(完整word版)漏电跳闸原因分析

0前言 漏电保护器在人身安全、设备保护和防止电气火灾等方面起着重要的作用。由于它使用安全方便得到广泛应用,而使用中也存在这样那样的问题、笔者从使用者的角度介绍它的相关知识和注意事项故障处理。 漏电保护器又叫漏电开关、它有电磁式、电子式等几种: 1漏电保护器的工作原理 1.1电磁式漏电保护器的工作原理 主要由高导磁材料(坡莫合金)制造的零序电流互感器、漏电脱扣器和常有过载及短路保护的断路器组成、全部另件安装在一个塑料外壳中。被保护电路有漏电或人体触电时,只要漏电或触电电流达到漏电动作电流值。零序电流互感器的二次绕组就输出一个信号,并通过漏电脱扣器使断路器在0.1秒内切断电源,从而起到漏电和触电保护作用。当被保护的线路或电动机发生过载或短路时,断路器中的电磁式液压延时脱扣器中热元件上的双金属片发热动作、使开关分闸,切断电源。 1.2电子式漏电保护器的工作原理 主要由零序电流互感器,集成电路放大器,漏电脱扣器及常有过载和短路保护的断路器组成。被保护电路有漏电或人体触电时,只要漏电或触电电流达到漏电动作电流值,零序电流互感器的二次绕组就输出一个信号,经过集成电路放大器放大后,使漏电脱扣器动作驱动断路器脱扣,从而切断电源起到漏电和触电保护作用。如果使用兼有过压保护是利用分压原理取得过电压信号,使可控硅导通,切断电源。 2漏电断路器的选用原则 2.1根据使用目的和电气设备所在的场所来选择 漏电断路器用于防止人身触电,应根据直接接触和间接接触两种触电防护的不同要求来选择。 2.1.1直接接触触电的防护 因直接接触触电的危害比较大,引起的后果严重,所以要选用灵敏度较高的漏电断路器,对电动工具、移动式电气设备和临时线路,应在回路中安装动作电流为30 mvA,动作时间在0.1 s之内的漏电断路器。对家用电器较多的居民住宅,最好安装在进户电能表后。 如果一旦触电容易引起二次伤害(比如高空作业),应在回路中安装动作电流为15 mA,动作时间在0.1 s之内的漏电断路器。对于医院中的电气医疗设备,应安装动作电流为6 mA,动作时间在0.1 s之内的漏电断路器。

普通家庭线路存在故障导致空开跳闸的检测及处理方法

家庭线路存在故障导致空开跳闸的检测及处理方法 、在空载状态下,检测线路电压及电阻。 1. 电压检测法。 电压检测方法适用于检测电路是否存在接地故障。断开内部火线和零线,拔跳所有电器,在线路处于全开路状态下,检测外部线路火线与内部零线之间的电压。 在一般情况下,开路电路检测电压值应为5V 以下,并且电压值比较稳定。 使用交流200V以上电压档,如果检测电压值飘忽不定,并且电压值不满240V 或在36?240V之间(即合路电压),根据普通电子电路串联分压物理原理,判断被检测电路为接地故障电路(此时,零线相当于地线,电线电阻与接地电阻串 联)。接地电阻越小(即接地越良好),检测电压值越大,因为在一般情况下,接地电阻阻值极不稳定,所以电压值也极不稳定。如果检测电压值极小(小于 1 0V),或接近于零(即开路电压),贝U可以判断被检测电路为正常电路。 2. 电阻检测法。 电阻检测法适用于全开路电路,即火线和零线被全部断开,此检测方法可用于检测电路是否存在短路故障。在内部电路处于全开路状态下,拔掉所有电器,然后检测内部火线和零线及地线之间的电阻值。如果检测电阻值为无穷大,可以判断电路处于开路状态,贝可以判断被测电路为正常电路(健康电路);如果检测电阻值为一定阻值,可以判断电路处于通路状态,贝可以判断被检测电路为故障电路,而且存在火线与零线短路故障的可能性最大。 、排查线路故障的步骤。 1.归类线路组。 将火线与零线配对,标明线路组号。 2.查找故障电路组。

在电路全开路状态下,即断开跳火线和零线,跨组检测内部电路任意条零线 与外部火线的电压值, 确定故障点。检测被检测电路零线与外部火线之间的电压, 如果外部火线与内部零线之间电压存在较大电压差值(即 36V ?240V,普通照明 电压),则该线路组应列为故障线路组;如两者电压差值为零或电压值很小( 0 V~36V 即开路电压),则该电路组为正常电路(健康电路)。 3.检测故障电路组。 断开故障线路的零线(好的线路组也要处于全开路状态),接通故障线路组 的火线,即只通火线, 断开零线,在单通火线状态下, 逐级分段对故障电路进行 检测。 4.. 检测漏电故障。 如果线路漏电,用试电笔是测不出来的,检测是否漏电最快捷的办法就是用 兆欧表(家里用可选500V 表)主要是要检测对地绝缘电阻,检测方法:红表笔 接相线, 黑表笔接地线, 绝缘电阻值不能小于 1 兆欧,再用红表笔接零线, 黑表 笔接地线。测的方法相同。 检测要领 1)用万用表交流电压档,一端接地(暖气,自来水,或其他接地的金属, 要保证不要接在漆皮上;有 220V, 是火线,是零,则可能是零线也可能是地线。 若有电压(那怕很低,最低的一般低的是接地的),要有负载量,大一点的,如 洗衣机,微波炉,空调,电暖气。。。 如果有电度表, 可断开接线, 后面对地通的是地线。 不过要懂电工技术。 可以测电流, 一般火线和零线, 具有相同的电流, 电流不同,可能漏电。 6)检测220V 线路,火线与零线、火线与地线、火线与大地的绝缘电阻是否 合格。 火线与零线、火线与地线、火线与大地的绝缘电阻都是无限大。 火线与零线、 火线与地线、火线与大地的绝缘电阻取决于所用的电源线决定的 , 当其任何两相 间(包括地)低于1M 时可认为绝缘损坏,不得使用。 2) 不能量火线对地电流,只能串在电路里量。 3) 4) 若地线对地有电压(最好量电流)证明漏电。如地线与零线电位一样, 5) 就不会产生电压,也就不会产生电流。

断路器常见故障及分析

高压断路器是电力系统中最重要的开关设备,它担负着控制和保护的双重任务,如断路器不能在电力系统发生故障时及时开断,就可能使事故扩大,造成大面积停电。为了满足开断和关合,断路器必须具备三个组成部分;①开断部分,包括导电、触头部分和灭弧室。②操动和传动部分,包括操作能源及各种传动机构。③绝缘部分,高压对地绝缘及断口间的绝缘。此三部分中以灭弧室为核心。 断路器按灭弧介质的不同可分为: 油断路器,利用绝缘油作为灭弧和绝缘介质,触头在绝缘油中开断,又可分为多油和少油断路器。 压缩空气断路器,利用高压力的空气来吹弧的断路器。 六氟化硫断路器,指利用六氟化硫气体作为绝缘和灭弧介质的断路器。 真空断路器,指触头在真空中开断,利用真空作为绝缘和灭弧介质的断路器。 断路器的分合操作是依靠操作机构来实现,根据操作机构能源形式的不同,操作机构可分为:电磁机构,指利用电磁力实现合闸的操作机构。 弹簧机构,指利用电动机储能,依靠弹簧实现分合闸的操作机构。 液压机构,指以高压油推动活塞实现分合闸的操作机构。 气动机构,指以高压力的压缩空气推动活塞实现分合闸的操作机构。 操作机构还有组合式的,例如气动弹簧机构是由气动机构实现合闸,由弹簧机构分闸。操作机构一般为独立产品,一种型号的操作机构可以配几种型号的断路器,一种型号的断路器可以配几种型号的操作机构。 下面就不同灭弧介质的断路器和不同型式操作机构分别介绍断路器在运行时最常见的故障,以及原因分析。 1.断路器本体的常见故障 1.1油断路器本体 序号常见故障可能原因 1 渗漏油固定密封处渗漏油,支柱瓷瓶、手孔盖等处的橡皮垫老化、安装工艺差和固定螺栓的不均匀等原因。 轴转动密封处渗漏油,主要是衬垫老化或划伤、漏装弹簧、衬套内孔没有处理干净或有纵向伤痕及轴表面粗糙或轴表面有纵向伤痕等原因。 2 本体受潮帽盖处密封性能差。 其他密封处密封性能差。 3 导电回路发热接头表面粗糙。 静触头的触指表面磨损严重,压缩弹簧受热失去弹性或断裂。 导电杆表面渡银层磨损严重。 中间触指表面磨损严重,压缩弹簧受热失去弹性或断裂。 4 断路器本体内部卡滞导电杆不对中。灭弧单元装配不当、传动部件及焊接尺寸不合格和灭弧单元与传动部件装配时间隙不均匀。 运动机构卡死。拉杆装配时接头与杆不在一条直线、各柱外拐臂上下方向不在一条直线上。 5 断口并联电容故障并联电容器渗漏油。 并联电容器试验不合格。 2真空断路器本体 序号常见故障可能原因 1 真空泡漏气真空泡密封性能差,漏气造成真空泡内部真空度下降,绝缘性能下降。

运行中断路器误跳闸故障的分析、判断和处理(标准版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 运行中断路器误跳闸故障的分析、判断和处理(标准版)

运行中断路器误跳闸故障的分析、判断和处 理(标准版) 导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 若系统无短路或直接接地现象,继电保护未动作,断路器自动跳闸称断路器“误跳”。对“误跳”的分析、判断与处理一般分以下三步进行。 1、根据事故现象的以下特征,可判定为“误跳”。 (1)在跳闸前表计、信号指示正常,表示系统无短路故障。 (2)跳闸后,绿灯连续闪光,红灯熄灭,该断路器回路的电流表及有功、无功表指示为零。 2、查明原因,分别处理。 (1)若由于人员误碰、误操作,或受机械外力振动,保护盘受外力振动引起自动脱扣的“误跳”,应排除开关故障原因,立即送电。 (2)对其他电气或机械部分故障,无法立即恢复送电的则应联系调度及有关领导将“误跳”断路器停用,转为检修处理。 3、对“误跳”断路器分别进行电气和机械方面故障的检查、分析。

(1)电气方面故障原因有: ①保护误动或整定位不当,或电流、电压互感器回路故障; ②二次回路绝缘不良,直流系统发生两点接地(跳闸回路发生两点接地)。 (2)机械方面故障原因有: ①合闸维持支架和分闸锁扣维持不住,造成跳闸; ②液压机械a分闸一级阀和逆止阀处密封不良、渗漏时,本应由合闸保持孔供油到二级阀上端以维持断参器在合闸位置,但当漏的油量超过补充油量时,在二级阀上下两端造成压强不同。当二级习上部的压力小于下部的压力时,二级阀会自动返回,而二级阀返回会使工作缸合闸腔内高压油泄掉,从而使断路器跳闸。 XX设计有限公司 Your Name Design Co., Ltd.

断路器不能合闸原因分析

断路器不能合闸,造成断路器不能合闸的原因可能是: 1>欠压线圈不工作(电压正常)(解决办法--更换欠压线圈(; 2>按下合闸按钮,合闸线圈得电不工作(解决办法--更换欠压线圈); 3>合闸按钮接触不良(解决办法:更换合闸按钮);4>控制回路熔芯烧坏(解决办法--确认控制回路正常无短路后更换熔芯); 5>断路器未储能(解决办法--检查电动机控制电源电压必须≥ 85%); 6>合闸电磁铁控制电源电电压小于85%(解决办法--合闸电磁铁电源电压必须≥ 85%); 7>合闸电磁铁已损坏(解决办法--更换合闸电磁铁); 8>抽屉式断路器二次回路接触不良(解决办法--把抽屉式断路器重新摇到“接通” 位置。检查二次回路是否连接可靠); 9>万能转换开关在停止位(解决办法--将开关转到左送电或右送电处); 1.“拒合”故障的判断和处理 发生“拒合”情况,基本上是在合闸操作和重合闸过程中。此种故障危害性较大,例如在事故情况下要求紧急投入备用电源时,如果备用电源断路器拒绝合闸,则会扩大事故。判断断路器“拒合”的原因及处理方法一般可以分三步。 ①检查前一次拒绝合闸是否因操作不当引起(如控制开关放手太快等),用控制开关再重新合一次。 ②若合闸仍不成功,检查电气回路各部位情况,以确定电气回路是否有故障。检查项目是:合闸控制电源是否正常;合闸控制回路熔断器和合闸回路熔断器是否良好;合闸接触器的触点是否正常;将控制开关扳至“合闸时”位置,看合闸铁芯动作是否正常。

③如果电气回路正常,断路器仍不能合闸,则说明为机械方面故障,应停用断路器,报告调度安排检修处理。 经过以上初步检查,可判定是电气方面,还是机械方面的故障。常见的电气回路故障和机械方面的故障分别叙述如下。 1.1电气方面常见的故障 若合闸操作前红、绿灯均不亮,说明无控制电源或控制回路有断线现象。可检查控制电源和整个控制回路上的元件是否正常,如:操作电压是否正常,熔断器是否熔断,防跳继电器是否正常,断路器辅助接点接触是否良好等。 当操作合闸后绿灯闪光,而红灯不亮,仪表无指示,喇叭响,断路器机械分、合闸位置指示器仍在分闸位置,则说明操作手柄位置和断路器的位置不对应,断路器未合上。其常见的原因有:合闸回路熔断器熔断或接触不良;合闸接触器未动作;合闸线圈发生故障。 当操作断路器合闸后,绿灯熄灭,红灯瞬时明亮后又熄灭,绿灯又闪光且有喇叭响,说明断路器合上后又自动跳闸。其原因可能是断路器合在故障线路上造成保护动作跳闸或断路器机械故障不能使断路器保持在合闸状态。 若操作合闸后绿灯闪光或熄灭,红灯不亮,但表计有指示,机械分、合闸位置指示器在合闸位置,说明断路器已经合上。可能的原因是断路器辅助接点接触不良,例如常闭接点未断开,常开接点未合上,致使绿灯闪光和红灯不亮;还可能是合闸回路断线或合闸红灯烧坏。 操作手把返回过早。 操作电压过低,电压为额定电压的80%以下。 1.2机械方面常见的故障 ①传动机构连杆松动脱落。

空气开关频繁跳闸的原因和解决方法

空气开关频繁跳闸问题的研究 空气开关是低压配电系统和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。除了能完成接触和分断电路外,尚能对电路或电气设备发生的短路、严重过载及欠电压等进行保护,同时也可以用于不频繁地启动电动机。空气开关跳闸有一下几种情况: 一是,负荷过载; 整改措施:可更换负荷大点的空开。 二是,线路有问题,有线路接地了,或者线路碰头了; 整改措施:电工排查所有电气线路和控制设备。 三是,用电设备有问题; 整改措施:电工排查每一台用电设备,一个一个排除看哪个设备有问题。 四是,开关接线太松、接线端没有压紧或有松动造成接触不良,用电时发热就跳闸; 整改措施:把开关的进出线拆下来,查看线头有没有氧化或有杂物沾在上面把它清理干净装入时上紧螺丝(如果开关接线端有烧熔就该换新的了)。 五是,开关本身问题,如空开机构损坏。 整改措施:将开关更换即可。 六是,电压升高(凌晨)或过低。 整改措施:检查供电线路增设稳压设备或通过调整发电机油门将输出电压调整至额定电压。七是,外部高频中频加热设备投入使用导致谐波增加。 具体常用消除方法: (1)变频系统的供电电源与其他设备的供电电源相互独立,或在变频器和其他用电设备的输入侧安装隔离变压器,切断谐波电流。 (2)在变频器输入侧与输出侧串接合适的电抗器,或安装谐波滤波器,滤波器的组成必须是LC 型,吸收谐波和增大电源或负载的阻抗,达到抑制谐波的目的。 (3)电动机和变频器之间电缆应穿钢管敷设或用铠装电缆,并与其他弱电信号在不同的电缆沟分别敷设,避免辐射干扰。 (4)信号线采用屏蔽线,且布线时与变频器主回路控制线错开一定距离(至少20cm以上),切断辐射干扰。 (5)变频器使用专用接地线,且用粗短线接地,邻近其他电器设备的地线必须与变频器配线分开,使用短线。这样能有效抑制电流谐波对邻近设备的辐射干扰。

断路器拒分故障的判断与处理方法

断路器的“拒分”对系统安全运行威胁很大,当设备发生故障时,断路器拒动,将会使电气设备烧坏或越级跳闸而引起电源断路器跳闸,使变配电所母线电压消失,造成大面积停电。对“拒分”故障的处理方法如下: 根据事故现象,判断是否属断路器“拒分”事故。当出现表记全盘摆动,电压表指示值显著降低,回路光字牌亮,信号掉牌显示保护动作,则说明断路器拒绝分闸。 确定断路器故障后,应立即手动拉闸。当尚未判明故障断路器之前而主变压器电源总断路器电流表指示值碰足,异常声响强烈,应先拉开电源总断路器,以防烧坏主变压器。当上级后备保护动作造成停电时,若查明有分路保护动作,断路器未跳闸,应拉开拒动的断路器,恢复上级电源断路器。 若查明各分路开关均未动作(也可能是保护拒掉牌),则应检查停电范围内设备有无故障,若无故障应拉开所有分路断路器,合上电源断路器后,逐一试送各分路断路器,当送到某一分路时电源断路器又再跳闸,则可判明该断路器为故障(“拒分”)断路器。这时不应再送该断路器,但要恢复其他回路供电。 在检查“拒分”断路器除属可迅速排除的一般电气故障(如控制电源电压过低,或控制回路熔断器接触不良,熔丝熔断等)外,对一时难以处理的电气或机械性故障,均应联系调度,作为停用、转检修处理。对断路器“拒分”故障的分析判断方法如下: 1、检查是否为跳闸电源的电压过低所致。 2、检查跳闸回路是否完好,如果跳闸铁芯动作良好而断路器拒分,则说明是机械故障。 3、如果电源良好,若铁芯动作无力、铁芯卡涩或线圈故障造成拒分,可能是电气和机械方面同时存在故障。 4、若操作电压正常,操作后铁芯不动,则很可能是电气故障引起“拒分”。常见的电气和机械方面的故障分别有: ·电气方面原因有:控制回路熔断器熔断或跳闸回路各元件如控制开关触点、断路器操动机构辅助触点、防跳继电器和继电保护跳闸回路等接触不良;跳闸回路断线或跳闸线圈烧坏;继电保护整定值不正确;直流电压过低,低于额定电压的80%以下。 ·机械方面原因有:跳闸铁芯动作冲击力不足,说明铁芯可能卡涩或跳闸铁芯脱落;触头发生焊接或机械卡涩,传动部分故障(如销子脱落等)。 艾驰商城是国内最专业的MRO工业品网购平台,正品现货、优势价格、迅捷配送,是一站式采购的工业品商城!具有 10年工业用品电子商务领域研究,以强大的信息通道建设的优势,以及依托线下贸易交易市场在工业用品行业上游供

高压断路器的常见故障分析和维修分析

高压断路器的常见故障分析和维修分析 摘要:电作为人们生活最必不可少的能源之一给人们的生活带来便捷。在经济发展迅猛的时代里,电力需求不断的增加,但高负荷也带来一定的危险,在实际过程中常出现因电网负载量过高而产生的不安全事件。国家十分重视电网安全问题,并不断对电网进行相应的工程改造,以保障其符合现代人的用电需求。在改造过程中,断路器作为重要的设备,需加以重视与维护。 关键词:高压断路器;故障;维修 为了符合现时代的发展,电力企业不断的更新改革,以求提升服务质量,保障电力系统的顺利运行。断路器的应用对于维护电力系统安全具有至关重要的作用,一方面可以轻松变换电网运行状态,在发生故障后可对电路进行紧急切换,使得电网能够无故障的运行;另一方面,在出现较大的故障时,可以控制故障范围不被扩大,减少对整个电网所造成的影响。然而在实际运行期间,高压断路器常发生故障,因此对高压断路器的常见故障作分析,同时制定出相应的对策有利于维护电网的稳定。 1断路器的常见故障分析和处理方法 1.1拒绝合闸故障 拒绝合闸故障所产生的原因一方面出自机构本身,如自身电源电压不足,亦或操作回路出现断线等。除上述原因外,另一种原因则多操作机构未锁于合闸位置,这时高压状态下合闸时则会受到冲击,也无法锁住。 针对上述情况,首先需对操作机构进行检修,保障操作电源的电压值属于正常范围内再合闸。其次还需对操作回路或熔断器进行检修,发现故障时及时的确定故障原因,而后再及时解决,并应当将操作电压设为额定值,以减少后期出现相同的故障。 1.2 拒绝分闸故障 拒绝分闸故障的原因也较多,其所涉及的设备、原件种类也较多,如因继电保护故障而导致拒绝分闸故障;也可能是因为分闸线圈无电压而导致故障。诸如此类因素在此不一一介绍。 针对上述原因,首先需明确故障原因,而后再进行针对性的修理。 1.3断路器误动作故障 该故障的形成原因则可分为两类,一方面是因为人员操作失误;另一方面则是绝缘体受损、挂钩故障等因素而引发。 针对上述情况,应当按照正确的、规范的流程对其进行重新投入,仔细检查电气与机械故障部位,对其进行仔细筛查与修理。 1.4 断路器缺油故障 若出现断路器缺油,仅需仔细查看是否存在漏油情况即可。 针对该种情况,首先需将操作电源切断,同时在周围放置警告牌,确保在检修期间无人拉闸以保障安全。在加油前需将先转移该线路的全部负载,同时需关闭所有的电源,避免出现安全事故。若故障断路器所连接的线路不可另行供电时,则需将断路器所供负载全部拉断而后再加油处理。 1.5 断路器着火故障 断路器着火可能原因如下:(1)外部套管受潮后未能及时进行干燥处理,从而导致地闪络或相间闪络;(2)内部的油中有杂质不纯或同样受潮,使得断路器内部闪络;(3)在切断断路器时较为缓慢,不能及时将其切断;(4)过多的油量造成油面上的缓冲空间不足。 对上述因素,可进行如下的处理:立即断开断路器线路与电源,并将断路器两侧的开关拉开。在使用灭火器进行扑火前需保障电源被切断,而后再进行灭火,必要时以泡沫灭火器进行灭火。 2 断路器的维护修理 2.1灭弧室的检修方法 2.1.1 常规检修项目

断路器拒绝合闸故障的分析、判断与处理

编号:AQ-JS-04335 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 断路器拒绝合闸故障的分析、 判断与处理 Analysis, judgment and treatment of circuit breaker refusing to close

断路器拒绝合闸故障的分析、判断与 处理 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 高压断路器的常见故障和异常,大多数是由操动机构和断路器控制回路的元件故障,本体异常往往是渗漏油引起缺油等故障。 发生“拒合”情况,墓本上是在合闸操作和重合闸过程中。拒合的原因主要有两方面,一是电气方面故障;二是机械方面原因。判断断路器“拒合”的原因及处理方法一般可分以下三步。 1、用控制开关再重新合一次,目的检查前一次拒合闸是否因操作不当引起的(如控制开关放手太快等)。 2、检查电气回路各部位情况,以确定电气回路是否有故障。方法是: ①检查合闸控制电源是否正常; ②检查合闸控制回路熔丝和合闸熔断器是否良好;

③检查合闸接触器的触点是否正常(如电磁操动机构); ④将控制开关板至“合闸时”位置,看合闸铁芯是否动作(液压机构、气动机构、弹簧机构的检查类同)。若合闸铁芯动作正常,则说明电气回路正常。 3、如果电气回路正常,断路器仍不能合闸,则说明为机械方面故障,应停用断路器,报告有关领导安排检修处理。 经以上初步检查,可判定是电气方面,还是机械方面的故障。常见的电气回路故障和机械方面的故障分别叙述如下。 1、电气方面常见的故障。 (1)电气回路故障可能有:若合闸操作前红、绿指示灯均不亮,说明控制回路有断线现象或无控制电源。可检查控制电源和整个控制回路上的元件是否正常,如:操作电压是否正常,熔丝是否熔断,防跳继电器是否正常,断路器辅助触点是否良好,有无气压、液压闭锁等。 (2)当操作合闸后红灯不亮,绿灯闪光且事故喇叭响时,说明操作手柄位置和断路器的位置不对应,断路器未合上。其常见的原

为何一开空调,空气开关就跳闸

为何一开空调,空气开关就跳闸?10分 回答:3 浏览:4017 提问时间:2007-08-01 14:56 去年安装的空调,在去年使用没有出现过问题,但是今年总是出现空气开关跳闸的现象。我家的空气开关是在室内,该空气开关控制家里的总电源。空调运行2小时后就跳闸,跳闸后立即推就推不上去,必须过5、6分钟才能把开关推上去,并且跳闸后空气开关很烫手。如果前一次跳闸后过一个小时再开空调,就可以运行1、2个小时才跳闸,如果跳闸后二、三十分钟就开空调,只能运行半个小时就跳闸。请电力专业人士给于解答,谢谢! 补充问题 空气开关是40A的。电工建议我把电线改成2.5的铜线或4.0的铝线。请问两者有什么区别。同时请问一个空气开关多少钱,铜线多少钱一米? 从您的情况来看,应该是空气开关中的过载保护的热元件动作而引起跳闸的。空气开关中的过载保护热元件动作原因有:1.负荷过大,但是一般情况下您家中的用电不太可能超过40安培。2.空气开关中的触点接触不良,这种情况就只有更换空气开关,空气开关由于生产厂家品牌的不同价格相差很大,比如正泰牌的40A空气开关不过16元/只,而奇胜牌的要40元左右一只。3.空气开关接线端头的接线松动或接触不良,造成发热。您可以自己检查一下是哪种原因。 空调最好要单独用条专用线路,一般BV500V-2.5平方毫米的铜线穿管的允许电流为24安培,足可以供3匹机组用电。目前BV500V-2.5平方毫米的铜线依品牌的不同大约为1.6--1.2元/米。 我不是专业人士我家的空调今年也出了点小毛病所以了解了一下,可能是负荷有点大,空调要单独用条线,不要同其他电器使用同一个插座,最好从空气开关处单独引条空调线,线要4方的 开关已很烫,表示开关的容量不够。并要仔细检查一下,开关的接线是不是接触良好?我家几路空气开关中,就发生过烧坏一个,经检查是几个分开关上电源的进入线,是一个一个并联复接的,导线有粗有细,结果不能在螺钉上都能拧紧接触良好,造成电器使用时,在开关处发热,时间长了将此开关烧坏(没有跳闸)。 空气开关一般都是通过电流整定值判断过载,原因有三: 1、空气开关电流整定值太低,例如柜式空调回路和电热水器回路的开关整定值都应为20A,而不是一般回路的16A。(大功率的浴霸也是这样)

变电站断路器拒绝合闸故障处理

变电站断路器拒绝合闸 故障处理 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

变电站断路器拒绝合闸故障处理断路器拒绝合闸常见的故障是在远方操作断路器时拒绝合闸,此种故障会延迟事故的消失,有时甚至会使事故扩大。 断路器拒绝合闸时,应首先检查操作电源的电压值,如不正常,应先调整电压,再行合闸。当操作把手置于合闸位置时,绿灯闪光,合闸红灯不亮表计无指示,喇叭响,断路器机械位置指示器仍指在分闸位置,则可断路器未合上这可能是合闸时间短引起,此时可再试合一次(时间长一些);也可能是操作回路内故障或操作机构卡住,此时应作如下处理: 1、操作回路内故障。如果操作把手置于合闸位置而信号灯的指示不发生变化,此时,可能是控制开关接点,断路器辅助接点或合闸接触器接点接触不好,中间继电器接点熔焊而烧坏合闸线圈,同期开关未投入等造成,待消除设备缺陷后,再行合闸。如果跳闸绿灯熄灭而合闸红灯不亮,则可能是合闸红灯灯泡烧坏,应更换灯泡。 2、操作机构卡住。如果控制开关和合闸线圈动作均良好,而断路器呈跳跃现象(跳闸绿灯熄灭后又重新点亮),此时操作电压正常,这种现象说明操作机构有故障,例如操作机构机械部分不灵活或调整不准确,挂钩脱扣等,则应将操作机构修好或调整后,再行合闸。

当操作把手置于合闸位置时,跳闸绿灯闪光或熄灭合闸红灯不亮,表计有指示,机械分合闸位置指示器在合闸位置,则可断路器已合上。这可能是断路器辅助接点接触不好,例如常闭接点未断开,常开接点未合上,到使绿灯闪光和红灯不亮;也可能是合闸回路断线及合闸红灯烧坏。此时操作人员将断路器断开,消除故障后再合闸。断路器合闸后,跳闸绿灯熄灭,合闸红灯瞬时明亮又熄灭跳闸绿灯闪光且有喇叭响,则可断路器合上后又立即自动跳闸了。这可能是操作机构拐臂的三点过高,因振动而使跳闸机构脱扣;也可能是操作电源的电压过高,在操作投弹手置于合闸位置时发生强烈冲击,使挂钩未能挂隹或操作投弹手返回太快。此时,应调整好拐臂的三点位置和操作电压后,再行合闸。

低压断路器跳闸原因

低压断路器跳闸原因 供电系统自动空气开关的失压脱扣器是一个电磁铁,失电瞬间会在弹簧的带动下衔铁释放,然后带动跳闸机构动作,空气开关完成跳闸操作。高压配电系统闪电时,失压脱扣器若能延时几秒钟后再起跳,在高压系统电压瞬间恢复正常后,供电系统才能够得以维持正常供电,从而显著降低闪电对轻烃装置生产的影响。为了防止高压系统闪电瞬间失压脱扣器衔铁释放,经过分析提出了以下三个技术解决方案: ①将电磁失压脱扣器的衔铁捆住,防止其释放,这样可以达到闪电时空气开关不起跳的目的,但在系统永久失电时,空气开关也无法动作,失去了存在的意义,故不可取; ②采用UPS系统给失压脱扣器供电的方法,经过反复试验,由于设备接线复杂、可靠性差、无法稳定实现延时起跳,故不可取; ③将失压脱扣器线圈电源改为直流电源,在该线圈上并联一只贮能电容,系统电压过低时,电容自动向失压脱扣器线圈释放电能,使其维持一定时间的吸合状态,待贮能电容放电结束后,失压脱扣器失电,空气开关自动完成延时起跳操作。其改造方法类似交流接触器的交流启动、直流无声运行,接线方式简单,经试验可靠性高,故被采用。

空气开关跳闸怎么办 1、判断跳闸的空气开关是家中配电箱内的总开关还是分路出线开关。如总开关未跳闸,只是分路开关跳闸,则说明大功率电器供电线路接线有问题,即多件大功率电器接在同一分路开关上,此类情况,将大功率电器线路调整至负荷轻的分路开关即可(建议大功率电器使用单独的分路开关); 2、如分路开关没跳闸,总开关跳闸,则计算家用电器功率之和是否超出供电认可容量(可致电95598,通过客户编号查询供电认可容量),并检查总开关容量是否与供电认可容量匹配。 ①如家用电器功率之和超出供电认可容量,则减少同时使用的家用电器数量(特别是大功率家用电器),并向供电公司申请用电增容; ②如家用电器功率之和未超出供电认可容量,但总开关容量小于供电认可容量,则需更换与供电认可容量匹配的总开关。 同时需要提醒的是,部分大功率电器启动电流较大,计算功率时应考虑启动电流造成的影响。 一般来说在发生跳闸情况后,首先要做的不是立刻联系检查或维修,而是要先确定是否为误跳闸。如无缘故的电流电压波动,很有可能只是智能低压断路器操作结构的误动作。 最近经常接到客户电话,反映塑壳断路器跳闸问题。主要是一些万能式断路器,如DW系列断路器发生跳闸,同时自动或者手动均无法合闸等。我咨询了下工厂的工程师,同时也查阅了一些相关资料,在这里稍微做下总结。不过需要说明的是,导致跳闸的原因很多,无法适

高压开关柜常见故障与处理方法

高压开关柜常见故障和处理方法 1.高压开关柜在运行中突然跳闸故障如何判断和处理? 1)故障现象:这种故障原因是保护动作。高压柜上装有过流、速断、瓦斯和温度等保护。如图一所示:当线路或变压器出现故障时,保护继电器动作使开关跳闸。跳闸后开关柜绿灯(分闸指示灯)闪亮,转换开关手柄在合闸后位置即竖直向上。高压柜或中央信号系统有声光报警信号,继电器掉牌指示。微机保护装置有“保护动作”的告警信息。 2)判断方法:判断故障原因可以根据继电器掉牌、告警信息等情况进行判断。在高压柜中瓦斯、温度保护动作后都有相应的信号继电器掉牌指示。过流继电器(GL型)动作时不能区分过流和速断。在定时限保护电路中过流和速断分别由两块(JL型)电流继电器保护。继电器动作时红色的发光二极管亮,可以明确判断动作原因。 3)处理方法:过流继电器动作使开关跳闸,是因为线路过负荷。在送电前应当与用户协商减少负荷防止送电后再次跳闸。速断跳闸时,应当检查母线、变压器、线路。找到短路故障点,将故障排除后方可送电。过流和速断保护动作使开关跳闸后继电器可以复位,利用这一特点可以和温度、瓦斯保护区分。变压器发生部故障或过负荷时瓦斯和温度保护动作。如果是变压器部故障使重瓦斯动作,必须检修变压器。如果是新移动、加油的变压器发生轻瓦斯动作,可以将部气体放出后继续投入运行。温度保护动作是因为变压器温度超过整定值。如果定值整定正确,必须设法降低变压器的温度。可以通风降低环境温度,也可以减少负荷减低变压器温升。如果整定值偏小,可以将整定值调大。通过以上几个方法使温度接点打开,开关才能送电。 2.高压开关柜储能故障如何判断和处理?

如图二所示:电动不能储能分别有电机故障控制开关损坏、行程开关调节不当和线路其它部位开路等。表现形式有电机不转、电机不停、储能不到位等。 1)行程开关调节不当:行程开关是控制电机储能位置的限位开关。当电机储能到位时将电机电源切断。如果限位过高时,机构储能已满。故障现象是:电机空转不停机、储能指示灯不亮。只有打开控制开关(HK)才能使电机停止。限位调节过低时,电机储能未满提前停机。由于储能不到位开关不能合闸。调节限位的方法是手动慢慢储能找到正确位置,并且紧固。 2)电机故障:如果电机绕组烧毁,将有异味、冒烟、保险熔断等现象发生。如果电机两端有电压,电机不转。可能是碳刷脱落或磨损严重等故障。判断是否是电机故障的方法有测量电机两端电压、电阻或用其它好的电机替换进行检查。 3)控制开关故障或电路开路:控制开关损坏使电路不能闭合及控制回路断线造成开路时,故障表现形式都是电机不转、电机两端没有电压。查找方法是用万用表测量电压或电阻。测量电压法是控制电路通电情况下,万用表调到电压档,如果有电压(降压元件除外)被测两点间有开路点。用测量电阻法应当注意旁路的通断,如果有旁路并联电路,应将被测线路一端断开。

断路器分、合闸故障判断及处理技术

断路器分、合闸故障判断及处理技术 “拒分”、“拒合”、“误分”、“误合”是断路器运行中的常见故障,故障原因主要有电气和机械两方面(排除人为误操作因素后)。本文拟就操动机构为电磁型(CD型)的断路器分、合闸故障的判断和处理方法做简单论述,供变电运行维护人员参考。 一、“拒合”故障的判断和处理 发生“拒合”情况,基本上是在合闸操作和重合闸过程中。 ③断路器分闸后机构未复归到预合位置。 ④跳闸机构脱扣。 ⑤合闸电磁铁动作电压过高,使挂钩未能挂住。 ⑥分闸连杆未复归。

断路器频繁误跳闸的原因

1. 断路器频繁误跳闸的原因 为了找出造成故障的原因,我们用电流钳表对设备电流进行测量,然而发现几个钳表所测电流值相差非常大,例如下图的现场测试图所示。那么哪个值才是正确的呢?图2是该电流的波形。 图 1 左边电流为5.92A,右边电流为4.05A 图2 对应的电流波形

从电流波形可以看出,该负载是一个非线性负载,波形不是标准的正弦波,图1中左边的电流表是真有效值测量仪,右边的是按有效值校准的平均值测量仪。那么为什么这两种电流表测出来的电流值会相差那么大呢?在很好的理解它们差异所在之前必须首先了解有效值的确切含义。 交流电流的有效值(RMS)等于在同一电阻性负载回路中,与其产生等热量的直流电流的大小。使用交流电时,电阻产生的热量与一个周波内的平均电流的平方成正比。换而言之,产生的热量和电流平方的平均值成正比,也就是说电流值和这个平方的平均值开方后的值也就是有效值成正比。(由于平方后总是正数,所以不用考虑极性问题)对于如图 2 所示的纯正弦波,有效值是峰值的0.707 倍(或者说峰值是有效值的即1.414 倍)。换句话说,有效值为1 安培的纯正弦波电流的峰值电流为1.414 安培。如果波形值仅仅被简单的平均(对半个负波形取反),平均值就是峰值的0.636 倍,或是有效值的0.9 倍。图3 所示为这两个重要的比例关系。 波顶因数=峰值/有效值=1.414 波形因数=有效值/平均值=1.111 图3 纯正弦波 在测量一个纯正弦波(仅限于纯正弦波)时,简单的测出平均值(0.636 倍峰值),再乘以波形因数1.111(即0.707 倍峰值)所得到的数值是完全正确的,这个数值也被称为有效值。这种方法被广泛用于所有的模拟测量仪(此时平均值是靠线圈运动的惯性和阻尼作用来实现的)和所有旧式、仪表和大多数电流表数字万用表上。这种技术被称为“平均读数,按有效值校准”的测量方法。问题是这种测量方法只适用于纯正弦波,而在现实的电气装置中根本不存在纯正弦波。图 4 所示的波形图是一个接入个人电脑后所产生的典型电流波形图。方均根值仍然是 1 安培,但是峰值要明显高于纯正弦波时的峰值,为2.6 安培。 同时平均值则小得多,为0.55 安培。

空气开关跳闸的原因分析及处理办法

空气开关跳闸的原因分析及处理办法 供电系统自动空气开关的失压脱扣器是一个电磁铁,失电瞬间会在弹簧的带动下衔铁释放,然后带动跳闸机构动作,空气开关完成跳闸操作。 空气开关跳闸怎么办 首先判断跳闸的空气开关是家中配电箱内的总开关还是分路出线开关。如总开关未跳闸,只是分路开关跳闸,则说明大功率电器供电线路接线有问题,即多件大功率电器接在同一分路开关上,此类情况,将大功率电器线路调整至负荷轻的分路开关即可(建议大功率电器使用单独的分路开关);如分路开关没跳闸,总开关跳闸,则计算家用电器功率之和是否超出供电认可容量(可致电95598,通过客户编号查询供电认可容量),并检查总开关容量是否与供电认可容量匹配。如家用电器功率之和超出供电认可容量,则减少同时使用的家用电器数量(特别是大功率家用电器),并向供电公司申请用电增容;如家用电器功率之和未超出供电认可容量,但总开关容量小于供电认可容量,则需更换与供电认可容量匹配的总开关。同时需要提醒的是,部分大功率电器启动电流较大,计算功率时应考虑启动电流造成的影响。

高压断路器常见故障原因及解决措施

高压断路器常见故障原因及解决措施 :在电力行业当中,保证电力消耗的安全系数以及使用性能是度量电力系统能否良好运行的关键标准。高压断路器是电力系统运行当中非常常见的一种控制设备。本篇文章重点对于高压断路器常见故障原因与解决措施开展了探讨,尽量的降低设备故障对于电力系统運行的干扰。 标签::高压断路器;常见故障;解决措施 1. 引言 在高压断路器设备当中,断路器凭借其优良的使用性能而受到了众多业内人士的认可并且广泛的被使用在电力系统当中。然而,通过对于具体操作以及实际应用当中多种形式的分析以及判别,能够知道该种设备在使用当中通常会产生多种因素所导致的故障。 2. 常见故障与问题分析 2.1拒分拒合问题 拒分拒合的原因重点包含下述几个层面:首先,构件自身的内部结构已经产生了故障。一般来说,断路器的构件包含跳闸线圈以及铁芯等等,比如铁芯的卡死情况亦或是跳闸线圈当中的断开装置,它们在长时间的使用当中会产生老化以及磨损情况。此外,除去设备自身的问题之外,外部条件也是引起故障的主要因素。假如电流在电路的运行过程当中不够稳定,也将会引起整体设施的保护系统启动,进而导致熔断作用产生异常。 2.2误分闸事故 在电气设施的其他方面,电压互感器以及高电流的故障,通常是由于保护设备的误动以及系统直流的两点接地等原因导致的。液压机械出现问题将会引起机械方面的故障。如果有关的操作人员出现错误操作的时候,亦或是保护盘受到了外力干扰引起手动跳闸的时候,需要尽快开展故障的检修工作。 2.3检修人员专业素养的问题 为了更好的维持线路的稳定运行,应该定时对于线路开展检修维护。然而,从当前从事高压断路器维修的工作人员角度来说,他们本身整体的维护质量不高。然而,因为电力技术以及设备的不断升级,假如对于理论知识以及专业技术水平培训的不够及时,将会使得实际水平相对滞后。对于出现的某些故障,缺乏科学的改善对策,使得故障修复工作没有办法高效的开展。 3. 探索故障处理的有效方法

关于断路器异常运行及故障原因分析(终审稿)

关于断路器异常运行及故障原因分析 文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

关于断路器异常运行及故障原因分析 贾献居 (山东曹县供电公司) 摘要:高压断路器是重要的电网设备,其运行状态直接影响整个电力系统的运行稳定性和供电可靠性,所以做好高压断路器的异常分析,提高检修人员对各类异常的认识,对电网的稳定运行和提升检修人员的业务素质有着积极的意义。本文就断路器常见运行故障进行分析。 关键词:断路器、常见故障、原因分析。 断路器是接通和切断电路的主要电气设备.由于它的操作非常频繁,因此经常出现一些故障。例如,断路器合不上或拉不开.断路器不正常的自动分闸或自动合闸.泊断路器缺油或油质炭化,断路器操作能源失常,甚至还会发生断路器着火或爆炸的重大事故.等等。 一、断路器运行中发生拒绝跳闸故障的分析、判断与处理 断路器的"拒跳"对系统安全运行威胁很大,一旦某一单元发生故障时,断路器拒动,将会造成上一级断路器跳闸,称为"越级跳闸"。这将扩大事故停电范围,甚至有时会导致系统解列,造成大面积停电的恶性事故。因此,"拒跳"比"拒合"带来的危害性更大。对"拒跳"故障的处理方法如下。 1.拒跳”故障的特征为:回路光字牌亮,信号掉牌显示保护动作,但该回路红灯仍亮,上一级的后备保护如主变压器复合电压过流、断路器失灵保护等动作。在个别情况下后备保护不能及时动作,元件会

有短时电流表指示值剧增,电压表指示值降低,功率表指针晃动,主变压器发出沉重嗡嗡异常响声,而相应断路器仍处在合闸位置。 2.确定断路器故障后,应立即手动拉闸。 (1)当尚未判明故障断路器之前而主变压器电源总断路器电流表指示值碰足,异常声响强烈,应先拉开电源总断路器,以防烧坏主变压器。 (2)当上级后备保护动作造成停电时,若查明有分路保护动作,但断路器未跳闸,应拉开拒动的断路器,恢复上级电源断路器;若查明各分路保护均未动作(也可能为保护拒掉牌),则应检查停电范围内设备有无故障,若无故障应拉开所有分路断路器,合上电源断路器后,逐一试送各分路断路器。当送到某一分路时电源断路器又再跳闸,则可判明该断路器为故障(拒跳)断路器。这时应隔离之,同时恢复其他回路供电。 (3)在检查“拒跳”断路器除属可迅速排除的一般电气故障(如控制电源电压过低,或控制回路熔断器接触不良,熔丝熔断等)外,对一时难以处理的电气或机械性故障,均应联系调度,作为停用、转检修处理。 3.对“拒跳”断路器的电气及机械方面故障的分析判断方法。 (1)断路器拒跳故障查找方法。 首先应判断是电气回路故障还是机械方面故障: ①检查是否为跳闸电源的电压过低所致;