云南省蒙文砚高速公路老鹰山隧道设计为分离式隧道,分为左右双幅,左幅全长2464米,右幅全长2451米,最大埋深,隧道属于长隧道。隧道洞身段支护衬砌按新奥法原理设计,采用初期支护和二次衬砌相结合的复合式衬砌。初期支护中,对于IV~V级围岩,由径向锚杆、喷射混凝土、钢筋网及工字钢钢架组成。钢架之间用纵向钢筋连接,并与径向锚杆、钢筋网及喷射混凝土形成一个整体,与围岩密贴,形成承载结构。钢拱架是承载受力的主要结构,因此其安装精度控制至关重要。

1钢拱架施工存在的主要问题与难题

根据《JTG F80-1-2004公路工程质量检验评定标准》的要求,钢拱架的安装精度要求如下表1所示:

表1、钢拱架的安装精度要求

钢拱架施工涉及到加工、测量、电焊、安装等各方面专业知识,综合性较强。通过长时间的质量检查,老鹰山隧道的钢拱架安装精度不能满足要求,存在的主要问题如下:

(1)钢拱架加工不标准,加工质量参差不齐。主要表现在钢拱架扭曲、钢拱架弧度不标准、连接法兰间隙大、螺孔不一致、焊缝不牢固等。

(2)钢拱架架设不符合要求,主要表现在基础不坚实、中线偏差大、锁脚锚杆施工不规范、纵向连接筋焊接质量差等。

(3)喷射混凝土后,钢拱架受力发生沉降。

2 钢拱架的安装精度控制措施

针对以上的问题,有针对性地进行了一系列的措施,从钢拱架的规范加工、精确安装等方面进行控制,以确保钢拱架的安装精度满足要求。

钢拱架的规范加工

钢拱架加工的质量好坏,将会影响安装的质量。钢拱架加工不规范容易造成钢拱架安装困难、安装后不符合要求以及耗费更多的人力,甚至会耽误工期,因此要严格控制钢拱架的加工质量。

加工准备条件

(1)场地建设

钢拱架加工场地应进行硬化处理,地面采用20cm厚C20混凝土进行硬化,有车辆行驶区用20cm厚C25混凝土硬化,面积在80-100m2之间。钢拱架冷弯设备应摆放在平整的场地上,钢筋加工厂总体上应满足各功能分区的要求,如:原材料堆放区、加工制作区、半成品、成品堆放区、车辆运输装卸作业区所必须的空间等。

(2)人员组织。钢拱架加工人员主要由电焊工、辅助工等组成。在施工前,要对他们进行技术交底,并进行考核,不合格的人员不能参与施工。

钢拱架加工

钢拱架加工过程中须严格按设计要求制作,做好样台、放线、复核并标记号码,在加工厂硬化处理过的平整场地上按1:1放出大样,每榀拱架单元完成制作后必须符合内外弧长及弦长,长度不符合设计要求的重新制作,确保每个单元的制作精度。型钢钢架采用冷弯成型,钢架节点焊接长度应大于4cm,且对称焊接。

钢拱架与连接钢板焊接

以往钢拱架与钢板焊接都是人工操作,用手固定钢板与钢拱架,然后进行焊接。这样钢板与钢拱架的相对位置仅凭工人的个人感觉和经

验,无法做到精确定位,相邻两单元钢拱架在拼接的时候,可能出现螺栓孔无法对齐或者偏差较大,螺栓无法穿过的现象。因此,拱架与连接钢板焊接的精确定位关系到拱架安装的质量。连接钢板都是按照固定的尺寸进行加工,钢板上螺栓孔也是规范加工,尺寸位置都准确,所以只要控制螺栓孔与钢拱架横截面的位置,就能保证焊接的精确。

现场采用自己设计的定位器控制钢拱架与连接钢板焊接,定位器由10mm厚钢板、M20螺栓、Φ8圆钢制作,由钢板焊接一个“L 形”的钢构件,钢构件能够一个侧面能够放在工字钢槽内,一个侧面能够准确卡在工字钢的端头,在侧面上面用钻孔机钻两个能够塞进M20螺栓的圆孔,加工螺栓孔的过程要精确计算,两颗螺栓的间距和高度,要与连接板最上层的螺栓孔的间距和高度相匹配。

其工作的步骤基本如下:

⑴拱架半成品与定位器定位

将已加工好的定位器放人已加工好的弯制钢架上。如下图1所示:

图1、定位器就位

(2)定位器与连接板定位

将连接板上已钻好的孔装到定位器上,然后焊工将连接板与钢架焊接牢固。焊接完成后,卸下连接板,用于下一次使用。

如下图2所示。

图2、连接板与定位器固定

钢架加工控制要点

(1)钢拱架分节段制作,每节段长度应根据设计尺寸及开挖方法确定,不宜大于4m。每片节段应编号,注明安装位置,防止工人装车时装错,型钢钢架宜采用冷弯法制作成型。

(2)接头钢板螺栓孔采用机械钻孔,孔口采用砂轮机清除毛刺和钢渣,严禁采用气割冲孔。

(3)不同规格的首榀钢拱架加工完成后,应放在平地上拼装检查,周边拼装允许偏差为±30m,平面翘曲应小于20mm,钢架加工的焊接部位不得有假焊、漏焊现象,焊缝表面不得有裂纹、焊瘤等缺陷;(4)钢拱架与连接钢板焊接要准确定位。

钢拱架安装控制

测量控制

每榀钢钢架安装前,用全站仪、水准仪准确测量定出钢架安装的中线、标高及拱脚设计位置。台阶法施工时,上台阶每榀拱架的位置一般至少放样五个控制点,五个控制点要在同一里程位置,同一断面内,作为钢拱架相对应各个部分的控制依据。如下图所示:

图3、钢拱架测量控制点示意图

钢拱架的精确安装

(1)各单元拱架制作好后,运到工作面,拱架在运输过程中要注意保护防止变形,架立前先用全站仪定出拱脚及隧道的中线位置和拱脚的高程。

(2)钢拱架安装应确保两侧拱脚应放在牢固的基础上。安装前应将底脚处的虚渣及其他杂物彻底清除干净;脚底超挖、拱脚标高不足时,应用喷射混凝土填充,再加垫槽钢,钢拱架安放在槽钢上面。

根据定出的拱脚位置先安装左右拱脚的两单元,并临时固定后,通过钢板及螺栓连接安装剩余单元,一榀拼装好后,通过用吊线锤的方法调整拱架的倾斜度,保证拱架在竖直平面内,并通过用锁脚锚杆及周边的径向锚杆固定拱架。架设钢架时在拱脚以上30cm高度处,紧贴钢架两侧边沿下倾角30°打设锁脚锚杆,锁脚锚杆与钢架牢固焊接,最后用中22纵向连接筋进行连接,连接筋的环向间距为

100cm,纵向连接筋应与每榀拱架焊接牢固。

(3)钢拱架的支撑

根据长期的施工观察,我们发现复喷混凝土至设计厚度后,钢拱架受到混凝土重力作用,发生沉降,从而导致钢架高程和位置的变化。为改变此情况,我们一方面通过精确测量,增加预留沉降量,确保拱架的高程满足要求。另一方面,利用专用的支撑杆,把拱架支撑在作业台架上,起到定位和支撑的作用,防止发生过大的变形。如下图4所示:

钢拱架施工控制质量要点

钢架安装控制要点

(1)钢拱架在初喷砼后安装,应尽可能与围岩或初喷面密贴,有间隙时应采用混凝土垫块楔紧,严禁采用片石回填。并与锚杆焊接牢固,钢架之间设置纵向连接钢筋;

(2)钢架不得侵入二次衬寸砌断面,各节钢架间以螺栓连接,连接板之间密贴。沿钢架外缘每隔2m应用钢楔或砼预制块顶紧;(3)钢拱架立起后,根据中线、水平将其校正到正确位置,然后用定位筋固定,并用纵向连接筋将其和相邻钢架连接牢靠。钢架安装时应垂直于隧道中线,竖向不倾斜、平面不错位,不扭曲,上、下、左、右允许偏差±50mm,钢架倾斜度应小于2°。

(4)钢拱架应分节段安装,节段与节段之间应按设计要求连接。连接钢板平面应与钢架轴线垂直。

(4)钢拱架安装就位后,钢拱架与围岩之间的间隙应用喷射混凝土充填密实,并使钢拱架与喷射混凝土形成整体。喷射混凝土应由两侧拱脚向上对称喷射,并将钢架覆盖,临空一侧的喷射混凝土保护层厚度应不小于20mm。

4总结

隧道钢拱架施工在项目管理上要得到足够重视,由钢拱架施工质量差而出现的不同程度的质量事故已屡见不鲜。隧道钢拱架的施工要点集中体现在:加工要标准、架设要规范、拱背要密实。在项目管理上,隧道钢拱架施工尽量做到标准化加工和专业化人员施工。