第4章 思考题与习题参考答案

4.1 变压器的电压变化率是如何定义的?它的大小与哪些因素有关?

答:电压变化率是指:当变压器一次侧加额定电压,负载功率因数一定时,从空载到负载时二次电压变化的百分值,即%1002220?-=?N

U U U U 。由公式)sin cos (22φφβ**+=?s s X R U 可知,电压变化率与负载大小、负载性质、短路参数有关。

4.2 变压器二次侧分别加电阻、电感或电容负载时,二次侧电压随负载增大将怎样变化?二次侧带什么性质负载时有可能使电压变化率为零?

答:带电阻和电感负载时,端电压将随负载增大而下降,但带电感负载比电阻负载时的端电压下降

的较多;带电容负载时,端电压随负载增大可能下降(当|sin |cos 2φφ**>s s X R 时)

,也可能升高(当|sin |cos 2φφ**

。 4.3在设计电力变压器时,为什么将铁心损耗设计得比额定铜损耗小?电力变压器额定运行时的效率是它的最大效率吗?

答:由于电力变压器长年接在电网上运行,铁心损耗总是存在的,而且是不变的,而铜损耗却随负载而变化(负载随时间季节在变化),因此变压器不可能总是满载运行。为了减少电能损失,使变压器获得较高的的运行效率,将铁心损耗设计得比额定铜耗小,一般设计成410=sN p p ~2

1,这样,当运行在(0.5~0.7)倍额定负载时,变压器效率最大,这恰好适应了电力变压器一般在50%~70%额定负载下长期运行的实际情况,从而提高了运行经济性。可见,电力变压器额定运行时的效率并不是的最大效率。

4.4 变压器取得最大运行效率的条件是什么?若使电力变压器运行在最大效率附近,其负载系数应在多大范围内?

答:变压器取得最大效率的条件是不变损耗(铁损耗)等于可变损耗(铜损耗)。其负载系数m β应在0.5~0.7范围内。

4.5 变压器并联运行的理想情况是什么?并联运行的理想条件有哪些?当并联的理想条件不满足时,将会产生怎样的不良后果?

答:并联运行理想情况是:(1)空载时并联的各变压器之间没有环流;(2)负载时各变压器所分担的负载按其容量大小成正比例分配;(3)负载时各变压器输出电流相位相同。

并联运行理想条件是:(1)各变压器的额定电压相等,即变比相等;(2)各变压器的联结组别相同;

(3)各变压器的短路阻抗(短路电压)标么值相等,短路阻抗角也相等。

当变比不同时,变压器内部会产生环流,既占用变压器的容量,又增加了变压器的损耗;当联结组别不同时,将产生很大的环流,其值将达到额定电流的几倍,会烧毁变压器;当短路阻抗标么值不等时,变压器负载分配不合理,容量不能得到充分利用。

4.6 容量不同、短路阻抗标么值不等的两台变压器并联运行时,对容量大的变压器来说,希望它的短路阻抗标么值大一些还是小一些?为什么?

答:对容量大的变压器,希望它的短路阻抗标么值小一些。因为它的短路阻抗标么值小,并联运行时,它的负载系数大,先达到满载,从而尽可能利用了变压器的容量。

4.7 变压器的空载电流很小,而空载合闸电流却可能很大,这是为什么?

答:因为空载合闸时,主磁通的瞬时值将达到稳态值的2倍,使变压器铁心处于深度饱和,空载合闸电流急剧增加,即出现励磁涌流,其值可达空载电流的几十倍到百余倍。

4.8 变压器的稳态短路电流大小和突然短路电流与哪些因素有关?它们大约是额定电流的多少倍?

答:稳态短路电流与短路阻抗大小有关(S Z U I /S =),其值可达额定电流的10~20倍。突然短路电流既与短路阻抗大小有关,还与突然短路瞬间电压瞬时值有关,当电压瞬时值为零时发生突然短路,则突然短路电流最大,其值可达额定电流的20~30倍。

4.9 一台三相变压器,5600N =S kV A ,kV 3.6/10/N 21N =U U ,Y ,d 联结,在低压侧加额定电压N 2U 做空载试验,测得kW 72.60=p ;在高压侧做短路试验,短路电流1N s I I =,kW 92.17sN =p ,V 550s =U ,试求:

(1)短路电阻和短路电抗的标么值;

(2)带额定负载运行,负载功率因数2cos ?=0.8(滞后)时的电压变化率和二次端电压;

(3)带额定负载运行,负载功率因数2cos ?=0.9(滞后)时的效率和最大效率。

解:(1)055.010

1055031=?===*N s s s U U u Z 0032.010********.173

3=??===**

N sN sN s S P P R 0549.00032.0055.02222=-=-=***s s s R Z X

(2)0355.0)6.00549.08.00032.0(1)sin cos (22=?+??=+=?*

*φφβs s X R U

V U U U N 35.6076103.6)0355.01()1(322=??-=?-= (3) %513.99%10092

.17172.69.0560019.056001%100cos cos 22022=??++????=?++=sN N N P P S S βφβφβη 61237.092.1772.60===

sN m P P β %57.99%10072

.629.0560061237.09.0560061237.0%1002cos cos 022max =??+????=?+=P S S N m N m φβφβη 4.10一台三相变压器,5600N =S kVA ,kV 6.6/35/N 21N =U U ,

Y,d 联结,从短路试验得*s R =1%,*s X =5.25%,当1N 1U U =时,在低压侧加额定负载2N 2I I =,测得端电压恰好等于额定值2N 2U U =,试求此时负载的功率因数角2?及负载性质。

解:根据N U U 22=,可知0=?U

0)sin cos (22=+=?**φφβs s X R U 则 0sin cos 22=+**φφs s X R

78.10)0525.001.0()(11

2-=-=-=-**-tg X R tg s s φ 负载为容性。

4.11 某变电所有两台变压器并联运行,数据如下:

第I 台:N S =3200kV A ,kV 3.6/35/N 21N =U U ,s u =6.9%;

第II 台:N S =5600kV A ,kV 3.6/35/N 21N =U U ,s u =7.5%。

试求:

(1)当输出总负载为8000kVA 时,每台变压器分担的负载为多少?

(2)在没有任何一台变压器过载的情况下,输出的最大总负载为多少?

解:(1) 由 ??

???=+==I I I *I

*I I I I I 800056003200069.0075.0ββββs s Z Z 解得: 9578.0=I β 8812.0=II β

96.306432009578.0=?==I N I I S S βkV ?A

72.493456008812.0=?==NII II II S S β kV ?A

(2) 此时,1=I β 3200==I I N S S kV ?A 92.0%

5.7%9.6===*I I *I

I I I s s Z Z ββ 5152560092.0=?==I I I I I I N S S βkV ?A

835251523200max =+=+=I I I S S S kV ?A

4.12 某变电所有7台完全相同的变压器,每台的额定容量N S =1000kV A ,铁心损耗Fe p =5400W ,满载时的铜损耗Cu p =15000W ,变电所的总负载是3000 kV A ,如果希望变电所的效率为最高,试问应投入几台变压器并联运行?

解:每台变压器运行在最高效率时的负载系数为

6.015000

54000===Cu m P P β 若使变电所的效率最高,则: m N S S β=∑ 即 50006

.03000===∑m N S S βkV ?A 故应投入5台变压器并联运行。

第4章 自测题参考答案

一、填空题

1.负载性质,变压器短路参数;

2.大,小;

3.不变损耗等于可变损耗,0.5~0.7;

4.联结组别相同,变比相同,短路阻抗标么值相等;

5.环流,环流;

6.欠载,过载;

7.短路阻抗标么值小的,欠载;8.111R L T =,s s s R L T =;9. 20~30,10~20;

10. 2,深度饱和。

二、选择题

1. ④;

2. ①;

3. ②;

4. ④;

5. ②;

6. ②

7. ②;

8. ④;

9. ③;10. ①

三、简答题

1. 答:电阻性负载时,电压变化率为正,外特性曲线是向下倾斜的;电感性负载时,电压变化率为正,外特性曲线也是向下倾斜的,程度比电阻性负载大;电容性负载时,电压变化率可能为正、负或

零,外特性曲线可能向下倾斜,也可能向上倾斜。

2. 答:因为电动机一般运行在额定状态,所以希望额定效率为最高效率;而变压器长期运行于50%~70%额定负载,所以希望(0.5~0.7)倍额定负载时为最高效率。

3. 答:(1)各变压器的额定电压相等,即变比相等;(2)各变压器的联结组别相同;(3)各变压器的短路阻抗(短路电压)标么值相等,短路阻抗角也相等。

4.答:均为2倍。

5.答:短路试验时的短路电流等于额定电流(最小),稳态短路电流等于额定电流的10~20倍;

突然短路电流等于额定电流的20~30倍(最大)

四、计算题

1. 解:(1)A U S I N N N 15.1510

6610100033

11=??

== 04909.01066

3240

31=?===*N s

s s U U u Z

0093.010

10009300

3=?===**N sN sN s S P P R

0482.00093.004909.022

22=-=-=***s s s R Z X

(2)03636.0)6.00482.08.00093.0(1)sin cos (22=?+??=+=?*

*φφβs s X R U

V U U U N 6360106.6)03636.01()1(322=??-=?-=

%2.98%1003.914.58.0100018.010001%100cos cos 22022

=??++?

???=?++=sN N N P P S S βφβφβη

(3)762.09300

54000

===sN m P P β

%26.98%1004.528.01000762.

08

.01000762.0%1002cos cos 022

max =??+????=?+=P S S N m N m φβφβη

2. 解:(1)由 ??

???

=+=

=I I I *I *

I I I I I 325020001250065.006

.0ββββs s Z Z

解得: 9512.0=I β 0305.1=II β

1189=I S kV ?A 2061=II S kV ?A

(2)此时,1=II β 2000==II II N S S kV ?A 13

12%5.6%6===*I *II

II I s s Z Z ββ 85.115312501312=?=

=I I I N S S βkV ?A 85.3153200085.1153max =+=+=∑I I I S S S kV ?A 设备利用率为:

%04.97%1002000125085.3153max =?+=∑∑N S S

变压器经济运行分析

变压器经济运行分析 摘要:变压器技术参数是分析计算变压器经济运行的基础数据,变压器经济运行是寻求变压器运行中降低变压器的有功功率和提高其运行效率,即降低变压器损耗率,以及降低变压器的无功功率损耗和提高变压器电源侧的功率因素。通过对变压器有功功率损耗和无功功率损耗即综合功率损耗的计算、分析得出变电站变压器经济运行方式的定量计算式,继而得到变压器经济负载系数判别式,有了这两种判别式,就可以对某一变电站的变压器进行经济运行方式安排和负载调整,达到变压器经济运行和降低网损的目的。 关键词:变压器损耗;经济运行方式;经济负载系数 变压器是电力生产过程中的主要电器,运行变压器的总容量远远超过运行发电机、电动机的总容量。变压器在变压和传递电功率的过程中,其自身要产生有功功率损耗和无功功率损耗,由于变压器的总台数多,容量大,所以在发供用电过程中变压器的电能损耗约占整个电力系统损耗的百分之三十左右。因此,变压器经济运行是电力系统经济运行的重要环节,也是降低电力系统网损的重要措施。变压器经济运行是在确保变压器安全运行和保证供电量的基础上充分利用现有设备和原有资金条件下,通过择优选取变压器经济运行方式,负载调整的优化变压器经济运行位置的优化组合以及改善变压器经济运行方式,负载调整的优化变压器经济运行位置的优化组合以及改善变压器运行条件等技术措施,从而最大限度地降低变压器的电能损耗和提高其电源侧功率因素,所以变压器经济运行的实质就是变压器节电运行。 1 变压器综合功率损耗 综合功率损耗是指变压器有功功率损耗和因其消耗无功功率使电网增加的有功功率损耗之和。综合功率损耗也是有功功率损耗,它的提出是具有系统性的。变压器综合功率经济运行是立足于电力系统总体最佳节电法,是既考虑有功电量节约,又考虑无功电量节约的综合最佳,是既考虑用电单位的节电,又考虑供电网损耗降低的系统最佳。 1.1双绕组变压器综合功率损耗 双绕组变压器综合功率损耗△PZ(kW)的计算式 式中:K Q ———无功经济当量(kW/kvar); P OZ ———空载综合功率损耗(k W); P KZ ———额定负载综合功率损耗(k W); β———平均负载系数。 K Q 、P OZ 、P KZ 、β的计算分别为(2)式 KQ=△PC/△△Q POZ=PO+KQQO PKZ=PK+KQQK β=ATP/TSNcos(2) 式中:△PC———变压器连接系统的有功功率损耗下降值(k W); △△Q———变压器无功功率消耗减少值(kvar)。 无功经济当量KQ的物理意义是:变压器每减少1 kvar无功功率消耗时,引起连接系统有功功率损耗下降kW值,所以KQ值的大小和变压器在系统中的位置

变压器运行方式

变压器运行方式

1主题内容与适用范围 本规程规定了电力变压器(下称变压器)运行的基本要求、运行方式、运行维护、不正常运行和处理,以及安装、检修、试验、验收的要求。 本规程适用于电压为1kV及以上的电力变压器。 2引用标准 GB1094.1~1094.5电力变压器 GB6450干式电力变压器 DL400继电保护和安全自动装置技术规程 SDJ7电力设备过电压保护设计技术规程 SDJ8电力设备接地设计技术规程 SDJ9电气测量仪表装置设计技术规程 SDJ2变电所设计技术规程 DL/T573-95电力变压器检修导则 3基本要求 3.1保护、测量、冷却装置 3.1.1变压器应按有关标准的规定装设保护和测量装置。 干式变压器有关装置应符合相应技术要求。 3.1.2装有气体继电器的油浸式变压器,无升高坡度者,安装时应使顶盖沿气体继电器方向有1%~1.5%的升高坡度。 3.1.3变压器的冷却装置应符合以下要求: a.按制造厂的规定安装全部冷却装置; b.风扇的附属电动机应有过负荷、短路及断相保护;

3.1.4变压器应按下列规定装设温度测量装置: a.应有测量顶层的温度计(柱上变压器可不装),无人值班变电站内的变压器应装设指示顶层最高值的温度计; b.干式变压器应按制造厂的规定,装设温度测量装置。 3.2有关变压器运行的其它要求 3.2.1变压器应有铭牌,并标明运行编号和相位标志。 3.2.2变压器在运行情况下,应能安全地查看顶层温度。 3.2.3室内安装的变压器应有足够的通风,避免变压器温度过高。 3.2.4变压器室的门应采用阻燃或不燃材料,并应上锁。门上应标明变压器的名称和运行编号,门外应挂“止步,高压危险”的标志牌。 3.3技术文件 3.3.1变压器投入运行前,应保存好技术文件和图纸。 a.制造厂提供的说明书、图纸及出厂试验报告; 3.3.1.2检修竣工后需交: a.变压器及附属设备的检修原因及检修全过程记录; 3.3.2每台变压器应有下述内容的技术档案: a.检修记录; b.预防性试验记录; c.变压器保护和测量装置的校验记录; 4变压器运行方式 4.1一般运行条件 4.1.1变压器的运行电压一般不应高于该运行分接额定电压的105%。对于特殊的使用情况,允许在不超过110%的额定电压下运行。

变压器经济运行的分析

变压器经济运行的分析 摘要:文章介绍了变压器经济运行的负荷率、临界负荷率等基本概念,从合理选择变压器容量、选择节能型变压器、采用无功补偿设备、择优汰劣、避免空载运行以及降低变压器的温度等几方面分析了变压器经济运行的节能措施。并通过近年更换变压器的实例,对变压器经济运行的节能效果进行分析。通过分析提出在确保变压器安全运行和保证供电质量的基础上,充分利用现有设备通过择优选取变压器最佳运行方式,负载调整的优化以及改善变压器运行条件,选用节能型变压器等技术措施,从而达到向智力挖潜,向管理挖潜实施内涵节电的目的。 关键词:变压器,经济运行,节能降耗 变压器是一种应用极广的耗能设备,变压器在变压和传递电功率时,自身要产生有功损耗和无功损耗,变压器的经济运行对节能降耗,达到国家十一五规划纲要提出的目标,意义十分重大。变压器经济运行是指在传输电量相同的条件下,通过择优选取最佳运行方式和调整负载,使变压器电能损失最低。换言之,经济运行就是充分发挥变压器效能,合理地选择运行方式,从而降低用电单耗。所以,变压器经济运行无需投资,只要加强供、用电科学管理,即可达到节电和提高功率因数的目的。 1、变压器经济运行节能措施 1.1合理选择变压器容量 变压器作为一种静止的电气设备,由于没有机械方面的损失,所以

它的效率是比较高的,一般在额定状况下均达96%以上。但是这样一个高的效率并不是在任何情况下都能获得的,它是由变压器的负载率决定的。变压器的实际运行状态按负载率大致可以分为三个区域一个点。 三个区域: 1)最佳经济运行区(最佳区):它的范围一般在额定负载的25%75%之间,在此区间效率较高。 2)经济运行区(经济区):它的范围一般在额定负载的15%100%之间,在此区间效率尚可。 3)最劣运行区(非经济运行区,过去俗称的大马拉小车区):它的范围一般在10%20%以下,在此区间效率低。 一个点: 变压器功率损耗最低点,或称效率最高点,它位于最佳经济运行区内,一般在额定负载的40%左右。实际负载率在最佳区内从两边越靠近综合功率经济区负载系数点,效率越高。以上三个区域一个点各自对应的实际效率是多少,只需通过某些计算即可获得。 如何使变压器运行在其最佳区内或功率损耗最低点附近,发挥出实际的高效率,才是我们关心和追求的,由于负载率直接与变压器额定容量有关,于是对变压器本身的额定容量就有了一个选择要求。 1.1.1无功经济当量的引入 为了计算设备的无功损耗在电力系统中引起的有功损耗增加量,特引入一个换算系数,即无功功率经济当量,它表示电力系统中每减少l kvar的无功功率,相当于电力系统所减少的有功功率损耗kW数,其符

变压器安全运行规程

编号:SM-ZD-30562 变压器安全运行规程Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

变压器安全运行规程 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 (一)有关规定 1.变配电所(站)应能防火、防雨水,防雷电,防小动物。 2.变压器运行中,加在各电压分接头上的电压不得超过相应额定值的105%。 3.一般变压器不得超负荷运行,在事故情况下,许可超负荷30%运行两小时,但上层油温不得超过85℃。 4.当油浸风冷变压器吹风电机不能运行时,允许负荷降至额定容量的2/3。如果上层油温不超过55℃,则可不开风扇带额定负荷。 5.强制风冷变压器上层油温达到55℃时,吹风电机应自动或手动投入,到45℃时自动或手动停止。 6.测定变压器绝缘电阻时,应将线圈充分地对地放电、验电后再进行。使用兆欧表应按等级选择。所测定绝缘阻值应符合有关规定。

测定绝缘电阻的次序应为高压对地,中压对地,低压对地,高、中压,高、低压及中、低压。 7.变压器并列运行的条件: (1)变比差不超过0.5%; (2)短路电压差不超出10%; (3)线圈结线组别相同; (4)变压器的容量比,不得超过3:1; (5)相序相同。 8.变压器第一次并列前必须作好相序校验。 9.无载调压变压器不允许带电倒换分接头。320千伏安以上的变压器,分接头倒换前后,应测量直流电阻。有载调压变压器,则应根据制造厂的规定执行。 10.变电所的主变压器,每班要进行一次详细检查。其它变压器每10天至少检查一次, 11.大修后或新装变压器。开始运行的48小时,每班要进行两次检查。 12.变压器在异常情况下运行时(温度高,声音不正常,有严重漏油现象等)应加强监视,增加检查次数。

变压器7种常见故障解析

变压器7种常见故障解析 变压器是输配电系统中极其重要的电器设备,根据运行维护管理规定变压器必须定期进行检查,以便及时了解和掌握变压器的运行情况,及时采取有效措施,力争把故障消除在萌芽状态之中,从而保障变压器的安全运行。 1、绕组故障 主要有匝间短路、绕组接地、相间短路、断线及接头开焊等。产生这些故障的原因有以下几点: ①在制造或检修时,局部绝缘受到损害,遗留下缺陷; ②在运行中因散热不良或长期过载,绕组内有杂物落入,使温度过高绝缘老化; ③制造工艺不良,压制不紧,机械强度不能经受短路冲击,使绕组变形绝缘损坏; ④绕组受潮,绝缘膨胀堵塞油道,引起局部过热; ⑤绝缘油内混入水分而劣化,或与空气接触面积过大,使油的酸价过高绝缘水平下降或油面太低,部分绕组露在空气中未能及时处理。 由于上述种种原因,在运行中一经发生绝缘击穿,就会造成绕组的短路或接地故障。匝间短路时的故障现象使变压器过热油温增高,电源侧电流略有增大,各相直流电阻不平衡,有时油中有吱吱声和咕嘟咕嘟的冒泡声。轻微的匝间短路可以引起瓦斯保护动作;严重时差动保护或电源侧的过流保护也会动作。发现匝间短路应及时处理,因为绕组匝间短路常常会引起更为严重的单相接地或相间短路等故障。 2、套管故障 这种故障常见的是炸毁、闪落和漏油,其原因有: ①密封不良,绝缘受潮劣比,或有漏油现象; ②呼吸器配置不当或者吸入水分未及时处理; ③变压器高压侧(110kV及以上)一般使用电容套管,由于瓷质不良故而有沙眼或裂纹; ④电容芯子制造上有缺陷,内部有游离放电; ⑤套管积垢严重。 3、铁芯故障 ①硅钢片间绝缘损坏,引起铁芯局部过热而熔化; ②夹紧铁芯的穿心螺栓绝缘损坏,使铁芯硅钢片与穿心螺栓形成短路; ③残留焊渣形成铁芯两点接地; ④变压器油箱的顶部及中部,油箱上部套管法兰、桶皮及套管之间。内部铁芯、绕组夹件等因局部漏磁而发热,引起绝缘损坏。 运行中变压器发生故障后,如判明是绕组或铁芯故障应吊芯检查。首先测量各相绕组的直流电阻并进

变压器经济运行分析

变压器经济运行分析 一、变压器经济运行可分为三种情况: 1、 以节约电量为主要目标:按有功功率考虑; 2、 以提高功率因数为主要目标:以无功功率考虑; 3、 若对两者均无特殊要求:按综合功率考虑; 二、经济运行分析所需变压器铭牌参数 1、S N -变压器额定容量 2、P 0-空载有功功率损耗 3、P K -短路损耗 4、I 0%-空载电流百分数 5、U d %变压器短路电压百分数 三、变压器损耗计算 1、有功功率损耗: △P =P 0+β2P K β-变压器负荷率 β=N I I 22 =22 Cos S P N P 2-变压器二次侧负荷 △P %=1P P △×100 变压器有功损耗率 P 1-变压器一次侧输入功率 变压器有功损耗率最小时的负荷率称为有功经济负荷率,此时变压器铜损等于铁损,即: Βec .p =k P P 0 2、无功功率损耗

△Q =Q 0+β2Q k Q 0 -空载无功损耗 Q 0 = %1000I S N ? Q k -空载无功损耗 Q k = %100 d N U S ? 变压器无功损耗率 △Q %=1P Q △×1001002 20?+≈?ββCos S Q Q N k 无功经济负荷率 %% =Β0ec.q 0 d Q Q U I k = 3、变压器综合损耗 变压器空载综合功率损耗: 000Q K P P q +=∑ 变压器负载综合功率损耗: k q k k Q K P P +=∑ 变压器综合功率损耗: ∑∑ ∑+=k P P P 20β Kq -无功经济当量,在此取0.1; 四、经济运行的负荷临界容量 设两台变压器额定容量为S NA 和S NB 负荷为S L 则变压器有功损耗为:

变压器安全运行规程实用版

YF-ED-J6451 可按资料类型定义编号 变压器安全运行规程实用 版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

变压器安全运行规程实用版 提示:该操作规程文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的,相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 (一)有关规定 1.变配电所(站)应能防火、防雨水,防雷 电,防小动物。 2.变压器运行中,加在各电压分接头上的 电压不得超过相应额定值的105%。 3.一般变压器不得超负荷运行,在事故情 况下,许可超负荷30%运行两小时,但上层油 温不得超过85℃。 4.当油浸风冷变压器吹风电机不能运行 时,允许负荷降至额定容量的2/3。如果上层 油温不超过55℃,则可不开风扇带额定负荷。

5.强制风冷变压器上层油温达到55℃时,吹风电机应自动或手动投入,到45℃时自动或手动停止。 6.测定变压器绝缘电阻时,应将线圈充分地对地放电、验电后再进行。使用兆欧表应按等级选择。所测定绝缘阻值应符合有关规定。 测定绝缘电阻的次序应为高压对地,中压对地,低压对地,高、中压,高、低压及中、低压。 7.变压器并列运行的条件: (1)变比差不超过0.5%; (2)短路电压差不超出10%; (3)线圈结线组别相同; (4)变压器的容量比,不得超过3:1; (5)相序相同。

(完整word版)变压器运行中的各种异常及故障原因分析

变压器运行中的各种异常及故障原因分析 (一)声音异常 正常运行时,由于交流电通过变压器绕组,在铁芯里产生周期性的交变磁通,引起硅钢片的磁质伸缩,铁芯的接缝与叠层之间的磁力作用以及绕组的导线之间的电磁力作用引起振动,发出的“嗡嗡”响声是连续的、均匀的,这都属于正常现象。如果变压器出现故障或运行不正常,声音就会异常,其主要原因有: 1. 变压器过载运行时,音调高、音量大,会发出沉重的“嗡嗡”声。 2. 大动力负荷启动时,如带有电弧、可控硅整流器等负荷时,负荷变化大,又因谐波作用,变压器内瞬间发出“哇哇”声或“咯咯”间歇声,监视测量仪表时指针发生摆动。 3. 电网发生过电压时,例如中性点不接地电网有单相接地或电磁共振时,变压器声音比平常尖锐,出现这种情况时,可结合电压表计的指示进行综合判断。 4. 个别零件松动时,声音比正常增大且有明显杂音,但电流、电压无明显异常,则可能是内部夹件或压紧铁芯的螺钉松动,使硅钢片振动增大所造成。 5. 变压器高压套管脏污,表面釉质脱落或有裂纹存在时,可听到“嘶嘶”声,若在夜间或阴雨天气时看到变压器高压套管附近有蓝色的电晕或火花,则说明瓷件污秽严重或设备线卡接触不良。 6. 变压器内部放电或接触不良,会发出“吱吱”或“劈啪”声,且此声音随故障部位远近而变化。 7. 变压器的某些部件因铁芯振动而造成机械接触时,会产生连续的有规律的撞击或磨擦声。 8. 变压器有水沸腾声的同时,温度急剧变化,油位升高,则应判断为变压器绕组发生短路故障或分接开关因接触不良引起严重过热,这时应立即停用变压器进行检查。 9. 变压器铁芯接地断线时,会产生劈裂声,变压器绕组短路或它们对外壳放电时有劈啪的爆裂声,严重时会有巨大的轰鸣声,随后可能起火。 (二)外表、颜色、气味异常 变压器内部故障及各部件过热将引起一系列的气味、颜色变化。 1. 防爆管防爆膜破裂,会引起水和潮气进入变压器内,导致绝缘油乳化及变压器的绝缘强度降低,其可能为内部故障或呼吸器不畅。

电力变压器运行规程-DL572-95资料讲解

DL 中华人民共和国电力行业标准 DL/572-95 ______________________________________________________________________________ 电力变压器运行规程 1995-06-29 1995-11-01实施 _______________________________________________________________________________ 中华人民共和国电力工业部发布

目次 1 主题内容适用范围 2 引用标准 3 基本要求 4 变压器运行方式 5 变压器的运行维护 6 变压器的不正常运行和处理 7 变压器的安装、检修、试验和验收 附录自藕变压器的等值容量(补充件) 附加说明

中华人民共和国电力行业标准 DL/T 572-95 电力变压器运行规程 _______________________________________________________________________________ 1 主题内容与适用范围 本规程规定了电力变压器(下称变压器)运行的基本要求、运行方式、运行维护、不正常运行和处理,以及安装、检修、试验、验收的要求。 本规程适用于电压为1kV及以上的电力变压器,电抗器、消弧线圈、调压器等同类设备可参照执行。国外进口的电力变压器,一般按本规程执行,必要时可参照制造厂的有关规定。 2 引用标准 GB1094~1094·5 电力变压器 GB6450 干式电力变压器 GB6451 油浸式电力变压器技术参数和要求 GB7252 变压器泊中溶解气体分析和判断导则 GB/T15164 油浸式电力变压器负载导则 GBJ148 电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范 DL400 继电保护和安全自动装置技术规程 SDJ7 电力设备过电压保护设计技术规程 SDJ8 电力设备接地设计技术规程 SDJ9 电气测量仪表装置设计技术规程 SDJ2 变电所设计技术规程 DL/T573 电力变压器检修导则 DL/T574 有载分接开关运行维修导则 3基本要求 3.1保护、冷却、测量装置 3.1.1变压器应按有关标准的规定装设保护和测量装置。 3.1.2油浸式变压器本体的安全保护装置、冷却装置、油保护装置、温度测量装置和油箱及附件等应符合GB6451的要求。 干式变压器有关装置应符合相应技术要求。 3.1.3变压器用熔断器保护时,熔断器性能必须满足系统短路容量、灵敏度和选择性的要求。分级绝缘变压器用熔断器保护时,其中性点必须直接接地。 3.1.4装有气体继电器的油浸式变压器,无升高坡度者〈制造厂规定不需安装坡度者除外〉,安装时应使顶盖沿气体继电器方向有1%~1.5%的升高坡度。 3.1.5变压器冷却装置的安装应符合以下要求: a.按制造厂的规定安装全部冷却装置; b.强油循环的冷却系统必须有两个独立的工作电源并能自动切换。当工作电源发生故障时,应自动投入备用电源并发出音响及灯光信号; C.强油循环变压器,当切除故障冷却器时应发出音响及灯光信号,并自动(水冷的可手动)投入备用冷却器 d.风扇、水泵及油泵的附属电动机应有过负载、短路及断相保护;应有监视油泵电机旋转方向的装置; e.水冷却器的油泵应装在冷却器的进油侧,并保证在任何情况下冷却器中的油压大于水压约 0.05MPa(制造厂另有规定者除外)。冷却器出水侧应有放水旋塞; f.强泊循环水冷却的变压器,各冷却器的潜油泵出口应装逆止阀; g.强泊循环冷却的变压器,应能按温度和(或)负载控制冷却器的投切。 3.1.6 变压器应按下列规定装设温度测量装置: a.应有测量顶层油温的温度计(柱上变压器可不装),无人值班变电站内的变压器应装设

变压器运行的安全与继电保护参考文本

变压器运行的安全与继电保护参考文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

变压器运行的安全与继电保护参考文本使用指引:此安全管理资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1 引言 电力变压器的故障分为内部和外部两种故障。内部故 障指变压器油箱里面发生的各种故障,主要靠瓦斯和差动 保护动作切除变压器;外部故障指油箱外部绝缘套管及其引 出线上发生的各种故障,一般情况下由差动保护动作切除 变压器。速动保护(瓦斯和差动)无延时动作切除故障变压 器,设备是否损坏主要取决于变压器的动稳定性。而在变 压器各侧母线及其相连间隔的引出设备故障时,若故障设 备未配保护(如低压侧母线保护)或保护拒动时,则只能靠变 压器后备保护动作跳开相应开关使变压器脱离故障。因后 备保护带延时动作,所以变压器必然要承受一定时间段内 的区外故障造成的过电流,在此时间段内变压器是否损坏

主要取决于变压器的热稳定性。因此,变压器后备保护的定值整定与变压器自身的热稳定要求之间存在着必然的联系。 2 变压器设计热稳定指标 文献[1]中要求“对称短路电流I的持续时间:当使用部门未提出其它要求时,用于计算承受短路耐热能力的电流I的持续时间为2s。注:对于自耦变压器和短路电流超过25倍额定电流的变压器,经制造厂与使用部门协商后,采用的短路电流持续时间可以小于2s。” 按以上设计考虑,一台220kV/120MVA普通三卷变压器,取变压器典型参数(高低压阻抗比为22.4)计算可知:低压侧能够承受的热稳定电流标幺值约为0.51。当两台这样的变压器并列运行,低压侧母线故障本侧分段开关跳开时,变压器低压绕组中可能的短路电流可达到0.75倍标幺值,比设计值增大了近50%。若三台这样的变压器并列运

变压器运行特性分析报告

课程设计名称:电机与拖动课程设计 题目:变压器运行特性分析计算 专业: 班级: 姓名: 学号:

课程设计成绩评定表

变压器在我们的生活中无处不在,为了适应不同的使用目的和工作条件,现实生活中有很多种类型的变压器,常用的变压器有:电力变压器、特殊用途的电源变压器、测量用变压器、控制变压器,且这些类型的变压器在结构和性能上的差别也很大。虽然这些变压器有所不同,但是它们的基本原理是相同的。本设计通过对变压器的变换关系即电压变换、电流变换、阻抗变换,分析研究出变压器运行时的基本方程式,并通过相应的折算得出变压器的等值电路,从而完成对变压器空载,变压器负载运行,变压器空载合闸,变压器副边突然短路时的分析与计算。为了简化计算、减少计算量,本设计在相应的计算上使用MATLAB软件进行辅助。通过本设计的研究计算能对变压器的分析和计算方法有初步的了解,对变压器出现空载、负载运行、空载合闸、副边突然短路时的电压、电流变化有准确的认识。 关键词:变压器;基本方程式;折算;等值电路;MATLAB计算

1 变压器结构及其组成部分 (1) 1.1变压器的基本结构 (1) 1.1.1铁芯 (1) 1.1.2绕组 (1) 1.1.3油箱和冷却装置 (2) 1.1.4绝缘套管 (2) 1.1.5其他构件 (2) 1.2变压器的额定值 (2) 2变压器的变换关系 (4) 2.1电压变换 (4) 2.2电流变换 (4) 2.3阻抗变换 (5) 3变压器等值电路及其折算关系 (6) 4变压器空载时的分析与计算 (8) 5变压器负载运行时的分析与计算 (9) 6变压器副边突然短路时分析计算 (10) 7结论 (11) 8心得体会 (12) 参考文献 (13)

最新110kV变电站变压器的经济运行分析资料

1概述 变电站主变经济运行方式是指在不影响供电负荷条件下,通过选取最佳的运行方式,使变压器电能损耗降到最低。目前,山东莱芜市110k V 变电站都安装了两台主变。日常的运行方式为:当负荷小于小容量主变的额定容量时,只投入小容量主变一台;当负荷在两台主变额定容量之间时,则只投入大容量主变一台;当负荷大于大容量主变的额定容量时,则投入两台主变。一些人认为这样就可以在负荷低于大容量主变的额定容量时,通过减少投入一台变压器,起到减少变压器空载损耗,降低变电站变损的作用。其实这种做法存在片面的、不科学的因素,它只考虑了变压器的空载损耗,而忽略了变压器的负载损耗。当变压器轻载时,空载损耗占变损的大部分;但当负荷达到一定数值时,负载损耗便增大成为变损的主要部分。由此可见,我们在确定变电站主变经济运行方式时,必须综合考虑变压器空载损耗和负载损耗的影响。 2变压器损耗计算 变压器损耗可以分为空载损耗和负载损耗两部分。在工程计算中, 我们设定电网电压大小、波形恒定,这样当某一台变压器的空载损耗P0为一定值,其负载损耗PZ则与负荷平方成正比,即: PZ=( S/SZ) 2Pkn (1)

式(1)中,S—变压器的实际负荷; SZ—变压器的额定容量; Pkn —变压器在额定电流下的短路损耗. 这样,单台变压器的总损耗为: P二P0+ PZ=P(^( S/SZ) 2Pkn(2) 当两台变压器并列运行时,各变压器的负载分配与该变压器的额定容量成正比,与短路电压成反比,即: S=S1 + S2 (3) S1:S2= (Sn 1/Uk1) : (Sn2/Uk2)( 4) 式(4)中,S—总负荷; Uk—变压器的短路电压. 这时两台变压器并列运行的总损耗Pb为: Pb=P+ P2=PO+PO2^( S1/Sn1) 2Pkn1+( S2/Sn2) 2Pkn2 (5) 将 (3)式代入为: Pb二PO1+PO2+(Pkn1Uk22+Pkn2Uk1) / (Sn2Uk1+Sn1Uk)2]S2 (6)式(6)中,P的单位为kW, S的单位为MVA 3变压器并列技术条件 把两台变压器的一次侧和二次侧同一相的引线连接在一起的运行 方式,称为“两台变压器的并联运行”。两台变压器的并联运行,以

电力变压器安全运行措施范本

整体解决方案系列 电力变压器安全运行措施(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-63152电力变压器安全运行措施 Measures for safe operation of power transformers 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 随着社会不断进步、用电量迅速增长,为了安全供电、提高供电可靠性,满足社会用电需求,对于变压器的安全运行,更显得意义重要。 现就以下几个方面论述如下: 1、合理选址变压器安全运行,需要有良好的外部环境。其安装选址要避免低洼、潮湿、高温、灰尘和腐蚀性气体的影响,尽量选择自然通风良好的地方,以提高散热条件和避免易燃易爆气体的影响。 2、合理选择变压器的保护方式在电力系统中,继电保护应具有可靠性、快速性、灵敏性和选择性。变压器是电网中主要元件之一,应根据负荷的重要性和变压器自身价值等方面,综合选择所需的继电保护方式。变压器保护有变压器自身故障保护和外部电路故障保护。而变压器自身故障分为油

箱内和油箱外故障两种。 以下介绍几种保护方式: (1)瓦斯保护。瓦斯保护有轻瓦斯保护和重瓦斯保护,轻瓦斯动作于信号,重瓦斯动作于电源侧断路器跳闸。在变压器开始带负荷运行的一星期内,应把重瓦斯保护从跳闸切换为信号。要把重瓦斯保护从跳闸功换为信号,要选择一只电阻代替中间继电器的电压线圈,而该电阻的阻值,应能使信号继电器的灵敏度大于1.4,并要检验长期流过电流信号继电器的电流是否小于电流信号继电器的额定电流。故此,代替中间继电器线圈的电阻R1阻值应满足:1.4Idz (2)电流速断保护。电流速断适用于10MVA以下,没有差动保护,且过流保护时限大于0.5秒的故障保护,其保护动作时限取零秒,继电器动作电流IDZ.J:IDZJ=(KJXKk/K)×ID.DZ其中:KJX是电流互感器接线系数;KK是可靠系数,取1.2--1.3;ID.DZ是被保护变压器副边出口三相最大短路电流;K是电流互感器额定变比。 (3)差动保护。差动保护的原理,是当变压器发生内部或外部故障时,流入变压器的电流与流出变压器的电流出现异

供电系统的运行方式

供电系统的运行方式 1.主变电所的运行方式 每座主变电所分别从城市电网引入2路相互独立的110kV电源进线,每路电源进线各带一台110/35kV有载调压主变压器,并在高压侧设有载分接开关。主变电所的110kV侧采用内桥接线,在正常运行方式下,高压进线的联络开关打开,两台主变压器同时分列运行,主变电所的35kV侧采用单母线分段接线并设常开母联开关,馈出35kV 中压电源给沿线的牵引变电所和降压变电所供电。 在正常运行方式下,每座主变电所的2路电源进线和两台主变压器同时分列运行,负担各自供电分区的牵引负荷和动力照明负荷。 在故障情况下,当其中一台主变压器解列时,合上该所的母联开关,由另一台主变压器负担该主变电所的供电区域负荷,该主变压器应能满足该所供电区域内高峰小时牵引负荷和动力照明一、二级负荷需要;当其中一路电源进线故障时,合上进线侧的联络开关,由另一路电源进线负担该主变电所的供电区域内负荷,它应能满足该所供电区域内高峰小时全部牵引负荷和动力照明负荷。 在严重故障情况下,当一座主变电所解列时(不考虑该主变电所的母线故障),合上两座主变电所间设于建国道变电所的环网联络开关,由另一座主变电所通过环网越区供电负担全线供电范围内的牵引负荷及动力照明一、二级负荷需要。 2.牵引变电所的运行方式 牵引变电所的35kV侧采用单母线分段接线,两套整流机组并联接在

同一段35kV母线上,DC750V侧为单母线接线,通过直流快速开关向接触轨供电,两台配电变压器分别接在两段35kV母线上。 在正常运行方式下,牵引变电所中的两套整流机组并联工作并组成等效24脉波整流方式;相邻牵引变电所对正线接触轨实行上下行分路双边供电方式。 当正线任一座牵引变电所解列时,由相邻的两座牵引变电所越区“大双边”供电。 当牵引变电所内有一台牵引变压器出现故障,另一台变压器可以负担该所的牵引负荷,但一般不会 3.降压变电所的运行方式 降压变电所的35kV侧采用单母线分段接线,两台动力变压器分别接在两段高压母线上;低压0.4kV侧采用单母线分段接线,通过低压开关向车站各动力照明负荷供电,并设三级负荷总开关,以方便对三级负荷必要的切除工作。 在正常运行方式下,两台动力变压器同时分列运行,共同负担供电区域内的动力照明负荷。 在故障情况下,当牵引降压混合变电所或降压变电所中的一台动力变压器故障解列时,自动切除三级负荷,由另一台动力变压器负担该所供电范围内全部动力照明一、二级负荷。 4.中压环网电缆的运行方式 在正常运行方式下,每个供电分区均由两路电源同时负担供电。 在故障情况下,当供电分区中的任一路电缆故障时,跳开故障电缆的

配电变压器安全运行五要点示范文本

配电变压器安全运行五要 点示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

配电变压器安全运行五要点示范文本使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 配电变压器在配电网中应用广泛。日常维护时,需要 特别留意关系其安全运行的五方面。 一是确保温度与温升在规定范围内。当周围环境温度 为40摄氏度时,配电变压器绕组的极限工作温度为105摄 氏度,变压器上层油温极限温度不超过85摄氏度。油温长 时间超过允许值,容易使变压器绝缘老化损坏。此外,绕 组的最高允许温升为65摄氏度,上层油温的长期允许温升 为45摄氏度,只要上层油温及温升不超过规定值,就能保 证变压器在规定的使用年限内安全运行。 二是关注正常过负荷与事故过负荷运行能力。当发生 事故时,为保证对主要用电设备的连续供电及迅速消除故 障,配电变压器允许短时间内过负荷。但此时,应对其实

施强制风冷措施,将上层油温控制在95摄氏度以内,否则绝缘油就会变质,最终损坏变压器。 三是保持三相负荷平衡。要特别注意二次侧三相负荷的对称性。当三相负荷严重不平衡时,负荷重的一相电压下降,而负荷轻的一相电压升高,偏差扩大到一定程度,就会威胁用电设备的安全。 四是确保供电电压允许波动值不超过额定值。当变压器的电压高于其额定电压时,其激磁电压增加,造成铁芯损耗加大而过热,无功功率也随之增加,致使一、二次绕组电动势发生严重畸变,增加电动机和线路的附加损耗,同时在系统中造成谐波共振,导致过电压出现,这对配电变压器及其他电气设备的绝缘都会造成危害。因此,配电变压器的电源电压一般不超过额定值的正负百分之五。 五是坚持巡视检查。配电变压器管理员工必须按规程要求巡回检查,并仔细检查其声音是否正常,有无漏油、

电力变压器经济运行分析 杨玉东

电力变压器经济运行分析杨玉东 发表时间:2017-07-04T11:39:40.800Z 来源:《电力设备》2017年第7期作者:杨玉东 [导读] 因此必须根据变压器的有关技术参数通过合理地选择运行方式,加强变压器的运行管理充分利用现有的设备条件,以达到节约电能的目的。 (国网吉林省电力有限公司长春市城郊供电分公司吉林长春 130000) 摘要:变压器在变换电压及传递功率的过程中自身将会产生有功功率损耗和无功功率损耗。变压器的有功功率和无功功率损耗又与变压器的技术特性有关,同时又随着负载的变化而产生非线性的变化。因此必须根据变压器的有关技术参数通过合理地选择运行方式,加强变压器的运行管理充分利用现有的设备条件,以达到节约电能的目的。 关键词:电力;变压器;经济运行 1电力变压器的经济运行 1.1电力变压器的结构 从结构上对电力变压器进行分析,其中铁芯和绕组是变压器的两大重要组成部分,其在变压器的工作过程中具有重要的作用与意义。在电力变压器中,铁芯既是变压器的磁路,也是变压器的机械骨干,其分别由铁芯柱和铁轭两部分组成。其中铁芯柱主要是起着满足套装绕组的功能,使电路形成一系列的电网,而铁轭是使整个电力系统形成回路的主要部件,对铁芯的功能运行起着重要的作用。 但同时,在铁轭发挥作用的时候,铁芯也应满足可靠接地的条件,从而发挥出铁芯的重要功能。绕组是电力变压器的另一重要部件,该部分属于变压器的电路部分。在实际运行过程中,为了提高变压器的使用年限和使用质量,其对绕组部件的电气性能、耐热性能和机械强度都具有严格的要求,因此对于绕组的形式,大多数电力企业倾向于选用同心式绕组,这种绕组结构不仅结构简单,而且在制造问题上也较为方便,所以在大多数的企业应用中较为广泛,符合人们的生活、企业要求。 1.2电力变压器的工作原理 在电力系统中,电力变压器的主要工作原理是变压器的一次绕组在与电路电源接通的时候会使绕组自身内部流过一定的交变电流,从而在系统内部产生一定的磁通,在这个磁通的作用下铁芯也会相应的产生磁通,并会同时产生二次绕组。一系列的工作过程由于在电磁感应的作用下会分别产生频率相同的感应电动势。当在一定操作中待二次绕组接通负载的时候,便会使电流流过负载,从而将铁芯中的磁能转换为相应的电能。以上便是电力变压器利用物理学中的电磁感应原理将电源中的电能转化到负载中进行电力系统工作的原理。 2影响电力变压器经济运行的原因 2.1缺乏先进的技术方法 在电力变压器的经济运行过程中,落后的电力技术方法是影响电力变压器经济运行的重要因素。随着社会技术的不断发展,传统的电力技术方法已不再适用于社会经济的发展需求,但是实际的运行过程与理想中的效果具有一定的差距,传统的电力系统工作主要是依靠人工操作来完成的,而在技术方面缺乏一定的实效性和可靠性,从而致使电力企业得不到有效的发展。 2.2用电量过大 随着人们生活水平的不断提升,人们对用电质量的要求也逐渐增强,现如今不管是生活用电还是企业用电,人们的用电负荷已逐渐增加,尤其在一些用电高峰期的时候,电力系统中的电网负荷已与供电量存在严重的差异,大多数的变电站也存在负荷较重的情况,从而使电力变压器无法进行正常的工作运行,在经济效益上也无法达到有效的改善。 2.3缺乏完善的电力装置 科学完善的电力装置系统对电力变压器的经济运行也起着重要的促进作用,但是在实际的电力企业中,大多数电力企业都缺乏完善的电力装置,一方面是由于企业经济问题突出,从而无法为电力系统提供完善的电力装置,装置配备不足的状况给电力工作的正常运行带来一定的阻碍。另一方面上则是一些电力企业对电力配备装置没有给予一定的重视与关注,若电力装置在工作时间内出现严重的故障,则会给企业带来严重的事故及损害,在很大程度上影响着电力企业的经济性。 3提高电力变压器经济运行的策略 3.1运用先进的技术方法 选择电力变压器的时候,要考虑到电力负载的情况,以采用型号规格合适的电力变压器,使其在损耗率最低的时候开始运行。另外,需要淘汰过去高耗能的电力变压器,采用具有节能效用的电力变压器,以满足现阶段能源节约型社会建设的要求。此外,在设计并联变压器的经济运行方案时,要先了解电力变压器的负荷状况,根据其容量来进行计算和分析,以形成均衡变压器负荷,降低电力变压器运行中的损耗,并且还要对电力变压器进行散热工作,以避免其因温度过高而受到损害,从而影响经济运行效果。 为提高电力变压器的运行经济效益,可对其运行系统进行调整,改善电力变压器运行系统地功率因数,以减少电力变压器在运行过程中的损耗,尤其是铁耗。电力变压器运行系统中的无功补偿可以采用就地补偿的方式,观察电力变压器所承载负荷的变化,并且以此为依据来调整电压,从而保障系统电压的质量。 3.2选择合适容量的变压器 考虑到电力变压器的选用对电力系统的运行有着重要的影响,因此在满足变压器运行的安全方面时,企业应选择合适结构的变压器,并在一定程度上满足变电站的供电负荷与电压器容量存在一定的匹配关系,由此不仅可以改善用电量过大的问题,还减少了电能的损耗、节约了能源。 3.3做好相应的测定工作 在电力变压器工作之前,相关工作人员应对电力系统进行科学、合理的测定工作,其主要可对此采用交流测定法和直流测定法对相应的工作进行测定,由此不仅可以对电力变压器的工作状态进行安全的检测,也能避免在一定方面上引起不必要的麻烦,如电力配备装置的损耗,从而在一定程度上满足电力变压器的经济运行要求。 3.4加强对电力变压器运行的管理 首先,可以电力系统的供电状况为依据,遵循用户用电的原则和特点,来适当的调整电压率。充分了解每个时期的用电负荷状况,以发现用电规律,找出用电高峰期和低谷期,从而合理安排电力变压器的运行,以避免负荷过重而阻碍了电力变压器的经济运行;其次,要

变压器节能降耗措施

浅谈变配电变压器节能降耗措施 摘要:首先分析了变压器运行的损耗,然后从配变的选型、配置、运行方式、无功补偿和管理5个方面探讨了其节能降耗措施。 关键词:配网;变压器;节能降耗 0.引言 变压器是电网中运用最普遍的设备之一,它贯穿于电力系统的发、输、变、配、用各个环节。一般说来,从发电到用电需要经过3~5次的电压变换过程,其中变压器必然产生有功和无功损耗,所以其电能总损耗约占发电量的 10%。尤其在变配电网中,增加配变布点的要求使得配电变压器的数量和总容量非常庞大,在整个电力系统变压器中占了相当比例。因此,提高变配电运行效率、降低配网损耗具有极为重大的意义。 1.变压器损耗 变压器损耗包括铁耗和铜耗[1]。铁耗与铁芯的材质有关,与负荷大小无关,其值基本上是固定的;铜耗与变压器的负载密切相关。近似与负荷电流的平方成正比。变压器的等效电路如图 1所示 因此,变压器有功损耗可标示为:ΔP=P0+β2Pk 式中,ΔP 为变压器有功损耗;P0为空载损耗;β 为变压器负载率;Pk为短

路损耗率。变压器的损耗率可以表示为: η=P2/P1×100%=P2/P2+ΔP1×100%随着变压器负载率的变化,当β=(P0 /Pk)0.5时,即当可变损耗(铜耗)等于不变损耗(铁耗)时,变压器效率最大值为: ηmax=SN cosφ/SN cosφ+2P0P K×100% 2.变压器节能降耗措施 根据变压器损耗产生的根源,以下从 5个方面探讨降低变压器铜耗与铁耗的措施。 2.1合理选择变压器型号 变压器的铁耗发生在变压器铁芯碟片内,主要由交变的磁力线通过铁芯产生磁滞及涡流带来损耗。最早用于变压器铁芯的材料是易于磁化和退磁的软熟铁,20世纪初,经研究发现,在铁中加入少量的硅或铝可大大降低磁路损耗,增大导磁率,且使电阻率增大,涡流损耗降低。经多次改进,用 0.35 mm厚的硅钢片代替了铁线制作变压器铁芯。近年来,变压器的铁芯材料已发展到最新的节能材料—非晶态磁性材料,非晶合金铁芯变压器应运而生这种变压器的铁损大幅度降低,仅为硅钢变压器的1/5。我国 S7系列变压器是 20世纪 80年代后推出的,其空载损耗和短路损耗均较高。目前推广应用的是 S11系列低损耗变压器,其卷铁芯改变了传统的叠片式铁芯结构为硅钢片连续卷制,铁芯无接缝,大大减少了磁阻,使空载电流减少了 60%~80%,提高了功率降低了电网线损,改善了电网的供电品质。文献[2]对800kVA 的S9型配变和非晶合金配变的节能性能进行了比较,其在 20%和

相关文档