文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 钢筋工程施工方案(最新版)

钢筋工程施工方案(最新版)

钢筋工程施工方案(最新版)
钢筋工程施工方案(最新版)

目录

一、编制说明 (1)

二、工程概况 (2)

三、流水段划分 (3)

四、施工准备 (3)

五、钢筋加工 (7)

六、钢筋连接与绑扎 (10)

七、钢筋验收 (22)

八、成品保护 (23)

九、安全文明施工 (23)

十、环保措施 (25)

一、编制说明

⑶国家现行有关安全生产法规、建筑安装工人安全技术操作规程;

⑷有关文明施工的规定;

⑸建设单位对本工程的要求及施工现场的具体条件;

⑹积极采用建设部推广的十项新技术、新材料、新设备、新工艺等;

⑺类似工程的施工管理经验及我司技术装备、施工力量部署状况;

⑻本工程遵循的主要的法规及现行规范、技术质量评定标准:

a.《工程测量规范》GBJ50026-2007

b.《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008

c.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002

d.《地下防水工程施工质量验收规范》GB50208-2011

e.《砼结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011年版)

二、工程概况

2.1建筑工程

1工程名称泾渭国际城居住区二期建设项目(7#-12#楼及地下车库)三标段建设地点高陵县泾河工业园

3建设单位陕西汽车集团房地产开发有限公司

4设计单位机械工业勘察设计研究院

7施工总承包陕西建工第八建设集团有限公司

8招标要求工期施工总工期755日历天

本工程为泾渭国际城居住区二期建设项目(7#-12#楼及地下车库)三标段,由三个单位工程组成,我方承包施工的单体工程分别为11#、12#楼及地下车库。

2.2钢筋设计概况

1、钢筋种类

构件名称钢筋规

格间距备

底板HRB400:12、14、16、20、22、25

墙HRB400:10、12、16、18间距200、150墙厚200、250、

300

箍筋钢筋型号箍筋间距100、150、

柱HRB400:12、14、16、18、20、22、

25、200

12

HRB400:8、10、

箍筋间距100、150、

梁HRB400:12、14、16、18、20、22、

25200

板厚:110、120、楼板HRB400:10、8间距150、200

180、250

2、钢筋连接方式

连接方式钢筋级

别钢筋直径使用位置

机械连接钢筋滚压

直螺

纹套筒连接

D≥16

HRB400

水平构件

D≥16

电渣压力焊H RB400

竖向构件

绑扎搭接HPB235、HRB400 D<16水平构件、竖向构

2

钢筋工程施工方案

三、流水段划分

2.3地下施工流水段划分:

1.根据工程的总体安排,按照其结构型式的不同分为地下和地上两部分;基础施

工采用小流水施工,分为4个施工段;2个主楼区分为3个流水段;

2.4地上施工流水段划分:

主体结构施工时,网点分4个施工段,2个主楼分3个施工段。

钢筋工程根据施工组织设计、施工部署及流水段划分合理组织施工,钢筋现场集中

配料,实行流水施工。

四、施工准备

4.1劳动力准备

根据施工进度计划、钢筋主要工程量和劳动力计划,合理组织人员进场。设4个施

工组,设2个加工组。每组人员配备计划如下:

钢筋加工组现场施工组

组长(自检员)2人组长(自检员)2人

班长2人班长2人

钢筋工20人钢筋工25人

共计24人共计29人

4.2技术准备

1、施工现场钢筋加工场场地平整、道路畅通,用混凝土全部硬化,做好排水设施,加工

场堆原材处采用定型化支架放置钢筋,按钢筋加工场平面布置图做好各种机械设备就

位、固定、试运转工作。

2、在各部位施工前要认真履行交底制度,首先由项目总工对施工员进行交底,再由施

工员对施工班组进行交底。

3

3、根据施工进度计划、各部位的工程量、施工图下料表及现场场地的实际情况制定出原材料进场计划。材料进场原则以不影响施工进度、加工场正常运转为好。

2.5钢筋原材料准备

本工程选用信用高、实力雄厚的钢筋采用商,集中供应我工程钢筋材料。

1、钢筋原材质量控制图

选择质量稳定、信誉好的分供方。采购

取样试验1、出厂质量证明和试验报告单;

2、不得有颗粒状或片状铁锈、裂

纹、

结疤、折叠、油渍及漆污等外伤;

3、按规范的标准抽样做机械性能试验。

储存1、按牌号分类、集中堆放,场地要平整;

2、用枕木或砖垫高30cm,避免污染;

盘圆

下料单1、由专职人员放样,并认真核对;

2、熟悉图纸,准确放样,尽量减少接

头数量,长短搭接,避免浪费;

调直

切割1、用砂轮锯切除150mm端头,不可用切断机,严禁用气割;

2、下料切口端面应与钢筋轴线垂直,

不得有马蹄形或挠曲

螺纹加工

弯曲保证尺寸、形状准确无误。

分类堆放根据使用部位及施工现场具体情况分

标准型接头长度为1/2 类、挂牌堆放;注明规格、产地、出场

日期、使用部位等。

套筒长度,公差为+1P

(P为螺

距);正反丝扣型应符合相应规定。成品保护1、避免雨水浸泡;及时使用;

2、螺纹丝扣加套保护。

2、钢筋检验

5

(1)钢筋原材需按计划单需求进入加工场地,供应商须提供出厂合格证及试验报告(材质证明),项目部材料管理员应及时通知钢筋工长、质检员、工程技术人员进行外观检查,并填写进场物资检查记录。

(2)原材到场堆放时,严格按照加工场地规划地点堆放,并按分批、分炉号、分规格、分等级挂牌标识,标识牌注明:名称、规格、型号、数量、产地、进货日期、标识人。建议用红、白油漆在钢筋端头画小圆点,做记号。

钢筋种类:

牌号:

规格:

生产厂家:

进场日期:

进场数量:

检验状态:

标识牌样板

3、对进场的各种规格的钢筋,由试验员根据实际情况取原材料试件和焊接接头送检,试验合格后方可投入使用。钢筋检验:同牌号、同炉号、同规格、同交货状态的钢筋60t 为一批。

4、外观检查,钢筋表面不得有裂纹、结疤和折叠。从每批钢筋中选两根钢筋,每根

取两个试样分别进行拉力试验和冷弯试验。如果有一项结果不符和要求,则从同一批中取双倍的试样进行复试。如仍有一项试验结果不合格,则该批钢筋为不合格产品。不合格的钢筋一律退货,本工程严禁使用不合格的钢筋。

5、钢筋接头检验:滚轧直螺纹按500个接头为一批,不足500个仍按一批检验。

6、钢筋在加工过程中发生脆断或机械性能出现明显的不正常时,要立即停止施工,要查明原因,如果是材料质量问题,立即将该批钢筋退回。

2.6机械设备准备

现场的钢筋制作和加工的机械列表如下表所示:

序号机械名称数量型号额定功率KW

1钢筋切断机3QJ40-13.5

2钢筋弯曲机2GJ-453

3套丝机2BX3-30020

4对焊机2UN10080

5钢筋调直机2GT6-1415

五、钢筋加工

4.3钢筋加工准备

根据工程进度和施工图要求设定专人翻样制作料单,安排专门管理人员负责钢筋制作、堆放、管理工作,做好对制作工人的书面技术交底。

钢筋加工机械操作先空载,试运转正常后才能投入使用,钢筋表面应保持洁净,有污泥时,在使用前认真清除干净。10以下的盘圆钢筋下料使用前要进行调直,采用电动

卷扬机械调直,调直冷拉率应≤4%。

制作完毕的钢筋统一用料牌标识,料牌上标明规格、数量、绑扎部位,并堆码整齐。

4.4操作工艺

1、钢筋表面应洁净,粘着的油污、泥土、浮绣,使用前必须清理干净,可结合冷拉工艺除锈。

2、钢筋调直,用机械调直。经调直后的钢筋不得有局部弯曲、死弯、小波浪形,其表面伤痕不应使钢筋截面减小5%。

采用冷拉方法调直的钢筋的冷拉率:

Ⅰ级钢筋冷拉率不宜大于4%。

Ⅲ级钢筋冷拉率不宜大于1%。

预制构件的吊环不得冷拉,只能用Ⅰ级热轧钢筋制作。

3、钢筋切断应根据钢筋号、直径、长度和数量,长短搭配,先断长料后断短料,尽量减少和缩短钢筋短头,以节约钢材。

钢筋切断时应根据不同长度长短搭配,统筹配料,一般应先断长料,后断短料,减少短头,减少损耗。断料时应避免用短尺量长料,以防止在量料中产生累计误差。在安装钢筋切断机的刀片时应注意螺丝要紧固,刀口要密合,应根据所断钢筋的直径粗细调整固定刀片与冲切刀片刀口的距离,以防止产生马蹄或起弯现象。如在切断过程中发现钢筋有劈裂、缩头和严重的弯头应予以切除。切断要按照如下规定:

钢筋直径(mm)6~89~1416~1919~22>22

一次切

Ⅰ级钢107

断根数

II级钢6321

Ⅲ级钢4211

4、钢筋弯钩或弯曲

(1)钢筋弯钩:钢筋弯曲后,弯曲处内皮收缩、外皮延伸、轴线长度不变,弯曲处形成圆弧,弯起后尺寸大于下料尺寸,弯曲调整值见下表。

钢筋弯曲调整表

钢筋弯曲角度30°45°60°90°135°

钢筋弯曲调整值0.35d0.5d0.85d2d2.5d

注:d为钢筋直径

钢筋弯心直径为2.5d,平直部分为3d。钢筋弯钩增加长度的理论计算值:对半圆弯钩为6.25d,对直弯钩为3.5d,对斜弯钩为4.9d,Ⅱ、Ⅲ级钢筋末端需作90°或135°弯折时,应按规范规定增大弯芯直径。由于弯芯直径理论计算与实际不一致。实际配料计算时,对半圆弯钩增加长度参考下表。

半圆弯钩增加长度参考表(用机械弯)

8

钢筋直径(mm)<68~1012~1820~2832~36

一个弯钩长度(mm)4d6d5.5d5d4.5d

(2)弯起钢筋:中间部位弯折处的弯曲直径D,不少于钢筋的直径的5倍。

弯起钢筋弯起直径及斜长计算系数见下表。

弯起钢筋斜长系数表

弯起角度α=30°α=45°α=60°

斜边长度s2hO1.41hO1.15hO

底边长度l1.732hOhO0.57hO

增加长度sl0.268hO0.41hO0.575hO

注:hO为弯起高度。

(3)箍筋:箍筋的末端应作弯钩,弯钩形式应符合设计要求。当设计无具体要求时,用I级钢筋或冷拉低碳钢丝制作的箍筋,其弯钩的弯曲直径应大于受力钢筋直径,且不小于箍筋直径的2.5倍;弯钩平直部分的长度对一般结构不宜小于箍筋直径的5倍,对有抗震要求的不应小于箍筋的10倍。箍筋的调整值见表。

箍筋调整值

箍筋长度箍筋直径(mm)

4~56810~12

量外包尺寸40506070

量内皮尺寸80100120150~170

箍筋调整值,即为弯钩增加长度和弯曲调整值两项之差或和,根据箍筋量外包尺寸或内皮尺寸而定。

(4)钢筋下料长度应根据构件尺寸、混凝土保护层厚度,钢筋弯曲调整值和弯钩增加长度等规定综合考虑。

a、直钢筋下料长度=构件长度–保护层厚度+弯钩增加长度

b、弯起钢筋下料长度=直段长度+斜弯长度–弯曲调整值+弯钩增加程度

c、箍筋下料长度=箍筋内周长+箍筋调整值+弯钩增加长度

5、下料成型标准

钢筋加工允许偏差(m m)

允许偏差

项目

受力筋顺长度方向全长的净尺寸±8

弯起筋的弯折位置±18

2.7钢筋加工注意事项

1、避免质量通病

(1)钢筋开料切断尺寸不准,根据结构钢筋的所在部位和钢筋切断后的误差情况,确定调整或返工。

(2)钢筋成型尺寸不准确,箍筋歪斜,外形误差超过质量标准允许值,对于I级钢筋只

复弯曲。

能进行一次重新调直和弯曲,其他级别钢筋不宜重新调直和反

2、主要安全技术措施

(1)机械必须设置防护装置,注意每台机械必须一机一闸并设漏电保护开关

(2)工作场所保持道路畅通,危险部位必须设置明显标志。

(3)操作人员必须持证上岗。熟识机械性能和操作规程。

3、产品保护

(1)各类型钢筋半成品,应按规格、型号,品种堆放整齐,挂好标志牌,堆放场所应有遮盖,防止雨淋日晒。

(2)转运时钢筋半成品应小心装卸,不应随意抛掷,避免钢筋变形。

六、钢筋连接与绑扎

4.5底板、承台钢筋绑扎与连接

1、基础底板、承台的钢筋概况

基础底板、承台钢筋有H RB400:12、14、16、20、22、25六种。经设计单位、建

设单位同意,决定受力钢筋直径

D≥16时采用机械连接;其余情况采用绑扎连接。

车库顶板马镫钢筋采用HPB300-10制作,每隔1m设置1个,呈梅花形布置。

2、基础底板、承台钢筋施工程序(1)流程图

基础底板、承台钢筋施工流程图如下:

备筋、弹线

底板、承台底层钢筋

架筋脚手架及马凳筋

底板、承台上层钢筋

墙、柱插筋水电预埋、防雷接地

合格

整改班组自检

不合格

监理

不合格验收

质检

不合格隐检

工长

交接检

技术

下道工序

(2)基础底板、承台钢筋绑扎

1)基础底板、承台钢筋绑扎之前,根据结构底板钢筋网的间距,先在垫层上弹出

黑色墨线,放出集水坑、墙、柱、后浇带的位置边线。为了醒目便于日后定位插筋方便,

在各边线划上红色油漆三角。墙柱拐角处各划一个红三角,并将边线延长。

2)根据底板上构造柱的位置,在绑扎底板钢筋时,将构造柱钢筋插在底板钢筋

内,并预留一定的搭接长度。

3)为了保证筏板、承台、抗水板钢筋保护层厚度,钢筋下设50mm混凝土垫块,

间距600。

4)墙、柱插筋在底板、承台内的位置及锚固长度必须按施工图要求设置,为了

保证墙、柱插筋位置正确,放线人员把墙、柱位置线用标记在底板上,按标记线进行插

12

筋施工。为了防止插筋位移,把墙插筋与底板钢筋绑扎并与附加定位筋点焊。为保证墙筋保护层厚度,根据墙身厚度设置用12钢筋焊成“Π”字型卡件,作为钢筋网限位,

柱筋按要求设置后,在出底板处增设一道限位箍。

墙、柱筋插完后,除检查其位置外,用线坠(2kg)检查其垂直度,并拉通线校正,确保竖向筋在同一直线上,防止倾斜、扭转、偏位。

5)底板、墙、柱钢筋甩接头位置要符合设计要求。

6)钢板止水带固定:外墙导墙上垂直施工缝设钢板止水带,两侧中间用中

8@1200钢筋点焊于墙附加筋之上,以保证钢板止水带上下顺直,钢板止水带接头处必须对接双面满焊,防止出现气孔、砂眼而造成漏水隐患。

7)为了防止墙柱插筋在浇筑砼时移位,加设墙柱钢筋定位箍,并焊接。现场派钢筋工专门看守钢筋,一旦有影响钢筋位置的事情发生,及时更正,如不能看清偏移的尺寸,则由坑上轴线控制桩投测定位,校核其位置,直至正确为止。

2.8墙体钢筋绑扎与连接

墙内分布钢筋水平及竖向分布钢筋直径大于或等于16时采用电渣压力焊;其余情况采用绑扎连接。采用搭接接头形式,搭接长度应满足抗震要求,且同一连接区段内钢筋接头面积百分率≤50%。

1、流程图

墙边线防线,验线,清理

立筋检查、调直

钢筋接头

立筋绑扎(暗)柱筋绑扎

水平定位筋及竖向钢

水电预埋、防雷接地

筋绑扎

合格

整改班组自检

不合格

监理

不合格验收

质检

不合格隐检

工长

交接检

技术

下道工序

2、施工要点

(1)弹完边线后,校正墙钢筋,使墙体保护层厚度满足,并调直理顺。

(2)绑扎4根立筋,再绑2根横筋,在横筋上画好立筋分档线,再绑其余的竖向

筋及水平筋。第一根水平筋和墙体两端两根竖向筋距离楼面或暗柱为50mm。

(3)竖向墙体筋的间距和排距用水平梯子筋确保,在墙体设置一道水平向梯子筋。水平梯子筋用12钢筋制作,待墙体砼浇筑有强度后,拆下可重复使用。如图所示:

(4)为确定水平钢筋的上下间距,固定水平筋的横向间距,并顶住模板,设置竖

钢筋工程施工方案

唯亭渔业村地块城市更新项目 钢 筋 工 程 施 工 方 案 江苏省建工集团有限公司 一、编制原则 1.本方案是为顺利实现本项目工程总目标,提供以钢筋施工为主要对象编制的施工技术与组织方案,用以具体指导本项目工程实施钢筋工程施工的全过程。 2.本方案着重施工组织安排、施工准备与资源配置计划、施工方法及工艺要求。 二、编制依据

1.本工程现有的基坑围护、建筑、结构、及水电安装等施工图纸,。 2.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013。 3.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002; 4.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011版); 5.《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012; 6.《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2010; 7.国家建筑标准设计《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(03G101-1),(04G101-3). 8.《建筑物抗震构造详图》(苏G02-2004). 9.《建筑结构常用节点图集》(苏G01-2003). 三、工程概况 (一)分部(分项)工程或专项工程名称:钢筋工程 (二)参建单位: 建设单位:苏州工业园区城市重建有限公司 设计单位:苏州工业园区设计研究院股份有限公司 监理单位:苏州现代建设监理有限公司 施工单位:江苏省建工集团有限公司 (三)施工范围:钢筋的制作与安装。 (四)施工合同、招标文件对工程施工的重点要求:本工程钢筋甲供 四、钢筋工程概况 钢筋工程是结构工程质量中的重要一环,要严把材质、加工、连接、安装的质量关,施工过程中要跟踪检查,确保钢筋工程的质量。 1.钢筋的选用 本工程采用HRB400和HRB400E钢筋类型,根据该工程钢筋用量较大的特点,为保证钢筋供应数量和质量,由公司材料部门对钢筋统一采购、统一供应。钢筋供应根据工程进度提前半个月分批进场,力争保证现场施工均衡、连续且库存小。 在施工中,相邻区段的钢筋施工应相互协调,并由技术部门制定钢筋施工协调方法,各区段必须按此施工,避免出现工序矛盾和不交圈现象。 五、准备工作 1)技术准备

筏板基础钢筋支撑施工方案

唐山市恒丰大厦工程 筏板基础钢筋支撑 施工方案 编制: 审核: 批准: 邯郸建工集团有限公司 一、工程概况

本工程位于唐山市华岩路与新华道交口东北角。东临既有建筑华联商厦,西临华岩路,北临既有建筑中国人民银行唐山分行,南临新西道。 建筑规模:工程总建筑面积 m2,地上建筑面积,地下建筑面积;建筑总高度99.70m。 1、建筑概况 ①工程结构形式:主楼为框架-核心筒结构,裙房为框架结构,地下三层,地上二十四层,四、五层之间有一设备夹层,裙房地上四层。 ②裙房地下三、二层为设备用房及车库,地下一层为设备用房、车库及超市。主楼地上1-4层为办公及商业,5-24层为办公。地下三层战时局部为常六核六级人防物资库。 ③建筑南北轴距,东西轴距80m。其中高层部分为①~⑥轴,轴距,E-J轴,轴距。 ④设计指标见下表: 2、结构设计 ①采用筏板基础,在主楼部分的厚度为2300mm、2800mm厚,少

部分在基础厚度变化的交接部位达到4150mm厚,达到大体积砼的标准。主楼范围需采用CFG桩复合地基,其他为天然地基。基础最大埋深。 ②钢筋主要采用两种,HPB235 Φ6~10,HRB4008~32。 ③钢筋连接:筏板基础主筋采用直螺纹机械连接或焊接接头,其余构件的当受力钢筋直径≥16mm时,采用直螺纹机械连接或焊接接头,当受力钢筋直径<16mm时,可采用绑扎接头,采用直螺纹机械连接时,接头等级不低于Ⅱ级。 二、施工方法 1、筏板基础支撑材质为三级钢筋,结构形式为椎体支架(立杆)加上横杆。 2、椎体支架和上横杆在安装之前按结构尺寸提前下料加工。 3、将基础底板下筋、上筋绑扎完毕后开始放置钢筋支撑(立杆),其下部与筏板基础底筋接触部位焊接;立杆就位后放置上横杆,上横杆与立杆焊接。 4、上横杆为钢筋直径分别为: 在筏板顶钢筋为32的范围内采用28 在筏板顶钢筋为28的范围内采用25 5、同一立杆上支撑点间距、立杆之间排距分别为: 在筏板顶钢筋为32的范围内1500mm、1500mm 在筏板顶钢筋为28的范围内1400mm、1400mm 6、立杆高度=筏板高度-上下保护层高度-应扣除的钢筋直径。 7、立杆支腿钢筋采用20钢筋。三个支腿间距600mm,根据底排

钢筋工程施工方法技术措施方案

整体解决方案系列 钢筋工程施工方法技术措 施 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-44816钢筋工程施工方法技术措施Reinforcement engineering construction method technical measures 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目 标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 钢筋工程的施工方法及技术措施 1、钢筋工程控制工作程序 2、钢筋采购 钢筋采购严格按公司《物资采购工作程序》对分供方考核的评价,选择质量稳定、信誉好的分供方。特别是在用于纵向受力钢筋的部位,其钢筋在满足有关国家标准的基础上,还满足关于抗震的力学性能要求。 3、钢筋材质检验 钢筋进场时材质证明及检验报告单等必须齐全,并按试验规定取样进行力学性能复试,复试合格后方可加工使用。 4、钢筋加工及施工 4.1钢筋工程采用现场加工、吊装就位绑扎,本工程为框架剪力墙结构,钢筋用量大,节点部位钢筋较密集,钢筋

工程是一项非常重要的工序必须抓好。技术负责人应很好熟悉图纸,交底要细致,清楚。关键部位应亲自下现场指导施工,确保钢筋绑扎质量。 4.2钢筋下料单经专职质检员审核签字后,方可下料。 4.3钢筋半成品加工,先作样板,经质检员确认后成批下料。 5、钢筋接头 由于基础底板、梁钢筋含量大,基坑较深施工困难,为了加快施工进度,水平钢筋接头采用直螺纹连接,墙体框架柱竖向钢筋采用电渣压力焊进行连接,框架梁的受力钢筋采用钢筋电弧焊连接,其他钢筋均为绑扎连接。 5.1直螺纹连接接头 工艺流程:钢筋原材检验(含钢筋形式检验)→钢筋直螺纹加工→直螺纹丝扣质量检验→安装丝扣保护套→存放待用。 工艺要点: (1)钢筋在加工直螺纹丝扣前,要对钢筋的规格、下料长度、外观进行检验,如果发现两端有弯曲或接头不规整等现

钢筋工程施工方案

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、钢筋连接方式 四、施工部署 五、施工总体安排 六、主要施工方法 七、技术质量保证措施 八、安全消防措施 九、环保与文明施工措施 一、编制依据 1、雪绒片区棚户区改造(皓顺.壹号院工程)二标段施工图 2、《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(11G101) 3、《建筑物抗震构造详图》11G329-1 4、《钢筋混凝土构造柱抗震节点详图》03G363 5、《混凝土结构施工钢筋排布规则与构造详图》12G901 6、《砌体墙结构构造》04G612 7、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2011) 8、《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107—207) 9、《钢筋等强度剥肋滚扎直螺纹连接技术规程》(JGJJGJ -107-2010) 10、《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012 二、工程概况 1、工程名称:雪绒片区棚户区改造(皓顺·壹号院六期工程) 2、工程地点:信都路以东,静庵路西侧、英华大街以南 3、工程概况:本工程结构设计使用年限为50年。建筑抗震设防烈度为七度。建筑设计防火分类:为一类高层住宅,5#楼为地下2层,地上26层,标准层高2.9m,±0.000为绝对高程61.83m,建筑高度78.8m;5-7 #商业楼为地下1层,地上2层;6#楼为地下2层,地上27层,标准层高2.9m,±0.000为绝对高程60.83m,建筑高度79.7m;耐火等级一级。 4、建设单位:河北锦鹏房地产开发有限公司

设计单位:悉地(北京)国际建筑设计顾问有限公司 监理单位: 河北中基华工程项目管理有限公司 施工单位:湖北工业建筑总承包集团天华建筑工程公司 2、设计概况 筏板基础,车库为独立、条形基础、结构形式框架结构,其它住宅均为剪力墙结构。抗震设计等级为三级,抗震设防烈度7度。 3、钢筋工程概况 本工程钢筋级别采用HPB300、HRB400E、HRB500E。 所用钢筋直径见下表,具体以各施工图为准。 12,、14、16双层双向 8、10、12、14、16、18、 20、22、25 6、8、10、12、14、16 6、8、10、12、14、16、18、22、25 8、10、12、14、16、18、 20、22、25 6、8、10、12、14、 三、钢筋连接方式 本工程钢筋直径D<14采用绑扎连接,钢筋直径D≥14水平方向采用直螺纹连接,竖向连接为电渣压力焊连接,接头等级为二级。 四、施工部署 1、施工段划分 因本工程楼号多,所以各楼号为单一施工段,各楼号基础施工以后浇带划分为两个施工流水段,地上结构施工时以伸缩缝为施工流水段划分为施工流水段,相邻车库基础施工时均

钢筋工程施工专项方案

蓝山锦湾花苑二期 地下室1-1;洋房11#~15# 钢筋工程 施 工 方 案 上海明鹏建设集团有限公司 2011年8月上海明鹏建设集团有限公司

目录 目录 (2) 第一章编写依据 (3) 第二章工程概况 (3) 第三章施工准备 (4) 3.1 地下室钢筋工程 (4) 3.2 地下室钢筋工程 (8) 3.2.1 一般规定 (10) 3.2.2 钢筋制作 (10) 3.2.3 钢筋绑扎安装 (11) 第四章主要施工方法 (17) 第五章质量标准 (24) 第六章成品保护 .......................................... 错误!未定义书签。第七章施工应注意的问题 .................................. 错误!未定义书签。第八章安全施工措施 ....................................... 错误!未定义书签。第九章环保与文明施工措施 ................................. 错误!未定义书签。 上海明鹏建设集团有限公司

第一章、编制依据 1.1混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002。 1.2钢筋焊接接头试验方法标准JGJ/T27-2001。 1.3混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图《03G101-1》。 1.3蓝山锦湾花苑二期地下室1-1;洋房11#-15#工程设计图纸。 1.4蓝山锦湾花苑二期地下室1-1;洋房11#-15#工程施工组织设计。 第二章、工程概述: 2.1工程概况: 本工程是由东莞市富鹏置业有限公司投资建设,广东省建筑设计研究院设计的蓝山锦湾花苑二期地下室1-1;洋房11#-15#工程位于东莞市凤岗镇雁田村祥新东路中段,工程由2栋28层和3栋25层住房一字形展开,地下1层,地上28/25层,结构类形为钢筋混凝土剪力墙及钢筋混凝土框架结构。基础为人工挖孔桩,建筑总高度小于100米,建筑总面积72200平方米,地下一层层高为4.6米,地上首层层高为5.55米,标准层层高为3米,屋面部分层高为6.0米。 2.2施工特点 本工程场地狭长、建设工期紧、任务重,为使工程快速顺利进行,合理组织施工流水,并配备强有力的管理班子,以便使工 上海明鹏建设集团有限公司

钢筋工程施工方案2

1.方案编制的主要依据:

2.工程概况2.1总体概况

3.施工安排: 3.1施工部位及工期要求。

3.2劳动组织及责任分工 3.2.1管理层工长负责人:丁宝华 3.2.2劳务层负责人:四川博大负责人:林康、赵毅;四川仪陇负责人:马仁壮、许德学。 3.2.3钢筋工数量及分工 本工程地下室高峰期施工人数按600人计划,地上结构人数按400人计划。具体劳动力进场计划:绑扎工:地下400人、地上360人;制作工:地下100人、地上100人;钢筋运输工:60人;电焊工20人 4.施工准备: 4.1技术准备 (1)图纸会审。收到图纸后,项目经理部技术员组织有关人员进行详细的图纸会审与分析,摸清设计意图和了解设计要求,同时取得相关的技术资料、规范、规程和标准等,结合现场施工条件和工程中的实际情况,对工程项目做有针对性的研究。明确结构有何特殊做法,组织图纸会审,组织好各分项部位的具体施工工作。 按照ISO9001质量保证体系标准,针对工程特点,编制质量计划,并认真贯彻执行。制定完善的技术岗位责任制,形成配套的技术力量。 施工前安排各项人员进行技术交底、工程内容交底、工艺流程交底,使所有人员在施工开始前做到心中有数。 (2)检验试验:、钢筋接头、钢筋原材料试验, (3)资料准备:包括材料计划、钢筋翻样。 4.1.2劳动力进场计划:

6调直机GZL-404自备 7汽车吊25t1租赁 5.主要施工方法及措施 5.1设计要求: 5.1.1柱构造 KZ、XZ纵筋连接详图集《03G101-1》36页机械连接; KZ、XZ柱顶纵筋连接详图集《03G101-1》37页B、38页B; KZ、XZ变截面纵筋连接详图集《03G101-1》38页机械连接; KLZ、TZ等梁上柱纵筋构造详图集《03G101-1》39页机械连接; KZ、XZ、TZ、KLZ箍筋加密区详图集《03G101-1》40、41页 矩形箍筋复合方式详图集《03G101-1》46页; 5.1.2墙构造: 剪力墙身水平钢筋构造详图集《03G101-1》47页; 剪力墙身竖向钢筋构造详图集《03G101-1》48页; 约束边缘构件纵筋连接构造详图集《03G101-1》49页; 构造边缘构件纵筋连接构造详图集《03G101-1》50页; 剪力墙身洞口补强构造详图集《03G101-1》53页,每侧补筋不小于被截断钢筋总和的一半;LL 配筋构造详图集《03G101-1》51页; 墙体拉结筋为φ6@400(地下一层~地上三层),φ6@600(其余部位),梅花形布置; 5.1.3梁构造: KL、WKL纵向钢筋构造详图集《03G101-1》54、55页二级抗震等级,地下二、三、四层详三级抗震等级; KL、WKL中间支座纵向钢筋构造详图集《03G101-1》61页; KL、WKL箍筋、附加箍筋构造详图集《03G101-1》63页; L配筋构造详图集《03G101-1》65、66页; TL配筋构造详图集《03G101-1》66页A~C; 5.1.4特殊要求及统一做法: 框架梁支撑在剪力墙做法详见结施总-4;次梁支撑在剪力墙上时暗柱做法相同; 框架梁支撑在连梁上做法见施工总-4;

钢筋施工技术方案

钢筋施工技术方案; 一、一般规定 (1)钢筋混凝土结构所用钢筋的品种、规格、性能等均应符合设计要求和现行国 家标准《钢筋混凝土用钢第1部分:热轧光圆钢筋》GB1499.1—2017、《钢筋混凝土用钢第2部分:热轧带肋钢筋》GB1499.2—2018、《冷轧带肋钢筋》GB13788—2017和《环氧树脂涂层钢筋》JC/T502—2016等规定。 (2)钢筋应按不同钢种、等级、牌号、规格及生产厂家分批验收,确认合格后方 可使用。 (3)钢筋在运输、储存、加工过程中应防止锈蚀、污染和变形。 (4)钢筋的等级、种类和直径应按设计要求采用。当需要代换时,应有原设计单 位变更设计。 (5)预支构件的吊环必须采用未经冷拉的热轧光圆钢筋制作,不得以其他钢筋替 代,且其使用时的计算拉应力应不大于50MPa。 (6)在浇筑混凝土之前应对钢筋进行隐蔽工程验收,确认符合设计要求并行程记 录。 二、钢筋加工 (1)钢筋弯制前应先调直。钢筋宜优先选用机械方法调直。党采用冷拉法进行调 直时,HPB300钢筋冷拉率不得大于2%;HRB335、HRB400钢筋冷拉率不大于1%。 (2)钢筋下料前,应该对钢筋品种、规格、等级及加工数量,并应根据设计要求 和钢筋长度配料。下料后应按照种类和使用部位分别挂牌标明。 (3)受力钢筋弯制和末端弯钩均应符合设计要求或规范规定。 (4)箍筋末端弯钩形式应符合设计要求或规范规定。箍筋弯钩的弯曲直径应大于 被箍主钢筋的直径,且HPB300不得小于箍筋直径的2.5倍,HRB335不得小于箍筋直径的4倍;弯钩平直部分的长度,一般结构不宜小于箍筋直径的5倍,有抗震要求的结构不得小于箍筋直径的10倍。 (5)钢筋宜在常温状态下弯制,不宜加热。钢筋宜从中部开始逐步向两端弯制, 弯钩应一次弯成。

钢筋工程施工方案

钢筋工程施工方案

一、编制原则 1.本方案是为顺利实现本项目工程总目标,提供以钢筋施工为主要对象编制的施工技术与组织方案,用以具体指导本项目工程实施钢筋工程施工的全过程。 2.本方案着重施工组织安排、施工准备与资源配置计划、施工方法及工艺要求。 二、编制依据 1.本工程现有的基坑围护、建筑、结构、及水电安装等施工图纸,。 1.钢筋的选用 本工程采用HRB400和HRB400E钢筋类型,根据该工程钢筋用量较大的特点,为

钢筋工程施工方案(完整版)

六、钢筋工程施工方案 1概况 1.1钢筋工程概况 本工程剪力墙、框架抗震等级为二级,所用钢筋直径见下表。 1.2钢筋工程承包方式 总包:北京××工程公司××项目经理部 钢筋分包:××省建筑工程总公司××分公司 ××省×××建筑工程公司 1.3施工条件 加工场地布置在现场南侧,见总平面布置(图略),相关二级电箱布置到加工场,见临电布置图(图略)。 1.4生活条件 总包方负责提供分包方工人居住、生活场地,交通电分包方自行负责。 2、施工总体安排 2.1施工准备

2.1.1测量准备 根据平面控制网,在防水保护层上放出轴线和基础梁、墙、柱位置线;底板上层钢筋绑扎完成后工地测量人员必须组织测放墙、柱插筋位置线(每跨至少两点用红油漆标注)。 顶板砼浇注完成,支设竖向模板前,在板上放出该层平面控制轴线。待竖向钢筋绑扎完成后,在每层竖向钢筋上部标出标高控制点。2.1.2机具准备 (1)剥肋滚压直螺纹机械连接机具 1)钢筋剥肋滚压直螺纹机 高峰期钢筋施工时至少保证10台钢筋剥肋流压直螺纹机。 其技术参数如下表所求: 2)限位挡铁;对钢筋的夹持位置进行限位,型号划分与钢筋规格相同。 3)螺纹环规 用于检验钢筋丝头的专用量具。 4)力矩扳手 力矩扳手的精度为±5%。 5)辅助机具 砂轮切割机:用于钢筋端面平头。 用于检验钢筋丝头的专用量具。 (2)冷挤压机械连接机具 1)钢筋压接器YJQ-32(3台) 用于挤压钢筋接头。 2)辅助机具

包括模具、检测工具(卡板、测深尺)。 2.2施工手续 现场所有钢筋工必须具备上岗证,焊工必须具备合格证(在使用期内)。剔口钢筋机械接头施工的人员必须进行技术培训,经考核合格后方可执证上岗。未经培训的人员严禁操作设备。 2.3材料进场计划 材料进场计划随工程进度 施工前认真阅图纸(包括与建筑图对应情况)、方案、相关安全质量规范,做到图纸上问题提前与设计联系解决,配筋及施工中重点突出。 2.5管理人员及劳务人员培训 项目技术部按规定对项目相前部门及分包进行方案、措施交底(包括书面和口头);每周二下午1:30利用简短时间,由分包管理层向其钢筋操作层进行方案、措施交底(包括书面和口头),并由项目技术部和质量部参加。 3.主要施工方法 3.1原材采购与供应 钢筋选用国家大型钢厂的热轧、低碳Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级钢筋,严格执行ISO9001:2000质量标准和相关程序文件。 剥肋滚压直螺纹头所用的连接套筒采用优质碳素结构钢。 冷挤压接头所用的连接套筒采用20#钢。 3.2配筋及相关要求

钢筋工程施工方案

最新钢筋工程施工方案-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

目录 1.编制依据................................................................... 错误!未定义书签。 2.工程概况................................................................... 错误!未定义书签。 工程概况 ........................................................................................................... 错误!未定义书签。 结构设计概况 ................................................................................................... 错误!未定义书签。 钢筋工程概况 ................................................................................................... 错误!未定义书签。 3.施工部署................................................................... 错误!未定义书签。 施工管理目标 ................................................................................................... 错误!未定义书签。 施工组织机构 ................................................................................................... 错误!未定义书签。 总体要求 ........................................................................................................... 错误!未定义书签。 施工分区与流水段划分 ................................................................................... 错误!未定义书签。 劳动力安排 ....................................................................................................... 错误!未定义书签。 钢筋进场计划 ................................................................................................... 错误!未定义书签。 现场布置 ........................................................................................................... 错误!未定义书签。 钢筋分项工程施工流程 ................................................................................... 错误!未定义书签。 4.施工准备................................................................... 错误!未定义书签。 技术准备 ........................................................................................................... 错误!未定义书签。 材料准备 ........................................................................................................... 错误!未定义书签。 机械准备 ........................................................................................................... 错误!未定义书签。 5.主要施工方法及措施................................................ 错误!未定义书签。 钢筋工程的一般规定 ....................................................................................... 错误!未定义书签。 钢筋加工 ........................................................................................................... 错误!未定义书签。 钢筋连接 ........................................................................................................... 错误!未定义书签。 钢筋绑扎与安装 ............................................................................................... 错误!未定义书签。 6.质量保证控制措施.................................................... 错误!未定义书签。 质量管理体系 ................................................................................................... 错误!未定义书签。 质量标准 ........................................................................................................... 错误!未定义书签。 质量控制措施 ................................................................................................... 错误!未定义书签。 7.成品保护措施 ........................................................... 错误!未定义书签。 8.安全文明施工措施.................................................... 错误!未定义书签。 安全措施 ........................................................................................................... 错误!未定义书签。

基础及地下室钢筋工程施工方案

基础及地下室钢筋工程施工方案 一、工程概况 河南卫华综合办公楼工程位于河南省长垣县西开发区卫华集团办公区,主楼地下一层,地上十二层;裙楼地上二层。建筑高度为48.5m ,总建筑面积为12672.29m2。主楼建筑结构形式为框架—剪力墙结构,裙楼为框架。设计合理使用年限为50年,抗震设防烈度为7度,建筑防火分类为二类,耐火等级二级,地下室耐火等级为一级。 本工程结构形式为框架—剪力墙结构,建筑结构的安全等级为二级。抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为0.15g,设计地震分组为第一组。抗震设防类别为丙类,建筑场地类别为Ⅲ类。 本工程框架梁纵向钢筋连接采用焊接,接头位置互相错开,在35d且不小于500mm范围内的纵向受拉钢筋接头面积百分率不大于50%;框架柱纵筋和剪力墙边缘构件纵筋连接采用Ⅱ级机械连接,接头互相错开,在35d范围内的纵向受拉钢筋接头面积百分率不大于50%。 二、施工准备 (一)材料 钢筋半成品的质量要符合设计图纸要求,钢筋绑扎用的铁丝采用2~22号铁丝,水泥垫块强度要满足使用要求。 (二)工具 常用的铅丝钩、小板手、撬杠、绑扎架、折尺、扭力扳手、白粉笔等。 (三)作业条件 1、熟识图纸,核对半成品钢筋的级别、直径、尺寸和数量是否与材料牌相符。 2、钢筋定位:划出钢筋安装位置线,如钢筋的品种较多时,应

在已安装好的模板上标明各种型号构件的钢筋规格、形状和数量。 3、绑扎形式复杂的结构部件时,应事先考虑支撑和绑扎的先后次序。 4、绑扎部位的位置上所有杂物应在安装前清理好。 三、钢筋加工 (一)钢筋调直 本工程钢筋调直采用调直机调直方法。调直冷拔钢筋和细钢筋时,要根据钢筋的直径选用调直模块和传送压辊,并要正确掌握调直模的偏移量和压辊的压紧程度。 应注意的事项:钢筋经调直机调直后,其抗拉强度一般要降低10%~15%。使用前应加强检验,按调直后的抗拉强度选用。 (二)钢筋切断 1、将同规格钢筋根据不同长度长短搭配,统筹排料;先断长料,后断短料,减少短头,减少损耗。 2、断料时应避免用短尺量长料,防止在量料中产生累计误差。应在工作台上标出尺寸刻度线并设置控制断料尺寸用的挡板。 3、在切断过程中,如发现钢筋有劈裂、缩头或严惩的弯头等必须切除;如发现钢筋的硬度与该钢种有较大的出入,应及时向有关人员反映,查明情况。 (三)钢筋弯曲 1、划线 钢筋弯曲前,对形状复杂的钢筋,根据钢筋料牌上标明的尺寸,用石笔将各弯曲点位置划出。 2、钢筋弯曲成型

钢筋工程专项施工方案(模板)

万科金域蓝湾二期工程 钢 筋 工 程 专 项 施 工 方 案 编制单位:上海家树建筑工程有限公司金域蓝湾项目部 编制人:蒋加永编制日期:

目录 一、?编制依据?错误!未指定书签。 二、?工程概况?错误!未指定书签。 三、?钢筋加工?错误!未指定书签。 四、钢筋绑扎及安装?错误!未定义书签。 五、钢筋质量控制要点?错误!未指定书签。 六、?钢筋现场验收?错误!未定义书签。 七、?钢筋的成品保护?错误!未指定书签。 八、安全保证措施?错误!未指定书签。 ? 一、编制依据

(一)、《建筑工程施工质量验收统一标准》( 50300—2001); (二)、《混凝土结构工程施工质量验收统一标准》(50204—2002); (三)、《钢筋焊接及验收规范》(18-2003) (四)、相应的国家现行技术标准; (五)、工程施工图纸、总施工组织设计; 二、工程概况 金域蓝湾二期工程工程;属于剪力墙结构;地上33层;地下1层;建筑高度:110.00m;标准层层高:2.90m ;总建筑面积:73000.00平方米;总工期:700天;施工单位:上海家树建筑工程有限公司。 本工程由南京金域蓝湾置业有限公司投资建设,南京长江都市建筑设计有限公司设计,江苏经纬建设监理中心监理,上海家树建筑工程有限公司组织施工。 三、钢筋加工 (一)、作业条件 1.钢筋加工制作前,要将钢筋加工下料表及设计图复核,检查下料 表是否有错误和遗漏,对每种钢筋要按下料表检查是否达到要求, 经过这两道检查后,再按下料表放出实样,试制合格后方可成批 制作,加工好的钢筋要挂牌堆放整齐有序。 2.施工中如需钢筋代换时,必须先充分了解设计意图和代换材料性 能,严格遵守现行钢筋混凝土设计规范的各种规定,并不得以等

钢筋工程施工方案最新版

目录 一、编制说明 ............................................. 错误!未定义书签。 二、工程概 况 (2) 三、流水段划 分 (2) 四、施工准 备 (2) 五、钢筋加 工 (6) 六、钢筋连接与绑 扎 (9) 七、钢筋验 收 (22) 八、成品保 护 (23) 九、安全文明施 工 (23) 25............................................................ . 十、环保措施 一、编制说明 ⑶国家现行有关安全生产法规、建筑安装工人安全技术操作规程; ⑷有关文明施工的规定; ⑸建设单位对本工程的要求及施工现场的具体条件; ⑹积极采用建设部推广的十项新技术、新材料、新设备、新工艺等; ⑺类似工程的施工管理经验及我司技术装备、施工力量部署状况; ⑻本工程遵循的主要的法规及现行规范、技术质量评定标准: a.《工程测量规范》GBJ50026-2007 b.《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 c.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 d.《地下防水工程施工质量验收规范》GB50208-2011 e.《砼结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011年版)

二、工程概况 本工程为泾渭国际城居住区二期建设项目(7#-12#楼及地下车库)三标段,由三个单位工程组成,我方承包施工的单体工程分别为11#、12#楼及地下车库。 . . . . 2.2钢筋设计概况

三、流水段划分 3.1地下施工流水段划分: 1.根据工程的总体安排,按照其结构型式的不同分为地下和地上两部分;基础施工采用小流水施工,分为4个施工段;2个主楼区分为3个流水段; . . . . 3.2地上施工流水段划分: 主体结构施工时,网点分4个施工段,2个主楼分3个施工段。 钢筋工程根据施工组织设计、施工部署及流水段划分合理组织施工,钢筋现场集中配料,实行流水施工。 四、施工准备 4.1劳动力准备 根据施工进度计划、钢筋主要工程量和劳动力计划,合理组织人员进场。设4 4.2技术准备做好排水设施,加工、施工现场钢筋加工场场地平整、道路畅通,用混凝土全部硬化1,场堆原材处采用定型化支架放置钢筋,按钢筋加工场平面布置图做好各种机械设备就位、固定、试运转工作。、在各部位施工前要认真履行交底制度,首先由项目总工对施工员进行交底,再由施2 工员对施工班组进行交底。、根据施工进度计划、各部位的工程量、施工图下料表及现场场地的实际情况制定出3 原材料进场计划。材料进场原则以不影响施工进度、加工场正常运转为好。4.3钢筋原材料准备 本工程选用信用高、实力雄厚的钢筋采用商,集中供应我工程钢筋材料。 1、钢筋原材质量控制图

钢筋混凝土基础施工方案(实操分享)

XXXXXXXXXX设备基础工程 施 工 方 案 编制: 审核: 批准: 北京XXXXX公司 2015年11月16日

目录 第一章.工程概况 第二章.编制依据 第三章.施工准备及部署 第四章.主要施工方法及技术措施 第五章.平面施工要求 第六章.施工注意事项 第七章.施工进度计划 第八章.施工组织机构及人员保证措施第九章.施工安全措施 第十章.施工消防措施 第十一章.文明施工与环境保护措施 第十二章.施工资料归档方案及措施 第十三章.服务承诺书

第一章工程概况 2.1、工程名称:X 2.2、工程地点: X 2.3、工程质量要求:合格,一次验收合格率100%。 2.4、工程工期: 30天(日历日)。 2.5、工程概况:XXXX。主要工作量如下: 表1-1 工程主要工作量信息表 序号名称规格工程量备注 1 设备拆除、倒运原生产线设备约38t 2 设备基础砼拆除C30 约100m3 3 地面拆除C30 约304m2 4 地面恢复C30 约180m2 5 钢筋φ14,HRB400 约15.22t 6 地面轨道恢复24kg/m 约1.2t 7 混凝土垫层C15 34m3 8 混凝土基础C30 171m3 9 零星钢结构件(各类)9.5t 10 H型钢7.54t

第二章编制依据 序 标准编号标准名称备注号 1 / 中华人民共和国建筑法 2 / 建筑管理条例 3 JGJ 46-2005 施工现场临时用电安全技术规范 4 JGJ 33-2012 建筑机械使用安全技术规程 5 JGJ 81-2002 建筑钢结构焊接技术规程 6 GB/T50326-2001建设工程项目管理规范 7 GB 50300-2001 建筑工程施工质量验收统一标准 8 GBT 50375-2006 建筑工程施工质量评价标准 9 GB 50202-2002 建筑地基基础工程施工质量验收规范 10 GB 50203-2011 砌体结构工程施工质量验收规范 11 GB 50204-2002 混凝土结构工程施工质量验收规范(2010版) 12 GB 50205-2001 钢结构工程施工质量验收规范 13 GB 50210-2001 建筑装饰装修工程质量验收规范 14 GB 50303-2002 建筑电气工程施工质量验收规范 15、北京鹏龙钢材有限公司对此次施工项目的总体部署和要求。 16、北京鹏龙钢材有限公司和我公司关于安全生产、文明施工、环境保护等有关规定。 17、本公司的工人技术力量与机械设备情况,本公司以往施工方法和成功经验。 18、现场勘察实际情况。

钢筋工程施工方案(技术交底)

一、工程概况: 1、大连开发区董家沟1-1路北动迁住宅二期6#、7#、8#、9#、10#楼,建筑面积6#楼为10533.02m2有灌注桩,十一层,层高32.8 m、7#楼为8585.42m2有灌注桩,十一层,层高32.6 m、8#楼为8233.29m2独立柱基础,十一层,层高30.8 m、9#楼为7851.83m2有灌注桩,十一层,层高30.8 m、10#楼为7168.52m2有灌注桩,十八层局部十一层,层高52.4 m。结构形式为现浇钢筋砼框架结构。。 2、钢筋选用HPB235(Ф)、HRB335(ф)、冷扎带肋钢筋(Ф2)。 3、钢材选用:Q235钢 二、钢筋制作 (一)、施工准备 1、机械设备 切断机一台、弯曲机一台、电焊机二台及相应设备。 2、材料 各种规格、各种级别的钢筋,必须有合格证,进厂后须经复试合格后方可使用。 3、作业条件 (1)、各种设备在操作前检修完好,保证运转正常,并符合安全规定。(2)、钢筋抽料前必须熟悉图纸、会审记录及质量规范,按设计要求的规格、形状、尺寸、数量合理地填写钢筋抽料表,计算钢筋用量。(二)、操作工艺

1、钢筋表面要洁净,粘着的油污、泥土、浮锈使用前必须清理干净。 2、钢筋调直,可用机械或人工调直,经调直后的钢筋不得有局部弯曲、死弯、小波浪形,其表面伤痕不应使钢筋截面减少5%。 3、钢筋切断应根据钢筋号、直径、长度和数量、长短搭设,先断长料,后断短料,尽量减少和缩短钢筋短头,以节约钢材。 4、钢筋弯钩和弯曲: (1)钢筋弯钩:形式有三种,分别为半圆弯钩、直弯钩和斜弯钩。钢筋弯心直径为2.5d,平直部分3d,钢筋弯钩增加长度的理论计算值:半圆弯钩为6.25d,直弯钩为3.5d,斜弯钩为4.9d。 (2)弯起钢筋,中间部位弯拆处的弯曲直径D,不少于钢筋直径的5倍。 (3)箍筋:箍筋的末端应作弯钩,弯钩形式应符合设计要求。当设计无具体要求时,用Ⅰ级钢筋作箍筋,其弯钩的弯曲直径应大于受力钢筋直径,且不小于箍筋直径的2.5倍,弯钩平直部分的长度对一般结构不宜小于箍筋直径的5倍,对有抗震要求的不应小于箍筋直径的10倍。 (4)钢筋下料的长度应根据构件尺寸,砼保护层厚度、钢筋弯钩增加等规定综合考虑。 (5)钢筋焊接:钢筋焊接采用电弧焊,搭接长度单面焊10d,双面焊5d。 (三)质量标准 保证项目:

钢筋工程施工方案。

钢筋工程施工方案 1概况 1.1钢筋工程概况 本工程剪力墙、框架抗震等级为二级,所用钢筋直径见下表。

 2)辅助机具 包括模具、检测工具(卡板、测深尺)。