1、编制目的

由于本工程实际开工时间大大滞后于计划工期,同时2009年6月单极投产目标不变,加之标段内所有建筑物基础施工阶段正值南方雨季,因此造成工期十分紧张。为确保本工程总工期目标的顺利实现,夜间施工不可避免,为保证作业的顺利进行及作业人员的安全,特编制要方案。

2、编制依据

1、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)。

2、《建设工程施工现场供电安全规范》(GB50194-93)

3、照明方案

3.1、现场临时用电情况

3.1.1现场临时用电根据实行可靠的保护接零,现场用电采用TN-S接零保护系统,保护零线应由工作接地线或第一级漏电保护器,电源侧的零线引出,保护零线应与工作零线分开单独敷设,禁止他用.保护零线需在总配电箱、配电线路中间和末端作不少于三处重复接地,重复接地应于保护零线相连接,各配电箱外壳和各用电设备外壳均应与保护地线相连接,保护地线和重复接地电阻≤10Ω,保护零线不得装设开关或熔断器.正常情况时,下列电气设备不带电的金属外露导电部分应作保护接零:

(1) 电机,局部照明变压器,电器,照明器具。

(2) 电气设备的传动装置的金属部件。

(3) 配电箱的金属框架。

(4) 电力线路的金属保护管,物料提升机,均设接地装置。

3.1.2、现场配电箱和开关箱,至少配置三级配电两级保护,漏电保护器选用电流动作型,开关箱内漏电保护器的额定动作电流不大于30MA,额定漏电动作时间不大于0.1S,手持电动工具用的漏电保护器的漏电动作电流不应大于15MA,漏电动作时间不应大于0.1S。

3.1.3、开关箱实行一机一闸一保护。

3.1.4、配电箱使用推荐产品,开关电器,装置必须端正、牢固,配电箱、开关箱应配锁,并专人负责。

3.2、现场照明布置方案

3.2.1严格按区域在极2高端阀厅及辅助控制楼区、极1、2低端阀厅区、主控楼区及临建办公区及生产区各设3.5kW投光太阳灯1盏,共4盏。该灯具采用钢管搭设高度4m专用灯架,可供施工现场场地照明。

3.2.2、夜间各具体施工部位,根据需要采用碘钨灯数盏加强照明,以满足施工需要。

3.2.3、施工人员配备手持照明灯,供夜间行走照明。

3.3、现场照明安全措施

3.3.1、照明灯具的金属外壳必须保护接零.单相回路的照明开关箱内必须装设漏电保护器。

3.3.2、室外灯具距地面不得低于3m,室内灯具不得低于2.4m。

3.3.3、钠灯,金属卤化物灯具的安装高度宜在5m以上,灯线不得靠近灯具表面。

3.3.4、投光灯的底座应安装牢固,按需要光轴方向将框轴拧紧固定。

3.3.5、灯具内的接线必须牢固,灯具外的接线必须做可靠的绝缘包扎。

3.4、安全用电组织措施

3.4.1、建立技术交底制度,安全检测制度,电气维修制度,工程拆除制度,安全检查评分制度,安全用电责任制。

3.4.2、电气安全防火措施:

3.4.2.1、合理配置额定更换各种保护电器,对电路和设备的过载短路故障进行可靠性保护。

3.4.2.2、加强电器设备的相间和相地间绝缘,防止闪烁。

3.4.2.3、在电器装置和线路周围不堆易燃、易爆和腐蚀介质的物品,不准用火源,现场适当配置灭火器。

3.4.2.4、建立电气防火责任制,加强电器防火重点场所的烟火管理。

3.4.2.5、建立电气防火教育制度,经常进行电气防火知识教育,提高各类用电人员的防火知识和防火意识。

3.4.2.6、建立电气防火检查制度,发现问题及时处理。

3.5现场电工岗位责任制

3.5.1、对施工现场供电系统安全运行负全责。

3.5.2、负责现场用电设备的安装拆除及维修工作.。

3.5.3、对现场用电负责分配,供给及使用的交底。

3.5.4、对各作业队的用电,负责建档,指导,监督,对违反电气操作,使用有权制止和停止供电。

3.5.5、对违反电气规定乱接电器的行为进行制止并及时向现场主管领导汇报。

3.5.6、对现场所有电气按时进行巡视检查,维修,登记工作。

3.5.7、负责宣传安全用电和触电急救工作。

4.夜间危险源辨识以及防范措施

4.1、夜间能见度较之白天差,容易摔跤或者扎伤碰伤

防范措施:增强施工区域照明,做好施工现场危险物的清理, 加强工人夜间安全意识教育培训,增加安全标示牌,对于特殊作业的特殊工种,要求做好安全措施,安排专职安全员监督防护。

4.2、工人夜间施工易饥饿疲劳

防范措施:对工人夜间施工时间严格按要求控制,实施多班轮流施工,随时准备好夜宵食品、饮用水等生活用品。

4.3、山林区域蛇虫便多,夜间施工易被毒蛇、毒虫咬伤

防范措施:在生活区域、施工区域周围洒雄黄等防蛇虫药品,严禁穿短裤、短袖、拖鞋等服装,并成立救治小组以保证发生事故能在第一时间赶到,解决问题。

5、照明灯具平面布置图

保持门窗干净、无尘土、玻璃清洁、透明

夜间施工照明安全措施.(优选)

现场夜间施工照明安全措施 一、开工前由电气专业人员根据现场实际工况情况编制有针对性的临时用电方案,明确用电设备布置、用电负荷分布、电缆设置、关键部位照明布置,并编制临时用电平面布置图。 二、总体要求 1、在坑、洞、井内作业、夜间施工或厂房、道路、仓库、办公室、食堂、宿舍、料具堆放场及自然采光差等场所,应设一般照明、局部照明或混合照明。在一个工作场所内,不得只设局部照明。停电后,操作人员需及时撤离的施工现场,必须装设自备电源的应急照明。 2、夜间工作时,作业区与驾驶室内应有足够的照明设施,灯具应齐全完好。 3、现场照明应采用高光效、长寿命的照明光源。对需大面积照明的场所,应采用高压汞灯、高压钠灯或混光用的卤钨灯等。 4、照明器的选择必须按下列环境条件确定: ①正常湿度一般场所,选用开启式照明器。 ②潮湿或特别潮湿场所,选用密闭型防水照明器或配有防水灯头的开启式照明器。 ③含有大量尘埃但无爆炸和火灾危险的场所,选用防尘型照明器。 ④有爆炸和火灾危险的场所,按危险场所等级选用防爆型照明器。 ⑤存在较强振动的场所,选用防振型照明器。 ⑥有酸碱等强腐蚀介质场所,选用耐酸碱型照明器。 5、照明器具和器材的质量应符合国家现行有关强制性标准的规定,不得使用绝缘老化或破损的器具和器材; 6、无自然采光的非标设备制造空间内、土建地下或内空间施工场所,应编制单项照明用电方案。 7、上下人通道、滑模架体、密闭空间布置的照明灯具应采用安全电压及灯具。 三、专项施工

1、在深坑、陡坡等危险地段以及运输道路夜间施工应有足够的照明,并应增设红灯标志,以防发生伤亡事故。 2、在滑模施工现场预备发电机一台,如滑模过程中施工现场遇到停电,应立即启动发电机,以备施工现场的需求,夜间施工及上下通道应有足够的照明。 3、主体结构施工应有足够的照明(可利用塔吊架体、专用灯架、移动碘钨灯等),照度应满足施工工艺的需要,且符合临时用电方案的设计要求。 4、装饰装修施工应有足够的照明,作业面不应有死角,且照明器具应远离易燃材料,进出通道应采用安全电压及灯具。 5、防水施工应有足够的照明,且照明器具应远离防水材料。 6、照明:施工现场的照明首先注意与人的密切关系,在施工作业场所灯具离地面高度低于2.5m场所的照明,如局部照明灯、行灯、标灯等,电源电压不应大于36V;潮湿场所或在金属地点施工照明不超过12V。 行灯电源线使用橡套缆线,不得使用塑料软线。 照明变压器必须使用双绕组型安全隔离变压器,严禁使用自藕变压器,变压器金属外壳及二次线圈应接零保护及防水防雨措施。 对手持移动的手把灯必须用插销插座连接。 最新文件---------------- 仅供参考--------------------已改成-----------word文本 --------------------- 方便更改 赠人玫瑰,手留余香。

夜间施工专项措施

一、夜间施工保证措施 (一)、管理措施 1、夜间施工时,做到晚交班早点名制度,应根据作业内容,制订周密的安全措施,进行针对性的安全技术交底,落实到人; 2、所有参加夜间施工的作业人员必须认真贯彻夜间作业安全措施,安检人员进行监督、检查落实;尽量避免同一作业范围内安排交叉施工的工序同时在夜间进行,如确需交叉施工时,必须细化作业范围,采取防止交叉施工安全问题的针对性措施。 3、施工前由专人负责检查确认照明设施配备齐全完好,作业车辆状态良好,运转正常; 4、当晚作业使用的工具、材料提前在白天进行全面认真的检查,发现有质量问题的及时更换; 5、夜间施工必须加强防护,必要时增加信号传递员,保证施工地点与防护人员联络畅通;施工用电设备必须有专人看护,确保用电设备及人身安全。 6、夜间施工作业必须由作业负责人统一指挥,分工明确,并随时与防护人员保持联系;各道工序夜间施工时除当班的安全员、质检员必须到位外,还要建立治安主管人员巡查制度,发现问题必须立即解决。 7、严格隐蔽工程检查签证制度,夜间必须进行隐蔽工程施工时,应按规定提前通知监理工程师到现场检查,并办理签证手续,未经监理工程师检查签证,禁止进行下一道工序施工。 8、夜间施工作业结束后施工负责人必须对作业现场认真检查,确保线路畅通;作业前和收工时要清点人员,人不到齐不准离开原地,作业中也要随时保持联系; (二)、安全保证措施 1、夜间施工时,工器具、设备(梯车、发电机等)悬挂具有反光的黄色标志牌;

2、进入作业现场所有人员必须穿反光防护服装。 3、雷雨、大风天气禁止夜间作业,禁止夜间高处(陡坡、悬崖等)作业,禁止夜间涉水(过河、鱼塘、水库等)作业; 4、公路交叉口或转弯处必须按要求设立警示牌,人员穿信号服; 5、夜间作业人员必须配备有效的照明设备、通讯设备和应急药品(蛇药、雄黄等);现场作业点集中固定时采用日光色镝灯作为主要照明灯具,必须在场地适当位置装足够的照明设备,保证整个施工场地均有较好的照明,保证夜间施工有良好的照明条件。采用碘钨灯作为临时可移动照明灯具,用于重要施工部位,作为对固定式照明的补充。大型设备作业时其照明部件必须启动运转。作业人员可随身携带锂电LED帽灯,监护、巡视等人员用手提式防爆探照灯或手电筒 6、夜间行动必须有2人或2人以上人员一起,禁止一人单独行动; 7、施工中的深基坑、开挖沟槽等临时工程,应设置围栏,行人、车辆等交通要道必须设置反光警示、悬挂红灯示警标志。 8、跨路夜间施工时,必须按公路施工安全标志及设置的要求,设置作业标志和防护人员,夜间设置的照明设施应满足铁路行车安全要求,避免干扰行车信号。 9、做好夜间施工防护,在危险地段(临近深坑、水塘、河边、大桥)作业地点附近设置警示标志,以提醒行人和司机注意,必要时并安排专人值守。 10、实施具有重大危险源的工程项目时,必须根据重大危险源的应急救援预案措施,做好随时启动应急预案的准备。 (三)、夜间施工的环境保护措施 1、夜间施工现场周围有噪声敏感区域,必须对周围社区告知,必须时要取得周围社区居民的谅解,使用的机械时尽量选择低噪声的设备,必须采用大噪声的设备时,必须采用降噪措施。 2、在居民区附近进行夜间施工时必须了解当地相关部门对建筑工地监督管理的规定,如需办理《夜间施工许可证》时,必须提前办

夜间施工安全专项措施标准范本

解决方案编号:LX-FS-A72928 夜间施工安全专项措施标准范本 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

夜间施工安全专项措施标准范本 使用说明:本解决方案资料适用于日常工作环境中对未来要做的重要工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 为加强上海长兴岛第二发电厂烟气脱硝改造工程施工现场安全生产管理、文明管理、保障施工人员人身安全,根据施工现场实际情况,特编制夜间施工安全措施。 一、目的 规定脱硝改造工程夜间作业的工作程序,对夜间作业的准备及检查程序作出指导,确保锅炉反应器安装工程夜间施工的安全。 二、夜间作业时间 由于本工程工期紧,任务重。考虑到工人的作息时间,第二天有充分的工作精力,本项目夜间工作时

夜间施工安全技术交底

夜间施工安全技术交底 一、职责: 1、一般夜间施工指为完成一般施工生产工序,如模板、钢筋、土方工程等安排的夜间施工,工作时间为晚8:00~晚11:00。 2、项目专职安全员:对班组及电工等相关人员进行夜间施工的安全交底,并在夜间施工开始前进行照明、安全防护的专项检查,提供专项培训,并在施工中进行安全监督。 3、技术负责人、技术员:对班组夜间施工进行专题技术交底。 4、施工员:督促施工班组落实夜间施工的安全措施,保证安全和施工质量。 5、电工及相关配合部门:按指导书提供足够的符合现行规范、安全规定的照明和其他防护措施,保证安全。 6、库管、材料员:保障夜间施工物质,材料的供应。 7、急救员:对一般轻伤进行救治处理,对超出处置能力的及时联系医院。 二、夜间施工准备 1、所有夜间作业人员须进行安全培训,并通过进场安全教育及考核。 2、所有夜间作业人员均应能胜任工作,有夜盲、高血压、癫痫病、心脏病等有碍安全操作的疾病及生理缺陷的人员不得安排夜间施工;生病及酒后人员也不得安排夜

间施工。 3、所有夜间作业人员都必须按本工程的要求穿戴个人防护用品,尤其是反光衣,焊工作业需佩戴焊工手套,特殊防护服,焊工防护眼镜;电工移动电缆需佩戴绝缘手套。 4、有夜间施工时,在白班下班前应完成夜间施工的准备工作,夜间施工开始前10~30 分钟,安全员应完成施工区域的安全巡检(如机械、照明、通讯等)。检查符合夜间作业要求,方可进行施工。未符合要求,整改合格后,方可施工。 5、各施工员、班组应在夜间施工作业开始前清点本班组人数,并作口头安全交底,下班时清点人数,保证本班组作业区域所有参加夜间施工人员全部到齐后,统一列队下班。 6、夜间作业人员白天需充分休息,不得疲劳作业,夜间需提高警觉性。 三、夜间施工注意事项 1、夜间施工时,做到晚交班早点名制度,应根据作业内容,制订周密的安全措施,进行针对性的安全技术交底,落实到人; 2、所有参加夜间施工的作业人员必须认真贯彻夜间作业安全措施,安检人员进行监督、检查落实;尽量避免同一作业范围内安排交叉施工的工序同时在夜间进行,如确需交叉施工时,必须细化作业范围,采取防止交叉施工安全问题的针对性措施。 3、施工前由专人负责检查确认照明设施配备齐全完好,作业车辆状态良好,运转

夜间施工安全技术措施

夜间施工安全技术措施 为了加强施工现场安全生产管理、文明管理、保障职工人身安全,根据环保管理条例,结合本工程实际情况,特制定本方案: 1、无特殊情况,夜间施工必须在22:30前结束。 2、项目部应根据施工进度安排无法避免在夜间施工的,应提前向有关部门申报夜间施工的有关手续。 3、各班组考虑工期、工程质量等因素,估计当天22:30不能停止作业的班组,班组长应提前向队部相关管理人员做好有关工作。及时上报项目部经理室审批,经项目部审批后方可进行夜间施工。申请书内容包括:作业部位、作业人数、照明安排申请作业时间、值班负责人安排、职工安全技术交底情况等。 4、夜间施工必须遵照国家安全生产管理条例,严禁盲目施工,不准安排由老体弱、带病、疲劳及一切不适合夜间作业的工人进行施工。 5、对于工期不紧(非网络图关键路线)的工序,尽量不安排夜间施工。 6、对于工期较紧(网络图关键路线)的工序及不能中途停止施工的工序,需对施工作业人员进行日、夜班分班,并适当缩短夜间作业班组的作业时间,安排夜间作业人员适当的休息时间,并提供夜餐,减轻夜间作业人员的劳动强度。 7、建立夜间值班制度,做好周密的组织和技术交底,配备足够的资源,确保夜间施工顺利进行。 8、严格复核、检查制度,确保各项技术质量指标准确无误,符合设计和规范的规定。严格隐蔽工程检查签证制度,夜间必须进行隐蔽工程施工时,及时通知监理工程师到现场检查,并办理签证手续,未经监理工程师验收签证,不

能进行下一道工序施工。 9、必须保证夜间施工期间的照明。 A.本工程采用镝灯作为主要照明灯具,固定布置在场地适当位置,保证整个施工场地均有较好的照明。 B.采用碘钨灯作为临时可移动照明灯具,用于重要施工部位,作为对固定式照明的补充。 10、充分考虑施工安全问题,不能安排交叉施工的工序同时在夜间进行。 11、做好夜间施工防护,各项工序或作业区的结合部位在夜间施工时要有明显的发光标志,在作业地点附近设置警示标志,悬挂红色灯,以提醒行人和司机注意.各道工序夜间施工除当班的安全员、质检员必须到位外,还要建立质安主管人员巡查制度. 12、而经批准后的夜间施工,施工单位必须事先向周边社区告示夜间施工情况和降低噪声措施,按规定减少噪声排放,而且不得将强光照明灯直接照射居民窗户。 13、特殊情况需夜间作业,应尽量采取降噪措施,事先做好周围群众的工作,并报工地所在的区、县有关部门备案后方可施工。为了降低夜间施工中噪声对环境的影响,采用如下措施: (1)、人为噪声的控制措施 施工现场提倡文明施工,建立健全控制人为噪声的管理制度。尽量减少人为的大声喧哗,增强全体施工人员防噪声扰民的自觉意识。 a、通过统筹安排,合理计划,最大限度地减少深夜高噪音施工的时间和次数; b、在某些特殊时期内,现场不安排施工;

夜间施工安全措施

一、工程概况 ⑴本工程一栋配电大楼(地下2层,地上2层),建筑面积为9643m2一栋机房大楼(地下2层,地上5层),总建筑面积52578m2。 ⑶为确保工程施工顺利进行,确保施工现场防火安全,根据本工程施工场地特点,特制定本消防措施。 二、编制依据 1、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》(中华人民共和国主席令第77号); 2、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99); 3、《广东省建设工程文明施工若干规定》(粤建施字[1997]135号); 4、《中华人民共和国安全生产法》(主席令第70号); 5、关于印发《广东省生产安全轻伤事故报告及处理办法》的通知(粤安监[2004]126号); 6、《建设工程项目管理规范》(GB/T50326-2006)。 三、夜间作业时间 1、一般夜间施工指为完成一般施工生产工序,如模板、钢筋、土方工程等安排的夜间施工,工作时间为晚8:00~晚10:00。 2、单项工序夜间施工指为完成某些特定或有特殊要求的夜间施工,如砼浇筑等某些紧急工作,其工作时间以完成该工序所需要的时间来确定。 3、对于工期较紧(网络图关键路线)的工序及不能中途停止施工

的工序,需对施工作业人员进行日、夜班分班,并适当缩短夜间作业班组的作业时间。 四、夜间施工作业人员管理要求 1、所有夜间作业人员均已进行了安全培训,通过了进场安全技术交底、安全教育及考核,持证上岗。 2、所有夜间作业人员均应能胜任工作,有夜盲、高血压、癫痫病、心脏病等有碍安全操作的疾病及生理缺陷的人员不得安排夜间施工;生病及酒后人员也不得安排夜间施工。 3、所有夜间作业人员都必须按本工程的要求穿戴个人防护用品,尤其是反光衣,焊工作业需佩戴焊工手套,特殊防护服,焊工防护眼镜;电工移动电缆需佩戴绝缘手套。 4、有夜间施工时,在白班下班前应完成夜间施工的准备工作,夜间施工开始前10~30分钟,安全员应完成施工区域的安全巡检(如机械、照明、通讯等)。检查符合夜间作业要求,方可进行施工。未符合要求,整改合格后,方可施工。 5、各施工员/班组应在夜间施工作业开始前清点本班组人数,并作口头安全交底,下班时清点人数,保证本班组/作业区域所有参加 夜间施工人员全部到齐后,统一列队下班。 五、夜间施工安全管理组织机构及职责 1、夜间施工安全管理架构

夜间施工照明安全措施

夜间施工照明安全措施 Document serial number【LGGKGB-LGG98YT-LGGT8CB-LGUT-

5、照明器具和器材的质量应符合国家现行有关强制性的规定,不得使用绝缘老化或破损的器具和器材; 6、无自然采光的非标设备制造空间内、土建地下或内空间施工场所,应编制单项照明用电方案。 7、上下人通道、滑模架体、密闭空间布置的照明灯具应采用安全电压及灯具。 三、专项施工 1、在深坑、陡坡等危险地段以及运输道路夜间施工应有足够的照明,并应增设红灯标志,以防发生伤亡事故。 6、照明:施工现场的照明首先注意与人的密切关系,在施工作业场所灯具离地面高度低于场所的照明,如局部照明灯、行灯、标灯等,电源电压不应大于36V;潮湿场所或在金属地点施工照明不超过12V。 行灯电源线使用橡套缆线,不得使用塑料软线。

夜间施工作业安全防护措施

编号:SM-ZD-11312 夜间施工作业安全防护措 施 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

夜间施工作业安全防护措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 进度、质量两手都要抓两手都要硬,为了赶进度,为了施工现场安全生产管理、文明管理、保障职工人身安全!因施工进度、质量控制等必须连续作业、无法避免夜间施工的,应采取必要的质量安全保障措施,且不得安排交叉施工,确保工程质量安全。 一、夜间工作安全措施: 1、夜间施工时,做到晚交班早点名制度,应根据作业内容,制订周密的安全措施,进行针对性的安全技术交底,责任落实到人。 2、所有参加夜间施工的作业人员必须认真贯彻夜间作业安全措施,安检人员进行监督、检查落实;尽量避免同一作业范围内安排交叉施工的工序同时在夜间进行,如确需交叉施工时,必须细化作业范围,采取防止交叉施工安全问题的针对性措施。

33夜间施工照明方案

磨溪区块龙王庙组气藏60亿立方米/年 开发地面工程 报批文件 夜间施工方案 文件编码: 四川油建公司磨溪龙王庙年产能60亿方地面工程 施工项目部 版本日期文件状态编制人审核人批准人

目录 1、编制依据 (3) 2、.工程概况 (3) 3、施工部署 (4) 3.1人员机构及劳动力计划 (4) 4、夜间施工技术措施 (4) 4.1夜间施工现场技术措施 (5) 4.2电缆的敷设 (5) 4.3接地与防雷安装 (5) 5.风险识别及防范措施 (6) 5.1本工程风险种类及控制措施 (6) 5.2安全事故应急预案措施 (7)

1、编制依据 1.1《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB 50168-2006。 1.2《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150-2010 1.3《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB 50254-2014 1.4《带电作业工具、装置和设备预防性实验规程》DL/T 976-2005 1.5《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2011 1.6《爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB50257-1996 1.7《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2005 1.8《建筑施工扣件式刚脚手架安全技术规范》 JGJ130-2011 1.9《石油化工建设工程施工安全技术规范》 GB50484-2008 1.10《建筑机械使用安全技术规范》 JGJ33-2012 1.11《建设工程施工现场环境与卫生标准》 JGJ146-2013 1.12《建筑施工模板安全技术规范》 JGJ162-2008 1.13《起重机械安全规程》 GB6067-2010 2、.工程概况 安岳气田磨溪区块龙王庙组气藏净化厂60亿立方米/年开发地面工程位于遂宁市磨溪镇丁坪村,场地距离磨溪1井约2.5km,距离磨溪镇5km。净化厂占地面积约267.9亩,净化厂内的坑池及设备基础的因工期需要,需要进行夜间施工。 3、施工部署

夜间施工照明方案

工程编号 工程名称云南--广东±800kV直流输电工程 穗东换流站土建工程1标 夜间施工方案 编制人: 审核人: 批准人: 批准日期: 中国葛洲坝集团股份有限公司 穗东换流站施工项目部 二OO八年四月十六日

1、编制目的 由于本工程实际开工时间大大滞后于计划工期,同时2009年6月单极投产目标不变,加之标段内所有建筑物基础施工阶段正值南方雨季,因此造成工期十分紧张。为确保本工程总工期目标的顺利实现,夜间施工不可避免,为保证作业的顺利进行及作业人员的安全,特编制要方案。 2、编制依据 1、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)。 2、《建设工程施工现场供电安全规范》(GB50194-93) 3、照明方案 3.1、现场临时用电情况 3.1.1现场临时用电根据实行可靠的保护接零,现场用电采用TN-S接零保护系统,保护零线应由工作接地线或第一级漏电保护器,电源侧的零线引出,保护零线应与工作零线分开单独敷设,禁止他用.保护零线需在总配电箱、配电线路中间和末端作不少于三处重复接地,重复接地应于保护零线相连接,各配电箱外壳和各用电设备外壳均应与保护地线相连接,保护地线和重复接地电阻≤10Ω,保护零线不得装设开关或熔断器.正常情况时,下列电气设备不带电的金属外露导电部分应作保护接零: (1) 电机,局部照明变压器,电器,照明器具。夜间工作安全措施 一、管理措施 1、夜间施工时,做到晚交班早点名制度,应根据作业内容,制订周密的安全措施,进行针对性的安全技术交底,责任落实到人。 2、所有参加夜间施工的作业人员必须认真贯彻夜间作业安全措施,安检人员进行监督、检查落实;尽量避免同一作业范围内安排交叉施工的工序同时在夜间进行,如确需交叉施工时,必须细化作业范围,采取防止交叉施工安全问题的针对性措施。 3、施工前由专人负责检查确认照明设施配备齐全完好,作业车辆状态良好,运转正常; 4、当晚作业使用的工具、材料提前在白天进行全面认真的检查,发现有质量问题的及时更换; 5、夜间施工必须加强防护,必要时增加信号传递员,保证施工地点与防护人员联络畅通;施工用电设备必须有专人看护,确保用电设备及人身安全。 6、夜间施工作业必须由作业负责人统一指挥,分工明确,并随时与防护人员保持联系;各道工序夜间施工时除当班的安全员、质检员必须到位外,还要建立安保人员巡查制度,发现问题必须立即解决。 7、严格隐蔽工程检查签证制度,夜间必须进行隐蔽工程施工时,应按规定提前通知监理工程师到现场检查,并办理签证手续,未经监理工程师检查签证,禁止进行下一道工序施工。

8、夜间施工作业结束后施工负责人必须对作业现场认真检查,确保线路畅通;作业前和收工时要清点人员,人不到齐不准离开原地,作业中也要随时保持联系; 二、安全技术保证措施 1、夜间施工时,工器具、设备(施工车辆、发电机等)悬挂具有反光的黄色标志牌; 2、进入作业现场所有人员必须穿反光防护服装。 3、雷雨、大风天气禁止夜间作业,禁止夜间高处作业,禁止夜间涉水作业; 4、夜间作业人员必须配备有效的照明设备、通讯设备和应急药品;现场作业点集中固定时采用日光色镝灯作为主要照明灯具,必须在场地适当位置装足够的照明设备,保证整个施工场地均有较好的照明,保证夜间施工有良好的照明条件。夜间施工安全专项措施优选稿

夜间施工安全专项措施集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

夜间施工安全专项措施为加强上海长兴岛第二发电厂烟气脱硝改造工程施工现场安全生产管理、文明管理、保障施工人员人身安全,根据施工现场实际情况,特编制夜间施工安全措施。 一、目的 规定脱硝改造工程夜间作业的工作程序,对夜间作业的准备及检查程序作出指导,确保锅炉反应器安装工程夜间施工的安全。 二、夜间作业时间 由于本工程工期紧,任务重。考虑到工人的作息时间,第二天有充分的工作精力,本项目夜间工作时间为晚17:00~晚21:30。 三、职责 1、项目经理:负责协调夜间施工所需要各种资源配备,为夜间施工提供人员、物质、资金保证。

2、安检部门、专职安全员:对班组及电工等相关人员进行夜间施工的安全交底,并在夜间施工开始前进行照明、安全防护的专项检查,提供专项培训,并在施工中进行安全监督。 四、一般要求 1、所有夜间作业人员均已进行了安全培训,通过了安监部门的进场安全教育及考核,持证上岗。

2、所有夜间作业人员均应能胜任工作,有夜盲、高血压、癫痫病、心脏病等有碍安全操作的疾病及生理缺陷的人员不得安排夜间施工;生病及酒后人员也不得安排夜间施工。 3、所有夜间作业人员都必须按本工程的要求穿戴个人防护用品,焊工作业需佩戴焊工手套,特殊防护服,焊工防护眼镜;电工移动电缆需佩戴绝缘手套。 4、有夜间施工时,在白班下班前应完成夜间施工的准备工作,夜间施工开始前10~30分钟,安全员应完成施工区域的安全巡检(如机械、照明、通讯等)。检查符合夜间作业要求,方可进行施工。未符合要求,整改合格后,方可施工。 5、各施工员/班组应在夜间施工作业开始前清点本班组人数,并作口头安全交底,下班时清点人数,保证本班组/作业区域所有参加夜间施工人员全部到齐后,统一下班。 6、夜间作业人员白天不得疲劳作业,夜间需提高警觉性。

夜间施工措施

厦门SM项目三,四期正式用电及一期用电增 容工程 夜间施工措施方案 为加强施工现场安全生产管理、文明管理、保障施工人员人身安全和做到不扰民,根据施工现场实际情况,特编制夜间施工安全管理方案。 一、目的 规定厦门SM项目三,四期正式用电及一期用电增容工程夜间作业的工作程序,对夜间作业的准备及检查程序作出指导,确保土建工程夜间施工的安全。 二、范围 本作业指导书适用于厦门SM项目三,四期正式用电及一期用电增容工程的一般夜间施工和单项工序的夜间施工。 三、夜间作业时间 一般夜间施工指为完成一般施工生产工序,如模板、钢筋、土方工程等安排的夜间施工,工作时间为晚22:00~晚6:00。 单项工序夜间施工指为完成某些特定或有特殊要求的夜间施工,如砼浇筑、抢修及某些紧急工作,其工作时间以完成该工序所需要的时间来确定。 四、职责 1、项目经理:负责协调夜间施工所需要各种资源配备,为夜间施工提供人员、物质、资金保证。 2、安全主任、专职安全员:对班组及电工等相关人员进行夜间施工的安全交底,并在夜间施工开始前进行照明、安全防护的专项检查,提供专项培训,并在施工中进行安全监督。 五、一般要求 1、所有夜间作业人员均已进行了安全培训,通过了公司的进场安全教育及考核,持证上岗。 2、所有夜间作业人员均应能胜任工作,有夜盲、高血压、癫痫病、心脏病

夜间施工安全专项措施实用版

YF-ED-J5492 可按资料类型定义编号 夜间施工安全专项措施实 用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

夜间施工安全专项措施实用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。考虑到工人的作息时间,第二天有充分的工作精力,本项

目夜间工作时间为晚17:00~晚21:30。 5、电工及相关配合部门:按指导书提供足

夜间施工照明安全措施

一、开工前由电气专业人员根据现场实际工况情况编制有针对性的临时用电方案,明确用电设备布置、用电负荷分布、电缆设置、关键部位照明布置,并编制临时用电平面布置图。夜间施工方案及防护措施 为了加强施工现场安全生产管理、文明管理、保障职工人身安全和做到不扰民,根据攀枝花市环保管理条例,结合本工程实际情况,特制定本方案: 1、无特殊情况,夜间施工必须在22:00前结束。 2、项目部应根据施工进度安排无法避免在夜间施工的,应提前向有关部门申报夜间施工的有关手续。 3、各班组考虑工期、工程质量等因素,估计当天22:00不能停止作业的班组,班组长应提前做好有关工作,及时上报项目部经理审批,经项目部审批后方可进行夜间施工。申请书内容包括:作业部位、作业人数、照明安排、申请作业时间、值班负责人安排、职工安全技术交底情况等。 7、必须保证夜间施工期间的照明。

a.本工程采用镝灯作为主要照明工具,固定布置在施工场地适当位置,保证整个施工场地均有较好的照明。 b.采用碘钨灯作为临时可移动照明灯具,用于重要施工部位,作为对固定式照明的补充。 8、充分考虑施工安全问题,不能安排交叉施工的工序同时在夜间进行。 9、夜间施工时,各项工序或作业区的结合部位在夜间施工时要有明显的发光标志,各道工序夜间施工除当班的安全员、质检员必须到位外,还要建立质安主管人员巡查制度。 10、而经批准后的夜间施工,施工单位必须事先向周边社区告 示夜间施工情况和降低噪声措施,按规定减少噪声排放,而且不得将强光照明灯直接照射居民窗户。 11、特殊情况需夜间作业,应尽量采取降噪措施,事先做好周 围群众的工作,并报工地所在的区有关部门备案后方可施工。为了降低夜间施工中噪声对周围环境和居民的影响,采用如下措施:(1)、人为噪声的控制措施 施工现场提倡文明施工,建立健全控制人为噪声的管理制度。 尽量减少人为的大声喧哗,增强全体施工人员防噪声扰民的自觉意识。 a、通过统筹安排,合理计划,最大限度地减少深夜高噪音施工的时间和次数; b、在某些特殊时期内,如高考前夕,现场不安排施工; c、砼施工采用商品砼,可降低砼搅拌而产生的噪声;

夜间施工安全措施(通用版)

夜间施工安全措施(通用版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0004

夜间施工安全措施(通用版) 本工程一般情况下不安排夜间施工,在钻孔灌注桩、大体积混凝土等连续作业的工程项目,要求必须夜间施工时,需做好如下保证措施,保证工程施工质量、安全、环保,制订如下措施。 一、物资、质量保证措施 1、建立夜间值班制度,做好周密的组织和技术交底,配备足够的物资,确保夜间施工顺利进行。 2、严格复核、检查制度,确保各项技术质量指标准确无误,符合设计和规范的规定。 3、严格隐蔽工程检查签证制度,夜间必须进行隐蔽工程施工时,应按规定提前通知监理工程师到现场检查,并办理签证手续,未经监理工程师检查签证,禁止进行下一道工序施工。 4、必须保证夜间施工期间照明充足。本工程采用镝灯作为主要

照明灯具,必须在场地适当位置装足够的照明设备,保证整个施工场地均有较好的照明,保证夜间施工有良好的照明条件。采用碘钨灯作为临时可移动照明灯具,用于重要施工部位,作为对固定式照明的补充。 5、大型桥梁攀登扶梯处应设有照明灯具。 二、夜间施工的安全保证措施 1、充分考虑施工安全问题,不安排交叉施工的工序同时在夜间进行。 2、施工中的小型桥涵两侧及穿越路基的管线等临时工程,应设置围栏,并悬挂红灯示警标志。 3、主线桥与原有道路交叉时,必须按国家的道路标线与标志的要求,设置交通安全标志,夜间设照明设施,并悬挂红灯警示。 4、做好夜间施工防护,在作业地点附近设置警示标志,悬挂红色灯,以提醒行人和司机注意,并安排专人值守。 5、夜间施工路基应配备夜间行车指挥信号灯,并设专人对既有线路基的看护工作。

夜间施工安全专项措施方案

目录 一、目的 (1) 二、夜间作业时间 (1) 三、职责 (1) 四、一般要求 (1) 五、夜间施工管理措施 (2) 六、夜间施工主要安全措施 (3) 七、夜间施工安全应急保障措施 (7)

1、所有夜间作业人员均已进行了安全培训,通过了安监部门的进场安全教育及考核,持证上岗。 五、夜间施工管理措施 1、夜间施工时,做到晚交班早点名制度,应根据作业内容,制订周密的安全措施,进行针对性的安全技术交底,落实到人。 2、所有参加夜间施工的作业人员必须认真贯彻夜间作业安全措施,安检人员进行监督、检查落实。 尽量避免同一作业范围内安排交叉施工的工序同时在夜间进行,如确需交叉施工时,必须细化作业范围,采取防止交叉施工安全问题的针对性措施。

夜间施工安全专项措施通用范本

内部编号:AN-QP-HT124 版本/ 修改状态:01 / 00 The Production Process Includes Determining The Object Of The Problem And The Scope Of Influence, Analyzing The Problem, Proposing Solutions And Suggestions, Cost Planning And Feasibility Analysis, Implementation, Follow-Up And Interactive Correction, Summary, Etc. 编辑:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 夜间施工安全专项措施通用范本

夜间施工安全专项措施通用范本 使用指引:本解决方案文件可用于对工作想法的进一步提升,对工作的正常进行起指导性作用,产生流程包括确定问题对象和影响范围,分析问题提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,执行,后期跟进和交互修正,总结等。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。