钢筋接头直螺纹连接施工工艺技术交底

一、适用范围、编制依据及相关说明

1、适用范围:本标准适用于工业与民用建筑承受动荷作用及各抗震等级的钢筋混凝土结构中直径为16~50mm的HRB335、HRB400级(Ⅱ、Ⅲ级)钢筋的连接, 尤其适用于要求发挥钢筋强度和延性的重要结构。

钢筋接头直螺纹连接包括钢筋冷镦直螺纹连接、钢筋滚压直螺纹连接以及钢筋荆肋滚压直螺纹连接三种。因钢筋冷镦直螺纹连接目前已很少采用,在此不作介绍。

2、编制参考标准及规范

《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB 1499);

《钢筋混凝土用余热处理钢筋》(GB 13014);

《钢筋等强度剁肋滚压直螺纹连接技术规程》(Q/YJ 16—2001);

《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ 107--2003);

套筒与锁母材料应采用优质碳素结构钢或合金结构钢,其材质应符合GB 699规定。

3、术语

钢筋滚压螺纹:根据钢筋规格选取相应的滚丝轮,装在专用的滚丝机上,将以压圆端头的钢筋由尾端卡盘的通孔中插入至滚丝轮的引导部分并夹紧钢筋,然后开动电动机,在电动机旋转的驱动下,钢筋轴向自动悬进,即可滚压出螺纹来。

钢筋螺纹保护:把钢筋端部加工好的螺纹套上塑料保护套,以免损坏螺纹或被污物污染。

钢筋剥肋滚压螺纹:使用钢筋剥肋滚压直螺纹机将待连接钢筋的端头加工成螺纹。

钢筋丝头质量抽检:对自检合格的丝头进行的抽样检验。

连接套筒:用以连接钢筋并有与丝头螺纹相对应内螺纹的连接件。

锁母:锁定连接套筒与钢筋丝头相对位置的螺母。

4、基本规定

采用螺纹套筒连接的钢筋接头,其设置在同一构件中纵向受力钢筋的接头相互错开。钢筋机械连接区段长度应按35d计算(d为被连接钢筋中的较大直径)。在同一连接区段内有接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总截面面积的百分率(以下筒称百分率),应符合下列规定:

(1)接头宜设置在结构构件受拉钢筋应力较小部位,当需要在高应力部位设置接头时,在同一连接区段内Ⅱ级接头的接头百分率不应大于50%;I级接头的接头百分率可不受限制。

(2)接头宜避开有抗震设防要求的框架的粱端、柱端箍筋加密区;当无法避开时,应采用I级或Ⅱ级接头,且接头百分率不应大于50%。

(3)受拉钢筋应力较小部位或纵向受压钢筋,接头百分率可不受限制。

(4)对直接承受动力荷载的结构构件,接头百分率不应大于50%。

(5)接头端头距钢筋弯曲点不得小于钢筋直径的10倍。

(6)不同直径钢筋连接时,一次连接钢筋直径规格不宜超过二级。

二、施工准备

1、技术准备

(1)凡参与接头施工的操作工人必须参加技术培训,经考核合格后持证上岗。

(2)核对有编号的布筋图纸加工单与成品数量;

(3)做好技术交底。

2、材料准备

(1)材料的品种规格:

套筒的规格、型号以及钢筋的品种、规格必须符合设计要求。

(2)质量要求:

1)钢筋质量要求:

①钢筋应符合国家标准《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB 1499)和《钢筋混凝土用余热处理钢筋》(GB 13014)的要求,有原材质、复试报告和出厂合格证;

②钢筋应先调直再下料,并宜用切断机和砂轮片切断,切口端面应与钢筋轴线垂直,不得有马蹄形或挠曲,不得用气割下料。

2)套筒与锁母材料质量要求:

①套筒与锁母材料应采用优质碳素结构钢或合金结构钢,其材质应符合GB 699规定;

②成品螺纹连接套应有产品合格证;两端螺纹孔应有保护盖;套筒表面应有规格标记。

3、主要机具

切割机、钢筋滚压直螺纹成型机、普通扳手及量规(牙形规、环规、塞规)。

4、作业条件

(1)钢筋端头螺纹已加工完毕,检查合格,且已具备现场钢筋连接条件;

(2)钢筋连接用的套筒已检查合格,进人现场挂牌整齐码放;

(3)布筋图及施工穿筋顺序等已进行技术交底。

5、材料和质量要求

(1)材料的关键要求

(2)钢筋应符合国家标准的要求,复验合格;

(3)套筒与锁母材料的材质应符合规定要求。

6、技术关键要求

(1)钢筋直螺纹接头套丝及连接操作人员必须经过培训、考核,持证上岗;(2)钢筋端头螺纹加工按照标准规定,且牙形要逐个进行量规检查。

7、质量关键要求

(1)钢筋套丝后的螺牙应符合质量标准;

(2)钢筋切口端面及丝头锥度、牙形、螺距等应符合质量标准,并与连接套筒螺纹规格相匹配。

8、职业健康安全关键要求

除应严格执行建筑工程有关安全掩工的规程及规定外,还应注意下列安全事项:

(1)参加施工的作业人员必须经过考核合格,并经“三级”安全教育后方能上岗;

(2)用电设备均应设三级保护,严格按用电安全规程操作;

(3)设备检验及试运转合格后方准作业;

(4)设备运行中严禁拖拽压圆机油管或砸压油管,油管反弹方向应予以遮挡;

(5)严格按各种机械使用说明与相关标准操作;

(6)高处作业或带电作业,应遵守国家颁布的《建筑安装工程安全技术规程》。

9、环境关键要求

(1)按规程操作,避免发生噪声;

(2)夜间施工严禁敲打钢筋以防扰民;

(3)施工应用低角度照明防光污染;

(4)机械润滑油流人专设油池集中处理,不准直接排人下水道,铁屑杂物回收处理。

三、施工工艺

1钢筋滚压直螺纹连接(钢筋剁肋滚压直螺纹连接)工艺流程

2、操作工艺

(1)钢筋滚压直螺纹连接

钢筋滚压直螺纹连接,是采用专门的滚压机床对钢筋端部进行滚压,螺纹一次成型。

钢筋通过滚压螺纹,螺纹底部的材料没有被切削掉,而是被挤出来,加大了原有的直径。

螺纹经滚压后材质发生硬化,强度约提高6%-8%,使螺纹对母材的削弱大为减少,其抗拉强度是母材实际抗拉强度的97%--100%,强度性能十分稳定。

1)加工要求

钢筋示意图见图14.6.2。

钢筋同径连接的加工要求,见表14.6.2-1。

表14.6.2. l

代号A20R J A22R-J A25R-J A28R-J A32R-J A36R-J A40R-J

Φ(mm) 20 22 25 28 32 36 40

M*t 19.6*3 21.6*3 24.6*3 27.6*3 31.6*3 35.6*3 39.6*3

L(mm) 30 32 35 38 42 46 50

钢筋同径连接左右旋加工要求,见表14.6.2-2。

表14.6.2-2

代号Φ(m) M*t(左) M*f(右) L(mm) A20RLR-G 20 19.6*3 19.6*3 34

A22RLR-G 22 21 6*3 21.6*3 36

A25RLR-G 25 24.6*3 24.6*3 39

A28RLR-G 28 27.6*3 27.6*3 42

A32RLR43 32 31.6*3 31.6*3 46

A36RLR43 36 35.6*3 35.6*3 50

A40RLR-G 40 39.6*3 39.6*3 54

钢筋滚压螺纹加工的基本尺寸,见表14.6.2-3。

表14.6.2-3

代号Φ20 Φ222 Φ25 Φ28 Φ32 Φ36 Φ40 大径19.6 21.6 24.6 27.6 31.6 35.6 39.6 中径18.623 20.623 23.623 26.623 30.623 34.623 38.23 小径17.2 19 2 22.2 25.2 29 2 33.2 37.2

2)套筒质量要求

①连接套表面无裂纹,螺牙饱满,无其他缺陷。

②牙型规检查合格,用直螺纹塞规检查其尺寸精度。

③各种型号和规格的连接套外表面,必须有明显的钢筋级别及规格标记。若

连接套为异径的则应在两端分别作出相应的钢筋级别和直径。

④连接套两端头的孔必须用塑料盖封上,以保持内部洁净,干燥防锈。

3)直螺纹量规技术要求

牙型规、螺纹卡和直螺纹塞规,采用工具钢T9(GB 1298--86)制成,其化学

成分和硬度见表14.6.2-4。

(2)工艺操作要点

1)钢筋螺纹加工

①加工钢筋螺纹的丝头、牙形、螺距等必须与连接套牙形、螺距一致,且经

配套的量规检验合格。

化学成分和硬度表14.6.2-4

化学成分淬火后硬度HRC

C Mn Si S P

62

0.85~0.94 ≤0.40 ≤0.35 ≤0.30 ≤0.035

②加工钢筋螺纹时,应采用水溶性切削润滑液;当气温低于O℃时,应掺人15%~20%亚硝酸钠,不得用机油作润滑液或不加润滑液套丝。

③操作工人应逐个检查钢筋丝头的外观质量并做出操作者标记。

④经自检合格的钢筋丝头,应对每种规格加工批量随机抽检10%,且不少于

10个,并参照表14.6.2-5填写钢筋螺纹加工检验记录,如有一个丝头不合格,

即应对该加工批全数检查,不合格丝头应重加工,经再次检验合格方可使用。

钢筋直螺纹加工检验记录表14.6.2-5

工程名称结构所在层数

接头数量抽检数量构件种类

序号钢筋规格螺纹牙形检验公差尺寸台检验结论

注:1按每批加工钢筋直螺纹丝头数的10%检验;

2.牙形合格、公差尺寸合格的打“√”否则打“×”。

检查单位:检查人员:

日期:负责人:

⑤已检验合格的丝头,应加以保护戴上保护帽,并按规格分类堆放整齐待用。

2)钢筋连接

①连接钢筋时,钢筋规格和连接套的规格应一致,钢筋螺纹的型式、螺距、螺纹外径应与连接套匹配。并确保钢筋和连接套的丝扣干净,完好无损。

②连接钢筋时应对准轴线将钢筋拧人连接套。

③接头拼接完成后,应使两个丝头在套筒中央位置互相顶紧,套筒每端不得有一扣以上的完整丝扣外露,加长型接头的外露丝扣数不受限制,但应有明显标记,以检查进入套筒的丝头长度是否满足要求。

④接头分类详见附录14-2。

(3)钢筋剁肋滚压直螺纹连接

钢筋剩肋滚压直螺纹连接与钢筋滚压直螺纹连接操作工艺基本相同,惟一区别是钢筋剥肋滚压直螺纹连接增加了钢筋剁肋工序。

四、质量要求

1、主控项目

(1)钢筋的品种、规格必须符合设计要求,行《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB 1499)用余热处理钢筋》(GB 13014)标准的要求。

(2)套筒与锁母材质应符合GB 699规定,单和合格证,几何尺寸要符合要求。质量符合国家现和《钢筋混凝土且应有质量检验

(3)连接钢筋时,应检查螺纹加工检验记录。

(4)钢筋接头型式检验:

钢筋螺纹接头的型式检验应符合现行行业标准《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ 107中的各项规定。

(5)钢筋连接工程开始前及施工过程中,应对每批进场钢筋和接头进行工艺检验:

①每种规格钢筋接头试件不应少于3根;

②钢筋母材抗拉强度试件不应少于3根,且应取自接头试件的同一根钢筋;

③接头试件应达到现行行业标准《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ 107)中相应等级的强度要求,计算钢筋实际抗拉强度时,应采用钢筋的实际横截面积计算。

(6)钢筋接头强度必须达到同类型钢材强度值,接头的现场检验按验收批进行,同一施工条件下采用同一批材料的同等级、同形式、同规格接头,以500个为一个验收批进行检验与验收,不足500个也作为一个验收批。

2、一般项目

(1)加工质量检验:

1)螺纹丝头牙形检验:牙形饱满,无断牙、秃牙缺陷,且与牙形规的牙形吻合,牙形表面光洁的为合格品。

2)套筒用专用塞规检验。

(2)随机抽取同规格接头数的10%进行外观检查,应与钢筋连接套简的规格

相匹配,接头丝扣无完整丝扣外露。

(3)现场外观质检抽验数量:梁、柱构件按接头数的15%且每个构件的接头

数抽验数不得少于一个接头;基础墙板构件按各自接头数,每100个接头作为一

个验收批,不足100个也作为一个验收批。每批检验3个接头,抽检的接头应全

部合格,如有一个接头不合格,则应再检验3个接头,如全部合格,则该批接头为

合格;若还有一个不合格,则该验收批接头应逐个检查,对查出的不合格接头应

进行补强,如无法补强应弃置不用,并按表14.7.2-1填写质量检查记录。

钢筋直螺纹接头质量检查记录表14.7.2-1

工程名称

结构所在层数构件种类

钢筋规格接头位置数量拧紧到位无完整丝扣外露梭验结论检验日期

注:检验结论:合格的打“√”,不合格打“×”。

检查单位:检查人员:

日期:负责人:

(4)对接头的抗拉强度试验每一验收批应在工程结构中随机截取3个接头

试件做抗拉强度试验。按设计要求的接头等级进行评定,如有1个试件的强度不

符合要求,应再取6个试件进行复检,复检中如仍有一个试件的强度不符合要求,

则该验收批评为不合格。并填写接头拉伸试验报告单,见表14.7.2-2。

(5)在现场连续10个验收批抽样试件抗拉强度试验1次合格率为100%时,

验收批接头数量可扩大一倍。

钢筋直螺纹接头拉伸试验报告单表14.7.2-2

工程名称钢筋

规格

横截

面积

结构

层数

构件

名称

接头

等级

试件编号

D

(mm)

A

(mm2)

屈服强度

标准值,

(N/mm2)

抗拉强度

实测值A

(N/mm2)

极限拉力

实测值

P(kN)

抗拉强度

实测值

f

min

=P/A

(N/mm2)

评定

结果

试验

日期

直螺纹套筒连接施工工艺

直螺纹套筒施工工艺 一、施工准备 1?机具设备 压圆机、滚丝机、砂轮切割机、量规、管钳扳手等。2?适用范围 钢筋d >20mm采用直螺纹钢筋连接。 二、施工工艺 1. 直螺纹加工 钢筋端面平头一剥肋辊压螺纹一丝口质量检查一套塑料帽保护. -?'丝口质量抽检]一彳存放待安装 2. 直螺纹连接 钢筋安放 4 对丝口?检测套筒质量 4 套丝口 加扭矩:一(检查验收[ 、操作要点

丝头质量检验:操作者对加工的丝头进行的质量检验。 带帽保护:用专用的钢筋丝头保护帽或连接套筒将钢筋丝头进行保护,防止螺纹被磕碰或被污物 污染。 丝头质量抽检:对自检合格的丝头进行的抽样检验。 存放待用:按规格型号及类型进行分类码放。 (1) 、钢筋端头平切的目的是为了使接头拧紧后能让 两个丝头对顶,更好地消除螺纹间隙。 (2) 、螺纹长度靠挡铁进行保证,加工不同规格的钢 筋使用不同长度的挡铁,挡铁侧面打印着其所加工 的钢筋规格,使用方法如图: (2)连接套筒 本工程中拟采用的连接套的接头形式有:标准型、正反丝型,这些连接 套的形式及使 用要求如下图 钢筋挡铁^ 剥肋机

A1:标准型接头 套筒接头形式示意图 A2:正反丝扣型接头接头外型尺寸示意图: A C C1 普通连接套筒外形尺寸示意图异径接头套筒外形尺寸示意图 套筒连接方法

作标记:对已经拧紧的接头作标记,与未拧紧的接头区分开。 施工检验:对施工完的接头进行的质量检验,用力矩扳手进行全面检查。 三、质量标准 1?螺纹套筒进场应有合格证,表面不得有裂缝、结疤等缺陷,内螺纹不得有缺牙、错牙。尺寸应符合表1的规定。 螺纹套筒示意 表1 等径螺纹套筒的基本尺寸单位:mm M —丝头大径:t-螺距:①—钢筋直径:L—螺纹长度

钢筋直螺纹加工技术交底

钢筋直螺纹加工技术交 底 文件编码(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256)

技术交底记录表编号:

钢筋》GB1499的要求。 ⑵钢筋连接用套筒由承包方供给,由工厂加工,是经过检验合格的,必须有出厂合格证。经型式检验确定的材料。 机具准备 ⑴砂轮切割机 ⑵钢筋剥肋滚压直滚丝 ⑶手持砂轮机 ⑷限位挡铁、螺纹环规(通规、止规)、力矩扳手及管钳、直尺、卡具、钢丝刷、钢筋支架等。 3加工技术要求 加工流程:钢筋端面切平——剥肋滚压螺纹——丝头质量检验——戴帽保护——丝头质量抽检——存放待用,具体作用如下: 1、钢筋端面切平:平头的目的是让钢筋端面与母材轴线方向垂直,宣采用砂轮切割机或其他专用切断设备,严禁气割。 2、剥肋滚压螺纹:使用钢筋剥肋滚压直螺纹机将待连接钢筋的端头加工成 螺纹。? 3、丝头质量检验:操作者对加工的丝头进行的质量检验。? 4、戴帽保护:用专用的钢筋丝头保护帽或连接套筒将钢筋丝头进行保护, 防止螺纹被磕碰或被污物污染。 5、丝头质量抽检:对自检合格的丝头进行的抽样检验。? 6、存放待用:按规格型号及类型进行分类码放。 直螺纹接头钢筋端部应使用砂轮切割机切断钢筋,切口面应与钢筋轴线垂 直,严禁马蹄形活翘曲,严禁用剪断机剪断或用气割切割下料。 滚丝机冷却液体必须使用水溶性乳化冷却液,严禁使用油性冷却液,更不可用普通润滑油代替, 操作前切削液应已开始循环充分,在滚丝头出水口未出水时严禁进行加工。 采用钢筋剥肋滚丝机(型号:GHG40、GHG50),先将钢筋的横肋和纵肋进行剥切处理后,使钢筋滚丝前的柱体直径达到同一尺寸,然后再进行螺纹滚压成型。钢筋剥肋滚丝机由台钳、剥肋机构、滚丝头、减速机、涨刀机构、冷却

钢筋直螺纹套筒连接工艺及质量检查

钢筋直螺纹套筒连接工艺及质量检查,图文分析 1、定义: 指通过连接件的机械咬合作用或钢筋端面的承压作用,将一根钢筋中的力传递至另一根钢筋的连接方法。这类连接方法是我国近10 年来陆续发展起来的。 优点( Advantage ) ★接头质量稳定可靠; ★不受钢筋化学成分的影响; ★人为因素的影响也小、操作简便; ★施工速度快,且不受气候条件影响; ★无污染、无火灾隐患,施工安全等; ★在粗直径钢筋连接中,钢筋机械连接方法有广阔的发展前景 2、钢筋机械连接在连接区段内接头率的规定(35d):★接头宜设置在结构构件中受拉应力较小的部位,当需要在高应力部位设置 时,在同一连接区段内Ⅲ接头的接头率不应大于25% ,Ⅱ接头率不应大于

50% ,Ⅰ接头率不受限制;★接头宜避开有抗震设防的框架的梁端,柱端箍筋加密区,当无法避开时,应采用ⅡⅠ级接头,且接头率不应大于50% ;★受拉应力较小的部位或纵向受压钢筋,接头率可以不受限制;★对直接承受动荷载的结构构件,接头率不应大于50% 。★顶板(顶梁)、中板(中梁)主筋设置接头时,下部钢筋应在距梁端1/4 跨度范围内接头,上部钢筋应在跨中1/3 跨度范围内接头;底板(底梁) 主筋设置接头时,下部钢筋应在跨中1/3 跨度范围内接头,上部钢筋应在 距支座1/4 跨度范围内接头。梁同一根纵筋在同一跨内接头不得多于一个。 3、钢筋接头等级区分: 1)接头连接的屈服承载力和受拉承载力不应小于被连接钢筋的屈服承载力和受拉承载力标准值的1.10 倍; 2)接头的按抗拉强度和残余变形以及高应力和大变形下反复拉压的性能的差异,分为三个性能等级。

直螺纹套筒施工工艺方案

南水北调中线一期工程总干渠陶岔~沙河南段(委托建管项目)南阳段第一施工标段 直螺纹套筒施工工艺方案 编制: 审核: 批准: 中国水利水电第十三工程局有限公司 南水北调南阳段一标项目部 二〇一五年四月十五日

目录 1、编制依据 (2) 2、施工准备 (2) 2.1材料准备 (2) 2.2技术准备 (2) 2.3人员准备 (3) 2.4主要机具 (3) 3、主要施工方法 (3) 3.1工艺流程 (3) 3.2接头施工 (3) 4、质量控制 (4) 5、安全措施 (4) 6、环保措施 (5)

直螺纹套筒施工工艺方案 1、编制依据 1.1《南水北调中线一期工程总干渠陶岔~沙河南段(委托建管项 目)南阳段第一施工标段招、投标文件》; 1.2《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2003; 1.3《公路桥涵施工技术规范》JTJ041-2000; 1.4南阳一标施工图纸。 2、施工准备 2.1材料准备 钢筋具有出厂合格证和力学性能检验报告,所有检验结果均符合现行规范的规定和设计要求。连接套筒有出厂合格证,一般为低合金钢或优质炭素结构钢,接头连接件的屈服承载力和抗拉承载力的标准值应不小于被连接钢筋的屈服承载力和抗拉承载力标准值的1.10倍,套筒有保护盖,保护盖上注明套筒的规格。套筒在运输、储存过程中,要防止锈蚀和沾污,套筒的尺寸偏差及精度要求见表1。 表1:套筒尺寸偏差及精度要求 套筒直径D 外径允许偏差长度允许偏差螺纹精度 ≤50±0.5±0.56H/GB197-81 >50 ±0.01D±0.56H/GB197-81 套筒出场质量检验要求见表2 表2:套筒出厂质量检验要求 序号检验项目量具名称检验要求 1 外观质量目测表面应无裂纹和影响接头质量的其它缺陷 2 外型尺寸卡尺或专 用量规 长度及外径应满足图纸要求 3 螺纹尺寸通端螺纹 赛规 能顺利连接套筒并达到旋合长度止端螺纹赛规赛规允许从套筒两端部分旋 合,旋入量不应超过3P 2.2技术准备 2.2.1受力钢筋滚压直螺纹接头位置相互错开。在任一接头中心至长度为钢筋直径的35倍的区段内,有接头的受力钢筋截面面积占钢筋总截面面积的百分率,应符合下列规定: a、受拉区的受力钢筋接头百分率不宜超过50%, b、受压区和装配式构件中钢筋受力较小部位,接头百分率可不受限制。

钢筋工程直螺纹套筒连接施工技术及质量控制

钢筋工程直螺纹套筒连接施工技术及质量控制 发表时间:2020-01-13T16:24:28.977Z 来源:《基层建设》2019年第28期作者:付林杰陈禹帆 [导读] 摘要:目前的工程建设中,钢筋工程直螺纹套筒连接的施工技术应用比较多。 中建新疆建工(集团)有限公司第四建筑分公司新疆乌鲁木齐 830000 摘要:目前的工程建设中,钢筋工程直螺纹套筒连接的施工技术应用比较多。它作为重要施工技术,其水平的高低对施工整体质量有直接的关系。加强建筑质量控制,扩大新技术和施工工艺的传播,能节省能源保护环境。基于此,本文先简要分析了钢筋工程直螺纹套筒连接技术的有点,随后通过进行施工的技术与影响直螺纹套筒连接的因素进行分析,讨论出钢筋工程直螺纹套筒连接技术的效益评价,以此来供相关人士交流参考。 关键词:施工技术;钢筋;直螺纹连接;质量控制 引言 在钢筋工程施工中,最重要的是进行钢筋的连接,这主要是通过钢筋绞合的形式,结合钢筋的截面,根据受力作用,使钢筋的连接在固定端和移动端之间呈现一定的相互作用。钢筋工程采用专业冷镦设备将直螺纹套筒结构相互连接,并用钢筋穿丝机进行直螺纹加工。将专业连接套筒简单插入,用扳手连接,使两个钢筋最终实现有效连接。 一、钢筋工程直螺纹连接技术的优点 (一)连接强度高 在钢筋的直螺纹套筒连接技术应用中,应考虑到连接技术,但连接技术也可能造成问题,特别是在钢筋的连接密封加工中。这导致钢表硬化或钢筋在加工过程中受到损坏,连接器更稳定,但强度较小,因此没有断裂,在这种情况下,强度较好,住房建筑质量也更符合标准[1]。 (二)操作简单 钢筋的直螺纹套筒连接技术在建筑工程中比较简单,在许多情况下适合不同的强度和各种直径选择,特别是在钢筋、折叠钢筋或非旋转钢筋的连接中,钢筋线性螺纹的应用有助于钢筋的连接,从而使钢筋在工程中得到广泛应用,节省了大量的时间和成本,大大提高了工作效率,并加快了工程进度。 (三)受外界影响小 在钢筋的连接中,应使用钢条的直螺纹套筒连接技术,该技术可确保钢筋的使用强度,或减少影响钢筋扭曲度,从而可以确定撞击表面的误差。一般来说,这种技术受到人工或人工测量方法以及工具的影响,而技术是一种物理试验过程,因此钢筋的强度很少受到化学物质的影响。 (四)其他优势 钢筋的直螺纹加工技术很少受到环境的影响,特别是气候或温度的变化,能量损失也很小。必须提高其能源损耗,使技术更安全,经济安全。正是因为这种技术比传统技术更具成本效益和效率,所以在我们的建筑物中广泛使用,特别是在建筑物日益增多的今天。 二、施工材料与施工前的准备 (一)施工材料的标准 在采购建筑材料的过程中,必须注意质量和品质的要求。根据相关要求的钢筋进行选择,运至施工现场后,首先要仔细检查每束钢筋表面是否有标记和出厂检验单,并参照出厂质量、钢筋的标识、外观完整性及相应的生产技术规范,一般按标准钢筋检验计划进行检验。每批钢筋的质量以重量要求为准,重量在60t以内;其次,所有外购钢筋均应进行机械检验。满足试验要求后,方可投入使用。 (二)施工前的准备 进行检查钢筋的整体情况。轴线应与切端垂直,不应出现弯曲或马蹄。放置钢筋时,施工单位需要进行搭设支架,进而合理的归置资源,方便使用。做到滚压机的夹钳高度与支架的高度相同。待加工的铜筋可放在支架内进化存放,支架长度可根据钢筋长度设置。机床地线应保持良好状态。铺设电源线时,应避开物体与钢筋接触的位置。施工中使用的所有套管均应有合格证,并附有材料清单,套管表面应有详细标记。采用水溶性润滑剂进行加工处理,施工环境应保持在0°以下,采用定量亚硝酸钠防冻剂。如果没有润滑剂进行加工处理,就不能继续施工[2]。 (三)进行常规机械的检查 在机械设备正常运行前,应根据钢筋的尺寸和规格,合理选择有效的机械加工设备。钢筋应符合《钢筋混凝土用热轧带钢筋》的标准,直螺纹套筒的使用规范和尺寸应符合要求。如加润滑油。机床移动位置每天加润滑油一次。进行空载试运转。将滑板放回起始位置。未安装钢筋时,启动按钮,使扎带头正常工作。手动向前移动滑板,并在预定位置仔细观察滚动拉杆头。当情况相反时,将滑板拉回到起始位置,然后机器停止。最后仔细检查减速机油位,及时补充减速机润滑油。 (四)对机床的调整 操作人员根据加工计划和说明书的要求调整操作方法。检查项目包括:滚筒尺寸,加工大滚筒的钢筋为φ22~φ32,加工小滚筒的钢筋为φ16~φ20;外圈、辊架的位置需与外圈上相应的钢筋相对应;滚动头需转动,滚动头需保持正转状态,按右旋螺纹检查1~4辊,顺时针方向加工;滚动头逆时针旋转时,按逆时针方向加工左旋螺纹;根据钢筋规格要求,及时调整加工长度;采用剥肋法加工时,应根据机床使用说明书的要求,仔细检查和调整剥肋直径;剥肋长度还应进行检查,线头长度控制在5mm左右。如果滚轮架的旋转方向、尺寸或规格不一致,应及时更换现场滚轮托架,并按要求进行选择滚轮和滚轮托架[3]。 三、直螺纹套筒连接技术的影响因素 (一)直螺纹连接套筒因素 在进行直螺纹套筒制作时,需要挑选优质的材料。一般情况下,套筒的承载力需要与屈服承载力达到平衡,如果套筒的承载力比屈服承载力大,这种情况下,等强的直螺纹连接套筒会比钢筋直轻大两倍,钢筋规格的数量不相同,直螺纹的直径、长度也是不一致的。 (二)钢筋直螺纹接头因素 为了确保工程的质量,必须确保筋直螺纹套筒强大的连接密封在规定的限度内,并根据钢筋的质量等级和施工安排,提高工程的技术

钢筋直螺纹套筒施工方案

钢筋直螺纹连接施工方案 1 编制参考标准及规范 1.1 《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB/ T1499-1998 1.2 《钢筋混凝土用余热处理钢筋》GB13014-91 1.3 《钢筋等强度剥肋滚压直螺纹连接技术规程》Q/YJ16-2001 1.4 《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2003 1.5 《滚轧直螺纹钢筋连接接头》JG163-2004 1.6 套筒与锁母材料应采用优质碳素结构钢或合金结构钢,其材质应符合GB699 规定。 1.7 《混凝土结构工程施工工艺标准》ZJQ00-SG-002-2003 1.8 《建筑施工手册》(第四版,中国建筑工业出版社) 2 施工准备 2.1 技术准备 2.1.1 凡参与接头施工的操作工人必须参加技术培训,经考核合格后持证上岗 2.1.2 做好技术交底 2.2 材料准备 2.2.1 材料的品种规格 套筒的规格、型号以及钢筋的品种、规格必须符合设计要求 2.2.2 质量要求: (1)钢筋质量要求:

①钢筋应符合国家标准《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB/T1499-1998 和《钢筋混凝土用余热处理钢筋》GB13014-91 的要求,有原材质、复式报告和出厂合格证; ②钢筋应先调直再下料,并宜用切断机和砂轮片切断,切口端面应与钢筋轴线垂直,不得有马蹄形或挠曲,不得用气割下料。 (2)套筒与锁母材料质量要求: ①套筒与锁母材料应采用优质碳素结构钢或合金结构钢,其材质应符合GB699 规定 ②成品螺纹套筒应由产品合格证;两端螺纹孔应有保护盖;套筒表明应有规格标记。 2.2.3 主要机具 切割机、钢筋滚压直螺纹成型机、普通扳手及量规(牙形规、环规、塞规) 2.2.4 作业条件: ①钢筋端头螺纹以加工完毕,检查合格,且已具备现场钢筋连接条件 ②钢筋连接用套筒已检查合格,进入现场挂牌码放整齐 ③布筋图及施工穿筋顺序等已进行技术交底 3 施工工艺 3.1 钢筋滚压直螺纹连接(钢筋剥肋滚压直螺纹连接)工艺流程

钢筋直螺纹加工技术交底

钢筋直螺纹加工技术交 底 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】

技术交底记录表编号:

⑵钢筋连接用套筒由承包方供给,由工厂加工,是经过检验合格的,必须有出厂合格证。经型式检验确定的材料。 机具准备 ⑴砂轮切割机 ⑵钢筋剥肋滚压直滚丝 ⑶手持砂轮机 ⑷限位挡铁、螺纹环规(通规、止规)、力矩扳手及管钳、直尺、卡具、钢丝刷、钢筋支架等。 3加工技术要求 加工流程:钢筋端面切平——剥肋滚压螺纹——丝头质量检验——戴帽保护——丝头质量抽 检——存放待用,具体作用如下:? 1、钢筋端面切平:平头的目的是让钢筋端面与母材轴线方向垂直,宣采用砂轮切割机或其他专用切断设备,严禁气割。? 2、剥肋滚压螺纹:使用钢筋剥肋滚压直螺纹机将待连接钢筋的端头加工成螺纹。? 3、丝头质量检验:操作者对加工的丝头进行的质量检验。? 4、戴帽保护:用专用的钢筋丝头保护帽或连接套筒将钢筋丝头进行保护,防止螺纹被磕碰或 被污物污染。 5、丝头质量抽检:对自检合格的丝头进行的抽样检验。? 6、存放待用:按规格型号及类型进行分类码放。 直螺纹接头钢筋端部应使用砂轮切割机切断钢筋,切口面应与钢筋轴线垂直,严禁马蹄形活 翘曲,严禁用剪断机剪断或用气割切割下料。 滚丝机冷却液体必须使用水溶性乳化冷却液,严禁使用油性冷却液,更不可用普通润滑油代替, 操作前切削液应已开始循环充分,在滚丝头出水口未出水时严禁进行加工。 采用钢筋剥肋滚丝机(型号:GHG40、GHG50),先将钢筋的横肋和纵肋进行剥切处理后,使钢筋滚丝前的柱体直径达到同一尺寸,然后再进行螺纹滚压成型。钢筋剥肋滚丝机由台钳、剥肋机构、滚丝头、减速机、涨刀机构、冷却系统、电器控制系统、机座等组成(图1)。其工作过程:将待加工钢筋夹持在夹钳上,开动机器,扳动进给装置,使动力头向前移动,开始剥肋滚压螺纹,待滚压到调定位置后,设备自动停机并反转,将钢筋端部退出滚压装置,扳动进给装置将动力头复位停机,螺纹即加工完成。该机主要技术性能见表1。 图1 钢筋剥肋滚丝机 1-台钳;2-涨刀触头;3-收刀触头;4-剥肋机构;5-滚丝头;6-上水管; 7-减速机;8-进给手柄;9-行程挡块;10-行程开关;11-控制面板;12-标牌加工时, 先剥肋,后滚丝。在台钳夹紧,切削液已循环充分后,开始扳动进给手柄,剥肋刀 片在刚接触钢筋时要舒缓,当刀片全部咬住钢筋后可以加力向前扳动手柄,待5秒~10秒,滚丝

直螺纹套筒施工方案

xx工程直螺纹套筒施工方案 一、工程特点 直螺纹套筒连接是将两根待接钢筋端头用套丝机做出直外丝,然后用带内丝的直套筒将钢筋两端拧紧的钢筋连接方法。具有施工快速高效、方便灵活的特点,能够保证本工程的施工进度与施工质量。 为保证施工质量、钢结构配合以及施工进度,根据具体情况,拟采用以下钢筋连接方式: 1)、框架柱、剪力墙主筋:d>Φ25mm时,采用套筒钢筋挤压机械连接; 2)、梁受力主筋:d>Φ25mm时,采用滚轧直螺纹套筒连接; 注:考虑到本工程对梁主筋要求严格,不能过长,现场Φ25钢筋接头采用滚轧直螺纹套筒连接 二、施工准备 1、材料准备:直螺纹套筒,强度Ⅱ级 2、施工机具准备:钢筋套丝机、扭力扳手、量规; 3、施工条件准备: 1)直螺纹套筒在专业工厂加工,保证质量,各种规格的套筒外表面,均有明显的钢筋级别和规格标记; 2)直螺纹套筒进场检查套筒规格、型号与标记;套筒的内螺纹圈数、螺距与齿高;螺纹有无破损、歪斜、不全、锈蚀等现象。并报甲 方、监理验收通过后方可用于本工程施工。 三、直螺纹连接施工流程及质量检验标准 1、钢筋直螺纹的加工与检验→ 直螺纹钢筋的连接与检验→ 隐蔽 验收; 2、钢筋加工: 1)钢筋下料采用无齿锯切割。其端头截面应与钢筋轴线垂直,并不得翘曲;

2)将钢筋两端卡于套丝机上套丝。钢筋套丝所需的完整牙数见下表1。套丝时要用水溶性切削冷却润滑液进行冷却润滑。对大直径钢 筋要分次车削到规定的尺寸,以保证丝扣精度,避免损坏梳刀; 表1 3)钢筋直螺纹检查:对已加工的丝扣端要用量规逐个进行检查,要求钢筋丝扣的牙形必须与牙形规吻合,丝扣完整牙数不得小于规 定值。不合格的丝扣,要切掉后重新套丝。然后再由质检员按3% 的比例抽检,如有一根不合格要加倍抽检; 4)钢筋直螺纹检查合格后,两端拧上塑料保护帽,利于保护。 3、直螺纹钢筋的连接与检验: 1)钢筋连接前,将待连接钢筋端上的塑料保护帽取下,露出丝扣,并将丝扣上的水泥浆等清理干净; 2)钢筋连接时,将已拧套筒的钢筋拧到被连接的钢筋上,并用扭力扳手按下表2的力矩值把钢筋接头拧紧,直至扭力扳手在调定的 力矩值发出响声,并随手画上油漆标记,以防有的钢筋接头漏拧。 力矩扳手每半年应标定一次; 表2 3)钢筋扭紧力矩的检查:首先目测已做油漆标记的钢筋接头丝扣,如发现有一个完整丝扣外露,应责令工人重新拧紧或进行加固处 理。然后用质检用的扭力扳手对接头质量进行抽检。抽检数量对 梁、柱构件为每根梁、柱1个接头;对板、墙、基础构件为3% (但不少于3个)。抽检结果要求达到规定的力矩值。如有一种构 件的一个接头达不到规定值,则该构件的全部接头必须重新拧到 规定的力矩值。 4)钢筋接头强度的检查:在正式连接前,按每种规格钢筋接头每300

直螺纹套筒连接的技术规范要求

直螺纹套筒规范 一、施工准备 1、材料准备: 钢筋应具有出厂合格证和力学性能检验报告,所有检验结果,均应符合现行规范的规定和设计要求。连接套筒应有出厂合格证,一般为低合金钢或优质炭素结构钢,其抗拉承载力标准值应大于、等于被连接钢筋的受拉承载力标准值的倍,套筒长为钢筋直径的二倍,套筒应有保护盖,保护盖上应注明套筒的规格。套筒在运输、储存过程中,要防止锈蚀和沾污,套筒的尺寸偏差及精度要求见表1。 表1:套筒尺寸偏差及精度要求 套筒直径D外径允许偏差长度允许偏差螺纹精度 ≤50±±6H/GB197-81 6H/GB197-81±±50>套筒出场质量检验要求见表2 表2:套筒出厂质量检验要求 序检验量具名检验要求 号项目称 外观1表面应无裂纹和影响接头质量的其它缺陷目测质量 长度及外径应满足图纸要求或尺卡型外2. 尺寸专用量规 能顺利连接套筒并达到旋合长度止端螺纹赛螺纹通端螺3赛规

允许从套筒两端部分旋合,旋入量不规尺寸纹赛规应超过 3P正反丝扣型常用连接套筒有四种形式,分别是标准型套筒、套筒、变径型套筒、可调型套筒。标准型套筒主要用于相同直径正反丝扣型套筒用于两端钢筋不能转动但至可转动钢筋的连接;变少有一根钢筋可以轴向移动的钢筋连接,如拐铁钢筋的施工;可调型套筒用于两端不能转径型套筒用于不同直径钢筋的连接;当两端钢筋轴向位置也可用于拐铁处钢筋连接。动的钢筋连接,如在两个预制大型混凝土只能使用此种拉头形式,不能移动时,结构连接施工中的钢筋对接。技术准备:在进行钢筋翻样时,应综合考虑以下几个问题:《混1)滚压直螺纹接头的混凝土保护层厚度应满足现行国家标准且不得凝土结构设计规范》中受力钢筋保护层最小厚度的要求,。小于15nmm)受力钢筋滚压直螺纹接头位置应相互错开。在任一接头中心2倍的区段内,有接头的受力钢筋截面面至长度为钢筋直径的35 积占钢筋总截面面积的百分率,应符合下列规定:%,50、受拉区的受力钢筋接头百分率不宜超过a b、接头宜避开有抗震设防要求的框架的梁端和柱端的箍筋加密区;当无法避开时,接头的百分率不应超过50%。 c、受压区和装配式构件中钢筋受力较小部位,接头百分率可不受限制。 3)根据待连接钢筋的实际情况,选择好套筒的型号、丝扣的方向,并及时调整因在下料、加工丝头、随机切断抽验检验而切短

装配式混凝土结构钢筋套筒灌浆施工方案

装配式混凝土结构钢筋套筒灌浆 专 项 施 工 方 案 编制单位: 编制人: 编制审核: 编制日期:年月日

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、钢筋套筒灌浆施工方案 四、施工质量控制 五、施工质量保证措施 六、验收资料 七、安全管理措施

一、编制依据 为了保证本工程装配式混凝土结构施工质量,根据市安、质总站(2018)47号文件通知的要求,按相关规定特编制本专项施工方案。方案编制主要依据如下: 1、施工合同 2、施工图纸 3、《装配式结构工程施工质量验收规程》(DGJ32/J184-2016) 4、《装配式混凝土结构技术规程》(JGJ1-2014) 5、《混凝土强度检验评定标准》(GB/T50107) 6、《钢筋连接用灌浆套筒》(G/T398-2012) 7、《钢筋混凝土用钢带肋钢筋》(GB1499.2-2018) 8、《钢筋连接用套筒灌浆料》(JG/T408-2013) 9、《钢筋套筒灌浆连接应用技术规程》(JGJ355-2015) 10、《高处作业安全技术规范》(JGJ80-2016) 11、《施工现场临时用电安全技术规范》 二、工程概况 工程名称:奉贤南桥新城14单元10A-04A地块项目 工程地点:奉贤区东至锦墩路,南至百团路,西至贤浦路,北至文明东路 建设单位:上海兖矿东华房地产开发有限公司 设计单位:上海市建工设计研究院有限公司 施工单位:兖矿东华建设有限公司 监理单位:上海智达工程顾问有限公司 质量监督单位:上海市民防建筑工程质量监督站 本工程用地面积23692.2平方米,总建筑面积71270.09平方米,本工程由1栋23层,3栋18层的高层住宅、1栋4层社区配套用房、1层KT、PT站各1栋及大底盘1层地下车库组成。其中1#~4#楼为高层住宅为装配整体式剪力墙结构;社区配套用房为4层钢框架结构。KT、PT、门卫站为1层混凝土框架结构。地下车库为满铺地下一层,框架结构。垃圾房为1层框架。

直螺纹施工工艺(详细图文)

直螺纹接头施工工艺标准 1、施工工序 施工准备→钢筋下料、磨平→钢筋套丝加工→丝头质量检验及保护→套筒连接 2、作业条件 2.1 按照集团技术交底制度,仔细阅读图纸,确定钢筋接头等级类别(Ⅰ 级、Ⅱ级、Ⅲ级),施工前组织对施工管理人员与作业人员的各级技术交底。 2.2 按集团材料进场验收制度完成进场验收,复检合格。用于直螺纹连接施 工的钢筋必须符合《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB1499-2013 的规定。 2.3 连接套筒宜选用优质碳素结构钢,且应符合《滚轧直螺纹钢筋连接接 头》JG/T163-2013的规定。 2.4 准备好切割机、钢筋滚压直螺纹成型机、普通扳手、力矩扳手及量规 (环规、塞规)。

2.5 参与操作钢筋直螺纹加工、连接的工人必须参加技术培训,经考核合格 后持证上岗,人员应相对稳定。 2.6 车丝加工场地设置合理,搭设好钢筋棚,做好防雨防水措施,电源连接到 位。

3、施工工艺及控制要点 施工工艺 1、准备好套丝机、砂轮切割机、砂 轮打磨机、环规、游标卡尺、力矩 扳手等专用工具。 2、确认加工接头等级(I 级、Ⅱ级Ⅲ 级)、各种规格的数量、使用部位 等。 3、加工用钢筋、套筒等按集团材料 验收管理制度,办理进场验收手 续,并经监理见证取样,送检检 测合格。 钢筋套丝机 控制要点 施工准备 砂轮切割机 砂轮打磨机

1、为保证钢筋切头端部平整,钢筋 下料必须采用砂轮切割机,严禁 使用剪断机剪断或用气割切割下 料。 2、成料两端和起量点端头必须用砂轮 切割机切掉,以确保端部平整, 端面与钢筋轴线垂直,不允许有 马蹄形或翘曲。 3、钢筋下料后端部仍不平的,应使 用砂轮机打磨平整。 钢筋下料、 打磨 环规 游标卡尺 砂轮机切割下料 切断后的钢筋端部

直螺纹质量控制要点

直螺纹连接质量控制要点 一、作业准备 1、所有钢筋原材必须有出厂合格证及复验报告,连接套筒应有出厂合格证, 两端有保护套进行丝扣保护,进场时质检员应复检合格后方可用到工程上。 2、操作人员应经过培训并取得上岗资质才能上岗工作。 二、技术要求 (1)钢筋切口端面与钢筋轴线垂直,不得有马蹄形或挠曲。 (2)钢筋下料时必须符合下列规定: a.设置在同一构件内同一截面受力钢筋的接头位置应相互错开。同一截面接头百分率不应超过50%。 b.接头端头距钢筋受弯点不得小于钢筋直径的10倍长度。 c.钢筋连接套的砼保护层厚度应满足《混凝土结构设计规范》中受力钢筋砼保护层最小厚度的要求,且不得小于15mm。连接套之间的横向净距不宜小于25mm。 d.接头要相互错开,同一截面接头钢筋面积在受拉区不得大于钢筋总截面面积的50%,机械连接接头中心间距不小于35d且不小于500mm。 (3)下料原则: a 钢筋切断时应核对配料单,并进行钢筋试弯,检查料表尺寸与实际成型的尺寸是否相符,无误后方可大量加工。 b.钢筋切断时,钢筋和切断机刀口要成垂线,并严格执行操作规程,确保安全,钢筋切割完毕必须经过扫毛去除钢筋端头毛刺。在切断过程中,如发现钢筋有劈裂、缩头或严重的弯头,必须切除。 c.钢筋加工实行“样板制”,以明确加工标准。对复杂的节点情况进行现场放样,如电梯井、集水坑位置。加工成形后的钢筋应按规格码放整齐,并做标牌,注明使用部位,以免用错。 d.钢筋加工的形状、尺寸、数量,必须和钢筋的配料单符合,受力钢筋顺长度方向全长的净尺寸允许偏差为±10mm,弯起钢筋的弯折位置允许偏差±20mm。 三、钢筋丝头加工工艺流程 (1)钢筋端部平头使用钢筋切割机进行切割,严禁出现马蹄形状钢筋头进

直螺纹套筒连接施工工艺

钢筋端面平头 剥肋辊压螺纹丝口质量检查套塑料帽保护 丝口质量抽检存放待安装 钢筋安放对丝口检测套筒质量套丝口 加扭矩 检查验收 直螺纹套筒施工工艺 一、施工准备 1.机具设备 压圆机、滚丝机、砂轮切割机、量规、管钳扳手等。 2.适用范围 钢筋d ≥20mm 采用直螺纹钢筋连接。 二、施工工艺 1.直螺纹加工 2.直螺纹连接 三、操作要点 (1)钢筋螺纹加工 内 容 施工流程 钢筋端面平头→剥肋滚压螺纹→丝头质量检查→带帽保护→丝头质量抽检→存 放待用 施工 要点 钢筋端面平头:平头的目的是让钢筋端面与母材轴线方向垂直,宜采用砂轮切割机或其它专用切断设备。 剥肋滚压螺纹:使用钢筋剥肋滚压直螺纹机将待连接钢筋的端头加工成螺纹。 丝头质量检验:操作者对加工的丝头进行的质量检验。 带帽保护:用专用的钢筋丝头保护帽或连接套筒将钢筋丝头进行保护,防止螺纹被磕碰或被污物污染。 丝头质量抽检:对自检合格的丝头进行的抽样检验。 存放待用:按规格型号及类型进行分类码放。 丝头加工质量控制 钢筋端头平切丝头长度用挡铁定位控制 用螺纹环规控制螺纹直径大小

(1)、钢筋端头平切的目的是为了使接头拧紧后能让 两个丝头对顶,更好地消除螺纹间隙。 (2)、螺纹长度靠挡铁进行保证,加工不同规格的钢筋使用不同长度的挡铁,挡铁侧面打印着其所加工 的钢筋规格,使用方法如图: 标记 钢筋 挡铁 剥肋机构 (2)连接套筒 本工程中拟采用的连接套的接头形式有:标准型、正反丝型,这些连接套的形式及使用要求如下图 套筒接头形式示意图 接头外型尺寸示意图: 普通连接套筒外形尺寸示意图 异径接头套筒外形尺寸示意图 A1:标准型接头 A2:正反丝扣型接头 C A d B C C1 d 1 d A

各类技术交底-直螺纹

钢筋剥肋滚压直螺纹连接技术交底 1.施工准备 1.1材料准备 1.1.1用于施工的钢筋是经过进场检验的钢筋。应符合《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB1499的要求。 1.1.2钢筋端头进行预处理,将弯头矫直或切除,要求钢筋端面与钢筋轴线基本垂直。 1.2.**钢筋连接用套筒由承包方供给,由工厂加工,是经过检验合格的,必须有出厂合格证。经型式检验确定 的材料。 机具准备 ** 平头工具通常采用砂轮锯(即无齿锯)。 **必要时用角磨机打磨突起、毛刺、损坏的丝头、扣头。 1.3.**加工设备 1钢筋剥肋滚压直螺纹机,检查设备完好,按规定的钢筋规格调试好设备。 2.**丝头加工时采用水溶性切削液,严禁用机油,严禁不加切削液加工。 操作工艺 **. 工艺流程 **钢筋丝头加工:钢筋端面平头→剥肋滚压螺纹→丝头质量检验→带帽保护(必要时带套筒保护)→丝头质量抽检→存放待用。 **钢筋连接:钢筋就位→拧下钢筋保护帽或套筒保护盖→丝头旋入套筒→接头拧紧→自检→作标记→施工检验。 **操作要点 **钢筋端面平头,宜采用砂轮切割机或其它专用切断设备,严禁气割。 **剥肋滚压直螺纹,操作者自检丝头质量。 **带保护帽防止螺纹被磕碰或被污染。 **质量检验部门对丝头质量进行抽检。 **按规格型号及类型进行分类存放。 **钢筋就位,钢筋与套筒规格必须一致,使用扳手或管钳等工具将连接接头拧紧。要求两个钢筋丝头在套筒中间位置相互顶紧,接头拧紧力矩不应小于企标Q/JY16规定值。 **对已经拧紧的接头作标记与未拧紧的接头区分开。单边外露丝扣长度不应超过2P(P为螺距)**对施工完的接头进行质量检验。

钢筋直螺纹套筒连接施工工艺标准[详]

钢筋直螺纹套筒连接施工工艺标准 1 适用范围 钢筋套筒连接,适用于桥梁桩基础、墩柱(包括薄壁空心墩)等的主筋(螺纹筋)的连接。与钢筋焊接相比,钢筋套筒连接可以加快施工进度、降低作业人员的施工难度,进而保证钢筋主筋间距和钢筋保护层的合格率。 2 工艺流程图 说明:本流程图反映的是一个合格的钢筋直螺纹套筒连接施工工艺。如果某道工序经自检不合格,不能进行下道工序施工。 3 主要技术参数 3.1 钢筋的连接宜采用焊接接头或机械连接接头。 3.2 受力钢筋的连接街头应设置在内力较小处,并应错开布置。对焊接接头和机械连接接头,在接头长度区段内,同一根钢筋不得有两个接头。配置在接头长度区段内的受力钢筋,其接头的截面面积占总截面面积的百分率,应符合表1

的规定。 表1 接头长度区段内的受力钢筋接头面积的最大百分率 注:1.焊接接头长度区段内是指35d(d为钢筋直径)长度范围内,但不得小于500mm。 2.在同一根钢筋上宜少设接头 3.装配式构建连接处的受力钢筋焊接接头可不受此限制。 3.3 套筒应符合以下要求: 3.3.1 套筒与锁母材料宜采用优质碳素结构钢或合金结构钢,表面无裂纹或其它缺陷。 3.3.2 有产品质量合格证。套管成品分类包装、存放,未混淆和生锈。 4 工艺要求 4.1 支架布置:套丝机主轴中心线与放置在支架上的待加工钢筋中心线保持一致,同时支架的搭设应保证钢筋摆放水平。 4.2 钢筋下料:钢筋下料可采用钢筋切断机、砂轮切割机等下料,不得用气割下料。钢筋下料时,要求切口端面应与钢筋轴线垂直,不得有马蹄形或挠曲,端部不直须调直下料。 4.3 钢筋套丝:检查合格的丝头,及时将其一端戴上塑料保护帽,另一端拧上同规格的连接套筒并拧紧,并按规格堆放整齐待用。 4.4 钢筋连接

钢筋直螺纹加工技术交底样本

技术交底登记表编号:

1交底范畴、对象及内容 1.1交底范畴:XXXX桥 1.2交底对象:参加钢筋直螺纹加工所有成员 1.3交底内容:加工技术规定、接头安装。 2施工准备 2.1材料准备 ⑴用于施工钢筋是通过进场检查钢筋。应符合《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB1499规定。 ⑵钢筋连接用套筒由承包方供应,由工厂加工,是通过检查合格,必要有出厂合格证。经型式检查拟定材料。 2.2机具准备 ⑴砂轮切割机 ⑵钢筋剥肋滚压直滚丝 ⑶手持砂轮机 ⑷限位挡铁、螺纹环规(通规、止规)、力矩扳手及管钳、直尺、卡具、钢丝刷、钢筋支架等。 3加工技术规定 加工流程:钢筋端面切平——剥肋滚压螺纹——丝头质量检查——戴帽保护——丝头质量抽检——存储待用,详细作用如下: 1、钢筋端面切平:平头目是让钢筋端面与母材轴线方向垂直,宣采用砂轮切割机或其她专用切断设备,禁止气割。 2、剥肋滚压螺纹:使用钢筋剥肋滚压直螺纹机将待连接钢筋端头加工成螺纹。 3、丝头质量检查:操作者对加工丝头进行质量检查。 4、戴帽保护:用专用钢筋丝头保护帽或连接套筒将钢筋丝头进行保护,防止螺纹被磕碰或被污 物污染。 5、丝头质量抽检:对自检合格丝头进行抽样检查。 6、存储待用:按规格型号及类型进行分类码放。 直螺纹接头钢筋端部应使用砂轮切割机切断钢筋,切口面应与钢筋轴线垂直,禁止马蹄形活翘曲,禁止用剪断机剪断或用气割切割下料。 滚丝机冷却液体必要使用水溶性乳化冷却液,禁止使用油性冷却液,更不可用普通润滑油代替,

操作前切削液应已开始循环充分,在滚丝头出水口未出水时禁止进行加工。 采用钢筋剥肋滚丝机(型号:GHG40、GHG50),先将钢筋横肋和纵肋进行剥切解决后,使钢筋滚丝前柱体直径达到同一尺寸,然后再进行螺纹滚压成型。钢筋剥肋滚丝机由台钳、剥肋机构、滚丝头、减速机、涨刀机构、冷却系统、电器控制系统、机座等构成(图1)。其工作过程:将待加工钢筋夹持在夹钳上,开动机器,扳动进给装置,使动力头向前移动,开始剥肋滚压螺纹,待滚压到调定位置后,设备自动停机并反转,将钢筋端部退出滚压装置,扳动进给装置将动力头复位停机,螺纹即加工完毕。该机重要技术性能见表1。 图1 钢筋剥肋滚丝机 1-台钳;2-涨刀触头;3-收刀触头;4-剥肋机构;5-滚丝头;6-上水管; 7-减速机;8-进给手柄;9-行程挡块;10-行程开关;11-控制面板;12-标牌加工时,先剥肋,后滚丝。在台钳夹紧,切削液已循环充分后,开始扳动进给手柄,剥肋刀片在刚接触钢筋时要舒缓,当刀片所有咬住钢筋后可以加力向前扳动手柄,待5秒~10秒,滚丝头自行迈进时,即可松开手柄,由设备自行完毕操作,待滚丝头自行反转并向后运动,不再轴向移动时,扳动手柄复位,则完毕剥肋。 剥肋完毕后,再次扳动手柄,减速机向前移动到调节长度,涨刀推动左右拉环后移,刀体与涨刀环脱离后涨开,减速机继续向迈进给,涨刀触头缩回,滚丝刀开始滚压螺纹,滚压到设定长度后,进行挡铁与限位开关断电,设备自动停机并延时反转,将螺纹钢筋退出滚丝头,扳动进给手柄后退,减速机退到极限位置,停机。然后移开台钳,取出钢筋,完毕螺纹加工。钢筋在剥肋或滚轧螺纹过程中,如发现台钳移动,应及时夹紧。若在滚轧螺纹过程发现没有停机反转迹象应及时将面板开关关闭,使设备停止转动,然后按下点动按钮(红色),使滚丝头退出钢筋,并及时修理。

钢筋套丝技术交底

中国建筑项目管理表格 分项工程技术交底卡表格编号 CSCEC-PM-0 803 项目 名称及编 码濮阳市工人文化宫 第页 共页 楼栋号办公会议 中心 分项工程 名称 钢筋套筒连 接 工 程量 分包公司兰考新生套筒有限公司负 责人 交底内容: 一、工程概况 濮阳市工人文化宫项目位于濮北新区开州路北段西侧,高阳大道南侧,规划用地面积104000.52㎡。 主要包括影剧院、办公会议中心两个区;地下一层,局部三层,地下建筑面积约13000㎡;地上四/五层,建筑面积约42000㎡;结构形式为框架结构、地下室为框架-剪力墙结构。总建筑高度24~36m。 根据施工图设计要求,现场使用钢筋的品种有HPB300级和HRB400级两种;型号为:HPB300级:Φ6.5;Φ8;和HRB400级:Φ8、Φ10、Φ12、Φ14、Φ16、Φ18、Φ20、Φ22、Φ25、Φ28、Φ30等。 钢筋接头形式:梁、柱钢筋直径在Φ16及Φ16以上者,均采用机械连接(剥肋滚轧直螺纹套筒连接)方式;钢筋直径在Φ16以下者,全部采用绑扎搭接。 二、作业时间安排及施工准备 1.作业时间暂定于9月21日开始至12月31日结束,工期101天。 2.施工准备 1)现场提前搭设钢筋加工棚,准备单独配电箱,确保加工用电量。直螺纹钢筋加工场地做好上下水。 2)本工程钢筋全部采用现场加工,施工现场设置钢筋料场、钢筋加工场及钢筋半成品存放场地。 3)所有钢筋必须有出厂合格证及复验报告,连接套筒应有出厂合格证,两端有保护套进行丝扣保护,进场时质检员应复检合格后方可用到工程上,钢筋直螺纹加工必须有检验记录。 4)参加滚压直螺纹接头施工的人员必须进行技术培训,经考核合格后方可持证上岗操作。 5)钢筋应先调直再加工,切口端面要与钢筋轴线垂直,端头弯曲、马蹄形严重的要切去,但不得用气割下料 三、材料和机械 1.材料: 1)直螺纹塞规拧入连接套后,连接套的端部边缘应在直螺纹塞规端部的缺口范围内。 钢筋的级别、直径必须符合设计要求及国家标准《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB1499.2-2007)

钢筋直螺纹套丝技术交底

钢筋直螺纹套丝技术交 底 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

钢筋直螺纹套丝技术交底 为了保证工程质量,按时完成工程任务,达到安全生产文明施工,特进行技术交底: 一、基本概况 本工程需套丝钢筋规格如下: 1.梁钢筋:直径≥16mm的钢筋采用直螺纹套筒连接。 2.柱(含暗柱)钢筋:直径≥16mm的钢筋采用直螺纹套筒连接。 3.基础底板钢筋:采用直螺纹套筒连接。 二、施工准备 1.劳动组织 ⑴.依据作业量大小及工期要求,现场设两个钢筋套丝班组,一个班组配备一套钢筋剥肋滚丝机,人员3—4人。 ⑵.操作人员必须经专业培训后方可上岗。 ⑶.施工人员应经过三级安全教育,并经体检合格后方可上岗。 2. 机械准备 主要机具:直辊式直螺纹套丝机、止环规、通环规、丝头卡板、止塞规、通塞规、工作扳手等。 3.材料要求 ⑴钢筋: ①钢筋的级别、直径必须符合设计要求及国家标准《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》()及《钢筋混凝土用余热处理钢筋》(GB13014-91)的要求,应有出厂质量证明(材质单)及进场复试报告。 ②钢筋端部应用无齿锯切割平直,不得用钢筋切断机进行切断。任何影响钢筋插入和连接的铁锈、油污、砂浆以及马蹄、飞边、毛刺应予以清除和修磨。 ⑵连接套筒应符合以下要求: ①连接套筒选用45号优质碳素结构钢或其他经型式检验确认符合要求的钢材,套筒表面应有生产批号标识,并有厂家提供的产品合格证,合格证内容应包括适用钢筋直径和接头性能等级、套筒类型、生产单位、生产日期以及可追溯产品原材料力学性能和加工质量的生产批号。 ③连接套筒应分类包装存放,不得混淆和锈蚀。 4. 技术准备

钢筋直螺纹套筒机械连接施工方案

钢筋直螺纹套筒机械连接施工方案 编制: 审核: 审批: 中国建筑第七工程局有限公司

目录 No table of contents entries found.

一、编制依据: 1.1 编制说明 本工程为濮阳职业技术学院校园基础设施综合提升工程第一期部分(公共教学楼、学生宿舍楼)建设项目,濮阳市规划建筑设计规划研究院设计,中国建筑第七工程局有限公司总承包施工。 1.2依据内容 《钢筋机械连接技术规程(附条文说明)》(JGJ107-2010) 二、准备工作: 1、工具:钢筋直螺纹剥肋套丝机(HGS-40E)、卡尺、环规、砂轮切割 机、成型机、5m钢卷尺、扳手。 2、材料:三级钢筋:16、18、20、22、25,水溶性切割液,钢管,扣 件。 3、钢筋加工料单完备,套丝操作人员已培训,并具有操作上岗证。 4、钢筋原材有出产合格证并经复试合格。 5、套丝机厂家已提供型式检验报告,工艺检验合格。 三、施工工艺 1、钢筋套丝机已就位,钢管搭设的操作平台已搭设完毕。 2、丝头加工前对钢筋端部应先进行处理,用砂轮切割机切割,不得用 气割下料或切断机切割。 3、丝头加工时应用水溶性切割液,严禁用机油或不加机油。 4、加工的丝头要求进行检验,检验项目有丝头长度,螺纹直径。 5、检验丝头长度用卡尺,其标准附后。 6、检验螺纹直径用专用的螺纹环规,通规能顺利旋入,止规旋入量不 超过3圈,则判定为螺纹直径合格。 7、螺纹直径每加工10个丝头用螺纹环规的通、止规检查一次,并剔除

不合格丝头。 8、自检合格的丝头,应由质检员随机抽样进行检验,以一个工作班内生产的丝头为一个验收批,随机抽检10%,且不得少于10个,当合格率大于等于95%判定该批合格,当合格率小于95%,应加倍抽检,复检中合格率仍小于95%时,应对合部钢筋丝头进行检查,并切去不合格丝头重新套丝。 9、检验合格的丝头应保护,在其端头加保护帽或用套筒拧紧。 10、钢筋连接施工时,钢筋规格和套筒的规格必须一致,钢筋和套筒的丝扣应完好无损。 11、直螺纹接头的连接应用力矩扳手进行施工,连接完成后套筒两端外露的圈数应大致相等。 12、经拧紧后的直螺纹接头应作出标记,外露丝扣数不超过1P,如多于此数值,应采取补加同规格的统长钢筋,长为两个搭接长度。 13、标准型丝头长度及对应丝扣数: 四、质量标准 1、用卡尺、环规检查丝头的长度和螺纹直径。 2、对于加工的丝头应逐个进行自检。 3、操作工执证挂牌上岗,钢筋直螺纹端头加工前,必需根据施工条件先

相关文档
相关文档 最新文档