文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 防火门规格型号、尺寸相关规范

防火门规格型号、尺寸相关规范

防火门规格型号、尺寸相关规范
防火门规格型号、尺寸相关规范

防火门规格型号尺寸计算适用于钢质、木质、钢木质隔热防火门

1.防火门的规格型号

GFM---------表示钢质隔热防火门

MFM---------表示木质隔热防火门

GMFM--------表示钢木质隔热防火门

××--------表示门宽度(防火门规格用洞口尺寸标示)

××--------表示门高度(防火门规格用洞口尺寸标示)

(防火门规格的宽、高度单位为dm.示例:宽度1000mm、

高度2100mm的防火门表示为1021)

b----表示门扇上装有防火玻璃,门扇上无防火玻璃时型号中不标注。

d----表示门框为单裁口。双裁口门框标示为s.

l----表示门上有亮窗,无亮窗时型号中不标注。

k----表示门框带下槛,无下槛时型号中不标注。×---此处表示防火门的开启方向。5表示门扇顺时针旋转关闭,6表示门扇逆时针旋转关闭。(双扇门的开启方向按装锁的门扇确定)

A×.××(×级)-----此处表示防火门的耐火等级。A1.50(甲级)表示

甲级防火门,耐

火极限1.5h。A1.00(乙级)表示乙级防火门,耐火极限1.0h。A0.5(丙

级)表示丙

级防火门,耐火极限0.5h.

×----此处表示门扇的数量。1表示单扇门,2表示双扇门。

4、防火门的门型

本公司生产的防火门的门型共10种,其中单扇门4种、双扇子母式2种、双扇门4种。单扇门和双扇子母式要明确开启方向。门型示意图如下:

5、防火门的基本尺寸

5.1、门框型材的断面尺寸

5.2、门框的外形及裁口尺寸

6、生产加工单的尺寸及门型的确定

6.1、如何确定防火门的尺寸

防火门的尺寸是依据门洞尺寸确定的。门洞尺寸在建筑施工图的门窗表中可以查出。

建筑施工图的平面图中标出了防火门的安装位置及防火门的编号,如:FM甲1-----FM乙1-----FM丙1-----等。相应编号的防火门在门窗表可以查到洞口尺寸和采用的图集编号以及总数量和分层数量。还应注意备注栏中的说明,如管道井门的门洞高度标为2100㎜,但在备注中标注洞口下部有100㎜或120㎜的台阶,这样洞口的实际高度只有1900㎜。

防火门加工的宽度尺寸为洞口尺寸-20mm

防火门加工的高度尺寸为洞口尺寸-10mm

6.2、如何确定防火门的门型

门型是指防火门①是单开门还是双开门

②双开门是对开还是大小扇(也称子母门)

③门上有没有亮窗

④门扇上有没有玻璃

⑤门扇的开启方向(要在建筑施工图的平面图中一个一个的查找,有的门窗表采用的图集能确定门的开启方向)防火门的门型按建施图门窗表中采用的图集选定,国内的建筑设计防火门一般都采用02J06-1或03J609。

7、防火门五金配件的选用

7.1、防火合页防火合页的型号规格在产品图中已有规定。

每一个门扇的合页数量由门扇的高度确定,门扇高度大于1800㎜的门扇用3个合页,门扇高度小于1800㎜的门扇用2个合页。

7.2、锁具

管道井门安装管道门锁---用于机房的门安装防火锁,双扇子母式门也应安装防火锁。

用于通道的门可安装防火锁、过道门锁或拉手,三种只能用一种,由甲方确定,应在合同中注明。

7.3、闭门器

除管道井门以外的防火门都应安装闭门器。单扇门安装一个闭门器,双扇门安装2个闭门器,大小扇(子母门)的防火门只在大扇上安装闭门器。

7.4、顺序器安装2个闭门器的双扇门都应安装1个顺序器。

7.5、防火插销装防火锁或过道门锁的双扇防火门应在没有装锁的门扇上装2个防火插销。(门扇上、下各1个)装拉手的双扇防火门不装插销。

8、防火门的加工尺寸

公司10版防火门图纸中所标注的尺寸为检测门尺寸,生产过程中应根据生产计划单中下达的防火门尺寸计算门框和门扇以及亮窗的加工尺寸。

8.1、门框的尺寸

门框制作时以门框的外形尺寸为基础计算出门框的内裁口尺寸,有亮窗的门框同时计算出亮窗的镶玻璃框尺寸,组装和检验以内裁口尺寸和镶玻璃框尺寸为准。

钢质防火门和钢木质防火门

门框内裁口宽度为门框外形宽度-90㎜。

门框内裁口高度:

无亮窗带下槛的门框为门框外型高度-90㎜。

有亮窗带下槛的门框为2090㎜-90㎜(2090㎜以上为亮窗高度)。

无亮窗无下槛的门框为门框外形高度-45㎜。

有亮窗无下槛的门框为2090㎜-45㎜。

(注:无下槛的门框内裁口高度从门框上部内裁口至地平标志线)

亮窗镶玻璃框的宽度分为两种

门框外形宽度小于1200㎜时镶玻璃框的宽度等于门框内裁口宽度。

门框外形宽度大于1200㎜时亮窗在宽度方向分为两格,每格镶玻璃框的宽度为门框内裁口宽度-45㎜除以2。

亮窗镶玻璃框的高度为亮窗高度-45㎜。

木质防火门

门框内裁口宽度为门框外形宽度-80㎜。

门框内裁口高度:

无亮窗带下槛的门框为门框外型高度-80㎜。

有亮窗带下槛的门框为2090㎜-80㎜(2090㎜以上为亮窗高度)。

无亮窗无下槛的门框为门框外形高度-40㎜。

有亮窗无下槛的门框为2090㎜-40㎜。

(注:无下槛的门框内裁口高度从门框上部内裁口至地平标志线)

亮窗镶玻璃框的宽度分为两种

门框外形宽度小于1200㎜时镶玻璃框的宽度等于门框内裁口宽度。

门框外形宽度大于1200㎜时亮窗在宽度方向分为两格,每格镶玻璃框的宽度为门框内裁口宽度-40㎜除以2。

亮窗镶玻璃框的高度为亮窗高度-40㎜。

8.2、门扇的尺寸

①钢质防火门:门扇厚度51㎜,门扇宽高尺寸根据门框的内裁口尺寸计算。

门扇宽度:单扇门为门框内裁口尺寸-6㎜.

双扇门每个门扇的宽度为门框内裁口的宽度-10㎜除以2。

门扇高度:有下槛的门门扇高度为门框内裁口高度-6㎜。

无下槛的门门扇高度为门框内裁口高度-10㎜。

②木质防火门:门扇厚度甲级门扇50㎜乙级门扇45㎜。

门扇宽高尺寸根据门框的内裁口尺寸计算。

门扇宽度:单扇门为门框内裁口尺寸-6㎜.

双扇门每个门扇的宽度为门框内裁口的宽度-10㎜除以2。

门扇高度:有下槛的门门扇高度为门框内裁口高度-6㎜。

无下槛的门门扇高度为门框内裁口高度-10㎜。

③带玻璃的门扇门扇上镶玻璃框的位置、形状及尺寸按所采用的图集的规定。

8.3、防火玻璃的尺寸

①防火玻璃分为甲、乙、丙三种,厚度不同。不同等级的防火门应安装相应等级的防火玻璃。

②防火玻璃的尺寸以镶玻璃框的尺寸确定,高宽各-5㎜。

9、防火门安装的基本要求

9.1、钢质防火门门框的的安装

①在门框立梃上开安装孔,用M10×80的膨胀螺栓将门框固定在门洞内。门框与

门洞的间隙在固定点的位置应加木块垫实。固定好的门框内裁口的尺寸应符合技术要求,内裁口宽度在上、中、下三点测量尺寸误差在2㎜以内,门框水平度误差不超过2㎜,垂直度误差不超过2㎜。扭曲度不超过3㎜。固定方法如图一

②门框上不设安装孔,在门框加强筋上设安装板,安装时用射钉枪将安装板固定

在门洞上,门框与门洞的间隙在固定点的位置应加木块垫实。固定好的门框内裁口的尺寸应符合技术要求,内裁口宽度在上、中、下三点测量尺寸误差在2㎜以内,门框水平度误差不超过2㎜,垂直度误差不超过2㎜。扭曲度不超过3㎜。固定方法如图二

图一

图二

9.2、木质防火门门框的安装

将门框用130㎜的铁钉固定在门洞内(在门洞内打铁钉的位置用电锤打φ14的孔,在孔内打入木楔,铁钉要钉在木楔上)。门框与门洞的间隙在固定点的位置应加木块垫实。固定好的门框内裁口的尺寸应符合技术要求,内裁口宽度,在上、中、下三点测量尺寸误差在2㎜以内,门框水平度误差不超过2㎜,垂直度误差不超过2㎜。扭曲度不超过3㎜。固定方法如图三

9.3、门框安装与地平的关系①安装门框时应了解门洞的地平标志线高度,以

地平标志线为准,保证无下槛的门框装好后门框的地平标志线与地平一致。有下槛的门框下裁口高出地平10-30㎜。图三

②无下槛的门框安装后由于地平标志高度改变而造成门框内裁口高度变化,在制做门扇时门扇高度尺寸应以实测的门框内裁口高度尺寸为依据计算。

10、门扇上带玻璃的防火门的说明

门扇上带玻璃的防火门玻璃的形状和大小一般分为条型玻璃、方形玻璃还有半玻门

和全玻门。一般带玻璃防火门门扇上防火玻璃的面积不能超过门扇面积的15%。玻璃面积占门扇面积15%以上至30%要按单独的规格型号申请型式认可证书。玻璃面积占门扇面积30%以上的防火门要按玻璃防火门申请型式认可证书。(公司没有申请玻璃面积占15%以上的防火门的型式认可证书)

防火门验收规范

我国在2015年防火门产品验收实行3C强制认证制度,防火门产品的生产、销售之前需取得认可证书和相应的产品检验报告,未取得认可证书或超出认可证书范围的产品不允许生产、销售。但目前市场上有部分企业,存在无证生产防火门或超证书范围生产防火门的情况,产品质量无法保证。部分防火门产品无出厂合格证和产品铭牌,或产品铭牌信息不全、材质不符,不符合防火门产品的市场准入要求和产品国家标准。部分销售企业为取得利益最大化,委托不法企业假冒商标生产防火门产品,无任何产品正规来源手续,以低价进行销售,完全违反了我国的法律法规,其产品质量也基本无法达到规范要求。 1.2结构设计问题 防火门的结构设计对防火门的耐火隔热性能具有直接的影响,部分企业的防火门产品在申请证书和检验过程中,尽可能的减少门扇的开孔数量和大小,增加门扇的厚度,减少门扇上亮窗的防火玻璃开口面积。但到了工程现场,许多产品根据客户需要和美观需要进行了改造,开设了猫眼、改变了防火锁型号和结构,改变了门扇亮窗所使用的防火玻璃类型,取消了闭门器和顺序器,甚至改变了门扇的设计结构,导致防火门防火性能的降低。 1.3降低原材料标准 防火门在获证检验过程中,申报使用的材料基本都能达到或超过国家标准,但在工程使用中,为降低成本,却故意选用标准较低的原材料。如钢质防火门,门扇钢板国家标准最低要求为0.8mm,但部分企业常常选用0.75mm甚至更薄的钢板;门芯板的常用设计密度为360kg/m3,但实际应用中的门芯板密度很多只有设计密度的2/3甚至更低;木质防火门必须使用经过阻燃处理的木料,但很多产品未经阻燃处理或阻燃处理不达标,阻燃耐火性能有限。

1.4产品型号的设计选用与实际要求不符 建筑在工程设计过程中,已对建筑通道的疏散宽度、开口方向作了要求,但在产品选用安装过程中,由于各防火门产品规格型号和施工队的安装方式不一致,使防火门的实际开口宽度达不到设计宽度或开口方向错误,导致疏散通道疏散能力的不足,造成了火灾隐患。还有部分建筑在不能使用常开式防火门的地方安装常开式防火门,或常开式防火门设置不规范,增加了防火分隔失效的几率。 2、应重点进行细项检查的内容 1市场准入证明和产品来源文件 应检查防火门产品是否具有与型号相对应的认可证书和检验报告,并检查防火门产品是否具有相关的供货证明、采购合同文件等相关产品来源证明,确保产品符合认证制度要求且来源合法。 2铭牌和标记防火门产品上应有产品标志、质量检验合格标志和认证标志,并应在明显位置固定有永久性铭牌,铭牌的材料应为铝质或不锈钢等金属材质,且铭牌上应有完整、准确的制造厂名称、厂址、商标、产品名称、规格型号、耐火性能、执行标准、制造日期等信息内容。 3防火门的整体外形结构应首先重点检查防火门整体外形、长宽尺寸和双扇门的两个门扇所占比例,核对是否与认可证书内容相符,防止整体外形尺寸超出认可证书范围,对双扇门或子母门的门扇尺寸,应保证其较大的门扇尺寸不大于其获证产品的最大门扇的尺寸。 4门扇厚度应在现场对抽检的防火门门扇的实际厚度进行测量,确保实际厚度能符合检验报告样品标称厚度的要求,若门扇上存在压型结构,应测量门扇上压型的最大深度是否与检验报告申报的标称深度相符,且不应大于检验型号标称

防火门新标准GB12955-2008

防火门新标准GB12955-2008 前言 本标准第5章、第7.2条为强制性条款,其余为推荐性条款。 本标准代替GB 12955-1991《钢质防火门通用技术条件》、GB 14101-1993《木质防火门通用技术条件》 本标准与GB 12955-1991、GB 14101-1993相比主要变化如下: ——增加了防火门按材质分类的内容(见4.1); ——对防火门的耐火性能分类进行了修改,由原来按甲、乙和丙分类,改为本版按―隔热防火门(A 类)‖、―部分隔热防火门(B类)‖和―非隔热防火门(C类)‖分类(GB 12955-1991 的4.3、GB 14101-1993的4.1;本版的4.4); ——对防火门用材料的要求更加全面而具体,除金属材料以外的材料,增加了有关材料燃烧性能和材料燃烧烟气毒性的要求(GB 12955-1991和GB 14101-1993的5.1;本版的5.2); ——删去对用作建筑物外门的木质防火门的耐风压变形性能,抗空气渗透性能和抗雨水渗透性能的要求; ——对防火锁的性能要求更为具体(GB 12955-1991的5.1.3、GB 14101-1993的5.1.4;本版的5.3.1); ——对防火合页(铰链)的性能要求更为具体(GB 12955-1991的5.1.3和5.1.4、GB 14101-1993的5.1.4、本版的5.3.2); ——对闭门装置的性能要求更为具体GB 12955-1991的5.1.3、GB 14101-1993的5.1.4、本版的5.3.3); ——对防火玻璃的要求更为具体(GB 12955-1991的5.1.3、GB 14101-1993的5.1.3、本版的 5.3.7); ——增加了防火门的门扇质量要求和试验方法(见5.5、6.6) ——增加对门扇宽度方向弯曲度的要求和试验方法(见5.7、6.8.3); ——增加了门扇与门框贴合面间隙的要求和试验方法(见5.8.2.6、6.9.3); ——增加了防火门灵活性的要求和试验方法(见5.9、6.10); ——增加了防火门可靠性的要求和试验方法(见5.10、6.11); ——对防火门的门扇扭曲度试验方法有所改进(GB 14101-1993的6.2;本版的6.8.2); ——增加了门扇与门框的搭接尺寸测量方法(见6.9.1); ——增加了判定准则(见7.2.4); ——增加了规范性附录A(见附录A); ——增加了规范性附录B(见附录B); ——增加了规范性附录C(见附录C); ——增加了规范性附录D(见附录D); 本标准的附录A、附录B、附录C和附录D均为规范性附录。 本标准由中华人民共和国公安部提出。 本标准由全国消防标准化技术委员会建筑构件耐火性能分技术委员会(SAC/TC113/SC8)归口。 本标准负责起草单位:公安部天津消防研究所。 本标准参加起草单位:深圳市蓝盾实业有限公司、沈阳强盾防火门有限公司、深圳鹏基龙电

木质防火门规范

木质防火门施工规范 一,性能:应通过经济部国家标准CNS11227所规定之甲种(60分钟,背温100℃以下)A级, 乙种(30分钟,背温260℃以上)A级防火门防火时效测试标准,并取得CNLA 认可实验室测试报告. 二,材料: 1.门框 (1) 搭配金属门框时,烤漆钢板厚度 1.6mm;不銹钢板厚度 1.5mm.门框周边无法嵌置 膨胀条者,应相对嵌置於门扇周边. (2) 木质门框应选用密度650kg/m3以上之硬木,门框深度不得少於100mm,厚度不得 少於45mm. (3) 门框必须镶嵌膨胀倍率35倍以上之防火防烟膨胀密封条,主成分为非磷系材料制 成,嵌置深度不得大於4mm,总宽度不得大於10mm. (4) 门框所使用材料於进场组装前,必需由主构成材料之专业技师签证. 2.门扇 (1)门扇骨材须用650kg/m3以上之硬木,骨材宽度不得少於30mm,厚度不得少於24mm. (2)门扇层间材须为氧化镁板,其乙种防火门厚度须达3mm以上,甲种为6mm以上, 并需符合CNS6532耐燃一级标准,如使用非氧化镁板时其防火板厚度应在9mm以上,以维持基本耐火时效. (3)门扇中心材乙种防火门须填充密度170kg/m3以上矽晶纤维防火棉(符合CNS11701/ A2194)或96kg/m3陶瓷棉,甲种防火门一律填充陶瓷棉. (4)乙种门扇厚度43mm以内,甲种门扇厚度50mm以内. (5)门扇宽度误差≤2mm,对角线误差≤2.5mm. 3.五金:五金配件,铰鍊,防火门锁等须为不銹钢制,内部结构组件熔点不得低於900℃, 并符合经济部指定验证合格产品,样式由业主或建筑,设计师依检测合格配件中选定. 4.面饰:由业主或建筑,设计师选定,唯厚度不得逾1.5mm. 三,安装: 1.门框与墙面之接合处应紧密接合. 2.门扇安装後,门扇与门框缝隙标准4.0±2mm,门底不得大於20mm. 四,建议使用厂牌:南天门,裕晟,富三. 五,本防火门工程为系统产品,应由专业厂商责任施工,并由原厂出具CNLA实验室「建筑用 防火门」试验报告,经济部防火门验证登录证书,出厂证明书等三种证明书. 六,前揭三项证明书件开立前,设计建筑师或营造厂商应提供防火门施工位置图,以检送相 关单位备查.

防火门质量验收规范(精)

防火门 1范围 本标准规定了防火门的分类、代号与标记、要求、试验方法、检验规 则、标志、包装、运输和贮存等内容。 本标准适用于平开式木质、钢质、钢木质防火门和其他材质防火门。 其他开启方式的防火门,可参照本标准执行。 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB/T708冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差

GB/T709热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差GB/T2828.1计数抽样检验程序 第1部分 按接收质量限(AQL检索的逐批检验抽样计划 GB/T4823-1995锯材缺陷(eqv ISO1029:1974) GB/T5823-1986建筑门窗术语 GB/T5824建筑门窗洞口尺寸系列 GB/T5907-1986消防基本术语 第一部分 GB/T6388运输包装收发货标志 GB/T7633门和卷帘的耐火试验方法

GB 8624-2006 建筑材料及制品燃烧性能分级 GB/T 8625-2005 建筑材料难燃性试验方法 GB 9969.1 工业产品使用说明书 总则 GB/T 13306 标牌 GB/T 14436 工业产品保证文件总则 GB 15763.1 建筑用安全玻璃防火玻璃 GB 16807 防火膨胀密封件 GB/T 20285-2006 材料产烟毒性危险分级 GA 93 防火门闭门器 JG/T 122-2000 建筑木门、木窗 QB/T 2474 弹子插芯门锁 3 术语和定义 GB/T 5823-1986 和GB/T 5907-1986确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

防火门规格型号、尺寸计算

适用于钢质、木质、钢木质隔热防火门。 1.防火门的规格型号 GFM---------表示钢质隔热防火门 MFM---------表示木质隔热防火门 GMFM--------表示钢木质隔热防火门 ××--------表示门宽度(防火门规格用洞口尺寸标示) ××--------表示门高度(防火门规格用洞口尺寸标示) (防火门规格的宽、高度单位为dm.示例:宽度1000mm、 高度2100mm的防火门表示为1021) b----表示门扇上装有防火玻璃,门扇上无防火玻璃时型号中不标注。 d----表示门框为单裁口。双裁口门框标示为s. l----表示门上有亮窗,无亮窗时型号中不标注。 k----表示门框带下槛,无下槛时型号中不标注。 ×---此处表示防火门的开启方向。5表示门扇顺时针旋转关闭,6表示门扇逆时针旋转关闭。(双扇门的开启方向按装锁的门扇确定)

A×.××(×级)-----此处表示防火门的耐火等级。A1.50(甲级)表示甲级防火门,耐 火极限1.5h。A1.00(乙级)表示乙级防火门,耐火极限1.0h。A0.5(丙级)表示丙 级防火门,耐火极限0.5h. ×----此处表示门扇的数量。1表示单扇门,2表示双扇门。 4、中瀛防火门的门型 本公司生产的防火门的门型共10种,其中单扇门4种、双扇子母式2种、双扇门4种。单扇门和双扇子母式要明确开启方向。门型示意图如下: 5、防火门的基本尺寸

. 5.1、门框型材的断面尺寸 5.2、门框的外形及裁口尺寸

6、生产加工单的尺寸及门型的确定 6.1、如何确定防火门的尺寸 防火门的尺寸是依据门洞尺寸确定的。门洞尺寸在建筑施工图的门窗表中可以查出。 建筑施工图的平面图中标出了防火门的安装位置及防火门的编号,如:FM甲 1-----FM乙1-----FM丙1-----等。相应编号的防火门在门窗表可以查到洞口尺寸和采用的图集编号以及总数量和分层数量。还应注意备注栏中的说明,如管道井门的门洞高度标为2100㎜,但在备注中标注洞口下部有100㎜或120㎜的台阶,这样洞口的实际高度只有1900㎜。 防火门加工的宽度尺寸为洞口尺寸-20mm 防火门加工的高度尺寸为洞口尺寸-10mm

防火门技术要求规范要求

钢制防火门技术要求 本工程小区住宅属于高层住宅,地上部分耐火等级二级,地下部 分耐火等级一级。电气机房、电梯机房采用甲级防火门,管井门采用 丙级防火门,所有未注明级别防火门为乙级防火门。 一、防火门及其相应配件产品需满足的标准、规范 1 《钢质防火门窗、防火卷帘》 09BJ13-4 2 《防火门》 GB 12955-2008 3 《防火窗》 GB 16809-2008 4 《防火门闭门器》 GA 93-2004 5 《门和卷帘的耐火试验方法》 GB 7633-87 6 《建筑材料不燃性试验方法》 GB/T 5464-1999 7 《防火膨胀密封件》 GB 16807-2009 8 《防火封堵材料》 GB 23846-2009 9 《建筑设计防火规范》 GB 50016-2006 10 《建筑内部装修设计防火规范》 GB 50222-1995 11 《高层民用建筑设计防火规范》 GB 50045-2005 12 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB 50300-2001 13 《钢制防火卷帘通用技术条件》 GB14102-93 除满足国家、行业及北京地方标准等相关标准规范外,必须具备 公安部消防产品合格评定中心或原中国消防产品质量认证委员会颁 发的消防产品质量认证证书、型式认可证书,以及国家消防产品质量 监督检验中心检验合格的认证检验、型式认可检验、型式检验报告。

产品必须符合消防局验收标准,中标人必须配合消防验收通过。二、面积计算方法:图纸所标尺寸,均为洞口尺寸,面积计算均以现 场实际尺寸为准。 三、防火门的耐火时间、厚度 耐火时间:甲级不低于、乙级不低于、丙级不低于;门扇厚度:甲级不低于50mm、乙级不低于45mm、丙级不低于40mm,其他未列项严格依据国家规范的相应要求。 四、防火门加工尺寸允许最大偏差如下表: 五、防火门的分类 1、钢质防火门(户门相关、通道处、设备间) 1.1 技术、材质要求: (1)钢质防火门门框材质:不小于厚镀锌钢板(高度以上门或宽度以上门钢板厚度不小于); (2)钢质防火门门扇材质:不小于厚镀锌钢板; (3)钢质防火门加固件材质:不小于厚钢板,如有螺栓孔厚度不小于; (4)填充物:符合环保要求和规范要求的防火填充材料(如门扇内填充珍珠岩防火材料、门框内填充水泥类防火材料);提供国家相关部门颁发的检测合格报告; (5)密封要求:门框设置密封槽,槽内镶嵌耐火阻燃的防火膨胀胶条;防火膨胀胶条膨胀性能:在升温100℃膨胀扩大2-3倍。耐温

防火门国家标准

防火门国家标准 Revised as of 23 November 2020

MFM 执行国家标准:GB14101---93 木质代号说明: 一、1021表示门洞尺寸,10表示门洞的宽度。21表示门洞的高度。 二、木质防火门b、L、5、6、甲、乙、丙耐火级限。 1、b表示木质防火门。门扇带。 2、L表示木质防火门带有亮窗。 3、5表示木质防火门右开。 4、6表示木质防火门左开。 5、K表示木质防火门有下门框。 6、甲、乙、丙表示耐火等级。甲(72分钟)、乙(54分钟)、丙(36分钟)。 ? GFM执行国家标准:GB12955—91 钢质防火门代号说明: 一、钢质防火门b、k、L、5、6、1、2。 1、钢质防火门b表示钢质防火门门扇带防火玻璃。 2、K表示钢质防火门有下门框。 3、L表示钢质防火门带亮窗。 4、1表示钢质防火门单扇门。 5、2表示钢质防火门双扇门。 6、5表示钢质防火门门扇右开。 7、6表示钢质防火门门扇左开。

8、甲、乙、丙表示耐火等级。甲(72分钟)、乙(54分钟)、丙(36分钟)。 举例:GFM—0921—bk5乙-1。钢质防火门,洞口宽度900mm。高度2100mm。门扇带有防火玻璃,有门下框。门扇开启方向右开,耐火等级:乙级。单扇。 钢质防火卷帘GFJ。无机纤维防火卷帘WFJ。 特级防火卷帘TFJ。钢质防火、防烟卷帘GFYJ。 无机纤维复合防火、防烟卷帘WFYJ。 执行国家标准:GB14102—2005。 一、防火卷帘分三种耐风压强度。 1、50表示耐风压强度490Pa. 2、80表示耐风压强度784Pa. 3、120表示耐风压强度1177Pa. 以上耐风压强度,针对室外安装。室内无耐风压强度。 二、帘面数量分类: 1、D表示帘面1个。 2、S表示帘面2个。 三、起闭方式分类: 1、C2表示垂直卷。 2、Cx表示侧向卷。 3、Sp表示水平卷。 四、钢质、无机卷帘耐火极限分类、符号。防烟型符号。

钢制防火门的尺寸和等级

钢制防火门按照防火等级来分,可以分为甲乙丙三个等级,等级不同,规格也是不一样的,下面就来给大家详细介绍一下,希望能帮大家了解这个产品。 钢质防火门门框宜采用1.2-1.5mm厚钢板,门扇面板宜采用0.8-1.2mm 厚钢板,加固件宜采用1.2-1.5mm厚钢板。加固件如设有螺孔,钢板厚度应不小于3.0mm,门扇、门框内应用不燃性材料填实,门锁、合页、插销等五金配件的熔融温度不低于950℃。 目前,国家标准上不对防火门的尺寸做规定,只对防火门的耐火性能有要求,一般情况下,防火门图纸上标FM0615、FM0618、FM1018、FM1218、FM0921、FM1021、FM1221、FM1521、FM1821、FM2121等等。比较大的有FM2421等,只要是高不超过2100mm,那么这些规格尺寸都是属于标准的。 与其他防火门一样,钢质防火门也是有等级的,钢质防火门的等级同样的由其耐火时间而决定。 1、甲级钢质防火门

甲级钢质防火门的耐火时间为不小于1.5小时,只有满足这一点才能被称为甲级防火门,甲级防火门的内部一般采用的珍珠岩,少量的也会采用蛭石防火板、发泡门芯板、MC符合材料等等防火材料,甲级防火门的厚度一般为50mm。 2、乙级钢质防火门: 乙级钢质防火门的耐火时间不低于1.0小时,其中防火门上使用的五金配件也采用防火五金配件。通常这种等级的防火门一般用于家装的进户门。 3、丙级钢质防火门: 丙级钢质防火门的耐火时间不低于0.5小时。丙级防火门使用的配件经过防火处理,满足规定的耐火极限。 相信大家也知道,不同等级的防火门价格、性能是不一样的,如果客户在选择的时候不知道怎么做,可以找专业厂家咨询,因为他们长期从事这个行业,对价格、性能、规格了解的比较清楚。

建筑防火门相关规范

15.1.3 燃油、燃气锅炉房锅炉间与相邻的辅助间之间的隔墙,应为防火墙;隔墙上开设的门应为;朝锅炉操作面方向开设的玻璃大观察窗,应采用具有抗爆能力的固定窗。------锅炉房设计规范 3.1.5 消防控制室、消防水泵房、排烟机房、灭火剂储瓶室、变配电室、通信机房、通风和空调机房、可燃物存放量平均值超过30kg/m2火灾荷载密度的房间等,应采用耐火极限不低于2.00h的墙和楼板与其它部位隔开。隔墙上的门应采用常闭的。――――人民 防空工程设计防火规范 3.3.11 厂房中的丙类液体中间储罐应设置在单独房间内,其容积不应大于1m3。设置该中间储罐的房间,其围护构件的耐火极限不应低于二级耐火等级建筑的相应要求,房间的门应采用。―――建筑设计防火规范 3.7.3 地下、半地下厂房或厂房的地下室、半地下室,当有多个防火分区相邻布置,并采用防火墙分隔时,每个防火分区可利用防火墙上通向相邻防火分区的作为第二安全出口,但每个防火分区必须至少有1 个直通室外的安全出口。―――建筑设计防火规范 3.8.3 地下、半地下仓库或仓库的地下室、半地下室的安全出口不应少于2 个;当建筑面积小于等于100m2时,可设置1 个安全出口。 地下、半地下仓库或仓库的地下室、半地下室当有多个防火分区相邻布置,并采用防火墙分隔时,每个防火分区可利用防火墙上通向相邻防火分区的作为第二安全出口,但每个防火分区必须至少有1 个直通室外的安全出口。 6.1.2有下列情况之一时,可燃油油浸变压器室的门应为: 1.变压器室位于车间内; 2.变压器室位于容易沉积可燃粉尘、可燃纤维的场所; 3.变压器室附近有粮、棉及其他易燃物大量集中的露天堆场; 4.变压器室位于建筑物内; 5.变压器室下面有地下室。―――――《供配电系统设计规范》 4.1.2飞机停放和维修区与其贴邻建造的生产辅助用房之间的防火分隔措施,应根据生产辅助用房的使用性质和火灾危险性确定,并应符合下列规定: 1多层办公楼、维修车间、航材库、配电室和动力站等生产辅助用房应采用防火墙与飞机停放和维修区隔开,防火墙上的门应采用。 2飞机部件喷漆间和飞机座椅维修间应采用耐火极限不低于1.50h的隔墙与飞机停放和维修区隔开,隔墙上的门应采用。―――飞机库设计防火规范 4.1.3当飞机库内设置两个或两个以上相邻的飞机停放和维修区时,必须用防火墙隔开。防火墙上为车辆运输通行的门应采用由设置在门两侧的火灾探测器联动关闭的,并应具有手动和机械操作的功能。―――飞机库设计防火规范 4.1.6附设在飞机库内的消防控制室、消防泵房应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和耐火极限不低于1.50h的楼板与其他部位隔开。隔墙上的门应采用,并应设置疏散走道直接通向安全出口。―――飞机库设计防火规范 4.1.2.4 当锅炉房内设置储油间时,其总储存量不应大于1.00m3,且储油间应采用防火墙与锅炉间隔开;当必须在防火墙上开门时,应设置甲级防火门;――高层民用建筑设计防 火规范

防火门规范条文

建筑设计防火规范》 GBJ 16-87(2001年局部修订) 5.4.1总蒸发量不超过6t、单台蒸发量不超过2t的锅炉,总额定容量不超过1260kVA、单台额定容量不超过630kVA的可燃油油浸电力变压器以及充有可燃油的高压电容器和多 油开关等,可贴邻民用建筑(除观众厅、教室等人员密集的房间和病房外)布置,但必须采用防火墙隔开。 上述房间不宜布置在主体建筑内。如受条件限制必须布置时,应采取下列防火措施: 一、不应布置在人员密集的场所的上面、下面或贴邻,并应采用无门窗洞口的耐火极限不低于3.00h的隔墙(包括变压器室之间的隔墙)和1.50h的楼板与其他部位隔开;当必须开门时,应设甲级防火门7.1.4防火墙上不应开门窗洞口,如必须开设时,应采用甲级防火门窗,并应能自行关闭。可燃气体和甲、乙、丙类液体管道不应穿过防火墙. 7.2.3歌舞娱乐放映游艺场所,附设在居住建筑中的托儿所、幼儿园,应用耐火极限不低于2.0h的不燃烧体墙和耐火极限不低于1.00h的楼板与其他场所隔开,当墙上必须开门时应设置不低于乙级的防火门。 7.2.11附设在建筑物内的消防控制室、固定灭火装置的设备

室(如钢瓶间、泡沫液间)、通风空气调节机房,应采用耐火极限不低于2.5h的隔墙和1.5h的楼板与其他部位隔开。隔墙上的门应采用乙级防火门。 (人防) 3.1.5 消防控制室、消防水泵房、排烟机房、灭火剂储瓶室、变配电室、通信机房、通风和空调机房、可燃物存放量平均值超过30kg/m2火灾荷载密度的房间等,应采用耐火极限不低于2.00h的墙和楼板与其它部位隔开。隔墙上的门应采用常闭的甲级防火门 普规 4.0.4综合医院建筑内的楼梯、电梯 一、病人使用的疏散楼梯至少应有一座为天然采光和自然通风的楼梯。 二、病房楼的疏散楼梯间,不论层数多少,均应为封闭式楼梯间;高层病房楼应为防烟楼梯间。 三、每层电梯间应设前室,由走道通向前室的门,应为向疏散方向开启的乙级防火门。

防火门技术规范格式模版

通信机房整修 通信机房防火门技术规范

2018年3月

一、技术协议通用部分 1 总则 1.1 一般规定 1.1.1 投标人应具备招标公告所要求的资质,具体资质要求详见招标文件的商务部分。 1.1.2 投标人须仔细阅读包括本规范(通用部分和专用部分)在内的招标文件阐述的全部条款。投标人提供的投标产品应符合招标文件所规定的要求。 1.1.3 本规范提出了对招标产品技术上的规范和说明。 1.1.4 本招标文件提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标人应提供符合本规范引用标准的最新版本和本招标文件技术要求的全新产品。如果所引用的标准之间不一致或本招标文件所使用的标准与投标人所执行的标准不一致,按要求较高的标准执行。 1.1.5 如果投标人没有以书面形式对本规范的条文提出差异,则意味着投标人提供的产品完全符合本招标文件的要求。如有与本招标文件要求不一致的地方,必须逐项在项目单位技术差异表中列出。 1.1.6 本规范将作为订货合同的附件,与合同具有同等的法律效力。

本采购标准规范未尽事宜,由合同签约双方在合同谈判时协商确定。 1.1.7 本规范中涉及有关商务方面的内容,如与招标文件的商务部分有矛盾,以商务部分为准。 1.1.8 本规范中通用部分各条款如与专用部分有冲突,以专用部分为准。 1.2 投标人应提供的资格文件 投标人应按以下内容和顺序提供翔实的投标资料。如果以下资质不满足要求、投标资料不翔实、严重漏项将导致废标: 1)投标人应建立完善的质量保证体系,并出具同质量体系的证书。 2)按附录A提供业绩资料。 3)填写本规范专用部分中的技术参数响应表。 4)填写本规范专用部分中的项目单位技术差异表。 5)投标人应提供生产计划进度表。 6)投标人应提供同种产品的月生产能力。 1.3 工作范围和进度要求 1.3.1 本规范仅适用于专用部分货物需求及供货范围一览表中所列招标产品的设计、制造、试验、包装、供货和服务等技术要求。 1.3.2 交货时间如有延误,卖方应及时将延误交货的原因、后果及

防火门规格尺寸表

防火门规格尺寸表
甲级 乙级
单开
双开
子母
p>
单开
800*2400 900*2400 1000*2400 1100*2100 1200*2100 1300*2200 1400*2300 1500*2100 1200*2500 1500*2400 1500*2500 1600*2400 1700*2600 1800*2400 1900*2400 1900*2800 2100*2400 2300*2300 2200*2200 2400*2400 2500*2200 2700*2400 3000*3000 1200*2400 1500*2300 900*2400 1000*2400 1100*2200
900*2500 1000*2300 1100*2200 1200*2200 1300*2300 1400*2400 1500*2200
1500*2700
1800*2500 1900*2500 2000*2500 2100*2500
2200*2400 2400*2500
2700*2700 3100*3100 1200*2500 1500*2400 900*2500 1000*2500 1100*2300
1000*2500 1100*2300 1200*2300
1500*2300
1500*2800
1800*2600 1900*2600 2100*2700
2400*2700 2700*3000
1100*2400
精心整理
精心整理
1100*2400 1200*2400 1500*2400
1800*2700 1900*2700 2100*3000 2400*3000
1100*2500

防火门施工规范

防火门施工规范 LELE was finally revised on the morning of December 16, 2020

前言 本标准第5章、第条为强制性条款,其余为推荐性条款。 本标准代替GB 12955-1991《钢质防火门通用技术条件》、GB 14101-1993《木质防火门通用技术条件》 本标准与GB 12955-1991、GB 14101-1993相比主要变化如下: ——增加了防火门按材质分类的内容(见); ——对防火门的耐火性能分类进行了修改,由原来按甲、乙和丙分类,改为本版按“隔热防火门(A 类)”、“部分隔热防火门(B类)”和“非隔热防火门(C类)”分类 (GB 12955-1991的、GB 14101-1993的;本版的; ——对防火门用材料的要求更加全面而具体,除金属材料以外的材料,增加了有关材料燃烧性能和材料燃烧烟气毒性的要求(GB 12955-1991和GB 14101-1993的;本版的); ——删去对用作建筑物外门的木质防火门的耐风压变形性能,抗空气渗透性能和抗雨水渗透性能的要求; ——对防火锁的性能要求更为具体(GB 12955-1991的5.1.3、GB 14101-1993的;本版的; ——对防火合页(铰链)的性能要求更为具体(GB 12955-1991的5.1.3和、GB 14101-1993的、本版的;——对闭门装置的性能要求更为具体GB 12955-1991的5.1.3、GB 14101-1993的、本版的; ——对防火玻璃的要求更为具体(GB 12955-1991的5.1.3、GB 14101-1993的、本版的; ——增加了防火门的门扇质量要求和试验方法(见、) ——增加对门扇宽度方向弯曲度的要求和试验方法(见、6.8.3); ——增加了门扇与门框贴合面间隙的要求和试验方法(见5.8.2.6、; ——增加了防火门灵活性的要求和试验方法(见、; ——增加了防火门可靠性的要求和试验方法(见、; ——对防火门的门扇扭曲度试验方法有所改进(GB 14101-1993的;本版的6.8.2); ——增加了门扇与门框的搭接尺寸测量方法(见6.9.1); ——增加了判定准则(见7.2.4); ——增加了规范性附录A(见附录A); ——增加了规范性附录B(见附录B); ——增加了规范性附录C(见附录C); ——增加了规范性附录D(见附录D); 本标准的附录 A、附录 B、附录 C和附录 D均为规范性附录。 本标准由中华人民共和国公安部提出。 本标准由全国消防标准化技术委员会建筑构件耐火性能分技术委员会(SAC/TC113/SC8)归口。 本标准负责起草单位:公安部天津消防研究所。 本标准参加起草单位:深圳市蓝盾实业有限公司、沈阳强盾防火门有限公司、深圳鹏基龙电安防股份有限公司、重庆美心·麦森门业有限公司、广东金刚玻璃科技股份有限公司、天津名门防火建材实业有限公司、北京光华安富业门窗有限公司、浙江唐门金属结构有限公司。 本标准主要起草人:赵华利、刘晓慧、黄伟、李博、李希全、王鹏翔、张相会、纪祥安、吕滋立、于洋、夏明宪、张明罡、纪春传、唐俊烈。 本标准所替代标准的历次版本发布情况为: ——GB 12955-1991; ——GB 14101-1993。 请注意本标准的一些内容有可能涉及专利。本标准的发布机构不应承担识别这些专利的责任。

防火门设置规范整理总结

防火门设置规范整理总 结 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】

应设甲级防火门的部位 (甲级防火门耐火极限为) 9.2.1 防火墙上的门窗应为甲级防火门窗(固定的或火灾时具备自行关闭功 能)。 《防规》7.1.5※,《高规》9.2.2 消防电梯井、机房与相邻电梯井、机房之间应用耐火极限≥()的隔墙隔开,隔墙上的门应为甲级防火门。 《防规》7.4.10※,《高规》9.2.3高层建筑自动灭火系统的设备室、通 风、空调机房房间的门应为甲级防火门。 《高规》5.2.7※ 9.2.4高层建筑的消防水泵房在首层时宜直通室外;在其他层时应直通安全出 口;与其他部位隔开的隔墙耐火极限,楼板为。房门应为甲级防火门。 《高规》7.5.1※,;《防规》9.2.5地下室内存放可燃物平均重量超过 30kg/m。的房间房门应为甲级防火门。 《高规》5.2.8地下商店总建筑面积大于20000m2。时,应采用无门窗洞口的防火墙分隔。相邻区域确需局部连通时,在所设防火间隔、避难走道或防烟楼梯间及其前室的门应为火灾时能自行关闭的常开式甲级防火门。 《防规》5.1.13※ 9.2.6柴油发电机房布置在高层建筑和裙房内时可布置在建筑物首层或地下一、 二层,并采用耐火极限≥的隔墙和≥的楼板与其他部分‘隔开,门应采用

甲级防火门。储油间应用防火墙隔开,门应为甲级防火门(并应具自行关闭功能)。 《高规》4.1.3※设在高层建筑内的变、配电所,应采用耐火隔墙、楼板及甲级防火门与其他部位隔开。可燃油油浸变压器室通向配电室或变压器室之间的门应为甲级防火门。 《通则》8.3.2 9.2.7燃油、燃气锅炉房、燃油油浸电力变压器、电容器和多油开关间,当其容 量值许可设在建筑物内时,与建筑物其他部位之间隔墙上的门窗应为甲级防火门窗。 《防规》5.4.2※,《高规》有下列情况之一时,变压器室的门应为防火门: (1)变压器室位于高层主体建筑内; (2)变压器室附近堆有易燃品或通向汽车库; (3)变压器室位于建筑物的二层或更高层; (4)变压器室位于地下室或下面有地下室; (5)变压器室通向配电装置室的门; (6)变压器室之间的门。 《民用建筑电气设计规范》(编者注:对于“防火门”的级别,《技术措施》电气篇规定为:有充油设备的高压配电室、高压电容器室的门及油浸变压器室的门应为向外开启的甲级防

防火门规格型号、尺寸计算、五金配置和安装的基本要求

1、目的 为指导防火门生产、检验、生产计划单的编制、防火门安装检验和合同审核,制定本文件。 2、范围 适用于钢质、木质、钢木质隔热防火门。 3、防火门的规格型号 GFM MFM ××××-bdlk×A×.××(×级)-× GMFM GFM---------表示钢质隔热防火门 MFM---------表示木质隔热防火门 GMFM--------表示钢木质隔热防火门 ××--------表示门宽度(防火门规格用洞口尺寸标示) ××--------表示门高度(防火门规格用洞口尺寸标示) (防火门规格的宽、高度单位为dm.示例:宽度1000mm、 高度2100mm的防火门表示为1021) b----表示门扇上装有防火玻璃,门扇上无防火玻璃时型号中不标注。 d----表示门框为单裁口。双裁口门框标示为s. (本公司生产的防火门均为单裁口) l----表示门上有亮窗,无亮窗时型号中不标注。 k----表示门框带下槛,无下槛时型号中不标注。 ×---此处表示防火门的开启方向。5表示门扇顺时针旋转关闭,6表示门扇逆时针旋转关闭。(双扇门的开启方向按装锁的门扇确定) A×.××(×级)-----此处表示防火门的耐火等级。A1.50(甲级)表示甲级防火门,耐火极限1.5h。A1.00(乙级)表示乙级防火门,耐火极限1.0h。A0.5(丙级)表示丙 级防火门,耐火极限0.5h. ×----此处表示门扇的数量。1表示单扇门,2表示双扇门。

4、防火门的门型 本公司生产的防火门的门型共10种,其中单扇门4种、双扇子母式2种、双扇门4种。 单扇门和双扇子母式要明确开启方向。门型示意图如下: 单开全板 防火门单开带玻璃 防火门 单开带亮窗 防火门 单开带玻璃 带亮窗防火门 双开全板 防火门 双开全板 子母式防火门 双开带玻璃 防火门 双开带玻璃 子母式防火门 双开带亮窗 防火门 双开带玻璃 带亮窗防火门5、防火门的基本尺寸 5.1、门框型材的断面尺寸 1 1 4 5661 木质防火门门框的断面尺寸钢质防火门门框的断面尺寸 5.2、门框的外形及裁口尺寸

防火门规范

防火门验收规范 由于防火门是有行业专门标准的,所以防火门的验收标准是公安部消防部门制定的。各生产厂家及消费者都应该注意防火门的验收。在验收过程中要切实按照防火门的验收规范来验收,实现工程项目的消防规范达标。 一、钢质防火门通用技术条件(GB12955-2008) 1主题内容与适用范围 本标准规定了钢质防火门的产品分类、规格尺寸、技术要求、试验方法、检验规则、标志包装、运输贮存等。 本标准适用于采用钢材制作门框、门扇面板的防火门。 2引用标准 GB 191包装储运图示标志 GB 5464建筑材料不燃性试验方法 GB 5823建筑门窗术语 GB 5824建筑门窗洞口尺寸系列 GB 5825建筑门窗开、关方向和开、关面的标志符号 GB 13685建筑外门和风压变形性能分级及其检测方法 GB 13686建筑设计防火规范 GBJ 45高层民用建筑设计防火规范 GBJ 210装饰工程施工验收规范 TJ 9工业民用建筑结构荷载规范 3术语、符号、代号 3.1钢质防火门是指用钢材制品作门框、门扇面板、耐火极限达到GB12955-2008规定的门。 3.2钢质防火门的名称符号按GB 12955-2008的规定为GFM。 4产品分类、规格尺寸 4.1产品分类 按耐火极限分为甲级、乙级、丙级钢质防火门

4.2规格尺寸 钢质防火门的洞口尺寸、构造尺寸应符合型式检验报告的规定。 5技术要求 5.1材料 5.1.1钢板 钢板的选材标准应符合国家标准的规定。 5.1.2填充材料 填充材料应符合国标中的规定。 5.1.3玻璃 玻璃应采用不影响钢质防火门耐火性能试验合格的产品。 5.1.4五金配件 五金配件应是经国家消防检测机构检测合格的定型配套的产品。 5.2钢质防火门宜为平开门,必须启闭灵活(在不大于80N的推力作用下即可打开)。并具有自行关闭的功能。 5.3用于疏散通道的钢质防火门应破例有在发生火灾时能迅即关闭的功能,且向疏散方向开启,不宜装锁。 5.4多扇或多扇钢质防火门必须能顺序关闭。 5.5钢质防火门安装的留缝宽度和允许偏差应分别符合国标规定。其安装要求应符合施工方案有关规定。 5.6钢质防火门门框与门扇搭接的裁口处宜留密封槽。且镶填不燃性材料制成的密封条。 5.7钢质防火门的制作要求。 5.7.1门的制作质量,应符合下列规定: a.表面平整光滑、不得有凹凸、流淌现象 b.框、扇的颜色应符合设计要求、割角、拼缝应平整; d.门扇与门框各配合间隙应符合GB12955-2008中的相关规定 注:高、宽尺寸,框量内裁口,扇外口。

防火门设置规范整理总结

9.2 应设甲级防火门的部位 (甲级防火门耐火极限为1.2h) 9.2.1 防火墙上的门窗应为甲级防火门窗(固定的或火灾时具备 自行关闭功能)。 《防规》7.1.5※,《高规》5.2.3 9.2.2 消防电梯井、机房与相邻电梯井、机房之间应用耐火极限≥ 2.0h(2.5h)的隔墙隔开,隔墙上的门应为甲级防火门。 《防规》7.4.10※,《高规》6.3.3 9.2.3高层建筑自动灭火系统的设备室、通风、空调机房房间的门 应为甲级防火门。 《高规》5.2.7※ 9.2.4高层建筑的消防水泵房在首层时宜直通室外;在其他层时应 直通安全出口;与其他部位隔开的隔墙耐火极限2.0h,楼板为1.5h。房门应为甲级防火门。 《高规》7.5.1※,7.5.2;《防规》8.6.4※ 9.2.5地下室内存放可燃物平均重量超过30kg/m。的房间房门应 为甲级防火门。 《高规》5.2.8 地下商店总建筑面积大于20000m2。时,应采用无门窗洞口的防火墙分隔。相邻区域确需局部连通时,在所设防火间隔、避难走道或防烟楼梯间及其前室的门应为火灾时能自行关闭的常开式甲级防火门。 《防规》5.1.13※ 9.2.6柴油发电机房布置在高层建筑和裙房内时可布置在建筑物 首层或地下一、二层,并采用耐火极限≥2.0h的隔墙和≥ 1.5h的楼板与其他部分‘隔开,门应采用甲级防火门。储油 间应用防火墙隔开,门应为甲级防火门(并应具自行关闭功

能)。 《高规》4.1.3※设在高层建筑内的变、配电所,应采用耐火隔墙、楼板及甲级防火门与其他部位隔开。可燃油油浸变压器室通向配电室或变压器室之间的门应为甲级防火门。 《通则》8.3.2 9.2.7燃油、燃气锅炉房、燃油油浸电力变压器、电容器和多油开 关间,当其容量值许可设在建筑物内时,与建筑物其他部位之间隔墙上的门窗应为甲级防火门窗。 《防规》5.4.2※,《高规》4.1.2.3※有下列情况之一时,变压器室的门应为防火门: (1)变压器室位于高层主体建筑内; (2)变压器室附近堆有易燃品或通向汽车库; (3)变压器室位于建筑物的二层或更高层; (4)变压器室位于地下室或下面有地下室; (5)变压器室通向配电装置室的门; (6)变压器室之间的门。 《民用建筑电气设计规范》4.1 0.2 (编者注:对于“防火门”的级别,《技术措施》电气篇规定为:有充油设备的高压配电室、高压电容器室的门及油浸变压器室的门应为向外开启的甲级防火门;低压配电室、无油高压配电室、干式变压器室及控制室、值班室的门不宜低于乙级。) 9.2.8液体燃料中间罐的容积不应大于1.0m3,并应设在耐火等级 不低于二级的单独房间内,其门应为甲级防火门,燃油锅炉房日用油箱间的门应为甲级防火门。 《防规》3.3.11※,《高规》4.1.10.2※,

《木质防火门通用技术条件(GB14101——93)》

木质防火门通用技术条件(GB14101——93) 1 主题内容与适用范围 本标准规定了木质防火门的产品分类、规格尺寸、技术要求、试验方法、检验规则、标志包装、运输贮存等。 本标准适用于采用木材或木材制口作门杠、门扇骨架、门扇面板的防火门。 2 引用标准 GB 191 包装储运图示标志 GB 5464 建筑材料不燃性试验方法 GB 5823 建筑门窗术语 GB 5824 建筑门窗洞口尺寸系列 GB 5825 建筑门窗开、关方向和开、关面的标志符号 GB 6388 运输包装收发货标志 GB 7633 门和卷帘的耐火试验方法 GB 13685 建筑外门和风压变形性能分级及其检测方法 GB 13686 建筑设计防火规范 GBJ 16 建筑设计防火规范 GBJ 45 高层民用建筑设计防火规范 GBJ 206 木结构工程施工验收规范 GBJ 210 装饰工程施工验收规范 TJ 9 工业民用建筑结构荷载规范 3 术语、符号、代号 3.1 木质防火门是指用木材或木材制品作门框、门扇骨架、门扇面板、耐火极限达到GBJ 45第 4.4.1条规定的门。 3.2木质防火门的名称符号按GB 5823的规定灰MFM。

4 产品分类、规格尺寸 4.1 产品分类 按耐火极限分为甲级、乙级、丙级木质防火门 表1 4.2 规格尺寸 木质防火门的洞口尺寸、构造尺寸应符合GB5824的规定。 5 技术要求 5.1 材料 5.1.1 木材 a.木材的选材标准应符合表2的规定。 b.木质防火门应采用窖干法干燥的木材,含水率不应大于12%。当受条件限制,除东北落叶松、云南松、马尾松、桦木等易变形的树种外,可采用气干木材,其制作时的含水率不应大于当地的平衡含水率。 5.1.2 填充材料 填充材料应符合GB5464中第7条的规定。 5.1.3 玻璃 玻璃应采用不影响木质防火门耐火性能试验合格的产品。 表2 木质防火门用木材的选材标准 注: 1 I级品不允许有虫眼,II级品允许有表面的虫眼。 2 木质防火门如有允许限值以内的死节及直径较大的虫眼等缺陷时,应用同一树种的木塞加胶填补,对于清油制品,木塞的色泽和木纹应与制口一致。 3 在木质防火门的结合处和安装小五金处,均不得有木节或已填补的木节。

相关文档