文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 污水池施工方案

污水池施工方案

污水池施工方案
污水池施工方案

南通110kV永平变电站工程污水池施工方案

施工单位(章)

年月日

目录

1. 工程概况 (3)

2. 编制依据 (3)

3. 工程地质条件 (3)

4. 本工程难点 (3)

5. 基坑降水排水方案的设计 (3)

5.1 基坑降水排水方案总体技术思路

5.2地面防渗措施

6. 基坑轻型井点降水施工方案 (3)

6.1.施工方案设计

6.2方案数据

6.3主要方案设备

6.4施工准备

6.5施工工艺

6.6可能出现的问题及解决方法

6.7特殊情况下应急措施

7.施工机械及设备 (5)

8. 池体施工 (6)

8.1 施工顺序

9. 施工方案 (6)

9.1 底板、墙板施工方案

10. 回填土方案 (6)

10.1概述

10.2回填土施工部署

10.3回填土施工要点

11. 质量保证措施 (9)

12. 安全施工措施 (9)

13. 文明施工措施 (10)

1.工程概况

本工程为污水池,池底持力层为②层淤泥质粉质粘土夹粉土,地基承载力70kpa/m2。

地下基坑埋深4.5M,长度为3.4M、宽度为2.4M ,池壁及底板匀采用C30、S6抗渗砼。根据现场实际情况,基坑边坡以1:1.2的放坡系数进行开挖。

2.编制依据

1)污水池设计图纸;

2)《岩土工程勘察报告》;

3)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》;

3.工程地质条件

根据地形勘察报告,该场地范围内地层自上而下分为:

1)①层素填土:以灰色、松软土为主,均有分布,底层标高-0.6~0.82,厚度在0.7~

1.4m左右;稍湿,松散,主要以粉质粘土混粉土为主,含大量植物根茎,极不均

质;

2)①—a层素填土混淤泥,灰黑色,流塑,层底标高-1.13~-0.32m,厚度0.90~

1.60m;很湿,上部以粉质粘土混粉土为主,底部混淤泥,无层理,极不均质。

3)②层灰色淤泥质粉质粘土夹粉土,灰色,流塑,层底标高-5.27~-4.28m,厚度

4.70~

5.70m,夹水平层理粉土薄层,干强度中等,中等韧性,摇振反应无,稍有

光泽,含有机物。

4)③层粉土夹粉质粘土,灰色,留塑,层底标高-7.37~-6.57m,厚度1.60~2.40m,

很湿,夹粉质粘土薄层,水平层理,干强度低,低韧性,摇振反应迅速,无光泽,不均质,含云母片。

4.本工程难点

地下水位较高,②层土是灰色淤泥质粉质粘土夹粉土,状态流塑,遇水塌陷。

5.基坑排水方案

5.1基坑排水方案总体技术思路

场地内对基坑施工有影响的地下水水位标高大概为-0.7m;

1)根据地质勘探报告,①—a层素填土混淤泥,水平渗透系数5.00*10-6,垂直渗透系

数 2.50*10-6,属于微透水层;②层土是淤泥粉质粘土夹粉土,水平渗透系数

6.00*10-6,垂直渗透系数3.50*10-6,属于微透水层;③层土粉土夹粉质粘土水平渗

透系数5.50*10-4,垂直渗透系数3.50*10-4,属于弱透水层,通过计算基坑埋置深度在②层土内,距③层土弱透水层还有2.8M多深,根据现场开挖情况决定采取轻型井点降水措施。

2)在基坑四周及时设置排水明沟,挖b=200mm ,h=300mm的沟,将沟中水集中排

出。设1台50潜水泵抽水。将水抽至本工程西侧河中,抽水期自挖土至基础回填土施工完停止,三班不停连续排水。

5.2地面防渗措施

1)严格控制基坑四周的用水点;

2)基坑四周作好排水措施,修筑排水沟,防止人工或雨水流入坑内;

6.基坑轻型井点降水施工方案

6.1施工方案设计

6.1.1方案选择

根据岩土勘探报告及现场实际情况,考虑到基坑水位、含水量都比较高,为了基坑更好、更快的施工,决定采用轻型井点降水,具有经济合理、施工便捷等特点。6.1.2方案设计

根据基坑面积和各工序配合的需要,合理设计轻型井点降水(平面布置图附后),为充分发挥每组井点设备的最大影响面积,本基坑内采用三组井点敷设在基坑四周抽吸,做到井点平均分布在基坑居中部位抽吸,做到无抽水死角,以便与各工序交叉施工,使各工种都能按质按量完成基坑作业任务。

为了达到更好的降水效果,充分降低土层含水量,根据含水量计算及施工进度计划,建议土方开挖在正常抽水10天后进行。

基坑土方开挖至坑底后,根据《建筑施工手册》表8-75及《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)表7-8-2:轻型井点适用3~6米的降水深度,因此只需要设置一次轻型井点降水机组,能确保顺利安全施工。

真空泵排水口应设简单沉淀池,不可随意排放或直接排入下水道。

6.2方案数据

1、基坑要求降水深度:≥开挖底面下-0.5米。

2、底面下井管深度:-0.8~-1.2米。

3、影响半径:r=5.0米;

4、降水施工总长度:总长30.8米,设总管32米;

5、总泵数:真空泵2台;

6、井点管间距:1.2米,井点管总数为26根,长5.5M;

7、抽水时间:约25天(根据现场实际确认);

8、最大用电量为:22.5KW;

6.3主要方案设备

本基坑采用的轻型井点降水设备为JSJ—60型射流真空泵机组为目前市场上通用的井点降水设备。机组主要参数:

1、最大抽水深度:-6.2M

2、最大抬升高度:+8.0M

3、最大真空度:-0.1Mpa

4、适用真空度:-0.04-0.08Mpa

5、最大排水量:30m3/h

6、离心泵电机功率7.5KW

6.4施工准备

6.4.1现场准备:

1、设备进场前详细进行现场勘察,了解场地情况及周边环境优劣,以利施工。

2、了解水源,电力位置及最大可用电量,并将施工总用电量通知现场电工,配合其

合理安排,现场临时用电的管线架设,落实按插电箱,以利安全用电。

6.4.2主要设备检修:

设备提前1天进场,进场后选择场地堆放好,并做最后检修,确保设备完好投入使用。

6.5施工工艺

轻型井点工艺流程:

1、定位;根据现场情况,确定井点布置方位(根据井点降水平面布置图)。

2、开沟;深1米,为排放冲孔用水,若表面是杂填土,必须清楚到原土,方便

井点插入。

3、冲孔:用高压水枪冲孔,孔径约0.3米,孔深超过井点管(连滤头)长度0.5

米。

4、置管:成孔后迅速放入后以管口出水为合格。

5、填砂:井点管放入后四周及时填砂,以粗砂为宜,每孔约350Kg。

6、安装:井点管和总管用弹簧软管连接,两端用12#铁丝扎紧,以防漏气,总管

和机组连接。机组位置以设在总管中部为好。若考虑排水位置或场地具体情况,亦可放在端处(每组总管各自分开)。

7、铺设派水管道(排放口应在沉淀池),抽去沟内明水,并用粘土填封孔口,

以防漏气。

8、开机抽水。

6.6可能出现的问题及解决方法

6.7特殊情况下应急措施

1、准备好两台备用Φ100口径潜水泵,一旦暴雨灌满基坑立即将雨水排到下水道

中,保证基坑围护安全。

2、准备好两台电动机,一旦发动机发生故掌,立即换上备用电动机保证设备连

续运转。

3、准备好一台备用射流泵,一旦工作发生故掌,立即换上。

7.施工机械及设备

8.池体施工

8.1施工顺序

基坑土方开挖→基层清理→垫层浇筑→底板钢筋绑扎→底板模板支设→底板砼浇筑→操作架搭设→墙板钢筋绑扎→墙板、顶模板支设→顶板钢筋绑扎→砼浇筑→模板拆除→基坑土方回填→盖板

9. 施工方案 9.1.1 土方开挖方案

1) 本工程基坑深度为4.5M,开挖放坡系数为1:1.2。

2) 土方开挖采用一台1m 斗容量液压式挖掘机大面积施工开挖,坑底保留20CM 左右,

土方采用人工修平,同时在两侧坡底至基础边留出60CM 左右的操作面; 3) 基础位置的土方必须在开挖的土层面标进行重新放线后采用人工开挖至设计标高; 4) 挖土所需的设备根据需要依次进场; 土方开挖施工流程

5) 开挖前,由技术负责人召集施工人员及挖机操作人员进行技术、质量、安全要求的

交底,每班设专人负责指挥挖机的施工流向作业; 6) 控制挖土深度,用水准仪控制好挖土标高,严禁超挖; 7) 基坑土方收底施工方法

机械开挖至离设计高度20CM 时,必须采用人工开挖,并在坑底做好标高控制

标志。

基坑底标高的控制应根据业主提供的基准点,由测量技术人员将水平高度引测

到基坑周边较稳定的结构或木桩上,并做好明显的标志。

挖土施工人员根据测量标记采用固定丈量的量具,将坑底土方修理平整。

坑底土方开挖若有超深时,必须采用碎石或黄砂填平,严禁采用松土回填。8)挖土时如遇有地下障碍物、暗浜等或土质突变时,应及时通知设计单位到场勘察,

并提出解决方案。

9)安全施工管理

按“规范”操作

严格遵守“挖土令”的有关规定。

严格按“土方工程施工方案”进行施工。

严格执行“挖土机安全操作规程”和“挖土工程安全技术交底”中的各项规定,并组织现场人员认真学习,严格遵守;坚持持证上岗制度。

遵守“建筑工地六大纪律”(进出基坑人员和需离机离车人员一律戴好安全帽)。

10)执行好JGJ59-99“建筑施工安全检查标准”中的有关要求

除了执行好本方案放坡要求外,还需根据施工时的具体情况增加必要的临边安全防护措施。

在本方案放坡施工条件下,坡顶不允许有荷载。挖土机需在停机面上一次挖出方案深度,弃土应及时运出。临时堆土距坡边距离不得小于4M。

基坑挖好,应尽量减少暴露时间,如不能立即进行基础施工时,应预留约20CM 待挖土层。

指定挖土人员上下专用通道,机械作业时,作业人员应选定安全立足点,不得有人进入挖土机作业半径内,本工程不允许坑坡上、下方同时作业。

施工机械进场需经验收合格,司机必须持证作业。

夜间施工时,坑内应有足够照明。

11)应急措施:当土体流淌、出现流沙或土隆起、局部塌陷、排水困难时,立即回填,采取围护措施。

9.2底板、墙板施工方案

底板与墙板分二次施工,施工缝设置为水平施工缝,高度为底板面起来50CM,在施工缝处企口式混凝土止水。

1)基础垫层施工

基础垫层的做法是100厚C15素混凝土。

根据土方开挖的进度确定基础垫层的施工时间。

挖至基坑底标高后,在基坑中设置排水沟和集水井。

基础垫层施工前应验槽,将地面浮土清除,基坑(槽)的边坡必须稳定,槽底

和两侧如有洞、沟等,加以填实。

为控制基础垫层的标高,设置好标高基准点。

在基础垫层施工时,应采取排水措施,使基坑保持无积水状态。

垫层混凝土采用汽车泵直接浇捣。

垫层表面平整度应符合2M长靠尺小于8MM为宜。

2)基础钢筋施工

钢筋工程施工:

认真审图,对难以保证施工质量时,应事先提请设计部门作相应的代换修改,

确保施工质量。

按施工进度,分阶段向施工班组进行施工交底,内容包括绑扎次序,钢筋规格,

间距位置,保护层垫块,搭接方式与错开位置,以及弯钩形式等。

所有的钢筋应具有出厂质量保证书和焊接接头试验合格证明,对各钢厂的材料

均应进行抽样试验,并应附有抽样报告,不得未经试验盲目使用。

弯曲不直的钢筋应校正后方可使用,但不得采用预热法校直,沾染油滞和污泥

的钢筋必须清洗干净后方可使用。

在钢筋绑扎或焊接过程中如发现钢筋与埋件或其他设施相碰时,应会同有关人

员研究处理,不得任意弯、割、拆、移。

为了满足设计规定的保护层要求,应按设计规定的厚度事先采用1:2水泥砂

浆做好铅丝垫块,设置间距一般为1.0M2设一块。

对进入现场的钢筋必须根据清单进行整理、分类,按照施工计划分点堆放整齐。

3)钢筋绑扎方案

a)本工程中钢筋可采用绑扎方法。

b)钢筋加工由钢筋翻样严格按设计图纸和国家规范的标准,提交配料清单后方能进

行施工。

c)钢筋接头型式、错开要求、搭接长度、弯曲等必须符合设计规定和规范要求。

d)根据轴线在垫层表面进行放线。基础钢筋间距每1M~1.5M一根纵、横基线,并

做出明显标志和编号。

e)钢筋绑扎必须具备下列条件方能进行:

在下层钢筋绑扎前桩顶处理应符合设计要求。

垫层砼的强度必须要达到设计强度≥50%。

轴线、墙截面尺寸必须符合设计施工图。

加工进场的材料和半成品质量均须达到设计规定和国家标准。

承受钢筋重量和施工负载的保护层垫块的砼强度必须≥50%。

4)基础模板施工方法

侧模采用木模,两级吊模。模板外侧用50*100木方做竖向支撑、φ48钢管作横向支撑,用Ф12的止水螺栓(间距450*450mm)对拉固定侧向模板。混凝土浇捣结束24小时后,模板即可拆除。

5)基础混凝土施工

a)基础浇捣所使用的混凝土,由商品混凝土搅拌站供应。

b)混凝土的浇捣采用汽车泵(回转半径为30米)直接进行输送。

c)对基础混凝土的浇捣应采取分层下料,踏步式向前推进,直至浇捣完。

d)对基础混凝土应浇捣密实,防止出现夹心层。

e)混凝土表面出来做到“二压二平”。

按面标高用煤撬拍板压实,刮尺刮平。

最后终凝前,用木蟹打磨压实、整平,防止砼表面高低不平。

f)混凝土浇捣前及浇捣时,基坑表面积水由设置在垫层内的临时集水井、由潜水泵向

基坑外抽水。

g)混凝土养护采取浇水的方式。

6)混凝土保证质量的技术措施

a)由项目经理部组成一个混凝土浇捣领导和施工生产班子,负责混凝土施工全过

程,确保混凝土浇捣顺利进行。

b)严格把好原材料质量关,水泥、碎石、砂、粉煤灰、外掺剂等要达到国家规定的

标准。

c)混凝土坍落度严格控制,到达现场必须符合设计要求。严禁有任意加水现象产

生。

d)按规定要求批量制作混凝土试块,按R7、R28两个龄期试压。

e)质量部门巡回监督检查,发现质量问题苗头,立即督促整改。

f)向搅拌站反馈现场混凝土坍落度、可泵性、和易性等质量信息,以有利于控制搅拌

站出料质量。

g)按照浇捣方案,组织全体施工人员进行技术交底会审,使每个操作工人对技术要

求、混凝土下料方法、振捣步骤等做到心中有数。

h)全体施工管理人员实行岗位责任制,做到职责分清,奖罚分明。

i)混凝土搅拌车进场,对混凝土品质量严格把关,检查搅拌车运输时间、混凝土坍落

度、可泵性达到规定要求。对不合格者坚决予以退车,严禁不合格者进入泵车输送。

j)混凝土浇捣前只有各项准备工作完善、到位,现场各项各级验收工作顺利通过,最终下达混凝土浇捣令,混凝土才能开泵进行浇捣。

10.回填土方案

10.1概述

本工程的回填土施工在基础墙强度达到设计要求后,方可施工。

10.2回填土施工部署

1)遇浅基础部位用1:1砂石进行分层夯实回填,其他部位用好土分层夯实回填。10.3回填土施工要点

1)基础回土前,所有隐蔽工程都须经过验收,合格后方可回填。回填时不论基础埋深

浅都应两边同时回填,严禁单面填土。回填土时,坑、槽内积水应排除并分层夯实;

2)回填前基坑内水必须清除抽干;

3)要分层回填,分皮夯实,严禁带有膨胀性的土回填基坑;

4)标高按设计要求进行并留出相应的沉降量。

11.质量保证措施

1)严格遵守和执行有关的施工质量规范;

2)根据ISO9001标准要求,推行全面质量管理,建立质量保证体系,提高全员质量意

识,确保质量管理惯彻整个施工过程。坚持质量自检、互检、交接检“三检”制;

3)实行质量管理项目部负责制,配置专职质检员,具体负责质量管理工作。严格按项

目部管理体系进行施工管理;

12.安全施工措施

1)基坑顶周边设置连续封闭的安全护栏,防止人员坠落。

2)为切实保证施工人员安全,树立“安全第一,预防为主”的思想,根据国家建设部

颁发的安全检查评分标准制订具体措施。

3)建立安全保证体系,除企业已有的机构外,工地设立安全管理机构,工程项目设立

安全小组、班组设安全员,形成一个健全的安全保证体系,工地的安全管理机构负责工地日常的安全工作,定期组织安全检查,对不符合要求的要及时发出整改通知,指导项目部安全员和班组安全员的工作,对违章作业者进行批评教育和处罚。

4)优化安全技术组织措施,包括以改善施工劳动条件,防止伤亡事故和职业病为目的

的一切技术措施,如积极改进施工工艺和操作方法,改善劳动条件,减轻劳动强度,消除危险因素,机械设备应设有安全装置。

5)机械操作人员必须持证上岗,各种作业人员应配带相应的安全防护用具及劳保用

品,严禁操作人员违章作业,管理人员违章指挥。

6)施工中所有机械、电器设备必须达到国家安全防护标准,自制设备、设施应通过安

全检验,一切设备应经过工前性能检验合格后方可使用,并由专人负责,严格执行

交接班制度,并按规定定期检查保养。

7)凡进入现场的一切人员,均要戴安全帽,正确使用“三宝”。要配合公司安全月检

工作,工程项目部要实行周检,项目点要日检,施工中应抽检,及时消除安全隐患。

8)严格执行各项安全操作规程,施工前要进行安全交底,定期进行安全教育,加强工

人的安全意识教育。

9)在主要入口处挂醒目的安全防火宣传语牌。

10)现场施工用高低压设备及线路,严禁电线随地走,所有电掣应有门、有锁,有危险

标志。严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》的规定,现场采用“三相五线”

制供电,执行“一机一闸一漏电保护开关”制度。所有电器设备及金属构架均应按规定设置可靠的接零及接地保护,施工现场所有用电设备,必须按规定设置漏电保护装置,要定期检查,发现问题及时处理。

11)加强安全教育和监督,坚持经常性的安全交底制度,提高施工人员的安全生产意

识,及时消除事故隐患。

12)所有施工人员均应掌握安全用电基本知识和设备性能,用电人员各自保护好自用设

备的负荷、地线和开关箱,发现问题及时找电工解决,严禁非专业电气操作人员乱动电器设备。

13)配电系统分级配电,本电箱、开关箱外观必须完整、牢固,防雨防尘。

14)多机作业用电必须分闸,严禁一闸多机和一闸多用,施工现场电缆、电线必须按规

定架设,严禁拖地和乱拉乱搭。

15)各种机械要有专人负责维修、保养,并经常对机械运行的关键部位进行检查。

16)使用机械时,操作员要密切注意机上的仪器、仪表、指针是否超出安全范围,机体

是否有异常振动及发出异响,出现问题应进行停电关机处理,不得擅离职守,隐瞒不报。

13.文明施工措施

1)为避免施工现场的混乱现象,现场文明施工划区域派专人负责,落实岗位责任制,

搞好环境卫生工作。

2)施工现场必须按施工平面图进行布置,不能随意改变。

3)现场材料进场道路保持畅通无阻,排水畅通,无积水,场地整洁、材料堆放整齐,无施工垃

圾。

污水处理池施工工艺方案

污水处理池施工方案 一、编制依据 1、污水处理池工程平面布置图、高程图。 2、污水处理池工程设计图纸。 3、污水处理池工程地质勘查报告。 4、国家及部门颁发的现行有关施工技术规程、检 查标准。 二、工程概况 污水处理池呈长方形,东西长50米、南北长64 米,基底标高-3.8米,地下自然水位0.8米左右,自然地坪为±0.00米,污水处理池开挖深度从场 地自然地坪标高向下挖深入-3.5米左右。 三、施工准备 1、机械准备 本次开挖工程量约10000立方米,开挖土方运到仓库、车间用于回填。多余土方运到业主指定地点堆放。机械的配置既要保证工作的需要,又要保证不能让机械停滞窝工,因此根据开挖深度、工作面积、运输距离配置机械如下:挖掘机2台、自卸车8-10辆。 2、技术准备 按照设计总平面布置图进行定位放线,放出拟

开挖土方上下口连线。并在四角设置永久定位桩,保证随时可以快速确定土方的开挖连线。 将建设单位提供的高程点作为原水准点引测到现场,并在施工现场不易变形、破坏处建立2-3个永久性高程点,作整个建筑施工过程中标高控制基准点。 四、土方工程开挖方案 污水处理池为筏板基础,基础深-3.5米左右,根据现场情况自北向南进行整体开挖。 开挖土方多为流沙土质及粉质粘土。透水性较差,遇水易液化为保证土方开挖和基础施工安全,本次开挖采用增加工作面和放坡作业方式进行土方开挖,基坑挖土工作面宽度确定为池底板边缘外出1米,放坡系数为1:1.。 五、土方工程开挖施工要点 1、因基槽上面存在部分建筑垃圾不能用于回填,挖土采用分层开挖,上面建筑垃圾运到甲方指定位置存放,原土用于回填仓库、车间。 2、在基槽开挖期间,机械开挖土方时,设专人负责指挥,测量人员密切配合,随时施测基坑连线及基底标高,确保土方开挖到位和不超挖,预留15mm-20mm 人工清理,防止机械扰动基底持力层。 3、人工清土时,在坑底每隔5-6m设置一个标高控

沉淀池施工方案

雨水沉淀池施工方案 目录 1.工程概况 2.施工准备 3.施工进度及劳动力、设备机具需求计划 4.施工方法及主要技术要求 5.质量保证措施 6.安全措施及要求 7.文明施工措施

1.工程概况 1.1工程概况 煤场雨水沉淀池内壁西北角座标A=394.20,B=683.00,详细位置见总交图。 该建筑物设计为砼结构。池壁砼厚500、550mm,底板厚为600mm,采用抗冻标号为F200,抗渗标号为W6的C30砼。设计要求水池内壁抹20mm厚水泥砂浆,内掺水泥用量5%防水粉。为防冻胀,设计要求池底板下填0.5m池壁外填1.0m粗砂,并分层夯实。 沉淀池±0.000,相对应绝对高程为203.00米,池底标高为-5.500米,池壁高度为4800mm。 由于沉淀池的特点,至使该构筑物施工工艺复杂。对施工中砼浇筑连续性密实程度及施工缝处理也更为严格。 1.2沉淀池施工程序 根据该工程结构特点,确定以下施工作业顺序: 定位放线——土方开挖——基础底部填砂夯实——素砼垫层——垫层弹线——底板部分砼浇筑——池壁砼浇筑——拆模——梁板浇筑——土方回填及壁外粗砂回填夯实——梁板拆模——内壁抹防水砂浆 2.施工准备 2.1技术准备: 2.1.1会审施工图。施工图下达工地后施工技术人员会同设计院、发电公司有关人员进行图纸会审,主设者给予设计交底,明确设计意

图和主要技术要求,对设计图中一些问题及时解决并做好会审纪要。 2.1.2编制施工方案。根据施工图设计和施工单位劳动力配备、施工用设备机具、发电公司施工进度安装,编制切实可行施工方案,经批准后以其指导施工管理和施工技术工作。 2.1.3技术资料准备。浇筑砼用砂、碎石、钢筋除据出厂合格证外,均要进行二次检验。砼材料配合比由试验室确定。 2.2施工现场准备 2.2.1定位控制。采用十字形砼控制桩。控制桩做法:C20砼预制,截面为350×350,L=250mm,顶部预埋300×300铁件,共设四根,在其中一根上留高程控制点。控制桩埋设时四周要分层夯实。控制桩位置见施工现场平面图。 2.2.2抄测放线。按总交图该工程座标和控制网给定工程轴线,池西北角座标为A=394.20 B=68 3.00。先确定土方开挖边线,土方开挖至设计标高,清土验槽后,将座标点导至槽内。 2.2.3施工场地基本平整,临时道路形成,施工现场内设有配电箱,由附近自来水管网引入水源。 2.2.4施工队伍已组建,设备机具到位,木工、钢筋工工作棚搭建,已经具备开工条件。 3.施工进度及劳动力设备机具需求计划 3.1施工进度计划 定位放线土方开挖——基础底部填砂夯实——素砼垫层——垫层弹线——底板部分砼浇筑——池壁砼浇筑——拆模——梁板

污水处理水池施工方案

污水处理水池施工方 案

机械加速澄清池、清水池、砂滤池专项施工方案 一、编制依据 1.1<电力建设施工质量验收及评定规程(DL/T5210.1-2005)第一部分:土建工程>; 1.2<中水深度处理系统施工组织设计(建筑工程)>; 1.3<建筑工程质量验收统一标准>(GB50300-2001); 1.4<地下防水工程质量验收规范>(GB50208-2002); 1.5<地下防水工程技术规范>(GB50108-2001); 1.6<混凝土结构工程施工质量验收规范>(GB50204-2002); 1.7<钢筋焊接及验收规范>(JGJ18-2003); 1.8<工程测量规范>(GB50026-2007); 1.9冬季建筑工程施工规程(JGJ104-97); 1.10地基与基础施工及验收规范(GBJ202-2002); 1.11施工图纸LDZS-121S-T0101-00—02;LDZS-121S-T0102-00—04 ; LDZS-121S-T0103-00—04;LDZS-121S-T0104-00—08; 1.12施工图会检纪要 二、工程概况 本工程包含三个澄清池,内径为23.17米,0米以下1.25米,0米以上高度为5.85米,池底厚度300-700毫米,池壁厚度为400毫米。采用钢筋混凝土结构,垫层混凝土标号为C15,池体混凝土标号为C30P8,梁柱混凝土为C30,找坡层混凝土为C20;螺纹钢采用二级钢,箍筋、板筋采用一级钢(盘圆)。 清水池1座,长34.26米,宽18.5米,0米以下高度3.1米,0米以上高度3.2米,池底厚度500,池壁厚度450,为钢筋混凝土水池;垫层混凝土C15,池体混凝土C30P8。螺纹钢采用二级钢,箍筋、板筋采用一级钢(盘圆)。

污水处理池施工组织设计方案

金牛天铁煤焦化有限公司 水处理新增预曝气池改造工程 施工组织设计方案 编制单位: 技术负责人: 日期: 2012.04.12

目录 1 编制依据 2 工程概况 3 施工部署 4 施工平面布置 5 主要施工技术方案 6 雨季施工措施 7 质量保证体系、质量保证措施 8 工期保证措施 9 安全生产、文明施工保证措施 10工程交付、回访及维修 1. 编制说明及编制依据 本施工组织设计方案是根据工程招标文件和施工图纸及现行国家有关施工及验收规 范、结构规范进行编制的。 本方案作为本工程施工时的原则性指导文件,具体施工过程中可因条件变化进行适宜性变更。本方案由工程技术部负责实施,并进行书面的、口头的技术交底。 2. 工程概况 该预曝气池未金牛天铁煤焦化有限公司水处理系统新增预曝气池改造工程,主水池长为42m,宽为16m,基础为桩基础。本工程以绝对标高672.000作为设计相对标高±0.000,池底垫层底部标高相对标高为-0.65m。本工程抗震设防烈度为6度,基础垫层砼强度等级为C10,厚为100mm,每边宽出基础底边100。池体砼强度等级为C30.S6。 水系统:水池阀门开关、均接入中控室控制;水池内设液位计,将水位信号传入中控室,并与潜水泵及进水管的电动阀连锁控制; 3. 施工部署 3.1 项目管理目标 1) 工期目标:本项目根据招标文件要求,全部工程2012.08.15前完工, 工期为120天(日历天)。 2) 质量目标;工程质量满足设计、规范规定性能、安全和可靠性等方面的要求。 各单位工程质量目标为合格。 3.2 项目管理机构介绍 为确保优质、高速、安全、低耗地完成本工程建设任务,我公司将选派精干的管理人员和作业队伍进驻现场,负责承包任务的实施。现场设置项目部,项目部设立“三部一室

污水池拆除工程施工方案

XXXXXX25 井拆除工程 施 工 方 案 XXXXX建筑安装工程有限责任公司二O一五年一月三十日

XXXXX2井拆除工程 编制: ____________ 审核: ___________ 审批: ___________ XXXXX建筑安装工程有限责任公司 二?一五年一月

目录 一、工程概况 二、工程特点 三、拆除前的准备 四、拆除作业施工方案 1、施工方法 2.现场清理 3、现场保卫 五、切割拆除主要关键点 六、施工现场准备 七、安全施工要求及措施 八、安全文明施工措施 附表(一)拟投入的主要施工机械设备表附表(二)劳动力计划表

一、工程概况 本工程位于四川省XX 市XX 区平滩乡定龙村 6 组,为XXX25 井污水池 拆除工程。主要包括站内污水池池盖拆除工程,池长15.6m,宽10.3m,左浅右深、最浅1.5m、最深2.8m,池内容积260m3。 二、工程特点 本工程的施工位于XXX25 井内,井场内禁止烟火, 且本次拆除的工程涉 及的污水池内可能有硫化氢等有毒物质,现场条件相当复杂,在施工过程中 既要考虑安全施工措施又要考虑排毒措施。 三、拆除前的准备因为本拆除工程具有很大的易燃、易爆性且具有剧毒性,在拆除工作正式开始之前,建设单位应向相关部门办理拆除工程审批手续。 施工单位只有做好充分的准备工作,才能确保拆除工作的顺利进行。从而优质、高效、经济、安全地完成拆除任务。 1 、施工技术人员进入施工现场,熟悉施工现场的环境,了解拆除工作的 主要内容,掌握所拆除污水池池盖结构特点、池内污水的危害及其障碍物等。 2、对拆除工作施工区域周边环境进行现场勘查,以了解拆除工作是否会对周 边居民及其站内生产造成影响,以便制订相应的安全防护措施。 3、编制有效的施工技术方案和安全保障措施。 4、编制人力计划和机具计划(见附表一、二)

反应沉淀池间现场施工方法

第一节工程概况 本工程由反应池、沉淀池、框架梁柱、网架等几部分组成,除顶部为钢网架外其余均为钢筋砼构筑物,框架梁、框架柱、构造柱、承台及桩基强度等级C35,垫层均采用C15,承台基础为桩基础,反应池、沉淀池基础均在细砂层上承载力200KPa,砼强度等级C35S8。该构筑物中还附有大量的预埋件、栏杆、钢爬梯、套管等,具体构造详见施工图,本工程按7度抗震设防。 1. 1 2-1.7m。3-1.7m。 2. **********岩山 1 2 大了防水施工的难度,因此,进行此部位施工时需更加引起重视,以保证整个工程的防水质量。 3、本工程质量要求高,加之工期也较紧,所以,必须将质量意识观念贯穿始终,加强质量的全面管理。 4、本工程要求在较短的时间中,同时完成土建及安装任务,涉及到多工种同时施工,彼此间的配合协调绝对不能忽视,否则工程将无法顺利进行。

第三节施工方案 1.施工顺序 定位放线→施工降水→土方开挖→清理地基→砼垫层→测量放线→绑扎底板筋(预埋套管)、侧壁及中隔墙筋(一次到顶、予埋套管、铁件及止水钢板)→底板木模→浇底板砼及墙体施工缝下墙体砼→搭脚手架→支墙模及支撑→处理施工逢→浇墙砼→拆模(按规范及设计要求时间)→做满水试验→回填土。 注:框架施工顺序类同 2. 1、定位放线 (1 (2)(弹墨线) (3 2、高程控制 (1 (2 (3 竖筋。 3、沉降观测 为保证构筑物安全,按专项措施,根据国家水准点设置永久基准点,顶板施工完后,在转角和分区处设观测点,待稳固后进行第一次观测,作好记录,以此作为该工程沉降观测原始数据。 观测次数在基础完成观察一次,框架主体完成后观察一次,装修完成后观察一次,以后每隔三月观测一次,及时应作好记录,并随同做好气象资料记录及沉降变化曲线等资料。 3.施工降水: 本工程地下水位的标高为1.4米-4.0米之间。施工降水采用轻型管井降水。因反应沉淀池间基坑深度超过地下水位,需采取降水措施。在定位测量完成后,根据放坡系数确定基坑边缘,在距基坑边缘约50cm位置布置降水井

污水池工程施工方案.

某污水池土建工程施工方案 本工程按功能将污水厂划分为污水处理区及生产管理区,各区之间用环状道路和绿化带分隔。在厂区东面建污水予处理区,包括粗格栅井、污水泵房、细格栅及沉砂池、变配电所等;在厂区中部布置生化池,由西南向东北一字排列,四池连为—体;在厂区东南部布置污泥处理,包括接触消毒池、污泥脱间、污泥棚、鼓风机房、、、、等;在厂区北侧建生产管理用房综合楼。 本工程场地地下水位在地表下2.2~2.3米,水文地质条件简单,地下水对砼基础无腐蚀性。场地地震基本烈度为7度。 本项目工程为马,日处米,内容包括场地平整、污水处理的建筑物、构筑物及附属设施的土建工程,厂区给排水管网、照明、道路和通讯及污水截流管道等工程。 建筑物与构筑物描述: 1、粗格栅进水泵房 进水泵房由地下进水管、粗格栅间、地上提升泵房及溢流井组成。 ①、地下进水管为D500、深3m的玻钢管。 ②、粗格栅间为长10.9m、宽7.8m、深约5.5m的地下钢筋砼深池,与进水管相连。 ③、提升泵房设在粗格栅间上方,粗格栅间顶板即为提升泵房的地坪,泵房为砖混结构,现浇楼板,平面尺寸为9m X 13.65m,层高5.7m。 2、细格栅、沉砂池 沉砂池由进水渠道、沉砂池主体、中间渠道、出水池组成。该系统为架空式钢筋砼结构。 ①、沉砂池主体为直径2.53m的园形架空水池两个,下部为锥形并带有集砂斗。 ②、出水池为深2.5m,平面尺寸3.49Mx5m的钢筋砼深井。

整个系统顶部设有人行走道及防护栏杆。 3、生化池 反应池是本工程中最大的一组钢筋砼水池。其平面尺寸为29.3m X 10.6mX4m,深度6.4m,其中地上3.2m,地下3.2m。该池共分4格,每一格有一道钢筋砼隔墙(下方留孔)。池顶周边设有人行通道及钢栏杆。格与格之间的钢筋砼隔墙顶部设有深1.Om,宽1.5m的沟道,上设钢格栅盖板及钢栏杆。池内有工艺等专业所需的预留孔洞及预埋件。 4、鼓风机房 结构形式为单层砖混结构,层高7.5m。值班室为依附的砖混结构。 5、配水井 配水井为一平面尺寸为4.85X2.25m,深2.2m,中间有隔板将其分为5部分,池内设有直爬梯。 6污泥脱水间 结构为单层砖混结构,层高7.5m,基础为刚性基础。 7、综合楼 二层砖混结构,现浇楼板,条行基础。内有办公室,值班室化念室等。 8、变配电间 为单层砖混结构,现浇钢筋砼屋面,基础为墙下砼条型基础。 本工程的工作内容较多,有下述17项: 第一项为基础、水池等的土方开挖;第二项为砼及钢筋砼工程;第三项为砖砌体工程;第四项为地沟及设备基础施工;第五项为沟、渠、池的闭水试验;第六项为土方回

沉淀池专项施工方案Word版

沉淀池改造工程施工 一、沉淀池施工方案 水池施工工艺流程:水池钢筋制作、安装→水池模板制作、安装→现浇钢筋砼水池预埋件制作安装→钢筋保护层调整→砼拌制→水池砼运输、入仓→水池砼浇筑→水池砼施工缝处理→水池砼养护→水池满水试验 (一)、水池钢筋工程施工工艺及要求: I、水池钢筋制作、安装 ⑴、钢筋制作安装工艺流程:配料→代换→除锈→冷拉→调直→切断→弯曲→焊接→绑扎。 2、施工要求及方法: ⑴、钢筋配料 钢筋配料是根据配筋图,按钢筋编号顺序绘出各种形状和规格的单根钢筋图,然后分别计算钢筋下料长度和根数,填写配料单,申请加工。 ○1、钢筋下料长度计算 钢筋因弯曲或弯钩会使其长度变化,在配料中不能直接根据图纸中的尺寸下料,必须了解对砼保护层、钢筋弯曲、弯钩等规定,再根据图中尺寸计算其下料长度。 直钢筋下料长度=构件长度-保护层厚度+弯钩增加长度 弯起钢筋下料长度=直段长度+斜段长度-弯曲调整值+弯钩增加长度箍筋下料长度=箍筋周长+箍筋调整值 a 、弯曲调整值 钢筋弯曲后的特点:一是在弯曲处内皮收紧,外皮延伸,轴线长度不变;二是在弯曲处形成圆弧。钢筋的度量方法是沿直线量外包尺寸,因此,弯起钢筋的度量尺寸大于下料尺寸,两者之间的差值称为钢筋弯曲调整值。 b 、弯曲增加长度 钢筋的弯钢形式有三种:半圆弯钩、直弯钩及斜弯钩。半圆弯钩是最常用的弯钩,直弯钩只用在柱钢筋的下部、箍筋和附加钢筋中。斜弯钢筋只用在直径较小的钢筋中。 c 、箍筋调整值

箍筋调整值,即为弯钩增加长度和弯曲调整值两项之差或之和,根据箍筋量外包尺寸或内皮尺寸确定。 ⑵、钢筋除锈 ○1、钢筋的表面应洁净。油渍、漆污和用锤击时能剥落的浮皮、铁锈等在使用前清除干净。在焊接前,焊点处的水锈应清除干净。 ○2、钢筋的除锈,一般可通过以下两个途径:一是在钢筋冷拉或调直过程中除锈,对于大量钢筋的除锈较为经济省力;二是用机械方法除锈,如采用电动除锈机,对钢筋的局部除锈较为方便。还可以用手工钢丝刷除锈。 ⑶、钢筋调直 ○1、调直工艺 采用钢筋调直机调直冷拔丝和细钢筋时,要根据钢筋的直径选用调直模和传送压辊,并要正确掌握调直模的偏移量和压辊的压紧程度。 a、调直模的偏移量应根据其磨耗程度及钢筋品种通过试验确定。 b、压辊的槽宽,一般在钢筋穿入压辊之后,在上下压辊间宜有3mm之内的间隙。压辊的压紧程度要做到既保证钢筋能顺利地被牵引前进,又看不出钢筋有明显的转动,而在被切断的瞬时钢筋和压辊间不能允许打滑。 ⑷、钢筋弯曲成型 ○1、Ⅰ级钢筋末端需作180°弯钩,其圆弧弯曲直径不小于直径的2.5倍,平直部分不小于钢筋直径的3倍;对轻骨料砼结构,其弯曲直径不小于钢筋直径的3.5倍。 ○2、Ⅱ、Ⅲ钢筋末端需作90°或135°弯折时,Ⅱ级钢筋的弯曲直径不小于钢筋直径的4倍,Ⅲ级钢筋不小于5倍。平直部分应按设计要求确定。 ○3、弯起钢筋中间部位弯折处的弯曲直径不小于钢筋直径的5倍。 ○4、弯曲成型工艺 a 、划线钢筋弯曲前,对形状复杂的钢筋(如弯起钢筋),根据钢筋料牌上标明的尺寸,用石笔将各弯曲点位置划出,划线时应注意: 1)根据不同的弯曲角度扣除弯曲调整值,其扣法是从相邻两段长度中各扣

污水池施工方案

华立·北泉花园生活污水处理装置工程 施 工 方 案 施工单位:重庆灯塔建筑工程有限公司 时间:二零一一年七月八日

目录 一、编制依据-----------------------------------------------2 二、工程概况-----------------------------------------------2 三、施工部署-----------------------------------------------3 1、施工目标-----------------------------------------------3 2、组织结构设立-------------------------------------------4 3、项目管理-----------------------------------------------4 4、管理职责及分工-----------------------------------------5 一、编制依据

1、《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-99); 2、《建筑地基与基础处理技术规范》(JGJ 79-2002); 3、华立〃北泉花园住宅楼生活污水处理装臵工程设计施工图; 4、《安全防范工程技术规范》(GB 50348-2004)。 二、工程概况: 污水处理装臵位于北泉花园小区21#-23#间,主要由沉渣池、预处理池、厌氧发酵池、水解酸化池、淹没式生物滤池、生物接触池等单元组成,占地约172m2左右,额定日处理能力500m3/d. 基础采用岩石地基墙下C30钢筋砼地板基础,原地面相对标高为±0.00,开挖坑底相对标高-5.45m,相对标高-1m左右遇消防管道、雨污管道等,基础设岩石层上,实际开挖深度达到5~6m左右,基础开挖采用开槽大开挖施工,污水处理装臵左、右两侧分别为Ф300砼雨水管、污水管,不排除有管道漏水及地层浸水等情况发生,土方开挖考虑地坑湿土排水。 三、施工部署 1、施工目标: 将该工程列入公司目标管理工程,与本工程有关的各项工作及相关活动严格按“ISO9001:2000、ISO14000、GB/T28001-2001”三大管理体系(质量、环境、职业健康安全)来操作。 工程质量:按国家有关施工验收规范和建筑安装工程质量检验评定标准,一次验收合格率100%,并实行项目经理质量终身制,保修按施工合同签订保修协议。 (2)施工安全:施工现场安全合格率100%,杜绝设备、消防等重大安全事故,确保安全优良工程。 (3)文明施工:维护周边环境及正常秩序,减少施工噪声和施工影响,确保安全文明工地。 (4)配合协调管理目标:密切与业主、物管、设计、小区居委会等单位

雨水沉淀池专项施工方案

淮南矿业集团芜湖)煤炭储配中心项目雨水沉淀池、洒水泵房工程 基坑开挖与防护方案 编制: 复核: 批准: 中铁十六局集团第二工程有限公司芜湖项目经理部

2011年4月

淮南矿业集团(芜湖)煤炭储配中心项目 雨水沉淀池、洒水泵房工程 基坑开挖与防护方案 1.工程概况 1.1.工程概况 雨水沉淀池、洒水泵房位于淮南矿业集团(芜湖)煤炭储配中心项目工业场地西侧,雨水沉淀池为钢筋混凝土结构(混凝土强度等级为C30防水集料级配混凝土,抗渗等级S6,保护层厚度25mm ),水也容积雨沉淀池容积4325 m3,分为两个雨水沉淀池和一个清水池,池顶相对标高为0.10m ,池底基础最深相对底标高为- 6.00m ,室外地平相对比高为-0.20m 。雨水沉淀池池顶设置钢栏杆防护。洒水泵房为单层砖混结构。 抗震设防烈度为6 度,结构安全等级二级。 1.2 .水文地质情况 拟建场地地貌单元为长江中下游江边冲积平原,地貌形态为长 江河漫滩。拟建场地地形较平坦,地表水比较丰富,沟塘遍布。原地面标高在10.5m 左右。 本工程主要受力层为③层粘土或处理后的①层杂填土,厚度变化大,力学强度低,地下水丰富,稳定性差。 2.编制依据 2.1淮南矿业集团(芜湖)煤炭储配中心项目雨水沉淀池、洒水泵房工程施工设计图纸 2.2安徽第二水文工程勘察院的《芜湖港裕溪口煤炭储配中心岩土工 程详细勘察报告》

2.3《建筑地基基础施工质量验收规范》GB50202-2002 ) 2. 主要机具 (1)挖掘机2 台, (2)装载机3 台, (3)卡车1 台(运输水泵用), (4)使用泥浆泵2 个,小型水泵需要排水时按现场实际情况确定。(5)普工4 人(用于按拆水泵及看守抽水), (6)其他机具材料若干(级配碎石、水泵固定支架、铁锹、木桩、塑料薄膜等)。 4.基坑开挖与支护方案 雨水沉淀池、洒水泵房工程挖土深度为5.40mr- 6.00m, 土壤类 别:西侧为近期回填杂填土层,主要成分为细砂,东侧部分区域为 粘土层。根据实际情况,采用基坑大开挖的方式开挖,基坑开挖放坡系数定为1:1.3,由于水位高,和吹填的细砂容易形成“流砂”, 对基坑的施工进度和施工安全都构成威胁,所以在基坑开挖时必须 进行防护和临时支护,重点放在基坑的南侧、西侧和北侧,具体做法如下: 4.1.重点部位支护:对于基坑南侧、西侧和北侧地基处理采用吹填砂的部位, 由于砂体流动性,采用直径15cm 长4m 的圆木桩进行挡护,木桩压入基底2.5m , 木桩间距30cm 。木桩内侧距离基础底边线1m ,在距离木桩内侧20cm 处设置宽40cm 深30cm 排水沟,四角设置 50cm*50cm*50cm 集水坑24小时不间断排水。在木桩外侧用编织袋装砂堆砌40cm宽,60cm高防止坡脚砂体流动,保证边坡的稳定性。在边坡顶外侧

医院污水处理池施工方案设计

施工组织设计 编制单位: 编制人:(项目技术负责人)审核人:(项目经理) 审批人:(总工) 编制日期: 2017年9月26日

目录 一、编制说明及编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工部署 (1) 四、施工平面布置图 (3) 五、主要施工方法和技术措施 (3) 六、雨季施工措施 (15) 七、质量保证措施 (16) 八、工期保证措施 (17) 九、安全文明施工及环保措施 (18)

施工方案 一、编制说明及编制依据 本施工组织设计方案是根据工程施工图纸及现行国家有关施工及验收规范、结构规范进行编制。作为本工程施工时的原则性指导文件,具体施工过程中因条件变化进行适宜变更。本方案由工程技术部负责实施,并进行书面、口头的技术交底。 二、工程概况 本工程的位于医院西侧原污水处理池处,由于原污水处理池无法满足实际使用,将进行拆除。本工程污水处理池为现浇钢筋混凝土结构,建筑外边尺寸为:长18000mm,宽10000mm,高4550mm。 污水处理池的垫层砼强度为C15,设备基础二次灌浆层C35细石砼,底板、顶板、墙、梁等砼均为C30防水混凝土,抗渗等级为S6,砼均为商品砼。内隔砖墙采用MU10页岩砖,M7.5水泥砂浆砌筑,池壁采用水池砂浆抹面,底板、壁顶、走道板等表面混凝土随打随抹光,预留洞口的设置应与相关专业配套,避免事后打洞。 三、施工部署 1.项目管理目标 1.1工期目标:本项目根据施工合同约定,于2017年9月25日开工至2017年11月10日前完工,工期为45天。 1.2质量目标:工程质量满足设计、规范规定性能、安全和可靠性等方面的要求,各单位工程质量目标为合格。 2.项目管理机构介绍 为确保优质、高速、安全、低耗地完成本工程建设任务,我公司将选派精干的管理人员和作业队伍进驻现场,负责承包任务的实施。现场设置项目部,项目组织机构如下:

沉淀池的施工方案

沉淀池的施工方案 本工程沉淀池分为初沉池、二沉池,初沉池分为A、B 两座,二沉池分为A、B、C、D四座,沉池壁板、底板采用C25砼S6防水,垫层为C10,管道外包砼为C15,砼采用普通硅酸盐水泥配制,水泥强度等级不低于32.5Mpa,水灰比不应大于0.5;底板、壁板及后浇带砼中必须加入ZY高效砼膨胀剂。初沉池、二沉池基础为沉管灌注桩,桩砼为C25。 1.1 施工程序和施工段的划分 以每座沉淀池为一个施工段,分成六个大施工段流水作业,在每一大施工段上以加强带为界划分流水作业施工段。 1.2施工顺序 沉淀池底板挖土方→砂垫层→沉淀池混凝土垫层→沉淀池底板→沉淀池壁板、隔墙、导墙、穿孔墙、盖板、走道板→养护、栏杆→试水→抹灰→安装工程施工→建筑防水胶粉刷施工。 1.3回填砂垫层 土方挖到设计标高后,请监理、甲方、设计院等有关人员验收合格后,开始铺砂垫层,回填砂采用中粗砂,由机械将砂倒入基坑内,再由人工铲运到回填位置,每次填25cm厚,每层到位后采用水振法夯实(砂用水浇湿后用平板振动器振实) 。为控制砂垫层标高,每5m×5m范围内埋一竹签,用红油漆标出标高位置。回填砂采用环刀法取样,每层夯实后,

每100m2布置一个点。 基坑四周设200×200×300mm的排水沟,并在四角和长边1/3处设500×500×1000mm集水井,井壁用砖砌。基坑内部每12 m×20 m设置排水沟,排水沟内填5cm粹石做滤层。并与四周排水沟相通。沟内设1‰的坡度。明水由潜水泵排出。 土方采用挖土机和人工配合进行,挖土机挖至离标高20CM时,采用人工破桩、人工清土挖到设计标高。基底设明沟排水。潜水泵不定时地抽水,及时将基坑内的积水排出。 1.4钢筋工程 所有钢筋均应有出厂合格证及进场检验报告。 Ф16以上的Ⅱ级钢筋用闪光对焊机接长,柱、墙板竖直Ⅱ级钢筋Ф16以上的用竖向电渣压焊。其余钢筋采用绑扎方法接长,或手工电弧焊接长。 钢筋接头:钢筋绑扎搭接长度Ⅱ级钢为36 d,Ⅱ级钢为48d。受拉钢筋的搭接接头的位置相互错开,接头内受钢筋接头面积允许百分,绑扎接头不大于钢筋总截面的25%、焊接接头不大于50%。钢筋在搭接处,应在中心和两端用铁丝扎牢,手工电弧焊搭接焊接的焊缝长度单面10d,双面5d。 底板、墙板钢筋采用绑扎网钢筋骨架,不得有松脱,变形现象,配置的钢筋、级别、直径、根数和间距均应符合设计要求,钢筋位置的允许偏差,应符合规定。

污水处理厂施工方案与技术措施

工程概述 一、工程位置 本工程位于宜宾市翠屏区大溪口B-4-4地块 二、工程名称 宜宾市南岸污水处理厂提标改造工程(平场工程)第二次 三、工期:100日历天 四、建设内容及规模 将现状CASS生化池改造为A2/O生化池,并增加2座二沉池、1座污泥泵房、1座高效沉淀池和1座接触消毒池和1座滤池。改造后处理能力5万吨/日,出水水质执行(GB1891-2002)一级标准A标准 五、工程的主要特点 (一)本工程开挖、回填土石方量大。分块施工,工期长。 (二)土石方主要为挖方,达158744m3; (三)施工场地内开挖、回填、运输相互交叉施工,工程测量复杂,难度大,需精心施工。 六、质量要求 本工程质量要求达到国家规定的合格标准并满足业主方的要求。 施工方案 土方开挖 (一)施工测量 (1)土石方施工测量

①根据己建立的平面和高程控制系统,放出边界桩,并在各边界设置横向及纵向控制桩,每1OOm设置一个,控制桩用混凝土浇筑,埋深在地面以下20cm,以控制边界以及控制高程。 ②测设40m×40m的方格网来实施施工放样,并且测出方格桩点的地面高程和设计高程,如果地面高程大于该点的设计高程则为挖方,反之则为填方。将每一个桩的挖填高度用红铅笔写在桩上(侧面),填土用“+”号,挖土用“-”号。为便于挂线找平,在方格网内再增设加桩,将方格分成1Om×10m的小方格。如为填方时,则根据填方的高度在桩上挂好线填土;如为挖方时,在桩点四周挖至所需深度。根据现有场地标高,本工程土方以挖方为主。 ③在填挖过程中,以桩点为准,用尼龙线来检查,校正整个方格范围内标高,如下图所示: ④取土爆破作业时,每爆破一层,对该层高程及时测量,严格控制爆破开挖的高程,既不超深又必须达到设计开挖标高。 ⑤施工过程中,应对控制点进行保护,并经常进行复测,做到准确无误。 2.测量仪器 平面测量的主测仪器为日产“拓普康GTS-602全站仪”,该仪器技术规格为: 测角精度±2”,测程3000米,测距精度±(2mm+2ppm)。可满足本项目的平面精度要求。 高程测量主测仪器为S3级自动安平水准仪。 3.放样方法

污水池施工方案66395

厂区水工池体构筑物技术交底记录 一、定为放线 根据施工图确定污水处理池基坑开挖线,以公路路沿顶为控制点进行基坑开挖。 二、基坑开挖 基坑土石方开挖,采用人机结合的施工方法,因施工区域一侧是小区公路,另一侧是地下车库,基坑开挖无放坡操作界面,只能采用垂直开挖。工艺流程确定开挖顺序→分段分层平均下挖→修边和清底;另因施工场地狭小,采取随挖随运,4台自卸汽车配合;人工修坡检底的方法;根据现场情况决定回填土数量,将此部分留在附近场地,土方施工中测量应密切配合,防止超挖,减少土石方持力层的暴露时间,加快基础垫层施工。 1、基坑土方开挖 由于本工程实际施工环境决定,在土方开挖时应注意表土下管网分布情况,为保证地下管网免遭破坏,表土下1米左右采用人工开挖,待地下管网全部露出后,采用消防管道改道、雨污管网支护等措施打开工作面,再采用机械继续开挖。机械挖土方,应先上而下,逐层开挖,禁止逆坡挖掘。施工时应尽量将土方运出,若必须堆土石方,土方必须堆放在2.5米以外,且土方高度不得超出1.5米。设专人随时注意土壁情况,一旦发现有裂纹或塌落情况,及时进行坑壁支护,并时刻注意支撑的稳固及土壁变化情况。阶时一旦发生垮塌情况,不能满足施工需要时,立即采用双排钢管架及木板进行支护,防止公路垮塌。 由于本工程周边施工环境情况决定,在土方施工时应注意,可能有地表浸水及管道漏水,故土方开挖时可在所挖基坑四周挖出临时降水、排水井、作好排水设施的准备,保证土方开挖正常进行。基坑的宽度范围应满足建筑物的施工工作面和基坑排水的需要,所有开挖均不应带水作业,现场必须有相当的排水系统以防止地下水入侵基坑。 当挖至岩石层时,通知业主现场确认,并进行土方部分的收方。 2、基坑石方开挖 石方开挖主要采用液压式岩石破碎机进行破碎开挖,开挖时采用分层开挖的施工方法进行施工,一层开挖完成后,采用350型单斗直挖式挖土机转至坑边2.5米外承重路上,再用4辆15t自卸车配合,将土石方运至2Km外缙云山居项目处。液压式岩石破碎机开挖至基地标高以上10cm时,采用风转(18Kw/h移动式电动空压机供风)人工开挖,人工开挖至满足设计及施工要求后,通知甲方验收合格后,方能进行下道工序施工。 开挖断面如下图:

改良生化池及二沉池专项施工方案

一、工程概况 本工程为现浇钢筋混凝土结构体系,设计使用年限为50年。 抗震设防烈度为六度,结构安全等级为二级,基础设计等级为丙级。 污水厂主要建筑物改良A2O生化池及二沉池池体为现浇混凝土结构,基础形式为混凝土筏型基础,底板厚度为70cm,底板面积28.7m~31.6m× 度 包括砼供应、人员配备、机械设备等组织。 构筑物池壁较高,模板支设加固困难,混凝土浇筑难度较大。 混凝土采用商品混凝土。 三、主要施工工艺 ①基础毛石混凝土换填

按设计要求将基础开挖至持力层(持力层为卵石层),超深部分采用C15毛石混凝土换填至设计标高。对于有集水坑的部位,则先施工好集水坑,做好排水工作。 ②素砼垫层 素砼垫层标号为C15,厚度为100mm,砼采用输送泵送至现场,人工摊 见方设 间距梅花形分布。最后绑扎池壁预留钢筋和导流墙预留钢筋,为了便于底板砼施工,池壁水平分布筋暂施工到池体上部水沟以上400mm,池外壁钢筋一次插到设计标高,固定于外脚手架上。池内墙钢筋留够搭接长度二次搭接 绑扎。

⑥膨胀连续加强带施工 膨胀连续加强带处采用-3×400止水钢板止水带隔离混凝土,待缝两侧钢筋绑扎完毕,放入钢板止水带。止水带长度按厂家提供的最大长度焊接,以减少接缝。膨胀缝内采用C35微膨胀混凝土浇筑。为防止止水带在施工中移位,将止水钢板点焊于池壁水平筋及加强筋上。 完成后表面需覆盖薄膜。 砼浇筑中,两人负责插入式振捣,四人负责摊铺,两人负责括平,四人负责抹面。砼振捣中做到插入均匀,快插慢拨,振捣充分。止水带处的砼浇筑是关键的部位,浇筑时,先将止水带向上拉,砼离止水带50cm远处下料,用插入式振捣器将砼缓慢向止水带下部赶,等止

污水处理池工程施工组织设计方案

第一章工程概况 1、概况 本工程包括 1.1 调节池 本水池为矩形水池,水池空间11.5*8.9*31.1m。池底面标高为-4~-0.7m,池底中心位置标高较低,四周较高,用C10素砼从一方做坡;池底厚度基本为300mm;水池壁厚度300mm,壁顶标高为-0.5m。池体为C25砼。 1.2 污泥池 水池底标高为-4.5m,池尺寸2*2*3.3m;壁厚250mm,池体为C25砼。 1.3 集水井 水池底标高-4.500m,池尺寸3.5*2.7*2.7m;池壁顶标高-0.5m,壁厚300mm,池体为C25防水砼 1.4格栅井、操作井 格栅井尺寸为0.4*2.2*1.8m,操作井3.5*2.7*1.1m。 1.5设备间 加药间为地上砼结构,尺寸为14.1*6.85*6m。 2、工程结构形式及特点 结构形式:本工程结构类型为框架结构、水池及设备基础等。 本工程主要特点:项目多、工期短,各单体工程需采取平行作业。水池结构多样,工程质量要求高。地下水位较高,部分水池施工必须采用适应的降水措施。 针对本工程特点,我公司根据已施工完成同类工程经验,配备足够的施工机具、设备,有针对性地制定相应保证措施,确保工程质量、工期,完成对业主以承诺。

第二章施工组织机构及部署 一、施工组织机构 1、项目管理 我公司将按项目法施工,充分发挥我公司的优势,从公司抽调各种专业人员,组成一支管理能力强、施工经验丰富的项目领导班子,按照多年来积累成功的项目管理经验来运作和管理该项目,形成以项目经理负责制为核心、项目合同管理和成本控制为主要容,以科学的系统管理和先进技术为手段的管理机制。项目经理部在公司领导下,充分发挥企业的整体优势,按照公司《项目管理通则》,严格按照ISO9001:2000标准建立的质量保证体系来运作,采用先进的施工技术,科学的管理措施,确保本项目目标的实现。 2、组织机构 2.1现场管理机构:为保证工期、质量、安全、成本及现场等五大指标的顺利实现,在公司董事长谷刚的领导下,针对本工程的建设规模及特点,组建以景云为项目经理的现场项目部。项目管理机构职能如下图:

污水处理池施工方案设计

浙建监A2 专项施工方案报审表 工程名称: 碗窑乡源口村农村生活污水处理工程编号:A2

本表一式三份,经项目理监机构审核后,建设单位、监理单位、承包单位各存一份

江山市碗窑乡源口村农村生活污水处理工程 终端处理池 专项施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 浙江仁宇园林建设有限公司 二〇一四年八月

江山市碗窑乡源口村农村生活污水处理工程 终端处理池专项施工方案 一、本工程主要采用中华人民共和国国家标准、建设部标准(行业标准)、中国工程建设标准化协会标准。具体如下: (1)、《室外排水设计规范》(50014-2006); (2)、《给水排水管道工程施工及验收规范》(50268-2008); (3)、《城镇道路工程施工及质量验收规范》(1-2008); (4)、《江山市农村生活污水处理适用技术指引》 二、工程概况 1、工程名称:江山市碗窑乡源口村农村生活污水处理工程 2、建设地点:江山市碗窑乡源口村内 3、建设规模:本工程为污水管网工程,管径(160-400),土方开挖及回填及路面的破除及修复等工程。 4、建设单位为:江山市碗窑乡人民政府 5、设计单位为:宁波锦地环保科技有限公司 6、监理单位为:浙江盛华工程建设监理有限公司 7、施工单位为:浙江仁宇园林建设有限公司 三、施工技术方案 (一)、定位测量 遵循先整体后局部和高精度控制工作程序,根据建设单位提供的水准点和建筑红线,在现场内建立包括建筑物主轴线在内的控制网,并做出相应的控制基准点。本工程为四边形,为精确控制其投测效果,采用直角坐标系和极坐标的方法,根据计算结果,采用全经纬仪和及钢卷尺,划出其轨迹并进行封闭连接。 (二)、土方开挖 本工程土方开挖:槽底基础外边留0.8m的工作面,基坑放坡

【水池方案精选】04-某钢筋混凝土污水池施工方案

某钢筋混凝土污水池施工方案 一、工程概况 污水处理南站1000立方米污清水池是xxxxxxx公司xx区配套设施工程,我方承包清水池的土建工程。 污水池长为21.7m,宽为14.3m,基础为筏板基础。本工程以绝对标高24.8m作为设计相对标高±0.000,基础底标高相对标高为- 3.65m。本工程抗震设防烈度为6度,基础垫层砼强度等级为C10,厚为100mm,每边宽出基础底边100。池体砼强度等级为C25.S6。 二、钢筋工程 1、施工部署 1) 施工顺序 根据图纸下料——绑扎基础及柱钢筋——绑扎墙壁钢筋——绑扎顶板钢筋 2) 劳动力安排 根据本工程特点安排钢筋加工10人,钢筋运输4人,钢筋安装15人 2、施工准备 1) 技术准备 1.1与该工程相关的技术、施工人员配备齐全 1.2熟悉图纸,审查图纸与说明内容是否符合以及各组成部分是否发生矛盾和错误,建筑图与结构图上的尺寸、标高等方面是否一致

1.3掌握该项工程的施工方法和技术要求 2) 现场准备 2.1标高点根据现场引测的±0.000测定标高。 2.2钢筋加工的一些机具设备根据施工平面图和有关规定提前进场2.3根据图纸的要求提前将各种型号的钢筋进入场地,并安规定抽样送检 2.4做好雨季施工的各种措施 3、施工方法 1、钢筋加工 1.1、钢筋加工的形状尺寸必须符合设计和规范要求,钢筋的表面应清洁、无损伤、油渍、漆污和铁锈等,若有,在使用前必须清除干净,带颗粒状老锈的钢筋不得使用。 1.2、钢筋除锈采用钢筋调直机在钢筋调直过程中除锈。 1.3、钢筋必须平直,无局部曲折,必须经调直之后才能使用和加工。 1.4、钢筋的弯钩或弯折应符合下列规定: 1)Ⅰ级钢筋末端均应作180度弯钩,其圆弧弯曲半径不小于钢筋直径的2.5倍,平直部分长度不小于钢筋直径的3倍。 2)Ⅱ级钢筋末端作90度或135度弯钩时,Ⅱ级钢筋的弯曲半径D 不小于钢筋直径的4倍,平直部分长度按设计(03—101图集)要求确定。 3)弯起钢筋中间部分弯折处的弯曲半径D不小于钢筋直径的5倍。

(最新)污水处理池施工方案

(最新)污水处理池施工方案 第一章工程概况 1、概况 本工程包括 1.1 调节池 本水池为矩形水池,水池空间60*40*3.5m。池底面标高为-7.564,-3.107m,池底中心位置标高较低,四周较高,用C10素砼从一方做坡;池底厚度基本为400mm;配重砼厚度2900mm;水池壁厚度400mm,壁顶标高为1.0m。池体为C30砼。 1.2 沉淀池 水池底标高为+0.000m,池底尺寸80*32m;池壁顶标高3.500m,壁厚300mm,池体为C30砼。 1.3 阀门井 水池底标高-6.400m,池底尺寸20×5m;池壁顶标高+0.000m,壁厚400mm,池体为C30防水砼 1.4晒砂场 晒砂场为地上砼结构,尺寸为50*20*1.3m,砂场底面从一方做坡,C30砼结构层上铺碎石矿渣垫层。 1.5加药间、配电房、值班室 加药间为地上砼结构,尺寸为20*14*6m,配电房为地上砼结构,尺寸为 14*6*6m,值班室为地上砼结构,尺寸为6*6*6m。 2、工程结构形式及特点 结构形式:本工程结构类型为框架结构、水池及设备基础等。

本工程主要特点:项目多、工期短,各单体工程需采取平行作业。水池结构多样,工程质量要求高。地下水位较高,部分水池施工必须采用适 - 1 - 应的降水措施。 针对本工程特点,我公司根据已施工完成同类工程经验,配备足够的施工机具、设备,有针对性地制定相应保证措施,确保工程质量、工期,完成对业主以承诺。 第二章施工组织机构及部署 一、施工组织机构 1、项目管理 我公司将按项目法施工,充分发挥我公司的优势,从公司抽调各种专业人员,组成一支管理能力强、施工经验丰富的项目领导班子,按照多年来积累成功的项目管理经验来运作和管理该项目,形成以项目经理负责制为核心、项目合同管理和成本控制为主要内容,以科学的系统管理和先进技术为手段的管理机制。项目经理部在公司领导下,充分发挥企业的整体优势,按照公司《项目管理通则》,严格按照ISO9001:2000标准建立的质量保证体系来运作,采用先进的施工技术,科学的管理措施,确保本项目目标的实现。 2、组织机构 2.1现场管理机构:为保证工期、质量、安全、成本及现场等五大指标的顺利实现,在公司经理刘炳树的领导下,针对本工程的建设规模及特点,组建以徐三力为项目经理的现场项目部。项目管理机构职能如下图: - 2 - 项目经理: 施工负责人: 技术负责人:

钢筋混凝土沉淀池方案全

1、概述 1.1 沉淀池工程简介: 酒仙桥污水处理厂为二级生化污水处理厂,沉淀池是该污水处理厂内重要的构筑物之一。 本工程南北二个系统共有圆形沉淀池6座,编号分别为A、B、C、D、E、F。六座沉淀池位于污水处理厂北侧东部,每个池内直径R=57.1m,池底由四周向池底中心有5%纵坡,基础厚0.55m(上面另做50mm豆石混凝土找平层),墙宽0.35m。每个池侧墙均采用无粘结预应力混凝土结构,侧墙除锚肋处宽650mm,其余宽350mm。 每座沉淀池中心设出水筒一个,出水筒为钢筋混凝土结构,高5.66m,外径2.8m。沉淀池底设ф1100mm进水管、ф800mm出泥管、ф300mm放空管各一道,除放空管直接埋置于基础混凝土以外,其余各管外包250mm~300mm钢筋混凝土。每座沉淀池沿侧墙内壁周圈设现浇混凝土出水槽,出水槽净宽800mm,高1224mm。 为解决沉淀池池体抗浮问题,每座沉淀池基础以下设计有702根抗浮锚杆;每根锚杆长18m,其上部与基础混凝土锚在一起。 2、施工技术措施 施工工序:根据本工程的特点及此处地质情况,其施工重点有施工降水、地基锚杆处理、基础大体积大面积混凝土浇筑、侧墙池体混凝土浇筑、无粘结予应力施工等。施工难点为:大体积大面积基础混凝土(一次浇筑1580m3)、侧墙混凝土。施工技术控制点为:①混凝土浇筑及抗裂、防渗。 ②施工接缝处理。③混凝土池壁穿墙螺栓的防水。④混凝土浇筑接茬控制。 2.1 施工测量: 沉淀池是酒仙桥污水处理厂主要的构筑物之一,工程量大,要求施工

精度高。故工程测量控制工作很重要。首先在项目部总工程师指导下,依据北京测绘设计研究院及北京市市政工程设计研究总院提供的设计交桩,制定严密科学的测量定位控制方案,按照测量规程认真地进行各项测量工作。 2.1.1 人员组织 我公司一旦中标,沉淀池测量工作由市政四公司酒仙桥污水处理厂项目经理部质测科所属测量组负责,测量组在项目总工程师指导下按要求放线定点,并严格依据污水厂站验收程序进行各道工序的测量复核。 2.1.2 施工时根据交桩图钉出沉淀池圆心控制点、工艺管线轴线控制点等。各控制点、栓桩点距沟槽上口外侧2.5m采用浇筑0.6m×0.6m×1m(埋深1m)混凝土墩进行加固保护。并设红色警示牌,用以提醒车辆及行人小心保护。 2.1.3 核对永久水准点并在沉淀池基坑内及基坑外建立临时水准点(不少于4处)。各临时水准点依据闭合水准线测量法进行复核,其精度达到12 Km mm,临时水准点也应设置0.6m×0.6m×1m(埋深1m)混凝土墩加以保护。 2.1.4 复核施工过程中的测量复核记录认真、清晰、规范,签字齐全,并由测量组长每周检查一次,有关检查情况报项目总工程师。 2.1.5 对于各控制桩,临时水准点每月进行核测一次。雨施或冬施开始或结束前后各加测一次。核测工作由测量组长组织。 2.2 施工降水: 沉淀池现况地面标高28.00m至32.75m不等,现况地面以下土质状况依次为:人工堆积土层,粘质粉土层,粉质粘土层,砂质粉土层,粉砂、细砂土层,粉质粘土、粉质粉土夹杂层;渗透系数由0.01m/d至8m/d依土层情况而变化。现况地下水有两层,一层位于标高30.00m至31.53m处,属上层滞水,第二层位于标高27.66m至29.68m 处,属地下潜水,部分可与上层滞水发生水力联系。 由于沉淀池进水管线坐落于标高23.70m处,池底基础坐落于标高 27.04m处,均在地下水位以下,需采取可靠的施工降水措施。经分析比较后确定采用管井降水方案。 管井沿沉淀池基坑开槽上口线外1m布置,井距16m,井深13m,基坑内管井根据结构特点布设,井深13m,井内设1台10寸,扬程20m潜水泵抽水。 施工降水出路:基坑周围上沿距槽边1.6m处布置排水管,采用 300 钢管,汇流后排入厂区东北角地表水明沟,每隔30m做砖砌汇水井一座。 沉淀池降水布置见沉淀池降水管井布置图(附图1)。 2.3 土方工程:

相关文档