为进一步规范电网智能化变电站运行管理工作,保证智能设备安全可靠运行,本规范结合国家电网公司及相关网、省电力公司相关管理标准及现场运行实际,参考各省的《智能变电站运行管理规范》,完成现《智能变电站运行管理规范(最新版)》,供各单位参考和借鉴。

目录

1 总则

2 引用标准

3 术语

4 管理职责

4.1 管理部门职责

4.2 运检单位职责

5 运行管理

5.1 巡视管理

5.2 定期切换、试验制度

5.3 倒闸操作管理

5.4 防误管理

5.5 异常及事故处理

6 设备管理

6.1 设备分界

6.2 验收管理

6.3 缺陷管理

6.4 台账管理

7 智能系统管理

7.1 站端自动化系统

7.2 设备状态监测系统

7.3 智能辅助系统

8 资料管理

8.1 管理要求

8.2 应具备的规程

8.3 应具备的图纸资料

9 培训管理

9.1 管理要求

9.2 培训内容及要求

1 总则

1.1 为规范智能变电站设备生产管理,促进智能变电站运行管理水平的提高,保证智能变电

站设备的安全、稳定和可靠运行,特制定本规范。

1.2 本规范依据国家和电力行业的有关法规、规程、制度,智能变电站技术标准、规范等,

并结合智能变电站变电运行管理的实际而制定。

1.3 本规范对智能变电站设备的管理职责、运行管理、设备管理、智能系统管理、资料管理

和培训管理等六个方面的工作内容提出了规范化要求。

1.4 本规范适用于江苏省电力公司系统内的智能变电站的运行管理。常规变电站中的智能设

备的运行管理参照执行。

1.5 本规范如与上级颁发的规程、制度等相抵触时,按上级有关规定执行。

2 引用标准

Q/GDW 383-2010《智能变电站技术导则》

Q/GDW 393-2010《110(66)kV~220kV 智能变电站设计规范》

Q/GDW394 《330kV~750kV 智能变电站设计规范》

Q/GDW 410-2010《高压设备智能化技术导则》及编制说明

Q/GDW 424-2010《电子式电流互感器技术规范》及编制说明

Q/GDW 425-2010《电子式电压互感器技术规范》及编制说明

Q/GDW 426-2010《智能变电站合并单元技术规范》及编制说明

Q/GDW 427-2010《智能变电站测控单元技术规范》及编制说明

Q/GDW 428-2010《智能变电站智能终端技术规范》及编制说明

Q/GDW 429-2010《智能变电站网络交换机技术规范》及编制说明

Q/GDW 430-2010《智能变电站智能控制柜技术规范》及编制说明

Q/GDW 431-2010《智能变电站自动化系统现场调试导则》及编制说明

Q/GDW 441-2010《智能变电站继电保护技术规范》

Q/GDW580 《智能变电站改造工程验收规范(试行)》

Q/GDWZ414 《变电站智能化改造技术规范》

Q/GDW640 《110(66)千伏变电站智能化改造工程标准化设计规范》

Q/GDW6411 《220kV 千伏变电站智能化改造工程标准化设计规范》

Q/GDW642 《330kV 及以上330~750 千伏变电站智能化改造工程标准化设计规范》

Q/GDW750-2012 《智能变电站运行管理规范》

国家电网安监[2006]904 号《国家电网公司防止电气误操作安全管理规定》

国家电网生[2008]1261 号《无人值守变电站管理规范(试行)》

国家电网科[2009]574 《无人值守变电站及监控中心技术导则》

国家电网安监[2009]664 号国家电网公司《电力安全工作规程(变电部分)》

国家电网生[2006]512 号《变电站运行管理规范》

国家电网生[2008]1256 号《输变电设备在线监测系统管理规范(试行)》

3 术语

3.1 智能变电站

采用先进、可靠、集成、低碳、环保的智能设备,以全站信息数字化、通信平台网络化、信息共享标准化为基本要求,自动完成信息采集、测量、控制、保护、计量和监测等基本功能,并可根据需要支持电网实时自动控制、智能调节、在线分析决策、协同互动等高级功能的变

电站。

3.2 智能电子设备

包含一个或多个处理器,可以接收来自外部源的数据,或向外部发送数据,或进行控制的装置,例如:电子多功能仪表、数字保护、控制器等,为具有一个或多个特定环境中特定逻辑

接点行为且受制于其接口的装置。

3.3 智能组件

由若干智能电子装置集合组成,承担主设备的测量、控制和监测等基本功能;在满足相关标准要求时,智能组件还可承担相关计量、保护等功能。

可包括测量、控制、状态监测、计量、保护等全部或部分装置。

3.4 智能终端

一种智能组件,与一次设备采用电缆连接,与保护、测控等二次设备采用光纤连接,实现对

一次设备(如:断路器、刀闸、主变压器等)的测量、控制等功能。

3.5 电子式互感器

一种装置,由连接到传输系统和二次转换器的一个或多个电流或电压传感器组成,用于传输正比于被测量的量,以供给测量仪器、仪表和继电保护或控制装置。

3.6 合并单元

用以对来自互感器二次转换器的电流和/或电压数据进行时间相关组合的物理单元。合并单

元可以是互感器的一个组成部分,也可以是一个分立单元。

3.7 设备在线监测

通过传感器、计算机、通信网络等技术,及时获取设备的各种特征参量并结合一定算法的专

家系统软件进行分析处理,可对设备的可靠性作出判断,对设备的剩余寿命作出预测,从

而及早发现潜在的故障,提高供电可靠性。

3.8 交换机

一种有源的网络元件。交换机连接两个或多个子网,子网本身可由数个网段通过转发器连接

而成。

3.9 IED 能力描述文件(ICD 文件)

由装置厂商提供给系统集成厂商。该文件描述IED 提供的基本数据模型及服务,但不包

含IED 实例名称和通信参数。

3.10 系统规格文件(SSD 文件)

应全站唯一。该文件描述变电站一次系统结构以及相关联的逻辑节点,最终包含在SCD 文件中。

3.11 全站系统配置文件(SCD 文件)

应全站唯一。该文件描述所有IED 的实例配置和通信参数、IED 之间的通信配置以及变电站一次系统结构,由系统集成厂商完成。SCD 文件应包含版本修改信息,明确描述修

改时间、修改版本号等内容。

3.12 IED 实例配置文件(CID 文件)

每个装置有一个,由装置厂商根据SCD 文件中本IED 相关配置生成。

4 管理职责

4.1 管理部门职责

生产技术部(运维检修部)负责组织制定和执行智能一次设备及在线监测设备的技术规范,

负责智能变电站运行维护管理,组织开展智能一次设备运行分析并提出技术防范措施。

电力调度控制中心负责制定和执行智能二次设备的技术规范,负责所辖受控智能站运行信息

的日常监视及遥控、遥调工作,组织开展智能二次设备的运行分析并提出技术防范措施。

安全监察部负责智能变电站安防管理,负责智能设备的安全监督管理。

4.2 运检单位职责

运维单位负责贯彻执行上级单位颁发的智能设备运行标准和规范,负责编制智能变电站现场运行规程,负责智能变电站的日常操作、巡视和缺陷管理,定期开展智能化设备运行分析。

检修单位负责贯彻执行上级有关单位、部门颁发的智能设备检修标准和规范,负责编制智能化设备检修策略,负责智能化变电站设备的检修、维护和缺陷处理。

5 运行管理

5.1 巡视管理

5.1.1 巡视管理基本要求

5.1.1.1 智能变电站巡视管理按照相关巡视检查制度执行,巡视周期按照《变电运行管理规

范》有关要求执行。

5.1.1.2 智能变电站设备巡视分为正常巡视、全面巡视、熄灯(夜间)巡视、特殊巡视和远

程巡视。

5.1.1.3 智能变电站的正常巡视每周应不少于 1 次。

5.1.1.4 智能变电站根据设备智能化程度、设备状态远方可视化程度,可采用远程巡视。远程巡视可代替正常巡视,但不允许代替熄灯巡视、全面巡视和特殊巡视。

5.1.1.5 智能化变电站一次设备、二次系统设备、通信设备、计量设备、站用电源系统及辅

助系统设备的日常巡视工作由运行单位负责,设备的专业巡检由检修单位负责。

5.1.2 电子式互感器的巡视项目

5.1.2.1 设备标识齐全、明确、正确;

5.1.2.2 设备基础牢固完整,无倾斜、裂纹、变形;

5.1.2.3 设备无锈蚀,内部无异声、无异味;

5.1.2.4 套管、伞裙无裂纹、放电闪络现象;

5.1.2.5 均压环固定良好,无倾斜;

5.1.2.6 各引线导线松紧程度适中,无松脱、断股或变形;

5.1.2.7 前端装置外观正常,指示灯状态正常。

5.1.3 智能在线监测设备的巡视项目

5.1.3.1 检查监测单元的外观应无锈蚀、密封良好、连接紧固;

5.1.3.2 检查电(光)缆的连接无松动和断裂,检查油气管路接口应无渗漏;

5.1.3.3 检查电源指示正常,各类信号显示正常;

5.1.3.4 监控后台、在线监测系统主机监测数据正常,数据通讯情况应正常;

5.1.3.5 定期检查在线监测设备运行数据,与历史数据比较,确认设备运行状态正常。

5.1.4 保护设备(保护测控一体化设备)的巡视项目

5.1.4.1 检查设备外观正常,各交直流空气开关正确,电源指示正常,各类信号指示正常,

无告警信息。

5.1.4.2 检查保护定值区正确,设备软、硬压板投退正确。

5.1.4.3 检查装置无其他异常声响及异常气味。

5.1.4.4 远程巡视时利用远方监控后台定期查看保护设备告警信息,检查保护通信正常,保

护定值区正确,各软压板控制模式和投退状态正确。

5.1.4.5 远程巡视重点检查测控装置“SV 通道” 和“GOOSE 通道” 信号正常。

5.1.5 交换机的巡视项目

5.1.5.1 检查设备外观正常,电源指示正常,各类信号指示正常,风扇运转正常,设备运行

环境温度正常,无告警。

5.1.5.2 远程巡视时利用远方监控后台检查计算机系统网络运行正常,网络记录仪无告警。

5.1.6 对时系统的巡视项目

5.1.

6.1 检查设备外观正常,电源指示正常,各类信号指示正常,风扇运转正常,无告警。

5.1.

6.2 检查对时系统主、备机运行状态符合运行方式要求;

5.1.

6.3 检查保护装置时钟与对时系统同步正常。

5.1.7 监控系统、智能终端、合并单元和智能控制柜的巡视项目

5.1.7.1 检查监控系统运行正常,各连接设备通信正常,设备信息正确,保护软压板投退状

态正确,电流、有功、无功显示值正常,监控后台无异常报文;

5.1.7.2 检查智能终端、合并单元设备外观正常,电源指示正常,各类指示灯、通讯状态正

常;

5.1.7.3 检查室外智能终端箱、智能控制柜密封良好,无进水受潮,箱内温湿度控制器工作正常,设备运行环境温度正常,无异常发热,柜内温度应保持在5-50℃之间、湿度应小于75%;

5.1.7.4 检查光纤应有明确、唯一的标牌,需注明传输信息种类、两端设备、端口名称等。

5.1.7.5 检查光纤接头可靠连接,光纤无打折、破损现象。备用芯防尘帽无破裂、脱落,密封良好;

5.1.7.6 检查光纤熔接盒稳固,光纤引出、引入口应可靠连接,尾纤在屏内的弯曲内径大

于10cm(光缆的弯曲内径大于70cm),光纤应无打折、破损现象;

5.1.7.7 检查各交直流空气开关位置正确,压板投退状态与运行状态和调度要求相一致;

5.1.7.8 检查装置无其他异常声响及异常气味。

5.1.8 站用电源系统(一体化电源)的巡视项目

5.1.8.1 检查站用电源系统外观正常,监测单元数据显示正确,无告警信息,交直流系统各

表计、指示灯指示正常;

5.1.8.2 检查站用电系统交直流系统运行方式正确,各出线开关分合位置正确;

5.1.8.3 检查蓄电池组外观正常,蓄电池电压正常,无漏液;

5.1.8.4 远程巡视时利用远方监控后台定期检查站用电系统通信状态、告警信息,检查交直流系统运行方式和蓄电池电压正常,重点检查直流系统充电模块、直流接地告警和绝缘监察装置信息。

5.1.9 辅助系统的巡视项目

5.1.9.1 检查辅助系统外观正常,电源指示正常,各类指示灯、通讯状态正常;

5.1.9.2 远程巡视时利用辅助系统监控后台检查各辅助设备通信正常,运行数据正常,无异

常告警,检查历史数据,确认设备运行状态正常。

5.2 定期切换、试验制度

5.2.1 智能变电站常规定期切换、试验工作应按照公司《变电运行管理规范》有关要求执行。

5.2.2 智能变电站定期切换、试验工作可通过远方控制方式进行。

5.2.3 装设避雷器在线监测系统的变电站,可不再抄录避雷器动作次数及泄漏电流,应每月进行历史数据比较和现场实际数值核对。

5.2.4 蓄电池具有自动采集装置,可不再测量蓄电池电压,应每季进行历史数据比较和现

场实际数值核对。

5.3 倒闸操作管理

5.3.1 变电站倒闸操作应按照《江苏省电力公司变电站倒闸操作规范》的相关管理制度执行。

5.3.2 智能变电站应具备适应不同主接线、不同运行方式下顺控操作功能。

一般情况下倒闸操作应采用顺控操作方式。

5.3.3 顺控操作

5.3.3.1 顺控操作的基本要求

a)实行顺序控制时,顺序控制设备应具备电动操作功能。条件具备时,宜和图像监控系统

实现联动。

b)顺序控制操作票应严格按照《安规》有关要求,根据智能变电站设备现状、接线方式和

技术条件进行编制,符合五防逻辑要求。顺序控制操作票的编制要严格例行审批手续,不能随意修改。当变电站设备及接线方式变化时应及时修改。

c)顺序控制操作前应核对设备状态并确认当前运行方式,符合顺序控制操作条件。

d)在远方或变电站监控后台调用顺序控制操作票时,应严格核对操作指令与设备编号,顺序控制操作应采用“一人操作一人监护”的模式。

e)进行顺序控制的操作时,继电保护装置应采用软压板控制模式。

f)顺序控制操作完成后,现场运维人员应核对设备最终状态并检查有无异常信息后完成此

次操作。

5.3.3.2 顺控票管理

a)顺序控制典型操作任务和操作票需要经过各运维管理单位生产分管领导审批。

b)顺序控制典型操作任务和操作票应备份,由专人保存。

c)顺序控制典型操作票必须经过现场试验,验证正确后方可使用。

d)变电站改(扩)建、设备变更、设备名称改变时,应同时修改顺序控制典型操作票,

并重新履行审批手续,同时完成顺序控制典型操作票的变更、固化。

f)固化于系统内的顺控操作票应两年审核一次,由二次专业人员导出,运维人员审核确认。

5.3.3.3 顺控操作中断处理原则

a)顺序控制操作中断时,应做好操作记录并注明中断原因。待处理正常后方能继续进行。

b)若设备状态未发生改变,应查明原因并排除故障后继续顺控操作;若无法排除故障,可

根据情况改为常规操作。

c)若设备状态已发生改变,应在已操作完的步骤下边一行顶格加盖“已执行”章,并在备注

栏内写明顺控操作中断时的设备状态和中断原因,同时应根据调度命令按常规操作要求重新

填写操作票,操作票中须填写对已经变位的设备状态的检查。

5.3.4 压板操作

5.3.4.1 运维人员的软压板操作应在监控后台实现,操作前应在监控画面上核对软压板实际

状态,操作后应在监控画面及保护装置上核对软压板实际状态;

5.3.4.2 正常运行的保护装置远方修改定值压板应在退出状态,远方控制压板应在投入状态,

远方切换定值区压板应在投入状态。运维人员不得改变压板状态;

5.3.4.3 正常运行的智能组件严禁投入“置检修” 压板,运维人员不得操作该压板;

5.3.4.4 设备开关检修时,应退出本间隔保护失灵启动压板,退出母差装置本间隔投入压板;

5.3.4.5 设备从开关检修改冷备用或保护启用前,应检查确认间隔中各智能组件的“置检修” 压板已取下。

5.3.4.6 禁止通过投退智能终端的断路器跳合闸压板的方式投退保护。

5.3.5 定值操作

5.3.5.1 运维人员定值区切换操作在监控后台进行。操作前应在监控画面上核对定值实际区

号,操作后应在监控画面及保护装置上核对定值实际区号,切换后打印核对正确;

5.3.5.2 检修人员的修改定值只允许在装置上进行,禁止在监控后台更改。

5.4 防误管理

5.4.1 各单位要严格执行公司的相关规定,并制定有关智能变电站的防误闭锁装置管理制

度。

5.4.2 安装独立微机防误闭锁系统的智能变电站,防误闭锁系统管理同常规站。

5.4.3 采用监控防误功能的变电站,应按照公司《变电站防误操作技术规定》的相关技术规

范要求,采用“计算机监控系统的逻辑闭锁+本设备间隔电气闭锁” 来实现防误操作闭锁功

能。

5.4.4 采用监控防误功能的防误闭锁逻辑应经过运维管理单位审核批准后方能维护进相应自

动化设备及后台监控系统,并做好相应备份处理。

5.4.5 监控系统的防误闭锁逻辑应定期进行复核,防误闭锁逻辑软件升级、修改,应严格履

行审批手续。

5.4.6 智能化变电站的解锁操作应严格按照安规的相关管理规定执行,各类解锁钥匙及工具

应进行统一封存管理。

5.5 异常及事故处理

5.5.1 变电站异常及事故处理应按照相关异常及事故处理原则执行。

5.5.2 对于单套配置的智能设备故障,影响保护正确动作时,应申请退出其对应的运行开

关。

5.5.3 对于双套配置的保护装置单套停运操作无法进行时,应申请停用对应的母差装置失灵

保护,及与该保护装置对应的智能终端。

5.5.4 对于双套配置的合并单元单套故障时,应申请停用对应的线路(主变)保护、母线保护装置。

5.5.5 对于双套配置智能终端单套故障可能影响跳合闸回路时,应退出该智能终端出口压板。

5.5.6 交换机故障

5.5.

6.1 间隔交换机故障,影响本间隔GOOSE 链路,应视为失去本间隔保护,应申请停

用相应保护装置,及时处理;(按间隔配置的交换机故障,当不影响保护正常运行时(如

保护采用直采直跳方式)可不停用相应保护装置;当影响保护装置正常运行时(如保护采用网络跳闸方式),应视为失去对应间隔保护,应停用相应保护装置,必要时停运对应的一次

设备。)

5.5.

6.2 公用交换机故障,根据交换机所处网络位置以及网络结构确定其影响范围,可能影响母线保护、变压器保护、过负荷联切等公用设备,应申请停用相应设备。

6 设备管理

6.1 设备分界

6.1.1 主变压器、断路器、隔离开关、互感器(含电子式互感器)、电抗器、电容器、避雷器等属一次设备。电子式互感器以采集单元为维护分界点。采集单元随电子互感器归属一次

专业维护,合并单元归属二次专业维护。

6.1.2 成套的智能设备以智能终端的外侧端子排为界,智能终端(含智能终端)至设备本体

属一次设备,外侧引线属二次设备;由外配智能终端组成的智能设备,以设备本体(控制端子箱、操作机构箱、汇控柜)二次接线端子排为界,内侧引线(含端子排)属一次设备,

外侧引线(含智能终端)属二次设备。

6.1.3 变电站站端设备状态监测系统作为主设备的辅助设备,属于一次设备。

6.2 验收管理

6.2.1 工程启动及竣工验收应满足技术协议标准,工程启动调试部门应事先编制调试方案,

完成竣工报告。

6.2.2 工厂验收时,对不能具备实际设备拍摄图像的情况,应提供模拟方案,验收合格后

应完成出厂验收报告。

6.2.3 变电站严格按照《智能变电站验收细则》和《智能变电站改造工程验收规范》验收,并参照相关设备验收管理制度。

6.2.4 运维人员宜提前介入工程安装调试工作,结合现场安装调试,组织运维人员技术培训,做好各项投运前生产准备工作。

6.2.5 验收除常规的移交技术资料外,还应包含全站智能装置的配置文件、软件工具及各类

电子文档等资料。

6.2.6 新建、修试后的智能设备,应在设备投运前组织资料验收、外观验收、功能验收,验收中发现问题应及时处理。对于暂时无法处理的一般缺陷,急需投运时,必须经设备主管部门批准后方能投运,要求限期整改。

6.2.7 新建、修试后的在线监测设备,应在设备投运前组织资料验收和外观验收。对于不能在主设备停电时完成的功能验收,在主设备运行、验收条件满足后,立即完成。

6.2.8 工程验收时除移交常规的技术资料外还应包括:

6.2.8.1 系统配置文件、GOOSE 配置图、全站设备网络逻辑结构图、信号流向、智能化设备技术说明等技术资料;各智能电子设备的CID 文件、ICD 文件,记录所有设备版

本号和CRC 码等;以光盘介质(一式两份)进行备份;

6.2.8.2 系统集成调试及测试报告;

6.2.8.3 设备现场安装调试报告(在线监测、智能组件、电气主设备、二次设备、监控系统、辅助系统等);

6.2.8.4 在线监测系统报警值清单及说明。

6.3 缺陷管理

6.3.1 按照智能变电站智能设备的功能及技术特点,应制订和完善智能设备缺陷定性和分级,使运维人员及专业维护人员了解设备缺陷的危急程度,及时处理,保障设备安全运行。

6.3.2 智能设备缺陷分为危急、严重、一般缺陷。

6.3.3 智能设备的危急缺陷主要包括下列情况:

a)电子互感器故障(含采集模块及其电源);

b)合并单元故障;

c)智能终端故障;

d)保护装置、保护测控一体化装置故障或异常;

e)纵联保护装置通道故障或异常;

f)GOOSE 断链或异常,SV 断链或异常,可能造成保护不正确动作;

g)过程层交换机故障;

h)光功率发生变化导致装置闭锁;

i)其它直接威胁安全运行的情况。

6.3.4 智能设备的严重缺陷主要包括下列情况:

a)GOOSE 断链或异常,SV 断链或异常,不会造成保护不正确动作;

b)对时系统异常;

c)智能控制柜内温控装置故障,影响保护装置正常运行的;

d)监控系统主机(工作站)、远动设备、站控层交换机故障或异常;

e)装置液晶显示屏异常;

f)接线端子锈蚀严重;

g)测控装置接收合并单元数据异常;

h)其它不直接威胁安全运行的情况。

6.3.5 智能设备的一般缺陷主要包括下列情况:

a)智能控制柜内温控装置故障,不影响保护装置正常运行;

b)在线监测系统故障;

c)网络记录仪故障;

d)辅助系统故障或通讯中断;

e)其他不危及安全运行的缺陷。

6.4 台账管理

6.4.1 电子式电流互感器

6.4.1.1 电子式电流互感器按对应的间隔(断路器、主变)分相建立设备台帐。

6.4.1.2 电子式电流互感器的命名按照“设备电压等级+设备间隔名称编号+组别号+电流互感器+相别” 。例:“220kVXXX 断路器 A 组 1 号电流互感器 A 相” 。

6.4.2 电子式电压互感器

6.4.2.1 电子式电压互感器按对应的母线或间隔(断路器、主变)分相建立设备台帐。

6.4.2.2 电子式电压互感器的命名按照“设备电压等级+设备间隔名称编号+组别号+电压互感器+相别” 。例:“220kVXXX 断路器 A 组 1 号电压互感器 A 相”。

6.4.3 电子式电流电压互感器

6.4.3.1 互感器按对应的间隔(断路器、主变)分相建立设备台帐。

6.4.3.2 互感器的命名按照“设备电压等级+设备间隔名称编号+组别号+电流电压互感器+相别” 。例:“220kVXXX 断路器 A 组 1 号电流电压互感器A相”。

6.4.4 合并单元

6.4.4.1 设备类型:继电保护-合并单元;

6.4.4.2 合并单元按对应的断路器、主变、母线间隔按台建立台帐

6.4.4.3 合并单元的命名按照“电压等级+设备间隔名称编号+合并单元类型+合并单元+组别号。例:“220kV XXX 断路器电流合并单元 A 组”。

6.4.5 智能终端

6.4.5.1 设备类型:继电保护-智能终端;

6.4.5.2 智能终端按对应的断路器、主变间隔按台建立台帐。

6.4.5.3 智能终端的命名按照“电压等级+设备间隔名称编号+智能终端+组别号” 。例:“220kVXXX 断路器智能终端 A 组”。

6.4.6 保护测控一体化装置

6.4.6.1 设备类型:继电保护-测控保护装置;

6.4.6.2 保护测控一体化装置按对应的母线、断路器、主变单元中按台建立台帐。

6.4.6.3 保护测控一体化装置的命名按照“设备间隔名称编号+保护测控装置+组别号” 。例:“1 号主变保护测控装置 A 组” 。

6.4.7 交换机

6.4.

7.1 单独建立交换机间隔单元,单元中各交换机设备按台建立台帐;

6.4.

7.2 属于单个间隔的交换机命名按照“交换机接入的设备间隔名称+网络分层(过程层、

间隔层)+交换机+网络组别号( A 或 B 组)。例:“220kV 石利2535 线路过程层交换机

A 组”,“1 号主变间隔层交换机

B 组”。跨间隔的交换机命名按照接入设备的电压等级+网络分层(过程层、间隔层)+交换机+网络组别号( A 或 B 组)。例:“220kV 设备过程层交换机 B 组”。

6.4.8 在线监测设备

6.4.8.1 设备类型:一次设备-在线监测设备。

6.4.8.2 按间隔配置的在线监测设备按间隔建立台账,跨间隔配置的在线监测系统单独建立

台账。

6.4.8.3 单间隔在线监测设备命名按照“设备间隔名称编号+在线监测对象(如断路器状态、

SF6 状态、局部放电、主变油色谱、避雷器状态等)+在线监测设备+编号,例:“1 号主变油色谱在线监测设备第一套”。跨间隔在线监测系统命名按照“电压等级+在线监测对象(如断路器状态、SF6 状态、局部放电、主变油色谱、避雷器状态等)+在线监测系统+编号,例:“220kV 断路器状态在线监测系统第一套”。

6.4.9 智能辅助系统

6.4.9.1 智能辅助系统按套建立台帐,纳入智能辅助系统单元;

6.4.9.2 智能辅助系统命名按照“编号(第几套)+智能辅助系统。例:“第一套智能辅助系统”。

6.4.10 屏柜

6.4.10.1 线路保护测控二次屏柜、交换机屏柜纳入屏柜单元,按屏柜建立台帐。

6.4.10.2 屏柜命名按照“线路、断路器或主变名称编号+保护测控屏+(组别号)”,智能控制柜命名应含盖对应所有设备名称编号。例:“1 号主变保护测控屏A”,“1 号主变本体智能终端柜”,“石利2535 线路保护测控屏B”。

7 智能系统管理

7.1 站端自动化系统

7.1.1 站端自动化系统一般管理要求

7.1.1.1 站端网络设备服务器、交换机、合并单元、智能终端、GOOSE 网络、通讯光纤等设备均属运行设备,任何人员不得随意停用或拔插设备。确需停用时,必须办理相关手续

方可停用。

7.1.1.2 站端自动化系统的操作系统、数据库、应用软件等属于变电站内运行设备的一部分,所有人员不得随意进入、退出或者停运监控软件,不得随意拷贝、删除、添加文件,不得在站控层软件系统上从事与后台维护或操作无关的工作。

7.1.1.3 工程师站、运行操作站等人机接口系统应分级授权使用,用户只能在自己的使用权

限范围内进行工作,不得越权操作。工程师站、运行操作站微机的光驱、UBS 接口硬密封,严禁非系统管理员使用。

7.1.1.4 用户对密码必须严格保密,防止泄露,必要时定期进行更新。

7.1.1.5 后台机使用必须办理相关手续,并经变电运维人员许可后方可使用,严禁将后台机

移作他用。

7.1.1.6 后台机调试、升级或故障处理时,应在做好防止误控运行设备的措施。同时做好系

统硬件、软件故障的记录台账,软件修改记录台账,详细记录系统发生的所有问题处理情况。7.1.1.7 运行中站端自动化系统的实时告警事件、历史事件、报表为设备运行的重要信息

记录,所有人员不得随意修改和删除。

7.1.1.8 停用的站端自动化系统所有服务器、工作站的软驱、光驱及所有未使用的USB 接口,除系统管理员外,其他用户禁止启用上述设备或接口。

7.1.1.9 禁止使用非专用计算机对站端自动化系统进行维护。

7.1.1.10 站端自动化系统软件需修改或升级时,必须经过技术论证,制定实施方案,并经过

相关部门确认后方可实施。每次修改或升级后,均应进行一次数据备份,并妥善保存。

7.1.2 站端自动化系统监控画面设置原则

7.1.2.1 监控主界面目录索引应包含与实际设备运行状态相对应的一次系统图、站用电系统

图、直流系统图、全站GOOSE 网络图、UPS 系统图;分间隔告警总、运行报表(报表应具备导出功能);电流、电压、电能平衡曲线;故障录波;无功电压优化控制等。7.1.2.2 一次系统监控画面设置设备的电流、有功、无功、功率因数、母线电压、主变档位、主变温度、开关远方/就地位置、线路有压指示灯、事故总、间隔事故总等基本

信息。当任一间隔出现告警、异常、通讯中断时,该间隔开关图形应闪烁提醒,或设置告警总提醒。主变、母线、线路、开关间隔等按电压等级以不同颜色区分,并在有压

与无压时自动变色。

7.1.2.3 点击监控主界面任一间隔单元应能进入间隔分画面,分画面应包含该间隔一次接线

图,测控、保护、合并单元、智能终端、交换机、远方/就地开关等位置状态提示;间隔逻辑闭锁功能提示;负荷电流、电压、有功、无功、功率因数等数据;光字信号、线路有压指示;保护定值区切换、保护定值修改、压板投退索引;顺控操作索引;智能告警、事故分析索引;在线监测索引等。间隔分画面内应具备设置屏蔽某一具体信号功

能。

7.1.2.4 监控画面应具备监视各间隔保护装置、测控装置、合并单元、智能终端上的“置检修” 硬压板状态的功能。

7.1.2.5 监控画面应具备监视和操作保护装置保护软压板状态的功能,保护软压板分为保护

功能投入压板(如差动保护软压板、距离保护、零序保护、投互联、投分列等)、保护出口压板(如跳闸出口、失灵启动、重合闸出口)和接收软压板(MU 投入、GOOSE 接收等)。

7.1.2.6 监控画面应具备监视保护装置软压板状态的功能(远方控制、远方修改定值区、远

方修改定值)。

7.1.2.7 监控画面上的保护软压板应有明确且本间隔唯一的编号,在监控后台操作前,需输

入间隔编号及压板编号确认操作无误。

7.1.3 站端自动化系统异常处理原则

7.1.3.1 监控系统服务器、交换机、网络等设备出现异常,应立即查明原因并切换至备用

设备,对不能及时恢复的异常及时通知检修人员进行处理。

7.1.3.2 监控系统双服务器、GOOSE 交换机故障、与该交换机连接的间隔层和过程层设

备相应的GOOSE 断链故障,监控系统发GOOSE 断链故障,应立即检查相关GOOSE 交换机、合并单元、智能终端、继电保护及自动装置有无异常信号。

7.1.3.3 终端系统或信号传输通道异常,造成上述信号无法实时监控,由监控值班员通知运

维操作班加强相关变电站的巡视,运维操作人员发现异常应及时向监控值班员汇报。

7.2 设备状态监测系统

7.2.1 设备状态监测设备的日常管理及维护应按照公司《输变电设备状态监测系统运行管理

规定》相关要求执行。

7.2.2 设备状态监测设备等同于高压主设备进行监视、巡查、维护。

7.2.3 设备状态监测报警值应由生产技术部根据相关标准规范或运行经验制定,检修单位实

施报警值的整定和修改,报警值不应随意修改。

7.2.4 设备状态监测数据异常信号告警后,运维人员应进行现场检查,主要检查内容如下:a)核对报警值的设置是否变化;

b)检查外部接线、网络通讯是否出现异常或中断;

c)查看是否有异常天气影响;

d)核查是否有强烈的电磁干扰源发生,如开关操作,外部短路故障等;

e)检查监测装置及系统是否异常;

f)比较分析在线监测数据变化的趋势。

7.2.5 设备状态监测系统报警后,运维人员应通知检修人员进行现场检查,若经检查是由于系统误报警的,经生产技术部门同意后可退出相应报警功能,缺陷处理后再投入运行。在线监测系统未经运维检修部门同意不得随意退出运行。

7.3 智能辅助系统

7.3.1 应按照公司《变电运行管理规范》有关要求开展常规辅助设备管理。

7.3.2 视频监控管理

a)定期巡视视频监控系统,发现问题,及时上报处理。

b)定期检查站内摄像机等图像监控系统设备,定期测试视频联动及智能分析等功能的运

行情况发现故障及时处理,确保其运行完好。

7.3.3 安保设备管理

a)变电站应设置全站智能安保系统,安保系统应由视频探头、电子围网、门禁系统等组成,系统具备设备运行状况、视频信息、入侵警报等信息的数字传输功能。

b)应定期检查智能安保系统和附属视频探头等智能感应设备的运行状况和数据传输情况。

c)危急情况下能够解除门禁,迅速撤离,门卡的使用权限应经运行管理部门批准,由运

维人员监督使用。

7.3.4 消防设备管理

a)变电站应设置全站消防报警系统,系统应具备设备运行状况、火灾警报等信息的数字传

输功能,并与烟感、红外感应等智能感应设备构成智能消防系统。

b)运维人员应定期巡视火警监测装置配置的传感器,确保其运行完好;应定期检查、试验报警装置的完好性,发现故障及时上报处理。

7.3.5 防汛设施管理

a)变电站应根据周边地势和排水情况专设防汛设施,防汛设施应具备设备工况、水位异

常警报等信息的远方监测及控制功能。

b)运维人员应定期检查防汛设备的运行状况和数据传输情况。

7.3.6 环境监测管理

a)变电站内空调、风机等设施应具备环境温度、设定温度、运行状况等信息的远方监测及

控制功能。

b)运维人员应定期检查风机及空调联动运行状况,发现缺陷及时上报处理。

7.3.7 其他设施管理

a)GIS 室或SF6 充气柜室装设SF6 泄漏报警装置,装置应具备泄漏报警、设备运行状

况等信息的数字传输功能。

b)对于装设有红外测温在线监测及大电流桩头温度检测系统的红外测温辅助系统,应定期

检查系统运行状况和数据传输情况。

8 资料管理

8.1 管理要求

8.1.1 设备维护部门应按专业技术管理范围,对上述文件存档备案管理。

8.1.2 变电站SCD 文件、智能电子设备的配置文件、交换机配置文件等电子资料的存储

应使用单独的存储介质,并定期进行备份,防止资料受到病毒或者恶意代码的破坏。

8.1.3 全站SCD 配置文件有变更时,必须事先告知各相关专业部门,各专业部门许可后方可更改。维护单位应在维护管理制度和维护手册中明确变更审批流程,SCD 配置文件修改前后应进行备份。

8.2 应具备的规程

8.2.1 常规变电站应具备的法规、规程。

8.2.2 智能变电站技术导则。

8.2.3 高压设备智能化技术导则。

8.2.4 变电站智能化改造技术规范。

8.2.5 智能变电站继电保护技术规范。

8.2.6 智能变电站改造工程验收规范。

8.3 应具备的图纸资料

8.3.1 常规变电站应具备的图纸、装置说明书、调试大纲、试验报告。

8.3.2 一体化电源负荷分布图。

8.3.3 在线监测传感器位置分布图。

8.3.4 站内VLan、IP 及MAC 地址分配列表。

8.3.5 交换机端口分配表及电(光)缆清册。

8.3.6 监控系统方案配置图。

8.3.7 网络通信图。

8.3.8 网络流量计算结果表。

8.3.9 保护配置逻辑框图。

8.3.10 GOOSE 配置表。

8.3.11 SV 配置表。

8.3.12 VLan 配置表。

8.3.13 屏柜配置表。

8.3.14 交换机接线图。

8.3.15 功能互操作图。

8.3.16 逻辑信号图。

8.3.17 智能电子设备的配置文件和配置软件。

9 培训管理

9.1 管理要求

9.1.1 智能变电站运行维护人员应进行系统培训,了解上级下发的有关智能变电站的相关规定,熟悉智能变电站的新技术、新特点。

9.1.2 智能变电站运维人员应提前学习智能变电站的设计图纸,熟悉变电站的整体结构。9.1.3 设备在厂家联调期间,运维人员入厂学习,熟悉其工作原理。

9.1.4 设备现场统调期间,运维人员参与调试工作,熟练操作流程。

9.1.5 设备验收结束,设备厂家及现场施工人员应对运维人员进行综合培训,便于运维人员对设备有一整体认识,利于今后的维护与操作。

9.2 培训内容及要求

9.2.1 掌握智能变电站的设备结构、原理、性能、技术参数和一、二次设备布置情况,以及设备的运行、维护、操作方法和注意事项。

9.2.2 掌握智能变电站一次设备的接线和运行方式。

9.2.3 掌握智能变电站二次设备的网络拓扑结构。

9.2.4 掌握智能变电站光互感器、合并装置、智能终端、光纤交换机、在线监测设备等新设

备的日常巡视工作。

9.2.5 能审核智能变电站的设备检修、试验、检测记录,并能通过在线监测系统、智能辅助系统和设备红外测温情况等分析设备的健康状况,掌握设备缺陷和运行薄弱环节。

9.2.6 熟悉智能变电站相关调度指令,掌握智能变电站软压板操作、定值操作方法。

9.2.7 熟练掌握智能变电站的顺控操作技术(包括顺控操作步骤、顺控票审核、顺控中断处

理原则等)。

9.2.8 智能变电站发生事故和异常时,能根据网络分析仪、站端自动化系统、智能状态监测

系统、智能辅助系统正确判断故障范围,并能做到迅速、正确地处理事故。

9.2.9 掌握IEC61850 规约的基本知识。

9.2.10 掌握智能变电站GOOSE、SV 网络传输的具体内容,网络中断时对设备正常运行的

影响。

9.2.11 掌握智能变电站检修设备和运行设备的隔离方法,熟悉装置检修压板对位的意义。

注意二次设备停电检修安全措施的设置与常规变电站的不同之处。

9.2.12 了解智能变电站过程层、站控层和对时同步原理。

变配电室安全管理规范 DB11-527-2008

ICS 13.260 K 09 备案号:XXX-XXXX DB 北京市地方标准 DBll/527-2008 变配电室安全管理规范 Code for safety management in electr ical transformation and installation 2008-03-28发布 2008-10-01实施 北京市质量技术监督局发布

目次 前言 (1) 1 范围 (2) 2 规范性引用文件 (2) 3 术语和定义 (2) 4 一般要求 (3) 5 变配电室设备设施 (4) 6 变配电室运行 (7) 7 变配电室人员 (9) 附录A (11) 附录B (13) 附录C (14)

前言 本标准的5.1、5.6、5.7、5.11.1、5.14.1、5.18.3、5.18.5、6.3.1、6.3.7为强制性条款,其余为推荐性条款。 本标准的附录A、附录B、附录C为规范性附录。 本标准由北京市安全生产监督管理局提出。 本标准由北京市安全生产监督管理局归口。 本标准起草单位:北京市安全生产监督管理局、北京市劳动保护科学研究所。 本标准主要起草人:唐明明、陈路、姚晓晖、陈晓玲、靳江红、代宝乾、汪彤。

变配电室安全管理规范 1范围 本标准规定了变配电室安全管理的一般要求、变配电室设备设施、变配电室运行、变配电室人员的安全管理。 本标准适用于变配电室的安全管理。 本标准不适用于井下变配电室的安全管理。 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB2893安全色 GB 2894安全标志 GB 4208外壳防护等级分类 GB 50052供配电系统设计规范 GB 50053 10kV及以下变电所设计规范 GB 50054低压配电设计规范 GB 50059 35-110kV变电所设计规范 GB 500603-110kV高压配电装置设计规范 AQ/T9002生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则 DL/T 596电力设备预防性试验规程 3术语和定义 以下术语和定义适用于本标准。 3.1 五防function of five-precaution

变电站安全生产管理制度

一、安全生产管理制度 1安全生产例会制度 一、安全生产例会每月召开一次,一般在每月的最后一周举行,由安全员负责召集,总结本月工作,布置下月任务,遇有特殊情况应及时开会研究处理。 二、安全生产例会的参会对象为电站安全领导小组成员。 三、会议内容: (一)传达贯彻上级有关部门的文件、讲话、会议精神; (二)报告安全生产工作月度总结,即上月例会工作任务完成情况总结,含采取措施、先进经验和典型做法等。 (三)结合本电站工作实际,通报分析安全生产形势,制定安全生产工作月度计划,研究部署下一月度安全生产工作。 四、参会人员须做到: (一)按时参加会议,做好安全生产工作汇报,提出下阶段工作建议; (二)认真听会并做好会议记录。会后要认真落实会议要求; (三)领导小组成员不得无故不参加会议,如有特殊情况应及时请假。 五、本制度自印发之日起实施。 2生产安全事故应急救援预案演练制度 一、使用对象:电站。 二、要根据国家法律、法规及有关文件要求,围绕本单位实际情况,制定详细可行的生产安全事故应急救援预案。 三、原则上每年要举行一次生产安全事故应急救援预案演练,可邀请有关部门领导和专家指导进行。 四、演练的内容应根据不同时期的要求,有重点、有针对的选择,以提高防范技能为主。 五、演练要制定切实可行的实施方案,明确分工,责任到人,将各项具体任务定时、定量地分解到相关责任人,抓好落实。 六、演练前要认真踏勘演练现场,对演练的每个环节都要仔细研究推敲。要切实加强演练人员的安全防护,确保演练成功和人员安全。

七、要认真做好有关文字、照片、录像等演练档案的收集整理工作。 八、本制度自印发之日起实施。 3安全生产台帐管理制度 一、电站负责人必须高度重视安全生产基础台帐工作,安排专人负责,落实建帐建档所需的资金,切实把台帐工作落到实处。 二、安全生产台帐工作是电站日常安全生产各项工作的真实记录体现,应做到“整齐全面、分类归档、查找方便、真实可靠”。 三、安全台帐主要内容: 1、电站的安全生产工作领导小组成员名单; 2、电站兼职安全生产管理人员和管理网络人员名单; 3、年度与上级签订的安全生产责任书; 4、电站的各项规章制度和各生产设备、生产工序的安全操作规程; 5、安全生产会议记录; 6、日常安全生产检查记录(包括上级部门单位检查)及事故隐患整改情况记录; 7、电站各类事故应急救援预案和演练记录、照片资料等; 8、电站安全生产培训记录和考核资料(包括到外单位培训); 9、特种设备有关技术资料、检验资料、使用许可证书、证件和特种设备作业人员上岗证等; 10、有关安全生产收、发文件、报告件、函件等; 11、电站安全生产工作计划、总结及月报表; 12、其它需要保存整理归档的资料。 4安全生产宣传教育培训制度 一、安全生产宣传教育培训内容包括政治思想教育、劳动纪律教育、安全方针政策教育、安全技术训练、安全管理培训、典型事故教育、法制教育等。 二、安全生产宣传教育培训形式可采取培训班、安全课、安全知识讲座、报告会、知识竞赛、图片展、书画剪贴、电视片、黑板报、广播等多种形式。 三、安全宣传教育培训要求: 1、坚持“以人为本、安全发展”的理念,建立健全安全生产宣传教育培训的长效机制,增强全员安全责任意识,提高全员安全素质和技能。

变配电室运行管理制度.doc

变配电室运行管理制度 1.变配电室值班人员对设备应经常进行巡视检查,巡视检查分为定期 巡视、特殊巡视和夜间巡视三种。 2.定期巡视,值班人员每天按现场运行规程的规定时间和项目,对运 行和备用的设备及周围环境进行定期检查。 3.特殊巡视,对特殊情况下增加的巡视。如在设备过负荷或负荷有显 著变化时,新装、检修或停运后的设备投入运行,运行中出现可疑现象及天气时的巡视。 4.夜间巡视,其目的在于发现接点过热和绝缘污秽放电情况,一般在 高峰负荷期。 5.巡视检查要精力集中,注意安全,不准进行其他工作。 6.巡视中若发现设备有异常情况要记录在案,重大设备缺陷应立即向 主管领导汇报。无论电气设备带电与否,未得主管领导批准,值班人员不得擅自接近导体进行修理或维护工作。 7.建立设备运行纪录,查出问题及时修理,不能解决的问题及时报告 管理处和工程部。每班巡查内容:房内是否有异味,记录电压、电流、温度、电表运行数、检查屏上指示灯、电器运行声音、补偿柜运行情况,发现异常,及时修理与报告。 8.供电器线路操作开关部位设明显标示。停电拉闸,检修停电,挂标 示牌。 9.巡视配电装置,应随手将门关上并锁好,巡视中应穿绝缘鞋。 10.配电室出入口及电缆层夹层出入口应装设挡鼠板防止小动物进入。

变配电室工作制度 1.工作票 工作票是允许在配变电设备上工作的书面命令,根据安全条件分别使用第一、第二工作票。 1.1 第一种工作票的工作为: 1.1.1 高压设备上工作需要全部停电或部分停电。 1.1.2 高压室内的二次线路或照明等回路上的工作,需将高压设备停电或 做安全措施。 1.1.3 配电站的扩充工作,需要停电做安全措施或安全距离不足需装设绝 缘或一经合闸就送电到工作地点设备上的工作。 1.2 第二种工作票的工作为: 1.2.1 带电作业和在带电设备外壳上的工作。 1.2.2 控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作。 1.2.3 不需要高压设备停电的二次线路上的工作。 1.2.4 用绝缘棒或核相器等高压回路上和带电设备外壳上工作。 1.2.5 已投运的变配扩充工作,只需做简单的安全措施,向绝无触电危险 的邻近有电处的工作。 1.3 紧急事故抢修可不填写工作票,但抢修设备上停电作业时,仍执行安全措 施和工作许可。 1.4 工作票一式两份,书写正确清楚,不得任意涂改,若有更改由签发人盖章。 1.5 一个工作负责人只能持有一张工作票,并以一个电气连接部分为限。 1.6 一个电气连接部分或一个配电装置全部停电,则有不同的工作地点,可以 发一张工作票。 2.配电室工作许可制度 执行工作许可任务,可由能够胜任操作的人员担任,工作许可人在完成施工现场的安全措施后,还应做到: 2.1 工作负责人到现场再次检查安全措施,以手触试,验明无电。

智能变电站运行维护风险分析与控制

智能变电站运行维护风险分析与控制 发表时间:2017-12-22T17:02:09.883Z 来源:《电力设备》2017年第24期作者:罗坤[导读] 摘要:该文重点对智能变电站的维护方面做相应的解析,第一对自身相应的特征以及长处做阐述,之后指出了在开展相应的维护工作时所须注重的方面,最后指出保证它安全开展维护工作的几种措施。(中广核新能源投资(深圳)有限公司贵州分公司贵州省贵阳市 550001)摘要:该文重点对智能变电站的维护方面做相应的解析,第一对自身相应的特征以及长处做阐述,之后指出了在开展相应的维护工作时所须注重的方面,最后指出保证它安全开展维护工作的几种措施。关键词:智能变电站;运行维护;特点前言 智能变电站是科技发展下所形成的先进变电站,其与传统变电站相比较拥有很多特点和优势,能够满足社会未来发展和需求。但是,由于智能变电站发展的时间较短,很多技术还不够完善,需要对其进行深入的研究。下面笔者就对其进行详细阐述。 一、智能变电站的特点 现在中国的科技持续成长还有有关科技的发展,变电站里的大部分设备都出现了很大变动,逐步完成了信息化以及智能化,另外在通信层面也逐渐满足相应的基准以及规定[1]。同时,变电站中的设备之间的连接介质也发生了改变,传统的电缆逐渐被光纤所取代,使光纤成为了其主要的连接方式。由于光纤的使用,使变电站中的间隔层和过程层两部分间的设备也能够实现通信,如此一来便使得很多安全运行问题都能够得到有效的解决。并且,智能变电站还能够对GOOSE回路进行实时监控,以免出现接触不良问题的产生。对于智能变电站中的二次设备而言,传统的硬压板也被一些性能更加优越的软压板所代替,这样使检修人员对其的检修方式也发生了重大变化。依据科技创新,变电站出现了非常多的变动,对自身运转以及维护等层面有了新的规定,另外常规的手段业已没办法满足这些要求,因此相关工作人员应当进行仔细的分析和研究,采取有效的措施确保智能变电站的安全运行。 二、智能变电站的自身优势智能电网的出现为运作智能化变电站的根基,在这个根基上可以让大部分设备都完成智能化,这种方式最突出的特征就是在开关信号的检测含有通讯接口,这也是存在于智能电网中非常重要的节点,其在实际建设中处理要实时了解相关设备的运行情况,还需要对其他方面的智能化情况进行全面的分析,从而充分体现提出变电站运行的智能化与优势。(一)智能变电站在运行时较为环保智能变电转的组建和常规变电站的组建有非常大的差异,另外接线的择取方式仅仅是上述差异中的一部分[2]。智能变电站在接线的选择上放弃了普通电缆,而是选择了性能更加优越的光纤电缆,光纤电缆的使用能够将大部分性能突出的电子器件运用在相应设备里,另外智能变电站在互感器的择取方面也做了相应的变动,把充油型的互感器升级为了电子型的。随着先进电子设备的使用和接线的不断完善,能够有效降低能源的消耗,避免能源发生浪费,在一定程度上不仅能够节省了变电站的运行成本,还能够避免在其产生辐射而威胁到工作人员的身体健康,从而综合提高了智能变电站的性能,满足环保的需求。(二)智能变电站具有更加良好的互动性因为智能变电站自身的特征以及自身运转的情况,能够让它有非常好的互动特点。在电站详细的事务里,还须对电网在运转进程里,出现的资料做相应的归纳,保证变电站和电网间的信息功能[3]。智能变电站利用搜集相应的资料,同时对资料做相应的解析,不但可以达到资料共享,还能够和其余相对繁杂的体系做互动。依照智能变电站上述比较好的互动特点,保证了它和电网间的安全运转。 三、智能变电站在运行维护中应注意的问题(一)对新设备的运行维护智能变电站同传统变电站相比,在设备的使用上存在很大的差距,更是采用了多种新型设备,对于这些设备的运行与维护应当十分慎重和小心。第一,对合并单元的维护。在对上述设施做维护时,重点是依照设备是不是有报警信息,抑或是相应设备有没有发生某些操作[4]。其次,对于电子互感器的维护。在判断电子互感器是否发生了故障需要进行维护上,应当从多个方面进行考虑,主要是观察该设备的外形是否完好、接线是否接好、线路是否存在短路、绝缘部分是否存在裂痕、连接点是否发生漏电和锈蚀等现象。另外为,智能设施与交换机的维护。在维护交换机时,需先找到出现毛病的根源,之后做相应的运作,假如操作之后没有改变交换机的运行异常,则需要检修人员对其进行维护;而在维护智能终端时,其检修维护过程中与交换机相似。(二)二次设备的运行维护对于二次设备的维护,主要是对保护装置和通讯控制器进行检修与维护。对保护装置所进行的检修维护。判断保护装置是否该进行检修维护主要是依据其自身的运行情况和性能。在判断保护装置是否出现了异常现象时,应当从压板的使用情况、装置使用前的情况等方面进行分析。首先,当保护装置完成维护以后,需要确定其是否能够满足使用需求,如果装置一直处于正常的运行状态,并且没有发出警报信号,那么便可以确定其能够实现保护功能,如果发生了异常,则需要专业的技术人员对其进行维修。其次,压板的维护是较为常见的,也是使用较为广泛的,其在使用过程中应当注意以下几点问题:(1)不可以仅仅只运用压板;(2)事务人员在调试相应设备时,也需要运用压板;(3)在不可以达到进入以及退出功能时,需把智能终端设施里的压板退出,来让另外相应的保护是在断开的状态。在维护通讯设备时。智能变电站路维持较好的通讯,是保证相应设备可以良好运转的关键性根基,所以须对这个方面做细致的维护。工作人员可以根据值班灯的具体情况情况进行检查和安排,如果出现了问题应当及时进行维护和处理。 四、智能变电站的安全运行和维护(一)加强智能变电站和检修体系的建设在建设智能变电站时,应当先根据设备厂家和设计人员的建议进行前期的设计工作,将智能化的设计理念融入到具体设计当中,并不断对设计规范进行改善。智能变电站在运作检修进程里,常规的检修手段业已达不到智能变电站的相应要求[5]。运转设施和保护设备两者之间建立了较为紧密的联系,需要制定出较为完善的施工验收标准和设备校验与调试标准。假如智能变电站在正常运转时,仪器发生了故障,因为设施和常规变电站里的设施有比较大的差异,一定须依照相应的程序以及规定开展操作,来确保设施的安全。(二)继电保护装置的校验

进入变电站工作安全管理规定详细版

文件编号:GD/FS-7566 (管理制度范本系列) 进入变电站工作安全管理 规定详细版 The Daily Operation Mode, It Includes All Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify The Management Process. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

进入变电站工作安全管理规定详细 版 提示语:本管理制度文件适合使用于日常的规则或运作模式中,包含所有的执行事项,并作用于规范个体行动,规范或限制其所有行为,最终实现简化管理过程,提高管理效率。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 第一条为规范变电站安全管理,确保生产过程的人员和设备安全,特制定本规定。 第二条本规定适用于分公司管辖范围的运用中的变电站及在这些变电站的生产区域内从事施工、检修、运行维护、装卸物资及其他作业的所有人员(以下称作业人员)。变电站运行人员及其主管部门的领导和管理人员,都应遵守本规定。 第三条进入变电站的作业人员,在开工前,必须经过安全教育;在作业期间,必须严格执行原部颁《电业安全工作规程》(简称《安规》)的规定,确保生产安全。

第四条作业人员进入变电站工作,必须履行工作许可手续。工作许可由变电站运行当值具有“工作许可人”资格值班人员负责办理,并经当值值班长同意后方可进入生产区域作业。 (1)工作许可手续必须按照《安规》要求执行。 (2)对变电部以外的单位来变电站工作所填写的工作票,必须实行“双签发”。 (3)对工作区域在变电站内但不属变电部管辖范围的高压设备上工作(如各县局在10KV出线构架电缆头以外的设备上工作),其工作票可不需变电部“双签发”,但需实行“双许可”,即其工作须经当值运行负责人许可,并在工作票备注栏中签名;其他不需办理工作票的工作,须征得当值负责人的同意。 (4)对变电部以外进站工作的工作票签发人和

配电室管理制度(新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 配电室管理制度(新版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

配电室管理制度(新版) 一、配电室设置 1、配电室要求屋顶、楼板不得有渗漏,工作地面、室内沟道无积水、杂物。 2、配电室预埋料及预留孔应满足要求,预埋料要牢固,室内接地电阻满足规程要求。 3、配电室配出柜要满足负荷的要求,负荷配出要求合理,各种保护满足要求。 4、带有计量装置的配电室,其计量装置要满足要求,计量装置的试验、校验应由电业部门负责。 5、配电室配出柜、盘、配线电流回路应采用电压不低于500V 的铜芯绝缘导线,其截面不应小于2.5mm2。 6、配电室强、弱电回路中不应使用同一根电缆,并应分别成束分开排列。

7、配电室配电柜的信号回路信号灯、光字牌、电铃及电钟应显示准确、工作可靠。 8、配电室、配电装置及其它要求接地的电器,外壳要可靠接地,接地电阻要求≤5Ω。 二、配电室管理 1、非电气工作人员禁止随便进入配电室,实习人员和临时参加劳动的人员须经安全教育后,在工作人员负责人指导下,方可进入设备区和参加指定的工作,对外单位派来支援和配合工作的电气工作人员,工作前应由现场工作负责人介绍现场电气设备运行情况以及有关安全措施。 2、工作人员配电室的一切行为应符合要求,如因违反要求而发生事故后果自负,严重者追究刑事责任。 3、不得在配电室内做与工作不相符的事。 4、变配电室内应备有下列用具器材和备品: (1)各种安全用具,临时接地线,各种标示牌及其它常用工具。 (2)常用的携带型仪表。

智能变电站运行维护分析

智能变电站运行维护分析 摘要:随着时代的发展,电力系统承担了越来越重要的角色,变电站的任务也 越来越重,智能变电站的出现与发展无疑是变电站使发展再上一个崭新的台阶。 不仅能满足社会生产的对于电量的需求,其更以智能平稳的实战表现适应了时代 的要求。但是智能变电站运行过程中也不可避免地出现故障,因此,保障智能变 电站良好运行非常重要。本文通过对智能变电站维护部分的研究,提出可行性的 维护方法,为智能变电站维护工作者提供借鉴鉴。 关键词:智能变电站维护设备维护手段分环节控制注意事项 随着社会生产对电力需求的不断增长,智能化的变电站工作模式必将是未来 变电站的发展方向,智能变电站不可避免地,在操作过程中,就如我们平时所用 的各种智能设备一样,免不了出现问题。这就要求智能变电站工作者熟练地掌握 维护技术,确保智能变电站平稳运行。为此,本文从智能变电站的工作原理,维 护原理着手,使读者对智能变电站维护有详细认识之后,提出了一些本人所总结 的一些维护技术和注意事项。 1运作原理分析 发现迅速的现代网络科技技术,让智能变电站与其他社会工作一样,机械的 智能化力量代替人为劳动。智能变电站所要做的工作就是代替人监测整个变电站 运行情况,并准确进行评价分析,发现运行过程中的隐患,并通过现代电子技术 实现对新型智能设备的操作及监控,但是新型只能变电站在出现故障时,也会发 生安全事故,导致变电站不能正常运行,为人民生活带来不便,也损害了变电站 收益。而智能变电站的维护与传统变电站维护是有区别的,因此,有必要对变电 站的维护工作进行研究和规范。智能变电站的维护工作的各个环节都应认真进行,保证各个环节都平稳运行之后,才能实现各个环节紧密配合,从而保证变电站稳 定运行,任何一个环节都不容忽视。 2维护方面分析 2.智能变电站平稳运行的两大基石:一是合并单元,二是智能终端 互感器把电气量传送过来,合并单元就是将这个电气量进行及时同步同步处理,然后按照事先给定的格式,把处理后的数字信号转发给间隔层设备使用,在 一定程度上使过程层数据实现共享,数字化的装置。间隔层,站控层就从它这儿 获得数据。维护合并单元十分重要,但造成合并单元故障的原因却有很多。一,GPS对时的准确性;二,对时是否是中断的;三,合并单元本身产生故障;四,光纤 通道发生中断,在合并单元运行过程中,这样的情况一旦出现,合并单元保护装 置会做出自动保护,自动闭锁,显示出警告信息。因此,维护合并单元的工作就 要求:一,维护工作者要及 时认真地对装置进行检查,二,维护工作者要时刻对装置进行监视,熟悉维 修技术,发现故障及时判断并作出处理,保证合并单元正常平稳工作。 要保证对带电装置实时监测,首要的是实时监测电压,电流,智能终端就是 实现这样测量的有效装置。由于电力系统所涉及各种电参数,输入和输出的各种 这样的店参数很多很繁杂,通过智能终端就能够准确,全面,智能地记录这些信息。而它的功能还远远不止如此,除过收集信号之外,智能终端还可以对信息进 行分析,传输,很大程度上解决了电力系统运行过程中的信息管理问题。智能终 端的运行机制主要通过电子传感器,智能采集器以及成套配备的屏蔽线所构成。 因此在对智能终端进行维护时。应从电子传感器,采集器,专用屏蔽线,这三个

变配电室安全管理规范

变配电室安全管理规范 DB11/ 527—2008 II 前言 本标准的5.1、5.6、5.7、5.11.1、5.14.1、5.18.3、5.18.5、6.3.1、6.3.7为强制性条款,其余 为推荐性条款。 本标准的附录A、附录B、附录C为规范性附录。 本标准由北京市安全生产监督管理局提出。 本标准由北京市安全生产监督管理局归口。 本标准起草单位:北京市安全生产监督管理局、北京市劳动保护科学研究所。 本标准主要起草人:唐明明、陈路、姚晓晖、陈晓玲、靳江红、代宝乾、汪彤。 DB11/ 527—2008 1 变配电室安全管理规范 1 范围 本标准规定了变配电室安全管理的一般要求、变配电室设备设施、变配电室运行、变配电室人员的安全管理。 本标准适用于变配电室的安全管理。 本标准不适用于井下变配电室的安全管理。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB 2893 安全色 GB 2894 安全标志 GB 4208 外壳防护等级分类 GB 50052 供配电系统设计规范 GB 50053 10kV及以下变电所设计规范 GB 50054 低压配电设计规范 GB 50059 35-110kV变电所设计规范 GB 50060 3-110kV高压配电装置设计规范 AQ/T 9002 生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则 DL/T 596 电力设备预防性试验规程 3 术语和定义 以下术语和定义适用于本标准。 3.1 五防 function of five-precaution 包括防止误拉合断路器;防止带负荷拉合隔离开关(或推拉小车);防止带电

进入变电站工作安全管理规定

编号:SY-AQ-02031 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 进入变电站工作安全管理规定Regulations on safety management of working in Substation

进入变电站工作安全管理规定 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管 理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关 系更直接,显得更为突出。 第一条为规范变电站安全管理,确保生产过程的人员和设备安全,特制定本规定。 第二条本规定适用于分公司管辖范围的运用中的变电站及在这些变电站的生产区域内从事施工、检修、运行维护、装卸物资及其他作业的所有人员(以下称作业人员)。变电站运行人员及其主管部门的领导和管理人员,都应遵守本规定。 第三条进入变电站的作业人员,在开工前,必须经过安全教育;在作业期间,必须严格执行原部颁《电业安全工作规程》(简称《安规》)的规定,确保生产安全。 第四条作业人员进入变电站工作,必须履行工作许可手续。工作许可由变电站运行当值具有“工作许可人”资格值班人员负责办理,并经当值值班长同意后方可进入生产区域作业。 (1)工作许可手续必须按照《安规》要求执行。

(2)对变电部以外的单位来变电站工作所填写的工作票,必须实行“双签发”。 (3)对工作区域在变电站内但不属变电部管辖范围的高压设备上工作(如各县局在10KV出线构架电缆头以外的设备上工作),其工作票可不需变电部“双签发”,但需实行“双许可”,即其工作须经当值运行负责人许可,并在工作票备注栏中签名;其他不需办理工作票的工作,须征得当值负责人的同意。 (4)对变电部以外进站工作的工作票签发人和工作负责人资格由生技部审核后书面通知变电部,由变电部转发各变电站。工作负责人在办理许可手续时必须出示工作证。 (5)工作许可前、后人员管理: ①工作许可手续未办妥前,作业人员只允许在指定地点集中待命,不得擅自进入作业现场。 ②工作许可人在完成作业现场的安全措施后,还应会同工作负责人到现场检查所做的安全措施是否正确完善;对工作负责人指明带电设备的位置和注意事项。

配电室日常运行管理制度和维护方案

配电室维护方案 第一条配电室为北京市武警总队第二支队重点要害部位,为规范配电系统管理,保障部队正常工作及人员的安全,特制定本度。 第二条设专职配电室维护人员,负责配电系统的维护。 第三条一般规定 1、配电室应门窗齐全,设在建筑物首层的配电室窗户应装设护栏,配电室门应加锁,在门窗上设置警示标志。 2、配电室严禁堆放物料,更不准将易燃易爆物品临时或长期存放室内。但下列物品除外: 2.1 必备的安全用具(如:绝缘手套、绝缘鞋靴、临时接地线) 2.2日常清洁所必需的用具(如:扫把、墩布、抹布等) 2.3电工专用工具及备件 2.4消防器材 3、保持配电室内外卫生,定期进行清扫,做到配电柜无积尘,室内无堆物、积水。 4、低压配电柜前地面(双面维护的柜前后地面)应铺设宽度1米等长的橡胶绝缘垫、配电柜上开关手柄或按钮、指示灯,仪表下方应标签或文字标注名称。 5、除院方有关人员及上级主管人员外,其他无关人员一律不得进入配电室内。如确需进入应经综合管理部批准,并应有电工跟随、监护,严禁在配电室内吸烟及长时间逗留。 6、其它配电线路、设施定期检查,发现问题或隐患及时消除,保障安全使用。 7、规章制度、岗位责任上墙,值班员持证上岗,复印件装镜框上墙。 第四条配电室的日常巡视检查 1、责任单位每个月应对配电室进行一次巡视检查,并做记录、填写表格。在夏季高温季节的负荷高峰时段,应对配电室重点部位增加不定期巡视检查的次数。 2、巡视检查的主要内容如下: 2.1 各种仪表、信号装置的指示是否正常。 2.2 观察各路进线柜、出线柜、电压(电流)互感器、避雷器、导线、开关、接触器、继电器线圈各接点接线端子等有无弧光闪络痕迹和打火现象。 2.3 电气设备的工作噪音有无明显增加和有无异常音响。 2.4 对配电装置与仪表表面进行清洁,对室内环境进行清扫。 2.5 检查各配电柜二次控制线路接点有无松动碳化现象。 2.6 观察进柜线电压箱电压显示是否正常,各路高压带电显示装置是否完好。 2.7 检查变压器冷却风机运行是否正常,监视变压器是否额定(电流)运行,超差值是否在允许范围内。 2.8 开箱观察变压器绕组高低压侧有无变色,鼓包等异常现象;检查各路变压器低侧电压显示是否正常,三相电流是否平衡;检查电溶补偿柜一次熔断器、二次熔断器、接触器是否完好,电容器接点有无松动、异响、澎胀现象。 2.9 检查各路负荷出线接点有无松动、变色、打火现象,温升是否正常;检查照明应急装置(充电电池部份)是否完好。 2.10按规定每月工作应当填写工作记录、运行日志,作为甲方每季度考核

智能变电站运行维护及管理研究 郭玉龙

智能变电站运行维护及管理研究郭玉龙 发表时间:2018-08-06T13:34:24.770Z 来源:《基层建设》2018年第17期作者:郭玉龙景炎梁晓姣[导读] 摘要:随着我国经济的快速发展,科技的进步也越来越快,各种先进的科学技术被应用于各个方面,为人们的工作、生活和娱乐都带去了很大的便利,尤其是被应用于变电站中,更是带来了经济和社会效益。 国网山西省电力公司运城供电公司山西运城 044000 摘要:随着我国经济的快速发展,科技的进步也越来越快,各种先进的科学技术被应用于各个方面,为人们的工作、生活和娱乐都带去了很大的便利,尤其是被应用于变电站中,更是带来了经济和社会效益。智能变电站的快速发展也使得其发展中存在着一些问题,需要加强对智能变电站的运行维护和管理,同时满足保护、测量、通信和控制的需求。 关键词:智能变电站;运行维护;管理研究 1智能变电站运行维护技术的必要性随着经济水平的不断提高在一定程度上促进了智能电网技术的改善,让变电站的管理呈现数字化,同时,加之对标准化和信息化技术的不断创新,形成了较为成熟的变电站运行维护技术。智能变电站的改革主要是根据使用者的需求进行相应的改进和更新,在各个部门的共同努力下,智能变电站已经采用了信息化的发展模式,通过采用互联网先进技术实现对相关信息的采集,打破了传统信息采集困难的局限,从而促进了智能变电站的稳定发展。 2 影响智能变电站运行维护管理的因素 2.1 维护制度不完善 智能变电站相较于传统变电站,其运转方法方面还存在较大的差异。传统变电站其主体设备的运行较为单一,其设备的保护现状较为模式化,全体的保护现状也较为简单。智能变电站差异于传统变电站,其增加了软件体系的保护以及智能体系相关的设备保护。目前针对此类软件体系的保护以及软件辅佐设备的保护还未构成较为体系的保护准则,因此存在着保护准则不完善的现状。 2.2 智能变电站运行存在安全性问题 智能变电站选用的通讯形式是对等传输形式,这种通讯形式与传统的点对点通讯形式存在很大差异。对等传输形式对变电站运转的安全性要求更高,并且对等传输形式各个设备之间的阻隔点都是选用软件进行阻隔的,这就意味着一个阻隔点内的设备呈现问题都会影响到对等传输的正常作业,并且在体系实际的运转之中,缺少对体系运转状态的监测管理,所以不能及时发现问题,从而呈现维护不及时的状况,这对变电站的安全运转存在很大的危险。 2.3 交互器电子式电源管理缺陷 电子式互感器作为智能变电站中的重要保护目标,若是缺少了光电互感器的直流供电,就会使设备在实际的作业展开过程中无法出继电保护设备与测控设备,进而无法供给良好的用电设备保护。所以当其他毛病或是断电情况出现在同一电路中,电源就会主动的对设备进行保护闭锁。因此在节点状态下的直流,不能直接进行电源的回路查看。且在特别条件下,应当先把互感器的电子式电源关掉,再选用相应的保护措施。 3 智能变电站运行维护管理的对策 3.1进一步规范智能化变电站运维人员与调控人员职责,强化调控人员的职能 智能化变电站中实现了数据的共享,不少功能都强调了远方遥控的功能。目前变电站现场运行维护工作由变电运维班组来完成;集中监控和远方遥控的职责在调控中心。对于智能化变电站,监控系统在技术上均实现了顺控及远方修改定值区的功能,另外各类辅助应用系统也具备了远方的监控功能。为了进一步提升智能化变电站的运维工作效率,就应该充分利用智能化变电站现有的技术资源,进一步明确智能化变电站运维人员和调控人员的职责,只有这样才能充分发挥智能化变电站资源优势,才能真正体现智能化变电站的所带来的运维及操作的便利性。 3.2应进一步加强对网络交换机等网络设备的运维管理 智能化变电站中,屏柜间的硬连接减少,光纤取而代之,随之变电站的交换机数量增加。交换机上端口数量比较多,光纤的连接具有随意性,如果不能对每个端口连接的光纤进行定位,将给以后的运行维护工作带来极大的不便,并可能对设备的运行造成影响。因此,建议一方面要求施工方对端口光纤进行定位,同时要求设计单位施工图纸中包含相应的内容。另一方面,需要加强基建阶段的施工环境管理,杜绝土建施工与设备安装同步进行,防止粉尘等对光纤设备接口造成影响。 3.3应进一步加强智能化变电站的资料管理 针对智能变电站图纸资料管理的新特点,建议做好以下几个方面,一是明确电子资料管理的范围和对象,保证电子资料的完整性。二是重要电子资料应该统一管理,并有专人保管。三是每座智能变电站的电子资料应使用单独的存储介质,并不得挪做它用,防止受到病毒或者恶意代码的破坏。四是电子资料应定期进行备份。五是当系统改造、扩建、升级需修改配置文件时,应经过严格的审批流程,修改前后应进行备份,保管好电子资料对设备的安全运行和日常维护非常重要。六是要求厂家开发配置文件自动比对分析软件。 3.4 加大巡视管理,强化安全管理加大巡视管理 对智能变电站的巡视管理,主要涵盖下述几方面的工作:第一,首先要求运维人员进行日常的巡视管理。智能变电站设备采用众多的智能设备,而智能设备需要较高的使用条件,自然状态下无法满足运行需求,作为运维人员,日常巡视先确保自然条件下符合智能设备的运行要求,其次对智能设备的运行进行巡视检查,查看设备的告警报文信息或报警信息等,看是否出现问题。第二,运检人员巡视管理实现联合互动。运维人员技术水平不同,巡视主次不同,不能全面巡视和检查智能设备的性能及工作状态,定期指派运维、检修人员一同巡视,根据专业的不同,全方位重点排查、巡视各智能设备。第三,对设备厂家定期回访管理。智能设备在一段时间运行结束后,交由设备供应厂家开展回访式的巡视,针对投入运行中智能设备的运行,相关单位要提出设备运行中存在的缺陷及出现的问题,逐一登记,分析存在的问题,完善产品。此外,维护智能站时,要强化巡视智能二次设备,尤其重视维护智能组件,保证智能变电站的二次设备能够稳定运行,结合运行实际,要搞好智能组件的以下几种维护工作:检查后台机保护功能装置、出口的压板投退状态,电流、有功、无功的数值;检查室外智能终端箱的密封性、箱内温湿度;检查智能终端、自动装置、保护装置等的指示灯和通信状态;检查光纤接头的连接,光纤的完整性。

配电室安全出入及操作规程(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 配电室安全出入及操作规 程(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-9156-83 配电室安全出入及操作规程(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1、无《电工操作证》的工作人员不得进入配电房,如需进入,则必须经主管同意,在持有《电工操作证》的工作人员陪同下进入配电房。 2、进入配电房的工作人员,必须在进出人员登记表登记,写明进入时间和离开时间,注明工作内容。 3、外来人员进入配电房时,应出示有效的准入文件,并按要求进行登记。 4、外来人员进入配电房时,需由持《电工操作证》的工作人员或有关领导陪同,陪同人员应履行安全事项的告知义务,并监护其保持与设备的安全距离。 5、所有外来人员进入配电房后,要遵守本配电房的安全管理制度,并根据申请进入的原因,只准在指定范围区域内活动;严禁擅自触摸、操作配电设备;对拒不服从管理,有危及设备运行安全,干扰正常运

变电站安全管理规定

变电站安全管理规定 引言 为了加强变电站的安全管理,保障人民和国家财产的安全,特制订本规定。 1范围 本规定适用于中国兵工物资沈阳有限公司变电站安全管理工作。 2管理内容及方法 2.1一般安全设施的要求 2.1.1变电室必须做好“四防”(防雨雪、防汛、防火、防小动物),保持通风良好。 2.1.2配电是被的裸导电部分离地高度不得低于2.2米。如低于2.2米应该加装不低于1.7米高度的遮护栏或护罩。 2.1.3配电柜前的操作通道上应铺设橡胶高压绝缘垫。 2.1.4应按期进行变配电设备及绝缘用具的预防性试验。变配电装置应保持清洁,漆色鲜明。 2.1.5变配电站的防雷设施及接地应保持有效完好。接地电阻值要定期测定,应符合标准。 2.1.6消防器材必须配全,应摆放整齐,定期进行检查,保持有效完好。 2.1.7变配电站的室内外严禁堆放物品。通道必须保持畅通。 2.1.8变电站固定遮拦的安装应符合安全规程要求,并做到完好无损。遮拦上应悬挂“止步,高压危险”标志牌。 2.1.9变压器和设备构架的爬梯上应有“禁止攀登,高压危险”标志。 2.1.10停电工作使用的临时遮拦、围网、布幔和悬挂的各种标志牌应符合现场情况和安全规程的要求。 2.2出入制 2.2.1非站内工作人员,未经许可一律不得入内。 2.2.2进入变电站施工作业现场的施工人员,必须履行工作票手续,经变配电站值班人员检验许可后才能进行工作。 2.2.3外单位人员参观和联系工作,须经公安处同意并在动力部门主管人员或负责人的陪同下,方可进入。 2.2.4电管局、供电所人员进站执勤或抄表,应校验证件并在值班人员陪同下进行工作。

2.2.5凡按手续办理进站的一切外来人员,未经同意不准抄录任何资料,不准拨动设备或进行任何操作。 2.2.6非站内工作的人员进出变配电站时,均应详细填写“进出登记薄”o 2.3值班制 2.3.1变电站运行人员,必须按有关规定继续培训、学习,经考试合格后方能上岗值班。 2.3.2值班人员在当班期间,不应进行与工作无关的其他活动。 2.3.3值班人员应以高度的责任心严守岗位,全面掌握高压设备系统的分布运行情况,发现缺陷仔细检查,及时处理,杜绝事故隐患,确保安全供电。 2.3.4值班人员应按时对本站的设备(包括设备的安全防护设施)和线路装置进行巡视,根据表、计指示监视各变压器、配电线路、高压静电电容器等运行状况,并注意其温度、电压、电流的变动情况。如有异常的应立即向电气主管人员或有关领导报告,妥善处理。 2.3.5值班人员座正确执行有关操作程序的命令,并在监护人的监护下进行操作。在接受操作命令的同时,应随即进行核对,若有差误应立即向发命令人提出意见。 2.3.6值班人员在当值期间应服从指挥,尽职尽责,完成当班运行、维护、倒闸操作和管理工作。值班期间进行的各项工作,都要填写到相关记录中。 2.3.7实行监盘制的变电站,在正常情况下,控制室应不少于二人值班。其他值班方式的变电站,除倒闸操作、巡视设备、进行维护工作以外,值班人员不得远离控制室。 2.3.8在值班期间还应做好下列记录: (1)值班记录; (2)巡视记录; (3)负荷记录; (4)跳闸记录; (5)设备缺陷记录; (6)操作记录; (7)人员出入记录; (8)其它需要的记录。 2.3.9凡需在站内进行检修、试验等项工作,应一律凭“工作票”进行。在进行上述工作时,必须指定专人监护工作人员的安全。 2.4交接班制 2.4.1值班人员应按规定按时进行交接,未办理完手续前,不得擅离职守。

变配电室运行管理制度

变配电室运行管理 制度 1

变配电室运行管理制度 1.变配电室值班人员对设备应经常进行巡视检查, 巡视检 查分为定期巡视、特殊巡视和夜间巡视三种。 2.定期巡视, 值班人员每天按现场运行规程的规定时间和 项目, 对运行和备用的设备及周围环境进行定期检查。3.特殊巡视, 对特殊情况下增加的巡视。如在设备过负荷 或负荷有显著变化时, 新装、检修或停运后的设备投入运行, 运行中出现可疑现象及天气时的巡视。 4.夜间巡视, 其目的在于发现接点过热和绝缘污秽放电情 况, 一般在高峰负荷期。 5.巡视检查要精力集中, 注意安全, 不准进行其它工作。 6.巡视中若发现设备有异常情况要记录在案, 重大设备缺 陷应立即向主管领导汇报。无论电气设备带电与否, 未得主管领导批准, 值班人员不得擅自接近导体进行修理或维护工作。 7.建立设备运行纪录, 查出问题及时修理, 不能解决的问题 及时报告管理处和工程部。每班巡查内容: 房内是否有异味, 记录电压、电流、温度、电表运行数、检查屏上指示灯、电器运行声音、补偿柜运行情况, 发现异常, 及时修理与报告。 8.供电器线路操作开关部位设明显标示。停电拉闸, 检修 2

停电, 挂标示牌。 9.巡视配电装置, 应随手将门关上并锁好, 巡视中应穿绝缘 鞋。 10.配电室出入口及电缆层夹层出入口应装设挡鼠板防止小 动物进入。 变配电室工作制度 1.工作票 工作票是允许在配变电设备上工作的书面命令, 根据安全条件分别使用第一、第二工作票。 1.1 第一种工作票的工作为: 1.1.1 高压设备上工作需要全部停电或部分停电。 1.1.2 高压室内的二次线路或照明等回路上的工作, 需将高压 设备停电或做安全措施。 1.1.3 配电站的扩充工作, 需要停电做安全措施或安全距离不 足需装设绝缘或一经合闸就送电到工作地点设备上的工 作。 1.2 第二种工作票的工作为: 1.2.1 带电作业和在带电设备外壳上的工作。 3

探讨智能变电站继电保护设备的运行维护技术

探讨智能变电站继电保护设备的运行维护技术 智能变电站作为智能电网的重要组成部分,其继电保护的运行与维护技术是保证变电站安全、稳定运行的关健。本文对智能变电站继电保护设备运行过程中存在的问题进行分析,并对智能变电站运行维护进行了具体的阐述。 标签:智能变电站;继电保护;运行;维护 智能变电站相对于传统综自变电站有着全站信息数据化、通讯平台网络化、信息共享标准化等优点,但是作为一种新兴技术在实际运行中也出现了一些新的问题,为了确保智能变电站的高效安全运行,我们要加强智能变电站继电保护的运行维护,尽可能地提高继电保护的可靠性。 1智能变电站继电保护机制概述 对当前智能变电站结构进行划分,可以概括为“3层2网”。3层指的是间隔层、站控层和过程层;2网指的是站控层网络和过程层网络。站控层在智能变电站中是实现对信息的收集、分析和传输,属于电站的控制中心,相关指令信息通常需要由其发出;过程层在智能变电站中是实现信息采集和执行,实现对相关设备的保护;间隔层则属于上面两层结构的过渡层,以各种二次设备为主,通过该层来实现对一次设备的有效保护。在智能变电站继电保护机制当中,起最主要作用的是过程层,而对该项机制的具体制定和实施需要根据智能变电站的实际情况和要求,属于一种动态的变化需求,需注重对使用环境展开分析,然后结合保护需求进行制定,以确保该机制保护的科学性。此外,在智能变电站继电保护系统当中,对时间有着较高的要求,需要保证时间的精确性,因此在智能变电站继电保护系统中需具备同步对时系统,实现系统内部各继电保护装置时间上的统一,在发生故障的一瞬间,相关保护装置能在第一时间发挥出保护功效。 2继电保护设备运维质量控制 2.1加强对继电保护系统核心技术的研究 通过改良通信传输介质和继电保护设备性能,使之更为符合智能变电站继电保护系统的应用要求,尤其要针对当前继电保护系统中潜存的问题制定相应的解决对策,致力于将各类风险隐患扼杀在萌芽之中,从而为智能变电站的发展创造有利的条件。 2.2运维管理人员应具备丰富的继电保护设备知识和运维 工作经验,对于设备的结构、功能以及工作原理十分了解,严格履行智能变电站继电保护设备运维管理章程进行作业,确保自身操作的准确性和规范性。与此同时,智能变电站继电保护设备的运维工作应采取全生命周期管理策略,每个阶段都要安排专人负责,以便在设备发生问题时能够迅速找到责任人,得知事故

相关文档