文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 控温仪表使用说明

控温仪表使用说明

控温仪表使用说明
控温仪表使用说明

控制仪表使用说明

仪表中主要参数介绍:

HIAL:该参数是上限报警设定值,在一般的仪表控制中不用修改,为9999,在双温控制的控制箱中在夹套温度中可以用它来控制,比如您想夹套的

温度不超过300度,你可以将该参数设定成300。

LOAL:该参数设定下限报警,比如在水浴加热中,温度低于某一个数,电磁阀开启,通热水。一般为-1999。

dHAL :正偏差报警,和上限报警的作用一样,只是这是一个相对量,比如,您要设定温度为200度,要202度报警,您就可以设定其值为2,而上

限报警就必须设定成202(上限报警和上偏差报警设定一个就可以了)。dLAL:与上偏差报警类似只是这个是相对偏下,一般为9999

dF :回差一般在0~1之间,一般设定为0.5。若温度波动太到可以适当的将该参数加大,但太大就不精确了!

CRTL:在正常使用下是3,只有在重新整定时才是1。

M5、P、T:这三个参数是经过智能整定的,一般能满足要求,不要随便改Ctl :采样周期也是一个很重要的参数,一般设定为1~4,常用的是2。

Sn :这个参数表明使用传感器的规格,比如Pt100电阻,它的设定值就是21,压力是33,不能随便变动。E热电耦是4

Dip:小数点的位数,可以根据用户的要求设定,一般情况是1。

DiL、DIH :在仪表做压力表是来设定其量程的,比如要用0~10Mpa的压力传感器,您在设定的时候应DIL为0,DIH,在100左右调整使能对应起

来(参照压力表调试说明)。

Sc :修正值,他主要是用来调整仪表的显示参数,比如如果您有更精密的仪器测的温度是50.1度而仪表显示的是50度,这样你就可以将sc在原来

的值的基础上加0.1。

Op1 :出厂时已调整好,请不要乱改!!

LOC :设定值如果是808,则所有的参数,在现场都可以看到,如果不是则只能看到EP1~EP8所设定的参数。如果是501型仪表必须输入808密码

才能看到和修改其他参数。

OpL 、opH、LP、CF、ADDR、baud、run等都不需要改动,如有需要请咨询相关人员或与我们联系。

出厂时仪表的各个参数都是经过整定的,比较合适,希望您在使用过程中不要随便的改动参数!!

温度控制仪表整定说明:

一:开机查看参数CTRL(黑表是OPAD),如果此参数数值=1,那么仪表没有整定过,可以根据一下步骤整定,如果此参数=3,那么仪表已经整定过,需要把此参数改为1。

二:整定可以用水升温整定,一般加水为您所使用釜容积的2/3(注意不要超压)三:看完上述参数后,返回显示界面,根据你们的实验要求设定温度设定值,假设设定值为X,开始升温(中间过程不能中断,如果出现意外情况中断实验,那么必须等釜内温度降到常温才能开始下一次整定),当测量值=X*80%时,按住移位键2秒钟,设定值窗口开始交替显示设定值和AT字样,仪表开始整定,当停止交替显示时,整定结束,整定结束后让仪表稳定一段时间,便可在下次作实验时使用。

温控仪表参数P、M5、T:

一:釜内温度仪表根据P、M5、T三个参数的数值来决定输出。

二:P为比例控制,主要决定加热到舍定值的快慢,P越大越快,反之越慢。三:M5为PID控制的积分作用,主要决定偏差,M5越小积分作用越强,偏差越小,M5太小容易产生积分饱和,偏差=测量值-设定值。

四:T用于设定滞后时间,T越小,比例和积分作用相对增强,微分作用相对减弱,但整体反馈作用增强,反之,比例和积分作用相对减弱,微分作用相对增强。也就是说T值越大加热就会越慢,仪表前面板上out指示灯输出的时间就会越短。五:如果是控制低温,那么夹套温度(如果有夹套温度仪表)不要设定的太高,一般高出釜内温度设定值5到10度应该可以。

六:如果实验过程中温度超出设定值太多可以适当减少M5,要是温度不停的在设定值附近震荡,而且偏差很大,可以减小一下P,T不要太小,如果T太小加热会比较快,这样低温就很难控制。

用于压力变送器测量使用方法

一、设定输入类型Sn为33。

二、校准

1、整个使用过程中保持diL=0

2、常压时,压力表为0。修改SC参数使仪表显示为0,具体为:

新SC=旧SC—仪表显示值。

3、压力表加压至某一值XX,稳定后仪表显示为YY,修改diH,使仪表显示与压力

表显示一致。具体为:新diH=旧diH×XX/YY

4、泄压后,重新修改SC,使仪表显示为0。

5、重复第3、4步操作,直到压力表与仪表显示值对应。校准完成。

智能仪表快速使用说明书【模板】

智能仪表快速使用说明书 一、注意事项 ◆本记录仪主机不防水,使用时切勿将记录仪主机置于露天环境或者液体中,避免与腐蚀性气体和液体接触 ◆本记录仪采用塑料外壳,请防止酸碱等化学品对外壳的腐蚀 ◆请不要将记录仪(包含传感器)放在超出本记录仪工作温湿度区域的环境中,否则有可能出现不可预期的结果 ◆记录仪采用内置 3.6V 锂电池供电,不可充电,不允许短路,遇火会发生爆炸,请务必远离火源。废旧电池请妥善处理,保护环境◆本记录仪支持外部供电电压为7~16V 直流,推荐使用本公司配套的电源适配器 ◆本记录仪出现故障时,非本公司专业人员请勿自行拆卸维修,无需更换电池,请严格按照说明书中的操作步骤进行 二、技术参数 ◆测量范围:-40℃~85℃(整机投入温度-20℃~70℃) 0%~90% ◆精度:±0.5℃,±3%(全程) ◆记录容量:32720组 ◆记录间隔: 1秒~24小时连续可调 ◆通讯接口:USB接口或RS485接口 ◆外形尺寸:97.5×78×32.5 mm 三、软件安装 放入光盘,复制rar文件--- >粘贴到合适的磁盘 --- >解压rar文件--- >安装相关文件 --- >安装成功 --- >运行软件

四、设备操作 1、将设备插入USB接口,显示检测到设备对话框,第一次需安装驱动,点击下一步选择[自动安装软件]至完成 2、进入上位机管理软件,设置好[通讯设置]参数后再点击[连接]按钮,连接成功后设备内部已组态参数自动显示在左侧的属性显示栏 五、启动设备『组态参数』 在使用记录仪之前,需先启动设备,组态用户所需的参数,方法 如下: 1、单击工具栏中『组态』按钮,出现提示对话框选择是否重新组态 2、单击[是]按钮,随后出现设备信息检索画面 3、单击[下一步]按钮到通道信息设置画面,设置各通道的记录或报警相关功能 4、设置完通道信息后单击[下一步]按钮到组态、系统等参数信息设置画面,用户请根据需求进行设置 5、设置完参数信息后,单击[下一步]按钮确认将重新组态的设备参数,无误则单击[完成],软件会自动更新设备新组态的运行参数 6、组态成功后,弹出组态成功提示对话框,确定后用户可将设备从USB接口取下,放入被测试环境中开始工作 六、下载数据/在线采集 1、下载数据:当测量过程结束后,可将设备插入USB接口,打开记录仪上位机软件,单击工具栏中『下载』按钮,选择好处理方式,软件自动将设备中已记录的数据下载到上位机中来查看数据或曲线,下载的数据可另存到电脑中,亦可直接进行打印,下载软件操作说明见上位机『帮助』内容 2、在线采集:当测量过程中时,请将设备插入USB接口,打开上位机软件,单击工具栏中『实时通讯』按钮,软件可进行在线采集实时数据,在线采集到的数据可另存到电脑中,亦可直接进行打印

F仪表使用说明

F701仪表各部分的名称和功能1.数值显示部分(萤光显示管7位) 数字显示部分进行以下3种显示: (1)重量值显示 总重量(GROSS)和净重(NET)的转换显示,负值显示“—” (2)溢出显示 ·传感器的输入信号超出输入范围时LoAd ·净重量超出设定值时oF11 ·总重量超过最大称重量值+9刻度时oF12 ·总重量超出设定值时oF13 (3)设定值显示 显示定量,定量前等各种定量转换设定值,调整用设定值。 2.设定键 采用了目的优先形式的功能键,可以简单地选择设定项目和输入设定值,按键时发出声音,用于确认操作。 日文显示:英文显示:中文解释:日文显示:英文显示:中文解释: 过量OVER过量不足UNDER不足 定量FINAL定量大投入SPI大投入 定量前SP2定量前落差CPS落差 上限UPPER上限下限LOWER下限 ゼロ附近NEARZ.零点附近FF功能键 变更/登录CNG/ENT变更/登录 3.状态显示部分

F701的状态显示部分 日文显示:英文显示:中文解释:日文显示:英文显示:中文解释: ゼロ附近NEARZ。零点附近ホールドHOLD保持 ゼロ异常Z。ALM零异常安定STAB。安定 风袋引TARE去皮重正味NET净重 ゼロ点ZERO零点 ゼロ附近:重量显示值在零点附近设定值以下时亮灯 ホールド:重量显示值在保持中亮灯 ゼロ异常:在操作数字置零,零点跟踪过程中超过DZ规定值时亮灯(传感器的零点异常等时) 安定:重量显示值稳定时亮灯 风袋引:在刨去皮重时亮灯 正味:重量显示值为净重时亮灯 ゼロ点:真正的零点(0±1/4刻度)时亮灯 4.专用键 各个键的功能如下: 日文显示:英文显示:中文解释:日文显示:英文显示:中文解释: 风袋引TARE去皮重风袋引リセフトTARERESET去皮重复位 ゼロ点ZERO零点总重量/正味GROSS/NET总重量/净重 风袋引:刨去皮重(风袋引▽亮灯) 风袋引リセフト:去皮重复位(风袋引▽灯灭)但是不解除容器自重的设定ゼロ:→登录将总重量值置为零,但是当重量值超过DZ规定值时,按此键零异 常▽灯亮 总重量/净重:进行重量显示值的转换(总重量/净重)。在显示总重量时(净重

温控器使用说明书

一周编程电子智能室温控器LOGIC 578001使用指南 引言 感您选择了我们的产品及对我们的信任与支持。本装置是电子式定时恒温器,可设置一星期为周期的运行程序。通过该装置,可对安装环境的温度进行十分精确的调节控制,满足用户对创造一个舒适生活环境的要求。 符合标准:符合欧盟法令: EN 60730-1 标准及其修订容欧盟B.T.73/23/EEC号法令EN 60730-2-7 标准欧盟E.M.C.89/336/EEC号法令及93/68/EEC修改法令 EN 60730-2-9 标准 产品规格: 电源:二节LR6型1.5V碱性电池 温度调节围:10至35℃ 显示屏显示之环境温度:0至40℃(分辩率0.1℃) 温度修正频率:每分钟一次 微分:0.2至0.4K 探针传感器:NTC3% 保护等级:IP20 绝缘等级: 热梯度:1K/15分 输出:转换继电器

触点容量:8(2.5)A250V~ 作用类型:1BU 绝缘条件:正常环境 最大工作温度:50℃ 储存温度:0-60℃ 防冻温度:6℃恒定 运行程序:以一星期为周期设置 软件等级:A 液晶显示屏 夏季/冬季(采暖/空调)切换 程序设置中的最小增减允许时间:1小时 安装:壁式安装 安装及连接: 安全预防措施 在进行定时恒温器的连接之前,请确认受其控制的设备系统(采暖锅炉、泵和空调系统等)电源已断开,并需检查这些设备的使用电压是否与定时恒温器底座上表明的电压相符(最大250V~).(图4) 安装位置 定时恒温器须安装在远离热源(暖气装置、、厨房)和门窗之处,安装高度离地面约1.5米。(图5) 安装

见图6-7-8 电气连接 将受定时恒温器控制的设备系统电线与定时恒温器的1号及2号接线柱连接见接线图10所示U=受定时恒温器控制的设备 1=共用接线柱 2=常开接线柱 3=常闭接线柱 重要事项: 请务必严格遵照相关现行法律的规定及安全规安装定时恒温器。 电池更换: 当在显示屏上闪烁显示“”标志时,定时恒温器还可正常工作约一个月左右,然后将会停止工作并固定显示“”。 更换电池时,请打开恒温器的前板按照前板上的说明进行操作,电池寿命为一年。(图9) 提示:建议在采暖设备开启时更换电池。(一年更换一次)完成电池更换以后,装回电池座的盖子,按RESET键,按照“时钟设置”的说明重新设定时间。

智能型数字显示温度控制器使用说明书

XMT-2000 智能型数字显示温度控制器使用说明书 此产品使用前,请仔细阅读说明书,以便正确使用,并妥善保存,以便随时参考。 操作注意 为防止触电或仪表失效,所有接线工作完成后方能接通电源,严禁触及仪表内部和改动仪表。 断电后方可清洗仪表,清除显示器上污渍请用软布或棉纸。显示器易被划伤,禁止用硬物擦拭或触及。 禁止用螺丝刀或书写笔等硬物体操作面板按键,否则会损坏或划伤按键。 1.产品确认 本产品适用于注塑、挤出、吹瓶、食品、包装、印刷、恒温干澡、金属热处理等设备的温度控制。本产品的PID参数可以自动整定,是一种智能化的仪表,使用十分方便,是指针式电子调节器、模拟式数显温控仪的最佳更新换代产品。本产品符合Q/SQG01-1999智能型数字显示调节仪标准的要求。 请参照下列代码表确认送达产品是否和您选定的型号完全一致。 XMT□-□□□□-□ ①②③④⑤⑥ ①板尺寸(mm)3:时间比例(加热) 5:下限偏差报警 省略:80×160(横式) 4:两位PID作用(继电器输出) 6:上下限偏差报警 A:96×96 5:驱动固态继电器的PID调节⑤输入代码 D:72×72 6:移相触发可控硅PID调节 1:热电偶 E:96×48(竖式) 7:过零触发可控硅PID调节 2:热电阻 F:96×48(横式) 9:电流或电压信号的连续PID调节 W:自由信号 G:48×48 ④报警输出⑥馈电变送输出 ②显示方式 0:无报警 V12:隔离12V电压输出 6:双排4位显示 1:上限绝对值报警 V24:隔离24V电压输出 ③控制类型 2:下限绝对值报警 GI4:隔离4-20mA变送输出 0:位式控制3:上下限绝对值报警 2:三位式控制 4:上限偏差报警 2.安装 2.1 注意事项(5)推紧安装支架,使仪表与盘面结合牢固。 (1)仪表安装于以下环境 (2)大气压力:86~106kPa。2.3 尺寸 环境温度:0~50℃。 相对湿度:45~85%RH。 (3)安装时应注意以下情况 H h 环境温度的急剧变化可能引起的结露。 腐蚀性、易燃气体。 直接震动或冲击主体结构。 B l 水、油、化学品、烟雾或蒸汽污染。 b b’ 过多的灰尘、盐份或金属粉末。 空调直吹。阳光的直射。 热辐射积聚之处。 h’ 2.2 安装过程(1)按照盘面开孔尺寸在盘面上打出用来安装单位:mm 仪表的矩形方孔。型号 H×B h×b×1 h’×b’ (2)多个仪表安装时,左右两孔间的距离应大 XTA 96×96 92×92×70 (92+1)×(92+1) 于25mm;上下两孔间的距离应大于30mm。 XTD 72×72 68×68×70 (68+1)×(68+1) (3)将仪表嵌入盘面开孔内。 XTE 96×48 92×44×70 (92+1)×(44+1) (4)在仪表安装槽内插入安装支架 XTG 48×48 44×44×70 (44+1)×(44+1) 3.接线 3.1接线注意 (1)热电偶输入,应使用对应的补偿导线。 (2)热电阻输入,应使用3根低电阻且长度、规格一致的导线。 (3)输入信号线应远离仪表电源线,动力电源线和负荷线,以避免引入电磁干扰。 3.2接线端子 4.面板布置 ①测量值(PV)显示器(红) ?显示测量值。 ?根据仪表状态显示各类提示符。 ②给定值(SV)显示器(绿) ?显示给定值。 ?根据仪表状态显示各类参数。 ③指示灯 ?控制输出灯(OUT)(绿)工作输出时亮。 ?自整定指示灯(AT)(绿) 工作输出时闪烁。 ?报警输出灯1(ALM1)(红)工作输出时亮。 ?报警输出灯2(ALM2)(红)工作输出时亮。 ④SET功能键 ?参数的调出、参数的修改确认。 ⑤移位键 ?根据需要选择参数位,控制输出的ON/OFF。 ⑥▲、▼数字调整键 ?用于调整 数字,启动/退出自整定。

试验用仪器仪表使用操作规程实用版

YF-ED-J6513 可按资料类型定义编号 试验用仪器仪表使用操作 规程实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

试验用仪器仪表使用操作规程实 用版 提示:该操作规程文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的,相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 1 目的 为加强班组试验用仪器、仪表维护检修的 安全、规范、科学,提高仪器、仪表设备的检 修、维护水平,保障仪器、仪表设备安全经济 运行,制定《试验用仪器仪表使用操作规 程》。 2 适用范围 本规程适用于XXX水力发电厂。 3 仪表的概念 本规程所称的仪器、仪表设备是指在XXX

电厂继电保护、直流和通信专业生产、经营过程中所使用的各类检测仪器、仪表、自动控制监视仪表、分析仪器仪表、各检测报警器及其辅助单元等。 4 职责 4.1 当班人员负责本班的仪器仪表安全。 4.2 当班人员负责控制相应的技术参数,没受权的技术参数不得随意更改。 4.3 做好巡回检查,发现异常现象应及时处理,处理不了应及时上报。 4.4 做好仪表的维护、保养及计划检修工作,确保仪器仪表完好运行。 5 一般安全规定 5.1 仪表工作人员应熟知所管辖仪表的有关电气和有毒害物质的安全知识。

多功能仪表使用说明

★★★配套意大利ZAPI控制器★★★MDI仪表说明书 合肥钦力电子有限公司

1 特性 1.1 特点 1.MDI多功能数字仪表适用于所有装有ZAPI电控器的各种形式的电动车辆。2.MDI多功能数字仪表的信号取自斩波器,而不是电瓶,这样不同电压等级的车辆也可用同一仪表。 3.电瓶的放电状态由微处理器进行一定的换算模拟获得。该换算考虑了制动及起动等大电流情况对电瓶的影响。 4.用MDI数字式手持单元,可以选择100种不同放电曲线。 5.MDI多功能数字仪表是一个以微处理器为基础的系统。对电瓶放电状态测量是高精度的,具有很高的可靠性和灵敏度。同时MDI多功能数字仪表还可以显示工作小时和电控系统故障。 6.MDI多功能数字仪表有三个内部功能。 ●显示放电状态。 ●工作小时。 ●显示电控系统故障。 7.MDI多功能数字仪表不直接连到电瓶,而仅与斩波器相连。与传统显示仪表相比,MDI多功能数字仪表无需复杂接线,也节省了安装时间。 1.2 显示功能说明。 1.2.a 发光二极管显示功能 MDI多功能数字仪表用发光二极管显示电瓶放电状态。 MDI多功能数字仪表有五个发光二极管,一红四绿,表示电瓶的放电状态。充足电时,四个绿色发光二极管全亮。随着电瓶不断放电,四个绿灯随电瓶剩余电量的减少逐步并按一定顺序熄灭,直至电瓶欠压,红灯亮,表示电瓶开始欠压。 1.2.b 液晶显示功能 小时计: 在MDI多功能数字仪表中部装有液晶显示器,它可以用来显示 1.工作小时(以实际方式显示工作时间,例如30小时显示为”H 30”或”L 30”) 2.系统故障,MDI多功能数字仪表显示故障状态时是以相应的代码表示,故障发生时,红色发光二极管将闪烁,以引起注意。 3.软件版本:电锁刚闭合时,MDI多功能数字仪表显示EPROM中的软件版本,即EP××。 4.其它信息,MDI多功能数字仪表上有三种图案,分别告知司机下列信息:“L”图案: 表示车辆处在“软”方式工作状态,在这种状态下,最大速度和加速度都被减小了。 “H”图案: 表示车辆处在“硬”方式工作状态,在这种状态下,最大速度正常输出。

xsc5温控仪表操作说明

加湿温度控制仪表XSC5使用说明书一、仪表接线说明:

二、仪表面板说及显示状态

仪表面板图 显示状态说明图

四、仪表参数设置步骤: 1.第一组参数的设置 第一组参数默认不受密码限制可以直接设置。 长按设置键约4秒不松开,直到显示,此时可以进行第一组 参数设置。 ①进入需要设置的参数所在组后,按键顺序循环选择本组 需设置的参数; ②按键调出当前参数的原设定值,闪烁位为修改位; ③通过键移动修改位,键增值,键减值,将参数修改 为需要的值; ★以符号形式表示参数值的参数,在修改时,闪烁位应处于末位。 ④按键存入修改好的参数,并转到下一参数; 2 密码登录 默认第2、3、4组参数需密码登录后才能修改,当仪表处于测量状态或第1组参数符号显示状态时,可进行密码设置。 ①长按设置键约4秒不松开,直到显示; ②按键进入修改状态,在,,键的配合下将其修 改为1111。 ③按键,密码设置完成(按下键后直接显示第二组第二个 参数)。 ★在仪表上电时或1分钟以上无按键操作时,密码将自动清零。 3 其它参数的设置方法

①首先按第一步的方法设置密码; ②第2组参数因为是密码参数所在组,密码设置完成后,按 键可选择本组的各参数; ③其它组的参数,通过按住设置键不松开,顺序进入各参 数组,仪表显示该组第1个有效参数的符号: 第2组第一个参数为: 第3组第一个参数为: 第4组第一个参数为: ④进入需要设置的参数所在组后,按键顺序循环选择本组 需设置的参数; ⑤按键调出当前参数的原设定值,闪烁位为修改位; ⑥通过键移动修改位,键增值,键减值,将参数修改 为需要的值; ★以符号形式表示参数值的参数,在修改时,闪烁位应处于末位。 ⑦按键存入修改好的参数,并转到下一参数; 重复④~ ⑦步,可设置本组的其它参数。 退出设置:在显示参数符号时,按住设置键不松开,直到 退出参数设置状态。 ★在参数设置过程中,若1分钟以上无按键操作,将自动退出设置状态。

多功能电力仪表使用说明书

多功能电力仪表使用手册 使用手册 USER MANUAL

目录 一、多功能电力仪表使用手册 (2) 1、概述 (2) 2、技术参数 (2) 3、编程和使用 (3) 测量显示 (3) 编程操作 (5) 4、通迅 (10) 通迅报文举例 (11) MODBUS地址信息表 (11) 5、功能输出 (13) 二、多功能三相电压、三相电流、有功电度、无功电度表 使用手册 (14) 1、概述 (14) 2、使用 (14) 三、多功能有功电度、无功电度使用手册 (16) 4、概述 (16) 5、使用 (16) 四、多功能三相电流、有功电度表使用手册 (18) 1、概述 (18) 2、使用 (18) 五、接线图 (19) 120*120接线图 (20) 96*96接线图 (21) 80*80接线图 (22) 72*72接线图 (23)

六、常见问题及解决方法: (24) 1 多功能电力仪表--使用手册 一、概述 多功能电力仪表是一种具有可编程测量、显示、数字通讯和电能脉冲输出等功能的多功能电力仪表,能够完成电量测量、电能计量、数据显示、采集及传输,可广泛应用变电站自动化,配电自动化、智能建筑、企业内部的电能测量、管理、考核。测量精度为级、实现LED 现场显示和远程RS-485数字接口通讯,采用MODBUS-RTU通讯协议。 二、技术参数

2 1)辅助电源: 多功能电力仪表具备通用的(AC/DC)电源输入接口,若不作特殊声明,提供的是

AC/DC85~270V电源接口的标准产品,保证所提供的电源适用于该系列的产品,以防 止损坏产品。 注:采用交流供电时,建议在火线一侧安装1A保险丝 电力品质较差时,建议在电源回路安装浪涌抑制器防止雷击,以及快速脉冲群 抑制器。 2)输入信号: 多功能电力仪表采用了每个测量通道单独采集的计算方式,保证了使用时完全 一致对称,其具有多种接线方式。适用于不同的负载形式。 注:具体接线及仪表参数(脉冲常数等)见仪表所带接线图。 说明: A、电压输入:输入电压应不高于产品的额定输入电压(100V或400V),若无注明,出厂为AC0~500V、高于500V应考虑使用PT,在电压输入端须安装1A保险丝。 B、电流输入:标准额定输入电流为5A,大于5A的情况应使用外部CT。如果使用的CT上连有其它仪表,接线应采用串接方式,去除产品的电流输入连线之前,一定要先断开CT一次回路或者短接二次回路。建议使用接线排,不要直接接CT,以便拆装。 C、要确保输入电压、电流相对应,顺序一致,方向一致;否则会出现功率和电能的数值和符号错误!!! D、仪表输入网络的配置根据系统的CT个数决定,在2个CT的情况下,选择三相三线两元件方式;在3个CT的情况下,选择三相四线三元件方式。仪表接线、仪表编程中设置的输入网络NET应该同所测量负载的接线方式一致,不然会导致仪表测量的电压或功率不正确。其中在三相三线中,电压测量和显示的为线电压;而在三相四线中,电压测量和显示为电网的相电压 三、编程和使用 1、测量显示:多功能电力仪表可测量电网中的电力参数有:Ua、Ub、Uc、(相 电压);Uab、Ubc、Uca(线电压)Ia、Ib、Ic(电流);Ps(总有功功率);Qs(总无 功功率);PFs(总功率因素);Ss(总视在功率);FR(频率)以及有功电能、无功电

壁挂炉温控器使用说明书

壁挂炉温控器使用说明书 1、产品描述 2、对码 (1)按住温控器取消键5s,温度区显示0值,信号图标闪烁,非正常工作状态图标点亮,其余与正常状态时同,如下所示图案:

(2)按住接收器按键5s,此时温控器与接收器进行对码,对码时温度区显示值由0不断增加,表示温控器接收到的对码信号个数。 (3)对码成功时,温控器上温度区数字不再变化,而是闪烁显示对码成功后的通讯通道值,此时按确定键,温控器恢复正常状态。 (4)按接收器一次,接收器退出对码。 (5)对码成功,温控器与接收器之间可进行通讯。 3、按键功能 3.1选择编程键,可进入用户编程模式,由用户设置所需各个时间段温度。此状态下编程状态图标及非正常工作状态图标被点亮。 按编程键一次,进入编程模式。

进入编程模式后,会显示编程区P1状态,P1点亮,时间区和时间段上0处时间点闪烁显示,且时间显示为0点,即当时时间段上闪烁点的时间。温度值不变仍然显示当前温度。 (1)进入编程模式后按增加键,会在时间段上顺时针选择移动目标时间点。 如图示,如果在时间段上选择3点处时间点时,时间区显示时间也会随之作相应变化,现在为当前选中时间点与时间闪烁显示。 (2)按减少键,会在时间段上逆时针选择时间点。 (3)同时按设置键和增加键,顺时针点亮目标时间点,点亮一点后自动跳到下一个点,并将此点作为目标时间点。

如图示,按设置键再按增加键将从目标时间点3点处开始设置点亮,停止时,停止点闪烁,此时时间区闪烁显示时间段上当前闪烁时间。 (4)同时按设置键和减少键,熄灭目标时间点,熄灭点后自动跳到下一个点,并将此点作目标时间点。 如图示,按设置键再按减少键将从目标时间点6点处开始熄灭点亮,停止时,停止点闪烁,此时时间区闪烁显示时间段上当前闪烁处时间。 (5)在编程状态下,设置任意时刻按确定键,可保存当前设置,并跳转到另一可编程模式P2。

温控器设置及操作说明-民熔

温控器设置及操作-民熔 一。下限偏差报警设置:按set键选择并显示“SLP”,绿色显示该参数的值,选择shift、ENGASE、DERANCE键设置或修改该参数。此参数表示报警点低于主控设定值的差值。 2。上限偏差报警设置:按set键选择“SHP”,绿色显示显示该参数值。选择shift、increase 和reduce键来设置或修改此参数。此参数表示报警点和主控制设定点之间的差异。 三。标度范围设置:按set键选择显示“P”,绿色显示该参数的值,选择shift、GANCE、DENCE键设置或修改该参数。“P”值越高,恒温控器主控制继电器输出的灵敏度越低。“P”值越低,恒温器主控制继电器输出的灵敏度越高。 四。积分时间设置:按set键选择显示“I”,绿色显示该参数的值,选择shift、INCEASE、decrease键设置或修改该参数。集成时间越短,集成效果越强。 5。差分时间设置:按set键选择显示“d”,绿色显示该参数的值,选择shift、INCRASE、decrease键设置或修改该参数。微分时间越长,校正越强。 6。比例循环设置:按set键选择显示“t”,绿色显示该参数的值,选择shift、GANSE、DENCE 键设置或修改该参数。 7号。自整定:按set键选择并显示“aτ”,绿色显示屏显示该参数的值,选择shift、GANCE、decrease键设置或修改该参数;设置为“00”表示自整定关闭,设置为“01”表示自整定开

8。锁定参数设置:按set键选择并显示“Lok”,绿色显示锁定状态,选择shift、INCEASE、decrease键设置或修改参数;设置为“00”表示不锁定,设置为“01”表示只锁定主控以外的参数,并设置为“02”表示所有参数都已锁定。参数锁定后,其他人不能修改。如果需要修改,则应解锁,即设置为“00”。 9。主控温度上限设定:按set键选择并显示“SOH”,绿色显示该参数值,选择shift、ADVANCE、DEVANCE键设置或修改该参数,该参数表示主控继电器的工作温度不能高于该值,否则主控设置的温度无效 10。温度校正设置:按set键选择并显示“SC”,绿色显示该参数的值,选择shift、GANSE、decrease键设置或修改该参数;当温度控制器长时间运行后出现测量偏差时,此函数可用于更正错误。如果测量值小于2℃,则该参数可设置为02。如果测量值大于2℃,则参数可设为-2。 在第二设置区,按下set键5秒以上,系统保存设置参数,退出设置状态,返回正常状态。设置好设置状态后,如果没有按照正确的操作退出设置状态,30秒后,系统将自动退出设置状态,您之前设置的参数将被声明为无效。 1. 手动 / 自动无扰动切换 按 A/M 键, MAN 指示灯亮, 进入手动状态。 当前 SV 显示器数值即为输出百分比, PV 显示器为测量值。用“向左” 、 “向上” 和“向下”键可手动修改输出百分比。再按

BWDK-26系列中文说明书(干变温控器)

干式变压器温控器 说明书(BWDK-26 系列) 安全指导

一、产品概述 本仪器是我公司为新式风冷干式变压器而设计的新一代电脑温度控制器,它采用美国生产的

单片计算机为控制核心,结合最先进的数据存贮技术设计而成,从而使整个产品的性能迈上了一个新台阶。和传统的模拟与数字电路组成的温度控制器相比,本仪器因采用高性能的微电脑控制器,使所需电子元器件的数量减少一半以上,从而使本仪器的电路设计和结构设计大大简化,这样就极大提高了本仪器的运行可靠性。我公司生产的电脑温度控制器,温度设定只需通过面板上的几个按键的设置就可实现,而且设定的参数在停电后永不丢失。本仪器还具有“黑匣子”功能,可记录变压器掉电时刻的线包绕组的温度。在抗干扰方面,本仪器在设计上采用硬件和软件相结合的抗干扰措施,共同监视温控器的工作,从而达到了极强的抗干扰能力。在使用方面,本仪器还具有操作简单、安装方便、维护容易的特点。 本产品性能符合JB/T7631-2005《变压器用电子温控器》标准 本产品生产体系通过ISO9001:2000质量体系认证 本产品被国家科委和国家经贸委评审为1997年度国家重点新产品 三、技术参数 3.1 测温范围:-30℃-200℃ 3.2 测温精度:0.5%FS±1个字 3.3 分辨率:0.1℃ 3.4 工作电压:AC176V~AC242V( 50Hz ) 3.5 功耗:5VA 3.6 继电器触点容量:10A/220VAC 3.7 仪表重量:<3Kg 3.8 仪表外形尺寸:200mm×260mm×80mm(宽×高×深) 四、产品功能介绍 4.1 具有三相线包温度的巡回显示和最高相温度显示的切换功能。 4.2 风机控制功能:可根据设定的开风机温度和关风机温度自动控制风机的开启和关闭,保

温控器说明书

温湿度控制器 一、产品概述 温湿度控制器,主要应用于需要对被测环境进行自动温湿度调节的场合, 用户可通过按键分别调整温湿度的上、下限值来控制加热或排风实现自动控制, 显示方式为数码管显示。 二、基本功能: 2.1 温度测量范围:-25℃~+80℃±1℃; 2.2 湿度测量范围:相对湿度RH: 0%~99% 精度±3%RH; 2.3 控制方式:温度采用上、下限和回差控制,湿度采用上、下限控制,所有参数均可设置; 2.4 输出控制类型:两组继电器触点,分别为加热和排风,每路最大负载AC250V /3A,均为有源输出。 三、技术指标: 3.1电源:AC 220V±20% 3.2 工作环境:温度:-25℃~+55℃,相对湿度:<95%RH 3.3控制设定范围:温度:0℃~80℃,相对湿度:50%RH~99%RH 3.4 本机功耗:<3W 3.5自检功能:若数码管显示“–––”,则为检测到传感器故障;若加热或排风运行过程中相应指示灯熄灭, 则检测到加热或排风故障。 四、工作原理: 4.1 温度控制: 当被测环境温度低于设定温度下限时,本仪器启动电加热设备开始加温,此时加热指示灯亮,温度升至比下限温度设定值高回差值时,即:W测≥W下限+回差,停止加温。 当被测环境温度高于设定温度上限时,本仪器启动降温设备(如风机或空调)开始降温,此时排风指示灯亮,温度降至比上限温度设定值低回差值时,即:W测≤W上限-回差,停止降温。 4.2 湿度控制: 当被测环境湿度超过设定湿度上限时。如果当前温度较高,即:W测≥W下限+(W上限-W下限)×3÷4,采用降温(或排风,视具体地区采用不同设备)抽湿,此时排风指示灯亮;抽湿过程中,如果温度低于下限温度+2度后,自动转为加热降湿;当降湿过程中温度高于上限温度-2度后,自动转为降温抽湿,直至湿度低于设定下限值为止。 当被测环境湿度超过设定湿度上限时。如果当前温度较低,即:W测<W下限+(W上限-W下限)×3÷4,采用加热降湿,此时加热指示灯亮,降湿过程中,如果温度高于上限温度-2度后,自动转为降温抽湿;当温度低于下限温度+2度后,自动转为加热降湿,直至湿度低于设定下限值为止。 4.3 手动/自动控制: 当按下“手动/自动”按键后,本控制器无条件执行加热操作;再次按下该按键,控制器切入自动控制状态。 4.4 指示灯: 面板上四个指示灯依次为:温度指示灯、湿度指示灯、加热指示灯、排风指示灯;数码管显示哪项值时对应的指示灯会亮起,加热或排风动作时相应的指示灯亮起。 4.5 固定/循环显示: 上电后产品默认显示温度值,按“上键”或“下键”切换到显示湿度值,若要自动循环显示温湿度值,

多功能仪表使用说明书

多功能电力监测仪表 使用手册 U S E R M A N U A L

目 录 安全须知 (1) 一、产品说明 (2) 1.1概述 (2) 1.2选型 (2) 1.3测量 (3) 1.4需量 (4) 1.5电能计量 (4) 1.6电能脉冲 (5) 1.7开关量输入 (6) 1.8继电器输出 (6) 1.9模拟量输出 (7) 1.10通信 (7) 1.11电能质量 (7) 二、安装与接线 (8) 2.1安装尺寸 (8) 2.2外形尺寸 (9) 2.3安装 (9) 2.4接线 (9) 三、操作......................................... (11) 3.1仪表面板.......................................... .11 3.2显示 (12) 3.3显示界面总览 (14) 四、设置 (15) 4.1查看系统参数 (15) 4.2进入和退出编程状态 (15) 4.3设置菜单总览 (15) 4.4设置菜单说明 (19) 4.5通信设置 (21) 4.6输入信号设置 (22) 4.7报警项目表........................................ .23 4.8变送和需量项目表 (24)

五、常见问题及解决办法 (24) 5.1通信 (24) 5.2测量不准确 (25) 5.3电能不准确 (25) 5.4仪表不亮 (26) 5.5其它异常情况 (26) 六、技术规格 (26) 七、通信说明附录 (27)

一、安全须知 该装置必须由专业人员进行安装,由于不按照本手册操作而导致的故障,制造商将不承担责任。请您在使用装置前仔细阅读本手册,并在使用时务必注意以下几点: ◆该装置必须由专业人员进行安装与检修 ◆在对该装置进行任何内部或外部操作前,必须切断电源和输入信号 ◆始终使用合适的电压检测装置来确定仪表各部位无电压 ◆提供给该装置的电参数须在额定范围内 下述情况会导致装置损坏或装置工作的异常 ◆辅助电源电压超范围 ◆配电系统频率超范围 ◆电流或电压输入极性不正确 ◆未按要求接线

无线温控器使用说明书(带遥控器)

无线温控器使用说明书 一、技术参数 1、电源:控制器:DC 6V、遥控器:5号电池两节 2、功耗:<0.5W 3、环境温度:0----70℃ 4、显示温度:0----40℃ 5、控制温度:10----26℃ 6、控制精度:±1℃,温度分辨率:0.1℃ 7、尺寸: 8、重量: 180g 二、主要功能 1、无线温控器由SHW301遥控器和SHW302控制器组成,SHW301遥控器完成对室温的采集、与控制器的数据传输、参数显示、参数设置等功能;SHW302控制器完成对阀门的开关控制、热量管理、RS485数据通信、对遥控器无线通讯等功能。 2、无线温控器具有两种收费方式,一种是不需要充值就可以使用,计算“已用时间”收费,液晶面板不显示“调试”;另一种是通过充值后温控器工作,遥控器液晶面板“调试”出现闪动,出厂默认“剩余时间”设置为“0000小时00分钟”,余额为64小时温控器报警提示充值;倒计时累计为“0000小时00分”后,阀门自动关闭。 3、根据设定室温和当前室温控制供热阀门通断,当室内温度低于设定室温1℃时,打开阀门加热;当室内温度高于设定室温1℃时,关闭阀门。使室内尽量保持恒温,从而实现节能目的。 4、“设定室温”默认值范围为“10℃---36℃”,可通过远程命令修改“设定室温”值上限及下限范围。 5、阀门关闭期间余额不减,节能的同时节省费用。 6、断市电后,SHW302控制器由电池供电,当电池电量降低到一定程度,控制器自动打开阀门,保证了在断电情况下,能够正常供暖。

7、温控器能够实时监测阀门是否连接正常、阀门开关是否到位,并可将检测状态上报。 8、设置专有节能按键,用户外出时使用此键,即维护了建筑温度,又节约了能源。 9、为了防止在不供暖期间阀芯生锈、结垢造成阀门堵转,在温控器供电正常情况下,每隔12天左右阀门自动开关一次。 10、支持RS485通信功能,远程读取面板显示信息,包括当前室温、设定室温、剩余时间、已用时间、阀门开关信号、温控器运行模式等信息,可对设定室温、最高设定室温、温度修正值、剩余时间、计费模式实施远程修改,还可以对阀门开关、温控器开关、工作模式切换进行远程控制。 三、遥控器的操作使用 操作界面如下图。 (1)遥控器“开关”键,用于对遥控器的从休眠状态唤醒、控制温控器“打开”和“关闭”。 遥控器处于休眠状态时,液晶屏的显示:如果温控器处于“打开”状态,遥控液晶屏显示温度等信息;如果温控器处于“关闭”状态,遥控液晶屏什么都不显示。

通用电力仪器仪表的使用

常用仪器仪表的使用 一、指针万用表 万用表是比较精密的仪器,如果使用不当,不仅造成测量不准确且极易损坏。但是,只要我们掌握万用表的使用方法和注意事项,谨慎从事,那么万用表就能经久耐用。使用万用表是应注意如下事项: 1、测量电流与电压不能旋错档位。如果误将电阻档或电流档去测电压,就极易烧坏电表。万用表不用时,最好将档位旋至交流电压最高档,避免因使用不当而损坏。 2、测量直流电压和直流电流时,注意“+”“-”极性,不要接错。如发现指针开反转,既应立即调换表棒,以免损坏指针及表头。 3、如果不知道被测电压或电流的大小,应先用最高档,而后再选用合适的档位来测试,以免表针偏转过度而损坏表头。所选用的档位愈靠近被测值,测量的数值就愈准确。 4、测量电阻时,不要用手触及元件的裸体的两端(或两支表棒的金属部分),以免人体电阻与被测电阻并联,使测量结果不准确。 5、测量电阻时,如将两支表棒短接,调“零欧姆”旋钮至最大,指针仍然达不到0点,这种现象通常是由于表内电池电压不足造成的,应换上新电池方能准确测量。 6、万用表不用时,不要旋在电阻档,因为内有电池,

如不小心易使两根表棒相碰短路,不仅耗费电池,严重时甚至会损坏表头。 二、数字万用表 数字万用表可用来测量直流和交流电压、直流和交流电流、电阻、电容、电感、频率、电池、二极管、三极管hFE 及连续性测试,并具有自动断电功能,整机电路设计以大规模集成电路双积分A/D转换器为核心,并配以全过程过载保护电路,使之成为一台性能优越的工具仪表,是实验室、工厂、学校及电子爱好者的必备首选。 (一)操作前注意事项 (1)将ON-OFF开关置于ON位置,检查9V电池,如果电池电压不足,“”或“BAT”将显示在显示器上,这时,则应更换电池;如果没有出现则按以下步骤进行。 (2)测试表笔插孔旁边的△!符号,表示输入电压或电流不应超过标示值,这是为保护内部线路免受损伤。 (3)测试前,功能开关应放置于所需量程上。 (二)电压测量注意事项 (1)如果不知道被测电压范围,将功能开关置于大量程并逐渐降低量程(不能在测量中改变量程)。 (2)如果显示“1”,表示过量程,功能开关应置于更高的量程。 (3) △!表示不要输入高于万用表要求的电压,显示更

201使用说明书(仪表)[1]

ICS系列电子皮带秤 (201仪表) 使 用 说 明 书

目录 一、概述 (3) 二、201积算器功能说明 (3) 1、积算器面板说明 (3) 2、键盘 (4) 3、操作提示符 (4) 4、错误提示符 (6) 三、皮带秤基本参数的确定 (6) 四、皮带秤的校准 (7) 1、设置工作参数 (7) 2、调零 (10) 3、有关计算公式: (12) 五、维护 (13) 一、概述 (13) 二、日常维护 (13) 三、故障排除 (14) 六、积算器的日常维护和常见故障的排除 (16) 一、概述 (16) 二、日常维护 (16) 三、仪表初始化和自诊断 (17) 四、总累计清除 (19) 五、常见故障的排除 (19) 1、无显示 (19) 2、乱显示 (20) 3、死机 (20) 4、流量不稳 (20) 5、02E消不掉-皮带下溢 (21) 6、03E消不掉-皮带上溢 (21) 7、常用称重传感器主要技术数据 (21) 8流量 (22) 9、主机板各点参考电压 (22) 10、链码标定简介 (23) 六、201仪表打印功能使用说明 (24)

第一部分-----称重仪表 本书主要针对配备201仪表的ICS-17A和ICS-20A系列皮带秤系统的安装、操作、校准和维修等方面加以介绍和说明,有关扩展板(打印和通讯)参见补充说明。 一、概述 皮带秤系统安装完毕,即可按本章所述内容进行操作和校准,校准完成后,皮带秤系统将能够进行精确地称重。 二、201积算器功能说明 1、积算器面板说明

2、键盘 所有的数字(常数或功能数)输入到积算器都要通过键盘完成,键入时,上显示器显示被键入的常数,下显示器在右边显示实际的流量,在左边显示所“设定”的操作提示符及字母“P”(00P、01P等)。 3、操作提示符

RKC温控器CD-901中文说明书

o o o RKC温控器- CD-901 o RKC温控器系列- 精品推荐 o RKC温控器- CB-900 RKC温控器- CD-701 RKC温控器- CH-102 REX-C400 o RKC温控器- CD-901 - 详细信息

o RKC温控器CD-901 主要结构及功能:·自主校正功能 ·加热/制冷控制 ·外型、接线与RKC一致 ·大屏LED显示 ·温度报警 ·操作、性能与RKC相同 o RKC温控器使用警告 ·接线警告: - 如果仪器失效或发生错误,可引起系统故障,安装外部保护电路以防止类事故; - 为防止仪器损坏或失效,选用适当的保险丝保护电源线及输入/输出线以防强电源冲击。 ·电源供给: - 为防止仪器损坏或失效,用额定电夺供电; - 为防止仪器损坏或失效,所有接线工作完成后方可供电。 ·禁止在易燃气体附近使用: - 为防火、防爆或仪器损坏,禁止在有易燃、易爆气体,排方蒸气的场所中使用。 ·严禁触及仪器内部: -- 为防止触电或燃烧,严禁触及仪器内部。只有本厂服务工程师可以检查内部线路或更换部件,仪器内部有高电压、高温部件,非常危险! ·严禁改动仪器: - 为防止事故或仪器失效,不禁改动仪器。 ·保养: - 为防止触电,仪器报废或失效,只有本厂服务工程师可以更换部件; - 为保证仪器持续且安全使用,应定期保养,仪器内某些部件可能随使用时间的延长而损坏。 RKC温控器操作注意 ·断电后方可清洁仪器; ·清除显示器上的污渍请用软布或棉纸; ·显示器易被划伤,禁止使用硬物体操作面板按键,否则会损坏或划伤按键。 RKC温控器概述 CH、CD系列智能温度控制器是采用专用微处理的多功能调节仪表,它采用开关电源和表面贴装技术(SMT),因而仪表精致小巧,性能可靠。特有的自诊断功能,自整定功能和智能控制功能,使操作者可能通过简单的操作而获得良好的效果。 主要特点: 热电偶、热电阻、模拟量等多种信号自由输入,量程自由设置; 软件调零满度,冷端单独测温,放大器自稳零,显示精度优于0.5%FS; 模糊理论结合传统PID方法,控制快速平稳,先进的整定方案; 输出可选:断电器触点、逻辑电平、可控硅单相或三相过零或移相触发肪冲或移发脉冲、模拟量。另附二路可定义的报警点输出。RKC温控器主要技术指标 ·输入:各种热电偶(TC)、热电阻(RTD)标准电流电压信号(见输入类型表); ·基本误差:输入满量程的±0.5%±1个字; ·分辨率:1℃、0.1℃; ·采样周期:3次/sec ·报警功能:上限,下限,上偏差,下偏差,区间内,区间外; ·报警输出:继电器触点AC250V 3A(阻性);

智能温控仪表说明书

XMT □7000 系列智能温度调节器 使用说明书 一、概述 XMTX7000型智能温度调节器一种高性能、高可靠性的经济型智能型工业温度调节仪表,广泛应用于机械、化工、陶瓷、轻工、冶金、石化、热处理等行业的自动温度控制。 二、技术规格 ●测量精度:0.5级(±0.5%F ±1); 注:仪表对B 分度号热电偶在0-400℃范围内可进行测量,但无法保证测量精度。 ●采样速率: >2次/秒 ●调节方式:智能PID 调节,依据不同的PID 参数可组成P (二位式)、PI 、PD 、PID 调节; ●输出方式:继电器触点、电平信号、过零脉冲、模拟量等可定制。 ●报警方式:上限(或上偏差)、下限(或下偏差); ●具有手动控制功能,且手动自动无扰切换。 ●电源:190V ~240V(AC),/50-60HZ 。 ●电源消耗: ≤5W ●环境温度:0-50℃,35%~85%RH (无冷凝) ●测量范围: K (-50-+1350℃)、S (-50-+1750℃)、T (-200—+400℃)、E (-50—1000℃)、 J (-50-1000℃)、B (50—1800℃)、N (-20—1300℃)、WRe(-20-2300℃)、 CU50(-50.0-+150.0℃)、PT100(-200—+650℃)、PT100(-199.9—199.9℃), 线性输入:-1999—+9999由用户定义 ●面板尺寸:96×96mm 、160×80mm 、80×160mm 、48×96mm 、96×48mm 、72×72mm 、48×48mm ●开口尺寸:92×92mm 、152×76mm 、76×152mm 、45×92mm 、92×45mm 、68×68mm 、44×44mm 三、面板说明(72X72面板为例) 四、操作说明 仪表上电后,PV 窗口显示输入类型,SV 窗口显示量程,然后PV 窗口显示测量值,SV 窗口显示设定值。这是仪表的标准显示方式。 在标准显示方式下,仪表可能闪动交替PV 值及以下字符: HHHH :表示输入信号正超量程,可能因传感器规格错误、输入开路等引起; LLLL :表示输入信号负超量程,可能由传感器规格错误,反接,短路等引起; (一)参数设定流程 1、PV :测量值显示窗(红) 2、SV :设定值显示窗(绿) 2、 指示灯:ON/OFF:主控制开关指示 AT:自整定指示 AL1:AL1动作时点亮对应的灯(红) AL2:AL2动作时点亮对应的灯(红) 3、 按键:SET :参数设定键 ?:数据移位 ▼:数据减少键 ▲:数据增加键 输入类型显示

相关文档