文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 10千伏智能化开关柜的构成及应用

10千伏智能化开关柜的构成及应用

10千伏智能化开关柜的构成及应用
10千伏智能化开关柜的构成及应用

万方数据

万方数据

GGD低压开关柜说明书

GGD型交流低压配电柜 一、概述: GGD型交流低压配电柜适用于发电厂、变电站、厂矿企业等电力用户的交流50Hz, 额定工作电压380V,额定工作电流至3150A的配电系统,做为动力、照明及配电设备的 电能转换,分配与控制之用。 二.用途: GGD型交流低压配电柜适用于发电厂、变电站、厂矿企业的交流50Hz,额定工作电压380V,额定工作电流至3150A的配电系统,作为动力、照明及配电设的电能转换、分配与控制之用。 GGD型交流低压配电柜是根据能源部广大电力用户及设计部门的要求,本着安全、经济、合理、可靠的原则设计的新型低压配电柜。产品具有分断能力高,动热稳定性好,电气方案灵活、组合方便、系列性、实用性强、结构新颖、防护等级高等特点。可作为低压成套开关设备的更新换代产品使用。 GGD型交流低压配电柜符合IEC439《低压成套开关设备和控制设备》,GB725《低压成套开关设备和控制设备》等标准。 三.产品型号及含义: G G D 辅助电路方案代号 主电路方案代号 1 分析能分为15kA 设计序号 2 分析能分为30kA 3 分析能分为50kA 电力用柜 电器元件固定安装固定接线 交流低压配电柜 四.使用条件: 3.1 周围空气温度不高于+40℃、不低于―5℃,24h内的平均温度不得高于+35℃。 3.2 户内安装使用,使用地点的海拔高度不得超过2000m。 3.3 周围空气相对湿度在最高温度为+40℃时不超过50℃,在较低温时允许有较大的相 对湿度,列如+20℃时为90%,应考虑到由于温度的变化可能会偶然产生凝露的影响。 3.4 污染等级3。 3.5 设备安装时与垂直面的倾斜度不超过5°。 3.6 设备应安装在无剧烈震动和冲击的地方以及不足使电器元件受到腐蚀的场所。 3.7 用户哟普特殊要求时可与制造厂协商解决。

建筑智能化基本构成

建筑智能化基本构成介绍 第一节智能建筑概论 (1) 第二节智能建筑基本构成 (2) 第一节智能建筑概论 1984年,美国联合技术公司(UTC,Uruted Tecbnology Corp.)的一家子公司——联合技术建筑系统公司在美国康涅狄格州的哈特福德市建设了一幢City Place大厦,从而诞生了世界公认的第一座智能建筑(Intelligent Building)。 目前国际上关于智能建筑尚未有统一的定义。美国智能大厦协会( AIBI)认为:智 能建筑是通过对建筑物的结构、系统、服务和管理四项基本要素以及它们之间的内在 关系进行最优化,来提供一个投资合理的、具有高效、舒适、便利的环境的建筑物。 日本智能大楼研究会认为:智能大楼是指具备信息通信、办公自动化信息服务,以及 楼宇自动化各项功能的、便于进行智力活动需要的建筑物。新加坡政府的公共事业部门,在其“智能大厦手册”内规定,智能建筑必须具备三个条件:一是具有先进的自 动化控制系统,能对大厦内的温度、湿度、灯光等进行自动调节,并具有保安、消防 功能,为用户提供舒适、安全的环境;二是具有良好的通信网络设施,以保证数据在 大厦内流通;三是能够提供足够的对外通信设施。 我国对于智能建筑的定义,国家标准《智能建筑设计标准》

智能建筑与传统建筑最主要的区别在于“智能化”。也就是说,它不仅具有传统建筑物的功能,而且具有智能(或智慧)。“智能化”可以理解为,具有某种“拟人 智能”的特性或功能。建筑物的智能化意味着: (1)对环境和使用功能的变化具有感知能力; (2)具有传递、处理感知信号或信息的能力; (3)具有综合分析、判断的能力; (4)具有做出决定、并且发出指令信息提供动作响应的能力。 以上四种能力建立在上述三大系统(BAS、OAS、CNS)有机结合、系统集成的基础上,如图1-1所示。智能化程度的高低,取决于三大系统有机结合、渗透的程度,也 就是系统综合集成的程度。智能建筑主要分为两大类:一类是以公共建筑为主的智能建筑,如写字楼、综合楼、宾馆、饭店,医院、机场航站楼、体育场馆等,以示区别,习惯上称为智能大厦;另一类是以住宅及住宅小区为主的智能化住宅和小区。 智能建筑的基本内涵是:以综合布线为基础,以计算机网络为桥梁,综合配置建筑内的各功能子系统,全面实现对通信系统、办公自动化系统、大楼内各种设备(空调、供热、给排水、变配电、照明、消防、公共安全)等的综合管理。 为了将智能建筑的3个系统有机地连接起来,可以使用综合布线系统(Premises Distribution Sys-tem,简称PDS)来实现。综合布线系统以双绞线和光缆为传输介质,采用一套高质量的标准配件,以模块化组合方式,把语音、数据、图像信号等的布线,综合在一套标准、灵活、开放的布线系统里。综合布线系统能支持计算机、通信及电子设备的多种应用。对于智能建筑来说,综合布线系统犹如体内的神经系统。 第二节智能建筑基本构成

高压开关柜结构及工作原理

高压开关柜结构及工作原理 我厂6kV开关柜使用长城开关厂的KYN28A铠装型开式交流金属封闭开关柜,具有防止带负荷推拉断路器手车、防止误分合断路器,防止接地开关处在闭合位置时关合断路器、防止误入带电隔室、防止带电时误合接地开关等连锁功能。进线开关配备ABB 公司的VD4真空断路器,负荷开关配备长城开关厂的ZN63A-12型真空断路器和JCZR16-7.2J型接触器-熔断器组合开关。 一、结构概述: 1.型号含义: KYN28A-12-□---□ 铠装柜环境特征号 移开式一次方案号 设计序号 户 2.结构:

1—泄压装置;2—外壳;3—分支小母线;4—母线套管;5—主母线;6—静触头;7—触头盒;8—电流互感器;9—接地开关;10—电缆;11—避雷器;12—接地母线;

13—装卸式隔板;14—隔板(活门);15—二次触头;16—断路器手车;17—加热装置; 18—可抽出式水平隔板;19—接地开关操作机构;20—控制小线槽;21—电缆封板。 开关柜的柜体为组装式结构,开关柜不靠墙安装。柜体分四个单独的隔室:手车室、主母线室、电缆室、继电器仪表室。柜体外壳防护等级IP42,各小室间防护等级IP2X。 2.1手车:手车由开关柜的主元件和推进用底盘车组成。手车采用中置式结构,通过一台专用转运车可方便地进行手车进出柜的操作。以断路器为例:手车的下部为推进用的底盘车,断路器固定安装在底盘车上。底盘车设置有推进机构,用以实现对断路器手车的进出车操作。底盘车还设置有连锁机构,用以实现断路器和柜体之间的各项连锁 2.2手车室:

隔室两侧安装了轨道,供手车在柜移动时的导向和定位。静触头盒的隔板(活门)安装在手车室后侧。手车从断开位置/试验位置向工作位置移动的过程中,遮挡上、下静触头盒的活门自动打开;手车反方向移动时,活门自动关闭,直至手车退至断开位置/试验位置而完全遮挡住静触头盒,形成隔室间有效的隔离。断路器室的门上有观察窗,通过观察窗可以观察隔室手车所处位置、断路器的合、分闸显示、储能状况等状态。2.3主母线室:

最新高压开关柜改造安装施工方案

大唐双鸭山热电有限公司2X200MW锅炉烟气脱 硝改造工程 高压开关柜改造施工方案 编写: 审核: 批准: 凯天环保科技股份有限公司双鸭山脱硝改造项目部 2015年03月27日

目录 1.工程概况和工程量 (1) 1.1工程概况 (1) 1.2工程量和工期 (1) 2.编制依据 (1) 3.作业前的条件和准备 (2) 3.1 技术准备 (2) 3.2作业人员配置、资格 (2) 3.3 作业工机具及仪器仪表 (3) 3.4材料和设备 (4) 3.5安全器具 (4) 3.6工序交接 (5) 3.7其他 (5) 4. 作业程序、方法 (5) 4.1作业(工序)流程图 (5) 4.2、作业方法 (5) 4.2.1施工准备 (5) 4.2.2原6KV开关柜拆除 (6) 4.3.2基础检查 (6) 4.2.3 搬运及开箱检查 (6) 4.2.5开关柜内母线安装 (7) 4.2.6 断路器及隔离开关的调整 (8) 5 质量控制点的设置和质量通病预防 (8) 5.1 质量目标 (8) 5.2质量控制及质量通病预防 (8) 5.3作业过程中控制点设置 (9) 5.4 质量标准及要求 (9) ※5.5强制性条文 (9) 6 作业的安全要求和环境条件 (9) 6.1作业的安全危害因素辨识和控制 (9) 6.2环境条件 (10) 6.3消防管理 (10) 6.4作业中应急处置预案 (10) 6.5 作业的安全基本要求及措施 (11) 6.6 现场文明施工要求 (11) 7附录11

1.工程概况和工程量 1.1工程概况 大唐双鸭山热电厂位于黑龙江省双鸭山市,电厂已经投产发电。在此环境下新增安装两台炉脱硝装置及配套设施。本烟气脱硝工程采用以液氨为还原剂的催化还原法(SCR),总平面布置的格局基本上是由工艺流程确定,脱硝工程区域划分为脱硝区域和氨制备区域,脱硝区域设备布置在1#机、2#机锅炉后,电除尘器前。主要建筑施工为反应区和氨区及道路平整及地面硬化,设备安装有脱硝钢结构、脱硝烟道、氨气空气混合器以及SCR反应器。氨制备区域主要设备有氨储存罐、卸料压缩机、氨稀释罐、氨蒸发槽、缓冲槽、污水池及污水泵。. 6KV电源; 新增引风机的电源分别从#1,#2炉6KV(ⅠA、ⅠB段,Ⅱ A、ⅡB段)的新增开关柜获取。 1.2工程量和工期 1.2.1工程量 序号设备材料名称规格型号数量备注 1 高压开关柜2套/ 2 / / 3 / / 4 / / 1.2.2施工工期 6KV高压开关柜改造需绝对工期需8天。 2.编制依据 序 号 资料名称编号备注 1 《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GBJ147-90/ 2 《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分)DL 408-91 / 3 《电力建设安全工作规程(变电所部分)》DL5009.3-1997 / 4 《变电站安健环设施标准》Q/CSG10001-20 04 / 5 《电力设备预防性试验规程》 Q/CSG 1 0007-2004 / 6 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171-1992 /

GGD低压开关柜说明书

GGD 型交流低压配电柜 一、概述: GGD 型交流低压配电柜适用于发电厂、变电站、厂矿企业等电力用户的交流 50Hz ,额定工作电 压380V ,额定工作电流至3150A 的配电系统,做为动力、照明及配电设备的电能转换,分配与 控制之 用。 GGD 型交流低压配电柜适用于发电厂、变电站、厂矿企业的交流 50Hz ,额定工作电压380V , 额定工作电流至3150A 的配电系统,作为动力、照明及配电设的电能转换、分配与控制之用。 GGD 型交流低压配电柜是根据能源部广大电力用户及设计部门的要求,本着安全、经济、合 理、可靠的原则设计的新型低压配电柜。产品具有分断能力高,动热稳定性好,电气方案灵活、组 合方便、系列性、实用性强、结构新颖、防护等级高等特点。可作为低压成套开关设备的更新换代 产品使用。 GGD 型交流低压配电柜符合IEC439《低压成套开关设备和控制设备》, GB725《低压成套开 关设备和控制设备》等标准。 GGD 周围空气温度不高于 +40 、不低于一524h 内的平均温度不得高于 +35户内安装使用,使用地点的海拔高度不得超过 周围空气相对湿度在最高温度为 +40 C 时不超过50 C ,在较低温时允许有较大的相对湿度,列 如+20 C 时为90%,应考虑到由于温度的变化可能会偶然产生凝露的影响。 污染等级3o 设备安装时与垂直面的倾斜度不超过 5 ° o 设备应安装在无剧烈震动和冲击的地方以及不足使电器元件受到腐蚀的场所。 用户哟普特殊要求时可与制造厂协商解决。 五、电气性能: 辅助 电路方案 代号 主电路方案代 斤能分为 15kA 丿号2 斤能分为 50kA 用柜 元件固定安装固定接线 1分析 设计丿 3分析 电力, 电器 交流低压配电柜 分析能分 30kA 2000m 。

kv高压开关柜结构及工作原理

10kv高压开关柜结构及工作原理 10kv高压开关柜结构及工作原理 10kv高压开关柜 KYN28A铠装型开式交流金属封闭开关柜,具有防止带负荷推拉断路器手车、防止误分合断路器,防止接地开关处在闭合位置时关合断路器、防止误入带电隔室、防止带电时误合接地开关等连锁功能。进线开关配备ABB公司的VD4真空断路器,负荷开关配ZN63A-12型真空断路器和JCZR16-7.2J型接触器-熔断器组合开关。 一、结构概述: 1. 型号含义: 2. 结构:

图中:A---母线室 B---断路器手车室 C---电缆室 D---继电器仪表室 1—泄压装置;2—外壳;3—分支小母线;4—母线套管;5—主母线;6—静触头; 7—触头盒;8—电流互感器;9—接地开关;10—电缆;11—避雷器;12—接地母线; 13—装卸式隔板;14—隔板(活门);15—二次触头;16—断路器手车;17—加热装置; 18—可抽出式水平隔板;19—接地开关操作机构;20—控制小线槽;21—电缆封板。 开关柜的柜体为组装式结构,开关柜不靠墙安装。柜体分四个单独的隔室:手车室、主母线室、电缆室、继电器仪表室。柜体外壳防护等级IP42,各小室间防护等级IP2X。 2.1 手车:手车由开关柜的主元件和推进用底盘车组成。手车采用中置式结构,通过一台专用转运车可方便地进行手车进出柜的操作。以断路器为例:手车的下部为推进用的底盘车,断路器固定安装在底盘车上。底盘车内设置有推进机构,用以实现对断路器手车的进出车操作。底盘车内还设置有连锁机构,用以实现断路器和柜体之间的各项连锁

2.2 手车室:

隔室两侧安装了轨道,供手车在柜内移动时的导向和定位。静触头盒的隔板(活门)安装在手车室后侧。手车从断开位置/试验位置向工作位置移动的过程中,遮挡上、下静触头盒的活门自动打开;手车反方向移动时,活门自动关闭,直至手车退至断开位置/试验位置而完全遮挡住静触头盒,形成隔室间有效的隔离。断路器室的门上有观察窗,通过观察窗可以观察隔室内手车所处位置、断路器的合、分闸显示、储能状况等状态。 2.3 主母线室:

高压开关柜结构

高压开关柜结构 一、KYN高压开关柜(出线柜)结构 KYN高压开关柜由固定的柜体和真空断路器手车组成。就开关柜而言,进线柜或出线柜是基本柜方案,同时有派生方案,如母线分段柜、计量柜、互感器柜等。此外,尚有配置固定式负荷开关、真空接触器手车、隔离手车等方案。本章以出线柜(如图1)为例说明KYN开关柜结构:外壳隔板、面板、断路器室、断路器手车、母线室、电缆室、低压室和联锁/保护等等。 图1 KYN进线或出线柜基本结构剖面图 A、母线室 B、断路器室 C、电缆室 D、低压室 1、母线 2、绝缘子 3、静触头 4、触头盒 5、电流互感器 6、接地开关 7、电缆终端 8、避雷器 9、零序电流互感器 10、断路器手车 10.1、滑动把手 10.2、锁键(联到滑动把手) 11、控制和保护单元 12、穿墙套管 13、丝杆机构操作孔 14、电缆夹 15.1电缆密封圈 15.2、连接板 16、接地排 17、二次插头 17.1联锁杆 18、压力释放板 19、起吊耳 20、运输小车 20.1、小车锁定把手 20.2、调节螺栓 20.3、锁舌 1. 外壳和隔板 开关柜的外壳和隔板由优质钢板制成,具有很强的抗氧化、耐腐蚀功能,且刚度和机械强度比普通低碳钢板高。三个高压室的顶部都装有压力释放板。出现内部故障时,高压室内气压升高,由于柜门已可靠密封,高压气体将冲开压力释

放板释放出来。相邻的开关柜由各自的侧板隔开,拼柜后仍有空气缓冲层,可以防止开关柜被故障电弧贯穿熔化。低压室D装配成独立隔室,与高压区域分隔开。隔板将断路器室B和电缆室C隔开,即使断路器手车移开(此时活门会自动关闭),也能防止操作者触及母线室A和电缆室C内的带电部分。卸下紧固螺栓就可移开水平隔板,便于电缆密封终端的安装。 2. 开关柜面板 开关柜面板分为二部分:仪表门,开关仪表门。仪表门主要完成仪表检测、带电检测、信号灯监视和就地电气操作;开关仪表门主要完成开关接地开关的就地机械操作。 图2 开关柜面板 1 仪表; 2 电磁分合闸按钮; 3 机械分合闸按钮;4名牌;5 丝杆机构手柄插口;6 观察窗; 7 柜内照明开关;8 高压带电显示;9 指示灯;10 电气接线图;11 接地开关操作插 3. 断路器室 断路器手车装在有导轨的断路器室B内,可在运行、试验(隔离)两个不同位置之间移动。当手车从运行位置向试验(隔离)位置移动时,活门会自动盖住静触头,反向运行则打开。手车能在开关柜门关闭的情况下操作,通过门上的观察窗可以看到手车的位置、手车上的ON(断路器合闸)/OFF(断路器分闸)按钮、合分闸状态指示器和储能/释放状况指示器。

公共建筑智能化系统构成

公共建筑智能化系统构成 公共建筑大厦内智能化系统的各子系统组成分为五大智能化系统【通信网络系统(CAS)、办公自动化系统(OAS)、建筑设备自动化系统(BAS)、保安自动化系统(SAS)、火灾自动报警控制系统(FAS)】做相应简述: 1 通信网络系统(CAS) 它是楼内的语音、数据、图像传输的基础,同时与外部通信网络(如公用电话网、综合业务数字网、计算机互联网、数字通信网及卫星通信网等)相联,确保信息相通。主要包括: 1.1 电话通信系统 建筑或建筑群的固定电话通信系统应根据建筑物的用途、规模、使用属性以及公用网的具体情况,可选择接入远端模块局或采用虚拟交换、自设独立的数字程控用户交换机(PABX)或综合业务程控用户交换机(ISPBX),并应与公用电话交换网连接。 1.2 计算机网络系统 智能建筑本地网络的安全,应根据实际需要分别在通信子网和高层或应用系统中采取措施。计算机网络系统应为管理与维护提供相应的网络管理系统,并应提供高密度的网络端口,满足用户容量分批增加的需求。 1.3 卫星通信系统 可设置多个端站和设备机房或预留天线安装位置和设备机房位置,供用户接受和传输数据和语音业务。 1.4 有线电视系统(含闭路电视系统) 提供当地多套开路电视和多套自制电视节目,并与卫星系统联通。 1.5 移动通信覆盖系统 建筑物由于屏蔽效应出现移动通信盲区时,设置移动通信中继收发通信设备。1.6 公共广播系统 公共广播系统的类别应根据建筑规模、使用性质和功能要求确定。公共广播系统一般可分为:业务性广播系统、服务性广播系统、火灾应急广播系统。

1.7 会议系统 会议系统应是音频系统(电声、建声)、视频系统(投影、摄像、录制)等多系统的综合设计,所选用的音频、视频设备、计算机等的网络传输、语音与数字设备接口、终端等应符合相应的国家标准、规范。会议系统应实现计算机语音、文字、图形、图像、自动监管、多媒体实时同步网络传输、系统控制一体化功能。 1.8 同声传译系统 (1)同声传译一般可设有多种语种(根据甲方的需求); (2)同声传译传输方式可采用有线同声传译和无线同声传译; (3)会议室译员间的位置应设置在主席台对面或主席台的两侧(或二层较高位置),应使译员能观察到发言者的口型。 2 办公自动化系统(OAS) 办公自动化系统是采用应用计算机技术、通信技术、多媒体技术和行为科学等先进技术,使人们的部分办公业务借助于各种办公设备,并由这些办公设备与办公人员构成服务于某种办公目标的人机信息系统。主要包括: 2.1 物业管理运营系统 物业管理运营子系统应以高效便捷的方式来协调用户、物业管理人员、物业服务人员三者之间的关系,应能实现对投入使用的建筑物、附属配套设施、设备资产及场地、用户、服务、各类资料及各项费用以经营的方式进行管理,同时对建筑的环境、清洁绿化、安全保卫、租赁业务、建筑物内各类机电设备运行与维护实施一体化的专业管理。 2.2 办公管理系统 办公管理子系统应能在日常办公中通过办公自动化系统协助管理人员对办公事务过程中大量的信息进行分析、整理、统计,协助领导对各项工作的分析、决策。提供公文管理、会务管理、档案管理、电子账号、人员管理、领导活动安排、突发事件处理、书面意见处理等功能,应能实现电子公告、规章制度、公用电话等公共事务功能。 2.3 信息采集发布系统

GG1A高压开关柜改造技术要求及验收方法

高压开关柜改造技术要求及验收方法

前言 同煤集团所属的各煤矿地面配电室及用电单位原运行的高压开关柜为80年代的固定式开关柜,其配用断路器为少油断路器,手动操作机构或弹簧操作机构。保护回路均采用反时限过流保护。 根据安全生产的需要及有关部门领导的要求,对原有的开关柜进行技术改造,使用真空断路器,及综合保护器。在不改变原有运行方式的前提下对开关柜进行技术改造,并提出下列要求,使改造后的开关柜符合现行的国家(部)标准,以达到安全可靠运行的目的。 一、技术要求 (一)断路器的主要技术要求 1.引用标准 《高压输变电设备的绝缘配合》GB311.1-1997 《高电压试验技术第一部分》GB/T16927.1-1997 《高电压试验技术第二部分》GB/T16927.2-1997 《交流高压电器在长期工作时的发热》GB763-90 《高压开关设备常温下的机械试验》GB3309-89 《交流高压断路器》GB1984-89 《高压开关设备通用技术条件》GB11022-89 《10~35KV户内高压真空断路器订货技术条件》DL403-91 《3~35KV交流金属封闭开关设备》GB3906-91 《户内交流高压开关柜订货技术条件》DL404-91 《额定电压1KV以上50KV以下交流金属封闭开关设备和控制设备》 IEC298(1990) 2. 推荐使用断路器型号:ZN73-12、ZN63-12(Y)等(永磁机构) 2.使用环境 ①周围空气温度 上限40℃

下限-25℃ ②安装高度不超过海拔1000米室内 ③室内相对湿度不超过85% ④没有导电尘埃与足以能腐蚀金属和破坏绝缘的气体的场所。 ⑤没有爆炸危险的场所 ⑥没有剧烈震动和颠簸,且垂直倾斜度不超过5° (二)微机保护装置(综合保护器)的技术参数 1.额定交流输入 交流电流:5A 交流电压:220V 频率:50Hz 2. 交流回路功耗 交流电流功耗:额定为5A时,不大于0.5VA/相 交流电压功耗:额定为5VA

GCS低压开关柜说明书样本

G C S型交流低压配电柜 安装使用说明书 洛阳亚日实业集团有限公司

GCS型交流低压配电柜 一.概述 GCS型低压抽出式开关柜(以下称装置)是原电力 部、机械部联合设计, 具有符合国情、技术性能指 标较高等特点, 能够适应电力市场发展需要并可与 引进产品竞争的低压抽出式开关柜。该装置于一九九六年七月在上海经过了两部联合主持的鉴定。受到生产制造单位和电力使用部门的好评。 电力工业部、机械工业部联合以安生用[1997]01号、机重[1997]01号文下发了《关于GCS型低压抽出式开关柜推广应用有关问题的通知》。当前, GCS型低压抽出式开关柜已被电力用户广泛选用。 二.使用范围和用途 装置适用于发电厂、变电所、石油化工部门、厂矿企业、高层建筑等低压配电系统的动力、配电和电动机控制中心、电容补偿等的电能转换、分配与控制用。 在大单机容量的发电厂, 大规定石化等行业的低压动力控制中心和电动机控制中心等电力使用场合时能满足与计算机接口的特殊需要。 装置是根据电力部主管上级, 广大电力用户及设计部门的要求, 为满足不断发展的电力市场对增容、计算机接口、动力集中控制、方便安装维修、缩短事故处理时间等需要, 本着安全、经济、合理、可靠的原则设计的新型低压抽出式开关柜, 产品具有分析、接通能力高、动热稳定性好、电气灵活、组合方便、系列性实用性强、结构新颖、防护等级高等特点, 能够做为低压抽出式开关柜的换代产品使用。

装置符合IEC439-1《低压成套开关设备和控制设备》、GB7251《低压成套开关设备》、ZBK36001《低压抽出式成套开关设备》等标准。 三.标准及使用条件 IEC439-1《低压成套开关设备和控制设备》 GB7251《低压成套开关设备》 ZBK36001《低压抽出式成套开关设备》 3.1 周围空气温度不高于+40℃, 不低于-5℃, 24小时内平均温度不得高于+35℃, 超过时, 需根据实际情况降容运行。 3.2 户内使用, 使用地点的海拔高度不得超过m。 3.3 周围空气相对湿度在最高温度为+40℃时不超过50%, 在较低温度时允许 有较大的相对湿度, 如+20℃时为90%, 应考虑到由于温度的变化可能会偶然产生凝露的影响。 3.4 装置安装时与垂直面的倾斜度不超过5%, 且整组柜列相对平整( 符合GBJ232-82标准) 。 3.5 装置应安装在无剧烈震动和冲击以及不足以使电器元件受到不应有腐蚀的场所。 3.6 用户有特殊要求时, 能够与制造厂协商解决。 四.型号及含义

10KV高压开关柜的分类

1、10KV高压开关柜的分类: 10KV高压开关柜按柜体结构可分为金属封闭间隔式开关柜、金属封闭铠装式开关柜、金属封闭箱式开关柜和敞开式开关柜四大类。 a、金属封闭间隔式开关柜(用字母J来表示):与铠装式金属封闭开关设备相似,其主要电器元件也分别装于单独的隔室内,但具有一个或多个符合一定防护等级的非金属隔板。如JYN2-型高压开关柜。 b、金属封闭铠装式开关柜(用字母K来表示):主要组成部件(例如:断路器、互感器、母线等)分别装在接地的用金属隔板隔开的隔室中的金属封闭开关设备。如:KYN28A-型高压开关柜。 c、金属封闭箱式开关柜(用字母X来表示):开关柜外壳为金属封闭式的开关设备。如XGN2-型高压开关柜。 d、敞开式开关柜:无防护等级要求,外壳有部分是敞开的开关设备。如GG-1A(F)型高压开关柜。常用10KV高压开关柜型号 2、10KV高压开关柜的种类 10KV高压开关柜如果按种类来分的话,可分为中置柜、环网柜、箱变、四大类。 a、中置柜。中置柜全称为金属铠装中置移开式开关设备。属于高压配电装置,最高工作电压3.6 / 7.2 / 12kV ,系三相交流50Hz单母线分段系统或双母线分段系统的户内成套配电装置。常见的10KV中置柜型号有KYN-28、KYN44-12等。 10KV高压中置柜 b、环网柜。环网柜(Ring Main Unit)是一组高压开关设备装在金属或非金属绝缘柜体内或做成拼装间隔式环网供电单元的电气设备,其核心部分采用负荷开关和熔断器,具有结构简单、体积小、价格低、可提高供电参数和性能以及供电安全等优点。

10KV环网柜 c、箱变。箱式变电站是一种高压开关设备,适用于矿山、工厂企业、油气田和风力发电站,它替代了原有的土建配电房,配电站,成为新型的成套变配电装置。 10KV箱变 3、常见的10KV高压开关柜型号 a、KYN28A-12中置柜,KYN28A-12型中置柜,又称户内金属铠装抽出式开关设备主要用于发电厂、工矿企事业配电以及电力系统的二次变电站的受电、送电及大型电动机的起动等。实行控制、保护、实时监控和测量之用。有完善的五防功能。 b、HXGN17-12环网柜:HXGN17-型高压开关柜(简称环网柜),系三相交流额定电压10kV、额定频率50Hz的户内箱式交流金属封闭开关设备。适用于工厂、车间、小区住宅、

KYN28高压开关柜及箱变技术要求

东工地社区高压线路改造配电柜技术要求 一、招标范围 二、高压供电系统组成和配件选型 变电所高压供电系统电压为6KV 由8台开关柜组成,其中1台进线柜,6台出线柜,1台PT柜。 配电柜采用的KYN28A-12系列,开关柜断路器选用VS1-12系列,操动机构采用弹簧储能操作机构,进线柜断路器型号为VS1-12/1250-25,其余6台出线柜型号为VS1-12/630-2。 进线柜电流互感器型号是LZZBJ9-10 变比400/5,出线柜电流互感器型号也为LZZBJ9-10 ,其中1台的变比是300/5,2台的变比是100/5,3台的变比是50/5。进线柜的电压互感器型号是JDZ10-10 6/0.1KV,PT柜的电压互感器型号是JDZ10-6。 配电柜所用避雷器型号选用 HY5WS-17/50型。开关智能显示装置采用Yado-EDI型,微机保护装置进线柜选用DMP3211型,出线柜选用DMP3212型。开关的一次母线采用80mm×10mm铜母线。配电柜详细配置见原矿变改造后高压配电系统图。 2、适用标准

GB156-93 标准电压 GB311.1-1997 高压输变电设备的绝缘配合 GB1984-89 交流高压断路器 GB3906-91 3-35KV交流金属封闭开关设备 GB11022-89 高压开关设备通用技术条件 DL/T402-1999 交流高压断路器订货技术条件 DL/T402-1997 户内交流高压开关柜订货技术条件 DL/T593-1996 高压开关设备的共用订货技术条件 二、使用条件及环境 1、海拔高度:不超过2000m 2、环境温度:最高气温:+40℃ 最高月平均温度:+30℃ 最高年平均温度:+20℃ 最低气温:-30℃ 最大气温差:25K 3.月平均最高相对湿度(25℃):90% 日平均最高相对湿度(25℃):95% 4.耐地震能力:地面水平加速度:2.5m/s2 地面垂直加速度:12.5m/s2 安全系数为1.67 5.空气没有明显的尘埃、烟、腐蚀性或可燃性气体、水陆联运或盐的污染。 三、技术参数 ⑴系统特征 a.额定电压:6KV b.系统最高电压:12KV c.额定频率:50HZ

系统集成、建筑智能化工程与弱电工程的概念与区别

系统集成工程、弱电工程、智能建筑工程的区别与联系 具有智能化建筑特点的工程,在近年许多的建筑建设项目中的投资幅度,呈逐年增长的趋势。但在这些建设项目中,有的并不能称之为智能建筑工程、充其量也仅仅是具有BA 性能的简单的系统集成工程,与智能建筑还相差甚远。还有的建设项目一提出做弱电系统工程,就要和系统集成、智能建筑联系起来。 可怎么联系?建设方又拿不出切实可行的技术规划方案,由集成商在那里做主导意见。有的建筑物面积大并形成了相关的建筑群,具有很强的综合性功能,本应该具有智能建筑特点的工程,但又往往舍不得投资,只是做几个相对独立的弱电工程来应付。缺少了构成完整的一体化网络管理系统,给今后的楼宇物业的科学管理以及资源的浪费带来很大的遗憾。有的建设方在考察了相关的工程和听了集成商的一番炒作后,觉得智能建筑很不错,不惜这方面的投资。但在经过使用一段时间后,觉得工程并没有发挥多么好的效益,相反,有时却成了管理者的负担。诸如此类问题。不禁令投资者和使用者困惑。究竟弱电工程是什么?系统集成是什么?智能建筑是什么?系统集成是否就是智能化建筑?如何对上述工程定义。如何把握好建设投资的适度,并在今后的使用过程中切实保证弱电各子系统以及建筑物的智能化管理的功能达到当初所预计的目的,无论对投资方还是使用方都是很重要的。 智能化工程及弱电系统工程,目前已经在一些重大的建设项目中与建筑结构、机电设备安装、内外装饰工程列为同等重要的单位工程。但是,由于智能化工程相对其他传统建设项目起步较晚,属于朝阳产业。同时涉及建设、信息、公安、消防、电信、广电等部门在上述工程界面内容的互为交叉难于协调,故疏于工程规范化标准的综合性的具体操作等现象。另外,在设计领域里,由于没有此项工程设计的取费依据及取费标准,而是将智能化技术含量很高的这样一个工程按建筑电气工程设计取费,故费率很低,加上很多设计院也缺少智能建筑的系统集成设计人员。所以国内大多甲级建筑设计院对智能建筑工程设计普遍没有积极性。这种设计的缺位,就往往由集成商取代了。集成商为取得工程的承包资格,常常免费为建设方设计,而集成商无论从设计经验和各专业图纸的协调以及图纸之间的纵横质量深度无法与正规设计院相比,造成设计图纸的质量普遍偏低现象。这种本末倒置的做法很是影响智能建筑工程的发展。所以在验收上述工程时,不难发现在对整体的传统建设项目验收过程中,智能化工程及弱电工程却成了验收中的弱项,甚至是空白点。这对建设方合同利益维护方面,显然处于下风。尤其对今后的使用方面带来很不好的影响。存在这方面的问题是多方面的原因,但有一点不可否认,那就是在工程的前期工作中,没有将上述工程准确的定位,究竟是建设几个单独的弱电工程?还时建设具有系统集成含有智能化特点的工程。因而较为准确的理解并清楚上述工程之间的区别和基本概念是很有必要的。 一、弱电工程是目前各类建筑建设项目的基本单元,已经成为各类建筑项目中不可缺少的建设子项目。既是目前住宅小区建设,它的弱电工程建设目前也得到了很大级别的提高,例如,由原来的有线电视、宽带网建设发展到小区的闭路电视监控、楼宇门禁、三表远抄及科学物业管理等。在随着绿色建筑的兴起,有可能家用电器集成与家用信息网络交

GCS低压开关柜说明书.资料

GCS型交流低压配电柜 安装使用说明书 洛阳亚日实业集团有限公司

GCS型交流低压配电柜 一.概述 GCS型低压抽出式开关柜(以下称装置)是原电力部、机械部联合设 计,具有符合国情、技术性能指标较高等特点,能够适应电力市场发 展需要并可与引进产品竞争的低压抽出式开关柜。该装置于一九九六 年七月在上海通过了两部联合主持的鉴定。受到生产制造单位和电力 使用部门的好评。 电力工业部、机械工业部联合以安生用[1997]01号、机重[1997]01号 文下发了《关于GCS型低压抽出式开关柜推广应用有关问题的通知》。 目前,GCS型低压抽出式开关柜已被电力用户广泛选用。 二.使用范围和用途 装置适用于发电厂、变电所、石油化工部门、厂矿企业、高层建筑等低压配电系统的动力、配电和电动机控制中心、电容补偿等的电能转换、分配与控制用。 在大单机容量的发电厂,大规定石化等行业的低压动力控制中心和电动机控制中心等电力使用场合时能满足与计算机接口的特殊需要。 装置是根据电力部主管上级,广大电力用户及设计部门的要求,为满足不断发展的电力市场对增容、计算机接口、动力集中控制、方便安装维修、缩短事故处理时间等需要,本着安全、经济、合理、可靠的原则设计的新型低压抽出式开关柜,产品具有分析、接通能力高、动热稳定性好、电气灵活、组合方便、系列性实用性强、结构新颖、防护等级高等特点,可以做为低压抽出式开关柜的换代产品使用。 装置符合IEC439-1《低压成套开关设备和控制设备》、GB7251《低压成套开关设备》、ZBK36001《低压抽出式成套开关设备》等标准。 三.标准及使用条件 IEC439-1《低压成套开关设备和控制设备》 GB7251《低压成套开关设备》 ZBK36001《低压抽出式成套开关设备》 3.1 周围空气温度不高于+40℃,不低于-5℃,24小时内平均温度不得高于+35℃,超过时,需根据实际情况降容运行。 3.2 户内使用,使用地点的海拔高度不得超过2000m。 3.3 周围空气相对湿度在最高温度为+40℃时不超过50%,在较低温度时允许有较大的相对湿度,如+20℃ 时为90%,应考虑到由于温度的变化可能会偶然产生凝露的影响。 3.4 装置安装时与垂直面的倾斜度不超过5%,且整组柜列相对平整(符合GBJ232-82标准)。 3.5 装置应安装在无剧烈震动和冲击以及不足以使电器元件受到不应有腐蚀的场所。 3.6 用户有特殊要求时,可以与制造厂协商解决。

高压开关柜的型号区别及特点

高压开关柜的型号区别及特点 目前市场上流行的开关柜型号很多,归纳起来有以下几种型号,现把各种型号的开关柜型号及其优缺点列举如下,供大家参考: 一.型号GG-1A(F),JYN,HXGN,XGN,KYN柜介绍 GG-1A(F)系列: 产品型号及含义 GG------A(F) 防误型电路配电方案 企业型号 固定式 封闭式开关柜 GG-1A型高压开关柜为固定式 GG-1A(F)型防误型高压开关柜(固定式具有防误装置的高压开关柜) 用途 GG-1A型高压开关柜为固定式,用于工矿企业变,配电站的交流50HZ,3-10KV的三相单母线系统中,接受和分配电能之用. GG-1A(F)型防误型高压开关柜系固定式具有防误装置的高压开关柜,适用于交流50Hz,额定电压3.6KV,10KV,额定电流最大至1000A,额定开断电流最大至31.5kA的单母线系统中作为接受或分配电能的户内成套配电高压设备. 本柜柜体宽敞,内部空间大,间隙合理,安全,具有安装,维修方便,运行可靠等特点,主回路方案完整,可以满足各种供配电系统的需要. 结构特点

GG-1A型高压开关柜系开启式,基本骨架结构用角钢焊接而成,前面板用薄钢板压制而成,柜后无保护板,柜内用薄钢板隔开,柜的上部为断路器室,下部为隔离开关室,具有程序封锁功能,使用安全可靠.具有五种防止误操作的功能: 1.防止带负荷分合隔离开关. 2.防止误入带电间隔. 3.防止误分,合断路器. 4.防止带电挂接地线. 5.防止带接地线合闸. XGN系列 产品型号及含义 用途 XGN箱型固定式金属封闭开关设备(简称开关柜),主要用于电压为3KV,6KV,10KV,频率为50HZ的三相交流电力系统中电能的接受与分配.本系统具有可靠的"五防"闭锁功能,性能可靠,可广泛用于高压电动机的起动,投切运行等场合. 结构特点 XGN15-12型环网柜采用金属封闭箱式结构,主开关与柜体为固定安装,主回路系统的各隔室均有压力释放装置和通道,各隔室均可靠接地,而且封闭完善,外壳防护等级达到IP3X.开关室内装有FL(R)N36-12D型三工位负荷开关,该负荷开关的外壳为环氧树脂浇注而成,内充六氟化硫(SF6)气体. :XGN2―10箱型固定式交流金属封闭开关设备(简称开关柜)用于3.6KV,10KV三相交流50Hz系统中作为接受和分配电能之用的户内成套配电设备,具有对电路控制保护和监测等功能.其母线系统为单母线及单母线带

高压开关柜改造安装施工方案

高压开关柜改造安装施 工方案 The document was finally revised on 2021

大唐双鸭山热电有限公司2X200MW锅炉烟气 脱硝改造工程 高压开关柜改造施工方案 编写: 审核: 批准: 凯天环保科技股份有限公司双鸭山脱硝改造项目部 2015年03月27日

目录

1.工程概况和工程量 工程概况 大唐双鸭山热电厂位于黑龙江省双鸭山市,电厂已经投产发电。在此环境下新增安装两台炉脱硝装置及配套设施。本烟气脱硝工程采用以液氨为还原剂的催化还原法(SCR),总平面布置的格局基本上是由工艺流程确定,脱硝工程区域划分为脱硝区域和氨制备区域,脱硝区域设备布置在1#机、2#机锅炉后,电除尘器前。主要建筑施工为反应区和氨区及道路平整及地面硬化,设备安装有脱硝钢结构、脱硝烟道、氨气空气混合器以及SCR反应器。氨制备区域主要设备有氨储存罐、卸料压缩机、氨稀释罐、氨蒸发槽、缓冲槽、污水池及污水泵。. 6KV电源; 新增引风机的电源分别从#1,#2炉6KV(ⅠA、ⅠB段,Ⅱ A、ⅡB段)的新增开关柜获取。 工程量和工期 1.2.1工程量 1.2.2施工工期 6KV高压开关柜改造需绝对工期需8天。 2.编制依据

技术准备 3.1.1与监理、业主、设计进行会审。会审中的问题有明确处理意见。编写有针对性的作业指导书并报监理审批完。 3.1.2施工中消耗性材料预算编制完成,已交物资部门采购。工机具及计量器具准备完成并经检验合格,现场安全设施准备到位,施工人员安全教育、体检已完。 3.1.3 完成对施工人员进行施工程序、施工工艺、质量标准、施工危险因素和环境因素辩识及控制措施等方面内容的交底工作。 3.1.4就地电气设备的安装前,建筑工程及辅助设施应按设计要求全部竣工,并验收合格。 3.1.5与建筑、安装专业交叉施工时必须办理工序交接单。 作业人员配置、资格

低压电气配电柜 操作台 操作箱 使用说明书

低压电气配电柜、操作台、操作箱 使用说明书 中冶南方(武汉)自动化有限公司 二○一六年四月

目录 概述 (3) 供货范围的产品介绍 (3) 低压配电柜的运行维护 (16) 低压配电柜检修维护保养方案 (18) 安全注意事项 (18) 结束语 (20)

一、概述: 本说明适用于中冶南方(武汉)自动化有限公司给日照酸再生供货的MCC柜、PLC柜、操作台、操作箱。 二、供货范围的产品介绍: 主要产品包括: PLC柜 MCC配电柜 变频调速柜 电气操作台箱 小型动力配电柜 配电箱 、PLC柜 1.产品概述:我公司依托于强大的研发、设计能力,根据用户需求, 量身设计非标PLC控制柜,完成多行业的生产线全功能自动化控制。 配合HMI、控制台、箱等多种电气成套设备,具备报警、系统诊断、 紧急停车等控制功能,并实现与其他设备的联动,满足各行业的智 能化控制管理需求。PLC控制柜具有过载、短路、缺相保护等保护 功能。它具有结构紧凑、工作稳定、功能齐全。可以根据实际控制 规摸大小,进行组合,既可以实现单柜自动控制,也可以实现多柜

通过工业以太网或工业现场总线网络组成集散(DSC)控制系统。 PLC控制柜能适应各种大小规模的工业自动化控制场合。 2.使用环境条件 (1)、周围空气温度:最高温度+55℃,最低温度-15℃; (2)、环境湿度:日平均相对湿度不大于90%,月平均相对湿度不大于85%;? (3)、海拔:设备安装场所最大海拔高度1000米; (4)、地震:地震烈度不超过8度; (5)、周围空气:应不受腐蚀性或可燃性气体、水蒸汽等明显污染; (6)、无严重污秽及经常性的剧烈振动,严酷条件下严酷度设计满足I类要求。 3.结构特点 控制柜体使用优质冷轧钢板一次加工成型的九折弯立柱,使用刚插件和焊接双重连接组合,顶置吊环与刚插件之间连接,四周围板都能卸下来,方便多个单柜并柜连接,底板都是活动盖板,保证走线方便灵活。

试析建筑智能化系统构成与设计

试析建筑智能化系统构成与设计 发表时间:2018-06-19T17:16:06.327Z 来源:《基层建设》2018年第12期作者:朗萧 [导读] 摘要:随着我国社会的不断发展,智能化系统给我国建筑行业带来了前所未有的影响力。 浙江建院建筑规划设计院浙江省杭州市 310004 摘要:随着我国社会的不断发展,智能化系统给我国建筑行业带来了前所未有的影响力。但是由于现实的一些情况比较复杂,比如在初期设计或者后期施工的时候各种各样的原因,导致智能化系统并未达到前期设计的使用效果。本文试析建筑智能化系统构成与设计。 关键词:智能建筑;建筑智能化系统;设计 引言 随着科技的不断发展,建筑行业的新设计新构成已经取得了非常大的成绩。衡量一个城市建筑现代化标准的主要两个标准就是建筑的智能化和建筑的设计构成形态。通过观察发现,建筑智能化已经是未来建筑行业的发展趋势,并且市场前景非常广阔;随着智能建筑的迅速发展,越来越多的人开始从事兼职智能化的施工或者设计工作,为了保证智能化系统设计的规范和方便设计人员的设计工作,同时为了能够引起各位同行专家的重视思考,在此针对智能化建筑的不同构成及设计进行浅析,希望可以产生抛砖引玉的效果。 1建筑智能化技术分析 1.1建筑智能化技术的发展由来 在20世纪80年代的时候,随着信息技术、电子技术、通信技术、计算机技术的迅速发展,我国的社会生产力得到了极大的提高,人们的生活水平和生活方式也发生了翻天覆地的变化,对新鲜事物的接受能力和向往都产生了巨大的变化。而在建筑行业就引进了智能化的概念,在这里的智能化主要就是通过利用综合计算机及通讯信息方面等方面的技术使得当代的建筑物内各方面如电力、照明、空调、防火防盗或者运输设备等都能够人性化设计,实现综合管理自动化、办公自动化、通信等方面都更加先进。 1.2建筑智能化技术的系统设计规范 当今我们一般将办公自动化系统OAS、通信自动化系统CAS及建设设备自动化系统BAS三个系统合称为“3A建筑”。在进行建筑智能化系统的设计时一般遵循以下几方面的规范原则。首先就是各个分系统和子系统之间要实现智能化的控制,各系统之间可以实现数据的共享,通过人机界面的方式实现简易操作,系统的标准化各方面必须符合国家规范;其次,在系统的数据接口方面要提供多种通讯协议,方便与第三方系统连接,即所谓的开放性;最后在系统的兼容性方面要更加灵活、可靠,并且系统应该具备快速安全的故障恢复功能。 2建筑的种类划分 为了更好地分析智能建筑系统的种类我们首先区分建筑的种类其使用功能虽然各异,但是归纳起来主要有以下几种类型。 2.1专用建筑 这类建筑包括:政府机关办公楼;跨国大公司、企业金融楼(银行.证券、期货、保险等)商业楼;科教办公楼(研究院所、学校,医院等)会议展览馆。 2.2出租办公楼 由房地产商投资兴建然后出租、出售。楼内的公用设施一次建成出租、出售的房间由使用者根据各自的需要进行二次装修。 2.3综合型建筑 这是集办公、金融,商业、娱乐、生活于一体的多功能的建筑(群)。 2.4住宅 以生活起居为目的的多层,高层建筑。 3建筑智能化系统的布线分系统构成及介绍 建筑智能化系统在综合布线上大致分为设备间子系统、垂直干线子系统、管理子系统、水平干线子系统、工作区子系统、建筑群子系统六大部分。设备间子系统由进线设备、计算机等各个主机设备及配线设备构成,是布线系统最主要的管理区域。垂直干线子系统是由设备间的跳线设备和配线设备及各楼层配线间的连接电线组成,主要包括数据主干线和语音主干线两部分。管理子系统是由配线设备及输入输出设备等设备构成。水平干线子系统是由信息插座和连接管理子系统和工作区子系统的布线等构成。工作区子系统是由连接在信息插座上的各种设备构成,在工作区子系统一般不需要在添加其他设备配件。建筑群子系统是指连接两个及以上建筑物之间的配线设备和电缆,如果是双绞线则必须穿管埋地铺设。金属的桥架或者管道的接地必须严格执行,并且强电和弱电必须隔离,不能铺设在同一个桥架中,防止信号的干扰。 4建筑智能化系统的分类 专用子系统还要根据不同类别建筑功能进行针对性设计,为了实现系统设计的规范化和模块化,将建筑智能化系统进行分类分别进行智能化方案设计.力求做到相同类别建筑系统方案的统一、完善。不同的建筑类别划分如下:(1)体育场馆(2)政府机关办公楼(3)跨国大公司、企业办公楼(4)金融楼(银行、证券、期货、保险等)(5)商业楼(6)会议展览馆(7)科教办公楼(8)出租办公楼(9)住宅小区 4.1体育场馆专用系统 为满足体育场馆比赛、观看比赛、报道和转播比赛所必需的智能化系统的要求。其子系统除了包括以上所提到的以外,还需要有以下几个特色子系统(1)扩声系统(2)场地照明及控制系统(3)计时记分及现场成绩处理系统(4)现场影像采集及回放系统(5)售验票系统(6)电视转播和现场评论系统(7)主计时时钟系统(8)升旗控制系统(8)比赛中央控制系统等 4.2政府机关办公楼 主要要求政务交流方便需要方便快捷的楼字内部信息通信系统方便各级政府部门间的信息交流.其专用子系统除包括部分上述的系统外还有(1)视频会议系统(同声传译)(2)政务公开通知大屏幕系统 4.3跨国大公司、企业办公楼 为满足其业务需要,必须保证通信系统的畅通加强企业内外部的协调、降低经营成本.缩短产品上市周期,形成最有效、最合理的采购供销和管理控制体系。具备更好的通信方式与国内各分部和全球分支机构进行联络的网络视频会议系统能够提供数据会议功能如文档共

相关文档