普通抹灰施工方法 (11) 1、工艺流程 (12) 2、搭建操作架 (12)

3、基层处理 ...................................................... 错误!未定义书签。 4、弹线做灰饼、护角....................................... 错误!未定义书签。 5、浇水湿润 ...................................................... 错误!未定义书签。 6、抹底灰 .......................................................... 错误!未定义书签。 7、抹罩面灰 ...................................................... 错误!未定义书签。 8、抹膩子灰 ...................................................... 错误!未定义书签。 9、抹灰水泥踢脚板........................................... 错误!未定义书签。 10、抹水泥窗台板............................................. 错误!未定义书签。 11、修抹预留孔洞、配电箱、槽、盒 ............. 错误!未定义书签。 六、抹灰工程质量通病及防治措施 (15) 七、质量标准 (20) 1、主控项目 (20) 2、一般项目 (20) 八、成品保护 (21) 九、安全措施 .......................................................... 错误!未定义书签。

外墙抹灰专项施工方案

外墙抹灰施工方案 一、外粉施工方案: 墙面基层清理、浇水湿润→堵门窗口缝及脚手眼、孔洞→吊垂直、抹灰饼、充筋→抹底层灰、中层灰→弹线分格、嵌分格条→抹面层灰、→抹滴水线 二、基层处理、浇水湿润 将墙面上残存的砂浆刷除干净,污垢、灰尘等清理干净,用清水冲洗墙面,将砖缝中的浮砂、尘土冲掉,并将墙面均匀湿润。 三、堵门窗口缝及脚手眼、孔洞等 堵缝工作作为一道工序安排专人负责,门窗框安装位置准确牢固,用1:3水泥砂浆将缝隙塞严,堵脚手眼和废弃的孔洞前,将洞内杂物、灰尘等物清理干净,浇水湿润,然后用砖将其补齐砌严。 四、吊垂直、做灰饼、充筋 从顶层用大线坠吊垂直,绷铁丝,横向水平线依据施工+50㎝线为水平基准线进行交圈控制,然后按抹灰操作层抹灰饼,每层抹灰时以灰饼做基准充筋,以保证横平竖直。 五、抹底层灰、中层灰 抹底层灰前刷一道胶粘性水泥浆,然后抹1:3水泥砂浆,每层厚度控制在5~7mm。分层抹灰与充筋平时用木刮平找直,木抹搓毛,每层抹灰不宜跟的太紧,以防收缩影响质量。 六、弹线分格、嵌分格条 根据图纸要求弹线分格、粘分格条。分格条宜采用塑料装饰条制作,粘前应用水充分浸透。粘时在条两侧用素水泥浆抹成45°八字坡形。粘分格条时竖

条粘在所弹立线的同一侧,防止左右乱粘,出现分格不均匀。条粘好后待底层呈七八成干后可抹面层灰。 七、抹面层灰 开始抹面层灰,将底灰墙面浇水均匀湿润,先刮一层薄薄的素水泥浆,随即抹罩面灰与分格条平,并用木杠横竖刮平,木抹子搓毛,铁抹子溜光、压实。待其表面无明水时,用软毛刷蘸水垂直于地面向同一方向轻刷一遍,以保证面层灰颜色一致,避免出现收缩裂缝。 八、抹滴水线 在抹檐口、窗台、窗眉、阳台、雨蓬、压顶和突出墙面的腰线以及装饰凸线时,应将其上面作成向外的流水坡度,严禁出现倒坡。下面做滴水线(槽)。窗台上面的抹灰层应深入窗框下坎裁口内,堵塞密实,流水坡度及滴水线(槽)距外表面不小天4㎝,滴水线深度和宽度一般不小于10 mm,并应保证其流水坡度方向正确。抹滴水线(槽)应先抹立面,后抹顶面,再抹底面。 江苏大汉建筑工程有限公司 年月日

内外墙抹灰专项施工方案

碧桂园天麓湾项目三期一标 段工程 抹 灰 工 程 施 工 方 案 重庆艺华建设工程集团有限公司 2018年5月5 日

目录 第一章工程概况 一、基本情况: (1) 二、设计概况 (1) 第二章编制依据 (2) 第三章施工部署 (2) 一、施工布置原则 (2) 二、工程任务划分 (2) 三、施工组织与管理机构 (3) 四、施工流水段划分 (3) 第四章建筑做法 (3) 第五章施工方法及质量要求 (4) 一、适用范围 (4) 二、材料要求 (5) 三、施工前准备工作 (5) 四、内墙抹灰施工方法及工艺流程 (6) (一)工艺流程: (8) (二)基层处理 (8) (三)吊垂直、套方、抹灰饼 (9) (四)给水管预留预埋 (10) (五)电气管及线盒预留预埋 (10) (六)门窗框安装固定及塞缝 (11) (七)挂网-不同材质结合部位 (13)

(八)界面处理 (14) (九)抹底灰: (14) (十)压网格布抹罩面灰: (14) (十一)修抹预留孔洞、电气箱、槽、盒及门窗洞口: (15) (十二)养护 (15) 五、外墙抹灰施工方法及工艺流程 (16) (一)抹灰前准备工作 (16) (二)工艺流程: (16) (三)基层处理 (16) (四)吊垂直、套方、抹灰饼 (17) (五)吊垂直、套方、抹灰饼 (17) (六)界面处理 (17) (七)抹灰: (17) (八)外墙分格缝的设置 (18) (九)各类外墙装饰线条设置要求 (18) (十)滴水线(槽)设置 (19) (十一)养护 (20) (十二)外墙抹灰注意事项 (20) 六、抹灰其他注意事项 (21) 七、抹灰质量标准 (21) 八、成品保护 (22) 九、应注意的质量问题 (23) 十、抹灰主要质量问题及控制措施 (24)

内墙抹灰及涂料施工方案(精华)

内墙抹灰及内墙涂料施工方案 1 工程概况 根据图纸设计,墙面做法为:一层门厅、值班室、银行、贵宾接待室,通用楼层的宿舍(含无障碍宿舍及留学生宿舍)、楼梯间、走道、办公室、教室、活动室墙面饰面层为白色无机涂料墙面。配电间、强弱电间、一层热力入口间、屋顶夹层热水机房墙面饰面设计为防霉防潮涂料墙面。顶棚做法为:一层值班室、银行、贵宾接待室,通用楼层的宿舍(含无障碍宿舍及留学生宿舍)、楼梯间、办公室、教室、活动室顶棚为白色无机涂料平顶。配电间、强弱电间、一层热力入口间、屋顶夹层热水机房顶棚为防霉防潮涂料。 2 编制依据 《中华人民共和国建筑法》 《建设工程质量管理条例》 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 《抹灰砂浆技术规程》(JGJ/T 220-2010) 《预拌砂浆应用技术规程》JG/T 223 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB50210-2001) 国家现行有关技术标准、验收规范 设计图纸、清单、变更单、图纸会审答疑纪要、会议纪要等 与建设单位签订的正式施工合同 经监理单位审批的施工组织设计 3 施工条件及准备 3.1 施工条件

内外墙砌体施工、清理完毕,达到设计、验收标准并经监理、建设单位验收合格,同意下道工序的施工。外墙窗框安装完成,内墙门窗框安装完成,并经验收合格。 3.2施工准备 3.2.1所用的材料(抹灰砂浆、内墙涂料)已进场,工具齐全。抹灰用砂浆采用预拌砂浆,砂浆强度等级符合设计要求。预拌抹灰砂浆的性能应符合现行行业标准《预拌砂浆》JG/T 230标准。预拌抹灰砂浆的施工与质量验收符合现行行业标准《预拌砂浆应用技术规程》JG/T 223的规定。抹灰砂浆性能的试验方法按现行行业标准《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70执行。 3.2.2进场材料有出场合格证,并要求见证取样送到有相关资质的检测单位检测合格、有书面的检测报告。 3.2.3施工人员已到现场,做好相关技术交底和安全技术交底工作。 4 施工顺序 根据砌体墙面(内墙及外墙内侧)的不同作法分层抹底灰和罩面灰,抹灰表面初凝后用农用喷雾器喷水养护,养护时间达到后刮腻子涂抹白色乳胶漆。 基层处理→吊垂直、套方、找规矩、做灰饼→墙面冲筋→抹底灰→细部处理→抹罩面灰→养护→刮腻子→面层乳胶漆 卫生间、盥洗室、清洁间抹灰用10厚1:3水泥砂浆扫毛,后期贴砖。其余砖墙抹灰用9厚1:3水泥砂浆抹底(刮糙),6厚1:2.5水泥砂浆抹面、压光。 5 施工工艺及施工方法 5.1 基层处理

相关文档