井下电气操作、维修工
岗位作业书
目录
一)上岗条件................................................................... 1. ..
二)岗位描述................................................................... 1. ..
三)岗位责任制................................................................... 1. ..
四)岗位操作规程................................................................... 2. ..
五)井下电气操作、维修工工作流程................................................................... 7. .
六)作业标准................................................................... 7. ..
七)工作任务..................................................................1.. 1.
八)事故案例..................................................................1.. 1.
九)井下电气操作、维修工岗位6S 标准.........................1. 2
十)常见事故及处理方法..................................................................1.4 .
(一)上岗条件
1 、必须经过培训,考试合格,持证上岗操作。
2、掌握变电所供电系统图;了解变电所电源情况,各开关柜的负荷性质、容量和运行方式;熟悉所维护设备的输配电系统、设备布置、性能、用途;熟知《电业安全工作规程》、《煤矿安全规程》的有关内容。
3、熟悉变电所主要电气设备的特性、一般构造及工作原理,并能熟练操作。负责所维护设备的停、送电及设备的维护检修工作,做到所维护设备完好,无失爆。
(二)岗位描述
1 、持证上岗,训练有素,会安全熟练操作各种电气设备。
2、负责所维护设备的停、送电及设备的维护检修工作,对设备的运转状况能做出准确的判断,做到所维护设备完好,无失爆。
3、严格执行操作规程,按要求使用好各种安全设施,保证设备及人身安全。
(三)岗位责任制
1、熟悉所维护设备的输配电系统、设备布置、性能、用途。
2、负责所维护设备的停、送电及设备的维护检修工作,做到所维护设备完好,无失爆。
3、严格执行操作规程,停电时要挂“有人工作,禁止送电”牌,操作高压要严格放电、验电,保证设备及人身安全。
4、做好设备的巡回检查工作,检查电缆吊挂、设备的声响及仪表士匕二
指示等
5、做好设备的检修工作,并做好检修记录。
6、坚守工作岗位,做好记录,不做与工作无关的事,现场交接班,并将当
班情况向接班人交待清楚。
7、负责电器设备的卫生清洁工作,搞好文明生产。
(四)岗位操作规程
1、一般规定
(1)井下不得带电检修、搬迁电气设备、电缆和电线。
(2)凡高压系统停电工作,一律执行“停电工作票”制度。停低压系统(1140V 及以下)工作,必须执行“停电作业牌”制度。停电作业牌上应写明“有人工作,禁止合闸”字样。
(3)无论高压、低压系统停电作业,工作前必须挂好“停电作业牌”,验电、放电(瓦斯浓度必须在1% 以下时才能放电)、接临时地线等项安全措施,验电要使用相应电压等级的试电笔。
(4)高压电的操作,必须执行 2 人作业制。 1 人操作,1 人监护。停电时先断油开关,后拉刀闸。送电时与其相反。禁止带负荷拉、合电源刀闸。
(5)操作高压电气设备时,必须戴绝缘手套,并穿电工绝缘靴或站在绝缘台(垫)上。操作1000?17V电压等级的电气设备时,应穿合格的绝缘胶靴或戴高压绝缘手套。绝缘安全用具要妥善保管,使用前后要检查。
( 6 )禁止用手触摸高压电气设备的绝缘部分。任何情况下,人与带电部位应保持不下于0.7m 的安全距离。
(7)一切裸露的电气设备都必须安装栅栏。
8)高低压开关的过电流保护装置,应按规定整定,保险丝的选
择应符合规定。禁止用其他金属丝代替使用。
(9 )硐室内各种设备与墙壁之间应留出0.5m 以上的通道,各种设备之间,应留出0.8m 以上的通道。对不需从两侧或后面进行检修的设备,可不留通
道。
(10 )变电硐室入口处必须悬挂“非工作人员禁止入内”字样的警示牌。硐室内必须悬挂与实际相符的供电系统图。在入口处或硐室内的明显地点悬挂“高压危险”字样的警示牌。
(11 )变电所内的供电设备,必须分别编号,标明用途,并有停送电的标志。
(12 )电气设备使用的绝缘油的物理、化学性能检测和电气耐压试验,每年应进行1 次,但对操作频繁的电气设备使用的绝缘油,应6 个月进行 1 次耐压试验。油断路器 3 次切断短路故障后,其绝缘油应加 1 次耐压试验,并检查有无游离碳。不符合标准的绝缘油必须及时处理或更换。更换和试验矿用设备绝缘油应有记录。
2、电气设备保护
(1)井下动力变压器的高压控制设备,应具有短路、过负荷、接地和欠压释放保护。井下由采区变电所、移动变电站或配电点引出的馈电线上,应装设短路、过负荷和漏电保护装置。
(2)保护装置必须保证配电网路中最大容量的电气设备或同时工作成组的电气设备能够起动。
(3)供移动变电站的高压馈电线上,必须装设有选择性的动作于跳闸的单相
接地保护装置。
4 )井下低压馈电线上,必须装设检漏保护装置或有选择性的漏
电保护装置,保证自动切断漏电的馈电线路。
(5)每天必须对低压检漏装置的运行情况进行一次跳闸试验。
(6)井下电气设备保护接地装置的各项要求应执行《煤矿安全规程》第482
?486条的规定。
3、井下高压电缆的敷设、连接和维护
(1)电缆的选用
①电缆敷设地点的水平差应与规定的电缆允许的水平差相适应。
②电缆应带有供保护接地用的足够截面的导体。
③严禁采用铝包电缆。
④必须选用经检验合格的并取得煤矿矿用产品安全标志的阻燃电缆。
⑤电缆的主线芯的截面应满足供电线路负荷的要求。
⑥固定敷设的低压电缆,应采用MVV 铠装或非铠装电缆或对应电压等级的移动橡套软电缆。
⑦非固定敷设的高低压电缆,必须采用符合MT818 标准的橡套软电缆。
(2)电缆的敷设
①铠装电缆倒轮,轮芯直径不得小于电缆外径的25倍。
②电缆的断头应及时封补,以免芯线受潮。
③铠装电缆盘叉子车,其弯曲半径不得小于电缆外径的15 倍,并且在0C 以上的温度下进行盘车和倒轮,否则应采取加温措施。
④拉放电缆时,电缆不能受力过大,也不能放得过轻,以免电缆
打绞
⑤在立井井筒或倾角在30 °以上的井巷中,电缆应用夹子、卡箍或其他夹持装置进行敷设。夹持装置应能承受电缆重量,并不得损伤电缆。在水平巷道或倾角在30 °以下的井巷中,电缆应用吊钩悬挂。
⑥水平巷道和倾斜井巷中悬挂的电缆应有适当的弛度,并能在意外受力时自由坠落。其悬挂高度保证电缆在矿车掉道时不受撞击,在电缆坠落时不落在轨道和