文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 冷却塔技术协议

冷却塔技术协议

山东泰丰矿业集团有限公司

冷却塔设备

买方:山东矿业集团有限公司

卖方:天津良机冷却设备有限公司

一、设备及技术要求

冷却塔型号:LDC-555-22-AC1 数量为一台。

冷却塔技术要求:

1、设计条件:干球温度:31.5℃, 湿球温度:28℃,大气压:753mmHg,进水温度: 40℃,出水温度: 32℃;总处理量:1600m3/h,1室;循环水水质:城市自来水

2、风车叶片:环氧玻璃钢模压成型.叶片直径:6000mm。

3、减速机:齿轮式传动,配置油位、油温及振动报警装置。

4、电机:功率55KW,叶轮转速165r/min。双速可调。冬季可实现低速反转消冰。防护等级IP54。绝缘等级F级。

5、风胴采用玻璃钢强化塑胶,采用耐水树脂及无碱玻纤喷射胶衣加温固化,高度2.55米.

6、挡水器设置高效挡水器,在高速运转时飘水量<0.01%。

7、散水头采用工程塑料制作。形式为LTS系列。

8、散水管采用钢制热镀锌。

9、散水材采用改性PVC,耐温-35-65℃,阻燃;片与片之间采用胶粘块形拼装。

10、风室顶板采用钢板热镀锌,侧板采用玻璃钢。

11、框架:钢制热镀锌。

12、填料支撑:钢制热镀锌。

13、管口设置配对法兰,所有金属构件均采用钢制热浸镀锌。

冷却塔服务要求:

1、冷却塔的主体设备及配套设施,选择可靠、合理、经济,供方对冷却塔组的

整体负责。

2、提供良好的现场技术服务,售前、售后服务免费,质保期内配件免费。质保期后,配件以最优价格收取费用,长期优惠供应设备零配件。

3、所有易损件寿命至少保证8000小时。

4、提供的主机及其所有附属设备和附件(要求带配套底座、成对法兰、紧固密封件及联轴器、电器控制包括电器元件系统等),能够长期安全经济运行。

5、提供详细供货清单(包括各部件名称、数量、规格、材质、重量等)。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件,供方仍将在安装时补足。

6、冷却塔主机三包6年(含:电机、叶轮、布水器、风胴),辅机三包壹年;

7、使用期间发生质量问题,2小时内给予答复,维修人员将在24小时内赶到现场给予解决;

8、卖方负责设计、安装、调试,买方根据卖方提供之冷却塔基础图制作冷却塔水池。

二、卖方须提供的技术资料:

1、卖方应提供满足合同设备监造检验见证所需的全部资料。

2、调试、招标文件所列设备的性能试验和运行维护所需的技术资料,包括但不限于:

①提供设备调试和试运说明书。

②提供设备调试、运行、维护、检修所需的详尽图纸和技术文件(见附件)。

③设备的调试、运行、维护、检修说明书,包括设备结构特点、工艺要求、起动调试要领。运行操作规定和控制数据、定期校验和维护说明等。

3、卖方须提供的其他技术资料包括以下但不限于:

①检验记录、试验报告及质量合格证等出厂报告。

②投标人提供在设计、制造时所遵循的规范、标准和规定清单。

③设备和备品管理资料文件,包括设备和备品发运和装箱的详细资料(各种清单),设备和备品存放与保管技术要求。

④详细的产品质量文件,包括材质、材质检验,性能检验等的证明

4、卖方必须在签订合同后一周内提供设备的产地、材质报告单

三、检验和性能验收试验

1、设备在指定现场进行外观验收,如长途运输,损坏外体及零部件,买方拒收。

2、概述

2.1、本附件用于合同执行期间对中标人所提供的设备进行检验和性能验收试验,确保中标人所提供的设备符合规定的要求。

2.2、工厂检验

①工厂检验是质量控制的一个重要组成部分。中标人须严格进行厂内各生产环节的检验和试验。中标人提供的合同材料须签发质量证明、检验记录和测试报告,并且作为交货时质量证明文件的组成部分。

②检验的范围包括原设备的进厂、加工、组装、试验至出厂试验。

③工厂检验的所有费用包括在合同总价之中。

④卖方检验的结果满足规范标准的要求,如有不符之处或达不到标准要求,买方采取措施处理直至满足要求。卖方发生重大质量问题时将情况及时通知买方。

四、安装范围

1、卖方负责冷却塔各部件安装。

2、冷却塔安装包括:风筒、电机、风机、减速器、收水器及支架、配水管及支架、填料及支架,设备本体配套件及紧固件组成。

3、以离进水管壁500mm为止。

4、电器安装以连接控制柜到风机与风机监控系统为止。

5、电器安装包括控制柜、配电柜、控制电缆、动力电缆、风机监控系统。

五、安装监督

1、卖方的货运到买方指定场地后,双方清点货物,并在发货清单上签字。

2、设备安装时由买卖双方组成一个安装监督组,双方共同监督安装质量。

3、卖方提供安装顺序及安装施工资料,安装过程中的检验点双方协定,在安装中应有安装施工记录及检验记录,并要有书面的文字保证。

4、卖方负责安装安全,安装施工进度,安装质量,需方负责监督:

A、人员进场前,必须办理临时出入证,持有身份证及特殊工种操作证复印件

并登记成册,交买方项目筹建办公室备案。

B、施工人员进场,应进行施工人员三级安全教育并建卡成册;

C、施工队进地前,必须办好安全生产协议、治安协议、防火协议等。

D、放工人员进入现场,必须自觉遵守安全生产六大纪律要求。

E、电焊工必须持有特殊工种操作证、动火审批证、监护员工作交底书(有效

期内)方可进行操作施工,不得逾期使用。

F、电焊、气割操作要严格遵守“十不烧”规定操作,焊割点周围和上下方应

当采取隔离和有效放火措施并有专人防火监护。

G、电焊操作前,应检查焊机和电源开关,线路是否良好,外壳体应有安全可

靠接地装置,进出线应有完整的防护罩,电线不得超过5米。

H、脚手架、围板、预留洞等安全防护设施不得任意拆除,经批准后方可拆除。

I、小型手动电动工具,如切割机、电钻等必须使用标准电箱,有漏电保护装

置,不得用插头及闸刀控制电路的开断控制。

J、注意安全用电,不准乱拉电线,施工电线不得浸在水里,均应架空扎牢。K、正确使用照明灯具,日炽照明灯具一定要接地,要用标准搪瓷灯罩及封闭式灯罩,严禁在照明灯具周围烘烤衣物取暖。

L、电箱内电器设备应完好无缺,设有专用漏电保护开关,电箱必须按城乡建设部标准,一只漏电开关控制一只插座,严禁电箱内设备、动力、照明混用,一闸一机。

M、现场所有用电及各种电线绝缘,不准有老化、损坏、漏电现象。

N、所有移动电动工具,都应有漏电开关保护,电线无损坏,插头插座应完整并符合标准,严禁把电线直接插入插座及使用拖线板盒等。

O、总分配线漏电开关等不得盗用,违者给予以处罚。

P、施工移动扶梯,应有防滑措施和牢固的拉结绳,使用角度60度为宜,严禁使用缺档与断档的扶梯,入塔及塔内通道搭设后,经施工员、队长、各班组长进行检查合格后方可使用。

Q、进入现场必须戴好安全帽,违反者进行处罚。

R、不准在施工区吸烟,并设有灭火器。

S、在填料(拆除或堆放时)上铺木板,严禁在填料上踩踏。

T、定期检查用于吊装的跺具、吊索,起吊设有专职指挥,并严格服从指挥。U、填料粘接区应具备良好的通风条件,以防人员中毒。

V、安装施工时要有专职安全巡查、监督,做到文明施工,做好安全管理工作。W、安装完工卖方作全面自检后,并通知需方共同作全面安装验收,并作书面保证,作为安装完工记录附在竣工报告后,并提供给需方集体工其他技术文件。

X、冷却塔安装验收按卖方提供的保证。

六、安装及培训

1、卖方负责安装和调试,本设备安装为交钥匙工程(设备安装、试车、初步操

作顺利运转)。

2、卖方应在设备安装前和设备调试中对用户进行技术免费培训(操作、电器维修等),并提供成套培训资料。

3、培训应能使买方技术人员掌握设备操作,保证设备正常运行并能较为熟练地排除设备的一般故障。

七、交货地点:山东泰丰矿业集团有限公司施工现场。

八、本协议附件:

1、冷却塔相关参数见附件一“冷却塔技术规范书”

2、冷却塔外观相关数据见附件二“外观图”。

3、冷却塔基础参数见附件三“基础图”

4、控制柜控制原理图

买方:山东泰丰矿业集团有限公司卖方:天津良机冷却设备有限公司

单位盖章:单位盖章:

代表签字:代表签字:

机械通风冷却塔技术规范书混凝土

荣成市石岛热电联产项目 技术规范书 机械通风冷却塔 需方:荣成市昊阳热电有限公司 设计方: 山东省鑫峰工程设计有限公司 2016年5月

1.总则 1.1 本规范书用于荣成市昊阳热电有限公司机械通风冷却塔设备的功能设计、结构、性能、制造、安装(含现场安装)、试验等方面的技术要求及验收标准。本技术规范书中所提出的只是对设备的最低限度的技术要求,并未对全部技术细节做出规定。供方应保证所提供的设备完全符合本技术规范书和有关规程、规范及标准的要求。 1.2供方应提供满足本技术规范和所列标准要求的高质量产品及其相应的优质服务。 1.3供方的投标文件如与本招标文件有偏差(无论多少或微小)都必须清楚地列出“差异表”附在投标书中。如果供方没有以书面型式对本技术规范的条文提出异议,需方则认为供方提供的产品能够完全符合本技术规范中的各项要求。 1.4 从签订合同之后至供方开始生产制造设备之前这段时间内,需方有权提出因规程、规范和标准发生变化而产生的一些补充修改要求,供方应遵守这些要求。 1.5 本技术规范书所引用的标准若与供方所执行的标准发生矛盾时,按较高的标准执行。 1.6 供方对供货范围内的成套系统的设备质量(含辅助系统与设备、附件等)及安装质量负有全责(即包括分包或对外采购的部件)。 1.7 乙方对设备的加工能力、质量、使用性能、供货的完整性、先进性、可靠性负责,对设备的安装和调试负责,并提供优质的售后服务。 1.8本技术规范做为订货合同的附件,与合同正文具有同等效力。 2.工程概况 2.1 电厂水源 本工程冷却塔补充水水源为中水再生水,自来水作为备用水源。 2.2 气象条件 荣成市属暖温带季风型湿润气候区,四季分明,年平均气温为12°左右,在平均日照2600小时左右,年平均降雨800毫米左右。 荣成市气象资料: 极端最高温度: 39.8℃ 极端最低温度: -18.5℃ 年平均气温: 12℃ 最热月平均温度: 25.4℃ 最冷月平均温度: 15.4℃ 基本风压: 0.35KN/m2

循环水冷却塔技术协议

XX有限公司 XX万吨/年电石项目 循环水冷却塔 技术协议 甲方: 乙方: 设计方: 签定日期:X年X月X 日

目录 一、总则 二、循环水冷却塔技术规范书 三、循环水冷却塔选型及技术指标 四、供货范围及时间 五、设计、验收 六、性能保证和考核 七、资料交付 八、质量承诺 九、甲方在乙方工厂的检验 十、乙方人员的售后技术服务 十一、技术协调会 十二、售后服务承诺 十三、其它

一、总则 1.1本协议书对乙方提供的冷却循环水冷却塔提出了技术方面和有关方面的要求,它包括设备结构、性能和制造、安装和调试等方面的要求。 1.2 本协议书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和协议条文,乙方应保证提供符合本协议书和工业标准的优质产品。 1.3 如果乙方没有以书面形式对本协议书的条文提出异议,那么甲方可认为乙方提出的产品应完全符合本协议书的要求。 1.4 在签订合同之后,甲方有权提出因协议标准和规程发生变化而产生的一些补充要求,具体内容由甲、乙双方共同商定。 1.5 本协议书所使用的标准如遇与乙方执行的标准发生矛盾时,按较高标准执行。 1.6 产品必须符合中华人民共和国有关的现行国家标准规范及行业规范。 二. 循环水冷却塔技术规范书 2.1 本技术协议书为XX公司循环水装置而编制。主要包括循环水冷却塔及附属部件等。 2.2 工作条件: 2.2.1 安装位置: 2.2.2 气象条件: ?累年平均气温:7.5℃; ?累年平均最高月平均气温:14.3℃; ?累年极端最高气温:39.2℃; ?累年平均最低月平均气温:1.3℃; ?累年极端最低气温:-31.4℃; ?累年平均降水量:305.5mm; ?累年最大积雪深度:9cm; ?累年平均气压:895.9 hPa;

某电厂闭式冷却塔技术协议

合同编号:GTPJHTSB11-095 煤矸石发电厂(2×300MW)工程 空调系统闭式冷却塔设备 采购合同附件 技术协议 买方: 卖方: 设计监理: 设计院: 二○一一年七月

目录 附件1 技术规范 (3) 型号:MC250 (6) 结构明细: (7) 施工材料: (7) 零部件设备参数: (8) 风机 (8) 电机 (8) 附件2 供货范围 (11) 附件3 技术资料和交付进度 (14) 附件4 交货进度 (16) 附件5 监造(检验)和性能验收试验 (16) 附件7 技术服务和设计联络 (21) 附件8 分包商/外购部件情况 (24) 附件9 大件部件情况 (26) 附件11 性能保证违约金支付条件 (27)

附件1 技术规范 1.总则 1.1.本协议适用于煤矸石发电厂工程空调制冷系统的密闭式冷却塔设备、空调专用水 泵及电动阀门,它包括冷却塔本体及风机、循环喷淋水泵设计、制造和试验方面的技术要求。 1.2.本协议提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分 引述有关标准和规范的条文,卖方应保证提供符合本协议技术条件和工业标准的优质产品。 1.3.如卖方没有以书面形式对本协议的条文提出异议,那么买方即认为卖方提供的产 品完全满足本协议的要求。 1.4.本协议所使用的标准如遇与卖方所执行的标准发生矛盾时, 按较高标准执行。 1.5.本协议经买、卖双方确认后作为订货合同的技术第一章, 与合同正文具有同等效 力。 1.6.本技术协议对卖方首要条件是其产品应在国内单机容量300MW及以上电厂相同 容量工程或相似条件下有5台密闭式冷却塔以上运行业绩,并超过两年、已证明安全可靠,或能提供引进成熟技术进行合作生产的产品。不得选用没有实践经验的设备。 1.7.卖方对成套系统设备(含辅助系统与设备)负有全责。本体设备及关键设备不得 分包。 1.8.本工程采用KKS标识系统。卖方提供的技术资料(包括图纸)和设备标识必须 有KKS编码。具体标识要求由设计院提出,在设计联络会上讨论确定。 2.工程概况 2.1.工程规模 本期工程建设规模为2×300MW循环流化床锅炉燃煤汽轮发电机组。 2.2.工程地址 2.3.电厂厂址位于 2.4.交通运输 外部交通: 2.5.气象资料 常规气象特征值均根据气象站1951~2000年共50年实测资料统计得出。 多年平均气压(hpa): 多年最高气压(hpa):()

冷却塔技术规范

冷却塔技术规范 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

概述 通则 本技术要求是征询文件的重要组成部分,投标人所提供的设备应符合本技术要求。本技术要求提出的是最低要求,并未对一切细节做出规定,投标人应保证提供符合本技术规格及要求和有关最新工业标准的产品。 投标文件的技术要求内凡是发包人告知、介绍基本情况的条款,是供投标人参考、遵循的,应视为应答征询文件其他条款的基本条件。 投标人必须对本技术文件提出的技术要求做出实质性的应答,并如实填写所列技术规格表格,该表未列出及不便在表中做出应答的条款应另外补充有关资料逐条做出应答,如有偏离应将偏离情况填入“技术规格偏离/响应表”。任何不按此要求的投标文件将承担被拒绝接受的风险。中标后投标人在合同谈判中的任何偏离都不得超越偏离表中已经发包人确认的条款。 投标人必须注明所供产品的系列、型号,并须提供该产品的外型尺寸、基础尺寸、产品样本,详细说明产品的技术特点、性能指标、功能解释等。 如果没有特别说明,投标人在投标文件中所提供的所有设备、仪器、工具均视为包含在投标报价中。 所有应答均不得照抄、复制征询文件所列条款、指标和参数。非量化指标可以直接进行应答,量化指标必须应答具体数值。 所供设备应是近年来定型投产的该规格型号最新、成熟的、广泛使用的产品。投标人应提供所供产品的制造厂名称(全称)、产地及生产历史,并提供最新产品样本及说明。

按照本技术规范书的产品所涉及的专有或专利技术,发包人认为知识产权使用费已经包括在投标总价中,发包人不会因为任何理由而单独支付额外的费用。 投标人提供的设备须取得CQC节水型产品认证。投标人提供的设备必须符合国标,并为近2年内的检测报告,热力性能必须达到100%以上。获得CE认证的品牌优先考虑。 冲突 本技术规格书与其他技术规格书发生冲突时以本技术规格书为准。 技术要求不得低于国家标准或规范的,按照国家相关标准或规范执行,高于国家标准或规范的,按照本技术要求的要求执行。 本技术规格书与图纸(包括图纸说明)发生冲突时以图纸为准。. 审查与交付 投标人应在合同生效后一个月内免费提供四套技术资料(中文文本),一套随设备发放,其余三套后期提供。技术资料包括但不限于以下内容: 设备操作使用说明书及维修手册。 检验记录、试验报告及质量合格证等出厂报告。 设计、制造时所遵循的规范、标准和规定清单。 设备安装、运行、维护、检修所需的详尽图纸及技术资料, 设备安装、运行、维护、检修说明书 设备和备品发送的详细资料;产品安全合格证明等有关资料。设备运行2年所需备品备件总清单及检修专用工具一套。 送审产品资料,应提供所有仪表清单及样本(规格、型号及性能), 设备制造、使用条件

玻璃钢冷却塔技术协议

循环水处理玻璃钢冷却塔技术协议 玻璃钢 逆流式机力通风冷却塔 技 术 协 议

环保设备有限公司 二0一三年二月十五日 目录 1、设计原则与遵循的标准规范------------------------------------2 2、2500m3/h逆流式冷却塔热力性能计算书---------------------------5 3、GNLF系列逆流组合式玻璃钢冷却塔各部件技术性能和特点----------7 4、GNLF-2500m3/h逆流式玻璃钢冷却塔技术参数表-------------------22 5、GNLFW-500m3/h逆流式玻璃钢冷却塔技术参数表-------------------28 6、设备主要参数汇总表-----------------------------------------31

1、设计原则与遵循的标准规范 1.1设计原则 我公司是冷却塔专业生产企业,长期服务于电力、化工、石油、冶金等行业,我们深知冷却塔在生产中的作用。尽管冷却塔在基建投资中所占比例不足0.5%,但其对生产的影响却是100%,冷却塔是占有能耗比例很大的设备,因此提高冷却塔效率、节能降耗、降低产品成本是本设计遵

循的原则。 本设计采用了石油化工设计部门和原化工部的各项专利技术。即冷却塔气动技术、热工技术和新材料技术,这几个彼此独立又相互制约的技术要素进行系统优化,与一般冷却塔相比,风机工作全压低、处理水量大、能耗低,这项技术在国内占领先地位,可与国外冷却塔技术相媲美。 气动技术即从进风口、迎风柱、填料支架、除水器及其支架、塔的收缩段、风筒集气段,风筒喉部及风筒扩散段等气流通过的流道全部为流线型,这就是全流道线型冷却塔气动技术,其作用是极大地减少气流阻力,将有限的能耗最大限度的用于提高冷却塔风机工作风量。 热工技术主要是指淋水填料的传热,传质效率及与气动技术相结合对填料片型结构和布置组合方式的高度优化,目的是在有限空间内更充分地完成热交换和质交换。 新型材料主要是指玻璃钢及工程塑料的应用。充分发挥玻璃钢工程塑料质轻、高强和易成型的优点,尤其是线型复杂,其它材质难于实现的部位(如导风装置、风筒等)广泛应用。且工厂化生产,保证质量,缩短工期。工程塑料的应用为冷却塔耐腐蚀,提供了充分的保证。 目前我公司设计、制造的冷却塔技术在实践中不断发展、不断完善,以理论为指导,以实践为基础,已逐步形成一套全新技术,单台塔处理能力最大可到6000m3/h,是国内应用最大,在电力、石化、化工、冶金等行业广泛应用的新型冷却塔。 1.2设计遵循的标准与规范 设计标准

机械通风冷却塔技术规范书

神木县恒东发电有限公司二期热电工程 机械通风冷却塔 技术规范书 陕西省电力设计院 住建部电力行业甲级 A8 二○一一年十一月西安

批准:审核:校核:编写:

目录 1. 总则 2. 设计条件与环境条件 3 设备规范 4 技术要求 5. 供货范围 6. 投标方提供的资料 7 质量保证、试验及验收 8 包装、运输

1.总则 本技术规范书的使用范围,仅限于神木县恒东发电有限公司二期热电工程机械通风冷却塔(简称机力塔)及其附件的订货招标。 本次招标范围为2台机械通风冷却塔及其附件。 投标方投标的上述设备必须已经应用于电厂,并具有使用两年以上的成功现场经验。为便于对投标方的资格进行审查,投标方应在投标文件中提供相关的资格文件和同类设备在相似工程中的业绩表。 本技术规范书提出最低限度的要求,并未对一切细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文。投标方应保证提供符合本技术规范书和有关最新工业标准的优质产品。 投标方如对本技术规范书有异议,应以书面差异表形式明确提出,在征得招标方同意后,可对有关条文进行修改。如招标方不同意修改,仍以招标方意见为准。投标方在投标文件中,对与本技术规范书要求有差异的条款,应以差异表的形式明确表明,否则将示为完全响应标书。 在签定合同之后,招标方保留对本技术规范书提出补充要求和修改的权利,投标方应承诺予以配合。如提出修改,具体项目和条件由供、需双方商定。 从签订合同之后至投标方开始制造之日的这段时期内,招标方有权提出因规程、规范和标准发生变化而产生的一些补充修改要求,投标方应遵守这些要求。本技术规范书所使用的标准如与投标方所执行的标准发生矛盾时,按较高标准执行。 本技术规范书经双方签字认可后作为订货合同的附件,与合同正文同等效力。 2 环境与设计条件 环境条件 厂址位于陕西省神木县,环境条件主要参数如下: 神木县地处北温带,大陆性半干旱气候季节性明显,基本特征为冬季严寒而漫长,春季风沙频繁,夏季炎热而短,秋季凉爽,四季冷热多变,昼夜温差悬殊,干旱少雨,蒸发量大,该区的水文气象要素为: 机力塔位置海拔标高 1266.70m(电厂高程系,下同); 地震烈度 6度; 室外气温变幅29.0℃41.2℃; 最冷月平均气温 -9.6℃ 室外平均相对湿度 55%; 最大积雪深度 12 cm 最大冻土深度 146 cm 全年主导风向 N、SSE 神木县7、8、9三个月频率为10%的日平均气象条件如下:湿球温度19.2℃,对应的

冷却塔保养协议

冷却塔IV 保养维护工程协议 甲方: 乙方: 一、甲、乙双方经友好协商就下列冷却塔设备的保养事宜签订本协议,双方应共同遵守履本协议有效期内,乙方为 甲方保养以下冷却塔设备,乙方按斯频德技术标准进行工 作,确保空调系统高效、正常运行。 二、甲方必须提供条件为设备提供设计范围内的供电、冷却水量及水温、系统合格的水质处理、有经验的操作人员 对个调系统的操作管理。为操作人员对整个空调系统的操作 管理,为乙方技术人员的工作提供配合条件。 1、按照本协议附件,保养期内冷却塔运行期间乙方每月 2 次派维保人员与甲方操作人员一起共同对冷却塔进行巡检;冷却塔开机前停机后,每年进行按合同附件中约定的检 查及保养工作,同时乙方在保养期满后提交年度保养报告。 2、方保养工作内容如下: 1)开机前,清理冷却塔填料。 2)清理托水盘、分水器、过滤网。 3)检查风叶螺丝、风机皮带。 4)风机加油。 5)调整电机使底座的刻度尺上下一致

6)运行前停机后皮带拆装。 7)塔体外观完整、清洁。 8)运行期间,每月巡视两次,对补水、分水及机械部分检查。 9)保养期间,如有易损部件需更换,总价在500 元以内由乙方负责。 10)保养期结束,向甲方提交年度运行评估及下一年度维保计划。 11)保养期间,如结垢严重,定期清理托水盘过浪网。 3、应急保养保养协议期间,甲方冷却塔运行出现故障时,乙方提供24 小时应急服务。乙方在接到甲方报修通知后,4 小时内到达现场,进行排除故障工作,直至恢复正常运行。 三、零备件供应及保质本协议期内,上述冷却塔所需更换的零部件、添加或更换的部件等,由甲方购买提供或由甲 方付费委托乙方购买。 乙方应优先向甲方提供由大连斯频德有限公司设在本公司仓库中的设备零备件,并对所提供的零备件讲行质量担 保。保质期为其所提供的零备件进行质量担保。保质期为 12 个月(由乙方人员更換安装调试合格计时)。 四、保养费及付款方式 1、甲方向乙方支付每年保养费,每个模块15 万元,共

冷却塔布置要求

3000 系列冷却塔布置要求 冷却技术学会(CTI)已经对3000系列冷却塔的热性能进行了认证,认证是根据标准STD-201-“水冷却塔的热性能认证”进行的。CTI认证是在由充分掌握相关技术的独立第三方所进行的实际热性能试验的基础上进行的。工程师和用户通过这项认证,可以信赖产品说明书上的热性能数据,并相邻计算机选型软件能够反映出真实的冷却塔性能。 但是这项认证并不能替代在设计冷却塔装置时采用可靠的应用原则的必要性。与所有的BAC公司蒸发冷却设备相同,3000系列要达到认证的热性能,要求其安装按照推荐的布置标准进行。本布置说明提供了几种典型情况的冷却塔安装地点设计指导。所有指导中均提供了最小间距要求推荐值。但只要情况允许,就应该提供更为宽敞的间距。 作为一种典型的轴流风机型设备,3000系列冷却塔不适于室内或管道内的应用。在这类情况下,可以使用例如V系列冷却塔或低型V系列冷却塔这些离心风机冷却塔。 一般性情况 W在选择冷却塔的安装地点时,要考虑以下因素:设备的位置要能够防止高温的排出风和任何相关漂浮物被吸入到设备所服务建筑物或相邻建筑物的新风口;并要防止它们被来输送到任何有人居住的区域,例如建筑物入口。 冷却塔的布置要保证形成的羽流不会造成不利的影响。并要考虑到羽流形成的可能性以及羽流对周边环境的影响,例如对于开有大型窗户的部分以及对行人或车辆主要通道的影响,特别是如果这些设备将在较在较低的环境温度下运行时。 在设备周围提供充足的不受阻挡的空间,以确保设备进风口得到充足的新鲜大气的供应。要避免加重设备排出风的重复循环的现象,要避免例如下列位置: ·安装地点邻近墙壁或建筑结构,而它们有可能将部分气流阻挡折返至进风口。 ·安装地点在进风口附近形成高速向下风流。

玻璃钢冷却塔合同

低噪声方型横流式冷却塔购销 合同书 甲方:湖南省安居乐置业发展有限公司 乙方: 经双方友好协商,甲方决定将安居乐园家居购物广场空调工程中的冷却系统设备冷却塔由乙方供应。双方根据《合同法》和《工业设备质量验收规范》达成如下协议: 一、工程概况 1、工程名称:安居乐园家居购物广场。 2、工程设备地点:湖南省长沙市岳麓区观沙岭银杉路。 3、工程设备名称:方型横流式低低噪声阻热壳体冷却塔 4、设备型号及规格:HDCT—600 N=5.5*3=16.5kw 5、设备数量:2台 6、设备单价:元/台 7、合同款:总计金额(大写): 二、设备质量要求及技术规范 1、冷却塔塔体结构件 1.1所有结构件用高强度A3钢材连接,各件均采用热浸镀锌处

理,钢板采用酸洗、喷塑、烤漆 1.2所有传动系统荷载必须由塔体钢结构承担,不能由壳体承载 1.3塔体内部设有维修操作平台走道,材质都要经过渡锌处理 1.4侧板上有从内外开启转动灵活的检修门 1.5所有构件内联接螺栓全部为不锈钢螺栓 2、塔体围护构件:塔体外壳为彩钢板,集水盆、淋水盆为静电烤漆 钢板,风筒为强化玻璃钢复合材料制成。进风窗口为铝合金材料制成。 3、冷却塔喷头播水系统 3.1 淋水采用自然重力池式配水。冷却塔内必须有深度为300mm 的集水盘,一旦停水,水泵不能抽空。并确保循环水正常。 3.2 每个集水盘内配铜制浮球阀。 3.3补充水量:5o C时的温差冷却蒸发损失为0.98%.漂水损失为 0.005%,因此补充水管补水量应按循环水量的2%计算。4、冷却塔淋水填料:填料要用抗紫外线和抗化学腐蚀的阻燃聚氯 乙烯(PVC)经热塑真空吸塑成型的材料。及填料要具有容易拆装取出清洗的功能。表面亲水性要好,散热面积要大,通风阻力要小。 5、风机性能:选用宽叶低转速低噪音冷却塔专用风机,经风动动平 衡检验,噪音要小,噪音标准小于63分贝。 6、电机性能:采用全封闭式冷却塔专用电机,电机产品为上虞制

工业中型冷却塔技术协议(参考版)

可编辑 ——————有限公司 循环水凉水塔 技术协议 需方: 供方: 协议签订地点: 协议签订时间:月日

可编辑 目录 1、总则 2、设计及运行条件 3、技术要求 4、供货范围 5、技术资料及交付进度 6、监造、检验和性能验收 7、技术服务 8、其他

1、总则 1.1.需方与供方就甲醇循环水项目所购1套3000m3/h凉水塔、2套1500m3/h凉水塔以及凉水塔基础设计的有关事宜签订本技术协议。本协议对设备的技术性能参数、供货范围、技术服务、双方的责任和义务等做出规定。 1.2.需方在本技术协议中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用标准,供方应提供一套满足本技术协议和所列标准要求的高质量的产品及相应的服务,对国家有关安全环保等强制性标准,必须满足其要求,对本技术协议中未提及的但在设备中必不可少的部分,供方有责任按照国家的相关标准规范执行。 1.3本技术协议所列标准,如有重复时由双方协商确定或按较高标准执行。 1.4供方应保证提供的设备及部件是全新的、先进的、可靠的、完整的且组合布置合理,所提供设备必须具有同类项目运行业绩并被证明是成熟产品。 2、设计及运行条件 2.1基本运行环境 2.1.1气象资料和地质条件 全县属大陆性季风气候,北部山区昼夜温差大,四季分明,地形轮廓呈条状,东西宽约24公里,南北长约345公里,地势自西北向东南倾斜,依次形成山区、丘陵、平原三种明显的梯级地形特征。 需方公司位于冲积大平原,主要分布为第四纪冲积粉土、粉质粘土及细、中砂土,地下水位较深,工程水文地质较好,无不良地质现象存在,地基承载力标准值为160-180kPa。 据国家地震局1990年颁布的《中国地震烈度区划图》,处于7度地震设防区。 2.1.1.3气候条件 属温带大陆性季风气候,冬冷干燥,夏热多雨,四季分明,气候变化剧烈,降水量集中在7、8月。 气温: 年平均气温:14.3℃年极端最高气温:40.7℃ 年极端最低气温:-26.3℃年平均最高气温:13.7℃ 年平均最低气温:6.5℃ 降雨量: 年平均降雨量:422.4mm 年最大降雨量:764.7mm

冷却塔保养维护合同协议书范本模板

编号:_____________ 冷却塔保养维护合同 甲方:_______________________ 乙方:_______________________ 签订日期:___ 年_____ 月 ____ 日 甲方: 乙方:

一、甲、乙双方经友好协商就下列冷却塔设备的保养事宜签订本协议,双方应共同遵守履本协 议有效期内,乙方为甲方保养以下冷却塔设备,乙方按斯频德技术标准进行工作,确保空调系统 高效、正常运行。 二、甲方必须提供条件为设备提供设计范围内的供电、冷却水量及水温、系统合格的水质处理、 有经验的操作人员对个调系统的操作管理。为操作人员对整个空调系统的操作管理,为乙方技术人员的工作提供配合条件。 1、按照本协议附件,保养期内冷却塔运行期间乙方每月2次派维保人员与甲方操作人员一起共 同对冷却塔进行巡检;冷却塔开机前停机后,每年进行按合同附件中约定的检查及保养工作,同时乙方在保养期满后提交年度保养报告。 2、方保养工作内容如下: 1)开机前,清理冷却塔填料。 2)清理托水盘、分水器、过滤网。 3)检查风叶螺丝、风机皮带。 4)风机加油。 5)调整电机使底座的刻度尺上下一致。 6)运行前停机后皮带拆装。 7)塔体外观完整、清洁。 8)运行期间,每月巡视两次,对补水、分水及机械部分检查。 9)保养期间,如有易损部件需更换,总价在元以内由乙方负责。 10)保养期结束,向甲方提交年度运行评估及下一年度维保计划。 11)保养期间,如结垢严重,定期清理托水盘过浪网。 3、应急保养保养协议期间,甲方冷却塔运行岀现故障时,乙方提供24小时应急服务。乙方在接到甲方报修通知后,4小时内到达现场,进行排除故障工作,直至恢复正常运行。 三、零备件供应及保质本协议期内,上述冷却塔所需更换的零部件、添加或更换的部件等,由 甲方购买提供或由甲方付费委托乙方购买。

冷却塔安装规范

冷却塔 安装规范

冷却塔安装规范 一、概叙 1.本公司生产的冷却塔是一种冷水设备,也是一种与建筑混为一体的工 艺品,因此需认真安装。 2.作为设备就应保质保量制作,冷却塔可以说是三分制、七分装,安装 是冷却塔在交付之前的最后一道工序,因此要十分的负责任地安装好。 二、安装 1.底梁 (1)在安装底梁前应对基础进行核实。 ①支墩的数量、分布是否与双方勾通的基础图相符。 ②支墩的顶部是否都在同一水平面上,如有差异应用垫铁块找平, 误差大的还应用整块铁块垫,不允许用零碎的铁块垒叠,更不允 许用木块或用容易腐朽变形的垫块。 (2)底梁架设 ①每一支底梁都有相应的位置,不能安错位置,否则底梁不能在支 墩上归中。 ②对准螺孔上螺栓,进行整体调整,保正底梁的外边线与冷却塔外 形线吻合,其正矩形的对角线相等,允差<±2mm。 ③拧紧所有螺栓。 2.集水盘(又名存水盘) (1)主底板,有同样外形的两块为一个对角架设,另两块与前两块为轴对称外形的两块,分别置于四角成两组架设。

(2)副底板,全部排放在主底板的中间,按序排放在整个底梁平面上。(3)校正位置,根据塔宽尺寸找准支撑位置,在塔的宽度及每单元塔有中间支撑的副底板块开口让位的副板对准位置,其开的口子应对准下面底粱,支撑中(孔位)与底梁正中相吻合。 (4)校对无误后在每个接缝处嵌入泡沫橡胶密封条,穿入每个孔位的M10×25的螺栓,泡沫橡胶的接头处不应有缝隙,而应叠加20mm后紧螺栓,以保整个底盘不渗漏。 ①主底板及副底板、副底板与副底板之间的高度应在一条线上,无 高低,允差1mm。 ②四周盘顶边也应在一条直线上,目测无凹凸、进出的现象。 3.竖支撑 (1)按照主副底板上的支撑口,放置一支撑,先找准盘帮上的螺孔孔位,划出盘底的孔位,其空位应在下部底梁槽钢的中上,否则需调整到中线,绝不允许在底梁的任何部位动火割口。 (2)内部支称,在相应位置钻孔,使支撑与底梁连接。 (3)所有支撑与底盘接触的位置,中间垫上橡胶垫,螺栓拧紧,以保不漏水。 (4)靠紧墙板面的支称,透过底盘应在边底梁槽钢上焊出一段的槽钢之上,而不应在下面没底梁的地方竖支称。 4.填料托板:在支称中间伸出的小脚孔位上将螺栓拧紧,调整塔形保证 每个孔位都串进螺栓紧固。 5.上大梁

玻璃钢冷却塔技术协议

玻璃钢 逆流式机力通风冷却塔 技 术 协

环保设备有限公司 0 一三年二月十五日 目录 1 、设计原则与遵循的标准规范 -------------------------- 2 2 、2500m 3/h 逆流式冷却塔热力性能计算书 ----------------- 5 3、GNLF 系列逆流组合式玻璃钢冷却塔各部件技术性能和特点------ 7 4 、GNLF-2500m 3/h 逆流式玻璃钢冷却塔技术参数表 ------------ 22 5 、GNLFW-500m 3/h 逆流式玻璃钢冷却塔技术参数表 ------------ 28 6、设备主要参数汇总表----------------------------- 31

1 、设计原则与遵循的标准规范 1.1 设计原则我公司是冷却塔专业生产企业,长期服务于电力、化工、石油、冶金等行业,我们深知冷却塔在生产中的作用。尽管冷却塔在基建投资中所占比例不足0.5% ,但其对生产的影响却是100% ,冷却塔是占有能耗比例很大的设备,因此提高冷却塔效率、节能降耗、降低产品成本是本设计遵 循的原则。 本设计采用了石油化工设计部门和原化工部的各项专利技术。即冷却塔气动技

术、热工技术和新材料技术,这几个彼此独立又相互制约的技术要素进行系统优化,与一般冷却塔相比,风机工作全压低、处理水量大、能耗低,这项技术在国内占领先地位,可与国外冷却塔技术相媲美。 气动技术即从进风口、迎风柱、填料支架、除水器及其支架、塔的收缩段、风筒集气段,风筒喉部及风筒扩散段等气流通过的流道全部为流线型,这就是全流道线型冷却塔气动技术,其作用是极大地减少气流阻力,将有限的能耗最大限度的用于提高冷却塔风机工作风量。 热工技术主要是指淋水填料的传热,传质效率及与气动技术相结合对填料片型结构和布置组合方式的高度优化,目的是在有限空间内更充分地完成热交换和质交换。 新型材料主要是指玻璃钢及工程塑料的应用。充分发挥玻璃钢工程塑料质轻、高强和易成型的优点,尤其是线型复杂,其它材质难于实现的部位(如导风装置、风筒等)广泛应用。且工厂化生产,保证质量,缩短工期。工程塑料的应用为冷却塔耐腐蚀,提供了充分的保证。 目前我公司设计、制造的冷却塔技术在实践中不断发展、不断完善,以理论为指导,以实践为基础,已逐步形成一套全新技术,单台塔处理能力最大可到6000m 3/h ,是国内应用最大,在电力、石化、化工、冶金等行业广泛应用的新型冷却塔。 1.2 设计遵循的标准与规范 设计标准 大型玻璃纤维增强塑料冷却塔》GB/T 7190.2-2008 中小型玻璃纤维增强塑料冷却塔》GB/T 7190.2-2008 机械通风冷却塔工艺设计规范》GB/T 50392-2006 冷却塔塑料部件技术条件》DL/T742-2001 工业循环水冷却水设计规范》

冷却塔技术规范

1概述 1.1通则 1.1.1本技术要求是征询文件的重要组成部分,投标人所提供的设备应符合本技术要求。本技术要求提出的是最低要求,并未对一切细节做出规定,投标人应保证提供符合本技术规格及要求和有关最新工业标准的产品。 1.1.2投标文件的技术要求内凡是发包人告知、介绍基本情况的条款,是供投标人参考、遵循的,应视为应答征询文件其他条款的基本条件。 1.1.3投标人必须对本技术文件提出的技术要求做出实质性的应答,并如实填写所列技术规格表格,该表未列出及不便在表中做出应答的条款应另外补充有关资料逐条做出应答,如有偏离应将偏离情况填入“技术规格偏离/响应表”。任何不按此要求的投标文件将承担被拒绝接受的风险。中标后投标人在合同谈判中的任何偏离都不得超越偏离表中已经发包人确认的条款。 1.1.4投标人必须注明所供产品的系列、型号,并须提供该产品的外型尺寸、基础尺寸、产品样本,详细说明产品的技术特点、性能指标、功能解释等。 1.1.5如果没有特别说明,投标人在投标文件中所提供的所有设备、仪器、工具均视为包含在投标报价中。 1.1.6所有应答均不得照抄、复制征询文件所列条款、指标和参数。非量化指标可以直接进行应答,量化指标必须应答具体数值。 1.1.7所供设备应是近年来定型投产的该规格型号最新、成熟的、广泛使用的产品。投标人应提供所供产品的制造厂名称(全称)、产地及生产历史,并提供最新产品样本及说明。 1.1.8按照本技术规范书的产品所涉及的专有或专利技术,发包人认为知识产权使用费已经包括在投标总价中,发包人不会因为任何理由而单独支付额外的费用。 1.1.9投标人提供的设备须取得CQC节水型产品认证。投标人提供的设备必须符合国标,并为近2年内的检测报告,热力性能必须达到100%以上。获得CE认证的品牌优先考虑。 1.1.10;ISO14001:2004国际环保体系认证; 1.2冲突

冷却塔验收标准

大型玻璃钢冷却塔 验收标准

1 总则 (1) 2 术语 (2) 3 基本规定 (3) 对施工的基本要求 (3) 材料及施工技术检验 (3) 施工质量检验项目划分 (4) 4 基础工程 (5) 基坑工程 (5) 钢筋工程 (5) 模板工程 (6) 混凝土工程 (6) 4. 5 沉降观测 (7) 质量检验 (8) 5 筒体工程 (12) 斜支柱工程 (12) 筒壁工程 (15) 6 塔芯结构工程 (21) 水槽工程 (21) 淋水构架工程 (21) 中央竖井工程 (22) 质量检验 (22) 7 塔芯安装工程 (26) 填料工程 (26) 配水管工程 (26) 喷溅装置工程 (26) 除水器工程 (26) 托架 (27) 质量检验 (27) 8、防水、防腐工程 (31) 防水、防腐、 (31) 质量检验 (32) 9 附属工程 (33)

10冬期施工 (35) 11安全施工、绿色施工 (36) 安全、文明施工 (36) 绿色施工 (37) 12 工程质量验收 (38) 附录A 施工现场质量管理检查记录 附录B 检验批质量验收记录 附录C 分项工程质量验收记录 附录D 分部工程质量验收记录 附录E 单位工程质量竣工验收记录 附录F 高抗冻性水工混凝土的配制与检验 本规范用词说明………………………………………………………………………………………

1.0.1为规范双曲线冷却塔工程施工及质量验收行为,保证双曲线冷却塔工程施工质量,做到技术先进、安全适用、经济合理,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于钢筋混凝土双曲线冷却塔工程的施工及质量验收。 1.0.3 双曲线冷却塔工程应按设计文件施工。 1.0.4 在双曲线冷却塔工程施工中应积极采用新技术、新工艺、新材料。新技术、新工艺、新材料,应经过试验和鉴定,并应制定专门规程后方可推广使用。 1.0.5 双曲线冷却塔工程施工所涉及的职业健康安全与环境保护,应符合国家现行有关标准的规定。 1.0.6 双曲线冷却塔工程的施工及质量验收除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准规范的规定。

冷却塔维修技术协议

冷却塔维修技术协议 500T冷却塔维修协议 钢管公司热处理厂500T冷却塔内填料、支撑架、淋水喷头损坏进行维修拆装更新,需要满足以下技术协议,作为项目验收依据。一、技术要求 1、淋水填料技术要求 a、选用聚氯乙烯(PVC),型号为斜折波填料,材料应符合行业标准DL/T742-2001《冷却塔塑料部件技术条件》的要求。 b、宽度0.25m,片厚0.38mm—0.4mm,公差?0.0 c、提供填料物理力学性能检测报告及产品合格证。 d、在65?条件下,不发生几何变形,在,35?条件下不破碎、脆裂,具有良好的阻燃性能。 e、填料片材塑化均匀,外观色泽一致,表面平整,无裂纹,有足够的强度; f、更换的填料要经甲方按要求验收合格。 2、淋水喷头技术要求 a、采用反射式III型喷头,喷嘴直径38mm规格,材质采用APS工程塑料,由喷嘴、溅水碟、支架及螺母等构件组合而成。 b、喷溅装置表面光洁、塑化良好、形状规整、色泽一致、无裂纹、孔洞、气泡、凹陷和明显杂质,模合线、溢边修剪整齐,无明显变形,抗温热老化性能良好。 c、具有良好的物理力学性能和足够的刚度。 d、更换的淋水喷头要经甲方按要求验收合格。 1 3、底部支撑Q235材质,要求热镀锌处理。

a、填料支架8件 b、支腿8件 4、维护结构,为聚酯玻璃钢,采用树脂与玻纤布制作,外加抗老化 剂,质轻高强、耐水、耐腐蚀、美观、抗老化。 a、玻璃钢百叶窗16件 5、其他材料 a、镀锌螺栓 b、原风机校正平衡 二、安装要求 1、安装时应派专人负责,严密组织,随时检查,及时纠正,确保安装质量。 2、乙方拆除部分损坏的除水器、填料、淋水喷头。 3、淋水填料按要求进行组装,现场采取可靠、有效的通风、防毒、防火措施。 4、为了避免拆除、搬运需更换的填料,乙方应采取临时保护措施在填料层上铺板作业。 5、更换的淋水填料有在边角、塔周的不规则区域需按实际边界条件正确拆切,铺放整齐,块间挤紧填满,不应出现边角悬空,漏塔等现象。 6、安装时要注意组装块上下方向性,每层顶面要铺放平整,对填料层间、层面及组装内残留碎屑进行及时清理,不得遗留散乱杂物。 2 7、填料应通畅性好,能保持长期稳定的冷却性。 8、乙方负责清除冷却塔上的废料。 三、其他

冷却塔技术要求

技术要求 标准与规范 供货商所提供的冷却塔设备满足如下标准和国家现行规范标准(如下述内容不是最新版本,执行最新版本。) 1)《玻璃纤维增强塑料冷却塔第一部分:中小型玻璃纤维增强塑料冷却塔》 2)《玻璃纤维增强塑料(玻璃钢)用液体不饱和聚酯树脂》GB/T8237 3)《声环境质量标准》GB3096-2008 4)《工业循环冷却水处理设计规范》GB50050-95 5)《冷却塔塑料淋水填料技术规定》NDGJ88-89 6)《玻璃纤维增强塑料燃烧性能试验方法氧指数法》(GB/T8924-88); 7)《玻璃纤维增强塑料弯曲性能试验方法》(GB/T1449-83); 8)《玻璃纤维增强塑料树脂含量试验方法》(GB/T2577-89); 9)《纤维增强塑料树脂不可溶分含量试验方法》(GB/T2576-89); 10)《纤维增强塑料巴氏(巴柯尔)硬度试验方法》(GB/T3854-83); 11)《玻璃纤维增强塑料(玻璃钢)用液体不饱和聚酯树脂》(GB/T8237-87); 12)《中碱玻璃纤维无捻粗纱》(JC/T278-94); 13)《采暖通风与空气调节设备噪声声功率级的测定----工程法》(GB9068)。 14)《低压成套开关设备》 15)《低压开关设备和控制设备》 B/TG 14048 16)《低压电器外壳防护等级》 17)《电磁辐射标准》 IEC1000系列

定义 1)“冷却塔”是指可将水冷却的一种装置。水在其与流过的空气进行热交换、质交换,致使水温下降。 冷却塔的主要功能是对冷水机组的冷却水进行降温处理,即使冷却水在塔内与空气进行热湿交换而得到降温,从而将冷水机组通过冷冻水循环、机组内部制冷剂循环、冷却水循环而吸收的热量转移至室外空气中。从冷水机组冷凝器出来的冷却水,送至冷却塔进水口,经过布水器,流过冷却塔内部的填料层,与室外空气进行热湿交换,然后在集水盘中汇集,通过水管及冷却水泵的增压,进入冷水机组冷凝器,与冷水机组压缩机出的制冷剂进行热交换,然后重复上述循环。 2)“横流式冷却塔”是指在塔内填料中,水自上而下,空气自塔外水平流向塔内,二者流向正交的一种冷却塔。 3)“设计工况”是指冷却塔设计的热力性能工作状态数据。包括:进塔空气干球温度、湿球温度、大气压力、进塔空气流量、冷却水流量、进塔水温、出塔水温。 4)“标准设计工况”是指冷却水进出水温度为37℃/32℃、空气湿球温度为28℃、干球温度为℃、大气压力为时的工况。 5)“本工程设计工况”是指冷却水进出水温度为37℃/32℃、空气湿球温度为27℃时的北京地区工况。 6)“设计参数”是指包括设计工况及其他设计的数据,例如冷却数、塔的安装尺寸、淋水密度、气流阻力、电动机功率、噪声值、飘水率等。 7)“名义冷却流量”是指标准设计工况的进塔冷却水流量,单位m3/h。 8)“喷头”是指配水系统的末端组成部分,通常喷头内有一出水套管,叫喷嘴。 9)“耗电比”是指每冷却水流量为1m3/h需输入风机配用电动机的功率。单位为 kW/(m3/h)。 10)“气水比”是指进塔干空气流量(kg/h)与进塔冷却水流量(kg/h)

机械通风冷却塔技术规范书out

机械通风冷却塔技术规范 书o u t Prepared on 24 November 2020

神木县恒东发电有限公司二期热电工程 机械通风冷却塔 技术规范书 陕西省电力设计院 住建部电力行业甲级 二○一一年十一月西安 批准: 审核: 校核: 编写:

目录

1.总则 本技术规范书的使用范围,仅限于神木县恒东发电有限公司二期热电工程机械通风冷却塔(简称机力塔)及其附件的订货招标。 本次招标范围为2台机械通风冷却塔及其附件。 投标方投标的上述设备必须已经应用于电厂,并具有使用两年以上的成功现场经验。为便于对投标方的资格进行审查,投标方应在投标文件中提供相关的资格文件和同类设备在相似工程中的业绩表。 本技术规范书提出最低限度的要求,并未对一切细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文。投标方应保证提供符合本技术规范书和有关最新工业标准的优质产品。投标方如对本技术规范书有异议,应以书面差异表形式明确提出,在征得招标方同意后,可对有关条文进行修改。如招标方不同意修改,仍以招标方意见为准。投标方在投标文件中,对与本技术规范书要求有差异的条款,应以差异表的形式明确表明,否则将示为完全响应标书。 在签定合同之后,招标方保留对本技术规范书提出补充要求和修改的权利,投标方应承诺予以配合。如提出修改,具体项目和条件由供、需双方商定。 从签订合同之后至投标方开始制造之日的这段时期内,招标方有权提出因规程、规范和标准发生变化而产生的一些补充修改要求,投标方应遵守这些要求。本技术规范书所使用的标准如与投标方所执行的标准发生矛盾时,按较高标准执行。 本技术规范书经双方签字认可后作为订货合同的附件,与合同正文同等效力。 2 环境与设计条件 环境条件 厂址位于陕西省神木县,环境条件主要参数如下: 神木县地处北温带,大陆性半干旱气候季节性明显,基本特征为冬季严寒而漫长,春季风沙频繁,夏季炎热而短,秋季凉爽,四季冷热多变,昼夜温差悬殊,干旱少雨,蒸发量大,该区的水文气象要素为: 机力塔位置海拔标高 1266.70m(电厂高程系,下同); 地震烈度 6度; 室外气温变幅 29.0℃41.2℃; 最冷月平均气温 -9.6℃ 室外平均相对湿度 55%; 最大积雪深度 12 cm 最大冻土深度 146 cm 全年主导风向 N、SSE

镀锌钢质冷却塔 技术规格(招标文件)

冷却塔技术规格和要求(招标书用) 一、说明 1.1 总则 1.1.1 要求投标设备技术先进,功能齐全,质量优良,运行可靠,设备外型美观适用。 1.1.2 请投标人仔细阅读招标文件的全部条文,对于招标文件中存在的任何含糊、遗漏、矛盾之处,或对于技术规格以及其他条件不清楚的情况,投标人应在开标之前规定的时间内向招标人寻求书面澄清。 1.1.3 本技术规格及要求是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标人应保证提供符合招标文件技术规格要求和有关工业标准的优质产品。 1.1.4 环境和工作条件:除在技术规格中另有规定外,投标人提供的货物应能在下列条件下有效运行: 使用地点:室外安装使用 环境温度:-10℃~45℃ 相对湿度:≤90%RH 地震烈度:≥8度 电源:380V/220V(±10%),50HZ,三相五线制;工作时间:常年运行。 1.2 所遵循的标准和质量保证 1.2.1投标人所提供的货物除满足招标文件技术要求外,其热工性能必须满足认证标准,拥有CTI认证,且冷却塔型号和任何附件与CTI网站的查询结果相符合。制造生产须满足中华人民共和国现行的GB/T7190.1—2008、GB/T7190.2—2008标准;当投标人所执行的生产制造标准低于上述标准时一律以上述标准为准;如货物是境内国外独资企业或合资企业的产品,除采用CTI认证标准外,其基本要求还应符合中华人民共和国现行有关标准及规范:

1.2.2投标人所提供的所有技术文件中的技术指标均应符合标书技术要求规定,同时符合相应的国家标准,行业标准和国际标准。 1.2.3如投标人提供的投标产品为境外生产制造,则应符合标书技术要求规定,中国国家标准、行业标准和原产地国适用的官方有关机构发布的最新版本的标准。采用国外标准的投标时应提供完整的中文版标准文件。 1.2.4投标人所提供的货物的设计、制造、产品的性能,材料的选择和材料的检验及产品的测试等,都应按国内外公认的现行标准和相应的技术规范执行。而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新的公布发行的标准和技术规范。 1.2.5投标人应遵守有关地方的法规、法令和规定的有关要求。 1.2.6投标人提供的货物所使用的度量衡单位,除技术规格中另有规定外应统一使用公制单位。 1.3 主要技术参数和要求 1.3.1投标人提供的货物技术规格应符合每项技术规格和要求,如果投标人不能响应投标文件技术规格和要求的某项技术规格,投标人应在规格、技术参数偏离表中说明偏离情况;如果投标人不提供规格、技术参数偏离表说明偏离情况,则将认为提供的货物完全符合本招标文件的要求。如有技术偏离说明原因,并阐述偏离实质性影响。 1.3.2本技术规格和要求中各项货物的技术参数,投标人应在投标文件技术部分相关表格中仔细填写,如不满足这些主要技术参数应在技术偏差表中明示。 1.4 技术文件要求 1.4.1投标人必须按规定要求提供投标货物的详细技术资料,以方便招标人评标、定标。技术资料至少包括货物的主要性能、技术参数、结构特点、适用范围等,所提供的参考资料应尽可能全面详细。 1.4.2投标人应按每台设备向买方提供一套完整的资料并随货物包装发运,其中包括操作手册,产品合格证,使用说明书,装箱单,安装基础图纸等资料。 1.4.3 提供冷却塔的布置图,并进行合理性布置说明;

相关文档