文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 重要工序验收计划

重要工序验收计划

重要工序验收计划
重要工序验收计划

中太建设集团股份有限公司寰宇天下B05-3地块

施工单位:

监理单位:

建设单位:

重要工序验收计划

关键工序验收一般要求讲课稿

附件:关键工序验收的一般要求 关键工序验收作为分部工程验收的必要条件,是落实参建各方质量责任制、突出监督重点的一项有效的质量控制措施。关键工序验收的一般要求如下: 1、关键工序的确定 各类工程关键工序可按表1确定,有特殊工艺的由参建各方于开工前商定。 2、关键工序验收人员的组成。关键工序验收由建设单位项目负责人组织,总监理工程师、施工单位项目经理、设计专业负责人参加。 3、关键工序验收应分节点、分阶段进行。验收节点的设定可根据工程项目的规模和

特点,由参建各方于开工前商定,也可参照表2执行。 完整(附验收记录及相关检测报告);施工单位完成关键工序自检,监理单位复查确认。 5、关键工序的验收程序。参建各方经对工程实体质量、内业资料检查验收后,提出

验收意见、列出整改项目清单、填写表3《关键工序质量验收记录》。 表3 关键工序质量验收记录 6、关键工序的整改销项。施工单位根据会议纪要及整改项目清单进行整改,并出具销项报告,监理签认。 7、单位(子单位)工程质量验收前,总监理工程师应汇总各分部工程关键工序质量验

收资料并填写表4《关键工序质量验收汇总记录》。 表4 关键工序质量验收汇总记录

8、施工单位施工小结应包含如下内容: 1)工程概况及验收范围 2)执行的标准、规范、强制性条文 3)施工中主要技术关键、措施及执行强制性条文情况 4)原材料、构配件和重要施工设施的质量检查情况 5)隐蔽工程验收情况 6)主要质量技术指标检测情况 7)工程变更、质量事故 8)对工程质量的评价 9、监理单位监理小结应包含如下内容: 1)工程概况及验收范围 2)工程的施工情况及完工后的工程质量情况(是否发生过质量事故和质量问题)3)工程变更(包括变更内容、变更原因、变更后是否满足设计要求) 4)监理在施工过程中所做的工作(包括施工中检测数据的汇总) 5)监理对该工程的评价意见 6)历次问题整改的销项情况 课题:用2-6的乘法口诀求商 教学内容:教科书第23页例1,练习五的第1~3题。 教学目标: 1.初步学会用乘法口诀求商。 2.经历探索除法计算方法的过程,了解用乘法口诀想商的思路。 教具、学具准备:

隐蔽工程及关键工序检查验收制度

XX项目隐蔽工程及关键部位检查验收制度 目录 前言 (1) 一、隐蔽工程及关键施工部位监控原则 (1) 二、隐蔽工程及关键工序检查验收程序 (2) 三、检查注意事项 (3) 四、验收前提供的技术资料 (3) 五、有下列情况之一者不得进行下一道工序 (4)

前言 隐蔽工程是指在上一道工序结束后,被下一道工序所掩盖的,正常情况下无法进行复查的项目;关键工序是指工艺复杂,质量容易波动对成品的质量、性能、功能、寿命、可靠性及成本等有直接影响的工序;为确保隐蔽工程及关键工序的整体质量。认真按设计要求施工,隐蔽及关键工程必须经过施工技术人员和质检人员检查合格,并经施工监理检查合格,签妥隐蔽工程检查证书后,方可掩盖和继续施工。 一、隐蔽工程及关键施工部位监控原则 (1)严格执行国家及政府颁布的有关工程施工质量管理方面的法规文件。 (2)以国家颁布的“规、标准”为准绳。 (3)选好项目质检员、技术员是监控施工质量的关键。 (4)坚持工程验收标准是手段。

二、隐蔽工程及关键工序检查验收程序 (1)隐蔽工程及关键工序,如基础工程、既有线开挖沟坑立设、拆除高柱信号机、电气化铁路换装既有钢轨绝缘基础浇筑、安装调试转辙设备、移设既有线行车设备、既有室设备改线安装、新旧设备更替、预埋件、光电缆敷设等,必须按规定进行检查验收,办理签证手续,做好质量记录。 (2)隐蔽工程及关键工序,由各作业队技术员、质检员自检合格后,填写检查证,备齐有关附件资料,提前约请有权签证的质量检查人员和监理工程师复检签认方可进行下道工序施工。 (3)由于各种原因造成现场实际与设计不符,作业队技术员、质检人员无权处理者,应及时呈报项目部工程部或总工解决。必要时可邀请建设、监理、设计单位共同研究处理。 (4)隐蔽工程检查证,用黑色碳素墨水填写,要求字迹工整、数据准确、用词规、描述详细。各种检查证填写份数满足业主要求。 (5)经监理单位、甲方检查验收合格,及时进行隐蔽

关键工序基本知识培训试题

关键工序基本知识培训试题 部门: _____________ 姓名_____________ 得分:_______________ 一、判断题: 1.过程检验通常有:首件检验、巡回检验和完工检验。() 2.按生产流程分类的检验方式为:自检、互检及专检。() 3.质量培训首先应该在基层展开,然后扩展到所有管理人员,包括高层管理者。()4.提高管理能带来社会效益,但企业成本会增加,因为质量越高,成本也越高。()5.在收口时效过程中采用不合格波动图(P图)对不合格的趋势进行分析,采取适当的纠正措施,有助于插拔力质量的提高。() 6.在适用因果分析质量问题时,只要靠专业技术人员就能把原因进行分析和展开。() 二、填空题 1.产品是否合格不易或不能经济的进行验证过程,通常称之为_______________________。 2.关键过程确认的记录有_______________________________________________________ _________________________________________等活动的记录。 3.关键过程运行中的记录要求,如_________________________________________________的记录等。 4.在生产和服务的过程的确认中公司规定_______________________________为关键工序。 5.插孔的收口质量要求___________________收口后须时效______________后方可进入分离力检测工序。 6.插孔时效后的检测不应受____________________________等不规则的行为。当发现分离力过大时允许在__________________________进行调整,当分离力过小时允许________________________重新检测直至合格。

关键工序验收一般要求

关键工序验收一般要求 Prepared on 24 November 2020

附件:关键工序验收的一般要求 关键工序验收作为分部工程验收的必要条件,是落实参建各方质量责任制、突出监督重点的一项有效的质量控制措施。关键工序验收的一般要求如下: 1、关键工序的确定 各类工程关键工序可按表1确定,有特殊工艺的由参建各方于开工前商定。 表1 各类工程关键工序检查项目表

2、关键工序验收人员的组成。关键工序验收由建设单位项目负责人组织,总监理工程师、施工单位项目经理、设计专业负责人参加。 3、关键工序验收应分节点、分阶段进行。验收节点的设定可根据工程项目的规模和特点,由参建各方于开工前商定,也可参照表2执行。 表2各类工程阶段性(关键节点)验收计划表

4、关键工序验收的条件。确定的验收节点工作量全部完成;相关施工质量保证资料完整(附验收记录及相关检测报告);施工单位完成关键工序自检,监理单位复查确认。 5、关键工序的验收程序。参建各方经对工程实体质量、内业资料检查验收后,提出验收意见、列出整改项目清单、填写表3《关键工序质量验收记录》。 表3 关键工序质量验收记录 编号:

6、关键工序的整改销项。施工单位根据会议纪要及整改项目清单进行整改,并出具销项报告,监理签认。 7、单位(子单位)工程质量验收前,总监理工程师应汇总各分部工程关键工序质量验收资料并填写表4《关键工序质量验收汇总记录》。 表4 关键工序质量验收汇总记录 编号:

8、施工单位施工小结应包含如下内容: 1)工程概况及验收范围 2)执行的标准、规范、强制性条文 3)施工中主要技术关键、措施及执行强制性条文情况4)原材料、构配件和重要施工设施的质量检查情况5)隐蔽工程验收情况 6)主要质量技术指标检测情况

关键工序界定

南京河西新城区江东南路道路工程一标段关键、特殊工序界定 中铁四局集团有限公司 南京江东南路工程一标段项目经理部 二0一三年六月

关键、特殊工序界定 为加强工程施工质量控制,确保工序施工质量达到设计及验收规范要求,江东南路一标项目部结合本工程特点,对关键、特殊工序进行界定,明确控制措施,确保施工质量处于可控状态。 一、关键、特殊工序定义 1.关键工序 ⑴对成品的质量、性能、功能、寿命、可靠性及成品等直接影响的工序; ⑵产品重要质量特性形成的工序; ⑶工艺复杂,质量容易波动,对工人技艺要求高或总是发生问题较多的工序。 2.特殊工序 ⑴产品某些质量特征不能通过后续的质量检验加以验证的工序; ⑵产品质量需进行破坏性试验或采用复杂、昂贵的方法才能测量或只能进行间接监控的工序; ⑶该工序产品仅在产品使用或服务交付之后,不合格特性才能暴露出来。 二、关键、特殊工序界定 结合本项目施工任务,主要涉及桥梁工程、路基路面工程、排水工程、地下通道和管廊。关键、特殊工序界定如下: ⑴桥梁工程 表2.1-1桥梁工程关键、特殊工序界定

⑵排水工程 表2.1-2排水工程关键、特殊工序界定 ⑶道路工程 表2.1-3道路工程关键、特殊工序界定 ⑷地下通道及管廊工程 表2.1-4地下通道及管廊工程关键、特殊工序界定

三、关键、特殊工序控制措施 1.明确项目经理部监督责任制 项目经理为施工质量监管第一责任人,对该项目工程质量负直接管理责任,项目副经理及总工为项目施工质量管理主要责任人,对该项目工程质量负主要责任,施工员、技术员、质检员为所管工序或部位质量实施情况的直接责任人,对其直接监管的过程质量或检查验收情况负直接责任。 2.实行项目领导跟班制度 项目部严格按照局、公司相关文件要求,坚持领导跟班作业制度,特别对关键、特殊工序施工质量进行监控,及时解决过程中存在的质量隐患,确保工程质量处于可控状态。

轨道模板检验批质量验收记录表

[板式、支承块式、长枕埋入式无碴道床之底座、道床板、凸形挡台、CA砂浆] 模板检验批质量验收记录表 01010302□□□01010305□□□01010403□□□01010502□□□01010507□□□

说明 主控项目 1.模板及支架的材料质量及结构必须符合施工工艺设计要求。 检验数量:施工单位、监理单位全部检查。检验方法:观察和尺量。 2.模板安装必须稳固牢靠,接缝严密,不得漏浆。模板与混凝土的接触面必须清理干净并涂刷隔离剂。浇筑混凝土前,模型内的积水和杂物应清理干净。检验数量:施工单位、监理单位全部检查。检验方法:观察。 3.PVC管、PVC篦、伸缩缝沥青板等预埋件的规格、质量、数量应符合设计要求。 检验数量:施工单位、监理单位全部检查。检验方法:施工单位查验产品合格证、观察检查、清点;监理单位查验产品合格证并观察检查。 4.凸形挡台内设置的基准器底座的材质与加工精度应符合设计规定。 检验数量:施工单位全部检查;监理单位平行检验10%。检验方法:施工单位查验产品合格证、观察检查、尺量;监理单位查验产品合格证,并抽检加工精度。 一般项目 1.底座、道床板模板安装允许偏差应符合下表的规定。 底座、道床板模板安装允许偏差 检验数量:施工单位每个基标处检查。检验方法:尺量。 2.凸形挡台模板安装允许偏差应符合下表的规定。 凸形挡台模板安装允许偏差 检验数量:施工单位每个凸型挡台检查一次。检验方法:尺量。 3.预埋件位置允许偏差为±10 mm。 检验数量:施工单位每个预埋件检查一次。检验方法:尺量。 4.CA砂浆灌注前侧模及间隔板应止漏,涂刷脱模剂。直线侧模与轨道板间留10 mm观察缝,曲线内侧侧模与轨道板紧贴止漏,灌注前采取排气措施。 检验数量:施工单位每施工段检查一次。检验方法:观察检查、尺量。 5.拆除非承重模板时,混凝土强度应保证其表面及棱角不受损伤。 检验数量:施工单位全部检查。检验方法:观察。

关键工序验收一般要求详解

附件: 关键工序验收的一般要求 关键工序验收作为分部工程验收的必要条件,是落实参建各方质量责任制、突出监督重点的一项有效的质量控制措施。关键工序验收的一般要求如下: 1、关键工序的确定 各类工程关键工序可按表1确定,有特殊工艺的由参建各方于开工前商定。 表1 各类工程关键工序检查项目表

附件: 关键工序验收的一般要求

2、关键工序验收人员的组成。关键工序验收由建设单位项目负责人组织,总监理工程师、施工单位项目经理、设计专业负责人参加。 3、关键工序验收应分节点、分阶段进行。验收节点的设定可根据工程项目的规模和特点,由参建各方于开工前商定,也可参照表2执行。 表2 各类工程阶段性(关键节点)验收计划表

4、关键工序验收的条件。确定的验收节点工作量全部完成;相关施工质量保证资料完整(附验收记录及相关检测报告);施工单位完成关键工序自检,监理单位复查确认。 5、关键工序的验收程序。参建各方经对工程实体质量、内业资料检查验收后,提出验收意见、列出整改项目清单、填写表3《关键工序质量验收记录》。 表3 关键工序质量验收记录 单位工程名称 验收日期年月日 序号分部工程名称关键工序名称验收范围(桩号)检查项目名称检查情况1 2 3 质量 施工单位自检意见: (项目公章) 监理单位意见: (项目公章) 1、桩基桩基完成部分,基坑开挖前 参建四方验收 2、主体结构顶板施工完成 参建四方验收 3、二结构砌墙完成,抹灰前 参建四方验收 4、钢结构钢结构吊装完成油漆前 参建四方验收 5、装饰完成80%左右 参建四方验收 6、机电安装完成80%左右 参建四方验收房屋建 筑(单位工程)

1-关键工序验收汇报验收制度

关键工序验收汇报制度 各参建单位: 为了加强在建工程质量管理,明确各参建方的质量责任,规范各关键工序的自检和报验程序,加强各参建方的密切配合。我站工程质量监督小组希望现场参建单位在各个关键工序验收检查时,形成含有以下内容的施工和监理检查汇报资料(施工单位汇报材料应有项目经理和项目盖章,监理单位汇报材料应有总监的签字和项目盖章)。汇报资料应该有以下主要内容: 1、关键工序验收的汇报材料(施工小结、监理小结); 2、自评情况; 3、试验资料:原材料进场见证取样记录、合格证、原材料试验 报告;试验检测报告资料汇总; 4、施工原始记录、自检资料及工序报验资料; 5、资料填写及签验情况(隐蔽、检验批等) 会后形成会议纪要,并针对整改的问题形成整改回执;然后将情况汇报资料、会议纪要、整改回执收集在一起,作为技术资料归档。(建设、施工、监理、质监站各一份) 建设工程质量监督站 二○一一年十一月十日

各分项自检资料 (1)、路基检测、验收资料内容 《中间交工证书》、《检验申请报验单》、《施工放样报验单》、《土方路基现场质量检验报告单》、《石方路基现场质量检验报告单》、《压实度试验记录表》、《回弹弯沉值测定检验记录表》、《纵断高程检验记录表》、《中线偏位检验记录表》、《路基宽度检验记录表》、《路基平整度检验记录表》、《路基横坡检验记录表》 (2)、构造物及防护工程 基坑开挖、处理试验、检测资料的内容 《检验申请批复单》、《施工放样报验单》、《基坑检验记录表》、《地基钎探记录表》 成品检测资料的内容 《中间交工证书》、《检验申请批复单》、《施工放样报验单》、《砌体挡土墙现场质量检验报告单》、《锥、护坡现场质量检验报告单》、《浆砌砌体现场质量检验报告单》 (3)、排水工程 浆砌排水沟工序报验资料内容 《检验申请批复单》、《施工放样报验单》、《浆砌排水沟现场质量检验报告单》 排水工程成品检查记录内容 《中间交工证书》、《检验申请报验单》、《施工放样报验单》、《管

地铁工程关键工序节点安全施工条件验收告知表

地铁工程关键工序节点安全施工条件验收告知表杭州市建设工程质量安全监督总站: 杭州地铁2号线一期工程SG2-11-2标段(蜀山车辆段与综合基地场前区土建工程)工程基坑围护结构与基坑土方开挖关键工序节点施工前置条件已具备验收条件,并经有关责任方确认。现向你站申报验收,请与2013 年月日下午派员在SG2-11-2标段项目部(萧山区蜀山街道章潘桥村)对施工条件验收进行监督。 自评 及预验情况 施工单位(公章)监理(建设)单位(公章)自检自评日 期 复核(预验收) 日期 自检自评结 论 复核(预验收) 结论 项目经理总监(建设单位 技术 负责人) 技术负责人 验收组成员 姓名工作单位 职务 职称 姓名工作单位 职务 职称许野 卢亚 斌 王栋 梁正 峰

建设单位于验收前3个工作日,将本表及相关资料报监督站。 附表4 深基坑开挖条件验收记录 单位工程名称:杭州地铁2号线一期工程SG2-11-2标段验收范围: (蜀山车辆段与综合基地场前区土建工程)

施工单位项目经理(签字):监理单位项目总监(签字):验收组组长(签字):年月日

杭州地铁工程 承包单位:浙江国泰建设集团有限公司合同号:JS2-TJ-12-001 监理单位:英泰克工程顾问(上海)有限公司编号: 管井井点降水记录表H-17 16

工长:质检员:技术负责人:监理工程师:年月日 注:记事内容包括水泵运转及边坡稳定情况。 杭州地铁工程 承包单位:浙江国泰建设集团有限公司合同号:JS2-TJ-12-001 监理单位:英泰克工程顾问(上海)有限公司编号: 管井井点降水记录表 H-17 16

轨道整理检验批质量验收记录表

轨道整理检验批质量验收记录表(Ⅰ) 注:表中括号外数字对应曲线半径R≤650 m的差值,括号内数字对应曲线半径R>650 m的差值。

主控项目 1.有碴道床达到稳定状态时,其状态参数应符合下表的规定。状态参数实测最小值与平均值之差不应大于20%。 有碴道床稳定状态参数指标(平均值) 检验数量:施工单位道床纵、横向阻力及支承刚度每5 km各检测一处,每处10根轨枕,分别求取平均值。有桥梁和隧道的区间应在桥隧范围内各抽检一处;监理单位见证检测施工单位检验数量的20%。 检验方法:施工单位用轨枕刚度仪等专用仪器检测;监理单位检查施工单位检测记录,并见证检测。 2.无缝线路轨道动态质量应检查局部不平顺(峰值管理)和线路区段整体不平顺(均值管理),其检验标准和检验方法应符合《铁路轨道工程施工质量验收标准》(TB10413─2003)第7.7.2条的规定。 3.有碴轨道整理作业后,轨道静态几何尺寸允许偏差和检验方法应符合下表的规定。 无碴轨道整理作业后,轨道静态几何尺寸允许偏差和检验方法应符合下表的规定。 无碴轨道整道允许偏差和检验方法 检验数量:施工单位每5 km抽检两处,每处各抽检10个测点;监理单位见证检测数量为施工单位检测数量的20%。

轨道整理检验批质量验收记录表(Ⅱ)

一般项目 1.有碴轨道整理作业后,轨道静态几何尺寸、轨枕空吊板率允许偏差和检验方法应符合下表的规定。 有碴轨道整道允许偏差和检验方法 检验数量:每5 km抽检两处,每处各抽检10个测点。 2.无碴轨道整理作业后,轨道静态几何尺寸允许偏差和检验方法应符合下表的规定。 无碴轨道整道允许偏差和检验方法 检验数量:每2 km抽检两处,每处各抽检10个测点。

关键工序质量验收记录

关键工序质量验收记录 编号:单位工程名称苏虹路1地道工程 分部工程名称基坑围护,内部结构 关键工序名称型钢水泥土搅拌墙,结构底 板,结构侧墙,结构顶板 检查项目强度,外观质量 验收日期验收范围 验收意见施 工 单 位项目技术负责人: 项目经理:年月日 (施工项目部章) 监 理 单 位 总监理工程师:年月日 (监理项目部章) 设 计 单 位 设计项目负责人:年月日 (设计部门章) 建 设 单 位 项目负责人:年月日 (建设项目部章)

编号:验收基本情况关键工序共项,组织验收次,有验收记录份。 序号关键工序名称验收日期 验收评定意见 施工监理设计建设 1 型钢水泥土搅 拌墙 2 结构底板 3 结构侧墙 4 结构顶板 5 6 7 8 9 10 11 12 监 理 检 查 意 见 总监理工程师:年月日 (监理项目部章)

编号:单位工程名称苏虹路1地道工程 验收基本情况关键工序共项,组织验收次,有验收记录份。 序号关键工序名称验收日期 验收评定意见 施工监理设计建设 1 型钢水泥土搅 拌墙 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 监 理 检 查 意 见 总监理工程师:年月日 (监理项目部章)

编号:单位工程名称苏虹路1地道工程 验收基本情况关键工序共项,组织验收次,有验收记录份。 序号关键工序名称验收日期 验收评定意见 施工监理设计建设 1 结构底板 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 监 理 检 查 意 见 总监理工程师:年月日 (监理项目部章)

编号:单位工程名称苏虹路1地道工程 验收基本情况关键工序共项,组织验收次,有验收记录份。 序号关键工序名称验收日期 验收评定意见 施工监理设计建设 1 结构侧墙 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 监 理 检 查 意 见 总监理工程师:年月日 (监理项目部章)

关键工序检验规程

关键工序检验规程 一、目的 保证整个产品主要性能,达到有关技术标准和用户规定的要求。防止出现不合格品及不合格品流入下道工序。 二、范围: 适用于指导公司生产的喷射机产品的关键工序检验工作。 3.职责: 3.1 车间质检员是关键工序检验的管理人员,负责检验工作的具体实施。 3.2 关键工序所在车间负责工序检验的协助工作。 4.工作程序: 4.1关键工序的确定:制带、编制粘接 4.2检验制度: 4.2.1首件检验一般采用“三检制”的办法,即操作工人实行自检,班组长或质员进行复检,检验员进行专检。首件检验后是否合格,最后应得到专职检验人员的认可,检验员对检验合格的首件产品,应打上规定的标记,并保持到本班或一批产品加工完了为止。 4.2.2巡回检验就是按一定的时间间隔和路线,依次到工作地或生产现场,用抽查的形式,检查刚加工出来的产品是否符合图纸、工艺或检验指导书中所规定的要求。当巡回检验发现工序有问题时,应进行两项工作: a、是寻找工序不正常的原因,并采取有效的纠正措施,以恢复其正常状态;是对上次巡检后到本次巡检前所生产的产品,全部进行重检和筛选,以防不合格品流入下道工序。 4.2.3末件检验全面检查最后一个加工产品如果发现有缺陷,可在下批投产前把模具或装置修理好,以免下批投产后需修理模具而影响生产。 5 试验方法(制带) 5.1 外观质量 用肉眼直接观察。假顶网带外观应质地均匀,不得有开裂损伤、钢丝外露

5.2 规格尺寸 5.2.1 单根网带宽度和厚度 裁取1 m长的假顶网带1条,用精度为0.02 mm的游标卡尺在平行方向上任测5个点的宽度,然后取算术平均值,取小数点后2位,修约至小数点后1位;用精度为0.02 mm的游标卡尺任测5个点的厚度,然后取它们的算术平均值,取小数点后2位,修约至小数点后1位。 6试验方法(粘结) 6.1.网孔边长 取长度不小于1 m的假顶网作为试件,用精度为0.02 mm的游标卡尺,测量任意5个网孔的纵向边长和横向边长,分别取它们的算术平均值,取小数点后1位,修约至小数点后1位。 6.2 长度和宽度 取成品一卷为试件,用精度为1mm的直尺,在其宽度方向任选3个位置测量假顶网的宽度,取它们的算术平均值,结果修约至修约至小数点后2位;在其长度方向任选3个位置测量假顶网的长度,取它们的算术平均值,结果修约至小数点后2位。 6.3 拉断力 6.3.1 试样制备 裁取5条不小于300 mm长的假顶网带作为试样,将试样在(25 ±5)℃的测试温度下放置4 h。 6.3.2 仪器设备 6.3.2.1 拉力试验机的准确度为1 %,其测量范围应满足所测试样极限值的要求。 6.3.2.2 夹持器:拉伸速度为(10 ±5)mm/min,在拉伸过程中,试样夹持良好,既无打滑,又无剪断现象。 6.3.3 试验步骤 6.3.3.1 试验时试验室温度为(25 ±5)℃,相对湿度为45 %~75 %。

ISO9001-2015关键工序和特殊过程验证规范

关键工序和特殊过程验证规范 (ISO9001:2015) 1.0 目的 当产品实现过程中某些的输出不能由后续的监视或测量证实时,公司应提供能证实达到预期结果的证明文件,并且具有重现性。 2.0 与验证和确认有关的定义 验证:验证是通过提供客观证据对规定的要求已得到满足的认定。 确认:通过提供客观证据对特定的预期用途或应用要求已得到满足的认定。 关键工序:指对产品质量起决定性作用的工序,如通过加工形成关键、重要特性的工序、加工难度大、质量不稳定的工序。 特殊过程:指对形成的产品是否合格难以通过其后的监视和测量加以验证的过程。 3.0 验证和确认的范围: 1)6301辐照灭菌过程及剂量确认(见灭菌确认程序); 2)特殊条件和受控条件下的作业的过程和参数的验证,它们是:植入物产品的锻压、热处理、钝化、电解; 3) 《细则》要求验证的项目。 4.0 验证的方式 常用见的有下面四种:任何一种验证方式均应按本文件6.0节验证工作基

本程序的规定进行。 4.1 产前和产后验证 4.1.1 产前验证是指新产品、新工艺、新设备和特殊过程正式投产前的质量活动,必须完成和达到设定的要求。 4.1.2产前验证方式适用于: 1)有特殊技术要求的产品; 2)靠常规生产控制和成品检验的方法,不足以确保质量的重现性; 3)产品生产过程中的关键工序和特殊过程; 4)同类产品的历史资料不足,难以对工艺过程或参数进行回顾性的验证。 4.1.3产前验证必须具备的条件 1) 技术资料必须完整、正确; 2)产品试产时的资料,设计转换充分; 3)验证要达到的要求是明确和定量化的。 4.1.4 产后验证: 留样观察为产后验证的一种型式,对产品稳定性和货架实时期进行考察:动态观察:产品的磨损试验和疲劳试验 静态观察:每隔一定观察期对产品实施检验和试验。 4.2 回顾性验证

关键工序及关键质量控制点

1.1.1 关键工序及关键质量控制点 各子系统工程均列出“关键工序”、“关键质量控制点”,并报工程监理确认,在工程实施中及时跟踪检验,对影响工程质量的进行严格控制。 1.2 施工质量保证措施 我公司获得ISO9000:2000质量管理体系认证,拥有完整《质量手册》和质量管理要求与措施。 本工程的质量目标,按照国家施工规范执行,保证工程达到国家合格验收标准,为达到上述的目标,具体的工程质量确保措施如下: 1.2.1 施工图的设计评审查 施工图是保证工程顺利如期完成和保证工程质量的重要因素,我们建议由业主组织,我方和相关设计单位先对智能化系统图纸深化设计并和其它相关专业进行设计审查和协调。 参加人员:设计单位和施工单位各有关专业技术人员、项目经理、现场项目负责人、主要施工安装人员、设计单位甲方代表、监理单位。 评审内容:图纸技术文件完整性,设计选型器材是否合理,性价比是否最优,是否便于施工,是否能保证工程质量,能否保证施工安全,自身的装备及技术能力是否适合设计要求。 会审结论:确定是否修改设计或制定修改方案,办理设计变更手续。 审查施工图纸应有详细记录,发现问题及建议解决办法。 1.2.2 技术交底 参加工程的施工安装人员及管理人员,应在施工前对该工程的技术要求,施工方法进行技术交底。 各专业技术人员对分部、分项工程向参加施工管理的人员进行技术交底。 技术交底的内容应包括: ?工程概况、工程特点、施工特点、进度计划的原则安排; ?施工程序及工序穿插的安排; ?主要施工方法及技术要求; ?执行的技术规范、标准; ?保证质量的主要措施;

主要的安全措施及要求。 1.2.3 工程质量自检和互检 为保证自检、互检的有效工作,应做好以下基础工作: 做好技术交底工作,使施工安装人员明确设计,施工技术要求和质量标准; 组织有关人员学习有关验收规范和质量检验评定标准; 对施工安装人员进行检查量测方法等有关基础知识培训; 对施工安装人员进行质量意识、质量要求的教育。 自检和互检应做到的质量保证: 施工安装人员应根据质量检验计划,按时按确定项目内容进行检查; 自检和互检是施工过程中的质量记录之一,施工安装人员应认真填写相应的自检记录,记录人和项目经理应分别在记录上签字; 专业检查人员应定期复核自检互检记录。 1.2.4 专业质量检查 专业质量检查是本项目的项目经理和各专业的工程督导对工程建设全过程中各环节内容的操作所进行必要的监督和检查。 专业质量检查应按定期检查和巡回检查形式进行: 定期检查:本项目的项目经理和各专业的工程督导根据质量检验或确定的重点,进行固定式核查确认和把关。 巡回检查:本项目的项目经理和各专业的工程督导不定时,不定点根据工序稳定状况采取有目标的机动检查。巡回检查的重点为: 从质量信息分析表面质量不稳定的工序。 工程的重要部位关键环节或容易发生质量问题的工序。 技术操作不熟练的新工人或质量不稳定,质量问题较多的施工安装人员所在的工序。 外界环境因素发生变化对工程质量有明显作用的工序。 专业质量检查的质量保证要求: 专检人员应提前熟悉检查对象的设计要求,判定合格的标准及检查程度; 对自检记录进行检查,检查后提出判定意见,对符合要求应予以签字确认; 对工序质量出现异常时,可作出暂停施工的决定,必要时可填写不合格报告;

轨道整理检验批质量验收记录表

[无缝线路] 轨道整理检验批质量验收记录表(Ⅰ) 01010606□

注:表中括号外数字对应曲线半径R≤650 m的差值,括号内数字对应曲线半径R>650 m的差值。

说明 主控项目 1.有碴道床达到稳定状态时,其状态参数应符合下表的规定。状态参数实测最小值与平均值之差不应大于20%。 有碴道床稳定状态参数指标(平均值) 检验数量:施工单位道床纵、横向阻力及支承刚度每5 km各检测一处,每处10根轨枕,分别求取平均值。有桥梁和隧道的区间应在桥隧范围内各抽检一处;监理单位见证检测施工单位检验数量的20%。 检验方法:施工单位用轨枕刚度仪等专用仪器检测;监理单位检查施工单位检测记录,并见证检测。 2.无缝线路轨道动态质量应检查局部不平顺(峰值管理)和线路区段整体不平顺(均值管理),其检验标准和检验方法应符合《铁路轨道工程施工质量验收标准》(TB10413─2003)第7.7.2条的规定。 3.有碴轨道整理作业后,轨道静态几何尺寸允许偏差和检验方法应符合下表的规定。 无碴轨道整理作业后,轨道静态几何尺寸允许偏差和检验方法应符合下表的规定。 无碴轨道整道允许偏差和检验方法 检验数量:施工单位每5 km抽检两处,每处各抽检10个测点;监理单位见证检测数量为施工单位检测数量的20%。

[无缝线路] 轨道整理检验批质量验收记录表(Ⅱ) 01010606□

说明 一般项目 1.有碴轨道整理作业后,轨道静态几何尺寸、轨枕空吊板率允许偏差和检验方法应符合下表的规定。 有碴轨道整道允许偏差和检验方法 检验数量:每5 km抽检两处,每处各抽检10个测点。 2.无碴轨道整理作业后,轨道静态几何尺寸允许偏差和检验方法应符合下表的规定。 无碴轨道整道允许偏差和检验方法 检验数量:每2 km抽检两处,每处各抽检10个测点。

特殊 过程关键工序的质量控制措施

上饶碧桂园信州府二标段工程特殊、重要工序质量保证措施 中建二局第一建筑工程有限公司 二〇一七年十月

目录 一、特殊过程与关键过程的界定 (3) 二、关键、特殊工序的控制 (5) 一)、对特殊过程的识别 (6) 二)、对特殊过程的控制 (10) 三、工序关键质量控制点 (19) 四、质量通病防治措施 (22) 一)钢筋工程 (22) 二)模板工程: (23) 三)混凝土工程: (24) 四)砌体工程: (24) 五)抹灰工程 (25) 六)屋面工程 (26) 七)防水工程 (26) 八)管道工程 (27) 九)电气工程 (28)

特殊工程与关键工序 一、特殊过程与关键过程的界定 a)关键工序:指有关键质量特性、安全特性或对下道工序有较大影响,或出现不合格品较多的工序;模板工程、钢结构工程等是关键工序。 b)特殊工序:指工艺质量特性难以评定,或不易测定或不能经济的评定,操作或维护需要特殊技能,或事后检验和实验不能充分验证其结果的工序。大体积砼、焊结、防水、砼灌注桩等过程为特殊过程。 特殊过程:指具有以下特点的过程: 1、施工中难以或无法验证,只有通过工艺参数的控制来间接实现对质量特性的控制; 2、过程的输出不能由后续的监视和测量加以验证; 3、过程形成的缺陷可能在工程使用后才会暴露出来; 4、不可重复的过程; 5、具有高价值和安全性至关重要的过程。 关键过程:处于重要工程部位,对工程质量有重大影响的过程。 针对我部已建和在建工程特点,制订出有代表性的施工过程作业指导书,各项目可根据自身特点,制订出适合各项目特点的作业指导书。

5、职责 5.1技术部施工工艺为关键、特殊工序控制的归口管理部门,负责关键、特殊工序的设立及工序技术交底及分析; 5.2机械负责各关键、特殊工序设备工装的重点控制与管理; 5.3质量管理部负责关键、特殊工序计量器具的重点控制与管理; 5.4劳资负责组织关键、特殊工序操作人员的培训与上岗资格的归口管理; 5.5质量管理部负责关键、特殊工序统计技术的培训及应用指导; 5.6各劳务单位负责关键、特殊工序的人员控制和日常管理,并做好现场记录及定期统计分析,同时负责本单位各关键、特殊工序的日常监督、检查; 5.7人力资源科负责关键、特殊工序人员的归口管理 关键特殊工序的确立 项目各职能部门会同质量部门及技术部门按照各工序的控制要求,确立关键、特殊工序 关键工序设置原则: 1关键、重要分部及分项工程的关键、重要质量特性或工艺特性形成的工序; 2施工难度大,质量又不稳定的工序; 3原材料贵重,一旦出先不合格品,损失价值大的工序;

隐蔽工程验收记录表~~真正范本

Q/CSG表BJ2-1 编号:TGY-MWS -001 工程名称中国南方电网昆明特高压试验研究基地工程—门卫室 验收项目土方工程验收日期2008年12月01日验收部位门卫室基础标高:2037.6m 验收依据:施工图图号 S4781S-T0114-11 设计变更/洽商(编号 / )及有关国家现行标准等。 主要材料名称规格、型号: 验收内容: 1.基底土质; 2.基底清理情况; 3.基底标高; 4.基坑轮廓尺寸。 检查意见: 经检查:基底土质为灰岩;基底标高、基坑轮廓尺寸符合设计要求;清槽工作到位,未出现地下水,同意进行下道工序。 检查结论:□√同意隐蔽□不同意,修改后进行复查 复查结论: / 复查人:复查日期: 签字栏监理(建设)单位 施工单位云南省送变电工程公司 专业技术负责人项目专业质量检查员专业工长(施工员)

Q/CSG表BJ2-1 编号:TGY-MWS-002 工程名称中国南方电网昆明特高压试验研究基地工程—门卫室 验收项目钢筋工程验收日期2008年12月05日验收部位门卫室基础、短柱、地梁 验收依据:施工图图号 S4781S-T0114-11 设计变更/洽 商(编号 / )及有关国家现行标准等。 主要材料名称规格、型号:钢筋HRB335级Φ18、Φ20、Φ12、Φ14、Φ16 HRB235级Φ6、Φ8 验收内容: 1.原材料产品质量; 2.钢筋的品种、级别、规格; 3.钢筋的配筋数量、位置、间距; 4.钢筋绑扎、安装情况; 5.保护层厚度。 检查意见: 经检查:钢筋有质量证明书,复试合格,外观均无锈蚀、无污染,已清理干净;钢筋的品种、级别、规格、配筋数量、位置、间距符合设计要求;钢筋绑扎安装质量牢固,无漏扣现象;保护层厚度符合要求。 检查结论:□√同意隐蔽□不同意,修改后进行复查 复查结论: / 复查人:复查日期: 签字栏监理(建设)单位 施工单位云南省送变电工程公司 专业技术负责人项目专业质量检查员专业工长(施工员)

地铁轨道工程验收管理办法

XX轨道交通工程建设验收管理办法 (暂行) XX地下铁道有限责任公司 建设分公司 二0X X年X月

目录 目录 (2) 第一章总则 (1) 第二章质量验收单元的划分 (1) 第三章检验批的验收 (2) 第四章分项工程的验收 (3) 第五章(子)分部工程的验收 (4) 第六章(子)单位工程的验收 (6) 第七章工程项目验收 (9) 第八章工程的交付 (11) 第九章附则 (11)

第一章总则 第一条为强化质量管理、规范工程验收程序,特编制《XX轨道交通工程建设验收管理办法》,XX轨道交通工程建设验收均须按照规定执行。 第二条XX轨道交通工程验收依据:《合同法》、《建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣]验收备案表》、《XX市房屋建筑单位(子单位)工程竣工验收实施岁法》、《建筑工程施工质量验收统一标准》等有关文件、规范规定以易批准的设计文件、施工图纸及说明书、双方签订的施工合同、设备技术说明书、设计变更通知书等文件。 第三条根据《建筑工程施工质量验收统一标准》的规定,工程质量应按下列要求进行验收。 (一)地铁工程施工质量应符合《建筑工程施工质量验收统一书准》和相关专业验收规范的规定。 (二)地铁工程施工应符合工程勘察、设计文件的要求。 (三)参加工程施工质量验收的各方人员应具备规定的资格。 (四)工程质量的验收均应在施工单位自行检查评定的基础上进行。 (五)隐蔽工程在隐蔽钱应由施工单位通知有关单位进行验收,并应形成验收文件。 (六)涉及结构安全的试块、试件以及有关资料,应按规定进行见证取样检测。 (七)检验批的质量应按主控项目和一般项目验收。 (八)对涉及结构安全和使用功能的重要分部工程应进行抽样枢测。 (九)承担见证取样检测及有关结构安全检测的单位应具备相应影质。 (十)工程的观感质量应由验收人员通过现场检查,并应共同确认。 第二章质量验收单元的划分 第四条地铁工程作为一个使用功能完整的项目进行整体验收,其工程质量验收单元应划分为单位(子单位)、分部(子分部)、分项工程和检验批。若部分项目开工较晚不能随相应分部工程一并验收,可作为单项工程单独验收。 第五条单位工程的划分,按“具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物及构筑物为一个单位工程”的原则,根据工程特点按如下几个方面划分单位(子单位)工程:

20关键工序和重要部位施工前条件验收管理办法

天津地铁建设发展有限公司 关键工序和重要部位施工前条件验收管理办法(试行) (DTJS/ZY-AZ-20) 1 总则 1.1 为进一步加强轨道交通建设工程施工现场安全质量预控管理,落实住房和城乡建设部《关于开展轨道交通建设工程重要部位和环节施工前条件验收的工作》要求,有效避免或减少安全质量事故,结合本市实际情况,特制定本办法。 1.2 轨道交通建设工程重要部位和关键工序施工前条件验收是指影响工程安全质量的重要部位和关键工序施工前,对施工单位技术、环境、人员、设备等相关条件是否满足工程质量和安全生产的要求进行验收,以加强施工现场安全质量预控管理,条件验收合格后,方可开工。 1.3 本办法仅适用于天津地铁建设发展有限公司所建设管理的地铁工程和枢纽工程。 2 验收的内容 2.1 按照工程自身风险和周边环境风险的危险程度,结合工程实际情况,分类进行条件验收。 2.2 A类主要包括(不限于): Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级、Ⅳ级风险源开工。 2.3 B类主要包括(不限于):基坑开挖;联络通道开挖;盾构始发接收;盾构开仓;盾构更换盾尾刷;跨越铁路或快速路的预制梁架设;盾构机组装拆卸;盾构后配套防溜车装置;模板搭设高度8m及以上、搭设跨度18m及以上、施工总荷载15kN/m2及以上、集中线荷载20kN/m及以上的现浇混凝土;工程爆破拆除;施工现场临时房屋的消防;主变电站、接触轨和车站送电;铺轨(调试)行车。 2.4 施工过程中,可根据施工现场安全质量管理实际需要,增加条件验收的重要部位和关键工序,或将B类升格为A类进行条件验收,但不得将A类降格为B类进行条件验收,也不得擅自减少本办法确定的重要部位和环节。 2.5 条件验收的主要内容包括(不限于): a)人(人员配置;职责分工;值班制度;安全交底;安全培训;特种人员持证) b)机(盾构等设备各系统调试;起重设备的备案;龙门吊的检测) c)料(原材料半成品、构配件的见证取样和试验报告) 第1页

工序质量验收记录

XXX分项工程工序质量验收记录表 注:1、本表由施工单位编制,监理单位负责填写,在该分部工程验收前,报监督站一份,施工、监理单位各留存一份。 2、结论栏填“合格”或“不合格”;验收批次按作业段划分。与检验批验收相对应。 3、项目经理、总监理工程师应负责确保验收质量。 4、建设单位项目技术负责人应负责验收程序的落实。

济南军区工程质量监督站监制地下室防水工序质量验收记录表 注:1、本表由施工单位编制,监理单位负责填写,在该分部工程验收前,报监督站一份,施工、监理单位各留存一份。 2、结论栏填“合格”或“不合格”;验收批次按作业段划分。与检验批验收相对应。 3、项目经理、总监理工程师应负责确保验收质量。

4、建设单位项目技术负责人应负责验收程序的落实。 济南军区工程质量监督站监制外墙抹灰工序质量验收记录表 注:1、本表由施工单位编制,监理单位负责填写,在该分部工程验收前,报监督站一份,施工、监理单位各留存一份。

2、结论栏填“合格”或“不合格”;验收批次按作业段划分。与检验批验收相对应。 3、项目经理、总监理工程师应负责确保验收质量。 4、建设单位项目技术负责人应负责验收程序的落实。 济南军区工程质量监督站监制

内墙抹灰工序质量验收记录表 注:1、本表由施工单位编制,监理单位负责填写,在该分部工程验收前,报监督站一份,施工、监理单位各留存一份。 2、结论栏填“合格”或“不合格”;验收批次按作业段划分。与检验批验收相对应。 3、项目经理、总监理工程师应负责确保验收质量。 4、建设单位项目技术负责人应负责验收程序的落实。 济南军区工程质量监督站监制

分项工程质量检验评定表填写具体要求

[1]表头部分的填写 竣工资料在土建工程中作为一个重要的组成部分,为了避免填写过程中的反复修改,特别是到最后交验阶段的返工,其填写标准至关重要。 小编结合自己在竣工资料编制及验交过程中积累下来的经验,编写了这一系列材料,其中与各地具体要求不一致的地方,请自行修改。 隧道工程中涉及到多个分项工程,每个分项工程都有自己的分项工程质量检验评定表,而分项工程质量检验评定表又是竣工资料里面最重要的组成部分。 这里以隧道工程中的洞身开挖为例,来介绍分项工程质量检验评定表各部分的填写规范。下面这就是洞身开挖分项工程质量检验评定表: 这里先从表头部分说起。 首先,“分项工程名称”,要填写“洞身开挖”: “工程部位”要填的内容为一个分项工程对应的里程段,如:ZK77+000~ZK77+200:

因为分项工程“洞身开挖”所属的分部工程名称也叫“洞身开挖”,所以,这里“所属分部工程名称”应该填写“洞身开挖”: 第一行最后的一个是“编号”。因为工程开工之前,会按照设计图纸编制一套“单位、分部、分项工程划分表”,里面会有这个编号,如第二合同段第一个单位工程的第四个分部工程中的第一个分项工程,所以编号为:C2D1B4X1: 但是,这里要特别注意,因为工程施工过程中,都会涉及到工程变更,所以,分项工程的里程段,也就是“工程部位”会发生变动,所以,这个编号在工程完工之前,最好不要填写,等所有工程变更确定后,新的“单位、分部、分项工程划分表”编制完成后,再填写这个编号。 “承包单位”就是该工程的中标单位的全称,也就是中标单位“公章”上面的名字,这里不能写简称: 紧跟其后的这个“合同段”对应的是施工单位。因为每个合同段对应一个施工单位,所以,这个合同段就是指,该合同段的在全线所有合同段中所处的排列序号,如第二合同段,为C2: “监理单位”就是业主委托负责监理该工程的监理公司的全称,也是“公章”上面的名字,这里同样也不能写简称: 紧跟其后的这个“合同段”对应的是监理单位,严格的讲,是“总监办”,而不是“驻地办”。因为一个总监办有几个驻地办,每个驻地办负责一个合同段,这样一个总监办就负责几个合同段。比如,这里C2由第一总监办的第三驻地办负责,那这里是填写JL1,还是填写JL1-3呢?答案是JL1:

相关文档