文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 变电所操作票、工作票填写模板.

变电所操作票、工作票填写模板.

变电所操作票、工作票填写模板.
变电所操作票、工作票填写模板.

变电站倒闸操作票

单位:编号:

发令人

令人

令时

月日

时分

操作开始时间:年月日时分操作结束时间:年月日时分

操作任务:

顺序操作项目√1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

备注:

操作人:监护人:

说明:本票以10kV开关柜开关分闸操作为例,例举“间接位置判断”的选择判据。

亦城煤矿变电站第一种工作票

编号____ ___ 工作负责人:

工作班组:计划工作时间

自年月

日时分

至年月

日时分

工作人员:共人

工作任务:工作地点:

工作要求的安全措施应拉断路器(开关)和隔离开关(小车)(注明编号)

断路器(开关):隔离开关(小车):

应投切相关直流电源(空气开

关、熔断器、连接片)、低压

及二次回路:

应合接地开关(注明编号)、

装接地线(注明确实地点)、

应设绝缘挡板:

应设遮栏、应挂标示牌(注明

位置):

线路对侧安全措施:要求线路

对侧接地(是/否):

需办理二次设备及回路工作安全技术措施单(是/否):,共张。

签发工作票签发人签名:工作票签发时间:年月日时分

接收收到工作票时间:年月日时分值班人签名:

工作许可满足工作要求的安全措施(是/否):

需补充或调整的安全措施:

1、高压验电器验电,打接地线;

2、穿戴绝缘用具

工作地点保留的带电部位:带电的母线、导线:

带电的隔离开关:

其他:

其他安全注意事项:

现场满足工作要求时间:年

月日时分

工作许可人签名:工作负责

人签名:

工作终结年月日时分结束,临时措施拆除,已恢复到工作开始前状态。

工作负责人签名:工作许可人签名:

工作票终结接地线共组已拆除,接地开关共把已拉开。

年月日时分值班人签名:

备注:

亦城煤矿变电站工作票

编号__ ___

1.工作负责人(监护人)___ _ 2.工作班组:

3.工作人员(不包括工作负责人)

___ __________________________________________________ 共人。

4.工作的变配电站名称及设备双重名称:

______

5.工作任务

工作地点或地段工作内容

6.计划工作时间:

自年月日时分

至年月日时分

7.工作条件(停电或不停电,或邻近及保留带电设备名称)

____ __________________________________________

______________________________________________________________ 8.注意事项(安全措施)

_ __________________________________________________

工作票签发人签名签发日期:年月日时分

9.补充安全措施(工作许可人填写)

______________________________________________________________ ______________________________________________________________ 10.确认本工作票1-9项

许可开始工作时间:年月日时分

工作负责人签名工作许可人签名

11.确认工作负责人布置的的任务和本施工项目安全措施。

工作班组人员签名

______________________________________________________________ ______________________________________________________________ 12.工作票终结

全部工作于年月日时分结束,工作人员已全部撤离,材料工具已清理完毕。

工作负责人签名年月日时分

工作许可人签名年月日时分

13.备注

倒闸操作票填写办法

倒闸操作票填写管理办法 1 一般规定 1.1 填写倒闸操作票的原则:停电分闸操作必须按照先分负荷侧断路器,后分母线侧断路器,先分断路器,后分隔离开关的顺序依次操作,送电合闸的顺序与此相反。如变压器需要停电时,应先停低压、后停高压;送电时先送高压,后送低压。严防带负荷拉合隔离开关(刀闸)。 1.2 倒闸操作人填写操作票,下列项目应填入操作票内: ⑴应拉合的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)和接地刀闸(装置)等,并检查拉合后设备的状态。 ⑵进行停、送电操作时,在拉合隔离开关(刀闸)、手车式断路器拉出、推入前,检查断路器(开关)确在分闸位置。 ⑶检查接地线是否拆除。 ⑷在进行倒负荷或解、并列操作前后,检查相关电源运行及负荷分配情况。 ⑸装拆接地线。 ⑹安装或拆除控制回路、电压互感器回路的保险器。 ⑺切换保护、自投装置的投退和检验是否确无电压等。 1.3 操作中发生疑问时,不准擅自更改操作票,不准随意解除闭锁装置,应立即向值班负责人或主管人员报告,弄清楚后再操作。 1.4 电气设备停电后,即使是事故停电,在未拉开有关刀闸和做好安全措施以前,不得触及设备或进入遮拦,以防突然来电。 1.5 下列各项工作可以不用操作票,但必须由有关人员的口头命令,并记入倒闸操作命令记录薄内。 ⑴事故处理。 ⑵拉合断路器或隔离开关的单一操作。 ⑶拉开接地刀闸或拆除全电房仅有的一组接地线。 1.6 操作票应用钢笔或圆珠笔填写,票面应清楚整洁,不得

任意涂改。特别是操作票的重要文字(调度编号及名称、拉开、合上或运行、停用、备用等动词及设备状态)不得涂改。操作票不得使用“同上”、“同左”等。 操作人和监护人应根据模拟图板或接线图核对所填写的操作项目并分别签名,然后经值班负责人审核签名。 1.7 操作票应填写设备的双重编号,即设备名称和运行编号。所填写操作项目的设备双重名称必须与现场设备标示牌一致。 操作前应核对设备名称、编号和位置,操作中应认真执行监护复诵制,全部操作完毕进行复查。使用后的操作票应存放整齐,按月装订成册,保存一年备查。 1.8 倒闸操作应由两人执行,其中一人对设备较为熟悉者作监护,在操作票设定为监护人. 2 操作票填写规范 2.1 操作任务:一份倒闸操作票只能填写一个操作任务。 一个操作任务,是指根据同一操作目的而进行的一系列相互关联、依次连续进行电气操作过程。明确设备由一种状态转为另一种状态,或者系统由一种运行方式转为另一种运行方式。 在操作任务中应写明设备电压等级和设备双重名称,如“10kV 中三线424# 断路器由运行转为断路器检修”。 2.2 由值班负责人(工作负责人)指派有权操作的值班员填写操作票,值班负责人(电力调度)进行审核,审核无误后方可发令进行倒闸操作。 2.3 编号:配电所倒闸操作票的编号由各分公司统一编号,每年每月从1开始编号,使用时应按编号顺序依次使用,编号不能随意改动,不得出现空号、跳号、重号、错号。 操作票编号以两位月号加两位顺序号为标准,如:2017年3月份第18张工作票编号为03-18。 2.4 发令单位及发令人:填写发令的单位为公司调度室、地

停电作业工作票 配电填写模板

停 电 作 业 工 作 票 成铁电安-01 编号: 绵配2015—05 1.单位:XX 工区XX 所, 工作票签发日期:2015年04月19日,工作票签发人:XXX (签字)。任务来源: 生产任务计划 2.工作领导人: ╱ 职务 ╱ ,工作执行人: 梁晓军 职务 副工长 。 3.工作组员: XXX 、XXX 、XXX 、XXX 计 5 人。 4.工作地点及任务: 填写清楚具体的工作地点、作业范围及作业任务(如XX 配电室,1#进 线柜、成方贯通馈出柜、绵方自闭馈出柜一次设备检修试验,二次设备检修校验) 。 自 4月 20 日 09 时 30 分 5.计划工作时间: 2015 年 至 4 月 20 日 17 时 30 分 6.安全措施: 7.临近保留的带电线路和设备: 1) 在高压室内作业时要填写明确;室内其他带电运行的的高压 柜编号。如:Ⅱ段母线所有高压柜带电运行、××柜带电运行、除××柜外其他柜带电运行、 ××柜后盖箱内有电等。2) 在低压配电盘、屏、台上作业时要填写明确;除××回路外,其他 设备带电。 8.开工记录: 9.工作终结及送电: 10.人员变动: 原工作执行人 ╱ 离去,变更 ╱ 为工作执行人。变更时间: ╱ 月 ╱ 日 ╱ 时 ╱ 分, 工作票签发人 ╱ (签字); 原工作组员 ╱ 离去,增加 ╱ 为组员。变更时间: ╱ 月 ╱ 日 ╱ 时 ╱ 分, 工作票签发人 ╱ (签字)。 11.迁移工地记录: 12.工作票延期: 有效期延长到: ╱ 月 ╱ 日 ╱ 时 ╱ 分, 工作票签发人: ╱ (签字)。 13.工作票接到时间: 04 月 19 日 08 时 35 分。 工作票签发人:XXX (签字),工作票执行人:梁晓军 (签字),监控干部: XXX (签字)。

倒闸操作票填写注意事项

倒闸操作票填写注意事项 以下操作项目应写入倒闸操作票: (1)应拉合的断路器、隔离开关、接地开关和熔断器等。 (2)检查断路器和隔离开关的位置。例如断路器和隔离开关操作后,应检查其确在操作后的状态;拉,合隔离开关前,应检查与之有关的断路器处在断开位置。电气设备操作后的位置检查应以设备实际位置为准,无法看到实际位置时,可通过设备机械位置指示、电气指示、仪表及各种遥测、遥信信号的变化,且至少应有两个及以上指示已同时发生对应变化,才能确认该设备已操作到位。 (3)装上或拆除接地线,并注明接地线的确切地点和编号。 (4)设备检修后送电前,检查待送电范围内的接地开关确已拉开或接地线确已拆除。

(5)装上或取下控制回路或电压互感器二次熔丝;装上或取下小车开关二次插头。 (6)切换保护回路端子或投入、停用保护装置,以及投入或解除自动装置。 (7)装设接地线或合上接地开关前,应对停电设备进行验电。 (8)在进行倒负荷或并列、解列操作前后,检查负荷分配(检查三相电流平衡)情况,并记录实际电流值。母线电压互感器送电后,检查母线电压指示是否正确。 (1)填写倒闸操作票必须字迹工整、清楚,严禁并项、倒项、漏项和任意涂改;若有个别错、漏字需要修改时,应做到被改的字和改后的字均清晰可辨,且每份操作票的改字不得超过三个,否则另填新票。 (2)操作票中下列内容不得涂改。 1)设备名称、编号、连接片。 2)有关参数和终止符号。

3)操作动词,例如“拉开”、“合上”、“投入”、“退出”等。 (3)操作票填写完毕,经审核正确无误后,对最后一项后的空白处打终止符,表示以下无任何操作步骤。 (4)下列各项可不用操作票,但应记录在值班记录簿内。 1)事故应急处理; 2)拉、合断路器的单一操作; 3)拉开或拆除全站唯一的一组接地开关或接地线; 4)投入、停用单一连接片。 (1)一份操作票应由一组人员操作,监护人手中只能持一份操作票。 (2)为了同一操作目的,根据调度指令进行中间有间断的操作,应分别填写操作票。特殊情况可填写一份操作票,但每接一次调度操作指令,应在操作票上用红线表示出操作范围,并只模拟操作部分,不得

变电站倒闸操作票

变电站倒闸操作票 单位:兴隆22OkV变电站编号:201109008 发令人 受令人 发令时间 年月日时分 操作开始时间:年月日时分操作结束时间:年月日时分 ()监护下操作()单人操作()检修人员操作 操作任务: 1号站用变41开关由冷备用转为运行带400VI母线负荷,400V分段40开关用运行转为热备用顺序 操作项目 操作目的 √ 1. 检查1号站用变41开关确已拉开 将1号站用变41开 关由冷备用转为热备用 2. 将1号站用变41小车开关由试验位置摇至运行位置 3. 检查1号站用变41小车开关确已摇至运行位置 4. 拉开400V分段40开关 将400V分段40开关 由运行转为热备用 5. 检查400V分段40开关电流指示正确 6. 检查400V分段40开关确已拉开 7. 合上1号站用变41开关 将1号站用变41开关由热备用转为运行 8. 检查1号站用变41开关电流指示正确 9. 检查1号站用变41开关确已合好 10. 检查400V1段母线电压指示正确确认400VI母线带有电压并三相平衡,确认400VI母线所带重要负荷运行正常 11. 检查直流系统高频开关电源模块运行正常 12. 检查1号主变压器冷却器运行正常 13. 检查2号主变压器冷却器运行正常ㄣ 备注:

操作人:监护人:值班负责人(值长):(window.cproArray = window.cproArray || []).push({ id: "u3054369" }); 变电站倒闸操作票 单位:兴隆220kV变电站编号:201109009 发令人受令人 发令时间 年月日时分 操作开始时间:年月日时分操作结束时间:年月日时分()监护下操作()单人操作()检修人员操作 操作任务:将400VI母线负荷倒至400VII母线运行, 1号站用变由运行转为冷备用顺序 操作项目 操作目的 √ 1. 拉开1号站用变41开关将1号站用变41开关由运行转为热备 用 2. 检查1号站用变41开关电流指示正确 3. 检查1号站用变41开关确已拉开 4. 合上400V分段40开关 将400V分段40开 关由热备用转为运 行 5. 检查400V40开关电流指示正确 6. 检查400V分段40开关确已合好 7. 检查400V1段母线电压指示正确 确认400VI母线带 有电压并三相平 衡, 确认400VI母线所带重要负荷运行正

各类工作票和操作票模板

电气第一种工作票 编号 1、风电场:班组附页张 工作负责人(监护人): 2、工作班人员(不包括工作负责人): 共人 3、工作内容: 4、工作地点(设备双重名称): 5、计划工作时间:自年月日时分 至月日时分 6、工作范围示意图(红笔注明带电部位)由签发人绘制 7、安全措施:(内容较多时该项可加附页) 8、工作票签发人签名:签发日期年月日时分 9、收到工作票时间:年月日时分。值班负责人签名:工作负责人签名: 10、批准工作结束时间:年月日时分

风电场负责人:值班负责人:工作许可人: 11、上述运行必须采取的安全措施(包括补充部分)已全部正确执行,已经工作许可人和工作负责人共同现 场确认完毕。从年月日时分许可工作。 工作许可人:工作负责人: 12、工作开工前,工作负责人已将分工情况、安全措施布置情况、危险点及安全注意事项、保留的带电部分 向全体工作班成员交待清楚。全体工作班成员接受交待确认签名: 13、工作负责人变更:自年月日时分原工作负责人离去,变更为:担任工作负责人。 工作票签发人:工作许可人: 原、现工作负责人对工作任务、安全措施、危险点及安全注意事项、保留的带电部分已全部进行交接。 原工作负责人:现工作负责人: 14、工作班成员变更(增添、离去人员姓名,变更日期及时间)(新增工作班成员必须按本票第12项要求接 受工作负责人相关交待,并确认签名): 工作负责人: 15、工作票延期:有效期延长到年月日时分。 值长:工作许可人:工作负责人: 16、检修设备需试运,工作票押回: 17、工作终结:工作班成员已全部撤离,现场已清理完毕,全部工作于年月日时分结束。 工作负责人:工作许可人:(在“结束日期时间”处盖“已执行”章) 18、工作票终结: 工作票接地线____组、接地刀闸____组,已拆除接地线组编号为,拉开接地刀闸组,编号为;保留接地线___组编号为,保留接地刀闸____组编号为。安全标志牌已收回,安全遮栏已恢复。 值班负责人:年月日时分 19、工作票评价(由工作票签发部门、许可部门、生产技术部门、运行调度部门、安全监督部门负责人、 专业技术人员进行评价): (1)……评价人:年月日 电气第二种工作票 编号: 1.风电场:工作班组:附页张 2.工作负责人(监护人)姓名: 工作班人员(不包括工作负责人)姓名:

第一种工作票模板

呼和浩特维管段接触网工作票执行标准 及填写办法(试行) 一、工作票填写的总体要求 1、工作票是进行接触网作业的书面依据,填写时要求字迹清楚、正确,需填写的内容不得涂改和用铅笔书写。根据作业性质的不同工作票分为三种: ⑴接触网第一种工作票:用于停电作业。 ⑵接触网第二种工作票:用于间接带电作业(仅适用于用绝缘测杆进行带电测量)。 ⑶接触网第三种工作票:用于远离作业即距带电部分1m及其以外的高空作业、较复杂的地面作业(如安装或更换火花间隙和地线、补偿装臵、开挖和爆破支柱基坑、用激光测量仪测量等)。 ⑷对巡视和较简单的地面作业(如支柱培土、清扫基础帽等)可以不开工作票,但必须在值班日志记事栏内填写作业时间、内容、安全措施。 2、发票人应在工作前一天将一张合格的工作票亲自交给工作领导人。 3、工作票中的安全措施是根据作业地点、内容而制定的。一旦变更作业方式、作业地点或作业内容时,必须废除原工作票,签发新的开工作票。 4、工作领导人所持工作票执行结束后,应连同停电作业命令票、检修作业分工单、预想会及收工会记录同时执行和保存,合订成一份交回工区。工区应指定专人分类按月和顺序编号保管,保存时间不少

于12个月。 5、工作票中凡不需填写的项目应划“/”斜杠(空格的左下至右上角),不得空臵;但作业组成员及安全等级栏不划“/”斜杠,所写站名必须全称,不得简化;所有时间(月、日、时、分)和编号均应为两位数,不足两位补“0”,如01、02。 6、工作票应由发票人本人签发,发票人和工作领导人签字一栏,也必须有本人亲自签字,不得代签。 二、第一种工作票的填写标准 1、工作票填写必须执行标准化用语及有关规定。只允许使用蓝(黑)色钢笔或圆珠笔填写,且不得出现空格(如无此项必须划斜杠“/”,空格的左下至右上角)、涂改、涂黑或加写现象。 2、工作票开好应加盖“上行”或“下行”印章 (规格:30mm×15mm);垂直天窗加盖“垂直”印章(规格:30mm×15mm);机务段、各类编组场、到发场等独立供电的不用加章。 印章位臵:印章要盖在工作票号正上方。若工作票没有发生作用,则在并列位臵加盖“作废”印章(规格:30mm×15mm,红色)。 3、工区名称:填写本工区名称。 4、工作票编号:每种工作票编号应连续,中间不得缺号。在右上角“第号”间填写工作票票号,格式为“XX—YY”。前边两位为月份、后边两位为票号,票号规定上行为双号、从02开始依次类推;下行为单号,从01开始依次类推;垂直票号以C1、C2、C3类推不分单双,但在月份后面、票号前加“⊥”符号以示区别;机务段、各类编组场、到发场等独立停电的处所票号在月份后面、票号前加“D”符号表示独立供电。

高压电工倒闸操作票

高压电工倒闸操作票 一、填写操操作作票的要求 1、停电的操作要求 1,先停底压,后停高压;先停负荷后停电源;先拉断器,后拉隔离开关(或刀开关)。2,先拉负荷侧隔隔离开关,后拉电源侧隔离开关。 3,拉合隔离开关或刀开关之前应查与其串联的断路器确处断开位置。 4,先停出线开关后停主进开关。 5,每操作一项应查确以处在断开位置。 6,33、44、55、39、49、59不操作。 7,变压器解列之前查变压器的负荷分配情况,查运行的变压器有无过负荷。 8,非调度用户:若两路10KV供电时,两路10KV电源不允许合环,倒闸时必需先停后送。 调度用户:两路10KV电源可以合环,合环之前先解除过流保护跳闸压板,合环后恢复保护压板,并查合环电流。 9,全站停电应用21、22。 10,检修时:停电,验电,持标示牌。 11,备用分热备用和冷备用:冷备用籽路器、隔离开关(刀开关)都处入断开位置;热备用断路器处入断开位置,隔离开关(刀开关)处入合闸位置。 2、送电操作要求 1,先电源,后送负荷;先送高压,后送低压;先合主进,后合出线;先合隔离开关,后断路器。 2,操作完后,查确以处在断开位置。 3,合隔离开关(刀开关)之前,应查断路器确处在断开位置。 4,先合电源侧隔离开关,后合负荷侧隔离开关。 5,电源必须PT二次电压应正常。 6,变压器送电后,必须听声音正常,充电三分钟。 7,变压器并列运行应满足并列运行条件,且分接开关在同一档位。 8,设备检修后再投入运行前,应先拆除临时接地线和标示牌。 9,当合401-2,402-2后应查变压器二次电压且正常。 10,操作前应先填写操作票,并在模拟板上模拟操作,无误后方可实际操作;操作时应两人,穿绝缘期靴,戴绝缘手套,执行复诵制,应有预令和动令。

变电所操作票、工作票填写模板

变电站倒闸操作票 单位:编号: 发令人受令人发令时间年月日时分 操作开始时间: 年月日时分操作结束时间: 年月日时分 操作任务: 顺序操作项目√1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 备注: 操作人:监护人: 说明:本票以10kV开关柜开关分闸操作为例,例举“间接位置判断”的选择判据。

亦城煤矿变电站第一种工作票 编号____ ___ 工作负责人:工作班组:计划工 作时间 自年月日时分 至年月日时分 工作人员: 共人工作任务: 工作地点: 工作要求的安全措施应拉断路器(开关)和隔离开关(小车)(注明编号) 断路器(开关):隔离开关(小车): 应投切相关直流电源(空气开关、熔断器、连接片)、低压及二次回路: 应合接地开关(注明编号)、装接地线(注明确实地点)、应设绝缘挡板:应设遮栏、应挂标示牌(注明位置): 线路对侧安全措施:要求线路对侧接地(是/否): 需办理二次设备及回路工作安全技术措施单(是/否):,共张。 签 发 工作票签发人签名:工作票签发时间:年月日时分接 收 收到工作票时间:年月日时分值班人签名:

工作许可满足工作要求的安全措施(是/否): 需补充或调整的安全措施: 1、高压验电器验电,打接地线; 2、穿戴绝缘用具 工作地点保留的带电部位:带电的母线、导线: 带电的隔离开关: 其他: 其他安全注意事项: 现场满足工作要求时间:年月日时分 工作许可人签名:工作负责人签名: 工作终结 年月日时分结束,临时措施拆除,已恢复到工作开始前状态。工作负责人签名:工作许可人签名: 工 作票终结接地线共组已拆除,接地开关共把已拉开。 年月日时分值班人签名: 备注:

倒闸操作票填写办法

倒闸操作票填写办法 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

 1.6 操作票应用钢笔或圆珠笔填写,票面应清楚整洁,不得任意涂改。电气工作票模板 一、第一种工作票的填写要求 1. 备注(1)工作票编号的填写方式:□□─□□□。“─”前的部分按年份的后两位数填写,“─”后的部分:第一种工作票按作业部当年执行的票数顺序填写。第二种工作票按运行班组当年执行的票数顺序填写。 2. 备注(2)运行班组名称为作业部指定的标准名称,例如“酮苯运行电工班”等,班组名称一经确定,不得随意更改。 3、备注(3)配电间名称按照中心统一下发的标准名称填写例如“一苯酚高压配电室”,不得使用“301配电室”等作业部内部名称填写。 4、备注(4)工作班组成员必须具备相应的工作资历(查看其工作证件)。 5、备注(5)工作任务中,“工作内容”及“工作地点”两项内容均要填写。 6、备注(6)“值班人员收到工作票的时间”应比“计划工作时间”提前一天,即第一种工作票应提前一天送到工作班组。但抢修工作票可当日收取。但应在备注(5)工作任务中体现抢修内容。例如工作内容为“XX压缩机K3102B 电机抢修”。 7、备注(7)如无接地刀,则写“应在xxx开关xx处挂接地线X组”。 8、备注(8)为接地刀时,可不用写接地地点。接地刀编号为所在高压配电盘调度编号加-7,例如6309-7;若为接地线,则应填写接地线装设的位置、接地线组数和接地线编号。例如“已在xxx开关xx处挂X#接地线X组” 9、备注(9)及(10)工作负责人及工作签发人的资历:外委施工资历应满足公司机动部下发的文件“关于下发外委施工队伍工作票签发人、工作负责人名单的通知”的要求;运保中心内部施工资历应满足中心下发的文件“运保中心电气管理体系”及“电气六部电机及试验检修工作负责人名单”的要求。

工作票(第一种、第二种)样本

**公司 电气第一种工作票 单位电气车间编号07-11-01 1.工作负责人(监护人)**班组调试班 2.工作班成员(不包括工作负责人)**.** 共 2 人。 3.工作的变配电站名称及设备双重名称301总变10KV设备区1#主变。 0711 月06 日10 时20 分07 1106 日1630 分 工作票签发人签名**签发日期:2007 年11 月06 日7.收到工作票时间:2007年11 月06 日10 时00 分 运行值班人员签名**工作负责人签名** 8.确认本工作票1~7项工作负责人签名** 工作许可人签名** 许可开始工作时间:2007 年10 月06 日10 时20 分 9.确认工作负责人布置的任务和本施工项目安全措施已明白无误 工作班组人员签名**.** 10.工作负责人变动情况:原工作负责人离去,变更为工作负责人 工作票签发人年月日时分新工作负责人签名 工作人员变动情况(增添人员姓名、变动日期及时间) 工作负责人签名 11.工作票延期:有效期延长到2007年11 月07 日16 时30 分 工作负责人签名**07 年11月06日16 时00 分 工作许可人签名** 07 年11 月06 日16 时 01 分 2007 11 07 日16 05 分结束, 前状态,工作人员已全部撤离,材料工具已清理完毕,工作已终结。 工作负责人签名** 工作许可人签名** 14.工作票终结:临时遮拦、标示牌已拆除,常设遮拦已恢复。未拆除或未拉开的接地线编号 共0 组、接地刀闸(小车)01#接地线,110167 共2副(台),已汇报调度值班员。工作许可人签名**07 年11 月07 日16 时08 分 15备注: (1)指定专责监护人** 负责监护110KV设备区1#主变的预防性试验 (地点及具体工作,此栏由工作负责人填写)。 (2)危险点分析及补充的安全措施和其他事项(由工作负责人填写): 无

电力线路倒闸操作票填写说明书

电力线路倒闸操作票填写说明 线路操作票填写说明 1、单位名称栏:应填写监护人和操作人所在单位名称,包括分公司、厂、工区、车间、支公司。如: 大同供电分公司(厂)城区供电工区、支公司(车间) 2、操作票的编号 电力线路倒闸操作票的编号由供电分公司统一编号,并在印刷时一并排印,使用单位应按编号顺序依次使用,编号不能随意改动,不得出现空号、跳号、重号、错号。 3、操作任务的填写: 操作任务应根据电力线路倒闸操作命令发布人发布的操作命令内容和专用术语进行填写。操作任务的填简单明了,做到能从操作任务中看出操作对象、操作范围及操作要求。操作任务应填写设备双重名称。每张操作票只能填写一个操作任务。 “一个操作任务”是指根据同一操作命令为了相同的操作目的而进行的一系列相关联并依次进行的不间断倒闸操作过程。 一个操作任务用多张操作票时,在首张及以后几张操作票的最后一行填写“接下页×××号操作票” ,×××号指下

一页操作票编号,在第二张及以后几张填写“承上页×××号操作票,×××号指上一页操作票编号”。 4、线路开关及设备的状态 (1)运行状态:是指是电力线路两侧断路器、隔离开关都在合闸位置,电力线路全部处于带电状态。 (2)热备用状态:是指电力线路两侧断路器在断开位置,而隔离开关在合闸位置,相应的二次回路投入运行,即电力线路虽退出运行,但没有明显的断开点,热备用状态的电力线路应视为运行线路。 (3)冷备用状态:指电力线路两侧断路器、隔离开关都在断开位置,电力线路的各侧均无安全措施,电力线路与变电站带电部位有明显断开点。 (4)检修状态:在冷备用基础上设备已可靠接地,即线路两侧装设了接地线或合上接地刀闸。 5、操作任务填写规范 (1)电力线路操作任务的填写 ①XXkVXX线停(送)电,由运行(检修)转为检修(运行)。 ②xxkVxx线xx支线停(送)电,由运行(检修)转为检修(运行)。 (2)电力线路断路器操作任务的填写 ①XXkVXX线XX分段断路器由XX状态转为XX状态。 ②拉开XXkVXX线XX分段断路器XX线XX号杆至XX号杆设

工作票填写规范说明

工作票填写规范 电气一、二种工作票公共部分: 1.工作票的填写可以由签发人或负责人填写。根据风场现有条件,在签发人、工作负责人、值班负责人不够的情况下,签发人可以作为值班负责人,但不能作为工作负责人。 2. 下列工作项目可以签发一份工作票 (一)电气工作,工作票上所列的工作地点,以一个电气连接部分为限。如果检修设备属于同一电压、位于同一楼层、同时停送电,且不会触及带电导体时,则允许在几个电气连接部分共用一张工作票。开工前工作票内的全部安全措施必须一次做完。 (二)在几个电气连接部分上依次进行不停电的同一电压等级、同一类型的工作,可以填用一张工作票。 (三)若一个电气连接部分或一个配电装置全部停电,则所有不同地点的工作,可以签发一张工作票,但要详细填明主要工作内容。 3.事故抢修工作(指生产主、辅设备等发生故障被迫紧急停止运行,需要立即恢复的抢修和排除故障的工作)可不填用工作票,但必须经值长同意,在做好安全措施的情况下方可进行工作。 预计抢修工作时间超过4小时,应填用工作票;夜间如找不到工作票签发人,可先开工,第二天白班上班时抢修工作仍需继续进行的,应履行工作票手续。对上述可以不填用工作票的事故抢修工作,必须明确工作负责人、工作许可人,按《安规》和本规定要求做好安全措施,办理工作许可和工作终结手续。工作许可人应将工作负责人姓名、采取的安全措施、工作开始时间、工作结束时间以及处理情况记入值班记录簿。

4.填写与修改: 工作票需用钢笔或签字笔填写一式两份,字迹应工整、清晰,不得任意涂改,如个别错漏字需要修改时,应字迹清楚。设备名称、编号、压板、插头、操作动词(拉开”、“合上”、“开”、“关”、“启”“停”、“送”等)。人员姓名、日期和时间不得涂改。每张工作票的修改不得超过2处,如修改有1处,改的字不得超过3个;如修改有2处,2处修改的字加在一起不得超过3个,否则应重新填票。(补填的字、去掉的字也算作修改处) 5.如一值办的票,一值下班时可以变更为二值的工作负责人,但在二值下班时工作未结束,可以在工作票的备注栏中填写“工作未完,措施保留”,之后将工作票办结束,再重新办理工作票开工,在交接班时再变更为一值工作负责人。 6.工作票的票面应书写清楚,字迹要清晰。发生笔误时,可在错字上划两平行线(红色笔)表示作废后继续填写,如果是添加字,可在需添加地方的左右两侧字中间向上用红色笔打上对号进行添加。 7.一个工作负责人只能发给一张工作票。如有2张及以上工作票为同一工作负责人,则只能发给一张工作票,其它工作票交回暂压。 8、工作票有破损时,应补填新的工作票。 9、其它细则可参考公司《两票细则管理标准》。 10、工作负责人与工作班成员不得同时多角色互相兼任、串任。 11、工作许可后,两份工作票中的一份必须经常保存在工作地点,由工作负责人收执;另一份由工作许可人收执,按值移交。 12、需要经过试运检验检修质量后方能交工的工作,或工作中间需要启动检修设备时,如不影响其他工作班安全措施范围的变动,工作负责人将全体工

电气第一种工作票填写模板

电气第一种工作票(填写说明) 单位:填写工作班组主管单位的名称编号:已定义按顺序使用。 1、工作负责人(监护人)几个班组同时工作时,填写总工作负责人。一个工作负责人只发给一张工作票。班组填写参加工作班组的名称,不能填写简称 2.工作班人员(不包括工作负责人) 填写工作班人员的姓名〔不包括工作负责人〕。单一班组人数不超过五人,填写全部人员姓名,超过五人时,可只填写五个人姓名并写上“等”共计×人。几个班组同时进行工作时,工作班人员栏内,只填明各班的负责人姓名。 3.工作的变配电站名称及设备双重名称 此栏应填写进行工作的变电站、开关站、配电室名称和它门的电压等级。填写站内工作的设备双重名称。 计划工作时间统一按照公历的年、月、日和24小时制填写(下同) 工作票签发人填好工作票,并审查无误或由工作负责人填写,经过工作票签发人审核无误后,由工作票签发人在一式两联工作票的“工作票签发人”栏内签名,并填写签发日期。 7.收到工作票时间 变电所运行值班人员收到变电所第一种工作票后,应对工作票的全部内容作详细审查,特别是安全措施是否符合现场实际情况,确认无问题后,应在一式两联的工作票上填写收到工作票的时间,并在运行值班人员签名栏签名。如果对工作票签发人填写的工作票有疑问时,必须在工作前一天询问清楚,如果工作票上有错误或填写内容与现场措施不符时,运行值班人员应告知错误原因,并通知工作票签发人重新签发。 8.确认本工作票1~7项内容全部完成,会同工作负责人在现场确认后,由工作许可人在工作票第8项的“许可开始工作时间”栏填上许可开始工作的时间,许可开始工作时间应在计划工作

时间之前。上述工作完成后,双方分别在“工作负责人签名”、“工作许可人签名”栏签名。完成工作许可手续。 9.确认工作负责人布置的任务和本施工项目安全措施 工作许可手续完成后,工作负责人应向工作班成员交待工作内容、人员分工、带电部位和现场安全措施,进行危险告知。工作班人员确认工作负责人布置的工作任务和安全措施已交待清楚,并确认无疑问后,工作班成员应逐一在工作票第9项的“工作班组人员签名”栏内签上自己的姓名。 10.工作负责人变动情况 1.工作负责人变动 工作期间,工作负责人因故需长时间离开工作现场时,原工作票签发人应在工作票上第10项履行变更手续,写明原工作负责人和新的工作负责人姓名,并签上自己的姓名、日期和时间。工作票签发人确实不能到现场时,可由工作票签发人电话通知工作许可人和新的工作负责人,并由新的工作负责人和工作许可人在工作票上代为办理变动手续。工作负责人只允许变动一次。 2.工作班人员变动 工作班人员变动必须经过工作负责人同意,由工作负责人在工作票上第10项“工作人员变动情况”栏内写明变动人员的姓名(写明增添还是减少)、日期和时间,简要写明变动的原因。并由工作负责人签名。 11.工作票延期 应在工作尚未结束前由工作负责人向运行值班负责人提出申请由工作许可人在工作票上第11项写明延长的时间,双方确认并签名。 12.每日开工和收工时间(使用一天的工作票不必填写) 使用一天的工作票不必填写“每日开工和收工时间”。使用多日的工作票应在工作票上第12项填写“每日开工和收工时间”,工作负责人和工作许可人应分别签名,具体按工作间断制度执行。 13.工作终结 全部工作完毕后,工作班应清扫、整理现场。工作负责人应周密检查,待全体工作班人员撤离工作地点后,再向工作许可人交待所修项目、发现的问题、试验结果和存在问题等,并与工作许可人共同检查设备状况、状态(检修后的开关和刀闸因在拉开位置)、有无遗留物件、是否清洁等,然后由工作负责人在工作票上第13项填明工作结束时间,经双方签名后,表示工作终结—即办理完了工作终结手续。 14.工作票终结 工作终结后,待工作许可人把工作票上的临时遮栏拆除,取下标示牌,恢复常设遮栏,拆除全部接地线(或拉开全部接地刀闸),安全措施全部清理完毕,工作许可人对工作票审查无问题,并在工作票上第14项签名,填写日期和时间后(该时间应是“工作终结”时间+工作许可人恢复安全措施所需的时间),工作票方告终结。如果工作票中接地线(或接地刀闸)同时在另一张工作票中使用,暂时不能拆除的,应在工作票上第14项内写明未拆除的接地线编号和组数(或未拉开的接地刀闸数),并在工作票上第15项“备注”栏的“其他事项”中加以说明,工作许可人在第14项内签名、填写日期和时间后,亦可作为这张已工作票终结。 15.备注 ⒈填写工作票签发人、工作负责人、工作许可人在办理工作票过程中需要双方交待的工作及注意事项。例如:①工作前工作人员必须认真核对设备名称,运行编号和实际位置。②工作人员工作时必须在围栏内或工作区域内。③出入××KV高压室,应随手将门关好,以防小动物。 ⒉填写没有拆除接地线、没有拉开接地刀闸的原因。例如:①因为内部要继续做清扫工作,×# 接地线需继续保留。②×# 接地线为调度管辖设备,调度还没有下达拆除×# 接地线的指令。 16.工作票的注销和保存 己执行完毕的工作票,应在工作票编号的上方盖“己执行”章,作废的工作票,盖“作废”章。 工作票终结后,工作负责人从现场带回下联工作票,向工作票签发人汇报工作完成情况,并交回工作票,工作票签发人认为无问题后,在下联工作票的编号上方盖上“己执行”章,将工作票收存,以备检查。 工作结束后,工作许可人将上联工作票交给运行值班负责人,并向值班负责人汇报工作完成情况,运行值班负责人认为无问题后,在上联工作票的编号上方盖上“己执行”章。 17.变电所第一种工作票的填写注意事项 1.变电所第一种工作票的编号由工作票签发人按顺序编号,一个单位由多个工作票签发人,工作票编号应统一。填写工作票,应一式两联,其中的一联,必须经常保存在工作地点,由工作负责人保存。另一联,由工作许可人保存,按班移交。两联工作票编号相同。 2.填写工作票,应字迹清楚、工整,不得任意涂改。如有个别错、漏字需要修改时,应做到被改的字和改后的字能清楚可辩。 工作票的字迹改动要求: ⑴计划工作时间不能涂改。 ⑵工作内容和工作地点不能涂改。 ⑶设备名称和编号不能涂改。 ⑷接地线装设地点不能涂改。 ⑸非关键词的涂改不得超过3处,1处至多改3个字,否则应重新填写工作票。 ⑹关键词出现错、漏的,该工作票作废: ①开关、刀闸、接地刀闸、保护压板等设备名称和运行编号,接地线的安装位置; ②拉开、合上、拉出、推入、取下、放上等操作动词。 18.工作票的签发 工作票的签发人应为主任、值长、班长、技术员,若在夜间或其他事不在岗位时,可由工作票签发人电话通知工作许可人代办理手续

倒闸操作票范本()

倒闸操作票填写规范 一、操作票填写规范 1、操作任务:一份倒闸操作票只能填写一个操作任务。 一个操作任务,是指根据同一操作目的而进行的一系列相互关联、依次连续进行电气操作过程。明确设备由一种状态转为另一种状态,或者系统由一种运行方式转为另一种运行方式。 在操作任务中应写明设备电压等级和设备双重名称,如“6kV 中三线424# 开关由运行转为开关检修”。 2、由值班负责人(工作负责人)指派有权操作的值班员填写操作票。操作票按照操作任务进行边操作边打红色“√”,操作完毕在编号上方加盖“已执行”印章。 3、编号:变电所倒闸操作票的编号由各供电单位统一编号,每年从1开始编号,使用时应按编号顺序依次使用,编号不能随意改动,不得出现空号、跳号、重号、错号。例如:2013-0001 4、发令单位:填写发令的单位(公司调度、地方调度)。 5、受令人:填写具备资格的当班值班(工作)负责人姓名。 6、发令单位、发令人、受令人、操作任务、值班负责人、监护人、操作人、票面所涉时间填写要求:必须手工填写,每字后面连续填写,不准留有空格,不得电脑打印,不得他人代签。有多页操作票时,其中操作任务、发令单位、发令人、受令人、受令时间、操作开始时间、操作结束时间,只在第一页填写;值班负责人、监护人、操作人每页均分别手工签名,且操作结束每张均应加盖“已执行”印章。 7、受令时间:填写调度下达指令的具体时间,年用4位阿拉伯数字表示,月、日用2位阿拉伯数字表示,时、分,用24小时表示,不足2位的在前面添“0”补足。

8、操作开始时间:填写操作开始的时间,年、月、日、时、分填写同第7项。 9、操作结束时间:完成最后一项操作项目的时间,年、月、日、时、分填写同第7项。 10、模拟操作打“√”:打在操作票“顺序”所在列正中间,用兰笔打“√”,每模拟、检查、审核一项正确无误时才能打上“√”,再进行下一项的模拟、检查、审核。 11、操作打:打在操作票有“√”栏所在列正中间,用红笔打“√”,由监护人完成。每操作一项完毕,检查操作质量合格后才能打上“√”,再进行下一步的操作。 12、备注:当在操作中存在什么问题,或停止操作的原因,或重合闸未投或重合闸按调令要求不投,或该开关重合闸未装、停用设等做具体说明。 13、操作人:填写执行操作的人的姓名。 14、监护人:填写执行操作时监护的人的姓名。 15、值班负责人:填写当班值班长姓名,监护人及值班负责人可为同一人; 16、若一页操作票不能满足填写一个操作任务的操作项目时,在第一页操作票最后留一空白行,填写“转下页”,下一页操作票第一行填写“承上页“*******号操作票”字样,并居中填写。 17、在执行倒闸操作中如果操作了一项或多项时,因故停止操作时,应在未操作的所有项目“√”栏对应填写“此项未执行”。在备注栏注明未执行的原因,该票按已执行票处理。重新恢复操作时重新填写操作票,不得用原操作票进行操作。如调度特别要求:事故处理结束,按原操作票继续操作,但在备注栏内必须注明。 18、操作票执行完毕后在编号上方加盖“已执行”红色印章; 操作项目下一空白行正中间加盖“以下空白”红色印章,“以下空白”章上线与空白行上线重叠,不得盖斜。如操作项目填到最末一行,下面无空格时,不盖“以下空白”章。

二级动火工作票填写模板

单位(车间):都江堰局编号:线路检修班201104动火800 1、动火工作负责人:蒋文彬班组:线路检修班 2、动火执行人:刘瑞安 3、动火地点及设备名称: 110kV长平线8号塔。 4、动火工作内容(必要时可附页绘图说明): 撤除110kV长平线8号塔。 5、动火方式:切割 动火方式可填写焊接、切割、打磨、电钻、使用喷灯等。 6、申请动火时间: 自 2011 年 04 月 28 日 09 时 00 分至 2011 年 04 月 28 日 17 时 00 分 7、(设备管理方)应采取的安全措施: (1)工作地点设专人监护;(2)工作前通知厂方,清除塔基周围堆放的包装箱等易燃物品;(3)将110kV 长平线全线停电,并按规定在线路两端挂好接地线,打好临时拉线,在撤除塔上导线并确保该塔不受任何 张力情况下,方可开展撤除工作;(4)在110kV长平线8号塔工作地点四周装设围栏,悬挂“止步,高压危 险!”标示牌;(5)工作前,工作许可人向动火工作负责人和动火执行人交代现场安全措施和注意事项。 8、(动火作业方)应采取的安全措施: (1)动火作业设专人监护,并安排义务消防队员2人;(2)动火作业前应清除动火现场及周围的易燃物 品,动火现场配置4kg干粉灭火器2只;(3)作业人员使用的安全带应有隔热防磨套;(4)切割塔材时, 应先用吊车将塔材固定牢靠,防止切割时塔材发生倾覆;(5)使用的氧气瓶和乙炔气瓶应固定垂放,且两 瓶之间的距离不得小于5m,距明火10m;(6)动火作业终结后,动火执行人、消防监护人、动火工作负责 人和运行许可人应检查现场,确认无残留火种后,方可离开。 动火工作票签发人签名:朱长华签发日期: 2011 年 04 月 27 日 15 时 00 分 消防人员签名:周峪安监人员签名:冉红兵 动火部门负责人签名:杨锐 9、确认上述安全措施已全部执行 动火工作负责人签名:蒋文彬运行许可人签名:李建红 许可时间: 2011 年 04 月 28 日 09 时 10 分 10、应配备的消防设施和采取的消防措施、安全措施已符合要求。可燃性、易爆气体含量或粉尘浓度测定 合格 (动火作业方)消防监护人签名:周小兵(动火作业方)安监人员签名:牟巍 动火工作负责人签名:蒋文彬动火执行人签名:刘瑞安 部门(车间、分公司、工区)负责人签名:杨锐 许可动火时间: 2011 年 04 月 28 日 09 时 30 分 11、动火工作终结:动火工作于 2011 年 04 月 28 日 16 时 50 分结束,材料、工具已清理完毕,现 场确无残留火种,参与现场动火工作的有关人员已全部撤离,动火工作已结束。 动火执行人签名:刘瑞安(动火作业方)消防监护人签名:周小兵 动火工作负责人签名:蒋文彬运行许可人签名:李建红 12、备注: (1)对应的检修工作票、工作任务单和事故应急抢修单编号:局线Ⅰ1104001 (2)其他事项:无

电力线路第一种工作票格式及填写学习

电力线路第一种工作票格式及填写学习

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: 2

电力线路第一种工作票 单位: 兴昊程电力工程公司 编号: 局线I1309008 1.工作负责人(监护人): 班组: 施工一队、二 2.工作班人员(不包括工作负责人) 魏(安全员)雷、成、王等 共 20 人 3.工作的线路、设备名称(同杆架设双、多回线路应注明双重称号、色标): 4.配合停电线路、设备名称: 5.工作任务 工作地点或地段(注明分、支线路名称、线路的起止杆号) 工作内容 6.计划工作时间 自 2015 年 02 月 06 日 08 时 00 分 至 2015 年 02 月 06 日 18 时 00 分 7.安全措施(必要时可附页绘图说明) 7.1应改为检修状态的线路间隔名称和应拉开的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、熔断器(保险)(包括分支线、用户线路和配合停电线路、设备):1.应改为检修状态的线路间隔(设备)名称为: ;2.应改为检修状态配合停电的线路(设备)为: .3.拉开 开关,3043,3041刀闸. 并由操作人员在开关操作处上悬挂“禁止合闸,线路有人工作”标示牌; 7.2 保留或邻近的带电线路、设备: 7.3 其他安全措施和注意事项: 填标准化作业书上现场查勘单上的安全危险点等 局 填4人,不包 第一 成都 I 代表第一种工作票 13 代表 常用固 无则填无,但 属于站内时, 工作票所有时间“0”必须填,无则 拉开同一开关

7.4 应装设的接地线 日期 线路名称及杆号 接地线编号 装设人 监护人 GOO1 GOO2 DOO1 DOO2 工作票签发人签名: 年 月 日 时 分 工作票会签人签名: 年 月 日 时 分 工作负责人签名: 年 月 日 时 分收到工作票 8.确认工作负责人布置的工作任务和安全措施,工作班组人员签名: 魏(安全员) 9.确认本工作票1~7项,许可工作开始 许可方式 许可人 许可的线路、设备名称 许可开始工作时间 工作负责人 年 月 日 时 分 年 月 日 时 分 年 月 日 时 分 年 月 日 时 分 年 月 日 时 分 高压 G , 不能是工一般提前一天签发,且签发人最先签字,涉及多个部门或与其他单位有关或安 工作许可后签,一般先于工作票签发人于停电后许可人许可后

相关文档
相关文档 最新文档