一、工程概况

中信国安峨眉旅游山城投资有限公司拟在峨眉山市光明大道 16 号,著名的“大佛禅院”东侧新建“峨眉城市中心综合体项目-综合场馆”项目。按照建设单位2014年10月11日提供的开槽图、2014年9月28日施工图、2014年9月10日总平面图及2014年8月29日的轴网定位图,来进行塔吊平面定位。建设项目由 3 层场馆及看台组成;框架剪力墙结构;地上二层(局部三层),高度约27米,屋盖采用预应力张弦桁架结构;总用地面积:17478 ㎡,总建筑面积:25721㎡,地上建筑面积 16948 ㎡,地下建筑面积 10920 ㎡,地下室外墙周长为440米容积率 0.97,建筑高度 27m;场馆下部及周边空地下部为一层地下车库,高度暂定约6m。

本项目由北京市建筑设计研究院有限公司设计,拟建建筑物性质详见下表。

拟建建筑物性质一览表表1.1

二、塔吊布置

为了满足施工需要,拟设置3台QTZ5610塔吊,其中1#塔吊安装在地下室外侧L~m 轴/1~2轴、2#塔安装在地下室A轴之外/5~6轴、3#塔吊安装在地下室14轴之外/H~G轴;根据地勘报告,在地下20米左右,有1.8米厚左右的粉砂层,故塔吊基础采用静压预应力管桩基础,,塔吊基础与基坑同步开挖,开挖至-4.6米后,才做桩基础。塔吊基础周边的做法与《地下室基坑开挖、支护工程专项施工方案》相同,塔吊基础设计见附图。(附

后)。

基础配筋和混凝土浇注由施工单位设计并施工。根据现场情况、设计图纸和塔吊厂家资料,在满足施工及进度要求的情况下,本工程设3台塔吊,具体位置:其中1#塔吊安装在地下室外侧L~m轴/1~2轴、2#塔安装在地下室A轴之外/5-6轴、3#塔吊安装在地下室14轴之外/H~G轴。后附:塔吊平面布置图。

三、工程地质条件及土层物理力学指标:

根据《岩土工程勘察报告》;对应QTZ5610塔吊,选取9#钻孔的地质资料为本工程塔吊基础设计的参考资料,地质情况及土层物理力学指标如下表:

四:塔吊基础计算书

《塔式起重机设计规范》(GB/T13752-1992)、

《地基基础设计规范》(GB50007-2002)、

《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)、

《建筑安全检查标准》(JGJ59-99)、

《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)等编制。

《峨眉城市中心综合体项目—综合场馆岩土工程勘察报告》

一、塔吊的基本参数信息

塔吊型号:QZT80A(5613),塔吊起升高度H:40.000m,

塔身宽度B:1.8m,基础埋深D:1.500m,

自重F

1

:550kN,基础承台厚度Hc:1.500m,

最大起重荷载F

2

:60kN,基础承台宽度Bc:5.200m,桩钢筋级别:HPB235,桩直径或者方桩边长:0.400m,桩间距a:4.6m,承台箍筋间距S:200.000mm,

承台混凝土的保护层厚度:50mm,空心桩的空心直径:0.25m。

二、塔吊基础承台顶面的竖向力和弯矩计算

塔吊自重(包括压重)F

1

=550.00kN;

塔吊最大起重荷载F

2

=60.00kN;

作用于桩基承台顶面的竖向力F

k =F

1

+F

2

=610.00kN;

风荷载对塔吊基础产生的弯矩计算:M

kmax

=1008.75kN·m;

三、承台弯矩及单桩桩顶竖向力的计算

1. 桩顶竖向力的计算

依据《建筑桩技术规范》(JGJ94-2008)的第5.1.1条,在实际情况中x、y轴是随机变化的,所以取最不利情况计算。

N ik =(F

k

+G

k

)/n±M

yk

x

i

/∑x

j

2±M

xk

y

i

/∑y

j

2;

其中 n──单桩个数,n=4;

F

k ──作用于桩基承台顶面的竖向力标准值,F

k

=610.00kN;

G

k ──桩基承台的自重标准值:G

k

=25×Bc×Bc×Hc=25×5.20×5.20×

1.50=1014.00kN;

M

xk ,M

yk

──承台底面的弯矩标准值,取1008.75kN·m;

x

i ,y

i

──单桩相对承台中心轴的XY方向距离a/20.5=3.25m;

N

ik

──单桩桩顶竖向力标准值;

经计算得到单桩桩顶竖向力标准值

最大压力:N

kmax

=(610.00+1014.00)/4+1008.75×3.25/(2×3.252)=561.06kN。

最小压力:N

kmin

=(610.00+1014.00)/4-1008.75×3.25/(2×3.252)=250.94kN。不需要验算桩的抗拔!

2. 承台弯矩的计算

依据《建筑桩技术规范》(JGJ94-2008)的第5.9.2条。

M

x = ∑N

i

y

i

M

y = ∑N

i

x

i

其中 M

x ,M

y

──计算截面处XY方向的弯矩设计值;

x

i ,y

i

──单桩相对承台中心轴的XY方向距离取a/2-B/2=1.40m;

N

i1──扣除承台自重的单桩桩顶竖向力设计值,N

i1

=1.2×

(N

kmax -G

k

/4)=369.08kN;

经过计算得到弯矩设计值:M

x

=M

y

=2×369.08×1.40=1033.41kN·m。

四、承台截面主筋的计算

依据《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)第7.2条受弯构件承载力计算。

α

s

= M/(α

1

f

c

bh

2)

δ = 1-(1-2α

s

)1/2

γ

s

= 1-δ/2

A

s

= M/(γ

s

h

f

y

)

式中,α

l

──系数,当混凝土强度不超过C50时,α

1

取为1.0,当混凝土强度等级为

C80时,α

1

取为0.94,期间按线性内插法得1.00;

f

c

──混凝土抗压强度设计值查表得16.70N/mm2;

h

o ──承台的计算高度:H

c

-50.00=1450.00mm;

f

y ──钢筋受拉强度设计值,f

y

=300.00N/mm2;

经过计算得:α

s

=1033.41×106/(1.00×16.70×5200.00×1450.002)=0.006;

ξ =1-(1-2×0.006)0.5=0.006;

γ

s

=1-0.006/2=0.997;

A

sx =A

sy

=1033.41×106/(0.997×1450.00×300.00)=2382.43mm2。

由于最小配筋率为0.15%,所以构造最小配筋面积为:

5200.00×1500.00×0.15%=11700.00mm2。

建议配筋值:HRB335钢筋, 20@200。

五、承台截面抗剪切计算

依据《建筑桩技术规范》(JGJ94-2008)的第5.9.9条,承台斜截面受剪承载力满足下面公式:

V≤β

hs αf

t

b

h

其中,b

0──承台计算截面处的计算宽度,b

=5200mm;

λ──计算截面的剪跨比,λ=a/h

,此处,a=1.24m;当λ<0.25时,取λ=0.25;当λ>3时,取λ=3,得λ=0.855;

β

hs ──受剪切承载力截面高度影响系数,当h

<800mm时,取h

=800mm,h

2000mm时,取h

0=2000mm,其间按内插法取值,β

hs

=(800/1450)1/4=0.862;

α──承台剪切系数,α=1.75/(0.855+1)=0.943;

0.862×0.943×1.57×5200×1450=9623.992kN≥1.2×561.064=673.277kN;经过计算承台已满足抗剪要求,只需构造配箍筋!

六、桩竖向极限承载力验算

桩承载力计算依据《建筑桩技术规范》(JGJ94-2008)的第5.2.1条:

桩的轴向压力设计值中最大值N

k

=561.064kN;

单桩竖向极限承载力标准值公式:

Q uk =u∑q

sik

l

i

+q

pk

(A

j

p

A

p1

)

u──桩身的周长,u=1.257m;

A

j ──空心桩桩端净面积,A

j

=0.077m2;

λ

p ──桩端土塞效应系数,λ

p

=0.64;

A

p1──空心桩敞口面积,A

p1

=0.049m2;

各土层厚度及阻力标准值如下表:

序号土厚度(m) 土侧阻力标准值(kPa) 土端阻力标准值(kPa) 抗拔系数土名称

1 1.40 30.00 965.00 0.80 粉土或砂土

2 1.70 110.00 965.00 0.70 松散卵石

3 1.90 120.00 965.00 0.80 稍密卵石

4 2.50 140.00 7000.00 0.80 中密卵石

5 1.50 110.00 825.00 0.80 松散卵石

6 3.70 120.00 5500.00 0.80 稍密卵石

7 1.70 110.00 825.00 0.80 松散卵石

8 1.80 25.00 825.00 0.80 粉土或砂土

9 5.40 140.00 7000.00 0.80 中密卵石

由于桩的入土深度为16.00m,所以桩端是在第8层土层。

单桩竖向承载力验算: Q

uk

=1.257×1643+825×(0.077+0.64×0.049)=2153.748kN;单桩竖向承载力特征值:

R=Q

uk /2+ε

c

f

ak

A

c

=2153.748/2+0.65×90×6.634=1464.983kN;

N

k

=561.064kN≤1.2R=1.2×1464.983=1757.979kN;

桩基竖向承载力满足要求!

七、桩配筋计算

1、桩构造配筋计算

A

s

=πd2/4×0.65%=3.14×4002/4×0.65%=817mm2;

2、桩抗压钢筋计算

经过计算得到桩顶竖向极限承载力验算满足要求,只需构造配筋!

五、塔吊基础配筋图

见后附图

六、技术要求

1、地基土质要求均匀,当开挖后,承台垫层底为淤泥时,应采用换土处理,把垫层下0.5M内的土换成石屑,夯实;混凝土强度不低于C35。

2、管桩顶的填芯混凝土应采用微膨胀混凝土,灌注饱满。灌注深度不得小于2D且不得小于1.2m,混凝土强度等级不得小于C30。

3、管桩与承台连接时,桩顶嵌入承台深度取100mm,应将桩的纵向钢筋全部直接锚入承台内,锚固长度不得小于50倍纵向钢筋直径且不小于500mm

4、在塔吊基础施工过程中,要对塔吊基础的位置进行精准的放线,放线考虑500mm 的工作面,然后做砖台模,砖台模为240厚砖墙,高度为1500mm。砖胎模完成后,用1:2.5的水泥砂浆进行抹灰。施工完成后,进行自检,复核轴线、标高、界面尺寸,无误后才进入下到工序。

5、由于本工程施工须要,3台塔吊安装在地下室底板外。配筋详见附图。混凝土强度为C35。所用钢筋材料必须送检合格才能使用, 混凝土必须达到强度要求.为施工须利进行,

塔吊基础部分必须先行施工。做法见后附图;

6、塔机安装前,本基础混凝土养护期不应低于21天,并做好基础的排水工作,设置排水导管或设凹槽集水,后用抽水泵排水。

必须用8根长1200mm的Φ36圆钢进行地脚螺栓预埋。预埋件下面之间用4Φ25进行连接,形成整体。另外配加固钢筋Φ14,长度为700CM的35根,长度为240CM的4根。

QTZ5610塔机独立式使用最大高度为40米。

7、基础必须做好接地措施,利用塔吊基础钢筋作为自然接地装置,基础钢筋笼焊接组成接地网,用一根Φ16钢筋与地网焊接作为上引部件,要求接地电阻≤4Ω。

8、浇注前,先将螺栓定位框穿好地脚螺栓与螺母,然后吊入基础地坑内。

9、调整定位框的位置,并用水平仪检查定位框底板上端面,使其平面度达到不大于1/1000的要求后,才可以将地脚螺栓与基础配筋用铁丝固定,底板和螺栓固定必须牢固可靠,不得因浇注混凝土而松动。

10、特别注意:地脚螺栓禁止采用焊接固定。

11、浇筑混凝土时注意保护好地脚螺栓螺纹,以便装拆螺母。

12、塔吊安装详见《安装方案》。

13、塔吊基础四周用M7.5水泥砂浆砌筑240砖墙,高度为4.64米,以防止塔吊被碰撞。砖的轴线尺寸为4.86米*4.86米。

塔吊基础计算书模板

假设塔吊型号:6010/23B,最大4绳起重荷载10t; 塔吊无附墙起重最大高度H=59.8m,塔身宽度B=2.0m; 承台基础混凝土强度:C35, 厚度Hc=1.35m,承台长度Lc或宽度Bc=6.25m; 承台钢筋级别:Ⅱ级,箍筋间距S=200mm,保护层厚度:50mm; 承台桩假设选用4根φ400×95(PHC-A)预应力管桩,已知每1根桩的承载力特征值为1700KN; 参考塔吊说明书可知: 塔吊处于工作状态(ES)时: 最大弯矩Mmax=2344.81KN·m 最大压力Pmax=749.9KN 塔吊处于非工作状态(HS)时: 最大弯矩Mmax=4646.86KN·m 最大压力Pmax=694.9KN 2、对塔吊基础抗倾覆弯矩的验算 取塔吊最大倾覆力矩,在工作状态(HS)时:Mmax=4646.86KN·m,计算简图如下:

2.1 x、y向,受力简图如下:

以塔吊中心O点为基点计算: M1=M=4646.86KN·m M2=2.125·R B M 2=M1 ·R B=4646.86 B=2097.9KN <2×1800=3600KN(满足要求) 2.2 z向,受力简图如下: 以塔吊中心O点为基点计算: M1=M=4646.86KN·m M2=3·R B

M R B=4646.86 <1800KN(满足要求) 3、承台桩基础设计 3.1 塔吊基础承台顶面的竖向力与弯矩计算 计算简图如下: 上图中X轴的方向是随机变化的,设计计算时应按照倾覆力矩M最不利方向进行验算。 3.1.1 桩顶竖向力的计算(依据《建筑桩技术规范》JGJ94-94的第5.1.1条) 其中 n——单桩个数,n=4; F——作用于桩基承台顶面的竖向力设计值,等同于前面塔吊说明书中的P;

塔吊基础施工方案

塔吊基础施工方案 (QTZ60) 编制单位: 编制: XXXX 审核: XX 批准: XX 编制日期: 2016年10月9日

塔吊基础施工方案 塔吊为QTZ60型基础设计为5800×5800,高度为1350,混凝土强度≥C30配上下两层钢筋,分别为φ25@220,φ25@220 ,拉筋φ12 。地基承载力≥0.2M pa。地基持力层位于第三层粉质沙土,天然地基地基承载力特征值为fak=130kpa。不满足设计要求,经计算基础面积,为5800×5800,其他不变(计算书附后)。 一、布置: 塔吊基础在K轴与6线交叉点为中心线。塔吊基础顶标高+0.500米。 二、基础施工: 1.放线、定位复核无误后,用挖掘机开挖,尺寸按5800×5800直上直下,挖至- 2.95米处。做40㎝厚、面积6.50×6.50二层三七灰土夯实后,再做100厚C10砼垫层,弹出钢筋位置线,上口砌挡土台,高200mm,防止雨水进入。坑底面设集水坑。 2.放入塔吊机座,固定牢固,保证四个固定支脚顶端所组成的平面与水平面的斜度不大于1/1000。绑扎钢筋,底板钢筋保护层按35、侧壁70。φ22主筋钢筋间距220,上下两层共为26×4=100根。上下两层间立筋间距440mm。钢筋安装完毕,验收合格并办理隐蔽工程记录后方可进行下一道工序。 三、混凝土浇筑 混凝土采用泵送商品混凝土,标号C30。混凝土体积45.4立方。 A.混凝土入场后及时检查坍落度,不符合要求时应退回或由搅拌站进行一次搅拌,现场对每车混泥土的出车时间,开始浇筑及持续时间等各时间段进行登记并留置试件。 B.混凝土分层浇筑,第一层500mm,第二层350mm,第三层350mm,用振捣棒振捣。操作时做到快插慢拔,在振捣时应插入下层混凝土中50mm,每一震点时间为20-30s。视其混凝土表面呈水平不再显著下沉,不再出现表面泛浆为宜。插点要均匀排列,移动间距不大于振捣棒作用半径的1.5倍,一般为40-50mm,振捣棒距模板边50-100mm为宜,应避免碰撞钢筋模板,预埋基座。 C.混凝土浇筑后表面用刮杆刮平,泌水应及时排除,及时覆盖浇水养护。 D.待混凝土强度达到70%以上时,可进行塔吊安装。

格构柱塔吊基础方案

目录第一章工程概况2 第二章编制依据3 第三章场地工程地质和水文地质条件5 第四章塔吊参数与平面布置8 第五章基础设计依据12 第六章塔吊基础的具体做法12 第七章施工管理部署17 第八章塔吊基础施工及验收要求21 第九章塔吊安装高度及附墙情况31 第十章格构柱的加工与安装33 第十一章格构柱焊接质量控制、验收措施35 第十二章施工安全措施32 第十三章塔吊监测、日常维护和保养46 第十四章应急预案40 第十五章特种作业人员名单53 第十六章塔吊基础设计计算书53 第十七章相关附件和图表

塔吊基础专项施工方案 第一章工程概况 项目名称: 建设单位: 设计单位: 监理单位: 勘察单位: 基坑围护设计单位: 施工总承包单位: 建筑概况:总建筑面积57529.17㎡,用地面积为17612㎡。 本项目包括1-3#商业办公楼,5#、6#裙房,地下一层主楼地下室设置自行车库夹层,地上建筑为x层。建筑面积:包括地下车库、商业用房、配套设施等总计约57529.17平方米,建筑高度45m,裙房为物业配套用房高度6.5m。本工程室内设计标高±0.000,相当于绝对标高5.00米。1#-3#楼及车库为整体地下室,底板面标高为-7.000,底板厚度为500。本工程基础形式为钻孔灌注桩承台基础,工程桩直径为600、700、800,以6层圆砾层为持力层。 本项目与4-6#办公楼项目为同一个大基坑,所有参建主体单位相同,本项目在大基坑中位置处于东面和南面位置。整个大基坑围护采用钻孔灌注桩加双轴水泥搅拌桩的排桩方案,并结合一道钢筋混凝土支撑,考虑到周边承台底,基坑开挖深度7.35米。支撑梁面标高-2.1m,支撑梁高0.8m。本项目共布置2台格构式组合基础塔吊。1#塔吊基础在支撑外,2#塔吊在支撑内,塔吊基础面比支撑底低0.55米,2#塔吊塔身与支撑梁最近距离在633mm (详附图4)。 第二章编制依据 1、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011); 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013);

塔吊基础施工方案及计算书

ST5513塔吊基础方案 1、工程概况 2、塔式起a 机选用 塔吊数量1台,具体见平面布置图。 设备型号:ST5513—台。 塔机回转半径:oOmo 标准节规格:2. 0mX2. 0mX2. 8in 。 3、编制依据 《SY5513塔式起重机使用说明书》 《地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 10、《建筑桩基础技术规范》(JGJ94-2008) 11、施工图纸 4、塔吊基础施工方案 工程拟采用一台ZJ5311塔吊用于工程的垂直运输。塔吊安放于基坑以外。 塔吊ST5513基础采用4根O400PHC 管桩桩(B 型),顶部制作磴承台,磴承 台尺寸为5600X5600X1500mmo 在栓承台浇筑前,埋设塔吊基础锚脚。 4. 1桩设计 塔吊桩采用4根OMOOPHC 管桩桩(B 型),桩长为16in 。 4. 2承台设计 塔机搭设高度: 200皿。 2、 《岩土工程勘察报告》 3、 《塔式起重机操作使用规程》(ZBJ80012h 4. 《建筑机械使用安全技术规范》(JGJ33-2001h 5- 《塔式起巫机安全规程》(GB5144-2006); 6、 《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》(JGJ/T 187-2009) 7、 《建筑地基基础设计规范》(DGJ08-11-2010) 8、 《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008) 9、

承台采用钢筋混凝土承台,承台尺寸定为长X 宽X 高5600X5600X1500mmo 1、开挖要求 在塔吊承台基础开挖过程中,采用2级放坡,坡度均为1:1.5,总的挖深为 4. 18m,明排水。 2、模板要求 采用胶合板木模。 5、塔吊基础施工工艺流程和操作规程 5.1、施工工艺流程 桩基定位,施工放样f 打桩一垫层栓,放样一钢筋绑扎,预埋件安装f 支模 f 隐蔽验收一8^浇筑,养护f 塔吊安装 5. 2操作规程 根据塔吊基础施工的要求,对土方开挖阶段塔基格构柱周边土方开挖流程规 定如下: 1、开挖阶段,挖机 配备专人指挥。 2、土方开挖过程,格构柱四边土体高差不大于1?5臥且格构柱周边土体釆用 人工开挖,严禁挖机碰撞塔机格构柱。 3、塔机格构柱部分土方开挖采用限时效应开挖。 6、质量要求 1、基础顶面找平,用水准仪校水平,倾斜度和平整度误差不超过1/5000; 2、机脚螺栓位置、尺寸要准确,做好技术复核丄作。尺寸误差不超过±0. 5mm, 螺纹位须抹上黄油,并注总保护。 3、钢筋笼制作允许偏差: 钢筋笼长度±100mnb 钢筋笼直径±lmnb 主筋间距±l()mm 焊缝要求与母材表面光顺过渡,同一焊缝的焊脚高度要一致: 4)主要对接焊缝的咬边不超过0. 5mm.次要受力焊缝的咬边不允许超过1mm 。 4、 焊接要求: 1) 对接焊缝的余高为2~3mm ; 2) 3) 焊缝表面不得有电弧伤、裂纹、气孔及凹坑:

塔吊基础施工方案

塔吊基础施工方案 一、塔吊基础参数 1、塔吊基础基本尺寸为6m*6m*1.40m,塔吊基础垫层选用C20砼,厚100mm,四周每边超出塔基400mm。塔吊基础严禁超挖。 塔吊基础选用强度不低于C35的商品砼浇筑,混凝土抗渗等级为P6。 2、6m*6m*1.4m 承台配筋。 塔吊基础配筋:T:X&Y25@200mm,B:X&YC25@200mm(即纵横向均31根钢筋),底保护层厚度100mm,四周及面保护层50mm,拉筋采用三级钢,直径14纵横间距400m m,马凳采用三级钢,直径25,纵横间距1000mm,马凳采用几字型马凳。 二、塔吊基础施工 2.1 放线定位 塔吊基础须根据方案塔吊定位图、平面布置图放线。 2.2 基础承台施工 1、塔吊基础承台施工时土方开挖采用自然放坡,坡度为1:1,考虑工作面上部坑边土方2. 0高采用台阶式挖除,确保坑壁的安全。塔吊基础严禁超挖,在施工塔吊基础时及后续塔楼承台施工时均需额外注意。 2、在土方开挖前,由项目施工员对挖土人员详细的技术交底。放好坡顶线,坡底线经复测及验收合格后开始挖土。 3、承台土方开挖用机械开挖至承台垫层底标高以上0.3m后停止,剩余土方采用人工开挖。 4、挖土过程要注意保护好工程桩,挖土机械不得碰撞,防止破坏桩体。 5、挖至基底后应及时进行基槽验收,合格后及时进行垫层等下一道工序施工,尽量避免土体暴露,防止土体水分蒸发损失,导致土体积膨胀或因下雨侵泡土体,必要时基底覆盖塑料薄膜,帆布等措施。 6、基坑顶离坑边500左右做临边防护栏杆,栏杆用黄黑相间的钢管搭设,栏杆高度为1.5米,设三道水平横向杆,并在围护栏杆四周用密目网封闭围护。 7、塔吊均在地下室底板上,均需要在基础施工阶段做好地下室的排水即可。 8、承台施工前,进行桩基检测及管桩桩顶与承台构造处理。 9、塔吊基础承台砖胎膜采用灰砂砖砌筑370mm 厚并用15 厚防水砂浆两边抹面,砖胎膜出地下室底板面500mm。 10、按塔吊说明书准确预埋件,防雷引下线一并预埋。基础模板要牢固,混凝土一次浇筑成型,振捣密实、砼面抄平。做好隐蔽验收记录及影像资料。基础浇筑完成后,要进行养护。

塔吊基础方案(格构式)

—地下车库工程塔吊基础施工方案 X X X建设集团有限公司 二O一二年十二月一日

目录 一、工程概况 (5) (一)工程简介 (5) (二)工程参建单位 (5) (三)工程周边环境 (5) (四)工程现状 (8) 二、编制依据 (8) 三、塔吊参数和平面布置 (8) (一)主要规格及技术参数 (8) (二)基础载荷表 (9) (三)塔吊平面及高度设置 (10) 四、工程地质概况 (10) 五、塔吊基础的具体做法 (12) (一)塔吊基础形式 (12) (二)塔吊桩基 (12) (三)钢格构柱 (12) (四)上承台(塔吊基座承台) (13) (五)下承台(桩顶构造承台) (13) (六)塔身与基座连接做法 (13) (七)塔吊穿地下室结构做法 (14) 1.穿地下室底板 (14) 2.穿地下室楼板、顶板 (15) 六、塔吊基础施工及验收 (15) (一)塔吊基础施工工艺流程 (15) (二)塔吊基础施工的具体要求 (17) (三)施工部署 (18) 1.参加装拆人员的组织要求 (18) 2.现场准备 (18) (四)塔吊桩及钢格构柱施工质量控制 (19) 1.桩基施工质量控制流程 (19) 2.钢格构柱施工质量控制 (19) (五)塔吊监测措施 (19)

(六)施工质量及验收 (20) 1.基础施工 (20) 2.地基土检查验收 (20) 3.基础检查验收 (21) 4.桩基检查验收 (22) 5.格构式钢柱检查验收 (22) 七、施工安全措施 (23) (一)安全文明控制措施 (23) (二)塔吊运行安全保障措施 (23) (三)塔吊施工注意事项 (23) 八、应急预案 (24) (一)事故类型和危害程度分析 (24) (二)应急处置基本原则 (24) (三)组织机构及职责 (24) 1.应急组织体系 (24) 2.指挥机构及职责 (24) (四)预防与预警 (25) 1.危险源监控 (25) 2.预警行动 (25) (五)应急处置 (26) 1.响应分级 (26) 2.响应程序 (26) 3.处置及预防措施 (27) (六)应急物资与装备保障 (29) (七)群塔作业管理 (29) 1.组织领导 (29) 2.管理规定 (29) 九、塔吊基础计算书 (32) (一)基本参数 (32) 1.塔吊基本参数 (32) 2.格构柱基本参数 (32) 3.基础参数 (32)

塔吊基础施工方案(最终版)

高层塔吊基础施工方案 一、编制依据 1、本工程施工组织设计; 2、本工程岩土工程勘察报告; 3、GB50202-2013《地基与基础施工质量验收规范》; 4、GB50205-2015《钢结构工程施工质量验收规范》; 5、GB50007-2011《建筑地基基础设计规范》; 6、GB50017-2014《钢结构设计规范》; 7、JGJ33-2012《建筑机械使用安全技术规程》; 8、本工程设计图纸; 9、TC5610型塔式起重机和TCT5013型塔式起重机使用说明书及其他相关规范。 二、工程概况 海博星都工程;工程建设地点:衡阳市高新技术产业开发区34号街区01号地块,东临光辉街,南临潭衡西连接线,总建筑面积:240000平方米;总工期:1000天。 本工程由衡阳恒勘房地产开发有限公司投资建设,深圳市物业国际建筑设计有限公司设计,湖南核工业建设有限公司地质勘察,友谊国际工程咨询有限公司监理,湖南湘江工程建设有限公司组织施工;由王建平担任项目经理。 工程说明:海博星都(衡勘花苑)住宅小区规划总用地面积为:45255.7m2(合67.88亩)(其中:代征道路绿化用地面积:1000.2平方米,净建设用地面积:44255.5平方米),总建筑面积:230042.4平方米,容积率为3.96,建筑密度为:22.71%,居住总户数:1151户,绿地率为:36.52%,机动车位:1709个。 本项目由两栋30层纯住宅(1#、2#)、三栋31层纯住宅(4#、5#、6#)、一栋30层商住楼(3#)、两栋18层商住楼(7#、8#)、一栋28层综合楼(9#)和一座两层地下室(其中1#楼建筑面积为21144.9m2, 2#楼建筑面积为31728.9m2,3#楼建筑面积为24849.8m2,

格构柱塔吊基础方案知识讲解

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (2) 三、各塔机技术参数 (2) 四、塔吊司机安全操作规程 (3) 五、塔吊防碰撞措施及安全措施 (5) 六、格构柱塔吊桩基施工要求 (5) 七、塔吊基础设计 (7)

一、工程概况 序号项目内容 1 工程名称平湖市温州商会大厦工程 2 工程地址平湖市南市区胜利路南侧(市政府新大楼东南侧) 3 建筑面积94453.1㎡ 4 建筑层数地上27层,地下一层 5 结构形式采用框架剪力墙结构 6 建设单位平湖市温州商会大厦联建有限公司 7 设计单位浙江中房建筑设计研究院有限公司 8 监理单位杭州市建筑工程监理有限公司 9 勘察单位浙江海北勘察股份有限公司 10 围护设计浙江海北勘察股份有限公司 11 工程工期780日历天 12 质量目标合格(争创优质工程) 13 安全文明嘉兴市标化工地 平湖市温州商会大厦工程项目地块位于平湖市南市区胜利路南侧(市政府新大楼东南侧)。由A座、B座办公楼,C座商业楼和D建筑地下车库组成。A座办公楼结构形式为框剪27层,建筑最高115.70米;B座办公楼为25层,建筑最高为95.4米;C座商业楼3~5层,最高为21.9米;D地下车库为1层,层高为5米。本工程设计室内地面标高±0.000为黄海高程系3.6米,室内外高差0.6米。 本工程为加快施工进度,拟采用3台浙江建机集团生产的QTZ63塔式起重机一台(臂长50米,安装高度:A座办公楼120m,B座办公楼100m;C座商业楼30m,本工程3#塔吊采用独立式,1#、2#塔吊采用附着式。1#塔吊位于地下室L轴及L轴向北4.2m交6轴向西4.2m之间;2#塔吊位于地下室J轴和H轴交16轴及16轴向东4.2m之间;3#塔吊位于S

塔吊基础施工方案46979

目录 第一章编制依据 ........................................................... 错误!未指定书签。第二章工程概况 ........................................................... 错误!未指定书签。第三章塔吊选型及相关参数信息............................................... 错误!未指定书签。 3.1塔吊选型......................................................... 错误!未指定书签。 3.2塔吊技术参数...................................................... 错误!未指定书签。 3.3塔吊自重......................................................... 错误!未指定书签。第四章塔吊基础型式........................................................ 错误!未指定书签。第五章QTZ80塔吊基础的计算书.............................................. 错误!未指定书签。 5.1四桩承台计算书.................................................... 错误!未指定书签。 5.2五桩承台计算书.................................................... 错误!未指定书签。第六章基础制作 ........................................................... 错误!未指定书签。 6.1管理机构及劳动力计划.............................................. 错误!未指定书签。 6.2施工部署......................................................... 错误!未指定书签。 6.3质量保证措施...................................................... 错误!未指定书签。 6.4安全保证措施...................................................... 错误!未指定书签。第七章附图............................................................... 错误!未指定书签。 7.1塔吊基础平面定位图................................................ 错误!未指定书签。 7.2承台剖面图、配筋表错误!未指定书签。

塔吊格构柱基础施工方案

目录一、工程概况 二、工程施工机械布置 三、编制依据 四、施工工艺 五、塔吊承台基础施工 六、安全文明施工措施 七、塔吊基础计算 八、附图 QTZ63塔式起重机钢格构柱基础施工方案

一、工程概况 凉城地区中心公寓式办公楼工程,工程地处上海市虹口区水电路(近车站北路),本工程建筑面积为54468平方米,结构类型为框架结构,地上十九层,地下二层,其中地下二层为人防。1-4层为裙房,5-19层分别为1#、2#楼。工程桩采用混凝土钻孔灌注桩,桩径为800,本工程±0.00相当于绝对标高3.55m,自然地坪相对标高为-0.3m,结构类型为框架结构,基础垫层底标高为-9.15米。 二、工程施工机械布置 凉城地区中心公寓式办公楼工程,施工面积大,但施工场地较小,施工道路难以兜通要确保工程顺利施工,应合理组织材料进出场及施工流程,合理布置施工机械确保安全施工。根据二幢高层及裙房的布置,二幢高层1#、2#均为单独布置塔吊。基础及主体部分垂直运输采用塔式起重机作为运输机械,以强化机械化施工。经我项目部优化考虑结合平面布置。考虑在1#、2#楼各布置一台QTZ63塔式起重机。由于1#、2#楼各布置了一台塔吊,两幢楼采取流水作业穿插施工,以利塔吊正常运转。(具体位置详桩位平面图) 三、编制依据 1、GB50007-2002 建筑地基基础设计规范 2、GB50017-2003 钢结构设计规范 3、GB50010-2002 混凝土结构设计规范 4、JBJ94-94 建筑桩基技术规范 5、JGJ59-99 建筑施工安全检查标准

6、GB50205-2001 钢结构工程施工质量验收规范 7、JGJ81-2002 建筑钢结构焊接技术规程 8、GB50204-2002 混凝土结构工程施工质量验收规范 9、JGJ46-2005 施工现场临时用电安全技术规范 四、施工工艺 4.1 施工工艺流程:

塔吊基础专项方案

格构柱式塔吊基础专项施工方案 1.编制依据 本工程地质勘察报告,塔吊安装使用说明书、《钢结构设计规范》 (GB500任2014)、《钢结构设计手册》(第三版)、《建筑桩基技术规范》 (JGJ94-2014)、《建筑地基基础设计规范》(GB5000Q2011)等。 2.工程概况 本工程拟采用组合式塔吊基础,即:钻孔灌注桩+型钢格构式立柱+钢平台。由4根格构式钢柱子组成,高9.5米,格构式钢柱尺寸480*480,采用/ 140*140*12,缀板采用440*200*12,钢柱埋人搅拌桩内3米,格构柱之间采用18#曹钢作水平和斜向支撑。钢结构的连接形式采用焊接。 3.格构柱、格构式塔吊基础施工要求 1、格构柱端与钢平台用焊接连接,钢平台上采用基础固定节与塔机连接。

2、格构柱锚入桩基中的长度不小于3000mm并需增加箍筋和主筋数量,确保焊接质量桩混凝土等级不小于C35本工程格构柱锚入桩基中的长度3000mm桩采用水下C35 混凝土。 3、吊(插)入桩孔时,应控制钢构柱的垂直与水平二个方向的偏位。特别需防止 浇捣混凝土后钢构柱的偏位,施工方案中必须有防偏位措施(采用模具等定位方法)。 4、钢构柱尽量在工厂制作,成品后运往工地。现场焊接水平杆与斜撑杆(柱间支撑)等构件,必须持有焊接上岗证,原则上仍应由生产厂家派员施焊。 5、单肢钢构柱内部需留有足够空间,浇捣混凝土中应采取有效手段保证混凝土的填充率达到95%以上。 6、开挖土方时,塔机钢构柱周围的土方应分层开挖,钢构柱之间的水平与斜撑杆(或柱间支撑),连接板等构件,必须跟随挖土深度而及时设置并焊接。 7、塔机使用中,要经常观察钢筋混凝土连接块的变形情况;经常观察地脚螺栓松动情况,随时拧紧;经常观察塔机的垂直度,发现超差及时纠正。 3.钢结构制作与安装方案 3.1施工程序 图纸会审f编写施工方案f施工准备f技术交底f基础验收f材料验收f原材料矫正f原材料打砂防腐处理f柱、梁预制f分片组对f停点检查f分片吊装f梁、支承 安装f钢梯、平台安装f质量检查f交工验收。 3.2主要施工方法和关键操作法 格构柱制作技术要点 1、角焊缝高度不小于8mm所有焊接全部用满焊。 2、对接接头角钢与连结角钢同规格,接头角钢长540mm空隙14mm焊缝高10mm 3、角钢接头位置错开,同一截面接头数量不超过50%接头位置错开长度不小于 1m。 3.3钢结构制作 主要制作工艺(附工艺流程图) ⑴ 原材料矫正:合格原材料在下料前必须进行矫正,并经检验合格后方可使用。 ⑵放样、号料

塔吊基础施工方案(正式)

1.编制依据 1、成都珠江新城国际A区工程提供的相关图纸及数据。 2、现行国家及成都市政府有关部门相关标准及规范、规定: (1)《塔式起重机》(5031-2008); (2)《塔式起重机安全规程》(5144-94); (3)《塔式起重机技术条件》(9462-1999); (4)《建筑地基基础设计规范》(50007-2002); (5)《混凝土结构设计规范》(50010-2002); (6)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(50202-2002); (7)《电气安装工程施工及验收规范》(232); (8)《塔式起重机操作使用规程》(100—1999); (9)《施工现场临时用电安全技术规范》(46-2005); (10)《建筑机械使用安全技术规程》(33-2001); (11)《施工现场临时用电安全技术规范》(46-88); (12)《70/30塔式起重机安装使用说明书》(塔吊厂家提供的技术资料以及数据和图纸); (13)现场勘察报告《珠江新城A区工程岩土工程详细勘察报告》(中南勘察设计院(湖北)有限责任公司); (14)城乡建设环境保护部关于加强塔式起重机安全使用管理的若干规定; (15)其它成都市相关文件要求。 2.工程概况 2.1工程项目基本概况

2.2工程概况 由我局承建的成都珠江新城国际A区工程(以下简称“本工程”),其一期工程为A0和A4#楼,在结构施工阶段需用5台塔式起重机配合施工;二期工程为A1、A1.5、A2、A3#楼,在结构施工阶段需用3台塔式起重机配合施工。为确保安全顺利地完成塔吊施工,项目部技术人员经过对施工现场的实际勘察及与塔吊安装技术人员会研,编制《成都珠江新城国际A区工程1#塔吊基础施工方案》(以下简称《方案》),用以指导塔吊基础的施工作业。 本工程总建筑面积达72.3万㎡,地下室总面积约为21.7万㎡,地上建筑总面积约为50.6万㎡;其中,一期地上建筑面积约19万㎡,地下建筑面积约为13万㎡;二期地上建筑面积约31.6万㎡,地下建筑面积约为8.7万㎡。整个地块主要配置由四栋超高层办公塔楼和商业组成,依次从地块的西侧沿南北走向依次布置,高度从南往北降低,与用地北面D地块的塔楼共同构成一个高层带,以A1塔楼(230m)为起点标志。地块的东侧为大型商业,是包含大型百货商场、影院、零售商业、餐饮、娱乐为一体的商业综合体。 本工程的高层部分为A1、A2、A3、A4#塔楼,A1#楼为办公楼,高度为229.50m,地上总层数为53层,标准层高为4.250m;A2#楼为公寓楼,高度为190.15m,地上总层数为53层,标准层高为3.50m;A3#楼为公寓楼,高度为172.50m,地上总层数为48层,标准层高为3.50m;A4#楼为办公楼,高度为146.50m,地上总层数为35层,标准层高为3.90m。本工程的商业部分为A0、A1.5#楼,A0高度为29.50m,地上总层数为4层,局部为5层;A1.5高度为12.80m,地上总层数为2层;地下室为3层,基底标高为-18~22米。 2.3 1#塔吊基础定位情况说明 本工程总基地面积约为7.6万㎡,建筑体量相当巨大,根据本工程料场位置、

格构柱塔吊基础方案

南京同仁康博花园—康雅苑9-12栋工程 塔 吊 基 础 专 项 方 案 江西昌厦建设集团限公司 二○一二年十一月○三日

目录 第一章工程简介 (1) 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、地质、水文条件 (2) 四、塔吊基础概况 (3) 第二章施工部署 (4) 一、技术准备 (4) 二、人员准备 (4) 三、材料准备 (5) 四、现场准备 (6) 五、施工进度计划 (6) 第三章施工工艺及技术措施 (7) 一、施工工艺 (7) (一)立柱桩施工 (7) (二)立柱桩格构柱制作与安装 (9) (三)混凝土浇筑 (11) (四)空孔回填 (11) 二、施工保证措施 (11) (一)格构柱定位、固定与吊装 (11) 第四章施工质量保证措施 (14) 一、班组认真按图纸,按规程操作,建立自检、互检质量保证体系 (14) 二、技术、质量、施工员应根据各分部分项的设计图纸及操作规程进行技术质量验收 (14) 三、基础施工基本要求 (14) 四、灌注桩施工 (15) 五、加强措施及特殊要求 (16) 第五章安全、消防、环保施工保证措施 (17) 一、消防及用电安全 (17) 二、格构柱加工、吊装过程中的安全措施 (17) 三、格构柱施工安全措施 (18) 四、管线保护安全措施 (18) 五、环境保护措施 (18) 第六章成品保护 (18) 第七章塔机安拆作业安全事故应急救援预案 (20) 一、本预案的适用范围 (20) 二、组织机构和应急资源 (20) 三、应急处理程序 (21) 四、应急处理措施 (21)

LOUQIULIANG 南京同仁康博花园—康雅苑9-12栋工程 五、由于坠落或高空坠物造成的事故处理 (22) 六、由于违反安全操作规程所造成的事故处理 (22) 七、汽车吊倾覆伤人或损坏设备及建筑物的事故处理 (23) 八、塔机安拆作业过程中其它事故的处理 (23) 九、应急响应要求 (24) 第八章矩形格构式塔吊基础计算书 (24) 矩形格构式基础9#、11#楼计算书 (24) 矩形格构式基础10、12楼计算书 (41) 格构柱立面示意图1 (60) 格构柱立面示意图2 (61) 格构柱立面示意图3 (62) 塔吊平面布置图4 (63)

塔吊基础方案(验算出计算书)

塔式起重机基础施工方案 塔机型号:TC6012 工程名称:XXXX项目土建施工 暨水电安装工程一期公建区编制: 审核: 编制时间:2020-3-12

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 ............................................................................................. 错误!未定义书签。 三、塔吊相关参数...................................................................................... 错误!未定义书签。 四、塔吊基础选型...................................................................................... 错误!未定义书签。 五、塔吊基础施工技术措施及质量验收...................................................... 错误!未定义书签。 六、塔吊基础验算...................................................................................... 错误!未定义书签。

塔吊基础施工方案 一、编制依据 1、《塔式起重机设计规范》(GB/T13752-1992) 2、《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》(JGJT187-2009) 3、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010) 4、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011) 5、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2011) 6、《先张法预应力混凝土管桩》(GB 13476-2009) 7、《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008) 8、《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》(JGJ 196-2010) 9、本工程施工组织设计; 10、项目工程岩土工程勘察报告; 11、本工程设计图纸; 12、TC6012型塔式起重机使用说明书。 如需要验算塔吊基础专业认证高级工程师保证出具专项方案以 及最合理的计算书,扫描加微信提供塔吊的主要参数,准备好塔吊主要参数:

施工准备阶段,塔吊基础施工方案

施工准备阶段,塔吊基础施工方案 一、塔吊基础参数 1、塔吊基础基本尺寸为6m*6m*1.40m,塔吊基础垫层选用C20砼,厚100mm,四周每边超出塔基400mm。塔吊基础严禁超挖。 塔吊基础选用强度不低于C35的商品砼浇筑,混凝土抗渗等级为P6。 2、6m*6m*1.4m 承台配筋。 塔吊基础配筋:T:X&Y25@200mm,B:X&YC25@200mm(即纵横向均31根钢筋),底保护层厚度100mm,四周及面保护层50mm,拉筋采用三级钢,直径14纵横间距400mm,马凳采用三级钢,直径25,纵横间距1000mm,马凳采用几字型马凳。 二、塔吊基础施工 2.1 放线定位 塔吊基础须根据方案塔吊定位图、平面布置图放线。 2.2 基础承台施工 1、塔吊基础承台施工时土方开挖采用自然放坡,坡度为1:1,考虑工作面上部坑边土方2.0高采用台阶式挖除,确保坑壁的安全。塔吊基础严禁超挖,在施工塔吊基础时及后续塔楼承台施工时均需额外注意。 2、在土方开挖前,由项目施工员对挖土人员详细的技术交底。放好坡顶线,坡底线经复测及验收合格后开始挖土。

3、承台土方开挖用机械开挖至承台垫层底标高以上0.3m后停止,剩余土方采用人工开挖。 4、挖土过程要注意保护好工程桩,挖土机械不得碰撞,防止破坏桩体。 5、挖至基底后应及时进行基槽验收,合格后及时进行垫层等下一道工序施工,尽量避免土体暴露,防止土体水分蒸发损失,导致土体积膨胀或因下雨侵泡土体,必要时基底覆盖塑料薄膜,帆布等措施。 6、基坑顶离坑边500左右做临边防护栏杆,栏杆用黄黑相间的钢管搭设,栏杆高度为1.5米,设三道水平横向杆,并在围护栏杆四周用密目网封闭围护。 7、塔吊均在地下室底板上,均需要在基础施工阶段做好地下室的排水即可。 8、承台施工前,进行桩基检测及管桩桩顶与承台构造处理。 9、塔吊基础承台砖胎膜采用灰砂砖砌筑370mm 厚并用15 厚防水砂浆两边抹面,砖胎膜出地下室底板面500mm。 10、按塔吊说明书准确预埋件,防雷引下线一并预埋。基础模板要牢固,混凝土一次浇筑成型,振捣密实、砼面抄平。做好隐蔽验收记录及影像资料。基础浇筑完成后,要进行养护。 2.3 埋件预埋

塔吊(四桩)基础计算书

塔吊基础专项施工方案 一、工程概况: 1、工程名称:洲技产品研发、生产工业园车间四~十四、办公楼项目 2、工程地点:东西湖区长青街十五支沟东、革新大道北 3、建设单位:武汉炬辉照明有限公司 4、设计单位:国家发展和改革委员会国家物资储备局设计院 6、地质勘察单位:武汉百思特勘察设计有限公司 7、监理单位:湖北天慧工程咨询有限公司 8、施工单位:湖北鹏程建设工程有限公司 本工程为1栋16层的办公楼,框架剪力墙结构,总建筑面积19258.9㎡,;地上16层;地下1层;建筑高度:49.6m;标准层层高:3m 。另有11栋车间,框架结构,均为地上4层,建筑高度均为19.2m,工程相对标高±0.000相当于绝对标高21.3m。本工程塔吊1台,覆盖办公楼、12~14#车间共四栋楼。 二、编制依据: 1、洲技产品研发、生产工业园车间四~十四、办公楼工程施工总平图; 2、洲技产品研发、生产工业园车间四~十四、办公楼地质勘察报告; 3、 80(5710)塔式起重机使用说明书; 4、《塔式起重机设计规范》(13752-1992) 5、《地基基础设计规范》(50007-2002) 6、《建筑结构荷载规范》(50009-2001) 7、《建筑安全检查标准》(59-99) 8、《混凝土结构设计规范》(50010-2002) 9、《建筑桩基技术规范》(94-2008)。 三、塔吊平面布置: 本工程配置塔吊1台 80(5710)塔吊,位于地下室的南面,采用桩上承台式,其平面布置详见平面布置图。

四、塔吊基础设计: 1、塔吊采用桩上承台式,塔吊基础桩采用4根800钻孔灌注桩,桩中心距3400,桩身砼强度等级考虑进度要求采用C30,内配筋选用1014,螺旋箍 8@200,加强筋14@2000,钢筋笼长度全桩长配置,2/3以下钢筋减半,桩顶锚入承台100,桩筋锚入承台长度不少于500,桩上承台尺寸为5000×5000×1500,配筋16@160双层双向。塔吊承台做100厚C15砼垫层,基础砼强度等级为C30. 2、塔吊基础设计承台、桩顶、桩底标高 塔吊,位于地下室部位的南面,搭设高度70米,采用附着式高度,工程相对标高±0.000相当于绝对标高21.3m,承台面标高-3.400m,(黄海高程17.900m),桩顶标高-4.800m (黄海高程16.500m),有效桩长(计算桩长)35~36m,进入持力层6-2层≥7.5m为准。 五、塔吊的基本参数信息 塔吊型号:80,塔吊起升高度H:70.000m, 塔身宽度B:1.6m,基础埋深D:1.500m, 自重F1:440.02,基础承台厚度:1.50m, 最大起重荷载F2:80,基础承台宽度:5.000m, 桩钢筋级别400,桩直径或者方桩边长:0.800m, 桩间距a:3.4m,承台箍筋间距S:160.000, 承台混凝土的保护层厚度:50,承台混凝土强度等级:C30; 六、塔吊基础承台顶面的竖向力和弯矩计算 塔吊自重(包括压重)F1=440.02, 塔吊最大起重荷载F2=80.00, 作用于桩基承台顶面的竖向力1.2×(F12)=624.02, 风荷载对塔吊基础产生的弯矩计算: =1350·m; 七、承台弯矩及单桩桩顶竖向力的计算

塔吊基础施工方案

目录 一、工程概况 (1) 1.1项目基本工程概况 (1) 1.2施工平面布置 (1) 1.3施工要求 (1) 1.4技术保证条件 (2) 二、编制依据 (3) 三、施工计划 (3) 3.1施工进度计划 (3) 3.2材料与设备计划 (3) 四、施工工艺技术 (4) 4.1技术参数 (4) 4.2工艺流程 (4) 4.3施工方法 (4) 4.4检查验收 (10) 五、施工安全保证措施 (11) 5.1组织保障 (11) 5.2技术措施 (13) 5.3监测监控 (13) 六、劳动力计划 (13) 6.1专职安全生产管理人员 (13) 6.2特种作业人员 (13) 七、安全计算及相关图纸 (14) 7.1塔吊单桩基础计算书 (14) 7.2附图 (18)

邵东中驰国际广场项目 塔吊基础 专 项 施 工 方 案 编制: 审核: 批准: 五矿二十三冶建设集团第一工程有限公司邵东中驰国际广场项目经理部

2018年5月

一、工程概况 1.1项目基本工程概况 邵东中驰国际广场项目位于湖南省邵阳市邵东县红岭路以西, 邵东站南侧。本项目地上31层,地下两层,总建筑面积约 86760.95㎡,建筑高度94.10m,为一类高层民用建筑,民用建筑工 程设计等级一级。本工程±0绝对标高为275.000m。 根据现场施工情况以及工程特点,总计设置5台塔吊。3台塔 吊基础设置于地下室负二层抗水板中,2台塔吊基础设置于地下室 负一层抗水板中。1#塔吊(QTZ80)TC5610-6,最大施工高度108米;2#/3#/4#/5#塔吊(QTZ80)TC5610-6,最大施工高度110米;分别 如下: 具体详见附图一、塔吊平面布置图 1.3施工要求

塔吊基础格构柱

工程塔吊基础 设计与施工方案 一、工程概况 工程名称: 工程地点: 建设单位: 建筑设计单位: 勘察设计单位: (一)拟建建筑物情况 本工程场地原为农用地及宅基地,西部地形局部起伏较大,地面绝对标高为 1.9m~3.6m,地面高差 1.7m。场地平均绝对标高为 2.5m 左右。场地地貌类型属长江三角洲泻湖沼泽平原。场地地层分布主要有以下特点: 1、第①-1 层素填土:灰黄、褐黄,湿,松散为主,主要有粘性土组成,含植物根茎。局部含碎砖石。土质不均匀。 2、第①-2 层浜填土:灰色、黑灰,饱和,流塑,松散,由粘性土和浜底淤泥组成,有臭味。 3、第②-0 层砂质粉土:褐黄、灰黄,很湿,稍密,含铁质氧化物结核,夹薄层粘性土和粘质粉土,不均匀。干强度低,无光泽、韧性低、摇振反应。

4、第②层粉质粘土:褐黄、灰黄,很湿~饱,可塑~软塑,中偏高,含氧化铁锈斑及铁锰质结核,具上硬下软的特征。干强度中等、稍有光泽、韧性中等。 5、第③-1 层粘质粉土:黄灰、灰色,饱和,松散为主,含云母、少量有机质,夹薄层软粘性土,具水平层理,不均匀。干强度低、无光泽、韧性低、摇正反应中等。 6、第③-2 层淤泥质粘土:灰色,饱和,流塑,含云母、有机质。局部夹薄层粉性土。干强度中等、有光泽、韧性中等。 7、第④-1 层粘土:暗绿、草黄,很湿,硬塑~可塑,含氧化铁斑点及铁锰质结核。夹少量粉土团块或薄层。干强度高、有光泽、韧性高。 8、第④-2 层粉质粘土:褐黄、灰黄,饱和,可塑~软塑,含少量氧化铁斑点及铁锰质结核。局部夹粉性土。干强度中等、稍有光泽、韧性中等。 9、第④-3 层砂质粉土,灰黄、灰色,饱和,中密为主,含石英、云母以及氧化铁锈斑,夹粘性土薄层。局部为稍密或密实。干强度低、无光泽、韧性低、摇正反应迅速。 10、第⑤层粘土,灰色,饱和,可塑~软塑,含云母、有机质、贝壳碎屑。干强度中等、有光泽、韧性中等。 11、第⑥-1 层粘土,暗绿、草黄,很湿,硬塑为主,含氧化铁斑点及铁锰质结核。局部夹薄层粉性土。干强度高、有光泽、韧性高。 12、第⑥-2 层粘土,褐黄、灰黄,很湿,可塑为主,含氧化铁斑点及铁锰质结核。干强度高、有光泽、韧性高。 13、第⑥-3 层粘土,灰黄,很湿可塑~硬塑,含氧化铁斑点及铁锰质结核。局部夹粉性土。干强度高、有光泽、韧性高。 14、第⑥-4 层粉质粘土,灰色,饱和,可塑~软塑,含云母,夹薄层粉土。干强度中等、稍有光泽、韧性中等。 15、砂质粉土⑦层:中密~密实,夹薄层粘性土,土质不均匀,土的工程性质较好。该层在场地均有分布,层面标高不稳定,埋藏深度较深。该层可作为高层建筑物的桩基持力层。 三、设计依据及条件 1、本工程结构设计图纸和工程地质报告;

塔吊基础施工方案(计算)0513

工程项目塔吊基础施工组织设计 编制: 审核: 审批: 日期: 有限公司

目录 一、编制依据 0 二、工程概况 0 2.1工程概况 0 2.2场地概况 (1) 3.3机械概况 (2) 三、塔机选型 (3) 四、塔吊基础设计 (4) 4.1塔吊基础的定位 (4) 4.2塔吊基础设计 (5) 五、塔吊基础施工 (9) 1、塔吊基础施工工艺 (9) 2、主要的施工方法 (9) 六、塔吊基础技术措施和质量验收 (10) 七、塔吊沉降、垂直度监测及偏差校正 (11) 八、安全技术要求 (11)

附图一:塔吊平面布置图 (16)

一、编制依据 1、郑州大学综合设计研究院有限公司设计的中牟县黄河滩区居民迁建狼城岗镇试点工程项目施工图 2、《混凝土结构工程施工验收规范》GB50204—2015 3、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2013 4、《混凝土质量控制标准》GB50164-2011 5、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012 6、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 7、《建筑地基基础设计规范》GB50007—2011 8、郑州大学综合设计研究院有限公司提供的《岩土工程勘察报告书》 9、长沙中联重工科技发展股份有限公司提供的TC5610-6和TC5010-4型塔式起重机性能参数和使用说明书 10.《品茗施工安全计算软件》 二、工程概况 2.1工程概况

2.2场地概况 拟建场地在勘探深度范围内,勘察期间测得场地静止水位埋深在现地表下7.5~8.4m左右, 近3~5年中较高水位为2.5m,历史最高水位为2.0m(标高76.5m);水位年变幅2.0m左右,15m(左右)以上的粉土、粉质粘土层为弱透水层,该含水层渗透系数为0.51m/d,下部砂层含水层渗透系数为4.75m/d。

相关文档