五星级酒店精装修工程

厕卫间防水方案

一、工程基本情况

xxxA1段装修工程厕卫间防水方案,现根据甲方要求及防水设计规范,对酒店卫生间、淋浴间等部位进行防水施工。针对各防水部位的不同,我司选用了不同的防水材料及不同的施工方案以确保防水安全可靠。

二、方案设计编制依据

(1)《屋面工程技术规范》(GB50345-2004)

(2)《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2002)

(3)《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001)

(4)《地下工程质量验收规范》(GB50208-2002)

(5)《聚合物水泥防水涂料》(JSA-101)(JC/T894—2001)

三、各部位防水材料的确定

根据防水设计规范及要求,该酒店防水各个部位防水设防推荐选用的材料如下:防水部位选用“xxx”牌防水材料

卫生间、淋浴间地面其它层次

1:2.5水泥砂浆保护层

JSA-101Ⅱ型聚合物水泥防水涂料,厚度满足国家相关规范要求

砂浆找平层

混凝土结构板

卫生间、淋浴间墙面其它层次

砂浆结合层

PMC-421聚合物改性水泥基防水灰浆,厚度满足国家相关规范要求

砂浆找平层

结构墙体

四、防水材料施工工艺流程

一、JSA-101Ⅱ型聚合物水泥防水涂料施工工艺流程(厕卫间地面)

(一)材料准备

1、主材:“xxx牌”环保型JSA-101Ⅱ型聚合物水泥防水涂料

JSA-101Ⅱ型聚合物水泥防水涂料的配合比:

底涂层:液料:粉料:水=10:12:10

中间涂层:液料:粉料:水=10:12: 1

面涂层:液料:粉料:水=10:12:2

注:水的添加量是唯一可调节的组分,通过适当调整水的添加量可调节涂料粘稠度,以满足在不同部位的施工或涂膜平整度的要求。

JSA-101Ⅱ型聚合物水泥防水涂料的配合方法是先将液料和水倒入搅拌桶中,在手提搅拌器的不断搅拌下将粉料徐徐加入,至少搅拌5分钟,彻底搅拌均匀,呈浆状且无团块。

2、辅材:玻纤布

(二)施工机具准备

(1)基面清理工具:锤子、凿子、铲子、钢丝刷、扫帚等;

(2)取料配料工具:台秤、搅拌桶、手提搅拌器;

(3)涂料涂刷工具:橡胶刮板、油漆刷、长柄滚刷、软毛刷等;

(4)测量剪裁工具:钢卷尺、壁纸刀等。

(三)涂料基层准备

1、基层应有足够的强度,坚实、不起砂;

2、基层表面必须平整、光滑;

3、平面与立面相交处、转角处及阴角部位应用水泥砂浆抹成小圆角≥20㎜;

4、与基层连接的管道、烟道、避雷支架等管件应在防水层施工前必须先牢固安装完毕,且管道、烟道四周做成小馒头,严禁防水层施工完毕后凿开防水层重新安装。

5、基层要求无积水现象,如基层表面有裂缝必须进行修补。

(四)、工艺流程

基层清理→涂刷底涂→细部附加处理→涂刷第一遍涂料→涂刷第二遍涂料→……→面

层涂膜→防水层检查验收→保护层施工(根据设计涂膜厚度要求增减涂刷遍数)(五)、施工操作要点

(1)基层处理

将基层表面清扫干净,不得有浮尘、杂物,不得有明水。如有局部凸起等需人工或机械凿平整,蜂窝麻面部位用1:2水泥砂浆修补平整坚实。

安装完整的套管及配件,若有不同污渍、铁锈等,应以砂纸、钢丝刷、溶剂等清除干净。

(2)滚刷底涂

底涂是为了提高涂膜与基层的粘结力.

(3)细部防水层处理

在管道、阴角、地漏、烟道根部、门槛位置、管道固码等易发生漏水的部位应进行密封处理后,增加一层加筋布加强处理。首先用橡胶刮板或油漆刷厚度均匀地涂刷一遍JSA-101Ⅱ型聚合物水泥防水涂料,并立即粘贴加筋布进行加筋增强处理。加筋布粘贴时,应用漆刷摊压平整,与下层涂料贴合紧密,搭接宽度应大于100mm ,然后大面积施工涂膜。

1、地漏防水做法

2、管根处防水做法 管根处防水做法150

加筋布增强处理密封膏密封

说明:铸铁管道需打磨除锈, PVC管道需砂纸打磨增糙,铅丝捆扎加筋布防水堵漏宝10mm

管道必须连接稳固、定位准确35

JSA-101Ⅱ型聚合物水泥防水涂料

3、墙地面交接处防水做法

墙地面交接处附加增强做法250250

J S A -101Ⅱ型聚合物水泥防水涂料

阴(阳)角加无纺布平立面各150m m 增强处理

P M C -421聚合物改性水泥基防水灰浆

4、厕卫间和卧室入口通道交接处防水

门槛石

密封膏

防水层

砂浆层

防水层

结构层200

卧室入口通道JSA-101Ⅱ型聚合物水泥防水涂料

200

30JSA-101Ⅱ型聚合物水泥防水涂料加筋布增强处理

5、管道固码根部防水处理

在固码施工时,需先打孔,植入膨胀螺管,后刷涂密封膏,安装固码、管道,涂刷防水涂料,最后做砂浆保护层。

(4)涂刷第一遍涂料

细部节点处理完毕且涂膜干燥后,进行第一遍大面涂层的施工。涂刷时要均匀,不能有局部沉积,并要多次涂刷使涂料与基层之间不留气泡。

(5)涂刷第二遍涂料

在第一遍涂层干燥后(干燥时间约为4~6小时,以手摸不粘手为准),进行第二遍涂层的施工,涂刷的方向与第一道相互垂直,

(6)面层涂膜施工及收头处理

最后一遍涂层采用稀释的面涂料滚涂一遍,以提高涂膜表面的平整、光洁效果。涂膜收头处应采用防水涂料多遍涂刷,以保证其完好的防水效果。

(7)防水层验收

施工时应边涂刷边检查,发现缺陷及时修补,现场施工员、质检员必须跟班检查,检查合格后方可进入下一道涂层施工,特别要注意平立面交接处、转角处、阴阳角部位的做法是否正确。

(8)下道工序施工

涂膜应完全干燥后方可进行下道工序施工,施工时应注意对涂膜防水层的保护,以免人

为或意外破坏防水层。

(六)、施工注意事项

1、产品粉料应存放在干燥处,液料须存放在温度应高于5℃的阴凉处,配置好的涂料应在3h内用完;

2、施工完毕后应及时清洗施工工具,以免干后难以清除。

3、运送、放置施工机具和料桶时,应在已施工的涂膜层上放垫纸板保护;

4、管根部位要加以保护,施工中不得碰损位移;

(七)涂料成品保护

1、运送、放置施工机具和料桶时,应在已施工的涂膜层上放垫纸板保护;

2、操作人员应穿干净软底鞋,施工过程中严禁踩踏未干防水涂层;

3、防水涂层未做保护层之前,任何与防水作业无关的人员不得进入施工现场;

4、管根部位要加以保护,施工中不得碰损位移;

5、严禁在施工完成的防水层上打眼凿洞;

6、地漏或排水口要防止杂物堵塞,确保排水畅通;

7、涂膜应完全干燥后方可进行保护饰面层施工;

施工过程中涂膜干燥控制:JSA-101Ⅱ型聚合物水泥防水涂料,在其固化成膜的过程中,作为溶剂的水分需要散发出来,所以在涂膜工程施工中要保持必要的通风以及适当的温度,在20℃以上,保持正常通风的情况下一遍涂膜的表干(指触)时间约为4小时, 10~20℃通风条件较好,干燥时间约为4~6小时,5~10℃通风条件较好,干燥时间约为6~8小时;5℃以下通风条件较好,干燥时间约为8~12小时;在基层含水率比较高的基层上,通风状况稍差的情况下,上述时间略延长。防水层施工完毕后,必须在保持通风顺畅,环境温度在20℃左右的情况下干燥24小时。

二、PMC-421聚合物改性水泥基防水灰浆施工工艺流程(厕卫间墙面)

(一)PMC-421防水涂料施工工艺

墙面基层准备→施工工具准备→基层清理→涂刷底涂→细部附加处理→第一道涂膜→第二道涂膜→第三道涂膜→面层涂膜→防水层检查验收→保护层施工

1、基层准备

淋浴间等墙面防水高度依照总包方提供的设计图纸施工。

1)、基层如有较大的孔洞、不平整的部位,须请总包方修补抹平;

2)、请总包排除积水,大的浮浆、混凝土块、清理干净,深入到基层的大块模板凿除干净。

3)、阴角等转角处抹圆弧半径为50mm过渡,阳角用磨光机打磨光滑。

人防工程专项施工方案

1、工程概况 本工程地下室总建筑面积为,人防建筑面积为4358m2掩蔽面积710m2地下室防护等级为核6常6级,平时为地下车库,人防区域内有一个人防主出入口,为独立防倒塌结构。整个人防地下室由防护单元、密闭通道、扩散室、进风竖井、集气室、进风机房、滤毒室、防毒通道、简易洗消间、扩散室、排风竖井、连通口组成。各单元、房间之间,各单元、房间与外界通道均设钢筋混凝土防护密闭门或密闭门。 本工程地下室底板、外墙混凝土强度等级为C30,抗渗等级P&内墙砼强度等级为C4(。墙体HRB40C钢冈筋连接方式:直径大于、等于18的采用直螺纹连接,直径小于18mm 勺采用绑扎搭接。 地下室底板施工采用砖胎膜,地下室止水带以上部位墙板模板采用60系列小钢模拼装,模板横、竖肋采用48X的钢管加固。 2、施工方法 地下室墙板模板 地下室止水带以上部位墙板模板采用60 系列小钢模拼装,模板横、竖肋均采用? 48*钢管。竖肋间距600mm横肋间距450mm对拉螺栓间距:水平间距600mm竖向间距450mm 对拉螺栓用直径14圆钢制成,对拉螺栓中部加焊止水片,止水片厚5mm正方形,边长为80mm止水片中部打眼,与对拉螺栓双面焊牢(或使用市场流通的防水螺栓)。墙体穿墙螺栓不得使用套管螺栓,必须使用“防水”螺栓。 设计思路 模板及其支撑结构的材料、质量应符合规范规定及模板设计要求,模板及其支撑要有足够的强度、刚度和稳定性,并不致发生不允许的下沉和变形,模板的内侧面要平整,接缝要严密,不得漏浆。模板安装后要仔细检查各部位构件是否牢固,在浇筑混凝土过程中要随时检查,如发现变形、松动等现象,要及时修整加固。

星级酒店精装修施工图图纸会审标准

一、方案阶段: 1.是否有封面图纸、图纸内容是否完整。 2.封面表题是否正确、时间是否正确。 3.是否有图纸目录、内容是否完整。 4.图纸目录编号、图纸名称、图号是否正确,与图纸是否一致。 5.对建筑产品的风格、特点等进行解读是否准确。 6.是否对整个方案进行了系统的分析说:包括各指标说明、风格说明等。 7.是否有风格的色彩运用的分析,分析是否合理。 8.是否有风格的材质运用的分析,分析是否准确。 9.设计方案风格是否符合定位要求。 10.户型的优缺点分析是否准确。 11.销售流线是否顺畅,户型特点是否优化。 12.功能分区是否合理,功能安排是否齐全。 13.目标客户的设定及其性格特点的设置是否合理。 14.设计方案是否有创意、亮点。 15.是否有各空间效果示意,示意图片是否与风格相符。 16.是否有软装主要处理手法及方式的说明。 17.是否有风格软装及硬装的成本要求建议。 二、初设/施工图阶段: (一)硬装: 第1部分总体 1 是否有封面图纸、图纸内容是否完整。 2 封面表题是否正确、时间是否正确。 3 是否有图纸目录、内容是否完整。 4 图纸目录编号、图纸名称、图号是否正确,与图纸是否一致。

5 设计说明是否完整,是否有特殊符号说明等。 6 材料说明是否明确,使用要求是否详细准确。 7 材料说明是否明确,规格、性能等要求是否明确。 8 工艺要求是否完整。防潮、防水、防火等要求是否明确。 9 作图依据是否为最新版建筑施工图。 10是否达到我司室内施工图设计深度。 11 设计范围是否已经涵盖。 12 各种设备是否为指定品牌型号。 13 样板房除分户门以外,室内门(与销售协商)是否可取消。 14 是否有施工中的相关规范、材料运用、细节处理等进行说明。 15 施工图的材料标注与材料表及封样材料样板三者之间是否吻合。 16 材料选型是否完整,是否延续方案、扩初设计方向。 17 选型材料规格、型号、品牌等是否完整。 18 石材选型等级是否明确、采购周期是否满足工程工期要求。 19 墙纸、墙布等选型品质是否满足要求,是否满足工期要求。 20 木作材质选型是否明确。混水木作材质选型是否经济合理。 21 涂料、漆作、墙纸、石材、砖、装饰艺术材料等材料小样是否完整。 22 洁具选型是否完整、五金件选型是否完整实用。 23 洁具选型与整体硬装效果是否协调。 24 洁具选型性价比是否合理。 25 灯具选型是否完整。选型色彩、大小等是否与整体效果协调。 26是否延续扩初阶段设计。 27其他。 第2部分平面 28 原始平面图、平面布置图、平面尺寸图、地面铺装图等是否完整 29 尺寸、标高、材质标注、索引等标准是否清晰准确。

防水工程专项施工方案_整体_修改

目录 第一章工程概况 (1) 1.1 项目信息 (1) 第二章编制依据 (1) 第三章防水工程概况 (2) 3.1 地下室防水 (2) 3.2 水池防水 (2) 3.3 本工程地下室防水做法 (3) 3.4 屋面防水 (7) 3.5 厨房、卫生间、阳台、露台、花池防水: (8) 3.6 外墙防水 (8) 3.7 各类防水材料性能指标 (9) 第四章施工条件 (11) 第五章施工准备 (11) 5.1 技术及人员准备 (11) 5.2 材料准备 (12) 第六章防水施工 (12) 6.1 地下室底板防水施工工艺及质量控制 (12) 6.2 多水房间(厨房、卫生间、阳台)防水层施工 (16) 6.3 屋面防水施工 (17) 6.4 外墙防水施工 (19) 第七章施工进度计划 (20) 第八章防水工程施工安全技术要求 (20) 第九章质量检查 (20) 第十章成品保护措施 (21)

第一章工程概况 1.1项目信息 一、工程名称:恩施恒大御澜庭一期1#-11#楼、商业S1#-S4#、大门、 地下室一。 二、工程地点:湖北省恩施市舞阳街道办事处金子坝村(金山大道南) 三、一期建筑各栋情况见下表: 四、结构形式:框剪结构;层数:地下一层、地上最高25层。 第二章编制依据 1.恩施恒大御澜庭一期1#-11#楼、商业S1-S4、大门、地下室一施工图纸。 2.《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002)。 3.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)。 4.《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008) 5.《屋面工程技术规范》(GB50345-2012) 6.《种植屋面工程技术规程》(JGJ155-2013) 7.《倒置式屋面工程技术规程》JGJ230-2010 8.《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2012)

人防工程防水施工方案

目录 一、编制依据 产品执行标准: GB18242—2008《》 设计及施工规范: GB50108—2008《》 GB50208—2002《地下防水工程质量验收规范》 GB50345—2004《屋面工程技术规范》 GB50207—2002《屋面工程质量验收规范》 GB50300—2001《建筑工程施工质量验收统一标准》招标文件及设计要求 本工程施工设计图纸 二、工程概况

人防地下车库建筑面积为㎡,战时功能为二等人员掩蔽所和物资库,平时为汽车库。共有3个防护单元,共设有7个出入口,其中1、3、5号口部为主要出入口,其余为次要出入口。抗力级别为常6级,防化等级为丙、丁级。抗震设防烈度为7度,7。本人防地下室为附建式乙类人防地下室,地下室一层。地下室耐火等级一级。地下室防水等级为二级。 地下室筏板防水自粘型沥青防水卷材改为两层500g/m2聚乙烯丙纶复合防水卷材,外墙采用外防水+砼自防水,防水层为双层共7mm厚SBS改性沥青防水卷材;地下车库顶板防水层为:双层共7mm 厚SBS改性沥青防水卷材(防根穿刺材料)。 三、施工方案 1、施工组织 (1)、施工准备 砼垫层施工完毕且经监理验收通过。 1)、防水材料包装、贮存、保管应符合规定要求; 2)、防水材料必须具备出厂合格证及相关资料说明,且主要材料施工前进行见证送检复验合格。 (4)、人员准备 1) 、为确保质量,防水工程必须由专业防水队伍进行施工; 2) 、防水施工一般以3-4人为小组较为适宜。 3)、施工环境:施工时气温应在5℃以上,不宜在特别潮湿且不通风的环境中施工。

2、防水方案设计 、地下室底板与外墙防水施工方案设计 本工程的地下室底板自粘型沥青防水卷材改为两层500g/m2聚乙烯丙纶复合防水卷材.外墙防水层采用双层共7㎜厚SBS改性沥青防水卷材,防水层热熔满铺法施工的做法。两幅卷材短边和长边的搭接宽度均不应小于100mm。具体施工方法如下: 1)、施工工艺流程: 双层不少于7㎜厚SBS改性沥青防水卷材防水层施工工艺流程:基层清理→验收基层→铺贴卷材附加层→铺设第一层4㎜厚SBS改性沥青防水卷材→验收合格→铺设第二层3㎜厚SBS改性沥青防水卷材→卷材收边和搭接边的封边处理→验收。 2)、施工工艺材料: 选用材料 主体材料为:4㎜厚、3㎜厚SBS改性沥青防水卷材 辅材:配套底油 3)、防水卷材施工工艺要点: 施工工艺流程:基层清理→刷基层处理剂→复杂部位增强处理(铺贴卷材附加层)→大面积卷材铺贴→排气压实→卷材末端收头及封边处理→点粘350号石油沥青油毡一层→保护层施工。 基层处理:铺贴防水卷材前应将基层找平层清理干净,基层表面要求平整、牢固、无空鼓,阴阳角处应做成圆弧角或钝角,阴角圆弧半径宜大于50㎜,阳角圆弧半径宜大于10mm。穿过墙面、顶面的管道应做好防水措施满足设计及规范中的有关规定,基层报验监理经隐蔽验收合格后方可进行下道工序施工—防水卷材施工。 基层处理剂:找平层经过清理干净后并经过验收后即可刷基层处理剂。 复杂部位增强:附加层厚度为3mm,每边宽度为250mm。在基层的转角、阴阳角、变形缝、后浇带位置附加一道防水卷材。 大面积卷材铺贴:卷材应先铺平面后铺立面。第一块卷材应铺贴在平面与立面相交的阴角处,平面和立面各占半幅卷材。待第一块卷材铺贴完后,根据卷材搭接宽度(长、短边均为100㎜)在第一块卷材上弹出基准线,以后卷材就按此基准线铺贴。待基层处理剂干燥后,即可铺贴卷材。在平面与立面交界部位,应先铺贴平面部位的半幅卷材,然后沿阴角根部由下向上铺贴立面部位的另一半卷材。立面与平面的的交接处,卷材的接缝应该留在平面上,且距离立面不能小于600mm。改性沥青防水卷材的接槎长度为150mm。卷材铺贴完毕后,对卷材长边和短边的搭接缝应用封边专用工具和喷灯进行封边处理。上、下2层和相邻两幅卷材的接缝应该错开1/3~1/2幅宽。立面与平面的交接处,卷材的接缝应该留在平面上,且接缝处距离立面不能小于600mm。底层3mm 厚SBS改性沥青防水卷材铺设完成后报验监理,待验收合格后再进行上层卷材的铺设,上层防水卷材铺设时要特别注意上下两层和相邻两幅卷材的接缝应错开幅宽且两层卷材不得相互垂直铺贴。上层铺贴完成后要及时报监理进行验收。

人防工程专项施工方案69335

人防工程施工方案报审表 工程名称:惠水县美福大厦工程 注:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

惠水县美福大厦工程 人防工程施工方案

江西建工第二建筑有限责任公司年月日 目录 一、编制依据 No table of contents entries found. 一、编制依据 1、《人民防空地下室设计规范》(GB50038-2005); 2、《人民防空工程战术技术要求》(国动字(2003)8号); 3、《人民防空工程设计防火规范》(GB50098-2009);

4、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-2014); 5、《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008); 6、《人民防空工程防护功能平战转换设计标准》RFJ1-98; 7、人防工国家建筑标准设计图集(07FJ01~03); 8、程防护设备图集(RFJ01-2008); 9、《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005 10、《人民防空工程照明设计标准》RFJ1-96 11、《人民防空工程防护功能平战转换设计标准》FRJ1-98 12、《人民防空工程设计防火规范》GB50098-2009 13、《人民防空工程防化设计规范》RFJ013-2010 14、《供配电系统设计规范》GB50052-2009 《低压配电设计规范》GB50054-2011 国家现行其他有关设计规范和规定; 人防建筑设计研究院设计的结构、建筑、水暖、电气、通风图纸, 18《人民防空工程施工及验收规范》GB 50134-2004 19《人民防空工程质量检验评定标准》RFJ 01-2015 20《平战结合人民防空工程设计规程DBJ08-49-96 21《防空地下室结构设计》FG01~05 22人防工程的有关图纸 23、人防工程施工及验收,应符合国家现行有关标准规范的规定 二、建筑概况 本工程为附建式人防地下室,防护等级为核5常5级,平时为地下停车库,战时为一个甲类5级二等人员掩蔽体。本工程有-2+2+22层的商住楼。建筑层高3M:1-1#、1-2#楼为28层框剪结构,地下2层,建筑总高为84.90M,标准层为3M,建筑总面积约为28935.81m2。人防工程位于地下室负一层,应建面积为1000㎡,实建面积为1015㎡,掩蔽面积:670㎡,掩蔽人数:670人。设计采用平站结合方式,平时为汽车库,抗力级别为常6,防化级别为丙级,防护单元划分:1个防护单元,抗爆单元划分:2个抗爆单元。整个人防地下室由防护单元、密闭通道、扩散室、进风竖井、集气室、进风机房、滤毒室、防毒通道、简易洗消

2019年最新酒店精装修施工组织设计

目录 一、工程概况 (2) 二、编制说明依据及原则 2 三、抹灰工程 (4) 四、门窗工程 (7) 五、吊顶工程 (7) 六、轻质隔墙工程 (11) 七、饰面板(砖)工程 (11) 八、涂料工程 (19) 九、裱糊与软包工程 (20) 十、细部工程 (22) 十一、建筑地面工程 (23) 十二、防水工程 (23) 十三、电气工程 (27) 十四、给排水工程30 十五、环境检测验收 (33)

一、施工组织设计 1.工程概况、编制说明及依据 1.1工程概况 三景华御五星酒店七至二十五层主楼装饰工程,位于长沙市星沙经济开发区盼盼路和东四路交汇处,总建筑面积约82103 m2,七至二十五层主楼装饰工程建筑面积约50000m2。由长沙三景置业有限公司投资兴建,深圳市亚泰国际建设股份有限公司设计,湖南长沙金阳建筑工程监理有限公司负责监理,湖南螺丝建筑有限公司承建土建总包施工。 目前装饰装修设计图纸已完成并通过各相关部门审定及审核,施工合同已签订完成,现场“五通一平”(通电、通路、通水、通讯、排水、场地平整)已完成并通过交接验收,我项目部管理人员及各班组施工人员落实到位,施工机械、设备已进场并通过监理验收,具备开工条件。项目部计划开竣工日期2014年2月20日到2014年7月23日,总工期为150天。 我项目部七至二十五层主楼装饰工程,主要分为标准走道及电梯厅、标准大床房、标准双床房、标准套房、三改二大床房、异形大床房、异形套房、行政酒廊、总统套房、公共卫生间等的装饰装修工程,该工程主要采用石材、地毯和复合地板等地面,石膏板、木线条、金属天花等顶面,木饰面、石材、墙纸、软硬包、乳胶漆、金属饰面等墙面,木饰面、金属踢脚线等。本工程工艺复杂例如:大面积吊顶、木线条吊顶、不锈钢线条吊顶、超高石材干挂、室内水景、墙柱体装修、水电作业、墙面墙纸不锈钢装饰条及吊顶和幕墙无框玻璃交接处处理等给本工程装修增加了施工难度及挑战。要求对施工的区域方正非常精确,这就对施工提出了较高的要求与技术支持,因此要求高、造型做法精确、各个不同材料的饰面接口要求高等等是本工程的重点与难点。 针对不锈钢、玻璃、顶面造型、大理石等我部采用后场加工再成品安装的“产品化装饰”方式施工,一方面产品质量有保证,另一方面现场施工与后场加工相结合可节省施工时间,但使用的材料须根据现场尺寸进行加工,这就要求项目部合理的安排施工顺序,解决施工现场的节点问题,保证工厂有足够的时间组织生产,

防水工程专项施工方案40605

防水工程施工方案 一、编制依据 本防水工程所参照的图集和规范: 《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011 《地下室防水施工技术规范》GB 50108-2008 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012 本工程施工图纸 二、工程概况 2.1地下室防水工程 地下工程迎水面主体结构采用防水混凝土,根据地下室使用功能,地下室防水等级为二级,顶板的防水等级为一级,商业屋面防水等级二级并应符合其相应的防水标准。根据勘测单位提供的《融汇城项目工程勘察报告》,勘察期间勘探深度未见地下水。地下室用途包括储藏室、进排风机房、电表间、电气室等。地下房间防水等级均为一级,±0.00以下主体结构防水做法采用钢筋混凝土自防水和卷材防水相结合的防水设计。除图中另有注明外,雨水管直径均为DN100,当雨水管露于墙面时将雨水管表面刷与外墙面同色的油漆。本工程中防水材料采用SBS时,单道卷材厚度不小于4mm,胎体选用聚酯胎。选用高分子卷材防水时,厚度不小于15mm.防水设计应符合《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008)、《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011、《住宅室内防水工程技术规程》(JGJ298—2013)的要求。所有设备管道穿墙时,应仔细对照各专业图纸留洞,考虑变形余量,并按专业要求做好防水处理,不允许剔凿、后补留洞。各类排水沟、采暖地沟等管沟防水做法详见相应节点详图 2.2 屋面防水工程 本工程屋面防水等级按Ⅰ级设计,采用三道防水设防,具体详建筑做法说明;屋面排水采

用有组织的外排水形式。 三、施工部署 3.1地下室防水工程 防水设防体系 3.2 屋面防水工程 防水层施工时应选择晴朗天气施工。 四、施工准备 4.1 施工技术准备 ⑴组织有关人员学习防水工程施工规范和施工工艺,熟悉施工图纸。 ⑵针对工程特点,编写技术交底,提出材料计划。 ⑶熟悉质量标准。 4.2 施工物资机具准备 所有进场物资必须有合格的材质证明、出厂合格证和试验报告。做好进场检验工作,及时取样复试,不合格的材料禁止使用。 施工机具一览表

人防工程模板施工方案

北辰区双青新家园9#地块(盛锦园)地下车库人防工程 人防工程 模板安装施工方案 天津住宅集团总公司双青新家园 9#地块(盛锦园)地下车库人防工程项目部 2013年6月10日

目录 第一章人防工程设计说明 3 第二章项目管理 9 第三章施工进度计划及劳动力安排 13第四章模板施工进度保证措施 13第五章主要施工机械、设备 14 第六章施工安排和措施 15 第七章人防工程模板安装 17 第八章模板工程质量保证措施 39第九章施工安全保证措施 41 第十章文明施工保证措施 44 第十一章人防施工应急救援预案 45

第一章人防工程设计说明 人防工程位于地下车库内,具备平时、战时两用功能。总建筑面积22024 ㎡,平时使用功能为汽车停车库和附属用房等,战时使用功能为人防地下室,乙类常6级二等人员隐蔽部和战时乙类常6级移动电站。主要结构为钢筋混凝土结构。 第一节工程概况 工程名称:北辰区双青新家园9#地块公共租赁住房项目1#楼~16#楼、公建1~3及地下汽车库、幼儿园、变电站、燃气调压站工程施工 工程建设地点:北辰区双青新家园9#地块。 工程设计单位:天津市房屋鉴定勘测设计院,勘察单位:核工业天津勘察院,建设单位:天津市保障住房建设投资有限公司。 1、人防工程基本概况: 人防工程位置在地下一层,建筑面积22024 ㎡,其中战时乙类常6级二等人员隐蔽部建筑面积21581㎡,战时乙类常6级移动电站建筑面积443㎡。建筑层高3.8m,覆土厚度 1.5m。防水等级为有种植土的顶板防水等级为一级,战时配电间防水等级为一级,其余部分防水等级为二级。本工程共设12个防护单元体:防护单元一:建筑面积1576㎡,掩蔽面积1116㎡,抗爆单元4个,掩蔽人数1116人,疏散宽度3.9m,含主要出入口楼梯间面积58㎡。 防护单元二:建筑面积1870㎡,掩蔽面积1276㎡,抗爆单元4个,掩蔽人数1276人,疏散宽度3.9m,含主要出入口楼梯间面积18㎡。 防护单元三:建筑面积1770㎡,掩蔽面积1262㎡,抗爆单元4个,掩蔽人数1262人,疏散宽度3.9m,含主要出入口自行车坡道面积58㎡。 防护单元四:建筑面积1529㎡,掩蔽面积1016㎡,抗爆单元3个,掩蔽人数1016人,疏散宽度3.9m,含主要出入口自行车坡道面积58㎡。 防护单元五:建筑面积1964㎡,掩蔽面积1403㎡,抗爆单元4个,掩蔽人数1403人,疏散宽度4.2m,含主要出入口楼梯间面积31㎡。 防护单元六:建筑面积1838㎡,掩蔽面积1332㎡,抗爆单元4个,掩蔽人数1332人,疏散宽度4.2m,含主要出入口楼梯间面积24㎡。

人防工程专项施工方案

长阳城市花园 人 防 工 程 专 项 施 工 方 案

目录 一、建筑概况 (3) 二、结构概况 (3) 三、施工方案 (3) 3.1 地下室墙板模板 (3) 3.2 地下室钢筋 (4) 3.3 地下室混凝土浇筑 (6) 3.4 防护密闭门安装 (11) 3.5 管道、设备与附件安装 (13) 四、工程验收及质量保证措施 (19)

一、建筑概况 整个人防地下室由防护单元、密闭通道、扩散室、进风竖井、集气室、进风机房、滤毒室、防毒通道、简易洗消间、扩散室、排风竖井、连通口组成。各单元、房间之间,各单元、房间与外界通道均设钢筋混凝土防护密闭门或密闭门。施工参考图集有国标FJ01-04(建筑),国标FG01-03(结构)。 二、结构概况 地下室底板及侧墙混凝土为密实防水砼C30,抗渗等级P8商品混凝土。钢筋有热扎HPB235级、HRB335级和HRB400级,钢筋连接方式:框架柱纵向钢筋连接采用电渣压力焊,框架梁水平受力钢筋及地下室底板和侧壁受力钢筋在加工场地制作采用闪光对焊接长,现场绑扎局部采用绑扎接头连接。地下室底板承台、梁采用砖胎膜,地下室止水带以上部位墙板模板采用胶板拼装,模板竖肋采用45×90mm的楞木。 三、施工方案 3.1 地下室墙板模板 地下室止水带以上部位墙板模板采用竹胶板拼装,模板竖肋采用45×90mm 的楞木,横肋采用双根φ48钢管。竖肋间距600mm,横肋间距450mm。对拉螺栓间距:水平间距600mm,竖向间距450mm。对拉螺栓用直径12圆钢制成,对拉螺栓中部加焊止水片,止水片厚5mm,正方形,边长为80mm,止水片中部打眼,与对拉螺栓双面焊牢。 模板及其支撑结构的材料、质量应符合规范规定及模板设计要求,模板及其支撑要有足够的强度、刚度和稳定性,并不致发生不允许的下沉和变形,模板的内侧面要平整,接缝要严密,不得漏浆。模板安装后要仔细检查各部位构件是否牢固,在浇筑混凝土过程中要随时检查,如发现变形、松动等现象,要及时修整

大酒店公共区域精装修工程施工组织设计方案

大酒店公共区域精装修工程施工组织设计方案

第一章编制依据 1、装饰工程设计图纸 2、装饰工程招标文件和补遗、答疑以及图纸会审记录、合同文件等 3、?建设工程质量管理条例? 4、?建筑工程施工质量验收统一标准?(GB 50300-2001) 5、?建筑装饰装修工程质量验收规范?(GB 50210-2001) 6、?建设工程质量管理办法? 7、?施工现场临时用电安全技术规范?(GB 50194-93) 8、?建筑内部装修设计防火规范?(GB 50222-95) 9、?建筑地面工程施工质量验收规范?(GB 50209-2002) 10、?住宅装饰装修工程施工规范?(GB 50327-2001) 11、?民用建筑工程室内环境污染控制规范?(GB 50325-2001) 12、国家有关施工现场管理的基本标准和条例 13、我司贯彻ISO9001:2000标准的?质量手册?、?作业指导书?及质量体系的相关程序文件

第二章工程概况 一、工程简介 ●工程名称:**大酒店公共区域第三标段精装修专业分包工程 ●建设单位:**大酒店(**)有限公司 ●建筑设计单位:**建筑综合设计研究院 ●质量目标:力争一次验收通过,并达到国家现行规范优良标准 ●安全目标:杜绝重大安全事故,无一般事故和轻微事故 **大酒店公共区域第三标段精装修专业分包工程,位于**壮族自治区**市。**大酒店公共区域第三标段精装修专业分包程包括1.3、1.4(首层大堂)、1.6、2.4区(二层大堂)、负一楼员工餐厅等,装修主要工程项目有:楼地面工程、墙面工程、天花吊顶工程、装修配套工程、给排水工程、电气工程、消防工程等。 二、本工程装修内容概况 (一)建筑装修施工概况 1、卫生间地面比其他房间地面低20mm,并找1%坡至地漏。 2、所有装修材料均应采用不燃或难燃材料,木材必须采用防火处理,埋入结构部 份应采用防腐处理,类似的材料应严格按照国家规范进行处理。 3、本装修涉及使用的装修材料有花岗石、大理石、墙地砖、木材、石膏板、防潮 石膏板、涂料、油漆及多种灯具等。 (二)主要材料说明 1、进口花岗石,磨光度达到100度以上,厚度要基本一致,产品要选用“A级”。进 口大理石,磨光度达到85度以上,厚度要基本一致,产品要选用“A级”。国产 花岗石,大理石的产品质量要符合国家A级产品标准。 2、木夹板选用AAA胶合板,属一年内产品。表面装饰木料,属符合国际标准的A 级产品。木方都选用A级产品,含水率要控制在15%以内。

防水工程专项施工方案

施工技术方案 一、工程概况 1、本项目位于鄂尔多斯市东胜铁西二期开发区、东临西贸路,南 临鄂托克西街,约1.38公顷。本项目拟建建筑面积约3.5万平方米。由三个分叉组成,第一个分叉为三层阅览室;第二个分叉为五层阅览室;第三个分叉为二层地区展厅;第一个与第二个分叉由四层图书馆大厅连为一体;第二个与第三个分叉由二层报告厅连为一体。建筑最高五层,最低两层。总高度24米。南北向约220米,东向约150米。功能分为两部分,其中图书馆建筑面积约为2.8万平方米,鄂尔多斯规划展览馆建筑面积约为0.7平方米。 2、建筑结构的安全等级及设计使用年限 建筑结构的安全等级:二级地基基础设计等级:乙级 设计基准期:50年使用设计年限:50年 抗震设防类别:丙类建筑物耐火等级:2级 地下室防水等级:二级 环境类别:露天或与土壤接触的环境:二b类其余:一类 二、编制依据 1、国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 2、国家标准《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001) 3、国家标准《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002) 4、工程设计文件、施工图纸;

5、工程设计变更文件; 6、本工程特点,施工现场条件等; 7、招标文件其他要求的技术。 三、施工准备 3.1、材料设计 工程防水材料根据设计要求采用-25℃,3mm+4mmSBS聚酯胎防水卷材,热熔施工(其性能应具有较高的抗拉强度和延伸性,良好的耐高温性能和优良的抗腐蚀性,与基面应形成良好的粘结力),占粘350号石油沥青油毡一层,其保护防水卷材作用,保护层为50厚C20细石砼。 3.2、材料准备 卷材选用北京东方红牌3mm+4mmSBS聚酯胎沥青防水卷材,型号规格SBSSIDYDE4,进场时附带有该批产品出厂检验报告及合格证,准用证等。使用前在现场监理工程师见证下做好进场的检验工作,合格后方可使用。在施工中必要时,做好抽样送检。保护层采用50厚C20细石砼,采用商砼,进场时附带原材料检验报告及合格证,以及商砼资质,试验材料。 具体施工验收程序见下图:

人防通道现场施工方法

人防通道现场施工方法集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

人防通道施工方案 1、编制依据 1.1、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002);1.2、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002);1.3、《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002);1.4、本工程人防通道施工图纸;1.5、本工程《施工组织设计》。 2、工程概况 本工程13#、14#楼设计共用一条人防通道及出口。通道内净空尺寸为1800mm× 2400mm;通道为全现浇混凝土结构,底板、墙、顶板厚均为250mm;出入口地下地上各1层,主要设楼梯、管理房、卫生间及一部提升吊篮,出入口地下部分为箱形基础,底板厚300mm,地上部分为框架结构。12#楼设计单独一条人防通道及出口,通道内净空尺寸为1500mm×2400mm,其它均同14#楼;出口地下1层,地上1层,主要设楼梯、管理房及卫生间等;结构做法同14#楼人防出入口。人防通道及出入口±0.000相当于绝对标高为39.900,室外地坪-0.300,地下防水采用结构自防水加SBS卷材防水组合;所用钢筋的主要规格有Ф25、Ф20、Ф18、Ф16、Ф14、Ф12、?8、?6等,混凝土:地下部分采用 C25、S10抗渗混凝土,地上部分采用C25非抗渗混凝土。 3、各分项工程施工方案 3.1、地下防水施工 人防通道地下防水采用结构自防水加卷材防水组合,结构地下部位混凝土采用S10抗渗混凝土,在混凝土中添加微膨胀剂UEA,达到结构自防水的目的;防水卷材采用SBSⅢ+Ⅲ型改性沥青防水卷材。 、抗渗混凝土必须严格按照实验室试配的配合比进行投料,计量要准确,混凝土坍落度控制要准确,随时进行抽测进行坍落度调整。

人防工程专项施工方案

江阴市玫瑰园工程 人 防 工 程 施 工 方 案 编制单位: 编制日期: 编制人: 审核人: 审批人:

1、工程概况 本工程地下室总建筑面积为36134.32㎡,人防建筑面积为12048㎡,掩蔽地下室防护等级为甲类核6常6级人防二等人员掩蔽所。整个人防地下室由防护单元、密闭通道、扩散室、进风竖井、集气室、进风机房、滤毒室、防毒通道、简易洗消间、扩散室、排风竖井、连通口组成。各单元、房间之间,各单元、房间与外界通道均设钢筋混凝土防护密闭门或密闭门。 本工程地下室底板、剪力墙墙混凝土强度等级为C35,抗渗等级P6。墙体HRB400E钢筋连接方式:直径大于、等于20的采用直螺纹连接,直径小于 12mm的采用绑扎搭接。 地下室底板施工采用砖胎膜,地下室止水带以上部位墙板模板采用木模板拼装,竖肋采用4×8木方,横肋采用48,厚3.5mm钢管加固。 2、施工方法 2.1 地下室墙板模板 地下室止水带以上部位墙板模板采用1.83m×0.915m木胶板,竖向木方、横向采用φ48*2.8钢管。竖肋间距150mm,横肋间距450mm。对拉螺栓间距:水平间距600mm,竖向间距450mm。墙体穿墙螺杆不得使用套管螺杆,必须使用止水螺杆。 2.1.1 设计思路 模板及其支撑结构的材料、质量应符合规范规定及模板设计要求,模板及其支撑要有足够的强度、刚度和稳定性,并不致发生不允许的下沉和变形,模板的内侧面要平整,接缝要严密,不得漏浆。模板安装后要仔细检查各部位构件是否牢固,在浇筑混凝土过程中要随时检查,如发现变形、松动等现象,要及时修整加固。 2.1.2 验收要求 现浇结构模板安装的允许偏差及检验方法如下:

防水工程专项施工方案[详细]

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工部署 (3) 四、施工准备 (3) 五、施工方法及工序 (4) 六、质量要求及通病防治 (12) 七、成品保护措施 (13) 八、安全注意事项 (14) 九、文明施工保证措施 (14)

防水工程施工方案 一、编制依据 本防水工程所参照的图集和规范: 《地下防水工程质量验收规范》GB502020 2020 《地下工程防水技术规范》GB 50108-2020 《屋面工程技术规范》GB 50345-2020 《05系列工程建设标准设计图集》05YJ5 《厨房、厕浴间防·水工程技术规程》DBJ01-105-2020 《屋面工程质量验收规范》GB5020202020 《地下防水构造》10J301 二、工程概况 2.1地下室防水工程 地下工程迎水面主体结构采用防水混凝土,根据地下室使用功能,地下室配电间、变电所防水等级为一级,其余为二级,并应符合其相应的防水标准。地下室底板的防水做法:采用P8级抗渗混凝土底板外加两道3㎜厚SBS防水卷材。地下室侧墙的防水做法:采用P8级抗渗混凝土墙外加两道3㎜厚SBS防水卷材,防水卷材外侧设2020:3水泥砂浆保护层。地下室顶板防水做法:采用P8级抗渗混凝土墙外加两道3㎜厚SBS防水卷材及干铺350号石油沥青油毡一层保护层,油毡上部设70厚C2020混凝土保护层 2.2卫生间、水箱间防水工程 卫生间设1.5厚聚氨酯防水涂料,面撒黄砂,四周沿墙上翻350高,外加15厚1:2水泥砂浆随坡向找平,表面拉毛。水箱间设1.5厚聚氨酯防水涂料,面撒黄砂,四周沿墙上翻350高,外加2020:2水泥砂浆随坡向找平,表面抹光。 2.3 屋面防水工程 屋面防水等级为二级,防水层合理使用年限15年,有保温、上人架空隔热屋面选用:05YJ1 屋9A(B1-60-F1),有保温、上人屋面选用:05YJ1 屋6A(B1-60-F1)道设防,无保温、不上人屋面选用:05YJ1 屋2(B1-60-F1),不上人、无保温屋面雨篷:采用2020最薄处)1:2水泥砂浆(内掺5%防水剂)抹面并向外找1%坡。

地下车库模板工程专项施工方案

1.编制依据 1.1东方今典2观澜住宅小区地下车库人防工程施工图纸; 1.2《建筑施工安全检查标准》JGJ-99; 1.3《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001; 1.4《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91; 1.5《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008; 1.6《建筑施工手册》第四版; 1.7《建筑结构荷载规范》GB50009-2001; 2.工程概况 本工程为洛阳东方今典.观澜住宅小区人防地下车库,位于洛阳市洛南新区,北临滨河南路,南临洛宜路,西临瀛洲大桥。地下一层,建筑层高 4.350m,建筑总长度141.000m,宽64.400m。总建筑面积6601.57m 。人防工程防护等级为平战结合甲类五级。结构形式:框架结构。基础形式为独立柱基础加抗水板,基础上平标高为-5.900m,建筑地面标高-5.600m,净高4.35m。 3.模板工程施工方法 3.1模板方案选择 模板及其支架的搭设设计,力求做到搭设要安全可靠,顶板采用满堂脚手架形式、梁采用梁支撑架形式。 3.2模板安装、拆除施工方法 3.2.1梁模板及支撑形式:截面尺寸为50031300,架体高度 4.35米。面板采用12mm 胶合面板,在木工加工场地制作施工现场组拼,内楞采用503100 木方,间距200mm, 角部要求设置两个并排,方木要求立放。外楞采用圆钢管4833.5围檩加固,竖向间距为600mm。采用可回收M14螺杆为对拉螺栓进行加固。梁底承重架采用扣件式钢管脚手架,由扣件、立杆、纵横水平杆组成,采用φ4833.5钢管,立杆间距0.6m,立杆梁两侧对称布置,扫地杆距地面不大于200mm,纵横水平杆步距为1500mm,梁底加设2根支撑杆,底部同样设置纵横向扫地杆。梁下特别注意增加的立杆顶端横杆下的扣件要求设置两个防止竖向滑

大酒店室内精装修项目工程实施计划-施工安排

大酒店室内精装修项目工程实施计划:施工安排 大酒店室内精装修项目工程实施计划:施工安排 四、施工总体安排 本工程的施工程序就要结合功能分区的不同表现方式,按照先后顺序,进行程序排列。 A、施工指导思想 本工程作为室内装饰工程,施工顺序采用自上而下的顺序即天花装饰→墙面装饰→地面装饰.这种施工顺序最大的优点即为成品保护工作量小,成品损坏污染较小,在这个施工指导思想中必须着重注意以下方面: 1、因其它专业施工的配合问题,包括因业主变更的情况下,例如天花造型要改变,但设计方案迟迟不能出来,业主又要求现场继续施工以保证工期的情况下,有可能要改变这种顺序。为此必须有应变方案,应变方案的纲要: a.邀业主、监理及工程管理公司紧急磋商评估影响,了解详细情况。 b.技术负责人召集相关技术人员马上攻关分析进度安排,积极配合业主寻找经济合理替代方案,更改进度计划调整施工安排。 c.如有必要做好索赔准备工作,索赔不是一种敌意行为,而是为了双方更诚意理性的合作。 2、在天花不高装饰较简单的区域,如天花墙面可同时进行,同时进行的条件是天花装饰简单无大型造型,天花按公司常规办法。 3、结构方面的工作先进行,饰面工作后进行。 4、头顶的工作(天棚等)先进行,头顶以下的工作(墙身、地面)后进行。 5、易受污损的工作及材料较贵、保养不易的工作后做。 B、施工段划分 本工程分成4个施工段(即1-2层、3-4层、5-16层、17-22层),施工工序将按照流水节拍施工,每个施工段并按以下阶段进行施工: 第一阶段:基础准备,包括测量、现场清理、墙地面找平、管线敷设; 第二阶段:天花、墙面、地面装修施工; 第三阶段:油漆、裱糊、洁具安装、灯具及开关插座安装; 第四阶段:清洁收尾、竣工验收。 C、总体施工工序 总体施工工序具体如下: 现场清理→测量放线→墙地面找平→天花吊顶→门窗工程→墙面装饰→油漆工程→地面装饰→灯具及开关插座安装→成品就位→清洁收尾→竣工验收 施工程序要在保证工期的前提下,在总体上实现施工的连续性和均衡性,讲究施工流程和工艺流程,确保施工质量,降低工程成本,通常情况下要做到: 1)统筹安排各类项目施工,做到各工种之间不相互干扰; 2)工程量大、施工难度大、工期较长的项目要安排先行; 3)按照施工工艺要求,须先期投入施工或起主导作用的工程项目优先进行; 4)基础部分以及隐蔽工程项目先做,通过规范的验收后,再进行饰面工程; 5)基层必须防水、防潮、防腐、防虫、防火的部位要严格按照相关规范进行; 6)要充分考虑到季节对工程的影响,尤其是雨季施工,要采取相应的防范措施; 7)上下工序的交接要分清责任,不可出现两不管地段; 8)确保工艺流程的合理性,通常按照先下后上、先里后外的次序进行排列; 9)注意已完工的成品、半成品保护,且保护方法要科学合理。

地下室防水施工专项施工方案

地下室防水工程施工专项方案 第一章工程概况 1.1 基本概况 宁波渔轮厂地块项目位于宁波市江东区,惊驾路以北,滨江大道以东,江东北路以西。工程总建筑面积139091m2,分1#、2#和3#三部分,地下均为2层。1#楼为超高层办公楼,框-筒结构,地上共38层,结构总高度约174m,建筑面积74905 m2;2#和3#为商业裙房,框架结构,地上3~4层,建筑面积25805 m2。地下室总面积约38039m2, 其中地下二层18321m2,地下一层18058m2,地下室夹层1660m2。基础型式为钻孔灌注桩基础。 地下室防水等级为一级。与水土直接接触的地下室底板(室外地面下顶板)、外墙、汽车(自行车)坡道底板(室外地面下顶板)、外墙,水池、水 箱等有防水要求的混凝土结构构件均需采用密实防水混凝土浇筑,地下一层楼 面以下抗渗等级为P8,地下一层楼面以上抗渗等级为P6。 1.2 水文地质概况 场地地下水有松散堆积层孔隙潜水和松散堆积层孔隙承压水两类。松散堆积层孔隙潜水含水层组由全新统海积淤泥质粘性土、粘性土组成,含水性差,渗透性弱。潜水水位主要受大气降水影响,其水位年变幅可达1.0m以上。勘察期间,实测地下水位埋深为0.1~2.0m左右,相当于黄海高程1.58~2.41m之间。 第二章编制依据 1、宁波渔轮厂工程地下室施工图及其总说明 2、《宁波渔轮厂地块岩土工程勘察报告(详勘)》 3、地下工程防水技术规范GB50108-2008

4、地下防水工程施工质量验收规范GB50208-2002 5、建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002 6、混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002 7、建筑施工手册(第四版) 第三章地下室防水施工技术方案 3.1 概述 地下室防水工程执行《地下工程防水技术规范》GB50108和地方有关规程和规定。 本工程地下室结构防水以结构自防水为主,结合外防水与附加防水。在施工过程中,应对防水混凝土、外防水层、施工缝和变形缝及特殊部位如预留洞、转角、坑槽、后浇带等部位防水进行精心施工,确保地下室结构防水施工质量。 防水施工严格按照《地下防水工程质量验收规范》进行。地下室底板及外墙采用抗渗等级P6自防水混凝土,混凝土强度等级C35,结构表面应平整光洁。 外墙四周剪力墙施工时上翻900㎜高,四周在剪力墙中间焊好钢板止水带,并且模板挂板支模螺杆均采用止水螺杆。 3.2 防水混凝土施工 地下室底板混凝土设计为C35自防水混凝土。防水混凝土水泥用量控制在300Kg/m3以下,以减少混凝土的水化热。采用低水化热的水泥,混凝土初凝时间控制不小于4.5h。同时,合理安排浇筑时间和混凝土输送车数量,保证浇筑的连续性,以防止冷缝出现。采取阶梯状分层滚动式的浇筑方法。混凝土浇灌后覆盖塑料薄膜,定时淋水,保持混凝土湿润,养护时间不少于14d。

人防工程专项施工方案(修改)

1、工程概况 本工程地下室总建筑面积为10000.16m2,人防建筑面积为4358m2,掩蔽面积710m2。地下室防护等级为核6常6级,平时为地下车库,人防区域内有一个人防主出入口,为独立防倒塌结构。整个人防地下室由防护单元、密闭通道、扩散室、进风竖井、集气室、进风机房、滤毒室、防毒通道、简易洗消间、扩散室、排风竖井、连通口组成。各单元、房间之间,各单元、房间与外界通道均设钢筋混凝土防护密闭门或密闭门。 本工程地下室底板、外墙混凝土强度等级为C30,抗渗等级P8。内墙砼强度等级为C40。墙体HRB400钢筋连接方式:直径大于、等于18的采用直螺纹连接,直径小于18mm的采用绑扎搭接。 地下室底板施工采用砖胎膜,地下室止水带以上部位墙板模板采用60系列小钢模拼装,模板横、竖肋采用48×3.5mm的钢管加固。 2、施工方法 2.1 地下室墙板模板 地下室止水带以上部位墙板模板采用60系列小钢模拼装,模板横、竖肋均采用φ48*3.5钢管。竖肋间距600mm,横肋间距450mm。对拉螺栓间距:水平间距600mm,竖向间距450mm。对拉螺栓用直径14圆钢制成,对拉螺栓中部加焊止水片,止水片厚5mm,正方形,边长为80mm,止水片中部打眼,与对拉螺栓双面焊牢(或使用市场流通的防水螺栓)。墙体穿墙螺栓不得使用套管螺栓,必须使用“防水”螺栓。 2.1.1 设计思路 模板及其支撑结构的材料、质量应符合规范规定及模板设计要求,模板及其支撑要有足够的强度、刚度和稳定性,并不致发生不允许的下沉和变形,模板的内侧面要平整,接缝要严密,不得漏浆。模板安装后要仔细检查各部位构件是否牢固,在浇筑混凝土过程中要随时检查,如发现变形、松动等现象,要及时修整加固。

防水工程专项施工方案

目录 防水工程施工方案 一、编制依据 本防水工程所参照的图集和规范:《地下防水工程质量验收规范》GB50208- 2011 《地下工程防水技术规范》GB 50108-2008 《屋面工程技术规范》GB 50345-2004 《05 系列工程建设标准设计图集》05YJ5 《厨房、厕浴间防?水工程技术规程》DBJ01-105-2006 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002 《地下防水构造》10J301 二、工程概况 地下室防水工程 地下工程迎水面主体结构采用防水混凝土,本工程地下室功能为:储藏室、设备用房,不允许渗水;底板、侧墙防水等级为二级,顶板防水等级为一级,并应符合其相应的防水标准。地下 室底板的防水做法:采用P6 级抗渗混凝土底板外加两道聚乙烯丙纶防水卷材。地下室侧墙的防水做法:采用P6级抗渗混凝土墙外加两道聚乙烯丙纶防水卷材,防水卷材外侧设30 厚聚苯板保护层。地下室顶板防水做法:采用P6级抗渗混凝土墙外加两道400g聚乙烯丙纶防水卷材,上部设70厚C20细石混凝土保护层400g 400g

卫生间、水箱间防水工程 卫生间设厚JS防水涂料,面撒黄砂,四周沿墙上翻350高,外加15厚1:2水泥砂浆随坡向找平,表面拉毛。水箱间设厚JS防水涂料,面撒黄砂,四周沿墙上翻350 高,外加20厚1:2 水泥砂浆随坡向找平,表面抹光。 屋面防水工程屋面防水等级为一级,防水层合理使用年限15年,本工程(住宅上人、不上 人屋面)采用屋面1-细石砼防水屋面做法:3mn厚SBS防水卷材两道。三、施工部署 地下室防水工程地下室防水施工计划在基础之前进行,采用外防法。此时处于冬春季节,砼刚性自防水施工时应考虑冬春钢筋混凝土施工的特点,做好施工准备和应急措施。 厨房、卫生间防水工程 室内厨房、卫生间等有水房间,地面选用JS涂膜涂料,涂膜厚度不小于。 屋面防水工程 主体屋面工程施工计划自主体及女儿墙浇筑拆模后施工,防水层施工时应选择晴朗天气施工。 四、施工准备 施工技术准备 ⑴组织有关人员学习防水工程施工规范和施工工艺,熟悉施工图纸。 ⑵针对工程特点,编写技术交底,提出材料计划。 ⑶熟悉质量标准。 施工物资机具准备进场物资必须有合格的材质证明、出厂合格证和试验报告。做好进场检验工作,及时取样复试,不合格的材料禁止使用。