一、防倒杆措施

1、确认电杆无明显的裂纹或缺失;

2、检查杆塔基础、拉线,确认牢固再上杆;

3、在未采取防倒杆措施前,不得强行攀登拉线不牢固的杆塔,如确实需要工作,应采取高空作业车作业;

4、紧线、撤线前,应先检查拉线、拉桩及杆根

5、禁止采用突然剪断导、地线的做法松线

6、紧线前,应检查导线有无障碍物挂住。紧线时,应检查接线管或接线头以及过滑轮、横担、树枝、房屋等有无卡住现象。工作人员不得跨在导线上或站在导线内角侧,防止意外跑线时抽伤。

二、防倒送电措施

1、做好安全隔离措施,确保各侧电源断开;

2、检修地点各侧必须装设接地线。

三、防高空坠落措施

1、高空作业,必须使用安全带和正确佩戴安全帽;

2、上杆前,杆根、拉线是否完好、牢固,检查登杆工具是否合格、完整、牢靠;

3、安全带系在电杆及牢固的构件上,系安全带后检查扣环是否已扣牢。在高空作业转位时,确保有安全带保护;

4、使用梯子时放置要平稳,梯子下端有防滑垫,梯上作业时要有专人扶梯;

6、下雨或杆塔较湿滑禁止上杆,清理有泥污鞋子后再登杆;

7、在有条件的情况下,配网作业中采用高空作业车代替传统的使用脚扣、踏板等攀爬方式。

8、杆上有人作业时,杆下要设专人监护,监护人员要认真履行监护职责。

四、防触电措施

1、工作负责人班前会交代清楚周围现场带电设备情况;在带电杆塔及设备设置“运行设备”标识牌;

2、扎线要在杆下绕成小盘再带上杆塔使用,严禁在杆塔上圈绕扎线或者放开扎线;

4、检修地点各侧必须装设接地线,同杆架设低压线必须停电、验电并接地;与带电体保持足够的安全距离,必要时采取绝缘遮蔽措施;

5、装设接地线时,应使用绝缘棒和戴绝缘手套,并检查接地线和绝缘手套是否合格;经验明确无电压后,应立即在工作地段两端挂接地线,安装时先装接地端,后接导线端,拆除时顺序相反;

五、广西电网公司关于预防线路工作触电事故,加强线路作业接地线管理的规定

接地线配置要求:要求配置线夹为带绝缘手柄的螺栓紧固式

六、《贵港供电局农配网安全生产工作会议纪要》(贵供电纪要〔2011〕27号)

1、施工单位须为施工人员配置抓绳器,在已安装了高空防坠落装置的输电线路杆塔上下时必须使用高空防坠落装置,确保人员安全。

作业人员在高空平移时必须正确使用双保险安全带,确保平移过程中不失去保护。

2、做真做实施工方案,工作人员必须提前到施工现场测勘,并将现场关键点照片附到方案中,全面细致的了解现场环境与风险,确保施工方案符合现场要求。属地管理部门也要负起责任,认真做好施工方案的审查和技术交底工作。对施工方案审查后7天或现场有变动的,且尚未进行施工的方案,须重新审查会签。

3、对作业“不按规定进行验电、不按规定装拆接地线、工作无监护和不按要求使用安全带”的违章行为进行严格考核,除对上述违章行为进行通报外,对当事人和工作负责人进行从重的经济处罚,且罚金不能由单位代交,一经发现将对代交单位处以更严厉的处罚。

4、施工单位将如何防止反送电的安全措施纳入到施工方案中,并及时传达到每一位管理干部和员工,并在实际工作中抓好落实。

5、任何单位都必须确保所有作业人员持证上岗,对临时聘用的工作人员必须做好岗前培训,以确保施工作业的安全。

七、2012年农电安全管理会议纪要(贵供电纪要〔2012〕16号)

1、按属地管理原则认真做好施工方案的审查和技术交底工作、现场风险管控工作;

八、农配网安全隐患问题讨论会纪要(贵供电纪要〔2012〕34号)

1、在查找10kV线路故障或进行10kV线路抢修时,如工作地段线路有小水电或用户自备电源接入,需断开小水电或用户自备电源与电网分界点的开关、令克、刀闸,并派专人看守断开点开关、令克、刀闸直

至检修工作结束。

2、在配网停送电操作、故障后试送过程中严禁采用刀闸进行停送电。应将该项要求融入员工日常作业行为习惯,严格按操作次序进行操作。

3、应进一步加强配网停电计划管理,在计划工作中严格执行停电申请与工作票,同时在抢修工作中也要按新国标安规的要求执行工作票或紧急抢修单。禁止没有工作票(紧急抢修单)开展工作。

九、关于组织学习线路作业接地线管理规定及开展接地装置自查工作的紧急通知(贵供电安〔2009〕36号)

1、接地线采用多股软铜线组成,其截面不得小于25mm2。

2、接地线与导体端连接的线夹为带绝缘手柄的螺栓紧固式。

十、广西电网公司2013年防范电力生产和建设施工人身伤亡事故专项工作方案

(一)安全生产管理方面

1、开展“五个严禁”的检查,严格承包商资质管理,严查工程违法转包、违规分包、无证施工和超越许可范围施工;进一步加强基建安全管理,各业主项目部认真履行基建安全“零死亡”的承诺。

2、严格执行配网抢修流程和相关要求,严禁无票抢修、随意扩大工作范围、搭车作业。

3、规范与加强客户受电工程施工安全管理,认真落实南方电网公司关于加强营销作业安全管理的有关工作要求。

(二)现场作业行为方面

1、加大作业现场监督检查力度,严厉查处作业人员无证上岗和超范围工作,严肃查处违章指挥、违章作业和违反劳动纪律的行为,杜绝各类违章现象。

2、加强现场作业风险管控,尤其是做好有限空间、地质条件复杂区域、动火、带电、恶劣气候条件、线路交叉跨越、高处或临边作业等现场的风险管控。

3、加强安全工器具管理,完善基层班组安全工器具的配置,加强安全工器具规范使用的监督检查,严查各类不正确使用安全工器具及个人防护用品的行为,严禁不合格或超期未检验的安全工器具进入作业现场。

4、加强安全防护措施的落实与监督,重点防范“触电、倒杆、高空坠落及机械伤害”导致的人身伤亡事故。

5、开展“两票三制”专项治理,强化“两票三制”的现场监督,杜绝无票操作和无票、超范围工作。

6、加强现场安全监督标准化建设,推广应用现场安全监督表单。(三)设备设施安全方面

1、加大起重设备、卷扬机等特种施工设备设施的维护和监督检查,推广起重设备运维的“八步骤”管理,严查不按规定使用和管理特种设备设施的行为。

2、加强施工起重机械和脚手架等设备设施准入、验收、检查及安全使用的监督检查,防止不合格和超期未检的设备设施进入作业现场。

3、开展重大危险源的风险辨识,加强风险监控预警、安全警示标志

规范设置及风险控制措施落实情况的监督检查。

4、定期清查应急救援物资设备配备并加强维护。

(四)人员防灾避险方面

1、加强生产及施工区域、营房驻地等场所地质灾害危害评估,及时制定并落实各项整改措施。

2、.严格执行《临建设施安全施工作业票》和恶劣气象条件下的事前排查、事中巡查、事后复查,做好各类灾害的应急处置工作。

3、加强灾后抢修复电作业风险管控,加强抢修救灾组织管理,严格落实确保作业安全的技术措施,重点防范触电、倒杆塔、高空坠落等人身伤亡事故风险。

十一、广西电网公司配电设备故障抢修管理规定

1、故障抢修:指配电设备故障停运开始8小时内进行的故障定位、隔离、修复以及紧急缺陷的消除,恢复供电的过程。如故障抢修超过8小时(含间断时间),应办理抢修工作终结,在现场做好隔离和标识工作,转为检修工作。

2、配电运行、抢修部门,负责执行95598和调度部门下达的抢修任务,负责执行调度部门下达的分、合线路及变压器开关(跌落式熔断器)指令,负责向外委抢修单位进行现场安全技术交底工作,负责外委抢修工作的完工验收及复电工作。记录抢修处理信息并向95598和调度部门反馈信息。

3、低压配电故障的抢修,应断开对其供电的开关,锁住开关箱门和悬挂“禁止合闸,线路有人工作!”标示牌;没有锁具的开关箱,应

派人看守直至修复。当需要断开所属台区变压器的高压开关(跌落式熔断器)时,还应得到调度部门的许可。

4、故障的查找和隔离必须填写中压配电故障倒闸操作记录表,但整个故障查找和隔离过程中只进行一次单项操作的可以不填写,具体如下:

a)断开、合上开关(含挂标示牌)的单一操作;

b)投上或取下熔断器的单一操作;

c)拉开唯一的一组接地刀闸或拆除仅有的一组使用的接地线;

d)有载调压的配电变压器分接头调整;

e)单台配电变压器停、送电操作(含装设接地线及挂标示牌)。

5、所有开关(跌落式熔断器)的分、合及核相工作由配电运行或抢修部门人员操作。

6、外委抢修单位参与故障抢修时,配电运行或抢修部门应填写中压配电故障抢修交底工单,与外委抢修单位一并到现场进行安全技术交底;

7、低压故障抢修,采取不停电作业时,工作人员必须遵循穿绝缘鞋、全棉长袖工作服,戴手套、安全帽和护目眼镜,站在干燥的绝缘物上进行。

8、外委抢修单位参与抢修工作时,抢修值班人员必须到现场核对其工作人员是否通过公司系统组织的安规考试、“两种人”资格考试以及其他工作要求的能力考评。核对其工作人员开展工作的相关证件(电工证、登高证等)是否在有效期内。

低压配电系统的接地安全基础知识

编号:SM-ZD-68941 低压配电系统的接地安全 基础知识 Organize enterprise safety management planning, guidance, inspection and decision-making, ensure the safety status, and unify the overall plan objectives 编制:____________________ 审核:____________________ 时间:____________________ 本文档下载后可任意修改

低压配电系统的接地安全基础知识 简介:该安全管理资料适用于安全管理工作中组织实施企业安全管理规划、指导、检查和决策等事项,保证生产中的人、物、环境因素处于最佳安全状态,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 什么是工作接地、保护接地和保护接零? 为满足电气装置和系统的工作特性和安全防护的要求,而将电气装置和系统的任何部分与土壤间做良好的电气连接,称为接地。接地按用途不同有工作接地和保护接地之分。 (1)工作接地。根据电力系统运行工作的需要而进行的接地(如系统中变压器中性点的接地),称为工作接地。(2)保护接地。将电气装置的金属外壳和架构(在正常情况下不带电的金属部分)与接地体之间作良好的金属连接,因为他对间接触点有防护作用,故称作保护接地。如TT系统和IT系统。 (3)保护接零。为对间接触点进行防护,将电气装置的外壳和架构与电力系统的接地点(如接地中性点)直接进行电气连接,称作保护接零。如TN系统。

电工作业安全知识考试

编号:AQ-ST-01349 ( 安全试题) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 电工作业安全知识考试 Examination of electrical work safety knowledge

电工作业安全知识考试 安全试题的作用:“安全员是经过培训及考核取得上岗资格的安全管理人员。根据安全发的规定,具有一定规模的企业必须配备专职安全员,重点工序必须有安全员进行检查监督” (综合部分) 一、单选题 1、电气工作人员对《电业安全工作规程》应(C)考试一次。 A、每四年 B、每两年 C、每年 2、无安全施工措施或交底,(A)布置施工。 A、严禁 B、可以 C、边编制安全措施边 3、任何工作人员发现有违反《电业安全工作规程》,并足以危及人身和设备安全者,应(A)。 A、立即制止

B、进行提醒 C、报告领导 4、触电急救,首先要使触电者迅速(B) A、恢复呼吸 B、脱离电源 C、保持清醒 5、触电者触及低压带电设备,以下不正确的救护措施是:(C) A、设法迅速切断电源,如拉开电源开关或刀闸,拔除电源插头等;或使用绝缘工具、干燥的木棒、木板、 绳索等不导电的东西解脱触电者; B、抓住触电者干燥而不贴身的衣服,将其拖开,切记要避免碰到金属物体和触电者的裸露身躯; C、为使触电者与导电体解脱,直接用手拉扯。 6、口对口人工呼吸法抢救时,每分钟吹气次数应为(B)次。 A、12 B、16

C、20 7、触电伤员脱离电源后如神志清醒者,应使其(A)。 A、就地平躺 B、就地斜坐 C、慢慢走动 8、“工作前对工作人员交待安全措施和技术措施”属于(B)的安全责任。 A、工作许可人 B、工作负责人 C、工作票签发人 9、建筑施工安全的“三宝”是指(A)。 A、安全帽、安全网、安全带 B、安全帽、手套、安全网 C、工作服、手套、安全帽 10、火灾报警的电话号码是(C)。 A、110

配电房安全管理制度

配电房安全管理制度 1、变配电室箱、管理人员、值班人员、应严格遵守《电工安全操作规程》。必须持电工证进行电气操作。进行电网操作应持有高压电工和电网入网作业证,严禁低压电工从事高压电器操作。 2、 内”或“高压危险、请勿靠近”的安全警示标识。标识设置应符合国家安全标识规定。 3、变配电室严禁无关人员进入,非变配电室工作人员进入变配电室应登记。无人值班配电室应设门锁。 4、变配电室应设置消防安全重点部位标识,并张贴“禁止吸烟、禁止烟火、禁止堆放易燃物”等安全警示标识。变配电室严禁存放金属构件物品和易燃易爆危险和个人杂物。 5、变配电室箱,应按照规定配有适合扑灭电气火灾的干粉或其他类型的灭火器材。灭火器配备应满足变配电室的需要。一般至少应配备两具灭火器。 6、变配电室应配备验电器、绝缘夹钳、接地线、标示牌、绝缘手套、绝缘靴、绝缘拉杆等安全用具和防护用品,应编号并形成清单,由变配电室人员负责管理。变配电室内各种电气工具、绝缘装置应离地摆放,室内无漏雨、无积水。验电器、绝缘手套、绝缘靴、绝缘拉杆各种安全用具和防护用品应完好无损,正确存放,并在实物上张贴定期检验合格的标志。各种安全用具每年由供电部门或委托资质单位进行检验。

8 禁止合闸”等安全提示牌。配电室墙上挂有倒闸模拟板和倒闸操作规程。 9、变配电室箱,管理人员熟悉掌握供配电设备原理、性能、结 法,并具备在异常情况下采取措施处理故障的能力。变配电室应设置供电系统图,变配电室平面布置图等供电电气系统资料。10、根据单位安全主管命令进行倒闸作业,配电所倒闸作业前,应填写倒闸作业票,每张操作票只能填写一个操作任务。一般情况下,开关跳闸后允许试送一次,再次跳闸后不准再送电,应及时查找原因,并报告有关领导和工程技术人员进行抢修,排除故障,尽快恢复供电。 11、操作票应填写以下内容,所操作设备的名称和编号、应拉合的开关和刀闸、开关和刀闸的位置情况、负荷分配情况、接地线拆装情况、控制回路和电压互感器回路保险器的拆装情况,切换保护回路和检验是否确无电压。 12、倒闸操作必须严格执行工作票制度,倒闸严格遵守倒闸操作制度。倒闸操作时必须由二人进行,一人操作一人监护。值班电工在负荷高峰时间应抄录用电负荷及运行数据。值夜班电工应每隔三天关灯检查一次,以便发现放电、发热、电晕等不正常现象。 13、值班员,电工,应每班对电气设备检查2次,过载或异常运行时应增加巡检次数。无人值班的变配电室,每周至少巡视2次,并保留巡视记录。

配电室电工安全操作规程

配电室电工安全操作规程 1、值班电工必须遵守电工作业一般规定,熟悉供电系统和配电室各种设备的性能和操作方法,并具备在异常情况下采取措施的能力。 2、停电拉闸操作必须按照负荷侧刀闸、母线侧刀闸的顺序依次操作,送电合闸的顺序与此相反。严防带负荷拉闸。 3、高压设备和大容量低压总盘上的倒闸操作,必须由两人执行,并由对设备更为熟悉的一人担任监护。 4、用绝缘棒拉合高压刀闸应戴防护眼睛和绝缘手套。雨天操作室外高压设备时,绝缘棒应有防雨罩,还应穿绝缘靴站在绝缘站台上。雷电时禁止进行倒闸操作。 5、电气设备停电后,在未拉闸和做好安全措施以前应视为有电,不得触及设备和进入遮栏,以防突然来电。 6、施工和检修需要停电或部分停电时,值班人员应该按照工作票要求做好安全措施,包括停电、验电、装设临时接地线、装设遮栏和悬挂警示牌,会同工作负责人现场检查确认无电,并交待附近带电设备位置和注意事项,然后双方办理许可开工签证,方可开始工作。 7、工作结束时,工作人员撤离,工作负责人应向值班人员交待清楚,并共同检查,双方办理工作终结签证,然后值班人员才可拆除安全措施,恢复送电。严禁约时停,送电。在未办理工作终结手续前,值班人员不准将施工设备合闸送电。 8、停电时必须切断各回路可能来电的电源,不能只拉开断路器就进行工作,而必须拉开隔离刀闸,使各回路至少有一个明显的断开点。变压器与电压互感器必须从高低压两侧断开。 9、当验明设备确已无电压后,应立即将检修设备用导体接地并互相短路。对可能送电至停电设备的各回路或可能产生感应电压的部分都要装设接地线。接地线应用多股裸软铜线,截面面积不得小于25平方毫米。接地线必须使用专用的线夹固定在导体上,严禁用缠绕的方法进行接地和短路。装设接地线时必须先接好接地端,后接导体端,拆除时的顺序与此相反。装拆接地线都应使用绝缘棒和戴绝缘手套。装拆工作必须由两人进行。不许检修人员自行装拆和变动接地线。接地线应编号并放在固定地点。装拆接地线应做好记录,并在交接班时交待清楚。

酒店高低压配电设备基础知识

酒店高低压配电设备基础知识 一、配电设备的基本分类:高压和低压 (一)、高压配电设备 1、高压熔断器:作用主要用于对高压线路或高压电气设备的短 路保护,我们常见的有高压跌落式熔断器,(户外)(户内) 外壳瓷质内填有石英沙的管式熔断等。 2、高压隔离开关:在电路中,它只起隔离作用,使电路具有一 个明显断开点。 3、高压负荷开关:(常用于10KV)配电系统中无弧能力较小, 只能接通分断正常的负荷电流,灭弧能较小,只能接通分断 正常的负荷电流,故称为高压负荷开关,它是组合式高压电 器,由隔离开关熔断器,热脱扣器,分励脱扣器及灭弧装置 组成。 4、高压断路器:它是高压配电网的关键元件,其断流容易可达 几百一几千兆伏安,分断能力可断几千安 5、避雷器:作用是防止雷流击穿电气设备绝缘的主要保护设备, 它与被保护设备并联安装,当雷电流来时,在高频电压和电 流的作用下,自动导通,雷电流通过接地装置泄入大地,雷 电过后,它又自动关闭不导通,从而保护被保护的电气设备。 6、配电变压器 1)用来改变交流电压大小的电气设备,根据电磁感应的原理把初级的电压变换成次级的电压,以满足不同负荷的需 要。 2)主要分为:油浸式、干式变压器。 3)它在低压电网中占主要位置,它是转换电压,输送分配电

能的关键部位是0.4KV与10KV网架的纽带。 4)配电变压器并联运行的条件 A:电压等级相同(电压此) B:联结组别相同(高、低压的) C:短路阻抗(阻抗电压)相等 D:容量之比要大于1/3(或者不超过3:1) (二)、低压配电设备 1、熔断器组合开关电路,它兼有熔断器和刀开关功能,用于配电 电路作电源开关和短路保护之用。 2、低压熔断器:熔断器中熔体是将具有低熔点的各种金属按不同 的比例混合制成的,在其额定的电源内能正常导通电流,而当电流达到或超过其约定熔断电流时,熔体立即烧断主要起短路过载保护作用(即常用保险丝、保险管) 3、低断路器:它是一种不仅能通断正常负荷的工作电流,而且能 通断故障电流,具有此较理想的通断能力对电路实行多种保护的自动开关电器(自动空气开关) 4、漏电保护器 1)一般的漏电保护器由检测系统,脱扣系统和测试系统三部门分组成。 2)分类:A、电压型漏电保护器 B、电流型漏电保护器 C、电流脉冲型漏电保护 3)漏电保护器常用额定电流值分为: 单相6mA、10mA、15mA、30Am(常用) 三相200mA、500mA、(0.2A、0.5A)

电工作业安全知识考试题库

编号:AQ-ST-01352 ( 安全试题) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 电工作业安全知识考试题库Examination question bank of electrician operation safety knowledge

电工作业安全知识考试题库 安全试题的作用:“安全员是经过培训及考核取得上岗资格的安全管理人员。根据安全发的规定,具有一定规模的企业必须配备专职安全员,重点工序必须有安全员进行检查监督” 一、单选题 1、电气工作人员对《电业安全工作规程》应(C)考试一次。 A、每四年 B、每两年 C、每年 2、如发生(A)情况时,可不等待命令即行断开电源,但事后应立即报告领导。 A、严重危及人身安全 B、一般缺陷处理 C、拉合开关的单一操作 3、无安全施工措施或交底,(A)布置施工。 A、严禁 B、可以

C、边编制安全措施边 4、任何工作人员发现有违反《电业安全工作规程》,并足以危及人身和设备安全者,应(A)。 A、立即制止 B、进行提醒 C、报告领导 5、触电急救,首先要使触电者迅速(B) A、恢复呼吸 B、脱离电源 C、保持清醒 6、触电者触及低压带电设备,以下不正确的救护措施是:(C) A、设法迅速切断电源,如拉开电源开关或刀闸,拔除电源插头等;或使用绝缘工具、干燥的木棒、木板、绳索等不导电的东西解脱触电者; B、抓住触电者干燥而不贴身的衣服,将其拖开,切记要避免碰到金属物体和触电者的裸露身躯;

低压配电室安全管理制度

主扇配电室操作规程 一、送电时,必须检查所有开关是否断开、装设在各种设备的临时安全措施和接地线是否确已完全拆除。 二、操作时,必须由两人进行,一人监护,一人操作,使用合格的安全工具,按操作顺序进行。 三、送电操作按下列程序进行 1、在高压侧送电之后方可给低压侧送电。 2、合上低压侧总进线隔离开关,向母线送电。 3、检查三相指示灯,仪表指示是否正常。 4、合上隔离开关,再合上空气断路器,向低压变压器送电。 5、合上各电路隔离开关,再合上空气断路器,向低压变压器送电。 6、停电操作与此相反,先断开断路器(按动停止按钮即可)然后拉开隔离开关。 四、严禁使用隔离开关直接切断或接通带有负荷电流的回路和有接地故障的线路设备。 五、误拉隔离开关引起弧光时,应拉到底,不许立即重合,合隔离开关前,应先检查相应的断路器是否断开位置、合闸后,应先检查三相是否合好,灯、仪表指示是否正常。

六、拉开或合上隔离开关时,应迅速合闸,用力不易过大,机构有故障不得强行拉合。 七、停电后,应断开或取下可熔保险器,在合闸操作把手上悬挂“禁止合闸有人工作”等安全标志牌。 八、反风时,要严格按照主扇反风操作规程操作。

主扇配电室管理制度 1、非本岗位人员进入本配电室、必须履行登记、许可手续,遵守本配电室管理制度; 2、非本岗位人员进入本配电室,不得触动配电柜本体及操作把手、断路器开关等; 3、因工作需要,非本岗位人员进入配电室工作,必须严格落实电气作业安全组织措施与电气作业安全技术措施; 4、若非特殊要求,配电室开关柜、现场电气设备各种控制柜、检修箱等电源应处于全天侯送电状态; 5、若工作人员要求电气设备停送电时,必须填写《停送电联系单》,并由电气人员进行停送电操作。 6、工作人员不得自行断开或合上现场电气设备控制柜电源。 7、电气设备若需停电作业时,必须先请示调度及现场工作人员,并在得到许可后方可进行停电操作,紧急状况除外。 8、按时对消防设施进行检查对失效灭火器要立即更换; 9、配电室应悬挂主扇供电系统图,图纸编号名称应与配电柜编号名称相符,配电屏柜前柜后编号应相同:各配电单元名称编号应标示清晰。

《安全教育》之电工作业安全知识考试

电工作业安全知识考试 (综合部分) 一、单选题 1、电气工作人员对《电业安全工作规程》应(C)考试一次。 A、每四年 B、每两年 C、每年 2、无安全施工措施或交底,(A)布置施工。 A、严禁 B、可以 C、边编制安全措施边 3、任何工作人员发现有违反《电业安全工作规程》,并足以危及人身和设备安全者,应(A)。 A、立即制止 B、进行提醒 C、报告领导 4、触电急救,首先要使触电者迅速(B) A、恢复呼吸 B、脱离电源 C、保持清醒 5、触电者触及低压带电设备,以下不正确的救护措施是:(C) A、设法迅速切断电源,如拉开电源开关或刀闸,拔除电源插头等;或使用绝缘工具、干燥的木棒、木板、 绳索等不导电的东西解脱触电者;

B、抓住触电者干燥而不贴身的衣服,将其拖开,切记要避免碰到金属物体和触电者的裸露身躯; C、为使触电者与导电体解脱,直接用手拉扯。 6、口对口人工呼吸法抢救时,每分钟吹气次数应为(B)次。 A、12 B、16 C、20 7、触电伤员脱离电源后如神志清醒者,应使其(A)。 A、就地平躺 B、就地斜坐 C、慢慢走动 8、“工作前对工作人员交待安全措施和技术措施”属于(B)的安全责任。 A、工作许可人 B、工作负责人 C、工作票签发人 9、建筑施工安全的“三宝”是指(A)。 A、安全帽、安全网、安全带 B、安全帽、手套、安全网 C、工作服、手套、安全帽 10、火灾报警的电话号码是(C)。 A、110 B、120 C、119 11、新进场的员工必须进行(C)安全教育,考试合格后上岗。 A、一级 B、二级

C、三级 12、下列哪种安全标志属于禁止标志?(C) A、“必须戴安全帽” B、“有电,高压危险” C、“禁止合闸,线路有人工作” 13、进入施工现场的人员,必须正确佩戴(A)。 A、安全帽 B、手套 C、口罩 14、员工认为现场存在人员伤害的可能性时,应立即向(B)提出意见及建议。 A、职工代表 B、现场负责人 C、部门负责人 15、在电力生产工作中生产人员要做到“三不伤害”,定义是(B)。 A、不伤害电网、不伤害设备、不伤害人身 B、不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害 C、不伤害设备、不伤害工具、不伤害设施 16、新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(干部、临时工等),在经过安全知识教育后, 可以(A)。 A、下现场随同参加指定的工作 B、单独工作 C、担任工作负责人 17、三大安全敌人是指(A)。 A、违章、麻痹、不负责任 B、违章、习惯、侥幸心理

高低压配电房安全知识

高低压配电房安全知识,电气工程师必备 1、对高低压电缆电路,应查看桥架是否扣整严实,防鼠封堵是否牢固,高低压电缆桥架应完好无破损,发现异常应及时处理并作好记录。 2、地下室或低处配电房进线桥架电缆有无渗水现象。 3、查看电缆井沟内有无积水和污物,如有应及时排干积水清除污物。 4、井沟内的电缆、电缆头应完整清洁,接地线良好,无发热破裂现象。 5、外路电缆的外皮是否完整,支撑是否牢固。 6、各班组、巡查人员应熟悉所属电缆线路分布情况。 高压柜、高压环网柜 A、开关柜屏上指示灯、带电显示器指示应正常,操作方式选择开关、机械操作把手投切位置应正确,控制电源及电压回路电源分合闸指示正确; B、分、合闸位置指示器与实际运行方式相符; C、屏面表计、继电器工作应正常,无异声、异味及过热现象,操作方式切换开关正常在远控”位置; D、柜内照明正常,通过观察窗观察柜内设备应正常;绝缘子应完好,无破损; E、柜内应无放电声、异味和不均匀的机械噪声,柜体温升正常; F、柜体、母线槽应无过热、变形、下沉,各封闭板螺丝应齐全,无松动、锈蚀,接地应牢固; G、真空断路器灭弧室应无漏气,灭弧室内屏蔽罩如为玻璃材料的表面应呈金黄色光泽无氧化发黑迹象;SF6断路器气体压力应正常;瓷质部分及绝缘隔板应完好,无闪络放电痕迹,接头及断路器无发热,对于无法直接进行测温的封闭式开关柜,巡视时可用手触摸各开关柜的柜体,以确认开关柜是否发热; H、断路器操作结构应完好,直流接触器有无积尘,二次端子有无锈蚀; I、接地牢固可靠,封闭性能及防小动物设施应完好

1、变压器温度是否正常,温控器完好,油浸自冷方式的变压器,其上层油温的允许值最高不得超过95C, 一般不宜超过85 C。强迫油循环风冷的变压器上层油温一般不超 过75 C,最高不超过85 C。干式变压器其各部分的温升不得超过100 °C (测量方法:电 阻法)。运行中温度按一般不超过110 C,最高温度不超过130 C 2、器身及咼低压接线端有无发热变色迹象,有无异常响声和气味。 3、外观无破损、无震动 4、各连接导线、母排温升正常。 1、主电路(铜排母线)、分路的刀开关、断路器连接部位固定螺丝,与仪表指示是否对应。 2、输出线路中各部位连接点有无过热变色等现象。 3、在运行中三相负荷是否平衡、三相电压是否相同,检查车间负载电压降是否超出规 疋: 4、各配电柜和电器内部,有无异声、异味; 5、带灭弧罩的断路器,三相灭弧罩是否完整无缺; 6、检查断路器、电磁铁芯吸合是否正常,有无线圈过热或噪声过大; 7、母线绝缘夹有无损伤和歪斜,母线夹固定螺丝有无松脱;8、配电柜电器的表面是否清洁,接地连接是否正常良好; 9、配电房各处门、窗是否完好,配电柜上门是否完整,雨天屋顶有无渗漏水现象; 1、电容器内部有无放电声;外壳有无鼓包、渗漏油现象。 2、检查瓷质部分是否清洁,有无放电痕迹。 3、电容器避雷器是否完好,外壳接地是否良好。 4、检查放电变压器串联电抗是否完好。 5、检查电容器室内温度、冬季最低允许温度和夏季最高允许温度均应符合制造厂家的规定。 6、电容器外熔丝有无断落。 7、检查三相电流表是否平衡,有无不稳定或激增现象,各相差应不大于10%。 8、放电线圈及三相放电指示灯是否良好。 9、电容器油位是否在允许范围内。 10、电容器分档刀闸位置是否正确。 配电房环境 1、配电房门上就有相应的配电房标识,门锁完好。 2、配电室内严禁堆放杂物,做到室内设备无积灰、油泥、地面无积尘、无积水,环境清洁整齐。

配电室安全管理规范-(38171)

配电室安全管理规范 参考国标DB11/ 527—2008 西安秦人品牌设计有限公司关注企业目视化设计制作。 1 范围 本标准规定了变配电室安全管理的一般要求、变配电室设备设施、变配电室运行、变配电室人员的安全管理。 本标准适用于变配电室的安全管理。 本标准不适用于井下变配电室的安全管理。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的 修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究 是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB 2893 安全色 GB 2894 安全标志 GB 4208 外壳防护等级分类 GB 50052 供配电系统设计规范 GB 50053 10kV及以下变电所设计规范 GB 50054 低压配电设计规范 GB 50059 35-110kV变电所设计规范 GB 50060 3-110kV高压配电装置设计规范 AQ/T 9002 生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则 DL/T 596 电力设备预防性试验规程 3 术语和定义 以下术语和定义适用于本标准。 3.1 五防 function of five-precaution 包括防止误拉合断路器;防止带负荷拉合隔离开关(或推拉小车);防止带电挂地线(合接地刀闸); 防止带地线合开关(合刀闸);防止误入带电间隔。 4 一般要求 4.1 生产经营单位应加强变配电室安全生产管理,建立、健全变配电室安全生产责任制度,完善安全 生产条件,确保安全生产,并依法开展变配电室从业人员的安全教育和培训,保证从业人员具备必要的 安全生产知识和应急救援知识。 4.2变配电室从业人员应贯彻落实本单位有关变配电室的安全生产责任制和各项安全管理制度,熟悉

配电类“三种人”安全知识考试题库(2015年修订版)

配电类“三种人”安全知识考试题库(2015年修订版) 一、单选题 1. 许可开始工作的命令,必须通知到工作负责人,以下方法不可采用的为()。 A.当面通知 B.下达 C.短信通知 答案: C 2. 工作票填写的设备名称、编号应与()的设备名称和编号相符合。 A.安装图纸 B.现场实际 C.原始资料 答案: B 3. 事故巡线应始终认为()。 A.线路带电 B.线路停电 C.设备停电 答案: A 4. 工作人员在接触配电箱、电表箱前,应检查()良好,并用验电笔确认箱体无电后,方可接触。 A.基础 B.设备 C.接地装置 答案: C 5. 生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养,并定期(),保证正常运转。 A.拆除 B.转移 C.检测 答案: C 6. 直接验电时应使用()电压等级的验电器在设备的接地处逐相(直流线路逐极)验电。 A.相应 B.高级 C.低级 答案: A 7. 电气测量工作,至少应由()进行。 A.两人 B.三人 C.四人 答案: A 8. 在超过()深的坑工作时,抛土要特别注意防止土石回落坑。 A. 0.6米 B. 1.0米 C. 1.5米 答案: C 9. 低压不停电工作应设专人监护,应使用有()的工具。 A.半导体手柄 B.绝缘手柄 C.金属手柄 答案: B 10. 在带电线路杆塔上作业,风力大于()级时应停止作业。 A. 3 B. 4 C. 5 答案:C 11. 一份操作票只能填写()操作任务。 A.一个 B.两个 C.多个 答案: A 12. 垂直交叉作业时,应采取防止()的措施。 A.落物伤人 B.高温中暑 C.触电 答案: A 13. 工作负责人对工作票所列工作任务确认不能按批准期限完成,第一种工作票应在工作批准期限前()小时,由工作负责人向调度值班员申请延期手续。 A.半 B.1 C.2 答案: C 14. 雨天操作室外高压设备时,绝缘棒应有()还应穿绝缘靴、戴绝缘手套。 A.防雨罩 B.延长节 C.尾部接地 答案: A 15. 测量带电线路导线的垂直距离(导线弛度、交叉跨越距离),严禁使用()测量。 A.测量仪 B.地面抛挂绝缘绳 C.夹有金属丝的皮尺、线尺 答案: C 16. 第一、二种工作票的有效时间,以()为限。 A.批准的检修计划工作时间 B.工作申请时间 C.工作所需最长时间 答案: A 17. 在松软土地挖坑,可增加()等加固。 A.挡板、撑木 B.起重机具 C.绝缘工具

电工安全知识培训考试试卷(答案)

部门: 名: 电工安全知识培训考试试卷(答案)姓得分: 一、填空题:30分(每空1分) 1、电气设备发生火灾时,可带电灭火的器材是1211、二氧化碳、四氯化碳、干粉等。 2、安全电压最高是42伏,通过人身的安全直流电流规定在50 mA以下,通过人身的安全交流电流规定在10 mA以下 3、运行中的电动机停机后再起动,在热状态下允许热起动1次,在冷状态下允许连续起动 2- 3 次。 4、施工用电动机械设备,应采用的保护措施为:必须采用保护接零,同时还应重复接地。 5、保护接零是指电气设备在正常情况下不带电的金属部分与电网的保护接零相互连接。 6、保护接地是把故障情况下可能呈现危险的对地电压的导电部分同大地紧密地连接起来。 7、重复接地是指零线上的一处或多处通过接地装置与大地再连接,其安全作用是:降低漏电设备对地电压;减轻零线断线时的触电危险;缩短碰壳或接地短路持续时间;改善架空线路 的防雷性能等。 8、用电安全的基本要素是(电气绝缘、安全距离、设备及其导体载流量、明显和准确的标志等是保证用电安全的基本要素。只要这些要素都能符合安全规范的要求,正常情况下的用电安全就可以得到保证。 9、电流对人体的伤害有两种类型:即电击和电伤。 10、巡视检查配电装置时,进出配电室应随手关门,巡视完毕必须上锁。 11、配电室内应备有必要的安全用具和消防器材。 12、任何单位、个人都有维护消防安全、保护消防设施、预防火灾、报告火警的义务。 二、判断题:20分(每小题2分) 1、任何人发现有违反安全规程的情况,应立即制止,经纠正后才能恢复工作。(V ) 2、为了防止触电可采用绝缘、防护、隔离等技术措施以保障安全。(V ) 3、有人低压触电时,应该立即将他拉开。(x ) 4、在使用手电钻、电砂轮等手持电动工具时,为保证安全,应该装设漏电保护器。(V ) 5、在潮湿或高温或有导电灰尘的场所,应该用正常电压供电。(x ) 6、在距离线路或变压器较近,有可能误攀登的建筑物上,必须挂有“禁止攀登,有电危险” 的标示牌。(V ) 7、电动工具应由具备证件合格的电工定期检查及维修(V ) 8、电工可以穿防静电鞋工作。(x ) 9、低压设备或做耐压实验的周围栏上可以不用悬挂标示牌。(x ) 10、对于容易产生静电的场所,应保持地面潮湿,或者铺设导电性能好的地板。(V ) 三、选择题:20分(每小题2分)

配电室安全出入及操作规程(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 配电室安全出入及操作规 程(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-9156-83 配电室安全出入及操作规程(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1、无《电工操作证》的工作人员不得进入配电房,如需进入,则必须经主管同意,在持有《电工操作证》的工作人员陪同下进入配电房。 2、进入配电房的工作人员,必须在进出人员登记表登记,写明进入时间和离开时间,注明工作内容。 3、外来人员进入配电房时,应出示有效的准入文件,并按要求进行登记。 4、外来人员进入配电房时,需由持《电工操作证》的工作人员或有关领导陪同,陪同人员应履行安全事项的告知义务,并监护其保持与设备的安全距离。 5、所有外来人员进入配电房后,要遵守本配电房的安全管理制度,并根据申请进入的原因,只准在指定范围区域内活动;严禁擅自触摸、操作配电设备;对拒不服从管理,有危及设备运行安全,干扰正常运

高低压配电室安全防火制度通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD248 高低压配电室安全防火制度通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

高低压配电室安全防火制度通用版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1﹑认真贯彻“谁主管、谁负责”的原则,实行逐级岗位安全责任制,部门的主要责任人是本部门的消防安全管理责任人,对消防安全工作全面负责。 2﹑认真学习贯彻执行酒店消防安全管理制度,学习掌握相关的消防业务知识及安全操作规程。 3﹑所有员工要熟知两知三会。知防火知识、知灭火知识。会报警、会协助救援、会自救逃生。 4﹑配电室内严禁吸烟和使用明火。如需使用明火作业,应遵守明火作业安全防火制度。 5﹑配电室内严禁无关人员进入(因公务进入需登记)。室内保持清洁,严禁存放易燃、易爆物品。 6﹑高低压配电室,电气设备附近的各种安全保护装置,必须经常保持完整、准确、灵敏、有效。经常检查各部件的功能和运转情况,发现问题要立即采取有效措施,并及时修复。安装、维修电器线路设备时,必须按操作规程操作。 7﹑对机房内电器设备要经常检查、维修并有专人看

(完整版)电工安全知识考试

中铁二局股份有限公司轨道交通大兴线02标项目经理部二队 电工安全知识考试 姓名:竖井:得分:装。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。订。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。线 一、判断题。(每题2分,共15题。对的打“√”,错的打“×”) 1.对电气安全规程中的具体规定,实践中应根据具体情况灵活掌握。() 2.很有经验的电工,停电后不一定非要再用验电笔测试便可进行检修。() 3.采用36V安全电压后,就一定能保证绝对不会再发生触电事故了。() 4.电气设备的金属外壳接地属于工作接地。() 5.在发生人身触电事故时,为了解救触电人,可以不经许可,即行断开有关设备的电源,但事 后必须立即报告上级。() 6.在同一个低压供电系统中,允许保护接地和保护接零同时使用。() 7.电气设备发生接地故障时,越靠近接地点跨步电压越高。() 8.人体可以持续接触而不会使人直接致死或致残的电压为安全电压。() 9.严禁工作人员在工作中移动或拆除围栏、接地线和标示牌。() 10.接地线是为了在已停电的设备和线路上意外地出现电压时保证工作人员安全的重要工具。按 部颁规定,接地线必须是 25mm 2以上裸铜软线制成。() 11.雨天穿用的胶鞋,在进行电工作业时也可暂作绝缘鞋使用。() 12.导线敷设在吊顶或天棚内,可不穿管保护。() 13.多尘、潮湿的场所或户外场所的照明开关,应选用瓷质防水拉线开关。() 14.裸导线在室内敷设高度必须在 3.5m 以上,低于 3.5m 不许架设。() 15.交流电流表和电压表所指示的都是有效值。() 二、选择题。(每题3分,共10题。将正确答案的字母填入空格内) 16.灯炮上标有"220V,40W"的字样,其意义是 ( )。 A.接在220V以下的电源上,其功率是40W B. 接在220V电源上,其功率是40W C.接在220V以上的电源上,其功率是40W D. 接在40V电源上,其功率是220W 17.装设接地线时,应()。 A.先装中相 B.先装接地端,再装导线端 C.先装导线端,再装接地端 D.先后顺序不重要

配电房安全操作规程

配电房安全操作规程 1、遵守供电管理制度,严格按照电工操作规程作业;对配电房实施专职电工专人管理,持证上岗,保证供电正常。 2、低压操作人员必须站在绝缘垫上作业,高压操作人员必须穿绝缘鞋、戴绝缘手套等安全用具进行作业。 4、设备检修时必须断电操作,并确保在需停电检修设备的回路上有一个明显的断开点;此外,在断开点上悬挂“有人操作严禁合闸”的警示标牌。 5、特殊情况必须带电作业时,应有可靠的防护措施,并按照安全操作规程进行作业,现场有专人监护,以防触电事故。 6、停(送)电操作程序: (1)停电程序:断开低压侧各分路负荷开关和闸刀——断开低压侧总空气开关——断开低压侧总刀开关。 (2)送电程序:与停电顺序相反。合上低压侧总刀开关——合上低压侧总空气开关——合上各分路刀开关及负荷开关。 七、检修停电、送电: (1)配电房停电检修:按停电操作程序进行后,在确定已断电且发电机总开关处于关闭状态时,在检修前端进行母线短路接地,并在总开关出挂上“严禁合 闸”指示牌,检修完毕后,接到复电指令后摘除短路接地线,再按恢复送电 程序进行恢复用电并摘除警示牌。 (2)局部检修:接操作指令进行确定的回路停电操作,停电后挂上“有人作业严禁合闸”的警示牌,作业完成后得到复电指令后方可按操作程序恢复供电, 摘除警示牌。 八、倒闸操作: (1)当市电停电后,需要发电机供电时须进行倒闸操作。 (2)按停电程序进行高低压开关的操作。 (3)发电机倒闸操作:按操作规程启动发电机—合发电机总开关—合发电机配电盘各负荷开关—合配电盘上接发电机双掷开关—合低压负荷开关。 (4)当市电恢复后的操作:断低压负荷开关—断发电机配电盘各负荷开关—操作配电盘上双掷开关接市电端—按送电程序操作高低压盘得恢复供电。 1、高压配电室所有人员必须认真学习和遵守“作业安全工作规程”,每年按电业安全规程进行一次考试,取得合格证后,方可从事本工作。 2、所有作业人员必须熟悉本单位的供电系统,并经过一定培训,达到处理日常故障的能力。

高低压安全作业知识

高压安全用具的检测内容 1.高压基本安全用具:绝缘棒、带绝缘棒的操作工具(绝缘拉杆、接地棒、放电棒)、高压验电器、绝缘夹钳。 2.高压辅助安全用具:绝缘鞋、绝缘靴、绝缘手套、绝缘垫、绝缘毯。 3.避雷器 春季电气设备清扫工作 1.变压器 2.电容柜 3.直流屏 4.低压配电柜 5.低压配电箱 停电前的准备工作 1.此次停电所要做的工作任务,考虑周全,根据工作任务准备好相应的器材和工具,减少停电次数; 2.根据工作任务填写好工作票、倒闸操作票; 3.准备足够数量的安全用具; 4.做好人员安排。 停电或部分停电电气设备上工作,必须完成下列安全措施 1.工作票制度; 2.操作票制度; 3.查活交底制度; 4.工作许可制度; 5.工作监护制度; 6.工作间断及转移制度; 7.工作终结及送电制度; 8.调度管理制度。

在停电或部分停电电气设备上工作,必须完成下列的安全技术措施 1.停电; 2.验电; 3.放电; 4.装设接地线; 5.悬挂标示牌和装设遮拦。 停电注意事项 1.设备停电,必须把各方面的电源断开,并且各方面至少有一个明显的断开点,抽屉式配电装置应处于检修位置。为防止反送电的可能,应将停电设备有关的变压器从高低压两侧断开。变压器低压侧断路器应退出在试验位置。 2.对一经合闸即可送电到停电设备的隔离开关,必须将操作把手锁住。 3.防止断路器误动作而发生意外,根据需要取下断路器控制回路的熔断器中的熔丝管。 停电操作顺序 1.停电时,应先停负荷,在拉断路器,最后拉隔离开关。当断路器两端均有隔离开关时,在拉开断路器后,先拉负荷侧隔离开关,最后拉电源侧隔离开关,严禁带负荷拉隔离开关,最后拉电源侧隔离开关。严禁带负荷拉隔离开关。 高压验电器的正确使用 1.主要检查外观有无损伤、划痕、裂纹。是否实验合格,试验期有效; 2.在进行验电前,需检验验电器的声光部分正常,立即在要验电的设备上进行验电; 3.使用高压验电器时,必须配备和佩戴相适合的辅助绝缘安全用具。如:高压绝缘手套、高压绝缘靴、高压绝缘垫等; 4.高压验电时必须有监护人监护。 验电注意事项 1.验电的目的是防止以停电要挂接地线检修的设备还有带电的可能,造成人身触电的带电挂地线事故的发生,所以停电后要检修的设备必须验电,确认无电后才能挂接地线。即检修的电气设备停电后,在装设接地线之前,必须用验电器检验有无电压。

电工作业安全知识考试题库_最新版

绝密★启用前 电工作业安全知识考试题库 This article contains a large number of test questions, through the exercise of test questions, to enhance the goal of academic performance. 海量题库模拟真考 Huge of Questions, Simulation Test

电工作业安全知识考试题库 温馨提示:该题库汇集大量内部真题、解析,并根据题型进行分类,具有很强的实用价值;既可以作为考试练习、突击备考使用,也可以在适当整理后当真题试卷使用。 本文档可根据实际情况进行修改、编辑和打印使用。 一、单选题 1、电气工作人员对《电业安全工作规程》应(C)考试一次。 A、每四年 B、每两年 C、每年 2、如发生(A)情况时, 可不等待命令即行断开电源, 但事后应立即报告领导。 A、严重危及人身安全 B、一般缺陷处理 C、拉合开关的单一操作 3、无安全施工措施或交底, (A)布置施工。 A、严禁 B、可以 C、边编制安全措施边 4、任何工作人员发现有违反《电业安全工作规程》, 并足以危及人身和

设备安全者, 应(A)。 A、立即制止 B、进行提醒 C、报告领导 5、触电急救, 首先要使触电者迅速(B) A、恢复呼吸 B、脱离电源 C、保持清醒 6、触电者触及低压带电设备, 以下不正确的救护措施是:(C) A、设法迅速切断电源, 如拉开电源开关或刀闸, 拔除电源插头等;或使用绝缘工具、干燥的木棒、木板、绳索等不导电的东西解脱触电者; B、抓住触电者干燥而不贴身的衣服, 将其拖开, 切记要避免碰到金属物体和触电者的裸露身躯; C、为使触电者与导电体解脱, 直接用手拉扯。 7、以下哪项属于专责监护人的职责:(A)。 A、负责监督和看护工作成员的工作行为是否符合安全标准 B、向工作许可人进行工作终结报告 C、帮助其他工作人员工作

配电室安全出入及操作规程

配电室安全出入及操作规程 1、无《电工操作证》的工作人员不得进入配电房,如需进入,则必须经主管同意,在持有《电工操作证》的工作人员陪同下进入配电房。 2、进入配电房的工作人员,必须在进出人员登记表登记,写明进入时间和离开时间,注明工作内容。 3、外来人员进入配电房时,应出示有效的准入文件,并按要求进行登记。 4、外来人员进入配电房时,需由持《电工操作证》的工作人员或有关领导陪同,陪同人员应履行安全事项的告知义务,并监护其保持与设备的安全距离。 5、所有外来人员进入配电房后,要遵守本配电房的安全管理制度,并根据申请进入的原因,只准在指定范围区域内活动;严禁擅自触摸、操作配电设备;对拒不服从管理,有危及设备运行安全,干扰正常运行管理工作举止的外来人员,陪同人员有权进行劝告、警告,甚至请出配电房。 6、进出配电房必须随手把门关严,以防小动物进入,引起一些故障或者破坏。 7、值班电工必须具备必要的电工知识,熟悉安全操作规程,熟悉供电系统和配电室各种设备的性能和操作方法。并具备在异常情况下采取措施的能力。

8、值班电工要有高度的工作责任心,严格执行值班巡视制度,安全用具及消防设备管理制度和出入制度等各项制度规定。 9、不论高压设备带电与否,值班人员不得单人移开或越过遮栏直行工作。若有必移制栏时,必须有监护人在场,并符合设备不停电时的安全距离。 10、雷雨天气需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘鞋,并不得靠近避雷器与避雷针。 11、停电拉闸必须按照油开关(或负荷开关等)。负荷侧刀闸、母线侧刀闸的顺序依次操作。 12、高压设备和大容量低压总盘上的倒闸操作,必须由两人执行,并由对设备更为熟悉的一人担任监护人。 13、用绝棒拉合高压刀闸或经传动拉合高压刀和油开关,都应戴绝缘手套。雨天操作室外高压设备时,应穿绝缘靴。雷电时禁止进行倒闸操作。 14、带电装卸熔断器时,应戴防护眼镜和绝缘手套,必要时使用绝缘夹钳,并站在绝缘垫上。 15、电气设备停电后,在未拉开刀闸和做好安全措施以前应视有电不得触及设备和进入遮栏,以防突然来电。 16、施工和检修需要停电时,值班人员应按照工作票要求做好安全措施,包括停电、检电、装设遮栏和悬挂标示牌,会同工作负责人现场检查确认无电,并交待附近带电设备位置和注意事项,然后双方

高低压配电室安全操作规程

高低压配电室安全操作规程 一、电工必须具备必要的电工知识,熟悉安全操作规程熟悉供电系统和配电室各种设备的性能和操作方法。并具备在异常情况下采取措施的能力. 二、电工要有高度的工作责任心 严格执行巡视制度倒闸操作制度工作票制度、安全用具及消防设备管理制度和出入制度等各项制度规定. 三、不论高压设备带电与否 值班人员不得单人移开或越过遮栏直行工作。若有必移制栏时必须有监护人在场 并符合设备不停电时的安全距离。 四、雷雨天气需要巡视室外高压设备时 应穿绝缘鞋并不得靠近避雷器与避雷针。 五、巡视配电装置 进出高压室 必须随手将门锁好。 六、与供电单位或用户联系进行停、送电倒闸操作时操作负责人必须复核对无误 并且将联系内容和联系人姓名作好记录。 七、停电拉闸必须按照先断开负荷侧、母线侧刀闸的顺序依次操作。 八、高压设备和大容量低压总盘上的倒闸操作 必须由两人执行,并由对设备更为熟悉的一人担任监护人。 九、用绝棒拉合高压刀闸或电源断路器时,都应戴绝缘手套。雨天操作室外高压设备时 应穿绝缘靴。雷电时禁止进行倒闸操作。 十、电气设备停电后 在未拉开刀闸和做好安全措施以前应视有电不得触及设备和进入遮栏 以防突然来电。 十一、施工和检修需要停电时 值班人员应按照工作票要求做好安全措施,包括停电、检电、装设遮栏和悬挂标示牌 会同工作负责人现场检查确认无电,并交待附近带电设备位置和注意事项,然后双方办理许可开工签证,方可开始工作。 十二、工作结束时,工作人员撒离,工作负责人向值班人交待清楚,并共同检查,然后双方办理工作终结签证后,值班人员方可拆除安全措施,恢复送电。在未办理工作终结手续前 不准将施工设备合闸送电。 十三、高压设备停电工作时 距离工作人员工作中正常活动范围小于0.35米必须停电。距离大于0.35米但小于0.7米设备必须在与带电体不小于0.35米的距离处设牢固的临时遮栏,否则必须停电。带电部分在工作人员的后面或两侧无可靠措施者也必须停电。 十四、停电时必须切断各回线可能来电的电源。不能只拉开电源开关进行工作,而必须拉开各负荷侧的刀闸,使各回线至少有一个明显的断开点。变压器与电压互器必须从高低压两侧断开。电压互感器的一、二次熔断器都要取下。电源断路器的操作电源要断开。刀闸的操作把手要锁住。 十五、验电时必须用电压等级合适并且合格的险验电器,在检修设备时进出线两侧分别验电。验电前应先在有电设备上试验证明验电器良好。高压设备验电必须戴绝缘手套。 十六、当验明设备确已无电压后 应立即将检修设备导体接地或互相短路。接地线应用多股裸软铜线,截面不得小于25平方毫米。接地线必须使用专用的线夹固定在导体上,拆除时的顺序与此相反。装拆接地线都应使用绝缘手套。装拆工作必须由两人进行。不许检修人员自行装拆和变动接地线。 十七、在电容器回路上工作时必须将电容器逐个放电。放电后接地。 十八、在一经合闸即可送电到工作地点开关和刀闸操作把手都应悬挂“禁止合闸 有人工作”的标示牌。工作地点两旁和对面的带电设备遮栏上和禁止通行的过道上悬挂“止步、高压危险”的标示牌。 十九、操作人员必须严格遵守安全操作规程,不准擅自操作与检修无关的设备或做与本职工