文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 顶板回顶施工方案

顶板回顶施工方案

顶板回顶施工方案
顶板回顶施工方案

目录

1.编制依据 (2)

1.1施工图纸及设计变更、洽商 (2)

1.2施工组织设计 (2)

1.3施工规程及标准图集 (2)

2.工程概况 (3)

2.1工程总体概况 (3)

2.2各栋号建筑参数 (3)

2.3建筑设计概况 (4)

2.4结构设计概况 (5)

3.编制目的 (5)

4.施工方法 (5)

5.顶撑架体安全演算 (8)

1.编制依据

1.1施工图纸及设计变更、洽商

人民大会堂三河综合服务基地(二标段)建筑、结构施工图纸及图纸会审记录、设计变更及工程洽商记录。

1.2施工组织设计

人民大会堂三河综合服务基地(二标段)《施工组织设计》。

1.3施工规程及标准图集

土方回填施工方案模板

土方回填施工方案

土方回填施工方案 一、工程简介 二、土方回填前的准备 1、回填料的确定本工程回填料主要利用本工程开挖料, 工程师认为不合格的填筑料一律不得使用。 2、标准击实试验土方回填料确定后, 项目部质检员、抽样员邀请监理工程师共同在回填料场进行取样, 抽取的土样应具有代表性, 各个土层和性状的土都应包括。土样抽取后送工地实验室做标准击实试验, 确定最优含水率下的最大干密度。经过实验作出土方回填料的最优含水率为16.8%, 最大干密度为 1.71g/cm3。根据合同技术条款回填土压实度D≥90%的要求, 确定出施工中控制的最小干密度为1.71g/cm3×90%=1.54g/cm3, 再查”含水量与干密度曲线图”确定合格干密度下的含水率区间为11%-24%。 3、现场碾压试验标准击实试验完成后, 即在施工现场安排碾压试验, 碾压试验的目的: ( 1) 、核查土料压实后是否能够达到设计压实干密度值; ( 2) 、

核查压实机具的性能是否满足施工要求; ( 3) 、选定合理的施工压实参数: 铺土厚度、土块限制粒径、含水量的适宜范围、压实方法和压实遍数; ( 4) 、确定有关质量控制的技术要求和检测方法。碾压试验在标定的四个回填区域分别进行, 不同的回填区域采用不同的压实机具: 蛙夯夯实遍数从4遍开始用环刀法抽取试样, 测定干密度值, 达不到要求再夯实6遍、8遍测定直到合格; 履带式推土机从第6遍开始测定, 然后测定8遍、 10遍, 最后经过测定确定合适的碾压遍数、铺土厚度、土块限制粒径等参数。 4、施工前技术交底土方回填前, 由技术部向作业班组质检员进行详细的技术交底, 将回填区域的划分、根据碾压试验确定的压实参数、施工方法等问题交代清楚。 三、施工部署本工程回填按箱涵的施工顺序进行, 为适应主体建筑物的施工及满足建筑物回填需要达到的条件, 按每210m左右为一填筑段, 其填筑速度与建筑物施工速度相匹配, 回填作业连续进行。土方回填时, 采取两种方案进行, 即堆土区一侧采用大型推土机送土到基坑, 另一侧采用挖掘机装土, 自卸汽车从一端绕运到位, 做到两侧同时回填均匀上升。当土回填到箱涵顶部1m后( 即▽1.70) , 均采用大型推土机推土到位。 四、施工方法和程序1施工程序:

覆土顶板沉降后浇带先封闭后浇筑施工工法

覆土顶板沉降后浇带先封闭后浇筑施工工法 中国新兴保信建设总公司 任学军王树旗王海卫王京侯进智 1 前言 在国家大力提倡节约建设土地资源得前提下,近年来在大型公建、群体住宅中通过最大限度得利用土地空间,地下车库与主楼相连得建筑设计较为普遍,但由于通常规定地下车库与主楼相连处设置得沉降后浇带要在主楼结构封顶后40天以上或按设计要求更长时间方能进行浇筑,顶板覆土车库得顶板回填土得施工时间也受沉降后浇带浇筑时间得制约,造成现场本就狭小施工、运输场地布置更加困难,增加了现场费用支出与工期损失。 为解决此难题,我公司不断探索改进,先后有东小口商业金融项目地下车库工程、居易园A区三期住宅小区地下车库工程、通州区台湖镇光机电一体化产业基地二期E地块居住项目地下车库,经过与设计单位沟通,沉降后浇带在地下车库顶板施工完成后采用预制板提前封闭,在预制板间隔预留浇筑孔,进行防水、回填土得施工,主体结构完工后采用自密实混凝土从预留孔进行后浇带得浇筑。由此以来,解决了后浇带沉降混凝土浇筑前顶板得回填土问题,为施工提供了良好得现场空间、运输条件,在工期紧张、钢筋量大、大模板多、周转材料亟待进场得情况下,有效地保证了现场材料堆放;保障了装修得提前顺利插入,总体上加快施工进度、降低经营成本。

本工法由北京市科学技术情报研究所于2013年10月29日查新(报告编号:2013-0438),结论为:未见与本“覆土顶板沉降后浇带先封闭后浇筑施工工法”相同得报道。 中国新兴保信建设总公司在完成上述三个工程得结构施工后,对该项技术进行了总结,形成了“覆土顶板沉降后浇带先封闭后浇筑施工工法”,该工法于2012年11月22日通过北京市住房与城乡建设委员会评审,评为北京市工法;该工法于2013年4月23日经科学技术成果鉴定(京建科鉴字[2013]第029号):成果达到了国内领先水平,该技术采用预制板提前封闭沉降后浇带、预设混凝土浇筑管、接缝防水等配套技术措施,实现了后浇带在覆土后浇筑混凝土得技术要求,缩短了施工工期,提高了施工场地利用率,其关键技术具有创新性。 2 工法特点 2、0、1 沉降后浇带采用采用预制板封闭、间隔预留浇筑孔,满足了提前进行防水、回填土得施工得需要。 2、0、2 当根据设计要求,沉降后浇带要在主楼结构封顶,地下车库与主楼消除沉降差异后,采用自密实混凝土进行后浇筑,不需要振捣,封闭养护,保证混凝土质量。 2、0、3通过解决后浇带浇筑与顶板覆土回填时间上带来现场空间使用得难题,达到节能、节地、缩短工程整体进度与增加经济效益得要求。 3 适用范围

车库顶板防水施工方案

1、编制依据 1、1施工图纸3 1、2主要规范、标准3 2、防水设计概况 2、1结构设计概况3 2、2防水设计做法3 3、施工准备 3、1材料准备4 3、2主要施工用具准备6 3、3劳动力准备6 4、施工总体部署6 5、施工工艺 5、1工艺流程7 5、2作业条件7 5、3施工要点7 6、质量标准 6、1主控项目10 6、2 一般项目10 7、自粘法施工注意事项11 &成品保护11

9、安全、文明施工 9、1安全注意事项12 9、2文明施工12 1、编制依据 1.2主要规范、标准

2.防水设计概况 2.1结构设计概况 在设计上地下部分由地下车库和地下室将各栋楼连为一体,地下车库为框架结构,框架柱的抗震等级为三级,框架柱混凝土等级为C40,地下车 库顶板混凝土等级为C30,顶板厚度180mm设置有沉降后浇带,沉降后浇带两侧结构单元基本稳定后再进行浇筑,浇筑前需征得设计人员同意方可浇筑。 2.2防水设计做法 2.2.1地下车库顶板防水等级I级,采用结构主体抗渗钢筋混凝土自防水加SBS改性沥青防水卷材二道4+4=8mn厚。 2.2.2构造做法及适用部位详见工程做法表或标准图集。 2.2.3地下室整体防水应紧密、封闭交圈,在施工过程中应密切注意严禁存在遗漏部位级及损坏保护层,如遇问题应及时与设计单位联系协商解决。 2.2.4后浇带、施工缝、穿墙管道、变形缝等西部构造参见国家标准图集《地下建筑防水构造》10J301。 2.2.5凡阴阳角转折处等细部防水构造应进行重点处理,其它未尽构造措施参照国家标准图集《地下建筑防水构造》10J301中说明进行施工,注意防水层收头处理,附加卷材设置等重要措施。 3. 施工准备 3.1材料准备 3.1.1主要材料规格及要求: (1)防水卷材一4mn厚耐根刺SBS改性沥青防水卷材(防水层合理使用年限不应少于15年)。 (2)基层处理剂一氯丁橡胶沥青胶粘剂 (3)塑料布一隔离卷材 (4)单组份聚氨酯防水涂料一用于后浇带和加强带防水附加层

地下室顶板土方回填工程施工方案

地下室顶板土方回填施工方案
目录 1.编制依 据 ......................................................... 1 2.工程 概况 ......................................................... 1 3.施 工部署 ......................................................... 2 3.1 施工部署原 则 ...........................................................2
b5E2RGbCAP
3.2 施工部署及施工顺 序 .....................................................2 3.3 施工质 量 .............................................. 错误~未定义书签。
p1EanqFDPw
3.4 施工段划 分 ............................................................2 3.5 工期安 排 ..............................................................2 3.6 施工重难点分 析 .........................................................2 4.施工 准备 ......................................................... 3 4.1 材料准 备 ..............................................................3 4.2 机具准 备 ..............................................................3 4.3 施工条件准 备 ...........................................................3 4.4 技 术准 备 ..............................................................4 4.5 人员准 备 ..............................................................4 5. 主要施工技术措施 .................................................. 5 5.1 施工工艺 .............................................. 错误~未 定义书签。 DXDiTa9E3d

土方回填专项施工方案

美的时代城13#、14#、17#住宅楼及地下车库 土方回填专项施工方案 编制: 审核: 审批: 中铁七局集团郑州工程有限公司美的时代城项目 2017年4月

目录 1、编制依据 (2) 2、工程概况 (2) 3、施工部署 (2) 4、施工方法 (3) 5、成品保护 (6) 6、应注意的质量问题 (7) 7、机械使用安全技术规程 (8)

1、编制依据 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 《美的时代城设计施工图》 2、工程概况 邯郸美的时代城13#、14#、17#楼工程,位于邯郸市中华大街与南环路东南,南临支漳河,东临邯大路,西临左西街,由邯郸市美的地产有限公司开发建设,河北拓朴建筑设计有限公司设计,河北新隆基项目管理有限公司监理,中铁七局集团郑州工程有限公司承包。该工程集住宅用房、车库等功能。总建筑面积约57944.08万平方米。主楼地下均为2层,13#楼地上25层,14#楼地上27层,17#楼地上26层;剪力墙结构,筏板基础。 3、施工部署 3.1施工总体安排 回填土土料采用粘土。采用自卸汽车由场外运往现场从13#楼南侧出入口进场,基础周边回填土采用分层、分段沿基础周边形成台阶式的斜坡逐步回填到顶,地下室顶板按现场实际情况采用分层分区逐步完成回填土施工。 回填土压实工具采用机械碾压。 3.2施工程序 基坑底清理(地下室外墙、顶板防水层验收)——检验土质——分层铺土——分层碾压密实——检验密实度——修整找平——验收。

车库顶板覆土施工方案

首创?嘉陵项目(暂定名)一期工程车库顶板覆土施工方案 北京城建六建设集团有限公司 首创嘉陵一期项目部 2016年3月

首创?嘉陵项目(暂定名)一期工程车库覆土施工方案 编制人: 审核人: 北京城建六建设集团有限公司 首创嘉陵一期项目部 2016年3月

目录

1.编制依据 2.工程概况 工程概况 该工程用地位于重庆沙坪坝区双碑,原嘉陵厂厂区,嘉陵江畔,与佰富高尔夫隔江

相望,地理位置相当优越。项目地块西面临嘉陵江,南地块为原厂主要用地,相对较为平整,北面有部分坡地,属于浅山缓坡的岛状地貌形态,大地块内地势最高点在北侧水塔位置,标高向南、西三面逐步降低延至用地最南侧,市政规划标高。东西向最大高差为35米,南北高差约45米,其中一期规划区内地势最高点在西北侧市政道路交点位置,标高向南、西三面逐步降低延至用地最南侧,市政规划标高。东西向最大高差为米,南北高差约米。 中心车库顶板回填土厚度在左右,本方案按照规划布置好的行车路线(详见附图)进行车库顶板覆土施工,考虑到渣土车满载回填土时,自重较大(约36t),在渣土车路过区域垂直方向即负一层及负二层同一位置设置满堂脚手架回顶支撑,以保证行车及车库结构安全,并且为减少荷载对车库顶板的荷载,在事先确定好的区域设置土方预存区,渣土车将土方运至土方预存区,然后由推土机将土方二次运至回填位置,以便减少渣土车在车库顶板行驶范围,保证结构安全以及耐久性等。 设计概况

施工要求 确保车库回顶过程中脚手架搭设范围覆盖行车路过区域(消防车道区域)以及在使用期内安全、稳定、牢靠。 脚手架在搭设及拆除过程中要符合工程施工进度要求。操作人员需取得特殊作业人员资格上岗证。 渣土车满载时不得超过36t。 合理组织机械施工,土方预存区堆放土方不得超过500m3。 渣土车行驶路线不得超出消防车道区域(具体措施详附图说明)。 该方案适用于中心车库覆土施工。 技术保证条件 (1)安全网络

地下车库顶板土方回填施工方案

目录 1.编制依据 (1) 2.工程概况 (1) 3.施工部署 (2) 3.1施工部署原则 (2) 3.3质量目标 (2) 3.4劳动组织 (2) 3.5施工段划分 (2) 3.6工期安排 (2) 3.7施工重难点分析 (2) 4.施工准备 (3) 4.1材料准备 (3) 4.2机具准备 (3) 4.3施工条件准备 (4) 4.4技术准备 (4) 4.5标准击实试验 (5) 4.6现场碾压试验 (5) 4.7人员准备 (6) 5.主要施工技术措施 (6) 5.1施工工艺 (6) 5.2操作工艺 (6) 5.3雨期施工 (8) 6.质量保证措施 (8) 7.工程质量通病防治措施 (10) 8.成品保护措施 (10) 9.安全文明施工措施 (11) 10.环保措施 (12)

室外土方回填施工方案 1.编制依据 本工程为世纪雅园住宅小区位于山西省太原市南部小店地区,总建筑面积27201m2,其中人防建筑面积为7976 m2、车库高度4.0m,地下车库设计停车位约为700辆,车库部该工程场地西侧为省农科院畜牧研究所和世纪花园住宅小区再往西是小店区人民北路,东侧紧靠建设中的真武路。以及建设中的恒大绿洲住宅小区,本项目西侧与北侧均为20m宽的规划路。南侧为30m宽的规划路。 本工程考虑现场实际情况及现场的场容场貌,地下车库顶板土方回填及主楼与地下车库相交处土方回填,均采用素土回填,采用机械回填、机械平整、压路机夯实的施工方法。根据地下车库结构因素及场地现状,为确保土方回填施工质量,考虑地下车库结构的安全问题,项目经研究讨论,确定在地下车库顶板处第一层土方回填采用机械回填(虚铺厚度约600mm),压路机(12t)夯实的施工方法,在靠近主楼周边3m范围内的土方回填,采用人工配合机械回填、机械夯实的施工方法。

人防覆土方案

胜利油田胜利花苑一期五区 人 防 工 程 覆 土 方 山东众成地产有限公司 2011年10月15日 胜利花苑一期五区人防工程覆土方案一、编制依据

1、胜利花苑五区人防工程设计图纸、配套绿化图纸; 2、国家现行有关法律法规、标准及省市有关规定,企业技术及管理标准; 3、施工现场的具体情况。 二、工程概况胜利花苑五区人防工程位于云门山路与黄河路交叉口西南角,建筑面积16493 平方米,顶板厚度300mm ,上层覆土需600mm-1500mm ,先平均覆土900mm ,待图纸确认后再做坡面调整。 三、施工准备 1、项目部组织机构及职能 组长:项目经理(负责人防覆土质量的总体控制工作,对施工企业、监理人员工作的监督和检查) 副组长:总监或总监代表、项目部管理人员(协助组长,做好人防覆土质量的总体控制工作,安排好监理人员的日常检查和协调控制)组员:监理人员(监督、检查好材料进场、施工企业的覆土质量控制)施工企业质检员(配合监理人员,做好对人防覆土质量控制) 2、种植土回填前需具备的施工条件 ①人防后浇带施工完成,顶板砼强度达到设计强度的100%以上; ②顶板防水层及防水保护层完成并验收合格; ③顶板卫生清理干净,干燥无积水。 3、材料、人员、施工机具准备 ①材料:种植土:理化指标、生物毒性、有害物控制以及土壤取样、送检、检测合格,结构疏松、通气,保水、保肥能力强,适宜于园林植物生长的土壤。(土壤理化性质进行化验分析)

排水板:排水板材质为高密度聚乙烯 HDPE 卷材排水板,厚度为 25 mm ; 排 水板抗压强度为》250kpa ,每平方米可以承受25000KN/m 2的压力。 土工布:略。 ②人员及施工机具: 装运土方机械:自卸汽车 6 台,小型翻斗车 6 台,小型反斗挖掘机 2 台, 大型 反斗挖掘机 2 台;小型推土机 2 台。 劳动力配备:排水板铺设人员 8 人;土工布铺贴人员 6 人;人工配合种植 土平整 人员 12 人。 4、技术准备 人防覆土施工前进行技术交底,做好标高的抄测和分度厚度标定工作, 可设在边坡上且每 5 米设一处。人防防水板上部覆盖土厚度按照 900mm 计约 14800 方土(实方),分三层进行回填。由于排水板不能在阳光下暴晒,排水 板施工完毕后要及时进行覆盖土, 并且不能上大型车辆碾压, 可以采用由周边 向中心推进施工方法, 大型运土车将场外客土运至人防周边, 单体楼之间的场 地上, 再用人力车或小型翻斗车, 运至人防顶部, 并用推土机进行初步整平压 实。 四、 施工工期 2011.10.10 — 2011.11.15 2011.10.15 — 2011.11.20 2011.10.20 — 2011.11.25 2011.11.20 — 2011.11.30 2011.10.20 — 2011.11.30 6、考察土场确定土源 2011.10.25 —2011.11.15 7、人防覆土 2011.12.1 —2011.12.20 备注:排水板、土工布、覆土的施工时间,以配套施工企业招标确定 20 天后开始 计算。 五、 施工质量控制 工艺流程:顶板基层清理 -25高夹层塑料排水板铺设 -土工布铺设 粘结T 种植土 运至人防周边—检验种植土土质—分段分层铺土 —砌筑挡土 墙- 修整找平 - 覆盖土工1、 顶板防水 2、 防水保护层 3、 砼找坡层 4、 排水板 5、 土工布

地库顶板加固施工方案

中梁?蟠龙府 地库顶板 加 固 施 工 编制:_______________ 审核:_______________ 批准:_______________ 浙江海滨建设集团有限公司

工程概况 1、工程简介 工程名称:中梁?蟠龙府项目工程地址:江西省赣州市经开区章贡区章贡王路西侧建设单位:赣州梁源置业有限公司设计单位:厦门东翔工程设计有限公司监理单位:大学士工程管理有限公司施工总承包:浙江海滨建设集体有限公司 2、建筑设计概况 (1)本工程建筑物耐火等级为一级,使用年限50 年,抗震设防为六度。 ( 2) 本工程地下室防水等级为一级。 3、结构设计 (1) 本工程为框架结构,结构抗震设防烈度为6 度。 ( 2) 本工程载标准值: (除特殊者外) 车库顶板活荷载不大于4.0k n/卅;消防车道处活荷载不大于20KN/卅。 (3)本工程地下底板面标高为-5.15m,车库底板板厚为250mm配筋①10@150 混凝土 强度等级C30P6。 (4)地下室顶板厚度为250mm顶板配筋①12@150混凝土强度等级C30P6 为便于车 辆通行。为保证车辆运输安全,防止和减少地库顶板车辆通行对顶 板产生的损伤和裂缝, 导致顶板渗水,对车道处顶板进行顶撑加固处理。详见顶板加固区域平面图。 二、编制依据 ( 1) 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 ( JGJ130-2011) (2)《建筑施工高处作业安全技术规范》 (JGJ80-91) ( 3) 《建筑施工扣件式钢管模板支架技术规程》 ( DB33/1035-2006) (4) 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012 ( 5) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 ( GB50204-2002) (2010 版) (6) 《混凝土结构设计规范》 (GB50010-2010) ( 7) 《建筑施工计算手册》 (8)施工设计图纸 三、加固方案的确定 由于项目所有单体之间均为地下车库,车库顶设计未考虑施工临时荷载,为保证工

人工土方回填施工方案

人工土方回填施工方案 编制人:****** 审核人:****** 审批人:****** *************有限公司 *************项目部 ****年**月**日

目录 1、编制依据 (1) 2、施工准备 (1) 2.1、材料及主要机具 (1) 2.2、作业条件 (1) 3、操作工艺 (1) 4、质量标准 (2) 5、成品保护 (3) 6、注意事项 (4)

1、编制依据 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 2、施工准备 2.1、材料及主要机具 2.1.1土:宜优先选用基槽中挖出的土,但不得含有有机杂质。使用前应过筛,其粒径不大于50mm,含水率应符合规定。 2.1.2主要机具:蛙式或柴油打夯机、手推车、筛子(孔径40~60mm)、木耙、铁锹(尖头与平头)、2m靠尺、胶皮管、小线或木折尺等。 2.2、作业条件 2.2.1施工前应根据工程特点、填方土料种类、密实度要求、施工条件等,合理地确定填方土料含水率控制范围、虚铺厚度和压实遍数等参数;重要回填土方工程,其参数应通过压实试验来确定。 2.2.2回填前应对基础、箱型基础墙或地下防水层、保护层等进行检查验收,并且要办好隐检手续。其基础混凝土强度应达到规定的要求,方可进行回填土。 2.2.3房心和管沟的回填,应在完成上下水、煤气的管道安装和管沟墙间加固后,再进行。并将沟槽、地坪上的积水和有机物等清理干净。 2.2.4施工前,应做好水平标志,以控制回填土的高度或厚度。如在基坑(槽)或管沟边坡上,每隔3m钉上水平橛;室内和散水的边墙上弹上水平线或在地坪上钉上标高控制木桩。 3、操作工艺 3.1工艺流程 基坑(槽)底地坪上清理——检验土质——分层铺土、耙平——夯打密实——检验密实度——修整找平——验收。 3.2填土前应将基坑(槽)底或地坪上的垃圾等杂物清理干净;肥槽回填前,必须清理到基础底面标高,将回落的松散垃圾、砂浆、石子等杂物清除干净。 3.3检验回填土的质量有无杂物,粒径是否符合规定,以及回填土的含水量是否在控制的范围内;如含水量偏高,可采用翻松、晾晒或均匀掺入干土等措施;如遇回填土的含水量偏低,可采用预先洒水润湿等措施。 3.4回填土应分层铺摊。每层铺土厚度应根据土质、密实度要求和机具性能确定。一般蛙式打夯机每层铺土厚度为200~250mm;人工打夯不大于200mm。每层铺摊后,随之耙平。

顶板回填覆土专项施工方案(参考模板)

目录 一、编制说明 (1) 1.1 编制依据 (1) 1.2 编制原则 (1) 1.3 编制范围 (1) 二、工程概况 (2) 2.1 工程简介 (2) 2.2 地下构筑物及管线 (2) 三、土方回填前的准备 (3) 1、回填料的确定 (3) 2、标准击实试验 (3) 3、现场碾压试验 (3) 4、施工前技术交底 (3) 5、施工机械及人员配置 (3) 四、施工程序和方法 (5) 1、施工程序 (5) 2、回填方法 (5) 3、土方回填的技术要求 (6) 4、白蚁防治 (7) 五、质量检查与要求 (8) 六、安全措施 (9)

七、文明施工与环境保护 (10)

一、编制说明 1.1 编制依据 (1)《地下铁道工程施工及验收规范》 (2)深圳地铁5号线工程宝华站主体围护结构施工设计图 (3)业主的相关文件要求 (4)宝华站主体结构工程施工实际情况 1.2 编制原则 (1)严格执行施工过程中涉及的相关规范、规程和设计标准; (2)遵守、执行合同文件各条款的具体要求,确保实现业主要求的质量目标;(3)结合工程实际情况,使方案具有技术先进、可靠、经济合理的特点;1.3 编制范围 本方案主要包括宝华站主体结构顶板回填覆土内容,同时,也适用于后期出入口顶板上的回填施工。

二、工程概况 2.1 工程简介 宝华站是深圳地铁5号线工程第三站,位于宝安区宝华路和兴华一路十字路口,车站偏宝华路西侧呈南北向布置,其南、北两端基本在广场绿地内,中部穿越兴华一路。车站有效站台中心里程为CK2+613.130,起止里程为CK2+481.230~+705.730,全长224.5m,宽19.0m,盾构井段总宽度为22.7m。车站局部外挂单层处宽22.2m~33.6m。 车站主体建筑面积9091.3m2,附属建筑面积2441.1 m2,车站总建筑面积11532.4m2。 车站主体及附属均采用明挖法施工。活塞风亭设在车站顶部,顶板除盾构井厚1m外其余部位厚度均为0.9m,地面高程为3.4m~3.9m,车站覆土厚度约3.35m,凹槽处为4.5米。 2.2 地下构筑物及管线 车站回填范围内管线有悬吊给水管和雨水管,位于兴华一路中间预留凹槽处,回填施工时要注意宝华悬吊管线的保护和管线处的压实度。 宝华路站管线分布情况表

顶板回顶施工方案

目录 1.编制依据 (2) 1.1施工图纸及设计变更、洽商 (2) 1.2施工组织设计 (2) 1.3施工规程及标准图集 (2) 2.工程概况 (2) 2.1工程总体概况 (2) 2.2各栋号建筑参数 (2) 2.3建筑设计概况 (3) 2.4结构设计概况 (3) 3.编制目的 (4) 4.施工方法 (4) 5.顶撑架体安全演算 (6)

1.编制依据 1.1施工图纸及设计变更、洽商 人民大会堂三河综合服务基地(二标段)建筑、结构施工图纸及图纸会审记录、设计变更及工程洽商记录。 1.2施工组织设计 人民大会堂三河综合服务基地(二标段)《施工组织设计》。 2.工程概况 2.1工程总体概况 2.2各栋号建筑参数

2.3建筑设计概况

3.编制目的 本工程为减小混凝土收缩产生的附加应力,以及不避免不均匀沉降,按设计要求,在混凝土基础底板、挡土墙、梁、板相同位置均设置后浇带,带宽为800mm。 本方案主要针对楼板后浇带两侧楼板混凝土拆模后,为保证混凝土不因混凝土自重等因素产生变形,为了避免楼板已经发生挠度变形,产生微小裂缝,对混凝土耐久性非常不利,根据现场实际情况,拟采用的楼板顶撑方式进行后浇带混凝土加固。 4.施工方法 由于后浇带的留置,结构受力转变为悬臂梁板,因此在后浇带处需加设支撑,避免因结构受力的变化,造成梁板开裂。 1、顶撑施工顺序 梁底模板拆除→梁底顶撑→顶板模板拆除→顶板顶撑 2、顶撑施工 为了保证结构受力要求,将梁板和后浇带模板支撑体系作为同一体系。拆除此部分满堂支撑脚手架时,后浇带处支撑必须随时拆除随时回顶;在拆除和回顶过程中需要注意不能大面积拆模,一般一跨一跨循环进行,严禁梁、板同时拆除后再回顶。后浇带二次回顶支撑拆除前,后浇带混凝土以同条件的试块强度必须达到100%。 后浇带端的梁、板回顶均采用扣件式钢管脚手架支撑,材料选用50×100mm木枋通设在梁板底,支架系统采用Ф48×3.0钢管搭设双排支撑架体,架体钢管顶端放置U型可调顶托,木方架设在U型可调顶托上,调节U型顶托,将木枋与梁底、板底顶撑牢固,U型可调顶托使用长度≤200mm。双排支撑架体纵向间距1500,横向间距1200,根据层高设二道水平杆,步距1500,下部200高处设一道扫地杆。后浇带两侧双排架每隔四个纵距设连接杆一道。 搭设双排钢管架顶撑时,分别在后浇带两侧预留400mm支模空间;梁底位置另行搭设两根钢管顶撑,搭设横距与板底钢管相同。具体布置如下图:

地下车库顶板土方回填施工方案

目录 1.编制依据............................................ 错误!未定义书签。 2.工程概况............................................ 错误!未定义书签。 3.施工部署............................................ 错误!未定义书签。施工部署原则......................................... 错误!未定义书签。质量目标............................................. 错误!未定义书签。劳动组织............................................. 错误!未定义书签。施工段划分........................................... 错误!未定义书签。工期安排............................................. 错误!未定义书签。施工重难点分析....................................... 错误!未定义书签。 4.施工准备............................................ 错误!未定义书签。材料准备............................................. 错误!未定义书签。机具准备............................................. 错误!未定义书签。施工条件准备......................................... 错误!未定义书签。技术准备............................................. 错误!未定义书签。标准击实试验......................................... 错误!未定义书签。现场碾压试验......................................... 错误!未定义书签。人员准备............................................. 错误!未定义书签。 5.主要施工技术措施.................................... 错误!未定义书签。施工工艺............................................. 错误!未定义书签。操作工艺............................................. 错误!未定义书签。雨期施工............................................. 错误!未定义书签。 6.质量保证措施........................................ 错误!未定义书签。 7.工程质量通病防治措施................................ 错误!未定义书签。 8.成品保护措施........................................ 错误!未定义书签。

土方回填施工方案

临泉当代城二期项目 土 方 回 填 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 2020年 03月13日

目录 1、编制依据 (2) 2、工程概况 (2) 3、编制原则 (4) 4、施工准备 (4) 5、施工工艺 (7) 6、质量标准 (8) 7、质量记录 (9) 8、安全注意 (9) 9、雨季施工 (9) 10、施工技术要求 (9) 11、应注意的质量问题 (10) 12、成品保护 (11) 13、安全保证措施 (11) 14、环境和职业安全健康措施 (12)

一、编制依据 1.施工组织设计及施工合同; 2.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013); 3.《建筑地基处理技术规程》(JGJ79-2012); 4.设计文件及图纸会审纪要; 5.地质勘探报告; 6.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202—2002); 7.土工试验办法(GB/T50123-1999); 二、工程概况 1.临泉当代城二期由临泉洪浩置业有限公司投资兴建,总建筑面积约1 2.7万m2。由8栋高层、5栋多层/小高层、沿街商业、附属用房及地下车库组成。该项目位于临泉县霞光大道与光明路交叉口。 2.除26#、27#楼外,各栋号地下室与地下车库为整体。地下车库为地下1层,层高 3.7m;13#、15#、17#、18#楼为地下1层,地上27层,建筑高度83.45m;16#楼为地下1层,地上24层,建筑高度7 4.75m;19#、20#、21#楼为地下1层,地上17层,建筑高度5 5.7m;22#、23#、25#楼为地下1层,地上10层,建筑高度33.25m;26#、27#楼地上7层,建筑高度2 6.1m。结构形式:钢筋混凝土框架结构。地下室结构为框架剪力墙结构和剪力墙结构。 2.工程名称:临泉当代城二期 建设单位:临泉洪浩置业有限公司 设计单位:安徽地平线建筑设计有限公司 监理单位:安徽万博建设项目管理有限公司 施工单位:河北建工集团有限责任公司 3.回填材料及范围:

顶板堆载施工方案

万科城A5区一标段人防地下室工程地下室顶板施工荷载加固方案 编制人: 审核人: 审批人: 中兴建设有限公司项目部

万科城A5区一标段人防地下室工程 顶板施工荷载加固方案 一、工程概况: 本工程为万科城A5区一标段人防地下室工程,本工程由徐州万科城置业有限公司,江苏九鼎环球建设科技集团有限公司设计,徐州中国矿业大学建筑设计咨询研究院有限公司监理,中兴建设有限公司组织施工。 本工程设计图纸中规定的地下室顶板允许荷载为20KN/㎡(允许荷载5 KN/㎡+1.2米覆土15KN/㎡);有消防车通道群房地下室顶班允许荷载为35KN/㎡(消防车荷载20 KN/㎡+1.2米覆土15KN/㎡)。因施工场地限制,钢筋加工场地、模板加工场地、施工临时道路等只能设置在地下室顶板上。 最大板跨为8.1m*8.1m,板厚400mm,柱距8.1m*8.1m,柱截面为500*500mm,柱高3.1m。 二、地下室顶板加固范围 在施工过程中,主要重载车辆为混凝土搅拌车及钢筋、钢管、砂石、砌块等材料运输车。施工过程中,考虑到在混凝土浇筑的同时,要保证钢筋、钢管、砂石等材料运输车通行顺畅,不影响材料进场时间,以确保工程工期。 三、车库顶板堆载情况与荷载分析: 1、钢筋加工区荷载: 钢筋加工间单根立柱所传荷载基本在1.5吨以下,加工设备自重基本

在2吨以内,且分布比较分散,低于地下室顶板承载力,无需采取支撑措施。 钢筋半成品堆放区分布荷载一般在5KN/㎡以下,小于地下室顶板承载力,无需采取支撑措施。 2、木模加工荷载: 木工加工间单根立柱所传荷载基本在1.5吨以下,木工加工设备自重基本在1吨以内,且分布比较分散,低于地下室顶板承载力,无需采取支撑措施。 方木堆放高度一般不超过2米,方木容重一般在0.5~0.85×103 KN/㎡,堆载荷载为10~17 KN/㎡,低于地下室顶板承载力,无需支撑。竹胶合板堆放高度一般不超过2米,容重一般在0.7~0.95×103 KN/㎡,堆载荷载为14~19 KN/㎡,低于地下室顶板承载力,无需支撑。模板拼装区均布荷载多小于3 KN/㎡,无需支撑。 3、施工环道荷载: 1)环道上荷载: 在不过车的情况下,施工道路上荷载不超过2KN/㎡,但在重车经过时,车辆荷载较大,需要验算。 施工场地荷载最大的车辆为混凝土运输车。常见混凝土运输车参数为:总重(满料)50000 Kg合50T 轴距3220+1350=4570㎜前轮距约2000,后轮距2250㎜ 按后轮承担全部荷载计算,汽车轴距按4.57m,轮距按2m,顶板混凝土厚400mm,按传力放射角度45°计算得:实际传力面积

地下室车库顶板土方回填施工方案

地下室车库顶板土方回 填施工方案 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

云南艺术家园区建设项目C标段 地下室车库顶板土方回填施工方案编制: 审核: 批准: 十四冶建设集团云南第四建筑安装工程有限公司 二零一三年九月二十七日 目录

一、工程概况 工程名称:云南艺术家园区建设项目C标段 建设单位:云南艺术家园区房地产开发经营有限公司 监理单位:昆明艺汇工程监理咨询有限公司 设计单位:云南世纪阳光建筑设计有限公司 地勘单位:中国建筑西南勘察设计有限公司 工程地点:昆明市官渡古镇龙马村 工程简介:本工程项目主要建筑为6-8层的住宅楼,辅有1-3层的配套建筑,地块均设有1-2层地下室。标段用地面积83762.7m2(约亩),总建筑面积为225409.99m2;地上建筑面积150780.99 m2,地上25栋。地下建筑面积74629.00 m2,地下为车库、超市。车库顶板结构标高为-2.300m,坡度为1%,各栋号填土标高为-0.300m,地下室车库顶板回填深度约为-2.4m,总回填土方量估约8万方。 二、编制依据 、云南艺术家园区建设项目C标段施工图纸及《图纸会审纪录》。 、有关工程的洽商、修改变更、通知等书面文件或协议。 、国家现行的法律法规及相关施工验收规范、标准。 三、施工形象进度安排 根据指挥部的工期总体要求,拟定9月28日开始进行地下室顶板土方回填,力争10月底大面回填土完成!为确保回填土的质量,拟确定C6#栋与C1#栋之间的“4#区块”为作为回填土施工试验段!

四、主要采取的施工方法 、施工工艺流程 车库顶防水层等分项工程验收→检验土质→分层铺土→分层碾压→检验密实度→修整找平验收→铺上层土→按下层土施工步骤施工直至设计高度 、施工准备 4.2.1、应掌握C标段土方回填的相关要求,与指挥部及监理积极沟通,创造施工条件,以便回填前的相关工作顺利开展。 4.2.2、技术准备 1、回填土前应根据工程特点、填方土料种类、密实度要求、施工条件等组织施工。 2、至艺术家园区指挥部指定的堆土场拉运土方进行回填。 3、根据分层回填厚度测放出回填标高控制线,以控制回填土的标高或厚度。 4、按划分的填土区块位置,土方机械、车辆按建筑设计图纸确定的消防车道行走,其他位置严禁通行! 5、依据工程特点和填方土料种类通过试验确定含水量、虚铺厚度、压实遍数等参数,并向操作人员进行技术交底。 4.2.3、工器具、机械设备准备: 挖机、推土机、装载机、碾压机、蛙式打夯机、测量仪器、简易土工试验工具及其他铁锹(尖头与平头两种)、手推车、手锤、梯子、铁镐、小白线、钢卷尺等,其中车辆必须为中、小型机械,车库顶板限载上车。

施工方案(土方回填)

目录 1、编制说明 (2) 1.1 编制依据 (2) 1.2 编制目的 (2) 2、工程概况 (2) 2.1 工程位置 (2) 2.2 设计概况 (3) 2.3 主体结构节段划分 (3) 3、总体施工顺序 (5) 3.1土方回填水平段位划分 (5) 3.2土方回填竖向分层划分 (5) 3.3施工工艺流程 (6) 4、土料要求与含水量控制 (6) 4.1土料要求 (6) 4.2含水量控制 (6) 4.3铺土厚度和压实遍数 (7) 5、结构顶板回填施工方法 (8) 6、回填土压实方法 (9) 6.1人工夯实方法 (9) 6.2机械压实方法 (9) 6.3压实排水要求 (10) 7、资源配置 (10) 8、取样试验方法及验评标准 (10) 8.1取样试验方法 (10) 8.2 验评标准 (11) 9、质量保证措施 (12) 10、成品保护及质量问题处理 (12) 10.1成品保护 (12) 10.2质量问题处理 (12) 11、施工注意事项 (12)

滨江新城站主体结构顶板土方回填施工方案 1、编制说明 1.1 编制依据 (1) 长株潭城际铁路滨江新城站车站围护结构和主体结构设计施工图。 (2)《市政道路工程施工质量验收规范》CJJ-2008; (3)《地下铁道工程施工及验收规范》GB 50299-1999; (4)《公路路基施工技术规范》JTGF10-2006; (5)设计、施工所涉及的规范、规程、标准以及有关行业法规和法令等。 1.2 编制目的 根据滨江新城站主体结构施工完成情况,合理确定结构顶板以上土方回填质量,在防水保护层以上50cm内应采用透水性差的粘土回填,对其它回填填料可用粘性土或砂土,控制分层厚度、填料的最优含水量,满足市政道路路面高程要求,并取得最佳压实度,达到设计标准的要求,根据本方案指导现场施工。 2、工程概况 2.1 工程位置 滨江新城站位于长沙市岳麓区银山路与杜鹃路交叉口,呈东西走向,具体车站位置详见图2-1。

顶板回填覆土专项施工方案

目录 一、编制说明 0 1.1 编制依据 0 1.2 编制原则 0 1.3 编制范围 0 二、工程概况 (1) 2.1 工程简介 (1) 2.2 地下构筑物及管线 (1) 三、土方回填前的准备 (3) 1、回填料的确定 (3) 2、标准击实试验 (3) 3、现场碾压试验 (3) 4、施工前技术交底 (3) 5、施工机械及人员配置 (4) 四、施工程序和方法 (5) 1、施工程序 (5) 2、回填方法 (5) 3、土方回填的技术要求 (6) 4、白蚁防治 (8) 五、质量检查与要求 (9)

六、安全措施 (11) 七、文明施工与环境保护 (12)

一、编制说明 1.1 编制依据 (1)《地下铁道工程施工及验收规范》 (2)深圳地铁5号线工程宝华站主体围护结构施工设计图 (3)业主的相关文件要求 (4)宝华站主体结构工程施工实际情况 1.2 编制原则 (1)严格执行施工过程中涉及的相关规范、规程和设计标准; (2)遵守、执行合同文件各条款的具体要求,确保实现业主要求的质量目标;(3)结合工程实际情况,使方案具有技术先进、可靠、经济合理的特点; 1.3 编制范围 本方案主要包括宝华站主体结构顶板回填覆土内容,同时,也适用于后期出入口顶板上的回填施工。

二、工程概况 2.1 工程简介 宝华站是深圳地铁5号线工程第三站,位于宝安区宝华路和兴华一路十字路口,车站偏宝华路西侧呈南北向布置,其南、北两端基本在广场绿地内,中部穿越兴华一路。车站有效站台中心里程为CK2+613.130,起止里程为CK2+481.230~+705.730,全长224.5m,宽19.0m,盾构井段总宽度为22.7m。车站局部外挂单层处宽22.2m~33.6m。 车站主体建筑面积9091.3m2,附属建筑面积2441.1 m2,车站总建筑面积11532.4m2。 车站主体及附属均采用明挖法施工。活塞风亭设在车站顶部,顶板除盾构井厚1m外其余部位厚度均为0.9m,地面高程为3.4m~3.9m,车站覆土厚度约3.35m,凹槽处为4.5米。 2.2 地下构筑物及管线 车站回填范围内管线有悬吊给水管和雨水管,位于兴华一路中间预留凹槽处,回填施工时要注意宝华悬吊管线的保护和管线处的压实度。 宝华路站管线分布情况表

相关文档