一、编制依据:

1、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012;

2、《建设工程安全生产管理条例》;

3、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002;

4、《施工升降机安全规程》GB10055-2007

4、施工组织设计、施工图纸;

5、施工电梯使用手册;

6、国家现行的施工及验收规范、规程、标准、强制性标准条文以及国家和地方的有关法律、法规;各级建筑工法、工艺标准;

二、工程概况:

孝感·车天地二期G4#住宅工程位于孝感市长征南路与城南大道交汇处;由湖北车都汇置业有限公司建设,武汉建工科研设计有限公司设计,湖北佳境建筑设计有限公司勘察,孝感市天厦工程建设监理有限责任公司监理,湖北全洲扬子江建设工程有限公司进行施工。

本工程为高层住宅建筑,总建筑面积为23228.70平方米,建筑占地面积为1591.04平方米,层数为地下一层、地上三十层,其中一层层高为6.8米,二~三十层层高均为3.0米,建筑高度:93.4米,屋顶为平屋面,屋面防水等级为Ⅰ级,基础形式为独立承台+筏板基础,建筑地基基础设计等级为甲级,建筑场地类别为Ⅲ类场地,场地土类型属中软场土,地下室防水等级为Ⅱ级,防水混凝土抗渗等级为P6,主体结构形式为框架剪力墙结构(配电房为框架结构),建筑结构安全等级为二极,耐火等级为一级(配电房耐火等级为二级),建筑抗震设防类别为丙类,剪力墙抗震等级为三级,框架抗震等级为四级,抗震设防烈度为6度。

三、安装、拆卸组织机构、岗位职责:

四、施工准备:

1、施工机具及劳动力准备:

安装前由电梯公司会同项目部负责人查看现场,提出安全措施,配齐并检查安装电梯所需要的钢丝绳及吊具、吊索及各种小型工具,并由电梯拆装人员负责清点所有的电梯零部件、连接螺栓、销轴及开口销,并将连接件涂抹黄油,同时对电梯构件进行全面检查,损坏的及时修整更换。

电梯安装作业班组由具备“一体化”资质单位进行安装拆卸,由“一体化”公司统一调配具有认证资格的电梯安拆人员,“一体化”公司统一派人到现场指挥指导,现场项目经理协调配合,检查监督,项目部派现场电工、设备员、安全员及普工若干名配合,所有特殊工种作业人员必须持证上岗,且具有电梯装拆经验。组织全体安装人员认真学习电梯使用说明书及施工方案,进行详细的技术交底。

项目部负责清除电梯安装地段的各种杂物、平整好场地,保证道路畅通,以便汽车进场及吊装吊笼之用。浇筑砼基础后,进行专门验收,合格后(包括接地)方可安装。

2、安全技术交底

现场总指挥对电梯作全面检查,对安装区域安全防护作全面检查。同时司机对电梯各部机械构件全面检查电工对电路、操作板、控制、制动系统全面检查。吊装指挥对已准备的机具、设备、绳索、卸扣轧头等作全面检查。

施工电梯的安装,接高、拆卸必须按照原厂规定进行,并制定安全作业措施,在拆装小组统一指挥下进行,并要有技术和安全检查人员在现场监护。电梯安装后,机身与地面的垂直度偏差不得超过1/1000。

电梯专用的临时配电箱,宜设置在机身附近,电源开关,应合乎规定要求,电缆线,只准许一根多股,不允许多根线。

电梯的限位器等安全装置,并保证灵敏可靠。

作业前重点检查:

1) 机械结构的外观情况,各传动机构应正常。

2) 各齿轮箱、液压油箱的油位应符合标准。

3) 主要部位连接螺栓,应无松动。

4) 钢丝绳的磨损情况及穿绕滑轮应符合规定。

5) 供电、电缆应无破损。

检查电源电压应达到380V,其变动范围不得超过±20V,送电前启动控制开关应在零位,接通电源,检查金属结构部分无漏电后,方可开机。

空载运转、试车等各机构的制动器,安全限位、防护装置等确认正常后,方可作业。

机械维修保养尽量利用施工空闲时间,机械出故障,尽快抢修,恢复工作,司机在不违反操作规程的前提下尽量配合施工生产保证全天24小时服务。

电梯司机要积极主动与工地搞好配合,严格遵守工地劳动纪律,和一切规章制度,服从工地管理,听从工地指挥。

作业人员必须听从指挥,有好方法和建议必须提请讨论,得到现场总指挥的同意后方可实施,不得自作主张和更改作业方案。

安拆作业人员在用本工地塔吊吊运部件时,必须吊正保持平稳,保证吊到位时组装方便。

安拆作业人员严禁饮酒后上岗。

五、电梯安装工作程序:

1、电梯的安装:

在安装升降之前必须熟悉“安装安全要求”。深刻了解电梯的机械和电气性能,并对有待安装的各个零、部件进行检查,符合要求后方可使用。

1.底架、导轨架、围栏的安装

把防护围栏基础构架吊放在基础上,用水平仪校正导轨架接口,并填实构架与基础间的空隙,用较小力矩拧紧地脚螺栓(后浇砼必须在砼达到规定的强度后才可用规定力矩拧紧地脚螺栓),然后安装包括第一、第二标准节在内的三节标准节一起吊装到基础底架的标准节底座上,并在装好相应的缓冲弹簧座后,用螺

栓将导架与基础底架连接紧固,并用经纬仪校正导架的垂直度,发现超差应及时加以校正。

2.外笼和吊笼的安装:

将基础表面清扫干净,用起重设备吊住吊笼上的吊点将主机吊起就位,将地脚螺栓安装好,在地脚螺栓处的底盘和基础间垫入不同的调整钢板,用以调整导轨的垂直度。用混凝土将地脚螺栓浇灌在基础上。用水平仪或线坠测量导轨架的垂直度,保证导轨架的各个立管在两个方向上的垂直度≤1/1000。当导轨调整到垂直时用700N·m的力矩压紧4个地脚螺栓。用同样的方法调整外笼门框的垂直度,使外笼门框的垂直度在两个方向≤1/1000。压紧其余地脚螺栓,安装好吊笼顶上的护身栏杆。用上述方法安装吊笼的另一部分。将外笼左右两部分用螺栓连接起来,用同样的方法调整外笼门框的垂直度并压紧地脚螺栓。松开吊笼内电动机上的制动器用起重设备吊起吊笼后标准节上准确就位,将制动器就位。检查所有用于运输的垫木或螺栓等是否全部折除,齿轮与齿条的齿合侧缝、导轨与齿条背面的间隙滚轮与标准节立管的间隙是否符合规定的要求,所有门开启应灵活。

3.电缆的安装:现场供电箱距电梯电源箱的距离应在20米以内,以保证供电质量,满载运行中,电压波动不得大于±5%。将供电电缆从电梯上电源箱内的总电源开关接入现场供电箱,将电缆随线以自由状态盘入电缆笼内。电缆随线一端从电缆笼底部引出接入电源箱。另一端通过电缆托架引到吊笼内装入电控箱并固定。电缆笼装在电缆托架下方,使电缆随线在其中心并可自由的曳出或盘入电缆笼内。

4.电气装置检查:在调试前,先用起重设备安装一、二节标准节,用接地电阻测试仪测量电梯钢结构及电器设备金属外壳的接地电阻,不得大于4Ω。用500V 兆欧表测量电动机及电器元件的对地绝缘电阻应不小于1MΩ。检查各安全开关、限位开关、极限开关均应能够起作用。校核电动机接线,吊笼上下运行方向与操纵盒上所示的方向一致。电器装置检查完毕后,电梯方可进入安装运行。

5.吊杆安装:吊杆应安装在吊笼顶部吊杆安装孔内,将推力轴承装在吊杆底部,将吊杆放入安装孔内。在吊笼内安装向心轴承,安装压垫并用螺栓固定。

6.导轨架的安装:将标准节两端管子接头处及齿条销子处擦试干净,并加少量润滑脂。打开一扇护身栏杆,将吊杆上的吊钩放下,并钩住标准节吊具,将标准节吊具钩住一节标准节,摇动手摇卷扬机,将标准节吊至吊笼顶部并放稳。关上护身栏杆,起动电梯当吊笼升至接近导轨架顶时,应点动行驶,直至吊笼顶部

距导轨架顶部大约为300mm左右时停止,用吊杆吊起标准节,对准下面标准节立管和齿条上的销孔放下吊钩,用螺丝固定。松开吊钩,将吊杆转回,用350N·m 的拧紧力矩紧固全部螺栓。按上述方法将标准节依次相连直至达到所需要的高度为止。随着导轨架的不断加高,应同时安装附墙壁架,并检查导轨架安装的垂直度:

检查次数:导架每增加10米,就用经纬仪从两个不同的方向观测一次,对导架和附墙垂直度加以调整,确保其满足规定的要求。

7.附墙架安装:随着导轨的升高,应按每不大于7米安装一个附墙架,建筑物上的附墙座应先安装好支架,其允许最大水平倾角为±100以内。每个停靠站必须设过桥平台。

8.对重安装:在正常时必须安装对重,对重在吊笼和外笼安装完毕后未加高标准节前就应吊装就位。在基础的对重位置上安装好缓冲弹簧,用起重装置将对重放入对重滑道,检查对重导向轮与滑道的间隙0.5mm确保每个轮转动灵活。

9.天轮和钢丝绳安装:当导轨架安装到要求的高度后带对重的电梯要将天轮安装好,并用钢丝绳悬挂好对重。将天轮、绳轮、钢丝绳及钢丝绳架吊到吊笼顶部,并备好绳卡螺栓等。将钢丝绳架用M8×30的螺栓固定在吊笼上,将吊笼升至距导轨架顶端500mm处,用吊杆将天轮安装到导轨架顶部,用M24螺栓固定。安装绳轮;将钢丝绳穿过绳轮和天轮放至地面的对重上,并用三个绳卡固定于对重上,用同样的方法将钢丝绳的另一端用三个绳卡固定在绳轮上。

10.电缆保护架的安装:在电缆加高的过程中,要同时安装电缆保护架。从地面起每6米左右安装一个电缆保护架,用带卡子的一端固定在φ51的立管上。调整电缆保护架以及电缆托架的位置,确保电缆在电缆保护架“U”形中心。

11.限位开关及极限开关碰铁的安装:下限碰铁的位置,应调整在吊笼满载下行时,自动停止在碰到缓冲簧100-200mm处。下极限碰铁应安装在吊笼在碰到缓冲弹簧之前制动。上限位碰铁调整到使吊笼自动停止在上终端站平台位置,要确保此时吊笼与导轨架顶部的安全距离符合当地的安全规定。上极限碰铁应安装在吊笼越过上平台150mm处。必须保证极限开关触柄与上下极限碰铁的距离,在极限开关断开位置时,其触柄距碰铁0.5-2之内,紧固所有碰铁上的螺栓,保证碰铁不移动。

2、电梯安装工作中的注意事项:

1)整个电梯安装工程由安装小组负责,统一指挥,明确讯号,项目部负责配合。

2)安装电梯过程中,在塔身周围10米范围内必须设置警戒线,并有警戒人员值班,严禁在警戒区内有闲人走动或停留。

3)凡进入警戒区的操作人员都必须戴好安全帽,高空作业人员要系好安全带,足穿软底鞋,操作人员思想必须高度集中,不要让零件或工具从高处掉下来,严格遵守高空作业的安全规定。

4)安装时,风力不得超过四级,遇雨要停止安装,夜间不得安排安装作业。

5)施工电梯底层出入口防护棚搭设要求和每层卸料口的防护见附图。

6)在电梯底层出入口防护棚上方悬挂额定载重量为2吨的醒目标志。

7)电梯电气系统必须经检查,且各项检测数均符合要求后,方可投入运行。

8)本方案未涉及到的注意事项和安装工作均按《电梯使用手册》要求完成。

六、电梯拆除:

拆除电梯前须经过项目负责人和项目技术负责人同意,否则一律不允许拆除。

1、拆除前的准备工作

1)由拆装队会同安全设备部门及现场施工负责人一起查看现场,针对拆除现场具体情况,研究各种安全技术措施。

2)成立拆装小组进行拆除,并组织拆除小组人员熟悉《电梯使用说明书》和安装拆除方案,了解拆卸顺序及安全操作要求,检查并配齐拆除时所需的吊装工具、索具等。

3)由项目部负责清除施工现场有碍于电梯拆除及汽车吊进场的各种物品。

4)由项目部负责清除电梯基础部位的杂物,以便拆除基础节及固定底座。

2、电梯拆除顺序

在拆除之前必须对电梯进行一次全面的检查,其中电磁制动器的间隙是否符合要求,主传动机构的运行是否正常,两项检查尤为重要。在检查调整之后,吊笼可升至导轨架顶端,再上升500mm左右停止,吊笼应不发生下滑现象方可进行拆卸,其步骤按安装的顺序倒行即可。

3、拆除过程中的注意事项

1)拆除工作由拆装小组负责统一指挥,明确讯号,拆除过程中,机身周围

10米范围内,必须设置警戒线,警戒区内不允许有人随意走动或停留。

2)凡进入警戒区的操作人员都必须戴好安全帽,高空作业人员要系好安全带,足穿软底鞋,拆塔时应精力集中,安全操作,不允许零件或工具从高处掉下来。

3)拆除时,风力不得超过四级,遇雨要停止拆除。

4)电梯拆除的标准节及其它散件应边拆边运离现场,防止运输道路阻塞。

5)注意拆下来的零部件的保管与堆放,联接螺栓、销轴及开口销等由拆装小组派人收管。

6)除了上述要求外,其它要求均按《电梯使用手册》和有关安全操作规程执行。

七、安装、拆除过程中意外情况应急预案:

在电梯安装、拆除过程中过程中如发生电梯倒塌、高空坠落、机械故障等事故时采取如下预案。

成立以项目经理钱文科为组长,安全员吴红波,全体管理人员为组员的安全生产应急领导小组。应急领导小组下设现场抢救组、医疗救治组、后勤服务组和

保安组(见下图)

1、项目部应急领导组机构图:

2、施工现场应急救援器材配置及布置如下:

医疗器材:担架一付、医药箱1个;

抢救工具:工地常备工具现场征集;

照明器材:手电筒10个,应急灯2(工地大功率照明灯);

通讯器材:报警铃1个,手机8部;

3、应急培训与演练:

应急小组在项目安全教育时进行伤员急救常识、救护器材的使用等培训和演练。

4:突发事故的现场处理:

(1)突发事故的现场处理程序见下图:

(2)事故的调查和处理:

1、事故、事件发生后必须迅速由生产、技术、安全等有关人员组成调查组,及时、全面、细致、客观地对现场勘察作出有关记录,对事发现场进行测绘调查;

2、分析事故原因,确定事故(责任、非责任、或破坏性行为)性质,写出调查报告。对事故的处理要采取“四不放过”的原则。调查组应把事故发生的经过、原因、责任分析和处理意见以及本次事故的教训和改进的建议写成文字报告,经调查组全体人员签字后报上级有关部门批示;

3、事故的审结和结案。事故调查处理结论经有关部门批示后方能结案,对于事故责任人根据其情节轻重和损失的大小,分清主次予以应得的处分。同时建立事故档案,将处理的文件、图片、照片、资料及有关电子资料等长期完整的保存起来。

八、电梯安全试验:

1、电力驱动升降试车:

施工电梯在围栏、吊笼、对重装置、电气设备和控制系统安装完成,并将导架加高至10.5米后,方可进行电力驱动升降试车。

接通电源,先进行空载试验,由专职驾驶员谨慎地操作手柄,使空载吊笼沿着导架上、下运行数次,行程高度不得大于5米。要求吊笼运行平稳,无跳动,无异响等故障,制动器工作正常,同时,进一步检查各导向滚轮与导架的接触情

况,齿轮齿条的啮合情况,应分别符合前述要求。

空载试车一切正常后,再进行载荷试验,在吊笼内装入额定安装载重量的载荷,进行带载运行试车,操作方法同上,并检查电动机,减速器的发热情况。

特别注意:

试车时,因为导架顶部还未装上限位挡板,所以操作进必须千万谨慎,且在吊笼顶部有人监视指挥,以免吊笼冒顶。

在检查时,必须按下紧急停机按钮或将电锁关闭,以防误动作。

2、坠落试验:

在电梯安装至10.5米高度,经空载和额定载荷试验均符合要求后,以及电梯安装完毕后,经空载和额定载荷试运行符合要求后,还必须进行坠落试验,并经特种设备检验所检测合格并办理使用登记后方可投入使用。

试验前的准备工作:

(1)、提前准备好验收用物品。

(2)、验收工作应按预定顺序进行,由专人统一指挥。

(3)、大雾、大雨天气及风速超过四级,禁止调试。

(4)、司机应严格按照操作规程进行操作,严格按照指挥人员指挥信号进行操作。

(5)、指挥人员的指挥信号严格按照规程进行操作,严格按照指挥人员指挥信号进行操作。

(6)、在进行试验时,与该试验无关的其它人员应远离试验现场。

(7)、所有参加人员必须持证上岗。

坠落试验的一般说明:

每台首次使用的施工电梯,或转移工地后重新安装的施工电梯在投入使用前必须进行一次额定载荷坠落试验,投入正常运行后还必须每隔三个月进行一次这种试验,以保证电梯的安全。

坠落试验步骤:

(1).在吊笼中加载至额定载重量;

(2).切断地面电源箱的总电源;

(3).将坠落试验按钮的电缆插头插入吊笼上电气控制箱底部的坠落试验专用插座中;

(4).把试验按钮盒的电缆固定在吊笼上电气控制箱附近,并通过适当的途

径,将按钮盒拉到地面,要确保坠落试验时电缆不会被挤压或卡住;

(5).撤离吊笼内所有人员,关上全部吊笼门和围栏门;

(6).合上地面电源箱中的主电源开关;

(7).按下试验按钮盒中标有上升符号的按钮,驱动吊笼上升至离地面约10米的高度;

(8).按下试验按钮盒中标有下降符号的按钮,并一直按住这一按钮,这时,电机制动器松闸,吊笼下坠,当吊笼下坠速度达到临界速度,防坠安全器动作,将吊笼刹住,防坠安全器合格的制动过程是吊笼的制动距离为0.3-1.2米(制动距离是指安全器从开始动作到制停所移动的距离)。

特别注意:

吊笼下坠后,如果在离地面约3米处,防坠安全器还未刹住吊笼,应立即放开下坠试验按钮。放开按钮后,电动机制动器上闸制动,防止吊笼撞底。

如果吊笼下坠后,防坠安全器没有能按规定要求动作而刹住吊笼,必须将吊笼上电气控制箱上的坠落试验插头拔下,操纵吊笼下降到地面后,把防坠安全器不动作的原因分析清楚,排除故障,必要时需送生产厂家校验,其后,才能再次进行试验。

(9).防坠安全器按要求动作后,驱动吊笼上升至高一层的停靠站。

(10).拆除试验电缆,随后试动吊笼向上运行,此时,吊笼不应该起动,因为当防坠器动作时,其内部的电气微动开关应动作,可防止吊笼在试验电缆被拆除而防坠安全器还未按规定要求复位的情况下被起动。

防坠安全器复位:

坠落试验以后及在正常操作中,防坠安全器每发生一次动作,均需对防坠安全器进行复位工作,在正常工作中发生动作后,还必须调查发生动作的原因,并采取相应的措施,防坠安全器未复位前,严禁继续操作电梯。

3、在导架安装至10.5米,完成空载、载荷和额定载重量状态下的坠落试验,并符合要求后,才可利用电梯安装吊杆吊装加高导架。待电梯全部安装完成后,仍需按上述要求重新进行空载、额定载荷和额定载重量状态下的坠落试验,并符合要求后,方可投入正常使用。

九、电梯验收及运行管理

1、施工电梯安装完毕后项目部负责人、安全员、机械一体化公司负责人及现场监理结合《孝感市建筑施工安全资料统一用表》中的要求,对施工升降机顶升、加节、附墙支撑进行逐项检查验收并签字记录确认(验收表附后)。

2、施工电梯的安装及拆卸必须经过特检所检测合格办理完使用登记后方可投入正常使用,操作人员必须持证上岗,安全负责人必须进行安全技术交底工作,

操作运行中必须做好相关的记录,项目部应定期进行检查,消除不安全隐患,确保施工生产的安全。

3、电梯的试验与检验完成后,检查完毕,验收合格后,公司安全设备科、处机械管理员、安全员、工地负责人要在验收表上签字,并报请安监部门验收合格后挂牌,方可投入正常生产。

4、每机由机长一名、司机3名组成一个作业班组,由机长负责日常的生产与机械的运转养护,24小时全天候岗位制,定机、定人、定岗位,机械运转时上下班必须认真执行交接班制度,所有操作司机必须持证上岗,持证率100%。运行时必须信号清楚,防护门必须关牢。

5、电梯在组装立好后,须经安监部门组织验收,验收后按规定进行检验与试验,待运转符合要求后方可正式投入运转;机身及其它设备必须有可靠的机体连接和可靠的接地装置,其绝缘值不大于4欧姆;各种安全防护装置必须齐全可靠,班前必须检查;

6、工作前应查验各种控制器及传动装置是否符合要求;电梯在工作阶段不得超载,在5级以上大风、雷、雨等恶劣气候环境下电梯不得进行工作;电梯的加节升高必须由专业人员进行,在升高就位后要重点查验各种连接螺栓的销定是否紧固可靠;司机不能疲劳作业,更不能在岗期间喝酒。如停电、将把手回到零位,防止人离开突然来电,下班时切断电源。

7、日常保养设备做好清洁、润滑、加油、油漆、维修保养、施工日记。定期检查高强度螺栓拧紧程度、垂直度测试、各个部件开口销子连接, 认真做好记录。做到每台机械大中修有计划,以保证机械设备正常使用。电梯合格证、许可证、使用说明书等随机原始资料建立档案。

十、电梯拆卸后的保养:

1、钢丝绳按规格,分别检查,确认能否继续使用。能使用的钢丝绳进行清理油污,重新用黄油对钢丝绳子进行养护。

2、凡是拆卸的各种螺栓由于露天作业时间较长,必须按规格,分别用汽油或柴油对螺栓进行清洗,待清洗油挥干净后用黄油对螺栓进行保养。用木箱集中包装,以备后续工程的使用。在清洗过程中检查螺栓下次是否符合使用条件,如有不符合使用的,要提出采购计划,需要到厂家进行采购(高强螺栓在市场上采购比较少)。

3、外露部件应进行油污、锈斑的清理。清理完毕,刷桔黄色油漆。

4、对配电箱、电阻箱等配电设备进行检查,电器配件进行绝缘电阻的测试,发现电器配件老化,绝缘程度达不到安全用电要求的,进行更换。

十一、施工升降机的选型

根据孝感·车天地二期G4#高层住宅工程砌筑结构和装修装饰工程量,该工程选择2台SC型200×200施工电梯,安装在地下室顶板上,因此为了保证结构的安全,采用钢管支撑加固的办法,通过钢管支撑将荷载传至基础筏板上(加固示意图如下),采用φ48×2.6的钢管,立杆间距为600mm,步距为1.7m,立杆自由端长度不大于40cm,离地200mm处按纵下横上的程序加设纵横向扫地杆,立杆底部设置钢管底座,顶部设可调顶托,顶托上加设300mm长60×80木方与结构砼顶紧,架体四周设置由下至上的竖向连续式剪刀撑,宽度宜为4-6m,纵横向水平杆、立杆等均达要求,扣件扭紧力矩40-65N.m,安全员全数检查并进行架体验收。

根据SC型施工升降机使用手册提供的基础尺寸和现场的实际情况施工升降机基础尺寸为3600mm×4000mm,厚度为350mm,混凝土强度等级为C40,其内部配筋为Φ18@150。施工升降机基础作用在地下室顶板上,施工升降机基础所在地下室顶板下部需要用脚手架加固,其脚手架搭设的间距、步距均由计算确定,施工电梯基础与地下室顶板之间做好防水及保护层。

十二、施工电梯位置选择的原则

满足使用功能及砌筑阶段装修阶段工程量。

满足施工电梯的各种性能,确保施工电梯安装和拆除方便。

降低费用,使施工电梯安装和拆除费用尽量降低。

十三、计算书

1 基础受力计算

⑴基础受压计算

基础为轴心受压,计算简图如下:

基础自重:w=3.6×4.0×0.3×25=108KN

则静荷载:W=108KN×1.2/(3.6×4)=9KN/m2

基础压力设计值设为P,电梯架设高度约为95m。则:

P=(吊笼重+外笼重+导轨架总重量+对重重+载重量)×1.4 根据SC型施工电梯使用手册查的施工电梯的各种参数:

吊笼重——1200×2=2400kg;

外笼重——1480kg;

配重重——1200×2=2400 kg;

载重量——2000×2=4000 kg;

导轨架总重:

标准节长度:1500mm;

标准节重量:150kg;

电梯安装高度:100m;

标准节数量:95÷1.500=63.33;取63节

标准节总重量=150×63=9450kg

P=(2400+1480+2400+4000+9450)×1.4=19730×1.4=27622kg ∵1kg=9.8N

∴27622kg=281.86KN

地基净反力p

n

=P/A=281.86÷(3.60×4.00)=19.57KN/m2

则地基总静反力为W+pn=28.57 KN/m2

基础验算:

基础砼强度等级为C40,轴心抗压强度f

c =14.3N/mm2,轴心抗拉强度f

t

=1.43

N/mm2,底面积S=4.0×3.6=14.4m2。

考虑动载、自重误差及风载对基础的影响,取基础承载系数n=2。

基础承载P=G×2=326.26×2=652.52KN

基础底面积验算,轴心受压基础基底面积应满足

S≥(P+F)/f

c

=(652.52+108)/(14.3×103)=0.053m2(满足要求)

⑵基础受弯计算

基础顶板在地基净反力作用下,在纵横两个方向都将产生弯矩,计算两个方

向的弯矩时,把基础视为固定在标准节周边的四面挑出的悬臂板。基础受弯计算简图如下:

沿基础长边方向,标准节边截面I-I处的弯矩

M Ⅰ=p

n

l(b-h

c

)2/8=31.66×3.60×(4.00-1.1)2/8=119.82KN·m=1.20×108N·mm

沿基础短边方向,标准节边截面Ⅱ-Ⅱ处的弯矩

M Ⅱ=p

n

b(l-b

c

)2/8=31.66×4.00×(3.60-0.6)2/8=142.47KN·m=1.42×108N·mm

⑶配筋面积计算,公式如下:

依据《混凝土结构设计规范》GB 50010-2002

式中1──系数,混凝土强度不超过C50时,1取为1.0,混凝土强度为C80时,1取为0.94,期间按线性内插法确定;

fc──混凝土抗压强度设计值,取14.3kpa;

h0──基础的计算高度,取保护层厚度为20mm,考虑钢筋直径为20mm,故h

=270。

经过计算得:s=1.42×108/(1.00×14.3×3.6×103×2702)=0.038

=1-(1-2×0.038)0.5=0.039

s=1-0.039/2=0.981

As=1.42×108/(0.981×270×300.00)=1787.04mm2。

配筋率为ρ=0.17%。

ρ=0.17%﹤ρmin=0.21%

Asmin=2520mm2

取基础钢筋取Φ14,则n=2520/153.86=16.4(根),取18根。

间距为(3600-50)/17=208.82mm,取200mm。

⑷受冲切承载力验算

依据《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2002第8.2.7条。

验算公式如下:

式中hp──受冲切承载力截面高度影响系数,取hp=1.00;ft──混凝土轴心抗拉强度设计值,取 ft=1.43kPa;

am──冲切破坏锥体最不利一侧计算长度:

am=[0.6+(0.7 +2×0.2)]/2=0.85m;

h 0──基础的有效高度,取 h

=0.27m;

Pj──最大压力设计值,取 Pj=31.66kPa;

F

l

──实际冲切承载力:

F

l

=31.66×[4.00+(0.7+0.20×2)]×[(3.60-0.6)/2]/2=130.6kN。

Fl=31.66×[3.60+0.6]×[[4.00-(0.7+0.20×2)]/2]/2=96.4kN。

允许冲切力:

0.7×1.00×1.43×850×270=229.73kN

实际冲切力不大于允许冲切力设计值,所以能满足要求!

⑸升降机基础加固措施计算

为了保证结构的安全,采用钢管支撑加固的方法,由钢管支撑承担升降机、基础及防水层的全部荷载,通过钢管支撑将荷载传至基础底板。

防水层的混凝土厚度为90mm,加上防水卷材及粘结剂,按100mm混凝土层考虑计算荷载。

w2=6×5.6×0.1×25=84KN

W2=84×1.2/(6×5.6)=3 KN/m2

①荷载计算

N=22.66+9+3

=34.66KN/m2

②底部加固脚手架构造要求

立杆间距900,横杆步距1500。

③脚手架立杆稳定性验算

按地下室顶板没有承载力计算:

每根立杆承受的上部荷载=34.66×0.9×0.9=28.07KN

脚手架自重产生的荷载N2 =0.149×4.05×1.2=0.724KN(脚手架搭设高度按从地下一层顶板顶面至地下室顶板板底计算,地下二层搭设方法、立杆间距、立杆位置均同地下一层立杆搭设形式)

立杆的稳定性计算公式

其中 N ——立杆的轴心压力设计值:

N = 28.07+0.724=28.79kN

——轴心受压立杆的稳定系数,由长细比 l

/i 查表得到;

i ——计算立杆的截面回转半径 (cm);i = 1.58

A ——立杆净截面面积 (cm2); A = 4.89

W ——立杆净截面抵抗矩(cm3);W = 5.08

——钢管立杆抗压强度计算值 (N/mm2);

[f] ——钢管立杆抗压强度设计值,[f] = 205.00N/mm2;

——计算长度 (m);

l

如果完全参照《扣件式规范》不考虑高支撑架,由公式(1)或(2)计算

= kuh (1)

l

= (h+2a) (2)

l

k——计算长度附加系数,按照表1取值为1.155;

u ——计算长度系数,参照《扣件式规范》表5.3.3;u = 1.5

h为立杆步距,取为0.9m

a ——立杆上端伸出顶层横杆中心线至顶板支撑点的长度;a = 0.4m;

按公式(1)的计算:

= kuh=1.155×1.5×0.9=1.56

l

/i =1.56/1.58=0.99

= l

= 28.79/(0.99×4.89)=59.47N/mm2

立杆的稳定性计算 < [f],满足要求!

按公式(2)的计算:

= (h+2a)=0.9+2×0.4=1.7

l

/i =1.7/1.58=1.08

= l

= 28.79/(1.7×4.89)=34.63N/mm2

立杆的稳定性计算 < [f],满足要求!

2 附着架的设置

(1) 附着架二层楼板处安装一道,往上每两层设置一道。

(2) 附着架允许的最大水平倾角为±10°~15°。

六、注意事项

1)施工电梯基础放在地下室顶板上,必须对电梯基础所在位置的地下一层、地下二层顶板进行回顶。。

2)由于地基较室外地坪深,容易积水,因而需做好排水措施,避免基础腐蚀。

3)基础混凝土需振捣密实,表面需平整、光滑。

4)地脚螺栓需钩住基础加强钢筋,确保底盘与基础紧固。

5)制作基础时必须同时埋好接地装置。

湖北全洲扬子江建设工程有限公司

年月日

外用电梯方案

三里河南区改建工程东二区塔台、住宅楼工程1#、2#楼外用电梯施工方案 中建一局四公司三里河南区危改项目经理部 目录 第一章、编制说明 ............................................................. 错误!未定义书签。第二章、外用施工电梯的现场定位................................. 错误!未定义书签。第三章、现场准备工作..................................................... 错误!未定义书签。第四章、外用电梯的物资准备......................................... 错误!未定义书签。第五章、外用电梯的安拆................................................. 错误!未定义书签。第六章、使用外用电梯的安全措施................................. 错误!未定义书签。

第一章、编制说明 北京三里河南区危改工程东二区1#、2#楼,拟在现场各安装一台外用施工电梯,为规范施工,特编制此方案。 为1#楼服务的宝达电梯为1#电梯,其每个梯笼额定荷载为2吨,电梯最终高为57.304米(以-1.050米为参考点),电梯需要附墙7道。 为2#楼服务的江汉电梯为2#电梯,此电梯由原装瑞典电梯改制而成,电梯最终高度为57.304米(以-1.050米为参考点),电梯需要附墙7道。 方案编制参考了《江汉(瑞典改制)施工升降机操作手册》和《宝达施工升降机操作手册》。 第二章、外用施工电梯的现场定位 经现场实地察看,为便于今后外用电梯使用方便,1#外用电梯安装在1#楼的南边,2#外用电梯安装在2#楼的南边,详见图1:1#、2#电梯轴线定位图。 第三章、现场准备工作 一、地基处理 由于电梯是定位在建筑物回填土区域,电梯地基承载力不低于每平方米10吨,回填土施工要按照相关规范要求,务必做到分层夯实,加强对回填土施工的土质、掺灰比例、分层厚度以及夯实情况的检查。 二、基础施工 按照图1在现场确定外用施工电梯的定位后,根据图2:1#电梯基础图和图3:2#电梯基础图进行电梯的基础施工,混凝土标号为C30。混凝土强度达到70%以上时,方能安装外用电梯。 电梯基础施工实,应注意控制电梯基础块上表面标高值为-1.050米。 三、附墙预留孔 预留洞设置在建筑物的阳台上,根据图4:1#电梯附墙予留空详图、图5:2#电梯予留孔详图、图6:1#电梯附墙位置图、图7:2#电梯附墙位置图在规定楼层的指定位置上进行预留孔洞的施工。 四、电力准备

外用电梯安装拆卸施工方案

word 杭州市近江小区望江片居住区R3组团 A1 楼 施 工 电 梯 搭 拆 施 工 方 案 编制:审核:批准: 广厦建设集团第一建筑工程公司 望江片R3组团项目部 2003年7月 施工电梯搭拆施工方案 一、工程概况 近江小区望江片居住区R3组团工程位于钱江路边,南临拟建望江路,北靠R2组团,西边于R4组团相连。本工程由杭州上城区近江小区建设工程指挥部筹建,浙江华东建设发展设计有限公司设计;广厦建设集团一建公司承建,杭州市经纬建筑工程监理公司监理,杭州市安全监督站安监。 A1#楼为地下室一层,裙房二层,主楼17跃18层,建筑面积为19549M2,建筑总高度为52.30米,楼层层高为2.80米。 本工程选用上海宝达工程机械有限公司生产的SCD200/200J-50M型号施工升降机,该升降机设有对重双笼,每个吊笼额定载重量为2000KG。安装由该公司统一派人安装。 二、基础处理 根据施工结构特点结合本工程实际情况,定于在P-R轴/2-4轴,P-R轴/13-15轴各安装一台施工电梯。施工电梯砼基础位于地下室顶板上,砼等级为C40,配筋Φ10@250双向,底部各用两钢筋砼柱(截面为500×750,内配10Φ16,ф8@200)顶至基础面,柱的做法按施工规范与基础底板及地下

word 室顶板搭接。 二、外用电梯的安装 (一)外笼与吊笼的安装 1.将基础表面清扫干净; 2.将地脚螺栓安装好; 3.在地面螺栓处底盘和基石间垫入不同厚度的钢板垫片用调 整导轨架的垂直度; 4.用水平仪测量导轨架的垂直度,保证导轨架的各个主管在两 个方向上的垂直度(1/1500); 5. 导轨架调整垂直度后,压紧4个地脚螺栓; 6. 同上回一样调整外笼门框的垂直度,压紧其余的地脚螺栓; 7. 安装缓冲弹簧; 8. 将另一半部分的外笼与前部分用螺栓连接起来; 9. 同前调整垂直度压紧地脚螺栓,松开吊笼内电动机上的制动 器; 10. 用起重机吊起吊笼,从标准节上方使吊笼准确就位; 11. 将制动器复位; 12. 安装好吊笼顶上的护身栏; (二)吊笼、外笼安装完毕后调整 1.齿轮与齿条的间隙为0.5mm; 2.各个滚轮与标准节主管的间隙为0.5mm; (三)电缆安装 现场供电箱距外用电梯应在20m以内,保证供电质量。 1. 将供电电缆从外用电梯上的电源箱内总电源开关接入现场供电箱; 2. 将电缆以自由状态盘入电缆笼内; 3. 电缆线一端从电缆笼底部引出接入电源箱,另一端通过电缆托架引到吊笼内接入电控箱; 4. 电缆笼安装在电缆托架下放,使电缆线在其中心并可自由的拽出或盘入电缆笼内; (四)电气装置检查 在调试前,先用起重设备安装一、二节标准节,然后按如下步骤进行调试; 1. 用接地电阻测试仪测量外用电梯钢结构及电器设备金属外壳的接地电阻,不得大于4Ω; 2. 用500V兆欧表测电动机及电气元件的对地电阻应不小于1MΩ; 3. 检查各安装控制开关,分别打开吊笼上各个门,触动断绳保护开关,上下限位开关、极限开关 等均应能够起作用; 4. 校核电动机界限,吊笼上、下运行方向应与操作盒上所示的方向一致; 5.吊杆安装:吊杆应安装在吊笼顶部吊杆安装孔内,在吊笼内 安装向心轴承,安装压垫并用螺栓固定;

施工电梯防护脚手架工程施工方案

专业文档 一、编制依据 1、西安*****新建16号高层住宅楼工程施工图纸 2、《建筑施工手册》 3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) 4、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 二、工程概况 本工程由×××开发建设,工程地点位于西安市南郊,友谊东路南侧。本工程为地下一层,地上二十七层,为纯剪力墙结构。 施工电梯即搭设在主楼楼北侧东西两端阳台位置,施工电梯与主体之间搭设防护脚手架、卸料平台。 三、材料要求 1、钢管脚手架采用外径48mm、壁厚3.5mm钢管,钢管外表面锈蚀深度不大于0.5mm,钢管上严禁打孔。 2、扣件使用前应进行质量检查,发现有裂缝、变形的严禁使用。滑丝的螺栓必须更换,并应进行防锈处理。 3、底座采用50mm厚木板铺设,木板上设钢板底座。 4、脚手板采用木脚手板,宽度不小于200mm,厚度不小于50mm,两端用直径4 mm的镀锌铁丝箍两道。腐朽的脚手板不得使用。 5、密目网和安全平网应符合国家验收规范的要求,并经现场试验合格。 四、基础设置 落地脚手架基础设置在混凝土垫层上,立杆下铺50mm厚木脚手板并放置150×150mm钢板底座。

五、脚手架搭设 防护脚手架为三排落地钢管脚手架,总高79.24m,脚手架42.45m以下为双立杆,42.45m-79.24m改为单立杆。脚手架立杆纵距(l a)为0.9m、1.5m、0.9m、1.5m、0.9m(计算取1.5m),立杆横距(l b)为0.9m,横杆步距(h)为1.2m,内立杆距建筑物外墙皮0.3m,采用单杆剪刀撑(如附图所示)。 1、脚手架必须设置纵横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮150mm处的立杆上。横向扫地杆也采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。 2、每根立杆底部应设置50mm厚垫板。内立杆距建筑物外墙皮0.3m,采用单杆剪刀撑。 立杆必须用连墙件与建筑物可靠连接。立杆接长必须采用对接扣件连接,立杆上的对接扣件应交错布置,两根相邻立杆的接头不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不小于500mm,各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的1/3。 3、纵向水平杆设置在立杆内侧。横向水平杆在主节点处必须设置,用直角扣件扣接且严禁拆除。主节点处两个直角扣件的中心距不应大于150mm。靠墙一端的外伸长度为150mm。 4、作业层上横向水平杆两端均采用直角扣件固定在纵向水平杆上,间距750mm。 作业层脚手板应铺满、铺稳,离开墙面120-150mm。铺设时可采用对接铺设,也可采用搭接铺设。对接铺设时,接头处必须设置两根横向水平杆,脚手板外伸长度130-150mm,两块脚手板外伸长度的和不应大于300mm。搭接铺设时,接头必须支在横向水平杆上,搭接长度应大于200mm,其伸出横向水平杆的长度不

外用施工电梯施工方案

天津市西青区张窝镇还迁住宅 四号地 外用施工电梯施工方案 天津市宏联建设工程有限公司 2012/8/15

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工部署 (1) 四、电梯基础施工 (2) 五、施工工艺步骤要求 (4) 六、安装中技术要求 (7) 七、架体的拆除 (10) 八、维护、保养及运输 (10) 九.施工安全注意事项 (11) 十、安装位置平面图附墙架图基础图 (12) 十一、防护外架平面图 (12)

一、编制依据 1.1《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 1.2《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 1.3《建筑施工安全操作规程》 1.4《建筑施工手册》第四版 1.5施工组织设计 1.6施工图纸 1.7施工电梯厂家安装说明书 二、工程概况 本工程坐落于天津市西青区张窝镇辛老路。 该工程为18层框架-剪力墙结构,抗震设防7度。共三栋,分别为7# 13# 17#楼。 3.工期:开工2012年5月2日,竣工2013年6月30日。 三、施工部署 3.1主体结构分别完成至十二层时插入二次结构,提前半个月完成电梯基础施工;二次结构、装修阶段垂直运输机械采用外用施工升降机,型号为SCD200/200TD,电梯基本参数见后表。 3.2 本工程一共采用3台人货共用施工升降机,具体位置见附图。施工电梯顶升标准节需根据主体结构施工进度分阶段顶升,15、18层分二次顶升完成。施工升降机距离外墙为3.6米;18层搭设高度为63.336米,即42节标准节;附墙架均选用Ⅱ型。 安装位置:见平面布置图 3.3 SCD200/200TD(双笼带对重)施工升降机主要技术参数表

地下室顶板施工通道加固专项方案

目录 一、工程概况: (2) 二、编制依据 (2) 三、地下室顶板加固范围 (2) 四、车库顶板堆载情况与荷载分析: (3) 五、地下室顶板强度验算 (3) 六、地下室顶板加固支撑验算 (12) 第一部分:车道位置加固 (12) 七、钢管支撑加固搭设 (24) 八、钢管加固支撑的检查 (26) 九、施工安全注意措施 (26) 附一:九里晴川项目一标段施工运输通道、材料堆放处加固区域布置图 (27)

一、工程概况: 材料堆场、临时施工道路所在区域一层地下室范围内主梁为400*900mm、350*900mm,次梁为200*850mm,200*800m,板厚160mm,柱距4.75m*4.95m,柱截面为450*450mm,负一层4.05m;二层地下室范围内为无梁楼盖,板厚300mm,柱距7100*7300mm。 二、编制依据 1、编制依据: (1)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 (2)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》JGJ130-2011 (3)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012) (4)九里晴川项目一标段结构施工图。 三、地下室顶板加固范围 在施工过程中,主要重载车辆为商砼车、砖车及装饰等材料运输车辆。须对地下室顶板进行加固,具体加固区域详附图。在需要加固的区域内按照1m*1 m加

密设置支撑立杆,加固部位的支撑。在工程收尾阶段,根据现场实际情况,确保无重载车辆通行方可拆除。为保证施工车辆行驶在钢管搭设区域,要求在地下室顶板用车辆行驶通道标示行驶路线。在车辆进入地下室顶板入口,设置限速、限重标识,由材料员、门卫严格控制进入顶板车辆重量(重量核定严格按照固定车辆和装载数量来把控),对于超载的车辆一律不放行,每次放行一辆车通过,待卸完料出场后,再放行下一辆车进入。加固范围详见平面布置图附后。 四、车库顶板堆载情况与荷载分析: 1、材料荷载: 材料堆放高度不超过2米,材料堆载荷载为20KN/㎡,低于地下室顶板承载力,无需支撑。 2、施工道路荷载: 由于本工程场地狭窄,施工通道设置在地下室顶板消防通道区域上,在运输车辆经过时,车辆荷载较大。 施工场地荷载最大的车辆为商砼运输车、干拌砂浆罐。 荷载参数为: 混凝土罐车按装12立方米车考虑,混凝土罐车自重约15吨,12立方米混凝土按30吨计,总计45吨。 砖车自重15T,装载25T,合计40T; 干拌砂浆罐:自重3T,罐装砂浆35T,合计38T 选取最大值45T(450KN) 五、地下室顶板强度验算 (一)顶板受力 以下计算的计算依据为《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012) bcx=btx+2s=0.6+2*0.18=0.96m bcy=bty+2s=0.2+2*0.18=0.56m 车轮作用面的局部荷载q=1.3*Q/( bcx* bcy) 其中Q为单个轮胎上的荷载,对本工程取100KN q=1.3*Q/( bcx* bcy)=1.3*100/(0.96*0.56)=242KN/m2 简支双向板的绝对最大弯矩Mxmax=0.1434*242*0.96*0.56=18.66KN·m

外用电梯施工方案

中国建筑工程总公司 CHINA STATE CONSTRUCTION . 南昌万达城D区 外用电梯施工方案 2013年9月 中国建筑第二工程局有限公司南昌万达城项目部

目录附图:万达城D区室外电梯附图

一、编制依据 1)施工设计相关图纸。 2)外用电梯安装使用说明书、厂家提供的室外电梯相关技术资料。 3)《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012)。 4)《施工升降机国家标准》(GB/T10054-2005)。 5)建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程(JGJ215-2010)。 6)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)2011修订。 7)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)。 8)《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-1991)。 二、工程概况 1、建筑概况 万达旅游新城位于南昌市九龙湖新区生米镇,北临九龙湖,南临生米镇,西至九龙大道,规划总用地公顷,规划总建筑面积463万平方米,一期住宅项目 D区为高层住宅及商业裙楼。D区用地平方米,建筑占地面积16590平方米,总建筑面积平方米。场地建筑为高层住宅及沿街商业裙楼。 2、结构概况 D区共9栋高层住宅楼,7栋沿街商业裙楼。商业楼结构形式为框架结构;塔楼住宅结构形式为框剪结构体系和剪力墙结构体系,高层住宅地上标准层层高为3米,抗震设防烈度为6度。 三、外用电梯定位及选型 1、位置选择 根据施工现场实际情况,考虑每栋各布置一台室外施工电梯,位于地下室车库区域内的3#塔楼及8#塔楼的室外电梯基础布置在地下室底板,5#塔楼、7#塔楼室外电梯基础由于避开相应洞口及开间狭窄位置,同样考虑布置于地下室车库底板,10#塔楼室外电梯由于施工进度原因考虑布置于地下室顶板。每栋塔楼室外电梯具体位置详见附图。 2、基本参数 电梯参数: 型号:SCD200/200B;单笼尺寸:3200(长)×1500(宽)×3000(高)。额定载重:2×2000kg;额定载人数:单笼载人不得超过9人(含司机);最大提升高度:200m;提

外用施工电梯施工方案

三里河南区危改工程东二区1#、2#楼工程 宝达、江汉外用施工电梯施工方案 编 制: 审 核: 审 批: 编制日期:2000、12、12

目录 一、编制说明 二、外用施工电梯现场定位 三、项目现场准备工作 四、机租分公司物质准备 五、外用施工电梯安装 六、外用施工电梯拆除 七、安全规程 ?一、编制说明 北京三里河南区危改工程东二区1#、2#楼项目拟在现场各安装一台外用施工电梯,为规范施工,特编制此方案。 为1#楼服务宝达电梯为1#电梯,其每个梯笼额定荷载为2吨,电梯最终高为57.304米(以-1.050米为参考点),电梯需要附墙7道。 为2#楼服务的江汉电梯为2#电梯,此电梯由原装瑞典电梯改制而成,电梯最终高度为57.304米(以-1.050米为参考点),电梯需要附墙7道。 方案编制参考了《江汉(瑞典改制)施工升降机操作手册》和《宝达施工升降机操作手册》。 方案中所需的有关现场尺寸、数据由项目经理部提供。 二、外用施工电梯的现场定位

经双方协商,1#外用电梯安装在1#楼的南边,2#电梯安装在2#楼的东边,见图1:1#、2#电梯轴线定位图。 三、项目现场准备工作 1)地基处理 由于电梯是定位在建筑物回填土区域,电梯地基承载力不低于每平方米10吨,请项目认真对回填区域进行回填土的施工。 2)基础制作 项目根据图1在现场确定外用施工电梯的定位后,根据图2:1#电梯基础图和图3:2#电梯基础图进行电梯的基础施工,混凝土标号为C30。混凝土强度达到70%以上时,方能安装外用电梯,注意控制电梯基础块上表面标高值为-1.050米。 3)在附墙楼层相应位置处予留孔洞 预留洞设置在建筑物的阳台上,项目根据图4:1#电梯附墙予留空详图、图5:2#电梯予留孔详图、图6:1#电梯附墙位置图、图7:2#电梯附墙位置图在规定楼层的指定位置上进行予留孔或钻洞的施工。 4)电力准备 外用施工电梯所需电容量为40千瓦,电源应提前配好。 5)现场清点 项目应该提供比较整洁、开阔的安装现场,调整附近设

施工电梯防护外架施工方案._201902221952501

施工电梯防护外架施工方案 一、编制依据: 北京市茂天建筑设计有限公司设计图纸。 《建筑结构荷载规范》(GBJ9—87) 《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GBJ18—87) 《建筑施工脚手架实用手册》(第一版1994) 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130—2001 二、工程简介 本工程位于北京市石景山区鲁谷路南侧,紧八宝山南路,本工程为一栋地上二十四层、地下两层的高层住宅楼,结构形式为全现浇钢筋砼剪力墙,工程总建筑面积为18672 平方米,檐口高度为76.6 米, 标准层高2.7 米。 本工程结构施工至十五层时,安装施工外用电梯,位于西立面J —K/1—4 轴之间,在施工电梯紧靠墙面与阳台需搭设防护外架。脚手架采用双排落地式钢管脚手架。在40m 以下采用双立杆,40m 以上采用单立杆,脚手架立面满挂细目安全网。 三、施工材料安排 1、钢管采用外径48mm ,壁厚3.5mm 的焊接钢管,钢管材质使用力学性能适中的Q235 钢,其材质应符合《碳素结构钢》(GB700 —88)的相应规定。应涂刷防锈层,钢管端部切口平整,禁止使用明 显变形、裂纹和严重锈蚀的钢管。 2、脚手板要求:采用冲孔钢脚手板,脚手板上不得有裂纹和硬

弯,并应有防滑、防积水构造措施。 3、扣件要求:有出厂合格证,材质符合国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定。从外观上检查,不得有裂纹、气孔、缺爪、螺栓断丝,或滑丝等现象。 4、木方垫板要求:尺寸为200×50mm,长度不小于2m。 5、安全网要求:安全网必须选用总包方备案的合格分供方的产品,进场必须经总包安全部验收合格后方可使用。 四、施工电梯外防护架施工部署 1、平面布置 在施工电梯安装完以后,在建筑物与施工电梯之间搭接防护架及水平运输通道,见图示(1) 2、人员组织 在项目部的生产经理、安全员主抓,成立搭设小组,在施工过程中由项目安全、技术部门监督操作。 3、施工计划 以施工电梯安装楼层的高度而定,保证每个楼层都满足运输防护要求。 4、主要材料

地下室顶板临时施工道路方案

临时施工道路及材料堆场处 地下室顶板加固方案 编制人: 编制单位: 日期: ?目录 目录?错误!未定义书签。 一、编制说明............................................................. 错误!未定义书签。 二、编制依据?错误!未定义书签。

三、工程概况?错误!未定义书签。 四、荷载计算............................................................. 错误!未定义书签。 五、钢管加固搭设及拆除?错误!未定义书签。 六、钢管加固支撑的检查 ........................................ 错误!未定义书签。 七、施工安全注意措施?错误!未定义书签。

临时施工道路及材料堆场处地下室顶板加固方案 一、编制说明 为了保证时代·水岸康城二期B标工程安全、文明施工、按规范化要求并达到国家规定的标准,由于本工程地下室施工完成进入主体结构施工时就没有施工道路和施工场地,根据现场的实际情况和施工的需要,在本工程的地下室顶板上布置钢筋加工房及材料堆场,在地下室顶板上设置施工道路.施工期间的荷载远大于设计活荷载,需对布置钢筋加工房及材料堆场位置及施工道路部位的地下室顶板及负一层现浇板进行顶撑加固(具体位置详见施工平面布置图)。?此方案应经监理、甲方审核批准后生效。 二、编制依据 1、本公司依据质量(GB/T19001-2000)、环境(GB/T24001-2004)、职业健康健康安全(GB/T28001-2001)管理手册。 2、国家和行业现行施工验收规范、规程、标准以及四川省、成都市关于建筑施工管理的有关规定. 3、《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 4、建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJ130—2001 5、建筑施工计算手册 6、建筑施工扣件式钢管脚手架构造与计算 7、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99;

外用电梯基础施工方案

外用电梯基础施工方案 编制: 初审: 审核: 批准: xxxxx xcxx项目部 二○xx年x月x日

目录 第一节、工程概况 (1) 第二节、编制依据 (1) 第三节电梯选型及安装位置 (2) 3.1电梯选型 (1) 3.2主要技术性能 (2) 3.3电梯安装位置 (2) 第四节电梯基础作法: (4) 4.1配筋 (4) 4.2基础挡水墙 (4) 4.3避雷接地 (4) 4.4质量要求 (4) 第五节电梯基础验算及回顶加固措施: (4) 5.1基础荷载量计算 (4) 5.2回顶加固方法 (5) 第六节地下室顶板支撑架计算书: (5) 第七节附图 (13) 7.1附图一 (13) 7.2附图二 (14) 7.3附图三 (14) 7.4 附图四 (14) 附图—《1-4栋施工电梯平面布置图》

施工电梯基础施工方案 第一节、工程概况 工程名称:x 建设地点:x 建设单位:x 设计单位:x 施工单位:x 监理单位:x 本工程位于xxxxxx 第二节、编制依据 1、施工电梯产品说明书 2、《建筑施工荷载规范》GBJ50009-2012 3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 4、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-86 5、《工程建筑标准强制性条文(房建部分)》建标[2000]31号文 6、《施工升降机国家标准》GB10053-2007 7、本工程施工组织设计 8、施工现场平面布置图、工程施工安排及塔机周边环境 第三节电梯选型及安装位置 3.1 电梯选型 根据结构形式及施工工艺结合公司设备情况,共同研究决定选用齿轮齿条式传动型外用施工电梯x台,分别用于xxx栋,该电梯额定载重量2000kg,地下室层高x米(x层),x楼层高度xm,x#楼层高度xm,施工电梯顶部自由端为xm,其中x#施工电梯设置在地

外用施工电梯施工方案

目录 一.编制说明 (1) 二.工程概况 (1) 三、外用电梯安装位置 (2) 四、安装设备前的准备工作 (2) 五、安装前的准备工作 (3) 六、楼层洞口防护及连接 (7) 七、外用电梯安装与调试施工方案 (9) 八、安装要求 (9) 九、安装注意事项 (11) 十、基座排水措施 (12) 十一、电梯使用期间的观测 (12) 十二、电梯使用期间,操作安全注意事项 (13) 十三、拆卸时的安全注意事项 (13) 十四、进楼层平台脚手架的计算 (14) 十五、附图 (23)

一.编制说明 本方案是为新建张北京都国际商住小区一期工程5#楼外用施工电梯施工需要编制的,旨在指导电梯基础、进楼层平台脚手架及其安全防护设施的施工,具体的电梯安装及拆除方案由电梯安装及拆除专业单位编制。 二.工程概况 1、新建张北京都国际商住小区一期工程5#楼工程;结构形式为框架结构;地上14层;地下室1层;建筑高度为39.8m,檐口高为44.3米;标准层层高均为:2.90m ;总建筑面积:11297.39平方米;总工期:366天。垂直运输一台,型号为SC200/200施工电梯。 2、为确保二次结构、室内外装修垂直运输顺利进行,在4月25日前,将外用电梯安装完。 3、电梯型号:SC200/200施工升降机。 4、电梯主要性能参数如下表:

三、外用电梯安装位置 四、安装设备前的准备工作 (1)设备运抵现场等待安装时,应首先检查设备在运输过程中有无损伤现象,各配套件及随机零部件有无遗失现象。 (2)安装前应将2-3套附着装置、电缆导向装置清点好,准备安装时使用。特别是附着装置用的各种联接件和标准件。 (3)现场安装时,需要一台5T以上汽车吊协助安装;在地面上将4-6个导

外用施工电梯专项施工方案

《××××》室外施工电梯 项项目目经经理理::×××××× 审审定定:: 审审核核:: 编编制制:: ××××××××有有限限公公司司··××××××××项项目目部部 22001166年年11月月

施工电梯安拆施工方案 目录 第一章编制依据5 第二章工程概况6 第一节基本情况6 第二节施工电梯安拆施工安全技术要求6 第三节施工电梯选型7 第三章作业人员组织和职责9 第一节施工电梯安拆项目部人员名单9 第二节施工电梯安拆项目部人员分工10 第四章施工电梯平面定位和立面附着11第一节施工电梯平面定位11 第二节施工电梯立面附着13 第三节附墙架作用于建筑物上力F的计算15第四节附着点详图16 第五章施工电梯的安装步骤及方法17 第一节安装顺序17 第二节安装前的准备17 第三节护栏安装18 第四节吊笼安装18 第五节吊杆安装19

第六节吊笼安装后的调整19 第七节电气控制系统安装20 第八节电动升降试车21 第九节导轨架的加节安装21 第十节附墙架的安装23 第六章出料平台的搭设24 第七章施工电梯调试、验收25 第八章施工电梯运行26 第一节开机前的准备工作26 第二节运行操作规程27 第三节施工电梯运行操作28 第四节驾驶员离机前的工作29 第五节日常故障排除29 第九章施工电梯定期检查30 第一节每天检查30 第二节每周检查30 第三节每月检查31 第四节每季检查31 第五节每年检查31 第十章施工电梯的拆卸步骤及方法31第一节电缆导向装置的拆卸32 第二节导轨架及附墙架的拆卸32

第三节上传动机构,吊笼的拆卸33 第四节外笼的拆卸33 第十一章施工安全保证措施34 第一节组织保障34 第二节技术措施34 第三节应急预案38 第四节施工电梯的监测监控46 第十二章计算书48 第一节参数信息48 第二节基础承载计算49 第三节地基承载力验算49 第四节基础承台验算50 第十三章附件及附表53 第一节××××市建筑起重机械安装(拆卸)告知表53第二节施工电梯准用通知书53 第三节施工电梯基础验收表53 第四节施工电梯安装自检表53 第五节施工电梯安装验收表53 第六节建筑施工机械“四方”验收表53

地下室顶板上设置施工道路的施工技术(一)

地下室顶板上设置施工道路的施工技术(一) 上海绿地建设(集团)有限公司技术中心 肖之跃 摘要:当前采用大面积地下室结构设计的工程越来越多,为了满足施工水平交通运输的需要,众多工程均采用了在地下室顶板上设置施工道路的措施。但如何避免对地下室结构的损害,以至于造成地下室结构梁板开裂渗漏水,影响地下室结构的使用功能,甚至危及工程的安全性,是施工总平面布置中须仔细考虑的重要问题。通过总结多个需在地下室顶板上设置施工道路工程的成功施工经验,对地下室顶板上设置施工道路可能遇到的共性问题进行分析,并探讨了地下室顶板上设置施工道路的布置原则及相应对策。 一、地下室顶板之上设置施工道路需重视的问题 1 地下室顶板上施工道路设置原则 1.1 合理规划,尽可能利用地下室顶板消防通道的位置 在消防通道位置,考虑到消防车辆的荷载问题,结构设计对对相应部位进行过结构加强设计。根据《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012)中的说明:“消防车活荷载是适用于满载总重力为300 kN的大型车台。”该活荷载取值可符合大多数施工车辆的荷载情况,故在考虑地下室顶板上设置施工道路时,应尽可能利用地下室顶板上消防通道的位置,尽可能减少对地下室顶板结构的影响 1 2 尽可能避开后浇带部位,选择柱间部位。 对于地下室顶板的主、次梁结构,结构设计均按连续梁考虑。通常,地下室结构为控制结构变形设置有后浇带,在后浇带部位,由于人为隔断梁、板结构,形成了长、短边悬臂梁、板结构。在后浇带封闭前,后浇带区域是结构受力的薄弱环节,结构设计一般未考虑其受力情况,故在设置地下室顶板上施工道路时,需尽可能避开后浇带部位,选择柱间连续梁区域。若施工道路设置无法避开后浇带部位,需对后浇带区域采取设置临时支撑、铺设走道板等措施,避免后浇带区域结构受破坏。(此法慎用) 1.3 施工道路设置与顶板覆土的协调问题 作为室外地面的地下室,其顶板上一般都有一定厚度的覆土层。由于覆土层对施工车辆轮压有扩散作用,故顶板覆土后再设置施工道路,可减少对地下室顶板的影响程度。但由于通常工程施工进度较紧迫,施工道路的设置往往先于地下室顶板覆土施工,而无法利用覆土层的荷载扩散作用;同时,覆土施工时又会对已施工道路产生影响,需对施工道路进行翻转。故在施工组织时,需协调好顶板覆土与施工道路设置的相互关系。 由于覆土层的荷载扩散作用,故在地下室顶板上消防通道结构设计时,可能需要对消防车活荷载进行适当地折减,以此减小板构件的结构高度及配筋量,从而降低工程造价。但结构优化后对覆土前的消防通道结构承载力降低了,因此对覆土前在地下室顶板上设置的施工道路需仔细验算地下室顶板的承载力,以确定是否需采取地下室顶板加固措施。

施工电梯基础施工方案

基础施工方案 一、编制依据 1、依据《建筑机械使用安全技术规程》 2、xx小区1#楼工程施工图纸 3、xx小区1#楼工程《岩土工程勘察报告》 4、建筑施工机械公司提供基础处理图纸 二、工程概况 本工程为xxxxxx工程,总建筑面积为:xxx平方米,结构类型为全现浇钢筋混凝土框架一核心筒结构;建筑抗震设防列度为7度,建筑耐久年限为50年,耐火等级为一级,建筑层数为地下二层,地上二十八层,建筑高度98.9m,建筑物东西长48m,南北长87m。根据现场实际情况,经研究决定主楼采用施工升降机一部。 三、施工准备 1、施工机械计划表

2 根据施工现场情况,基础回填土为素土,地耐力达不到基础施工的技术条件(地耐力大于0.15MPa),经公司技术部研究,施工升降机基础垫层以下需要重新回填处理,技术要求如下: 1、垫层以下开挖3米,用3:7级配砂石回填,并分层夯实(压实系数大于0.94)。 2、基础开挖尺寸5米*8米,并根据现场情况放坡。 3、基础尺寸为4米*6米,基础厚度加大为400mm 1、基础预埋件必须牢固的固定在基础加强筋上。 2、基础平面必须有排水措施,埋接地装置。 3、塔吊基础垫层用C15,基础砼加大为C30。 4、地脚螺栓与双网格焊牢。 5、要求施工电梯基础砼浇筑完后,表面无裂纹,及时养护。 6、考虑后期路面施工,基础上平面标高低于路面标高。 二、施工措施 (1)、定位 根据现场实际情况,设计施工电梯基础在主楼西坡道口处,(见附图) 首先放出施工升降机基础的外轮廓线,并撒白灰线。 (2)、开挖 本工程土方采用机械挖土及人工挖土相配合施工,放坡系数为1:1。

外用施工电梯施工方案

本页为作品封面,下载后可以自由编辑删除,欢迎下载! 精品文档 1 【精品word文档、可以自由编辑!】 天津市西青区张窝镇还迁住宅 四号地

外用施工电梯施工方案 天津市宏联建设工程有限公司 2012/8/15

目录 一、编制依据. (1) 二、工程概况. (1) 三、施工部署. (1) 四、电梯基础施工. (2) 五、施工工艺步骤要求. (4) 六、安装中技术要求. (7) 七、架体的拆除. (10) 八、维护、保养及运输. (10) 九. ............................................. 施工安全注意事项. 11 十、安装位置平面图附墙架图基础图. (12) 十一、防护外架平面图. (12)

、编制依据 1.1《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 1.2《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 1.3《建筑施工安全操作规程》 1.4《建筑施工手册》第四版 1.5 施工组织设计 1.6 施工图纸 1.7 施工电梯厂家安装说明书 二、工程概况本工程坐落于天津市西青区张窝镇辛老路。 该工程为18层框架-剪力墙结构,抗震设防7度。共三栋,分别为7# 13# 17# 楼。 3. 工期:开工2012年5月2日,竣工2013年6月30日。 三、施工部署 3.1 主体结构分别完成至十二层时插入二次结构,提前半个月完成电梯基础施工; 二次结构、装修阶段垂直运输机械采用外用施工升降机,型号为SCD200/200TD电 梯基本参数见后表。 3.2 本工程一共采用3 台人货共用施工升降机,具体位置见附图。施工电梯顶升标准节需根据主体结构施工进度分阶段顶升,15、18 层分二次顶升完成。施工升降机距离外墙为3.6 米;18层搭设高度为63.336 米,即42节标准节;附墙架均选用U型。 安装位置:见平面布置图 3.3 SCD200/200TD(双笼带对重)施工升降机主要技术参数表

地下室顶板临时施工道路承重方案

. . 统建农民拆迁安置小区龙池西锦二期临时施工道路及材料堆场处地下室顶板加固方案 编制人:发俊 审核人:苗珍琴 审批人:伍俊辉 日期: 2016年12月

目录 目录 (1) 第一节、编制说明 (2) 第二节、编制依据 (2) 第三节、工程概况 (3) 第四节、荷载计算 (3) 一、荷载取值............................................................................. . (3) 二、结构验算............................................................................. . (4) 第五节、钢管加固搭设及拆除 (8) 一、工艺流程............................................................................. . (7) 二、构造要求............................................................................. . (7) 三、脚手架拆除............................................................................. . (10) 第六节、钢管加固支撑的检查 (11) 第七节、施工安全注意措施 (12) 第八节、地下室顶板保护措施......................................................... (14) 第九节、地下室临时支撑设计计算书(一) (16)

施工电梯基础专项施工方案

目录 附件1:钢管支撑架计算书 附件2:平台脚手架计算书 附图1:施工电梯布置平面图 附图2:基础及平台示意图 附图3:支撑加固剖面图 附图4:附墙连接示意图 附图5:升降机立面图

施工电梯基础专项施工方案 1. 工程概况 1)工程名称:成都万科海悦汇城一期总承包工程 2)建设单位:成都万科华东置业有限公司 3)设计单位:四川省建筑设计院 4)施工单位:中天建设集团有限公司 5)监理单位:四川四强建设项目管理有限公司 6)地勘单位:四川省川建勘察设计研究院有限公司 7)工程地点:位于成都市双流县华阳镇,东南面一侧为规划红星路南延线,西南为海昌北路 8)建筑形式: 本工程总建筑面积71190平米,地下一层车库平米,架空层物业用地平米,地上35层住宅平米。建筑高度99.50米,本工程正负相当于绝对标高。 本工程结构形式为框架剪力墙结构,高层部分基础采用人工挖孔桩加筏板基础,多层部分基础采用独立基础+防水板。主楼抗震等级二级,地下室扩展部分三级,耐火等级一级,建筑使用年限50年。 9)当施工电梯基础为独立基础时,需介绍地质条件,并附相关地质勘察报告;施工电梯安装在阀板、顶板上时,需介绍板的厚度、强度。 2. 编制依据 1)《建设工程安全生产管理条例(第393号令)》 2)《施工升降机技术条件》GB/T10054-2005 3)《施工升降机技术规程》GB/T10055-2005 4)《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 5)《高处作业安全技术规范》JGJ80-91 6)《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ215-2010 7)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 8)《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 9)《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012 10)本工程施工组织设计

地下室顶板施工道路加固规划方案.docx

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (2) 三、设计总体思路 (2) 四、材料准备 (3) 五、施工方法 (5) 六、施工安全措施 (6) 1、材质及其使用的安全技术措施 (6) 2、搭设的安全技术措施 (7) 3、拆除的安全技术措施 (7) 七、施工荷载计算 (8) 附图 1:地下室顶板道路平面布置图

地下室顶板车道加固施工方案 一、工程概况 建设单位: 设计单位: 勘察单位: 监理单位: 施工单位: 我司承建的成都 .....有限公司1#、3-5#楼及相应地下室工程地点在成都市。本工程建筑面积为 93993.65 ㎡;地上由 3 栋 32~33 层的高层住宅 ( 下部均带 1~2 层底商 ) 、以及 1~2 层地下室组成。本项目质量应达到成都市优质工程标识 工程设计荷载标准值: 本工程地下室顶板设计荷载标准值详见下表:

. 部位恒载活载 地下室顶板(非消防车道及扑救 4.0kN/m2 面范围)地下室顶板覆土范围及厚度按 建施,但不得大于 1.2m, 覆土容 消防车道及扑救面范围重不得高于 18kN/m20kN/m2 所有结构板面低于建筑面层50mm以上时(含卫生间),回填部分需采用轻质填料(加气混凝土、 水泥炉渣等)容重不大于 14kN/m3。 施工电梯,砂浆罐等荷载集中部位 二、编制依据 1.1 施工蓝图 1.2 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 1.3 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 1.4 《建筑施工高处作业安全技术》JGJ80-91 三、设计总体思路 本工程 1#楼位于地下室顶板中间,施工材料要运至主楼需经过地下室顶板,本方案按车(车身重量 +材料重量)总质量上顶板不大于50T进行计算,为保证结构的安全性,地下室顶板的行走路线分为消防车道和非消防 车道区域,其受力情况有两种: 1、地下室消防车道顶板承受单台车的受力计算:根据本工程施工图纸 计算出消防车道覆土厚度1050-1200mm。经查下表,此覆土区间地下室顶板能够承受单台60T 汽车通行,地下室顶板道路限重按车总质量上顶板不大于 50T,故不需要另行加固;

人货电梯基础施工方案(图文)

目录 第一章、编制依据2第二章、工程概况2第三章施工电梯选型及性能2第一节、结构概况2第二节、双笼电梯参数要求3第三节、附墙要求4第四章、施工准备工作4第一节、施工平面图4第二节、现场条件准备8第三节、技术措施准备8第五章、施工方法及技术措施8第一节、基础处理8第二节、基础施工8第三节、基础设计及荷载计算9

第四节、电梯附墙安装及作用于建筑物上力F的计算21第六章、质量保证管理及技术措施21第七章、安全文明施工管理及技术措施23第八章、附图(施工电梯平面布置图)23 第一章、编制依据 1、《起重机械安全规程》(GB6067-2010); 2、本工程《施工组织设计》; 3、本工程施工图纸; 4、《SC型升降机使用手册》; 5、《建筑扣件式脚手架安全技术规范》JGJ130-2011;

6、《砼结构设计规范》GB50010-2010; 7、《混凝土结构施工及验收规范》GB50204-2011; 第二章、工程概况 XXXX位于XXXXXXXXXX西三路,由XXXXXXX地产开发有限公司(下称业主)兴建。本项目地下2层,地上分为C-1#~C-2#与C-3#~C-4#住宅楼(29/26层含2层裙楼)及酒店、办公楼(23层含4层裙楼)三大栋,建筑面积分为:地下室总建筑面积约31284平方;C-1#~C-2#与C-3#~C-4#住宅楼总建筑面积约68009.5平方;酒店、办公楼总建筑面积约54739.6平方。 C-1#~C-2#楼建筑高度90.55M,建筑主体29层,框剪结构; C-3#~C-4#楼建筑高度81.55M,建筑主体25层,框剪结构; 酒店、办公楼建筑高度96.5M,建筑主体23层,框剪结构; 本专项施工方案是经过项目管理部与湛江广大建筑机械设备有限公司的技术部、施工部等有关部门讨论的基础上形成的。在此基础上编制《施工人货电梯安装及拆卸施工方案》上报公司、监理、业主等有关部门。 第三章、施工电梯选型及性能 第一节、结构概况

外用电梯施工方案

丰台区南苑乡石榴庄村回迁安置房(二期)-612地块 外用电梯施工方案 北京城建北方建设有限责任公司 2013年6月20日

丰台区南苑乡石榴庄村回迁安置房(二期)-612地块 外用电梯施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 北京城建北方建设有限责任公司 2013年6月20日

施工方案审批表(外用电梯施工方案)

目录 1 编制依据 .......................................... 错误!未定义书签。 1.1施工组织设计.................................... 错误!未定义书签。 1.2施工图纸........................................ 错误!未定义书签。 1.3主要参考规范、规程、标准........................ 错误!未定义书签。 1.4其他文件........................................ 错误!未定义书签。 2 工程概况 .......................................... 错误!未定义书签。 2.1总体概况........................................ 错误!未定义书签。 2.2建筑设计概况.................................... 错误!未定义书签。 2.3外用电梯布置概况 (5) 2.4外用电梯位置布置图 (6) 3 外用电梯基础 (12) 3.1基础设计 (12) 3.2基础施工技术条件 (12) 3.3基础施工 (13) 4 外用电梯安装....................................... 错误!未定义书签。 4.1安装程序........................................ 错误!未定义书签。 4.2施工步骤........................................ 错误!未定义书签。 4.3安全注意要点.................................... 错误!未定义书签。 5 外用电梯的拆除..................................... 错误!未定义书签。 5.1操作过程........................................ 错误!未定义书签。 5.2对重钢丝绳的拆除................................ 错误!未定义书签。 6 安全技术措施及文明施工............................. 错误!未定义书签。 6.1技术措施........................................ 错误!未定义书签。 6.2安全措施........................................ 错误!未定义书签。 6.3文明施工........................................ 错误!未定义书签。

相关文档