文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 室内消火栓给水系统

室内消火栓给水系统

室内消火栓给水系统
室内消火栓给水系统

室内消火栓给水系统

凡担负室内消火栓灭火设备给水任务的一系列工程设施,称室内消火栓给水系统。

一、概述

(一)设置原则

1、应设室内消火栓给水系统的建筑物

(1)高层工业建筑与低层建筑

a、厂房、库房、高度不超过24m的科研楼(存有水接触能引起燃烧爆炸的物品除外);

b、超过800个座位的剧院、电影院、俱乐部和超过1200个座位的礼堂、体育馆;

c、体积超过5000m3的车站、码头、机场建筑物以及展览馆、商店、病房楼、门诊楼、教学楼、图书馆等;

d、超过七层的单元式住宅、超过六层的塔式住宅、通廊式住宅、底层设有商业网点的单元式住宅;

e、超过五层或体积超过10000m3的其他民用建筑;

f、国家级文物保护单位的重点砖木或木结构的古建筑。

(2)高层民用建筑

(3)人防工程

a、使用面积超过300m2的商场、医院、旅馆、展览厅、旱冰场、体育场、舞厅、电子游艺场等;

b、使用面积超过450m2的餐厅、丙类和丁类生产车间、丙类和丁类物品库房;

c、电影院、礼堂;

d、消防电梯间前室。

(4)停车库、修车库

2、可以不设室内消火栓给水系统的建筑物

(1)耐火等级为一、二级且可燃物较少的丁、戊类厂房和库房(高层工业建筑除外);耐火等级为三、四级且建筑体积不超过3000m3的丁类厂房和建筑体积不超过5000m3的戊类厂房;

(2)室内没有生产、生活给水管道,室外消防用水取自储水池且建筑体积不超过5000m3

的建筑物。

3、视情况确定是否设置室内消火栓给水系统的建筑物

在一座一、二级耐火等级的厂房内,如有生产性质不同的部位时,可根据各部位的特点确定设置或不设置室内消防给水。

4、宜增设消防水喉设备的建筑物

(1)设有空气调节系统的旅馆、办公楼;

(2)超过1500个座位剧院、会堂,其闷顶内安装有面灯部位马道处。

(二)分类

1、低层建筑室内消火栓给水系统

建筑高度不超过10层的住宅以及小于24m的建筑的内设置的室内消火栓给水系统,称为低层建筑室内消火栓给水系统。

低层建筑发生火灾,利用消防车从室外消防水源抽水,接出水带和水枪,就能直接有效地扑救建筑物内的任何火灾。因而低层建筑室内消火栓给水系统是供扑救建筑物内的初期火灾使用的。这种系统的特点是消防用水量少,水压低,常与生活或生产给水系统合用一个管网系统,只有在合并不经济或技术上不可能时,才分开独立设置。

2、高层建筑室内消火栓给水系统

建筑高度10层及10层以上的住宅以及超过24m的其他高层建筑物内,设置的室内消火栓给水系统,称为高层建筑室内消火栓给水系统。

高层建筑发生火灾,由于受到消防车水泵压力和水带的耐压强度等的限制,一般不能直接利用消防车从室外消防水源抽水送到高层部分进行扑救,而主要依靠室内设置的消火栓给水系统来扑救。就是说,高层建筑灭火系统必须立足于自救。因此,这种系统要求的消防用水量大,水压高,一般情况下与其他灭火系统分开独立设置。

(三)组成

室内消火栓给水系统通常由以下几个部分组成,

1、消防供水设备。包括:自动供水设备——消防水箱;主要供水设备——消防水泵;临时供水设备——水泵接合器。

2、室内消防给水管网。包括:进水管、水平干管、消防竖管等。

3、室内消火栓灭火设备。包括:消火栓、水带、水枪以及消防水喉。

4、系统的安全设备。包括:消防阀门、屋顶消火栓等。

5、消防供水水源。包括:市政给水管网、消防水池、天然水源。

(四)类型

1、低层建筑室内消火栓给水系统的类型

根据建筑物的高度、室外消防给水管网所提供的水压和水量以及室内消防对水压、水量等要求,其系统常见的有三种类型。

(1)无加压消防水泵、无水箱的室内消火栓给水系统

当室外为常高压消防给水系统,或室外给水管网的水压、水量任何时刻均能满足室内最不利点消火栓处的设计水压和水量时,可采用无加压消防水泵、无水箱的室内消火栓给水系统。

采用这种系统时,当消防、生活、生产合用管网,则其进水管上所设的水表应考虑消防流量。仅设一条进水管时,可在水表的节点处设置旁通管,旁通管上设阀门,平时阀门关闭。发生火灾时,应能自动开启该阀门,也可由消防值班人员开启。但此水表节点应设在值班人员易于接近或便于开启的地方,且应有明显的消防标志。

(2)设有消防水箱的室内消火栓给水系统

在水压变化较大的城镇或居住区,室外给水管网的水压在昼夜内间断性满足室内消防、生活和生产用水要求。如白天用水高峰时外网水压不能满足要求!而在夜间或其他时间内,外网供水均能满足室内消防、生活和生产用水要求,常设消防水箱储存10分钟的消防用水量,同时调节生活、生产用水量。

该系统的生活、生产给水管网与消防给水管网应分开,但应共用消防水箱。生活、生产给水管道与消防给水管道之间的连接管(或水泵出水管与消防给水管道的连接管)上应设单向阀,防止水压较低时消防管网内的水向水源倒流。

(3)设有消防水泵和水箱的室内消火栓给水系统

当室外给水管网的水压经常不能满足室内消火栓给水系统最不利点消火栓灭火设备处的水量和水压时,应采用这种系统。

消防水泵的扬程应满足室内最不利点消火栓灭火设备的水压,同时应保证火警后5分钟之内开始启动供水,以保证火场用水不中断。消防水箱应储存10分钟的室内消防用水量,合用水箱时,应保证消防用水不作他用,且发生火灾后由消防水泵供给的消防用水,不应进

入消防水箱,以利维持管网内的消防水压。消防水箱的补水应由生活或生产泵供给,严禁消防水箱采用消防水泵补水。

2、高层建筑室内消火栓给水系统的类型

高层建筑室内消火栓给水系统,按消防给水系统服务范围,分为独立的室内高压(或临时高压)消火栓给水系统和区域集中的室内高压(或临时高压)消火栓给水系统;按建筑的高度,分为高度低于50m的高层建筑一次供水室内消火栓给水系统和高度超过50m的高层建筑分区供水室内消火栓给水系统。

(1)独立的室内高压(或临时高压)消火栓给水系统

每幢高层建筑物内设立消防专用、管网内经常保持高压(或当接到火警后,临时加压使管网内的水压达到消防要求的高压)的消防给水系统,均称为独立的室内高压(或临时高压)消火栓给水系统。通常在地震区、人防上要求较高以及重要的建筑物,采用这种系统。

(2)区域集中的室内高压(或临时高压)消火栓给水系统

数幢或更多幢高层建筑物共用一个消防水泵房,管网内经常保持高压或临时高压的消防给水系统,称为区域集中的室内高压(或临时高压)消火栓给水系统。为了便于集中管理,在有合理规划的高层建筑区常采用这种系统。

(3)高度低于50m的高层建筑一次供水室内消火栓给水系统

建筑高度超过24m但不超过50m的高层建筑,发生火灾时,消防队使用消防车,从室外消火栓(或消防水池)吸水,通过水泵接合器往室内管网供水,仍可帮助室内消火栓给水系统工作,所以这种情况均可采用一次供水室内消火栓给水系统。

(4)高度超过50m的高层建筑分区供水室内消火栓给水系统建筑高度超过50m或消火栓处所受静水压力超过800MPa的室内消火栓给水系统,为便于火场扑救和加强供水安全,宜采用分区给水系统。

二、室内消火栓给水系统的消防用水量和水压

(一)消防用水量

1、低层建筑室内消火栓给水系统的消防用水量

低层建筑室内消火栓给水系统的消防用水量是扑救初期火灾的用水量。室内消防用水量为同时使用的水枪数量和每支水枪用水量的乘积。

根据火场实际用水量统计和建筑物的重要性,以及发生火灾后果的影向,综合分析结果,低层建筑室内消火栓给水系统的消防用水量不应小于表4—2—1要求。

2、高层建筑室内消火栓给水系统消防用水量

高层建筑消火栓给水系统的消防用水量,是根据火场用水量统计资料,消防装备的供水能力和保证高层建筑物的基本安全,以及国民经济的发展水平等因素,综合考虑确定的。

(1)高层民用建筑室内消火栓给水系统消防用水量应满足表4—2—2的要求。

(2)高层工业建筑室内消火栓给水系统消防用水量应满足表4—2—3的要求。

3、人防工程室内消火栓给水系统消防用水量

人防工程室内消火栓用水量不应小于表4--2--4的规定。

4、停车库、修车库室内消火栓给水系统消防用水量

(1)I、Ⅱ、Ⅲ类停车库、I、Ⅱ类修车库,应保证相邻两个消火栓的水枪充实水柱同时到达室内任何部位,每股水量为5L/s;

(2)Ⅳ类停车库、Ⅲ、Ⅳ类修车库,应保证有一股充实水柱到达室内任何部位,每股水量5L/s。

(二)水压

室内消火栓给水系统应有一定的水压,保证消火栓的水枪射流有一定的充实水柱长度,以满足扑救火灾的要求。

人防工程室内消火栓用水量不应小于表4—2—4的规定。

各类建筑物对水枪充实水柱长度的要求应符合下列规定:

1、低层建筑。一般不应小于7m;但甲、乙类厂房、超过六层的民用建筑、超过四层的厂房和库房,不应小于10m;高架库房内,不应小于13m。

2、高层民用建筑。建筑高度超过100m时,不应小于13m;建筑高度小于或等于100m 时,不应小于10m。

3、高层工业建筑内,不应小于13m。

4、人防工程内,不应小于10m。

5、停车库、修车库内,不应小于10m。

三、主要组件

(一)室内消火栓设备

1、组成

室内消火栓通常设置在具有玻璃门的消防水带箱内,其箱内由水枪、水带和消火栓三部分组成。

(1)水枪

水枪是灭火的主要工具。室内消火栓一般采用直流式水枪。水枪喷嘴口径一般为13、16、19mm。喷嘴口径13mm的水枪配用50mm的水带。喷嘴口径16mm的水枪配用50mm或65mm 的水带,喷嘴口径19mm的水枪配用65mm的水带。

低层建筑室内消火栓设备,应根据消防流量和充实水柱长度要求,选择水枪的规格。一般情况下,每支水枪最小流量不小于2.5L/s的建筑内,可选用口径16mm(个别情况下,根据流量计算,也可采用口径13mm)的水枪;每支水枪最小流量不小于5L/s的建筑物内,宜选用口径19mm水枪。

高层建筑室内消火栓设备,应配备喷嘴口径不小于19mm的水枪。

(2)水带

室内消火栓设备一般采用直径为50mm和65mm的麻质或胶里水带。每个消火栓处配备水带一条,水带长度可为15、20、25或30m四种。

高层建筑室内消火栓,配备的水带长度不应超过25mm。

(3)消火栓

室内消火栓是具有内扣式接口的球形阀式龙头。它的一端与消防竖管相连,另一端与水带相连。消火栓的检口直径不应小于所配备的水带的直径。消火栓有单出口和双出口两种。单出口消火栓直径常为50、65mm两种,双出口消火栓直径不应小于65mm。通常,当每支水枪的最小流量不小于2.5L/s的建筑物内,可选用直径为50mm消火栓;每支水枪最小流量不小于5L/s的建筑物内,宜选用直径为65mm的消火栓。

高层建筑室内消火栓的栓口直径应为65mm。

2、布置

(1)室内消火栓的布置原则

高层建筑和低层建筑,室内消火栓的布置应保证同层相邻两个消火栓的水枪充实水柱到

达室内任务部位。

建筑高度小于或等于24m,且体积小于或等于5000m2的库房,可采用一支水枪的充实水柱到达室内任何部位。

(2)室内消火栓的布置间距

室内消火栓的布置间距应由计算确定。但为了防止布置上的不合理,保证灭火使用的可靠性,规定消火栓的最大布置间距为:高层I业与民用建筑,高架库房,甲、乙类厂房,高度超过24m的多层停车库,不应超过30m;其他单层和多层建筑等,不应超过50m。

(3)室内消火栓的布置要求

a、凡设有室内消火栓的建筑物,其各层(无可燃物的设备层除外)均应设置消火栓,并应布置在明显的、经常有人出入、使用方便的地方。为了使在场人员能及时发现和使用消火栓,室内消火栓应有明显的标志。消火栓应涂红色,且不应伪装成其他东西。

b、室内消火栓栓口离地面高度应为1.1m,为减小局部水头损失,并便于操作,其出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90度角。

c、消防电梯前室是消防人员进入室内扑救火灾的进攻桥头堡。为便于消防人员向火场发起进攻或开辟道路,在消防电梯前室应设室内消火栓。

d、冷库内的室内消火栓为防止冻结损坏,一般应设在常温的穿堂或楼梯间内。冷库进人闷顶的入口处,应设有消火栓,便于扑救顶部保温层的火灾。

e、同一建筑物内应采用统一规格的消火栓、水带和水枪,以利管理和使用。每根水带的长度不应超过25m。每个消火栓处应设消防水带箱。消防水带箱宜采用玻璃门,不应采用封闭的铁皮门,以便在火场上敲碎玻璃使用消火栓。

f、消火栓栓口处的出水压力超过50X104h时,应设减压设施。减压设施一般为减压阀或减压孔板。

S、高层工业与民用建筑以及水箱不能满足最不利点消火栓水压要求的其他低层建筑,每个消火栓处应设置直接启动消防水泵的按钮,以便及时启动消防水泵,供应火场用水。按钮应设有保护设施,如放在消防水带箱内,或放在有玻璃保护的小壁龛内,防止误操作。

h、设有室内消火栓给水系统的建筑物,其屋顶应设置试验和检查用的消火栓。

(二)消防水喉设备

消防水喉设备,即直径为25mm的小口径自救式消火栓设备。供旅馆内的服务人员、旅

客和工作人员扑救初期火灾使用。

1、类型及组成

消防水喉设备,根据其设备条件分为自救式小口径消火栓设备和消防软管卷盘两种。

(1)自救式小口径消火栓设备

设有空气调节系统的旅馆、办公楼,一般采用这种自救式小口径消火栓设备。其组成有室内消火栓、965输水衬胶水带、大口径直流水枪、小口径消火栓、卷盘、小口径直流开关水枪等。

(2)消防软管卷盘

超过1500个座位的大型剧院、会堂,其沟顶内一般采用消防软管卷盘为便于消防人员向火场发起进攻或开辟道路,在消防电梯前室应设室内消火栓。

d、冷库内的室内消火栓为防止冻结损坏,一般应设在常温的穿堂或楼梯间内。冷库进人闷顶的入口处,应设有消火栓,便于扑救顶部保温层的火灾。

e、同一建筑物内应采用统一规格的消火栓、水带和水枪,以利管理和使用。每根水带的长度不应超过25m。每个消火栓处应设消防水带箱。消防水带箱宜采用玻璃门,不应采用封闭的铁皮门,以便在火场上敲碎玻璃使用消火栓。

f、消火栓栓口处的出水压力超过50X104h时,应设减压设施。减压设施一般为减压阀或减压孔板。

S、高层工业与民用建筑以及水箱不能满足最不利点消火栓水压要求的其他低层建筑,每个消火栓处应设置直接启动消防水泵的按钮,以便及时启动消防水泵,供应火场用水。按钮应设有保护设施,如放在消防水带箱内,或放在有玻璃保护的小壁龛内,防止误操作。

h、设有室内消火栓给水系统的建筑物,其屋顶应设置试验和检查用的消火栓。

(三)室内消防给水管道

室内消防给水管道是消防给水的主要设备,布置合理与否,对于发生火灾时保证顺利送水有着十分重要的关系,因此在设计时应满足有关建筑设计防火规范的要求。

(四)屋顶消火栓

屋顶消火栓对于试验、检查消火栓给水系统的供水能力,管网运行状况、保护本建筑物免遭邻近建筑物火灾的威胁,均有良好的效果。因此设有室内消火栓给水系统的高层工业与民用建筑物和低层工业与民用建筑物,其屋顶应设试验和检查用的消火栓。数量一般可采用

一个。

(五)水泵接合器

水泵接合器是消防车往室内管网供水的接口。其作用主要有:一是当室内消防水泵因检修、停电或出现其他故障时,利用消防车从室外水源抽水,向室内消防给水管网提供灭火用水;二是当遇大火室内消防用水量不足时,必须利用消防车从室外水源抽水,向室内消防给水管网补充消防用水。

设有室内消火栓给水系统和自动喷水灭火系统的高层工业与民用建筑、低层工业与民用建筑,均应设水泵接合器,并应符合下列要求:

(1)室内消防给水系统,水泵接合器的设置数量应按室内消防用水量确定,每个水泵接合器的流量应按10—15L/s计算。采取竖向分区并联给水的高层建筑物,每个分区的消防给水管网应分别设置水泵接合器,但采用单管串联给水方式时,可仅在下区设水泵接合器。

(2)为便于消防车通行和取水灭火,水泵接合器应设在室外方便消防车使用的地点,同时在其周围15—40m范围之内,应设有供消防车吸水的室外消火栓或消防水池。

(3)水泵接合器之间的间距不宜小于20m,以便于火场供水。

(4)水泵接合器有地上式、地下式和墙壁式三种,地上式水泵接合器,栓身和接口均高出地面,目标显著,使用方便;地下式水泵接合器,装在路面下,不占地方,不易遭到破坏,适用于寒冷地区。但地下式水泵接合器的井盖和地下式消火栓的井盖要有明显的区别标志,以免火场误认,影响灭火战斗;墙壁式水泵接合器,安装在建筑物墙脚下,墙面上只露出两个接口和装饰标牌目标清晰、美观,不占地面位置。

实际中水泵接合器的型式可根据消防车在火场的使用以不妨碍交通,且易于建筑等原则进行选用。

(5)为防止水泵接合器的阀门打开时,室内消防给水管网的水向外倒流,应在连接水泵接合器的管段上设止回阀。同时还应设检修用的闸阀和泄水阀。水泵接合器的阀门,应能在建筑物的室外进行操作,且应有保护设施和明显的标志。

高层建筑室内消火栓给水系统水力计算

高层建筑室内消火栓给水系统计算例子:某宾馆建筑有地上10层和地下室一层,该建筑地上第一层层高为 m,其余层高均为 m,其设计系统图如图1,计算消防水箱的储水量。 解:(1)最不利点的确定 通过系统图断最远点、最高点的消火栓1′为最不利点。 (2)水枪喷嘴处所需水压 查表,水枪喷嘴直径选择19mm,水枪系数φ值为;充实水柱 H要 m

求不小于10m ,选m H =10m ,水枪实验系数f ?值为。 水枪喷嘴处所需水压 kPa O mH H f H f H m m q 1366.13)102.10097.01/(102.1) -1/(2==??-?=????= (3)水枪喷嘴的出流 喷口直径19mm 的水枪水流特性系数B 为。 )/(5)/(63.46.13577.1s L s L BH q q xh <=?== 取q xh =5L/s 则:2211515.85()1.577 xh q q H m B ' ' === (4)水带阻力 19mm 的水枪配65mm 水带,衬胶水带阻力较小,室内消火栓水带多为衬胶水带。查表知65mm 水带阻力系数Z A 值为.水带阻力损失: m q L A h xh d z d 86.052000172.022 =??=??= (5)消防栓口所需的水压: 最不利点1ˊ消火栓口的水压 O mH H h H H k d q xh 271.18286.085.151=++=++= (6)水力计算本 设计按不考虑自喷系统进行,则规范规定,室内消防流量不得小于20L/s ,消防竖管的最小流量为10 L/s 。同时,消防竖管的布置,应保证同层相邻两个消火栓的水枪的充实水柱同时达到被保护范围内的任何部位。因此需要计算两根竖管的消防流量。

消防给水及消火栓系统技术规范word版

1 总则 1.0.1 为了合理设计消防给水及消火栓系统,保障施工质量,规范验收和维护管理,减少火灾危害,保护人身和财产安全,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于新建、扩建、改建的工业、民用、市政等建设工程的消防给水及消火栓系统的设计、施工、验收和维护管理。 1.0.3 消防给水及消火栓系统的设计、施工、验收和维护管理应遵循国家的有关方针政策,结合工程特点,采取有效的技术措施,做到安全可靠、技术先进、经济适用、保护环境。 1.0.4 工程中采用的消防给水及消火栓系统的组件和设备等应为符合国家现行有关标准和准入制度要求的产品。 1.0.5 消防给水及消火栓系统的设计、施工、验收和维护管理,除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 2 术语和符号 2.1 术语 2.1.1 消防水源fire water 向水灭火设施、车载或手抬等移动消防水泵、固定消防水泵等提供消防用水的水源,包括市政给水、消防水池、高位消防水池和天然水源等。 2.1.2 高压消防给水系统constant high pressure fire protection water supply system 能始终保持满足水灭火设施所需的工作压力和流量,火灾时无须消防水泵直接加压的供水系统。

2.1.3 临时高压消防给水系统temporary high pressure fire protection water supply system 平时不能满足水灭火设施所需的工作压力和流量,火灾时能自动启动消防水泵以满足水灭火设施所需的工作压力和流量的供水系统。 2.1.4 低压消防给水系统low pressure fire protection water supply system 能满足车载或手抬移动消防水泵等取水所需的工作压力和流量的供水系统。 2.1.5 消防水池fire reservoir 人工建造的供固定或移动消防水泵吸水的储水设施。 2.1.6 高位消防水池gravity fire reservoir 设置在高处直接向水灭火设施重力供水的储水设施。 2.1.7 高位消防水箱elevated/gravity fire tank 设置在高处直接向水灭火设施重力供应初期火灾消防用水量的储水设施。 2.1.8 消火栓系统hydrant systems/standpipe and hose systems 由供水设施、消火栓、配水管网和阀门等组成的系统。 2.1.9 湿式消火栓系统wet hydrant system/wet standpipe system 平时配水管网内充满水的消火栓系统。 2.1.10 干式消火栓系统dry hydrant system/dry standpipe system

消火栓系统设计计算

3消火栓系统设计计算 3.1室内消火栓系统的布置 学生宿舍室内消火栓给水系统采用独立的消防给水系统。根据《高规》规定, 其室内消火栓用水量为10L/S,同时使用水枪数为2只,每支水枪最小流量为5L/S, 最不利情况下,同一立管上同时出水2只水枪,立管最小流量为10L/S。消火栓的栓口直径为65mm,水带长度25m,水枪喷嘴口径19mm,消火栓的充实水柱为 13mH2O。 3.1.1室内消火栓管网布置 根据《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)(2005年版)第741条规定,酒店建筑室内消防给水系统设置成与生活给水系统分开的独立给水系统。 室内消火栓管道布置成环状,横向竖向均成环。环状管网的横干管分别布置在1层和11层的吊顶中,低区环状管网的横干管分别布置在4层和地下1层的吊顶中。 消防水箱的出水管与11层横干管相连接。消防泵的压水管设两条管路与消防环状管网连接,其管径的设计考虑到当其中一根发生故障时,另一根管路应能保证消防用水量和水压的要求。 学生宿舍建筑室内消火栓给水管网设地上式消防水泵结合器。水泵结合器的设置数量按室内消防用水量确定,该建筑室内消火栓用水量为10L/S,每个水泵结合器的流量按10L/S计,故设置1个消火栓水泵结合器,型号为SQ10O 3.1.2室内消火栓的布置 室内消火栓的合理布置,直接关系到扑救火灾的效果。因此,高层建筑的各层包括和主体建筑相连的附属建筑均应合理设置消火栓。 消火栓的间距,应保证同层相邻两个消火栓的充实水柱同时到达室内任何部位,可按式(3-1)确定,且高层建筑不应大于30m,裙房不应大于50m。 S R2 b2(3-1) 式中S---消火栓间距,m; R--7肖火栓保护半 m, R=L+b; 径,

消防给水及消火栓系统技术规范

《消防给水及消火栓系统技术规范》规定差异点总结: 1、室内、外消火栓规范要求的用水量(L/s)增加,宿舍、公寓等非住宅类居住建筑按公共 建筑执行。(详见3.3.2、3.3.3、3.5.2、3.5.4) 2、建筑内用于防火分隔的防火分隔水幕和防护冷却水幕的火灾延续时间,不应小于防火分 隔水幕或防火冷却水幕设置部位墙体的耐火极限。(详见3.6.4) 3、当采用一路消防供水或只有一条引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度 大于50m,应设置消防水池。(详见4.3.1)(《建规》为室内外消防用水量之和大于25L/s) 4、消防水池进水管管径不应小于DN100。(详见4.3.3) 5、消防水池有2根补水管,且发生火灾时能连续补水的,消防水池可根据补水量做小点, 但不能小于100立方,如果只有消火栓系统的不能小于50立方。(详见4.3.4) 6、消防水池大于500立方的,宜分成两格;大于1000立方的,应分成两座。(详见4.3.6) 7、增加消防水池的出水、排水、水位、通气管和呼吸管的规定。(水泵房内应能显示消防 水池水位,消控室内应能显示消防水池、消防水箱正常水位,以及高水位、低水位报警功能。)(详见4.3.9、4.3.10) 8、消控室内应能显示稳压泵的运行状态。(详见11.0.7) 9、消防水池最低水位低于离心泵出水管中心线或水位不能保证离心泵吸水时,可采用轴流 深井泵。(详见5.1.9) 10、<54m的住宅和室外消防用水量≤25L/s或室内消防用水量≤10L/s的建筑可不设 置备用消防水泵。(增加了住宅)(详见5.1.10) 11、消防水泵组应设置流量和压力检测装置。(详见5.1.11) 12、消防水泵吸水方式(自灌式或直接从市政管网抽水)。(详见5.1.12) 13、消防水泵能有效可靠工作而对吸水管、出水管和阀门等做出规定。(一组消防水泵 的吸水管和出水管应有100%备用,吸水管上应设置偏心大小头,以避免形成气囊。)(详见5.1.13) 14、增加消防水泵吸水管和出水管上过滤器、压力表的规定。(压力表应设关断阀门) (详见5.1.16、5.1.17)

第三章消防给水系统作业

一、选择题 1、消防水池的容量确定,以下叙述哪条正确?( A ) A. 当市政给水管网能保证室外消防给水设计流量时,应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求; B. 当市政给水管网不能保证室外消防给水设计流量时,应满足在火灾延续时间内室内外消防用水量的要求; C. 当市政给水管网不能保证室外消防给水设计流量时,应满足在火灾延续时间内室外消防用水量的要求; D. 当市政给水管网能保证室外消防给水设计流量时,应满足在火灾延续时间内自动消防水量的总和。 2、消防水池的给水管应根据其有效容积和补水时间确定,补水时间不宜大于( C )。 A. 12h B. 24h C. 48h D.96h 3、高层建筑并联消防分区给水系统中,水泵接合器可如下设置( B )A.独立设置一个 B. 分区设置 C.环状设置 D.根据具体情况 4、高层建筑消防立管的最小管径为( B )A.50mm B.100mm C.75mm D.150mm 5、高层建筑中消火栓给水管道系统( A ),且消火栓给水立管管径应()。A.应独立设置;不小于100mm B.可与生活给水管道合用;不小于50mm C.应独立设置;不小于50mm D.可与生活给水管道合用;不小于100mm。 6、高层建筑消防给水管网,应布置成( C );进行水力计算时,应按()计算。 A.环状管网、环状管网; B.枝状管网、枝状管网; C.环状管网、枝状管网; D.枝状管网、环状管网。 7、室内消火栓栓口处的静水压力应不超过( A )MPa ,如超过时,应采用分区给水系统。消火栓栓口处的出水压力超过()MPa 时,应有减压设施。A.1.0、0.50; B.1.2、0.70; C.1.2、0.50; D.1.0、0.70 。 8、临时高压消防给水系统的高位消防水箱的有效容积,一类高层公共建筑不应小于(C)m3,多层公共建筑、二类高层公共建筑和一类高层居住建筑不应小于()m3,二类高层住宅不应小于()m3。 A.50、18、12; B.18、12、6; C.36、18、12; D.36、18、6。 9、消火栓系统消防给水管道的水流速度,不宜大于( B )m/s;自动喷洒灭火系统给水管道的水流速度,不宜大于()m/s,但在个别情况下,配水支管的流速可以大一些,但不宜大于()m/s。 A.2.5、10、15; B.2.5、5.0、10.0; C.5、5.0、10.0; D.5、2.5、5.0 。 10、高层建筑消防给水系统应采取防超压措施,以下哪一项措施是错误的?( A ) A.多台水泵并联运行; B.选用流量-扬程曲线平的消防水泵; C.提高管道和附件承压能力; D.增大竖向分区给水压力值。 11、高位消防水箱的设置位置高度,一类高层民用公共建筑不应低于( C )MPa。 A.0.05; B.0.07; C.0.10; D.0.15 12、同一建筑物内应采用统一规格的消火栓、水枪和水带。每根水带的长度不应超过( C )m ; A.15; B.20; C.25; D.30 13、湿式报警阀组包括( b ) ①湿式报警阀②水流指示器③水力警铃④压力开关⑤延迟器

消火栓给水系统设计技术规范

消火栓给水系统设计技术规范 7.1.1消火栓的设置场所。 1室外消火栓的设置场所: 1)城镇、居住区及企事业单位; 2)厂房、库房及民用建筑; 3)汽车库、修车库和停车场; 4)易燃、可燃材料露天、半露天堆场,可燃气体储罐或 储罐区等室外场所; 5)耐火等级不低于二级,且体积不超过3000m3的戊类厂房或居住区人数不超过500人,且建筑物不超过二层的居 住小区,可不设消防给水。 2室内消火栓的设置场所。存有与水接触能引起剧烈燃 烧爆炸的物品除外的下列场所应设置消火栓。 1)多层民用和工业建筑: ①厂房、库房、高度不超过24m的科研楼;②超过800个座位 的剧院、电影院、俱乐部和超过1200 个座位的礼堂、体育馆; ③体积超过5000m’的车站、码头、机场建筑物以及展览馆、商店、病房楼、门诊楼、图书馆、书库等; ④超过7层的单元式住宅,超过6层的塔式住宅、通廊式 住宅、底层设有商业网点的单元式住宅,底层为商场或车库

且共用疏散楼梯的住宅; ⑤超过5层或体积超过10000m’的教学楼等其他民用建筑(如综合楼、办公楼等); ⑥国家级文物保护单位的重点砖木或木结构的古建筑; ⑦在一座一、二级耐火等级的厂房内,如有生产性质不同的部位时,可根据各部位的特点确定设置或不设置室内消防 给水; ⑧下列建筑物可不设室内消防给水: a.耐火等级为一、二级且可燃物较少的丁、戊类厂房和 库房(高层工业建筑除外);耐火等级为三、四级且建筑体积 不超过3000m2的丁类厂房和建筑体积不超过5000m2的戊类厂房; b.室内没有生产、生活给水管道,室外消防用水取自储 水池且建筑体积不超过5000m2的建筑物。 2)高层民用建筑及其裙房;高层工业建筑。 3)建筑面积大于300m2的人防工程或地下建筑。 4)汽车库、修车库和停车场。 耐火等级为一、二级且停车数超过5辆的汽车库;停车数超过5辆的停车场;超过2个车位的Ⅳ类修车库应设消防给 水系统。当汽车库设在其他建筑物内,其停车数小于上述规 定时,但建筑内有消防给水系统时,亦应设置消火栓。 5)建筑面积不小于300m2的歌舞娱乐放映游艺场所。

消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-201X

1 总则 1.0.2 本规范适用于新建、扩建、改建的工业、民用、市政等建设工程的消防给水及消火栓系统的设计、施工、验收和维护管理。 1.0.3 消防给水及消火栓系统的设计、施工、验收和维护管理应遵循国家的有关方针政策,结合工程特点,采取有效的技术措施,做到安全可靠、技术先进、经济适用、保护环境。 1.0.4 工程中采用的消防给水及消火栓系统的组件和设备等应为符合国家现行有关标准和准入制度要求的产品。 1.0.5 消防给水及消火栓系统的设计、施工、验收和维护管理,除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 条文说明 1 总则 1.0.1 本条规定了本规范的编制目的。 建国60年来我国消防给水及消火栓系统设计、施工及验收规范从无到有,至今已建立了完整的体系。特别是改革开放30年来,快速的工业化和城市化使我国工程建设有了巨大地发展,消防给水及消火栓系统伴随着工程建设的大规模开展也快速发展,与此同时与国际交流更加频繁,使我们更加认识消防给水及消火栓系统在工程建设中的重要性,以及安全可靠性与经济性的关系,首先是安全可靠性,其次是经济合理性。 水作为火灾扑救过程中的主要灭火剂,其供应量的多少直接影响着灭火的成效。根据统计,成功扑救火灾的案例中,有93%的火场消防给水条件较好;而扑救火灾不利的案例中,有81.5%的火场缺乏消防用水。例如,1998年5月5日,发生在北京市丰台区玉泉营环岛家具城的火灾,就是因为家具城及其周边地区消防水源严重缺乏,市政消防给水严重不足,消防人员不得不从离火场550m、600m的地方接力供水,从距离火场1400m的地方运水灭火,延误了战机,以至于两万平方米的家具城及其展销家具均被化为一片灰烬,直接经济损失达2087余万元。又如2000年1月11日晨,安徽省合肥市城隍庙市场庐阳宫发生特大火灾,火灾过火面积10523m2,庐阳宫及四周126间门面房内的服装、布料、五金和塑料制品等烧损殆尽,1人被烧死,619家经营户受灾,烧毁各类商品损失折款1763万元,庐阳宫主体建筑火烧损失416万元,两项合计,庐阳宫火灾直接经济损失2179万元,这场火灾的主要原因是没有设置室内消防给水设施,以致火灾发生后蔓延迅速,直至造成重大损失。火灾控制和扑救所需的消防用水主要由消防给水系统供应,因此消防给水的供水能力和安全可靠性决定

室外消火栓给水系统(水泵启动)

室外消火栓给水系统(水泵启动) 《建筑设计防火规范》GB50016-2006第8.1.3 室外消防给水当采 用“高压或临时高压给水系统”时,管道的供水压力应能保证用水总量达到最大且水枪在任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱仍不小于10.0m;当采用“低压给水系统”时,室外消火栓栓口处的水压从室外设计地面算起不应小于0.1MPa。 低压消防给水系统指管网内平时水压(一般为0.1~0.3MPa)较低,灭火时最 不利点水枪达到规范要求的水柱时所需要的压力不能满足,需由消防车或移动式消防泵加压后供给,但必须指出,0.1MPa为管道的末端压力。 室外消火栓系统采用消防水池--水泵加压供水,压力设计很低(为0.3MPA),能叫低压消防给水系统吗?(是的) 高压消防给水系统指管网内经常保持足够的压力,火场上不需使用消防车或 其它移动式水泵加压,而直接由消火栓接出水带、水枪灭火。当建筑高度小于24米时,室外高压给水管道的压力应保证生产、生活、消防用水量达到最大,且水枪布置在保护范围内任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱不应小于10米,当建筑高度大于24米时,应立足于室内消防设备扑救火灾。 临时高压消防给水系统指在平时水压不高,通过高压消防水泵加压,使管 网内的压力达到高压给水管道的压力要求。当城镇、居住区或企事业单位有高层建筑时,可以采用室外和室内均为高压或者临时高压的消防给水系统,也可以采用室内为高压或者临时高压,而室外为低压的消防给水系统。气压给水装置只能算临时高压消防给水系统。一般石化工厂或者甲乙丙类液体、可燃气体储罐区多采用这种管网。 有室内消火栓的片区:室内外消火栓系统合用,采用临时高压消防给水系统,设置消防水池->消防泵->消防环网,屋顶设置消防水箱满足火灾前10分钟消防用水量,根据8.4.3第8条“高层厂房(仓库)和高位消防水箱静压不能满足最不利点消火栓水压要求的其它建筑,应在每个室内消火栓处设置直接启动消防水泵的按钮,并应有保护设施;”发生火宅时由室内消火栓处启泵按钮启动消防泵以满足火灾延续时间内消防要求。 无室内消火栓的片区:室外消火栓环网采用临时高压给水系统,设置消防水池->消防泵->消防环网,并于值班室设置消防泵启泵按钮,火灾发生时由值班人员于火警后30秒内启动消防泵供水。

室内消火栓给水系统布置

室内消火栓给水系统布置 室内消防给水管道的布置应符合下列规定: 1 室内消火栓超过10 个且室外消防用水量大于15L/s 时,其消防给水管道应连成环状,且至少应有2条进水管与室外管网或消防水泵连接。当其中一条进水管发生事故时,其余的进水管应仍能供应全部消防用水量; 2 高层厂房(仓库)应设置独立的消防给水系统。室内消防竖管应连成环状; 3 室内消防竖管直径不应小于DN100; 4 室内消火栓给水管网宜与自动喷水灭火系统的管网分开设置;当合用消防泵时,供水管路应在报警阀前分开设置; 5 高层厂房(仓库)、设置室内消火栓且层数超过4 层的厂房(仓库)、设置室内消火栓且层数超过5 层的公共建筑,其室内消火栓给水系统应设置消防水泵接合器。 消防水泵接合器应设置在室外便于消防车使用的地点,与室外消火栓或消防水池取水口的距离宜为15~40m。 消防水泵接合器的数量应按室内消防用水量计算确定。每个消防水泵接合器的流量宜按10~15L/s 计算; 6 室内消防给水管道应采用阀门分成若干独立段。对于单层厂房(仓库)和公共建筑,检修停止使用的消火栓不应超过5 个。对于多层民用建筑和其它厂房(仓库),室内消防给水管道上阀门的布置应保证检修管道时关闭的竖管不超过1 根,但设置的竖管超过3 根时,可关闭2 根。 阀门应保持常开,并应有明显的启闭标志或信号; 7 消防用水与其它用水合用的室内管道,当其它用水达到最大小时流量时,应仍能保证供应全部消防用水量; 8 允许直接吸水的市政给水管网,当生产、生活用水量达到最大且仍能满足室内外消防用水量时,消防泵宜直接从市政给水管网吸水; 9 严寒和寒冷地区非采暖的厂房(仓库)及其它建筑的室内消火栓系统,可采用干式系统,但在进水管上应设置快速启闭装置,管道最高处应设置自动排气阀。 8.4.3 室内消火栓的布置应符合下列规定: 1 除无可燃物的设备层外,设置室内消火栓的建筑物,其各层均应设置消火栓。 单元式、塔式住宅的消火栓宜设置在楼梯间的首层和各层楼层休息平台上,当设2 根消防竖管确有困难时,可设1 根消防竖管,但必须采用双口双阀型消火栓。干式消火栓竖管应在首层靠出口部位设置便于消防车供水的快速接口和止回阀;

消防给水和消火栓系统技术设计规范方案版

1总则 1 . 0 ? 1为了合理设计消防给水及消火栓系统,保障施工质量,规范验收和维护管 理,减少火灾危害,保护人身和财产安全,制定本规范。 1 ? 0 ? 2本规范适用于新建、扩建、改建的工业、民用、市政等建设工程的消防给水及消火栓系统的设计、施工、验收和维护管理。 1 ? 0 ? 3消防给水及消火栓系统的设计、施工、验收和维护管理应遵循国家的有关方针政策,结合工程特点,采取有效的技术措施,做到安全可靠、技术先进、经济适用、保护环境。 1 ? 0 ? 4工程中采用的消防给水及消火栓系统的组件和设备等应为符合国家现行有关标准和准入制度要求的产品。 1 ? 0 ? 5消防给水及消火栓系统的设计、施工、验收和维护管理,除应符合本规范 外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 2术语和符号 2 ? 1术语 2 ? 1 ? 1 消防水源fire water 向水灭火设施、车载或手抬等移动消防水泵、固定消防水泵等提供消防用水的水 源,包括市政给水、消防水池、高位消防水池和天然水源等。

2 . 1 . 2 高压消防给水系统constant high pressure fire protection water supply system 能始终保持满足水灭火设施所需的工作压力和流量,火灾时无须消防水泵直接加压的供水系统。 2 . 1 . 3 临时高压消防给水系统temporary high pressure fire protection water supply system 平时不能满足水灭火设施所需的工作压力和流量,火灾时能自动启动消防水泵以满足水灭火设施所需的工作压力和流量的供水系统。 2 . 1 . 4 低压消防给水系统low pressure fire protect ion water supply system 能满足车载或手抬移动消防水泵等取水所需的工作压力和流量的供水系统。 2 . 1 . 5 消防水池fire reservoir 人工建造的供固定或移动消防水泵吸水的储水设施。 2 . 1 . 6 高位消防水池gravity fire reservoir 设置在高处直接向水灭火设施重力供水的储水设施。 2 . 1 . 7 高位消防水箱elevated/gravity fire tank 设置在高处直接向水灭火设施重力供应初期火灾消防用水量的储水设施。

消防给水系统

消防给水系统 (Ⅰ)消防水源 第 7.3.1 条 在消防用水由工厂水源直接供给时,工厂给水管网的进水管不应少 于两条。当其中一条发生事故时,另一条应能通过 100%的消防用水和 70%的生 产、生活用水的总量。 在消防用水由消防水池供给时,工厂给水管网的进水管,应能通过消防水池的 补充水和 100%的生产、生活用水的总量。 第 7.3.2 条 石油化工企业宜建消防水池,并应符合下列规定: 一、水池的容量,应满足火灾延续时间内消防用水总量的要求。当发生火灾能 保证向水池连续补水时,其容量可减去火灾延续时间内的补充水量; 二、水池的容量小于或等于 1000m 时,可不分隔,大于 1000 m 时,应分隔成 两个,并设带阀门的连通管; 三、水池的补水时间,不宜超过 48h ; 四、当消防水池与全厂性生活或生产安全水池合建时,应有消防用水不作他用 的技术措施; 五、寒冷地区应设防冻措施。 (Ⅱ)消防用水量 第 7.3.3 条 厂区和居住区的消防用水量,应按同一时间内的火灾处数和相应处 的一次灭火用水量确定。 第 7.3.4 条 厂区和居住区同一时间内的火灾处数,应按表 7.3.4 确定。 第 7.3.5 条 联合企业内的各分厂、罐区、居住区等,如有各自独立的消防给水 系统,其消防用水量应分别进行计算。 3 3

第7.3.6条一次灭火的用水量,应符合下列规定: 一、居住区及建筑物的室外消防水量的计算,应按现行国家标准《建筑设计防火规范》的有关规定执行; 二、工艺装置的消防用水量,应根据其规模、火灾危险类别及固定消防设施的设置情况等综合考虑确定。当确定有困难时,可按表7.3.6选定。火灾延续供水时间不应小于3h。 三、辅助生产设施的消防用水量,可按30L/s计算。火灾延续供水时间,不宜小于2h。 注:化纤厂房的消防用水量,可按现行国家标准《建筑设计防火规范》的有关规定执行。 第7.3.7条可燃液体罐组的消防水量计算,应符合下列规定: 一、应按火灾时消防用水量最大的罐组计算,其水量应为配置泡沫用水及着火罐和邻近罐的冷却用水量之和; 一、当着火罐为立式罐时,距着火罐罐壁 1.5 倍着火罐直径范围内的相邻罐应进行冷却;当着火罐为卧式罐时,着火罐直径与长度之和的一半范围内的邻近地上罐应进行冷却; 二、当邻近立式罐超过 3 个时,冷却水量可按 3 个罐的用水量计算;当着火罐为浮顶或浮舱式内浮顶罐(浮盖用易熔材料制作的储罐除外)时,其邻近罐可不考虑冷却。 第7.3.8条可燃液体地上立式罐应设固定或移动式消防冷却水系统,其供水范围、供水强度和设置方式应满足下列要求: 一、供水范围、供水强度不应小于表 7.3.8 的规定;

消火栓计算规则

消防工程包括: 1、消火栓系统; 2、自动喷淋系统; 3、防火卷帘、防火门; 4、火灾自动报警系统; 5、防排烟及正压送风系统; 6、屋顶消息间及地下泵房工程。 消火栓系统 1、消火栓系统中一般需计算以下工程量: 1、消火栓干管; 2、立管; 3、支管; 4、消火栓箱(分单栓箱和双栓箱需看图而定); 5、阀门消防工程一般用蝶阀; 6、穿楼板套管; 7、管道支架; 8、消防水泵结合器; 9、管道除锈刷油; 10、有的工程屋顶设试验消火栓,一个试验消火栓就带压力表一个,泄水阀一个。 (一)消火栓干管的计算

1、消火栓干管入口处数水泵结合器、阀门(规格与管子的规格相同) 2、消火栓干管长度=米+(±0以下埋深米)+平面的长度(从图上量出的) (二)消火栓立管的计算 1、立管最底端都有一个蝶阀(规格与立管规格相同) 2、立管的长度=每一层的层高*层数(从系统图上查标高和层数可得) 3、穿楼板套管(套管规格与立管规格相同) (三)消火栓支管的计算 1、支管的长度=在平面图上从立管(在平面图上是圆圈)量至配电箱的尺寸 (四)数消火栓箱的数量(注意看是单栓还是双栓)看屋顶上是否有试验栓如有试验栓上都带有一个压力表和一个泄水阀 (五)消防管道的除锈、刷油 (六)、钢筋支架计算与前面的支架计算方法相同 消防自动喷淋系统 消防自动喷淋系统中一般需计算以下工程量: 1、喷淋管道的干管 2、立管 3、支管(消防喷淋管道连接一般DN>100的采用沟槽连接,DN≤100的采用螺纹连接) 4、沟槽件(在平面图上有弯头、三通等部位全部数出沟槽件的数量)4、喷头(分规格的有DN15的和DN20的) 5、信号蝶阀(消防喷淋工程一般用信号蝶阀) 6、穿楼板套管 7、管道支架 8、喷淋立管上有自动排气阀 9、管道除锈刷油10、管道冲洗(不用计算,把各种管道的长度加起来直接套定额) (一)喷淋管道干管的计算(干管一般在高层地下一层顶板上进入的) 1、干管的长度=+图上量出的距离 2、干管上的水泵结合器、阀门的数量、信号蝶阀

消防给水及消火栓系统技术规范

2.1术语 比例式解压阀,水流从上往下,竖直安装 可调试解压阀,水流水平方向,水平安装 流程:设计施工调试验收维护管理 要求总则安全可靠经济适用 高压消防给水系统始终高压无须消防水泵直接加压 临时高压消防给水系统平时压力不高火灾时能自动启动消防水泵 低压消防给水系统能满足车载或手抬移动消防泵等取水的系统 消防水池水泵吸水的储水设施 高位水池设在高处重力供水 高位水箱设在高处初期供水 3基本参数 3.1消火栓系统组成供水设施消火栓配水管网阀门等组成 一起灭火所需消防用水的设计流量=室外栓+室内栓+自喷系统,泡沫系统,水喷雾系统中最大用水量+冷却系统用水;两座及以上按最大的一座计算确定;与生产生活用水合用时,系统给水流量应为消防给水设计流量+生产生活用水最大小时流量之和,淋浴用水宜按15%计。 3.3室外消火栓设计流量 ,体积,耐火等级,火灾危险性等因素确定 注1,成组布置建筑按较大的相邻两座建筑体积之和查表确定室外栓设计流量 3,木结构文物,按三级耐火等级查表确定室外栓设计流量 4,单座建筑总建面大于50万㎡,室外栓设计流量按表的最大值增加一倍 3.5室内消火栓设计流量 ,体积,高度,耐火等级,火灾危险性等因素确定 注1,丁戊类高层厂(仓)室内栓设计流量可按表减少10L/s(2水枪)。 2,消防软管卷盘,轻便消防水龙,干式消火栓竖管可不计消火栓设计流量。 3,多层建筑有多种使用功能时,室内消火栓设计流量应分别按表中不同功能计算,且取最大值。 ,高层建筑不超50m且室内栓设计流量 过20L/S时可按表减少5L/m;多层可减少50%,但不少于10L/S。 ,当为高层按表中公共建筑确定。 3.6消防用水量 当防护多个建筑分别计算后取最大用水量(不是最大室内外用水之和); 室内一个防护区(对象)用水量=栓+最大自灭系统(自喷、水雾、消防水炮、泡沫等灭火系统)+水幕系统(防火分隔、防护冷却);多个防护区(对象时),分别计算取最大防护区用水量为室内消防用水量。 栓:甲乙丙厂(仓)火灾延续时间3h 丁戊类厂(仓)火灾延续时间2h 高商、展、综,大50财、图、书、重(档)、科、高宾(或记忆:当兵图财) 人防<3000㎡1h,其他建筑2h。 自喷1h;当用于防火分隔或防护冷却水幕时,不小于设置部位墙耐火要求。 表

喷淋和消火栓水量计算

位消防水箱的消防储水量 (2011-03-02 14:18:01) 转载 标签: 分类:设计规范 设计 措施 杂谈 规范依据: 1、《建规》GB50016-2006第8.4.4条:设置临时高压给水系统的建筑物应设置消防水箱(包括气压水罐、水塔、分区给水系统的分区水箱)。消防水箱的设置应符合下列规定:“消防水箱应储存10min 的消防用水量。当室内消防用水量小于等于25L/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于12m3时,仍可采用12m3;当室内消防用水量大于25L/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于18m3时,仍可采用18m3。” 2、《高规》GB50045-95第7.4.7.1条:“高位消防水箱的消防储水量,一类公共建筑不应小于18m3;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12m3;二类居住建筑不应小于6.00m3。”计算举例: 【例】: 1、按一次、一点火灾消火栓用水量计算: L1=t·n1·l1=10×60×3×5=9000L=9T L1: 一次、一点火灾消火栓总用水量(l) t: 火灾初期供水时间。按10分钟计算。 n1:水枪支数,按2~3支水枪同时出水计算,取n=3 l1:每支水枪出水量。19mm的出水量为4·6~5·7L/s,取其平均值5L/s 。 2、按一次、一点火灾自动喷水灭火系统初期用水量计算: L2=t·n2·l=10×60×3×1.3=2340L=2.34T L2: 一次、一点火灾自动喷水灭火总用水量(l) t: 火灾初期供水时间。按10分钟计算。 n2:喷头支数,通常按3支相继出水计算,取n=3

3、按一次、一点火灾消火栓与自动喷水灭火系统用水量之和计算: L= L1+L2=9 + 2.34 = 11.34(T) < 18 T 高层建筑屋顶水箱储水量的实际工程计算过程中一般都不会超过18m3。这是因为,无论是低层建筑还是高层建筑,其储水量都是按一次、一点的火灾机率计算的,并且是按火灾初期用水量考虑(建议按10min用水量计算)。尤其是高层建筑是以自救为主,出水30s之后水泵应能自动启动。 高位消防水箱的储水量,通过计算小于18m3时,应选用18m3;而当计算的储水量大于18 m3时,应选用计算数值。”也是符合规范条文精神的。【自王渭云高规宣讲材料】 ,《高规》“7.4.7.1 高位消防水箱的消防储水量,一类公共建筑不应小于18m3;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12m3;二类居住建筑不应小于6.00m3。”

《消防给水及消火栓系统技术示范》之强条篇

《消防给水及消火栓系统技术规范》之强条篇 4.1.5严寒、寒冷等冬季结冰地区的消防水池、水塔和高位消防水池等应采取防冻措施。 4.1.6雨水清水池、中水清水池、水景和游泳池必须作为消防水源时,应有保证在任何情况下均能满足消防给水系统所需的水量和水质的技术措施。 4.3.4当消防水池采用两路消防供水且在火灾情况下连续补水能满足消防要求时,消防水池的有效容积应根据计算确定,但不应小于100m3,当仅设有消火栓系统时不应小于50m3。 4.3.8消防用水与其他用水共用的水池,应采取确保消防用水量不作他用的技术措施。 4.3.9消防水池的出水、排水和水位应符合下列规定: 1消防水池的出水管应保证消防水池的有效容积能被全部利用; 2 消防水池应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置,同时应有最高和最低报警水位; 3消防水池应设置溢流水管和排水设施,并应采用间接排水。 4.3.11 1高位消防水池的有效容积、出水、排水和水位,应符合本规范第4.3.8条和第4.3.9条的规定; 4.4.4当室外消防水源采用天然水源时,应采取防止冰凌、漂浮物、

悬浮物等物质堵塞消防水泵的技术措施,并应采取确保安全取水的措施。 4.4.5当天然水源作为消防水源时,应符合下列规定: 1当地表水作为室外消防水源时,应采取确保消防车、固定和移动消防水泵在枯水位取水的技术措施;当消防车取水时,最大吸水高度不应超过6.0m; 2当井水作为消防水源时,还应设置探测水井水位的水位测试装置。 4.4.7设有消防车取水口的天然水源,应设置消防车到达取水口的消防车道和消防车回车场或回车道。 5.1.6消防水泵的选择和应用应符合下列规定: 1消防水泵的性能应满足消防给水系统所需流量和压力的要求; 2消防水泵所配驱动器的功率应满足所选水泵流量扬程性能曲线上任何一点运行所需功率的要求; 3当采用电动机驱动的消防水泵时,应选择电动机干式安装的消防水泵; 5.1.8当采用柴油机消防水泵时应符合下列规定: 1柴油机消防水泵应采用压缩式点火型柴油机; 2柴油机的额定功率应校核海拔高度和环境温度对柴油机功率的影响; 3柴油机消防水泵应具备连续工作的性能,试验运行时间不应小于24h;

20180907(二)消防给水及消火栓系统考点

建筑消防设施 四周秘籍强化直播课 (二) 主讲老师:张 诺 课程设置 四周秘籍强化直播课程时间课程内容课程安排 消防设施专题9月6日室内外消防给水系统1 ①设施重点考点 ②典型例题精析9月7日室内外消防给水系统2 9月8日室内外消防给水系统3 9月13日自动喷水灭火系统1 9月14日自动喷水灭火系统2 9月15日气体灭火系统 9月16日干粉灭火系统、消防供配电系统 9月21日建筑灭火器 9月22日火灾自动报警系统1 9月27日火灾自动报警系统2 9月28日规范解析:建筑防烟排烟系统技术标准1 9月29日规范解析:建筑防烟排烟系统技术标准2

消防给水及消火栓系统考点 一、消防用水量计算 二、消防水池有效容积 三、消防水泵 四、高位消防水箱 五、稳压泵与气压罐的设置要求 六、分区供水 七、室外消火栓系统设置要求 八、室内消火栓系统设置要求 九、管网阀门设置要求 十、消防给水系统控制与操作 十一、系统安装要求 十二、消防给水系统的试压、冲洗及验收 三、消防水泵 1.消防备用泵的设置 消防水泵应设置备用泵,其性能应与工作泵性能一致,但下列建筑除外:(1)建筑高度<54m的住宅和室外消防给水设计流量≤25L/s的建筑。(2)室内消防给水设计流量≤10L/s的建筑。 P183/《消防给水及消火栓系统技术规范》5.1.10

三、消防水泵的设置要求 2.消防水泵吸水应符合下列规定: (1)消防水泵应采取自灌式吸水。(消防水池最低水位应高于立式水泵 出水管中心线) (2)消防水泵从市政管网直接抽水时,应在消防水泵出水管上设置有空 气隔断的倒流防止器。 (3)当吸水口处无吸水井时,吸水口处应设置旋流防止器。 P183/《消防给水及消火栓系统技术规范》5.1.10/《消规》图示5.1.12 3.离心式消防水泵吸水管、出水管和阀门等,应符合下列规定: (1)一组消防水泵吸水管不应少于两条,当其中一条损坏或检修时,其 余吸水管应仍能通过全部消防给水设计流量。 (2)一组消防水泵应设不少于两条的输水干管与消防给水环状管网连接, 当其中一条输水管检修时,其余输水管应仍能供应全部消防给水设计流量。 P185/《消防给水及消火栓系统技术规范》5.1.13

室内给排水、热水、消防系统计算步骤(精)

一、建筑内部给水系统设计计算步骤 1. 初步确定系统方案 ⑴给水系统——生活、生活~生产、生产~消防、 ⑵供水方式: H0与估算的H 比较确定 H0>H H0稍<H H0<H ⑶管路图式:下行上给、上行下给、中分 ⑷建筑物的性质:重要——环状、暗装。 不重要——枝状、明装。 2. 管道平面布置 地下室、底层、标准层、顶层、屋面、水箱间 内容包括:引入管、干管、立管、支管、卫生设备、水池、水泵、水箱。(并向建筑、结构、暖通、电气提供地沟、立管位置、水箱位置) 3. 绘制计算草图 ⑴可不按比例画,但应按实际布置位置情况画; ⑵画出水池、水泵、水箱及室外管网示意图: ⑶以流量变化为节点,对计算管路编号; 上行下给从最高最远用水点至水箱,

下行上给从最高最远用水点至水水泵或室外管网。 ⑷其他管路编号(一张草图上编号不能重)。 ⑸标出管长。 4. 据建筑物类型确定设计秒流量计算公式及参数 5. 列表进行水力计算确定各管段的 计算管路:qg 、DN 、V 、I 、hy 其他管路:qg 、DN 、V 6、求计算管路的沿程水头损失、局部水头损失、水表水头损失。 7、求系统所需压力H 8、校核室外管网资用水头Ho 。最后确定供水方式 9、增压贮水调节设备设计计算(若 Ho>H 接第 10步) 水箱:容积、选定型产品、确定水箱的安装高度。 水泵:出水量、扬程、选产品类型和数量 水池:容积、几何尺寸、标高(最高水位、最低水位)提交给搞结构的。 10、绘制正式平面图 地下室、底层、标准层、顶层、屋面、水箱间 11、绘制正式系统图 标出管径、坡度、管件、附件、标高 12、局部放大图

消防给水系统及消火栓系统验收要求

消防给水系统及消火栓系统验收要求 1、系统竣工后,必须进行工程验收,验收应由建设单位组织质检、设计、施工、监理参加,验收不合格不应投入使用。 2、消防给水及消火栓系统工程验收应按本规范附录E的要求填 写。 3、系统验收时,施工单位应提供下列资料: 1)竣工验收申请报告、设计文件、竣工资料; 2)消防给水及消火栓系统的调试报告; 3)工程质量事故处理报告; 4)施工现场质量管理检查记录; 5)消防给水及消火栓系统施工过程质量管理检查记录; 6 )消防给水及消火栓系统质量控制检查资料。 4、水源的检查验收应符合下列要求: 1)应检查室外给水管网的进水管管径及供水能力,并应检查高位消防水箱、高位消防水池和消防水池等的有效容积和水位测量装置等应符合设计要求; 2)当采用地表天然水源作为消防水源时,其水位、水量、水质等应符合设计要求; 3)应根据有效水文资料检查天然水源枯水期最低水位、常水位和洪水位时确保消防用水应符合设计要求; 4)应根据地下水井抽水试验资料确定常水位、最低水位、出水量和水位测量装置等技术参数和装备应符合设计要求。

5、消防水泵房的验收应符合下列要求: 1)消防水泵房的建筑防火要求应符合设计要求和现行国家标准 《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定; 2)消防水泵房设置的应急照明、安全出口应符合设计要求; 3)消防水泵房的采暖通风、排水和防洪等应符合设计要求; 4)消防水泵房的设备进出和维修安装空间应满足设备要求; 5)消防水泵控制柜的安装位置和防护等级应符合设计要求。 6、消防水泵验收应符合下列要求: 1)消防水泵运转应平稳,应无不良噪声的振动; 2)工作泵、备用泵、吸水管、出水管及出水管上的泄压阀、水锤消除设施、止回阀、信号阀等的规格、型号、数量,应符合设计要求; 吸水管、出水管上的控制阀应锁定在常开位置,并应有明显标记; 3)消防水泵应采用自灌式引水方式,并应保证全部有效储水被有效利用; 4)分别开启系统中的每一个末端试水装置、试水阀和试验消火栓, 水流指示器、压力开关、压力开关(管网)、高位消防水箱流量开关等信号的功能,均应符合设计要求; 5)打开消防水泵出水管上试水阀,当采用主电源启动消防水泵时,消防水泵应启动正常;关掉主电源,主、备电源应能正常切换;备用泵启动和相互切换正常;消防水泵就地和远程启停功能应正常; 6)消防水泵停泵时,水锤消除设施后的压力不应超过水泵出口设计工作压力的1.4倍;

室内消火栓给水系统主要施工方法及工序

室内消火栓给水系统主要施工方法及工序 施工工序:基础及预留孔中交设备材料准备管网安装消火栓箱安装系统试压冲洗联合调试系统验收移交 (一)安装准备 1、进场后认真熟悉图纸,及时联系建设单位通知设计单位组织现场技术交底。 2、组织技术人员勘察现场,复核图纸各管段标高是否符合安装要求,检查土建预留孔洞,放线修洞。 3、制定技术方案,依据现场实际工程特点确定合理的工序,同时落实工艺及施工方法。 4、作好进场的材料报验工作,对于进场的材料报监理及甲方现场代表验收,验收合格后方可下料施工。 (二)管网安装 消火栓系统,管道采用无缝钢管,消防竖管均为DN100,水平环管均为DN150,配水支管均为DN65。 1、管网安装前应效直管子,并应清除管子内部的杂物;安装时应随时清除已安装管道内部的杂物。

2、管子采用机械切割,切割面不得有飞边、毛刺;管子螺纹密封面应符合现行国家标准《普通螺纹基本尺寸要求》、《普通螺纹公差与配合》《管路旋入端螺纹尺寸系列》的有关规定。 3、螺纹连接的密封填料应均匀附着在管道的螺纹部分;拧紧螺纹时,不得将填料挤入管道内;连接后,应将连接处外部清理干净。 4、管道穿过建筑物变形缝时,应设置柔性短管。依据设计要求,使用金属软管连接过度。穿过墙体或楼板时应加设套管,套管长度不得小于墙体厚度,或应超出楼面或地面50mm;套管与管道的间隙应采用不燃烧材料填塞密实。 5、管道横向安装宜设0.002的坡度,且应坡向排水管;当局部区域难以利用排水管将水排净时,应采取相应的排水措施。 6、在具有腐蚀性的场所安装管网前,应按设计要求对管子、管件等进行防腐处理,其中埋地敷设的管道外壁刷热沥青漆两道,明装的管道刷银粉漆二道。 (三)消火栓箱的安装 1、安装前应先对土建预留的孔洞尺寸予以检查,预留洞应调整至宽650~800+50mm,高800~1600~1800+50mm,其下底距地面150±20mm为宜。 2、消火栓箱墙体上暗装,临时固定是采用木楔或弹性固定物沿消火栓箱四角固定,避免消火栓箱因外力作用而变形,为避免箱体玻璃受损,安装箱体前其外门应缓后安装。