文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 消防控制室8个制度-上墙

消防控制室8个制度-上墙

消防控制室8个制度-上墙
消防控制室8个制度-上墙

消防8个制度

目录

1、消防控制室管理及应急程序 (2)

2、消防报警信号处置程序 (3)

3、火灾自动报警系统逻辑关系 (4)

4、消防控制室值班制度 (5)

5、消防水泵房管理制度 (6)

6、消防水泵房启泵流程 (7)

7、防火巡查检查制度 (8)

8、消防组织结构图 (9)

9、装修、施工消防管理制度 (10)

10、消防设施检查、维修和保养制度 (12)

11、灭火应急疏散预案 (15)

12、用火用电消防安全管理制度 (17)

13、消控中心人员岗位职责 (19)

14、消防安全责任制度 (20)

消防控制室管理

(一)消防控制室必须实行每日24小时专人值班制度,每班不应少于2人。

(二)消防控制室的日常管理应符合《建筑消防设施的维护管理》(GA587)的有关要求。

(三)消防控制室应确保火灾自动报警系统和灭火系统处于正常工作状态。

(四)消防控制室应确保高位消防水箱、消防水池、气压水罐等消防储水设施水量充足;确保消防泵出水管阀门、自动喷水灭火系统管道上的阀门常开;确保消防水泵、防排烟风机、防火卷帘等消防用电设备的配电柜开关处于自动(接通)位置。

(五)接到火灾警报后,消防控制室必须立即以最快方式确认。

(六)火灾确认后,消防控制室必须立即将火灾报警联动控制开关转入自动状态(处于自动状态的除外),同时拨打“119”火警电话报警。

(七)消防控制室必须立即启动单位内部灭火和应急疏散预案,并应同时报告单位负责人。

附件2:

附件3:

现场处置

通知人员查看各设备运行情况, 启动消防广播,协助人员疏散。 全部事项处理完毕后,先将所有联动设备复位,再将报警主机复位,并记录备案。

故障修复,设备复位,并做好记录

火灾自动报警系统

主机报警

火警:

火警指示灯亮,显示火警位置、点位、回路、时间 故障:

故障指示灯亮,显示故障部位

派员或通知人员现场查看 确认误报

设备复位,并做

好记录

确认火灾

消防报警信号处置程序

将火灾报警联动控制开关转入自动状态

拨打119

启动单位内部灭火和应急疏散预案

报告单位负

火灾自动报警系统逻辑关系

注:1、火灾确认系指:探测区域内任一手动火灾报警按钮动作,或火灾探测器报警后经人工确认,或同一报警区域两个不同编码的火灾探测器均动作。

2、消防控制室应能直接启动下列消防设施:(1)消火栓泵、喷淋泵;(2)送风口、

送风机,排烟阀(口)及排烟风机;(3)防火卷帘;(4)消防应急广播(警报装置);(5)其他设施。

3、自动喷水灭火系统:报警阀压力开关动作直接连锁自动启动喷淋泵或消防控制

室、水泵房直接启动喷淋泵,消防控制中心显示压力开关、水流指示器及喷淋泵动作信号。

附件4:

消防控制室值班制度

火灾报警后中心 火灾确认后

中心

消防控制中心

启动本报警区域的排烟阀(口)排烟风机启动报警楼层及上下层的送风阀(口)送风机

启动报警区域预作用喷水灭火系统充水

停止有关部位的空调通风、关闭电动防火阀

启动本报警区域及相关楼层消防广播(警报装置)

关闭本报警区域常开防火门 、电动防火阀 、防火卷帘

切断有关部位非消防电源,并接通警报装置及火灾应急照明和疏散指示标志

控制电梯全部停于首层

停止门禁系统控制疏散门的功能 、开启汽车库电动栅杆

相关规范规定的其他设施

消防控制中心接收并显示反馈信号

联动控制

一、消防控制室必须实行每日24小时专人值班,每班

不应少于2人,分工明确;

二、值班人员应当持证上岗,掌握系统的工作原理和操作规程,熟悉设备按键的功能,能熟练操作系统,熟悉火灾自动报警系统编码表所对应的具体位置;

三、值班人员应当保证在岗在位,掌握《消防控制室管理及应急程序》,实时监控火灾报警及故障情况,处置报警信号,填写《消防控制室值班记录》;

四、严格实施交接班,交班时应通报消防设施运行情况,检查火灾报警控制器的自检、消音、复位功能及主备电源切换,记录故障及报警处置等交接情况;

五、及时报告设备故障情况,协助做好设备的维修保养和故障期间的消防安全工作;

六、保持消防控制室正常工作秩序,严禁无关人员进入和操作消防设施,主动配合有关部门做好消防设施检查工作;

七、认真做好消防控制室日常管理档案的收集整理工作,确保档案资料真实完整。

消防水泵房管理制度

一、消防水泵房应当落实专人管理,定期检查保养和维护,保持室内清洁;

二、严格执行设备操作规程,每月启动水泵不少于一次,保持高位消防水箱、消防水池、气压水罐等储水充足,稳压泵正常运行;

三、保持系统出水管网及管道阀门常开,水泵类别、水流方向、阀门开启状态、配电柜开关状态等标识清晰,配电柜开关处于自动(接通)状态;

四、禁止无关人员进入泵房和操作水泵房内设备,严禁擅自关停设备和阀门;

五、设备投入使用后应保证其处于正常运行或准工作状态,不得擅自断电停运或长期带故障工作;

六、建立故障报告和故障消除登记档案。发生故障,应当及时组织修复,因故障、维修等原因,需要暂时停用系统时,应当经单位消防安全责任人批准,系统停用时间超过24小时的,在单位消防安全责任人批准的同时,应当报当地公安机关消防机构备案,并采取有效措施确保安全。

消防水泵房启泵流程

防火巡查检查制度

开启放水阀(报警阀旁)

喷淋泵启动

水力警铃鸣响

喷淋泵试验流程:

确认管网处于开启状态及配电柜启泵按钮处于自动状态

压力开关动作 关闭放水阀 调整系统至正常状态

停止喷淋泵 开启管网试验回流阀(需要时)

观察管网压力变化情况

将配电柜启泵按钮转入手动状态 消火栓泵试验流程:

确认管网阀门处于开启状态、检查电气线路处于完好状态

启动水泵

停止水泵

将配电柜启泵按钮转入自动状态、关闭管网试验回流阀

确认火灾区域对应的消火栓泵、喷淋泵

将配电柜启泵按钮转入手动状态

观察管网压力变化情况

启动水泵

火灾状态下现场紧急启泵流程:

一、防火巡查、检查由消防安全责任人、管理人、管理职能部门负责人、专职和义务消防队组织各部门进行。(会所进行每日防火检查,在营业期间的防火巡查应当至少每二小时一次)。

二、防火巡查人员应当及时纠正违章行为,妥善处置火灾危险,无法当场处置的,应当立即报告。发现初起火灾应当立即报警并及时扑救。对巡查、检查发现的问题责令其当场改正,不能当场改正的汇报主管领导限期整改。

三、防火巡查、检查应当填写巡查、检查记录。消防归口管理职能部门负责人和被检查的消防安全责任人应当在巡查、检查记录上签字,存档备查。

四、按照建筑消防设施检查维修保养的有关规定的要求,对建筑消防设施的完好有效情况定期进行检查维修保养。

消防组织结构图

装修、施工消防管理制度

一、凡本部门范围内进行的新建、改建、扩建、装修等施工项目,工程的设计、建筑材料的选用,施工组织方案,消防措施等须报消防监督部门批准后,方可施工。

二、施工单位进场施工之前,必须与单位签订消防安全责任书。施工现场的消防安全由施工单位负责,单位保安部应督促施工单位做好消防安全工作。

三、施工单位进场施工之前,必须先到保安部办理进场施工登记。施工单位必须严格遵守单位《消防管理制度》,并确定一名施工现场防火负责人,全面负责施工现场的消防安全工作。

四、施工中使用电气设备必须符合消防安全,严格防火措施,禁止违章作业。电源部分须在单位电工的协助下开通。

五、施工现场使用明火时,必须事先向保安部办理审批手续,领取用火证后方可作业。操作电、气焊割的人员必须是正式焊工。操作现场必须满足防火要求。

六、施工过程中须使用汽油、脱漆剂等易燃物品时,必须符合《易燃易爆化学物品消防安全监督管理办法》的规定,易燃易爆专用库房,由专人保管。不得将易燃易爆物品存放在施工现场。

七、施工中不准大面积使用脱漆剂等易燃液体,尽可能不进行喷漆作业。如必须在现场喷漆时,要有良好的通风和避免明火的措施。

八、施工中使用易爆化学物品,应限额领料,随用随领;禁止在作业场所分装、调料;禁止在施工现场使用液化石油气、乙炔发生器等。

九、工程施工如果影响原有消防设施、消防设备的使用功能的应事先报消防监督机关同意,并采取措施,保证事故报警功能。

十、施工的堆料垃圾不得圈占消防设备和消防通道,不得堵塞走廊、楼梯和疏散通道。

消防设施检查、维修和保养制度

(一)火灾自动报警系统

1、火灾自动报警系统控探器人工巡检每天检查一次;

2、探测器灵敏度检测每月抽检10%,一年全检一次;

3、探测器模拟火灾优先报警每月检查一次;

4、手动报警按纽模拟报警每月抽检10%,一年全检检查;

5、感烟探测器每三年清洗一次。

(二)自动喷水灭火系统

1、自动喷水灭火系统每月检查一次,检验水流指示器、报警阀、压力开关、管理阀门人、喷淋泵动作情况;

2、喷淋泵每月启动一次,稳压泵每月检查启动一次;

3、自动喷水灭火系统设备外观每半年检查保养一次;

4、对市政供水及消防水池,水箱情况每月检查一次。(三)室内消防栓系统

1、每月对消防栓泵和消火栓管道阀门启动检查一次;

2、每月对消火栓泵远距离启动按钮和消火栓压检测一次;

3、室内消火栓是否有水,水带、水枪完好率每两小时检查一次;

4、每月对室外消火栓、水泵结合器检查、保养一次;

5、喷淋泵结合器与消火栓结合器有明显区分标志。

(四)防烟、排烟系统

1、每月对防烟排烟风机和阀门启动检查一次;

2、每半年对防烟排烟风压、风量检测一次;

3、每月对防烟排烟机房与事故照明检查一次。

(五)消防电梯

1、每月对消防电梯的电话、上人孔、排水装置检查一次;

2、每月对电梯机房事故照明、消防电源、电梯迫降检查一次。

(六)消防安全疏散系统

1、安全疏散指示标志、事故照明每两小时全检一次;

2、每两小时对防火门及闭门器、顺位器、密封情况检查一次;

3、每两小时对疏散通道、安全出口检查一次;

4、广播切换至事故状态每月联动一次。

(七)消防联动系统

1、喷淋泵、消火栓泵每月联动一次;

2、防烟排烟风机、切断楼层电源、消防电梯、普通电梯迫切断空调、新风电源每月联动一次。

(八)消防救生设备

1、对配置到屋顶的逃生救援器每周检查一次,每半年运行一次;

2、每两小时对配置的防烟面具检查一次。

(九)其他消防设施

对配置的移动式灭火器材要落实专人维护保养,每两小时清

洁、检查一次。

(十)每次检查、测试后认真做好记录,存档备查。

(十一)单位工程部是消防设施检查、保养和维修的职能部门,应按规定进行检查、保养和维修。

(十二)对消防设施出现的故障应在当天内及时修复。对一时难以修复的重大故障,工程部应及时向单位领导和当地消防部门报告,同时采取切实有效的防范措施,以确保安全。(十三)每年要请专门检测机构(省、市检测中心)进行全面检查测试,并出具检测报告,存档备查。

(十四)不得擅自停用消防设施。

灭火应急疏散预案

组织机构

指挥长:徐永杰、毛宝龙

灭火行动组

成员:王小军、张炜、雷新峰,卓金章、王帮成、王贤标、周

家成、刘火才、钟山刚、周阳

通讯联络组王小军、陈泽民及所属员工

疏散引导组

王江有、苗亮、钟山刚、程彬、段鹏涛、周阳、张建军、曾众、

杨卫杰、曾凡松、曹强军、李辉、蒋亚叶、任俊才、王永亮安全防护救护组周家存、蔡焕东、任俊才及所属员工

报警和接警处置程序

1、接警人员第一时间赶赴现场并判断火势情况后,组织火灾扑救,立刻报告消防控制中心,启动《消防控制室管理及应急程序》,报告保安部经理,报119火警电话。

2报119火警电话的,严格按照下列程序执行:

①、拿起话筒拨“119”号键,直至听对方回话。

②准确讲清起火单位名称、所在位置,要详细本单位位于江北区大闸路1号,宁波大剧院一层。

③讲清起火部位、燃烧物品、火势大小、火场面积,起火部位可分为:宾馆、KTV包厢、办公、仓库、厨房;燃烧物质可分:油、一般物质。

④讲清报警人的姓名、联系电话号码,以便随时联系。

3、消防控制室值班人员将消防设施转入自动状态,联动控制相关消防设备,远程启动消防水泵开始供水,并迅速切断火灾区域非电源,远程启动排风机进行排烟。

4、现场总指挥人按照人员分工,确定各行动组,做好组织救人和火灾扑救的各项前期准备工作。

应急疏散的组织程序和措施

根据各组工作分工,组织以保障人员生命安全为重点的人员疏散和灭火工作。

1、疏散引导组:

打开火灾现场安全出口,及时疏散顾客, 派人在每个安全出口处保障疏通消防通道畅通,维持秩序,引导人员有序展开疏散,同时注意防范各种治安事件的发生并促使有能力救火的人员参与救火。

2、灭火行动组:

火灾确认后,现场保安应立即取用灭火器和室内消火栓启动进行灭火,同时启动火灾现场周围消防隔离措施。在火灾初期志愿消防队员应就近取消防器材赶赴火场支援,帮助困难人员离开危险区域。当火灾发展进入猛烈阶段后应及时撤出,待消防部门赶到时指引消防车辆及大楼内的消防栓位置,配合公安消防人员进行灭火。

3、通信联络组:

保持与119指挥中心的通信畅通,及时报告火情。保持总指挥与疏散引导组、灭火行动组组长的联络,统计疏散人员。

4、安全防护组:

立即准备相关的防护器材及装备,做好受伤人员的救护工作。

扑救初期火灾的程序和措施

公安消防部队未到场时:

1、成立火场指挥组,由现场最高领导统一指挥、协调,任何人必须服从,不得擅作主张,以免造成更大的损失;

2、坚持“救人第一”的原则,组织人员全力实施救人;

3、组织人员做好现场的维护工作,防止无关人员进入;

4、组织人员进行火灾扑救,重点保护重点部位,防止火灾向相关区域蔓延,最大限度地降低火灾危害。

公安消防部队到场后:

1、立即向公安消防部队报告围困人员数量及部位,配合做好被困人员的救护工作;

2、立即配合做好受伤人员的救护工作;

3、立即报告起火部位、起火物、起火范围及附近消防设施情况,配合做好火灾的扑救工作;

4、派出专业人员配合公安消防部队火灾扑救人员进行火情侦察;

5、配合做好火灾现场秩序的维护工作。

事后处理程序

1、火灾后,在火灾区域设立警戒区,保护好火灾现场,消防安全责任人要积极配合相关部门查明原因(注:在回答外界调查或新闻媒体时,一律由消防安全管理人负责人接待,任何人不得以假设、推理等来捏造事实)。

2、在确定火灾扑灭,各项事已经妥当、安全后,相关人员还应当做好以下工作:

①、最高领导人清点人员,了解人员安全状况;

②、工程人员还须检查电力设备的受损情况,检查能否在保证安全的情况恢复供电;

③、清卫人员在上级指派下帮助清理火灾后的现场;

④、安保人员清点各种消防器材,并作好记录。

3、保安部经理在火灾后要做好总结,寻找本身的原因与不足处,进一步完善消防工作和制度,规避责任,并书面形式向公司领导汇报。

用火用电消防安全管理制度

一、安装和维修电气设备线路,必须由电工按《电力设备技术规范》、《电器安装维修标准》、电工操作规程等规范要求进行操作、施工,严禁超负荷运行。

二、因工作需要必须架设临时用电线路的,应由使用部门向工程部门提出申请,由专业电工按《电力设备技术规范》安装、施工,安装的临时电气线路必须符合电气安装规范的有关规定,保证安全用电,用后及时拆除。

三、各部门需要增加电器设备时,必须填写临时用电申请单,报保安部主管批准后,由工程部指派电工按规定安装。

四、临时电气线路使用期间,由使用部门监督,电工负责维护,操作人员停止使用时必须及时切断电源。

五、非电工人员严禁拆装、挪移临时电气线路,否则造成事故的,由使用部门负责人与肇事者承担全部责任。

六、电气设备的操作人员,必须严格遵守安全操作规程,并定期对设备进行检查、维护,及时发现问题及时报告,由专业人员负责及时维修,工作结束后必须切断电源,做到人走电断。

七、每年度对电气线路进行一次全面检测、维修,并做好记录。

八、电器设备不准直接安装在可燃材料上,照明灯具与可燃物保持一定距离,不准私自使用电炉、电熨斗、电取暖器、电烤

箱等电热用具。

九、明火作业管理

1、禁止在营业期间和具有火灾、爆炸危险的场所使用明火,物质仓库、配电间、重要机房、电梯内、营业柜台、档案室、文印室、更衣室为禁烟区域。

2、因特殊情况需要进行电、气焊等明火作业的,应严格按照《动火审批制度》办理动火证,严格执行《动火操作规程》。

3、严禁焚烧废纸和其他可燃物,禁止私自使用煤油炉、酒精炉等明火工具。

4、严禁单位范围内燃放烟花爆竹,严禁在单位任意场所从事烧香点烛等迷信活动。

5、未经批准私自动用明火的,保卫部门应责令其停止动火作业,拒不的停止动火作业,强制执行。

十、场所内有外漏插座的用电部位,用后及时断电,严禁带电空载运行。

十一、照明灯具要严格管理做到人走灯灭,严禁长明灯。

消控中心人员岗位职责

一、认真履行职责,做好消防安全工作;

二、热爱本职工作,不断学习业务知识,增强业务技能和服务水平;

三、服从领导,主动接受行政指令;

四、牢固树立安全意识,增强工作责任心;

五、熟练掌握消控设备的性能和使用方式,爱护设备,规范操作,保证设备完好运行;

六、全面了解消防系统设备和消防器材的使用方法及配置方位;

七、发现问题,准确及时采取措施,做好情况记录,并向有关领导汇报;

八、如遇火灾事故,必须立即组织指挥义务消防队员(保安员)赶赴现场扑救,同时拨打119火警电话,准确及时操作联动设备,向有关领导报告,并详细做好记录。

消防安全责任制度

一、层层严格落实消防安全责任书内容,带领本部门员工落实各类消防安全制度和职责。

二、单位消防安全奖惩分为消防责任制奖惩和日常消防奖惩。消防责任制奖惩由上一级进行考评和奖惩。

三、日常消防奖惩凡具有如下事件之一的,给予10—100元奖励:

(1)热爱消防工作,积极参加防火、灭火训练,成绩优良、变现突出;

(2)按规范执行防火制度和岗位防火责任制,在预防火灾工作;

(3)积极参加灭火战斗,拯救国家财产和人民生命安全表现;

(4)积极钻研消防业务,提出合理化建议和技术革新措施效果突出的;

(5)发现和整改重大火险隐患避免重大损失的;

(6)及时发现和扑救火灾表现突出的;

(7)在消防工作其他方面做出贡献的。

三、在下列行为之一的,除没收一切违章用具外,处直接责任人或部门经理100元以下罚款:

(1)违法用火用电管理规定的;

(2)违反规定携带化学危险品进入场所的;

消防控制室值班、管理制度

消防控制室值班管理制度 一、消防控制室工作人员应严格遵守消防控制室的各项安全操作规程和各项消防安全管理制度; 二、消防控制室实行每日24小时值班制度。值班人员应通过消防特有工种职业技能鉴定,持有初级及以上等级证。 三、消防控制室值班每班工作时间为8小时,每班人员不少于2人。值班人员应当在岗在位,在对火灾报警控制设备进行日检查、接班、交班时必须填写《消防控制室值班记录表》的相关内容。值班期间随时认真记录消防控制室内消防设备的运行情况。 三、消防控制室值班人员应确保正常工作状态下,消防设施及其相关设备的电气控制装置处于自动控制状态,严禁将自动喷水灭火系统和联动控制的防火卷帘等防火分隔设施设置在手动控制状态。其他消防设施及其相关设备需要设置在手动状态时,应有火灾时能迅速将手动控制转换为自动控制的可靠措施。 四、消防控制室值班人员接到报警信号后,必须立即以最快方式确认。火灾确认后,必须立即将火灾报警联动控制开关转入自动状态(处于自动状态的除外),同时拨打“119”火警电话报警,并立即启动单位内部灭火和应急疏散预案,同时应立即报告单位负责人; 确认属于误报时,查找误报原因并填写《消防控制室值班记录表》、《建筑消防设施故障维修记录表》。

五、消防控制室工作人员应按时上岗,并做好交接班工作,接班人员未到岗前交班人员不得擅自离岗; 六、消防控制室工作人员应坚守岗位,尽职尽责,不得脱岗、替岗、睡岗,严禁值班前饮酒或在值班时进行娱乐活动,因确有特殊情况不能到岗的,应提前向单位主管领导请假,经批准后,由同等职务的人员代替值班; 七、消防控制室的入口处应设置明显的标志,消防控制室内应设置火灾事故应急照明、灭火器等消防器材,并配备通讯联络工具; 八、严禁在消防控制室内存放易燃易爆危险物品,严禁堆放与火灾监控、预防、扑救等无关的物品或杂物,应保证其环境满足设备正常运行的要求。控制室工作人员应确保室内卫生清洁、空气清新; 九、严禁非控制室工作人员进入消防控制室。

消防监控室上墙制度Word版

消防监控室上墙制度 (草拟制作敬请修改) 1.消防监控室消防安全巡查制度(消防文档用) 2.消防监控室交接班制度(建议上墙) 3.保安监控中心值班工作守则(待定) 4.监控室管理制度(建议上墙) 5.监控室工作规范(建议上墙) 6.消防控制室值班制度(建议上墙) 7.天鹅城国际饭店停电应急预案(待定) 8.酒店消防主管岗位职责(建议上墙) 9.消防设施器材维护管理制度(待定) 10.消防设备维护保养工作标准(消防文档用) 消防监控室消防安全巡查制度 一、贯彻落实消防法律法规进行两小时防火巡查制度。检查用火、用电有无违章情况;安全出口、疏散通道是否畅通;安全疏散指示标志、应急照明是否完好;消防设施、器材和消防安全标志是否在位、完整;常闭式防火门是否处于关闭状态,防火卷帘下是否堆放物品影响使用;消防安全重点部位的人员在岗情况。 二、巡查人员应当及时纠正违章行为,妥善处置火灾危险,无法当场处置的,应当立即报告。发现初起火灾立即上报,反馈中控室,可按下就近的消防报警按钮报警并及时扑救。 三、防火巡查、检查应当填写巡查、检查记录,巡查、检查人员及其主管人员应当在巡查记录上签名,存档备查。

四、巡查人员遇有可疑人可疑事要及时发现、询问、制止、上报,保证合法人的权益,保持酒店的有序经营

环境。检查消防通道内有无杂物,门窗是否完好。安防执勤时注意自我护。 五、巡查人员禁止利用工作时间闲谈或办私事,不得擅自进入独立经营管理的区域,工作需要,应两人以上经上级、区域负责人同意后方可进入,并配合负责人的工作。 六、巡查人员应按规定着装,执勤期间按相关要求规定完成本职工作,突发事件不能及时处理的请示上级领导,详细记录现场的事态发展情况,并上报。 消防监控室交接班制度 一、接班人员必须提前十五分钟到达本岗位,做好交接准备。 二、上岗前必须按规定着装,检查仪容仪表,精神面貌良好。 三、检查岗位的设备运行是否良好和交接巡视检查、执机注意事项。 四、当班人员必须在记录本上填写好设备运行、巡检等情况,并要求字迹清楚,记录齐全。 五、将消防应急工具,相关资料如数按规定摆放整齐。 六、做好监控室卫生清理工作,保证机器、地面、墙面洁净。 七、接班人员未到,当班人员不得离岗,应及时向有关领导汇报,请示处理办法。 八、交接班各项内容经确认后必须在交接班本上签名和时间,以示确认和负责。 九、如遇到突发事件等特殊情况,接班者协助交班者对事件进行处理,待事件处理告一段落,经交上级领导批准,再进行交接班。 十、接班人酒醉、情绪不稳、意识不清、不得交接班,应上报请示处理办法 十一、交班者要按本制度进行交班,如未按规定办,接班者可以提出意见,要求交班人员立即补办,否则可以不接班,并向有关领导报告。

消防控制室值班制度(最终版)

消防控制室值班制度 一、明确消防控制室的责任部门: 值班人员: 职责: 1、遵守控制室的各项规章制度 2、熟悉和掌握本系统的工作原理和操作规程,熟悉各种按键的功能,能够熟练操作。 3、应当在岗在位,认真记录控制器日运行情况,灭、每日检查火灾报警控制器的自检、消音、复位功能以及主备电源切换功能,消防联动控制器的运行状况,并认真填写《消防控制室值班记录》。 4、及时发现和处理设备故障,并填写《消防设施故障处理记录》。 5、掌握和了解消防设施的运行、误报警、故障等有关情况。 6、熟练掌握《消防控制室火灾事故紧急处理程序》,火灾情况下能够按照程序开展灭火救援工作。 二、消防控制室的值班要求: 1、消防控制室值班人员应严格遵守消防控制室的各项安全操作规程和各项消防安全管理制度。

2、消防控制室执行每日24小时专人值班制度,确保及时发现并准确处置火灾和故障报警。 3、消防控制室值班人员每班2人,一名负责值班时报警部位的核实和紧急情况的处置,一名负责自动消防系统的操作。 4、消防控制室值班人员应按时上岗,并坚守岗位,尽职尽责,不得脱岗、替岗、睡岗。 5、消防控制室自动消防系统的操作人员,必须持证上岗。 6、报警联动控制设备需要设置在手动状态时,应有火灾时能迅速将手动控制转换为自动控制的可靠措施,严禁将自动喷水灭火系统和联动控制的防火卷帘等防火分隔设施设置在手动控制状态。 7、严禁违章关闭消防设施、切断消防电源。 8、消防控制室内严禁存放易燃易爆危险物品和堆放与设备运行无关的物品或杂物,严禁与消防控制室无关的电气线路和管道穿过。 9、严禁无关人员进入消防控制室,随意触动设备。 10、消防控制室内严禁吸烟或动用明火。 11、消防控制室值班人员要爱护消防控制室的设施,保持控制室内的卫生。 三、消防控制室的交接班要求:

消防控制室值班操作手册范本备课讲稿

消防控制室值班操作 手册范本

消防控制室 值班操作手册 太仓市源控消防服务中心 二〇一六年八月 目录 一、制度汇编 (2) 消防控制室日常管理制度 (2) 消防控制室值班制度 (3) 消防控制室交接班制度 (5) 消防控制室值班人员职责 (6)

消防控制室人员培训教育制度 (7) 消防控制室设施管理制度 (8) 消防控制室资料管理制度 (9) 二、消防控制室火灾报警控制器每日维护操作步骤 (10) 三、消防控制室应急处置步骤 (12) 四、消防安全检查、巡查 (16) 五、自动消防设施定期检测步骤 (18) 六、火灾紧急广播标准文本 (19) 七、消防控制室灭火和应急疏散预案 (20) 八、建筑自动消防设施设备维护保养协议范本 (21) 九、消防控制室六项记录范本 (25) 消防控制室日常管理制度 一、消防控制室工作人员应严格遵守消防控制室的各项安全操作规程和各项消防安全管理制度; 二、消防控制室实行24小时值班制度,消防控制室的主管部门应按月制定工作人员值班表; 三、消防控制室值班人员实行岗位资格制度,未经专业培训并取得岗位资格的人员不得上岗;

四、消防控制室工作人员每班不得少于2人,其中一名为领班,负责控制室人员的管理及值班时紧急情况的处置; 五、消防控制室工作人员应提前10分钟上岗,并做好交接班工作,接班人员未到岗前交班人员不得擅自离岗; 六、消防控制室工作人员要按时上岗,并坚守岗位,尽职尽责,不得脱岗、替岗、睡岗,严禁值班前饮酒,因确有特殊情况不能到岗的,应提前向单位主管领导请假,经批准后,由同等职务的人员代替值班; 七、应在消防控制室的入口处设置明显的标志; 八、消防控制室应设置一部外线电话及火灾事故应急照明、灭火器等消防器材; 九、消防控制室工作人员要爱护消防控制室的设施,保持控制室内的卫生; 十、严禁无关人员进入消防控制室,随意触动设备; 十一、消防控制室内严禁存放易燃易爆危险物品和堆放与设备运行无关的杂物; 十二、消防控制室内严禁吸烟或动用明火。 消防控制室值班制度 一、消防控制室应设置固定的值班人员,确保24小时有人值班,且每班不少于2人、每班连续工作不超过12小时。

消防控制室上墙管理制度

消防控制室管理制度 一、消防控制室工作人员应严格遵守消防控制室的各项安全操作规程和各项消防安全管理制度。 二、消防控制室实行24小时值班制度,消防控制室的主管部门应按月制定工作人员值班表。 三、消防控制室工作人员每班不得少于2人,其中一名为领班,负责控制室人员的管理及值班时紧急情况的处置。 四、消防控制室自动消防系统的操作人员,必须经过公安消防机构培训合格后,持证上岗,单位应制作《消防控制室操作人员考核成绩登记表》,统一记录操作人员的考核情况。 五、消防控制室工作人员应提前10分钟上岗,并做好交接班工作,接班人员未到岗前交班人员不得擅自离岗。 六、消防控制室工作人员要按时上岗,并坚守岗位,尽职尽责,不得脱岗、替岗、睡岗,严禁值班前饮酒或在值班时进行娱乐活动,因确有特殊情况不能到岗的,应提前向单位主管领导请假,经批准后,由同等职务的人员代替值班。 七、应在消防控制室的入口处设置明显的标志。 八、消防控制室应设置一部外线电话及火灾事故应急照明、灭火器等消防器材。 九、消防控制室工作人员要爱护消防控制室的设施,保持控制室内的卫生。 十、严禁无关人员进入消防控制室,随意触动设备。 十一、消防控制室内严禁存放易燃易爆危险物品和堆放与设备运行无关的杂物。 十二、消防控制室内严禁吸烟或动用明火。 深圳市公安局消防监督管理局监制

消防控制室值班人员职责 一、遵守控制室的各项规章制度。 二、熟悉和掌握本系统的工作原理和操作规程,熟悉各种按键的功能,能够熟练操作各种系统。 三、负责对消防设施的每日巡查,并认真填写《消防控制室值班记录》和《深圳市建筑消防设施巡视检查记录》并定期对各种消防设施进行检查,保证自动消防设施的完好有效。 四、发现建筑消防设施存在问题和故障的,应在“实测记录”栏中填写,并及时处置;当场不能处置的应填报《深圳市建筑消防设施故障处理登记表》,并向消防设施的主管部门或主管人员报告。 五、掌握和了解消防设施的运行、误报警、故障等有关情况。 六、熟练掌握《消防控制室管理及应急程序》和《火灾事故接处警程序》,火灾情况下能够按照程序开展灭火救援工作。 深圳市公安局消防监督管理局监制

消防控制室8个制度-上墙

消防控制室8个制度-上墙标准化文件发布号:(9312-EUATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

消防8个制度 目录 1、消防控制室管理及应急程序 (2) 2、消防报警信号处置程序 (3) 3、火灾自动报警系统逻辑关系 (4) 4、消防控制室值班制度 (5) 5、消防水泵房管理制度 (6) 6、消防水泵房启泵流程 (7) 7、防火巡查检查制度 (8) 8、消防组织结构图 (9)

9、装修、施工消防管理制度 (10) 10、消防设施检查、维修和保养制度 (12) 11、灭火应急疏散预案 (15) 12、用火用电消防安全管理制度 (17) 13、消控中心人员岗位职责 (19) 14、消防安全责任制度 (20) 消防控制室管理

消防控制室管理暂行规定 撰写人:___________ 部门:___________

消防控制室管理暂行规定 第一条为了加强消防自动控制系统的管理,确保消防控制系统的正常运行和临警使用,确保火灾时灭火指挥及消防控制信息的畅通,根据有关行政法规和技术规范,结合我市情况制定本规定。 第二条本规定适用于我市各机关、团体、企业、事业单位及其他设有消防控制室的单位。 第三条消防控制室的建筑应符合国家有关技术规范要求,消防控制室不得挪作它用。室内不得设置床铺,严禁堆放杂物,保持室内清洁。 第四条消防控制室的门应向疏散方向开启,并应在入口处设有标志牌或标志灯,标志灯的电源应从消防电源上接入。 第五条消防控制室内应有显示被保护建筑重点部位、疏散通道及消防设备所在位置的平面图或模拟图等,并可直接目视。 消防控制室内应设置向当地公安消防队直接报火警的直拨电话。 第六条各单位的法定代表人或负责人对本单位的消防控制室及消防控制系统相关消防设施的管理、使用、维护负责。 第七条消防控制室操作人员必须经市级以上专业部门培训,经考试合格,持证上岗。 第八条消防控制室实行24小时值班制度,每班不少于2人,不准空岗。 第 2 页共 2 页

第九条消防控制室应建立值班制度、交班制度、设备维护保养等制度,明确职责分工、火警处理程序、操作程序。 第十条消防自动控制系统投入运行后,任何人不得擅自关闭和停用,也不得随意中断。 第十一条消防控制室应具有下列文件资料,并应建立消防自动控制系统的技术档案。 1.系统竣工图及设备的技术资料; 2.操作规程; 3.值班人员职责; 4.值班记录和使用图表。 第十二条消防自动控制系统应实行日检、季检、年检制度。 一、日检:每日应检查火灾报警器的功能,并填写系统运行和控制器日检登记表(见附3、附4)。 二、季检:每季度应检测和试验火灾自动报警系统的下列功能,并填写季检登记表(见附5)。 1.采用专用检测仪器分期分批试验探测器的动作及确认显示。 2.试验火灾报警装置的声光显示。 3.试验水流指示器、压力开关等报警功能、信号显示。 第 2 页共 2 页

星级酒店消防控制室上墙制度

消防控制室上墙制度样式 目录 1、xxx(单位)消防安全管理人员架构图; 2、xxx(单位)灭火救援人员架构图; 3、消防控制室值班管理制度; 4、消防控制室管理及应急程序; 5、消防设施维修、保养制度

xxx(单位)消防安全管理架构图

xxx(单位)灭火救援人员架构图

消防控制室值班、管理制度 一、消防控制室工作人员应严格遵守消防控制室的各项安全操作规程和各项消防安全管理制度; 二、消防控制室实行每日24小时值班制度。火灾确认后,必须立即将火灾报警联动控制开关转入自动状态(处于自动状态的除外),同时拨打“119”火警电话报警,并立即启动单位内部灭火和应急疏散预案,同时应立即报告单位负责人; 确认属于误报时,查找误报原因并填写《消防控制室值班记录表》、《建筑消防设施故障维修记录表》 五、消防控制室工作人员应按时上岗,并做好交接班工作,接班人员未到岗前交班人员不得擅自离岗;

[规章制度]消防控制室规章制度

[规章制度]消防控制室规章制度 1消防控制室管理规章制度 一、消防控制室工作人员应严格遵守消防控制室的各项安全操作规程和各项消防安全管理制度; 二、报警联动控制设备需要设置在手动状态时,应有火灾时能迅速将手动控制转换为自动控制的可靠措施。严禁将自动喷水灭火系统和联动控制的防火卷帘等防火分隔设施设置在手动控制状态; 三、消防控制室应当实行每日24小时专人值班制度,确保及时发现并准确处置火灾和故障报警; 四、消防控制室工作人员每班不得少于2人,一名负责值班时报警部位的核实和紧急情况的处置,一名负责自动消防系统的操作; 五、消防控制室自动消防系统的操作人员,应取得《消防专业技术合格证》,持证上岗,并存放在消防控制室备查; 六、消防控制室工作人员应按时上岗,并做好交接班工作,接班人员未到岗前交班人员不得擅自离岗;

七、消防控制室工作人员应按时上岗,并坚守岗位,尽职尽责, 不得脱岗、替岗、睡岗,严禁值班前饮酒或在值班时进行娱乐活动,因确有特殊情况不能到岗的,应提前向单位主管领导请假,经批准后,由同等职务的人员代替值班; 八、应在消防控制室的入口处设置明显的标志;消防控制室应设 置火灾事故应急照明、灭火器等消防器材,并配备相应的通讯联络工具; 九、消防控制室工作人员要爱护消防控制室的设施,保持控制室 内的卫生; 十、严禁无关人员进入消防控制室,随意触动设备; 十一、消防控制室内严禁存放易燃易爆危险物品和堆放与设备运 行无关的物品或杂物,严禁与消防控制室无关的电气线路和管道穿过; 十二、消防控制室内严禁吸烟或动用明火。 2消防控制室管理规章制度

一、消防控制室必须实行每日24小时专人值班制度,每班不应少于2人。 二、消防控制室的日常管理应符合《建筑消防设施的维护管理》的有关要求。 三、消防控制室应确保火灾自动报警系统和灭火系统处于正常工作状态。 四、消防控制室应确保消防水池、气压水罐等消防储水设施水量充足;确保消防泵出水管阀门、自动喷水灭火系统管道上的阀门常开;确保消防水泵、防排烟风机、防火卷帘等消防用电设备的配电柜开关处于自动(接通)位置。 五、接到火灾警报后,消防控制室必须立即以最快方式确认。 六、火灾确认后,消防控制室必须立即将火灾报警联动控制开关转入自动状态(处于自动状态的除外),同时拨打“119”火警电话报警。 七、消防控制室必须立即启动单位内部灭火和应急疏散预案,并应同时报告单位负责人。

消防控制室管理示范文本

消防控制室管理示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

消防控制室管理示范文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1 消防控制室应保持整洁、有序,严禁与其无关的电 器线路和管路穿过,不得设置床铺,附设在建筑物内的消 防控制室应设置直通室外的安全出口。 2 消防控制室内的合适位置应悬挂消防控制室管理制 度、值班制度、值班人员职责、消防控制室管理及应急程 序等4种职责制度。自动消防设施检测合格的单位,应在 消防控制室联动控制柜的左上角张贴建筑自动消防设施检 测合格证明。 3 消防控制室应实行24h值班制度,每班值班人员不 应少于2人并在岗在位,认真填写消防控制室值班记录。 4 消防控制室应确保火灾自动报警系统和灭火系统处 于正常工作状态,确保高位消防水箱、消防水池、气压水

罐等消防储水设施水量充足;确保消防泵出水管阀门、自动喷水灭火系统管道上的阀门常开;确保消防水泵、防排烟风机、防火卷帘等消防用电设备的配电柜开关处于自动(接通)位置;火灾确认后,必须立即将火灾报警联动控制开关转入自动状态(处于自动状态的除外)。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

消防控制室管理制度范本

内部管理制度系列 消防控制室管理制度(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-44577消防控制室管理制度 Fire control room management system 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 一、消防控制室工作人员应严格遵守消防控制室的各项安全操作规程和各项消防安全管理制度; 二、报警联动控制设备需要设置在手动状态时,应有火灾时能迅速将手动控制转换为自动控制的可靠措施。严禁将自动喷水灭火系统和联动控制的防火卷帘等防火分隔设施设置在手动控制状态; 三、消防控制室应当实行每日24小时专人值班制度,确保及时发现并准确处置火灾和故障报警; 四、消防控制室工作人员每班不得少于2人,一名负责值班时报警部位的核实和紧急情况的处置,一名负责自动消防系统的操作; 五、消防控制室自动消防系统的操作人员,应取得《消防专业技术合格证》,持证上岗,并存放在消防控制室备查;

六、消防控制室工作人员应按时上岗,并做好交接班工作,接班人员未到岗前交班人员不得擅自离岗; 七、消防控制室工作人员应按时上岗,并坚守岗位,尽职尽责,不得脱岗、替岗、睡岗,严禁值班前饮酒或在值班时进行娱乐活动,因确有特殊情况不能到岗的,应提前向单位主管领导请假,经批准后,由同等职务的人员代替值班; 八、应在消防控制室的入口处设置明显的标志;消防控制室应设置火灾事故应急照明、灭火器等消防器材,并配备相应的通讯联络工具; 九、消防控制室工作人员要爱护消防控制室的设施,保持控制室内的卫生; 十、严禁无关人员进入消防控制室,随意触动设备; 十一、消防控制室内严禁存放易燃易爆危险物品和堆放与设备运行无关的物品或杂物,严禁与消防控制室无关的电气线路和管道穿过; 十二、消防控制室内严禁吸烟或动用明火。 请输入您公司的名字 Foonshion Design Co., Ltd

消防控制室上墙制度全

整理word 消防控制室上墙制度样式 目录 1、xxx(单位)消防安全管理人员架构图; 2、xxx(单位)灭火救援人员架构图; 3、消防控制室值班管理制度; 4、消防控制室管理及应急程序; 5、消防设施维修、保养制度 6、火灾事故紧急处理程序

xxx(单位)消防安全管理架构图 .

.

xxx(单位)灭火救援人员架构图 .

.

火灾确认后,必须立即将火灾报警联动控制开关转入自动状态(处于自动状态的除外),同时拨打“119”火警电话报警,并立即启动单位内部灭火和应急疏散预案,同时应立即报告单位负责人; 确认属于误报时,查找误报原因并填写《消防控制室值班记录表》、《建筑消防设施故障维修记录表》

消防安全管理8项制度.pdf

安全疏散设施管理制度 一、严禁占用疏散通道,疏散通道上严禁摆放货架等物品。 二、严禁在安全出口或者疏散通道上安装栅栏门等影响疏散 的障碍物。 三、严禁在营业、生产、工作等期间将安全出口上锁或遮挡,或者将消防安全疏散指示标志遮挡、覆盖。 四、对应急照明灯具、疏散指示标志按要求定期进行测试检查,并认真填写检查记录。 五、严禁使用不符合消防技术规范要求的疏散设施。 六、对发现的问题要进行当场整改,整改确有困难的,下达限期改正通知书,限期改正,确保安全疏散设施处于良好的工作 状态。

消防设施器材维护管理制度 一、为保证消防设施设备的正常运行,单位必须加强日常的消防设施设备维修保养工作。 二、消防设施设备必须经具有资质的检测机构检测合格,并经消防验收合格后,方可投入使用。 三、单位必须配备责任心强、具有较高文化程度和专业知识 人员负责消防设施设备的维修保养工作,其他无关人员不得随意维修保养消防设施设备。 四、消防值班人员应每日对消防控制设备进行检查,发现异常情况立刻通知维护人员处理,并做好记录。 五、单位应当委托具有消防设施维护保养资格的单位,定期对消防设施设备维护保养,并出具月报告书。 六、单位必须定期将火灾探测器送专业清洗维护部门进行一 次全面清洗。 七、单位应当对消防设施设备按照规定时间进行维修保养。

火灾隐患整改制度 一、单位对存在的火灾隐患,应当确定专门部门和人员及时予以消除。 二、对不能当场改正的火灾隐患,有消防归口管理职能部门根据管理分工,及时将火灾隐患向消防安全管理人或消防安全责 任人书面报告,并提出整改方案。 三、对随时可能引发火灾的隐患或重大火灾隐患,应将危险部位停止生产、经营或工作,立即进行整改,并落实整改期间的安全防范措施。 四、消防安全管理人或消防安全责任人应确定整改的措施、 期限以及负责整改的部门、人员,并落实整改资金。 五、对公安消防机构检查或抽查发现的火灾隐患,要指定专人落实整改,整改完毕后写出火灾隐患整改报告报消防机构。 六、对检查发现的火灾隐患要认真填写检查记录。火灾隐患整改完毕,负责整改的部门或者人员应当将整改情况记录报送消 防安全责任人或消防安全管理人签字后存档备查。 七、火灾隐患整改完毕要组织进行检查验收。 八、对本单位无力进行整改的火灾隐患要及时上报上级主管 部门。

消防控制室值班操作说明手册.doc

消防控制室值班操作手册 太仓市源控消防服务中心 二〇一六年八月

目录 一、制度汇编 (2) 消防控制室日常管理制度 (2) 消防控制室值班制度 (3) 消防控制室交接班制度 (5) 消防控制室值班人员职责 (6) 消防控制室人员培训教育制度 (7) 消防控制室设施管理制度 (8) 消防控制室资料管理制度 (9) 二、消防控制室火灾报警控制器每日维护操作步骤 (10) 三、消防控制室应急处置步骤 (12) 四、消防安全检查、巡查 (16) 五、自动消防设施定期检测步骤 (18) 六、火灾紧急广播标准文本.......................................19七、消防控制室灭火和应急疏散预案 (20) 八、建筑自动消防设施设备维护保养协议范本 (21) 九、消防控制室六项记录范本 (25)

消防控制室日常管理制度 一、消防控制室工作人员应严格遵守消防控制室的各项安全操作规程和各项消防安全管理制度; 二、消防控制室实行24小时值班制度,消防控制室的主管部门应按月制定工作人员值班表; 三、消防控制室值班人员实行岗位资格制度,未经专业培训并取得岗位资格的人员不得上岗; 四、消防控制室工作人员每班不得少于2人,其中一名为领班,负责控制室人员的管理及值班时紧急情况的处置; 五、消防控制室工作人员应提前10分钟上岗,并做好交接班工作,接班人员未到岗前交班人员不得擅自离岗; 六、消防控制室工作人员要按时上岗,并坚守岗位,尽职尽责,不得脱岗、替岗、睡岗,严禁值班前饮酒,因确有特殊情况不能到岗的,应提前向单位主管领导请假,经批准后,由同等职务的人员代替值班; 七、应在消防控制室的入口处设置明显的标志; 八、消防控制室应设置一部外线电话及火灾事故应急照明、灭火器等消防器材; 九、消防控制室工作人员要爱护消防控制室的设施,保持控制室内的卫生; 十、严禁无关人员进入消防控制室,随意触动设备;

消防控制室管理规章制度(上墙版)

消防控制室管理制度 山东九恒集团有限公司 2016年6月1日

目录 一、消防控制室值班人员职责 (3) 二、消防控制室管理制度 (4) 三、消防控制室管理及应急程序 (5) 四、建筑自动消防设施维护管理制度 (6) 一、消防控制室值班人员职责

1、熟悉和掌握本系统的工作原理和操作规定,熟悉各种按键的功能,熟悉操作各种系统。 2、负责对消防设施的每日检查,并认真填写《消防控制室值班记录》,并定期对各种消防设施进行检查,保证自动消防设施的完好有效。 3、及时发现和处理设备故障,并在《消防控制室值班记录》上填写相关情况。 4、掌握和了解消防设施的运行、误报警、故障等有关情况。 5、熟悉掌握《消防控制室火警误报处理程序》,火灾请卡下能够按照程序开展灭火救援工作。 6、熟悉掌握《消防控制室火警误报处理程序》,火警误报情况下能够将系统恢复到正常工作状态。 7、消防控制室工作人员要爱护消防控制室的设施,保持控制室内的卫生。 二、消防控制室管理及应急程序 1、消防控制室必须实行每日24小时专人值班制度,每班不应少于2人。 2、消防控制室的每日管理应符合《建筑消防设施的维护管理》(GA587),的有关要求。 3、消防控制室应确保火灾自动报警系统和灭火系统处于正常工作状态。 4、消防控制室应确保高位消防水箱、消防水池、气压水罐等消防储水设施水量充足;确保消防泵出水管阀门、自动喷水灭火系统管道上的阀门常开;确保消防水泵、防排烟风机、防火卷帘等消防用电设备电柜开关处于自动(接通)位置。 5、接到火灾报警后,消防控制室必须以最快的方式确认。

6、火灾确认后,消防控制室立即将火灾报警联动控制开关转入自动状态(处于自动状态的除外),同时拨打“119”火警电话报警。 三、消防控制室管理制度 1、消防控制室工作人员应提前10分钟上岗,并做好交接班工作,接班人员未到岗前交班人员不得擅自离岗。 2、消防控制室人员要按时上岗,并监守岗位,尽职尽责,不得脱岗、替岗、睡岗,严禁值班前饮酒或在值班时进行娱乐活动,因确有特殊情况不能按时到岗的,应提前向单位主管领导请假,经批准后,由同等职务的人员代替值班。 3、严禁无关人员进入消防控制室,随意触动设备。 4、消防控制室内严禁存放易燃易爆危险物品和堆放与设备运行无关的杂物。 5、消防控制室内严禁吸烟或动用明火。 四、建筑自动消防设施维护管理制度 1、建筑自动消防设施的使用单位应指定部门负责消防设施的维护管理工作。 2、消防设施应具有系统竣工图、设备技术资料、使用说明书、调试开通报告、竣工报告、竣工验收情况表等有关资料,建立技术挡案。 3、消防控制室应建立系统的使用操作规定,明确值班人员职责,并做好系统的运行记录,发现故障及时报告主管领导和有关部门进行维护保养,确保系统的完好有效。 4、应做好消防控制室的消防设施的维护保养记录。

消防控制室上墙制度

消防控制室上墙制度(总9页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

消防控制室上墙制度样式 目录 1、xxx(单位)消防安全管理人员架构图; 2、xxx(单位)灭火救援人员架构图; 3、消防控制室值班管理制度; 4、消防控制室管理及应急程序; 5、消防设施维修、保养制度 6、火灾事故紧急处理程序

火灾确认后,必须立即将火灾报警联动控制开关转入自动状态(处于自动状态的除外),同时拨打“119”火警电话报警,并立即启动单位内部灭火和应急疏散预案,同时应立即报告单位负责人;

消防控制室管理暂行规定

 4.对备用电源进行工1~2次充放电试验,1~3次主电源和备用电源自动切换试验。

消防控制室管理制度

消防控制室管理制度 (一)消防控制室工作人员应严格遵守消防控制室的各项安全操作规程和各项消防安全管理制度。 (二)消防控制室应当实行每日24 小时专人值班制度,确保及时发现并准确处置火灾和故障报警。 (三)消防控制室工作人员每班不得少于2人。 (四)消防控制室自动消防系统的值班操作人员,应取得岗位操作证,持证上岗,并存放在消防控制室备查。 (五)消防控制室工作人员应按时上岗,并做好交接班工作,接班人员未到岗前交班人员不得擅自离岗。 (六)消防控制室工作人员应按时上岗,并坚守岗位,尽职尽责,不得脱岗、替岗、睡岗,严禁值班前饮酒或在值班时进行娱乐活动,因确有特殊情况不能到岗的,应提前向单位主管领导请假,经批准后,由同等职务的人员代替值班。(七)应在消防控制室的入口处设置明显的标志;消防控制室应设置火灾事故应急照明、灭火器等消防器材,并配备相应的通讯联络工具。 (八)消防控制室工作人员要爱护消防控制室的设施,保持控制室内的卫生。(九)严禁无关人员进入消防控制室,随意触动设备。 (十)消防控制室内严禁存放易燃易爆危险物品和堆放与设备运行无关的物品或杂物,严禁与消防控制室无关的电气线路和管道穿过。 (十一)消防控制室内严禁吸烟或动用明火。 02 消防控制室值班制度 (一)消防控制室应保证二十四小时有人值班,并实行轮班替换制度。 (二)每班值班人数不少于2人。 (三)值班人员应取得国家《消防设施操作员》四级及以上职业资格证书。(四)消防控制室值班人员应配备以下装备并保证完整好用:消防腰斧、手报复位钥匙、灭火器(1kg)、防毒面具(自救呼吸器)、强力探照灯、消防扳手、爆闪肩灯 (五)消防控制室设置以下几种记录本,以记录有关值班情况:《消防控制室值班记录》、《建筑消防设施故障处理记录》、《建筑消防设施故障维修记录表》等记录。 (六)消防控制室交接班时,前后两班人员均应在场,在认真填写完值班交接班记录,确认现场物品无损坏、丢失并在值班交接班记录上签字后,交班者方可离开。 03 消防控制室值班人员职责 (一)遵守控制室的各项规章制度。 (二)熟悉和掌握本系统的工作原理和操作规程,熟悉各种按键的功能,能够熟练操作。 (三)应当在岗在位,认真记录控制器日运行情况,每日检查火灾报警控制器的

消防控制室各项制度

消防控制室日常管理制度 一、消防控制室工作人员应严格遵守消防控制室的各项安全操作规程和各项消防安全管理制度; 二、消防控制室实行24小时值班制度,消防控制室的主管部门应按月制定工作人员值班表; 三、消防控制室自动消防系统的操作人员,必须经过公安消防机构培训合格后,持证上岗; 四、消防控制室工作人员应提前10分钟上岗,并做好交接班工作,接班人员未到岗前交班人员不得擅自离岗; 五、消防控制室工作人员要按时上岗,并坚守岗位,尽职尽责,不得脱岗、替岗、睡岗,严禁值班前饮酒或在值班时进行娱乐活动,因确有特殊情况不能到岗的,应提前向单位主管领导请假,经批准后,由同等职务的人员代替值班; 六、应在消防控制室的入口处设置明显的标志; 七、消防控制室应设置一部外线电话及火灾事故应急照明、灭火器等消防器材; 八、消防控制室内严禁吸烟或动用明火; 九、消防控制室工作人员要爱护消防控制室的设施,保持控制室内的卫生; 十、严禁无关人员进入消防控制室,随意触动设备; 十一、消防控制室内严禁存放易燃易爆危险物品和堆放与设备运行无关的杂物。 消防控制室火灾事故紧急处理程序

置平面图中核实报警点所对应的部位; 二、消防控制室领班派一名值班人员或通知保卫人员迅速赶到报警部位核实情况,领班留在控制室内随时准备实施系统操作; 三、值班人员和保卫人员现场核实报警部位确实起火后,应立即通知消防控制室,留在消防控制室的领班应将系统联动控制装置调整到自动状态,并立即拨打电话“119”,向公安消防机构报警,说明发生火灾的单位名称、座落地点、起火部位、联系电话等基本情况; 四、报警后,消防控制室领班应利用火灾事故广播系统通知有关部门和有关人员组织疏散和自救工作; 五、消防控制室的领班要监视系统的运行状态,保证火灾情况下自动消防设施的正常运行。 消防控制室火警误报处理程序

消防控制室上墙牌子

精心整理消防控制中心火灾事故紧急处理程序流程图 ?? ? (二)消防控制室应当实行每日24小时专人值班制度,确保及时发现并准确处置火灾和故障报警。? (三)消防控制室工作人员每班不得少于2人。?(四)消防控制室自动消防系统的值班操作人员,应取得岗位操作证,持证上岗,并存放在消防控制室备查。? (五)消防控制室工作人员应按时上岗,并做好交接班工作,接班人员未到岗前交班人员不得擅自离岗。?

(六)消防控制室工作人员应按时上岗,并坚守岗位,尽职尽责,不得脱岗、替岗、睡岗,严禁值班前饮酒或在值班时进行娱乐活动,因确有特殊情况不能到岗的,应提前向单位主管领导请假,经批准后,由同等职务的人员代替值班。? (七)应在消防控制室的入口处设置明显的标志;消防控制室应设置火灾事故应急照明、灭火器等消防器材,并配备相应的通讯联络工具。? ? 并 ABC干 《建筑 (六)消防控制室交接班时,带班领导和前后两班人员均应在场,在认真填写完值班交接班记录,确认现场物品无损坏、丢失并在值班交接班记录上签字后,交班者方可离开。? 消防控制室值班人员职责 (一)遵守控制室的各项规章制度。? (二)熟悉和掌握本系统的工作原理和操作规程,熟悉各种按键的功能,能够熟练操作。?

(三)应当在岗在位,认真记录控制器日运行情况,每日检查火灾报警控制器的自检、消音、复位功能以及主备电源切换功能,消防联动控制器的运行状况,并认真填写《消防控制室值班记录》。? (四)及时发现和处理设备故障,并填写《建筑消防设施故障处理记录》。? (五)掌握和了解消防设施的运行、误报警、故障等有关情况。? (六)熟练掌握公安部《消防控制室管理及应急程序》,火灾情况下能够按照程序开展灭火救援工作。 ? 除外)

消防控制室管理制度及岗位职责

消防控制室管理制度 一、消防控制室人员的配备 1、昼夜24小时保证有人值班:由于火灾发生时间、地点的不固定性,消防控制室设备必须有专人24小时监控,处理各种报警信号,操作消防设备,以便早期发现火灾,早期扑救,使人机有机的结合在一起,立足于自防自救。 2、每班不应少于1人:出现报警信号后,,严密监视,处理其它报警信号及在需要时启动有关消防设备。 3、每班连续工作时间不超过12小时。 4、保持操作人员的相对稳定 5、严禁无关人员进入消控中心,并严格遵守消防安全操作规程。 6、消控中心内严禁使用明火和电热器具 二、消防控制室设备操作人员基本素质要求 1、消防控制室设备操作人员应具有高中以上的文化程度和良好的身体素质,年龄宜在18至45周岁之间。 2、热爱本职、忠于职守、有高度的工作责任感。 3、应在上岗前经过专门培训,熟练掌握本系统的工作原理和操作规程。 三、消防控制室人员的职责 1、严格工作岗位,认真观察消防监控系统及联动设备的运转情况。 2、熟悉消防监控系统及联动设备的工作原理,能够排除一般故障。对于不能排除的故障,应立即请工程技术人员及时进行修复。 3、熟悉本单位的火灾报警程序及事故处理程序。 4、一旦出现报警,应立即与报警部位的值班员或保安员联系,迅速查清报警原因并做好记录。 5、确认火灾发生后,应立即报警并启动相关灭火设施,按火灾处理程序图向有关人员进行汇报。 6、每班应认真填写“消防监控系统运行情况记录表”。 7、严禁无关人员进入消防控制中心。 8、每天对消控中心设备进行测试,确保设备完好有效。 9、做好对手电筒、对讲机的充电工作

四、消防控制室管理和人员制度 1、昼夜24小时保证有人值班:由于火灾发生时间、地点的不固定性,消防控制室设备必须有专人24小时监控,处理各种报警信号,操作消防设备,以便早期发现火灾,早期扑救,使人机有机的结合在一起,立足于自防自救。 2、出现报警信号后,一人负责出现场确认,一人仍在消防控制室执机,严密监视,处理其它报警信号及在需要时启动有关消防设备。 3、每班连续工作时间不超过12小时。 4、保持操作人员的相对稳定 5、自动消防系统的操作人员实行持证上岗,并严格遵守消防安全操作规程。 6、熟悉并掌握各类消防设施的使用性能,保证扑救火灾过程中操作有序、准确迅速。 7、做好消防值班记录和交接班记录,处理消防报警电话。 8、按时交接班,做好值班记录、设备情况、事故处理等情况的交接手续。无法接班手续,值班人员不得擅自离岗。 9、发现设备故障时,应及时报告,并通知有关部门及时修复。 10、非工作所需,不得使用消控中心内线电话,非消防控制中心值班人员禁止进入值班室。 11、上班时间不准在消控中心抽烟、睡觉、看书报等,离岗应做好增色接班手续。 12、发现火灾时,迅速按灭火作战预杂紧急处理,并拨打119电话通知公安消防部门并报告部门主管。 五、消防监控中心设施运行检测制度 1、每天接班时对各种保安器械对讲机、手店筒、巡更器的充电情况,器械及设施 是否完好,有损坏报修弱电班。 2、每天接班时检查监视系统是否正常,并用系统操作控制台每个监视探头切换一 次,有异常报弱电班。 3、发现烟感报警、防盗系统报警,立即移动监视系统跟踪,并派保安员到现场查 看,如是误报,按复位程序操作。 4、每天22:00-8:00打开防盗系统并每周一次对系统探测器进行测试。 5、每天一次配合工程部进行一个楼层的烟感模拟报警测试 6、每月一次配合工程部进行进消防泵,喷淋泵系统进行测试。 7、每半年配合工程部对排烟、正压送风机、紧急广播系统电梯迫降、防火卷帘门 等消防报警控制柜,消防联动柜的各项操作功能进行测试和检查。 8、配合工程部对检测项目作详细记录。