文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 防火卷帘防火门安装方案

防火卷帘防火门安装方案

防火卷帘防火门安装方案
防火卷帘防火门安装方案

新建金牛区人民医院项目

防火门、防火卷帘施工方案

年月日编制年月日

目录

第一章编制依据 (1)

第二章工程概况 (1)

2.1 工程概况 (1)

2.2 外墙内保温工程概况及设计要求 (2)

第三章施工安排及资源配置 (3)

3.1 外墙内保温工程总体安排 (3)

3.2 外墙内保温工程分单体安排 (3)

3.3 资源配置计划 (3)

3.3.1 项目管理人员配置及职责分工 (3)

3.3.2 主要劳动力投入计划 (3)

3.3.3 主要机具设备投入计划 (4)

3.3.4 主要测量、计量设备投入计划 (4)

第四章施工准备 (4)

4.1 技术准备 (4)

4.2 材料准备 (4)

4.2.1 发泡水泥保温板 (4)

4.2.2 胶粘剂 (5)

4.2.3 耐碱玻纤网格布 (5)

4.2.4 抹面砂浆 (5)

4.2.5 锚固件...................................................................................................... 错误!未定义书签。

4.2.6 托架.......................................................................................................... 错误!未定义书签。第五章施工方法及工艺要求. (6)

5.1 施工工艺流程 (6)

5.1.1 外墙内保温构造做法 (6)

5.1.2 外墙内保温施工工艺流程 (6)

5.2 基层墙面预留、安装 (7)

5.3 基层墙体清理 (7)

5.4分档、弹线、配板 (7)

5.5 保温板粘贴施工方法及施工要点 (7)

图5.5.2-1外墙阳角保温板错咬合图5.5.2-2 门窗洞口四角整版裁切 (8)

5.6耐碱玻纤网格布施工方法及施工要点 (8)

第六章质量保证措施 (12)

6.1 验收制度 (12)

6.2外墙内保温保温质量标准及质量控制 (13)

6.2 外墙内保温施工质量通病防治 (14)

第七章安全文明施工 (15)

第八章绿色施工 (16)

第九章成品保护 (17)

第一章编制依据编制依据见下表。

表1.1-1 编制依据一览表

第二章工程概况2.1 工程概况

工程概况见下表。

表2.1-1 工程概况一览表

2.2 防火门、防火卷帘门工程概况及设计要求

本工程防火门主要分布于各楼栋的管井、走廊、有防火要求的房间等位置,防火卷帘主要位于地下室两个防火分区之间的通道、车库大门、医疗楼防火分区之间的通道、有防火要求的房间以及管井等位置。

各楼栋防火门及防火卷帘型号及数量统计见下表2.2-1

表2.2-1 本工程防火门、防火卷帘型号及数量统计

第三章施工安排及资源配置

3.1 防火门、防火卷帘安装施工总体安排

本工程防火门防火卷帘分地下室、行政楼、医疗楼三个部分进行施工,先施工地下室,然后施工行政楼,最后施工医疗楼。其中医疗楼9层样板层先行施工。

3.2 防火门、防火卷帘工程分单体安排

表3.2-1 各单体防火门及防火卷帘工程进度一览表

3.3 资源配置计划

3.3.1 项目管理人员配置及职责分工

根据防火门及防火卷帘施工需要,项目部对管理人员进行分工,分片区对防火门及防火卷帘工程进行管理。其人员配置及人工分工如下:

表3.3.1-1 项目部管理人员防火门防火卷帘施工岗位分工及责任一览表

3.3.2 主要劳动力投入计划

表3.3.2-2 主要劳动力投入计划一览表

3.3.3 主要机具设备投入计划

表3.3.3-3 主要机械设备投入计划

3.3.4 主要测量、计量设备投入计划

表3.3.3-1 主要测量、计量设备投入计划

第四章施工准备

4.1 技术准备

1、防火门及防火卷帘工程施工前,内墙抹灰施工完成并验收合格,为防火门及防火卷帘施工创造工作面。

2、轴线、标高线等弹出经过技术复核后形成书面纪录。

3、洞口尺寸经复核满足防火门及防火卷帘安装要求。

4、防火门及防火卷帘的各构件经检查符合规范和设计要求。

5、所需机具设备已准备就绪,并已安装就位。

6、施工人员已经接受进场三级安全教育工作,并且学习并掌握施工技术、安全交底内容。

4.2 材料准备

4.2.1 防火门框

本工程采用I型发泡水泥保温板,其规格尺寸为400*400*40,发泡水泥保温板表面应

平整无裂缝,其尺寸偏差不大于±2mm ,厚度偏差不大于2mm ,发泡水泥保温板龄期需满28d 后方可出厂,应采用塑料薄膜进行包装,并附产品出厂合格证。其基本性能指标需满足表4.2.1-1的要求。

表4.2.1-1发泡水泥板性能指标

4.2.2 防火门扇

发泡水泥保温板粘接采用专用胶粘剂,胶粘剂的性能指标如下

表4.2.2-1胶粘剂性能指标

4.2.3 耐碱玻纤网格布

耐碱玻纤网格布的性能指标见表4.2.3-1

表4.2.3-1 耐碱玻纤网格布性能指标

4.2.4 抹面砂浆

抹面砂浆为厂家配送的专门抹面砂浆,其性能指标需满足表4.2.4-1的要求

表4.2.4-1 抹面砂浆性能指标

第五章施工方法及工艺要求

5.1 施工工艺流程

5.1.1 外墙内保温构造做法

外墙内保温构造做法见图5.1.1-1

图5.1.1-1外墙内保温构造做法

5.1.2 外墙内保温施工工艺流程

基层墙面预留、安装→基层墙体清理→分档、弹线配板→粘贴发泡水泥保温板→抹门窗口护角→板缝处理→抹面砂浆压入耐碱玻纤网格布→抹面砂浆→饰面层

5.2 基层墙面预留、安装

专业管线的管卡、支架以及窗帘杆、窗帘盒支撑架要提前与基层墙体安装牢固,固定好电气线盒,线盒高出面不得大于保温层厚度,以免因事后剔凿破坏成品。

5.3 基层墙体清理

剔除凸出基体 20 ㎜的砂浆块、砼块,清除基体上的脱模剂、养护剂、油污等,并扫净墙面。

5.4分档、弹线、配板

以门窗洞口边为基准,向两边按板宽 300 ㎜分档。

在墙、顶板、楼面上,根据保温层厚度弹出保温墙面的边线。

在施工订货前,根据工程墙面具体尺寸,事先进行排板翻样设计,板的长度按楼层净高尺寸减 20 ㎜~30㎜,门窗洞口上下部保温板及阴阳角处不符合标准板模数的部位,采用异型板,个别模数有误差的板采用现场锯裁的方法解决,有缺陷的板要进行修补。按翻样图要求配板,并运送到欲安装位置。

5.5 保温板粘贴施工方法及施工要点

5.5.1 保温板粘贴施工方法

1、标准板规格尺寸为300mm*300mm,对角线误差小于3mm,如需切割可采用小型切割锯切割,保温板尺寸允许偏差为±2mm。

2、网格布翻包:门窗洞口、变形缝两侧等处粘网格布,总宽度约200mm,翻包部分宽度为150mm,具体做法如下:网格布裁剪长度为180mm加板厚。首先在翻包部位抹长度为150mm宽度为2mm的专用粘结剂,然后压入150mm长的网格布,余下的甩出备用。

3、将配置好的专用粘结剂涂抹在复合发泡水泥板的背后,粘结剂压实厚度约为3mm,为保证粘结牢固,采用满沾法。

4、将抹好专用粘结剂的复合发泡水泥板迅速粘贴在墙面上,以防止表面结皮而失去粘结作用。

5、复合发泡水泥板粘上墙后,应用2米靠尺压平操作,保证其平整度及粘贴牢固,板与板之间要挤紧,不得有缝,因切割不直形成的缝隙,用粘结剂塞入并抹平。

6、每粘完一块板,应将挤出表面的专用粘结剂清除。复合发泡水泥板粘贴应分段自下而上沿水平方向横向铺贴,每排板应错缝1/2板长,局部最小错缝不得小于100。

5.5.2保温板粘贴施工要点

1、本工程保温板全部应采用满粘法

2、上下排之间发泡水泥保温板的粘贴应错缝1/2板长,板的侧边不应涂抹胶粘剂

3、外墙阳角上下排保温板应错咬合。见图5.5.2-1

4、门窗洞四角保温板应采用整版裁切。见图5.5.2-2

5、铺贴保温板四周应紧靠,板缝不得大于1mm

6、胶粘剂用砂浆搅拌机均匀搅拌,搅拌时间自投料完毕后不得少于5min,静置5-10min 后,再搅拌不少于5min方可使用

图5.5.2-1外墙阳角保温板错咬合图5.5.2-2 门窗洞口四角整版裁切5.6耐碱玻纤网格布施工方法及施工要点

5.6.1耐碱玻纤网格布的施工方法

1、网格布应按工作面的长宽要求裁剪,并应留出搭接宽度。网格布的裁剪应顺经纬向进行。

2、在门窗等洞口周围网格布翻包,四角均应附加一层网格布加强,整幅网格布应在洞口周边翻包及附加网格布之上。

3、在洞口及网格布翻包部位的挤塑板正面和侧面,均涂抹聚合物砂浆(只允许此处的挤塑板端边抹聚合物砂浆)。将预先甩出的网格布沿板厚翻转,并压入聚合物砂浆中。

5.6.2、耐碱玻纤网格布的施工要点

1、将整幅网格布沿水平方向绷直绷平,注意将网格布内曲的一面朝里,用抹子由中间向上、下两边将网格布抹平,使其紧贴。网格布水平方向搭接宽度不小于100,垂直方向搭接长度不小于80,搭接处用聚合物砂浆补充底层砂浆的空缺处,不得使网格布皱褶、空鼓、翘边。

2、在凹凸线角处,应将窄幅网格布埋入底层聚合物砂浆内,将整幅网格布在窄幅网格布之上,搭接宽度80。

3、在墙身阴阳角处两侧网格布双向绕角相互搭接,各侧搭接宽度不小于200。

5.7抹面砂浆施工

抹完底层聚合物砂浆并压入网格布后,待砂浆凝固至表面不粘手时,开始抹面层聚合物砂浆,抹面厚度以盖住网格布为准。

5.8 各节点施工要点

5.8.1 内外墙交接处节点

内外墙交接处保温层断开,无法形成一个封闭、连续的保温层;这些保温层被断开的部位没有保温层,同时又是热传导性能良好的混凝土构件,因此加剧了能量的向内或向外传导,造成保温效果差,进而需要消耗更多的热量用以保证建筑本身的居住性。为了减少内外墙交接处的热桥效应,需对该节点部位进行保温加强措施。

5.8.1.1内墙为轻质隔墙时的节点做法

当内墙为轻质隔墙时,将外墙上的耐碱玻璃纤维网格布延伸到内墙,搭接长度不小于100。如图5.8.1-1

图5.8.1-1 轻质隔墙与外墙交界处节点做法

5.8.1.2内墙为承重墙时的节点做法

当内墙为承重墙时,有两种处理方法,一是将网格布延伸到内墙,二是在内外墙交接处抹保温砂浆。其节点做法见图5.8.1-2

图5.8.1-2 内墙为承重墙时的节点做法

5.8.2 窗口节点

窗口部位也是热桥,采用20厚保温板包到窗台上口和下口至窗玻璃的位置,并采用密封膏进行密封。窗侧口的做法与窗上口及下口做法相同。其节点做法见图5.8.2-1

图5.8.2-1 窗口节点保温构造做法

5.8.3 平面转角节点

平面转角节点包括阳角,阴角及板端部节点,转角处玻璃纤维网格布搭接长度应大于150mm。保温板终端部位应有窄幅网格布翻包。阳角节点做法见图5.8.3-1,阴角节点做法见图5.8.3-2,板端部节点做法见图5.8.3-3。

图5.8.3-1 阳角节点做法图5.8.3-2阴角节点做法

图5.8.3-3 板端部节点构造做法

图5.8.3-4 金属护角条护角做法

保温板端部应做护角,本工程采用金属护角条护角,即图5.8.3-4中的做法5.8.4 踢脚处内保温节点做法

踢脚处内保温节点构造做法见图5.8.4-1

图5.8.4-1 踢脚板保温节点构造做法

第六章质量保证措施

6.1 验收制度

1、“三检”验收制度

严格实行“三检”验收制度,即施工班组自检合格后报项目专业质量员复检,质量员复检合格后报专业监理工程师验收,经专业监理工程师验收合格后方可进入下一道工序施工。

2、检验批划分

根据建筑节能工程施工质量验收规范《GB50411-2007》,采用相同材料、工艺及施工做法的墙面,每500-1000平米划分为一个检验批,不足500平米也划分为一个检验批。行政楼单层外墙内保温面积不足500平米,一层划分为一个检验批,医疗楼1-5层单层外墙保温面积不超过1000平米,可以一层划分为一个检验批。医疗楼6-22层单层外墙保温面积不足500平米,一层划分为一个检验批。以上检验批划分方式在正式施工前报监理确认。

3、验收时要检查保温板、胶粘剂、耐碱玻璃纤维网格布、抹面砂浆等原材料的出厂合格证明材料及材料复检资料。

4、严格按照建筑节能工程施工质量验收规范中规定的主控项目和一般项目进行验收。

5、验收资料统一按照四川省建设厅监制的质量验收资料进行。

6.2外墙内保温保温施工质量标准及质量控制

6.2.1主控项目

1、用于墙体节能工程的材料、构件等,其品种、规格应符合设计要求和相关标准的规定。

2、墙体节能工程使用的保温隔热材料,其导热系数、抗压强度或压缩强度、燃烧性能应符合设计要求。

3、墙体节能工程采用的保温材料和粘结材料,进场时应对其下列性能进行复验,复验应为见证取样送检:

(1)保温板材的导热系数、材料密度、抗压强度或压缩强度;

(2)粘结材料的粘结强度;

(3)增强网的力学性能、抗腐蚀性能;

4、墙体节能工程施工前应按照设计和施工方案的要求对基层进行处理,处理后的基层应符合保温层施工方案的要求。

5、墙体节能工程各层构造做法应符合设计要求,并应按照经过审批的施工方案施工。

6、墙体节能工程的施工,应符合下列规定:

(1)发泡水泥保温板的厚度不得小于40mm。

(2)保温板与基层及各构造层之间的粘结或连接必须牢固。粘结强度和连接方式应符合设计要求。保温板材与基层的粘结强度应做现场拉拔试验。

7、外墙和毗邻不采暖空间墙体上的门窗洞口四周墙侧面,墙体上凸窗四周的侧面,应按本方案5.8.2条要求采取节能保温措施。

6.2.2 一般项目

1、保温板和网格布的外观和包装应完整无破损,符合设计要求和产品标准的规定。

2、设置空调的房间,热桥部位应采取热桥隔断措施

3、施工产生的墙体缺陷,如穿墙套管、脚手眼、孔洞等,应按照施工方案采取隔断热桥措施,不得影响墙体热工性能。

4、墙体发泡水泥保温板接缝方法应符合施工方案要求。保温板接缝应平整严密。

5、墙体上容易碰撞的阳角、门窗洞口及不同材料基体的交接处等特殊部位,其保温层应采取防止开裂和破损的加强措施。

6、发泡水泥保温板外墙内保温安装允许偏差和检验方法应符合表6.2.2-1 的规定。

6.2.3 施工质量控制措施

1、发泡水泥板与基层墙体的连接应采用满粘法,布胶厚度不应小于5mm。

2、门窗洞口阳角部位的抹面层中采用网格布角部包转搭接增强,网格布搭接宽度不小于150mm,阴角部位加贴150mm×150mm L型网格布。

3、门窗洞口四角应在45°方向加贴300mm×400mm的网格布。第二条和第三条的做法详见图6.2.3-1

图6.2.3-1 窗洞口网布加强做法

6.3 外墙内保温施工质量通病防治

板缝开裂是目前的质量通病。防止板缝开裂的办法,一是保温板安装好充分干燥后再进行板缝处理,二是板缝处理要严格按操作工艺操作,三是使用的胶粘剂、嵌缝剂要使用保温板厂家配套供应的产品,胶粘剂的质量必须合格。

第七章安全文明施工

7.1 安全施工措施

1、安全教育:工人进场后开始施工前进行三级安全教育,并经考试合格后方可入场施工。

2、安全技术交底:分项工程开始前,由专业工程师对班组工人进行安全技术交底,交底必须交到个人。

3、劳保用品:工人进场施工必须佩戴安全帽,穿反光背心,劳保鞋,高处作业要佩戴安全带。

4、安全检查:严格执行安全日巡查,保证每周一次安全周检,每月一次安全月检。安全日巡查发现安全隐患要及时处理。周检和月检中出现的问题在下一施工周期内要及时进行整改并回复。

5、叉作业防护措施:各工种进行上下立体交叉作业时,不得在同一垂直方向上作业,下层作业的位置必须处于上层作业高度确定的可能坠落半径之外,需在上下两层脚手架上同时施工且不符合上述条件时应有安全网、防护棚等安全措施;楼层边口、通道口、脚手架边缘等外,严禁堆放任何物品。

6、安全用电:临电按施工组织设计的要求架设,符合安全技术操作规程的规定,手持照明灯具和潮湿场所的照明要用低压电源。手持电动工具要配备漏电保护装置,晚间施工照明要足够。

现场施工用电,严禁使用破损或绝缘性能不良的电线,严禁电线随地走,所有电闸箱应有门有锁,有防漏雨盖板,有危险标志。

现场所有的配电箱开关箱是经安全部门认可的电箱或开关。施工现场临时用电照明,一律使用安全照明灯,施工现场使用的电器设备应进行可靠的接零或接地,要配置电保安器,专人使用,保管,并经常检查。

7、高处作业安全措施

7.2 文明施工措施

1、文明标准化施工目标

本工程现场将实现标准化文明施工管理,确保工程总体质量良好

2、场容场貌管理

(1)、施工现场布置设施要符合总体布局要求。

(2)、保持场地平整、干净、物料堆放有序。

(3)、现场建筑垃圾必须采用围护堆放,做到及时处理外运,保持现场文明、整洁。

(4)、设专人负责场容场貌,进行材料整理、道路清扫、清理杂物等工作

3、物料管理措施

(1)大堆材料主要指发泡水泥板、耐碱网格布、粘结砂浆、抹面砂浆等。

(2)大堆材料堆放地点根据施工平面布置图安排决定,其基本要求是:尽量靠近使用地点,堆料场点不能影响施工作业或场区交通。

(3)大堆材料定位后要及时分类并挂插材料标识。

第八章绿色施工

为了响应局“绿色施工”的号召,努力实现“四节一环保”的绿色施工目标,特制定

以下绿色施工措施。

8.1 节能措施

1、做好保温材料进场检验和复检工作,严把质量关,确保其保温性能,减少建筑能耗。

2、外墙保温系统选用相互配套的材料,以加强各层次之间的粘接强度和连接强度,确保系统的安全性和耐久性。

3、按照第五章节点构造做法,做好热桥部位的保温措施,减少能耗。

8.2 节地措施

1、现场平面布置尽量采取现有临建设施和房屋做仓库和办公用房。

2、规划好材料堆放位置,尽量减少对场地的占用。

8.3 节水措施

1、施工用水采用基坑降水,不使用城市自来水。

2、优化施工工艺,减少用水量。

8.4 结材措施

1、优化施工工艺和施工方法,减少材料浪费。

2、做好板材的预排版工作,减少保温板材的浪费。

3、加强施工过程控制,保证一次成型,减少返工。

8.5 环境保护措施

1、加强现场施工管理,控制扬尘排放

2、加强场区内材料堆放管理,对砂浆和胶粘剂等易产生粉尘的材料集中堆放,并采取覆盖措施。

第九章成品保护

1、保温板粘贴完成,验收合格后要及时粘贴网格布,形成一道防护。

2、保温层施工完成后要及时插入饰面层施工,以免长期暴露造成损坏

3、保温板施工前要做好安装预埋和开洞等工作,以免保温板施工完成后开洞造成破坏。

防火门安装施工方案

目录 一、安装前的准备工作及相关的配合工作 (1) 二、安装工艺流程及质量控制 (3) (一) 钢质防火门........................................................................ 错误!未定义书签。 (二)特级防火卷帘门.................................................................. 错误!未定义书签。 三、现场成品保护措施 (5) 四、现场补救措施 (5) 五、验收及交付方案 (6)

一、安装前的准备工作及相关的配合工作 在正式进场前,准备好资质材料及安装人员名单和相关职业证书向总包进行报审。 1、临时设施的准备 1.1配备一间不小于15m2的临时仓库,用以临时存放施工机具,配件及其它重要物品。 1.2 临时仓库及办公室均必须配设临时单相电源供照明,电风扇等使用,容量不小于1.5kw。 1.3 每一施工点50m范围内应分别提供3-AC380v/20A动力电源临时接驳口和AC220/10A的单相电源接驳口,并配设动作可靠的漏电保护开关以确保施工用电安全。 2、人员配备及相关安全准备工作 2.1工地配备专职质量、安全监督员。 2.2进场前,安装人员须持“五证一单”,身份证、居住证、健康证、操作证和进出入证,并作好安全三级教育和考核,并作好记录 2.3总包方专职安全员结合工地实际的安全教育,并作好记录; 2.4现场施工由工地总工负责协调和管理,配专职安全员佩带安全员标志。 2.5焊工、电工持有效操作证上岗,穿戴好防护用品,严格遵守动火规定办理动火证明,配备一定的灭火器材。 2.6配备安全生产的保护工具及相应设施; 2.7作好施工电动工具的接地保护,电源配电箱应设有漏电保护,确保不发生触电事故。 3、辅材准备:预埋铁件、电焊条、连接板(垫铁)、水泥砂浆、岩棉或矿棉、防火玻璃以及防火门专用五金配件和有关防火装置等。 4、机具准备:

防火卷帘门施工措施

防火卷帘门施工措施集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

防火卷帘门施工措施 一、编制说明 1、编制依据 1)建设(设计)单位提供的图纸及其他相关资料。 2)建设单位对该工程提出的施工质量、施工工期和进度计划、施工方法、施工安全、施工组织机构、施工平面布置及文明施工等要求。 3)公司有关施工组织、施工质量、安全生产、技术管理文件和装备水平、施工能力及多年来施工类似工程所积累的管理经验和施工技术。 2、编制目的 1)科学地组织施工以提高劳动生产率,缩短工期、确保工程质量、节约原材料和能源、降低成本、文明施工以获取尽可能大的经济效益和社会效益。

2)从施工的全局出发,根据具体条件,拟订施工方案,确定施工程序、施工流向、施工顺序、施工方法、劳动组织、技术选择、组织措施,安排施工进度和劳动力、机具、材料、构件与各种半成品的供应,对运输、道路、场地利用、水电能源保证等现场设施的布置和建设做出规划。 3)缜密地预计施工中的各种需要及可能发生的变化,以便事前作好准备,把设计和施工、技术和经济、前方和后方、企业的全局活动和工程的施工组织,把施工中各单位、各部门、各阶段以及各项目之间的关系更好地协调起来,使施工过程牢固地建立在科学、合理的基础上,从而做到人尽其力,物尽其用,优质、低耗、高速度地取得最好的经济效益和社会效益。 二、工程概况 由建设的,防火卷帘工程为该项目消防设施的一部分,根据甲方提供建筑图纸及实际尺寸制作。本工程建筑消防设计执行《建筑设计防火规范》(GBJ16-2006),耐火等级为一级。本公司严格执行国家标准《防火卷帘》(GB14102-2005),防火卷帘门为可自行关闭的特级无机双轨双帘,耐火极限不低于3.0h。采用工厂加工帘面、卷轴、支撑板等零部件及外协防火型卷帘门机和控制箱现场组合的形式进行安装,卷帘支撑

特 级 防 火 卷 帘

山东省地方标准《特级防火卷帘》 征求意见稿 技术处 2003年11月25日特级防火卷帘 1 范围 本标准规定了特级防火卷帘的定义、分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和储存。 本标准适用于工业与民用建筑中要求以背火面温升、完整性、支持能力为耐火极限判定条件,具有防火、防烟、隔热功能的特级防火卷帘。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本标准达成的协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于标准。 GB/T1102 制绳用钢丝 GB1243 短节距传动用精密滚子链和链轮 GB2828 逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查) GB/T3923.1 纺织品强物拉伸性能第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测 定条件法 GB/T5454 纺织品燃烧性能试验氧指数法 GB/T5455 纺织品燃烧性能试验垂直法 GB5464 建筑材料不燃性试验方法 GB7633 门和卷帘的耐火试验方法 GB8624 建筑材料燃烧性能分级方法 GB14102-1993 钢质防火卷帘通用技术条件 GA386 防火卷帘控制器 3 定义 特级防火卷帘 指用钢质材料或无机纤维材料做帘面,采用钢-无机布等不同的组合方式,用钢质材料做导轨、座板、夹板、门楣、箱体等,并配以卷门机和控制箱所组成的能符合耐火完整性、隔热性和防烟性能要求的卷帘。 4 结构示意图、名称符号、代号 4.1 结构示意图及各零部件名称如图1、图2所示。 注:防火卷帘的结构有多种形式,此为是单轨卷帘和双轨卷帘的结构示例。

防火门、防盗门安装技术交底(一类特选)

入户门安装施工技术交底 编号: 工程名称XXX工程分项工程名称门窗安装工程 施工单位Xxxx公司日期2016、6、25 交底内容: 一、施工准备 (一)、技术准备 熟悉防火门、防盗门的施工图纸,了解安装要点,依据施工技术交底和安全技术交底做好施工准备。 (二)、材料准备 1、防火门、防盗门的材质、规格、型号防火等级应符合设计要求,五金配件配套齐全。具有生产许可证、产品合格证和性能检测报告。 2、防火门必须为经消防部门鉴定认可的产品,其防火等级应符合设计及有关标准规定。 3、其机械装置、自动装置或智能化装置的功能应符合实际要求和有关标准的规定。 4、防腐材料、填缝材料、密封材料、水泥、砂、连接板应符合设计要求和有关标准的规定。 (三)、机具准备 手电钻、冲击钻、小型电焊机、射钉枪、打胶筒、线锯、水平尺、螺丝刀、扳手、手锤、钳子、线坠、钢卷尺、墨斗等。 (四)、作业条件 1、主体结构经有关质量部门验收合格。工种之间已办好交接手续。 2、按图纸要求尺寸弹好门中线,并弹好+500mm水平标高线。 3、检查门洞口尺寸标高是否符合设计要求。 4、门的开启方向必须符合设计要求,其配件位置与吊顶、专业管线等无交叉打架现

象。 (五)、防火门、防盗门安装位置 入户门均为防盗门。 二、施工工艺 (一)、工艺流程。 弹线定位→门洞口处理→门框内灌浆→门框就位和临时固定→门框固定→门框与墙体间隙处理→清理→门扇安装→五金配件安装 (二)、操作工艺 1、弹线定位。按设计要求尺寸、标高和方向,划出门框框口位置线。 2、门洞口处理。安装前检查门洞口尺寸,偏位、不垂直、不方正的要求要进行剔凿或抹灰处理。 3、门框框内灌浆。对于钢质防火、防盗门,需要在门框内填充水泥素浆或C20细石混凝土。填充前应先把门关好,将门扇开启面的门框与门扇之间的防漏孔塞上塑料盖后,方可进行填充。填充水泥不能过量,防止门框变形影响开启。 4、门框就位和临时固定。入户门距外墙墙中安装,先拆掉门框下部的固定板,将门框用木楔临时固定在洞口内,经校正合格后,固定木楔。门框埋入±0.000m标高以下20mm (现场室内标高控制线为+900线或+500线,门下口距控制线的距离为925mm或525mm),须保证框口中下尺寸相同,允许误差<1.5mm,对角线允许误差<2mm。 5、门框固定。钢质门采用1.5mm厚镀锌连接件固定。连接件与墙体固定可采用膨胀螺栓、射钉或与预埋或后置的铁件焊接的方式进行。 每边均不少于3个连接点,且应牢固连接。 6、门框与墙体间隙处理。门框周边缝隙用1:2的水泥砂浆或强度不低于C20的细石混凝土嵌缝牢固,应保证与墙体结成整体;经养护凝固后,再粉刷洞口及墙体。门框与墙体连接处打建筑密封胶。 7、门扇及五金配件安装。粉刷完成后,安装门扇、五金配件及有关防火、防盗装置。门扇关闭后,门缝应均匀平整,开启自由轻便,不得有过紧、过松和反弹现象。 三、质量标准

防火门施工方案

编制依据 《防火卷帘门通用技术条件》(GB14102-2005) 《钢质防火门通用技术条件》(GB12955-1991) 《钢化玻璃》(GB9963-98) 《建筑用安全玻璃,防火玻璃》《建筑设计防火规范》( GBJ16-87) 《木结构工程施工质量验收规范》( GB50206-2002) 《建筑工程施工质量验收统一标准》( GB50300-2001) 《木质防火门通用技术条件》( GB14101-93) 《建筑装饰装修工程施工工艺标准》(ZJQ00-SG-001-2003) 中国建筑工程总公司版《建筑装饰装修工程施工质量标准》(ZJQ00-SG-021-2006) 中国建筑工程总公司版《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210-2001) 《建筑节能工程施工质量验收规范》( GB 50411-2007) 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》( GB 50325-2001) 《天津市民用建筑节能工程质量验收规程》( DB 29-126-2007 ) 本工程与装饰装修工程有关的设计变更洽商等相关资料 1.工程概况 本工程建筑面积121100m2,地下部分建筑面积42285m2,地上部分建筑面积78815m2。分为主楼、地下车库、裙房三部分。地下三层,地上四十一层。 本工程结构形式为框架-剪力墙结构,抗震设防烈度为7 度加速度) ,建筑耐火等级为一级。 本工程防火卷帘采用双轨无机布基防火卷帘门(特级),耐火极限不低于3 小时。卷帘门用在地下室防火分区处,并增设消防联动系统。 钢质甲级防火隔音门:门框、门扇面板及其加固件采用电镀锌板。单扇门设闭门器,双扇门间带盖缝板,并设闭门器和顺序器。甲级钢质防火门的耐火极限不低于,乙级钢质防火门的耐火极限不低于,丙级钢质防火门耐火极限不低于。 木质防火门:甲级防火门的耐火极限不低于,乙级防火门的耐火极限不低于,丙级防火门耐火极限不低于

防火门安装施工方案

防火门安装施工方案 1、工程概况 现代南洋大厦工程防火门安装工程量较大,其中钢制防火门:甲级3樘、乙级133樘、甲B级73樘、乙B级145樘、丙B级4樘,复合防火玻璃门:甲级139樘、乙级188樘、丙级8樘,乙级防火隔音门21樘。 防火卷帘门共计66樘,其中地上部分42樘,地下部分24樘。 2、土建方面配合 2.1、砌筑时门洞口两侧处理: 门洞口两侧的第一块空心砖砌筑前用C20细石混凝土罐实,即两侧砌筑时不能出现空心砖。为备防火门安装时固定门框,在砌筑时应在门洞口两侧预留φ10“U”型钢筋(入墙深度不小于200),以备固定门框时与门框肋板焊接用。φ10“U”型钢筋自门两侧门楣以下第一块空心砖起每隔两皮砖设一道。具体详见附图 生产防火门的厂商在加工门框肋板时,其间距必须符合上述规定,不能满足上述规定时,现场安装前必须重新调整肋板间距,以便于固定门框。 2.2、待门框安装预检合格后,在门框的两侧固定条型模板,然后自门楣上方采用喇叭口的形式将C20的细石混凝土罐入门框中,边罐边用木棒轻轻敲打,以便于混凝土能填塞密实,拆模后,待混凝土达到一定的强度,将凸出的混凝土剔除即可。

2.3、门框固定后,土建的最后一道手续是将原抹灰时门洞两侧甩下的约100mm未完部分收口。 3、防火门的安装 3.1、安装前的准备工作:安装前必须根据施工图纸全面复合砌筑及结构施工时预留的实际洞口尺寸,预留尺寸出入较大时应及时通知土建施工单位进行剔凿或修补。 3.2、试装及确认 根据上述土建安装方法分别取三樘典型的门进行试安装,以便从中了解及制定相应批量的安装措施,给批量安装创造条件,试装并获得通过后办理预检手续。 3.3、具体安装方法 3.3.1、根据图纸和上述土建要求,充分了解防火门及防火卷帘门的规格、型号(包括开向)及安装情况:本工程防火门均为侧装 3.3.2、根据图纸要求确认门洞对应的门框,检查该门框有无明显的凹凸、擦痕等缺陷、有明显的凹凸、擦痕等缺陷的门框严禁使用。 3.3.3、安装时严格按照现场安装三线(中线、轴线、标高线)将门框找正,做到严格的横平竖直,找正时严禁用硬器(如铁榔头等)直接敲打门框,以免出现锤痕。 3.3.4、待门框调正后,将门洞两侧预留的ф10“л”型或“U”型钢筋与门框两侧的肋板焊接牢靠。 3.3.5、门框焊接牢靠后须在连接部位涂上防锈漆,以免锈蚀。 3.3.6测量并记录每个门框的安装结果,若有条件,挂上一樘标准门扇,观察门框、门扇配合情况,以便不合适时时及时作局部处理。

防火卷帘门施工方案(完整版)

施工方案交底记录 工程名称:中国西部国际博览城项目(一期) 施工单位:中国建筑第二工程局有限公司编号:项目技术负责人:余德浩项目专业施工员:冯刚项目专业质量检查员:徐华彬项目专业安全员:童兴国交底时间:年月日交底地点:项目部小会议室 交底内容 1、交底分部(子分部)、分项工程名称: 中国西部国际博览城(一期)项目防火卷帘门施工方案交底 2、交底内容摘要: 1.根据工程现场具体情况和甲方工程设计要求,针对特级无机纤维布双轨双帘防火卷帘确定安装方法。 2.组织特级无机纤维布双轨双帘防火卷帘的生产、发运及配套安装。 4.组织特级无机纤维布双轨双帘防火卷帘机械、电气部分的单樘门的单机试车及消防系统的联动调试等。 5.保证并协助甲方对所安装的特级无机纤维布双轨双帘防火卷帘通过消防部门的验收。 6.保证完善的售后服务体系。 交底人签字:接受人签字 注:①执行标准及编号系指施工单位自行制定的企业标准(如施工操作工艺标准、工法等)的名称、编号;②企业标准应有编制人、批准人、批准时间、执行时间、标准名称及编号;③企业标准的质量水平不得低于国家施工质量验收规范的规定要求;④施工单位当前如无企业标准,可暂选用国家有关部委、省市及其他企业公开发布的标准,但选用标准的质量水平不得低于国家现行施工质量验收规范的规定要求;⑤交底内容摘要,只填写已交待执行标准中的章、节标题和补充内容概要。 三、施工安排及部署 1. 施工组织机构

为保证工程质量、进度按预定目标完成,以项目经理挂帅组建中国西部国际博览城工程项目部。负责特级无机纤维布双轨双帘防火卷帘安装施工的组织管理和协调工作。组成人员:项目负责人、机械安装人员、电气调试人员、材料员、质检员、安检员。 2.施工期、服务承诺及措施 1)施工期:在具备施工条件的情况下、按计划生产、安装。 2)工程进度与质量保证:由項目经理全权负责该工程项目的全部运作。选用技术熟练,纪律严明、经过多个大型工程锤练的高素质的安装队伍进场安装,确保工程进度。施工过程中的自检、互检、交接检和抽检相结合的质量检查制度。质检人员定期到工地跟踪检查,发现问题及时解决。 3.产品性能及技术标准 1)防火卷帘应符合GB14102-2005《防火卷帘》,防火、防烟、防风、防盗,可与温感、烟感报警系统配套使用。遇有火情能自动控制门体下降,并能中停1-10分钟(距地面1.8m)供人员紧急疏散,而后门体继续下降关闭,防烟外窜。门体内外设有紧急提升按钮,必要时可将门体升高到中停位置继续疏散人员,按确定的延时时间门体自动降落关闭。可与消防中央控制室联动实现总控制,并兼有手动自动启闭功能。 2)外观质量要求: ①防火卷帘金属零部件表面不应有裂纹、压坑及明显的凹凸、锤痕、毛刺、孔洞等缺陷,其表面应做防锈 处理,涂层、镀层应均匀,不得有班剥、流淌现象。 ②防火卷帘无机纤维复合帘面不应有撕裂、缺角、挖补、破洞、倾斜、跳线、断线、经纬纱密度明显不均 及色差等缺陷;夹板应平直、夹持应牢固,基布的经向应是帘面的受力方向,帘面应美观、平直、整洁。

防火门、防火卷帘施工方案 (1)(完整版)

目录 第一节简介 (2) 第二节施工准备 (2) 第三节工艺流程及施工方法 (3) 第四节成品保护 (11) 第五节质量保证措施 (20) 第六节应注意的问题 (22) 第七节安全施工措施 (24) 第八节环境保护措施 (24)

木门、钢质防火门及防火卷帘安装施工方案 第一节简介 莱芜市市委党校迁址新建综合楼工程,室内木门、防火门、防火卷帘门,选用“浙江雅安诺工贸有限公司”生产的“雅安泰”牌木门、“浙江君格门业有限公司”和“山东天安消防科技有限公司”生产的钢制隔热防火门、“济南正寅工贸有限公司”生产的特级防火卷帘。 第二节施工准备 (一)钢质防火门框及扇材料、安装要求 2.1.1钢门框及扇必须用冷轧薄钢板作门框、门板骨架,在门扇内部填充不燃材料,并配以五金件所组成的能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的门。 2.1.2《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-2014规定了钢质防火门的耐火极限:甲级门不低于1.2小时,乙级门不低于0.9小时,丙级门不低于0.6小时。 2.1.3门框、门扇面板及加固件应用冷轧薄钢板。门框应采用1.2-1.5mm厚钢板,扇面板采用0.8-1.2mm厚钢板,加固件采用1.2-1.5mm厚钢板,加固件如设有螺孔,钢板厚度应不低于 3.0mm。 2.1.4门扇和门框内应用不燃性材料填实。 2.1.5安装在钢质防火门上的锁、合页、插销等五金配件熔融温度不行低于950摄氏度。

2.1.6安装在防火门上的合页不得使用双向弹簧,单扇门应设闭门器。 2.1.7双扇门间必须有常盖缝板,并装设闭门器和顺序器等(常闭的防火门除外)。 2.1.8门扇与门框组装后,在常闭状态下,门扇与门框贴合,门扇与门框之间的两侧缝隙不得大于4mm,上侧缝隙不得大于3mm,双扇门中间缝隙不得大于4mm. (二)木质防火门框及扇材料、安装要求 2.2.1木质防火门应采用窖干法干燥的木材,含水率不应大于12%。 2.2.2 门扇玻璃应采用不影响木质防火门耐火性能试验合格的产品。 2.2.3 木质防火门如有允许限值以内的死节及直径较大的虫眼等缺陷时,应用同一树种的木塞加胶填补,对于清油制品,木塞的色泽和木纹应与制口一致。 2.2.4 在木质防火门的结合处和安装小五金处,均不得有木节或已填补的木节。 2.2.5五金配件应是经国家消防检测机构检测合格的定型配套的产品。 2.2.6木质防火门宜为开门,必须启闭灵活(在不大于80N 的推力作用下即可打开)。并具有自行关闭的功能。 2.2.7用于疏散通道的木质防火门应破例有在发生火灾时能

防火门安装施工方案

防火门安装施工方案 工程概况: XXXXXX 一.作业条件 钢门进场后,及时组织油漆工将框靠墙靠地的一面涂刷防腐涂料。然后分类水平堆放平整,底层应搁置在垫木上,在仓库中垫木离地面的高度不得小于200mm,临时的敞棚垫木离地面高度应不小于400mm,每层间垫木板,使其能自然通风。 安装前先检查门框有无翘扭、弯曲、窜角、劈裂、榫槽间结合处松散等情况,如有则应进行修理。 预先安装的门框,应在楼地面基层标高或墙砌到窗台标高时安装,后装的门框,应在主体工程验收合格、门窗洞防腐木砖埋设齐备后进行。 门扇的安装应在饰面完成后进行。 二.工艺流程 门框预先安装→门框的后安装→门扇的安装→门小五金的安装 ⑴.门框预先安装 根据设计图纸中门的平面位置,分别在楼地面基层上或窗下的墙上划出门的中心线,再以门中心线为准向两边量出门边线,并做好记录。 按设计图纸要求的门规格、型号,依次按线立起门框,并用临时支撑固定,支撑的上端应钉在门框的上部内端,下端用砖或其它东西压住,严禁固定在脚手架上。 当设计图纸中没有要求时,内外开门应立在墙的厚度中间。 用水平直尺校正框冒头水平度,用吊线坠校正门框的正、侧面垂直度,并检查门框的标高正确与否。 对等标高的同排门,应先立两边的门框,然后拉通线立中间的门框,上下层对应的门框可用吊线坠或经纬仪从上层沿门框梃边吊线或划线校核,使其对齐。 ⑵.门框的后安装 主体结构完工后,复查洞口标高、尺寸及砖位置。

将门窗框用木楔临时固定在门洞口内相应位置。 用吊线坠校正框的正、侧面垂直度,用水平尺校正框冒头的水平度。 ⑶.门扇的安装 量出樘口净尺寸,考虑留缝宽度。确定门扇的高宽尺寸,先画出中间缝处的中线,再画出边线,并保证梃宽一致,四边画线。 若门扇高、宽尺寸过大,则刨除多余部分,修刨时应先锯掉余头,再进行修刨。门窗扇为双扇时,应先作打叠高低缝,并以开启方向的右扇压左扇。 门扇开启后易碰墙的门,为固定门扇安装门碰头。 小五金应安装齐全,位置正确,固定可靠。 三.质量标准 按《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001)规范要求执行 四.成品保护 安装过程中,调整修理门窗时不能硬撬,以免损坏门窗和五金。 安装工具应轻拿轻放,以免损坏成品。 已安装门窗的洞口不得再作运料通道,如用作运料通道时,必须先加钉板护条。 五.施工注意事项 安装门窗框时必须事先量一下洞口尺寸,计算并调整缝隙宽度,避免门窗框与门窗洞之间的缝隙过大或过小。 木砖的埋置一定要满足数量和间距的要求,即2m高以内的门窗每边不少于3块木砖,木砖间距以800~900为宜;2m高以上的门窗框,每边木砖间距不大于1m,以保证门窗框安装牢固。

钢质防火门安装施工方案39024

钢质防火门安装施工方案

目录 第一节施工准备 (1) 第二节钢防火门框及扇安装 (1) 第三节成品保护 (4) 第四节质量保证措施 (4) 第五节应注意的问题 (6) 第六节安全施工措施 (7) 第七节环境保护措施 (7) ,

第一节施工准备 (一)钢质防火门框及扇材料、安装要求 1.1.1钢门框及扇用冷轧薄钢板作门框、门板骨架,在门扇内部填充不燃材料,并配以五金件所组成的能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的门。 1.1.2《高层民用建筑设计防火规范GB50045-95》规定了钢质防火门的耐火极限:甲级门不低于1.2小时,乙级门不低于0.9小时,丙级门不低于0.6小时。 1.1.3门框、门扇面板及加固件应用冷轧薄钢板。门框应采用1.2-1.5mm厚钢板,扇面板采用0.8-1.2mm厚钢板,加固件采用1.2-1.5mm厚钢板,加固件如设有螺孔,钢板厚度应不低于3.0mm。 1.1.4门扇和门框内应用不燃性材料填实。 1.1.5安装在钢质防火门上的锁、合页、插销等五金配件熔融温度不行低于950摄氏度。 1.1.6安装在防火门上的合页不得使用双向弹簧,单扇门应设闭门器。 1.1.7双扇门间必须有常盖缝板,并装设闭门器和顺序器等(常闭的防火门除外)。 1.1.8门扇与门框组装后,在常闭状态下,门扇与门框贴合,门扇与门框之间的两侧缝隙不得大于4mm,上侧缝隙不得大于3mm,双扇门中间缝隙不得大于4mm. 第二节钢防火门框及扇安装 2.1 作业条件 2.1.1门框填充应堆放整齐,用水泥、砂子现场搅拌或用豆石砼填充密实。 2.1.2门框安装前先检查有无窜角、翘扭、弯曲、劈裂。如有以上情况首 先修复再进入施工现场。 2.1.3门框门扇进场后找地方分类码放平整,每层要垫平、垫高。地面无积水。每层框与扇之间垫木条通风,露天堆放时,用苫布盖好,防日晒雨淋。 2.1.4门框安装前应根据图纸尺寸核实后进行安装,并按图纸开启方向

防火卷帘门安装施工方案

防火卷帘门安装施工方案 一、工程质量管理和保证体系 项目经理:陈亮负责本项目全面管理 技术员:张林富负责本项目工程技术指导 质检员:程宝学负责本项目工程的质量检查 安全员:许继东负责现场施工安全管理 二、工程所用产品 建兴防火卷帘门 三、质量标准 1、防火卷帘门及其附件的质量符合国标及设计要求有关标准规定。 2、防火卷帘门的位置符合设计要求。 3、防火卷帘门安装牢固,打入墙体深度符合设计要求。 4、防火卷帘门附件齐全、开关灵活。 5、防火卷帘门安装允许偏差符合要求。 四、工程防火卷帘门安装操作流程 前期准备——安装工艺——后期工作——其它 1、前期准备 (1)工地实测门洞尺寸、确定门樘数量 (2)由需方确定防火卷帘门的规格尺寸、数量、确定进场安装时间。(3))与需方协商最好在打完地面和墙面后,再进行安装,能确保安装尺寸的准确。 2、安装工艺

(1)货到现场后,按实际计划分置到各栋号、各楼层; (2)安装调式结束后,做好成品保修,对配件要妥善保管,以防遗失。 3、后期工作 (1)安装完工后,把配件安装齐全。 (2)安装施工结束后,请需方及监理对卷帘门安装质量、附件、数量等进场验收,达到规定及设计要求。 4、其它 (1)按合同协议进行安装施工,如有变更和更改尺寸、样式、数量时,需方和供方共同签字认可。 (2)需方在验收过程中提出整改方案时,必须尽快给予提供服务。 五、做好成品保修 1、在时场时,按不同尺寸、规格型号分类摆放,需方提供场地。 2、严禁用硬物击打卷帘门体,防止卷帘门体不能正常开关,影响使用。现场的施工人员不得用尖硬工具和硬性材料,磕碰和刮划卷帘门表面。 六、安全措施及文明施工 1、设立专人负责安全监理工作。 2、建立安全生产及施工制度,落实到每个员工,每道工序。 3、对生产设备操作、安装施工的工具使用有严格的操作规范。 4、严格执行施工安全用电的管理,电线的悬而未决挂高度和工作之间的水平距离应按当地的电业局规定标准设置,按通电源后经专业电工核查后方可使用,并做好漏电保护措施。 5、进入施工现场后必须空戴劳保用品,时记得检查上下层的物品,

双轨无机特级防火卷帘施工方案

双轨无机特级防火卷帘施工方案

双轨无机特级防火卷帘施工方案 (一) 项目现场施工管理与组织说明 根据徐州一中工地工程现场实际情况,我单位特作项目现场施工管理与组织说明如下: 1、组织一个安装队伍,分两组每组四人(其中:电焊工2人,安装工10人),共12人。另配质量检验员1人,消防安全员1人; 2、所有人员必须服从项目经理的安排与调动,自觉遵守现场施工的各项管理制度,听从甲方、总包方、监理及其它与本工程有关的工作人员的指挥和建议及意见; 3、维护本企业形象,规范施工;随时进行安全、文明、环境保护及消防等的教育;在安装及材料进场之前,项目经理要与甲方总包方等单位联接清楚;提供完整的技术档案和配合其它的各项管理方案; 4、建立完善的各项规章制度。

(二) 防火卷帘制作与安装工程的施工组织及方法、施工顺序说 明 1、双轨无机特级防火卷帘制作及安装技术标准 (1) 颜色要求:帘面的颜色有兰色。 (2) 外观质量:严格执行GB14102- 国家标准,确保各零部件的外观 质量、接缝质量、填充质量、防锈质量,满足标准要求。 2、各主要材料的厚度要求及参数: (1) 卷轴:采用厚度φ140*3.0或φ165*3.0焊管。 (2) 导轨:材料采用厚度为1.5mm的镀锌板。规格为160×50。 (3) 帘面:帘布组成结构及技术参数 a.玻璃纤维装饰布,厚度为δ0.22mm,经按GB8624-1997《建筑 材料燃烧性能分级方法》检验,燃烧性能达到GB8624B1级。 b.防火布,厚度为δ2mm,经按GB8624-1997《建筑材料燃烧性能 分级方法》检验,燃烧性能达到GB8624A级; c.防火毯,厚度为δ10mm,经按GB8624-1997《建筑材料燃烧性 能分级方法》检验,燃烧性能达到GB8624A级; d.防辐射布,厚度为δ0.22mm,经按GB8624-1997《建筑材料燃 烧性能分级方法》检验,燃烧性能达到GB8624B1级; 以上四种材料为整体结构,在整樘防火帘布纵向上小于1000mm间距布有φ2.0mm细钢丝绳,以增加其强度。

防火门防盗门安装方案

防火门安装施工方案 防火防盗门施工方案 1.编制依据 (2) 2.工程概况 (2) 3.施工准备 (2) 4.施工工艺 (2) 4.1.工艺流程 (2) 4.2.弹线定位 (2) 4.3.门洞口处理 (2) 4.4.门框内灌浆: (3) 4.5.门框就位和临时固定: (3) 4.6.门框固定: (3) 4.7.门框与墙体间隙间的处理: (3) 4.8.门框及五金配件安装: (3) 5.质量标准 (3) 5.1主控项目 (3) 5.2一般项目 (3) 6.成品保护 (4) 7.安全施工措施 (4) 8.文明施工措施 (4)

1.编制依据 2.工程概况 本工程位于鸡西市鸡冠区河滨公园以南祥光路以北中心大街以西. 3.施工准备 主要机具:手电钻、冲击钻、小型电焊机、射钉枪、打胶筒、线锯、手锤、錾子、扳手、螺丝刀、木楔、托线板、线坠、水平尺、钢卷尺、墨斗等。 作业条件:主体结构经有关质量部门验收合格。工种之间已办好交接手续;按图纸要求尺寸弹好门中线,并弹好+500mm水平标高线;检查门洞口尺寸及标高是否符合设计要求,有预埋件的门口还应检查预埋件的数量、位置及埋设方法是否符合设计要求;门的开启方向必须符合设计要求,其配件位置与吊顶、专业管线等无交叉打架现象。 4.施工工艺 4.1.工艺流程 划线定位---门洞口处理---门框内灌浆---门框就位和临时固定---门框固定---门框与墙体间隙4.2.弹线定位 按设计要求尺寸、标高和方向,画出门框框口位置线。 4.3.门洞口处理 安装前检查门洞口尺寸,偏位、不垂直、不方正的要进行剔凿或抹灰处理。

4.4.门框内灌浆: 对于钢制防火、防盗门,需要在门框内填充水泥素浆或C20细石混凝土。填充前应先把门关好,将门扇开启面门框与门扇之间的防漏孔塞上塑料盖后方可进行填充。填充水泥不能过量,防止门框变形影响开启。 4.5.门框就位和临时固定: 先拆掉门框下部的固定板,将门框用木楔临时固定在洞口内,经校正合格后,固定木楔。凡框内高度比门扇的高度大于30mm者,洞口两侧地面须设留凹槽。门框一般埋入±0.00m标高以下20 mm,须保证框口上下尺寸相同,允许误差<1.5mm,对角线允许误差<2mm。 4.6.门框固定: 钢质门采用1.5mm厚镀锌连接件固定。连接件和墙体固定可采用膨胀螺栓、射钉或与预埋或后置的铁件焊接的方式进行。每边不少于3歌连接点,且应牢固连接。 4.7.门框与墙体间隙间的处理: 门框周边缝隙,用1:2的水泥砂浆或强度不低于C20的细石混凝土嵌缝牢固,应保证与墙体结构成整体;经养护凝固后,再粉刷洞口及墙体。门框与墙体连接处打建筑密封胶。 4.8.门框及五金配件安装: 粉刷完成后,安装门扇、五金配件及有关防火、防盗装置。门扇关闭后,门缝应均匀平整,开启自由轻便,不得有过紧、过松和反弹现象。 5.质量标准 5.1主控项目 防火、防盗门的质量和各项性能应符合设计要求;防火、防盗门的品种、类型、规格、尺寸、开启方向、安装位置及防腐处理应符合设计要求;带有机械装置、自动装置或智能化装置的防火、防盗门,其机械装置、自动装置或智能化装置的功能应符合实际要求和有关标准规定;防火、防盗门的安装必须牢固。预埋件的数量、位置、埋设方式、与框的连接方式必须符合设计要求;防火、防盗门的配件应齐全,位置应准确,安装应牢固,功能应满足使用要求和特种门的各项性能要求。 5.2一般项目 防火、防盗门的表面装饰应符合设计要求;防火、防盗门的表面应洁净,无划痕、碰伤。

钢质防火门安装施工方案

防火门安装施工方案 目录 钢、木质防火门安装施工方案 第一节简介 Xxxxxx防火门工程,选用“珠海横琴美宜家公司”生产的“XX”牌钢质防火门框及扇。管井、机电用房等部位门框及扇选用木质防火门框及防火装饰木门扇。 第二节施工准备 (一)钢质防火门框及扇材料、安装要求 2.1.1钢门框及扇必须用冷轧薄钢板作门框、门板骨架,在门扇内部填充不燃材料,并配以五金件所组成的能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的门。 2.1.2《高层民用建筑设计防火规范GB50045-95》规定了钢质防火门的耐火极限:甲级门不低于小时,乙级门不低于小时,丙级门不低于小时。 2.1.3门框、门扇面板及加固件应用冷轧薄钢板。门框应采用-1.5mm厚钢板,扇面板

采用-1.2mm厚钢板,加固件采用-1.5mm厚钢板,加固件如设有螺孔,钢板厚度应不低于3.0mm。 2.1.4门扇和门框内应用不燃性材料填实。 2.1.5安装在钢质防火门上的锁、合页、插销等五金配件熔融温度不行低于950摄氏度。 2.1.6安装在防火门上的合页不得使用双向弹簧,单扇门应设闭门器。 2.1.7双扇门间必须有常盖缝板,并装设闭门器和顺序器等(常闭的防火门除外)。 2.1.8门扇与门框组装后,在常闭状态下,门扇与门框贴合,门扇与门框之间的两侧缝隙不得大于4mm,上侧缝隙不得大于3mm,双扇门中间缝隙不得大于4mm. (二)木质防火门框及扇材料、安装要求 2.2.1木质防火门应采用窖干法干燥的木材,含水率不应大于12%。 2.2.2门扇玻璃应采用不影响木质防火门耐火性能试验合格的产品。 2.2.3木质防火门如有允许限值以内的死节及直径较大的虫眼等缺陷时,应用同一树种的木塞加胶填补,对于清油制品,木塞的色泽和木纹应与制口一致。 2.2.4在木质防火门的结合处和安装小五金处,均不得有木节或已填补的木节。 2.2.5五金配件应是经国家消防检测机构检测合格的定型配套的产品。 2.2.6木质防火门宜为开门,必须启闭灵活(在不大于80N的推力作用下即可打开)。并具有自行关闭的功能。 2.2.7用于疏散通道的木质防火门应破例有在发生火灾时能迅即关闭的功能,且向疏散方向开启,不宜装锁和插销。 2.2.8带有子口的双扇或多扇木质防火门或多扇木质防火门必须能顺序关闭。 2.2.9木质防火门与门框与门扇搭接的裁口处宜留密封槽。且镶填不燃性材料制成的密封条。 2.2.10木质防火门的制作要求。 a) 门框及厚度大于50mm的门扇应采用双榫连接。框、扇拼装时,榫槽应严密嵌合,应用胶料皎接,并用皎楔加紧。 b) 在潮湿地区,I级品应采用耐水的酚醛树脂胶,II级品可采用半耐水的尿醛树脂胶。 c) 表面包饰面时,边框和横楞必须在同一平面上,面层及边框及横楞应加压胶结。应在横楞和上、下冒头各钻两个以上的透气孔,以防受潮脱胶或起臌。

地下车库防火卷帘门施工方案(完整版)

地下车库 防 火 卷 帘 门 施 工 方 案

目录 1、编制依据 2、工程概况 3、施工安排及部署 3.1、施工期、保修期、服务承诺及措施3.2、产品性能及参照标准 3.4、施工组织 3.5、施工布署 4、主要施工技术措施及施工工艺 4.1安装工艺流程 4.2、防火卷帘门侧装和中装的封堵 5、质量管理组织机构及质量保证体系5.1、防火卷帘 5.2、过程执行程序 6、工程施工管理措施 7、施工安全管理 8、绿色、文明施工 9、环境保护措施 10、材料现场仓储、搬运及成品保护措施

防火卷帘门施工方案 1、编制依据 世纪华阳二期施工图纸及洽商和设计变更 钢质防火门、防火卷帘门图集《88J13-4》 2、工程概况 本工程为。地下室层高为5.4米,本工程防火卷帘门均采用无机复合双轨特级防火卷帘耐火极限4.0小时。 3、施工安排及部署 3.1、施工期、保修期、服务承诺及措施 1、施工期:在具备施工条件的情况下,按计划进行生产,安装。 2、保修期:2年 3、服务承诺及措施:我公司组织专业的售后保修队伍,由专业工程师及有多年工作经验的技师组成,依据工程保修的承诺,严格遵守承诺时间进行维护修理,以确保使用。 4、工程进度与质量保证:由项目经理全权负责该工程项目的全部运作。选用技术熟练,纪律严明,经过多个大型工程锤炼的高素质的安装队伍进场安装,确保工程进度。施工过程中坚持自检、互检、交接检和抽验相结合的质量检查制度。质检人员定期到工地跟踪检查,发现问题及时解决。 3.2、产品性能及参照标准 GB 191 包装储运图示标志 GB 699优质碳素结构钢技术条件 GB 700 碳素结构钢 GB 9493 灰铁铸件 GB 1243.1 传动用短节距精密滚子链 GB 2518 连续热镀锌薄钢板和钢带

防火门安装施工方案

防火门安装施工方案 编制人: 审批人: 审核人:

目录 3.4、作业条件 (2) 四、施工工艺 (2) 4.1、工艺流程 (2)

一、工程概况 1、设计概况 本工程设计做法详见材料做法表

二、编制依据 《防火门通用技术条件》(GB12955-2008); 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005); 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2011); 《建筑装饰装修工程施工及验收规范》(GB50210-2011); 《建筑设计防火规范》(GBJ16-87); 《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007); 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-2012); 《建筑施工手册》-第四版; 施工图纸、图纸审查意见、设计变更、图纸会审记录。 三、施工准备 3.1、技术准备 (1)熟悉图纸和相关变更,掌握各楼号、各部位不同工程做法。 (2)协同土建及安装班组,对工序交接、施工相冲突的地方进行协调。 (3)认真仔细熟悉安装位置及现场施工情况,向班组讲解施工注意事项和工程验收标准。 (4)大面积施工前,必须先做样板,经验收合格,再大面积施工。 3.2、材料准备 (1)钢门框及扇必须用冷轧薄钢板作门框、门板骨架,在门扇内部填充不燃材料,并配以五金件所组成的能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的门。

(2)门框、门扇面板及加固件应用冷轧薄钢板。钢质材料的厚度采用千分尺测量,在防火门同一部件上任意测定三点,计算其平均值,结果应符合下列规定:门框应采用≥1.2mm厚钢板,扇面板采用≥0.8mm厚钢板,不带螺孔加固件采用≥1.2mm厚钢板,加固件如设有螺孔,钢板厚度应不低于3.0mm。门扇和门框内应用对人体无毒无害的防火隔热材料填实。 (4)安装在防火门上的合页不得使用双向弹簧,安全通道防火门应设闭门器。 (5)对于进入现场的材料,必须有出厂合格证、检验报告、说明书,经检验合格后方可使用。材料进场后要严防日晒雨淋,按要求整齐的堆放在相应位置,并派专人负责看管。 (6)防火门的运输:应有防雨措施,底盘平整、清洁。门框、门扇应分开装。防火门装车时应绑扎牢固可靠,有垫板,不能直接接触门框和门扇的表面,以免运输中划伤表面涂层。装卸门框、门扇时应轻拿、轻放。 (7)现场堆放:门扇、门框不应直接接触地面,应垫有枕木,立放。门框和门扇应正立放置。码放角度不小于70°,单排码放数量不能多于50个。 (8)门扇与门框组装后,在常闭状态下,门扇与门框贴合,门扇与门框之间的两侧缝隙不得大于4mm,上侧缝隙不得大于3mm,双扇门中间缝隙不得大于4mm,测量部位均在门扇两侧或上侧或双扇门的中点处,读数准确至1mm。 (9)防火合页(铰链) :防火合页(铰链)板厚采用游标卡尺检验,任意测定三点,计算其平均值,防火门用合页(铰链)板厚应不少于 3 mm,其耐火时间应不小于其安装使用的防火门耐火时间。 (10)防火闭门装置:防火门用闭门器应按GA93的规定进行检验;或提供国家认可授权检测机构出具有效的相应检验报告。 (11)防火插销:采用目测及手感相结合的方法检查防火门上安装防火插销的情

防火门施工方案及工艺流程

防火门施工方案及工艺流程 一、编制依据: 建筑装饰装修工程质量验收规范(GB50210—2000) 建筑材料不燃性试验方法(GB5464) 建筑门窗术语(GB5823) 建筑门窗扇开、关方向和开、关面的标志符号(GB5825) 运输包装收发货标志(GB6388) 门和卷帘的耐火试验方法(GB7633) 高层民用建筑设计防火规范(GBJ45) 二、工程概况 鞍山新世界花园项目位于鞍山市高新区越岭路南、科技路西、东平路以北。占地面积约62179.43平方米,总建筑面积约148032.16平方米,1#~20#楼为住宅,配置商业网点和地下车库。 防火门安装部位主要包括:1#~20#楼、商业网点和地下车库。其规格参照图纸《首页》及《门窗表》。 三、施工部署 项目经理兼 1人邓春红 技术负责人 生产厂长1人夏正伟 工程部经理1人勾喜峰 安全员1人朱文刚 质量监督员1人曹勇 安装工人12人

四、安装工艺 4.1 材料准备 4.1.1 门框、门扇面板及加固件采用冷轧薄钢板。门框采用1.2㎜厚 钢板,扇面板采用0.8㎜厚钢板,加固件采用1.2㎜厚钢板,加 固件如设有螺孔,钢板厚度为3.0㎜。门扇内采用不燃性材料 (珍珠岩)填实。安装在钢质防火门上的锁、合页、插销等五金配件熔融温度不低于950℃。双扇门间有盖缝板,并装设闭门 器和顺序器等(常闭的防火门除外)。 4.1.2 准备螺栓。 4.1.3 如果洞口为空心砖,还要准备一些拉片,便于安装。 4.1.4 如果是先安装防火门后铺设地面,那么还要准备5公分厚的木 块垫框下。 4.1.5 主要工具有电锤、套管扳子、线坠、水平仪、等。 4.2 安装步骤 划线定位→立框校正→连接固定→安装门扇→安装五金→清理现场、成品保护 4.2.1 划线定位?测量洞口尺寸,按照现场标高线给门框定位,测量 与该洞口对应的防火门的尺寸,确认无误后开始安装。 4.2.2 立框校正?校正尺寸,保证在同一平面安装,把框立在规定的 洞口上,框下面用5公分厚的木块垫起。 4.2.3 连接固定?把门框用膨胀螺栓与洞口墙体连接上,如洞口是空 心砖则用拉片固定。

防火卷帘门施工方案43059

防 火 卷 帘 工 程 施 工 方 案 **************有限公司2014年3月12日

目录 一、工程概况 (1) 二、工程要求 (1) 三、施工组织设计方案 (1) 四、现场施工管理组织架构 (10) 五、主要施工机械使用计划 (10) 六、劳动力配备计划 (10) 七、施工进度计划与配合 (11) 八、主要材料、半成品进场计划及产品保护措施 (11) 十、保证施工质量的措施和方法 (12) 十一.安全保证措施及文明施工 (16)

一、工程概况 1、工程名称 2、建设地址。 3、建设单位 4、总包单位 5、工程概况 本项目地块位于*****************************。 6、工程内容 防火卷帘系统 二、工程要求 1、树立“用诚信、质量和服务,赢取企业信誉;靠科技、管理和创新,打造精品工程。”的指导思想,严格按照图纸设计要求和有关施工及验收规范进行施工和验收,确保工程质量。工程质量目标是确保合格工程。 2、项目经理对该项工程的质量负主要责任,坚决执行“谁施工,谁负责”的原则,贯彻整个施工全过程管理。 3、坚持设计文件审查制度和图纸会审制度,进场后必须对作业人员进行技术、质量、安全交底,并做好登记签认,记录在案。及时办理预检和工序交工验收手续,并记录在案。对隐蔽工程要及时办理验收记录和签证。作为原始资料及技术资料的整理及记录。 4、认真做好班组的原始记录,坚持实行自检、互检、工序检的三检制度。 5、认真做好原材料的试验复查和坚持索取原始凭证。根据建委文件要求,做好相关材料的送检工作,保证工程使用合格材料,把好质量关。 三、施工组织设计方案 防火卷帘施工方案 1、编制依据 1.1、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001) 1.2、《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)