文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电气操作规程培训试题 答案 电气部分

电气操作规程培训试题 答案 电气部分

电气操作规程培训试题 答案  电气部分
电气操作规程培训试题 答案  电气部分

电气操作规程培训试题

工段:姓名:

一、单项选择题(50题,每题1分)

1.在绝缘架空地线附近作业时,作业人员与绝缘架空地线之间的距离不应小

于。

A. 0.4m

B. 0.6m

C. 0.8m

2.高架绝缘斗臂车应经检验合格。斗臂车操作人员应熟悉带电作业的有关规

定,并经专门培训,。

A. 领导许可,方能工作;

B. 培训合格,由监护人在场,方可工作。

C. 考试合格、持证上岗。

3.保护间隙的接地线应用。其截面应满足接地短路容量的要求,但不

得小于。

A. 多股软铜线 15mm2

B. 多股软铜线 25 mm2

C. 单股软铜线 15 mm2

4.带电工具房进行室内通风时,应在干燥的天气进行,并且室外的相对湿度不

得高于。通风结束后,应立即检查室内的相对湿度,并加以调控。

A. 75%

B. 70%

C. 80%

5.带电作业工具应定期进行电气试验及机械试验,其试验周期为:电气试验:

预防性试验,检查性试验,两次试验。

A. 每年一次每年一次间隔一年

B. 每年一次每年一次间隔半年

C. 每两年一次每年一次间隔半年

6.绝缘工具的检查性试验条件是:将绝缘工具分成若干段进行工频耐压试验,

每耐压75kV,时间为1min,以无击穿、闪络及过热为合格。

A. 300mm

B. 200mm

C.100mm

7.屏蔽服衣裤任意两端点之间的电阻值均不得大于。

A. 10Ω

B. 20Ω

C. 30Ω

8.发电厂主要设备停电检修,办理工作票开工手续,以后每天开工时,

应由工作负责人检查现场,核对安全措施

A. 只需第一天

B. 需要每天都

C.需要工作负责人

9.下列说法正确的是。

A. 转动着的发电机和与其直接连接的设备,即使未加励磁,亦应认为有电压。

B. 带电作业的监护人可以同时监护同一电气连接的几个工作点。

C. 等电位作业一般在10kV以下电压等级的电力线路和电气设备上进行。

10.下列说法正确的是。

A. 雷电时严禁测量线路绝缘。

B. 未装接地线的大电容被试设备,应先进行放电再做试验,高压直流试验时,每告一段落或试验结束时,应将设备对地放电数次并短路接地。

C. 在同一电气连接部分,含有高压试验工作内容的工作票发出后,禁止再发出第二张工作票。

11.组合绝缘的水冲洗工具应在工作状态下进行电气试验。(除220kV及以

下电压等级的项目和标准试验外)还应增加工频泄漏试验。泄漏电流以不超过为合格。试验时间。

A. 1mA. 5min

B. 5mA.10min

C. 1mA.10min

12.绝缘工具的检查性试验条件是:将绝缘工具分成若干段进行工频耐压试

验,每耐压75kV,时间为,以无击穿、闪络及过热为合格。

A. 300mm 3min

B. 200mm 1min

C. 300mm 1min

13.带电作业工具应定期进行电气试验及机械试验,其试验周期为:机械试

验:绝缘工具一次,金属工具一次。

A. 每年两年

B. 每半年一年

C. 每年一年

14.带电作业工具使用前,仔细检查确认没有损坏、受潮、变形、失灵,否

则禁止使用。并使用及以上兆欧表或绝缘检测仪进行分段绝缘检测(电极宽2cm,极间宽2cm),阻值应不低于。

A. 2500V 700MΩ

B. 2000V 700MΩ

C. 2500V 500MΩ

15.高压电极应使用直径不小于的金属管,被试品应。

A. 20mm 垂直悬挂

B. 30mm 水平放置

C. 30mm 垂直悬挂

16.带电作业工具的机械试验标准:在工作负荷状态承担人员操作荷载时,

静荷重试验:允许工作负荷下持续,工具无变形及损伤者为合格。

A. 2.5倍 10min

B. 2.5倍 5min

C. 5倍 5min

17.带电作业工具的机械试验标准:在工作负荷状态承担人员操作荷载时,

动荷重试验:允许工作负荷下实际操作,工具灵活、轻便,无卡住现象者为合格。

A. 1.5倍 3次

B. 1.5倍 5次

C. 3倍 3次

18.多个班组在发电机和与其直接连接的变压器组上工作时,。

A. 可填用一张工作票

B. 各班组必须分别办理工作票

C. 必须分别办理发电机检修和变压器检修的工作票

19.检修发电机时,在断开的各断路器(开关)、隔离开关(刀闸)操作把

手、按钮、机组的启动装置、同期并车装置和盘车装置的操作把手上悬挂的标示牌。

A. “高压危,请勿靠近”

B. “禁止合闸,有人工作”

C. “禁止操作,有人工作”

20.测量轴电压和在转动着的发电机上测量转子绝缘的工作,应使用专用电

刷,电刷上应装有以上的绝缘柄。

A. 200mm

B. 300mm

C. 400mm

21.检修高压电动机和启动装置时,应做好的安全措施以下说法错误的

是。

A. 在断路器(开关)、隔离开关(刀闸)把手上悬挂“禁止合闸,有人工作”的标示牌;

B. 拆开后的电缆头应三相短路;

C. 做好防止被其带动的机械(如水泵、空气压缩机、引风机等)引起电动机转动的措施,并在阀门上悬挂“禁止合闸,有人工作”的标示牌;

22.工作尚未全部终结,而需送电试验电动机或起动装置时,应收回全部工

作票并通知后,方可送电。

A. 工作许可人

B. 分管生产的副厂长(总工)

C. 有关热控、继电、机械检修人员

23.电动机的引出线和电缆头以及外露的转动部分均应。

A. 装设牢固的遮栏或护罩

B. 悬挂防止触电或刮伤的标示牌

C. 有明显的绝缘措施

24.以下说法,正确的是。

A. 检修发电机的中性点接地刀闸必须断开。

B. 检修发电机的中性点与其他发电机的中性点连在一起的,则在工作前必须将其接地。

C. 发电机出口无断路器(开关)时,还应将主变压器、高压厂用变压器的中性点连接起来。

25.检修发电机时,若本机尚可从其他电源获得励磁电流,则此项电源亦必

须断开,并悬挂“”的标示牌。

A. 禁止操作,有人工作

B. 禁止合闸,

C. 禁止合闸,有人工作

26.以下说法中,错误的是。

A. 禁止在转动着的发电机和与其直接连接的设备的回路上工作,或用手触摸

高压绕组。

B. 必须不停机进行紧急修理时,应先确认发电机所有可能来电侧的断路器(开关)和隔离开关(刀闸)明确断开,励磁回路可以不用切断,投入自动灭磁装置,然后将定子引出线与中性点短路接地。

C. 在拆装短路接地线时,应戴绝缘手套,穿绝缘靴或站在绝缘垫上,并戴护目眼镜。

27.以下说法错误的是。

A. 禁止在转动着的高压电动机及其附属装置回路上进行工作。

B. 禁止在运转中的电动机的接地线上进行工作。

C. 检修发电机时,不应将电压互感器从高、低压两侧断开。

28.以下不属于检修变压器前必须做好的安全措施的是。

A. 断开变压器各侧所连接的避雷器和电压互感器刀闸,并取下电压互感器高低压熔断器(二次小开关)。

B. 在变压器各侧挂接地线。

C. 在变压器各侧断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、中性点刀闸操作把手上挂“禁止合闸,线路有人工作”的标示牌。

29.在运行中的变压器瓦斯继电器取气时,,操作人要保证与带电

体的安全距离。

A. 可以两人同时操作

B. 必须一人操作一人监护

C. 可以由有经验的人员单独操作

30.在变压器油箱内工作时,使用的照明电源电压不能超过。

A. 12V

B. 24 V

C. 36 V

31.高压侧中性点接地的变压器,在给变压器充电、零起升压或断开高压侧

开关前,。

A. 必须先将变压器中性点接地

B. 必须确保变压器中性点断开

C. 必须将多台连接在一起的变压器中性点断开

32.以下说法错误的是。

A. 充氮运输的变压器吊罩后,应让芯子在空气中充分暴露,使氮气扩散后方可进行芯子检查;

B. 当须进入油箱中检查时,必须先打开顶部盖板,通过油箱下部阀门向油箱内吹入清洁干燥的空气进行排气,待空气完全置换后方可进入箱内,以免工作人员窒息。

C. 变压器本体及其附属设备的检修、维护工作,应填用工作票。

33.装有SF6设备的配电装置室和SF6气体实验室,必须装设强力通风装置。

风口应设置在,排风口不应直接朝向办公室、值班室、居民住宅、人行通

道等场所

A. 室内中部

B. 室内底部

C. 室内顶部

34.在室内,设备充装SF6气体时,周围环境相对湿度应,同时必

气体泄漏到工作区。

须开启通风系统,并避免SF

6

A. 不大于75%

B.不大于80%

C. 不小于80%

35.工作区空气中SF6气体含量不得超过μL/L。

A. 2000

B. 1000

C. 800

36.在气瓶内存放以上的SF6气体,使用前应先检验其水份和空气含量,符合标准后方准使用。

A. 半年

B. 一年

C. 两年

37.新设备投运后每检查一次SF6气体含水量,直至稳定后,方可

气体有明显变化时,应送专业检验单位复核。

检测一次含水量。SF

6

A. 一个月每年

B. 两个月每半年

C. 三个月每年

38.SF6配电装置室及下方电缆层隧道的门上,应设置“”的标志。

A. 保持通风

B. 注意通风

C. 注意关门

39.工作人员进入SF6配电装置室,必须先通风,并用检漏仪测量SF

气体含量。

6

A. 15min

B. 20min

C. 30min

40.设备解体检修前,必须对SF6气体进行检验。根据有毒气体的含量,采取安全防护措施。检修人员需着防护服并根据需要配戴防毒面具。打开设备封盖后,检修人员应暂离现场。取出吸附剂和清除粉尘时,检修人员应戴防毒面具和防护手套。

A. 15min

B. 20min

C. 30min

41.设备抽真空后,用高纯氮气冲洗次(表压力为9.8×104Pa)。将清出的吸附剂、金属粉末等废物放入氢氧化钠水溶液中浸泡后深埋。

A. 3 20% 10h

B. 320%12h

C. 3 30% 12h

42.设备内的SF6气体不得向大气排放,应采用净化装置回收,经处理合格后方准使用,回收时作业人员应站在侧。

A. 上风

B. 背风

C. 逆风

43.从SF6气体钢瓶引出气体时,必须使用减压阀降压。当瓶内表压力降至时,即停止引出气体,并关紧气瓶阀门,戴上瓶帽,防止气体泄漏。

A. 9.8×104Pa

B. 9.8×105Pa

C. 9.8×106Pa

44.在打开封盖后的SF6电气设备上工作的人员,应经,配置和使用

必要的安全防护用具。

A. 专门的安全技术知识培训

B. 分管领导批准

C. 考试合格

45.SF6断路器(开关)进行操作时,禁止检修人员。

A. 在其周围工作

B. 对其进行工作

C. 在其外壳上进行工作

46.低压配电盘、配电箱、电源干线、照明回路和低压电动机上的工作,应

填用。

A. 工作票或操作票

B. 操作票或工作联系单

C. 工作票或工作联系单

47.低压回路停电的安全措施中,错误的是。

A. 将检修设备的各方面电源断开,取下熔断器(保险)或断开控制能源,在开关或刀闸操作把手上挂“禁止操作,有人工作”的标示牌

B. 工作前必须验电

C. 根据需要采取其他安全措施

48.停电更换保险器后,恢复操作时,应。

A. 戴手套和穿绝缘衣服

B. 穿绝缘衣服和戴护目眼睛

C. 戴手套和护目眼镜

49.在继电保护、自动装置、通讯、仪表等二次回路上的工作应填用

或工作联系单。

A. 工作任务单

B. 操作票

C. 工作票

50.在带电的电流互感器二次回路上工作时,下列安全措施中,错误的

是。

A. 严禁将电流互感器二次侧开路。

B. 短路电流互感器二次绕组,必须使用短路片或短路线,短路应妥善可靠,也可以用导线缠绕。

C. 工作必须认真、谨慎,不得将回路的永久接地点断开。

二、问答题(5题,每题10分)

1、各类作业人员应接受哪些培训,才能上岗?

2、高压和低压的电压等级是如何划分的?

3、何谓运用中的电气设备?

4、设备不停电时人身与带电设备的安全距离应保持多少米?

5、户外35kV及以上高压配电装置场所的行车信道上,车辆(包括装载物)外廓至无遮栏带电部分之间的安全距离应保持多少米?

安全操作规程培训试题 - 答案

岗位职责与安全操作规程培训试题 姓名:部门:分数: 一、填空题(60分每空2分) 1、新工、转岗、复岗等人员必须经过三级安全教育培训,清楚生产现场的危险源和预防措施,树立和提高安全意识,熟练掌握本岗位安全操作规程,未经岗前培训并考核合格人员不准单独上岗操作。 2、对设备进行检修、进入设备内部检查时应避免设备的突然启动造成人员伤害,必须理解紧停开关仅是切断控制电源,为确保安全起见,应该切断设备电源,将开关小车拉出,挂检修标识牌,并将现场控制盒打至检修位置,或断开连接轴。 3、工作前,应按所用工具的需要和有关规定佩戴防护用品,并检查所用的工器具是否齐全良好。 4、岗位人员应清楚岗位职责,掌握本岗位的设备性能、正确的开停机顺序、检查维护方法、异常情况的紧急处理等岗位基本安全操作技能。 5、皮带启动不起来或打滑时,严禁用脚蹬、手拉、压杆子等办法处理,设备在运转时,严禁打扫卫生、接触运转部位。 6、日常巡检发现问题,需停机处理时,应先与操作员联系,紧急情况下现场急停,停机后,办理停电手续将转换开关至现场位置并挂上禁止合闸牌,方可处理问题,并及时通知当班调度; 7、工作中注意周围环境及自身安全,以防止因挥动工具而造成工具脱落、重心不稳、工件及铁屑飞溅等伤害,出现异常情况,需要两人以上一起的作业应报告班长或值班领导,不要单独作业,注意协调、配合,实行安全联保、互保,确保安全。 8、机器在运转时,禁止进行检修,清洗和拆卸零件等工作,调试机械设备时,禁止戴手套和把手放在机器旋转部位; 9、交班者在交班前应对所负责岗位和设备进行全面彻底检查,发现问题立即处理,除特殊情况外,一般不把隐患和问题留给下班,如确须延续到下一班处理的问题,要向接班者交待清楚,并提请接班者注意,并积极提出处理意见。

电气安全操作规程完整

电气安全操作规程 1.电工安全操作规程 (1)工作时,必须穿戴好劳保用品及安全工具。 (2)检修高低压设备,必须先拉开阐刀开关,切断电源。挂上“有人操作,严禁合阐”的警示牌,验明无电后方能够进行工作。 (3)配电室内不准存放易燃物品、金属导电品及杂物。 (4)所有开关保险丝应按容量大小适当装置,不得随意加大。 (5)工作行灯不得超过36伏。 (6)电器设备着火时,应立即将设备的电源切断,然后进行灭火。对可能带电的电器设备及变压器、油开关、电动机等应使用二氧化碳或四氯化碳灭火器。严禁使用泡沫灭火器,并要立即消防报警。 (7)电器设备和线路要符合规格,每年雨季前应做一次线路的全面检查,发现破损老化等绝缘不良应及时修理或更换。 (8)高空作业应检查电工梯及安全带是否牢固可靠,并要配带安全帽、安全带,作业完毕必须清理干净场地。 (9)如需高压带电作业,要经领导及有关部门批准并有专人监护方可进行操作。 (10)安装照明电在干燥屋内不得低于1.8m,潮湿场所不得低于2.5m,低于此高度应加保护。安装墙边开关,离地面高度一般为1.3-1.5m以上。(11)在工作场所不准追逐打闹,禁止穿拖鞋,凉鞋进行工作。 (12)安装和修理电器设备、线路应由持有合格证的电工进行,电工应严格执行“绿地能源设备管理手册电气规程部份”进行工作。 2.低压电气设备及线路的安全操作规程 (1)低压电气设备及线路的停电检修,必须做好以下四项保证安全的技术措施: ①停电; ②验电; ③装设接地线; ④悬挂标示牌和装设临时遮拦。

(2)低压电气设备及线路进行电作业时应设专人监护,使用有绝缘工具,工作时站在干燥的绝缘物上进行,并戴低压绝缘手套、穿长袖衣服,其相邻相电部分或接地金属部分应有绝缘隔离,严禁使用锉刀、金属工具及金属尺。 3.低压设备检修安全操作规程 (1)停电; (2)验电; (3)装设接地线; (4)悬挂标志牌和装设临时遮拦; (5)应有明显的断开点; (6)带电时应做好绝缘措施,有专人监护。 4.在全部或部分停电的设备上工作时的安全操作规程 在全部或部分停电设备上工作,保证安全的技术措施是指:停电、验电、装设接地线、悬挂标示牌和装设临时遮拦。 5.高压电气设备及线路的安全操作规程 在高压设备工作必须遵守: (1)填写工作票或口头、电话命令; (2)最少应有两人一起工作; (3)完成保证工作人员安全的组织措施和技术措施。 (4) 10KV开关送电操作步骤 ①值班长令: XX 开关送电 ②查所有工作票收回,“禁止合闸”警示牌已摘下 ③拉开接地刀闸 ④检查接地刀闸处于断开位置 ⑤查一、二次系统完好,测绝缘合格 ⑥查 XX 开关在断开位置 ⑦将小车推入工作位置 ⑧操作真空储能 ⑨检查真空开关是否已储能 ⑩操作真空开关合闸,查已和好

电工安全操作规程

电工安全操作规程 1、目的 使岗位操作制度化、标准化、规范安全操作。 2、适用范围 电工 ] 3、引用标准 《劳动安全卫生国家标准》 4、技术要求 、上岗前的检查和准备工作 、上班前必须按规定穿戴好工作服、绝缘鞋、安全帽,长发同志应戴工作帽。 、在安装或维修电气设备时,要清扫工作场地和工作台面,防止灰尘等杂物落入电气设备内造成故障。 、班前班中不准饮酒,身体不适、心情不佳者不得上岗操作,工作时应集中精力,不得玩耍、打闹,不准做与本职工作无关的事,听从领导和指挥。 * 、必须检查工具、测量仪表和防护用具是否完好。 、安全文明操作 、在全部或部分停电的设备上工作,必须落实保证安全的组织措施和技术措施。 、电工须持证上岗,严禁非电气作业人员装修电气设备和线路,排除故障或检修设备必须二人进行,一人操作,一人监护,单人不得作业。 、严禁在工作场地,特别是易燃、易爆物品的生产场所吸烟及明火作业,防止火灾发生。、高压操作须要穿戴必需的安全防护用品,高于400伏的线路禁止带电作业,如非带电作业不可时,须有可靠的安全措施,经领导批准,并有专人监护方可进行。

、检查电气设备时,应先切断电源,并用验电器测试是否带电,在确定不带电后,才能进行检查修理,验电时必须用电压等级合适而且相应的验电器,验电前应先在有电设备上进行试验,确定验电器良好,高压验电必须戴绝缘手套。 … 、任何电器设备或线路在未经验电、确认无电之前一律视为有电,电气设备停电后即使是事故停电,在未拉开有关刀闸和采取安全措施以前不得触及设备,以防突然来电。 、检修线路或电气设备时应断电,并在电源开关处挂上“禁止合闸、有人工作”的标牌,有机旁控制箱的电气设备,必须做到“两停两挂”,并设专人监护。 、检修设备停电时,必须把各方面的电源完全断开,禁止在只经断路器断开电源的设备上工作。必须拉开隔离开关,使各方面至少有一个明显的断开点,与停电设备有关的变压器和电压互压器必须从高、低压两侧断开,防止向停电设备返送电,在电器开关刀闸拉合操作时必须戴好绝缘手套。 、电气设备拆除送修后,对可能来电的线头应用绝缘胶布包好,线头必须有短路接地保护装置,凡拆除的线路,带电的线头须包好,整齐可靠,安装照明灯开关必须控制火线,所用导线及保险丝其容量须符合规定标准,选用开关应大于所控设备的容量。 、凡金属壳的电气设备都必须设有牢固的保护接地线,接地线电阻不应大于4欧姆。、在检修电气设备内部故障时,应选用36V的安全电压灯泡作为照明。 、拆卸和装配电气设备时,操作要平稳,用力应均匀,不要强拉硬敲,防止损坏电气设备,任何检修工作完成后,必须彻底清理工作现场。 ) 4.2.13电动机通电试验前,应先检查绝缘是否良好,机壳是否接地。试运转时,应注意观察转向,听声音,测温度。工作人员要避开联轴节旋转方向,非操作人员不许靠近电动机和试验设备,防止触电。 、在处理运转着的电机电刷及装置时,应穿好绝缘鞋、戴好绝缘手套站在绝缘垫上,使用良好的绝缘工具,严禁用双手同时接触两个不同极性的带电体及回路和接地部分。 、巡视检查时应注意与带电设备的安全距离,高压柜前0.6m,10kV以下0.7m,35kV 及以下1m,110kV及以下1.5m。

安全操作规程培训试题+-+答案

岗位职责与安全操作规程培训试题 姓名:部门:分数: 一、填空题(60分每空2分) 1、新工、转岗、复岗等人员必须经过三级安全教育培训,清楚生产现场的危险源和预防措施,树立和提高安全意识,熟练掌握本岗位安全操作规程,未经岗前培训并考核合格人员不准单独上岗操作。 2、对设备进行检修、进入设备内部检查时应避免设备的突然启动造成人员伤害,必须理解紧停开关仅是切断控制电源,为确保安全起见,应该切断设备电源,将开关小车拉出,挂检修标识牌,并将现场控制盒打至检修位置,或断开连接轴。 3、工作前,应按所用工具的需要和有关规定佩戴防护用品,并检查所用的工器具是否齐全良好。 4、岗位人员应清楚岗位职责,掌握本岗位的设备性能、正确的开停机顺序、检查维护方法、异常情况的紧急处理等岗位基本安全操作技能。 5、皮带启动不起来或打滑时,严禁用脚蹬、手拉、压杆子等办法处理,设备在运转时,严禁打扫卫生、接触运转部位。 6、日常巡检发现问题,需停机处理时,应先与操作员联系,紧急情况下现场急停,停机后,办理停电手续将转换开关至现场位置并挂上禁止合闸牌,方可处理问题,并及时通知当班调度; 7、工作中注意周围环境及自身安全,以防止因挥动工具而造成工具脱落、重心不稳、工件及铁屑飞溅等伤害,出现异常情况,需要两人以上一起的作业应报告班长或值班领导,不要单独作业,注意协调、配合,实行安全联保、互保,确保安全。 8、机器在运转时,禁止进行检修,清洗和拆卸零件等工作,调试机械设备时,禁止戴手套和把手放在机器旋转部位; 9、交班者在交班前应对所负责岗位和设备进行全面彻底检查,发现问题立即处理,除特殊情况外,一般不把隐患和问题留给下班,如确须延续到下一班处理的问题,要向接班者交待清楚,并提请接班者注意,并积极提出处理意见。 二、判断题(10分每空2分) 1、特种设备操作人员,不需经有关部门考核合格,取得资格证,方准上岗操作, 可进行特种作业。(×) 2、启动设备之前进行检查和确认,并与有关人员联系后,在条件允许的情况,方可启动设备。(√) 3、设备检修时可直接操作检修作业,不需要悬挂警示标识。(×) 4、电气设备要防止漏电,检查是否接地或接零。(√) 5、超过2米以上搭架子时如果有跳板可以不系安全带。(×) 三、选择题(共30分每空6分) 1、停电检修作业时,确定停电的依据是( D ) A.电源开关已拉开 B.电源指示灯燃灭 C.电流表的指示为零 D.合格的验电器试验无电 2、从业人员应当接受( C ),掌握本职工作所需的安全生产知识,提高安全生产技能,增强事故预防和应急处理能力。 A、安全生产教育 B、安全生产培训 C、安全生产教育和培训

电气岗位操作规程(最新版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 电气岗位操作规程(最新版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

电气岗位操作规程(最新版) (1)电气工作人员,进入现场必须穿戴好劳动保护用品,建立所用电气设备都有电的概念。未经检查,不得认为无电。 (2)所有电气设备的金属外壳均要有良好的接地,设备在运行中禁止对接地线作任何工作。 (3)挂接地线时,先接接地端,后接导电端,拆除实则反之。 (4)接到停、送电指令必须填写第二种工作票。 (5)检修中拆掉的导线街头,无论是否带电,都应做绝缘处理。 (6)操作前对所有操作设备进行确认无误后,一人操作,以任监护。 (7)操作闸刀开关时,要站在侧面,连不得直接面向开关。 (8)所有电气设备的保护装置及参数,经安装及校验后不得随意改动,更不得随意拆除。

(9)禁止直接操作接触器和磁力启动器,在使用前检查好。 (10)遇电气设备着火时,应立即切断相关电源,然后用干粉灭火器或采取其他适当措施。 (11)电焊机的接地线必须接触良好,一次线长度一般为3米,最高不得超过5米。接头处不得有松动或漏电现象,以防触电。 (12)检修时将需停电设备的电源断开,取下可熔保险器,在刀闸操作把手上挂“禁止合闸,有人工作”的警示牌。 (13)低压母线的送电应凭合刀闸,再合断路器,停电时,先断开断路器,再拉刀闸,严禁带负荷拉合刀闸。 (14)低配电室两段进线柜及母联柜停送电操作,若由Ⅰ段供电运行倒为Ⅱ段供电运行; ①要按变压器操作规程送Ⅱ段侧变压器; ②送Ⅱ段受电柜刀开关; ③送Ⅱ段受电断路器; ④停Ⅰ段受电柜断路器; ⑤拉下Ⅰ段受电柜开关;

电工安全操作规程

电工安全操作规程 1.所有绝缘、检验工具,应妥善保管、严禁他用,并应定期检查、校验。 2.现场施工用高低压设备及线路,应按施工设计及有关电气安全技术规程安装和架设。 3.线路上禁止带负荷接电或断电,并禁止带电操作。 4.有人触电,立即切断电源,进行急救;电气着火,应立即将有关电源切断后,使用泡沫灭火器或干砂灭火。 5.安装高压开关、自动空气开关等有返回弹簧的开关设备时,应将开关置于断开位置。 6.多台配电箱(盘)并列安装时,手指不得放在两盘的接合处,也不得触连接螺孔。 7.人工立杆,所用叉木应坚固完好,操作时,互相配合,用力均衡。机械立杆,两侧应设溜绳。立杆时,坑内不得有人,基础夯实后,方可拆出叉木或拖拉绳。 8.登杆前,杆根应夯实牢固。 9.登杆操作脚扣应与杆径相适应。使用脚踏板,钩子应向上,安全带应栓于安全可靠处,扣环扣牢,不准拴于瓷瓶或横担上。工具、材料应用绳索传递,禁止上、下抛扔。 10.杆上紧线应侧向操作,并将夹紧螺栓拧紧,紧有角度的导线,应在外侧作业。调整拉线时,杆上不得有人。 11.紧线用的铁丝或钢丝绳,应能承受全部拉力,与导线的连接,必须牢固。紧线时,导线下方不得有人,单方向紧线时,反方向应调协临时拉线。

12.雷雨时停止架线操作。 13.电力传动装置系统及高低压各型开关调试时,应将有关的开关手柄取下或锁上,悬挂标示牌,防止误合闸。 14.用摇表测定绝缘电阻,应防止有人触及正在测定中的线路或设备。测定容性或感性材料、设备后,必须放电。雷雨时禁止测定线路绝缘。 15.电流互感器禁止开路,电压互感器禁止短路和以升压方式运行。 16.电气材料或设备需放电时,应穿戴绝缘防护用品,用绝缘棒安全放电。 17.现场变配电高压设备,不论带电与否,单人值班不准超过遮栏和从事修理工作。 18.带电区域内部分停电工作时,人与带电部分应保持安全距离,并需有人监护。 19.变配电室内、外高压部分及线路,停电作业时: (1)切断有关电源,操作手柄应上锁或挂标示牌。 (2)验电时应穿戴绝缘手套、按电压等级使用验电器,在设备两侧各相或线路各相分别验电。 (3)验明设备或线路确认无电后,即将检修设备或线路做短路接电。 (4)装设接地线,应由二人进行,先接接地端,后接导体端,拆除时顺序相反。拆、接时均应穿戴绝缘防护用品。 (5)接地线应使用截面不小于25mm2多股软裸铜线和专用线夹,严禁用缠绕的方法,进行接地和短路。

行车工安全操作规程考试题(答案)

行车工安全操作规程考试题 车间工号姓名得分 l、行车工须经专门安全技术训练考试,并持有操作证方能独立操作,未经专门训练和通过考试不得单独操作。 2、开车前应认真检查设备机械、电气部分和防护保险装置是否完好、灵敏可靠。控制器、制动器、限位器、电铃、紧急开关等主要附件失灵,严禁吊运。 3、必须听从挂钩起重人员(一人)指挥。正常吊运时不准多人指挥,但对任何人发出的紧急停车信号,都应立即停车。 4、行车工必须在得到指挥信号后方能进行操作,行车起动时应先鸣铃。 5、操作控制器手柄时,应先从“零”位转到第一档,然后逐级增减速度。换向时,必须先转回“零”位。 6、当接近卷扬限位器,大小车临近终端与邻近车相遇时,速度要缓慢。不准用倒车代替制动、限位代替停车,紧急开关代替普通开关。 7、应在规定的安全走道、专用站台或扶梯上行走和上下。大车轨道两侧除修外不准行走。小车轨道上严禁行走。不准从一台行车跨越到另一台行车。 8、工作停歇时,不准将起重物悬在空中停留。运行中,地面有人或落放吊件时应鸣铃警告。严禁吊物在人头上越过,吊运物件离地不得过高。 9、两台行车同时起吊一物件时,要听从指挥,步调一致。 10、运行时,行车与行车之间要保持一定的距离,严禁撞车。

11、检修行车应停靠在安全地点,切断电源挂上“禁止合闸”的警示牌。地面要设围栏,并挂“禁止通行”的标志。 12、重吨位物件起吊时,应先稍离地试吊,确认吊挂平稳制动良好,然后升高,缓慢运行。不准同时操作三只控制手柄。 13、行车运行时,严禁有人上下。也不准在运行时进行检修和调整机件。 14、运行中发生突然停电,必须将开关手柄放置到“零”位。起吊件末放下或吊具末脱钩,不准离开驾驶室。 15、露天行车遇有暴风、雷击或6级以上大风时应停止工作,夹轨器应夹紧可靠或用地锚拉紧。切断电源。车轮前后应塞垫块卡牢。 16、夜间作业应有充足的照明。 17、龙门吊安全操作按本规程执行。行驶时注意轨道上有无障碍物;吊运高大物件妨碍视线时,两旁应设专人监视和协助总指挥,传递信息。 18、行车工必须认真做到“十不吊”: (1)超过额定负荷不吊; (2)指挥信号不明,重量不明,光线暗淡不吊; (3)吊绳和附件捆缚不牢,不符合安全要求不吊; (4)行车吊挂重物直接进行加工的不吊; (5)歪拉斜挂不吊; (6)工件上站人或工件上浮放有活动物的不吊;

建筑电气试题及答案

a h b e s o 一、填空题: 1、建筑施工现场的电气工程中,主要有以下四种接地:、、、。 2、热继电器的作用是:。 3、TN-S系统是指在380/220V三相四线制低压供电电网中工作零线N和保护零线PE 从变压器或变压器总配电房处分别引出。 4、在使用电流互感器时,副绕组电路是不允许的。 5、一般情况下,末级漏电保护器的型号为额定漏电动作电流不大于mA,额定漏电动作时间不大于S。 6、防止直接触电的安全技术措施有、、、、 等。 7、开关箱必须装设和。 8、保护接地是将电气设备的接地,宜用于的低压系统中。 9、电力变压器或发电机的工作接地电阻值不得大于Ω。 答案1、工作接地、保护接地、重复接地、防雷接地 2、过载保护 3、工作地线、零母排 4、断开 5、30、0.1 6、绝缘、屏护、间距、漏保、安全电压。 7、隔离开关、漏电保护器 8、外壳不带电的部分,中性点直接接地。 9、4 二、选择题: 1、某感性负载的功率因数为0.5,接在220V正弦交流电源上,电流为10A,则该负载消耗的功率为 [ ] A、2.2KW B、1.1KW C、4.4KW D、0.55KW 2、电源电压为380V,采用三相四线制供电,负载为额定电压220V的白炽灯,负载就采用联接方式,白炽灯才能在额定情况下正常工作。 [ ] A、负载应采用星型联接 B、负载应采用三角形联接 C、直接联接 D、不能相连 3、为了稳定放大器的输出电压,应当引入 [ ] A、电流负反馈 B、并联负反馈 C、电压负反馈 D、制联负反馈 4、一般设备的绝缘电阻值不得小于。 ] A、0.5MΩ B、1 MΩ C、2 MΩ D、5 MΩ

电工安全操作规程(大全)

电工安全操作规程(一) 1、运行、检查、检修电器设备,必须严格执行与遵守工南钢、电业安全工作规程,严格执行安全操作规程与制度。 2、电工应基本掌握电器安全知识,包括高压、低压、直流、交流电子技术等,必须持证操作,未经培训与考试不合格者不得独立操作. 3、大项目检查时,必须要工作处做好安全措施. 4、检查、维修电器设备时,应有人监护,严禁独立一人作业。 5、检查、维修设备时,必须严格遵守南钢得有关安全规定,办理有关手续后方可操作,切断电源,进行验电程序,挂上“在检修中,严禁合闸"警示牌,确认无电并采取短路接地措施;确认检修完毕,清理现场后,应由停电挂警告牌者取下,按程序恢复送电。 6、电工操作者与检修者在工作前,应验明劳保用品与工具就是否符合绝缘安全要求,严禁侥幸作业。 7、凡需用行灯照明时,必须采用安全电压36V及以下.使用保险必须符合电业技术设计要求,严禁用不同规格、替用。 8、一切电气设备得金属外壳与支架,必须有良好得安全保护装置。 9、对正在运行得电器设备,发生或未发生不正常现象一律不准带负荷拉、隔离开关. 10、电气设备得保护装置不得随意变动或拆除,不得更改其整定好得设计参数,必须定期做预防性检验及绝缘防护用品得预防性试验。 11、电工必须具备必要得电气安全救护,防火知识,掌握触电后得紧急救护法及电火灾扑救方法。 12、熟知电气用消防器材,电工随时可用会用。 13、一般情况下,在电器设备上工作均应停电后操作。必须带电作业时,要采取安全措施,按带电作业规程操作。 14、严格按电气设备得安装技术进行安装及维护。电线、电缆、母线等电板导接头处要拧紧,绝缘包扎好,严禁有松动或破损裸露得现象。 15、对于电气设备得裸露部位(带电体)或旋转部位设置安全防护或防护遮拦,并挂牌显示。 16、外线登高电工必须严格遵守高空作业安全规程。 17、高压停电送电,必须得到有关主管方面得指令,方可按工作票制度,工作许可制度,工作监护制度,进行操作,拉闸时必须两人,操作者应听取监护者发布逐条操作命令,操作人员再背读命令无误后再操作。 18、谨防静电危害,做好静电安全措施,雷电时,禁止带电作业。 19、移动用电工具必须经南钢安检合格,并在有效期内使用。 电工作业安全操作规程(二) 一、在电工作业时,可能产生得危险有害因素:触电、物体打击、高处坠落. (1)未经过相关培训,持证上岗,不具备相关得安全知识. (2)检修作业前未按规定办理相关得安全措施导致触电。 (3)不按电工规定得劳动用品穿戴(绝缘鞋等)导致触电. (4)高处作业不带安全帽、安全带,使用得梯台不符合相关安全要求导致高处坠落、物体打击. (5)带电作业导致触电。 (6)检修作业前未做工作标识,无安全措施,误送电导致触电。 (7)在检修岗位不遵守相关岗位得安全规定,导致事故。 (8)不使用应该使用得绝缘手套、绝缘棒、绝缘鞋等操作导致触电. 二、为保证电工操作得安全,操作者应做到得防护措施: (1)操作者必须经过培训取证后方可上岗作业。 (2)检修作业前必须做好相关得安全措施(挂好接地、工作牌等) (3)按规范要求穿戴劳保用品。 (4)高处作业戴安全帽、系好安全带,检查使用得梯、台符合安全规定。 (5)严禁带电作业

电气操作规程培训试题-答案--电气部分讲课稿

电气操作规程培训试题 工段:姓名: 一、单项选择题(50题,每题1分) 1.在绝缘架空地线附近作业时,作业人员与绝缘架空地线之间的距离不应小于。 A. 0.4m B. 0.6m C. 0.8m 2.高架绝缘斗臂车应经检验合格。斗臂车操作人员应熟悉带电作业的有关规定,并经专门培训,。 A. 领导许可,方能工作; B. 培训合格,由监护人在场,方可工作。 C. 考试合格、持证上岗。 3.保护间隙的接地线应用。其截面应满足接地短路容量的要求,但不得小于。 A. 多股软铜线15mm2 B. 多股软铜线25 mm2 C. 单股软铜线15 mm2 4.带电工具房进行室内通风时,应在干燥的天气进行,并且室外的相对湿度不得高于。通风结束后,应立即检查室内的相对湿度,并加以调控。 A. 75% B. 70% C. 80% 5.带电作业工具应定期进行电气试验及机械试验,其试验周期为:电气试验:预防性试验,检查性试验,两次试验。 A. 每年一次每年一次间隔一年

B. 每年一次每年一次间隔半年 C. 每两年一次每年一次间隔半年 6.绝缘工具的检查性试验条件是:将绝缘工具分成若干段进行工频耐压试验,每耐压75kV,时间为1min,以无击穿、闪络及过热为合格。 A. 300mm B. 200mm C.100mm 7.屏蔽服衣裤任意两端点之间的电阻值均不得大于。 A. 10Ω B. 20Ω C. 30Ω 8.发电厂主要设备停电检修,办理工作票开工手续,以后每天开工时,应由工作负责人检查现场,核对安全措施 A. 只需第一天 B. 需要每天都 C.需要工作负责人 9.下列说法正确的是。 A. 转动着的发电机和与其直接连接的设备,即使未加励磁,亦应认为有电压。 B. 带电作业的监护人可以同时监护同一电气连接的几个工作点。 C. 等电位作业一般在10kV以下电压等级的电力线路和电气设备上进行。 10.下列说法正确的是。 A. 雷电时严禁测量线路绝缘。 B. 未装接地线的大电容被试设备,应先进行放电再做试验,高压直流试验时,每告一段落或试验结束时,应将设备对地放电数次并短路接地。 C. 在同一电气连接部分,含有高压试验工作内容的工作票发出后,禁止再发出第二张工作票。 11.组合绝缘的水冲洗工具应在工作状态下进行电气试验。(除220kV及以下电压等级的项目和标准试验外)还应增加工频泄漏试验。泄漏电流以不超过

电工安全操作规程(大全)

电工安全操作规程(一) 1、运行、检查、检修电器设备,必须严格执行和遵守工南钢、电业安全工作规程,严格执行安全操作规程和制度。 2、电工应基本掌握电器安全知识,包括高压、低压、直流、交流电子技术等,必须持证操作,未经培训和考试不合格者不得独立操作。 3、大项目检查时,必须要工作处做好安全措施。 4、检查、维修电器设备时,应有人监护,严禁独立一人作业。 5、检查、维修设备时,必须严格遵守南钢的有关安全规定,办理有关手续后方可操作,切断电源,进行验电程序,挂上在检修中,严禁合闸”警示牌, 确认无电并采取短路接地措施;确认检修完毕,清理现场后,应由停电挂警告牌者取下,按程序恢复送电。 6、电工操作者和检修者在工作前,应验明劳保用品和工具是否符合绝缘安全要求,严禁侥幸作业。 7、凡需用行灯照明时,必须采用安全电压36V及以下。使用保险必须符合电业技术设计要求,严禁用不同规格、替用。 &一切电气设备的金属外壳和支架,必须有良好的安全保护装置。 9、对正在运行的电器设备,发生或未发生不正常现象一律不准带负荷拉、隔离开关。 0、电气设备的保护装置不得随意变动或拆除,不得更改其整定好的设计参数,必须定期做预防性检验及绝缘防护用品的预防性试验。 1、电工必须具备必要的电气安全救护,防火知识,掌握触电后的紧急救护法及电火灾扑救方法。 2、熟知电气用消防器材,电工随时可用会用。

3、一般情况下,在电器设备上工作均应停电后操作。必须带电作业时,要 采取安全措施,按带电作业规程操作。 4、严格按电气设备的安装技术进行安装及维护。电线、电缆、母线等电板 导接头处要拧紧,绝缘包扎好,严禁有松动或破损裸露的现象。 5、对于电气设备的裸露部位(带电体)或旋转部位设置安全防护或防护遮 拦,并挂牌显示。 6、外线登高电工必须严格遵守高空作业安全规程。 7、高压停电送电,必须得到有关主管方面的指令,方可按工作票制度,工 作许可制度,工作监护制度,进行操作,拉闸时必须两人,操作者应听取监护 者发布逐条操作命令,操作人员再背读命令无误后再操作。 &谨防静电危害,做好静电安全措施,雷电时,禁止带电作业。 9、移动用电工具必须经南钢安检合格,并在有效期内使用。 电工作业安全操作规程(二) 、在电工作业时,可能产生的危险有害因素:触电、物体打击、高处坠落。 未经过相关培训,持证上岗,不具备相关的安全知识。 检修作业前未按规定办理相关的安全措施导致触电。 不按电工规定的劳动用品穿戴(绝缘鞋等)导致触电。 高处作业不带安全帽、安全带,使用的梯台不符合相关安全要求导致 物体打 击。 带电作业导致触电。 检修作业前未做工作标识,无安全措施,误送电导致触电。 不使用应该使用的绝缘手套、绝缘棒、绝缘鞋等操作导致触电。 (4) 高处坠落、 (7) 在检修岗位不遵守相关岗位的安全规定,导致事故。 (8)

操作规程培训考试试题答案

操作规程培训考试试题 姓名部门岗位得分 一、填空题(50分) 1、上班必须穿戴好本工种所发放的劳动防护用品。特种作业人员在作业时,必须正确使用本工种作业配备的专门防护用品。 2、在任何旋转部位作业和使用锤子时,禁止戴手套作业。 3、班前 4 小时内禁止喝酒,工作中严禁打闹、开玩笑或做其他不利于安全生产的事。 4、在我们生产生活中每个人都要做到的“四不伤害”是指不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害、帮助别人不被他人伤害。 5、作业时,作业者必须集中注意力,严禁作业者与他人边操作边闲谈分散注意力。 6、多人共同作业时,必须有专人指挥,号令一致,行动统一,相互照顾,不得冒险作业和无指挥作业。 7、各类压力容器、锅炉及其输送管道,严禁在承压状态下进行检修。 8检修施工完毕,必须做到工完场清,所有因检修施工拆除的安全防护设备设施必须恢复到能正常使用的状态后,设备方可正常运行。 9、职工不得顶替家属上岗,任何人不得随意找人顶替上岗,严禁带未成年人进入工作现场,严禁在工作现场会客。 10、灭火的基本方法有冷却法、隔离法、窒息法、抑制法四种。 11、人体对带电部分的最小距离为6千伏及以下≥35厘米;10千伏≥70厘米。 12、我国安全生产方针的重点内容是以人为本。 13、氧气瓶应远离高温、明火和熔融金属飞溅物,安全规则规定应相距10米以上。 14、乙炔瓶体表面温度不得超过40℃。

15、液化气瓶解冻时,严禁用用火烤或沸水加热,不得靠近炉火和暖气片等热源。 16、我国的安全生产生产方针是预防为主、安全第一、综合治理。 17、安全生产责任制的实质是安全生产、人人有责。 18. 《安全生产法》明确规定从业人员的三种义务为自律遵规的义务,自觉学习安全生产知识的义务,危险报告的义务。 19. 职工在生产劳动过程中,违反劳动纪律、操作规程和方法等具有危险性的做法为人的不安全行为。导致事故发生的物质条件是物的不安全状态。影响失控发生的重要因素为管理缺陷。 20.操作机械设备时,必须熟悉设备的性能、安全技术规程、操作方法,凡尚在熟悉的新工和非岗位人员不得擅自开关各种电气开关、水阀、汽阀、风阀、油路开关等。 21.凡进行检修作业,或作业时不停电不能确保操作者人身安全时,作业负责人必须严格执行停电工作票制度。 22.我国安全色常用红、黄、蓝、绿四中颜色. 23.设备使用中俗称“三好”是, , 管好、用好、养好。 24.安全带的正确使用方法是高挂低用。 25、低压供电的三大保护措施是漏电保护、接地保护、过流保护。 二、问答题(50分) 1、煤矿职工上岗前必须进行“三级安全教育”请问“三级安全教育”分别指什么?教育时间应不少于多少学时?(15分)答:煤矿级教育、科队级教育、班组级教育。教育时间应不少于24学时。

最新安全操作规程培训试题

铣床安全操作规程考试试题车间________姓名________ 成绩________ 一、填空题(每题6分,共30分) 1 、装夹工件、工具必须(),不得有()现象。所用的扳手必须符合标准规格。 2、在机床上进行上下工件、刀具、紧固、调整、变速及测量工件等工作必须()。 3、高速切削时必须装(),操作者要戴()。 4、严禁用()摸或用()擦拭正在运转的刀具和机床的()部位。清除铁屑时,只允许用毛刷,禁止用嘴吹。 5、拆装立铣刀时,台面需垫()。禁止用()去托刀盘。 6、装平铣刀,使用扳手扳螺母时,要注意扳手开口选用适当,用力不可(),防止()。 二、判断题(每题3分,共30分) 1、工人应穿紧身工作服,袖口轧紧;() 2、刀具装夹完毕后,须进行空运转试验,确认无误后再开机;() 3、在铣削未停止前,不能用手去制动;() 4、在铣削中可以对工件进行尺寸测量;() 5、装卸铣刀时,需用手直接握住铣刀;() 6、在机动快速进给时,要把手轮离合器打开,以防手轮快速旋转伤人;() 7、铣削不规则的工件及使用虎钳、分度头及专用夹具夹持工件时,不规则工件的重心及虎钳、分度头、专用夹具等应尽可能放在工作台的中间部位,避免工作台受力不均,产生变形;() 8、机床运行中出现异常现象,应立即停机,报告车间主任;() 9、工作后,将工作台停在中间位置,升降台落到最低的位置上;() 10、工作后应清除废屑,清扫工作场地,认真擦净机床。导轨面、转动及润滑面、定位机床面、工作台面等处加油保养。() 三、简答题(共40分) 1、设备操作“三好”的内容是什么?(10分) 2、设备操作“四会”的内容是什么?(10分) 3、在操作铣床加工时,发生伤害事故的原因有哪些?(20分)

电焊工操作规程试题及答案

电焊工操作规程试题 一、是非题 1、对接时钢板厚度在6mm以下者一般可不开坡口。V 2、焊条按熔渣性质可分为酸性焊条和碱性焊条。V 3、乙炔瓶在使用时只能直立,不能卧放。V 4、因为氧气减压器和乙炔减压器作用方法基本相同,因此,可以相互换用。X 5、手工电弧焊,由于平焊时熔焊深较大,所以横、立、仰焊位置焊接时,焊接电流应比平焊 位置大10-20% X 6、焊条烘干的目的是防止产生气孔而不是防止产生裂纹。X 7、焊接接头的形式有对接、搭接、角接和T形接四种。V 8、焊接电流过小,焊速过快时,可能导致未熔合,未焊透和夹渣等缺陷。V 9、乙炔瓶应该直立使用,若卧放时应将减压器处于最高位置。X 10、气割结束时,应先关闭乙炔,抬起割炬,再关闭切割氧,最后关闭预热氧。X 11、BX1-330型焊机是一种直流焊机。X 12、电焊条的规格是用焊芯直径来表示的。V 13、碱性焊条在使用前都必须烘干。V 14、同一系列的酸碱性焊条中是药皮成分不同,焊芯都是一样的。V 15、碱性焊条烘烤要求为150-200℃,1-2小时。X 16、焊条上不得沾染油脂,以免产生气孔。V 17、焊件上开坡口的目的是为了保证焊件厚度方向上能全部焊透。V 18、焊接电流的选择主要决定于焊件的厚度。X 19、焊接工作过程中,若电焊钳温度过高,可用水冷却后再继续使用。X 20、对带有压力的设备和管道禁止进行焊接。V 二、选择题: 1.手工电弧焊通常根据( C )决定焊接电源种类。 A.焊件厚度 B.焊件的成份 C.焊条类型 D.焊件结构 2.( A )是手弧焊最重要的工艺参数,也是焊工在操作过程中唯一需要调节的参数。 A.焊接电流 B.电弧电压 C.焊条类型 D.焊条直径 3.手工电弧焊,当板厚( C )时,必须开单V形坡口或双V形坡口焊接。 A.≤6mm B.<12mm C.>6mm

高压电工安全操作规程试题及答案精选.

2018年三季度排水队高压电工操作规程试题答案 一、选择题 1、停电检修时,在一经合闸即可送电到工作地点的开关或刀闸的操作把手上,应悬挂如下哪种标示牌?( C ) A.在此工作”B.止步,高压危险 C.“禁止合闸,有人工作” 2、配电室内必须配备( A )的检测和绝缘用具。 A、合格 B、完好 C、新的 3、井下电缆必须吊挂整齐,各种电缆与水管应分开敷设,必须同侧面敷设时,电缆应吊挂在水管上方( B )以上。 A、0.3m B、0.5m C、1m 4、静电电压最高可达 ( C )可现场放电,产生静电火花,引起火灾。 A、数百伏 B、数千伏 C、数万伏 5、漏电保护器的使用是防止 ( A ) 。 A.触电事故 B.电压波动 C.电荷超负荷 二、判断题 1、电动工具应由具备证件合格的电工定期检查及维修。( √ ) 2、在照明电路的保护线上应该装设熔断器。( X ) 3、对于在易燃、易爆、易灼烧及有静电发生的场所作业的工人,可以发放和使用化纤防护用品。( X ) 4、容易碰到的、裸露的带电体及机械外露的转动部分必须加装

防护罩或遮挡等防护措施。(√) 5、在充满可燃气体的环境中,可以使用手持电动工具。( X ) 三、填空题 1电气设备停电后即使是事故(停电)在未拉开有关隔离开关刀闸和做好(安全)措施以前不得触及设备或进入遮拦以防突然来电。 2、禁止用(手)触摸(带电)设备的绝缘物和绝缘部分。 3、人体是导体,当人体接触到具有不同(电位)的两点时,由于电位差的作用,就会在人体内形成(电流),这种现象就是触电。 4、从人体触及带电体的方式和电流通过人体的途径,触电可分为:(单项触电)、(两项触电)和(跨步电压触电)。 5、职业健康项目申报同时采取电子数据和(纸质文本)两种方式。 四、简答题 高压验电器的使用方法? ①必须使用与被检验设备的电压等级相适应的验电器;②验电时操作人员应带绝缘手套,手握在保护环以下的握手部分;③现在有电的设备上进行试验,检验验电器是否完好,检验时应逐渐靠近带电设备;④在被检设备进行验电时应逐渐靠近被验设备;⑤若无光、声指示则判断无电,反之则说明有电。

电工安全操作规程培训试题

学习电工操作规程培训试题 姓名: 班组: 分数: 一、填空题。(每空3分,共60分) 1、电工上岗前( )小时不准喝酒,工作前必须穿好工作服、胶鞋、胶皮手套,一切防护用品必须( )使用。 2、严格执行“( )制度,( )制度,( )制度,工作间断转移和终结制度”,作业前,首先对可能引起事故的危险带电体( )。 3、进行电气作业时应根据( )等级,周围环境和天气情况等必须使用合格的绝缘安全工具。 4、电气工作人员在检修设备时,不准( ),( ),也不准乱动其他电气设备。 5、使用仪器仪表首先“( ),( )”,并进行核对后在测量。 6、如果没有良好的( )开关,不允许带( )拉、合闸。 7、要严格按照操作程序停送高压、低压电,并且一个操作( )监护,( )进行,严禁( )操作。 8、带电作业,必须采取安全的( )、( )、( )等保护措施,保证作业安全。 9、登杆作业时首先检查杆子是否( ),传递工具或材料不得( ),必须用绳子系牢提上,禁止在电线拉进的方向工作。以防( )伤人。 10、巡视配电装置,必须随手将们锁好,巡视高压设备不得进行任何工作,单人巡视不得打开高压柜门。巡视时必须保证安全距离。(安全距离10KV规定( )米以上35KV( )米以上) 11、在高压设备上工作,首先要( )电源,对肯能送电设备采取必措施,防止突然来电,高压柜停电后,进行( ),验电前,将验电器带到带电设备上实验,已确定其指示是否正常,验电工作在设备进出线( )进行。 12、二次回路上工作应有( )进行,并使用绝缘工具,运行中电压互感器不得( ),电流互感器不得( )。 13、电气执行检修时,必须( )电源,取下熔断器,接上( ),检修高压设备时,必须拉开刀闸,是各方面至少有一个明显的断开点,挂上“( )”的指示牌后,方可工作,一般情况下,不允许带电工作,特殊情况须有经主管领导批准,必有专人监护下方可工作,维修现场至少有( )专业人员。 14、维修结束后,必须( )所带工具零件,以防止丢失或留在设备内造成事故,对检修设备进行( )后。若完全符合设备参数后,方可送电,送电后,必须仔细( ),然后确定能否满负荷运行。 15、动力配电柜的刀闸严禁( )操作。 16、电器设备内、外壳必须妥善( ),且接地必须符合标准,各种电器保险必须按规定安装,严禁用( )或者大容量物代替,如果保险丝熔断必须查明原因,及时排除故障。17、拉合高压跌落或油开关时,采用高压拉杆,带( )穿好( ),下雨时严禁带电作业,要采取应急措施。 18、各种临时用电必须符合标准,严禁在带电设备附近堆放( )物品。 19、电器设备发生火灾时,应立即切断电源,然后用( )、“( )”灭火器或干黄土、沙子灭火,严禁用( )灭火。 20、必须熟悉本岗位电力系统接线图、设备编号、( )、( )和事故处理程序,了解岗位中电气设备的( ),主要技术参数及( )、( )、( )、测试等项工作的技术标准和安全技术要求。

最新安全操作规程培训试卷

安全操作规程培训试卷 姓名:分数: 一.填空题(50分) 1. 上班必须穿戴好本工种所发放的_________________ 。特种作业人员在作业时,必须正 确使用本工种作业配备的_________________ 。 2. 在任何旋转部位作业和使用锤子时,禁止____________ 作业。 3. 班前—小时内禁止喝酒,工作中严禁打闹、开玩笑或做其他不利于安全生产的事。 4. 严禁使用具有升降功能的非载人设备设施,__________________ 进行升降作业。 5. 作业时,作业者必须______________ ,严禁作业者与他人边操作边闲谈分散注意力。 6. 多人共同作业时,必须有______________ ,号令一致,行动统一,相互照顾,不得冒 险作业和无指挥作业。 7. 各类压力容器、锅炉及其输送管道,严禁在________________ 下进行检修。 8. 检修施工完毕,必须做到____________ ,所有因检修施工拆除的安全防护设备设施必 须恢复到能正常使用的状态后,设备方可正常运行。分 9. 职工不得顶替______ 上岗,任何人不得随意找人顶替上岗,严禁带未成年人进入工 作现场,严禁在工作现场_______ 。 10. 我厂特种作业范围:____________ ;锅炉司炉;_________________ ;起重机械作业; 爆破作业;___________________ ;机动车辆驾驶;建筑登高架设作业;有关部门强 制管理的其它作业。 11. 人体对带电部分的最小距离为6千伏及以下 _______ 厘米;10千伏__________ 厘米。 12. 工作负责人(监护人)应向全体工作人员交待清楚任务、工作范围、应注意事项、 带电的部位。工作负责人必须始终在现场工作,对工作人员的安全认真监护及时纠正违反 _________________ 的行为。 13. 氧气瓶应远离高温、明火和熔融金属飞溅物,安全规则规定应相距______ 以上。 14. 乙炔瓶体表面温度不得超过__________ 。 15. 液化气瓶解冻时,严禁用______________ 加热,不得靠近炉火和暖气片等热源。 16. 空压机在正常运转时,应检查循环油系统的油压不得低于或高于规定值,油温不得 超过_____ ,注油器内油面不得低于 _;各级排气温度:水冷式不得超过_C, 风冷式不得超过________ ,其它类型的空压机应遵守其规定;各级操作压力不得超 过____ 额定值。 17. 清库前,必须召集全体参加清库的人员开会研究______________ ,根据库内实际情况, 制定临时______ ,使每位作业者_________ ,提高其随机应变的能力。 19. 进入库内作业人员,必须佩戴,安全绳应固定在牢靠的地方,其长度不得 超过因坠落散碎物质将人埋没,必须佩戴 ___________ ,或佩戴________ ,并将防尘口罩绑紧。 20. 进入库内的作业人员,必须组成一组,轮流入库作业,作业时必须每隔几 分钟相互,人孔门处必须设,监护人应恪守职责,不得擅离岗位,并应 及时呼唤_____ 人员。其他人员不得远离库区,应___________ 。 21. 操作机械设备时,必须熟悉设备的性能、、操作方法,凡尚在熟悉的 新工和非岗位人员_____________ 开关各种电气开关、水阀、汽阀、风阀、油路开关 等。 22. 凡进行检修作业,或作业时不停电不能确保操作者人身安全时,作业负责人必须严 格执行_________________ 。

电气作业安全操作规程

电气作业安全操作规程 一、电气操作人员的资格和要求: (一)、电气作业必须经过专业培训,考试合格,持有电工作业操作证的人员担任。 (二)、电气作业人员因故间断电气工作连续六个月以上者,必须重新考试合格,方能工作。 (三)、外单位派(借)的电气工作人员,应持有电气工作安全考核合格证。 (四)、电气人员必须严格执行国家的安全作业规定。 (五)、电气工作人员必须严格熟悉有关消防知识,能正确使用消防用具和设备,熟知人身触电紧急救护方法。 (六)、变、配电所及电工班要根据本岗位的实际情况和季节特点,制定完善各项规章制度和相应的岗位责任制。做好预防工作和安全检查,发现问题及时消除。 (七)、现场要备有安全用具、防护用具和消防器材等。并定期进行检查试验。 (八)、易燃、易爆场所的电气设备和线路的运行及检修,必须按照国家有关标准执行。 (九)、电气设备必须由可靠的接地(接零)、防雷和防静电设施必须完好,并定期检测。 二、高压电气安全操作规程: (一)、凡是高压设备停电或检修、及主要电器设备大、中检修,高低压架空线路,都必须按照《电业局电气安全工作规定》及有关规定办理工作票及各种票证。

(二)、工作票签发人必须按工作票内容一项不漏地填写清楚,若发现缺项漏填,字迹了草难辨或有涂改者,该工作票视为无效,由车间办理技术科审批,特殊情况由主管厂长审批。 (三)、检修工作人员,接到工作票以后,要认真进行查看,认为没有差错后,按要求严格执行,若不按工作票操作,造成事故,由检修人员负责。 (四)、检修人员发现工作票有问题,可当面提出,请求更改,如不更正造成事故由最后指令人负责。 (五)、在紧急、特殊情况(如危害人身安全或重大损失)来不及办理工作票,可由厂调度、生产厂长、主管厂长,动力车间主任口头命令或电话命令进行倒闸操作,操作人员必须做好记录备查。 三、电气检修操作规程: (一)、凡检修的电气设备停电后,必须进行验电,验电器应符合电压等级,高压部分必须戴绝缘手套,确认无电后,打好接地线,手持红外线绝缘棒进行对地放电,放电时戴眼镜。 (二)、在停电线路的刀闸手柄上,悬挂“禁止合闸,有人工作”的警告牌,在不停电部位的安全围栏外应悬挂“高压有电,禁止入内”的标志牌。 (三)、对停电超过4小时有保险器装置的关键设备应将保险拔掉。 (四)、检修工作结束后,拆除接地线,人员撤离现场,交回工作票(由动力车间统一保管),摘掉警告牌后方准恢复送电。 (五)、禁止带电作业,特殊情况,可经主管厂长动力车间主任许可采取安全措施后方可作业。 四、架空线路操作规程 (一)、架空线及线杆在检修之前,必须由带班长或负责人全面检查,确实无缺陷,不危及人身安全和作业安全方可进行作业。 (二)、架空线路登高作业,必须按照登高作业规定,对登杆器具,要有专人认真检查,是否完好可靠,上下传递物品要用小绳,杆下应设监护人,严禁非工作人员进入作业区,监护人员必须戴安全帽,并要保持一定距离,避免操作人员掉下物品工具,造成伤亡事故。