文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 采暖系统试运转调试记录

采暖系统试运转调试记录

采暖系统试运转调试记录
采暖系统试运转调试记录

采暖系统试运转调试记录

试运转、调试记录

1、系统描述:本楼采暖系统为垂直双管系统,地下一层干管系统为上供上回,二层、三层为下供下回;热源从本楼地下室锅炉房经板式换热器换热后供本楼系统使用。

2、系统调试要求:1)单立管系统通过调节立管上的阀门开度达到调节立管流量的目的,以调节散热器的温度,从面改变室内温度。一般需经几次调节才能完成。2)双立管系统,可从各组散热器开始调节,使每组立管上的散热器温度基本一致,再调节各立管的阀门,使其基本满足设计要求。3)调节标准:一般室内温度与设计温度偏差不大于±2℃。

3、系统已做完强度严密性试验和冲洗试验,试验结果符合设计要求和施工规范《GB50242-2002》的规定。

4、系统调试:人员安排三层1人、二层1人、一层1人、地下一层2人、流动两人,检查供暖系统中的泄水阀是否关闭,干、立、支管的阀门是否打开,然后用地下室设备间的软化水水箱的软化水经过水泵往系统内注水;上午八点开始打开供回水总阀门往系统内注水并打开系统高点自动排气阀排气,安排一人看管,待最高点的放风阀见水后即关闭放风阀,打开每组散热器的手动跑风排气,到十点系统水已注满空气已排完。通知锅炉工启动换热器及循环泵,十一点半系统管道及散热器都热了,每层的工人进行系统检查、调试、排气,遇到热度不均的调节各分路立管、支管上阀门使其基本达到热度平衡,到

下午四点系统调试完毕。

试运转、调试结论

采暖系统的调试结果符合设计要求及施工规范《GB50242-2002》的规定,合格。

锅炉及供热系统蒸汽吹扫调试方案讲解

HUNAN THERMAL POWER CONSTRUCTION CO.,LTD OF ENERGY CHINA 文件编号:Q/501-108.TS301- XJFK-GL01-2015 调试技术文件 项目名称:神华新疆68万吨/年煤基新材料 #2锅炉及供热系统蒸汽吹扫调试方案 中国能源建设集团湖南火电建设有限公司电力调试院 二0一五年一月

HUNAN THERMAL POWER CONSTRUCTION CO.,LTD OF ENERGY CHINA 编写: 审核: 批准:

HUNAN THERMAL POWER CONSTRUCTION CO.,LTD OF ENERGY CHINA 目录 1 调试目的 (1) 2 系统及设备概述 (1) 3技术标准和规程规范 (2) 4 调试应具备的条件 (2) 4.1 对工作场所的要求 (2) 4.2 对投运公用系统的要求 (2) 4.3 对机侧的要求 (3) 4.4 对炉侧的要求 (3) 4.5 对供热管网要求 (4) 4.6其它应具备的条件 (4) 5组织与分工 (5) 5.1 组织 (5) 5.2 各参与单位及职责分工 (5) 6 调试内容及步骤 (6) 6.1吹管范围(详见附图) (6) 6.2 过热器、主蒸汽系统吹管内容及要求 (7) 6.3 与化工厂相接供汽系统、全厂辅助蒸汽系统吹管内容及要求 (8) 6.4 各系统冲管参考表 (16) 6.5 吹管临时系统的安装要求 (18) 6.6 蒸汽冲管步骤 (19) 7 质量控制点 (21) 8 环境、职业健康、安全风险因素识别和控制措施 (22) 9 强制性条文 (23) 附表1 危险源辨识及预控措施 (24) 附录1 主要管路计算参考值 (25) 附录2 锅炉冷态启动曲线图 (26) 附录3 锅炉吹管系统图 (27)

室内采暖系统水压试验及调试

1.适用范围 适用于本建筑工程当中精品B区室内采暖热水温度不大于130℃的采暖系统的水压试验和调试。 2.施工准备 2.1 技术准备 1.熟悉设计图纸,了解掌握本系统水压试验、冲洗,调试标准和要求。校核系统是否与图纸、洽商相符。 2.工程规模大、系统复杂时,应编制调试方案;工程规模小、系统简单可编写技术安全交底。 3.系统调试应邀请建设单位、监理单位及参施单位共同参与,相互配合。 2.2 材料要求 系统水压试验、冲洗、调试时应备全、备足所用的材料,一般应有:铅油、青麻、耐热橡胶垫(板)、麻布、棉纱、石笔、管件、拖布、水桶、铁锨、扫把等。 2.3 主要机具 1.机具:电动试压泵、手动试压泵等。系统大、压力高应用电动试压泵(管线总长超过500m、试验压力大于0.6MPa);系统小、压力低可用手动试压泵(管线总长在500m以内、试验压力在0.6MPa以下)。 2.工具:管钳、扳手、钳子、钢锯、压力表、通信工具等。 2.4 作业条件 1.系统安装项目全部完成。 2.水源、电源、热院满足调试要求。 3.参试单位、人员已通知到位。 4.环境温度应高于5℃。当低于5℃时,室内门、窗、洞口要进行封闭,并达到所要求温度。 3.施工工艺 3.1工艺流程 系统试压→系统冲洗→系统通热测试→系统验收 3.2操作工艺 3.2.1系统试压 (1)系统试压前应进行全面检查,核对已安装好的管道、管什、阀门、紧固件及支架等质量是否符合设计要求及有关技术规范的规定,同时检查管道附件是否齐全、螺栓是否紧固、焊接质量是否合格。 (2)系统试压前应将不宜和管道一起试压的阀门、配件等从管道上拆除。管道上的甩口应临时封堵。不宜连同管道一起试压的设备或高压系统与中、低压系统之间应加装盲板隔离,盲板处应有标记,以便试压后拆除。系统内的阀门应开启,系统的最高点应设置不小于管径DNl5的排气阀,最低点应设置不小于DN25的泄水阀。 (3)试压前应装2块经校验合格的压力表,并应有铅封。压力表的满刻度应为被测压力最大值的1.5~2倍。压力表的精度等级不应低于1.5级,并安装在便干观察的位置。 (4)采暖系统安装完毕,管道保温前应进行水压试验。试验压力应符合设计要求,当设计未注明时,应符合下列规定: 1)蒸汽、热水采暖系统,应以系统顶点工作压力加0.1MPa做水压试验,同时在系统顶点的试验压力不小于O.3MPa。

供暖系统调试方案

供暖系统调试方案模板 一、概述:.................................................................. 二、组织机构及其职责 ........................................................ 1.暖气调试组织机构图: ...................................................... 2.组织机构职责 ............................................................ 三、工作流程 ................................................................ 1.供暖调试前检查 .......................................................... 2.暖气调试流程: .......................................................... 四、物资准备 ................................................................ 五、安全及技术交底 .......................................................... 六、应急处理措施 ........................................... 错误!未定义书签。 1.暖气漏水应急处理措施..................................................... 2.暖气调试过程中烫伤、碰伤的应急处理措施................................... 附件一:.................................................................... 附件二:....................................................................

给排水及采暖工程调试方案

编号: 北方工业大学第三实验楼工程给排水及采暖工程调试专项方案 中国建筑一局(集团)有限公司 北方工业大学第三实验楼项目部 二O一五年四月

北方工业大学第三实验楼工程 给排水及采暖工程调试专项方案 编制: XXX 审核: XXX 审批: 注:上述签字格式为:横线上为手签名字,横线下为机打名字 中国建筑一局(集团)有限公司 北方工业大学第三实验楼项目部 二O 一五年四月

给排水及采暖工程调试专项方案审批表

目录 1................................................................ 工程概况1.工程概况. (6) 1.1.工程总体概述 (6) 1.1.1.生活给水系统 (6) 1.1.2.生活中水系统 (6) 1.1.3.污水废水排水系统 (7) 1.1.4.雨水排水系统 (7) 1.1.5.压力排水系统 (7) 1.1.6.消防系统 (7) 1.1.7.采暖系统 (7) 1.2.主要调试内容与计划 (8) 1.2.1.调试计划 (8) 2.调试的依据及目的 (9) 2.1.调试的依据 (9) 2.2.调试的目的 (9) 3.调试程序及技术要求 (10) 3.1.给排水及采暖系统 (11) 3.2.调试程序 (11) 3.3.调试前准备工作 (11) 3.4.系统调试 (12) 3.5.生活给水系统调试 (12) 3.6.排水系统调试 (13) 3.7.水泵等设备调试 (13) 3.8.喷淋系统调试 (14) 3.9.消火栓系统调试 (16) 3.10.采暖系统调试 (17) 4.主要资源需用计划 (18) 4.1.调试人员配备配备计划 (18)

采暖系统施工方案

第十八节采暖系统 一、工艺流程 安装准备→预制加工→干管安装→卡件安装→立管安装→散热器安装→系统试压冲洗→保温、调试。 二、管材使用及连接方法 共用立管及干管采用镀锌钢管,DN>50焊接,DN≤20丝扣连接。 三、安装准备 1.认真熟悉图纸,核对已经配合土建施工进度预留的槽、洞及安装预埋件。 2.按设计图纸画出管路的位置、管径、变径、预留口、坡向、卡架位置等施工草图,包括干管起点、末端和拐弯、节点、预留口、坐标位置等。 3.管道安装前应熟悉管材的一般性能,掌握基本操作要点,严禁盲目施工。 四、预制加工 1.镀锌钢管焊接安装 1)管道焊接前应先清除接口处的锈迹、污垢及油脂割口断面应与管中心线垂直,当管壁厚大于4mm时,需开坡口,并清除渣屑、氧化铁,并用锉刀打磨直至露出金属光泽。 2)焊接钢管的切割坡口采用氧-乙炔焰气割,气割完成后,用锉刀清除干净管口氧化铁,用磨光机将影响焊接质量的凹凸不平处削磨平整。 3)小直径管道采用砂轮切割机和手提式电动切管机进行切割,然后用磨光机进行管口坡口。管道坡口采用V型坡口,坡口用砂轮机打磨,光滑、平整。对坡口两侧20mm范围内将油污,铁锈和水份去除,且保证露出金属光泽,保证坡口表面不得有裂纹、夹层等缺陷,并清除坡口内外侧污物。管口组对确保管子的平直度和对口平齐度。管道对接焊口的组对必须做到内壁齐平;管子组对点固,应由焊接同一管子的焊工进行,点固用的焊条或焊丝应与正式焊接所用的相同,点焊长度为10~15mm,高度为2~4mm,且应超过管壁厚的2/3;管道焊缝表面不得裂缝、气孔、夹渣等缺陷。

4)不同管径焊接,缩口的管头不应有皱折、裂纹、壁厚不均匀等现象,管口应平直,不应凹凸不平。 2.镀锌钢管丝扣连接同排水系统衬塑钢管丝扣连接方法。 五、管道的支吊架、套管制作安装 1.套管安装(预埋、栽设) 普通套管:管道穿过墙壁和楼板,应设置硬质套管。 根据所穿构筑物的厚度及穿越管道管径大小确定套管材质、规格和长度;并根据图纸统计出套管的规格与数量,编制套管加工统计表。当设计无要求时,对于小管径管道,其套管管径应比穿越管大两号;对于大管径管道,其套管内径应大于穿越管外径50mm。穿墙套管的长度应为墙厚加墙两面装饰层的厚度;穿楼板长度应为该处楼板厚度加楼板两面装饰层厚度之后,一般房间再加上20mm,卫生间等有防水要求的房间再加上50mm。 按照加工统计表、根据施工进度的要求制作套管。选取合适的管材,按相应的长度截取,套管两端面垂直于轴线、光洁无毛刺。下料后套管内刷防锈漆一道,必要的在适当部位焊好架铁。 套管安装应随同干管、立管、支管安装。将预制好的套管套在管道上,放在指定位置(预留孔洞处)。管道安装完毕找正后,再调整套管的位置及与管道的间隙,调整完毕加以固定不得位移。 需预埋套管时,应用小线拉直、找正,套管端面应与墙面平行,中心线宜与穿越管道的中心线在同一条直线上,且水平管需注意坡度要求。根据不同部位的要求把套管固定牢固,不得因轻微的碰撞而产生位移。安装在楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面20mm;安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高出装饰地面50mm,底部应与楼板底面相平;安装在墙壁内的套管其两端与饰面相平。 安装管道时应注意穿越管道与套管周边的间隙要一致,管道安装完毕应及时填堵套管与构筑物的缝隙。穿过楼板的套管与管道之间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑;穿墙套管与管道之间缝隙宜用阻燃密实材料填实,且端面应光滑。管道接口不得在套管内。

系统试运行与调试记录

送排风系统 系统联动试运转中,设备及主要部件的联动符合设计要求,动作协调、正确,无异常现象; 系统经过平衡调整,各风口或吸风罩的风量与设计风量的允许偏差不大于15%,系统运行正常。 防排烟系统 同上

编号:001 单位工程名称广西康复医疗中心大楼施工单位广西建工集团第五建筑工程有限责任公司 分包单位/ 监理(建设)单位南宁品正建设咨询有限责任公司 设备名称组合式空调机组型号规格 试运转时间自2014年6月12日8时30分至2014年6月13日16时0分 试运转过程及各参数记录: 1、系统正常,畅通无渗水现象。电源线连接正确,安全、紧固。 2、各机组中的风机叶轮旋转正确,运转平稳,无异常振动与声响,其电机运行功率符合 设备技术文件的规定。 3、皮带张紧得当,且风机皮带轮与电机皮带轮置于同一平面上。 4、该型号机组的风机轴承的润滑状况良好,轴承外壳温升为60℃~68℃,滚动轴承温 升为65℃~75℃,符合产品说明书的规定。 5、空调机组的试运转符合设备技术文件要求。 6、运转时产生的噪声符合性能说明书的规定要求。 7、该型号各种机组的减震装置工作正常。 8、机组风量的测试结果与设计风量的偏差为5%,符合要求。 试运转调试结论调试合格,符合设计要求。 施工单位监理(建设)单位 专业工长专业质量检查员:项目技术负责人:监理工程师: (建设单位项目技术负责人)

编号: 单位工程名称广西康复医疗中心大楼施工单位广西建工集团第五建筑工程有限责任公司 分包单位/ 监理(建设)单位南宁品正建设咨询有限责任公司 设备名称离心泵型号规格 试运转时间自2014年6月12日8时30分至2014年6月12日12时0分 试运转过程及各参数记录: 1、叶轮旋转方向正确,无异常振动与声响,紧固连接部位无松动,其电机运行功率符合 设备技术文件的规定。 2、轴承温升为65℃,符合产品说明书的规定。 3、减震装置工作正常。 4、克体密封处无渗漏。 试运转调试结论调试合格,符合设计要求。 施工单位监理(建设)单位 专业工长专业质量检查员:项目技术负责人:监理工程师: (建设单位项目技术负责人)

采暖系统施工方案

采暖系统施工方案 (1)作业条件: ①主体施工完毕,清理干净。 ②楼层内采暖管道的安装应与结构施工隔开1-2层且管道穿越结构单位的孔洞已预留完毕,沿管线安装位置模板及杂物清理干净。室内弹出房间尺寸线和准确的水平线。 (2)工艺流程 安装准备→预制加工→卡架安装→干管安装→立管安装→支管安装→采暖器具安装→冲洗→防腐→保温→调试 (3)采暖系统安装 ①采暖管道安装的坡度一般为3‰,不得小于2‰,散热器支管为1‰,坡向应利于排气和泄水。 ②采暖干管分环路进行分支连接时,应考虑管道伸缩要求,一般不得采用丁字连接。 ③阀门安装:阀门安装位置,进出口方向正确,连接牢固紧密,启闭灵活,朝向便于使用,表面干净。同一房间内阀门应按照在同一高度。 ④水平排列的干管支架横梁及吊杆均用L50*5角钢,固定支架设在主梁与柱。 ⑤散热器安装应保证垂直与水平度,固定卡托钩安装位置应准确、平正、牢固,与散热器接触紧密。散热器挂装,设计求要求,散热器距地面不得底于150mm散热器支管超过1.5m,必须在支管上安装管卡。 ⑥管道焊接:本工程焊条采用结422焊条,直径φ3.2,焊接电流为100-300A,施焊时管子对口的错口偏差应不超过管壁厚的20%,

且不超过2mm。调整对口间隙不得用加热张拉和扭曲管道的方法。不同管径的管道焊接,如两管管径相关不超过15%,可将大管端部直径缩小,与小管对口焊接。 ⑦两道的防腐和保温 1)在涂刷底漆前,必须清除表面的灰尘、污垢、铁斑、焊渣等物,漏出金属光泽。涂刷油漆,应厚度均匀,不得流淌和漏漆现象。 2)管道保温地沟内采暖管道刷防锈漆后,橡塑保温。 ⑧试压合格后应对系统进行冲洗,清扫过滤器。系统冲洗完毕应充水、加热,进行试运行和调试。 (4)质量要求 ①室内采暖管道安装允许偏差 ②散热器安装允许偏差

供热系统调试方案

编号:8080-HNHY-TSJ-A05-23 河南第一火电建设公司调试所 调试作业指导书 工程名称:郑东新区一期2×200MW机组工程 项目名称:供热系统调试方案 编制单位:河南第一火电建设公司调试所 出版日期:2007年07月19日

工程名称郑东新区热电厂一期2×200MW机组工程 文件名称供热系统调试方案 文件类别分系统试运 批 准 年 月 日 审 核 年 月 日 编 制 年 月 日

目录 1目的 (04) 2依据 (04) 3设备及系统简介 (04) 4调试内容及验评标准 (06) 5组织分工 (06) 6使用仪器设备 (06) 7调试应具备的条件 (06) 8调试步骤 (07) 9优化措施及建议 (09) 10联锁保护 (09) 11安全注意事项 (09)

1 目的 为了检验热网系统运行可靠性,保证系统试运顺利进行,为供热打下良好的基础, 特制定本措施。 2 依据 2.1 《火电机组达标投产考核标准(2001年版)》。 2.2 《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程(1996年版)》。 2.3 《火电工程调整试运质量检验及评定标准(1996年版)》。 2.4 《电力建设施工及验收技术规范(汽轮机组篇)》 2.5 《火电工程启动调试工作规定》。 2.6 《电力基本建设工程质量监督规定》。 2.7 《电力建设安全健康与环境管理工作规定(2002年版)》。 2.8 《郑东新区热电厂2×200MW机组工程调试大纲》。 2.9 《工程建设强制性条文(电力工程)》。 2.10 《电业建设安全工作规程(热力机械部分)》。 2.11 设备厂家、设计单位提供的有关图纸资料。 3 设备及系统简介 郑东新区热电厂2×200MW工程设计为两台双抽汽供热机组,向热网用户供热。每 台机组从汽轮机的五段抽汽引出一路作为供热抽汽,额定抽汽压力为0.245MPa。供热抽 汽送至热网加热器加热热网循环水,通过热网循环水向热用户供热。系统设计有4台热 网加热器,用于汽水换热;4台热网循环水泵,向热用户供热水;4台热网疏水泵,将热 网加热器内蒸汽凝结的水送到除氧器。 3.1 主要设备技术参数 3.1.1 热网疏水泵 热网疏水泵热网疏水泵电机 型号 250NW—47*3 型号 Y2-315L1-4 转速(r/min) 1480 转速(r/min) 1478 流量(m3/h) 260 电压(V)380/660 功率(KW) 185 扬程(m) 140

办公楼采暖系统改造施工组织设计

目录 1 编制依据 (1) 2 工程概况 (1) 3 施工方案 (1) 3.1 拆除原暖气系统 (2) 3.2 安装准备 (2) 3.3卡架安装 (2) 3.4管道安装 (2) 3.5散热器安装 (4) 3.6水压试验 (4) 3.7系统冲洗 (4) 3.8保温防腐 (4) 3.9系统调试 (4) 3.10后期恢复 (4) 3.11劳动力计划 (5) 3.12主要机具计划 (5) 3.13质量控制和保证的具体措施 (6) 3.14质量控制点及控制措施 (6) 4 安全生产、文明施工及安全措施 (7) 5 成品保护措施 (8)

1编制依据 1.1 设计文件; 1.2 《采暖通风及空气调节设计规范》GB50019-2003; 1.3 《建筑设计防火规范》GB50016-2006; 1.4 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002; 1.5 国家现行的工程建设、安全生产、文明施工、环保及消防等有关规定; 2 工程概况 2.1 工程名称:沈阳市服装艺术学校昆山校区采暖改造工程。 2.2 建设单位:******服务管理中心。 2.3 工程地点:******公司机关办公楼。 2.4 主要工程内容:拆除原暖气系统、新暖气系统安装、后期恢复。 2.5 工程期限:按甲方要求 3 施工方案 本工程施工过程要做到正常施工并保证办公楼内工作的正常运行,这使得施工难度增加,顾施工中应注意以下几点: (1)原暖气系统的拆卸必须采用工人手工拆除,搬运过程中有些设备不方便使用,要采用人工搬运方式,同时设专门人员对拆卸搬运过程进行监督,以免造成人身伤害。 (2)楼内人员活动频繁,为防止造成人身伤害,需要放置安全警示牌等以示提醒,同时采取一定的遮挡措施,以免管件机具等倾斜、掉落砸伤楼内办公人员; (3)管件、机具等要轻拿轻放,以免出现噪音,影响楼内人员正常办公; (4)施工过程中的管件、机具要轻拿轻放,必要时需要在墙壁、地面上铺设遮挡物,以防止管件、机具等放置、移动过程中对墙壁及楼地面造成破坏; (5)施工时间根据现场办公人员在场时间确定,办公人员不在场时不得施工,在场时方可施工。因办公人员不在场导致的施工进度延缓,要在其余时间加班加点完成;

供暖系统调试方案

供暖系统调试方案模板 1. 2.暖气调试流程:..........................................................................................................................

供暖系统调试方案 一、概述: 二、组织机构及其职责 1.暖气调试组织机构图: (3)副总指挥:协助总指挥工作。 (4)供水组:负责提供整个供暖调试过程中供水工作。 (5)供汽组:负责提供整个暖气调试过程中供汽工作。 (6)旁站检查组:负责供暖调试前及调试过程中检查各部分是否有渗漏点,做好记录,并向总指挥汇报。 (7)抢修组:负责抢修供暖调试过程中设备及管道出现的问题,并做好记录。(8)应急救援组:负责处理供暖调试过程中出现的各种突发事件,确保调试过程中的设备和人员安全。 (9)技术组:负责对整个供暖调试过程中出现的问题提供技术支持。 (10)巡查组:负责监督各个小组是否坚守工作岗位,每两小时巡查一次,并做好巡查记录。 (11)操作及消缺:电石厂区域红线以内具体操作由大连重工负责),红线以外具体操作由业主负责。 三、工作流程 供暖调试前检查 1.供水设备调试检查 (1)供水泵检查

检查供水泵是否运行良好,确保供水泵在供水期间可以正常运行,供水及时。 (2)供水管道检查 检查供水管道,确保供水管道畅通,无漏水、渗水现象。 (3)生活水箱清理 在供暖注水循环以前,检查生活水箱,确保生活水水箱密封良好,无渗漏,杂质清理完毕,各个水箱阀门开关灵活有效,无卡涩现象。 2 .换热站设备调试检查 (1)换热站水箱 在暖气注水循环以前,检查换热站水箱,确保水箱密封良好,无渗漏,杂质清理完毕,各个水箱阀门开关灵活有效,无卡涩现象。 (2)水泵检查 检查换热站内供水泵,补水泵是否运行良好,确保供水泵在供水期间可以正常运行,供、补水及时。 (3)化学药品添加 检查软化水系统的树脂,工业盐添加完毕,数量充足,确保设备正常运行。 (4)软化水系统调试 检测软化水管道、水泵,确保软化水系统运行良好。 (5)换热站各阀门状态检查 确保换热站供水、供汽阀门处于开启状态。 3 .供汽开始前,检查管道疏水阀,确保处于开启状态。暖管结束后,关闭疏水阀。 暖气调试流程: 工艺流程: 调试前系统检查→ 水路主管道注冷水→各单体水路注冷水→蒸汽管道吹管→给换热站供汽→ 开始单体运行→整体运行→24小时后结束 (一)循环水系统 1.主管路注水循环 待设备调试检查完成以后,由各小组向总指挥汇报,确认检查情况良好。

采暖系统施工方案

采暖系统管道安装 施工方案 本工程采暖系统垂直方向分高、低两个区,三~十六层为低区,十七~三十二层为高区,一、二层商铺为一个独立系统,散热器上供下回同程系统。为便于分户计量器,本住宅采用共用立管分户独立系统,楼梯间设集中管井,供水进户支管上均装锁闭阀。户内系统为地板辐射采暖 施工工艺: 安装准备→预制加工→支管安装→管道安装→防腐→保温→试压→冲洗→调试 二、施工操作机具: 套丝机、切割机、台钻、电焊机、滚槽机、开孔机、管钳、扳手、榔头。 三、环境、安全 A:刷油、套丝机、应注意油漆污染。 B:切割机、减少噪声排放,电焊焊渣清理回收。 四、具体施工要求: 1、安装支架: 应注意同排的高度一致,按照规定为1.5m~1.8m之间,应统一。地下一层、一层、二层楼层过高,应设2个支架。 2、管道安装 ⑴本工程采用的采暖管道管材:≥DN50采用无缝钢管,<DN50采用焊接钢管,管道连接方法:≥DN50为焊接连接,<DN50丝扣连接。 ⑵采暖供回水干管,共用立管均保温,保温材料为橡塑保温管壳,管道保温前应除锈并刷防锈漆2道,管道保温厚度为管径≥DN80时厚度=28mm;管径200mm>DN>80mm,厚度为32mm; ⑶管道穿墙及穿楼板处应加钢套管,穿楼板套管应高出地坪50mm。套管应比管道直径大2号。管子与套管间用石棉绳填实。 ⑷安装立管时,必须按照规范施工,其垂直度标准应符合下表

立管垂直度每米(m) 允许偏差 3mm 用吊线、尺量5 m以上不大于8mm ⑸管道相应支架的最大间距如下表: 公称直径(mm)1520253240506580100125150垂直管道支架最大间距(m) 1.8 2.4 2.4 3.0 3.0 3.0 3.5 3.5 3.5 3.5 4.0 3、防腐:一二层采暖钢管、管件、支架表面除锈及污垢后,刷防锈漆二道, 银粉漆二道。 4、保温:地下室及管井内采暖管道均需保温,保温材料采用保温橡塑板,管道保温应粘 贴紧密,表面平整、圆弧均匀、无环形断裂。保温层厚度应符合设计要求,允许偏差为+5%~-10%。 5、试压:系统安装完毕应进行水压试验,系统试验压力为管道工作压力的1.5倍。 6、冲洗:采暖系统投入使用前必须进行冲洗,冲洗前应将滤网,温度计,调节阀及平阀 等拆除,待冲洗合格后再安装上。 7、调试:采暖系统经试压和冲洗合格后,即可进行调试,使各系统环路的流量压力符合 设计要求,达到热力平衡 雨滴穿石,不是靠蛮力,而是靠持之以恒。——拉蒂默

软件系统试运行记录

软件系统试运行记录

XXX系统 试 运 行 记 录 建设单位: 承建单位: 二○一六年三月

目录 系统试运行记录表1 (4) 系统试运行记录表2 (5) 系统试运行记录表3 (6) 系统试运行记录表4 (7)

系统试运行记录表 1 项目名称:XXX办公自动化(OA)、人力资源管理(HR)、企业资源计划(ERP)系统(以下简称OA、HR、ERP系统) 建设单位记录地点 试运行时间2016年1月10日 记录人员 试运行项目OA、HR、ERP系统的运行情况 试运行内容试运行结果备注操作人员 OA系统:行政办公收文流程运行情 况 正常流程正确。 OA系统:会议召集功能使用情况正常能看到被召集的用户 是否阅示。 HR系统:人员管理运行情况正常录入人员信息准确无 误 HR系统:招聘管理运行情况正常 HR系统:薪资标准管理运行情况正常薪资项目准确无误 HR系统:产品管理运行情况正常产品数据准确无误 ERP系统:产品流程生产、出库运行 情况 正常数据准确无误 试运行结论: 经调试运行OA、HR、ERP系统均符合设计、合同及规范要求,合格 建设单位: 日期:2016年1月10日承建单位: 日期:2016年1月10日

系统试运行记录表 2 项目名称:XXX办公自动化(OA)、人力资源管理(HR)、企业资源计划(ERP)系统(以下简称OA、HR、ERP系统) 建设单位记录地点 试运行时间2016年1月20日 记录人员 试运行项目OA、HR、ERP系统的运行情况 试运行内容试运行结果备注操作人员OA系统:行政办公发文运行情况正常流程正确。 OA系统:通知公告运行情况正常有消息提示,能看到 被通知到的用户是否 阅示。 HR系统:人力资源统计报表运行情况正常导出表格、统计数据 准确无误。 HR系统:培训管理运行情况正常 HR系统:社保管理运行情况正常社保信息准确无误HR系统:分厂薪资运行情况正常薪资准确无误ERP系统:入库功能运行情况正常数据准确无误 试运行结论: 经调试运行OA、HR、ERP系统均符合设计、合同及规范要求,合格

安防系统试运行报告

安防系统试运行报告 ***监控系统截止到****年**月**日已全部建设调试完毕,自**月**日起由***公司移交我方开始试运行,至****年**月**日止已运行一个月。根据一个月的系统试运行情况(参见试运行值班记录),我方认为: 一)系统功能完全符合设计任务书中的下列要求: a) 云台摄像机能方便地遥控监视指定的区域; b) 固定摄像机能清楚地监视主要出入口及楼梯口; c) 数字录像和图像回放质量良好; d) 系统编有5个通用巡视程序,基本满足我方要求; e) 同步巡视功能正常; f) 定时自动巡视功能正常,每天每个监视器上要求的8个监控点的图像定时切换按时到位,准确无误; g) 监控点搜索、锁定观察、遥控跟踪操作方便,流畅; h) 重点录像资料的保存正常无误; i) 通道出入口监视无盲区和死角,图像质量良好。 二)施工工艺符合有关规范和设计要求(参见隐蔽工程检验记录)。 三)系统技术培训意见 根据合同有关条款对有关操作和管理人员进行了技术培训,使有关人员对系统有了详细的了解,能够熟练操作本系统。可以根据《日常维护注意事项》简单维护本系统,并完全具备独立上岗操作的能力。 四)系统故障及其处理情况 a) 运行期间,共发生两次故障现象:一次为24号摄像机图像丢失(1月30日),经检查为有关视频头焊接不牢靠所致;一次为17号摄像机图像不清楚,原因是有关摄像机视频线松动。上述两次故障***公司都及时排除,排除时间自我方电话通知***故障情况之时至故障排除时止,分别为2小时和1.5个小时。 b) 除发生两次故障并得到及时排除外,整个监控系统符合设计方案要求,系统运行正常,。五)试运行期间,***公司维修服务完全符合合同之规定。 六)试运行结论 本系统施工和安装工艺符合有关《规范》和《程序》要求,试运行一个月来,系统运行正常,符合《设计任务书》和《设计方案》的要求,系统工程达到了竣工验收条件,同意施工单位申请竣工验收。 ****有限公司 年月日 本文转自安防社区,本文原网址为:https://www.wendangku.net/doc/7a11359720.html,/dispbbs.asp?boardid=36&Id=17388,更多精彩,更多免费资料等着您!

采暖系统调试措施方案

xx公司 采暖系统调试措施 批准: 审核: 编制: xx年xx月

目录 1、概述 2、调试范围 3、组织措施 4、调试步骤 5、调试条件 6、系统隔离 7、补水泵调试 8、采暖系统注水 9、循环泵调试、系统水循环 10、采暖换热器投入 11、疏水泵调试及疏水回收 12、暖风机调试投入 13、安全注意事项

1 概述 我厂采暖系统主要是对全厂生产区的汽机房、锅炉房的暖气片、暖风机和所有辅助厂房的暖气片提供采暖用水;采暖加热站主要有三台热网循环泵、两台补水泵、两台疏水泵、两台汽水换热器、一台水水换热器以及分汽缸、分水器、补水箱等设备和相应的管网、暖气片组成。系统运行压力0.5-0.6Mpa,温度不大于110℃。本系统补水采用除盐水和蒸汽采暖回水,换热器疏水合格后通过疏水泵回收至汽机排汽装置。 2 调试范围 2.1 采暖加热站的循环泵、补水泵、疏水泵启停及联锁试验 2.2 #1机组采暖系统注水检漏 2.3 辅助厂房采暖系统注水检漏 2.4 采暖系统水循环 2.5投入采暖换热器 3、组织措施 由于采暖系统庞大,关系到生产区的每一个地方,一旦造成泄漏可能会影响正常的生产、生活秩序,因此在调试时必须统一协调指挥,各相关单位积极配合。 调试组织机构—— 总指挥:运行副总 指挥:运行专工 调度:值长 监督:安监部经理或专工, 操作:运行值班员(施工单位协助) 配合单位:管理公司、监理公司、xx、技术维护部、工程部及相关的设计施工单位。

职责: 总指挥:负责指挥系统、设备的调试过程,协调各相关单位的工作 指挥:运行专工负责指挥设备的启停操作、系统的隔离等 调度:当值值长负责统一调度 监督:安监部负责指挥清理设备系统的违章现象、监督采暖系统的整个调试过程。 操作:运行值班员在指挥人员的指导下进行操作 管理公司:督促设备厂家和设计单位提供设备和设计说明书及相关资料 监理公司、工程部:督促各施工单位参与调试,并消除调试出现的问题 电建一公司:负责向电厂提供和介绍设备安装和管网分布的详细情况,在调试中协助运行人员对系统进行隔离和消缺。 技术维护部:负责配合施工单位消缺。 4 调试步骤: 4.1采暖换热站补水泵试验 4.2 #1机组生产区及辅助厂房暖气系统注水 4.3 热网循环泵试验及水循环 4.4换热器投加热 4.5疏水泵试验及疏水回收 4.6暖风机试转 5 调试条件 6.1 系统设备安装完毕,检查合格,安装记录齐全 6.2 脚手架等临时设施拆除,设备和周围环境清理干净 6.3 沟道.孔洞均用盖板盖好 6.4 现场应有足够照明

空调、采暖及通风系统调试方案

空调、采暖及通风系统调试方案1.1 调试准备 1.1.1 调试的前提条件 1.1.2 系统调试条件检查 1.1. 2.1 管路系统的检查

1.1. 2.2 设备类的检查

1.2 空调水系统冲洗 根据空调水系统分区情况,冲洗分系统、分区域进行,即服务式酒店冷却水系统、酒店冷却水系统、服务式酒店冷冻水系统、酒店冷冻水系统、共分为四个区域。各区域不再额外增设冲洗水泵,直接利用各区的空调循环泵进行冲洗。 1.2.1 冲洗时设备的保护 1、水泵的保护:为防止管道内焊渣、杂物顺着水流进入水泵,对水泵叶轮造成损伤,冲洗前在水泵吸入口处加装临时过滤网,对杂物进行拦截,每冲洗一遍对该处过滤网进行清理。 2、板式换热器的保护:冲洗时将换热器的供回水用临时冲洗管连通,严禁冲洗水进入设备 3、冷水机组的保护:冲洗时关闭冷水机组进出口的阀门,在供水干管与回水干管之间设置临时旁通管,冲洗水通过旁通流走,从而跨越冷机形成冲洗环路。 4、空调机组的保护:冲洗时将末端空调机组供回水管临时连接,冲洗水流跨越机组通过旁通流走,从而形成冲洗回路。 5、其他末端设备的保护:对于风机盘管、风机驱动变风量末端等设备,冲洗时关闭设备入口阀门,开启供回水之间的冲洗阀。

1.2.2 服务式酒店冷却水系统冲洗 1、冲洗水源 塔楼屋面设有350m3高位冷却塔补水池,根据冷却水系统管路计算冲洗所需的水量约为90m3,因此,可利用塔楼屋顶高位冷却塔补水池作为冲洗水源。 2、冲洗方案 关闭冷水机组(CC-A-L67-01~04)冷却水供回水阀门,在冷却水供水干管与回水干管之间设置临时旁通管,临时连通其中一台冷却塔(CT-A-L109-03)供回水管(保护冷却塔填料不受冲洗杂质污染),系统管路充满水后关闭其供回水阀门形成闭式循环。其它三台冷却塔(CT-A-L109-02~03、CT-H/A-L109-01)供回水阀门暂时关闭,系统充满水后开启二台冷却水循环泵(CONDWP-A-L67-01~02)对管路进行冲洗。冲洗时管路中水的流速应达到 服务式酒店冷却水系统冲洗示意图

供暖调试方案(上传)

供暖调试方案 一、编制依据: 1、一期供暖调试计划 2、《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003) 二、工程概况: 本工程为小区,地址位于,本次供暖范围为:,是第一个供暖季,供暖前需进行系统调试。 三、调试流程: 四、调试准备:

1、各单位安排专业施工人员到场,每栋楼至少两名;各施工机具及主要材料准备充足。 2、物业单位运行人员到岗,并已熟悉系统。 3、物业公司统计供暖业主用户完成。 4、所有施工已完成。 五、调试部署: 1、11月日由开始检查所施工区域内供暖系统阀门、放气阀、压力表、热量表、温度计等是否安装齐全;检查所有支架是否牢固;检查单栋楼与车库之间高低区管道连接是否正确。 2、11月日前由完成换热站设备安装调试工作,具备冷水循环条件。 3、11月日由开始分区由2-3-4-5#楼依次向主管注水,进行主管道注水工作,共同检查漏水情况,由及时处理漏水情况。 5、11月日进行24小时保压,共同检查跑冒滴漏漏水情况,由及时处理。 6、11月日开启循环水泵进行冷水循环,由共同清理主管道上过滤阀。 7、11月日由共同按照业主名单逐户进行调试,依次打开管井锁闭阀、分水器主阀门、各支路阀门,每户调试时间为0.5小时,根据调试情况,做好分户调试记录,由小业主签字确认,并检查,由地暖公司及时处理。 8、11月日采暖一次管网碰口完成及一切正常后,进行热水循环和调试,由所有单位共同完成。 六、需物业单位配合工作 1、书面通知单的形式通知小业主冷水循环调试的时间和正式供暖时间,并协调小业主调试的时间和正式供暖的前两天家中留人查看暖气管道、阀门、跑风等有无渗漏现象,外出需及时关闭采暖入户阀门和分水器主阀门,并签订保证书。 2、需要物业工程部在注水之前,确认并关闭每栋楼每户供、回水阀门。 3、开始分单元分区依次系统调试时,通知所有小业主全部到场,并逐户进行送水入户进行调试。 4、物业公司安排运行人员在换热站值班。

冬季供暖设备电气工程调试方案

冬季供暖设备电气工程调试方案 目录 一.工程概况 (2) 二.电气工程概况 (2) 三. 冬季供暖用电负荷 (3) 四. 供电方案 (3) 一)采用正式电供电方案 (3) 二)采用临时电供电方案 (3) 五. 调试必须具备的条件 (3) 一)变配电系统调试必须具备的条件 (3) 二)动力系统调试必须具备的条件 (3) 三)照明系统调试必须具备的条件 (3) 六. 调试人员安排 (4) 一)调试领导小组组织机构 (4) 二)变配电系统调试人员安排 (5) 三)动力系统调试人员安排 (5) 四)照明系统调试人员安排 (5) 五)设备厂家人员安排 (5) 七. 系统调试工具列表 (5) 八. 调试方案 (5) 一)变配电系统调试方案 (5) 二)动力系统调试方案 (7) 三)照明系统调试方案 (8) 九.调试时间 (9) 十.目前影响系统调试的主要问题 (9) 十一. 安全注意事项 (9) 一)高压巡检注意事项 (9) 二)低压带电操作注意事项 (9)

电气工程调试方案 (冬季供暖设备调试及运行) 一、工程概况 本项目用地位于xxxx市内。建筑性质为酒店和写字楼。总建筑面积:42562.78平方米,其中地上部分:33842.38平方米;地下部分:8720.40平方米建筑物高度:120.7米。建筑物层数:地上部分25层,地下部分2层。地上部分:一至三层为附属用房、餐饮及会议中心。四~八层为客房;九~十七层为大开间办公层;十八、十九层为商务客房;二十层为皇家套房;二十一层为总统套房;二十二层为酒吧、KTV房;二十三层为旋转餐厅;二十五层为观光层;二十二层夹层及二十四层为设备层。地下二层为设备用房及管理办公用房;地下一层为配套康乐设施用房及车库。建筑耐久年限: 50年;建筑类别:一类;建筑物耐火等级:一级;结构类型:钢筋混凝土框架核心筒体系,基础形式为整体现浇钢筋混凝土筏板基础。 二、电气工程概况 本工程电气工程主要分为变配电系统、动力系统、照明系统、防雷接地系统、弱电系统、消防电系统。我部主要的施工项目为变配电室、动力系统、照明系统、防雷接地系统。 本工程供电电源为两路10KV高压电源,每路均能承担本工程全部负荷。两路高压电源同时工作,互为备用。高压电力电缆穿管埋地由建筑物西侧引入本工程地下二层的10kV变电室。于建筑外首层设置应急柴油发电机组(1250kVA),作为建筑的应急电源。当两路市电中断供电时,机组自起动,并在15秒内向负荷供电;当市电恢复正常后,电源自动切换,机组自动延时停机,由市电向负荷供电。 高压采用单母线分段运行方式,中间设联络开关,平时两路电源同时分列运行,互为备用,当一路电源故障时,通过手动操作联络开关闭合,由另一路电源负担全部负荷。要求两路电源来自不同发电厂或两个区域变电站。

采暖系统调试

采暖系统安装与调试 一、采暖系统概述。 二、采暖系统的安装。 三、采暖系统的调试过程。 四、采暖系统调试常见问题及原因分析。 五、换热站基础知识介绍。 一、采暖常用系统:中央空调系统,地源热泵系统,普通地暖系统,暖气片系统。采暖系统三大基本组成部分:机组、末端、管道连接。 其中中央空调分风冷和水冷。水冷又根据室内空气具体要求及节能形式不同分好多种形式。 地源热泵系统是相对较简单的一种采暖方式。(主要是泵房简单)。 普通地暖和暖气片系统尤其是暖气片系统调试是最费力的。 这里重点讲解普通暖气片系统。暖气片最常见的系统是下供下回和上供下回系统。 下供下回系统主要用于普通民用住宅,主要优点是;节省室内空间。缺点是:占用公共空间,造成公共空间管道热量的浪费,室内管道一般都是暗装,不方便维修调试。 上供下回系统主要用于公共建筑内。优点是:节约公共空间和减少能量损失,减少管道保温,节约保温材料;缺点是:占用室内空间,影响美观,但一般都是明装管道,便于维修。 中央空调系统和地暖系统的调试相对于暖气片系统比较简单,原理基本都一样。 二、采暖系统安装: (一)、供暖系统的安装工序(以暖气片系统为例)。 1、土建主体工程验收之前:各穿墙及顶板管道位置的预留洞、过地下室外墙管线的等电位焊接及等电位接线盒预留。 2、主体工程验收完毕,墙体抹灰过程中,采暖系统方面主要是进行材料准备和现场施工方案的制定(主要是室内管道走向、接暖气片小立管的预留间距,包括距墙距离和供回水之间的间距,考虑阀门及活接等管件的安装具体,暖气片的的片数,宽度,长度,进水方式。土建隔音板的厚度,保护管的高度、管道井内各主管道及支管的走向等)。

采暖系统调试措施

采暖系统调试措施 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

xx公司 采暖系统调试措施 批准: 审核: 编制: xx年xx月 目录 1、概述 2、调试范围 3、组织措施 4、调试步骤 5、调试条件 6、系统隔离 7、补水泵调试 8、采暖系统注水 9、循环泵调试、系统水循环 10、采暖换热器投入 11、疏水泵调试及疏水回收 12、暖风机调试投入 13、安全注意事项

1 概述 我厂采暖系统主要是对全厂生产区的汽机房、锅炉房的暖气片、暖风机和所有辅助厂房的暖气片提供采暖用水;采暖加热站主要有三台热网循环泵、两台补水泵、两台疏水泵、两台汽水换热器、一台水水换热器以及分汽缸、分水器、补水箱等设备和相应的管网、暖气片组成。系统运行压力,温度不大于110℃。本系统补水采用除盐水和蒸汽采暖回水,换热器疏水合格后通过疏水泵回收至汽机排汽装置。 2 调试范围 采暖加热站的循环泵、补水泵、疏水泵启停及联锁试验 #1机组采暖系统注水检漏 辅助厂房采暖系统注水检漏 采暖系统水循环 投入采暖换热器 3、组织措施 由于采暖系统庞大,关系到生产区的每一个地方,一旦造成泄漏可能会影响正常的生产、生活秩序,因此在调试时必须统一协调指挥,各相关单位积极配合。 调试组织机构—— 总指挥:运行副总 指挥:运行专工 调度:值长 监督:安监部经理或专工, 操作:运行值班员(施工单位协助) 配合单位:管理公司、监理公司、xx、技术维护部、工程部及相关的设计施工单位。 职责: 总指挥:负责指挥系统、设备的调试过程,协调各相关单位的工作

相关文档