文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 线路工程标准工艺实施办法

线路工程标准工艺实施办法

线路工程标准工艺实施办法
线路工程标准工艺实施办法

宁德柳城(柘荣)-黄眉山(寿宁)Ⅰ、Ⅱ路220kV线路工程

标准工艺实施细则

福建省亿力电力建设有限公司

220千伏柳城-黄眉山双回线路工程项目部

二〇一三年三月

宁德柳城(柘荣)-黄眉山(寿宁)

Ⅰ、Ⅱ路220kV线路工程

标准工艺实施细则

批准:年月日

审核:年

月日

____________ ______年____月___日编制:年

月日

目录

1 编制目的 (1)

2 标准工艺简介 (1)

3 标准工艺应用要求 (1)

4 标准工艺治理措施 (2)

5 工艺标准库应用清册 (4)

6 工艺标准及施工要点 (9)

020*******人工挖孔桩基础施工 (10)

020*******基础防护工程 (11)

020*******排水沟砌筑 (12)

020*******基坑回填 (13)

020*******爱护帽浇筑 (14)

020*******角钢塔分解组立 (15)

020*******导地线展放工程 (16)

020*******导线耐张管压接 (17)

020*******导线接续管压接 (18)

020*******导线补修 (19)

020*******地线耐张管压接 (20)

020*******地线接续管压接 (21)

020*******导线弧垂操纵 (22)

020*******地线弧垂操纵 (23)

020*******导线悬垂绝缘子串安装工程 (24)

020*******绝缘型地线悬垂金具安装 (25)

020*******接地型地线悬垂金具安装 (26)

020*******导线防振锤安装 (27)

020*******地线防振锤安装 (27)

020*******预绞式防振锤安装 (28)

020******* 架构OPGW引下线安装 (29)

020******* 光纤熔接与布线 (30)

020******* 接头盒安装 (30)

020******* 余缆架安装 (31)

020*******接地引下线安装 (31)

020*******接地体制作 (32)

020*******塔位牌安装 (33)

020*******相位标识牌安装 (33)

020*******警示牌安装 (34)

7 本工程可应用典型施工方法清单 (35)

1 编制目的

为加强宁德柳城(柘荣)-黄眉山(寿宁)Ⅰ、Ⅱ路220kV线路工程施工工艺治理,提升工程建设安全质量和工艺水平,按照国网公司印发了《国家电网公司输变电工程标准工艺治理方法》的通知(国家电网基建〔2012〕1587 号),现编制施工标准工艺实施细则,要求各施工班组严结合《国家电网公司关于进一步提高工程建设安全质量和工艺水平的决定》的要求,认真组织学习《国家电网公司输变电工程施工工艺治理方法》,严格按照本工程《标准工艺实施细则》执行,切实加强施工工艺治理,全面应用标准工艺,进一步促进本工程项目质量水平的全面提升。

2 标准工艺简介

“标准工艺”成果体系是国家电网公司工程建设质量治理和施工技术经验的结晶,具有先进性、可推广性,成果体系共由《国家电网公司输变电工程标准工艺(一):施工工艺示范手册》、《国家电网公司输变电工程标准工艺(二):施工工艺示范光盘》、《国家电网公司输变电工程标准工艺(三):工艺标准库》和《国家电网公司输变电工程标准工艺(四):典型施工方法》四个系列组成。其中“施工工艺示范手册”对输变电工程最差不多的98项施工工艺进行规范,注重通用性,要供基建治理各级领导及工程建设、施工、监理单位治理人员学习、

掌握“标准工艺”使用。“施工工艺示范光盘”以“施工工艺示范手册”为蓝本,结合近年来施工工艺方面的新成果编制,以动画、视频、图片等表现形式对输变电工程要紧的施工工艺进行直观演示,并配备字幕和解讲,适用于对工程现场治理人员和一线操作人员进行“标准工艺”培训使用。“工艺标准库(2011 年版)”对输变电工程326个差不多工艺单元的工艺标准、施工要点进行规范,并配套设计了《工艺标准库治理系统》以方便使用。要紧供工程项目设计、监理、施工单位技术和治理人员使用,为其编制工程“创优实施细则”等项目质量指导文件时提供依据。“典型施工方法(第一辑)”内容涵盖了输变电工程31项常用的施工方法,对施工工艺流程及操作要点、安全质量操纵措施等重点内容进行规范,并附有相关应用案例,对具体的施工作业有专门强的指导意义。要紧适用于工程项目质量、技术治理人员,为其编制施工技术方案提供范例,以保障具体工程项目施工技术方案的技术先进性和安全可靠性。

3 标准工艺应用要求

国家电网公司要求把“标准工艺”的研究和应用作为提升工程建设质量的突破口,严格执行《国家电网公司输变电工程施工工艺治理方法》(国家电网基建〔2012〕1587号),切实落实责任,认真做好“标准工艺”的应用策划、实施检查、教育培训、考核评价和工艺创新等

工作。一是全面应用“标准工艺”,凡是符合“标准工艺”应用条件的输变电工程施工,必须执行相应的“标准工艺”。二是全过程应用“标准工艺”,在工程建设全过程和设计、施工、验收各环节,严格按照“标准工艺”相应要求开展策划、实施、检查、改进工作,持续提升“标准工艺”应用效果。三是加强考核评价,明确各项目、各单位的“标准工艺”应用目标,全面评价“标准工艺”应用率和应用效果,将评价结果与业绩考核、同业对标、招标及合同治理等进行挂钩。四是统筹开展“标准工艺”研究和施工工艺创新工作,及时滚动更新和完善、持续丰富“标准工艺”内涵。

4 标准工艺治理措施

4.1 组织保证措施

4.1.1 成立“施工工艺治理”领导小组

组长:包有健副组长:闫凤春

组员:项目部各部门负责人及各施工队负责人

4.1.2 施工工艺治理领导小组对工程施工工艺应用进行统一治理。

4.1.3 工程施工工艺治理领导小组在工程开工前召开施工工艺治理专题会议,明确各部门及岗位人员施工工艺治理工作职责,布置施工工艺应用的相关工作打算;在施工过程中进行的施工工艺应用专题检查许多于2次,及时纠正工作偏差,不断完善工艺措施;及时协调阻

碍施工工艺应用的要紧问题。

4.1.4 优化项目部人员配置,确保知识结构、工作经验、相关资格等满足工程工艺应用要求。特种作业人员、质量检查操纵人员必须通过相关培训,并经考核合格,持证上岗,确保其技能满足工程过程质量操纵的要求。

4.2 项目部治理职责

4.2.1 负责本工程项目“标准工艺”的实施、检查。

4.2.2 在分包合同中明确“标准工艺”应用的要求。

4.2.3 负责施工工艺创新和淘汰建议的收集、整理及上报。

4.2.4 组织对施工人员“标准工艺”的宣贯和培训。

4.2.5 编制工程项目“标准工艺”治理及应用策划文件。

4.2.6 开展施工工艺的研究与创新,将具有推广价值的创新施工工艺报业主项目部。

4.2.7 针对“标准工艺”应用的内容及操纵要点,进行培训和交底。

4.2.8 负责施工过程中“标准工艺”的落实和检查。

4.2.9 负责在分包队伍中落实“标准工艺”要求。

4.2.10 对“标准工艺”的应用效果情况进行自评价。

4.3 标准工艺应用治理措施

4.3.1 对施工图中的“标准工艺”应用组织内部会检,结合“四新”

应用,积极开展创新施工工艺,提出书面会检意见。

4.3.2 在施工方案、作业指导书中优先采纳典型施工方法,明确“标准工艺”流程和操作要点。

4.3.3 编制创新施工工艺的工艺流程和操作要点。

4.3.4 依照施工不同时期组织开展“标准工艺”培训及交底。

4.3.5 要求各班组对比本工程“标准工艺”清册中工艺项目,严格按照工艺标准和施工要点进行各项工序施工。

4.3.6 制作“标准工艺”应用样板,自评合格、经业主和监理项目部验收确认后组织实施。

4.3.7 要定期组织现场检查、落实各项“标准工艺”的应用,按分部工程进行“标准工艺”应用情况自检后,报监理项目部验收。

4.3.8 及时召开“标准工艺”应用专题会,分析、纠偏、跟踪整改。

5 工艺标准库应用清册

0 / 1

装饰工程施工流程与工艺标准

装饰工程施工流程及工艺标准 一店面交底: 1)项目经理接到派工单后,由监理通知,确定第一次交底时间及地点;人员;项目经理或 工长→监理→设计师。 2)店面一次交底不要搞过场,设计图纸与报价必须吻合,缺图纸或者报价不符,监理必须 有记录报客服或副总由高层决定应对措施,图纸报价应有客户签字认可,没有签字的图纸报价,拒绝开工。 二现场交底: 1)确定图纸,报价无异议由设计师约客户确定时间,现场交底人员;设计师→监理→项目 经理→现场负责人。 2)设计师与施工负责人对照图纸现场详细交底,有异议(即改动方案)必须经客户同意确 认签字。 3)监理在履行职责同时,必须协助项目经理把该施工现场不利因素阐述于客户;墙体结构 →施工洞→顶部水平度→阴阳角垂直度→墙体龟裂,一系列因素经装修后达到何种程度,让客户提前明白现有存在问题,便于后期工程顺利完成。 4)电工或现场负责人初步与客户协商好水电位置,预估出大致费用,确定客户是否接受。 三材料验收: 1)交代完现场施工方案,项目经理提前通知监理材料进场时间,由监理联系客户验收材料, 并做详细解说。 2)材料验收完毕,客户签字认可,确定开工时间,项目经理安排成品保护事项,提前做好成品 保护。(按文明施工规范成品保护执行)。

3组织人员进场: 1)按公司形象工程规范,合理组织好施工人员,报监理登记于展示牌施工人员栏。 2)登记人员不得随便更换,让客户有安全感,如因此导致客户投诉,项目经理负全责。 四水电改造施工: 1.工艺流程:画线定位—开槽打孔—布管——验收——水泥沙浆封补 2.施工工艺标准: 1)水路改造施工时,根据厨房,卫生间实际情况及客户需求,合理定各水点及管道定位走 向。 2)开槽用无齿锯开槽,开槽顺直,凿墙深度应保证暗敷管道在墙面,地面内粉不后不应外 露,且应避免水平墙槽的开槽,防止破坏墙体结构。 3)水管应安装布局合理,横平竖直,管线不得靠近电源,与电源间距最短直线距离200 毫米槽内打眼,管线与卫生器具连接严密。 4)槽内打眼,打眼上木塞用铜丝固定。 5)改造完毕,未封闭之前由监理和客户一起进行注水打压实验,打压0。 6mpa,保持十分钟下降不超过0。 05mpa为合格,合格后用水泥砂浆缝补。 6)水路改造时须注意管道走向及遇留接口,角阀等的位置,高度尺寸的要求。坐边器给水 管安装高度一般距地面至角阀中心250 毫米,洗面盆冷热水与留接口距地面高度一般为350到 450 毫米,淋浴阀高度一般距地面接口中心线1050 毫米。 7)布冷热水管时,布管应热上冷下热,左热右冷。中心距不少于150 毫米。 五电路改造施工: 1工艺流程:划线定位→切槽开孔→布管埋盒、箱→穿线 2施工工艺标准:

架空输电线路的施工工艺流程

架空输电线路的施工工艺流程 输电线路的建设工作分为:准备工作、施工安装、工程验收。施工安装是将输电线路的各个组成部分按设计图纸的要求进行安装作业,包括:土石方、基础、杆塔、架线、接地装置等五个工序,通常将这五个工序又综合成三大基本工序:基础、杆塔、架线。 准备工作 根据审定后的施工图纸及现场情况,在幵工前应做好充分准备工作,其主要 工作内容包括:现场调查(接桩),工程指挥部、材料站、施工驻点的选择,器材准备,施工机具准备、检修、障碍物处理及协议,占地赔偿,施工复测、编制施工组织设计和施工计划及施工技术设计,进行技术培训、新技术科研试验,施工图技术交底等。 1.1现场调查(接桩) 设计单位按施工断面图进行现场定位,施工单位派人现场对线路所定的里程桩、杆位桩、方向桩和辅助桩进行现场交接。现场接桩人员应进行现场调查,为的是了解现场情况以便顺利施工,现场调查的主要事项如下: ⑴了解沿线地形、地貌以及各种地形(山地、丘陵、平原、沼泽等)的分布范围。记录各杆塔所处地形能否满足组立杆塔的需要(如不能可要求设计单位移设杆塔位),以便考虑组立杆塔的吊装方法和紧线、放线区段及安放点。 ⑵对山区的各个塔位应调查其能否满足杆塔堆放与所占场地的地形,以及需要幵挖平整场地的工作量。 ⑶了解沿线杆塔位置的地质情况,以便考虑开挖基础的施工方法或采取爆破 施工的可能性。

⑷调查了解浇制混凝土基础的水源分布情况、水质情况。 ⑸调查了解沿线路交叉跨越情况,以便考虑搭设跨越架的型式和高度。 ⑹跨越河流时,应调查水流速度、水深。对季节性河流应了解涸水期、来水期等,以便考虑架线方法。 ⑺调查线路附近地上、地下障碍物情况,以便考虑土石方开挖、爆破的主要措施和放线时应防止导线磨损的措施。 ⑻调查电力线、通讯线的路径及交叉跨越电力线路停电的可能性、允许停电时间,以便与线路施工协调配合,安排施工有关工序的进度和应采取的措施。 ⑼调查线路附近需要砍伐的树木种类、高度以及需要拆迁房屋的问题和沿线青苗分布面积及杆塔占地面积,以便进行障碍物的清理和赔偿。 图地形地貌 1.2 材料点选择根据施工预算中给定的运输半径及便于施工减少二次运输的里程来选择材料点(施工驻点)。材料点的选择应靠近公路、运输方便、通讯便利、地势较高的地方,应远离村屯(考虑防盗)的地方。 图材料点 1.3 备料加工现在施工单位都以效益为中心,人工费用所占比例也较大,如果工器具、材料跟不上而造成窝工,其损失十分大。虽然现在基本上不是买方市场,但各厂的产品

木工施工规范及工艺完整版

木工施工规范 1、材料使用原则 材料送到工地,应检查材料质量、品牌、数量,对不合格的材料坚决不用。 对饰面材料根据花纹和颜色进行分类。刷底漆,以防止饰面材料污染,并将材料分类放置。 根据项目表、图纸及现场核定尺寸考虑周到后再下料。 下料时必须指定专人计划使用材料,先开大料后开小料,再利用边角余料, 如有色漆的推拉门.推拉窗.应先将门.窗用整张五厘及三厘板挖好,再利用挖出的材料。饰面板型框架门.窗下料工序同上,并注意饰面板木纹方向.颜色.花纹拼接面板,而且所有的饰面板必须用蚊钉固定。 制作工作台一定要平整,要求锯机锯片是刨削类型。锯片与活动板的轨道 平行,保证锯片不松动,同时活动板与固定轨道的间隙只能留1 mm,定位制子 长度不能低于一米,确保下料平齐。制作人字梯一定要牢固,并且用比较结实的绳索连接。 2、表面饰面部 色漆部分:所有表面连接必须预留V型槽口,板与板之间线与线之间.板 与线之间等所有连接点均留V型槽口。为防止油漆开裂打好基础。 清漆饰面部分:尽量使用花纹相同.颜色一致的饰面材料,局部无色差.拼 角方正.接缝打斜口,需做到紧密平滑.线条收边光滑无缝隙,在同一个面必须选择颜色

相同的材料。2M以内的压线部分不能有接口,完成后用砂纸打磨并钉上防护板。 3、吊顶工程部分 石膏板吊顶根据设计要求用20*40的木方做成,300*300的格子做龙骨架,且选用木方平面完整作为正面(木方去皮)。面积大于2m2 宽度超过600mm, 长度超过,必须在顶面用膨胀螺丝加固(间距为600mm-800mm;当长度超过 4m 时,主龙骨间距不大于500,并且有1%-3%的起拱,连接吊筋时应用元钉固 定在开口向上的龙骨上,不能固定在开口向下的龙骨上或用射钉固定。 龙骨安装牢固后,根据设计做好各种造型,如有异形.圆形须用双层三厘 板或五厘板错位封面,与龙骨固定并刷好封闭底漆(油漆工完成),或九厘板做底层,再加石膏板。 纸面石膏板安装之前必须将四周倒边露出石膏,然后用04X25的自攻螺 丝加固(留4mm-5mm缝隙),螺丝必须沉入石膏板表面,且间距为200X200mm, 并点上防锈漆。灯光槽用九厘板加石膏板制作,90 度接口缝在侧向,不能在垂直表面,并且所有石膏板不能用射钉固定。 厨、卫铝合金扣板吊顶时,墙面四周20X 20的铝合金线条打电锤固定在 墙面上,效正效直。用40X 60 的木方固定在墙面上,效平做为龙骨吊筋,两端在墙面打电锤用木方加固,再安装轻钢龙骨架(不能在厨.卫顶面打电锤),并且留好浴霸及排气扇的位置,做好木方基层,再扣上铝扣板。 4、家具部分 所有与地面接触的家具必须在地面找平以后安装,柜内.抽屉采用“家之 宝”,波音软片贴面,正面用高分子线条收口,贴波音软片之前,材料表面必须打磨和补灰处理,安装在墙面的柜体固定必须用木螺钉固定,不能用圆钉。

各种施工工艺标准

各种施工工艺标准 2011-07-13 04:42:09| 分类:施工工艺及规|字号订阅 序言 本企业标准的编写是依据国家标准、行业标准和地方性标准等为基础而进行的。本着”国家标准是最低限度的标准,企业标准应严于国家标准,方才有意义”这样的指导思想,否则,企业就不能得到持续进步和长足发展;坚持贯彻“精心施工、精雕细琢;质量第一、用户第一”的企业精神;同时,也结合本公司实际管理水平和质量水平来进行编写。本标准在质量实测方面稍微严于国家标准,今要求各项目经理部在施工过程认真贯彻执行本标准。 为了提高本企业标准质量,请各在建工程项目经理部在执行本标准过程中,注意积累资料、总结经验,如发现有更好的管理理念、施工技术或新工艺、新方法、新技术、新材料等都要及时反馈给公司,只要有利于公司管理水平的提升;有利于工程质量的提高;有利于降低成本提高经济效率等意见和建议,公司都会予与重视并吸收采纳,以供今后修订时加入新的容,从而促使本公司的整体素质得到全面的提升,并能增强公司在建筑市场的竟争力,使本公司越办越好越红火,在不久的将来晋升为特级资质等级的企业,成为中国建筑业的龙头企业,希望这一天指日可待。 ×建筑工程编写 目录 1、XDQB2002-001土方开挖与回填施工工艺标准--------------------------6 2、XDQB2002-002模板安装与拆除施工工艺标准---------------------------9 3、XDQB2002-003钢筋加工与安装施工工艺标准-------------------------11 4、XDQB2002-004现浇混凝土施工工艺标准-- ----------------------------14 5、XDQB2002-005砖墙砌筑施工工艺标准----------------------------------16 6、XDQB2002-006一般抹灰施工工艺标准----------------------------------18 7、XDQB2002-007装饰抹灰施工工艺标准----------------------------------20

最新铝合金门窗安装施工工艺标准完整版

铝合金门窗安装施工工艺标准 一、施工准备 1.技术准备 施工图纸,依据施工技术交底和安全交底作好各方面的准备。 2.材料要求 (1)铝合金门窗的规格、型号应符合设计要求,五金配件配套齐全,并具有出厂合格证、材质检验报告书并加盖厂家印章。 (2)防腐材料、填缝材料、密封材料、防锈漆、水泥、砂、连接板等应符合设计要求和有关标准的规定。 (3)进场前应对铝合金门窗进行验收检查,不合格者不准进场。运到现场的铝合金门窗应分型号、规格堆放整齐,并存放于仓库内。搬运时轻拿轻放,严禁扔摔。 目前使用较广泛的铝合金门窗型材有: 46系列地弹门型材; 90系列推拉窗及同系列中空玻璃推拉窗型材; 73系列推拉窗型材; 70系列推拉窗; 55系列推拉窗; 50系列推拉窗和同系列平开窗及38系列平开窗型材。 3.主要机具 主要机具一览表 序号名称数量规格说明 1电钻2牧田6410 2电焊机1BX—200 3水准仪1 4电锤2SDQ—77 5活扳手2 6钳子2 7水平尺1 8线坠2

4.作业条件 (1)主体结构经有关质量部门验收合格。工种之间已办好交接手续。 (2)检查门窗洞口尺寸及标高是否符合设计要求。有预埋件的门窗口还应检查预埋件的数量、位置及埋设方法是否符合设计要求。 (3)按图纸要求尺寸弹好门窗中线,并弹好室内+50cm水平线。 (4)检查铝合金门窗,如有劈梭窜角和翘曲不平、偏差超标、表面损伤、变形及松动、外观色差较大者,应与有关人员协商解决,经处理,验收合格后才能安装。 二、施工操作工艺 2.操作工艺 (1)划线定位 1)根据设计图纸中门窗的安装位置、尺寸和标高,依据门窗中线向两边量出门窗边线。若为多层或高层建筑时,以顶层门窗边线为准,用线坠或经纬仪将门窗边线下引,并在各层门窗口处划线标记,对个别不直的口边应剔凿处理。 2)门窗的水平位置应以楼层室内+50cm的水平线为准向上反量出窗下皮标高,弹线找直。每一层必须保持窗下皮标高一致。 (2)铝合金窗披水安装 按施工图纸要求将披水固定在铝合金窗上,且要保证位置正确、安装牢固。 (3)防腐处理 1)门窗框四周外表面的防腐处理设计有要求时,按设计要求处理。如果设计没有要求时,可涂刷防腐涂料或粘贴塑料薄膜进行保护,以免水泥砂浆直接与铝合金门窗表面接触,产生电化学反应,腐蚀铝合金门窗。 2)安装铝合金门窗时,如果采用连接铁件固定,则连接铁件,固定件等安装用金属零件最好用不锈钢件。否则必须进行防腐处理,以免产生电化学反应,腐蚀铝合金门窗。 (4)铝合金门窗的安装就位 根据划好的门窗定位线,安装铝合金门窗框。并及时调整好门窗框的水平、垂直及对角线长度等符合质量标准,然后用木楔临时固定。 (5)铝合金门窗的固定 1)当墙体上预埋有铁件时,可直接把铝合金门窗的铁脚直接与墙体上的预埋铁件焊牢,焊接处需做防锈处理。 2)当墙体上没有预埋铁件时,可用金属膨胀螺栓或塑料膨胀螺栓将铝

工程标准化施工工艺手册模板

工程标准化施工工 艺手册

淮安港洪泽港区工业园区通用码头工程标准化施工工艺手册 中交三航局淮安工程项目经理部 3月15日

目录 钻孔灌注桩施工工艺标准................................................ 错误!未定义书签。水泥稳定碎石基层施工工艺标准.................................... 错误!未定义书签。码头墙后回填及沟管井线回填........................................ 错误!未定义书签。钢筋加工及焊接施工工艺标准........................................ 错误!未定义书签。现浇混凝土保湿、保温自然养护工艺标准 .................. 错误!未定义书签。现浇钢筋砼排水沟工程施工工艺标准 ........................... 错误!未定义书签。 钻孔灌注桩施工工艺标准 1、目的

明确钻孔灌注桩的工艺流程、操作要点和相应的工艺标准, 指导、规范钻孔灌注桩施工。 2、编制依据 2.1《港口工程灌注桩设计与施工规范》 ( JTJ 248- ) 2.2《港口工程地基规范》 ( JTJ 147-1- ) 2.3《关于对淮安通用码头施工图进行修改的函》 2.4设计图纸《淮安港洪泽港区工业园区通用码头工程》( 施工图变更设计第一册) 2.5其它国颁、部颁相关专业的现行设计标准、规范、规程。 3、适用范围 本工艺适用于淮安港洪泽港区工业园区通用码头工程钻孔灌注桩工程施工。本工程共有钻孔灌注桩共56根, 直径为0.8m桩长 32m。 3、工艺流程及施工方法 3.1 工艺流程:

线路改造施工工艺标准[详]

施工要求 一、开槽配管及定位 说明:电路设计要多路化,做到空调、插座、照明及大功率电器分路布线;插座、开关分开,除一般照明、挂壁空调外各回路应独立使用漏电保护器;强、弱分开,音响、电话、多媒体、宽带网等弱电线路设计应合理规范。 1、线槽之前用墨盒弹线,以便定位。管面与墙面应留15mm左右粉灰层,以防止墙面开裂。 2、不许随意破坏、更改公共电气设施,如避雷地线、保护接地等。 3、电源线管暗埋时,应考虑与弱电管线等保持500mm以上距离,电线管与热水管、煤气管之间的平行距离不小于300mm。 4、墙面线管走向尽可能减少转弯,并且要避开壁镜,家具等物的安装位置,防止被电锤、钉子损伤。 5、如无特殊要求,在同一套房内,开关离地1200-1500mm之间,距门边150-200mm处,插座离地300mm左右,插座开关各在同一水平线上,高度差小于8mm,并列安装时高度差小于1mm,并且不被推拉门、家具等物遮挡。 6、各种强弱电插座接口宁多勿缺,床头两侧应设置电源插座及一个电话插座,电脑桌附近,客厅电视柜背景墙上都应设置三个以上的电源插座,并设置相应的电视、电话、多媒体、宽带网等插座。 7、音响、电视、电话、多媒体、宽带网等弱电线路的铺设方法及要求与电源线的铺设方法相同,其插座或线盒与电源插座并列安装,但

强弱电线路不允许共用一套管。 8、所有入墙电线采用16以上的PVC阻燃管埋设,导线占管径<40%空间,与盒底连接使用专用接口件。 9、使用导线管时,电源线管从地面穿出应做合理的转弯半径,特别注意在地面下必须使用套管并加胶连接紧密,地面没有封闭之前,必须保护好PVC管套,不允许有破裂损伤;铺地板砖时PVC套管应被水泥沙浆完全覆盖。 二、电线布设 1、电源相线分红、蓝、黄绿三种颜色,火线用红色、零线用蓝色、地线黄绿色双色线。单相电用户出线与进户线颜色相同,三相电路应按颜色分配布线。 2、大功率电器,必须单独设回路,空调、热水器、微波炉等用4mm2电源线(中央空调线径可适当增大),客厅卧室插座、照明线用2.5mm2导线,各回路间完全隔离,其零线、地线回路不得在配电箱以外串接。 3、线管穿线之前应将直接头打上PVC胶水,以免进水。电源线穿管时,应将导线取直再穿管,不可中途拔拉管接头;弱电线中穿线时用力时不可过猛,以免导线断心。 4、电源分支接头应接在插座盒、开关盒、灯头盒内,每个接头接线不宜超过两根,线在盒内应有适当的余量。 5、音响线出入墙面应做底盒。多芯电话线的接头处,护套管口用胶带包扎紧,以免电话线受潮,发生串音等故障。

《输电线路工程》

目录 第一章工地运输.................................................................................................... 错误!未定义书签。第二章土石方工程................................................................................................ 错误!未定义书签。第三章基础工程.................................................................................................... 错误!未定义书签。第四章杆、塔工程................................................................................................ 错误!未定义书签。第五章架线工程.................................................................................................... 错误!未定义书签。第六章附件工程.................................................................................................... 错误!未定义书签。第七章杆上设备安装工程.................................................................................... 错误!未定义书签。第六章电缆工程.................................................................................................... 错误!未定义书签。

现浇混凝土施工工艺标准(完整资料).doc

【最新整理,下载后即可编辑】 现浇混凝土施工工艺标准 XDQB2002-004 一、工艺流程: 木模湿润→铺设架路→混凝土搅拌→垂直运输→混凝土入模→机械捣固→人工表面抹平→养护8天(屋面抗渗砼15天)。 二、操作要求: 1、应提前做好配合比,并根据砂、石实际含水率调整成施工配合比。现场搅拌的砼应将材料过磅正确后搅拌。 2、首次使用的砼配合比应进行开盘鉴定。商品砼应有厂内制作的试块和现场抽检制作的试块。 3、砼试块的留置应按施工规范的规定进行,抽取试样应有监理(建设)单位人员的见证。 4、拌制砼应采用饮用水,当采用其他水源时,水质应符合国家现行标准的规定。 5、砼运输、浇筑及间歇的全部时间不应超过砼的初凝时间,同一施工段应连续浇筑。 6、砼的施工缝应设置在结构受剪力较小的部位,楼梯的施工缝应设置在第三个踏步处(即梯负弯矩筋的末端)。 7、墙体的抗震构造柱不得与框架结构同时浇筑,应待砖墙砌筑完成后方可进行浇灌;并采用柔性连接。 8、砼应在浇筑完成后的12小时以内对砼加以覆盖和浇水,浇水次数应能保持砼处于湿润状态。 9、对于普通水泥拌制的砼养护时间不得少于7天,对有抗渗要求的屋面砼其养护时间不得少于14天。 10、砼强度达到1.2N/mm2前,不得在其上踩踏或安装柱筋、柱模和堆放材料等活动。 11、在板面铺设水平运输架路时,架路的下方应先铺上一层彩条塑料布,以保证架路下干净。 三、允许偏差: 实测允许偏差表(mm)

砖墙砌筑施工工艺标准 XDQB2002-005 一、工艺流程: 熟悉图纸→粘土砖湿润→复核中线→画皮数杆→试排底砖

→正式砌砖→门窗洞口留置→至梁底留空斜砌砖→质量检查→间歇8天→再次砌梁底斜砌砖。 二、操作要求: 1、砌体工程所用的材料应有合格证,其品名、规格和强度应符合设计文件的要求。 2、砌块进场要按规定送检试验,砌筑砂浆要按不同品种标号分别制作试块;留置组数要符合施工规范的规定。 3、砌筑砂浆要提前做配合比,现场拌制时一律采用重量比;并要采用机械搅拌,材料经过过磅计量要准确。 4、砂浆的机械搅拌时间:对于普通砂浆搅拌时间不少于2分钟;对于掺粉煤灰的砂浆其搅拌时间不少于3分钟。 5、有构造柱的砖墙都要砌成马牙槎,并按施工规范的要求设置拉结筋,浇筑构造柱的砼应待砖墙完成后进行。 6、砂浆应随拌随用。水泥砂浆必须在拌成后3小时内用完;混合砂浆必须在拌成后4小时内用完。 7、每一楼层或250m3砌体中各种强度等级的砂浆试块,每台搅拌机至少制作一组试块。砖砌栏杆也要做试块。 8、砌筑砖墙时,粘土砖应提前1-2天浇水湿润,不得随砌随浇水或干砖上墙。 9、过梁上与过梁成60度角的三角形范围内及过梁净跨度1/2的高度范围内不得设置脚手架眼。 10、宽度小于1m的窗间墙,以及门窗洞口的两侧200mm和转角处450mm的范围内不得留置脚手架眼。 11、临时施工洞口净宽度不应超过1m,留槎要留阳槎并按施工规范要求设置拉结钢筋。 12、宽度超过300mm的洞口,应砌筑成平拱或设置过梁。多孔砖、空心砖表面不得留水平沟槽。 13、门窗过梁一定要采用预制砼过梁,伸入支座每边不少于250mm。用空心砖砌的窗台要按规程做成砼窗盘。 14、砌体转角处和交接处应同时砌筑,严禁无可靠措施的内外墙分开砌筑。

建筑工程标准化施工方案

目录 第一章术语和定义 (3) 第二章编制说明和编制依据 (4) 1、编制说明 (4) 2、编制依据 (4) 第三章工程项目概况 (6) 1、工程概况 (6) 1.1建筑规模 (6) 1.2结构型式 (6) 1.3基础类型 (6) 2、工程主要经济技术指标 (6) 2.1主要面积指标 (7) 2.2建筑功能指标 (7) 3、工期要求 (7) 4、主要施工范围 (7) 4.1土建部分 (7) 4.2机电安装部分 (8) 4.3其他说明 (8) 4.4专业工程由发包人单独发包,但由承包人进行管理的专业工程 (9) 5、项目组织机构概况 (9) 第四章质量方针和质量目标 (13) 1、质量方针 (13) 2、工程施工质量目标 (13) 2.1单位工程质量总目标 (13) 2.2分部分项工程质量目标 (13) 3、质量运行体系目标 (20) 第五章质量管理 (21) 1、总述 (21) 2、质量管理方法 (21) 2.1系统的方法 (21) 2.2过程的方法 (21) 2.3过程与系统的关系 (22) 3、质量管理职责 (22) 4、质量职能要素分配 (27) 第六章质量控制程序 (28) 1、总述 (28) 2、施工准备阶段 (28) 2.1主要过程 (28) 2.2施工合同管理 (28)

2.3工程设计文件管理 (29) 2.4工程施工技术文件管理 (29) 2.5工程施工资料管理 (30) 2.6文件和资料管理的其它规定 (30) 2.7培训 (31) 3、施工阶段 (31) 3.1主要过程 (31) 3.2技术交底和作业指导书 (32) 3.3工程测量 (32) 3.4物资管理 (33) 3.5工程分包 (33) 3.6检验和试验 (33) 3.7施工过程和产品控制 (34) 3.8产品标识和可追溯性 (35) 3.9特殊过程施工控制 (35) 3.10隐蔽工程验收 (36) 3.11数据分析及应用 (37) 4、竣工验收阶段 (39) 4.1主要过程 (39) 4.2最终检验和试验 (40) 4.3产品防护 (40) 4.4竣工交验和竣工文件编制、整理 (41) 5、交付使用后的后期服务阶段 (41) 第七章质量持续改进 (42) 1、总述 (42) 2、质量持续改进的方法 (42) 3、质量持续改进的程序 (42) 3.1持续改进的策划 (42) 3.2纠正措施 (43) 3.3预防措施 (43) 第八章质量审核 (44) 第九章质量记录 (45) 第十章质量计划的实施和管理 (46) 1、质量计划的发放 (46) 2、质量计划的贯彻执行 (46) 3、质量计划的修订 (46) 附件: (47) 1、附件一:深圳福田科技广场工程质量目标分解表 (47) 2、附件二:深圳福田科技广场工程质量控制要点一览表 (47)

风电集电线路施工工艺标准介绍材料

施工工艺手册风电工程线路篇

风电事业部 目录 第一章架空线路工程 (3) 第一节铁塔组立 (3) 第二节架线工程 (12) 第三节接地工程 (29) 第二章高压电缆工程 (37) 第一节直埋敷设 (37)

第一章架空线路工程 第一节铁塔组立 1 施工工艺质量要求 1.1 地面组装质量要求 1.1.1杆塔各构件的组装应牢固,交叉处有空隙者,应装设相应厚度的 垫圈或垫板。装设的垫板应符合设计图纸规定。装设的垫圈,应采用标准垫圈并经热镀锌。 1.1.2当采用螺栓连接构件时,应符合下列规定: 1.1. 2.1螺杆应与构件平面垂直,螺栓头与构件的接触处不应有空隙(产 生空隙的原因可能有:螺栓头加工不规则、残留锌渣、构件平面不平整、对孔不准及螺栓未拧紧等,应查明原因)。 1.1. 2.2螺母拧紧后,螺杆露出螺母的长度:对单螺母,不应小于两个螺 距;对双螺母,可与螺母相平。螺母与螺杆配合应紧密,但不应卡阻。 1.1. 2.3 螺杆必须加垫着,每端不宜超过2个垫圈(螺杆加垫的条件是:螺母在螺杆上拧完丝扣后,螺杆与构件仍然松动;由于螺栓位置限制,螺

栓无法拧紧时。但应注意:加垫圈后螺杆露出螺母的长度应符合上面要求)1.1.2.4 螺栓的防卸、防松应符合设计要求。 1.1. 2.5 螺栓的级别应在螺栓头上明确标识,使用时,其级别应符合设计图纸规定,严禁不同级别螺栓混用。 1.1. 2.6 同直径不同长度螺杆的螺栓不得混用。 1.1.3、螺旋的穿入方向应符合以下规定: a)立体结构:水平方向由内向外,垂直方向由下向上。 b)平面结构:顺线路方向由小号向大号;横线路方向两侧由内向外 ,中间由左向右;垂直方向由下向上。 c) 个别螺栓若无法安装时,可更改穿插向。

国家电网公司输变电工程工艺标准库(输电线路37项)要点

二、“标准工艺” 的应用范围及检查方法 在基础施工标准工艺应用过程中按照《国家电网公司输变电工程工艺标准库》的要求,并结合业主项目部的《建设创优规划》37项的规定,其中基础施工适用5项,具体如下:工艺编号项目/工艺名称标准工艺落实措施标准工艺检查要点备注020******* 基础工程 020******* 开挖式基础 020******* 阶梯基础施工(1)水泥:宜采用通用硅酸盐水 泥,强度等级≥42.5。 (2)细骨料宜采用中粗砂,当混 凝土强度≥C30时,含泥量≤ 3%;当混凝土强度

土建钢筋工程标准化施工工艺流程

土建钢筋工程标准化施工工艺流程(图文) 钢筋工程标准化施工工艺流程 一、钢筋分类

按作用不同可分为: 1、受力钢筋:钢筋混凝土结构中,按结构计算,承受拉力或压力的钢筋,是所配置钢筋中的主要部分。 2、架立钢筋:为满足构造上或施工上的要求而设置的定位钢筋。作用是把主要的受力钢筋(如主钢筋,箍筋等)固定在正确的位置上,并与主钢筋连成钢筋骨架,从而充分发挥各自的受力特性。

3、分布钢筋:垂直于板或梁的受力方向上设置的构造钢筋。其作用是将作用于板或梁上的荷载更均匀的传给受力钢筋,同时在施工中可通过绑扎或点焊固定主钢筋的位置,并用来抵抗温度应力和混凝土收缩应力。 4、构造筋:因构件的构造要求和施工安装需要配置的钢筋。架立筋和分布筋也属于构造筋。 钢筋主要规格: HPB235 6,8,10,12 HRB335 12,14,16,18,20,22,25,28,32,36,40 HRB400 6,8,10, 12,14,16,18,20,22,25,28,32,36,40

检验项目: 1. 外观检查 2. 出场检验报告 3. 出厂合格证 4. 机械性能试验 5. 化学成分检验或其他专项检验 钢筋的保管与存放 为了确保质量,钢筋验收合格后,还要做好保管工作,主要是防止生锈、腐蚀和混用,为此: (1)堆放场地要干燥,并用方木或混凝土板等作为垫件,一般保持离地20cm以上。非急用钢筋,宜放在有棚盖的仓库内。(2)钢筋必须严格分类、分级,分牌号堆放,不合格钢筋另作标记分开堆放。 (3)钢筋不要和酸、盐,油这一类的物品放在一起,要远离有害气体的地方堆放、以免腐蚀。

输电线路基础规范

竭诚为您提供优质文档/双击可除 输电线路基础规范 篇一:输电线路验收技术规程 输电线路验收技术规程 l10~500kV架空电力线路 施工及验收规范 20xx—06发布20xx—10—1实施 连云港供电公司标准化委员会 关于发布国家标准《l10~500kV架空电力 线路施工及验收规范》的通知 (90)建标字第317号 根据国家计委计综[1986]2630号文的要求,由原水电部会同有关部门共同修订的《110~500kV架空电力线路施工及验收规范》,已经有关部门会审。现批准《110~500kV架空电力线路施工及验收规范》gbj223-90为国家标准,自1991年5月1日起施行。原《架空送电线路施工及验收规范》gbj223—81同时废止。 本规范由能源部负责管理,其具体解释等工作由能源部电力建设研究所负责。出版发行由建设部标准定额研究所负

责组织。 建设部 1990年7月2日 修订说明 本规范是根据国家计委[1986]2630号文的要求,由能源部负责主编,具体由能源部电力建设研究所会同超高压输变电建设公司对原《架空送电线路施工及验收规范》gbj223—81进行修订而成。 在修订过程中,规范组进行了广泛的调查研究,认真地总结了原规范执行以来的经验,吸取了部分科研成果,广泛征求了全国有关单位的意见。最后由我部会同有关部门审查定稿。 本规范共分九章和一个附录。这次修订的主要内容有:将原适用电压等级由35~330kV改为110~500kV;比较切合实际地规定了回填土夯实的质量标准;修改并增加了m24的螺栓紧固扭矩标准值;对有预倾斜要求的铁塔基础抹面、紧线后的挠曲值提出了合理的要求;增加了拉线塔立柱扭曲的标准;增加了机械化施工的有关条文;对220kV及以上工程及大跨越档的弧垂提高了质量标准;特别是重点增加了有关张力架线 的条文,提高了因张力架线而导致导线损伤的处理标准;清除导线铝股表面氧化膜由使用凡士林改为使用导电脂;将

三维图册,全套12项施工工艺标准化做法

三维图册,全套12项施工工艺标准化做法 施工工艺标准化(一) 一、构造柱施工 工艺流程 工艺要点 A.清理清扫楼地面,找出主体结构施工时所标注的轴线和控制线,弹出墙体边线、辅助控制线和构造柱定位线。 B.根据构造柱定位线调整好立筋位置,如立筋偏移量较大可采取化学植筋,植筋满足有关规范要求。 C.

D.按设计及规范要求留设马牙槎和拉结筋,马牙槎应先退后进,出槎60mm,每道马牙槎高度不宜超过300mm。 D.验收前清理砌筑时散落在柱脚和积灰台的灰浆,在柱与墙交接处粘贴海绵胶条;做好自检后请监理验收,并记录备案。

E.模板至少八成新,无脱皮、散边;支模前清理模板面并涂刷脱模剂;采用对拉螺杆固定,对拉松紧合适,不得在墙上留洞或穿孔。 F.浇筑前需湿润模板和柱边砌体,浇筑时采用人工喂料小型电动振捣器分层(300mm)振捣,不得采用其他简易振捣方式代替。

G.严格控制松模和拆模时间,避免松模、拆模过早损坏构造柱表面,致使柱麻面,宜在浇筑2天后拆模,期间带模养护。 H.以粗骨料不松动(浇筑后3-5天)后凿除浇筑斜口,凿除后用手持磨光机磨平;海绵胶条用灰铲干净清除。 成品效果 构造柱砼密实,表面平整光洁;马牙槎与砌体咬合紧密,无孔洞、无蜂窝,无漏浆、无墙面污染。 构造柱支模用海绵胶条清理干净无残留;浇筑口凿除细致、打磨到位,表面平整无粗骨料凹坑。

二、楼板施工洞施工 工艺流程 工艺要点 A.楼板圆锥形测量孔下直径150mm上直径180mm,圆锥形泵管孔下直径220mm上直径250mm;按主体控制线定位复核无误后固定。

B.因泵管和测量孔洞尺寸较小,此处楼板钢筋不截断,采取弯折绕过孔洞的方法处理;较大孔洞按设计要求处理。 C.孔洞周双层环形加强钢筋采用在钢筋加工区统一加工制作,如预留洞处无双层钢筋时将双层环形加强钢焊成骨架。

线路施工工艺标准样本

线路施工工艺标准 7.1管道施工 7.1.1管道施工的原则 小区管道施工应符合现行国家标准《通信管道工程施工及验收规范》( GB 50374- ) 的有关规定, 管道路由( 位置) 合理, 距离最短, 小区内管道一般为1孔, 小区接入管道可规划2孔, 管道建筑形式宜采用塑料管道。 住宅小区及商住楼等建筑红线内的管道施工应符合信息产业部、建设部联合下发的《关于进一步规范住宅小区及商住楼通信管线及通信设施建设的通知》( 信部联规[ ]24号) 要求。 管道深度( 管顶至路面) : ( 1) 绿化带、草坪≥50cm; ( 2) 一般路面≥70cm。 管道宽度: 便于放管施工操作。 材料质量: 指定厂家或甲供材, 质量符合标准( 管材无变形及其它明显缺陷) 。 7.1.2管道施工注意事项 在绿化上开挖应把草皮放置阴凉处, 沟槽开挖不宜过宽、建筑垃圾不得乱堆乱放, 应做到及时开挖及时恢复, 绿化要及时浇水保养。 水泥路面开挖时必须先用切割机切开缝再破路面且不宜过宽。管道敷设后及时夯实、修复、现场清理干净。车行道一定要注意混凝土标号达到要求。 共用管道要注意走线位置, 及时回复原状。特别是槽式管道。 遇到障碍造成管道埋深不够时, 可采取水泥包封、钢管敷设等特殊处理措施。现场材料尽量堆放在较为隐蔽、不妨碍交通、通行的地方。材料堆放有序、整齐。 7.1.3小区及商住楼建筑地下通信管道建设要求 1) 、地下通信管道应纳入住宅小区及商住楼整体地下设施管线的规划, 应与住宅小区及商住楼道路同步建设, 并应符合下列规定: 1 地下通信管道在穿越道路、小桥等地段时, 应采用预埋敷设方式。

2 地下通信管道应与信息提供商主干管道、交接箱引上管相衔接。 3 地下通信管道的路由宜以通信业务接入点为中心向外辐射, 应选择在人行道、人行道旁绿化带及车行道下。 4 地下通信管道应与高压电力管、热力管、燃气管保持安全的距离, 并宜靠近通信业务量较大的道路一侧。 5 通信管道不应选在易受到强烈振动的地段。 2) 、地下通信管道的管孔数应按远期光缆条数、规格和管群组合类型及备用孔数确定。管孔总数量应满足信息提供商的需要, 并应包括住宅小区及商住楼的内部计算机网络及弱电系统需求的管孔, 并应符合下列规定: 1 通信管道可按不同直径的通信光缆与其它电缆敷设要求采用不同管径的管材进行组合。 2 通信管道的管孔内径不应小于线缆外径的1.25倍。 3 通信管道一般为单孔管, 同时应考虑4格栅或者9格栅的多种组合管孔。3) 、地下通信管道宜采用单孔塑料管及钢管, 并应符合下列规定: 1 在下列情况下宜采用塑料管: ( 1) 住宅小区及商住楼主干管道与配线管道; ( 2) 管道的埋深位于地下水位以下, 或避开被水浸泡的地段; ( 3) 地下综合管线较多及腐蚀情况比较严重的地段; ( 4) 地下障碍物复杂的地段; ( 5) 施工期限急迫或尽快要求回填土的地段。 2 在下列情况下宜采用钢管: ( 1) 管道附挂在桥梁上或跨越沟渠, 或需要悬空布线的地段; ( 2) 需采用机械顶管施工方法穿越道路的地段; ( 3) 管群跨越主要道路, 不具备包封条件的地段; ( 4) 埋深过浅或路面负荷过大的地段; ( 5) 受电力线等干扰影响, 且需要防护时; ( 6) 建筑物的通信引入管道或引上管道的暴露部分。

线路工程质量标准、规范

表一:线路工程现行主要质量标准、规范 编号标准名称标准号备注1架空输电线路钢管塔组立施工工艺导则Q/GDW346-2009 2架空输电线路钢管塔运输施工工艺导则Q/GDW351-2009 3架空绝缘配电线路施工及验收规范DL/T602-1996 4交流电气装置的接地DL/T621-1997 5电力设备典型消防规程DL/T5027-1993 6跨越电力线路架线施工规程DL/T5106-1999根据线路工程实际情况需要增加土建工程相关质量标准,如: 7混凝土质量控制标准GB50164-2011 8混凝土强度检验评定标准GB/T50107-2010 9混凝土外加剂GB8076-2008 10通用硅酸盐水泥GB175-2007 12建筑用卵石、碎石GB/T1468-201l 13建筑用砂GB/T1468-201l 14钢筋混凝土用钢第1部分:热轧光园钢筋GB1499.1-2008 15钢筋混凝土用钢第2部分:热轧带肋钢筋GB1499.2-2007 16普通混凝土配合比设计规程JGJ55-2011 17砌筑砂浆配合比设计规程JGJ/T98-2010 18普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准JGJ52-2006 19混凝土用水标准JGJ63-2006 20钢筋焊接及验收规范JGJ18-2003 21混凝土中钢筋检测技术规程JGJ/T152-2008 22早期推定混凝土强度试验方法标准JGJ/T15-2008 23清水混凝土应用技术规程JGJ169-2009 24混凝土耐久性检验评定标准JGJ/T193-2009 25建筑基桩检测技术规范JGJ106-2003 26钢筋机械连接技术规程JGJ107-2010

隧道施工工艺标准完整

隧道施工工艺标准 目的:为了方便各作业队管理,直观明了地执行施工标准。 一.开挖 1. 超挖允许值必须符合下表规定: 2. 欠挖: 隧道开挖不允许欠挖,当围岩完整、石质坚硬时,允许岩石个别突出部分侵入衬砌(每1m2不得大于0.1m2、高度不得大于5cm)。拱脚和墙角以上1m范围内严禁欠挖。 3. 前后两次开挖接茬台阶: 采用风钻打眼,炮眼深度在3m以内时,两茬炮衔接处台阶不得大于25cm。 4. 开挖平整度: 用隧道周边炮眼痕迹保存率来衡量,必须满足下表规定。 要求围岩好的各队做好光面爆破工作。

二.支护 1.钢架(型钢、格栅钢架) 支护钢架底部超挖必须用砼垫块,严禁用片石或虚碴支垫,严禁欠挖。 钢架之间螺栓连接牢固,垫板螺栓孔需用钻床钻孔,严禁气割烧孔。 2.锚杆(砂浆锚杆、组合中空锚杆) 锁脚锚杆和系统砂浆锚杆必须按设计长度及根数打设,按要求注满砂浆;拱部设计有组合中空锚杆的地段,必须严格按设计长度及根数打设及注浆。 3.连接筋 按设计钢筋直径及长度下料,环向间距按一米安设,焊接牢固。 4.超前支护(超前小导管、超前锚管) 在设计有超前小导管或超前锚管的地段,严格按照设计长度下料,按设计数量和环向间距打设,打设完毕后必须注浆,纵向搭接长度,严格按照设计长度进行搭接。 5.喷射砼 喷射砼要求密实、平整,厚度不得小于设计厚度(用钢筋头埋设喷射砼厚度标志),喷射完后严禁出现肋骨状拱架,不平顺的需补喷;上下台阶钢架交接处喷射砼要凿除高出部分,补喷顺接平整。

喷射混凝土标准效果图 三.仰拱及填充 1.开挖 仰拱开挖最大超挖不得大于25cm,不得有欠挖。当围岩完整、石质坚硬时,允许岩石个别突出部分侵入衬砌(每1m2不得大于 0.1m2、高度不得大于5cm)。两侧与二衬相接的施工缝下2米范围 内不得有欠挖。 若是石质围岩,需将基坑内虚碴清理干净,并用高压水冲洗干净后,再喷射初支混凝土;若是土质地基,或者有部分溶槽中充填粘土,需做地基承载力试验,承载力不合格需处理后,把基坑内杂物清理干净并用高压风把浮尘吹掉后再喷射初支混凝土。 2.初期支护 与拱部要求相同,要求表面平顺、密实,厚度不小于设计值。

相关文档
相关文档 最新文档