为满足电力生产和电力系统安全经济的需要,发电厂和变电所中配置了各种电气设备,其主要任务是生产和输送分配电能、启停机组、调整负荷、切换设备和线路、监视主要设备的工作、迅速消除故障等。根据所起作用的不同,可将电气设备分为一次设备和二次设备。

1、一次设备:直接生产、转换和输配电能的设备,称为一次设备。主要有以下几种:(1)、进行电能生产和转换的设备,如发电机将机械能转换为电能,变压器将电压升高或降低来满足输配电的需要,电动机将电能转换为机械能。

(2)、用于正常或事故时,接通和断开电路的开关设备,如断路器、隔离开关、熔断器、接触器等。

(3)、限制电流和防御过电压的设备,如限制故障电流的限流电抗器,限制过电压的避雷器,保护输电线路免受雷击的避雷线等。

(4)、载流导体及其绝缘设备,如裸导体母线、架空线、电缆、绝缘子、穿墙套管等。(5)、仪用互感器,如电流互感器和电压互感器,分别将电路中的大电流变成小电流、高电压变成低电压,供给测量仪表和保护装置使用。

(6)、接地装置。接地装置用来保证电力系统正常工作或保护人身安全,前者为工作接地,后者为保护接地。

2、二次设备:对一次设备和系统运行状态进行测量、控制、监视和保护的设备,称为二次设备,主要有以下几种:

(1)、测量表计,如电压表、电流表、功率表和电能表等,用来监视、测量电路的电压、电流、功率、电能等。

(2)、继电保护及自动装置。继电保护的作用是当发生故障时,作用于断路器跳闸,将故障切除。自动装置用于实现发电厂的自动并列、发电机自动调节励磁、电力系统频率自动调节、输电线路自动重合闸、备用电源自动投入等。

(3)、直流电源设备,如直流发电机组、整流装置、蓄电磁组,用作直流操作、保护、监测设备的直流电源,以及事故照明用电等。

(4)、控制装置和信号装置,如实现配电装置中断路器合闸、跳闸的按钮等操作电器,断路器的位置信号灯、主控制室中用于反映电气设备状态的中央信号装置等。

3、一次回路:又称为一次接线,或称为电气主接线。

电气主接线图:就是用规定的图形与文字符号将发电机、变压器、母线、开关电器、输电线路等有关电气设备,按电能流程顺序连接而成的电路图。

4、二次回路又称为二次接线,是将二次设备相互连接而形成的电路,包括电气设备的测量回路、控制操作回路、信号回路、保护回路等。

(1)、作用:二次回路是变电所安全、经济、稳定运行的重要保障,是变配电所的重要组成部分。

(2)、工作任务:反映一次设备的工作状态及控制一次设备,即在一次设备发生故障时,能迅速反映故障,并使故障设备退出工作,保证变配电所处于安全的运行状态。

(3)、主要内容:二次回路是一个具有多功能的复杂网络,其主要内容有高压电气设备和电力线路的控制、测量、信号、继电保护、自动装置、操作电源以及计算机监控等系统。

变配电站二次回路包括:测量、保护、控制与信号回路部分。

Ⅰ、操作电源系统作用:为控制系统、信号系统、继电保护装置、自动装置和短路器操作等提供可靠的工作电源。

组成:操作电源系统是由电源设备和供电网络构成。

分类:发电厂及变电站的操作电源有直流电源和交流电源两大类。

Ⅱ、控制系统作用(断路器控制回路):是对变配电所开关设备进行分合闸操作,以满足改变一次回路的运行方式及处理故障要求。(发电厂、变电站的电气设备一般由断路器进行控制,断路器分、合都是利用操作元件通过控制回路对断路器操动机构发出指令进行操作的)。组成:控制系统是由控制开关、控制对象和控制网络组成。

分类:控制系统按自动化程度可分为手动控制和自动控制;按控制距离的不同可分为就地控制和远方控制。

①、断路器通过控制开关来实现手动控制,通过继电保护和自动装置来实现自动控制。

②、通过断路器的位置信号灯发平光还是发闪光,来区分是手动跳闸还是事故跳闸。

③、防跳措施。

Ⅲ、信号系统组成:由信号发送机构、接受显示元件及其网络组成。

其作用:是及时、准确地显示相应一次设备的工作状态,为运行人员提供操作、调节和处理故障的可靠依据。

分类:①、系统按信号性质的不同主要分为事故信号、预告信号、位置信号、继电保护及自动装置动作信号等;

②、信号显示方式不同可分为灯光信号和音响信号;按信号复归方式的不同可分为手动复归和自动复归信号。

备注:事故信号和预告信号均由音响信号和灯光信号组成。

①、事故音响信号是指蜂鸣器或电喇叭发出的声响;

②、预告音响信号是指警铃发出的声响;

③、灯光信号是指反映故障性质或不正常状态性质的光字牌发亮,事故灯光信号还伴有跳闸

断路器的位置信号灯的闪光。

Ⅳ、测量系统组成:是由电气测量仪表、切换开关及其网络组成。

作用:是显示主要电气设备和电力线路的运行参数,为运行人员掌握变配电所主要设备的运行情况进行经济分析、故障处理的主要依据。

备注:电气测量仪表作用:

①、是测量电力系统中电气设备运行参数的二次设备,变配电所运行人员通过测量仪表掌握主系统和主设备的运行情况,进行调压、合理分配负荷和计算经济指标;

②、在发生事故时,迅速判别发生事故的设备,分析事故的性质和原因,及时采取措施进行处理。

Ⅴ、继电保护系统组成:由互感器、测量系统、逻辑判断与执行元件及其网络组成。

作用:用监视一次设备的运行状态,即一旦出现故障或异常便自动进行处理,并发出信号。分类:继电保护根据组成元件可分为电磁式、晶体管式、集成电路式和微机式等继电保护。Ⅵ、自动装置系统是由互感器、自动控制系统、选择开关及其网络组成。其作用是监视一次系统的运行状态,即一旦出现故障或异常便自动进行处理,保证变配电所的运行的可靠性和稳定性。

Ⅶ、计算机监控系统组成:是由变换器、计算机及其网络组成;

作用:是监视一次系统和设备的运行状态,并能自动操作和处理各种故障及异常状态,提高变配电所的自动化水平。

二:二次回路图的定义:二次接线图是表明二次接线的图,它通常以国家规定的通用图形符号和文字符号,表示二次设备的互相连接关系。

分类:变电所的二次回路按作用和绘制方法的不同,一般分为原理接线图、展开接线图和安装接线图。

1、原理接线图:表示二次回路各元件的电气联系及工作原理的电气回路图。

原理接线图的特点如下:

(1)、二次回路和一次回路中的相关部分画在一起,各元件以整体形式表示,能表示二次设备的构成及连接情况,图形直观,便于记忆。

(2)、按动作的顺序画出,便于分析动作原理,是绘制展开接线图的原始依据。

(3)、缺点是没有表明各元件的内部接线、端子标号及导线连接方法,不能作为施工图纸使用。

6~10KV电力线路过电流保护原理接线图

2、展开接线图

展开接线图是将二次设备的线圈和触点的接线回路展开分别画出,组成多个独立回路,作为制造、安装、调试、运行的重要技术图纸,也是绘制安装接线图的主要依据。

展开接线图的特点如下:

(1)、按回路性质的不同可划分为多个独立回路,如交流电流回路、交流电压回路、直流操作回路、保护回路、信号回路等。

(2)、同一仪表的线圈、同一元件的线圈和触点分开画在各自相应不同的回路中,但采用相同的文字符号

(3)、回路的动作顺序是自上而下,自左至右。

(4)、回路右边有对应文字说明(如回路名称、用途等)便于分析和阅读。

其优点:清晰,便于了解整套装置的动作程序和工作原理,层次分明,便于阅读。在工程上一般只采用展开接线图而不采用原理接线图。

6~10KV电力线路过电流保护展开接线图

安装接线图

定义:安装接线图是控制屏和保护屏制造厂生产加工和现场安装施工用的图纸,也是用户检修、试验等用的主要的主要参考图纸,是根据展开接线图绘制而成的。

内容:安装接线图包括屏面布置图、屏背面接线图和端子排图。

1、屏面布置图(从屏的正面看)是将各安装于屏面上的设备和仪表按比例画出其实际位置和大小,便于设备安装,也是绘制屏背面接线图的依据。(标准屏:高2360 mm 深550mm 宽600或800mm )。

屏面布置图是为了屏面开孔安装设备时用的,因此屏面布置图中设备尺寸及设备间距离都要按比例准确的绘出,这是二次设备在屏上安装的依据

屏面布置图可以是控制屏图或是继电保护屏图。

(1)、二次屏上设备布置、排列应按照一定的顺序,一般应满足以下要求:

①、 在运行中需经常监视的仪表,不要布置得过高,最好布置在离地面1.8m 上下; ②、 属同一电路的相同性质的仪表,布置时应互相靠近;

③、 对于需要经常监视运行状态的继电器,不得布置太高,最好布置在离地面1.5m 上下,

但如果这类继电器很多,也可以布置在较高的位置。

④、 控制开关、调节手轮、按钮等,布置高度要方便操作和调整,其中心线离地面不低于

0.6m ,一般布置在离地面0.8~1.5m 处。

⑤、 设备布置合理、要求紧凑、对称、美观、并留有余地,以便扩建或方案更改时加设备。

(2)、控制屏平面布置图:

电流表、功率表(其它设备的控制屏,还有电压表、功率因数表和频率表等)位于最上几排,距地面高度为1.5~2.2m 左右,

再下面为模拟母线、隔离开关位置指示器、信号灯具以及控制开关等

备注:模拟母线应涂上相应的颜色:500KV 母线为深红色;330KV 涂白色;220KV 涂紫色;110KV 涂米红色;35KV 涂鲜黄色。

(3)、继电保护屏面布置图:调整、检查工作较少的继电器布置在屏的上部,运行中需要监视和检查的继电器应位于屏的中部。

一般按如下次序由上至下排列:电流、电压、中间、时间继电器等布置在屏的上部,方向、差动、重合闸继电器等布置在屏的中部。

2、端子排图(从屏背后看)是指屏内设备之间的连接情况,以及屏上需要装设的端子类型、数目以及排列的图纸。

(1)、端子的作用、分类及表示方法

在继点保护屏和控制屏的左右两侧侧面,装设了接线端子,它由各种型式的接线端子组合而成,是二次接线中专用来接线的配件。

(3)、每一个安装单位端子排的端子应按一定的次序排列,以便寻找端子。其排列次序为: 交流电流回路;交流电压回路;信号回路;直流回路;其他回路。

?????屏内与屏顶设备连备互连同屏内不同安装单元设

屏内外设备互连(2)、使用原则

图的上方标有“I”,表示第1个端子排组为1#受压器的二次设备相连接的情况.图的左方:表示此屏与外部二次设备连接的情况。如A411、C411、N411用一根电缆(三芯)与1#变压器处装设的电流互感器1LH相连接.

图的右方:各端子排的标号,均表示去屏内各设备的连接情况。

端子排图的中间数字;表示端子的序号.

屏背面接线图和端子排图绘制完毕应以展开接线图为依据进行核对.

3、屏背面接线图(从屏背后看)是表明屏背面的引出端子之间的连接情况,以及引出端子与端子排间的连接关系的图纸。

(1)、屏背面接线图和端子排图必须说明导线从何处来,到何处去,以防接错导线。我国广泛采用“相对编号法”,例如甲、乙两个端子需用导线连接起来,则在甲端子旁边标上乙端子的编号,而在乙端子旁边标上甲端子的编号;如果一个端子需引出两根导线,那么,在它旁边就标出所要连接的两个端子编号。

元器件的表示方法:

一:具有可动部分的元器件的表示方法:

1、二次回路中的继电器、断路器、隔离开关等设备具有可动部分,在二次回路图中通常按

以下状态或位置表示:

①、继电器、接触器等单稳态的元件在不带电状态;

②、隔离开关和断路器在断开位置

2、具有可动部分元器件的动作方向:

①、在水平位置的电路中,元件可动部分的动作方向一律向上;

②、在垂直布置的电路中,元件可动部分的动作方向一律向右。

二:元器件集中表示法

集中表示法是把一个元件各组成部分的图形符号,在图中绘制在一起的方法,集中表示法通常用于比较简单的电路图。

集中表示法是将设备的线圈和触点画在一起,并用虚线表示它们之间的机械连接,在线圈旁标注设备的项目种类代号。

三:元器件分开表示法

分开表示法是把一个元件各组成部分的图形符号,在图上分开布置,并用相同的文字符号表示它们之间关系的方法,其目的是得到清晰的电路布局。分开表示法常用于比较复杂的电路。

分散表示法是将同一设备的线圈和触点分散画在不同位置,为表示它们之间的机械连接,在线圈和触点旁标注该设备的项目种类代号。

备注:种类代号:

用前缀符号“—”表示,例如:—K5,表示设备种类为继电器的第五个继电器。K表示项目种类为继电器、接触器的基本文字符号,5表示同种设备的数字顺序号。

操作回路的几个基本概念

操作回路的几个基本概念(南瑞的培训材料)从某种意义上讲,电力系统是一门较“传统”的技术。发展到现在,其原理本身并没有象通讯领域那样不断有“天翻地覆”的变化和发展。变电站保护和监控等二次领域也不例外,只是随着微电子和计算机及通信等基础领域技术的发展,实现的方法和方式发生了变化。比如保护从最早的电磁式到分立元件到集成电路直到现在的微机保护;变电站监控也从原先的仪表光字牌信号到集中式RTU 直到现在的综合自动化。原理都基本上没有大的改变。我们在综自调试工程现场碰到的很多信号(比如事故总,控制回路断线等)的概念都是从原先传统电磁式的变电站二次控制系统/中央信号系统延伸过来的,同时在现场调试碰到的很多问题都跟开关等二次控制回路有关。操作回路看似简单,似乎没有多少技术含量。但是我们只有了解了有关基本概念的由来,同时熟练掌握我们产品操作回路的特点和应用,才能在工作中灵活处理有关问题。 1、KKJ(合后继电器) 1.1KKJ的由来 南瑞RCS和LFP系列中几乎所有类型的操作回路都会有KKJ继电器。它是从电力系统KK操作把手的合后位置接点延伸出来的,所以叫KKJ。传统的二次控制回路对开关的手合手分是采用一种俗称KK开关的操作把手。该把手有“预分-分-分后、预合-合-合后”6个状态。其中“分、合”是瞬动的两个位置,其余4个位置都是可固定住的。当用户合闸操作时,先把把手从“分后”打到“预合”,这时一副预合接点会接通闪光小母线,提醒用户注意确认开关是否正确。从“预合”打到头即“合”。开关合上后,在复位弹簧作用下,KK把手返回自动进入“合后”位置并固定在这个位置。分闸操作同此过程类似,只是分闸后,KK把手进入“分后”位置。KK把手的纵轴上可以加装一节节的接点。当KK把手处于“合后”位置时,其“合后位置”接点闭合。 KK把手的“合后位置”“分后位置”接点的含义就是用来判断该开关是人为操作合上或分开的。“合后位置”接点闭合代表开关是人为合上的;同样的“分后位置”接点闭合代表开关是人为分开的。“合后位置”接点在传统二次控制回路里主要有两个作用:一是启动事故总音响和光字牌告警;二是启动保护重合闸。这两个作用都是通过位置不对应来实现的。所谓位置不对应,就是KK把手位置

继电保护操作回路的几个基本概念

操作回路的几个基本概念(南瑞培训资料) 上传者:高级电工 从某种意义上讲,电力系统是一门较“传统”的技术。发展到现在,其原理本身并没有象通讯领域那样不断有“天翻地覆”的变化和发展。变电站保护和监控等二次领域也不例外,只是随着微电子和计算机及通信等基础领域技术的发展,实现的方法和方式发生了变化。比如保护从最早的电磁式到分立元件到集成电路直到现在的微机保护;变电站监控也从原先的仪表光字牌信号到集中式RTU直到现在的综合自动化。原理都基本上没有大的改变。我们在综自调试工程现场碰到的很多信号(比如事故总,控制回路断线等)的概念都是从原先传统电磁式的变电站二次控制系统/中央信号系统延伸过来的,同时在现场调试碰到的很多问题都跟开关等二次控制回路有关。操作回路看似简单,似乎没有多少技术含量。但是我们只有了解了有关基本概念的由来,同时熟练掌握我们产品操作回路的特点和应用,才能在调试工作中灵活处理有关问题。 1、KKJ(合后继电器) 1.1 KKJ的由来 包括RCS和LFP系列在内几乎所有类型的操作回路都会有KKJ继电器。它是从电力系统KK 操作把手的合后位置接点延伸出来的,所以叫KKJ。分闸操作同此过程类似,只是分闸后,KK把手进入“分后” 位置。KK把手的纵轴上可以加装一节节的接点。当KK把手处于“合后” 位置时,其“合后位置”接点闭合。 KK把手的“合后位置” “分后位置”接点的含义就是用来判断该开关是人为操作合上或分开的。“合后位置”接点闭合代表开关是人为合上的;同样的“分后位置” 接点闭合代表开关是人为分开的。“合后位置”接点在传统二次控制回路里主要有两个作用:一是启动事故总音响和光字牌告警;二是启动保护重合闸。这两个作用都是通过位置不对应来实现的。所谓位置不对应,就是KK把手位置和开关实际位置对应不起来,开关的TWJ(跳闸位置)接点同“合后位置”接点串联就构成了不对应回路。开关人为合上后,“合后位置”

二次回路基础知识

二次回路基础知识 1.二次回路的概念 (1) 2.继电保护的概念 (1) 继电保护的基本任务 (1) 常见的保护: (2) 带时限过流保护 (2) 电流速断保护 (2) 瓦斯保护 (3) 变压器的常见故障及不正常状态 (3) 变压器的保护 (3) 3.常见的电器 (3) 4.二次图 (4) 二次图的分类: (4) 看二次图的技巧: (4) 二次图 (5) 自保持功能的实现 (5) 互锁功能的实现 (5) 中间继电器 (6) 热继电器 (6) 1.二次回路的概念 一次回路:由电力变压器、各种开关电器及配电线路,按一定顺序连接而成的表示电能输送和分配路线的电路。 二次回路:对一次回路的运行进行控制、监测、指示和保护的电路。 常用的二次设备有:测量仪表、控制及信号装置、继电保护装置、电网安全自动装置、远动装置、操作电源等。二次设备通常由互感器二次绕组的出线和控制信号回路,按照设计要求进行连接。 2.继电保护的概念 继电保护是一种能反映电力系统故障和不正常状态,并及时动作于断路器跳闸或发出信号的自动化设备。 继电保护回路包括测量部分、定值调整部分、逻辑部分和执行部分。测量部分就是把能反映故障或不正常运行的特征的物理量检测出来。并与保护的整定值进行比较,当其值达到整定动作值时,逻辑部分将根据被测量物理量的大小、性质、出现的顺序或它们的组合,是保护装置按一定的逻辑关系确定应有的动作,执行部分立即或延时发出报警信号或跳闸信号。 继电保护的基本任务 供电系统发生短路故障或异常运行状态是不可能完全避免的。继电保护的基本任务在

于: 1)有选择性地将故障元件从供电系统中快速、自动切除,使其损坏程度减至最轻,并保证最大限度地迅速恢复无故障部分的正常运行。 2)反应电气元件的异常运行状态,根据运行维护的具体条件和设备的承受能力,发出警报信号、减负荷或跳闸。 对继电保护系统的要求 1)选择性:指保护装置动作时,仅将故障元件从电力系统中切除,使停电范围尽量缩小,以保证系统中的无故障部分仍能继续安全运行。 2)速动性:指快速地切除故障以提高电力系统并列运行的稳定性,减少用户在电压降低的情况下工作的时间,以及缩小故障元件的损坏程度。 3)灵敏性:指对于其保护范围内发生故障及不正常运行状态的反应能力。通常用灵敏系数来衡量,它主要决定于被保护元件和电力系统的参数和运行方式。 4)可靠性:指在该保护装置规定的保护范围内发生了它应该动作的故障时,它不应该拒绝动作,而在任何其他该保护不应该动作的情况下,则不应该误动作。可靠不拒动和可靠不误动。 常见的保护: 带时限过流保护 过流保护通常是指其起动电流按照躲开最大负荷电流来整定的一种保护装置。它在正常时不应该起动,而在电网发生故障时,则能反应于电流的增大而动作。在一般情况下,它不仅能够保护本线路的全长,而且也能保护相邻线路的全长,以起到后备保护的作用。 定时限就是保护装置的动作时间是按整定的动作时间固定不变的,与故障电流大小无关。反时限就是保护装置的动作时间与故障电流大小的平方成反比关系,故障电流越大,动作时间越短。 电流速断保护 对于仅反应于电流增大而瞬时动作电流保护,称为电流速断保护。不可能保护线路的全长,并且保护范围直接受系统运行方式变化的影响。 变压器的差动保护

热工专业技术比武二次回路接线基础知识

热工专业技术比武二次回路接线基础知识热工专业盘柜二次回路接线基础知识培训目标: 1、掌握二次配线的操作要领和工艺的基本要求。使知识向能力转 化,以提高动手能力。 2、掌握校对二次配线的方法和整组实验的项目、要求和方法。 3、对工具使用及现场文明检修意识做以规范。 工具准备: 斜口钳、剥线钳、尖嘴钳(或圆头钳)、扁嘴钳、剪刀、螺丝刀、扳手、万用表盘内配线基础知识: 配线前应熟悉盘面布置图和安装接线图,并于展开图想对照,确认安装接线图正确无误后,方可进行配线。 工艺程序如下: 熟悉图样——核对器件及贴标——布线——捆扎线束——分路线束——剥线头——钳铜端头——器件接线——对线检查 一、盘内配线的一般要求。 盘内配线一般均选用1.5mm2单根铜芯塑料线,同一盘内所有导线颜色要一致。盘内各元件之间的连接一般不经过端子排,而用导线直接连接,同时注意对于导线本身不允许中间有接头。 盘内同一走向的导线都要排成线束。配线的走向应力求简捷、清晰,横平竖直,整齐美观,尽量减少交叉连接。导线转角时要有适当的弧度,不能成直角,以免导线折断造成隐患。 盘上同一排电器的连接线都应汇集在同一水平线束中,然后转变成垂直线束再与下一排电器的连接线汇集的水平线束汇合,成为一个较粗的垂直线束。依次类

推,构成盘内的集中布线。每个接线端上只能接两根导线。导线两端必须按图所示套入标号。同一盘内标号头形式要一致标号头的编号并与安装接线图一致。 二、配线接线步骤 (1)拆线或准备电缆 为了节约材料,均采取将上一个练习者的配线拆下来继续使用。拆线时先拆端子排与盘内接线,然后从上往下拆盘内部线,最后松下线束的绑扎管,拆线时,要将掉落的螺钉、螺幅垫圈等物拾起,以备再用。 (2)端子排安装或检查 端子排的始端必须装可标出单元名称的标记端子;末端装以档板。同一端子排不同安装单位间也要装标记端子,以便分隔;每一安装单位的端子排的端子都要有标号,字迹必须端正清楚;端子排必须写上顺序号,若不能写顺序号的必须每隔5档用漆涂上记号,以便查对;每只端子接线螺钉只允许接一根导线,连接端子要用连接片,不接导线的螺钉也必须拧紧。若已安装端子排,则需检查端子排是否有损坏,顺序号是否齐全正确。 (3)布线 布线前,应将拆下的导线整理平直,可用改刀木柄在导线上来回移动,把导线抹直。也可用紧张的办法将导线拉直,但必须注意勿使 线芯与绝缘受损。然后将长、短导线分开,便于选线。布线先从相邻继电器开始,即先布短线后布长线。让长线盖住短线,使之整齐、美观。 布线时,也可用一根细铜线,按盘上电器的位置,量出每一根连接导线的实际长度。然后选取一根与所量长度相等或稍长的作为连接导线。 线束转弯或分支时,应保持横平竖直,弧度一致,使导线弯曲不允许使用尖嘴钳等有锐边角的工具,应用两手指中部或弯线钳来成型(弯曲半径不应小于导线外径的3倍)。以保证导线绝缘和线芯不受损坏。

高低压成套电气设备一二次安装接线基础知识

培训教材 成套安装接线基础知识 作为一个从事成套电气设备行业的员工:要做好本职工作,他必须要掌握有关成套电器设备在用电配电系统中起的作用。同时懂得一些技术知识及最基本的装配、接线技能要求,做到安全生产、文明生产。要学会看懂、领会有关的图纸。图纸是工程技术界的共同语言,设计部门用图纸表达设计思想意图;生产部门用图纸指导加工与制造;使用部门用图纸指导使用、维修和管理;施工部门用图纸编制施工计划、准备材料组织施工等。 从事成套设备行业的员工要想做好本职工作,就必需要树立文明生产的观念。在日常生产过程中处处以有关工艺要求来提高质量意识,明确质量就是企业的生命的重要性,要讲究工作效益,创造一个良好的工作环境,有了一个舒畅的工作环境,才能更好地提高工作效益,也就是要处处注意周围的环境卫生,同时在日常的工作中,同事之间要互相配合、互相尊重、互相关照;在技术方面要相互交流经验,不断完善自己,养成对完工工作任务做到自检、互检、后报检的良好工作习惯,来确保质量,为企业创造更好的效益。 要想做好本职工作:(1)每个员工必须做到应该知道什么?熟悉什么?能看懂什么?就成套电器产品而言,每个员工应该知道产品的结构形式、用途;应该熟悉产品的性能、内部的结构、主要的技术参数;应该看懂系统图(一次方案图)、平面布臵图、原理图、二次接线安装图。(2)每位员工必须知道什么是三按生产:按图纸生产;按工艺生产;按技术规范生产。质量管理方面“五不”,①材料不合格不投料;②上道工序不合格不流入下道工序;③零件、元器件不合格不装配;④装配不合格不检验;⑤检验不合格不出厂。在日常工作中要有一个比较合理的、完整的装配接线计划。电力的生产、输送、分

继电保护及二次回路基础的知识

基本知识 讲课内容: 1、二次回路基础知识(二次回路内容、二次回路图分类、常用符号及元器件表示方式,变配电所二次设备布置) 2、继电保护的基础知识(继电保护的基本任务、对继电保护的基本要球、继电保护的基本工作原理及构成、继电器的基本原理及分类、互感器的极性、方向、误差、接线) 3、结合公司装置及技术说明书讲解公司装置是如何实现继电保护的基本任务,满足继电保护的基本要求的;公司装置中使用的继电器的类型;互感器的各种接线方式如何在公司装置上实现 讲课要求:1、了解二次回路的基本知识 2、掌握继电保护的基础知识 3、针对讲课内容出相应的习题,10道左右 二次回路基本知识 一、二次回路内容 变配电所的二次部分对于实现变配电所安全、优质和经济的电能分配具有极为重要的作用。 变配电所的电气设备按其作用的不同可分为一次设备和二次设备,其控制保护接线回路又可分为一次回路和二次回路。 一次设备是指直接输送和分配电能的高电压、大电流设备,包括电力母线、电力线路、高压断路器、高压隔离开关、电流互感器、电压互感器等。 由变配电所一次设备组成的整体称为变配电所一次部分。 二次设备是指对一次设备进行监察、控制、测量、调节和保护的低电压、小电流设备,包括继电保护及安全自动装置、操作电源、熔断器等。 由变配电所二次设备组成的整体称为变配电所二次部分。 一次回路又称为一次接线是将一次设备相互连接而形成的电路。 二次回路又称为二次接线是将二次设备相互连接而形成的电路。包括电气设备的测量回路、控制操作回路、信号回路、保护回路等。 二次回路的工作任务是反映一次设备的工作状态及控制一次设备,即在一次设备发生故障时,能迅速反应故障,并使故障设备退出工作,保证变配电所处于安全的运行状态。 二次回路的主要内容是高压电气设备和电力线路的控制、信号、测量及监察、

二次回路的基本知识共10页

二次回路的基本知识 一、二次回路图的分类 二次回路图中,相应的二次设备都用国家规定的统一图形符号和文字符号来表示,把这些图形符号相互连接,从而形成控制回路、继电保护回路、测量回路、信号回路、自动装置回路,以及交流电压和交流电流回路图。二次回路图按不同的绘制方法,分为原理图、展开图和安装图,这也是我国在电力生产中常采用的三种形式的工程图纸。 (一)原理图 二次回路的原理图是体现二次回路工作原理的图纸,且是绘制展开图和安装图的基础。所有的一次设备和二次设备,都以整体的形式在图纸中表示出来,例如相互连接的电流回路、电压回路、直流回路等,是综合在一起的。这种接线图的优点是能够使看图者对整个二次回路的构成以及动作过程有一个整体概念。 原理图存在的一些缺点是: (1)只能表示出继电保护装置的主要元件,而对细节之处则无法表示。 (2)不能反应继电器之间连接线的实际位置,不便于维护和调试。 (3)不能反应出各元件内部的接线情况,如端子编号。 (4)标注的直流“正”、“负”极比较分散。 (5)很难表现复杂的继电保护装置。 原理图主要用于体现继电保护和自动装置的一般工作原理和装置设备的构成,无法说明各元件之间的具体连接情况,更没有标明具体的接线端子和回路编号,因此原理图不能用于现场施工,在现场工作中广泛采用

展开图。 (二)展开图 展开图是根据原理接线图绘制的。展开图是将二次设备按其线圈和触点的接线回路展开分别画出的,组成多个独立回路,是安装、调试和检修的重要技术图纸,也是绘制安装接线图的主要依据。 展开图的特点如下: (1)按不同的电源回路划分成多个独立回路。主要有交流电流回路和交流电压回路、直流回路。直流回路按其作用可分为控制回路、合闸回路、测量回路、保护回路和信号回路等。在这些回路中,各继电器的动作顺序是自上而下、自左而右排列的。 (2)展开图的画图特点是基于能方便的看出动作顺序及 清晰地了解同类回路的连接次序。它是将继电器的组成部分分拆展开表示。例如一个继电器,其线圈在所属的二次电流回路,其触点在所属的直流回路中。同一元器件的线圈、触点的文字符号是一样的。 (3)继电器和每一个小逻辑回路的作用都在展开图的右侧注明。 (4)各导线、端子都有统一规定的回路编号和标号,便于分类查找、施工和维修。 (5)图上画出的触点状态是未通电、未动作的状态。 (6)对于展开图中个别的继电器,或该继电器的触点在另一张图中表示,或在其它安装单位中有表示,都在图纸上说明去向,对任何引进触点或回路也说明来处。 (7)直流正极按奇数顺序标号,负极回路则按偶数顺序编号。回路

二次回路的基本知识

二次回路的基本知识 一:基本概念 为满足电力生产和电力系统安全经济的需要,发电厂和变电所中配置了各种电气设备,其主要任务是生产和输送分配电能、启停机组、调整负荷、切换设备和线路、监视主要设备的工作、迅速消除故障等。 2、二次设备:对一次设备和系统运行状态进行测量、控制、监视和保护的设备,称为二次设备,主要有以下几种: (1)、测量表计,如电压表、电流表、功率表和电能表等,用来监视、测量电路的电压、电流、功率、电能等。二次回路基本知识 讲课内容: 一、了解一次设备和二次设备的基本概念。 二、了解二次回路的工作任务和主要内容。 三、了解二次回路原理接线图、展开接线图、安装接线图的作用与特点。 四、掌握二次设备的图形符号、文字符号和回路标号及元器件的常用表示方法。 五、掌握阅读二次回路图的基本方法 六、简述二次回路的重要性 变配电所的操作电源及测量控制信号回路 讲课内容: 一、了解一下变配电所的操作电源 二、掌握断路器的控制回路、电气测量、信号回路的基本知识。 一、二次回路内容 变配电所的二次部分对于实现变配电所安全、优质和经济的电能分配具有极为重要的作用。 二次回路的主要内容是高压电气设备和电力线路的控制、信号、测量及监察、继电保护及自动装置、操作电源等系统。 a、控制系统 控制系统是由控制器具、控制对象及控制网络构成 控制系统的作用是对变电站的开关设备进行就地或远方跳、合闸操作,以满足改变主系统运行方式及处理故障的要求。 b、信号系统 信号系统是由信号发送机构、信号接受显示元件及其网络构成。 信号系统的作用是准确及时的显示出相应一次设备的运行工作状态,为运行人员提供操作、调节和处理故障的可靠依据。 c、测量及监察系统 测量及监察系统是由各种电气测量仪表、监测装置、切换开关及其网络构成。 测量及监察系统的作用是指示或记录电气设备和输电线路的运行参数,作为运行人员掌握主系统运行情况、故障处理及经济核算的依据。 d、调节系统 调节系统是由测量机构、传送设备、自控装置、执行元件及其网络构成。 调节系统的作用是调节某些主设备的工作参数,以保证主设备的电力系统的安全、经济、稳定运行。 e、继电保护及自动装置系统 继电保护及自动装置系统是由电压、电流互感器的二次绕组,继电器,继电保护及自动装置,断路器及其网络构成。 自动装置:备用电源自动投入装置、自动重合闸装置 继电保护及自动装置系统的作用是当电力系统发生故障时,能自动、迅速、有选择地切除故障设备,减小设备的损坏程度,保证电力系统的稳定,增加供电的可靠性,及时反映主设备的不正常工作状态,提示运行人员关注和处理,保证主设备的完好及系统的安全。 f、操作电源系统 操作电源系统是由直流电源或交流电源供电。 操作电源系统的作用是供给上述各二次系统的工作电源,断路器的跳、合闸电源,及其

变电站二次回路原理及调试

二次回路原理及调试题纲 二次设备: 对一次电气设备进行监视、测量、操纵、控制和起保护作用的辅助设备。由二次设备连接成的回路称为二次回路或二次系统。 二次系统的任务: 反映一次系统的工作状态,控制一次系统,并在一次系统发生故障时,能使故障的设备退出运行。 二次设备按用途可分为: 继电保护二次回路、测量仪表二次回路、信号装置二次回路、直流操作电源二次回路等。一.电流互感器(CT)及电压互感器(PT) 1.原理: ○1CT: 使高压电流按一定比例变为低压电流并实现绝缘隔离;

有外装CT、套管CT(开关、主变);还分为充油及干式等;二次绕组分为多组及抽头可调变比式等。 ○2PT:使高电压按一定比例变为低电压并实现绝缘隔离; 一般都外装;有充油及干式等;还有三相式、三相五柱式及单相PT(线路用)等;二次绕组分为主绕组及副绕组(开口三角:为保护提供零序电压)。 2.用途: ○1CT:为保护装置、计量表计、故障录波、“四遥”装置等提供随一次电流按一定比例变化所需的二次电流(包括相电流及零序电流。); ○2PT:为保护装置、计量表计、故障录波、“四遥”装置等提供随一次电压按一定比例变化所需的二次电压; 3.二次负载: ○1CT:低阻抗运行,不得开路;二次回路阻抗越高误差越大;CT二次开路将产生高低压危及人身安全;(备用CT必须可靠短接;带有可调变比抽头的CT,待用抽头不得短接。)

○2PT: 高阻抗运行,二次回路阻抗越低误差越大;不得短路。 4.极性: ○1CT:一次电流流入端与二次电流流出端为同极性; ○2PT:一次电压首端与二次电压首端为同极性。 5. 二次线: ○1CT:由二次端子电缆引入CT端子箱—控制室—按图纸设计依次串入各装置所需电流回路; ○2PT: 由二次端子电缆引入PT端子箱—控制室—按图纸设计依次并接各装置所需电压回路; 6.新装及更换改造注意事项: ○1CT: 所有端子、端子排的压接必须正确可靠;一、二次极性试验正确、变比试验正确、伏安特性符合各装置运行要求;更换CT前首先进行极性试验并正确详细记录,CT更换后

二次回路图详解及图例分析

如何看二次回路图 在电力系统中,二次设备的重要性是不言而喻的。能快速、有效地将电气二次回路图做到一目了然,是运行人员必备的基本功之一,也是分析二次回路异常或故障的基础能力。 一、二次设备划分原则 一次设备是指直接参加发、变、输、配电能的系统中使用的电气设备,如发电机、变压器、电力电缆、输电线、断路器、隔离刀闸、电流互感器、电压互感器、避雷器等。由这些设备连接在一起构成的电路,称之为一次接线或称主接线。 二次设备是指对一次设备的工况进行监视、控制、调节、保护,为运行人员提供运行工况或生产指挥信号所需要的电气设备,如测量仪表、继电器、控制及信号器具、自动装置等。这些设备,通常由电流互感器和电压互感器的二次绕组的出线以及直流回路,按着一定的要求连接在一起构成的电路,称之为二次接线或二次回路。描述二次回路的图纸称为二次接线图或二次回路图。 二、二次回路的分类 二次回路一般包括:控制回路、继电保护回路、测量回路、信号回路、自动装置回路。按交、直流来分,又可分为交流电压和交流电流回路以及直流逻辑回路。按不同的绘制方法可分为:原理图、展开图、安装图。根据二次回路图各部分不同的特点和作用,绘制不同的图。 1. 按电源性质区分: 1)交流电流回路---由电流互感器(CT)二次侧供电给测量仪表及继电器的电流线圈等所有电流元件的全部回路。如:图1为交流电流回路(厂房6kV馈线保护控制信号图)。 2)交流电压回路---由电压互感器(PT)二次侧供电给测量仪表及继电器等所有电压线圈以及信号电源等。如:图2为交流电压回路(厂房6kV馈线保护控制信号图)。

图1交流电流回路(厂房6kV馈线保护控制信号图) 图2交流电压回路(厂房6kV馈线保护控制信号图) 3)直流回路---设备控制、操作、保护、信号、事故照明等全部回路。如:图3为直流回路(厂房6kV馈线保护控制信号图)。 图3直流回路(厂房6kV馈线保护控制信号图)

高低压成套电气设备一次二次安装基础知识

分享给大家 高低压成套电气设备 一次二次安装接线基础知识 培 训 教 材

 要想做好本职工作:(1)每个员工必须做到应该知道什么?熟悉什么?能看懂什么?就成套电器产品而言,每个员工应该知道产品的结构形式、用途;应该熟悉产品的性能、内部的结构、主要的技术参数;应该看懂系统图(一次方案图)、平面布置图、原理图、二次接线安装图。(2)每位员工必须知道什么是三按生产:按图纸生产;按工艺生产;按技术规范生产。质量管理方面“五不”,①材料不合格不投料;②上道工序不合格不流入下道工序;③零件、元器件不合格不装配;④装配不合格不检验;⑤检验不合格不出厂。在日常工作中要有一个比较合理的、完整的装配接线计划。电力的生产、输送、分配和使用,需大量的各种类型的电器设备,以构成电力发、输、配的主系统。这些设备主要是指发电机、变压器、隔离开关、断路器、电压

CAD经典教程-电气图基本知识

CAD经典教程电气图基本知识 内容提要:本章是电气制图的基础知识,重点讲述电气工程CAD制图规范、电气图形符号及画法使用命令、电气技术中的文字符号和项目代号等内容。 通过本章学习,应达到如下基本要求。 ①掌握电气工程CAD制图规范。 ②掌握电气图形符号及画法使用命令,能在实际绘图中应用自如。 ③掌握电气技术中的文字符号和项目代号。 13.1电气工程CAD制图规范 电气工程设计部门设计、绘制图样,施工单位按图样组织工程施工,所以图样必须有设计和施工等部门共同遵守的一定的格式和一些基本规定,本节扼要介绍国家标准GB/T18135—2000《电气工程CAD制图规则》中常用的有关规定。 13.1.1图纸的幅面和格式 1.图纸的幅面 绘制图样时,图纸幅面尺寸应优先采用表13-1中规定的的基本幅面。 幅面 A0 A1 A2 A3 A4 代号 B×L 841×1189 594×841 420×594 297×420 210×297 a 25 c 10 5 e 20 10 其中:a、c、e为留边宽度。图纸幅面代号由“A”和相应的幅面号组成,即A0~A4。基本幅面共有五种,其尺寸关系如图1-1所示。 幅面代号的几何含义,实际上就是对0号幅面的对开次数。如A1中的“1”,表示将全张纸(A0幅面)长边对折裁切一次所得的幅面;A4中的“4”,表示将全张纸长边对折裁切四次所得的幅面,如图13-1所示。 必要时,允许沿基本幅面的短边成整数倍加长幅面,但加长量必须符合国家标准(GB/T14689—93)中的规定。 图13-1 基本幅面的尺寸关系

图框线必须用粗实线绘制。图框格式分为留有装订边和不留装订边两种,如图13-2和图13-3所示。两种格式图框的周边尺寸a、c、e见表13-1。但应注意,同一产品的图样只能采用一种格式。 (a)横装(b)竖装 图13-2 留有装订边图样的图框格式 (a)横装(b)竖装 图13-3 不留装订边图样的图框格式 国家标准规定,工程图样中的尺寸以毫米为单位时,不需标注单位符号(或名称)。如采用其他单位,则必须注明相应的单位符号。本书的文字叙述和图例中的尺寸单位为毫米,均未标出。 图幅的分区,为了确定图中内容的位置及其他用途,往往需要将一些幅面较大的内容复杂的电气图进行分区,如图13-4所示。 图幅的分区方法是:将图纸相互垂直的两边各自加以等分,竖边方向用大写拉丁字母编号,横边方向用阿拉伯数字编号,编号的顺序应从标题栏相对的左上角开始,分区数应为偶数;每一分区的长度一般应不小于25mm,不大于75 mm,对分区中符号应以粗实线给出,其线宽不宜小于0.5 mm。 图纸分区后,相当于在图样上建立了一个坐标。电气图上的元件和连接线的位置可由此“坐标”而唯一地确定下来。

电气基础知识、初学入门必备知识

1.一次回路——由发电机经变压器和输配电线路直至用电设备的电气主接线,通常称为一次回路。 2.二次设备——二次设备是对一次设备的工作进行监察测量、操作控制和保护等的辅助设备,如:仪表、继电器、控制电缆、控制和信号设备等 3.二次回路——二次设备按一定顺序连成的电路,称为二次电路或二次回路。 4.低压开关——是用来接通或断开1000伏以下交流和直流电路的开关电器。不同于《安规》中的低压(对地电压在250伏以下)。 5.接触器——是用来远距离接通或断开电路中负荷电流的低压开关,广泛用于频繁启动及控制电动机的电路。 6.自动空气开关——自动空气开关简称自动开关,是低压开关中性能最完善的开关。它不仅可以切断电路的负荷电流,而且可以断开短路电流,常用在低压大功率电路中作主要控制电器。 7.灭磁开关——是一种专用于发电机励磁回路中的直流单极空气自动开关。 8.隔离开关——是具有明显可见断口的开关,没有灭弧装置。可用于通断有电压而无负载的线路,还允许进行接通或断开空载的线路、电压互感器及有限容量的空载变压器。隔离开关的主要用途是当电气设备检修时,用来隔离电源电压。 9.高压断路器——又称高压开关。它不仅可以切断或闭合高压电路中的空载电流和负荷电流,而且当系统发生故障时,通过继电保护装置的作用切断短路电流。它具有相当完备的灭弧结构和足够的断流能力。 10.消弧线圈——是一个具有铁心的可调电感线圈,装设在变压器或发电机的中性点,当发生单相接地故障时,起减少接地电流和消弧作用。 11.电抗器——电抗器是电阻很小的电感线圈,线圈各匝之间彼此绝缘,整个线圈与接地部分绝缘。电抗器串联在电路中限制短路电流。 12.涡流现象——如线圈套在一个整块的铁芯上,铁芯可以看成是由许多闭合的铁丝组成的,闭合铁丝所形成的平面与磁通方向垂直。每一根闭合铁丝都可以看成一个闭合的导电回路。当线圈中通过交变电流时,穿过闭合铁丝的磁通不断变化,于是在每个铁丝中都产生感应电动势并引起感应电流。这样,在整个铁芯中,

CAD经典教程-电气图基本知识

CAD经典教程电气图基本知识 内容提要:本章就是电气制图得基础知识,重点讲述电气工程CAD制图规范、电气图形符号及画法使用命令、电气技术中得文字符号与项目代号等内容。 通过本章学习,应达到如下基本要求。 ①掌握电气工程CAD制图规范。 ②掌握电气图形符号及画法使用命令,能在实际绘图中应用自如。 ③掌握电气技术中得文字符号与项目代号。 13、1电气工程CAD制图规范 电气工程设计部门设计、绘制图样,施工单位按图样组织工程施工,所以图样必须有设计与施工等部门共同遵守得一定得格式与一些基本规定,本节扼要介绍国家标准GB/T18135—2000《电气工程CAD制图规则》中常用得有关规定。 13、1、1图纸得幅面与格式 1.图纸得幅面 绘制图样时,图纸幅面尺寸应优先采用表13-1中规定得得基本幅面。 幅面 A0 A1 A2 A3 A4 代号 B×L 841×1189 594×841 420×594 297×420 210×297 a 25 c 10 5 e 20 10 面共有五种,其尺寸关系如图1-1所示。 幅面代号得几何含义,实际上就就是对0号幅面得对开次数。如A1中得“1”,表示将全张纸(A0幅面)长边对折裁切一次所得得幅面;A4中得“4”,表示将全张纸长边对折裁切四次所得得幅面,如图13-1所示。 必要时,允许沿基本幅面得短边成整数倍加长幅面,但加长量必须符合国家标准(GB/T14689—93)中得规定。 图13-1 基本幅面得尺寸关系 图框线必须用粗实线绘制。图框格式分为留有装订边与不留装订边两种,如图13-2与图13-3所示。两种格式图框得周边尺寸a、c、e见表13-1。但应注意,同一产品得图样只能采用一种格式。

电气二次回路的基本知识

电气二次回路的基本知识 一、二次回路及其作用 发电厂和变电所的电气设备可分为一次设备、二次设备。(经常还将远动或测控设备称为三次设备,通讯设备称为四次设备) 一次设备:也称主设备,是构成电力系统的主体。它是直接生产、输送与分配电能的设备,包括如:发电机、电力变压器、断路器、隔离开关、母线、电力电缆与输电线路等。 二次设备:是对一次设备及系统进行控制、调节、保护和监测的设备。它包括:控制设备、继电保护和安全自动装置、测量仪表、信号设备等。 二次回路:二次设备按照一定规则连接起来以实现某种技术要求的电气回路。 二、二次回路的范围 控制回路:由控制开关与控制对象(如断路器、隔离开关)的传递机构、执行(或操作)机构组成。其作用是对一次设备进行“合”、“分”操作。 调节回路:是指调节型自动装置。如由VQC系统对主变进行有载调压、对电容器进行投切的装置,发电机的励磁调节装置。它是由测量机构、传送机构、调节器和执行机构组成。其作用是根据一次设备运行参数的变化,实时在线调节一次设备的工作状态,以满足运行要求。 继电保护和自动装置回路:是由测量回路、比较部分、逻辑部分和执行部分等组成。其作用是根据一次设备和系统的运行状态,判断其发生故障或异常时,自动发出跳闸命令有选择性地切除故障,并发出相应地信号,当故障或异常消失后,快速投入有关断路器(重合闸及备用电源自动投入装置),恢复系统的正常运行。 以上主要是指常规的电磁型继电器等构成的保护与自动装置 测量回路:由各种测量仪表及其相关回路组成。其作用是指示或记录一次设备和系统的运行参数,以便运行人员掌握一次系统的运行情况,同时也是分析电能质量、计算经济指标、了解系统潮流和主设备运行工况的主要依据。 综合自动化已使该回路与三次回路的分界点越来越模糊 信号回路:由信号发送机构和信号继电器等构成。其作用是反映一、二次设备的工作状态。 操作电源系统:由电源设备和供电网络组成,它常包括直流电源系统和交流电源系统。其作用主要是给控制、保护、信号等设备提供工作电源与操作电源,供结主变冷却、结水与结煤等动力设备,确保发电厂与变电所所有设备正常工作。 部颁《继电保护及安全自动装置运行管理规程》中连接保护装置的二次回路(继电保护专业管理): 1)从电流互感器、电压互感器二次侧端子开始到有关继电保护装置的二次回路(对多油断路器或变压器等套管互感器,自端子箱开始。 2)从继电保护直流分路熔丝开始到有关保护装置的二次回路。 3)从保护装置到控制屏和中央信号屏间的直流回路。 4)继电保护装置出口端子排到断路器操作箱端子排的跳、合闸回路。 高频通道:以结合滤波器的初级、次级为分界点。 三、二次回路的图纸 二次图纸:通常分为“原理接线图”和“安装接线图”。 原理接线图:通常又分为“归总式原理接线图”和“展开式原理接线图”。 1)归总式原理接线图:简称原理图,它以整体的形式表示各二次设备之间的电气联接,一般与一次回路的有关部分画在一起,设备的接点与线圈是集中画在一起的,能综合出交流电压、电流回路和直流回路间的联系,使读图者对二次回路的构成及动作过程有一个明确的整体概念(例图P4 图1-1 10kV线路过流保护原理图,缺点?) 2)展开式原理接线图:以分散的形式表示二次设备之间的连接。展开图中二次设备的接点与线圈分散布置,交流电压、交流电流、直流回路分别绘制。这种绘制方式容易跟踪回路的动作顺序,便于二次回路的设计,也容易在读图时发现回路中的错误。 安装接线图:包括屏面布置图、屏后接线图、端子排图等。 屏面布置图:表示二次设备在屏面(及屏后、屏顶)的安装位置,一般按实际尺寸的一定比例绘制。(例图10kV线路保护屏屏面布置图) 屏后接线图:表示屏内二次设备间的电气连接关系。(例图10kV线路保护屏背面接线图) 端子排图:表示屏端子排与屏内二次设备及屏外电缆间的连接关系。(例图10kV线路保护屏端子排图) 四、二次回路的读图 二次回路图的逻辑性强,在绘制时遵循一定的规律,读图时应按一定顺序进行才容易看懂。一般读图的规律为:(例图35kV线路二次回路展开图)1)先交流、后直流; 2)交流看电源、直流找线圈; 3)先找线圈、再找接点,每个接点都查清; 4)先上后下、先左后右,屏外设备不能掉; 5)安装图纸要结合展开图。 五、二次回路的编号原则

电气二次图纸识图与标号知识

电气二次图纸识图与标号知识 1.1 图形符号的意义按《变电站值班员》一书后的图形符号,记忆常见符号:常闭接点、常开接点、延时打开与延时闭合接点的区别、按钮、线卷的符号、接触器的触点、电阻等。 1D、2D、3D等屏、柜或端子箱内端子排上的端子符号,1n、2n、1-1n等为各装置的端子。 1.2二次回路的标号及标号的规律为便于安装、运行和维护,在二次回路的所有设备之间的连线都要进行标号,这就是二次回路标号。标号一般采用数字或数字和文字的组合,它表明了回路的性质和用途。在图纸展开图的每个元件(触点、线圈、端子排的端子等)之间的线段都标号(常叫回路编号),回路标号通常能表明该回路的用途。在屏柜或端子箱的端子排的端子接线头处均有回路标号(保护人员称为端子黑头上),此处的回路标号与图纸展开图的回路标号对应。在同一个间隔,回路标号相同的端子、引线在电气上连接的电阻为零,即互相之间用导线连接。熟记下列常用的回路标号:1:控制回路电源的正极。如主变有三侧开关,则三侧开关的控制回路电源的正极分别为101、201、301。 2:控制回路电源的正极。 701:信号回路电源的正极。 702:信号回路电源的正极。 A4XX、B4XX、C4XX、N4XX:为CT二次电流回路的A、B、C、N相。特点为标号以4开头。 A6XX、B6XX、C6XX、N6XX:为CT二次电压回路的A、B、C、N相。特点为标号以6开头。其中A630、B630、C630为Ⅰ母电压,其中A640、B640、C640为Ⅱ母电压。如本站有多个电压等级,则在630和640后增写Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ,分别表示本站高压、中压、低压的母线电压回路。 901、902、903…..或J901、J902、J903、…..等为信号回路。 7、37、107、137,3、33、133、233一般为开关控制回路的跳闸或合闸回路。 1、二次回路标号的基本原则是什么?回路标号的基本原则是:凡是各设备间要用控制电缆经端子进行联系的,都要按回路编号的原则进行标号。此外,某些装设备在屏顶的设备与屏内设备进行连接,也需要经过端子排,此时屏顶设备就可看作是屏外设备,而在其连线上同样按回路编号原则给以相应的标号。为了明确起见,对直流回路和交流回路采用不同的标号方法,而在交、直流回路中,对各种不同用途的回路又赋予不同的数字符号。因此在二次回路接线图中,我们看到标号后,就能知道这一回路的性质而便于维护和检修。 2、二次回路标号的基本方法是什么?答:(1)用三位或三位以上的数字组成,需要标明回路的相别或某些主要特征时,可在数字标号的前面(或后面)增注文字符号。(2)按“等电位”的原则标注,即在电气回路中,在连于一点上的所有导线(包括接触连接的可折线段)须标以相同的回路标号。(3)电气设备的触点、线圈、电阻、电容器等元件所间隔的线段,即看为不同的线段,一般赋予不同的标号;对于在接线图中不经过端子而在屏内直接连接的回路,可不标号。 3、简述直流回路的标号细则。 答:(1)对于不同用途的支流回路,使用不同的数字范围,如控制和保护回路用001~099及1~599,励磁回路用601~609。 (2)控制和保护回路使用的数字标号,按熔断器所属的回路进行分组,每一百个数分为一组,如101~199,201~299,301~399,。。。,其中每段里面先按正极性回路(编为奇数)由小到大,再编负极回路(偶数)由大到小,如100,101,103,133,….,142,140,….。(3)信号回路的数字标号组,应按事故、位置、预告、指挥信号进行分组,按数字大小进行排列。 (4)开关设备、控制回路的数字标号组,应按开关设备的数字序号进行选取。例如:有3个控制开关1KK、2KK、3KK,则1KK对应的控制回路数字标号选101、199,2KK对应的控制回路数字标号选201、299,熔断器所属回路,3KK对应的控制回路数字标号选301、399。(5)正极回路线段按奇数标号,负极回路线段按偶数标号。每经过回路的主要压降元(部)件(如线圈、绕组、电阻等)后,即行改变其极性,其奇偶顺序随之改变。对不能标明极性或其极性在工作中改变的线段,可任选奇数或偶数。

相关文档
相关文档 最新文档