钢铁企业能源治理系统(EMS)解决方案

一、概述

能源治理系统(Energy management system,简称EMS)是钢铁企业信息化系统的一个重要组成部分,在能源数据进行采集、加工、分析,处理以实现对能源设备、能源实绩、能源计划、能源平衡、能源猜测等方面发挥着重要的作用。

在企业信息化系统的架构中,把能源治理作为MES的一个基本应用构件,作为大型企业自动化和信息化的重要组成部分,如图示:

能源介质种类主要包括:高炉煤气(BFG)、焦炉煤气(COG)、转炉煤气(LDG)、自然气(NG)、氧气(O2)、氮气(N2)、氩气(Ar)、压缩空气(Air)、蒸汽、氢气(H2)、采热热网、生活水、产业净环水、产业浊环水、浓盐水、除盐水、酚氰水、软化水、电力等。

能源介质信息包括:压力、流量、温度、煤气热值、供水品质(水质)、阀门开闭、调节阀开度、开关信号、动力设备运行状态、主生产线设备的运行状态等。

环保信息包括:环保设备的运行情况、外排水中主要污染物的浓度、流量、主要废气排放点的外排放废气中烟(粉)尘、SO2、NOx、CO2 等污染因子的浓度和流量、污染物排放总量、大气质量指标、厂区视频检测、厂界噪音。

二、方案设计

1、系统架构

典型能源系统架构包括能源调度治理中心、通讯网络、远程数据采集单元等三级物理结构(如图示)。

基于基础自动化向信息化建设发展的原则,并分析比较了实时数据库和SCADA软件的技术特点,本方案以SCADA 系统为核心构建能源治理系统,结合网络通讯、数据库产品和技术建立一套先进的、符合钢铁企业治理应用功能的能源治理系统。

系统建立:

- 能源中心:

以SCADA软件为核心,建立I/O Server实时数据服务器,实现在线的数据监视、工艺操纵和实时的能源治理功能;基于数据库技术开发具有模型背景的能源治理功能并对外提供接口。

- 通讯网络:

采用产业级以太网交换机,建立分区域的冗余环网,环与环之间采用耦合拓扑结构进行连接,从而建立高可靠专有的能源数据采集通讯网络。

- 数据采集:

RTU产品为核心,通过信号采集、通讯、协议转换等技术手段,将能源介质参数的采集与生产控制系统隔离,

提供连续、真实、可靠的数据依据。

2、系统数据流图

能源中由心I/O数据服务器、Oracle关系数据库服务器、Web服务器和工作站组成。I/O数据服务器负责原始计量数据的实时采集、历史压缩存储、二次计算和为监控画面提供实时数据;Oracle数据库服务器负责计量统计数据的收集和存储,作为能源(物资)计量统计治理数据库;工作站上运行计量数据监控与治理系统软件,对计量数据进行分析处理、设备治理、权限分配、报表打印以及调阅等;Web服务器负责将指定的实时数据监测画面和动态曲线以网页的形式在公司网上发布,供其他部分网上在线查阅,并提供系统与用户的各种人机界面。

根据能源治理系统功能需求及实际各部分业务流程规定,EMS数据流图可用下图表示:

3、系统功能

EMS的监控系统分为4个子系统,即供配电系统、动力系统、给排水系统和环保系统。

其中动力系统包括燃气系统、蒸汽系统、氧氮氩系统,给排水系统包括化学水、产业水和生活水。

①、数据的实时采集与监控

通过建立可靠的数据采集系统(SCADA系统)对能源潮流数据(如电流、电压、压力、温度、流量、环境数据等)、设备状态(如开、停、阀门开度、报警信号等)等进行采集;提供过程监视、操纵控制、实时调整等画面,过程曲线及信息显示等辅助界面、大屏幕等完成能源中心管辖范围的能源设备状态及潮流的监视功能;提供过程控制和实时调整,参数设定窗口等实现控制功能;并对信息进行回档。

②、基础数据治理

包括介质参数治理、维护单位治理、计量设备治理、测点耗量关系、用户权限设置、以及其他需人工录进的参数治理界面。

③、能源治理功能

将采集的数据进行回纳、分析和整理,结合生产计划和检验计划的数据,实现基础能源治理功能,包括能源实绩分析治理、能源计划治理、运行支持治理、能源质量治理、能源平衡治理、在线猜测分析等。

④、环境监测与保护

对环保设备运行状态的监测,对水、烟气等排放进行监测、分析和治理。

4、基本配置

能源治理系统基于以太网的数据通讯技术,采用C/S 和B/S 混合系统架构方式。典型的配置和设备组成如下:

三、主要产品技术描述

1、SCADA软件

采用国际主流的SCADA软件建立I/O Server实时数据服务器功能,通过在线的数据采集实现动态流程图、参数表、趋势曲线等监控功能,并与关系数据库建立通讯。

技术特点如下:

—软件体系采用真正的客户/服务器(C/S)体系结构;

—能够完全做到实时数据服务器以及趋势、报警、报表和文件等功能模块的冗余;

— I/O通讯冗余,主通讯中断时自动切换到旁路;

—支持在线组态,即在不影响操纵的情况下,答应全部或部分应用程序进行修改;

—支持ODBC、OPC、API、DDE等标准数据交换方式;

—网络通讯采用标准的NetBIOS,支持IPX/SPX、TCP/IP等协议;

—支持多种关系型数据,包括Oracle、SQL Server、dBASE等。

—系统通过设置不同级别的用户操纵权限而防止越权操纵保护系统的安全。

2、远程数据采集单元—MIPM RTU

远程数据采集单元采用美国SIXNET公司MIPM系列RTU产品。

SIXNET高端RTU产品(IPM级)具有32位处理器、大容量存储空间,不但提供标准串口(RS232/RS485)通讯和IEC61131-3标准编程功能。还提供以太网通讯端口,并具有嵌进式功能,可支持高级编程和网络通讯应用程序,例如Web Server、Internet访问、高级C/C++编程及专有通讯协议的定制等,是最新一代控制器产品。同时具有多种国际工控产品质量认证,提供高可靠品质应用。其产品主要技术特点为:

①、同时提供多种通讯端口:以适应分散应用和本地的不同通讯要求。

②、提供大容量程序和数据存储空间:适合就地运算和大量数据安全存储。

③、更高的适应恶劣环境应用:工作环境温度为-40 ~ 70oC、国际品质认证等。

3、产业以太网交换机

网络系统中的产业以太网交换机采用美国SIXNET公司产品。

SIXNET近30余年的产业自动化产品设计、制造经验,使其充分了解各种产业场合的应用需求。并将其成熟的产业自动化产品设计理念注进产业以太网交换机产品中,能够真正经受各种恶劣产业环境的长期考验。

SIXNET产业以太网交换机具有卓越的产业品质,低功耗、无风扇电路设计、宽范围工作环境温度

(- 40℃ - 85 ℃)、美国军标MIL-STD-1275防浪涌保护以及严格的国际质量认证(包括危险场所2区防爆认证、DNV船级社认证)等特性确保在各种恶劣产业环境现场长期稳定、可靠、安全使用。

SIXNET实时环产业以太网交换机专有Real-time RingTM 技术,实现快速容错环网冗余,并具有端口配置、端口镜像、优先级划分等高级网管功能,可保证信息交换的实时性和确定性,支持Modbus方式监测网络运行状态,可以方便地进行故障诊断、报告和定位。尤其适合如 PLC,DCS,SCADA自动化监控系统构建100/1000Mbps产业冗余环网。

四、高端产品应用技术

EMS系统采集的信号分散在工厂的各个角落,很多能源计量参数已纳进原有生产控制系统,能源数据的采集将面临繁杂的通讯协议和接口。采用新一代的自动化产品(RTU/Gateway),构筑分布式的数据采集系统,将能源介质参数的采集与生产控制系统隔离,提供连续、真实、可靠的数据依据。RTU/Gateway产品是对传统PLC系统在远传和分布式应用的产品补充,提供更强的数据处理和通讯能力,从而构建新一代能源治理系统的架构。

MIPM RTU预集成了PLC、记录仪、流量计算机、通讯网关等多种功能,其高端产品应用技术如下:

1、预集成的数据记录功能

MIPM RTU预集成了数据记录(Datalogging)功能。作为系统工具软件(I/O Tool Kit)选项之一的Sixlog软件,提供了工程向导型配置应用,无需编程。

SIXNET的Datalogging功能具有以下优点:

—可按时间、事件等方式启动数据记录

—时间间隔可设置(10毫秒–49天)

—大容量、非易失数据存储(16M)

—同一控制器支持多个Datalog配置

—服务器/客户机式双向数据恢复方式

—工程向导型配置界面,无需编程

—多种通用软件浏览的历史数据文件

—支持数据记录冗余服务器功能

数据记录可用于实现SOE功能,用于记录故障报警事件发生的时间顺序;可以实现重要能源计量数据的备份,防止由于通讯网络故障等原因导致这些重要数据的丢失;同时保证贴有时间标签的能源采集数据的完整性。 RTU取代无纸记录仪,提供更灵活、更安全的数据备份功能!

2、RTU的数据补传和调用功能

利用数据记录(Datalogging)功能,RTU把数据加上精确的时间标签存储在非易失的存储器中。然后按照用户定义的时间表或在发生特定事件(例如远程传输故障恢复后)时把记录的历史数据传送到一个或多个中心控制站,从RTU传送上来的数据包括控制站地址、时间标签、纪录序列号等识别数据。多个站点传送上来的数据堆进输进数据缓存,等待顺序处理。

补传的数据可存储到ASCII文件(.csv)中,可方便地被SCADA软件和数据库调用,完成数据回填。每站点的数据分别保存在不同的文件中,用户可以按周期配置进行文件更新。

同时,CitectSCADA软件专为SIXNET数据记录功能开发了数据记录服务器驱动,可以直接调用RTU 内记录的历史数据并恢复到趋势文件中。

3、建立先进的系统通讯机制

传统控制系统(包括DCS/PLC)的通讯机制是主、从方式,既轮巡通讯。这是在专有布线结构下工控领域所遵循的通讯原则。而RTU产品具有服务器/客户机式的通讯能力。在客户机方式下,RTU作为主站,可主动向控制中心发起通讯,这种模式经常用做“例外报告”。

RTU作为客户机可实时地报告事件的发生,实现快速报警响应。这种“例外报告”机制可减少传统轮询系统中的通讯负荷与等待时间。在大型SCADA系统中,I/O响应时间是决定系统品质的重要因素,你的系统越大,这种分布式客户机结构的好处就越明显。

主站轮巡与“例外报告”相结合是先进SCADA系统的通讯机制!

4、嵌进式技术的应用

作为真正的开放式自动化产品,MIPM RTU提供了嵌进式开发能力,使用IADK开发工具包可以编译和调试自己专有的应用程序,然后在控制器和RTU中运行。IADK提供访问I/O寄存器的库函数,具有读写控制器 I/O 寄存器和通讯端口的最高访问能力。

嵌进式技术的应用,有利于快速开发专有的通讯驱动,使用户与我们享有同等的开发能力!

5、高端以太网通讯特性

IP安全特性(防火墙保护):MIPM RTU可嵌进防火墙保护功能,防止系统受到非授权访问的能力,使用其安全规则向导配置基于IP地址、IP端口、IP表等限制访问规则;

SNMP网络治理:支持AT,ICMP,IP,System,TCP,UDP等MIB组功能,可建立信息治理网络软件的通讯,MIPM RTU具有SNMP网络治理能力;

PPP 通讯协议:通过串口链路透传IP数据包,将串行连接转换为以太网通讯连接。

邮政物流与EMS产品整合的营销方案

邮政物流与EMS产品整合 的营销方案 目录 Ⅰ:整体分析: 1.1市场特征 1.2行业分析 1.3竞争对手分析 1.4消费趋势分析 1.5销售状况分析 Ⅱ:本产品SWOT分析 Ⅲ:营销战略规划: 3.1市场引爆点、 3.2市场布局、 3.3主导操作思路、 3.4运作模式、 3.5市场进入与运作思路及设计 Ⅳ:营销战术规划: 4.1产品策略、 4.2价格策略 4.3广告宣传

Ⅴ:财务计划 Ⅵ:可行性分析 VII:人事制度 7.1 总则 7.2管理体制 7.3内设机构、领导职数 7.4非领导职务设置与条件 VIII:邮政物流激励制度 8.1 邮政物流企业精神激励方式的现状分析 8.2 邮政企业精神激励方式的弊病分析 8.3 对构建全面有效的精神激励方式的几点思考IX:附录

Ⅰ:整体分析 中国的物流行业每年增长的速度为20%到22%之间的平均增长的幅度,在这个幅度的指引下,中国的物流行业也正在从物流成本占到GDP的20%下降到现今的18%左右,但是还是和西方的发达的国家差别依然差别很大,用一句很传统的话语来概说,那就是:我国还是在物流行业的起步阶段,需然每年的增长势头很大,速度很快,但是就这个行业来讲,很多学者对于中国的物流行业的看法是夕阳产业,因为竞争太多,一家兴百家起,这带来一个很是严重的社会问题,那就是物流的价格水平难与一致和行业业内的价格稳定。 快递行业是整个物流行业中很是重要的一个分支,也是最是重要的部分,中国每年的增长速度大概为15%到17%之间,就广东一带,快递企业已经不下2000件,市场份额是额定的,但是市场出现的竞争越多,只能导致这个行业的市场价格逐步偏低,知道一些企业真的受不住市场的压力破产为止。 总上所述,我们小组认为,物流行业是个新兴的行业,而且增长的速度在就几年间下不来,但是不可否认的是它的发展欠缺社会的共同的资源的配套设施跟上脚步,而且中国市场的特点决定了物流行业是个夕阳产业,而且伴随着这个夕阳产业的社会问题也越来越明显,所以,很多公司都在开创中国的物流,中国的快递。特色的适合中国市场,和中国国情的方案,来解决这个夕阳行业带来的种种问题。 1.1市场特征 1.1.1政府在这个行业中担任很是重要的角色:政府对于物流行业的重视既是良药也是毒药,良药是因为很大程度上促进这个行业的发展,毒药是因为很大程度上纵容了这个行业的市场的混乱 1.1.2夕阳产业:在前面的整体分析中可以很容易看到的是,这个行业的发展,在中国的国情下生存和发展很难找到配套的设施,物流讲究的是第四方物流的供应链的配合和发展,但是现在的物流公司在很大的程度上,只能做到自己的纵向战略,和局部战略,这些都是社会在这个行业的配套上出的问题所导致 1.1.3市场混乱:市场的混乱是因为这个行业的市场领导者邮政物流还没发展到可以操控市场,把握市场,不是这个市场的领导者的能力问题,而是现在这个阶段,在物流行业发展的初期,所有的企业都在生存中发展,在发展中生存,或许说这个行业还没找到真正意义上属于自己的发展模式,在不断前进也在不断摸索中。 1.1.4消费者的信赖难于获得:这个行业的消费者的心里特征是在选择公司为自己服务的同时,也在忐忑。因为这个行业发生的丑闻太多,太多,很多公司的广告和实际没法相符。

BMS和EMS项目解决方案

欧陆的全面BMS 和EMS 解决方案 为何选择BMS/EMS? “环境条件自然会对产品质量产生不良影响,制造商则需建立和维护相关的程序来适当地控制环境条件。 环境控制系统(S)应定期检查以校验该系统,包括必要的设备,都正确得当,运行正常。而这些活动都须记录并审查。” FDA 21 CFR 第820.70 部分,生产工艺控制第c 节。 对存储环境和生产环境的控制和监测已经成为医药工业一项重要事务。FDA、EMEA、以及其他管理机构要求对室内参数进行准确的测量和保存,而如果保存的介质是电子性质的话,那么保存方法必须符合21 CFR 第11 部分。关键字: 类型: 文章产品资料Ads

FDA 在其21 CRF 第203.32 部分也规定: “制造商、授权分销商及其代表应在保持稳定、完整和有效的条件下储存及处理药物样本,以保证药物样本不会受到污染、不退化变质、或参入杂质。” FDA 其他有关环境控制和监测的章程有: ?211.42: 设计和施工特点(第10 节) ?211.46: 通风、空气过滤,空气加热与冷却 ?211.142: 仓储程序(第b 节) ?820.70: 生产工艺控制 ?ICH Q7A 关于活性药物成分(API)的药物生产质量管理规范(GMP)准则(第4.2 和10 节) 为何选择欧陆公司? 欧陆公司的BMS/EMS 系统是专为满足包括21 CFR 第11 部分的法规要求而设计的,其特点有: ?可从室内扩展到全厂范围的解决方案 ?采用灵活的模块化的标准功能,简化验证程序 ?可以实现对HVAC 系统和其他相关设备的精确、有效的控制 ?对工厂和设备的中央控制或远程控制 ?实时监控BMS 系统的性能 ?对工艺偏差进行早期报警的智能报警功能 ?当稳定系数超出规格要求时的策略纠正 ?环境数据和审查记录的安全管理和保存 ?预防性维护计划 ?能源管理 可扩展的欧陆BMS 和EMS 解决方案 欧陆建筑管理系统可以提供工厂范围内各种设备的控制、监视、记录和报警等功能,包括:

(方案)EMS快递发送注意事项.doc

EMS快递件发送注意事项 我国《民事诉讼法》第六十四条第一款规定:“当事人对自己提出的主张,有责任提供证据。”将快递件作为证据需要特别注意以下几点: 1、快递公司的选择 目前因快递市场的繁荣,快递公司数量很多,服务质量良莠不齐,建议尽量使用邮政特快专递(即EMS),实践中法院对邮政特快专递的认可度较高,法庭认可邮政投递信息真实、合法性高于其他快递公司。 2、快递单内容的填写 书写要清晰,不要潦草;要尽量用力书写,以确保在寄件人存根联上复写的内容字迹清楚可辨认。 (1)收件人一栏,应写明经核实准确的收件人,并注明须本人(或其成年家属)签收。如果函件接收人为公司的要写上公司全称,负责人或联系人的名字,收件人地址,公司电话,负责人电话(以合同约定的法定代表人或联系人、地址等为准)。 (2)寄件人一栏,需写清寄件人姓名/名称、地址及联系电话(以合同约定的法定代表人或联系人、地址等为准),寄件人应为债权人或合同明确约定的债权人一方的联系人。

若为个人,最好本人寄,写清地址、联系电话。若为公司,寄件人可写法定代表人名字或直接写公司名称。以免收件人/单位会以寄件人信息与合同当事人不对应而拒收。 (3)此列信息尤其重要!一定要写明寄的是什么文件。内件品名一栏,应标明该法律文件的名称(尽量详细)及数量(如:借款合同编号为XXXX的催款函,1份,X页),以证明快递单与邮寄内容具有关联性。若随便写个文件或者什么都不写,那么在法庭中该快件也难以被法院认定为有效的证据。如:债权人甲要求债务人乙还款,则应在这里尽量写为“关于甲要求乙偿还XX债务的函”(可以在旁边再细化写明乙于XX年XX月XX日向甲借款XX元未还等)。或如:甲向乙支付了货款,乙方迟迟不发货,则甲可在内件品名里写为“关于甲要求乙尽快履行XX合同内的XX(发货)义务的函”等。 (4)邮寄日期一栏,涉及法律相关证据及时效,必须填写齐全,字迹清楚。

LTE EMS升级实施方案

LTE EMS升级实施方案 (U31V12.11.40P1 to EMS_GUL_01_V12.11.40P5) 修改记录

目录 修改记录 (1) 目录 (3) 第1章升级版本计划 (4) 1.1升级版本计划 (4) 1.1.1升级计划 (4) 1.1.2升级时间 (4) 第2章升级准备(升级前一天) (5) 2.1.1软件版本包备份 (5) 2.1.2数据库备份 (5) 2.2服务器上新版本文件上传 (7) 2.3导出全网参数 (8) 2.4导出配置文件 (9) 2.5导出当前告警信息 (10) 2.6导出cell availability天性能数据(近1个月的数据) (13) 第3章升级EMS(升级当天) (14) 3.1关闭服务器进程 (14) 3.2断开数据库连接 (15) 3.3 U31V12.11.40P2补丁升级 (16) 3.4 U31V12.11.40P3补丁升级 (21) 3.5 U31V12.11.40P4补丁升级 (26) 3.6 U31V12.11.40P5补丁升级 (31) 3.7 EMS_GUL_01_V12.11.40P5补丁升级 (37) 3.8升级后操作 (42) 3.8.1北向rule文件的配置 (42) 3.8.2启动U31服务 (44) 3.8.3客户端在线升级 (44) 第4章升级验证 (45) 4.1 OMC的基本功能验证 (45) 4.1.1告警管理的基本功能验证 (46) 4.1.2性能管理的基本功能验证 (46) 第5章EMS回退 (47) 5.1关闭U31服务进程 (47) 5.2恢复备份的版本文件 (47) 5.3导入备份的配置、告警、性能数据 (47) 5.4启动U31程序 (49) 第6章升级或回退后的系统验证................................................................. 错误!未定义书签。 6.1验证基本功能 (50)

邮政物流与EMS产品整合的营销方案

邮政物流与EMS产品整合的营销方案 1

邮政物流与EMS产品整合的营销方案 目录 Ⅰ:整体分析: 1.1市场特征 1.2行业分析 1.3竞争对手分析 1.4消费趋势分析 1.5销售状况分析 Ⅱ:本产品SWOT分析 Ⅲ:营销战略规划: 3.1市场引爆点、 3.2市场布局、 3.3主导操作思路、 3.4运作模式、 3.5市场进入与运作思路及设计 Ⅳ:营销战术规划: 4.1产品策略、 4.2价格策略 4.3广告宣传 Ⅴ:财务计划 Ⅵ:可行性分析

VII:人事制度 7.1 总则 7.2管理体制 7.3内设机构、领导职数 7.4非领导职务设置与条件 VIII:邮政物流激励制度 8.1 邮政物流企业精神激励方式的现状分析 8.2 邮政企业精神激励方式的弊病分析 8.3 对构建全面有效的精神激励方式的几点思考 IX:附录 Ⅰ:整体分析 3

中国的物流行业每年增长的速度为20%到22%之间的平均增长的幅度,在这个幅度的指引下,中国的物流行业也正在从物流成本占到GDP的20%下降到现今的18%左右,可是还是和西方的 发达的国家差别依然差别很大,用一句很传统的话语来概说,那就是:中国还是在物流行业的起步阶段,需然每年的增长势头很大,速度很快,可是就这个行业来讲,很多学者对于中国的物流行业的看法是夕阳产业,因为竞争太多,一家兴百家起,这带来一个很是严重的社会问题,那就是物流的价格水平难与一致和行业业内的价格稳定。 快递行业是整个物流行业中很是重要的一个分支,也是最是重要的部分,中国每年的增长速度大概为15%到17%之间,就广东一带,快递企业已经不下件,市场份额是额定的,可是市场出现的竞争越多,只能导致这个行业的市场价格逐步偏低,知道一些企业真的受不住市场的压力破产为止。 总上所述,我们小组认为,物流行业是个新兴的行业,而且增长的速度在就几年间下不来,可是不可否认的是它的发展欠缺社会的共同的资源的配套设施跟上脚步,而且中国市场的特点决定了物流行业是个夕阳产业,而且伴随着这个夕阳产业的社会问题也越来越明显,因此,很多公司都在开创中国的物流,中国的快递。特色的适合中国市场,和中国国情的方案,来解决这个夕阳行业带来的种种问题。 4

企业能源管理系统(EMS)解决方案系统架构

企业能源管理系统(EMS)解决方案系统架构一 能源管理系统(Energy management system,简称EMS)是以帮助工业生产企业在扩大生产的同时,通过能源计划、监控、统计、消费分析、重点能耗设备管理和能源计量设备管理等多种手段,合理计划和利用能源,降低单位产品能源消耗,提高经济效益为目的信息化管控系统。 罗克韦尔自动化公司的电力及能源管理系统(PEMS); 电力管理和控制系统(PMCS);(PMCS)电力监控系统; 在淘汰落后产能的过程中,先进节能的工业自动化技术和设备成为了企业的首选。节能减排的自动化技术除了高能效电机、变频器、过程自动化系统和能源管理系统之外,还有面向冶金、有色、电力、化工、建材、造纸六大“三高”行业治理的成套专用优化系统和专用控制装置,比如特种执行器和特种检测技术,除尘、脱硫优化控制技术,固体废物焚烧的最优控制技术,废液的检测、分离和控制技术,节能、降耗的卡边控制技术,最优燃烧控制技术,最优调速控制技术,热能转换和传递优化技术等等,这些技术也是推进我国高端工业自动化产业化的重要方面。 节能减排在我国的推进离不开先进的自动化技术、产业结构调整、企业管理水平的提升。节约能源已经作为我国建立节约型社会的基本国策,对于“十一五”规划中单位GDP能耗节能减排20%的任务,企业不应该把它仅仅作为约束性指标,而是应该把节能减排融入到长远发展的战略中去,这对企业的发展无疑具有巨大的促进作用。这也是产业结构优化调整到一定程度,企业管理水平也提升到一定水平,共同作用的结果。当三者有机结合,节能减排也就会大行其道了。 随着我国计算机信息技术的高速发展、计算机软件应用技术的不断普及、企业信息化建设经验的不断积累和计算机信息管理系统应用水平的提高,众多企业

BMS和EMS解决方案

欧陆的全面 BMS 和 EMS 解决方案为何选择 BMS/EMS? “环境条件自然会对产品质量产生不良影响,制造商则需建立和维护相关的程序来适当地控制环境条件。 环境控制系统( S)应定期检查以校验该系统,包括必要 的设备,都正确得当,运行正常。而这些活动都须记录并 审查。” FDA 21 CFR 第 820.70部分,生产工艺控制第c节。关键字 : 类型 :文章产品资料 对存储环境和生产环境的控制和监测已经成为医药工业一 项重要事务。 FDA、EMEA、以及其他管理机构要求对室内参 数进行准确的测量和保存,而如果保存的介质是电子性质的 话,那么保存方法必须符合21 CFR 第 11部分。Ads FDA 在其 21 CRF 第 203.32部分也规定:

“制造商、授权分销商及其代表应在保持稳定、完整和有效 的条件下储存及处理药物样本,以保证药物样本不会受到污染、不退化变质、或参入杂质。” FDA 其他有关环境控制和监测的章程有: 211.42:设计和施工特点(第10节) 211.46:通风、空气过滤,空气加热与冷却 211.142:仓储程序(第b节) 820.70:生产工艺控制 ICH Q7A 关于活性药物成分(API )的药物生产质 量管理规范( GMP)准则(第 4.2和10节) 为何选择欧陆公司? 欧陆公司的BMS/EMS 系统是专为满足包括21 CFR第11 部分的法规要求而设计的,其特点有: 可从室内扩展到全厂范围的解决方案 采用灵活的模块化的标准功能,简化验证程序 可以实现对HVAC 系统和其他相关设备的精确、有 效的控制 对工厂和设备的中央控制或远程控制 实时监控 BMS 系统的性能 对工艺偏差进行早期报警的智能报警功能 当稳定系数超出规格要求时的策略纠正 环境数据和审查记录的安全管理和保存 预防性维护计划 能源管理 可扩展的欧陆BMS 和 EMS 解决方案 欧陆建筑管理系统可以提供工厂范围内各种设备的控制、监视、记录和报警等功能,包括: 包括无菌区在内的生产设施

关于EMS测试项目最全的总结

EMC测试项目及仪器使用方法总结 EMC包括EMI和EMS. ●EMI (Electro-Magnetic Interference) 电子电器产品工作时对周边外界环境的电磁干扰发放 ●EMS (Electro-Magnetic Susceptibility) 电子电器产品在一定的电磁环境中工作时其本身对电磁干扰的敏感度 ●一般将环境分成两类: ?A类(工业环境)。例如,有工、科、医射频设备的环境;频繁切断大感性负载或大 容性负载的环境;大电流并伴有强磁场环境等。 ?B类(居民区、商业区及轻工业环境):例如:居民楼群、商业零售网点、商业大楼、 公共娱乐场所、户外场所(如加油站、停车场、游乐场、公园、体育场)等 EN61000-6-3 通用发射标准 B 类 EN61000-6-4 通用发射标准 A 类 EN61000-6-1 通用抗扰度标准 B 类 EN61000-6-2 通用抗扰度标准 A 类 ●判断等级和试验结果的评估 在EMS试验中,由于受试设备和系统的多样性和差异性,要对产品的不同测试项目评估判断等级.试验结果应该按受试设备的运行条件和功能规范进行如下分类。 a)在技术要求限值内性能正常; b)功能或性能暂时降低或丧失,但能自行恢复; C)功能或性能暂时降低或丧失,但需操作者干预或系统复位; d)因设备元件或软件损坏,或数据丢失而造成不能自行恢复至正常状态的功能降低或丧失。EMS测试项目如下: (一)浪涌(冲击)抗扰度测试(Surge) Surge immunity test 标准: GB/T17626.5 IEC 61000-4-5 (一)雷电产生浪涌电压的主要原理如下: A)直接雷击于外部电路,注入的大电流流过接地电阻或外部电路阻抗而产生电压 B)在建筑物内,外导体上产生感应电压和电流的间接雷击 C)附近直接对地放电的雷电入地电流耦合到设备组接地系统的公共接地路径 (二)瞬态的模拟 A)信号发生器的特性应尽可能地模拟上述现象

能源管理系统(EMS)方案

Contents1系统方案概述2 1.1数采终端(能源子站) (3) 1.2数据监控系统(能源实时监控子系统) (4) 1.2.1能源实时监控服务器 (4) 1.2.2能源实时监控客户机 (5) 1.3数据管理与发布(能源管理和能源监控系统) (5) 1.3.1能源管理分析服务器 (6) 1.3.2能源管理系统客户机 (7) 2系统功能概述 (8) 2.1概述 (8) 2.2方案总体说明 (8) 2.3系统功能 (9) 2.3.1能源数据采集 (9) 2.3.2能源监控系统动态监视 (9) 2.3.3能源档案系统 (11) 2.3.4成本分析与分配系统 (13) 2.3.5能耗标准设定 (16) 2.3.6自定义能源报表 (17) 2.3.7其他能源分析手段 (21)

1系统方案概述 改能源管理系统方案是以罗克韦尔自动化的核心软件产品实时监控软件FTView SE、能源管理平台软件RSEnergyMetrix、以及开放性关系型数据库MSSQL为基础,并融合了现场通信技术、数据库技术、Web技术、SCADA/HMI技术、C/S及B/S技术等的一体化的数据采集监控系统方案。 能源管理系统实时监控与信息管理系统的总目标是建立一个全局性的能源管理系统,构成覆盖能源信息采集及能源信息管理两个功能层次的计算机网络系统,实现对电能、天然气、压缩空气、采暖水、循环水和自来水等能源介质的自动监测,进而完成能源的优化调度和管理,实现安全、优良供能、提高工作效率、降低能耗,从而达到降低产品成本的目的。系统包括3大部分内容:能源数据采集,能源数据实时监控和能源数据分析发布管理。其主要功能是实现对所有与能源有关的数据采集,并在能源管理部门范围内实现数据的发布,并可以为企业管理级的MES、ERP系统提供用能信息。 整个能源管理系统是以稳定可靠的工控PLC和上位管理服务器为核心并采用流行的、可靠的计算机网络构成的集中式数据采集监控分析管理系统。全厂设置一个集中能源监控中心。全厂能源调度监控中心通过网络从各能源子站中获取能源数据,实现全厂的能源数据集中监控和管理。并实现能源数据的集中管理和归档,并通过网络实现在能源管理部门范围内的数据发布;全厂能源管理中心和各能源子站通过工厂已有网络结合在一起构成一个完整的系统。 能源管理数采终端采用工业级控制设备PLC作为核心处理运算单元,各个能源子站都具备运算存储能力。能源管理数采终端集成以太网接口,通过光纤以太网与能源管理服务器系统实现通讯,网络构架简单明了,系统安全可靠。

能源管理系统(EMS)方案资料讲解

Contents 1系统方案概述 (2) 1.1数采终端(能源子站) (3) 1.2数据监控系统(能源实时监控子系统) (4) 1.2.1能源实时监控服务器 (4) 1.2.2能源实时监控客户机 (5) 1.3数据管理与发布(能源管理和能源监控系统) (5) 1.3.1能源管理分析服务器 (6) 1.3.2能源管理系统客户机 (7) 2系统功能概述 (8) 2.1概述 (8) 2.2方案总体说明 (8) 2.3系统功能 (9) 2.3.1能源数据采集 (9) 2.3.2能源监控系统动态监视 (9) 2.3.3能源档案系统 (11) 2.3.4成本分析与分配系统 (13) 2.3.5能耗标准设定 (16) 2.3.6自定义能源报表 (17) 2.3.7其他能源分析手段 (21)

1系统方案概述 改能源管理系统方案是以罗克韦尔自动化的核心软件产品实时监控软件FTView SE、能源管理平台软件RSEnergyMetrix、以及开放性关系型数据库MSSQL为基础,并融合了现场通信技术、数据库技术、Web技术、SCADA/HMI技术、C/S及B/S技术等的一体化的数据采集监控系统方案。 能源管理系统实时监控与信息管理系统的总目标是建立一个全局性的能源管理系统,构成覆盖能源信息采集及能源信息管理两个功能层次的计算机网络系统,实现对电能、天然气、压缩空气、采暖水、循环水和自来水等能源介质的自动监测,进而完成能源的优化调度和管理,实现安全、优良供能、提高工作效率、降低能耗,从而达到降低产品成本的目的。系统包括3大部分内容:能源数据采集,能源数据实时监控和能源数据分析发布管理。其主要功能是实现对所有与能源有关的数据采集,并在能源管理部门范围内实现数据的发布,并可以为企业管理级的MES、ERP系统提供用能信息。 整个能源管理系统是以稳定可靠的工控PLC和上位管理服务器为核心并采用流行的、可靠的计算机网络构成的集中式数据采集监控分析管理系统。全厂设置一个集中能源监控中心。全厂能源调度监控中心通过网络从各能源子站中获取能源数据,实现全厂的能源数据集中监控和管理。并实现能源数据的集中管理和归档,并通过网络实现在能源管理部门范围内的数据发布;全厂能源管理中心和各能源子站通过工厂已有网络结合在一起构成一个完整的系统。 能源管理数采终端采用工业级控制设备PLC作为核心处理运算单元,各个能源子站都具备运算存储能力。能源管理数采终端集成以太网接口,通过光纤以太网与能源管理服务器系统实现通讯,网络构架简单明了,系统安全可靠。

bms和ems解决方案

欧陆的全面 BMS 和 EMS 解决方案 为何选择 BMS/EMS ? “环境条件自然会对产品质量产生不良影响,制造商则需建立和维护相关的程序来适当地控制环境条件。 环境控制系统(S )应定期检查以校验该系统,包括必要的设备,都正确得当,运行正常。而这些活动都须记录并审查。” FDA 21 CFR 第 部分,生产工艺控制第 c 节。 对存储环境和生产环境的控制和监测已经成为医药工业一项重要事务。FDA 、EMEA 、以及其他管理机构要求对室内参数进行准确的测量和保存, 而如果保存的介质是电子性质的话,那么保存方法必须符合 21 CFR 第 11 部分。 FDA 在其 21 CRF 第 部分也规定: “制造商、授权分销商及其代表应在保持稳定、完整和有效的条件下储存及处理药物样本,以保证药物样本不会受到污染、不退化变质、或参入杂质。” FDA 其他有关环境控制和监测的章程有: : 设计和施工特点(第 10 节) : 通风、空气过滤,空气加热与冷却 : 仓储程序(第 b 节) 关键字: 类型: 文章 产品资料 Ads

: 生产工艺控制 ICH Q7A 关于活性药物成分(API)的药物生产质 量管理规范(GMP)准则(第和 10 节) 为何选择欧陆公司? 欧陆公司的 BMS/EMS 系统是专为满足包括 21 CFR 第 11 部分的法规要求而设计的,其特点有: 可从室内扩展到全厂范围的解决方案 采用灵活的模块化的标准功能,简化验证程序 可以实现对 HVAC 系统和其他相关设备的精确、有 效的控制 对工厂和设备的中央控制或远程控制 实时监控 BMS 系统的性能 对工艺偏差进行早期报警的智能报警功能 当稳定系数超出规格要求时的策略纠正 环境数据和审查记录的安全管理和保存 预防性维护计划 能源管理 可扩展的欧陆 BMS 和 EMS 解决方案 欧陆建筑管理系统可以提供工厂范围内各种设备的控制、监视、记录和报警等功能,包括: 包括无菌区在内的生产设施 实验室设施 仓储设施 冷藏设施 环境试验箱 办公设施 消防及警报安全系统 水净化系统 不是所有现有的 BMS 系统都能提供设备记录,这类系统需要配备独立的 EMS 监控系统。 EMS 系统通常可以为GMP、

EMS与OHSMS建立过程、方法的探讨(最新版)

( 管理体系 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 EMS与OHSMS建立过程、方法的 探讨(最新版) Safety management system is the general term for safety management methods that keep pace with the times. In different periods, the same enterprise must have different management systems.

EMS与OHSMS建立过程、方法的探讨(最新 版) 在激烈的市场竞争中,企业要想长期存在与发展,必须具备良好的管理。在此背景下,ISO9001、ISO14001、OHSAS18001标准管理模式得以广泛开展与应用。 然而,在建立管理体系的过程中,企业与咨询方都在探索一个重要的问题,那就是如何建立一个有效率和成效的管理系统?在体系建立之初,体系还能具有一定的改善动力,或多或少在一些层面上具有改进的绩效;运行时间一长,体系的成效性方面缺乏明显变化,体系的运作没有了动力。问题出在哪里? 以下结合ISO14001环境管理体系及OHSAS18001职业健康安全管理体系的咨询过程提出一点认识,希望能够抛砖引玉。 一、二大管理体系的建立过程

ISO14001环境管理体系及OHSAS18001职业健康安全管理体系都遵循戴明的PDCA管理模式,包涵17项要素,其要素结构及内容基本一致。建立体系的一般过程包括如下阶段的工作内容: 1、初始环境评审 评审内容主要包括:获取适用的法律法规及其它要求并评估符合性;识别环境危害因素,评价环境影响和风险;评价现有环境安卫管理制度的有效性及其与ISO14001标准的差距。通过初始评审确定体系的优先事项和持续改进的方向和机会。 2、体系策划 策划内容包括:策划环境安卫方针、目标、指标、管理方案;组织机构的调整和资源的配置;体系要素的策划和设计;体系的整体结构框架等。 3、体系文件编制 按惯例编制包括手册、程序、作业指导书等体系文件 4、环境管理体系试运行 有针对性地培训环境管理体系文件,各个层面认真推进和实施

EMI&EMC&EMS 区别

什么是电磁干扰(EMI)?电磁干扰EMI是什么意思? 电磁干扰(Electromagnetic Interference 简称EMI),有传导干扰和辐射干扰两种。传导干扰 是指通过导电介质把一个电网络上的信号耦合(干扰)到另一个电网络。辐射干扰是指干扰源 通过空间把其信号耦合(干扰)到另一个电网络。在高速PCB及系统设计中,高频信号线、集 成电路的引脚、各类接插件等都可能成为具有天线特性的辐射干扰源,能发射电磁波并影响 其他系统或本系统内其他子系统的正常工作。 所谓“干扰”,指设备受到干扰后性能降低以及对设备产生干扰的干扰源这二层意思。第一层 意思如雷电使收音机产生杂音,摩托车在附近行驶后电视画面出现雪花,拿起电话后听到无线 电声音等,这些可以简称其为与“BC I”“TV I”“Tel I”,这些缩写中都有相同的“I”(干扰)(BC:广播) 那么EMI标准和EMI检测是EMI的哪部分呢?理所当然是第二层含义,即干扰源,也包括受到 干扰之前的电磁能量 EMI与EMS和EMC的区别在哪里? EMS(Electro Magnetic Susceptibility)直译是“电磁敏感度”。其意是指由于电磁能量造成性 能下降的容易程度。为通俗易懂,我们将电子设备比喻为人,将电磁能量比做感冒病毒,敏感度 就是是否易患感冒。如果不易患感冒,说明免疫力强,也就是英语单词Immunity,即抗电磁干扰 性强。 EMC(Electro Magnetic Compatibility)直译是“电磁兼容性”。意指设备所产生的电磁能量既 不对其它设备产生干扰,也不受其他设备的电磁能量干扰的能力。 EMC这个术语有其非常广的含义。如同盲人摸象,你摸到的与实际还有很大区别。特别是与 设计意图相反的电磁现象,都应看成是EMC问题。 电磁能量的检测、抗电磁干扰性试验、检测结果的统计处理、电磁能量辐射抑制技术、雷电 和地磁等自然电磁现象、电场磁场对人体的影响、电场强度的国际标准、电磁能量的传输途径、相关标准及限制等均包含在EMC之内。 开关电源EMI滤波器原理与设计研究 摘要:在开关电源中,EMI滤波器对共模和差模传导噪声的抑制起着显著的作用。在研究滤波器原理 的基础上,探讨了一种对共模、差模信号进行独立分析,分别建模的方法,最后基于此提出了一种 EMI滤波器的设计程序。关键词:开关电源;EMI滤波器;共模;差模 引言 高频开关电源由于其在体积、重量、功率密度、效率等方面的诸多优点,已经被广泛地应用于工业、 国防、家电产品等各个领域。在开关电源应用于交流电网的场合,整流电路往往导致输入电流的断续,

中国邮政服务方案

服务方案 一、集中报账改革配套金融服务 (一)业务背景 贵公司即将进行集中报账改革,即:市级以下的分支机构将取消报账权。为提高帐务处理效率,配合此次改革,我行特设计如下金融方案: (二)方案设计 1、总体架构 各省分公司财务会计部门为财务集中的主管部门,负责根据集团总部财务集中管理制度制定相关管理办法并组织实施。省分公司设立财务会计部财务中心,作为全部财务事项的核算主体,对各省辖属报账机构提供财务集中核算、集中支付及集中财务凭证保管等相关服务,负责辖属报账机构财务报账事项的监测与分析。辖属报账机构主要负责备用金报销事项,提交报账申请,明确成本归集对象及相关管理信息、成本二次归集。辖属报账机构对本机构报账资料的合法性、真实性、完整性负责。 2、财务中心 在集中报账流程中,电子信息流转模式由财务中心报账录入员代辖属报账机构采集报账信息,直接提交报账审查员。财务记账凭证打印层级设立在省分公司,财务中心打印

并与原始报账凭证配对。报账资料传递的各环节均要履行交接登记手续,明确各方责任,确保财务集中档案的安全传递。省分公司财务会计部门负责分配、分解指标额度并逐级分配到财务管理综合系统中的财务账务核算机构。 3、辖属报账机构 辖属报账机构在规定范围内的财务收支业务的报账资料和电子信息,按规定的流程报经审查后,由财务中心进行集中核算和支付的业务处理活动。 辖属报账机构财务报销员对提交的报账资料进行审核,采集电子报账信息,及时录入报账信息,审核报销资料的合法性、合规性、合理性,对采集报账信息与报账资料的完整性、一致性负责;负责记账凭证的打印,与报账资料的配对、整理、装订。 (三)企业ERP银企互联 贵公司集团总部可牵头与我行开展银企互联业务合作,实现一点接入、全国通用。通过邮政集团内部财务系统与我行银企互联系统的对接,即可通过财务系统界面办理账户查询、资金归集和下拨、综合收付款和其他特定服务的业务。该系统一是可以将银行数据保存并直接导入企业ERP和财务系统中,减少录入工作量,提升信息和数据价值;二是付款、收款等业务处理可以在企业财务软件和ERP系统中自动发起和处理,借助互联与工行系统直联,收付款信息自动入

能源管理系统(EMS)方案

欢迎阅读Contents 1系统方案概述 ................................................................................. 1.1数采终端(能源子站).................................................................................................. 1.2数据监控系统(能源实时监控子系统)...................................................................... 1.2.1能源实时监控服务器................................................................................................... 1.2.2能源实时监控客户机................................................................................................... 1.3数据管理与发布(能源管理和能源监控系统) ............................................................... 技术 电能、天然气、压缩空气、采暖水、循环水和自来水等能源介质的自动监测,进而完 成能源的优化调度和管理,实现安全、优良供能、提高工作效率、降低能耗,从而达 到降低产品成本的目的。系统包括3大部分内容:能源数据采集,能源数据实时监控 和能源数据分析发布管理。其主要功能是实现对所有与能源有关的数据采集,并在能 源管理部门范围内实现数据的发布,并可以为企业管理级的MES、ERP系统提供用能 信息。

Ems业务管理平台建设策划方案

Ems业务管理平台建设策划方案 2007-1-3

20世纪,人类发明了计算机,计算机科技在20世纪后期突飞猛进,进入21世纪后更是势不可挡,现代企业更仰赖正确和及时的信息。当今是一个网络为中心的信息化世界,随着网络信息化脚步的推进,网络的应用更加普遍、完善,作为一个现代化企业更应该跟进时代的潮流,更好的利用现在良好的计算机科技和网络资源。通过建立网络数据库,解决快速抽取所需的数据这一现代企业面对的重要课题,以引导企业走向成功之路。 中国古语说:“工欲善其事,必先利其器”。同时,对于EMS各项业务的管理无论在软件和硬件都是要与时俱进。2006年以来,我公司组成专业的管理小组对EMS各项业务进行细致的分析和研究,参考世界先进的网络建设技术和管理模式,结合对各地分公司业务执行情况的调研,经过较长一段时间的研究,做出了利用新的网络技术,建立适用于EMS各项业务管理的网络数据库平台。 全新的管理平台将全面解决各项业务的数据整合,信息处理,数据的完整性、一致性,安全性,共享性以及并行存取的问题,业务数据的统一下发,统一执行,运行有效性,执行有效性,管理的便捷性,信息反馈的全面性等等。对这个平台我们还配备了各项的专业人员,辅助这个平台的运行,使人脑与电脑有机的结合。

根据上文提出的需求,我们在下文中对这个网络数据库平台的特点进行了详细的描述。 快——快速 信息抽取快:将各项业务的全部信息收集的数据库中,利用先进的数据库查询功能,快速抽取所需信息 上传速度快:在服务器端为分公司开辟FTP空间,利用本网站自带的上传软件可快速将文件自动传输到指定的文件夹。 下载速度快:利用双服务器,高带宽,多下载途径,达到快速下载的目的。 浏览速度快:采用先进的页面建设方式,增快各级页面打开速度,减少等待时间。 反馈速度快:对执行业务情况的快速反馈。 答疑速度快:以短信、邮件、语音等功能对执行业务过程中遇到的问题进行快速解答。 变化速度快:随时根据需求增减相应的板块,可在访问者不经意间快速增减,不影响整个网站的正常运行。 易——简易、方便 页面:结构合理,信息清晰显示,内容突出,快速导航。

EMS系列环境监控系统解决方案

EMS系列环境监控系统解决方案 1

EMS系列环境监控系统 解决方案 4月 2

目录 第一章项目概述 (6) 1.1项目背景 (6) 1.2建设目标 (7) 1.3设计原则 (8) 1.4设计依据 (9) 第二章 EMS系列机房环境监控系统介绍 (10) 2.1系统介绍 (10) 2.2 EMS系列机房环境监控系统拓扑图 (11) 2.3 EMS系列机房环境监控系统功能特性 (12) 第三章机房环境监控系统方案设计 (14) 3.1市电监测 (14) 3.2配电开关监测 (15) 3.3 UPS监测 (16) 3.4电池组监测 (18) 3.5普通空调控制 (19) 3.6精密空调监测 (20) 3.7温湿度监测 (21) 3.8区域漏水监测 (22) 3.9定位漏水监测 (22) 3.9消防监测 (23) 3

3.10红外监测 (23) 3.11门禁系统 (24) 第四章 EMS系列机房环境监控硬件参数 (25) 4.1 EMS系列机房环境监控主机 (25) 4.1.1 EMS- 监控主机 (25) 4.1.2 EMS-2600监控主机 (26) 4.2 EMS系列配套设备介绍 (28) 4.2.1 温湿度传感器 (28) 4.2.2 电压传感器 (28) 4.2.3 单相电量仪 (29) 4.2.4 三相电量仪 (29) 4.2.5 电流互感器 (30) 4.2.6 开关量采集模块 (30) 4.2.7 水浸传感器 (31) 4.2.8 定位水浸传感器 (31) 4.2.9 烟雾传感器 (32) 4.2.9 红外传感器 (33) 4.2.10 门磁传感器 (33) 4.2.11 门禁系统 (34) 4.2.12 电池监测系统 (35) 4.2.13 空调控制器 (36) 4

ems解决方案

钢铁企业能源治理系统(EMS)解决方案 一、概述 能源治理系统(Energy management system,简称EMS)是钢铁企业信息化系统的一个重要组成部分,在能源数据进行采集、加工、分析,处理以实现对能源设备、能源实绩、能源计划、能源平衡、能源猜测等方面发挥着重要的作用。 在企业信息化系统的架构中,把能源治理作为MES的一个基本应用构件,作为大型企业自动化和信息化的重要组成部分,如图示: 能源介质种类主要包括:高炉煤气(BFG)、焦炉煤气(COG)、转炉煤气(LDG)、自然气(NG)、氧气(O2)、氮气(N2)、氩气(Ar)、压缩空气(Air)、蒸汽、氢气(H2)、采热热网、生活水、产业净环水、产业浊环水、浓盐水、除盐水、酚氰水、软化水、电力等。 能源介质信息包括:压力、流量、温度、煤气热值、供水品质(水质)、阀门开闭、调节阀开度、开关信号、动力设备运行状态、主生产线设备的运行状态等。 环保信息包括:环保设备的运行情况、外排水中主要污染物的浓度、流量、主要废气排放点的外排放废气中烟(粉)尘、SO2、NOx、CO2 等污染因子的浓度和流量、污染物排放总量、大气质量指标、厂区视频检测、厂界噪音。

二、方案设计 1、系统架构 典型能源系统架构包括能源调度治理中心、通讯网络、远程数据采集单元等三级物理结构(如图示)。 基于基础自动化向信息化建设发展的原则,并分析比较了实时数据库和SCADA软件的技术特点,本方案以SCADA 系统为核心构建能源治理系统,结合网络通讯、数据库产品和技术建立一套先进的、符合钢铁企业治理应用功能的能源治理系统。 系统建立: - 能源中心: 以SCADA软件为核心,建立I/O Server实时数据服务器,实现在线的数据监视、工艺操纵和实时的能源治理功能;基于数据库技术开发具有模型背景的能源治理功能并对外提供接口。 - 通讯网络: 采用产业级以太网交换机,建立分区域的冗余环网,环与环之间采用耦合拓扑结构进行连接,从而建立高可靠专有的能源数据采集通讯网络。 - 数据采集: RTU产品为核心,通过信号采集、通讯、协议转换等技术手段,将能源介质参数的采集与生产控制系统隔离,

QMS、EMS、OHSMS一体化方案

QMS/EMS/OHSMS 一体化体系咨询流程图........................................02QMS/EMS/OHSMS 一体化体系推行时间计划总表..............................03QMS/EMS/OHSMS 一体化体系辅导说明..........................................04配合事项及预期效果...............................................................10QMS/EMS/OHSMS 一体化体系涉及法律法规....................................13QMS/EMS/OHSMS 一体化体系培训计划..........................................15增值企业管理课程培训计划......................................................18本机构的超值服务..................................................................23QMS/EMS/OHSMS 一体化体系报价及收费方式.................................24睿革咨询团队........................................................................25睿革企管合作之认证机构概况...................................................27本机构主要训练课程一览表 (29) 目 录

emi、ems和emc解释

emi、ems和emc解释 在电气干扰领域有许多英文缩写。 emi(electro magnetic interference)直译是电磁干扰。这是合成词,我们应该分别考虑电磁和干扰。 所谓干扰,指设备受到干扰后性能降低以及对设备产生干扰的干扰源这二层 意思。第一层意思如雷电使收音机产生杂音,摩托车在附近行驶后电视画面出 现雪花,拿起电话后听到无线电声音等,这些可以简称其为与bc itv itel i,这 些缩写中都有相同的i(干扰)(bc:广播) 那么emi 标准和emi 检测是emi 的哪部分呢?理所当然是第二层含义,即干 扰源,也包括受到干扰之前的电磁能量。 其次是电磁。电荷如果静止,称为静电。当不同的电位向一致移动时,便发 生了静电放电,产生电流,电流周围产生磁场。如果电流的方向和大小持续不 断变化就产生了电磁波。 电以各种状态存在,我们把这些所有状态统称为电磁。所以emi 标准和emi 检测是确定所处理的电的状态,决定如何检测,如何评价。 ems(electro magnetic susceptibility)直译是电磁敏感度。其意是指由于电磁能量造成性能下降的容易程度。为通俗易懂,我们将电子设备比喻为人,将电磁 能量比做感冒病毒,敏感度就是是否易患感冒。如果不易患感冒,说明免疫力强,也就是英语单词immunity,即抗电磁干扰性强。 emc(electro magnetic compatibility)直译是电磁兼容性。意指设备所产生的电磁能量既不对其它设备产生干扰,也不受其他设备的电磁能量干扰的能力。 emc 这个术语有其非常广的含义。如同盲人摸象,你摸到的与实际还有很大 区别。特别是与设计意图相反的电磁现象,都应看成是emc 问题。

相关文档